文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路状态检修模式及分类方法

输电线路状态检修模式及分类方法

输电线路状态检修模式及分类方法
输电线路状态检修模式及分类方法

输电线路状态检修模式及分类方法

变“线”检修为“点”检修的状态检修模式是科学的、先进的管理方法。本文结合荆州供电公司输电线路运行和检修的实际情况,提出了初期输电线路状态检修模式的设想,按状态段划分单元的方法。状态检修目前在我国还处于探索、试验阶段,并没有一个成熟的模式可供借鉴和套用。自1998年以来,我们在220KV枝纪、纪周及110KV潜周线进行了一些状态检修尝试。通过分析总结,并参照兄弟单位的经验,结合我公司输电线路运行、检修的实际情况,就如何摸索出一套适应荆州供电公司输电线路特点的状态检修模式,谈一些个人浅见。

传统的输电线路检修执行的是单纯以时间为基础的周期性检修制度。这种在设备较少,科技水平较低,对供电可靠率要求不是特别高的时代背景下出现的产物,不仅缺乏科学性,且具有很大的盲目性。已与供电企业的发展要求不相适应计划检修日与实际工作量的矛盾突出。由于线路长,分布区域广,任务重,生产领导安排工作顾此失彼,检修人员疲于应付,工作质量不高,违章现象不断,安全局面不稳。且计划检修日的执行以致供电可靠率长期在低水平下徘徊。

该修设备不能及时检修,硬拼设备,故障率居高不下。线路一般一年安排一次停电检修,而缺陷或异常运行状态的出现时间,不是人的意识所能左右的。该修设备不能及时检修,从而导致缺陷性质恶化,设备健康水平下降。分析所有的线路故障,除极少数因天灾人祸不可避免外,大多数只要措施到位,都是可以避免的。即使天灾人祸,如果预见能力较强,采取一定的措施后也并非一定会发生.大量人力、物力和财力的浪费,以致维护费用不断攀高。维护单位无力顾及技术创新与管理进步,无力加大科技产品的研究与应用的投入。

自企业改制以后,为追求企业最大效益,各类技术、经济指标已分解到各部门和单位。要走出线路运行维护高支出、低效能的怪圈,只有打破传统检修模式,实现现代化、科学化的管理方法,加大运行维护的科技含量,提高对设备状态的预测、预见能力,积极探索和开展变“线”检修为“点”检修的状态检修模式。

状态检修对输电线路的在线和离线监测技术、设备,维护检修手段,管理方法要求较高,运行资料的掌握要求很细。早期资金投入较大,且有关规程还要作相应的修订。等等这些都不可能一步到位,即线路状态检修在我公司尚未具备全面开展的条件。虽要积极,也要稳妥,不能以牺牲设备故障率为代价,来赚取经验的积累。

建议初期2-3年以围绕收集运行资料,开展系统研究,积累经验,人员培训、设备、技术准备为主。各单位暂且先选3至4条线路,根据所具备和短期能创造的条件,作部分项目试点。待取得经验,各方面条件较成熟后,再逐步推开。

传统的输电线路检修计划的拟订,是以整条线路为单元,按照周期性来考虑的。而状态检修是以输电线路划分的若干状态段为单元。针对不同的状态段,确定不同的维护检修模式和监测方法。

根据省电力公司要求,参照兄弟单位经验,结合以上线路运行情况分析,确定以下原则性分类。实际操作时各单位可根据自己的具体情况和运行经验,予以适当的调整和补充。初期输电线路状态检修,要做的工作很多,难度很大,且各单位维护检修能力、技术水平参差不齐,所以不能搞“一刀切”。有关部门要组织研究,及早拿出各单位的《输电线路状态检修实施办法》。带电作业是输电线路状态检修所必须具备的基本条件,目前除输电部外,各单位基本没有这方面的能力。建议由我公司人力资源部牵头,安监、生技、农电部配合,分期分批组织带电作业培训,为各单位培养一批带电作业骨干。各单位要做好带电作业工器具的准备。建议成立由总工程师牵头的“荆州供电公司输电线路状态检修技术指导小组”,负责各单位《输电线路状态检修实施办法》审查,开展相应的科研工作,对状态检修提供技术指导和监督。将计算机作为实现线路状态检修的重要辅助工具。

架空输电线路缺陷管理办法(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路缺陷管理办法(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

架空输电线路缺陷管理办法(最新版) 输电线路设备,是传送电能的重要通道。运行单位按有关规程对输电线路及设备进行定期和不定期的巡视和监护,及时发现线路缺陷,并组织人员及时消除,确保我局输电线路的安全运行。为了线路缺陷或隐患不致遗漏,线路巡视责任人在现场将缺陷记录下来,并进行整理分类,提供给相关部门和有关领导查阅处理,确保电网正常运行,特制立架空输电线路缺陷管理办法: 一、缺陷分类 输电线路设备超出设计和运行规范标准,就是输电线路的缺陷。设备缺陷分为线路本体、附属设施缺陷和外部缺陷三类,并按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷三个级别进行管理。 设备本体缺陷:指组成线路本体的构件、附件、零部件,包括基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、接地装置等本身的缺陷。 附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各

种技术监测设备出现的缺陷。 外部隐患:指外部环境变化对线路安全运行已构成某种潜在性威胁的情况(如在保护区内新建房屋、植树竹、堆物、取土、线下施工车辆作业等对线路造成的影响)。 一般缺陷:指线路虽有缺陷,但在一定期间对线路的正常运行影响不大,此类缺陷应列入年、季度检修计划中加以消除。 重大缺陷:指缺陷对线路运行有严重威胁,短期内线路尚可维持运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。 紧急缺陷:指缺陷已危及到线路安全运行,随时可能导致线路事故的发生。此类缺陷必须尽快消除,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 二、缺陷的管理 (一)缺陷处理的一般要求 1、一般缺陷:一经查到,如能立即消除,可不作为缺陷对待,如发现个别螺栓松动,当即已经用拧紧。如不能立即消除,应作为缺陷将其记录下来,并应填入缺陷记录中履行正常缺陷管理程序。

五级分类分类方法程序档案收集利用归档培训材料

五级分类分类方法程序档案收集利用归档培训材料

五级分类部分内容培训讲义 第一部分依据分类方法对各类贷款的划分根据借款对象不同,贷款分企事业单位贷款和自然人贷款二大类,不同种类贷款使用不同的分类方法。为便于采取相应的分类方法和分类表格,依据单户贷款余额或信贷产品可细分为以下类型:1.1 10万元(含)以下自然人一般农户贷款 自然人一般农户贷款包括农户小额信用贷款、农户联保贷款、助学贷款。 自然人其他贷款10万元(含)以下的,比照自然人一般农户矩阵分类方法分类。(皖农信联发[2006]342号) 1.2 100万元以上自然人其他贷款 1.3 微型企业贷款 特指10万元以上、100万元(含)以下自然人其他和贷款在任何时点上不超过100万元(含)的企业法人和其他经济组织贷款1.4 100万元以上的企事业单位贷款 1.5 住房按揭和汽车按揭贷款 1.6 银行卡透支

第二部分四大类贷款对象的档案收集、 信用等级评定、分类方法、分类程序的要求 以下分别对自然人农户、自然人其他、微型企业、企事业单位等贷款的档案收集、信用等级评定、分类方法、适用表格、分类底稿、分类程序。 1.10万元(含)以下自然人一般农户贷款的档案收集、信用等级评定、分类方法、分类程序的要求。 自然人一般农户贷款包括农户小额信用贷款、农户联保贷款、助学贷款。 自然人其他贷款10万元(含)以下的,比照自然人一般农户矩阵分类方法分类。(皖农信联发[2006]342号) 1.1.档案收集 根据《安徽省农村合作金融机构农户小额信用贷款管理办法》(皖农信联发[2006]37号)第九条规定,农户经济档案应当包括以下内容: 1、姓名、住址、婚姻状况、联系方式、身份证和结婚证复印件等; 2、从事生产经营主要活动、收入状况、家庭资产状况等; 3、与农村合作金融机构业务往来情况; 4、信贷员调查意见; 5、信用等级评定情况等。 1.2.信用等级评级 1.2.1 信用等级评定依据《安徽省农村合作金融机构农户小额信用贷款管理办法》(皖农信联发[2006]337号) 1.2.2 信用等级评定组织农村合作金融机构要成立农户信用等级评定小组。小组成员以信用社主任、副主任、信贷员、信贷会计

分类方法

信息检索与分析能力训练3报告课题名称:分类方法 专业软件工程(NIIT) 学生学号(姓名) B12040914 吴凡 学生学号(姓名) B12040920 沈一州 指导教师成小惠 指导单位计算机学院 日期2014.9.9

目录(一号宋体,居中)目录自动生成(小四号宋体,左对齐,单倍行距)

摘要 模式识别(英语:Pattern Recognition),就是通过计算机用数学技术方法来研究模式的自动处理和判读。模式识别的目标往往是识别,即分析出待测试的样本所属的模式类别。分类方法即通过比较事物之间的相似性,把具有某些共同点或相似特征的事物归属于一个不确定集合的逻辑方法,是模式识别中常采用的方法,包括近邻法、Bayes方法、决策树与SVM等方法。分类的目的是学会一个分类器(分类函数或模型),该分类器能把待分类的数据映射到给定的类别中。分类可用于预测。从利用历史数据记录中自动推导出对给定数据的推广描述,从而能对未来数据进行类推测。 关键词: 1.近邻法 2.Bayes法 3.决策树法 4.SVM法

Abstract 模式识别(英语:Pattern Recognition),就是通过计算机用数学技术方法来研究模式的自动处理和判读。模式识别的目标往往是识别,即分析出待测试的样本所属的模式类别。分类方法即通过比较事物之间的相似性,把具有某些共同点或相似特征的事物归属于一个不确定集合的逻辑方法,是模式识别中常采用的方法,包括近邻法、Bayes方法、决策树与SVM等方法。分类的目的是学会一个分类器(分类函数或模型),该分类器能把待分类的数据映射到给定的类别中。分类可用于预测。从利用历史数据记录中自动推导出对给定数据的推广描述,从而能对未来数据进行类推测。 Key Words: 1.近邻法 2.Bayes法 3.决策树法 4.SVM法

输电线路缺陷分类

附录E(资料性附录)输电线路缺陷分类 E1架空线路紧急缺陷 E1.1防护区 1.江河泛滥、山洪、泥石流、杆塔被淹。 2.森林起火。 3.威胁线路安全的工程设施(如高大机械及可移动的设施)。 4.导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的距离小于重大缺陷表1规定数值的80%。 5.导线对树木的距离小于重大缺陷表2规定数值的80%。 6.导线对建筑物的距离小于重大缺陷表3规定数值的80%。 7.导线对地距离小于重大缺陷表4规定数值的80%。 8.防护区内有严重污染源,绝缘爬距不够,有可能造成线路污闪。 E1.2基础 1.基础受洪水冲刷或淹没,致使基础外露,出现不稳定现象或已经倾斜。 2.杆塔基础或拉线基础已经明显上拔或沉陷,并有发展趋势。 3.杆塔或拉线基础移位。 4.基础受到严重的外力破坏。 E1.3杆塔 1.杆塔上悬挂有可能造成接地短路的铁丝、绳线或其它异物。 2.缺塔材11根及以上。 3.水泥杆焊口断裂。 4.杆塔倾斜严重,倾斜值超过重大缺陷表5规定要求。 E1.4导线与地线 1.导地线断股、损伤到需切断重接的程度,超过重大缺陷表6规定数值。 2.导线上挂有较长的铁丝、绳线或其它异物,并随时有可能危及线路安全运行。 3.导线连接器过热、烧伤。 E1.5绝缘子 1.绝缘子串每串中零值、低值、劣化、破损、裂纹或烧伤的绝缘子数量超过重大缺陷表7规定数值。 2.绝缘子串上挂有异物,极易造成接地。 3.针式绝缘子、瓷横担绑线松动、断脱、烧伤。 E1.6金具

1.交叉跨越处导线线夹未就位、未固定。 2.张力金具严重锈蚀、断裂、变形或缺件,并随时有可能危及线路安全运行。 E1.7拉线 3.拉线或拉线下把被破坏(或被盗)。 4.拉线断股达7股断2股,19股断3股者,损伤截面超过表6规定者。 E2架空线路重大缺陷 E2.1防护区 1.在杆塔、拉线基础周围倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品。 2.利用杆塔拉线作起重牵引地锚。 3.在杆塔内或杆塔与拉线之间修建车道。 4.在杆塔、拉线基础周围5~10m的区域内取土、打桩、钻探、开挖。 5.杆塔上方有危石,滚落时可能伤害基础或铁塔。 6.线路附近有影响线路运行安全的采石场或采矿厂。 7.防护区内未经供电部门批准进行建筑施工。 8.安全距离不符合要求的栅架、招牌、天线等。 9.防护区内进行爆破作业。 10.换算到+40℃时,导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离小于表1的基本要求。 表1 导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离 l) 在最大风偏、最大弧垂时,导线与树木之间的最小安全距离小于表2所列数值。 表2 最大风偏、最大弧垂时,导线与树木的最小安全距离 2) 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离小于表3数值。 表3 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离

常用的六大企业管理方法

常用的六大企业管理方法 “抽屉式”管理 “抽屉式”管理,现代管理也称之为“职务分析”。当今一些经济发达国家的大中型企业都非常重视“抽屉式”管理和职位分类,并且都在“抽屉式”管理的基础上,不同程度地建立了职位分类制度。“抽屉式”管理形容在每个管理人员办公桌的抽屉里都有一个明确的职务工作规范,在管理工作中,既不能有职无权,也不能有责无权,更不能有权无责,必须职、责、权、利相互结合。 企业进行“抽屉式”管理五个步骤: 第一步,建立一个由企业各个部门组成的职务分析小组。 第二步,正确处理企业内部集权与分权的关系。 第三步,围绕企业的总体目标,层层分解,逐级落实职责权限范围。 第四步,编写“职务说明”、“职务规格”,制定出对每个职务工作的要求准则。 第五步,必须考虑到考核制度与奖惩制度相结合。 “危机式”管理 随着全球经济竞争日趋激烈,世界著名大企业中有相当一部分进入维持和衰退阶段,为改变状况,美国企业较为重视推行“危机式”生产管理,掀起了一股“末日管理”的浪潮。 美国企业界认为,如果一位经营者不能很好地与员工沟通,不能向他的员工表明危机确实存在,那么,他很快就会失去信誉,因而也会失去效率和效益。美国技术公司总裁威廉·伟思看到,全世界已变成一个竞争的战场,全球电信业正在变革中发挥重要作用。因此,他起用两名大胆改革的高级管理人员为副董事长,免去5名倾向于循序渐进改革的高级人员职务,在职工中广泛宣传某些企业由于忽视产品质量、成本上升导致失去用户的危机。他要全体员工知道,如果技术公司不把产品质量、生产成本及用户时刻放在突出位置,公司的末日就会来临。 “一分钟”管理 目前,西方许多企业采用了“一分钟”管理法则,并取得了显著成效。具体内容为:一分钟目标、一分钟赞美及一分钟惩罚。所谓一分钟目标,就是企业中的每个人都将自己的主要目标和职责明确地记在一张纸上。每个目标及其检验标准应该在250个字内表达清楚,在一分钟内就能读完。这样,便于每个人明确认识自己为何而干、怎样去干,并且据此定期检查自己的工作。 一分钟赞美,就是人力资源激励。具体做法是企业的经理经常花费不长的时间,在职员所做的事情中挑出正确的部分加以赞美。这样可以促使每位职员明确自己所做的事情,更加

解析输电线路状态检修及其带电作业 郑志磊

解析输电线路状态检修及其带电作业郑志磊 发表时间:2018-04-04T13:56:03.730Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:郑志磊 [导读] 摘要:随着我国输电系统的日益完善,状态检修及其带点作业越来越多。输电线路的稳定问题成为电力系统发展的重要问题,如何确保这一系统的稳定成为领域内研究的关键课题之一。 国网山东省电力公司烟台市福山区供电公司 摘要:随着我国输电系统的日益完善,状态检修及其带点作业越来越多。输电线路的稳定问题成为电力系统发展的重要问题,如何确保这一系统的稳定成为领域内研究的关键课题之一。本文以确保相关工程的安全为目标,进一步探究了相关工程检查修复与保护的方法。 关键词:输电线路;状态检修;带电作业;线路状态 引言 输电线路的状态检修工作和维护工作,我国通常只是简单依据相关规定和要求来进行,不能具体结合线路和设备的实际运行状况。输电线路具有分布广、复杂性高的特点,从事输电线路状态检修工作的人员缺乏,加大了检修人员的工作量,导致电网输电线路检修工作不能严格遵循相关要求,达不到标准,造成状态检修工作中不必要的成本耗费,同时也降低了输电线路检修工作的效率和质量,会给电网的安全运行带来不利影响。 1输电线路的状态检修意义 检测输电线路是近年来兴起的一种新型的检测修复方式,用状态监测和判断技术了解装备的情况以及出现的问题,通过分析设备出现的不正常状态来预测故障所在,在发生故障之前,根据设备状态决定对其检修。当前国内的检查修复情况还只是对装备进行情况的检查,问题判断做出检查修复决定的过程,按相关行业分别为相关厂的装备情况检测,发生站装备的情况检测,相关的线路情况检查修复及相关装备情况的检修等。 2输电线路状态检修的有效策略 2.1构建线路状态信息库 输电线路状态检修工作中产生诸多信息,如何对这些信息进行分类管理,掌握输电线路不同运行段的状态,是电力单位考虑的重要内容。为提高输电线路状态信息的收集与分析效率,给检修工作提供指导,电力单位应注重构建输电线路状态信息库。首先,构建输电线路信息库。电力单位应结合输电线路工作特点,积极构建输电线路生产管理信息系统、地理信息系统,实现对输电线路状态信息的录入与管理,尤其解决各信息间的信息共享问题,方便输电线路运行状态的检索,及时掌握线路运行状况。其次,积极完善输电线路信息库内容。电力单位构建输电线路状态信息库后,应根据辖区输电线运行状况,及时完善信息库内容,明确信息完善计划及目标,保证信息库覆盖辖区内所有输电线运行状态信息。最后,完善信息库管理制度。 2.2提高离线监测设备和技术 对于这一维修工作的重点是检查设备的运作状态,而不是在于使用什么样的手段。当前,这一技术还不能完全符合相关状态的监督维护的要求,相对而言,另一种技术更为健全,这些科学手段目前都已经较为健全。因此,在进行情况检查与修复的过程中,不能够不加思考的使用新的技术和手段,而应当依据现实的情况采用采用科学有效的方法,更好的掌握装备和整体的运作状态,及时察觉并且处理好问题。例如可以通过红外测温在高温期、高负荷期、迎冬期等,更好的把握各个部分的运作状态,及时察觉并解决问题。再如在对绝缘子进行检测时,由于相关部件的大量使用,可以运用在线检测的相关的方法,来准确把握这类物质的运行状态。再如严密监测工作能够更好的为定期清扫提供依据,避免污染事故的产生,可以运用不同的监测手段,修订污染源的分布图,以便实现这一物体免清理修复。 2.3改变传统的输电线路状态检修 在传统的输电线路检修工作中,通常是对整条输电线路进行检修工作,要想切实提高输电线路检修工作的效率和质量,应该打破这种传统检修方式,制定的检修方式要充分结合输电线路的具体状态。要充分结合输电线路中杆塔的具体地理位置、杆塔的绝缘配置水平、设备等级、输电线路的具体自然条件情况等方面,重新划分输电线路的运行状态,将输电线路的状态检修工作定位于单基杆塔处。与此同时,还应当全面考量其他地质水文要素给状态检修带来的不良影响。在进行检修工作时,需要工作人员定期管理和巡视相关输电线路,运用先进技术对气候和地质环境加以检测,进而可以清楚地掌握线路运行过程中部分状态信息参数,即线路的故障预兆、运行、性能状态等。梳理运行信息,通过相关电力部门审核后,确定出详细的状态管控指标和修理方式,把过去的单线路修理模式更改为定性、定位、定点的状态维修形式,进而提升供电线路状态维修的工作质效。 2.4加紧技术管理和人力管理 技术手段只是输电线路状态检修维护的基础,但仅凭借技术手法为状态的检查修复提供凭据还不够,探究其他原因,一方面是因为目前很多手法本身就不健全,还不能很好的符合相关状态进行检查修复的要求;另一方面,这一手法通常需要很大的资金投资,在使用中必须在投资与产出之间寻求稳定。要处理技术方法上的缺陷,除了要探究成本更低且功能更全面的技术手段外,还需要依据于人力方面的管理,将二者联系起来弥补缺陷,使相关的状态检查修复能更为可信和有效果。 3输电线路带电作业 3.1明确不同作业方法重点 输电线路带电作业按照人体电位由地电位法、中间电位法、等电位作业法之分,不同带电作业方法具体操作以及注意的事项不同,要求电力单位加强认识,一方面,做好不同带电作业培训。电力单位应积极组织作业人员开展带电作业知识培训,使作业人员明确作业工作原理、流程及方法,掌握带电作业技巧。另一方面,明确不同带电作业安全防护措施。例如,采用地电位法作业时,要求作业人员保持足够的安全距离,使用绝缘性能良好的作业工具,尤其为避免悬浮电位影响,应穿导电鞋;采用中间电位作业法时应保证组合间隙的合理性,采用合理的电场防护举措。 3.2工作人员在输电线路带电情况下对电流的防护 在输电线路带电情况下作业时,工作人员穿戴的屏蔽衣物不仅仅可以屏蔽强电场对人体的影响,也可以屏蔽电流对人体的危害,而当工作人员与带电物体近距离接触时,即使身穿屏蔽服装,仍然会感觉刺痛,因此工作人员在带电情况下作业时,需要利用屏蔽服装旁路电流转移电位,防止电流电击人体造成严重的危害,通常情况下,工作人员在带电条件下靠近电缆往往会引起打火等现象,因此,当工作人

中国教学方法分类模式

教学方法 中国的中小学教学活动中常用的教学方法分为五类。 一是“以语言传递信息为主的方法”,包括讲授法;谈话法;讨论法;读书指导法等。。 二是“以直接感知为主的方法”,包括演示法;参观法等 三是“以实际训练为主的方法”,包括练习法;实验法;实习作业法;语文课的分散识字法、外语课的听说法;美术课的写生法;音乐课的视唱法;劳动技术课的工序法等。 四是“以欣赏活动为主的教学方法”例如陶冶法等。 五是“以引导探究为主的方法”,如发现法;探究法等。 在小学科学、初中物理、化学、生物等课程中,课堂教学方法主要是直观演示法或引导探究法或实验法,但它们不是孤立进行的,同时要配合讲授法或谈话法或讨论法。 直观教学法主要有直观演示法与学生实验法。直观演示法主要是教师在操作各种实物、直观教具或进行示范性实验,用于一般的课堂教学。运用演示法的基本要求是:一要目的明确,二要现象明显且容易观察,三是尽量排除次要因素或减小次要因素的影响。学生实验法主要同于实验课,是以实际训练学生技能为主的,学生必须独立操作实验。 直观教学法可以使学科情景具体化、形象化,有利于激发学习兴趣,进行积极地思考,促使知识由具体感知向抽象思维转换。 直观手段有各类实物标本、各种实验、自然界、人为环境(如工厂、植物园、博物馆等)、模型、影片、黑板画、幻灯片、各类图片(挂图、照片、教材插图等)。 初中化学课程标准指出,化学中常见的探究活动形式包括实验探究与调查、讨论两大类型。 探究法是一种高水平的启发式教学法。这种教学方法是以学生动手动脑为中心,并辅以阅读教材和参看其他直观手段的集体活动。它把传授知识、训练基本技能与培养学生独立获得知识的能力统一起来了。通过提高学习兴趣和学习主动性,发展学生智力来提高学习质量。完成探究的最佳途径是小组合作。 引导探究法教学的基本过程是 1、教师精心设计,呈现问题情境。 2、提出问题。可以是教师提出,但最好诱导学生提出 3、作出假设。学生给出假设,教师修正 4、设计探究实验或收集证据。以学生为主,教师指导纠错。 5、实验探究或分析讨论。可以用演示实验的方法。 6、获得结论与验证。引导学生得出结论,并知道要验证(如数学里的验算、化学里对制取的气体的检验等)。

设备分类分级管理办法

设备分类分级管理办法 为进一步推进设备的精细化管理,明确设备管理的责任目标,提高重点关键设备的受控力度,提高管理效率,制定本办法。 本办法主要对设备的分类分级管理进行了具体的要求,油田所有设备均应按本办法进行分类分级管理。 设备的分类 油田设备按A、B、C三类进行分类,分类的方法是根据该设备的重要性和对生产系统的影响。分类原则如下: (1)、A类设备是指该设备损坏后,对人员、生产系统、机组或其他重要设备的安全构成严重威胁或直接导致环境严重污染的设备。 (2)、B类设备是指该设备损坏或在自身和备用设备均失去作用的情况下,会直接导致机组的可用性、安全性、可靠性、经济性降低或导致环境污染的设备;本身价值昂贵且故障检修周期或备件采购(或制造)周期较长的设备。 (3)、C类设备是指不属于A类、B类的设备。 分类的方法:可采用直接指定法和公式判定法两种方法。 直接指定法:依据设备对油田生产影响的重要程度和设备价值直接进行指定。A类设备的确定应主要依据该方法,可参考附件 (《设备分类分级标准及范围》)。 公式判定法: 对单位所属的设备进行综合分析,按照规定的

项目进行打分评类。规定的项目包括:生产影响程度、价值大小、设备利用率、设备保有量、维修难度、检修频次、配件供应及关联风险(工艺、安全、环保)。B类、C类设备的划分应主要依据该办法。 具体评定方法如下: 采用百分制进行评定,通过评价,计算设备分值,总分值在75分以上的设备评为A类设备,40~75分为B类设备,40分以下为C类设备。评定时依据下表项目和内容进行评定。 评定项目所占 分值 评定内容 评分 值 备注 合计100 生产影响程度25 对生产有直接影响且影响到停产,作用处于关键地位的评为16-25分;对生产没有直接影响且不影响到停产,作用处于一般地位的设备评为11-15分;辅助生产设备评为2-10分。 设备原值15 设备原值在100万元以上评为11-15分;设备原值在50万~100万评为6-10分;50万元以下评为2-5分。 设备利用率10 设备利用率在85%以上评为6-10分;设备利用率在50%~85%评为2-5分;设备利用率在50%以下评为1分。 设备保有量 5 设备发生事故、故障后没有备用设备替代评为5分;有备用设备替代评为2分。 设备维修难度10 公司内没有专业维修队伍,外委维修评为10分,厂内自己能够维修的评为5分。 设备维修频率10 设备维修频繁且维修费用高的评为6-10分,设备维修一般的评为3-5分,设备维修很少且费用低的评为2分。 备品备件供应10 备件供应渠道不畅且制造周期长,处于″卖方市场″的评为6-10分;基本能满足生产的评为3-5分;其它评为2分。 关联风险15 对工艺、安全、环保影响较大的评为11-15分,一般影响的评为6-10分,很少影响的评为2-5分。

输电线路状态检修技术探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/533433128.html, 输电线路状态检修技术探讨 作者:黄定科 来源:《华东科技》2013年第09期 【摘要】随着社会的日益发展、科学技术的不断更新以及城市化建设的不断推进,我国 在电力线路方面的投资和建设规模也越来越大。电力能源是一个城市乃至一个国家稳定运行的有效保证,它直接和我国经济与工农业的生产挂钩,更是广大群众的生活质量的保障,所以保持电力能力的供应畅通有着极为重要的现实意义。而输电线路作为电力能源的输送管道,它的检修是能源有效运输的必要保证,也是电力运输的关键因素。 【关键词】输电线路;电力;状态检修;检修技术 目前,随着城市化规模的不断扩大,我国原有的输电技术已经不能满足现代化城市的需求,使得输电技术不断向超高压、超容量、超远距离的方向发展,同时也加快了输电线路检修技术的发展速度。由于城市化人口不断激增,用电压力一年比一年大,电力输送线路也日趋复杂,这大大增加了输电线路状态检修的难度。随着我国的供电量不断提升,输电技术也不断向超大容量、超大距离等技术靠近,然而我国目前的输电线路检修技术还未完全跟上步伐,导致在检修的过程出现了各种问题,很难适应现代化社会的需求。 1 输电线路状态检修的重要性 随着科技的发展,电力输送系统也在随之发展,而输电线路状态的检修技术也同样随着时代的潮流,在不断在更新,朝着更先进的方向发展。输电线路状态的检修和传统模式的检修完全不同,它更加先进,能更好的维护输电线路。它以先进发达的网络通信为媒介,以在线检测的方式为检测技术,根据检查状况所反馈的信息,对线路上的各种设备以及线路情况作出诊断,同时计算出相应的数据来表示这种状态。这种数据被称为评估值,评估值的意义极为重要,它的准确与否对线路的状态检修有着重要的参考意义。与依靠计划为主的传统检修模式相比,这种检修方法更加具有科学性,它的评估和检测不仅科学、合理且安全,更具有一定的预见性,这种使用了高科技的状态检修方法很明显更加适应这个社会的需要,其对城市稳定运行的重要性也是不容置疑的。将线路看作基本检修单元,将时间看作检修周期,这就是传统的检修模式,它不仅加多了毫无意义的工作量,还浪费了设备、人员等社会资源。在电力系统快速更新换代的今天,这种检修模式已经不适应现代化社会发展的需求了,其替代它的技术必须适应整个社会需要,能有力支撑起国民经济的快速发展。在这种时代发展的背景下,输电线路状态检修技术的产生,不仅是整个社会潮流发展的需要,也是电力系统安全稳定发展的必然结果。传统的检修方法依据设备的使用时间来对电力系统进行检修,虽然依据设备的使用时间而进行的检修技术存在一定的科学合理性,但是很难保证其准确性,而且因为设备的种类差别,导致设备之间产生的影响也不同,材料和质量也不一,所以检修的准确度是极难把握的,因此用状态检修技术替代原有的检修技术是非常有必要的。

架空输电线路缺陷管理办法 (1)

架空输电线路缺陷管理办法 输电线路设备,是传送电能的重要通道。运行单位按有关规程对输电线路及设备进行定期和不定期的巡视和监护,及时发现线路缺陷,并组织人员及时消除,确保我局输电线路的安全运行。为了线路缺陷或隐患不致遗漏,线路巡视责任人在现场将缺陷记录下来,并进行整理分类,提供给相关部门和有关领导查阅处理,确保电网正常运行,特制立架空输电线路缺陷管理办法: 一、缺陷分类 输电线路设备超出设计和运行规范标准,就是输电线路的缺陷。设备缺陷分为线路本体、附属设施缺陷和外部缺陷三类,并按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷三个级别进行管理。 设备本体缺陷:指组成线路本体的构件、附件、零部件,包括基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、接地装置等本身的缺陷。 附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各种技术监测设备出现的缺陷。 外部隐患:指外部环境变化对线路安全运行已构成某种潜在性威胁的情况(如在保护区内新建房屋、植树竹、堆物、取土、线下施工车辆作业等对线路造成的影响)。 一般缺陷:指线路虽有缺陷,但在一定期间对线路的正常运行影响不大,此类缺陷应列入年、季度检修计划中加以消除。 重大缺陷:指缺陷对线路运行有严重威胁,短期内线路尚可维持运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。

紧急缺陷:指缺陷已危及到线路安全运行,随时可能导致线路事故的发生。此类缺陷 必须尽快消除,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 二、缺陷的管理 (一)缺陷处理的一般要求 1、一般缺陷:一经查到,如能立即消除,可不作为缺陷对待,如发现个别螺栓松动,当即已经用拧紧。如不能立即消除,应作为缺陷将其记录下来,并应填入缺陷记录中履行 正常缺陷管理程序。 2、重大缺陷:一经发现,巡视人员应立即报告班长、线路专责或生技科长,由线路 专责或生技科长及时报告生产副局长审查,然后书面报告电业局生技部,电业局生技部核 实后安排相关单位尽快处理消除缺陷。 3、紧急缺陷:一经发现,应立即报本单位安生科和电业局生技部、安监部,经分析、鉴定确认为“紧急缺陷”,应确定处理方案或采取临时的安全技术措施,供电局或线路工 区应立即按所定方案进行处理。 4、对不同级别设备缺陷的处理时限,应符合如下要求: (1)一般缺陷的处理,最迟不应超过一个检修周期。 (2)重大缺陷的处理,一般不超过一周(最多一个月)。 (3)紧急缺陷的处理,通常不应超过24h。 5、对于重大缺陷和紧急缺陷,凡具备带电作业条件的,尽量安排进行带电作业消缺。(二)缺陷处理的流程

关于输电线路的状态检修技术探讨

关于输电线路的状态检修技术探讨 发表时间:2017-01-17T16:54:11.963Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:张寅晨 [导读] 本文对输电线路状态检修技术展开了分析。 (云南电网有限责任公司昆明供电局云南省昆明市 650000) 摘要:现如今传统的输电线路检修技术已经难以满足实际工作需要,对于输电线路运行状态检修质量逐渐下降,其中存在一系列缺陷和不足,严重影响电力行业持续发展。但是由于当前电力生产区域人员不充分,加之输电线路分布较广,所以很难严格遵循检修要求对设备进行检修和维护工作,造成了大量的人力、物力和财力的浪费,供电质量下降,严重危及到电力企业未来生存和发展。由此,转变以往输电线路检修技术,应用更为先进的状态检修技术,能够有效提高输电线路检修质量,提升电力企业市场竞争力。本文对输电线路状态检修技术展开了分析。 关键词:输电线路;状态检修技术;监测系统 1输电线路状态检修必要性 状态检修在实际应用中,结合实际情况,能够有效规避传统检修技术存在的盲目性,优化配置人力资源,提高电力企业经营效益和市场竞争力,为企业在激烈的市场竞争中占据更大的优势。可以说,输电线路状态检修在传统检修技术的基础上进一步整合了先进的网络技术、自动化控制技术以及监测技术,这些技术是电力事业健康持续发展的首要前提,如何能够更加充分地运用和发挥输电线路状态检修技术的优势,成为当前首要工作开展的方向。传统输电线路检修技术单纯地以时间为周期的检修制度存在明显的局限性,通过状态检修,可以大大降低输电线路检修盲目性,进一步降低检修和维护成本,提高资金利用效率,谋求更多的经济效益;同时,输电线路运行可靠性得到显著增强,降低人力劳动强度,有助于电力检修人员将更多的时间精力投入到技术钻研方面,不断完善和巩固知识基础,提高专业技术水平,为电力事业发展做出更大的贡献。 2输电线路状态检修技术应用 输电线路由于线路较长、分布的区域较广,非常容易受到天气环境以及自然灾害的侵袭,除此之外,工业污染同样在不同程度上影响着输电线路的安全运行。由此看来,输电线路运行环境十分恶劣,很容易受到外界客观因素的影响,所以为了能够实时监测输电线路的运行状态,引进先进技术,构建更为全面的实时监测系统是十分有必要的。 2.1电气监测系统 对输电线路绝缘情况的监测,主要包括玻璃、瓷以及其他绝缘材料的检测系统;对绝缘子污秽监测,主要是针对自动检测系统和光纤测污系统等建立和完善;雷击监测,则是对输电线路重点故障区域安装自动寻迹系统,这样一旦雷击事故出现,能够及时准确地判断输电线路故障位置,同时还可以有效地判定雷电反击导线,在造成更多损失之前采取合理的解决措施,保证输电线路运行安全;接地系统监测,主要是构建更加全方位的接地装置测量系统,对输电线路运行情况实时检测。 2.2机械力学监测系统 针对导线的监测,构建自动监测系统、导线舞动监测系统,对于导线可能出现的磨损部分监测系统;杆塔监测,主要是针对杆塔材料是否出现锈迹和腐蚀现象的监测,杆塔内部零件和螺栓是否出现松动的检测,塔位和偏斜监测;对基础运行情况的监测。 2.3环境监测 主要是针对输电线路运行环境监测,构建完善的监测系统,对输电线路运行中金属、绝缘子可能对无线电产生的干扰进行监测;自然环境中对输电线路安全运行产生的影响监测,空气中是否含有二氧化碳等粉尘气体监测,对可能影响到输电线路正常运行的天气因素监测。 2.4输电线路的在线监测 对输电线路在线监测主要可以借助红外测温仪、望远镜以及测温枪实现,也可以在输电线路上贴上示温蜡片,这样输电线路运行时的温度高低能够更加及时有效地传送到监测系统,发出预警信号;污闪检测主要是针对输电线路运行过程中,受到外界客观因素的影响,绝缘子表面很容易出现污秽,这些污秽在不同程度上影响着线路运行安全,同时也是造成输电线路污闪安全事故出现的主要原因,究其根本主要是由于输电线路上的污秽同空气中的水分联合作用下,导致输电线路绝缘能力下降,出现污闪安全事故,造成输电线路的短路、损坏,成为当前影响输电线路安全运行的主要因素之一,需要予以高度重视;绝缘检测,作为输电线路监测重点环节,其监测对象是输电线路的绝缘子,其中包括合成绝缘子和瓷质绝缘子,这些绝缘材料在不同程度上影响着输电线路运行安全,其中合成绝缘子在当前输电线路绝缘维护中发挥了重要的作用,具有较为突出的防污性和防水性,被广泛应用其中。对输电线路绝缘检测应根据线路运行情况以及合成绝缘子周围电场周围分布情况,综合判断输电线路绝缘子是否存在故障,输电线路运行情况。 3输电设备状态检修工作开展思路 3.1输电线路状态检修原则 输电线路状态检修应结合实际情况,坚持安全第一,预防为主的原则,对于存在的线路损坏问题应及时进行解决,对线路检修需要进行综合分析后,选择合理的解决方法,只有这样才能保证输电线路检修质量,为电力设备正常运转打下坚实的基础。状态检修技术实际应用中,对输电线路运行情况的检测和分析是十分有必要的,以此为基础,展开状态检修工作,充分借助先进的检测技术和监测设备,只有这样,才能更加全面、准确地掌握输电线路运行情况,为电力设备正常运行打下坚实的基础。 3.2输电设备状态检修策略 首先,应健全和完善组织机构。输电线路检修人员在工作开展中,还承担着更大的责任和义务,就是对基础设施施工的任务,为了能够更好地推进状态检修工作开展,维护输电线路运行安全,应提高电力企业领导干部的重视程度,落实责任制度,规范输电线路检修流程,对状态检修情况及时记录,建立相应的档案管理系统;输电线路状态监测人员结合实际情况,对线路绝缘子分布电压和零值进行检测,包括带电作业和线路的常规监测。 其次,建立新的生产管理模式。推进输电线路状态检修工作,应按照电力设备以及基础设施建设情况,综合考量自然环境的影响、污

教学模式与教学方法的分类

教学模式与教学方法的分类 一、教学模式与教学方法之间的关系 (一)、什么是教学模式 在现代科学方法论中,模式方法是一种重要的研究方法,用模式方法分析问题、简化问题,便于较好地解决问题。模式方法的主要特点在于,排除事物次要的、非本质的因素,抽取事物主要的、有特色的因素进行研究。模式方法将事物的重要因素、关系、状态、过程突出地显示出来,便于人们进行观察、实验、调查、模拟和理论分析。 教学模式,又称教学结构,是在一定的教育思想指导下建立的比较典型的、稳定的教学程序或构型。研究教育模式,有助于我们对复杂的教育过程的组织方式作简要的表述,分析主要矛盾,认识基本特征,进行合理分类。 (二)、什么是教学方法 教学方法是与一定教学目标和任务相关的具体操作程序,它规定了教学参与者在教学任务中的角色、不同角色之间的相互关系以及每一角色的具体任务。表2-4-4描述了在常用课堂教学方法中教师、学生的角色及学生的认知任

表2-4-4常用教学方法中的角色及任务 (三)、教学模式与教学方法的关系 对于教学模式与教学方法之间的关系,可以从不同角度进行解释。一种比较

直接的解释是阶段一方法结构说。正如盖奇和伯利妠的模式图所示,教学过程是分阶段的而在每个教阶段,都有其独特的教学目的和教学任务,因此需要采用不同的教学方法。教学过程的各教学阶段是相互联系的,他们的排列顺序都有一定的逻辑性和科学性;教师在各教学阶段所采用的不同教学方法,也有着内在联系的综合,构成了一个严密的系统,这就是教学模式。 对于这种阶段一方法结构说的解释,可以用皮亚杰的发生认识论教学观作例子。皮亚杰的发生认识论认为:儿童的认识来源于活动,在活动的基础上,建立起认识的图式,人们总是用自己已经具有的图式去认识事物。如果一个事物能纳入已有的图式,这就是同化;反之,如果一个事物不能纳入已有的图式,就需要调整改造已有的图式,这就是顺应或调节。主体能再建客体,客体符合主体结构,这种状态,即是同化与顺应平衡。 皮亚杰将认识的形成分为4个阶段来阐述:(1)感知运动阶段;(2)前运演阶段;(3)具体运演阶段(4)形式运演阶段。 发生认识论所论述的4个认识阶段,当每个阶段中的同化与顺应处于相对平衡的状态时,总对应着几个相应的教育模式。这几种模式归纳为感知教育模式、游戏教育模式、具体教育模式、形式教育模式(表2- 4 — 5)。 表2-4-5 二、教学模式的分类 教育是培养人的一种社会活动,人的复杂性和社会的复杂性,决定了教育的复杂性,因此,教学模式不可能是单一的,而必须是多样的。由于教学实践依据的教学思想或理论不同,教学实践的形式必然不同,从而形成不同的教学模式。关于教学模式的种类,国内外不同研究者从不同角度有着不同的分类。 教学模式的分类,可以从3个维度上进行:一是按照逻辑,从教育观的3

员工分类方法及其分类管理

员工分类方法及其分类管理 企业与企业惟一区别就在于人力资源,人力资源与人力资源惟一区别就在于对员工管理方式。因此,当我们经常以“竞争对手拥有更优秀人才”来掩饰业绩差距时候,一定要深入思考“我们能否将一个平凡员工打造成优秀人才”?要打造出优秀人才,需要对员工进行科学分类和管理。 常规分类方法 ◎职能分类法 职能分类法是指把企业中所有职能依据工作性质、权责大小、难易程度以及所需资格条件顺序,先横后纵地归入不同等级,以此作为员工劳动报酬、任免及考评基本依据。该分类方法最大优点在于以“事”为中心,因此被大多数企业采用。 职能分类法下员工管理主要依据职能横向以及纵向分类标准。处于不同横向类别之中员工,其工作职责肯定有所不同。对不同职能进行科学横向划分以及在同一类别职能中进行科学绩效评估就成为职能分类法关键所在。 ◎品位分类法 品位分类法是将品(官阶,等级)和位(职位)作为分类评价基本要素,以员工所具有资格条件为主要依据,以职务或级别高低来确定待遇。品位分类法更多地应用于公共部门人力资源管理过程中,比如法国将其公务员分为A、B、C、D四类,具有严格等级特征;而德国则分为简单职务、中等职务、上等职务和高级职务。在业务比较单一、已经形成明显核心竞争力或者是组织结构比较简单企业以及企业内部某一特定部门,这种员工分类方法还是比较实用。比如以销售为主导业务企业,可以根据市场执行情况,分为总经理、区域市场经理、门市经理三个等级。品位分类法最大用途是提供人员考核、晋升、薪酬依据。但是以“人”为依据而不是以“事”为依据品位分类法,最终还是无法得到企业界普遍采用。因为,“事”作为企业有序运营根本,是无法严格地划分出等级。 ◎混合分类法 总体来说,职能分类法以及品位分类法是目前企事业单位中应用得比较多员工分类方法,也得到了实践认可。企业在人力资源管理实践中,更多是将职能和品位分类方法结合使用,前提是以职能分类法为主。这种混合分类法,在大规模、集团化运作企业中运用得尤其频繁。 市场价值导向分类方法 ◎基于人力资本视角分类法

架空输电线路状态检修分析 肖瑶

架空输电线路状态检修分析肖瑶 发表时间:2018-05-14T10:41:53.703Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:肖瑶 [导读] 摘要:城市进程化建设步伐的加快,对于电力系统输电线路的工作性能提出了更高的要求,需要相关的技术人员做好输电线路的状态检修工作,以保证这些线路工作的稳定性和高效性,扩大电力企业未来的战略投资范围。 (国网江苏省电力公司泗阳县供电公司江苏宿迁 223700) 摘要:城市进程化建设步伐的加快,对于电力系统输电线路的工作性能提出了更高的要求,需要相关的技术人员做好输电线路的状态检修工作,以保证这些线路工作的稳定性和高效性,扩大电力企业未来的战略投资范围。本文就架空输电线路状态检修进行深入分析,以供参考。 关键词:架空输电线路;状态检修;重要性 1做好输电线路状态检修工作的重要性 传统的输电线路受到当时城市经济发展速度的影响,实际的电力设备较少,对于线路的工作性能要求相对较低,致使很多的技术人员缺乏必要的安全责任意识,对于输电线路状态检修工作的重要性认识不够,给系统的正常运行埋下了较大的安全隐患。但是,随着市场经济体制的不断改革,社会各行业的用电需求量正在不断地加大,对于电力系统中的架空输电线路检修提出了更高的要求,在此形势影响下,电力企业的相关技术人员需要强化安全责任意识,加强对输电线路状态检测工作的重视,显得尤为重要。除此之外,合理地运用现代化的管理方法,将具有一定技术含量的检修机制运用到现阶段输电线路状态检修工作中,可以快速地消除线路设备中存在的安全隐患,实现现代化电力企业的更多战略目标。 2架空输电线路状态检修分析 2.1状态检修流程 多年来,由于受检修手段及预知诊断技术的限制,对输电线路检修一直沿用“到期必修”的定期检修制度,不能客观的反映设备内在的质量和运行工况等因素的差异,既缺乏合理性和科学性,又具有很大的盲目性。许多设备应修而未修,轻则影响其技术性能和使用寿命,重则会造成损坏或事故;也有更多的设备不该修而修,造成人力和物力财力的严重浪费;而送电线路地处野外,饱受风、雨、雾、冰、雪、冰雹、雷电等大气环境的影响,同时还受到洪水、山体滑坡、泥石流等自然灾害的危害,另外工农业的环境污染,采石放炮,农田、水利改造等人为因素也直接威胁着送电线路的安全运行,而检修人员整年忙于奔波,检修维护设备仍难以按规程标准完成,造成设备检修维护质量参差不齐,管理部门也无法全面掌握设备的真实运行状况而不得不采用事后检修维护方式,使运行中的设备难以保证健康、安全地运行,而且还大量占用了线路停电时间。 输电线路状态检修系统整体框架的设计是以国家电网公司《设备状态检修管理规定(试行)》、《输变电设备状态检修辅助决策系统建设技术原则(试行)》、《输变电设备风险评估导则(试行)》、《输变电设备状态检修工作验收细则》、《输变电设备状态检修试验规程》、《输变电设备状态检修绩效评估标准》、《输变电设备在线监测系统管理规范》、《输变电设备在线监测系统技术导则》为依据,结合北京电网输电线路运行管理特点设计开发的。本论文在该设计的过程中增加了外力破坏等多项监测信息的收集,从而更加完善了状态检修的系统框架,并初步完成软件系统。状态检修的基本流程包括:设备信息的收集、设备状态的评价、风险评估、检修策略、检修实施及绩效评估七个主要环节。 2.2架空输电线路检修项目 输电线路状态检修是近年来随着电力工业的迅猛发展,系统自动化水平以及对供电可靠性要求的提高而提出的一种检修策略,是建立在预知诊断基础上的科学检修管理方法,是依靠先进检测手段、试验技术为技术保障,并根据运行经验和运行工况综合分析判断后,确定其检修周期和项目的一种先进的输电线路检修方法。 输电线路的状态检修不同于发电机、变压器、开关等设备的状态检修,线路的状态数据涵盖比较广,一些数据可以直接观测到,另外一些可以通过带电作业检测到,比较方便、易行。带电作业是在线路不停电的状态下进行的,能够提供一些真实的线路状态,可以满足开展状态检修工作的需要。在线监测系统能够提供十分充分的状态数据,现在一些高电压等级的线路上已开始使用,随着线路状态检修工作的深入和发展将来会得到推广应用。 线路运行人员每月对所辖线路巡视一遍,是线路状态数据的重要来源。巡视质量的好坏直接关系到状态数据的真伪,因此在这个环节上要下大力气保证巡视质量。对员工进行培训提高他们的工作能力,增强员工的责任心,规范管理,严格考核。要把巡视中发现的缺陷都及时记录在巡线票上,并输入MIS系统。严格执行缺陷管理程序,小的缺陷能够不停电消除的,就尽快消除或是采用带电作业进行消除。不危及线路安全运行的、需要停电处理的缺陷比如瓷瓶倾斜、横担或拉线锈蚀严重、电杆有裂缝、弧垂过大或过小等,对这些缺陷要如实录入MIS系统作为线路的状态数据,在状态评估时进行考虑。状态检测是获得线路状态数据的一项重要手段,它可以得到一些设备的在线数据,及时了解设备的运行状况。目前已经开展了绝缘子盐密测量、零值瓷瓶检测以及红外测温三项状态检测工作,积累了一些状态数据。 2.3架空输电线路状态检修的实施 输电线路设备在野外,线路很长,实现状态监测时没有必要对所有设备进行监测,对有些缺陷实现状态监测→故障诊断→状态检修实现上还存在许多技术瓶颈,而且对所有设备进行状态监测费用上难以承受也没有必要。输电线路状态检修有它自身的特点,即状态比较直观,对实时性要求不太高,未来的状态检修可能完全替代定期检修。电力系统内部目前还是以计划管理为主,所以状态检修方式必须要有计划性,这可能在一定程度上对状态检修有所影响。 (1)输电线路状态检修方式的确定 输电线路检修方式有着本身的优势,即根据线路状态分类,应根据不同设备缺陷选用不同的检修方式。考虑系统可靠性后,采用带电检修消除存在缺陷的状态单元,实现输电线路状态检修。所以输电线路故障诊断后主要依靠带电检修实现状态检修,提高可靠性。对于不能够带电作业的缺陷,就要列入状态检修计划,在规定的检修时间内予以消除。 (2)输电线路状态检修方式的实现要有一个过程目前全面推行输电线路状态检修还存在一定的问题主要包括输电线路在线监测技术还不健全,不能满足状态信息的要求,而且费用昂贵;对在线监测的信号加工处理和故障诊断只是停留在简单的统计,故障诊断的模型尚