电力系统自动装置实验报告

学院 : 电气信息学院

专业 : 电气工程及其自动化

班级 : 102班

学号 : 1143031233

姓名 : 杨宁

老师:肖先勇

同步发电机并车实验

一、实验目的

1、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件;

2、熟悉同步发电机准同期并列过程;

3、观察、分析有关波形。

二、原理与说明

将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。根据并列操作的自动化程度不同,又分为手动准同期、半自动准同期和全自动准同期三种方式。

正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。它能反映两个待并系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。它能反映两个待并系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。

手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(同相点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。

自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闸时间整定。准同期控制器根据给定的允许压差和允许频差,不断地检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均压均频控制脉冲。当所有条件均满足时,在整定的越前时刻送出合闸脉冲。

三、实验项目、方法及过程

(一)机组启动与建压

1、检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在则应调到0

位置;

2、合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯

熄。调速器面板上数码管在并网前显示发电机转速(左)和控制量(右),在

并网后显示控制量(左)和功率角(右)。调速器上“并网”灯和“微机故障”

灯均为熄灭状态,“输出零”灯亮;

3、按调速器上的“微机方式自动/手动”按钮使“微机自动”灯亮;

4、励磁调节器选择它励、恒UF运行方式,合上励磁开关;

5、把实验台上“同期方式”开关置“断开”位置;

6、合上系统电压开关和线路开关QF1,QF3,检查系统电压接近额定值380V;

7、合上原动机开关,按“停机/开机”按钮使“开机”灯亮,调速器将自动启动

电动机到额定转速;

8、当机组转速升到95%以上时,微机励磁调节器自动将发电机电压建压到与系统

电压相等。

(二)观察与分析整步电压,方波信号,三角波信号的波形

正弦整步电压

脉宽比方波信号

三角波线性整步电压信号

四.实验分析

1. 比较手动准同期和自动准同期的调整并列过程。

手动准同期并列过程是通过人观察旋转灯的旋转来判断发电机和电网是否满足并车条件,并通过调节发电机的转速及励磁使之满足,然后确定合闸发信装置发出合闸信号的时机。而自动准过同期的调整并列过程是通过自动装置来完成并车条件的判断和对发电机的调节。

2.分析合闸冲击电流的大小与哪些因素有关。

合闸冲击电流产生的根本原因是由于合闸时并列点两侧的电压的瞬时值不等。因此影响合闸冲击电流大小的因素有:①并列点两侧电压幅值;②合闸时并列点两侧打压的电压差;③合闸点两侧电压频率差。

3.分析正弦整步电压波形的变化规律。

正弦整步电压是并列点两侧电压差按滑差角频率周期性变化的正弦包络线。其幅值是并列点两侧电压幅值之和,角频率是两侧电压角频率之差。

4.滑差频率f s ,开关时间t yq 的整定原则?

滑差频率是根据并列所允许的最大冲击电流和发合闸信号所采用的恒定越前量来整定的。即:ey

sy s sy c QF 2=f t t δπωω=?+?,开关时间yQ c QF t t t =+,其中t c 为自动装置合闸信

号输出回路的动作时间,t QF 是并列断路器合闸动作时间。

五.思考题回答

1.相序不对(如系统侧相序为A 、B 、C 、为发电机侧相序为A 、C 、B),能否并列?为什么?

不能并列,因为相序不对时,并列点三相中至多只有一相保证相位相同,而其余两相存在着较大的相位差,并列时会产生较大的冲击电流。

2.电压互感器的极性如果有一侧(系统侧或发电机侧)接反,会有何结果?

在使用自动准同期并列装置时,如果电压互感器的极性如果有一侧接反,根据自动准同期装置要在变压器二次侧电压差不多同相位时才会合闸,此时并列点两侧电压的实际相位差是接近180°,故在并列时会产生很大的冲击电流而使发电机损坏。

3.准同期并列与自同期并列,在本质上有何差别?如果在这套机组上实验自同期并列,应如何操作?

准同期与自同期并列的本质差别是准同期需要检测同期条件,而自同期不需要。

首先要将励磁开关关掉,将发电机转速调至同步转速附近,然后将发电机与电网并列,最后给发电机加励磁。

4.频率差变化或电压差变化时,正弦整步电压的变化规律如何?

频率差变化时,正弦整步电压的滑差频率将变化。电压差变化时,正弦整步电压的幅值变化。

5.当两侧频率几乎相等,电压差也在允许范围内,但合闸命令迟迟不能发出,这是一种什么现象?应采取什么措施解决?

这是存在合闸相角差的现象,其原因是由于滑差角频率很小,滑差周期时间很大,两侧电压的相角差到达允许范围用时较长。可以通过对发电机频率进行微调,稍微加大滑差角频率来解决。

六.实验结论

本实验用的是自动准同期合闸装置,装置主要有输入单元、CPU单元、输出单元、显示单元、电源单元组成。装置的输入时来自发电机和系统两侧的电压,两个电压经装置做差运算得到正弦整步电压,正弦整步电压是一个正弦的包络信号,他包含了准同期并列装置所需检测的信息,如压差,频差,相角差等。但在利用正弦整步电压判定并列点两侧电压的相位差时需要考虑电压差的影响,为排除此影响根据每个基波周期的脉宽比脉冲,利用时域积分得到了较易判定合闸条件的线性三角波整步电压。

同步发电机励磁实验

一、实验目的

1.加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务;

2.了解自并励励磁方式和它励励磁方式的特点;

3.熟悉三相全控桥整流、逆变的工作波形;观察触发脉冲及其相位移动;

4.了解微机励磁调节器的基本控制方式;

5.了解电力系统稳定器的作用;观察强励现象及其对稳定的影响;

6.了解几种常用励磁限制器的作用;

7.掌握励磁调节器的基本使用方法。

二、原理与说明

同步发电机的励磁系统由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成,它们和同步发电机结合在一起就构成一个闭环反馈控制系统,称为励磁控制系统。励磁控制系统的三大基本任务是:稳定电压,合理分配无功功率和提高电力系统稳定性。

图1 励磁控制系统示意图

实验用的励磁控制系统示意图如图1所示。可供选择的励磁方式有两种:自并励和它励。当三相全控桥的交流励磁电源取自发电机机端时,构成自并励励磁系统。而当交流励磁电源取自380V市电时,构成它励励磁系统。两种励磁方式的可控整流桥均是由微机自动励磁调节器控制的,触发脉冲为双脉冲,具有最大最小α角限制。

微机励磁调节器的控制方式有四种:恒UF(保持机端电压稳定)、恒IL(保持励磁电流稳定)、恒Q(保持发电机输出无功功率稳定)和恒α(保持控制角稳定)。其中,恒α方式是一种开环控制方式,只限于它励方式下使用。

同步发电机并入电力系统之前,励磁调节装置能维持机端电压在给定水平。当操作励

磁调节器的增减磁按钮,可以升高或降低发电机电压;当发电机并网运行时,操作励磁调节器的增减磁按钮,可以增加或减少发电机的无功输出,其机端电压按调差特性曲线变化。

发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于90°;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于90°,实现逆变灭磁。

电力系统稳定器――PSS是提高电力系统动态稳定性能的经济有效方法之一,已成为励磁调节器的基本配置;励磁系统的强励,有助于提高电力系统暂态稳定性;励磁限制器是保障励磁系统安全可靠运行的重要环节,常见的励磁限制器有过励限制器、欠励限制器等。

三、实验项目及方法

不同α角(控制角)对应的励磁电压波形观测

1、合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄;

2、励磁系统选择它励励磁方式:操作“励磁方式开关”切到“微机它励”方式,调节

器面板“它励”指示灯亮;

3、励磁调节器选择恒α运行方式:操作调节器面板上的“恒α”按钮选择为恒α

方式,面板上的“恒α”指示灯亮;

4、合上励磁开关,合上原动机开关;

5、在不启动机组的状态下,松开微机励磁调节器的灭磁按钮,操作增磁按钮或减磁按

钮即可逐渐减小或增加控制角α,从而改变三相全控桥的电压输出及其波形。四、实验波形

α为 120度时的输出波形

α为 90度时的输出波形

α为 60度时的输出波形

五、思考题

1.三相可控桥对触发脉冲有什么要求?

六个晶闸管按顺序依次相隔60度触发,共阴极或共阳极的晶闸管依次相隔120度触发,同一相两极相隔180度触发。

六、实验结论

整流装置中,触发角α对整流输出波形起着决定性的作用,随着α角的不断改变,输出波形也不断的改变。0°<α﹤90°时,处于整流工作状态,改变α角,可以调节发电机励磁电流; 在90°<α< 180°时,电路处于逆变工作状态,可以实现对发电机的自动灭磁。

七、心得体会

通过实验熟悉了同步发电机的特性,初步了解了发电机并车和励磁控制的一些情况,通过这些感性的认识使我对课堂上的理论知识有更充分的理解,对同步发电机的并列过程和自动励磁功能有了较深的印象。通过在模拟电力系统的试验台上亲自动手实验,对今后可能的工作有了一定的了解,为以后把所学的知识运用到工作中奠定了基础。

合肥工业大学电力系统自动装置习题

电力系统自动装置试题 课程代码:02304 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.AAT装置的主要作用是( ) A.提高供电可靠性 B.提高供电选择性 C.改善电能质量 D.提高继电保护的灵敏度 2.当在双电源线路上装设无电压检定和同步检定重合闸时,如果线路发生瞬时性故障,线路两侧重合闸的动作顺序是( ) A.同步侧先合,无压侧后合 B.无压侧先合,同步侧后合 C.两侧同时合 D.一侧合,另一侧不合 3.在330kV~500kV线路中,一般情况下应装设( ) A.单相自动重合闸装置 B.三相自动重合闸装置 C.综合自动重合闸装置 D.单相和三相自动重合闸 4.与线性整步电压波形的斜率大小成正比的是( ) A.频率差 B.电压差 C.相角差 D.导前时间 5.准同期装置中,利用线性整步电压获取导前时间脉冲的核心电路是( ) A.积分电路 B.微分电路 C.比例+积分电路 D.比例+微分电路 6.电力系统可能出现的最大有功功率缺额Pla.max与自动低频减负荷装置的切除负荷总量Pcut.max的关系为( ) A. Pla.max>Pcut.max B. Pla.max

电力系统自动装置试题和答案

1?发电机组并入电网后,应能迅速进入__________ 状态,其暂态过程 要 _________ ,以减小对电力系统的扰动。( C ) A异步运行,短B异步运行,长 C同步运行,短D同步运行,长 2. ________________________ 最大励磁限制是为而米取的安全措施。( D ) A防止发电机定子绕组长时间欠励磁B防止发电机定子绕组 长时间过励磁 C防止发电机转子绕组长时间欠励磁D防止发电机转子绕组 长时间过励磁 3. 当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落 后电网电压,则发电机___________ 。( C ) A发出功率,发电机减速B发出功率,发电机增速 C吸收功率,发电机减速D吸收功率,发电机增速 4. 同步发电机的运行特性与它的__________________ 值的大小有关' ( D ) A转子电流B定子电流 C转速D空载电动势 5?自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为_________________< ( A ) A整步电压B脉动电压 C线性电压D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是____________<

A静止励磁机系统B直流励磁机系统 C交流励磁机系统D发电机自并励系统 7. ____________________________________ 自动低频减载装置是用来解决 __________________________________ 事故的重要措施之一( C ) A少量有功功率缺额B少量无功功率缺额 C严重有功功率缺额D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为_____________ 的冲击电流,其值与电压差成___________ 。( B ) A有功电流分量,正比B无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比D无功电流分量,反比 9. 由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引 起 _________ 。( D ) A进相运行B高频振荡 C欠励状态D低频振荡 10. 容量为_________ 的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。(D ) A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW 以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的___________ 特性。(B ) A功率特性 B 一次调频频率特性 C二次调频频率特性D调节特性

电力系统自动装置

1.对备用电源自动投入装置的基本要求有哪些? 答:(1)除正常停电操作外的其他任何原因使工作电源消失后,AAT装置都应能动作而将备用电源自动投入。 (2)AAT装置应确保在工作电源断开以后,备用电源方能投入。 (3)确保AA T装置只动作一次。 (4)当工作母线电压互感器因发生回路断线等原因,从而导致虚假的失去电源情况时,AA T装置不应动作。 (5)正常停电操作时,AAT装置不应动作。 (6)当备用电源无电压时,AAT装置不应动作。 (7)应具有将AA T装置投入或退出远行的手段。 (8)应具备反映工作母线电压互感器回路断线和AAT装置动作的信号。 2.请分别说明重合闸前加速和后加速的特点与应用范围。 答:前加速特点:前快后慢;应用范围:35KV及35KV以下由发电厂或重要变电所引出直配线路上。 后加速特点:前慢后快;应用范围:35KV以上电压等级网络中及对重要负荷供电的送电线路上。 3.自动准同步装置发合闸脉冲为什么需要导前时间?断路器合闸脉冲导前时间主要考虑什么因素? 答:为了保证并列断路器主触头在闭合瞬间时的相角差在0°附近;导前时间应等于并列断路器的合闸时间。 4.什么是强行增磁、强行减磁?强励倍数是多少?(答案不确认对不对) 答:强行增磁就是指在电力系统发生短路事故时,使发电机电压降低到80%~85%时,从提高电力系统稳定性和继电保护动作灵敏度出发,由励磁系统迅速将发电机励磁电流增至最大值。作用:①提高电力系统的暂态稳定性②加快故障切除后的电压恢复过程③提高继电保护的动作灵敏度④改善异步发电机的启动条件。 强行减磁是当发电机突然卸载后,由于转速上升,引起发电机电压急剧升高时,由励磁系统迅速将发电机励磁电流减至最小值。作用:①发电机甩负荷时,机组过速,使发电机电压升高,可能危及发电机定子绝缘,强行减磁能迅速将电压降至空载电压②在灭磁开关跳闸时,直流励磁机甩负荷,又可能在换向器上产生过电压,通过强行减磁能够迅速降低励磁电流。 强励倍数是1.2~2倍。

【范文】电力系统自动装置参考答案

电力系统自动装置参考答案 2-1 并列的允许电流值如何考虑?说明理由。 答:并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不 超过1~2倍的额定电流。 理由:冲击电流的电动力对发电机绕组产生影响,由于定子绕组端部的机械强度最弱,所以须特别注意对它造成的危害。由于并列操作为正常运行操作,冲击电流最大瞬时值限制在1~2倍的额定电流以下为宜。 2-2 设并列条件已满足要求,现可惜错过了合闸时机,问下次合闸时机还需要多少时间?设滑差角频率*s ω分别为21042.0-?、6102-?, 允许滑差角频率为21042.0-?,试分析最快与最慢两种情况。自动装置如何解决久等的问题? 答:ππω1002==N sN f ,ππω42.01001042.021=??=-s , ππω462102100102--?=??=s s s T ωπ 2=s T s 76.442.021==ππ,s T s 442101022=?=-π π 自动装置应该增加或减小发电机转速,使滑差角频率增大,从而 减小滑差周期,使等待时间缩短。 3-1 某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行,1号机的额定功率为25MW ,2号机的额定功率为50MW 。两台机组的额定功率因数

都是0.85。2号机励磁调节器调差系数为0.05,1号机为无差调节特性。若系统无功负荷波动使电厂无功增量为它们总无功容量的10%,问各机组承担的无功负荷增量是多少?母线上电压波动是多少?若发电厂 无功增量为它们总无功容量的60%,情况又如何?对各种情况进行讨论。 解:1号机额定无功功率())(49.1585.0arccos tan 25tan 111MVar P Q N G N G ===? 2号机额定无功功率 ())(99.3085.0arccos tan 50tan 222MVar P Q N G N G ===?若系统无功负荷波动使电厂无功增量为它们总无功容量的10%,则 ())(648.499.3049.15%10MVar Q =+?=?∑ 若1号机为无差调节特性,则系统中的负荷波动都由1号机承担,母线电压没有波动。 若发电厂无功增量为它们总无功容量的60%,则 ()MVar MVar Q 49.15)(888.2799.3049.15%60>=+?=?∑ 若仍是1号机为无差调节特性,则系统中的负荷波动都应由1号机承担,但此时系统的无功波动超过了1号机无功容量的额定值,所以此种情况无法调节。 3-4 如何在使发电机退出运行的时候避免无功电流的冲击?

四川大学电分实验报告

四川大学电气信息学院 实验报告书课程名称:电力系统分析 实验项目:单机—无穷大系统稳态运行实验与电力系统暂态稳定实验专业班级:电气工程及其自动化专业09303015 班级实验时间:2011年12月12日星期一 评阅老师: 成绩评定: 报告撰写人:张骏安学号:0943031056 电气信息学院专业中心实验室

单机—无穷大系统稳态运行实验 一、实验目的 1.了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围; 2.了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;不对称度运行参数的影响;不对称运行对发电机的影响等。 二、原理与说明 电力系统稳态对称和不对称运行分析,除了包含许多理论概念之外,还有一些重要的“数值概念”。为一条不同电压等级的输电线路,在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗,电压降落等的数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据。因此,除了通过结合实际的问题,让学生掌握此类“数值概念”外,实验也是一条很好的、更为直观、易于形成深刻记忆的手段之一。本实验系统是一种物理模型。原动机采用直流电动机来模拟,当然,它们的特性与大型原动机是不相似的。原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。实验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满足相似条件。“无穷大”母线就直接用实验室的交流电源,因为它是由实际电力系统供电的,因此,它基本上符合“无穷大”母线的条件。 为了进行测量,实验台设置了测量系统,以测量各种电量(电流、电压、功率、频率)。为了测量发电机转子与系统的相对位置角(功率角),在发电机轴上装设了闪光测角装置。此外,台上还设置了模拟短路故障等控制设备。 三、实验电路图 四、实验项目和方法 (1)单回路稳态对称运行实验 ①合上EAL-02 上的状态开关QF2、QF6、QF4、QFS,使系统运行在单回路状态下; ②按照实验十进行启机、建压、并网; ③通过调速器中的“加速”“减速”按钮改变原动机功率,通过励磁调节器中“增磁”、

最新电力系统自动装置原理复习资料(完整版!)

绪论1、葛洲坝水电厂,输送容量达120万科kW;大亚湾核电厂单机容量达90万kW;上海外高桥火电厂装机容量320万kW,最大单机容量90万kW。我国交流输电最高电压等级达500kV。 2、电能在生产、传输和分配过程中遵循着功率平衡的原则。 3、发电厂转换生产电能,按一次能源的不同又分为火电厂,水电厂,核电厂 3、自动控制装置对送来的信息进行综合分析,按控制要求发出控制信息即控制指令,以实现其预定的控制目标。 3、电力系统自动监视和控制,其主要任务是提高电力系统的安全、经济运行水平。 4、发电厂、变电所电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置,是直接为电力系统安全、经济和保证电能质量服务的基础自动化设备。 5、同步发电机是转换产生电能的机械,它有两个可控输入量——动力元素和励磁电流。 6、电气设备的操作分正常操作和反事故操作。 7、发电厂、变电所等电力系统运行操作的安全装置,是为了保障电力系统运行人员的人身安全的监护装置。 8、电压和频率是电能质量的两个主要指标。 9、同步发电机并网运行操作是电气设备正常运行操作的重要内容。 10、电力系统自动装置有两种类型:自动调节装置和自动操作装置 11、计算机控制技术在电力系统自动装置中已广泛应用,有微机控制系统、集散控制系统、以及分布式控制系统等。 12、频率是电能质量的重要指标。有功功率潮流是电力系统经济运行和系统运行方式中的重要问题。 13、电力系统自动低频减载及其他安全自动控制装置:按频率自动减载装置是电力系统在事故情况下较为典型防止系统事故的安全自动装置。 第一章 14、自动装置的首要任务是将连续的模拟信号采集并转换成离散的数字信号后进入计算机,即数据采集和模拟信号的数字化。 15、自动装置的结构形式主要有三种,微型计算机系统、工业控制计算机系统、集散控制系统和现场总线系统。 16、(简答)微型计算机系统的主要部件 1)传感器 2)模拟多路开关 3)采样/保持器 4)A/D转换器 5)存储器 6)通信单元 7)CPU 16、传感器的作用是把压力、温度、转速等非电量或电压、电流、功率等电量转换为对应的电压或电流的弱电信号。 17、采样/保持器一般由模拟开关、保持电容器和缓冲放大器组成 18、A/D转化器是把模拟信号转换为数字信号,影响数据采集速度和精度的主要因素之一。 19、一般把运算器和控制器合称中央处理单元(CPU)。/ 20、工业控制计算机系统一般由稳压电源、机箱和不同功能的总线模板,以及键盘等外设接口组成。 21、定时器是STD总线的独立外设,具有可编程逻辑电路、选通电路和输出信号,可完成定时、计数以及实现“看门狗”功能等。 22、键盘显示板主要有键盘输入、显示输出、打印机 精品文档

电力系统自动装置试题和标准答案

1.发电机组并入电网后,应能迅速进入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。(C) A异步运行,短B异步运行,长 C同步运行,短D同步运行,长 2.最大励磁限制是为而采取的安全措施。(D) A防止发电机定子绕组长时间欠励磁B防止发电机定子绕组长时间过励磁 C防止发电机转子绕组长时间欠励磁D防止发电机转子绕组长时间过励磁 3.当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落后电网电压,则发电机。(C) A发出功率,发电机减速B发出功率,发电机增速 C吸收功率,发电机减速D吸收功率,发电机增速 4.同步发电机的运行特性与它的值的大小有关。(D) A转子电流B定子电流 C转速D空载电动势 5.自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为。(A) A整步电压B脉动电压 C线性电压D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是。(B) A静止励磁机系统B直流励磁机系统

C交流励磁机系统D发电机自并励系统 7.自动低频减载装置是用来解决事故的重要措施之一。(C)A少量有功功率缺额 B少量无功功率缺额 C严重有功功率缺额D严重无功功率缺额 8.并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。(B) A有功电流分量,正比B无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比D无功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引起。(D) A进相运行B高频振荡 C欠励状态 D低频振荡 10.容量为的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。(D)A50MW以下 B10万千瓦以下 C10万兆瓦以上 D100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的特性。(B) A功率特性B一次调频频率特性

电力系统自动装置复习题及答案

1.发电机组并入电网后,应能迅速进 入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。 ( C ) A 异步运行,短 B异步运行,长 C 同步运行,短 D同步运行,长 2.最大励磁限制是为而采取的安全措施。 ( D ) A 防止发电机定子绕组长时间欠励磁 B防止发电机定子绕组长时间过励磁 C 防止发电机转子绕组长时间欠励磁 D防止发电机转子绕组长时间过励磁 3. 当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落后电网电压,则发电机。( C ) A 发出功率,发电机减速 B发出功率,发电机增速 C 吸收功率,发电机减速 D吸收功率,发电机增速 4.同步发电机的运行特性与它的值的大小有关。 ( D ) A 转子电流 B定子电流 C 转速 D空载电动势

5.自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为。 ( A ) A 整步电压 B脉动电压 C 线性电压 D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是。( B ) A 静止励磁机系统 B直流励磁机系统 C 交流励磁机系统 D发电机自并励系统 7. 自动低频减载装置是用来解决事故的重要措施之一。( C ) A 少量有功功率缺额 B 少量无功功率缺额 C 严重有功功率缺额 D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B ) A有功电流分量,正比 B 无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比 D无功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引 起。( D ) A 进相运行 B高频振荡

C 欠励状态 D 低频振荡 10.容量为的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。( D ) A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的特性。( B ) A 功率特性 B一次调频频率特性 C 二次调频频率特性 D 调节特性 12.调差系数δ〉0时为调差系数,调节特性 为。( A ) A 正,下倾 B负,下倾 C 正,上翘 D 负,上翘 13.发电机并列操作中,当相角差较小时,冲击电流主要 为。( A ) A 有功电流分量 B无功电流分量 C 空载电流分量 D短路电流分量 14.调速器通常分为机械液压调速器和调速器。 ( C )

四川大学化工原理实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除四川大学化工原理实验报告 篇一:xxxx学院化工原理实验报告 贵州理工学院化工原理实验报告 学院:化学工程学院专业:化工职教班级:化职131 篇二:化工原理实验报告张 资源与环境工程学院 精馏分离实训报告 姓名:张x 学号:xxxxxxxxx 专业:应用化工 班级:xxx 指导教师:张xx 20XX年12月 日24 目录 1.精馏实验 1.1精馏的原理

1.1.1精馏的分类 1.1.2精馏的计算方法 1.1. 2.1概述 1.1.3理论塔板数的计算方法 1.1.3.1图算法 1.1.3.2捷算法 1.1.3.3严格计算法 1.2实验目的 1.3实验原理 1.4实验材料 1.5实验过程 1.6实验结果 2.总结 1.精馏实验 精馏是一种利用回流使液体混合物得到高纯度分离的蒸馏方法,是工业上应用最广的液体混合物分离操作,广泛用于石油、化工、轻工、食品、冶金等部门。 1.1精馏的原理双组分混合液的分离是最简单的精馏操作。典型的精馏设备是连续精馏装置,包括精馏塔、再沸器、冷凝器等。精馏塔供汽液两相接触进行相际传质,位于塔顶的冷凝器使蒸气得到部分冷凝,部分凝液作为回流液返回塔底,其余馏出液是塔顶产品。位于塔底的再沸器使液体部分

汽化,蒸气沿塔上升,余下的液体作为塔底产品。进料加在塔的中部,进料中的液体和上塔段来的液体一起沿塔下降,进料中的蒸气和下塔段来的蒸气一起沿塔上升。在整个精馏塔中,汽液两相逆流接触,进行相际传质。液相中的易挥发组分进入汽相,汽相中的难挥发组分转入液相。对不形成恒沸物的物系,只要设计和操作得当,馏出液将是高纯度的易挥发组分,塔底产物将是高纯度的难挥发组分。进料口以上的塔段,把上升蒸气中易挥发组分进一步提浓,称为精馏段;进料口以下的塔段,从下降液体中提取易挥发组分,称为提馏段。两段操作的结合,使液体混合物中的两个组分较完全地分离,生产出所需纯度的两种产品。当使n组分混合液较完全地分离而取得n个高纯度单组分产品时,须有n-1个塔。 精馏之所以能使液体混合物得到较完全的分离,关键在于回流的应用。回流包括塔顶高浓度易挥发组分液体和塔底高浓度难挥发组分蒸气两者返回塔中。汽液回流形成了逆流接触的汽液两相,从而在塔的两端分别得到相当纯净的单组分产品。塔顶回流入塔的液体量与塔顶产品量之比,称为回流比,它是精馏操作的一个重要控制参数,它的变化影响精馏操作的分离效果和能耗。 1.1.1精馏的分类精馏操作按不同方法进行分类。根据操作方式,可分为连续精馏和间歇精馏;根据混合物的组分数,可分为二元精馏和多元精馏;根据是否在混合物中加入

电力系统自动装置原理思考题及答案

第二章同步发电机的自动并列 一、基本概念 1、并列操作:电力系统中的负荷随机变化,为保证电能质量,并满足安全和经济运行的要求,需经常将发电机投入和退出运行,把一台待投入系统的空载发电机经过必要的调节,在满足并列运行的条件下经开关操作与系统并列,这样的操作过程称为并列操作。 2、准同期并列:发电机在并列合闸前已加励磁,当发电机电压的幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。 3、自同期并列:将未加励磁、接近同步转速的发电机投入系统,随后给发电机加上励磁,在原动转矩、同步力矩作用下将发电机拉人同步,完成并列操作。 4、并列同期点:是发电机发电并网的条件。同期并列点是表示相序相同、电源频率同步、电压相同。 5、滑差、滑差频率、滑差周期:滑差:并列断路器两侧发电机电压电角速度与系统电压电角速度之差;滑差频率:并列断路器两侧发电机电压频率与系统电压频率之差,用fs表示;滑差周期:并列断路器两侧发电机电压与系统电压之间相角差变化360°所用的时间。 6、恒定越前相角准同期并列:在Ug和Ux两个相量重合之前恒定角度发出合闸信号的叫恒定越前相角并列装置。 7、恒定越前时间准同期并列:在Ug和Ux两个相量重合之前恒定时间发出合闸信号的叫恒定越前时间并列装置。 8、整步电压、正弦整步电压、线性整步电压:包含同步条件信息的电压;正弦整步电压:与时间具有正弦函数关系的整步电压;线性整步电压:与时间具有线性函数关系的整步电压 二、思考题 1、同步发电机并列操作应满足什么要求?为什么? 答:同步发电机并列操作应满足的要求:(1)并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不超过1~2倍的额定电流。(2)发电机并网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。

四川大学电力系统自动装置实验报告

电力系统自动装置实验报告 学院: 电气信息学院 专业: 电气工程及其自动化 班级: 102班 学号: 1143031233 姓名: 杨宁 老师:肖先勇

同步发电机并车实验 一、实验目的 1、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2、熟悉同步发电机准同期并列过程; 3、观察、分析有关波形。 二、原理与说明 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。根据并列操作的自动化程度不同,又分为手动准同期、半自动准同期和全自动准同期三种方式。 正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。它能反映两个待并系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。它能反映两个待并系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。 手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(同相点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。 自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闸时间整定。准同期控制器根据给定的允许压差和允许频差,不断地检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均压均频控制脉冲。当所有条件均满足时,在整定的越前时刻送出合闸脉冲。 三、实验项目、方法及过程 (一)机组启动与建压 1、检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在则应调到0 位置; 2、合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯 熄。调速器面板上数码管在并网前显示发电机转速(左)和控制量(右),在 并网后显示控制量(左)和功率角(右)。调速器上“并网”灯和“微机故障” 灯均为熄灭状态,“输出零”灯亮;

电力系统自动装置复习考试题

第一章自动装置及其数据的采集处理 一、选择题 1、我国电网的额定频率为(B)。 A.45Hz B.50Hz C.55Hz D.60Hz 2、在正弦交流电压信号中含有的信息包括(A)。 A.电压幅值、频率和相角 B.频率和相角 C.相角和电压幅值 D.电压幅值和频率 3、电力系统自动化有以下四大任务,其首要任务是(B)。 A.保证电能质量 B.提高系统运行安全性 C.提高事故处理能力 D.提高系统运行经济性 4、衡量电能质量的重要指标是(C)。 A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度

二、填空题 1、电能在生产、传输和分配过程中遵循着功率平衡的原则。 2、电力系统由发电厂、变电所、输电网、配电和用电等设备组成,在运行中是一个有机的整体。 3、电力系统自动化就是应用计算机技术和远动通信技术对电力系统进行自动监视、控制和调度。 4、调度控制中心对所辖的电力系统进行监视和控制,其主要任务是合理地调度所属各发电厂的出力,制定运行方式,及时处理电力系统运行中所发生的问题,确保电力系统的安全经济运行。 5、发电厂转换生产电能,按一次能源的不同又分为火电厂、水电厂、核电厂等不同类型的电厂。 6、电力系统自动控制大致分为:电力系统自动监视和控制、电厂动力机械自动控制、电力系统自动装置和电力安全装置。 7、电力系统自动监视和控制的主要任务是提高电力系统的安全、经济运行水平。 8、发电厂、变电所电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置,是直接为电力系统安全、经济和保证电能质量服务的基础自动化设9、同步发电机是转换产生电能的机械,它有两个可控输入量—动力元素和励磁电流,其输出量为有功功率和无功功率,它们还分别于电网的频率和发电机端电压的电能质量有关。 10、电气设备的操作分正常操作和反事故操作两种类型。 11、电力系统自动装置有两种类型:自动调节装置和自动操作装

电力系统自动装置复习题

第一章 自动装置及其数据的采集处理 一、选择题 1、我国电网的额定频率为(B )。 A. 45Hz B. 50Hz C.55Hz D.60Hz 2、在正弦交流电压信号中含有的信息包括(A )。 A.电压幅值、频率和相角 B.频率和相角 C.相角和电压幅值 D.电压幅值和频率 3、电力系统自动化有以下四大任务,其首要任务是(B )。 A.保证电能质量 B.提高系统运行安全性 C.提高事故处理能力 D.提高系统运行经济性 4、衡量电能质量的重要指标是(C )。 A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 二、填空题 1、电能在生产、传输和分配过程中遵循着功率平衡的原则。 2、电力系统由发电厂、变电所、输电网、配电和用电等设备组成,在运行中是一个有机的整体。 3、电力系统自动化就是应用计算机技术和远动通信技术对电力系统进行自动监视、控制和调度。 4、调度控制中心对所辖的电力系统进行监视和控制,其主要任务是合理地调度所属各发电厂的出力,制定运行方式,及时处理电力系统运行中所发生的问题,确保电力系统的安全经济运行。 5、发电厂转换生产电能,按一次能源的不同又分为火电厂、水电厂、核电厂等不同类型的电厂。 6、电力系统自动控制大致分为:电力系统自动监视和控制、电厂动力机械自动控制、电力系统自动装置和电力安全装置。 7、电力系统自动监视和控制的主要任务是提高电力系统的安全、经济运行水平。 8、发电厂、变电所电气主接线设备运行的控制与操作的自动装置,是直接为电力系统安全、经济和保证电能质量服务的基础自动化设 9、同步发电机是转换产生电能的机械,它有两个可控输入量—动力元素和励磁电流,其输出量为有功功率和无功功率,它们还分别于电网的频率和发电机端电压的电能质量有关。 10、电气设备的操作分正常操作和反事故操作两种类型。 11、电力系统自动装置有两种类型:自动调节装置和自动操作装置。 12、在电力系统中,电压和频率是电能质量的两个主要指标。 13、电力系统自动装置的结构形式:微型计算机系统、工业控制计算机系统、集散控制系统和现场总线系统。 14、传感器的作用是把压力、温度、转速等非电量或电压、电流、功率等电量转换为对应的电压或电流的弱电信号。 15、采样/保持器一般由模拟开关、保持电容器和缓冲放大器组成。 16、A/D 转换器是把模拟信号转换为数字信号,它是影响数据采集速度和精度的主要因素之一。 17、采样过程:对连续的模拟信号x (t ),按一定的时间间隔T s ,抽取相应的瞬时值。T s 的大小决定了采样信号的质量和数量,T s 称为采样周期。 18、香农采样定理指出采样频率必须大于原模拟信号频谱中最高频率的两倍,则模拟信号可由采样信号来唯一表示。 19、采用式)sin cos (2)(1 0t n b t n a a t f n n n ωω++=∑∞=对电流信号进行分解,0a 、n a 、n b 的物理意义分别是直流分量、n 次谐波分量的实部、n 次谐波分量的虚部。 20、模拟量信号采集到计算机系统中,需要对数据进行前置处理,其流程是:标度变换、有效性检验、线性化处理、数字滤波、数据保存。 21、常用的软件滤波方法有:算数平均法、加权平均法和一阶递归法等。 22、给出常用有功功率、无功功率的二表法和三表法的计算公式。 答:二表法:**A C AB CB S U I U I ??=+ ABR AR ABI AI CBR CR CBI CI P U I U I U I U I =+++ ABI AR ABR AI CBI CR CBR CI Q U I U I U I U I =-+- 三表法:***A B C A B C S U I U I U I ???=++ AR AR AI AI BR BR BI BI CR CR CI CI P U I U I U I U I U I U I =+++++ AI AR AR AI BI BR BR BI CI CR CR CI Q U I U I U I U I U I U I =-+-+- 在上述功率计算中所用的电压、电流均为有效值。 第二章 同步发电机的自动并列 一、选择题 1、同步发电机自动并列装置是一种(B )。 A.自动调节装置 B.自动操作装置 C.安全自动装置 D.继电保护装置 2、电力系统运行中的主要并列方式为(C )。 A. 自同期 B. 非同期 C.准同期 D.同周期 3、准同期并列装置的必备部分是(D )。 A.合闸部分、电源部分 B.调频部分、电源部分 C.调压部分、电源部分 D.合闸、调频、调压、电源四部分 4、自动准同期并列装置中调压部分的作用是(A )。 A.减小电压差 B.增加电压差 C.升高发电机电压 D.降低发电机电压 5、准同期并列的实际条件中,对电压差的要求是不大于额定电压的(A )。 A.5%-10% B.10%-15% C.15%-20% D.20%-30%

2005年7月全国电力系统自动装置试卷

2005年7月全国电力系统自动装置试卷 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1.5分,共24分) 1. 暗备用的接线方式应使任一电源的容量按照通过( )来考虑。 A. 一段母线总负荷 B. 二段母线总负荷 C.一段母线和二段母线之和的总负荷 D. 一段母线和二段母线之差的总负荷 2. AAT的监视和反映工作电源有无电压的继电器是( )。 A. 低电压继电器 B. 过电压继电器 C. 低电流继电器 D. 过电流继电器 3. 装有三相一次自动重合闸的线路上,发生永久性故障,断路器切断短路电流次数是( )。 A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 多次 4. 双侧电源线路的三相快速自动重合闸在( )时不应该动作。 A. 瞬时性故障跳闸 B. 永久性故障跳闸 C. 瞬时保护动作 D. 延时保护动作 5. 由于潜供电流的影响,单相AAR动作时限比三相AAR动作

A. 长一些 B. 一样长 C. 短一些 D. 一样短 6. 同步发电机自同步并列的条件是发电机( )。 A. 未加励磁、接近同步转速 B. 已加励磁、接近同步转速 C. 未加励磁、未接近同步转速 D. 已加励磁、未接近同步转速 7. 自动准同步装置中频差检查时,如果导前相角脉冲先于导前时间脉冲出现,说明( )。 A. |ωs| |ωs.set| B. |ωs|=|ωs.set| C. |ωs| |ωs.set| D. |ωs|与|ωs.set|无关 8. 可控相位复式励磁调节器工作特性是在同样的功率因数下,定子电流愈大,相应的特性曲线( )。 A. 升高 B. 不变 C. 降低 D. 不变后降低 9. 要实现逆变灭磁,三相全控桥式整流电路的控制角α应在( )区间内较为合适。 A. α90° B. 90°α180° C. α90° D. 90°α150° 10. 调差系数Kadj 0时,对应的同步发电机外特性( )。 A. 上翘 B. 水平 C. 下倾 D. 垂直 11. 在电力系统旋转备用起作用前,为防止AFL装置误动作的措

四川大学化工原理流体力学实验报告

化工原理实验报告流体力学综合实验 姓名: 学号: 班级号: 实验日期:2016、6、12 实验成绩:

流体力学综合实验 一、 实验目的: 1. 测定流体在管道内流动时的直管阻力损失,作出与Re 的关系曲线。 2. 观察水在管道内的流动类型。 3. 测定在一定转速下离心泵的特性曲线。 二、实验原理 1、求 与Re 的关系曲线 流体在管道内流动时,由于实际流体有粘性,其在管内流动时存在摩擦阻力,必然会引起 流体能量损耗,此损耗能量分为直管阻力损失与局部阻力损失。流体在水平直管内作稳态流 动(如图1所示)时的阻力损失可根据伯努利方程求得。 以管中心线为基准面,在1、2截面间列伯努利方程: 因u 1=u 2,z 1=z 2,故流体在等直径管的1、2两截面间的阻力损失为 ρP h f ?= 流体流经直管时的摩擦系数与阻力损失之间的关系可由范宁公式求得,其表达式为 22 u d l h f ??=λ 由上面两式得: 22u l d P ???= ρλ 而 μρdu = Re 由此可见,摩擦系数与流体流动类型、管壁粗糙度等因素有关。由因此分析法整理可形象地表示为 )(Re,d f ελ= 式中:f h -----------直管阻力损失,J/kg; λ------------摩擦阻力系数; d l .----------直管长度与管内径,m; P ?---------流体流经直管的压降,Pa; ρ-----------流体的密度,kg/m3; 1 1 2 2 图1 流体在1、2截面间稳定流动 f h gz u p P +++=++22221211 2gz 2u ρρ

四川大学微机原理实验报告..

微机原理实验报告 学院: 专业班级: 姓名 学号

实验一汇编语言编程基础 1.3汇编语言程序上机操作和调试训练 一.功能说明 运用8086汇编语言,编辑多字节非压缩型BCD数除法的简单程序,文件名取为*.ASM。 运用MASM﹒EXE文件进行汇编,修改程序中的各种语法错误,直至正确,形成*.OBJ文件。 运用LINK.EXE文件进行连接,形成*.EXE文件。 仔细阅读和体会DEBUG调试方法,掌握各种命令的使用方法。 运用DEBUG。EXE文件进行调试,使用单步执行命令—T两次,观察寄存器中内容的变化,使用察看存储器数据段命令—D,观察存储器数据段内数值。 再使用连续执行命令—G,执行程序,检查结果是否正确,若不正确可使用DEBUG的设置断点,单步执行等功能发现错误所在并加以改正。 二.程序流程图 设置被除数、商的地址指针 设置单位除法次数计数器 取被除数一位作十进制调整 作字节除法、存商 N 被除数各位已除完? Y 显示运算结果 结束 三.程序代码 修改后的程序代码如下: DATA SEGMENT A D B 9,6,8,7,5 B DB 5 C DB 5 DUP (0) N EQU 5 DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX

MOV ES,AX CLD LEA SI,A LEA DI,C MOV CX,N MOV AH,0 LP1: LODSB AAD DIV B STOSB LOOP LP1 MOV CX,N LEA DI,C LP2: MOV DL,[DI] ADD DL,30H MOV AH,2 INT 21H INC DI LOOP LP2 MOV AH,4CH INT 21H CODE ENDS END START 四.实验感想和收获 通过这次试验,我对微机原理上级试验环境有了初步的认识,可以较为熟练地对汇编语言进行编译,汇编及连接,同时也学会了用DEBUG调试程序,收获很大。 在这次试验中我也遇到了一些困难。在刚开始我发现自己无法打开MASM.EXE,计算机提示是由于版本不兼容。我这才想起来我的操作系统是64位的,和该软件版本不兼容。不过我并没有放弃,经过我的摸索之后,我发现用DOSBOX这个程序可以解决我的电脑运行不了该程序的问题。在解决了第一个难题后,我开始着手改正试验1.3中的语法错误和逻辑错误,但是无论我怎么修改却始终都无法通过编译,并且基本上每句话都有编译错误。根据我多年编程的经验来看,这应该是中文输入法在搞鬼,之后我耐心地把程序重新输了一遍,果然通过了编译,并且之后的连接也进行的很顺利。在用DEBUG调试时发现得出的结果也很正确。 尽管这次的实验内容非常简单,仅仅是教会我们一些基本的操作,但我却明显感觉到了汇编语言和C语言等高级语言所不同的地方。越是底层,基础的东西就越不人性化,用C语言一行代码就能实验的功能在汇编语言中可能要花上数十行。看来汇编语言的学习不是几周就能速成的,必须要有长年累月的积淀才能掌握。

电力系统自动装置(高起专)

1、与正弦整步电压最小值所对应的相角差定等于() A、0度 B、90度 C、180度 D、270度 正确答案:A 2、与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于() A、0 B、1 C、-1 D、2 正确答案:A 3、调差系数δ>0时为()调差系数 A、正,下倾 B、负,下倾 C、正,上翘 D、负,上翘 正确答案:A 4、发电机并列操作中,当相角差较小时,冲击电流主要为() A、有功电流分量 B、无功电流分量 C、空载电流分量 D、短路电流分量 正确答案:A 5、准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的() A、0%-5% B、5%-10% 正确答案:B 6、电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的()特性。 A、功率特性 B、一次调频频率特性 C、二次调频频率特性 D、调节特性 正确答案:B

7、能够有效地提高系统稳定的功率极限的装置有() A、调速器 B、变压器 C、继保装置 D、励磁调节器 正确答案:B 8、最简单的励磁调节器的调节方式是() A、微分调节 B、比例调节 C、比例微分调节 D、比例积分调节 正确答案:B 9、当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落后电网电压,则发电机() A.发出功率,发电机减速 B、发出功率,发电机增速 C、吸收功率,发电机减速 D、吸收功率,发电机增速 正确答案:C 10、我国电力系统220KV线路的故障类型中,有接近90%的故障是() A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地短路 D、两相接地短路 正确答案:C 11、为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了() A、方向继电器 B、差动继电器 C、防跳继电器 D、阻抗继电器 正确答案:C 12、单侧电源线路的自动重合闸的主要特点是() A、存在同步问题 B、能存在可能不存在同步问题

2015-2016电力系统自动装置卷子

武汉大学2015~2016学年第2学期 《电力系统自动装置原理》试卷A卷班级姓名学号分数 一、单项选择题(每题2分,共30分) 1.无刷励磁取消了转子滑环,下面的励磁方式中,属于无刷励磁的是() A.自并励励磁方式 B.直流励磁机供电的励磁方式 C.交流励磁机经旋转二极管整流的励磁方式 D.交流励磁机经静止二极管整流的励磁方式 2.适用于大型互联电力系统频率调节的方法有() A.主导发电机法 B.积差调频法 C.频率联络线功率偏差控制方法 D.改进积差调频法 3.同步发电机并列是并列点两侧只有频率偏差,则并列瞬间的() A.冲击电流很大,而后减小到零 B.冲击电流与频率偏差成正比 C.冲击电流为零,而后增大 D.冲击电流与频率偏差成反比 4.由于励磁控制系统具有惯性,有远距离输电系统中会引起() A.进相运行 B.频震荡 C.欠励状态 D.低频震荡 5.调差系数<0时,为调差系数,对应的同步发电机外特性为。()A.正,上倾 B.负,下倾 C.正,下倾 D.负,上倾

6.按提前量的不同,准同期装置可分为恒定越前相角和() A.恒定越前功率 B.恒定越前电压 C.恒定越前频率 D.恒定越前时间 7.并联运行的两台发电机组配置了自动励磁调节系统,若电网无功负荷增加导致1号发电机输出的无功功率增量小于2号机,则两台发电机的励磁调差系数满足()。 A.δ1>δ2>0 B.δ2>δ1>0 C.δ1<0<δ2 D.δ2<0<δ1 8.发电机组并入电网后,应能迅速进入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。() A.异步运行,短 B.步运行,长 C.同步运行,短 D.步运行,长 9.自动低频减载装置是用来处理()事故的重要措施之一。 A.少量有功功率缺额 B.少量无功功率缺额 C.严重有功功率缺额 D.重无功功率缺额 10.线性整步电压含有待并网发电机机端电压与系统电压的()信息。 A.值差与相位差 B.相位差与频率差 C.频率差与幅值差 D.A、B、C均有 11.某电力系统总有功负荷为3000MW(包括电网的有功损耗),系统的频率为50Hz,若K L*=1.5,则负荷频率调节效应系数K L值为()。 A.80MW/Hz