工程部作业指导书汇编

编写:

审核:

批准:

批准日期:

总目录

一、工程部各岗位职责

1目的

为了确保园区建筑完好、各类机电设备安全正常运作,以达到“安全、清洁、优美、舒适、方便”的工作标准,更好地开展工作,明确岗位职责,落实责任到人,特制定本职责。2适用范围

本职责适用于XX工程部各岗位的工作。

3职责

3.1工程部经理职责

3.1.1直接对项目经理负责,汇报部门各项工作。

3.1.2检查总结当月工作,组织制定各项工作计划,安排并实施。

3.1.3制定设备设施维修维护改造计划和工程部全年费用计划。

3.1.4监督设备档案、库房物资的控制使用。

3.1.5主持每周工程部例会,安排本部门本周各项事务。

3.1.6配合其他部门落实大厦或园区文化活动及各项便民服务措施。

3.1.7制定并落实节能降耗措施。

3.1.8督导本部门主管的各项工作并进行绩效考评。

3.1.9参加项目突发事件应急预案的制定工作,并按照应急预案及时处理紧急情况及突发事件。

3.1.10检查投诉记录及处理情况,并及时处理重大投诉。

3.1.11负责组织员工的专业技能培训。

3.1.12检查员工着装及服务规范、礼节礼貌。

3.1.13协调合作单位工作关系,配合政府相关部门工作。

3.1.14完成上级领导指派的其它工作。

3.2工程部主管职责

3.2.1协助工程部经理工作,负责配电供电系统、电梯设备、弱电系统、空调系统、锅炉设备、给排水系统、机械设备、排风排烟、装饰工程的安全运行维修、保养工作的计划制定及组织、实施,在维修请示及预防性维修计划的实施下确保各项目的电气设备、机电系统始终处于最高的安全运行水平状态。

3.2.2确保任何时候都遵守指定的工程服务标准。

3.2.3协助所管辖的班组解决管理和技术上的疑难问题。

3.2.4每月对所管辖范围内的重点设备、设施的运行/技术状况进行检查,并将检查结果及改进方案上报上级。

3.2.5每月对所管辖工作范围内的材料消耗、能源消耗与配件领购的审批,并汇总上报。

3.2.6负责向部门提供年度、季度、每周的维修计划,并向上级落实及上报工作情况。3.2.7定期对所属专业的员工进行培训。

3.2.8对所管辖的人员严格管理、并进行月度、年度考评,奖罚分明。

3.2.9对部门经理负责,及时将工作情况向部门经理汇报。

3.2.10 负责编制园区配电供电系统、电梯设备、弱电系统、空调系统、锅炉设备、给排水系统、机械设备、排风排烟、装饰工程的安全运行维修、保养工作计划及费用预算,协助部门经理控制能耗及费用。

3.2.11 监督新设备的安装、调试及验收工作。

3.2.12 随时检查各所辖岗位员工的仪表、制服标准情况。

3.2.13 时常保持机房/工作间/设备的清洁、整齐。

3.2.14负责编排其所属岗位员工工作值班表。

3.3工程部兼职行政管理员职责

3.3.1做好各种发文的登记,保管和上传下达工作,负责催办各工种系统,按时完成当月工作计划和临时性的工作任务。

3.3.2负责按时收集各种统计报表、报修单、考勤、工时、材料及天然气、水、电等的用量汇总统计工作。

3.3.3负责工程部年度计划和月工作计划编制工作和经济合同的起草工作。

3.3.4根据经理意图负责对内、外部职能管理部门,施工部门、合同单位的协调工作。3.3.5协助经理组织本部门各类会议,并做好会议记录。

3.3.6负责辖区固定资产设备的统计、分类、编号、作帐。

3.3.7负责建立设备资产卡片、综合台帐、分类台帐。按照有关设备资产管理的规定,办理各种手续。

3.3.8每年进行清查,做到帐、卡、物一致。

3.3.9负责对辖区设备设施资料、图纸、档案进行正确立卷、分类、归档工作。

3.3.10负责保管的所有技术资料档案要确保其完整性、准确性,要分类存放、码放整齐、对损坏的档案要及时修补。

3.3.11负责编制必要的检索目录和分类卡片,新资料要及时分类、编目、登记、立档。3.3.12保持资料室和库房内卫生,做好防盗、防火、防潮、防晒、防虫等工作。

3.3.13完成经理交办的其他任务

3.4维修技工职责

3.4.1遵守员工守则和公司各项规章制度,认真贯彻“业主至上,服务第一”的标准。3.4.2运用本专业的技术知识和熟练的技术手段按时完成主管、领班分配的维修保养任务,并且必须保证工作质量。

3.4.3严格按照操作规程进行工作,严禁违章作业。

3.4.4应按照项目部有关规章制度、服务标准和行为规范完成维修、保养和施工任务。3.4.5除完成本专业设备维修保养的任务外,还应学习和了解其它设备的维修保养知识,达到一专多能的要求。

3.4.6发扬主人翁精神,开动脑筋,提出合理化建议,为公司多作贡献。

3.4.7对业主及住户彬彬有理,以及时、优质服务为公司争取荣誉。

3.4.8维修完后,应做到“工完场清”,注意节约材料。

3.4.9着装整洁,进户需佩带员工牌,保持公司良好形象。

3.5强电电工职责

3.5.1必须持有供电局核发的电工操作上岗证。

3.5.2严格遵守电气安全操作规程,熟悉变配电设备、设施的工作原理,认真填写配电室值班工作日志,严格执行交接班制度,能熟练无误地操作配电设备。

3.5.3负责辖区内变配电设备、供电电路、照明设备、动力设备的正常运行及维修、检修、定期清扫等工作。

3.5.4精通业务,能熟练掌握辖区内各部位的照明、动力系统的安装位置、控制区域,熟练掌握各类用电设备、设施的电气工作原理和机械工作原理,能及时发现故障,排除故障。

3.5.5定期检测防雷设施和接地保护设施的可靠性,严格执行安全绝缘工具的年限规定。

3.5.6按计划做好季节检修工作和操作记录表的填写工作以及防风、防汛、防止小动物窜入配电室的工作。不准无计划操作供电设备,防止造成人身事故和设备事故。

3.5.7接到报修通知后,及时做好记录,文明操作,工作完成后,清理干净工作现场,清点工具,检修合格签字后,方可离开现场。

3.5.8变配电室、控制机房、值班室和工作间内不准存放易燃、易爆物品,一般不准使用易燃物品操作,必须使用时也应避开明火,做好防范措施,不准用酸性物品,易燃品擦洗

电气设备、设施。

3.5.9熟练掌握各种消防灭火器材的性能,用途及操作方法

3.6弱电工职责

3.6.1负责辖区内所有楼宇自控系统、背景音乐系统、通讯系统、保安监控系统、有线电视系统、消防监控报警系统、巡更系统、门禁系统、停车场管理系统、电脑等办公设备的运行、维修、保养工作。

3.6.2配合其他部门做好楼宇控制设备的设置工作,保证楼宇控制设备正常运行,及时处理报警信息,做好巡视记录和报警记录。

3.6.3值班人员每天巡视各公共区域及楼层的摄像头,定期擦拭摄像头上的尘土。

3.6.4定期检查紧急广播系统。

3.7水暖(管)工职责

3.7.1保证辖区内给排水、生活热水、供暖、供冷等系统设备设施的正常运行和日常保养检修工作。

3.7.2保证各类管道设施的安全运行,加强安全巡视,严格防止跑、冒、滴、漏现象的发生,节约能源。

3.7.3熟悉掌握各类设备设施的技术参数、性能、合理运行、维保要求,提高设备的使用寿命。

3.7.4认真填写设备运行日志,做好运行记录和交接班的准备工作。

3.7.5接到报修通知后,及时到位工作,修理工作完成后要清理好现场,清点好工具,做到文明工作。

3.8空调工职责

3.8.1负责大厦或园区内空调机组、冷冻机组、冷却塔、循环泵、补水泵等设备及所属管道的正常运行与维修、检修、巡视工作。

3.8.2负责大厦或园区公共区域内和项目部办公用户式空调器、分体空调器、风机盘管等制冷设备的运行、检修和巡视工作。

3.8.3负责新风机组、排风机的正常运行和维修、检修、巡视工作及日常通风系统的清理工作。

3.8.4认真填写设备运行日志和交接班记录,发现异常问题及时报告上级领导,及时排除故障。

3.8.5提高循环水的利用率,不直接排放任何冷却水、冷冻水和自来水。

3.8.6降低成本、节约能源、根据负荷情况随时调整设备,达到经济运行效果。

3.8.7定期检查巡视各种压力表、阀门的运行情况,认真执行交接班制度,保持设备设施的清洁卫生,保持工作现场清洁。

3.8.8搞好水质处理,按规定取样化验及时加药处理水质,提高设备运转效率。

3.8.9负责所有送回风、通风口的定期巡回清扫、检修及盘管风机的清扫检修工作。

3.8.10负责冬、夏季空调供暖、供冷的正常切换和采暖水、冷冻水的正常排放及转换口上下水工作。

3.8.11严禁使用酸性物质清洗制冷设备、设施。

3.9综合维修工职责

3.9.1负责公共区域门窗、墙壁、吊顶、地面、台阶、单元门、园区景观设施的日常维修、检修工作。

3.9.2负责办公用家具、用具、门窗、墙壁、吊顶、地面的日常维修工作。

3.9.3负责小型更新改造工程、装饰装修工程的施工管理与实施工程。

3.9.4负责道路、雨水、污水、排放设施的保养、维修、检修工作。

3.9.5负责对工程机械、电动工具的使用、维护、检修工作。

3.9.6负责对各类易燃、易爆物品的安全使用、保管工作。油漆、烯料等易燃物品的使用要有安全防火措施,木屑、刨花要及时装袋,清理工作现场。

3.9.7做木工活、油工活时,工作现场禁止吸烟或动用明火。

3.9.8木工、油工工作室和工作现场要配置相应的灭火器材,并定点存放。

3.9.9熟练掌握各种消防灭火器材的性能,用途及作用方法。

二、机电设备管理规程

1目的

为确保所有设备处于管理状态,实施标准化管理。

2适用范围

适用于XX项目所管辖部位的所有用电或油气做动力的设备。

3职责

3.1 各工程部负责编制完善本项目设备设施的管理细则。

3.2公司项目管理部负责审核。

3.3 各工程部负责实施、落实。

4工作流程及要求

4.1 设备编号

4.1.1 设备分类:根据设备对业主服务的重要性将其分为三级:

Ⅰ级设备:01电梯、02发电机、03生活水泵、04消防泵、05喷洒泵、06稳压泵、07低压配电柜、08高压配电柜、09火灾中央报警控制柜、10消防联动柜、11冷水机组、12空调系统中的冷冻泵、冷却泵和补水泵、13锅炉、14供暖系统中的循环泵和补水泵。

Ⅱ级设备:01正压风机、02排烟风机、03除氧器、04软水器、05新风机组、06冷却塔、07公用天线系统、08对讲报警系统、09防盗监视系统、10气体自动灭火设施、11高压开关柜、12变压器、13交通道闸。

Ⅲ级设备:除Ⅰ、Ⅱ级以外的所有设备。如:01区域火灾报警控制箱、02小型控制箱(配电箱)、03排风机、04维修机具、05保安通讯设备、06过滤器、07除湿机、08污水泵、09办公室、食堂、清洁等用的其他设备等等。

4.2维修保养程序

4.2.1 各工程部每年12月15日前做好下一年度的《年度设备保养检修工作计划》。制定机电设备保养周期,明确保养内容、保养时间和保养人。原则上Ⅰ级设备每月保养检查一次,Ⅱ级设备每季度保养检查一次,Ⅲ级设备每年保养检查一次,并填写《机电设备保养、检查记录》。保养内容包括设备除污加油;检查有无漏水现象;检查线路接口、零件有无松动;各种电流表、压力表是否工作正常;设备运行时有无异常声响;以及设备本体和设备机房卫生情况等。

4.2.2 机电设备的责任人由工程部经理指定,做到专人专管,并在设备标识牌中明示,原

则上责任人即为保养人。工程部经理和工程主管负有检查的责任,并做好相关检查记录。

4.2.3 各工程部每年11月15日至11月30日对设备的运行状况进行全面检查和评估,并统计设备完好率。12月5日前,将Ⅰ、Ⅱ级设备检查评估报告报公司项目管理部复核、存档。

4.2.4 发现设备损坏时,保修期内应立即通知维保单位进行维修,未经项目总经理批准维修人员不得私自拆修设备。维保期过后,小问题可由工程部自行解决,需要外委维修时,由工程部经理填写《设备外委维修申请表》,按审批权限由项目总经理审批后,工程部联系相关单位进行维修。所有维修内容均应填写《设备设施日常维修保养记录》。经专业人员鉴定无法维修的设备,由工程部经理填写《设备报废申请单》,经项目总经理审批并报公司领导审批后予以报废,所有资料均应放入设备档案中留存。

4.2.4 新增设备机具由工程部经理填写《设备申购表》,按审批权限由相关人员审批并报公司领导审批后,按照采购控制程序购买。采购回的设备应由专业技术人员验证签字确认,验证合格后方可办理入库手续。

4.3 工程巡检规定

工程责任人应每日巡视并做好检查记录,工程部经理每周进行一次检查。所检查区域和内容包括水泵房、低压配电室、中控室、其他设备房、公共区域照明、土建门窗、标牌、阀门管道、污水雨水井、消火栓等项。在巡视中发现的问题应及时安排工程部进行整改,并在工程值班记录中详细记录;公共区域的报修应指定专人负责维修,工程主管对维修情况负有监督检查的责任。

5相关记录

5.1 《设备设施管理台帐登记表》

5.2 《年度设备保养检修工作计划》

5.3 《月度设备保养检修工作计划表》

5.4 《设备、设施日常维修及保养记录》

5.5 《电专业设备(设施)检修记录表》

5.6 《空调专业设备(设施)检修记录表》

5.7 《水暖专业设备(设施)检修记录表》

5.8 《设备(设施)巡查记录表》

5.9 《来访登记表》

5.10 《工作联系单》

三、锅炉房作业规程

1目的

保证锅炉房设备、设施的正常运行,确保辖区24小时热水供应及季节性采暖工作。为业主提供更好、更高效的服务。

2范围

适用于XX项目燃气锅炉房。

3职责

3.1 工程部具体负责锅炉的监管运行工作。

3.2 由持证专业司炉工负责运行。

3.3 工程部负责批准相关工作内容和计划,并监督指导锅炉房运行。

3.4 有关停炉等重大事项,需要报项目总经理批准后实施,并要文字材料报公司项目管理部备案。

3.5 司炉工要负责化验水质等相关工作。

3.6工程部负责锅炉房的安全工作。

3.7工程部负责锅炉房计量器具的检定工作。

4锅炉房管理规定

4.1管理要求

4.1.1锅炉房的主管单位为工程部,司炉工接受工程部的领导,遵守相关的行业规定,积极做好锅炉房的各项工作,为用户提供满意的服务。

4.1.2锅炉房为大厦或小区供热的关键部位,衔接着一次管网和二次管网及楼内的供应。站内设备应按规定进行维护保养,使设备处于完好状态。

4.1.3 锅炉房内值班室应配制“锅炉房系统图、锅炉房大厦(或小区)供热平面图”,以便值班人员熟悉掌握连接方式及供热范围。

4.1.4锅炉房值班人员应遵守交接班制度,定时做好工作区域巡视,检查设备运行状况,做好工作记录。

4.1.5工程部在每年供暖前召开工作会,做好供暖前的准备、检修工作,通报采暖季中的运行状况,存在的问题,制定解决办法,为来年供热做准备。

4.2安全保卫制度

4.2.1除锅炉房工作人员和有关领导、管理人员之外,其他人员未经批准不得入内。外来

人员进入锅炉房必须经工程经理批准同意,方可进入并在《机房出入登记表》上登记。4.2.2当班人员要坚守岗位、提高警惕,严格执行安全技术操作规程和巡回检查制度的各项要求。

4.2.3非当班人员未经同意严禁对各种管路阀门及电气开关进行操作。

4.2.4锅炉房内严禁存放易燃易爆品。

4.2.5消防器材保持常备,严禁随便移动或挪作他用。

4.2.6热力系统发生事故时,当班人员须迅速、准确采取措施,防止事故扩大,同时立即报告有关领导。

4.2.7保持锅炉房的清洁卫生,备件和工具按指定的地方摆放整齐。

4.3巡回检查制度

4.3.1为保证设备的正常运行,每两个小时至少进行一次巡回检查并按规定抄录仪表读数。

4.3.2设备各元件可见部位是否有异常现象。

4.3.3检查水箱水位、补水泵、循环泵、电机及各阀门开关位置等状况是否正常。

4.3.4检查安全附件和一次线仪表、二次线仪表是否正常,各指示信号有无异常变化。

4.3.5巡回检查发现问题要及时处理并将检查结果记入《锅炉运行记录》。

5 运行规范

5.1锅炉房燃气安全技术操作规程

5.1.1操作前准备。

5.1.1.1检查锅炉设备是否有安装方面的损坏或一些不正常的现象,如有应采取相应的措施修补或请厂家进行维修。

5.1.1.2检查控制电源线是否连接正确,确认配电盘内与接线板,熔丝或隔离开关的连接牢固。

5.1.1.3打开采暖系统中的循环泵阀门,并关闭排污阀;开始向系统中补充水量,直至整个系统中充满为止。

5.1.1.4在起动循环泵前必须认真检查循环系统内是否有气体存在,并要打开放气阀,直至上水为止。

5.1.1.5检查压力表前的旋塞是否处于打开状态,压力表指针是否正常。

5.1.1.6认真检查各燃气管路及主辅机各装置设施, 然后打开供气阀门,查看燃气过滤器是否正常过气。

5.1.1.7烟道上的节门应全部开启(挡风板或截流阀),防止排烟受阻造成事故隐患。

5.1.1.8检查控制柜上的各个旋钮是否处在正常位置上,严禁各个旋钮在非正常位置情况下强行启动。

5.1.1.9开起采暖系统循环泵,观察是否有异常声音及过热现象,压力是否达到运行要求。

5.1.2开机

5.1.2.1首先完成开机前的操作准备工作。

5.1.2.2必须先打开总电源,然后再开启燃烧器旋钮。

5.1.2.3开炉后必须先烧小火,再启动大火。

5.1.2.4在燃烧机工作进入正常燃烧后,必须认真观察运行情况,必要时对燃气压力进行调整。并随时观察排烟情况,必要时调整风门大小。

5.1.2.5锅炉正常燃烧后,供、回水温应上升,压力正常,表明燃烧正常。

5.1.3紧急停炉的有关规定

5.1.3.1在锅炉正常运行过程中,任何人不得随意停炉,除经上级通知或批准外。

5.1.3.2在锅炉正常运行过程中,如发生有碍正常运行的设备损坏或故障时应立即停炉或发生停电、断气故障时所导致锅炉设备停炉,应根据现场情况进行适当临时处理,处理不了的应及时通知设备负责人,并上报工程部主管或值班经理,待故障排除后按相应操作程序启动。

5.2 运行规定

5.2.1 每天24小时需要人员值守,不允许脱岗。

5.2.2 根据供热要求调整锅炉运行的温度和时间。

5.2.3 按时填写运行记录。

5.2.4 按照规定进行水质化验。

5.2.5 各种阀门的调整必须与工程部接洽后才可以进行,除非特殊紧急情况。

6保养规范

为了保证锅炉安全运行,必须坚持对锅炉、燃烧机、管道及所有设备进行日常维修保养和定期检修,司炉工应严格遵守执行维修保养计划。

6.1 日检

6.1.1 值班人员根据运行情况填写《锅炉房运行记录表》,保持室内清洁卫生,设备表面做到清洁无灰尘。

6.1.2每班应检查阀门、管道是否有漏水现象,如果有应及时维修,对一些不能及时维修的(带有压力)工作,可在夜间停炉后进行。

6.1.3检查水位调节器功能,是否能自动上水停泵。

6.1.4在运行锅炉期间,检查火焰监测器,看风压与燃气压力的配比量是否相符。

6.1.5冲洗水位计3-4次,要按正确操作方法进行,直至水位计冲洗干净。

6.2周检、月检(每周星期一进行,填写设备、设施维修保养记录)

6.2.1每周定期排污(根据水质化验的结果,对一次水进行处理),防止发生锅炉系统结垢现象,造成事故或产生隐患。

6.2.2每周冲洗压力表一次,使压力表反应的数值准确。

6.2.3每月检查燃烧机的控制系统,试验保护是否灵敏。

6.2.4对于带有手柄的锅炉安全阀应每月手动开启检查(在运行期间),使安全阀灵敏可靠。

6.2.5每月检查超低水位停炉的功能,并进行停炉试验。

6.3停炉后保养工作(每年4、9月份进行,填写设备、设施维修保养记录)

6.3.1设备运转部位应加油,机件松动的要进行坚固,不可疏忽大意。

6.3.2应进行打扫锅炉内积灰,并按规定进行设备检修。

6.3.3对燃烧机前过滤器、调压箱的除污器进行清理。

6.3.4抽出水位电极,用细纱纸打磨保养。

6.4燃气锅炉的维修保养程序(有说明书要按照说明书要求实施。没有要求的按照本要求去做)

6.4.1移出燃烧器支座,并打开清洁门,卸下烟气回流装置的管道,拆下鼓风燃烧器燃气连接管,将燃烧器法兰上四个螺栓拆下,移出燃烧器支座,将螺栓从清扫门上拆下,打开清扫门;

6.4.2拆下清洁盖,将稳流器拉出清扫,不得用力过猛;

6.4.3检查所有密封垫和密封绳,更换损坏的密封垫和密封绳;

6.4.4检查清洁门,燃烧器入口以及清洁盖的绝热部件,更换损坏部件;

6.4.5推进稳流器,旋紧炉门和清洁盖,将稳流器推至止动器部位,均匀交叉地旋紧炉门螺栓,清洁盖用螺栓上紧,保证密封;

6.4.6检查供热设备侧的接口和防水套管的密封性,拆下顶盖;

6.4.7检查观察口和手孔密闭盖的密封性,打开手孔盖,清洁密封材料表面,必要时更换新的密封垫,新的密封垫经过启动运行后要再次上紧,如果设备放过水,则要在注满水后重新打开安全装置;

6.4.8检查烟气回流装置的功能,检查导线和鼓风机有无污垢和生锈,密封是否合格;

6.4.9移进燃烧器支座,将四个螺栓在燃烧器法兰上拧紧,安装燃气接管并检查密封性;6.4.10检查安全装置的功能。根据生产厂家的说明检查安全阀,水位限定器和压力限定器;

6.4.11检查设备水位及压力是否符合规定,压力过低要补充注水;

6.4.12清扫锅炉前壁上的观察镜,检查密封圈和软管连接件的密封性;

6.4.13水质检查:必须防止加热表面积淀过多的水垢或炉垢,注水及补充水碱土总和〈0.3mol/m3,采暖用水PH值9-10.5;

6.4.14检查绝热垫层是否就位,必要时校正;检查置放环境,排风装置的功能;检查排烟管密封性;最后进行燃烧器校准。

6.5板式热交换器的清洗维护

6.5.1 关闭热交换器时,热交换器内媒质的压力应逐渐减少,并将热交换器的温度自然降到室内温度;

6.5.2 先用尺测量2块挡板中的距离;

6.5.3 要拆开前先关紧阀,再将热交换器内的水排掉;

6.5.4 用交叉的方式拆开螺帽,松开时将螺帽慢慢放松几公分,要交叉把螺帽松开,依次类推,直到全部可用手松开再将螺栓拿开;

6.5.5 面对前挡板将每一片板子右上角的标志记下来,以作为将来装回去的依据;

6.5.6 将后挡板往后推,从侧面将板片一片片拿下来;

6.5.7 用塑胶刷子将板片的脏东西全部刷掉,也可用高压清洗工具清洗。如果刷不掉则购买5%的草酸或弱酸,将板子放入槽中浸泡1-2小时,再用清水和刷子刷干净;

6.5.8 刷的过程中尽量不要破坏垫片,用胶直接粘在清槽中,必须使用不含氯的胶粘贴垫片,放几分钟后,待胶固定后再装;

6.5.9 清洗后,按排列顺序一片片装回去,依原来标志,先第一片,随后的两面都有垫片,再

接着的没有垫片,再两面都有垫片,如此循环重复,直到最后一片;

6.5.10 装回螺栓的方式与拆开时相反,用尺测量热交换器两块挡板间的距离,紧固螺栓使

其与拆开前的距离相同 (可允许误差±3%);

6.5.11 安装完毕后,先将阀开1/4,再开泵,几分钟后再开到1/2,再开到3/4,直到全开。6.6年检

6.6.1应按照劳动局锅炉监察要求,每年的非供暖期间,将锅炉房设备资料送国家指定的锅炉检测机构进行安全检查;在供暖运行期间,由具有资质的锅炉检测机构或单位检查运

行情况。

6.6.2每年将压力表和温度表送国家仪表检验部门进行检验,对于不合格的压力表和温度表禁止使用。

6.6.3应按照劳动局锅炉监察要求,每年要将安全阀设施送国家指定的锅炉检测所报检,如送检不合格,必须更换经检验合格的新安全阀。

6.7关于水泵的保养见《水泵房作业指导书》。

7相关记录

7.1 《锅炉房运行记录》

7.2 《设备、设施维修与保养记录》

7.3 《机房出入登记表》

四、供配电系统作业规程

1目的

保证设备正常运行,确保业主正常用电。

2 范围

适用于XX项目高、低压变、配电室。

3 职责

3.1 工程部具体负责变、配电系统的监管运行工作。

3.2 由持证电工负责运行。

3.3 工程部负责批准相关工作内容和计划,并监督指导变、配电系统运行。

3.4 有关停电等重大事项,需要报项目总经理批准后实施,并要文字材料报公司项目管理部备案。

4 变、配电室管理制度

4.1负责供电运作和维修的人员必须持证上岗。配电室巡视及值班人员必须熟悉所管辖的电气设备的情况和有关安全操作措施。

4.2对于自管高压配电室进行每日巡视,低压配电室配电柜应由运行电工每周至少巡视一次,并填写运行记录。

4.3配电设备由专职人员负责管理和巡视值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作。巡视值班员必须作好巡视值班记录,认真执行交接班制度。

4.4供电线路严禁超载供电,变、配电室内禁止擅自接线。应按负荷的需求,有计划的切换变压器。

4.5停电时,应提前向用户发出通知;恢复送电时,在确认供电线路正常、电气设备完好后方可送电。

4.6变、配电室内设备及线路变改,要经工程部经理同意;重大改变,要报项目总经理批准并报公司项目管理部备案。

4.7变、配电室消防设施完好,并有手持式气体灭火器。加装防鼠板防止小动物进入。4.8除变、配电室工作人员和有关领导、管理人员之外,其他人员未经批准不得入内。外来人员进入变、配电室必须经工程经理批准同意,方可进入并在来访登记表上登记签字。

4.9加强日常维护、检修,保证变、配电室内公共照明、指示、显示灯具等设备的完好。5停电处理程序

5.1基本要求

5.1.1总配高压操作需报告片区供电部门批准或者向其通报操作内容。

5.1.2一切操作任务(事故情况下除外)都应执行操作票制度。

5.1.3一切操作必须由两名正式值班电工(两证齐)来进行,并要穿戴合格的防护用具(绝缘靴和手套)。其中一人操作,另一人唱票及监视。

5.1.4一切操作都应先在模拟图板模拟操作,然后再实际操作。所有操作都应严格按操作票规定的操作步骤进行,不得任意简化。操作完毕后,应在模拟图板上正确反映出系统中各设备的运行状态。

5.1.5操作票由一名任务操作电工填写,另一名操作电工复核无误后报项目工程经理审批签字后,方可执行。

5.1.

6.环网进线柜,出线柜严禁操作。若供电局人员操作,须核实其身份,并在操作票上签名。

5.2计划性停电

5.2.1市电计划性停电,项目部应及时通知业主,并做好解释工作。

5.2.2工程部根据工作需要安排的计划性停电,由工程部提前2天详细填写《停水/电/热/气/试消防设施申请单》,详细说明停电设备名称、内容、范围、停电起止时间及注意事项,经工程部经理审核后,报项目总经理审批,并报公司项目管理部备案。

a.停电范围涉及到业主用电,经批准后,由工程部以《工作联系单》的形式知会客服部,客服部提前24小时在管理区域内以书面方式通知业户,并做好解释工作。

b.为尽可能地避免妨碍业主用电,工程部计划性停电检修应尽可能安排在凌晨1:00-5:00进行。

c.计划性停电,必须保证消防设施处于警戒状态。

d.由工程部主管指定一名设备责任人,提前1天作好停电检修所需工具、材料和备用电源的准备及人员安排、相应工作内容培训。.

e.指定操作人,填写并明确操作票内容,核对要停电的变压器及控制该变压器的高压开关柜。

f.按操作票在监控下进行停电操作。

g.停电后进行验电,悬挂警告牌。

h. 操作完毕向主管人员汇报。

5.2.3作业人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。

5.2.4供、配电系统的管理及操作应按变、配操作规程进行。

5.3事故性停电

5.3.1由电气故障等引起的停电,设备责任人或值班设备责任人应做好详细记录并迅速赶到现场,查明停电原因,如现场不能及时处理,须马上通知工程部、设备负责人处理,并填写《突发事件登记表》,同时告知客服部和中控中心。

5.3.2威胁设备或人身安全的紧急停电,应立即断开有关负载开关,查明原因,修复后按送电程序送电。

5.3.3停电时间、原因、恢复送电时间必须迅速向工程部经理报告。

5.3.4停电检修设备时安全注意事项:

a.由设备主管指定一名设备责任人为现场监护人。

b.断开隔离开关,必须由现场作业设备责任人用高压验电器、低压验电笔对变压器和配

电柜进行验电及放电。

c.停电检修设备必须由设备责任人挂接临时接地线和相关标识牌。

d.最后由工程主管核对,确认安全措施无误后方可进行检修。

e.检修完毕,由设备责任人拆去标识牌和临时接地线。

5.3.5作业人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋使用合格的验电设备。

5.3.6供、配电系统的管理及操作应按变、配操作规程进行。

6 变配电操作规程

6.1正常停、送电操作程序

6.1.1填写操作票,审查操作票。

6.1.2明确操作票的内容,核对要停、送电的设备。

6.1.3拆除停电警告牌。

6.1.4在监护下按操作票进行合闸送电操作。

6.1.5正常停电作业时,应从各配电室的各负荷侧断路器拉起,依次拉到电源侧断路器,这样开关的开断电流能减至最小,比较安全。

6.1.6正常送电作业时,应先从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关,按这样程序操作可使开关的闭合电流减至最小,比较安全,如某一部分出现故障也容易发现。

6.1.7操作结束后,向主管人员汇报。

6.2 配电室各单元区域断路器故障掉闸停电时,应先切断各分户断路器,再合区域断路器。如区域断路器合不上,要先检查区域断路器与分户断路器间线路。如能合上,应先通知所停区域内各户业主断开插座漏电开关,再进行逐户试合闸,判断故障点。

如变压器主断路器故障掉闸时,巡视值班电工应先报知电气技术员或电气负责人,由电气负责人协助处理,并知会相关领导和相关部门。处理时应:先查是否因高压侧缺相或

断电所引起的失、欠压掉闸,如果是应及时与供电局用电监察科联系。如高压侧供电正常,应先断开低压侧各配电室、Л接室断路器,然后再从变压器主断路器合起,依次合到各配电室断路器,这样能从前端检测故障点,以免由前端的故障点在合闸时产生的短路电流冲击各支路负荷。

7 供电系统维修、保养

7.1每日巡查

7.1.1每日由设备责任人对配电室设备进行巡视检查,检查各电气设备运行是否正常、各转换开关是否放在相应位置。填写《配电室运行巡视表》,并且作好记录。

7.1.2每日由设备责任人维护保养如下项目:配电室室内清洁、各灯具的维修、各转换开关位置、各接触器继电器声音、指示灯等是否正常运转及位置准确。

7.2每季度保养维修(每季度最后一个月进行)

7.2.1 配电柜的养护

a.紧固配电柜所有开关接线端、电气箱外壳接地螺栓、电度计量表接线端子,并除尘。

b.检查所有空气开关、断路器、电表等配电设备,注意开关和接触器的触点。

c.检查动力配电柜互投装置手动、自动转换是否灵敏。

d.检查动力配电箱(柜)、并除尘。

7.2.2高压开关柜的养护

a.检查高压柜接地是否良好,可靠。

b.检查高压电缆,查看电缆头有无老化、破损、放电现象,有无异常声响。

c.检查六氟化硫压力是否正常,有电显示是否正常。

d.检查高压开关操作机构电源是否正常。

e.若无任何异常,清扫柜外壳灰尘。

f.若发现异常情况,及时报告,请电力局专业公司维修。

7.3每半年保养维修(每年4月及10月)

a.对已停电的变压器除尘,给母排螺栓加中性凡士林并紧固。

b.检查低压配电室及环网柜,并除尘。

7.4年度保养维修

a.在供电局对高压设备进行停电试压检测时,由设备主管组织人员对低压电力配电屏、柜进行检修。

b.由设备主管组织设备责任人紧固所有配电柜开关、母排螺栓、详细检查、测试联络开关的电气、机械联锁装置,对开关机械转动部位加少量润滑油脂,清理电缆沟杂物并作好

记录。

8相关质量记录

8.1 《工作联系单》

8.2 《突发事件处理记录表》

8.4 《设备(设施)巡查记录表》

8.4 《停水/电/热/气试消防设施申请单》8.5 《年度设备、设施检修保养计划》

8.6 《月度设备、设施检修保养计划》

8.7 《设施、设备日常维修及保养记录》

8.7 《配电室运行记录表》

8.8 《电专业设备(设施)维修保养记录表》8.9 《操作票》

8.10 《来访登记表》

土工试验检测作业指导书

土工试验检测作业指导书 一试样制备 1.1.1 本试验方法适用于颗粒粒径小于60mm的原状土和扰动土。 1.1.2 根据力学性质试验项目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为0.03g/cm; 扰动土样同一组试样的密度与要求的密度之差不得大于±0.01 g/cm;一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±1%。 1.1.3 试样制备需的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 细筛:孔径0.5mm,2mm。 2 洗筛:孔径0.075mm。 3 台秤和天平:称量500g,最小分度值0.1g;称量200g,最小分度值0.01g。 4 环刀:不锈钢材料制成,内径61.8mm和79.8mm,高20mm;内径61.8mm,高 40mm。 5 其他:包括切土刀、钢丝锯、碎土工具、烘箱、保湿缸、喷水设备等。 1.1.4 原状土试样制备,应按下列步骤进行: 1 将土样筒按标明的上下方向放置,剥去蜡封和胶带,开启土样取出土样。检查土样结构,当确定土样已受扰动或取土质量不符合规定时,不应制备力学性质试验的试样。 2 根据试验要求用环刀切取试样时,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,秤环刀和土的总质量。 3 从余土中取代表性试样测定含水率,比重、颗粒分析、界限含水率等项试验的取样,应 按本标准第1.1.5条2款步骤的规定进行。 4 切削试样时,应对土样的层次、气味、颜色、夹杂物、裂缝和均匀性进行描述,对低塑 性和高灵敏度的软土、制样时不得扰动。 1.1.5 扰动土试样的备样,应按下列步骤进行: 1 将土样从土样筒或包装袋中取出,对土样的颜色、气味、夹杂物和土类及均匀程度进行 描述,并将土样切成碎块,拌和均匀,取代表性土样测定含水率。 33

电力线路架线施工作业指导书

批准:年月日

审核:年月日编写:年月日 目录

1、适用范围 本措施适用于由我公司承建的*********工程,导、地线紧线非张力架线施工作业过程。 2、引用标准 国家颁布的规范、规程和标准: 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)》() 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999) 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 本公司制定的程序文件 3、作业准备 作业所需的机具、安全工具、仪器、仪表的规格及要求 作业前的准备工作及条件。 。 4、作业方法和要求 紧挂线 紧线前的准备 (1)在紧线段内,对两端耐张塔的临时拉线必须再次检查是否受力适当,以保证杆塔不致变形。 (2)全面检查导、地线的连接和补修质量及其它情况,确认完全符合《规范》时,方可进行紧线。 (3)在紧线段内的所有碰挂导、地线的障碍均要消除,线上无缠绕或悬挂杂物。 (4)导地线均应在放线滑车槽内,各处无跳槽现象,放线滑车转动良好。 (5)劝阻行人离开要进行紧线操作的导、地线下方。 (6)对被跨越物及跨越架进行检查,并派人监护。 (7)紧线段内,通信联系应畅通,且全部通信及护线人员应各就各位。 (8)做好弧垂观测的准备工作。 紧线 (1)紧线方式一 紧线方式一传统紧线示意图

φ钢丝绳通过杆(塔)挂点附近的单轮滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接,三串的出绳通过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝绳。紧线时,到弧垂点时在挂孔下垂直于紧线钢丝绳φ()的方向上在紧线钢丝绳上划印。 紧线滑车是专用滑车。紧线滑车应靠近导线悬挂点,绑扎绳索要短,使滑车尽量靠近横担,减少过牵引,以利挂线。如果横担上有施工预留孔,一般应挂在预留孔上。 紧线地锚(钻桩群)的位置,对直线耐张杆塔应设置在线路中心线上,对转角杆塔应设置在紧线档中相导线的延长线上。地锚(钻桩群)距紧线杆塔的水平距离应一般为挂线点高的倍左右,即紧、挂线牵引绳对地夹角不大于25°。地锚(钻桩群)距离远,可减少对操作杆塔的下压力。 紧线根据土质情况可采用地锚(如图1)或用3根?36×钻桩成三角布置(如图2)。采用地锚紧线时,地锚埋深一般≥,马道应开足,回填土应逐层夯实;当土质较硬的塔位采用3根?36×钻桩,钻桩成三角布置,用连杆连紧,并在钻桩前埋设挡土地锚。 (2)紧线方式二 ( 紧线方式四三串在杆(塔)后地面划印紧线示意图 紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;紧线段在12档以上时选靠近两端及中间可选3~4档;观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少。

工程设计作业指导书

工程设计作业指导书 工程设计作业指导书中国建筑科学研究院建筑设计院二○○八年四月 工程设计作业指导书 施行日期:2008 年4 月 内容简介 本书系统的描述了民用建筑工程设计的全部过程,详细讲解了每个过程的要求和要点。设计人员使用本书,能轻松的理解和掌握工程设计的主要环节,从而顺利的完成设计任务,保证产品质量。本书可作为设计工作的指导性文件。 编制人员 责任编辑:马立东邱仓虎曾捷主编:吴彦明 编制人员:薛明周进胡荣国常钟隽王双杨金明诸火生孙建超韩平孙秀菊王丁盛晓康杨佳李建琳宋维厉守生孙虹王黛岚郑毅 本书编制中借鉴引用了原建研建筑设计研究院有限公司编制的部分质量管理文件,特此向这部分文件的原编写者们致谢! 本书版权归中国建筑科学研究院建筑设计院所有,翻印必究。 目

录 第一章绪论...................................................................................................1 1.1 前言...................................................................................................1 1.2 使用说明 (1) 第二章工程项目设计程……………………………………………………………………2 2.1 第三章工程设计各阶段总流程…………………………………………………………………2 2.2 第四章项目要求的评审…………………………………………………………………………3 2.3 第五章签订合同…………………………………………………………………………………5 2.4 第六章组成项目组和任务下达…………………………………………………………………5 2.5 第七章方案设计…………………………………………………………………………………7 2.6 方案评审验证……………………………………………………………………………8 2.7 初步设计评审验证………………………………………………………………………9 2.8 初步设计和施工图设计…………………………………………………………………11 2.8.1 初步设计与施工图设计流程总图……………………………………………11 2.8.2 计划技术沟通会………………………………………………………………12 2.8.3 项目(含建筑专业)设计输入………………………………………………14 2.8.4 专业设计输入…………………………………………………………………15 2.8.5 各专业互提条件………………………………………………………………16 2.8.6 设计验证………………………………………………………………………19 2.8.7

试验检测中心作业指导书

试验检测人员配置要求 1.本中心的技术负责人、质量负责人及质量检测管理人员应熟悉国家、部门、地 方关于产品质量检测方面的政策法令、法规、规定;熟悉工程技术标准;熟悉抽样理论,能熟练地应用各类抽样标准,确定其样本大小;具备编制审定检测实施细则、审查检测报告的能力;熟悉掌握检测质量控制理论,具有对检测工作进行诊断的能力;熟悉国内外工程质量的检测方法、检测技术的现状及发展趋势,掌握国内外检测仪器设备的信息;不断学习新知识,不断进行知识更新。 2.本中心的技术负责人要对整个中心的技术工作全部负责,应有工程师以上职 称,精通所管辖的业务,在业务上应该有较高的水平,并具有十年以上专业工作的经验;另外,由于技术负责人在一定程度上决定了检测工作的质量,因此,当技术负责人变动时,应检查在技术负责人变动后中心的工作水平。 3.质量负责人协助技术负责人对整个中心的全部检测工作的质量负责,在技术负 责人不在时代行其职权;质量负责人不一定要求精通所管辖的每一项具体工作但必须熟悉本单位的主要业务,并且有一定的质量管理方面的知识;质量负责人必须是中心的主要负责人之一,这有助于质量工作中的有关决定能够得到贯彻执行。 4.中心的人员应按所进行的业务范围进行配置,各类工程技术人员不得低于 70%。各业务岗位的配置应与所从事的检测项目相匹配,重要的检测项目应有两人,每人可兼作几个项目。 5.检测人员应熟悉检测任务,了解被测对象和所用仪器设备的性能。检测人员必 须经过考核合格,取得上岗操作证后,才上岗操作。检测人员应掌握所从事检测项目的有关技术标准,了解本领域国内外测试技术、检测仪器的现状及发展方向,具备制定检测大纲、采用国内外最新技术进行检测工作的能力。检测人员应了解误差理论数理统计方面的知识,能独立进行数据处理工作。检测人员应对检测工作、数据处理工作持严肃的态度,以数据说话,不受行政或其它方面影响和干扰。

新版输电线路工程作业指导书A001

第1部分:送电线路 普通基础作业指导书编码:SDXL-ZW-01

目次 1适用范围 (3) 2编写依据 (3) 3作业流程 (4) 4安全风险辨析与预控 (4) 5作业准备 (5) 6作业方法 (6) 7质量控制措施及检验标准 (14)

1适用范围 本作业指导书适用于阶梯式直柱基础、板式柔性基础、等截面斜柱基础、变截面斜柱基础、插入式基础等。 混凝土强度一般采用C15、C20及C25级,垫层采用C10级。 2编写依据 表2-1编写依据

3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1普通基础作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与普通基础作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-01-01/01 SDXL-ZW-GY-01~08/08),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表 5.2主要工器具及仪器仪表配置

表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 表5-2(续) 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术资料 (1)铁塔基础及塔腿编号以面向线路前进方向(即杆塔号递增方向)为准,顺时针方向转动分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(见图6-1),线路左右转角亦以面向前进方向为准。

土工试验检测作业指导书

土工试验检测作业 指导书

一试样制备 1.1.1本试验方法适用于颗粒粒径小于60mm的原状土和扰动土。 1.1.2 根据力学性质试验项目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为0.03g/cm3;扰动土样同一组试样的密度与要求的密度之差不得大于±0.01 g/cm3;一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±1%。 1.1.3试样制备需的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 细筛:孔径0.5mm,2mm。 2 洗筛:孔径0.075mm。 3 台秤和天平:称量500g,最小分度值0.1g;称量200g,最小分度值0.01g。 4 环刀:不锈钢材料制成,内径61.8mm和79.8mm,高20mm;内径61.8mm,高40mm。 5 其它:包括切土刀、钢丝锯、碎土工具、烘箱、保湿缸、喷水设备等。 1.1.4 原状土试样制备,应按下列步骤进行: 1 将土样筒按标明的上下方向放置,剥去蜡封和胶带,开启土样取出土样。检查土样结构,当确定土样已受扰动或取土质量不符合规定时,不应制备力学性质试验的试样。

2 根据试验要求用环刀切取试样时,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,秤环刀和土的总质量。 3 从余土中取代表性试样测定含水率,比重、颗粒分析、界限含水率等项试验的取样,应按本标准第1.1.5条2款步骤的规定进行。 4 切削试样时,应对土样的层次、气味、颜色、夹杂物、裂缝和均匀性进行描述,对低塑性和高灵敏度的软土、制样时不得扰动。 1.1.5 扰动土试样的备样,应按下列步骤进行: 1 将土样从土样筒或包装袋中取出,对土样的颜色、气味、夹杂物和土类及均匀程度进行描述,并将土样切成碎块,拌和均匀,取代表性土样测定含水率。 2 对均质和含有机质的土样,宜采用天然含水率状态下代表性土样,供颗粒分析、界限含水率试验。对非均质土应根据试验项目取足够数量的土样,置于通风处凉干至碾散为止。对砂土和进行比重试验的土样宜在105~110℃温度下烘干,对有机质含量超过5%的土、含石膏和硫酸盐的土,应在65~70℃温度下烘干。 3 将风干或烘干的土样放在橡皮板上用橡皮锤碾散。 4 对分散后的粗粒土和细粒土,应按本标准表B.1.1的要求过筛。对含

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

水利工程项目设计作业指导书

水电项目设计作业指导书 (试行)

目录 1 概述 (1) 1.1一般概念 (1) 1.2水电项目阶段 (1) 2 水电项目阶段审批条件 (2) 2.1项目建议书审批前置条件 (2) 2.2可研报告审批前置条件 (2) 2.3初步设计审批前置条件 (2) 2.4开工准备审批前置条件 (2) 2.5竣工验收审批前置条件 (3) 2.6专项设计审批 (3) 3 各阶段编制要求 (4) 3.1项目建议书编制要求 (4) 3.2可行性研究报告编制要求 (5) 3.3初步设计报告编制要求 (6) 3.4施工图设计要求 (7) 4 主要章节设计步骤 (8) 4.1基础资料准备 (8) 4.2水文计算 (9) 4.2.5主要参考规范 (10) 4.3工程地质 (10) 4.4工程任务和规模 (14) 4.5工程布置和水工建筑物 (17) 4.6水力机械 (22) 4.7电工 (25) 4.8金属结构 (31) 4.9施工组织设计 (32) 4.10工程淹没和移民 (38)

4.11消防 (39) 4.12劳动安全与工业卫生 (40) 4.13水保设计 (41) 4.14环保设计 (41) 4.15节能设计 (42) 4.16工程管理设计 (42) 4.17设计概(估)算 (44) 4.18经济评价 (46) 附件:一、水电站设计流程 二、水电站枢纽方案比较表 三、水电站建筑物地质勘探要点

1 概述 1.1 一般概念 工程项目一般是指为了达到预期目标,投入一定量的资本,在一定的约束条件下,经过决策与实施的必要程序,从而形成固定资产的一次性任务。工程项目具有任务一次性、目标明确性和条件约束性三个基本特征,同时还具有投资巨大、建设周期长、风险大、不可逆转和协作性要求高等特殊属性。 水利项目是为综合利用水利资源而集中兴建的,既能发挥各自作用,又可彼此协调运用的水工建筑物的综合体。具有防洪、灌溉、供水、发电、除涝、航运、水产养殖等综合利用功能。 水电项目是水利项目之一,可以说是水利枢纽的一部分,它以水力发电为目的,包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、发电厂房及发电设备、升压—开关站等。 1.2 水电项目阶段 基本建设程序是基本建设项目从决策、设计、施工到竣工验收整个工作过程中各个阶段必须遵循的先后次序。水利水电基本建设因其规模大、技术复杂、工期较长、投资多等特点,更具失事后危害性大,因此水利水电基本建设程序较其它部门更为严格。水利水电基本建设程序主要包括以下几个阶段:项目建议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工准备阶段(包括招标设计)、建设实施阶段、生产准备阶段、竣工验收阶段及项目后评价阶段(电力项目基本建设程序由项目建议书阶段、预可行性研究阶段、可行性研究阶段、招标设计阶段、施工详图阶段、建设实施阶段、生产准备阶段、竣工验收阶段及项目后评价阶段)。前期工作阶段一般指项目建议书、可行性研究及初步设计阶段。这个阶段工作的好坏,直接影响到工程建设的效益和整个国民经济的发展,在水利水电基本建设中具有十分重要的作用。设计单位主要参与项目建议书、可行性研究、初步设计阶段及施工图设计阶段工作。

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

混凝土配合比设计作业指导书.docx

混凝土配合比设计作业指导书 混凝土配合比设计作业指导书 1、基本规定 1.0.1 、混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度、拌合物性能、力学性能和耐久 性能的设计要求。混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能的试验方法应分别 符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080 、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081 和《普通混凝土长期性能和耐久性 能试验方法标准》 GB/T50082 的规定。 1.0.2 、混凝土配合比设计应采用工程实际使用的原材料,并应满足国家现行标 准的有关要求;配合比设计应以干燥状态骨料为基准,细骨料含水率应小于0.5% ,粗骨料含水率应小于0.2% 。 1.0.3 、混凝土的最大水胶比应符合《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定。 1.0.4 、混凝土的最小胶凝材料用量应符合表 1.0.4 的规定,配制 C15 及其以下 强度等级的混凝土,可不受表 3.0.4 的限制。 表 1.0.4混凝土的最小胶凝材料用量 最大水胶比3) (kg/m 最小胶凝材料用量 素混凝土钢筋混凝土预应力混凝土 0.60250280300 0.55280300300 0.50320 ≤ 0.45330

1.0.5 、矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表 1.0.5-1 的规定;预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表 1.0.5-2 的规定。 - 1 - 混凝土配合比设计作业指导书 表 1.0.5-1钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量 矿物掺合料种类水胶比最大掺量( %) 硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 粉煤灰≤ 0.4045 ≤≤ 35 > 0.40≤4030≤ 粒化高炉矿渣粉0.40≤6555 ≤≤ > 0.40≤5545≤ 钢渣粉-30 ≤20≤ 磷渣粉-≤3020≤ 硅灰-≤1010≤ 复合掺合料0.406050≤ ≤≤ > 0.4050 ≤40≤ 注:①采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时,混凝土中水泥混合材和矿 物掺合料用量之和应不大于按普通硅酸盐水泥用量20% 计算混合材和矿物掺合料用量之和; ②对基础大体积混凝土,粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和复合掺合料的最大掺量可增加5%; ③ 复合掺合料中各组分的掺量不宜超过任一组分单掺时的最大掺量。 表 1.0.5-2预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量 矿物掺合料种类水胶比最大掺量(%) 硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 粉煤灰≤ 0.40≤35≤ 30 > 0.40≤2520 ≤

土工试验检测作业指导书

一试样制备 1.1.1本试验方法适用于颗粒粒径小于60mm的原状土和扰动土。 1.1.2 根据力学性质试验项目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为0.03g/cm3;扰动土样同一组试样的密度与要求的密度之差不得大于±0.01 g/cm3;一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±1%。 1.1.3试样制备需的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 细筛:孔径0.5mm,2mm。 2 洗筛:孔径0.075mm。 3 台秤和天平:称量500g,最小分度值0.1g;称量200g,最小分度值0.01g。 4 环刀:不锈钢材料制成,内径61.8mm和79.8mm,高20mm;内径61.8mm,高40mm。 5 其他:包括切土刀、钢丝锯、碎土工具、烘箱、保湿缸、喷水设备等。 1.1.4 原状土试样制备,应按下列步骤进行: 1 将土样筒按标明的上下方向放置,剥去蜡封和胶带,开启土样取出土样。检查土样结构,当确定土样已受扰动或取土质量不符合规定时,不应制备力学性质试验的试样。 2 根据试验要求用环刀切取试样时,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,秤环刀和土的总质量。 3 从余土中取代表性试样测定含水率,比重、颗粒分析、界限含水率等项试验的取样,应按本标准第1.1.5条2款步骤的规定进行。 4 切削试样时,应对土样的层次、气味、颜色、夹杂物、裂缝和均匀性进行描述,对低塑性和高灵敏度的软土、制样时不得扰动。 1.1.5 扰动土试样的备样,应按下列步骤进行: 1 将土样从土样筒或包装袋中取出,对土样的颜色、气味、夹杂物和土类及均匀

设计作业指导书

设计作业指导书 (HY9401CLX仓栅式运输半挂车)编号:HY/JS01-2009 1、合同评审 合同由销售科与客户通过协商签订业务合同。合同应使用公司专用的产品订购合同(产品订购合同附后)。 ⑴业务员书写合同时,字迹要清晰,表述要准确,用户特殊要求要记录完整; ⑵各种参数的输入:业务员根据客户需求输入合同参数,用户特殊要求不符合国家标准《GB7258-2004机动车安全运行技术条件》和国家标准《GB1589-2004车辆外廓、轴荷限值》及国家相关法律法规要求时,要对用户耐心解释并修正,参数输入要正确无误、符合国标; ⑶合同评审:合同签定后要按合同评审程序进行评审,确认后报总经理签字有效; 2、设计输入评审 研发中心设计小组接到总经理签字后的合同后要对合同输入信息进行逐项评审,确认无误后组织设计小组进行产品的初步设计,发现有不符合要求的项次时,要用书面报告形式提出与业务员联系,由业务员与客户联系、协商确认后由业务员使用更改单形式通知技术部,设计小组要保存好合同更改通知单。 3、产品初步设计与评审 ⑴设计人员按合同性能要求和结构参数要求进行初步产品结构设计,并按照GB7258和GB1589的要求画出草图,如:车厢、车架、行走系统、制动系统、电气路、侧后防护等总成(部件)结构、联接、焊装的主要数据

及要求输入; ⑵初步设计完成后呈报技术主管,技术主管召集各学科技术人员召开初步设计评审会。由设计小组组长讲述设计意图和总体构架,大家进行评审,提出改进方案,由设计小组将各改进方案做好记录并进行变更或修改设计; ⑶设计小组更改、补充设计完毕后呈报技术主管审阅批复; 4、技术文件编制 ⑴绘制工作图:工作图绘制要使用电脑制图,图面输入要清晰。焊接执行JB/T5943-91《焊接通用技术条件》,图纸编号执行QC/T265-2004《汽车零部件编号规则》,技术要求要叙述完整; ⑵工作图设计评审:产品图绘制完毕后,设计小组呈报技术主管,由技术主管召集有关人员进行设计评审,对设计评审结果由设计小组做好记录并保存,设计评审按《产品设计评审办法》进行; ⑶工作图会签:工作图完毕后,各部门按程序进行审核并签字(姓名和时间); 5、设计输出 技术文件包括产品图纸、工艺文件、零部件明细表、外购件明细表、标准件汇总表、关键件重要件特性分类表、关键件重要件的检验作业指导书、产品一致性保证计划书、产品装配技术条件、产品出厂检验规范、关键工序及关键零部件的作业指导书、关键工序及关键零部件的检验作业指导书等。 6、设计输出评审 对设计输出能否满足设计输入要求进行评审,并保存评审的记录。

110KV输电线路工程施工标准化作业指导书

110KV输电线路工程施工标准化作业指导书

XXXXX110KV输电线路工程 (1) 施工标准化作业指导书 (1) 批准: ............................................................. 错误!未定义书签。审核: ............................................................. 错误!未定义书签。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司............................................. 错误!未定义书签。基础施工测量作业指导书.. (3) 1 适用围 (3) 2 相关引用标准 (3) 3 天气条件及作业现场要求 (3) 4 作业人员 (3) 5 主要设备及工器具 (3) 6作业程序及质量要求 (4) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (5) 现浇基础作业指导书 (6) 1 适用围 (6) 2 相关引用标准 (6) 3 天气条件及作业现场要求 (6) 4 作业人员 (6) 5 主要设备及工器具 (6) 6 作业程序及质量要求 (7) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (9) 杆塔组立作业指导书 (11) 1 适用围 (11) 2 相关引用标准 (11) 3 天气条件及作业现场要求 (11) 4 作业人员 (11) 5 主要设备及工器具 (11) 6 作业程序及质量要求 (11) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (14) 机械放线作业指导书 (16) 1 适用围 (16)

2 相关引用标准 (16) 3 天气条件及作业现场要求 (16) 4 作业人员 (16) 5 主要设备及工器具 (16) 6 作业程序及质量要求 (16) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (18) 紧线作业指导书 (20) 1 适用围 (20) 2 相关引用标准 (20) 3 天气条件及作业现场要求 (20) 4 作业人员 (20) 5 主要设备及工器具 (20) 6 作业程序及质量要求 (20) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (22) 线路附件安装作业指导书 (25) 1 适用围 (25) 2 相关引用标准 (25) 3 天气条件及作业现场要求 (25) 4 作业人员 (25) 5 主要设备及工器具 (25) 6 作业程序及质量要求 (25) 7 危险点分析及作业安全注意事项 (28) 接地电阻作业指导书 (30) 1 适用围 (30) 2 相关引用标准: (30) 3 天气条件及作业现场要求 (30) 4 作业人员 (30) 5 主要设备及工器具 (30) 6作业程序及质量要求 (30)

电线电缆检测作业指导书

电线电缆 1 范围 1.1本细则规定了电线电缆的检测项目、检测方法、判定依据、检测环境条件、检测程序、原始记录、检测报告等。 1.2本细则适用于电线电缆的检测。 2 规范性引用文件 2.1 GBl250—1989 《极限数值的表示方法和判定方法》2.2 GB/T2951—2008《电缆绝缘和护套材料通用实验方法》 2.3 GB5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》 2.4 GB5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 2.5 GB/T3956—2008《电缆的导体》 2.6 GB 8170-1987 《数据修约规则》 2.7 GB/T3048—2007《电线电缆电性能试验方法》 3 检测项目参数及仪器设备要求

4接样或抽样 4.1委托检测 4.1.1接样人员检查样品数量及样品技术要求是否符合规范规定的要求。 4.1.2检查样品是否见证送检或伴送,委托单是否签字盖章齐全等。 4.1.3检查委托单填写是否明确,如产品种类、数量、检测项目、技术要求等。 4.1.4检查样品状态,与委托人进行必要的确认,判定所检测样品是否满足检测标准要求。 4.2抽样检测 4.2.1同一规格电线抽取2x100m作为被测试样,(从被测电缆或软线试样或电缆的护套试样上切取足够长的样段,供制取老化前拉力试验用试件至少5个和供电缆标准对护套材料规定的老化后拉力试验所需试件数量。注意制备每个试件需要长度约100mm。) 4.2.2抽取样品时需有受检方代表及第三方代表在场的情况下共同抽取,并在抽样单上签章:一旦抽样完毕,立即对样品贴上加盖本中心公章和受检方代表及第三方代表签字的封条,并对抽取样品采取有效保管、运输措施。 4.2.3如是工程上使用的材料,严格按照<苏建质(1998)270号>的规定进行。 4.2.4检查抽样单、登台账是否要求内容逐项填写清楚明确。 5 检测前检查 5.1检查检测任务(流程)单与样品和有关资料是否相符。被

kV电力线路施工作业指导书

k V电力线路施工作业 指导书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

大庄供电所10kV及以下 架空线路施工标准化作业指导书 编号:2011-YN-18

前言 本标准化作业指导书由沂南县供电公司乡镇电管部提出。 本标准化作业指导书汇编起草单位:大庄供电所 本标准化作业指导书起草人:邵明华、李守红、李学才、屈长进初审:祖洪忠 会审:高更树 批准:刘庆涛 本标准化作业指导书于2011年10月15日首次发布。 本标准化作业指导书委托乡镇电管部负责解释。

一、适用范围: 本指导书适用于大庄供电所10kv及以下农村电网升级改造工程的杆塔基础、立杆、放线、紧线等施工(其他项目施工可参照执行)。 二、引用标准: GB—50173《电气装置安装工程35kV及以下架空线路施工及验收规范》 GB—50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T—5161《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL—《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) Q/《国家电网工程施工工艺控制规范》 山东省电力有限公司编写《供电企业现场标准化作业指导书》 三、施工流程控制: 1.准备阶段 工作任务 施工单位沂南县大庄供电所施工队负责人邵明华 施工任务10kv及以下农村电网升级改造工程 工作日期2011 年10 月 15 日 2012 年 2 月 12 日 施工作业现场简图:

施工准备 注:施工负责人在开工前认真组织施工人员对“施工四措”、安全技术交底以及施工方案等进行学习。 人员分工情况

注:若需增加请在表中“其他分工”栏中自行填写。工器具 注:若需增加请在表中“其他工器具”栏中自行填写。个人防护用品

电力线路架线工程作业指导书实用版

YF-ED-J6154 可按资料类型定义编号 电力线路架线工程作业指 导书实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力线路架线工程作业指导书实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.工程概况及说明 本工程为五常66kV五山线改造工程,线路 全长24.4千米。其中双回路部分长12.4千 米,采用双回路铁塔,导线采用LGJ-240/30型 钢芯铝绞线,地线采用OPGW-24B1-50型复合地 线光缆;单回路部分长12千米,采用杆塔混 用,导线采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,地线 采用OPGW-12B1-35型复合地线光缆。 2.1 人员准备 对所有参加架线施工人员必须明确公司的

质量方针, 能够按质量体系文件的要求完成本岗位的工作,并持证上岗,明确本岗位的工作职责,操作工艺、安全注意事项、工艺质量标准,并具备完成本岗位工作的能力。 2.2 技术交底及对施工人员岗位培训 2.2.1、工程开工前必须对参加施工的人员按质量体系文件、技术交底制度规定进行三级技术交底,?使全体施工人员都能掌握和了解质量计划以及作业指导书等作业指导性文件的内容; 2.2.2、工程开工前对参加架线施工的人员进行岗位培训,?学习电力建设安全工作规程与架线有关的内容,及业主对工程的有关要求,学习《110-500kv架空电力线路施工及验收规范》与架线有关的内容。学习与架线相关的各

压实度检测试验作业指导书

压实度检测试验作业指导书 室外试验: 压实度试验检测2人,试验用时25-40分钟。 目的和适用范围 1.1本方法适用于在现场测定基层(或底基层)、砂石路面及路基土的各种材料压实层的密度和压实度检测。但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测。 1.2用挖坑灌砂法测定密度和压实度时,应符合下列规定: ⑴当集料的最大粒径小于13.2mm、测定层的厚度不超过150mm时,宜采用Φ100mm的小型灌砂筒测试。 ⑵当集料的最大粒径等于或大于13.2mm,但不大于 31.5mm,测定层的厚度不超过200mm,时,应用Φ150mm的大型灌砂筒测试。 2仪具与材料技术要求 本方法需要下列仪具与材料: ⑴灌砂筒:有大小两种,根据需要采用。主要尺寸见表

T 0921。当尺寸与表中不一致,但不影响使用时,亦可使用。上部为储砂筒,筒底中心有一个圆孔。下部装一倒置的圆锥形漏斗,漏斗上端面开口,直径与储砂筒的圆孔相同,漏斗焊接在一块铁板上,铁板中心有一圆孔与漏斗上开口相接。在储砂筒筒底与漏斗顶端铁板之间设有开关。开关为一薄铁板,一端与筒底及漏斗铁板铰接在一起,另一端伸出筒身外,开关铁板上也有一个相同直径的圆孔。 ⑵金属标定罐:用薄铁板制作的金属罐,上端周围有一罐缘。 ⑶基板:用薄铁板制作的金属方盘,盘的中心有一圆孔。 ⑷玻璃板:边长约500~600mm的方形板。 ⑸试样盘:小筒挖出的试样可用饭盒存放,大筒挖出的试样可用300mm×500mm×40mm的搪瓷盘存放。 ⑹天平或台秤:称量10~15kg,感量不大于1g。用于含水率测定的天平精度,对细粒土、中粒土、粗粒土宜分别为 0.01g、0.1g、1.0g。 ⑺含水率测定器具:如铝盒、烘箱等。

架空线路施工作业指导书

架空线路施工作业指导书 3.1 D 型梁施工 3.1.1 施工流程 装横梁f 按另一片纵梁及斜杆和连接杆f 检查确认各连接点 f 3.1.2主要技术标准 3.121 严格执行《安规》《行规》《铁路工程施工安全技术规 程》, 成都铁路起重运输机械厂《D 型施工便梁使用说明书》。 3.1.2.2 铁路施工便梁适用于既有线路或站场的桥涵施工,他 最大的优先是在不中断行车的情况下,利用它进行桥涵的开挖和施 工,并且具有运输和拆卸方便的特点。 3.1.2.3 施工便梁是临时桥梁结构,不能按正常永久性桥梁使 用。适用于单线、双线直线,曲线(D24型时,R >400米),行车限 速为45km/h ,线路钢轨不轻于43kg/m 新轨。 3.1.2.4 便梁采用铁路“建筑-1限界”。 3.1.2.5 在曲线上使用时,考虑外侧抬高,但外轨超高不得大 于150m (不得大于既有线路超高)。D 梁按平分中矢布置。 3.1.2.6 挖孔桩开挖尺寸为设计支墩加 0.3米,桩底标高比洞 施防护f 开挖支墩f 灌注混凝土 配合人员到位f f D 型梁架设准备 封锁线路f 扒道砟按一片纵梁f ―| 检查线路f

身开挖基底低2.0m,桩底应为弱风化岩石,桩基基底标咼及基础承载力应满足设计及规范要求;桩顶标高应满足D梁安装位置的需求。

3.127 在桩心(身)混凝土灌注前,采用150*150mm的预埋 件按竖向间距300mn布置。在预埋件布置时,必须按照平行横梁的位置进行。(在桩身顶埋设D梁限位桩) 运输及安装机具及设备 3.1.3 重点卡控措施 3.1.3.1 加强施工期间对轨底橡胶垫片的检查,防止因橡胶位 移和磨损后造成轨道短路故障。 3.1.3.2 线路检查执行2小时一遍,并做好检查记录。发现超限处所立即处理。 3.1.3.3 无缝线路地段架梁施工前夏季要做好钢轨锁定轨温的调查,根据情况开展应力放散工作,施工期间加强轨温检测,制定轨

基础施工作业指导书内容

一、工程概况 1.1工程概况 本线路分为两个工程,我公司承担该工程施工。一是静乐220KV站至泉庄110kVⅠ回,线路全长8.531公里,线路起止点直线距离8.2公里,曲折系数1.04。全线共用铁塔30基,新建直线铁塔22基,占新建杆塔总数的73.3%,转角耐张及终端铁塔8基,占新建杆塔总数的26.7%。二是静乐220kV站至泉庄110kVⅡ回,线路全长8.507公里,线路起止点直线距离8.2公里,曲折系数1.04。全线共用铁塔29基,新建直线铁塔20基,占新建杆塔总数的68.9.%,转角耐张及终端铁塔9基,占新建杆塔总数的31.1%。导线采用LGJ-300/25钢芯铝铰线;地线一侧架设一根OPGW光缆,另一侧架设良导体。 1.2杆塔编号顺序及铁塔塔腿编号 本工程杆塔编号顺序是由新建静乐220KV变电站向泉庄110KV变电站方向递增为准,并以此方向区分线路的左右和前后。顺时针方向转动分别为A、B、C、D,线路左右转亦以面向前进方向为准。 铁塔塔腿编号如下图所示: 大号侧(泉庄110KV站) 小号侧(静乐220KV站)A、B、C、D腿编号图 第二章基础配置表 2.1线路复测 施工对设计的杆位中心桩及线路径进行复测,复测的内容和方法如下: (1)以设计勘测标定后的两相邻直线桩为基准,用正倒镜分中法检查塔中心桩,若发现中心桩偏移,应将中心桩移正,若有误差时,其横线路方向的偏值应不大于50mm。 (2)用方向法复测线路转角值,对设计值的误差不应大于1′30〞。 (3)用经纬仪视距法复核档距,其误差不应大于设计档距的1%。

(4)对线路地形变化较大和杆塔间有跨越物时,应复测杆塔中心桩处,在凸起点被跨越物的标高,对设计测值的误差应不超过0.5M。 (5)对丢失的直线杆塔中心桩,可用正倒镜分中法补测,丢失转角桩补测,可按图1所示, 将全站仪安平于C 2点,用正倒镜分中法定出A、B两点,再将仪器安平在C 3 点,用同样方法 定出C、D点,AB、CD两线之交点J 1 ,就是转角点。 图1 转角桩的补测 2.2 施工基面的测量 施工基面由设计给出自杆塔中心桩地面处下降多少米作为施工基面,施工基面是基坑深度的起算标准面,施工基面的测量如图2所示,首先在杆塔桩2安平经纬仪,前视和后视相邻杆塔中心桩3和1,并分别定出辅助桩A、B;然后用经纬仪或水准仪按照测高的方法,根据给定的施工基面,I—I的标高,测出施工基面桩C、D、E,并根据杆塔根开尺寸测出开挖施工基面的范围桩。施工基面开挖完毕后,利用辅助桩就可以恢复杆位中心桩2。 图2 施工基面测量 平面图(左)断面图(右) 1、施工前必须复测线路直线、转角度数、档距、塔位间高差、地形地物、ABCD四个塔角与中心桩的高差、塔基断面的远近点与中心桩的高差等,其结果应与《平断面等路径图》《杆位明细表》《基础配置》相同后方可开挖。 2、为保证施工无误,在基础施工前,应根据塔位现场地形地貌校核塔基剖面图,及时通知工程科尽早申报设计单位处理。 3、在复测塔基断面时,要特别注意不能让基础成形后陷在凹坑内如可能出现此情况时,应联络技术人员报告设计处理; 4、如发现基面及基面附近地形有裂纹、滑坡等不稳定地质现象,以及根据现场地形地势需新增基础保护措施的塔位也应及时申报处理; 5、要复核沿线路的交叉别跨越物是否与设计相符,线路通道内是否有新的跨越物,同时要将各跨越物相对最近塔位中心桩的距离、与线路方向的交叉角度以及相对标高作精确测量并

相关文档
相关文档 最新文档