文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006.09)

历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006.09)

历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006.09)
历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006.09)

历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006.09)

上午:

单选(1-40题)

采暖部分

1题

低温地板辐射采暖,以下哪个不是设计原则

A 埋地部分不能有接头

B 塑料加热管按4级选用

C 塑料加热管壁厚不得小于1.8mm

D 铜管下游不得采用钢管

参考答案:D

2题

围护结构的热惰性系数,与下列哪个无关

A. 导热系数

B 厚度

C 蓄热系数

D 内外表面换热系数

参考答案:D

分体空调冬季室外温度低,制热效果低的原因是

A 润滑油粘滞性增加

B压缩机排气温度升高

C

D

给排水与燃气部分:

39题

生活热水加热器出水温度宜取:

A.30-40

B.40-50

C.50-60

D.60-70

参考答案:C

40题

以下哪种燃气管道不能走地下室

A天然气

B液化石油气

C固体燃料干馏煤气

D固体燃料气化煤气

参考答案:B

多选(41-70题,2-4个答案,全对才给分)

41.关于采暖管道弯曲半径的规定,以下哪些错误

A 钢管热弯:不小于管道外径3.5倍

B 钢管焊接弯头:不小于管道外径3.5倍

C 钢管焊接冷弯,不小于管道外径4倍

D 塑料管,不小于管道外径4.5倍

参考答案:B.D

采暖施工规范:3.3.14

关于风帽的说法,以下哪些错误

A 风压、热压共同作用的自然通风用筒形风帽

B 一般机械通风用筒形风帽

C 除尘器排出口用伞形风帽

D 排除有害气体用锥形风帽

以下哪些情况不能采用循环空气

A 排风含尘浓度>允许浓度30%

B 丙类厂房,含爆炸危险粉尘浓度大于爆炸下限浓度30%

C 有难闻气味气体

D 甲,乙类房间

这题看空调规范5.3.6,a,c,d都没问题要选的,但题目给出的B选项与规范相比有点区别,规范上是>25%,题目中是>30%,既然>25%就不能采用循环空气,,现在>30%当然也不应采用。

B该不该选呢? 这题到底问的是能否采用循环空气的原则还是根据规范规定对现有情况做一个判别?

关于超过10米进深的空调是否采用分区,以下正确的是

A 变风量系统要设内外分区

B 定风量系统不需要设内外分区

C 新风+风机盘管不需要设内外分区

D 是否设内外分区与采用以上何种形式的系统无关

采用节能器的压缩循环适合以下哪种压缩机

A活塞式

B螺杆式

C离心式

D涡旋式

68 高效过滤器按国标,按哪些指标分类?

A 阻力

B 风速

C 效率

D 容尘量

69 中效过滤器按国标,不需要测试哪些粒径下的效率

A >10微米

B 5-10微米

C 1-5微米

D 0.5-1微米

70题

给水系统以下那种情况设止回阀

A.水泵出水管

B.密闭水加热器进水管

C.水箱进、出水管合为一条时的水箱出水管上

D.供坐便器的给水管上

参考:A.B.C

见复习教材671页

下午:

单选(1-40题)

采暖部分:

1题

以下哪个不用考虑保温

A 不通行地沟内供回水管

B通过不采暖房间的管道

C 车间内蒸汽采暖凝结水排放管道

D高低压蒸汽管

参考答案:C

2题

沈阳地区采暖公共、工业建筑,非工作时间,室内温度应:A保持在5度以上

B

C保持在0度以上

D

参考答案:C

给排水与燃气部分:

39题

一栋办公楼,一栋多层,一栋高层,关于室外消火栓用水量正确的是

A.多层大

B.高层大

C.无法判断

D.一样大

参考答案:C

40题

水喷雾系统与常规自动喷淋系统相比,没有以下哪项?

A 信号阀

B 压力开关

C水流指示器

D 水力警铃

参考答案:C

多选(41-70题,2-4个答案,全对才给分)

69 室内排水系统管材可用

A. 硬聚氯乙烯塑料管

B.聚乙烯塑料管

C.砂模铸造铸铁管

D.柔性接口机制铸铁管

参考答案:A.B.D.

见复习教材706页

70自动喷水灭火系统在火灾发生时起报警作用的是

A 水流指示器

B止回阀

C 报警阀

D末端试水装置

参考答案:A.C

暖通2006专业考试第二天真题回顾及解答

案例考试要是概念清楚,一看题就知道按什么做或者到哪里翻书,这样时间才可能刚刚好,出题者将上下午的第一题都搞得复杂,其余不少题文字量也蛮大,经验是绝对不要为某道题花太多时间,我今天的做法是看了题后,发觉不是一步能做的,马上跳过,这样将25题都过一遍,大约有10题左右几乎不思考不翻书就能答题,5题左右书上找对公式就可一步出结果,随后的时间再回头啃其他题。

以下凭记忆,乘热打铁,时间长了我肯定要忘记的,目前能记住的至少有40题,随时更新。

上午:

1. 北京市,外墙采用保温材料,材料厚度用节能规范计算会比用暖通空调规范计算出的厚度有个增指,是多少,室外温度按-9度,保温材料导热系数0.22,其他墙体材料热阻0.1,

体形系数取0.3

分析:1. 我这边的情况是很多人不知道北京的外墙传热系数按节能规范是取0.6(因为教材上没有,节能规范在合集中也没有,如果没带节能规范,平时又没做过寒冷地区的设计,这题就放弃吧)

2. 题目是问增值,所以两个都要算,只按节能规范算出的需要厚度是310mm,答案里是没有的,按1/K=Rw+Rn+0.1+d/0.22) 可以得到d=310mm

3.按暖通空调规范的最小热阻公式,计算得到d=57mm,注意:室内温度题目没给出,我自己取了18度。

4. 增值310-57=253mm

2. 低温热水辐射采暖,供回水60/50,整个系统阻力损失70Kpa,其中末端30Kpa,现在改变了供回水温度为50/43,且末端增加了布管密度,末端环路阻力损失增加了40Kpa,其他管路特性不变,问现总损失为?

分析:现末端损失30+40=70KPa

末端以外的管路损失,原来为70-30=40Kpa,现在因为温差变小,流量增大,阻力是原来的(10/7)的平方=40x(10/7)(10/7)=81.6KPa

总阻力=70+81.6=151.6Kpa

3. 厂房热风采暖,80米长,18米宽,10米高,两侧各设一普通圆喷嘴沿长度方向对送风,喷嘴离地高度5米,工作地带最大平均回流速度0.4m/s,问每股射流空气量

分析:参照教材96页的例子,分别求出lx,n 最后求出风量

我记得lx=41米,n=1.48次,L=10656m3/H

4. 已知一建筑的采暖热负荷,室内外计算温度,供暖期室外平均温度,供暖周期100天,求采暖期间内的总耗热量

分析:此题我在教材上没找到公式,据说只要有公式,数据代入就可得到答案,参考24楼的解法

5. 类似教材123页的例题,告诉一栋建筑的定压点30m ,楼层最高21m,最低-5m,采暖系统的阻力损失等数据,让分析以下四句话哪个对,比如某层散热器会否超压,某点是否会汽化等

分析:感觉短时间内无法详细考虑,题目也没给出水压图,不直观,我放弃了这题。

6. 一筒形风帽,已知条件有直径800,长度4m,局部阻力系数0.5,室外风速v,当只有风压作用时,问排风量

分析:按教材171页的公式,可出结果

7.一侧吸罩,400x800mm,已知吸风距离0.8m和吸入速度vx,并告诉了当a/b=1.0,x/b=1.0时的vx/v0的值,(题中还给出了其他三种a,b,x 组合时vx/v0的值),求排风量

分析:按教材179页,假想罩的方法求解。

8. 给出类似教材263页图2.8-4 U形压力计测压图,三段压力数据都已知,问20度时,风管中风速是多少?

分析:首先判断哪段表示动压,再根据20度时空气密度=1.2

则pd=ρv2/2 可计算出速度v

9. 一排烟系统负担六个防烟分区,已知各防烟分区面积,问图中两个管段(都负担了至少两个防烟分区)需要的排烟量。

分析:按管段担负最大防烟分区面积x120即可,这是我拿卷后做的第一题,感觉相对最简单。

10. 一空调箱,已知吸风处压力,过滤段压力,盘管段压力,问冷凝管需要的最小水封高度

分析:按水封高度应大于该处负压值,将已知的三个压力相加,然后1mm水柱=9.8Pa,可得水封高度,不知道若按1mm水柱=10Pa去计算是否算错。

11.告诉你一旋风除尘器各质量粒径分布下的分级效率,问全效率

分析:将各质量粒径百分比乘上相应的分级效率,然后几部分相加就行了

12. 根据so2的质量浓度和分子量64,求体积浓度ppm

分析:教材213页,公式2.5-1,体积浓度x 64/22.4=质量浓度,同时注意本题中的单位换算。

13. 一库房,体积75立方,室内人员散湿量0.1Kg/h,其他散湿量0.9Kg/h,室内28度,相对湿度70%,室外干球32度,湿球28.1度,自然渗透风量1次/H换气,用一风量600Kg/h 除湿机除湿,问除湿机送风含湿量。

分析:室内、外含湿量根据已知条件查h-d图可得室外d=22.7g/Kg,室内d=16.7g/Kg

室内总余湿量为0.1+0.9+渗透风量带入的湿量

渗透风量带入的湿量=75xρ32 x (22.7-16.7) =520g /H

总余湿量=1520g/H

600(16.7-x)=1520

求得X=14.2g/Kg

14.一空调房间,室内22度,55%,d=9.3g/Kg,余热3300W,余湿900g/H,,送风温差8度时,送风量为?

分析:这题要是按热湿比线查h-d图,就搞复杂了,会花很多时间而且误差大,本身题中给出的d=9.3就是个不准确的值。

我的做法是利用公式h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 则Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)

将Δh=3.3/G Δd=900/(3600.G) Δt=8代入上式,就可解得G=0.33Kg/s

15.上题中,若送风量为0.33Kg/s,求送风点含湿量

分析:恶心的出题者,在这里居然将上题的答案给出了,可怜很多查i-d图的怎么都得不到0.33的结果。

这题简单多了,根据余湿与送风量,直接可求得Δd=0.756,送风点d=9.3-0.756=8.54g/Kg

16 .还是这题,告诉你新风量,以及室外点的d,t,求总冷负荷,并规定不许查h-d图

分析:1.根据h=1.01t+0.001d(2500+1.84t),可以求得室外点h和室内点的h

2. 新风量xΔh 求得新风负荷

3. 室内余热3300W+新风负荷=总冷负荷

17.一空调冷水系统,水泵扬程32m,效率已知,温差5度,问输送能效比ER=?

分析:节能规范5.3.27有公式(教材附录也有),直接代入

18.已知冷水机组在cop100,cop75,cop50,cop25下的加权系数,问iplv的表达式,并解释cop100,cop75,cop50,cop25的含义

分析:公式查节能规范5.4.7,cop100含义是100%负荷时的性能系数,冷却水进水温度30度,其余不再一一列举。

19.三个风机,分别是80,83,85db,问叠加后的噪声

分析:按教材480页表3.10-5,85与83叠加后为85+2.2=87.2db

87.2与80叠加后为87.2+0.76=88db

20.给出污垢系数对冷水机组的影响图(类似教材的554页),包括制冷量和耗功的变化曲线,问0.086时相比0.044,性能系数的修正值

分析:分别查得制冷量为0.98 ,功率为1.03,则cop:0.98/1.03=0.95

21. 已知压缩机的理论排气量,比容,指示效率,摩擦效率,电机效率,容积效率,单位质量冷量(Kj/Kg),理论功率(Kj/Kg),求实际制冷系数

分析:根据理论功率, 指示效率,摩擦效率,电机效率求出实际输入功率(不需要用到容积效率)

制冷系数=单位质量冷量/实际输入功率

注意:由于题中给出的功率和冷量单位均为(Kj/Kg),所以本题不需要去求单位质量流量,因此不要用到理论排气量,比容,容积效率,否则影响了时间还有可能算错。

22. 两个制冷循环,分别告诉了蒸发器入口h1,出口h2以及冷凝器出口的h3(冷凝器出口的h3是一样的),求总的制冷系数(大致是这个意思,可能描述有误差)

分析:每个循环分别按制冷系数=(h2-h1)/(h3-h2)求,然后两者相加。

23.一道有关冷库的题,最后问题涉及是否会结露、结霜

不算分析:本题我看后感觉没什么方向就直接放弃,因此原题基本不记得,希望有人补充。

24.一洁净室,4000平方米,高效过滤器要求布满率为64.8%,高效过滤器尺寸1200mmx1200mm,问要用多少个高效过滤器?

分析:4000x64.8%/(1.2x1.2)=1800个

25. 一小区有五栋同样的住宅楼,每栋21层,每层8户,每户4人,用水定额130L/人.天,小时变化系数2.3,问小区生活给水总管最大用水时平均秒流量。

分析:按教材674页小区总人数大于3000人时的公式5.1-3,直接代入各数据,别忘了有五栋楼(好在答案中没给出只算一栋楼的,否则我就忘x 5了)

最后一题:某高级宾馆,已知床位数和燃气低位值,求燃气量

下午的题:

1. 一单管顺流热水采暖系统,供水95度,最后回水70度,5个散热器散热量都是1500W,散热器采用铸铁560型,明装,第一个是异侧上进下出,其余都是异侧下进下出,传热系数K和Δt的关系已知,每片散热面积0.2平方米,求第一个散热器与第五个散热器的片数差值。

A) 8 B) 9 C) 10 D)11

分析:室内温度又没给,我还是取18度。

要点:第一个散热器出水90度,散热器平均温度Δt=74.5度

F=QB1B2B3/(KΔt)

B1=1.02 B2=1.00 B3=1.00 最后得14片

第五个散热器进水75度,散热器平均温度Δt=54.5度

F=QB1B2B3/(KΔt)

B1=1.04 B2=1.2 B3=1.00,最后得25片

25-14=11片

2. 一消除有害气体为主的通风系统,告诉了局部排风风量0.44kg/s ,室内温度tn,围护结构热损失Q,机械送风风量0.4kg/s ,室外采暖计算温度-10度,室外通风计算温度-5度,求机械送风温度。

分析:1. 先根据风量平衡求自然进风风量为0.04kg/s

2.根据规范或者教材158页,本题自然进风温度应该取室外采暖计算温度

3. 根据全面通风热平衡,按教材P158页的公式,c取1.01

则0.44c tn +Q= 0.4c t +0.04c (-10)

可求出t

3. 给出一蒸汽采暖系统的图,已知热源蒸汽到用户处的管路长度500m,比摩阻200Pa/m(局部阻力按沿程阻力的20%),疏水器出口压力P2=0.5P1(进口压力),疏水器后冷凝水管道阻力0.01Mpa,抬升至10米高的密闭水箱,水箱入口要求压力0.02Mpa,问热源处压力P0为多少才能满足这个系统的要求。

分析:疏水器后要求压力(0.01+0.02+0.098)=0.128Mpa

疏水器前0.128x2=0.256Mpa

P0=500x200x1.2/100000+0.256=0.376MPa

4.类似教材127页例1.10-2的题目,四个并联采暖用户,原流量都是100m2/h,用户侧压力分别为400,300,200,100Kpa,热源压力500Kpa,问用户1,2关闭后,若热源压力不变,则用户3,4的流量是?

分析:原则是Δp=SQ2

分别求出SI=0.625,SII=1.11,SIII-4=7.5

则关闭1,2后总流量为233m3/h,用户3,4等比失调,Q3=Q4=116.5m3/h

但给出答案中没有这项,只好选了最接近的Q=120-130那项,照理这题的计算不应该有这个误差的。

5. 一汽水换热器,已知蒸汽侧饱和温度,热水侧进出水温,水垢系数B,传热系数K,换热量Q,问换热面积

分析:先求对数温差Δt,F=Q/(Δt)KB

上午第5题:

按定压点为水泵入口计算,定压点30米,水泵扬程12米(6+6),供水干管损失3米(6/2),室内损失6米,则建筑底层散热器高程=30+12-3-6=33米,底层散热器动压力33+5=38米,答案里没有??

6. 一建筑局部排风量0.6kg/s,机械送风做为补风并供室内采暖,采暖需热量5Kw,机械送风量0.54kg/s,室内tn度,室外采暖温度tw度,问机械送风温度。

分析:感觉和第二题类似,步骤也差不多,直接列计算式

0.6x1.01x tn+5=0.54x1.01x t + (0.6-0.54)x1.01x tw

计算得t=28-29度

7. 一厂房排风量66kg/s,排风温度36.9度,室内温度32度,室外温度28度,问排风带走的热量

分析:我是直接按66x1.01x 36.9 做的

8. 一矩形风管axb,流速12m/s,工作在100度和80.8KPa下,根据比摩阻图查得此工况下比摩阻(要求温度和压力做修正,密度和粘性系数不修正)

分析:根据给出的矩形风管长,宽,按2ab/(a+b)计算流速当量直径,结果我记得是200mm,按200mm和12m/s查教材231页表格,比摩阻约9Pa/m,然后按公式2.6-6计算Kt,KB

,最后结果是R=Kt x KB x 9=0.82x0.82x9=6Pa/m

9. 一旋风除尘器位于风机负压段,风机风量5000m3/h,除尘器入口浓度3120mg/m3,效率99%,漏风量4%,问出口浓度多少?

分析:请参考24楼的解答

10.已知一风机工作在气压580mmHg,50度的环境中,并告诉了该风机在标准工况下的体积风量和全压,问实际工况的体积风量和全压

分析:按教材255页公式2.7-5计算出实际密度,风机标准工况密度为1.2

对于给定的风机体积风量不变, 全压根据密度的变化修正。

11.已知一风机的进口、出口全压,风量,全压效率,电动机直连,电机容量安全系数,求电机功率。

分析:按教材251页,公式2.7-1,注意风机全压取风机的进出口全压差。

12.两个除尘器效率已知,串联运行,最终出口浓度已知,求进口浓度

分析:先求出串联后的全效率,或者总穿透率,然后:

进口浓度=出口浓度/总穿透率

见教材189页

13 一空调房间冬季送热风,室内要求20度,50%,余热Q、余湿W,送风量G均已知,求送风温度。(不允许用h-d)图。

分析:这道题和上午的14题有些类似

先用Q/G求出Δh,再用W/G求出Δd

因为Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)

将Δh,Δd代入就可求出Δt,送风温度=20度+Δt

14.一风机,转速由960转提高到1450转后,声功率级的增值是多少?

分析:教材479页,公式3.10-6,声功率级Lw=5+10lgL+20lgH

则ΔLw=10(lgL2-lgL1)+20(lgH2-lgH1)=10lg(L2/L1)+20lg(H2/H1)

根据教材252页:L2=L1(1450/960)=1.51L1

H2=H1(1450/960) (1450/960)=2.28H1

代入上式,得到ΔLw=8.95dB

本题也可按479页公式3.10-7和252页功率的修正解,结果一样。

15一空调房间,室内25度,60%,室外34度,75%,新风比20%,室内负荷全为显热,热量已知,送风湿度90%,问房间总冷负荷

分析:这题只有查h-d图了,要查室内点,室外点,送风点的h(按室内点d与90%的交点),,然后计算送风量,新风量,新风负荷,最后室内负荷+新风负荷得到结果。

查图误差难免,好在四个答案数字拉得很开,应该不会选错。

如果用本论坛下载的h-d表做这题可省不少时间,而且精确。

16. 已知风冷热泵额定工况下的制热量Q,制热修正系数0.93,每小时化霜两次,求在该修正系数下实际制热量

分析:每小时化霜两次,则K2=0.8

实际制热量=Q x 0.93 x 0.8

17.喷口送风问题,题目给出了射流末端平均速度,喷口出风速度v0,距离x,以及教材399页最后的那个公式,问d= ?

分析:首先你要知道,射流末端平均速度近似等于轴心速度vx的一半(在教材399页最后一行),这样vx就求出来了,那个公式中的未知数就只剩下要求的d了。

18.已经知道人数,群集系数,每人的显热量,潜热量,求总的人员负荷

分析:Q=(人数x群集系数x (每人的显热量+潜热量)

19 给出一理论制冷循环的图,但用膨胀机代替了膨胀阀,膨胀机出口h1=252.66,蒸发器出口h2=401,压缩机出口h3=423,冷凝器出口h4=256.6,求制冷系数。

分析:教材505页第一行有公式,应按(401-252.66)/ [(423-401)-(256.6-252.66)],原先我未考虑减去膨胀机的功,得不到答案

因为采用膨胀机代替膨胀阀,制冷效率提高25~40%.计算结果再乘1.25,结果为D(>8).

20 一部分冰蓄冷系统,白天制冷机空调运行时间10小时,小时平均冷负荷已知,晚上23- 7点为低谷电时期,CF取0.7,问制冷机配备容量和蓄冷装置有效容量

分析:按教材597页公式4.6-6和4.6-7代入数据即可

21 一VRV系统,原来cop是2.7,现末端配管增加了120米,吸气管阻力0.06度/m,液体管阻力0.03度/m,蒸发温度变化1度效率影响3%,冷凝温度变化1度效率影响1.5%,当末端满负荷运行时,该VRV系统的cop是?

分析:蒸发温度下降了120x0.06=7.2度,效率为原来的(1-3%)^7.2

冷凝温度上升了120x0.03=3.6 度,效率为原来的(1-1.5%)^3.6

则现cop=2.7(1-3%)^7.2 (1-1.5%)^3.6=2.05

22 一双级压缩制冷机,已知蒸发压力和冷凝压力,求中间压力

分析:按教材514页,p= (Pk P0) ^ 0.5

23.一高效过滤器,额定风量1000m3/h时初阻力为250Pa,现实际设计风量800m3/h,当在设计风量下终阻力为初阻力两倍时更换过滤器,问终阻力为何值时更换过滤器

A) 300Pa B) 400Pa C) 500Pa D) 600Pa

分析:教材373页最后提到高效过滤器阻力与流量为线性关系,当设计风量为800m3/h时,初阻力为250x(800/1000)=200pa

终阻力=200x2=400Pa

感谢5楼的提醒

24. 一700床的高级宾馆,供应天然气,已知天然气低位热值(MJ/m3),问最大小时供气量。分析:按教材775页公式5.4-2

用气量指标按表5.4-6中高级宾馆取最大值10467,公式中其他所有系数也都取最大值,

最后得Q=116-117m3/h

我来补充最后一题:教材第661页的例4.8-1,只不过改了几个数字。

25题,一台氨卧式冷凝器,冷却管为32x3mm,已知氨侧放热系数9300,水侧放热系数6000,油膜热阻0.43x10-3,水垢热阻0.344,求该冷凝器的传热系数?

计算方法见教材661页。

上午题目:

2.好象我记得是末端阻力增加到40kPa而不是增加了40kPa吧?

4.应为每天的用热量X供暖天数X(tn-tp)/(tn-tw) tp为供暖期室外平均温度,tn为供暖期室外计算温度.

下午题目:

7.似乎应该是66X1.01X(36.9-28),平时做厂房通风的时候就是这么算的.

9.有漏风说明入口风量没有5000,而是5000/1.04,所以答案是[3120X(5000/1.04)X(1-0.99)]/5000

(这道题当时我也算错了!5555~~~~)

13.Δh应=1.01Δt+2500Δd/1000+1.84(d2t2-d1t1)/1000,显然d2t2-d1t1不等于ΔdΔt,所以楼主公式似乎不对

我是根据标准大气压下水蒸汽饱和压力Pqb=2331Pa,然后用d1=0.622ΦPqb/(101325-ΦPqb)把d1和h1硬算出来做的,答

案倒是和楼主一样.

19.同意楼上的兄弟,COP=(h1-h3)/(h2-h1)-(h4-h3), h4-h3为膨胀机的输出功

21.似乎吸气阻力是影响的冷凝温度,供液阻力是影响的蒸发温度吧?与楼主的理解相反啊!

1.民用建筑中水专业相对工业厂房要复杂,但是水专业不能仅限于普通给排水,比如一套大型工业装置的冷却塔装置就是个很好的方向,无论是设计、材料,还是施工。另外,水专业还应向消防侧重,现在气体灭火、泡沫灭火、水喷淋以及用于消防的自控,这些应用的都很多。

2.随着人类生活水平的提高,暖在现代建筑中显得越来越重要,尤其在智能建筑中,投资远远大于水。不过暖包含两部分,一是采暖管道,二是通风空调,前者与水专业联系密切,后者主要是设备安装,风管、部件制作安装保温等,同时目前市场上,暖的专业人才较少,设计上,暖通设有专业工程师,只要能熟悉规范,以及各个厂家的产品性能,再给自控专业提好条件即可,施工中,暖通技术员通常由水及仪表自控专业代管。

3.电是一个很成熟的专业,但入门(指懂得设计原理)要比给排水慢2年左右。

4.我认为,暖通专业很有前途,应注重以下几方面锻炼:

4.1设计——暖通专业一定要根据业主使用要求,合理选好产品,并将厂家设备性能等要求吃透,这样才能给自控专业提好条件(这个条件十分重要,提得不好,空调的自控系统将形同虚设,或者将给后续施工带来很大麻烦,进而损害业主利益);

4.2采购——甲方(建设单位或代表)在采购中也要注意,因为从设计一开始,就介入了,设备选型很重要,材料供货要控制,尤其是保冷材料,供货范围应划清,否则会经常发生扯皮的事;

4.3施工、监理——应配备水、暖、电、自控,明白设计意图,做好图纸会审,同时要针对后期调试,对设计提出建议,同时把好材料入口控制关,这样才能将项目做好!

注意:暖的自控很重要,其实暖本身很简单,也很成熟,但是其在自控接口上要求很高,通常由于设计原因(盲目信任厂家,或是设计本身对空调自控认识也有盲点,不能将系统中各类设备统一连接),给业主使用带来很大麻烦

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

注册公用设备暖通工程师专业考试大纲

总则 1.1熟悉暖通制冷设计规范、建筑防火设计规范和高层民用建筑设计防火规范中暖通制冷有关部分、有关建筑节能的规定,暖通设备产品标准中设计选用部分、环境保护及卫生标准中有关本专业的规定。掌握上述标准规范中的强制性 条文。 1.2熟悉暖通制冷系统的类型、构成及选用。 1.3 了解暖通设备的构造及性能。 1.4掌握暖通制冷系统设计方法、暖通设备的选择计算、管网计算。正确采用设计计算公式及取值。 1.5 掌握防排烟设计及设备、附件、材料的选择。 1.6熟悉暖通制冷设备及系统的自控要求及一般方法。 1.7 了解暖通制冷施工技术和质量验收标准。 1.8熟悉暖通制冷设备及系统的测试方法。 1.9 了解保温材料及其制品的性能,掌握管道和设备的保温绝热计算。 1.10熟悉暖通设计的节能技术。 二. 米暖(含小区供热设备和热网) 2.1熟悉采暖建筑物围护结构建筑热工要求,掌握冬季采暖通风系统热负荷计算方法。 2.2熟悉各类散热设备主要性能。熟悉各种采暖方式。掌握散热器采暖、热风米暖和辐射米暖的设计计算方法。 2.3掌握热水、蒸汽采暖系统设计计算方法。 2.4掌握分户热计量热水集中采暖设计方法。 2.5 了解热电厂集中供热原理,熟悉小区集中供热区域锅炉房主要组成及其功能。掌握热媒及其参数选择原则和小区集中供热热负荷的概算方法。 2.6熟悉热水、蒸汽供热系统管网设计原则,掌握管网与热用户连接的设计方法。熟悉汽一水、水一水换热器选择计算方法,掌握热力站设计原则。 2.7 了解供热用燃煤、燃油、燃气锅炉的主要性能。熟悉小区锅炉房主要设备的选择计算方法。掌握小区锅炉房设置及工艺设计原则。

三. 通风 3.1掌握通风设计原则、通风量计算以及空气平衡和热平衡计算。了解建筑物火灾危险分类和耐火等级、防火分区划分。掌握防烟分区划分原则。 3.2熟悉自然通风原理及天窗、风帽的选择方法。掌握自然通风设计计算方法。 3.3熟悉排风罩种类和选择方法,掌握局部排风系统设计计算方法及设备选择。 3.4熟悉机械全面通风、事故通风的条件,掌握其计算方法。 3.5熟悉防火和防排烟设备和部件的基本性能及防排烟系统的基本要求。熟悉防火控制程序。掌握防排烟方式的选择及机械防排烟系统的设计原则。掌握防排烟系统的计算方法。掌握通风系统防火防爆设计要求。 3.6 了解诱导通风、置换通风的使用条件和原理。 3.7熟悉除尘和有害气体净化设备的种类和应用,掌握设计选用方法。 3.8熟悉通风机的类型、性能和特性,掌握通风机的选用、计算方法。 四. 空气调节 4.1熟悉房间围护结构建筑热工要求,掌握舒适性和工艺性室内空气参数的确定原则。 4.2 了解冷(热)、湿负荷形成机理,掌握冷(热)、湿负荷以及热湿平衡、空气平衡计算。 4.3熟悉空气处理过程,掌握湿空气焓湿图的应用。 4.4熟悉常用系统的特点和设计方法。 4.5掌握常用气流组织型式的选择及其设计计算方法。 4.6熟悉常用设备的主要性能,掌握设备的选择计算方法。 4.7熟悉常用冷热源设备的主要性能,掌握冷热源设备的选择计算方法。 4.8掌握水系统的设计原则及计算方法。 4.9熟悉自动控制方法及运行调节。 4.10熟悉系统的节能技术和消声、隔振措施。 五?制冷技术 5.1熟悉制冷循环的热力学原理、制冷剂的性能和选择以及CFC HCFC勺限制和替代。

注册设备工程师(暖通)学习心得

1、个人情况 网络ID:大锤哥(三胖),非985、211的普通2本(专业未过评估)的一名学渣,2012年毕业,2014年通过基础考试;2017年年限够了,首战注册专业。 2、心理准备 很多人在准备注考的时候心理状态并没有调整好,这是很关键的东西,所谓不战而屈人之兵,很多人还没开始之前在气势上就已经输了一半,这主要是因为所谓的全国“历年通过率“”很低,传说中的12年通过率只有3%,14年只有9%,16年(因为15停考,实际准备了2年的考生居多)13%。乍看起来好唬人哦,通过率如此之低,一百个人才十几个甚至几个通过考试,很多人摸摸自己的大腿就胆怯了。可是实际情况呢?每年实际参加考试的人至少有20-30%都是缺考的(各地考场都有体验,一般最少有五六个人缺考,今年我们考场第一天缺考9人,第二天缺考11人;其他考友有的考场今年甚至有14-16人缺考),而去考试的人当中认真复习的不足40%(绝对良心数据,培训班今年招生人数500+,实际坚持参加培训的人数不足200人,那么没报培训班的可想而已了);实际上认真复习的人通过率高达50%,甚至更高。 注:认真复习的指的是完成最基本的复习计划:教材最少精读一遍,真题做2边,历年空白卷做一遍),这个基本复习计划基本用时在6个月左右,复习时长为600小时。 其次,这个证书的含金量和对个人职业生涯的影响我想就不必多费口舌了,想清楚了就一个字:干。 上面的数据参加过的考生应该都心中有数,所以备考的人不要有太大压力。 3、资料准备 对注考有了充分认识以后,下面的工作就是准备各种资料,兵马未动粮草先行,把资料准备充分可以解决后顾之忧,省的在复习过程中被资料不足等各种无关紧要的问题所干扰。资

注册公用设备工程师基础考试大纲

注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础 考试大纲 一、高等数学 (2) 二、普通物理 (2) 三、普通化学 (3) 四、理论力学 (4) 五、材料力学 (5) 六、流体力学 (6) 七、计算机应用基础 (6) 八、电工电子技术 (7) 九、工程经济 (8) 十、热工学(工程热力学、传热学) (8) 十一、工程流体力学及泵与风机 (11) 十二、自动控制 (12) 十三、热工测试技术 (13) 十四、机械基础 (14) 十五、职业法规 (15)

一、高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 1.7向量分析 1.8线性代数 行列式矩阵 n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二、普通物理 2.1热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数

和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一 定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠 更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领 x射线衍射自 然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的 干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概 念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空 间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算 液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质 溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离 子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物 及其水化物的酸碱性递变规律

暖通工程师考试模拟试题

暖通工程师(注册)考试 模拟题 一、选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值

C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应( ) A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10.下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 11.关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是()。 A.围护结构温差修正系数的极值是1 B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大 C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大 D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大 12.不是容积式换热器特点的是()。 A.传热系数高 B.传热系数低 C.需要较大的换热面积D.兼起储水箱作用 13.设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管()m。 A.1.0 B.1.2 C.0.8 D.1.45

-注册公用暖通设备工程师

全国注册公用设备工程师(暖通)考试科目及各科分值分配 (2013-01-17 08:27:39) 转载▼ 分类:业内新闻 标签: 设备工程师 考试 注册 暖通 杂谈 暖通专业最高通行证:注册公用设备工程师,2012年全国注册公用设备工程师通过率仅为3%,甚至有的省通过率为0,,那么它究竟考试什么,考试多长时间,有多么的难,下面就做个简单介绍: 考试时间及分值分配 1、基础考试 时间一天,共8小时,其中上午下午各4小时。上午公共基础考试,下午专业基础考试。公共基础考试题目: Ⅰ. 工程科学基础(共78题) 数学基础 24题理论力学基础 12题 物理基础 12题材料力学基础 12题 化学基础 10题流体力学基础 8题 Ⅱ. 现代技术基础(共28题) 电气技术基础 12题计算机基础 10题 信号与信息基础 6题 Ⅲ. 工程管理基础(共14题) 工程经济基础 8题法律法规 6题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时 专业基础考试题目: 热工学(工程热力学、传热学) 20题 工程流体力学及泵与风机 10题 自动控制 9题 热工测试技术 9题 机械基础 9题 职业法规 3题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 2、专业考试 时间两天,第一天为概念性考题,时间6小时,上午下午各3小时;第二天为案例分析题,时间为6小时,上午下午各3小时。 1)专业知识概念题 (1)采暖(含小区供热设备与热网) 30题 (2)通风(包括建筑防排烟) 30题 (3)空气调节 30题 (4)制冷技术(含冷库制冷系统) 25题 (5)空气洁净技术 12题

(6)民用建筑房屋卫生设备 13题 上下午各70题,合计140题,其中单选题40题,每题分值为1分,多选题30题,每题分值为2分,试卷满分200分。 2)案例分析题 (1)采暖(含小区供热设备与热网) 10题 (2)通风(包括建筑防排烟) 12题 (3)空气调节 14题 (4)制冷技术(含冷库制冷系统) 10题 (5)空气洁净技术 2题 (6)民用建筑房屋卫生设备 2题 上下午各25题,合计50题,每题2分。试题满分100分。 考试科目--基础 一、高等数学 1.1空间解析几何 1.2微分学 1.3积分学 1.4无穷级数 1.5常微分方程 1.6概率与数理统计 1.7向量分析 1.8线性代数 二、普通物理 2.1热学 2.2波动学 2.3光学 三、普通化学 3.1物质结构与物质状态 3.2溶液 3.3 周期表 3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 3.5氧化还原与电化学 3.6有机化学 四、理论力学 4.1静力学 4.2运动学 4.3动力学 五、材料力学 5.1轴力和轴力图拉、压杆横截面和斜截面上的应力强度条件虎克定律和位移计算应变能

2009注册公用设备工程师(动力)专业基础考试真题

2009年度全国勘察设计注册公用设备 工程师(动力) 执业资格考试试卷 基础考试 (下) 住房和城乡建设部执业资格注册中心命制 人力资源和社会保障网人事考试中心印制 二○○九年九月

单项选择题(共60题,每题2分,每题的备选项中只有一个最符合题意) 1、表压力、大气压力、真空度和绝对压力中只有: A、大气压力是状态参数 B、表压力是状态参数 C、绝对压力是状态参数 D、真空度是状态参数 2、理论上认为,水在工业锅炉内的吸热过程是: A、定容过程 B、定压过程 C、多变过程 D、定温过程 3、评价热机的经济性能是循环热效率,它可以写成: A、(循环中工质吸热量-循环中工质放热量)/循环中工质吸热量 B、(循环中工质吸热量-循环中工质放热量)/循环中转换为功的热量 C、循环中转换为功的热量/循环中工质吸热量 D、循环中转换为功的热量/循环中工质放热量 4、某电厂有三台锅炉合用一个烟囱,每台锅炉每秒钟产生烟气73m (已折算到标准状态 下的容积)。烟囱出口处的烟气温度为100℃,压力近似等于1.0133×10 Pa,烟气流速为30m/s,则烟囱的出口直径是: A、3.56m B、1.76m C、1.66m D、2.55m 5、气体在某一过程中放出热量100kJ,对外界作功50 kJ,则其内能变化量为: A、-150 kJ B、150 kJ C、50 kJ D、-50 kJ 6、湿空气的焓可用h=1.01t+0.001d(2501+1.85t)来计算,其中温度t是指: A、湿球温度 B、干球温度 C、露点温度 D、任意给定的温度 7、压力为9.807×10 Pa、温度为30℃的空气,流经阀门时产生绝热节流作用,使压力降 为6.865×10 Pa,此时的温度为: A、10℃ B、30℃ C、27℃ D、78℃

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

注册共用设备工程师暖通专业知识点整理

1.1.1建筑热工设计及气候分区要求 三版P1 《公建节能》4.2.1,4.2.2 注意:(1)外墙传热系数为包括结构性热桥在内的平均值, (2)温和地区的围护结构的热工性能与最接近城市所属气候分区同 1.1.2围护结构传热阻 三版P2 1.1.3围护结构的最小传热阻 三版P4 《民用建筑热工设计规范》4.1.1、4.1.2 1.1.4围护结构的防潮设计 三版P6 1.1.5建筑热工节能设计 三版P8 总结 1.围护结构热工性能权衡判断 《公建节能》4.1.2、4.2.4、4.2.6条进行了公建符合权衡判断的强制性要求《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》4.1.3、4.1.4、4.2.2进行了严寒寒冷地区住宅符合权衡判断的强制性要求 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》4.0.3、4.0.4、4.0.5进行了夏热冬冷地区住宅符合权衡判断的强制性要求

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》4.0.4、4.0.5、4.0.6、4.0.7进行了夏热冬暖地区住宅符合权衡判断的强制性要求 2.《公建节能》同一窗墙比情况下,夏热冬冷地区玻璃窗的遮阳系数限值小于寒冷地区 3.《公建节能》寒冷地区,北向窗户对遮阳系数无要求 1.2.1围护结构的耗热量计算 三版P14、P15/P16、P17,本部分所有内容都有可能会考到。 1.围护结构基本耗热量,室内设计温度的确定 2.围护结构附加耗热量,正文和小字部分都要看到,要注意是对谁的附加。(1)朝向修正 (2)风力附加,有条件,不避风处 (3)外门附加 (4)高度附加 (5)两面及以上外墙附加 (6)窗墙比大于0.5附加 (7)间歇附加(8)伸缩缝、沉降缝附加 《民规》5.2.2冬季供暖通风系统的热负荷: 1. 围护结构耗热量; 2.加热由外门、窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量; 3.加热由外门开启时经外门进入室内的冷空气耗热量; 4.通风耗热量; 5.通过其他途径

注册暖通工程师基础考试内容

2012年注册公用设备工程帅基础考试大纲 、高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分 积分应用 1.4无穷级数 数项级数藉级数泰勒级数傅里叶级数 1.5常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回y刁分析 1.7向量分析 1.8线性代数

行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量

二次型 二、普通物理 2.1热学 气体状态参量千衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度 的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数 和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一 定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程痼 2.2波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠 更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自 #光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的 干涉人工双折射及应用

三、普通化学 3.1物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概 念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性 质的关系 3.2溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质 溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离 子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及 计算 3.3周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物 及其水化物的酸碱性递变规律 3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与 反应级数活化能及催化剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力痼

注册公用设备工程师心得-暖通空调

注考经历与心得(暖通空调) 一直想总结一下自己注考复习过程中的一些心得,但每次提起笔,又感到好像没有什么经验和方法可言。下面就谈谈自己考试复习的经历,记一记流水账,希望能够抛砖引玉,对正在注考之路上努力的同行们、同事们和同学们有所帮助和启发。 一、基础考试 基础考试准备的时间很长,就是怕一次通不过。2009年8月初就准备好了复习资料,因为没有类似考试的经历,没有经验可循,心里比较没有底。刚到单位事情还不多,下班后自由时间比较充裕,当时就下定决心一定要一次通过。9月份开始看书,每天晚上抽出一个小时左右,断断续续到12月底基本将上册复习资料过了一遍。2010年3月初又开始看第二遍,并将书上所有习题做了一遍。这期间,在网上下载到了2005年至2009年基础考试的真题。看完第二遍复习资料后开始做真题,所有真题至少做了2遍,基本熟悉了公共基础考试出题和解题的套路。由于找不到专业基础的真题,买的复习资料上也没有任何习题,复习起来没有头绪。花了一个月左右的时间看完了专业基础复习资料,也翻看了相关教材。2010年9月18日和同事们一块参加考试,当时看到很多人拖着大箱子进考场,感到很奇怪(后来才知道是参加专业考试)。上午考公共基础,考试基本不够时间,考试发的手册也没什么用,基本上是填完答题卡就打铃交卷了。下午考专业基础,一个小时就做完了,又检查半个小时。考完之后,心里轻松了很多。2011年1月出分了,感觉成绩还好,总算舒了一口气。 二、专业考试 2011年3月初考试开始准备专业考试的复习资料,除了考试委员会编的那本复习资料外,有时间就在网易土木论坛的暖通空调板块里下载网友们发的历年真题,对照大纲要求在百度文库上搜集下载考试所需的规范和标准。 1、第一轮。5月中旬开始第一轮复习。第一遍考试委员会编的复习资料为主,打算通读一遍,不懂或不熟悉的知识点就结合教材复习。由于单位在南方,没有接触过采暖的设计,因此对采暖这部分知识复习的时间特别长,基本花了大半个月时间,教材基本上都重新学习了一遍,但效果不是很明显,依然心里没底6月底,基本完成了通读一遍的任务。那时比较烦恼的就是没有完整的真题,网上下载的都是网友回忆版或是考试时拍的图片,很不完整和系统,也没有标准答案。偶然一个机会在论坛里看到有人说《暖通空调》杂志社编的习题集不错,于是立马在网上下单买了一本,虽然很贵(230元一本)。等买的习题集到了,就开始了第二轮复习:做题。 2、第二轮。习题集分为三部分,第一部分是模拟习题,第二部分是典型习题(其实就是历年的真题),第三部分内容都不记得了,后来也没有时间去做。 刚开始做题时对自己的打击很大,因为基本上没有一道题是会做的,而且感觉都无从下手。基本上是先看答案再根据答案提示去查书和规范上的考点,然后将该题考的知识点都详细记录在边上。这样做的好处是基本上将所有规范都翻了一遍,大概知道考试的出题方式和考点的分布。 第二部分典型习题做了几道之后,突然发现这些题都是历年真题,如获至宝一般,将这部分作为复习的重点。这部分习题基本每道题都做了两三遍,要达对每一题都知其然和其所以然的效果。专业知识题(选择题)做完之后自己也不知道复习的效果如何,因为每道题考的考点很多很杂,就靠临场发挥得效果了,复习时就是尽量熟悉考过的考点及规范。做案例习题时,专门准备了一个本子,将那些不会的案例题汇总,在看过答案之后又重新闭卷推算一、两遍,熟练掌握每道题的解题方法和过程。到8月中旬,完成了第二部分习题的复习。 3、第三轮。做完真题后又不知道该怎么复习了,打算将复习教材重新翻阅熟悉一遍,

注册公用设备工程师暖通空调基础考试大纲(完整)

注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲 一、高等数学 1.1 空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二、普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯—菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2 溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3 周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 3.4 化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与反应级数活化能及催化剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力熵与化学反应方向判断 3.5 氧化还原与电化学 氧化剂与还原剂氧化还原反应方程式写法及配平原电池组成及符号电极反应与电池反应标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用电解与金属腐蚀 3.6 有机化学

暖通专业综合试题及答案

1. 在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定? 答:在供热(冷)系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统 周而复始的循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。 循环水泵流量的确定按下式计算: G G '=)2.1~1.1( 式中 G -----循环水泵的流量,t/h ; G '----热网最大设计流量。t/h 。 循环水泵扬程的确定按下式计算: ))(2.1~1.1(y wh wg r H H H H H +++= 式中 H -----循环水泵的扬程,mH 2O ; r H -----网路循环水通过热源部的压力损失,mH 2O ; wg H -----网路总干线供水管得损失,mH 2O ; wh H -----网路回水管的压力损失,mH 2O ; y H -----主干线末端用户的系统的压力损失,mH 2O ; 2. 热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种? 答:只有热水采暖系统定压点的压力恒定不变才能使供热系统正常运行。 供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压、补给水泵定压、补给水泵变频调 剂定压、气体定压罐定压和蒸汽定压。 3. 在管网水力计算中,主干线pj R 如何确定?如果选用值太大(或太小)会有 什么影响? 答:主干线pj R 对确定整个管网的管径起着决定性作用。如选用比摩阻越大, 需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基 建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越小,网路循环水泵的基建投 资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之 增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的pj R 。热水管网主干线 的pj R 可取30~70Pa/m 。

注册暖通工程师-专业考试-专业基础-模拟试卷7

全国勘探设计注册公共设备工程师 (暖通空调、动力) 执业资格专业考试(上)模拟试卷(7)

答案: 91.A 92.D 93.A 94.C 95.C 96.D 97.B 98.C 99.C 100.D 101.C 102.D 103.C 104.C 105.B 106.A 107.C 108.D 109.C 110.D 111.(略)

112.(略)113.(略)114.B 115.D 116.C 117.D 118.C 119.A 120.C

单项选择题 91.室外供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在热介质前进方向的( )。A.右侧或上方 B.右侧或下方 C.左侧或上方 D.左侧或下方 92.采暖管道的敷设,应有一定的坡度。下列说法中不正确的为( )。 A.热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002 B.立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 C.汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005 D.热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.3m/s 93.冬季日照百分率,应采用( )。 A.累年最冷3个月各月月平均日照百分率的平均值 B.累年最冷3个月各月月平均日照百分率的最大值 C.累年最冷月月平均日照百分率 D.累年最冷2个月各月月平均日照百分率的平均值 94.室外供热管网的管材应符合设计要求,当设计未注明时,应符合规范的规定。以下说法不正确的是( )。 A.管径小于或等于200mm时,使用焊接钢管 B.管径为50~200mm时,使用无缝钢管 C.管径为50~200mm时,使用螺旋焊接钢管

注册公用设备工程师动力之基础考试内容

注册公用设备工程师 (动力 ) 执业资格考试基础考试大纲 一、高等数学 1. 1 空间解析几何 向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线 1. 2 微分学 极限 连续导数 微分 偏导数 全微分导数与微分的应用 1. 3 积分学 不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分平面曲线积分 积分应用 1. 4 无穷级数 数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数 1. 5 常微分方程 可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程 1. 6 概率与数理统计 随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理 统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回 x /刁分析 1. 7 向量分析 1. 8 线性代数 行列式 矩阵 n 维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型 二、普通物理 2. 1 热学 气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度 的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数 和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一 学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵 2. 2 波动学 机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应 2. 3 光学 相干光的获得 杨氏双缝干涉 更 斯一菲涅耳原理 单缝衍射 然光和偏振光 布儒斯特定律 干涉 人工双折射及应用 三、普通化学 3. 1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概 念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空 间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系 3. 2 溶液 定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容循环过程 热机效率 热力 光程 薄膜干涉迈克尔干涉仪 惠 光学仪器分辨本领 x 射线衍射 自 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的

暖通专业试题库

暖通专业试题库 专业试题库 一、判断题 1、绝热过程的熵变一定为零(错) 2、不可逆热力循环中熵变大于零(错) 3、旋风除尘器的效率和阻力随风量的增加而增加(对) 4、防火排烟阀平时常开,70℃保持开启,280℃关闭(错)平时闭 5、可燃气体中甲类火线物质指的是气体的爆炸下限小于10%(对) 6、当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等分隔设施时,并且裙房设有自动喷水灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积是5000m2(对) 7、氨吸收式制冷装臵中,氨作为吸收剂,水作为制冷剂(错) 8、线性控制系统区别于非线性控制系统的主要特点是满足叠加原理和齐次性(对) 9、当排烟风机及系统中设臵有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min(对) 10、一类建筑每个防火分区最大允许建筑面积为1500m2(错)1000 11、反馈控制的实质是一个按偏差控制的过程(对)

12、空调冷冻设备宜采用带风冷冷凝器的空调机。当采用水冷机组时,对冷却水系统冬季应采取防冻措施(对) 13、通信机房空调制冷设备的制冷能力,应留有15%-20%的余量(对) 14、电子计算机机房内的给排水管道应采用难燃烧材料保温(对) 15、积分控制过程的作用是及时的、快速的控制(错) 16、准静态过程一定是可逆过程(错) 17、可逆过程一定是准静态过程(对) 18、事故排风的排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区(对) 19、事故排风的排风口与机械送风系统的送风口的水平距离应不小于20m,当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口并不得小于6m(对) 20、事故排风的排风口可以布臵在人员经常停留或经常通行的地点(错) 21、可逆定压稳定流动过程中,系统的技术功为零(对) 22、加压送风管应避免穿越有火灾可能的区域,当建筑条件限制时穿越有火灾可能的区域的风管的耐火极限应不小于半小时(错)1h 23、排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风水平管全长应顺气流方向向下坡度敷设(错)

注册公用设备暖通工程师专业考试大纲

一. 总则 1.1 熟悉暖通制冷设计规范、建筑防火设计规范和高层民用建筑设计防火规范中暖通制冷有关部分、有关建筑节能的规定,暖通设备产品标准中设计选用部分、环境保护及卫生标准中有关本专业的规定。掌握上述标准规范中的强制性条文。 1.2 熟悉暖通制冷系统的类型、构成及选用。 1.3 了解暖通设备的构造及性能。 1.4 掌握暖通制冷系统设计方法、暖通设备的选择计算、管网计算。正确采用设计计算公式及取值。 l.5 掌握防排烟设计及设备、附件、材料的选择。 1.6 熟悉暖通制冷设备及系统的自控要求及—般方法。 1.7 了解暖通制冷施工技术和质量验收标准。 1.8 熟悉暖通制冷设备及系统的测试方法。 1.9 了解保温材料及其制品的性能,掌握管道和设备的保温绝热计算。 1.10 熟悉暖通设计的节能技术。 二. 采暖(含小区供热设备和热网) 2.1 熟悉采暖建筑物围护结构建筑热工要求,掌握冬季采暖通风系统热负荷计算方法。 2.2 熟悉各类散热设备主要性能。熟悉各种采暖方式。掌握散热器采暖、热风采暖和辐射采暖的设计计算方法。 2.3 掌握热水、蒸汽采暖系统设计计算方法。 2.4 掌握分户热计量热水集中采暖设计方法。 2.5 了解热电厂集中供热原理,熟悉小区集中供热区域锅炉房主要组成及其功能。掌握热媒及其参数选择原则和小区集中供热热负荷的概算方法。 2.6 熟悉热水、蒸汽供热系统管网设计原则,掌握管网与热用户连接的设计方法。熟悉汽─水、水─水换热器选择计算方法,掌握热力站设计原则。 2.7 了解供热用燃煤、燃油、燃气锅炉的主要性能。熟悉小区锅炉房主要设备的选择计算方法。掌握小区锅炉房设置及工艺设计原则。 三. 通风 3.1 掌握通风设计原则、通风量计算以及空气平衡和热平衡计算。了解建筑物火灾危险分类和耐火等级、防火分区划分。掌握防烟分区划分原则。

注册公用设备工程师(暖通)考试科目

基础考试和专业考试时间考试科目如下:注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲 一、高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分 积分应用 1.4无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理 统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回y刁分析 1.7向量分析 1.8线性代数 行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量 二次型 二、普通物理 2.1热学 气体状态参量千衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度 的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数 和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一 定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容 循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不 可逆过程熵 2.2波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠 更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自 #光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的 干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概 念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2溶液

注册暖通工程师考试内容

1、基础考试 时间一天,共8小时,其中上午下午各4小时。上午公共基础考试,下午专业基础考试。公共基础考试题目: Ⅰ. 工程科学基础(共78题) 数学基础24题理论力学基础12题 物理基础12题材料力学基础12题 化学基础10题流体力学基础8题 Ⅱ. 现代技术基础(共28题) 电气技术基础12题计算机基础10题 信号与信息基础6题 Ⅲ. 工程管理基础(共14题) 工程经济基础8题法律法规6题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时 专业基础考试题目: 热工学(工程热力学、传热学) 20题工程流体力学及泵与风机10题 自动控制9题热工测试技术9题 机械基础 9题职业法规3题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 2、专业考试 时间两天,第一天为概念性考题,时间6小时,上午下午各3小时;第二天为案例分析题,时间为6小时,上午下午各3小时。 1)专业知识概念题 (1)采暖(含小区供热设备与热网) 30题 (2)通风(包括建筑防排烟) 30题 (3)空气调节30题 (4)制冷技术(含冷库制冷系统) 25题 (5)空气洁净技术12题 (6)民用建筑房屋卫生设备13题 上下午各70题,合计140题,其中单选题40题,每题分值为1分,多选题30题,每题分值为2分,试卷满分200分。 2)案例分析题 (1)采暖(含小区供热设备与热网) 10题 (2)通风(包括建筑防排烟) 12题 (3)空气调节14题 (4)制冷技术(含冷库制冷系统) 10题 (5)空气洁净技术2题 (6)民用建筑房屋卫生设备2题 上下午各25题,合计50题,每题2分。试题满分100分。3、合格分数线参考(2009年)注册公用设备工程师考试合格分数线 基础考试:满分为240分,合格分数为132分

相关文档
相关文档 最新文档