文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架结构砌体拉结筋植筋方案

框架结构砌体拉结筋植筋方案

框架结构砌体拉结筋植筋方案
框架结构砌体拉结筋植筋方案

墙体拉结筋设置方式

墙体拉结筋设置方式? 框架结构施工,一般是先浇捣框架柱混凝土,然后再砌筑填充墙。为保证框架柱与砖墙壁间的有效连接,提高抗震的整体性,必须在柱与砖墙之间设置拉结钢筋。 一、拉结钢筋设置的要求: 根据《砌体工程施工质量验收规范》规定:“填充墙砌体留置的拉结钢筋的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。”设计院在图纸说明时均注明了砌入墙内拉结钢筋的规格、数量、间距、长度。为满足设计和规范要求,施工单位对此均采用了不同的设置方式。 二、拉结钢筋设置的方式 拉结钢筋的设置在实际施工中主要采用两种方式:第一种是采用预埋式设置,第二种是采用后置式设置。采用预埋式设置就是一次性埋设拉结钢筋,是预先在柱内埋设钢筋,待砼成形拆模后,将拉结钢筋从柱内凿出。采用后置式设置就是待砼成形拆模后,再埋设拉结钢筋。 三、二种设置的方式比较 1、采用预埋式设置:由于预埋拉结钢筋绑扎不牢固,在柱子混凝土振捣过程中极易产生拉结钢筋位移,严重的可能导

致钢筋滑落;一次性埋设拉结钢筋,需从柱内凿出钢筋,对混凝土柱产生破坏,不利于结构安全;采用从模板内钻孔预埋拉结钢筋,虽然解决了控制拉结钢筋位置及凿混凝土等问题,但大大地增加拆模的难度和对模板的损坏;如用短钢筋,则焊接的工作量非常大,其焊接的质量也很难保证;由于拉结钢筋的移位或砌体皮数杆尺寸的改变,使拉结钢筋的预埋位置难以设置在砌体水平灰缝内,造成拉结钢筋弯折虚设现象,不能很好地起到拉结作用,特别是对大尺寸的砌块墙体可能更加严重;由于设计上的变更,原设计有墙体的位置可能取消,而无砌体的位置可能增加墙体,这都对拉结钢筋的准确预埋带来较大的困难。 2、采用后置式设置:后植拉结钢筋,一方面可以避免凿筋对混凝土结构产生的不利影响以及因钻孔而对模板的损坏,从而给混凝土结构施工带来较大的方便;另一方面,后植拉结构筋可以随建筑墙体的变化和砌体材料尺寸的大小,准确定位,避免预埋拉结钢筋漏放、偏位、错缝或在砌筑时随意弯折拉结钢筋造成虚设现象,从而有效地保证混凝土结构与砌体的拉结作用。 从上述比较来看,拉结钢筋采用后置式设置更能满足拉结钢筋的设置要求。 四、采用后置式设置拉结钢筋的实际运用

墙体植筋方案

墙体拉结筋方案 一前言 目前,我国经济正处于快速发展阶段,各大城市的新城区建设日新月异,城市改造也在紧锣密鼓地进行。新建的框架结构建筑墙体砌筑中均存在梁柱与墙体连接问题,建筑上传统常用的方式是预埋钢筋、铁件或膨胀螺栓,传统的施工方式上存在一定的弊端,如使用预埋钢筋或铁件后浇筑混凝土时因各种因素的影响往往被混凝土覆盖,需要找到并剔去表面的混凝土,这样施工时既麻烦又辛苦,劳动效率低,使用膨胀螺栓或预埋铁件时由于焊接钢筋操作条件和钢筋较细,焊接的相接面积较小或质量难以得到保证,往往焊接不牢固,受到外力作用后很容易撞断,还需要重复焊接,还有由于使用膨胀栓难以达到锚固力的设计强度要求,有的地区已停止使用膨胀栓做墙体拉结筋的做法。植筋是建筑工程中使原砼结构与后增加结构间连接的一种较简捷、有效的施工技术。 二拉结筋植筋技术的原理和特点 在结构混凝土柱墙需留置拉接结筋位置采用手提式或台式钻机成孔,把钢筋埋入孔道内,同时用一定比例调制而成的结构胶,均匀密实填塞孔道内,经静止状态养护,具有较高的粘结强度和抗拔能力,从而达到锚固目的。这种后置方法施工的拉结筋具有位置准确、布置灵活、早强、硬化快、强度高、粘结力强、工程造价低、对人体无毒无害、对钢筋无锈蚀作用等特点。 三适用范围 本工法适用于框架结构、短肢剪力墙结构中主体结构与墙充墙结构墙体之间的拉结筋施工。 四施工工艺

工艺流程: 放线定位→成孔→清孔→钢筋处理→灌注植筋剂→插入钢筋→调整→养护→检测 4.1 放线定位:根据图纸尺寸在需要砌筑墙体的位置及砌块排砖图放出植筋定位线,孔位放线要避让原结构内主筋,以免损伤原结构钢筋,放线要准确按照设计图纸要求施工,在原结构与图纸不符时,要做好记录并通知设计人员,以便更改或提出建议,如有特殊应根据现场情况做适当的调整。 4.2成孔:在标明的位置上用手提式电钻或台式钻机将孔打到设计要求的深度。钢筋植入深度一般为15d(所植钢筋直径),植入钢筋直径不同,钻孔直径也不同,钢筋直径与钻孔直径相互关系因植筋剂的不同亦不同,一般为钢筋直径加6mm。如图片1所示。 电钻可使用台式或手提式,台式钻机的优点是耐用、力量大、钻孔速度快、稳定性好,但设备成本太贵,适用于工程量较大的植筋;手提式电钻优点是携带、使用方便,但操作时较累人,且钻孔时设备晃动幅度较大,孔的位置易出现偏差,适用于工程量较小的植筋。 4.3 清孔:根据植筋剂种类的不同,植筋孔孔壁要求也不同,分湿润和干燥。有的植筋剂要求将孔打好后先用毛刷将浮尘刷净,再用气球将浮尘吹净,并用丙酮清洗干净,有的植筋剂要求钻孔后清除孔中杂物,用清水湿润孔洞,植筋前除去孔洞中明水,但应保证孔壁的湿润。最后检查孔深、孔径,合格后用棉丝将孔口临时封闭,以防其它杂质进入孔内。如图片2所示。 4.4钢筋处理:钢筋锚固长度范围的油污用溶剂清洗干净,方法是用干净脱脂棉丝蘸专用洗涤剂擦拭钢筋直至无油污感(如果有),如有铁锈(新钢筋的青色外皮建议也清除)用角磨机配钢丝刷除去,直到露出钢筋新面,处理完后按照

后置拉结筋(植筋)专项施工方案

第一节工程概况 1、工程概况 ⑴XXX工程;建设地点:位于XXX:居住建筑;建筑分类:多层建筑;建筑栋数:共2栋,1#楼和2#楼;工期:380日历天。 ⑵本工程占地面积约1195.76平方米,总建筑面积7691.39平方米。其中:1#楼:占地面积约561.91平方米,建筑面积约3778平方米,地上11层,高32.5米;2#楼:占地面积约633.85平方米,建筑面积约3913.39平方米,地上11层,高32.05米。 ⑶本工程建筑结构形式:框架剪力墙结构;建筑结构的设计使用年限:50年;基本风压取值:0.75kN/m。 ⑷本工程为丙类建筑,设防烈度:6度,抗震措施:6度,基本地震加速度:0.05g,建筑结构阻尼比:0.05,地震分组:第一组,设计特征周期: 0.35s;钢筋砼框架抗震等级:三级。 ⑸本工程建筑场地类别:Ⅱ类;工程安全等级:二级;砌体施工控制等级:B级;混凝土结构耐久性等级:地下部分:二a类环境设计;地上部分:一类环境设计。 2、参加单位 ⑴建设单位:XXX,现场代表:XXX ⑵监理单位:XXX,总监:XXX ⑶设计单位:XXX,设计负责人:XXX ⑷勘察单位:XXX,勘察负责人:XXX ⑸施工单位:XXX,项目经理:XXX 3、拉结筋设置方式 ⑴近年来,框架、框剪、剪力墙结构建筑越来越多,钢筋混凝土柱(墙)与填充墙的有效拉结是多年来困扰施工单位的难题之一。 ⑵常规的预埋拉结筋的施工技术,在混凝土施工时,由于振捣等原因而造成的预埋埋件位置不准确,拉结筋施工时剔凿过深或面积过大,会直接影响主筋保护层和削弱混凝土结构断面尺寸。 ⑶因此,为保证填充墙拉结筋的施工质量,项目部决定应用“植筋法”新技术进行填充墙拉结筋的施工。

填充墙后植拉结筋的规范要求

关于对混凝土结构砌体填充墙后植拉结筋的 管理要求 近年来植筋的应用越来越多,目前公司很多在建工程对混凝土框架结构砌体填充墙大都采用了后植拉结筋的方法,最近通过工程质量检查发现,植筋普遍存在质量通病,部分植筋完成后通过检查、试验发现有50%以上不符合要求,这将会造成墙体与混凝土框架结构之间裂缝的产生。 一、问题分析 1、从拔出钢筋的状况和对施工管理人员的调查发现。工程植筋施工时由于施工人员认为是墙体拉结筋,非主要结构构件,未要求有专业资质的单位进行施工,施工时未能按技术要领进行操作,造成植筋不满足设计要求,直接拔出。 2、钻孔深度未达到结构胶性能所需的锚固长度。 3、钻孔后未清扫干净,孔壁尚留有灰粉,影响孔壁与结构胶的粘结力。 4、施工中不是往孔内先注胶,后插筋,而是将结构胶抹在钢筋表面,再随便插入孔内,导致植筋孔内结构胶不密实而影响其粘结力。 5、植入孔内的钢筋未按规定时间养护,而已经砌筑墙体,致使已植钢筋松动,影响其粘结力。 二、管理要求 1、对混凝土结构砌体填充墙拉结筋优先采用预埋法留置,后植拉结筋应请具有相关资质的专业单位施工,施工前应根据砌体模数要求在需植筋部位做好标志,防止拉结筋折弯压入砖缝。 2、专业队伍施工中,要求项目部根据施工技术控制要点(详附件)进行检查、督促,保证其植筋质量满足设计要求。植筋施工与填充墙砌筑时间应保证7天以上,且应留有的检验、检测和养护期。 3、专业队伍完成后,要求其进行采用拉拔仪自行检测,合格后再委托第三方检测。 4、项目部应做好墙体拉结筋的隐蔽验收记录(包括柱与墙拉结筋数量、长度、规格及设置情况)。

5、要加强对植筋工艺的严格检查,并认真执行集团公司《质量管理条例》,分公司应对所属工程的墙体拉结筋进行检查,并做好相应记录。凡在已砌筑填充墙时集团公司或分公司部位检查发现植筋不牢固,应立即停止施工,并按《质量管理条例》规定作相应处罚,直至整改完毕复验合格后方能继续施工。 6、此管理要求自发文之日起执行。

钢筋植筋施工方案.doc

钢筋植筋施工方案 楼梯梁钢筋植筋时先钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 “植筋法” 施工主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,按设计要求在设置梁的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按要求确定。孔深按≥10d考虑,由于梁筋交大采用孔深150mm,孔径按d+2~4 mm控制,钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平。 3、清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。一般来说,孔内潮湿会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷 4、配胶:如果植筋胶是双组份的液体胶,则需进行现场配胶。配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶要根据所划分的施工段用量进行配制。配胶比例可按选用的植筋胶说明书进行配制,并在说明书规定时间内用完。 5、注胶:根据产品说明书确定具体方法。一般液体状胶可用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶咀伸入钻好的植筋孔中约8cm左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶咀抽出至离孔口1/3孔深(约3cm左右)时方可停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。一次配好的植筋胶拌合物注胶完成后,应把套筒、弹簧、拉杆用丙酮清洗干净,以利再用。 6、植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的拉结筋植入端醮少许胶液,缓缓插入植筋孔。操作时要边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与拉结筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保

混凝土植筋施工方案

混凝土植筋施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

郑州大学建筑科技研究中心 混 凝 土 植 筋 专 项 方 案 编制: 审核: 河南七建工程集团有限公司 2015年7月10日 1.编制依据 1.1施工图纸: 郑州大学建筑科技研究中心项目施工图纸。 1.2规范规程:

2.施工概况: 本工程位于郑州东三街与丰产路东南角;总建筑面积:57404.24平方米;建筑基底面积:6635.44平方米;建筑高度79.750米;地下一层,基础底板最大埋深-7.85,地上主楼为20层,裙房为三层;首层地面设计标高±0.000相当于绝对高程95.20m,室内外高差60m,地下一层5.55米,一层5.20米。二层至三层层高为4.75 5米;主楼四至二十层层高为3.8米;电梯机房4.5米;水箱间3.6米。耐火等级一级,地下室防水等级一级,屋面防水等级为Ⅰ级。 3.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱、墙、梁侧面植筋。植筋时,从下板面起200mm往上,开植筋,按照规范和05G701图集要求间距为600,伸入墙内长为700mm且不小于1/5墙体长度,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面会介绍有关孔深和植筋锚固长度。 4.施工准备 4.1技术准备 项目部总工及时组织工程技术人员熟悉并认真审查图纸,将施工技术上和图纸上存在的问题和疑点做好记录,积极地与工程部和设计院联系并组织设计交底和图纸会审工作,将图纸上存在的问题及难点及时在施工前解决,并制定相应的措施,避免在施工过程中出现问题。 在图纸接到手后,立即将与本工程施工有关的规范、规程和图集(见编制依据)准备齐全并及时下发给项目部各施工口的管理人员, 技术部门根据图纸、方案及钢筋工程的有关规定做好对工长的技术交底。钢筋工长在施工前认真学习图纸、规范、施工方案及施工工艺,对专业技术工人、专业管理人员进行具有针对性的技术、质量、

墙体拉结筋施工方案

广西灵山电子信息产业园(一期) A4#、A5#楼工程 墙体拉结筋施工 方案 施工单位:广西海外建设集团有限公司 编制日期:年月日

广西海外建设集团有限公司 施工组织设计、专项施工方案审批表

现阶段本工程已进入主体墙体砌筑阶段,根据我司的施工经验原设计的墙体拉结筋、门窗过梁钢筋在施工主体结构时不预先埋设,待施工主体砖墙时再植筋埋设;构造柱在主体结构施工时埋设。经在砌筑主体砖墙前放设砖墙线后现场勘查,所埋设的构造柱位置均存在部分钢筋偏位现象,且与楼板顶所埋设的构造柱钢筋对应不一致。达不到设计要求。须补充埋设。现我项目部拟采用植筋的方案埋设墙体拉结筋、构造柱、门窗过梁钢筋。施工方案如下: 一、本工程一至七层墙体拉结筋2Ф6间距为500mm设置一道,拉结筋入柱(砼墙)10mm,进入砌体内长度不小于700mm。局部门垛部位根据现场情况设置拉结筋。 二、工艺流程: 钻孔—清孔—填胶粘剂—植筋—凝胶 三、施工准备 施工前应认真阅读设计施工图,由现场施工员对施工队组进行交底,解决图纸上不明确的问题。必须先将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置。 2. 劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 3. 施工用水、电、及材料机械到位。 四、施工部署 1. 施工组织:根据可施工作业面的大小和工期要求合理组织施工人员及机具材料。

2. 施工顺序:根据合同要求进行施工。 3. 工期安排:根据合同要求的工期进行施工。 五、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。 3.清孔: 用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。4.钢筋清理: 1) 锚固用钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用钢筋的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。 2) 用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打打磨出光泽。 3) 将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。 5.锚固: 将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据植入深度(12d~15d,d为钢筋的直径)在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,

墙柱拉结筋植筋施工方案

墙柱拉结筋植筋施工方案 一、工程概况: 本工程所有柱、墙体拉结筋采用植筋的方法进行。 墙与柱之间用2?6(竖向间距配合砌体皮数且不大于500mm)拉结筋连接,拉结筋施工时,根据皮数杆位置用电钻钻孔植筋。植筋法:该法为在混凝土上打孔,用植筋胶将钢筋锚固柱内。在砖筑前,先进行排砖,放线,再在柱上标出拉结筋位置,该施工方法是一种成熟的施工工艺,并有试验方法检测植筋锚固力。拉结筋的位置必须与灰缝平齐,在弹线、立皮数杆时,必须标出拉结筋位置,以便焊接。 二、材料要求: 1、采用合格植筋胶,本工程采用SJZ植筋胶。植筋胶:甲组分:粘稠树脂, 乙组分:灰白色粉末,配比:甲:乙=100:4。 2、拉结筋满足规范要求,凡钢筋混凝土柱(包括构造柱)及墙板与砖墙连接 处,自砖墙底沿混凝土墙、柱高每500mm设2φ6钢筋与墙体拉结(240、180墙厚)、1φ6钢筋(120墙厚),锚入柱内70mm~80mm,外伸500mm,若墙垛长不足上述长度时,则伸入墙内长度等于墙垛长,且末端弯钩,钢筋锚固见下图: 墙体植筋示意图

三、施工准备: 1、根据图纸尺寸(砖模数)进行现场放线,找准植筋位置。 2、机械准备:电钻、空压机、毛刷等。 四、操作工艺及施工方法 1、施工工艺:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验 2、定位 2.1、按设计要求标示植筋钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在受力筋(分布筋)内侧(柱、剪力墙)一般拉结筋两侧离剪力墙边40mm。 3、钻孔 3.1、钻孔宜用电锤成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。 3.2、钻孔直径d+4mm。 3.3、当基材强度等级不低于C20,对Ⅰ级(HPB235)光圆钢筋,钻孔孔深12~15d,锚固力即可大于钢筋屈服值。具体钻孔深度可参考此基准,根据实际所需锚固力大小,现场拉拔试验确定。 3.4、当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定管线、支架、器具等),可按比例减少钻孔长度,但最短也不宜小于5d。 3.5、所用主要器具:电锤。 4、清孔 4.1、钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷、棉布将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。 4.2、钻孔孔内应保持干燥。 4.3、所用主要器具:空压机、毛刷。 5、锚固胶配制 5.1、SJZ植筋胶为甲、乙两组份,配胶宜采用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。也可用细钢筋棍人工搅拌。 5.2、取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按配

墙体拉结筋植入方案2

墙体拉结筋植筋方案 一、工程概况 崇左市“八大住宅区”凭祥小区8#、9#楼工程,工程建设地点:位于崇左市山秀路与丽川路交汇处东测, 8#楼地上十七层,建筑面积为14600 m2,建筑高度为52m。9#楼地上十八层,地下一层,建筑面积为9210 m2,建筑高度为53.97m。本工程基础为筏板基础,主体结构为框架剪力墙,耐火等级为二级,抗震设防烈度6度,设计正常使用年限50年,结构安全等级为二级。为二类高层建筑。由崇左市东盛房地产开发有限公司开发,深圳市华蓝设计有限公司设计,广西桂禾建筑工程有限公司总承包。 二拉结筋植筋技术的原理和特点 在结构混凝土柱墙需留置拉接结筋位置采用手提式或台式钻机成孔,把钢筋埋入孔道内,同时用一定比例调制而成的结构胶,均匀密实填塞孔道内,经静止状态养护,具有较高的粘结强度和抗拔能力,从而达到锚固目的。这种后置方法施工的拉结筋具有位置准确、布置灵活、早强、硬化快、强度高、粘结力强、工程造价低、对人体无毒无害、对钢筋无锈蚀作用等特点。 三适用范围 本工法适用于框架结构、短肢剪力墙结构中主体结构与墙充墙结构墙体之间的拉结筋施工。 四施工工艺 工艺流程: 放线定位→成孔→清孔→钢筋处理→灌注植筋剂→插入钢筋→调整→养护→检 测 4.1 放线定位:根据图纸尺寸在需要砌筑墙体的位置及砌块排砖图放出植筋定位线,孔位放线要避让原结构内主筋,以免损伤原结构钢筋,放线要准确按照设计

图纸要求施工,在原结构与图纸不符时,要做好记录并通知设计人员,以便更改或提出建议,如有特殊应根据现场情况做适当的调整。 4.2成孔:在标明的位置上用手提式电钻或台式钻机将孔打到设计要求的深度。本工程拉结筋采用∮6的钢筋,拉结筋长度为90厘米,钢筋植入深度一般为15d (所植钢筋直径),植入钢筋直径不同,钻孔直径也不同,钢筋直径与钻孔直径相互关系因植筋剂的不同亦不同,一般为钢筋直径加6mm。 电钻可使用台式或手提式,台式钻机的优点是耐用、力量大、钻孔速度快、稳定性好,但设备成本太贵,适用于工程量较大的植筋;手提式电钻优点是携带、使用方便,但操作时较累人,且钻孔时设备晃动幅度较大,孔的位置易出现偏差,适用于工程量较小的植筋。 4.3 清孔:根据植筋剂种类的不同,植筋孔孔壁要求也不同,分湿润和干燥。有的植筋剂要求将孔打好后先用毛刷将浮尘刷净,再用气球将浮尘吹净,并用丙酮清洗干净,有的植筋剂要求钻孔后清除孔中杂物,用清水湿润孔洞,植筋前除去孔洞中明水,但应保证孔壁的湿润。最后检查孔深、孔径,合格后用棉丝将孔口临时封闭,以防其它杂质进入孔内。 4.4钢筋处理:钢筋锚固长度范围的油污用溶剂清洗干净,方法是用干净脱脂棉丝蘸专用洗涤剂擦拭钢筋直至无油污感(如果有),如有铁锈(新钢筋的青色外皮建议也清除)用角磨机配钢丝刷除去,直到露出钢筋新面,处理完后按照不同直径、长度,统一堆放。 4.5 灌注植筋胶泥:按植筋剂使用说明书的要求将植筋剂与水按一定的比例调配好(一般为植筋剂:水=1:0.15~0.20),搅拌成均匀的胶泥(掌握稠度,稍稠便于插固钢筋即可),用PVC塑料管或导管将胶泥导入管内,并送入孔中,再用另一杆将管内胶泥挤压入孔眼内;注入的量为当钢筋插入时有少量溢胶为宜,使

砌体墙体拉结筋植筋完整版

砌体墙体拉结筋植筋集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

技术交底单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司 工程名称贵港市东湖综合整治开发项目A2区1#楼工程名称墙体拉结筋植筋 分部分项名称基础、主体接受交底人 一、施工工艺? 植筋是用高强度的化学锚固胶,使钢筋与混凝土产生握固力,从而达到预埋效果,施工后产生负荷承载力以满足设计及规范要求。 在填充墙砌体砌筑前用植筋法进行拉结筋的后植入施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘接强度达到设计或规范要求,拉结筋上的拉力通过化学锚固胶向混凝土柱(墙)中传递。 二、植筋胶的技术指标? 本工程采用建筑结构胶。⑴建筑结构胶产品技术指标: ①比重1.7g/m3; ②稠度大于等于30mm; ③抗压强度大于等于80MPa; ④施工配比膏状为A:B=100:5; ⑶植筋胶的化学反应时间30~40分钟; ⑷植筋胶的钻孔深度? 钻孔深度为13-14倍D(D为钢筋直径)。 三、工艺流程及施工操作要点? ⑴工艺流程? 弹线定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→配胶→注胶→植筋→检查验收? ⑵施工操作要点 交底人签字: 技术交底单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司

分部分项名称基础、主体接受交底人 在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。植筋法施工拉结筋主要工艺如下: 弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按本要求确定。 孔深按≥13-14d考虑,孔径按d+2~4mm控制。钻孔时要使冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制。 如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1?水泥砂浆填塞补平,钢筋工程施工时,绑扎钢筋前,如箍筋(墙体水平筋)位置与拉接筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋(墙体水平筋)间距,尽可能避开;钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。 清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用电动吹风机配合进行。 清孔时严禁用水冲刷。 钢筋除锈:对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈,除锈的长度应大于锚固件的锚固长度。 配胶:配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶应精确,如台秤等称,配制用完毕后清洗干净,按所需用量提取甲乙组分,按100:5重量比拌和均匀,并按要求在30分钟内用完,以免时间过长粘胶变质影响施工和粘胶质量。 注胶:根据产品说明书,将胶粘在钢筋植入端推动拉杆使胶料推入入孔内,如此反复多次,直至粘胶注满孔内. 孔深约1cm?左右时停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。 植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加交底人签字: 技术交底单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司

植筋方案

长江师范学院李渡校区综合教学楼建设工程施工组织设计 长江师范学院李渡校区综合教学楼建设工程 植筋专项方案 一、工程概况 建设单位:长江师范学院 设计单位:后勤工程学院建筑设计研究院 监理单位:重庆恒佳工程技术咨询有限公司 施工单位:贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 质量监督单位:涪陵区建设工程质量监督站 质量目标:合格工程 合同工期:A、B、C栋240天,学生活动中心300天。 本工程建设用地面积 40000㎡,包括教学楼和活动中心,其中,教学楼A、B、C栋用连廊相互连通,总建筑面积 44881.00㎡,最大建筑高度35.1M,其中,教学楼为4~5层,建筑高度为15.6~19.5M;钟塔建筑高度35.1M。 本工程采用桩基础,结构形式为框架结构,安全等级为一级,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级,设计合理使用年限为50年。本工程设计范围为土建、给排水、电气、暖通、防雷设计。室内精装修、室外景观设计等不在本次设计范围内。本工程人防为异地人防。 植筋有关情况如下: 砌筑材料: 砌块:页岩烧结多孔砖,容重≤9.0KN/m3,配砖采用烧结页岩实心砖。贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司第 1 页共10 页

砂浆:M5水泥砂浆 拉墙筋:ф6@500。 构造柱钢筋:主筋ф10、箍筋ф6。 墙体水平卧梁:主筋ф10、ф12、箍筋ф6。 二、编制依据 1、后勤工程学院建筑设计研究院设计的建筑施工图 2、《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》DBJ/T50-032-2004 3、《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 4、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、植筋胶技术指标 本工程采用上海固得力建筑材料科技有限公司生产的“固德利”高强度结构胶。 3.1高强度结构胶的特性 3.1.1.耐酸性、耐低温、耐老化; 3.1.2.耐用热性能良好,常温下无蠕变; 3.1.3.耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定; 3.1. 4.抗焊性、阻燃性能良好; 3.1.5.抗震性能良好; 3.2在高强度植筋胶的优点 3.2.1.无挤压应力,适用于小间距、小边距作业; 3.2.2.快速凝固,有高承载力; 3.2.3.使用注射式锚栓,使用范围广; 3.2. 4.锚固植筋胶初凝时间可控,可实现快速承载。

钢筋植筋技术-《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006

钢筋植筋技术-《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006 时间::2011-03-13 栏目: 钢筋与结构编辑: 建筑质检员点击: 18540 次标签: 植筋技术植筋要求 现场施工中难免碰上需要植筋的时候,比如柱子钢筋漏掉了、二次结构没有预留钢筋等,这个时候就需要植筋处理。 植筋重点是植筋深度和植筋间距的问题,这个工地上有个模糊的概念,就是15d,但是这个是错误的。应该套用混凝土结构加固设计规范要求进行计算,根据计算结果确定植筋深度。 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第77页有专门讲“植筋技术”的一篇,对植筋的构造要求和植筋深度的计算有详细的说明。当然,自己来算有点麻烦,网上有热心人做了这个小软件——“植筋锚固长度计算软件”。就在附件里面。 =========================================================== 刚才在网上看到这篇文章,是别人讲植筋技术的论坛,哎,一看就是为了应付评职称发表的,有点水啊,不过还可以参考参考了。 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验赵刚(重庆华宇物业集团有限公司) 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8 φ18 φ22 φ25 植筋数量(根)366 116 48 106 钻孔深度(mm)120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混

砌体墙体拉结筋植筋.

技 术 交 底 单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司 交底人签字: 工程名称 贵港市东湖综合整治开发项目A2区1#楼 工程名称 墙体拉结筋植筋 分部分项名称 基础、主体 接受交底人 一、施工工艺 植筋是用高强度的化学锚固胶,使钢筋与混凝土产生握固力,从而达到预埋效果,施工后产生负荷承载力以满足设计及规范要求。 在填充墙砌体砌筑前用植筋法进行拉结筋的后植入施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘接强度达到设计或规范要求,拉结筋上的拉力通过化学锚固胶向混凝土柱(墙)中传递。 二、植筋胶的技术指标 本工程采用建筑结构胶。 ⑴建筑结构胶产品技术指标: ①比重1.7g/m3; ②稠度大于等于30mm ; ③抗压强度大于等于80MPa ; ④施工配比膏状为A:B=100:5; ⑶植筋胶的化学反应时间30~40分钟; ⑷植筋胶的钻孔深度 钻孔深度为13-14倍D (D 为钢筋直径)。 三、工艺流程及施工操作要点 ⑴工艺流程 弹线定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→配胶→注胶→植筋→检查验收 ⑵施工操作要点

技术交底单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司 工程名称贵港市东湖综合整治开发项目A2区1#楼工程名称墙体拉结筋植筋 分部分项名称基础、主体接受交底人 在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。植筋法施工拉结筋主要工艺如下:弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按本要求确定。 孔深按≥13-14d 考虑,孔径按d+2~4mm 控制。钻孔时要使冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制。 如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1 水泥砂浆填塞补平,钢筋工程施工时,绑扎钢筋前,如箍筋(墙体水平筋)位置与拉接筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋(墙体水平筋)间距,尽可能避开;钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。 清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用电动吹风机配合进行。 清孔时严禁用水冲刷。 钢筋除锈:对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈,除锈的长度应大于锚固件的锚固长度。 配胶:配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶应精确,如台秤等称,配制用完毕后清洗干净,按所需用量提取甲乙组分,按100:5重量比拌和均匀,并按要求在30 分钟内用完,以免时间过长粘胶变质影响施工和粘胶质量。 注胶:根据产品说明书,将胶粘在钢筋植入端推动拉杆使胶料推入入孔内,如此反复多次,直至粘胶注满孔内. 孔深约1cm 左右时停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。 植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加 交底人签字:

关于墙体拉结筋化学植筋施工有题的通知合建质安监

关于墙体拉结筋化学植筋施工有题的通知合建 质安监 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

合建质安监[2008]31号 关于墙体拉结筋化学植筋施工有关问题 的通知 各有关单位: 近期以来,我站在监督巡查中发现,墙体拉结筋化学植筋法施工存在定位不准、孔深不足、钻孔不清、锚固胶质量达不到规范要求、检验数量不足以及检测结果不合格等现象,给工程留下隐患。四川汶川大地震震害调查表明,墙体拉结筋对建筑工程的抗震设防非常重要,直接影响广大人民群众的生命财产安全,为了确保工程质量、杜绝质量隐患,特作出以下规定,请认真执行: 一、自2008年11月1日起,所有在建工程不准采用墙体拉结筋化学植筋法施工,墙体拉结筋必须进行预留或预埋,常用做法见附件一。 二、凡未进行预留或预埋的,按照质量事故处理程序进行上报、处理。处理方案由设计单位确认,采用化学植筋法的必须明 确锚固力、埋设深度、原材料要求等。施工中的质量控制要点见附件二。 附件一:常用做法 附件二:化学植筋质量控制要点 (此页无正文) 合肥市建筑质量安全监督站 二〇〇八年九月二十三日

抄报:省质安总站、市建委 附件一: 框架或框剪体系中拉结筋设置几种常用方法 1、预留拉结筋法 在框架柱或墙板的钢筋绑扎完成后,将接结筋按要求位置固定,把接结筋顺柱长方向折弯成八字形状(弯折角<90°),在支模时再将拉结筋压紧,并使其紧贴在模板内侧,这样拆模后拉结筋即隐现或露在柱表层内,极容易拉出调直。 由于拉结筋较长,一般长度为1000mm(拉结筋长度相关规定可参照相关图集规范),给施工带来一定的难度,可将拉结筋在规定位置预埋,并将弯折部分减短至150mm—200mm,在砌筑前,将弯折部分拉出,调直,再焊接规定长度的拉结筋,单面焊焊缝长度为10d,双面焊焊缝长度为5d。 2、预埋粗钢筋铁件法 在柱箍筋处紧贴模板放25、22或20的粗钢筋,钢筋做成“U”型,根据锚固力要求决定两支长度,拆模后敲掉水泥浆焊接拉结筋。比较耗钢材。Φ25㎜短钢筋头,再用Φ6~8㎜圆钢焊成预埋件(见图 1),将它绑扎在柱头主筋外侧箍筋上(见图2),既可起柱主筋保护层垫块的作用,又可作为将来砌砖墙时焊拉结筋的预埋件。短钢筋长100~200㎜,主要考虑焊

填充墙拉结筋不合格处理方案

填充墙拉结筋处理方案 一、施工状况: XXXX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司质检科对XXXXXXXXXX进行了质量检查,检查巡视中发现XX楼现场抽测砌体拉结筋不全合格,砌体施工现场情况XX楼砌体未进行,XX楼砌体施工二至五层。 二、原因分析: 我项目部接受检查后立即组织相关人员,对现场植筋情况进行分析,植筋不合格的原因主要有以下几点: ○1植筋钻孔后钻孔内浮沫清理不干净 ○2植筋胶不饱满,拉结筋与原混凝土构件不能完全粘结○3个别钻孔深度不够足 三、处理方法: 分析出原因后我项目立即组织植筋班组人员进行以下两种方式处理: ○1未进行砌筑的楼层:砌体停止施工,将不合格拉结筋全部拔出,班组重新进行钻孔→清孔→喂胶→插筋,植筋胶凝固后拉结筋抗拉拔质量明显提高。 ○2砌筑完成的楼层:考虑到砌体拉结筋作用主要有以下两个作用a.抵抗水平力b.避免材料因收缩变形而产生裂缝。 我项目部提出以下处理方案:将填充墙灰缝凿除30-50mm 凹槽并清理干净→在剪力墙处重新钻孔、清孔、喂胶、植筋(拉

结筋长度1米)→将拉结筋固定在凹槽内→用高标号1:3水泥膨胀砂浆填满凹槽(填实前用水湿润墙体)。 ○3为避免因剔凿凹槽处填充墙产生横向裂缝,加强填充墙和剪力墙的整体性,在拉结筋处理范围内满挂φ1.2(网眼尺寸20×20)镀锌钢丝网,钢丝网固定点间距300mm,梅花状布置。如下图所示:

填充墙拉结筋处理实施过程样板 1、剔槽钻孔: 2、清槽: 将槽内的灰渣清理干净,避免影响后塞砂浆与墙体的粘结。

3、清孔: 钻孔之后,用空气压缩机将孔内粉尘清理,避免影响植筋强度。 4、植筋。: 5、湿润砌体: 由于加气混凝土吸水率较高,防止砌块将砂浆内的水分吸收,影响砂浆硬化,在砂浆填槽之前应将砌块充分湿润。

二次结构植筋方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 基本概况 (1) 工程概况 (1) 3.施工部署 (1) 施工组织机构 (1) 施工组织 (1) 主要机械配置 (2) 施工准备 (2) 技术准备 (2) 材料准备要求 (2) 现场准备 (3) 4.植筋施工工艺 (3) 植筋部位 (3) 植筋 (3) 施工要求 (3) 施工准备 (3) 施工作业流程图 (3) 施工步骤及操作规程 (3) 5.质量控制措施 (5) 6.安全与文明施工 (6)

1.编制依据 1《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145-2013 2《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90 3《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 5《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011 7江苏省住宅工程质量通病控制标准DGJ32/J16-2014 8江苏省住宅工程质量分户验收规程DGJ32TJ103-2010 9新盛花苑设计图纸 2.工程概况 基本概况 拟建的新盛花苑安置房A区二期18#房工程,位于无锡市惠山区洛中路与站前北路交汇处的西南侧,本工程设地下一层地上二十六层。建筑高度:米,剪力墙结构,基础采用筏板基础。地下一层为车库层,地下室层高,总建筑面积平方米;本工程属于一类高层住宅;合理使用年限50年。 设计概况 本工程构造柱设置要求: (1)、在100~200mm厚填充墙中无结构墙柱拉结时,在墙中或门、窗洞口两边设置构造柱。 (2)、所有外墙阳角处设置构造柱。 (3)、所有墙,当门窗净宽大于等于2000m,应在门窗两边设置构造柱。 (4)、悬臂或一字型内、外墙端部,应根据墙厚设置构造柱。 (5)、楼梯、电梯填充墙四角处,应设置构造柱。 (6)、钢筋的直径为:8、10、12

砌体拉结筋及构造柱植筋方案

广西安业建筑工程有限责任公司桂平市旅游特色商品展示区(润景江都一期) 5#、8#、9#、10#楼工程 砌体拉结筋及构造柱植筋方案 编制: 审核: 审批: 编制单位(章): 编制时间:年月日

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺及具体操作方法 (4) 五、锚固质量检查及验收 (6) 六、施工要点及注意事项 (7) 七、施工过程中的成品保护 (8) 八、施工进度保证措施 (8)

一、编制依据 1.1国家有关法律、法规、现行有关技术规范、规程及标准。 1.2国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验验收标准和安全检查标准。 1.3经审图机构审查合格的本工程全套施工图纸与设计文件。 1.4工程施工承包合同(包括补充协议、投标文件等) 1.5本工程执行主要现行规范、规程和标准等: 1、《混凝土结构加固技术规范》(GB50367-2013) 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2011) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 6、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013) 7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

二、工程概况

本工程住宅外墙和内墙为200厚采用烧结页岩多孔砖,轴线居中,其余内墙为100/200厚混凝土空心砖,有水房间墙体砌筑时,墙底部浇筑C20细石混凝土翻边200高,宽度同墙厚;砌体转角部位及砌体长度≥6米设构造柱。为方便施工,本工程砌体拉结筋计划在做完主体框架后,砌筑填充墙时,所有框架柱、剪力墙与填充墙交接处均采用化学锚固植筋。植筋深度不小于80mm,预留长度1000mm,与砌体墙身通长筋搭接长度不小于48d且不小于300mm。同时,构造柱柱预埋钢筋漏埋或严重偏位时,也采取化学锚固植方法进行处理。本植筋方案主要是针对上述两种情况进行编制,若其他构件发生严重偏位则可按各单位要求采取此种方法进行处理。 三、施工准备 二次结构植筋正式施工前需作如下准备工作: 3.1主体分部中承重结构已施工完毕,已经有关部门验收合格。 3.2场地清理:植筋作业、材料配制作业必须先清理好现场上的障碍物,并搭设操作平台。 3.3搭设操作平台:根据植筋的类别、位置、标高和现场的实际条件,支搭适用、安全的脚手架或平台。脚手架和平台必须稳定牢固,并安装护身栏和踢脚板等安全防护装置。 3.4电力和照明设备安装:绝缘动力电线与电源可靠连接,并通过架设和支架引入作业区内与电闸箱相联。电源闸箱与操作平台作业工人的直线距离,应满足电工设备的安全距离要求。现场照明设备,应满足正常作业时的可视亮度和照度要求(包括通道区段的照明要求)。

相关文档