文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 办理消防许可证流程

办理消防许可证流程

办理消防许可证流程
办理消防许可证流程

办理消防许可证的步骤

办理依据:《中华人民共和国消防法》

解释说明:凡符合国家有关规范,资料齐全,手续完备的场所,申办消防安全许可证时,建筑面积2000平方米(不含2000平方米)以下的三日内办理完毕,建筑面积2000平方米以上的五日内办理完毕。

办理消防安全许可证的范围:影剧院、录像厅、礼堂等演出放映场所;具有文化娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所酒吧;舞厅、卡拉 ok 厅等、歌舞娱乐场所;洗浴中心场所;室内游艺、游乐场所;其他公共娱乐场所。300平方米以下可以不用办理消防许可证,但是要办理消防备案;300平方米以上就需要办理消防许可证。由当地公安消防局或支队办理。

第一步:消防建审资料

1.平面图纸,加盖装修单位设计资质章;

2.《建设工程消防设计备案表》;

3. 工商营业执照或工商核准名称复印件;

4. 设计资质证明文件;

5. 申请单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件;

6.《审核申报表》;

7.建筑工程消防验收意见书复印件(1998年后建筑物);

8.房屋租赁合同复印件;

9.土地以及建筑物所有权合法证明资料;

第二步:消防验收资料

1.工程竣工验收报告;

2.《建设工程竣工验收消防备案表》;

3.消防产品检验、检测报告:场所及室内装修消防设计施工图、消防产品(灭火器、应急照明灯、安全疏散指示标志、消防设施、消防电气)质量合格证明文件,以及装修装饰材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证;

4.施工、监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;

5.竣工图纸;

6.《验收申报表》;

7.申请单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件;

8.从业人员消防培训证书;

9.四个能力建设标示化(包括检查火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导人员疏散能力和消防安全知识宣传教育培训能力);

第三步:消防开业检查

1.《消防安全检查申报表》;

2.营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书;

3.依法取得的建设工程消防验收或者备案的法律文件复印件;

4.消防安全制度、灭火和应急疏散预案;

5.员工岗前消防安全教育培训记录和自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件;

6.申请单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件;

消防报审流程

一、消防报审验收程序 有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。 二、消防报审时应提供的资料: 装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书。 二、办事程序 1、受理; 2、验收; 3、复合; 4、签发。 二、申报材料 1、要求组织消防验收的报告; 2、《建筑工程消防验收申报表》一份; 3、总平面图、总给水图(竣工图); 4、全套水、电、建筑、暖通、结构(竣工图); 5、建筑消防设计防火审核意见书; 6、建设单位组织设计、施工、监理单位消防安全质量验收合格的报告; 7、消防设计专篇及消防设计变更技术联系单; 8、各类检验、检测报告、证书: (1)建筑消防设施检测报告 (2)消防给水、消防车道检查报告 (3)消防工程施工企业的消防施工许可证复印件 (4)PVC电线套管检测报告(地址:杭州市复兴南街278号,电话:85378661、85216835-801) (5)油库、气库、加油加气站、液化天然气、油(气)管道站场、阀室等爆炸危险环境设施提供防静电、防雷电检测报告 (6)高层建筑消防给水管网供水能力检测报告; 9、消防产品生产许可证明复印件、建筑防火材料、构件和消防产品(室外消火栓、室内消火栓、消防箱、水带、水枪、接口、灭火器、应急灯、疏散指示灯、自动设施产品等) 合格证明、质量检验报告、主要消防产品、设备的生产单位对其产品、设备的数量、型号及施工安装质量的确认报告; 10、地下及隐蔽工程验收记录;消防设施系统调试报告;施工单位出具的消防设施联动测试报告;操作维护管理手册; 11、消防培训上岗证(消控、高层5本、综合楼、厂房2本、个别1本); 12、钢结构防火喷涂施工记录及检测报告。(CMA印章) 三、承诺时限 7个工作日。 四、法律依据 1、《中华人民共和国消防法》; 2、《中华人民共和国行政许可法》; 3、《北京实施〈中华人民共和国消防法〉办法》。 三、建筑工程防火设计审核

通用厂房防火设计审核的注意事项.

通用厂房防火设计审核的注意事项 所谓通用厂房即在建设前没有确定进行何种生产,只要是工艺流程在空间上无特殊要求的生产,均能使用的厂房。从厂房建设的目的来看,建设单位总想以最经济合理的投资把它建成一个能适应各种生产,以达到“通用”效果的厂房。其建筑特点是采用框架结构,空间大,可随意分隔。 通用厂房一旦出租或销售,会被投资者任意分隔使用,多数不能满足《建规》要求,造成诸如疏散楼梯不足、安全通道不畅、室内消火栓的分布不能满足要求等隐患,特别外商投资的短、平、快企业,只求效益不讲安全,只考虑防盗,不注意防火,这些企业对中国的法律法规缺乏应有尊重和了解,对消防安全缺乏应有的重视,有的甚至拒绝接受公安消防监督机关的监督,企业带着隐患运转,一旦发生火灾,极易造成较大的人员伤亡和经济损失。 从通用厂房的建筑特点和使用后的火灾危险性可以看出,我们在对这类工程进行建筑防火设计审核时要全面考虑,使其厂房在满足各种生产的同时,也要满足各种生产条件下的防火要求。 首先要把好防火设计关,特别对多层或高层通用厂房的防火设计要充分考虑消防安全疏散和消防给水,保证厂房分隔后满足《规范》的各项要求。如某地工业开发区一通用厂房,五层、高22m,平均每层建筑面积1200m^2,此楼房出租之后,无论如何分隔,均满足了人员疏散和消防给水方面的要求。 其次要从实际出发把好防火审核关,如果对通用厂房按照火灾危险性较大的甲、乙类生产来审核,一则,厂房的层数、面积与周围建筑的间距等方面都将受到较大的限制;二则,引进的外资项目如为丙、丁、戌类生产,势必造成不必要的浪费。 而从实际情况来看引进的外资项目多为纺织、电子等行业的生产,甲、乙类生产较少。同时根据甲、乙类生产的危险性,其厂房的选址设计等方面的问题应进行专题研究,而不宜使用通用厂房。因此对通用厂房的防火设计宜按丙类火灾危险性生产厂房来考虑。(风险管理世界网-安全员之家) 当然,除了在防火设计上应当周密的考虑外,对建设方也要进行相应的条件限制。 我们要求,凡要进行通用厂房的建设时,建设方均应以单位名义对厂房的生产性质自行作出规定(一般规定生产的火灾危险性在丙类以下):在厂房被购买前须进行2次审核,经审核同意后,方可签定出租或销售合同,这样一来,便基本解决了通用厂房与针对固定生产类别进行防火审核之间的矛盾。

排水证办理流程

设计条件咨询意见办理资料 1、设计条件咨询申请表1份(原件) 2、建设工程规划许可证、审核书、总平面(附图)1份(复印件) 以上资料均加盖公章 此阶段出咨询意见,10工作日 施工临时排水许可证(项目主体施工前)办理资料 1、施工排水申请表1份(原件) 2、 3、 4、 1 2 3 1、 2、 3、 4、施工排水许可证1份(复印件) 注:业主单位提供盖章 5、指执行排水设计条件咨询意见的报告1份(原件) 注:业主单位提供盖章 6、排水工程设计图整套4份,排水工程设计图平面图6张(蓝图原件) 注:有市政资质的设计单位出图盖章,施工单位盖竣工图章和单位公章,施工单位和监理单位竣工图章框签名,及业主单位公章

7、工程竣工验收报告4份(原件) 注:施工单位提供盖章后,业主、监理、设计单位盖章 8、建设工程规划许可证(建筑)、审核书、附图(复印件)1份 注:业主单位提供盖章 9、业主单位营业执照、组织机构代码证、法人身份证(复印件)1份 注:业主单位提供盖章 以上资料均加盖公章 2、《排水接驳核准意见书》及其附图2份 以上资料均加盖业主公章 此阶段出市排水监测站出具的《现场踏勘情况表》和水质检测报告,20个工作日 办理排水证需资料 1、排水许可证申请表2份,原件 2、排水设施接驳核准意见书及附图3份,复印件 3、竣工图1份,原件

4、区验收登记表1份,原件 5、市排水监测站出具的《现场踏勘情况表》和水质检测报告1份(原件) 6、非居民用户需提供最近一季度的水费单1份,复印件 7、法人身份证明、《组织机构代码证》、《营业执照》 1份,复印件 8、授权委托书、申请人身份证明1份,复印件

消防图纸审核流程审批稿

消防图纸审核流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

消防图纸审核流程: 一、备案工程 网上备案,如未抽中,便视为审核通过;如抽中便申报有关资料和图纸。所需资料: 1、建设工程消防设计审核备案表(备案后在网上自动生成); 2、建设工程消防设计备案受理凭证; 3、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; 4、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件; 5、消防设计专篇,一式两份,每一页加盖资质章,扉页有设计人员的手签; 6、设计单位资质证明文件; 7、建设工程施工许可证; 8、消防设计图纸(含一张总平图,折成A4大小); 9、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。 二、必审工程 申报材料: 1、建设工程消防设计审核申报表; 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; 3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件; 4、消防设计专篇,一式两份,每一页加盖资质章,扉页有设计人员的手签; 5、设计单位资质证明文件; 6、消防设计图纸(含一张总平图,折成A4大小); 7、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。 三、现场勘查

四、通过网签、手签,最后出具合格文书 消防检测程序流程 一、检测所需资料: 1、《山东省建筑消防设施安装质量检测申请表》 2、消防部门出具的自动消防设施(5月1日后为建筑设计)审核合格意见书复印件 3、消防施工企业资质证明 4、技术档案1份 5、消防水池、水箱证明文件 6、甲方授权委托书 7、所使用消防产品的型式检验报告 8、同我公司签订检测服务合同 9、按照工程规模缴纳部分预付款 10、施工单位应提供与甲方所签合同的复印件 11、报警系统功能自检表 二、现场勘查 三、出具电检、消检报告 (消防产品送检-------山东省消防总队) 消防验收 一、备案工程 网上备案,如未抽中,便视为验收通过;如抽中便申报有关资料。所需资料:

关于办理《城镇污水排入排水管网许可证》的公告

关于办理《城镇污水排入排水管网许可证》 的公告 根据《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》规定,现将办理《城镇污水排入排水管网许可证》(以下简称“排水许可证”)相关要求公布如下: 一、办证对象 从事制造、建筑、电力和燃气生产、学校、医院、宾馆、洗浴、洗车、餐饮、娱乐经营等活动向城镇排水管网及其附属设施排放污水的企事业单位和个体经营者。 二、申报材料 1、排水许可申请表; 2、排水户内部排水管网、有关专用检查井、污水排放口位置和口径的图纸及说明材料(排放口的设置必须符合城镇排水与污水处理规划); 3、按规定建设污水处理设施的有关材料; 4、排水隐蔽工程竣工报告; 5、排水许可申请受理之日前一个月内由具有计量认证资质的排水质检机构出具的排水水质、水量检测报告; 6、列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料; 7、法人代表(排水户主)身份证复印件。

三、申报须知 1、排水水质数据须是由有资质的检测部门出具的加盖公章的监测报告,须有CMA计量认证标识。 2、申请单位和取证单位应是同一个单位,加盖的公章与“申报单位名称”相符,法人签名及法人章齐全,“地址”应当填写工商登记名称地址。 3、“单位性质”与工商营业执照一致,“单位类别”分为:餐饮、金属制造、医院、化工和其他五类;“排水性质”分为:雨污分流、雨污合流两种,“排入系统”及“排水管管径”与申请单位污水排入的管网系统实际情况一致;排水平面图需与实际情况相符且清晰指出接口位置、编号、排水量、排水流向;不能加压排水,不可有无故空缺项。 4、商贸等既无原材料也无产品产出的企业无需填写“主要产品及原辅材料”一栏,“自来水用水量”需提供至少近三个月的水费单据作为依据,“排污水量”一般取月均用水量0.9,安装排水流量计的企业可参考其流量计统计数,用水量较大的特殊行业参照相关规定计算,以水为主要生产原料的企业,在核定排水量时扣除其产品用水量。 5、“污水处理设施”、“处理工艺”及“污水处理量”根据实际情况填写。 6、有独立排水口设置且安装污水预处理设施的排水户具备申请排水许可证的资格。 四、相关要求

消防报审流程

消防报审图纸说明及消防报审流程 第一节:消防报审所需的图纸及制图说明 1.图纸目录:列出所有图纸名称及图纸编号。 2.图例:列出所有图例图形及名称,如在每张图中标注图例,本页可不制作。 3.装修设计说明:说明工程地址、面积、图纸编制依据及规范、装饰材料防火等级。 4.电气设计说明:说明设计时所参照的规范、标准,简单叙述配电箱、灯具、应急照明、电线电路的用材。 5.消防设计说明:说明设计依据及参照规范、主体建筑概况、消防水源及消防设施。 6.原始结构图:提供建筑原始结构图中施工区域的原始墙体结构,带轴线。 7.墙体分布图:到天花墙体及不到天花墙体用不同线型表示,标明消防通道。不得对承重墙、防火墙、抗震箱体墙进行拆除或扩宽门窗洞口,持设计院批准文件、图纸并盖章的除外。8.平面布置图:办公家具、墙体、摆放物品(落地式设备及其它不常移动物品)及消防通道、机房、强电配电箱、弱电机柜,含公用通道的标明消火栓、灭火器箱,不得遮挡配电箱、消火栓,不得摆放家具及其它物品占用消防通道。 9.地面铺装图:标明各区域使用的地面材料。常见地面材料有地毯、地砖、石材、抗静电地板、木地板、石塑地板、水泥砂浆自流平等。 10.综合天花图:标明所有到天花的墙体及在天花表面出现的喷淋、烟感、温感、消防广播、空调风口、灯具等。 11.消防喷淋图:喷淋系统的供水、排水示意图,标明供水管径、水源及喷淋头位置,不吊顶的区域将朝下喷淋改为朝上喷淋。 12.消防烟感图:标明烟感位置、系统来源。 13.安全出口指示及应急照明控制图:根据逃生路线安装相应数量的出口指示灯、安全出口灯、应急照明灯,上述灯具内有蓄电池或夜光功能,并长期与专用灯具电路连接。 14.排烟图:A. 动力排烟系统 B. 标明可开启窗占建筑面积的比例,大于消防局要求即可。15.照明回路图:每路负荷不超过2KW(千瓦),通常每路控制灯具在20个以内,标明从配电箱引出的电路走向示意,并用不同的图标表示不同的照明灯具,常见灯具例如格栅灯、斗胆灯、筒灯、射灯、暗藏灯带(T5灯管或LED发光灯带)、灯箱片灯带。 16.插座回路图:常规采用BV2.52mm塑铜线,每路插座7-8个,每路总负荷2 KW,地面

三懂三会四个能力.

四个能力 一,提高检查消除火灾隐患的能力; 二,提高组织扑救初起火灾的能力; 三,提高组织人员疏散逃生的能力; 四,提高消防宣传教育培训的能力。 三懂三会 一懂消防基本常识; 二懂消防器材使用方法; 三懂逃生自救技能。 一会检查火灾隐患; 二会扑救初期火灾; 三会逃生疏散。 消防安全责任人制度 1.单位的法定代表人是本单位的消防安全责任人 2.贯彻执行《中华人民共和国消防法》及实施细则和相关宗教消防法规,保障本场所符合消防安全规定。 3.统筹安排单位的消防安全工作,定期组织召开消防安全工作会议。 4.为消防安全管理提供必要的经费和组织保障。 5.组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制,建立健全防火安全操作规程。 6.建立消防安全例会制度。 7.把消防工作列入工作、施工、管理的内容。 8.对宗教场所人员进行消防知识教育。 9.组织防火检查,消除火险隐患,改善消防条件,完善消防设施,每月至少参加一次检查。 10.组织建立并领导义务消防队,并配备消防器材和装备 11.组织制定灭火方案,带领宗教场所人员扑救火灾,保护火灾现场。 12.追查处理火灾事故,协助调查火灾原因。 13.对一时无法解决的重大火灾隐患应制订临时管理措施,确保消防安全。 14.消防安全责任人应填写消防安全管理备案表,报当地公安消防部门备案。 消防安全管理人制度 1.拟订年度消防安全工作计划,组织实施日常消防安全管理工作。 2.组织制订消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程,并检查督促落实。

3.拟订消防安全工作的资金预算和组织保障方案。 4.组织实施防火检查和火灾隐患整改。 5.组织实施对本场所消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效和处于正常运行状态,确保疏散通道和安全出口畅通。 6.组织管理专职消防队、志愿消防队或义务消防队,开展日常业务训练。 7.组织宗教教职人员及常住居士开展消防知识、技能的教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。 8.定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。 9.消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。 10.消防安全管理人应该报当地公安消防部门备案。 专(兼)职消防队员岗位职责 1.定期检查各分管区域防火安全制度的落实,对要害部位、重点部位、机要部位采取一定措施,加强检查。 2.开展防火宣传和检查,积极参加消防灭火演练活动。熟悉责任区内消防设施、设备的功能、熟悉灭火器具的摆放点,掌握灭火器、消防栓、手动报警、“119”报警的方法和程序。 3.及时制止消防安全的违法行为,发现火灾隐患及时书面形式向领导汇报,同时采取防范措施。发现消防设施被损坏,应立即报告。 4.严格执行动用明火的管理制度,加强危险物品管理,懂得危险品的使用情况。 5.对消防物品、器材进行定期检查、维修保养、调换失效的器材,保持良好战备状态,建立健全的消防安全管理档案,编写每日值班记录。 6.接火灾报警信号后,应立即赶赴现场迅速扑救,减少损失。发生火灾时能够实施灭火和应急疏散预案,扑救初期火灾,组织疏散人员,引导消防队到达火灾现场,协助保护火灾现场。 7.经常检查消防设备、器材的完好,做好设备定位、定点和清洁保养工作。 8.完成上级领导交给的各项任务 高峰山道观消防安全管理制度 一、消防安全管理应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。做到所有区域的消防工作,明确有人负责管理。 二、应建立消防安全例会制度,定期召开消防安全例会,处理涉及消防安全的重大问题,研究、部署、落实本场所的消防安全工作计划和措施。 三、应建立防火巡查和防火检查制度,确定巡查和检查的人员、内容、部位和频次。 四、应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传与培训。 五、应建立疏散设施管理制度,应明确消防安全疏散设施管理的责任部门和责任人,定期维护、检查的要求,确保安全疏散设施的管理要求。

消防图纸审核流程1

消防图纸审核流程1 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防图纸审核流程: 需资料: 1、建设工程消防设计审核备案表(备案后在网上自动生成); 2、建设工程消防设计备案受理凭证; 3、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; 4、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件; 5、消防设计专篇,一式两份,每一页加盖资质章,扉页有设计人员的手签; 6、设计单位资质证明文件; 7、建设工程施工许可证; 8、消防设计图纸(含一张总平图,折成A4大小); 9、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。 二、必审工程 申报材料: 1、建设工程消防设计审核申报表; 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; 3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件; 4、消防设计专篇,一式两份,每一页加盖资质章,扉页有设计人员的手签; 5、设计单位资质证明文件; 6、消防设计图纸(含一张总平图,折成A4大小); 7、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。 三、现场勘查 四、通过网签、手签,最后出具合格文书 消防检测程序流程 1、《山东省建筑消防设施安装质量检测申请表》 2、消防部门出具的自动消防设施(5月1日后为建筑设计)审核合格意见书复印件 3、消防施工企业资质证明 4、技术档案1份 5、消防水池、水箱证明文件 6、甲方授权委托书 7、所使用消防产品的型式检验报告 8、同我公司签订检测服务合同 9、按照工程规模缴纳部分预付款 10、施工单位应提供与甲方所签合同的复印件 11、报警系统功能自检表 二、现场勘查 三、出具电检、消检报告 (消防产品送检-------山东省消防总队)

建筑工程消防设计审核及验收

建筑工程消防设计审核及验收 一、设定依据《中华人民共和国消防法》第10条“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,除本法第十一条另有规定的外,建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查”。 二、受理部门及审批单位(一)以下项目由市公安消防局受理和审批:1、高层民用建筑,独立的地下工程;2、总建筑面积大于10000平方米或单栋建筑面积大于5000平方米的多层民用建筑或建筑群;3、汽车加油站、加气站、油库、液化气站及其它甲、乙类火灾危险场所;4、甲、乙类厂房、仓库,总建筑面积大于10000平方米或单栋建筑面积大于5000平方米的丙、丁、戊类厂房、库房。(二)以下项目由工程所在地的公安消防大队受理和审批:除第(一)项范围以外的建筑工程报工程所在地的公安消防大队受理和审批。 三、审批时限自受理行政许可申请之日起20个工作日内审核完毕,并发出《建筑工程消防设计审核意见书》。对于20个工作日内不能作出决定的,经批准,可以延长10个工作日,并同时将延长审核期限的理由书面告知申请人。自受理行政许可申请之日起20个工作日内验收完毕,并发出《建筑工程消防验收意见书》,对于20个工作日内不能作出决定的,经批准,可以延长10个工作日,并同时将延长验收期限的理由告知申请人 四、申办应提交材料(一)建审材料: 1、申请报告。由建设单

位提交申请消防审核的书面报告,并加盖建设单位印章。申请报告的内容包括建设项目基本情况、申请事由及相关情况说明。2、申报表单。建设单位根据所申报的建筑工程类别有选择地填写并提交《建设工程总平面(方案)设计消防审核申报表》、《建筑消防设计防火审核申报表》、《建筑内部装修设计防火审核申报表》或《自动消防设施设计防火审核申报表》。3、规划批文。新建、扩建工程项目的立项批文及规划红线图。4、设计图纸。(本项所列各类图纸在报审时应同时提交其设计光盘,文件扩展名格式为.dwf。)①总平面设计:工程总平面布局图;②方案设计:工程总平面布局图,工程单体平、立、剖面方案设计(含相关设计说明资料);③扩初设计:总平面图、建筑扩初图、建筑给排水扩初图、建筑供暖通风扩初图和建筑电气扩初图;④施工设计:总平面图、水总平面图、建筑施工图、建筑给排水施工图、建筑供暖通风施工图和建筑电气施工图; ⑤装修设计: 装修设计平面图、立面图及设计说明资料(应包含装修材料明细说明); ⑥自动消防设施设计:自动消防系统(设施)设计图纸及设计说明资料(自动灭火系统应包含设计计算书);⑦变更设计:变更后涉及到的建筑、水、电、暖通设施等的设计图纸。5、消防设计专篇。对于国家、省级、市级重点工程和其它设置有建筑自动消防设施的建筑工程应提交消防设计专篇;6、资证及前期法律文书。装修和自动消防设施设计申报审核时,应提交设计单位设计资质及原建筑工程的《建筑工程消防设计审核意见书》、《建筑工程消防验收意见书》;7、评估报告。对于设计超出国家消防技术规范或规范未予明确的建筑工程

消防审核办理流程

消防审核办理流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

建筑工程消防审核办理流程 一、需要消防机构审核、验收的工程范围: (一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅; (二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅; (三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场; (四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂; (五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;(六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。 (七)设有以上1-6所列人员密集场所的建设工程,和以上1-6项所列工程的内装修工程; (八)县级以上国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼; (九)除以上七、八项以外的,单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的其他公共建筑(如普通办公楼、地下车库等); (十)城市轨道交通、隧道工程;大型发电、变配电工程; (十一)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头(主要指甲乙类工业项目);易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站(如乙炔站、液化气站、加油加气站、城镇燃气工程等)。 二、建设单位准备相关材料 (一)建设工程消防设计审核申报表(见附表)(欢迎采用电脑录入填写此表) (二)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; (三)新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件(内装修审核不需要);(四)设计单位资质证明文件;

二次装修消防报审流程。

现在很多企业与公司的办公室都是租赁的,这样就牵扯到二次装修,那么在二次装修的时候消防报审有哪些流程呢?下面岚禾设计为大家介绍,二次装修消防报审流程: 问 二次装修需要消防报审吗? 答 需要的,二次装修把装修和消防设计图纸及其他相关资料,去当地消防大队办理窗口报消防设计审核,消防设计审核合格意见书下来后,就去物业管理中心办施工许可,就可以进场施工了。 >>>点击下载:二次装修消防报审流程图 申报材料 业主/装修承办商必须提供一式三份用公制计算的1:50或1:100面积比例的装修图则: 1:建筑平面图、结构图及详述;

2:天花平面图; 3:电气设计图; 4:招牌及灯箱设计图; 5:其它相关图则。 交费 业主/装修承办商必须于申报当日,在物业的引导下到财务部缴纳装修保证金,及《施工人员出入证》办证按金(50元/个)及工本费(10元/个)【押金每个物业均不相同】。 审批 1:物业对申报资料进行审核批示,并填写《装修申请审批意见表》; 2:审批时间一般为五个工作日; 3:如装修工程规模属于消防局监管范围,则由业主向消防局申请报建,经消防部门审核后方可开工。

发证 物业对审批合格的业主/装修承办商发出《装修许可证》,同时向装修承办商发放《施工人员出入证》。 施工监管 1:物业对各空间的装修情况进行监管,对于违规的情况必须要求; 2:装修承办商即刻进行整改,情况严重或不服从管理的可要求立即停工。 竣工验收 1:业主/装修承办商需于完工后向物业提出验收申请,并填写《装修工程竣工验收申请表》; 2:物业一般在五个工作日内完成相关验收工作,并填写《装修工程验收情况登记表》,发放《装修工程竣工验收意见书》。 退款

核发《排水许可证》

核发《排水许可证》 办事指南 一、适用范围 本指南适用于上海市金山区《排水许可证》的申请与办理。 二、事项名称和代码 事项名称:核发《排水许可证》 代码:5318 分项名称:核发《排水许可证》(新办、依申请变更、延续、补证、施工) 三、办理依据 (一)《城镇排水与污水处理条例》 第二十一条从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户(以下称排水户)向城镇排水设施排放污水的,应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门应当按照国家有关标准,重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查。 排水户应当按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水。 (二)《上海市水资源管理若干规定》 第十六条从事工业、建筑、餐饮、医疗、畜禽养殖、屠宰、有消毒排水的宾馆酒店服务、有化学实验排水的科研以及列车、轨道交通车辆、汽车的修理等活动,向城镇排水设施排放污水的企业事业单位、个体工商户(以下简称排水户),应当依法向水务行政管理部门申请领取污水排入排水管网许可证。 (三)《城镇污水排入排水管网许可管理办法》 第四条城镇排水设施覆盖范围内的排水户应当按照国家有关规定,将污水排入城镇排水设施。排水户向城镇排水设施排放污水,应当按照本办法的规定,申请领取排水许可证。未取得排水许可证,排水户不得向城镇排水设施排放污水。城镇居民排放生活污水不需要申请领取排水许可证。 在雨、污水分流排放的地区,不得将污水排入雨水管网。 1

四、办理机构 (一)办理机构名称及权限 金山区水务局负责对向本区的城镇排水管网排放污、废水的排水户核发《排水许可证》,包括受理、审查、决定。 (二)审批内容 《排水许可证》的核发 (三)法律效力 获得《排水许可证》的排水户,可以向城镇排水管网排放经许可的污、废水。(四)审批对象 在本区行政区域内,从事工业、建筑、餐饮、医疗、畜禽养殖、屠宰、有消毒排水的宾馆酒店服务、有化学实验排水的科研以及列车、轨道交通车辆、汽车的修理等活动,向市属城镇排水设施排放污水的企业事业单位、个体工商户。五、审批条件 (一)新办准予批准的条件: 1)符合排水专业规划的要求; 2)符合排水管网现状的要求; 3)符合相关排水水质标准的要求; 4)符合室内外排水设计规范要求; 5)已按规定建设相应的污水处理设施; 6)已在排放口设置专用检测井,格栅间隙≤15mm; (二)依申请变更准予批准的条件: 涉及排水主体名称变更,必须经过主管部门批准同意,或已经原地名办行政管理部门批准同意; (三)延续准予批准的条件: 1)符合相关排水水质标准的要求; 2)原排水主体及排水许可内容无变化的。 (四)补证准予批准的条件: 1)《排水许可证》在有效期内损毁、遗失的; 2

消防设计审核流程指南

装修空间面积大、有密集人口的场所、改动消防设施的均需要进行消防设计审核,那么消防设计审核有哪些流程呢?下面岚禾设计为大家介绍,消防设计审核流程指南: 问 为什么要消防设计审核? 答 一般来说当建筑落成之后,消防都是已经审核、验收过的,但是在装修的时候,对消防设施进行改动,这个时候就需要进行消防设计审核,在未通过的前提下是不允许动工的。 申报材料 新建、扩建工程 1:《建设工程消防设计审核申报表》【公安机关消防机构行政服务窗口领取,页面需盖建设单位公章】; 2:建设单位的工商营业执照【还没办理工商营业执照的,需出示工商名称核准通知书)等合法身份证明文件(复印件需本单位加盖公章】;

3:设计单位的工商营业执照及资质证明文件、消防设计质量承诺书【需设计单位加盖公章】; 4:建设工程规划许可证【复印件需加盖建设单位公章】; 5:消防设计文件【符合公安部规定的建设工程消防设计文件申报要求】; 注:以上要提供复印件的材料须出示原件,提供复印件。 改造、装修工程 1:《建设工程消防设计审核申报表》【公安机关消防机构行政服务窗口领取,页面需盖建设单位公章】; 2:建设单位的工商营业执照【还没办理工商营业执照的需出示名称核准通知书】合法身份证明文件、法人身份证、房屋产权证、房屋租赁合同【复印件需本单位加盖公章,无章的需法人签字并按手印】等合法身份证明文件; 3:设计单位的工商营业执照及资质证明文件、消防设计质量承诺书【公安机关消防机构行政服务窗口领取,需设计单位加盖公章】;

4:消防设计文件【符合公安部规定的建设工程消防设计文件申报要求】; 5:依法需要办理建设工程规划许可的,应当提供建设工程规划许可证明文件【复印件需加盖建设单位公章】; 注:以上要提供复印件的材料须出示原件,提供复印件。 申报方式 建设单位应当将申报资料报送消防受理窗口。 办理时间 1:自受理之日起20个工作日内应当出具书面审核意见; 2:需要组织专家评审的,专家评审时间不计算在审核时间内。 审核结果 符合条件:公安机关消防机构出具消防设计审核合格意见;

消防 三懂三会

“三懂三会” 三懂:懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能,三会:会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散; 逃生方法 人们的活动场所很广泛,不同的场所发生火灾后需要采取的逃生方法各有不同,只有根据不同场所的特点选择相应的逃生方法,才有可能在生命受到威胁时逃脱火魔给你带来的劫难。 (一)在家中被火围困时的逃生方法 当家中失火或者楼层邻近家起火浓烟和高温围困在家中时,上策是想尽办法,尽一切可能逃到屋外,远离火场,保全自己。为此目的应该做到以下几点: 1、开门之时,先用手背碰一下门把。如果门把烫手,或门隙有烟冒进来,切勿开门。用手背先碰是因金属门把传热比门框快,手背一感到热就会马上缩开。 2、若门把不烫手,则可打开一道缝以观察可否出去。用脚抵住门下方,防止热气流把门冲开。如门外起火,开门会鼓起阵风,助长火势,打开门窗则形同用扇扇火,应尽可能把全部门窗关上。 3、弯腰前行,浓烟从上往下扩散,在近地面0.9米左右,浓烟稀薄,呼吸较容易,视野也较清晰。 4、如果出口堵塞了,则要试着打开窗或走到阳台上,走出阳台时随手关好阳台门。 5、如果居住在楼上,而该楼层离地不太高,落点又不是硬地,可抓住窗沿悬身窗外伸直双臂以缩短与地面之间的距离。这样做虽然可能造成肢体的扭伤和骨折,但这毕竟是主动求生。在跳下前,先松开一只手,用这只手及双脚撑一撑离开墙面跳下。在确实无其他办法时,才可从高处下跳。 6、如果要破窗逃生,可用顺手抓到的东西(较硬之物)砸碎玻璃,把窗口碎玻璃片弄干净,然后顺窗口逃生。如无计可施则关上房门,打开窗户,大声呼救。如果在阳台求救,应先关好后面的门窗。

建设工程消防设计审核程序

市、县两级消防机构 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查流程图 受理申请 受理不予受理 出具受理凭出具不予受理 交办 资料审查现场检查(自受理申请之日起 10个工作日内) 审查内容:1、消防安全检查申报表; 2、营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书; 3、依法取得的建设工程消防验收或者进行竣工验收消防备案的法律文件复印件; 4、消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图; 5、员工岗前消防安全教育培训记录和自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件; 6、法律、行政法规规定的其他材料。 不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所,还应当审查:场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件,以及装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。 申请材料不齐全或者不符合法定形式的,当场或收到材料后5日内一次告知申请人需要补正的材料内容。 对照判定 拟定处理意 审批 同意不同意 制作《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》制作《不同意投入使用、营业决定书》 送达建档自检查之日起3个工作日内作出同意或者不同意投入使用或者营业的决定,

市、县两级消防机构建设工程消防设计审核流程图 建档 建设工程消防设计审核申 受理申请 受理 不予受理 出具受理凭 出具不予受理凭 任务分配 专家评审 图纸资料审查 拟定审核意见 技术复核 集体会审 行政审批 出具书面审核意见(自受理申请之日起20个工作 合格 公告 送达 不合格 修改消防设计重新申 审查内容:1、建设工程消防设计审核申报表;2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;3、设计单位资质证明文件;4、消防设计文件;5、法律、行政法规规定的其他材料。 申请材料不齐全或者不符合法定形式的,当场或收到材料后5日内一次告知申请人需要补正的材料内容。 申请材料形式审

消防图纸审核到工程验收的流程以及消防法则

消防图纸审核到工程验收的流程以及消防法则 消防图纸审验到工程验收 一、消防办理流程 有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3---15天)——出审核意见 按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及 审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出 检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见开业 前消防检查——出同意开业意见——开业。 无论甲乙双方消防都要求相关方取得消防验收合格证和开业前安全检查后方可开业。 二、消防报审时应提供的数据: 装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书. 三、消防基础知识 1,公司消防工作的基本方针:“预防为主,防消结合”。 宗旨是: A 人人必须遵守消防规章制度; B,爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用; C,把消防工作与生产放在同等重要位置; D,加强消防意识,时刻保持警惕; E,预防为主。 2,消防工作的基本原则:“谁主管,谁负责”和“专门机关与群众相结合”。 3,火灾——是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。 4,燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应通常伴有光烟、或火焰。 5,燃烧的三要素:可燃物、助燃物及着火源。 防火的主要措施就是:控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。 6,建筑物耐火等级分几级? 根据建筑物各部位燃烧性能及耐火时间一共分四级,一级最高,四级最低。

7、商业物业消防安全布局有什么要求? a 附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与其它场所隔开。 b 食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。 c 自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。 d 住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h 的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。 e 商场营业厅、仓库区不应设置员工集体宿舍。 8、商业物业安全出口有什么规定? a 商场安全出口数不应少于2个。 b 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 9、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求? a 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定 b 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于 1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于1.4m。 c 商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于1.8m。 10、商业物业的疏散距离有哪些要求? a 最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m。 b 办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于15m(单层、多层商场不应大于 m)。 c 房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。 11、商业物业对疏散楼梯间有什么要求? a 设在超过5层的公共建筑、建筑高度不超过 m的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于1000m2且底层室内地坪与室外

消防工程流程的八大步骤

1、有资质的设计单位出图 2、报消防部门审批 3、出审核意见 4、按审核意见修改图纸 5、重新报审 6、出同意施工意见 7、审核原件报建设单位存档 8、工程施工 9、调试 10、竣工移交甲方 11、专业单位检测 12、出检测报告 13、报审核单位验收 14、现场验收 15、出合格意见 16、开业(投产)前消防检查 17、出同意开业(投产)意见 18、开业(投产) 二、设计图纸 1、设计说明书 1)工程设计依据 2)建筑规模和设计规范 3)总指标 4)采用新技术、新材料、新设备和新结构情况。 5)具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。2.总平面 1)区域平面图 2)总平面图 3、建筑、结构

2)立面图 3)剖面图 4、建筑电气 1)消防控制室位置平面图 2)火灾自动报警系统,各层报警系统设置平面图 3)消防电源、配电线路及电气装置 5、消防给水和灭火设施 1)消防给水总平面图 2)各消防给水系统的系统图及平面布置图 3)消防水池和消防泵房平面图 4)其他灭火系统图及平面布置图 6、防烟排烟及暖通空调 1)锅炉房设备平面布置图 2)其他动力站房平面布置图 7、装修专业设计图纸 1)平面图 2)立面图 3)剖面图 三、申请消防设计审核应当提供下列材料: 1、建设工程消防设计审核申报表 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件 3、新建、扩建工程的建设工程规划可证明文件 4、设计单位资质证明文件 5、消防设计文件 1)消防设计文件应当包括设计说明书,有关专业的设计图纸,主要消防设备、消防产品及有关消防性能要求的构件、建筑材料表,重点反映国家工程建设消防技术标准强制性要求设计内容。 2)消防设计文件应当按照下列顺序编制排: (1)封面:项目名称、设计单位、日期

消防申报详细流程

? ? 一、建筑工程内部装修消防设计审核报建程序 1. 凡在消防局建审科申报消防审核的工程项目,应在建审科收文室领 取《建筑防火设计申报审批表》(以下简称《申报表》),并按规定内容如实填写盖章。 2. 新建、扩建、改建工程报审分为:方案、扩初、施工图三个阶段报 审。各阶段报审的全套(结构图一般不报审)图纸必须加盖设计单位的出图专用章和防火设计自审小组专用章方有效。并提供如下相关资料: (1)市计划局的立项批文; (2)市规划国土局的用地红线图; (3)市规划国土局的规划设计要点。 3. 室内装修工程报消防审核应提供如下相关资料: (1)所在大楼的名称、高度、使用性质及各消防系统的情况说明; (2)所在楼层的整层建筑平面图及装修工程在楼层平面的所在位置; (3)装修的平面、立面、剖面图纸和其他有关各专业的平面图、系统图及装修材料; 4)大厦管理部门的签署意见; (5)市规划国土局、市建设局的相关批文。 4. 甲、乙、丙类化学危险物品的厂、仓、库、站工程的消防报审应提 供如下资料: (1)市计划局立项批文;

(2)市规划国土局的用地红线 (3)市规划国土局的规范设计要点; (4)总平面布置图、建筑平面图及工艺流程图; (5)防火防爆及消防灭火系统设计图纸(全套)。 5、上述各工程设计图纸及文件、资料齐全后,到收文室办理消防报 审手续,并领取文卡。建审科对外的一切业务实行文函往来,由收文室办理,报审的图纸凭卡查询领文。 6、对报审的建筑工程消防设计图纸,从登记收图之日起,一般工程 在十个工作日之内,国家、省级重点建筑工程以及设置建筑自动消防设施的建筑工程在二十个工作日之内,需要组织专家论证消防设计的工程在三十个工作日之内签发《建筑工程消防设计审核意见书》?二、消防工程施工、产品申报程序 1、在收文室外领取并如实填写《消防工程施工审批表》和《消防产 品选用检验呈批表》。 2、到收文室交呈批表和查询。 3、自接到申报的《消防工程施工审批表》和《消防产品选用检验呈 批表》并经查验,资料齐全后在十五个工作日内审核完毕。 4、消防施工单位必须持有省、市消防部门颁发的施工证方可承接工 程。 5、建筑工程选用的产品必须经国家检测中心检验合格。 三、建筑工程消防验收程序

消防审核流程

建筑工程消防监督审核和验收 (一)建筑消防设计防火审核申报条件: 1.填报《建筑消防设计防火审核申报表》,设有自动消防设施的工程, 应填报《自动消防设施设计防火审核申报表》; 2.建筑工程所在单位地形图(1/1000),工程概况及简要说明; 3.建筑工程项目1/500实测总平面图一式两份,立项批文,城建规划 部门勘测红线图一份; 4.国家、省级重点工程项目及其他设置自动消防设施的建筑工程项目 应送消防设计专篇 5.工业建筑应有生产工艺流程,使用的原材料和半成品、成品的理化 性质、数量和运输、储存方式等资料; 6.全套土建、水、电、暖通及消防系统图纸,及钢结构建筑的结构施 工图纸;(图纸要求折成29CM*20CM) 7.建筑消防设施设计必须由法定资格单位承担。图纸必须有设计证 号、设计单位名称及设计人员、审核人员的签名,盖设计专用章; 8.设计单位相应资质证书复印件。 (二)建筑内部装修设计防火审核申报条件: 1.填报《建筑内部装修防火审核申报表》; 2.装修平、立、剖面设计图纸,装修节点详图,水、电、暖通及消 防系统图纸;(图纸要求折成29CM*20CM) 3.原建筑物平面图,消防设施布置图; 4.装修材料的防火性能及有关证明; 5.建筑消防设施设计必须由法定资格单位承担,图纸必须有设计证 号、设计单位名称及设计人员、审核人员的签名,盖设计专用章; 6.原建筑消防审核验收意见;属1994年9月以前竣工的建筑,可用建 筑合法性证明替代原建筑消防审核意见; 7.设计单位、施工单位相应资质证书复印件。 审批期限: 建筑消防设计、建筑内部装修设计防火审核审批期限从受理图纸、资 料之日起,如图纸、资料齐全,一般工程应在10个工作日之内,简易 程序审批的工程应在2个工作日之内,国家、省级重点工程以及设置 自动消防设施的工程应在20个工作日内核发《建筑工程消防设计审核 意见书》,需要组织专家论证消防设计的工程可以延长至30个工作日。 如图纸、资料不齐,应在受理后3个工作日内发出《补送图纸资料通 知书》,通知申报单位补送,审批期限从补齐图纸、资料之日算起。 (三)建筑工程消防验收申报条件: 1.已竣工的建筑工程经建设单位组织设计、施工、监理等单位进行初 验合格后,由建设单位向公安消防机构提交要求组织消防验收的报

相关文档