余热发电汽机专业事故应急预案

1、总则

1.1目的

为确保机组安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发事故、高效、有序地组织事故处理,最大限度减少人员损伤和财产损失,根据汽轮机组安全使用的要求及特点,制定本应急预案。

1.2编制依据

依据国家《安全生产法》《特种设备安全监察条例》安全规定、汽机运行技术标准等,结合电厂生产的实际情况,特制订本应急预案。

1.3预案适用范围:汽机专业。

2、预防措施

2.1汽机值班员严格遵守各项规章制度、岗位责任制,坚持“预防为主,超前防

范”的原则,严格按照操作规程操作。

2.2汽机专业人员熟知设备性能及其内部结构,能熟练操作设备。

2.3汽机及维修人员加强对设备的维护,保证检修质量。

3、厂用电中断应急预案

3.1 厂用电源中断时汽机的现象:

3.1.1电脑停运,汽机参考数据丢失,事故警报器鸣叫。

3.1.2汽机真空急剧下降,凝汽器满水,排气温度升高。

3.1.3主汽压力升高。

3.1.4所有转动设备停运。

3.1.5润滑油温升高,润滑油压降低。

3.1.6循环水温升高,除氧器水位下降。

3.2 400V厂用电源中断汽机的处理

3.2.1立即将汽机打闸停机,及时切换轴封供汽源。

3.2.2将立即启动汽机直流油泵,并检查回油情况。

3.2.3开启真空破坏门。

3.2.4将运行设备进行复位。

3.2.5监视转速到零时,投入盘车。

3.2.6待厂用电恢复后,立即启动高压油泵或交流油泵,并依次启动给水泵、凝

结水泵、循环水泵。

3.2.7待机组正常后,将保护复位,可重新挂闸冲转启机。

XX公司余热发电

汽轮机安全生产事故应急预案(油系统着火)

南屯电力分公司汽轮机安全生产事故 应急救援预案演习 (汽轮机油系统着火) 编制:许让鹏、周丽丽 审核: 批准: 2017-4-16

演习人员学习签名

汽轮机安全生产事故应急救援预案演习 (汽轮机油系统着火) 根据公司年度应急预案演习计划安排,为了确保发生油系统着火时能够及时采取措施,保证设备安全,最大限度地减少事故损失,特进行此次演习。 一、演习时间:2017年4月16日 演习地点:主制室及现场 组织机构:运行一值 二、演习题目 4#机油管道法兰漏油至高温管道引起火灾 三、演习程序 1、演习开始信号:车间管理人员说明演习题目和现象,表明演习开始。 2、现场事故立即汇报班长,班长立即汇报值长。同时岗位人员根据运行规程和事故处理程序进行操作、调整、处理。 3、值长接到事故报告后,立即进行事故指挥并按应急程序首先汇报厂值班领导(模拟汇报)。 5、在厂应急总指挥到现场之前,值长负责事故应急处理与协调工作。 7、车间主任根据事故处理情况和恢复状况可宣布演习结束。 8、演习结束车间管理人员现场对演习效果进行简要评价。 四、演习要求 1.运行车间管理人员及当班汽机运行人员除监盘人员外,全部参与此次演习。 2.要求电气主控室,机炉操作室应急物资齐全。 3.对应急灯、对讲机电量进行考核,要求演习完成后仍电量充足。 4.为确保演习过程中不对设备的安全运行构成威胁,所有操作均为模拟预演,不得碰触运行设备。 5.当班班长在下令时要在操作命令前加“演习”两字,运行人员汇报操作命令时也要加“演习”两字。 6.在演习过程中生产系统出现异常情况使演习不能继续时,由车间主任下令“演习中止”,演习中止后如需继续进行时,车间主任重新下令。 7.演习过程中不能出现“三违”现象,出现按规定正常考核。

设备发生事故应急预案

设备事故应急预案 目录 第一章总则 (1) 第一条编制目的 (1) 第二条编制依据 (1) 第三条适用范围 (1) 第四条与其他预案的关系 (1) 第五条工作原则 (1) 第二章单位概况 (1) 第六条应急资源概况 (1) 第七条危险分析 (2) 第三章应急保障 (4) 第八条机构与职责 (4) 第九条物资与装备 (6) 第十条通信与信息 (6) 第十一条应急人员培训 (6) 第十二条预案演练 (6) 第十三条员工教育 (6) 第十四条互助协议 (7) 第四章应急响应 (7) 第十五条接警与通知 (7) 第十六条指挥与控制 (7) 第十七条报告与公告 (8) 第十八条事态监测与评估 (9) 第十九条公共关系 (9) 第二十条应急人员安全 (9) 第二十一条抢险 (9) 第二十二条警戒与治安 (11) 第二十三条人员疏散与安置 (11)

第二十四条医疗与卫生 (11) 第二十五条现场恢复 (12) 第二十六条应急结束 (12) 第五章预案管理 (12) 第二十七条备案 (12) 第二十八条维护和更新 (12) 第二十九条制定与解释部门 (12) 第三十条实施时间 (12) 第六章专项应急处置预案 (12) 第三十一条现场预案 (13) 第七章附件 (14) 第三十二条设备事故应急响应程序 (14) 第三十三条应急人员联系电话 (15) 第三十四条设备事故应急物资清单 (16) 第三十五条《华电国际电力股份有限公司突发事件应急管理规定》摘录 (17)

第一章总则 第一条编制目的 为了建立设备事故应急救援机制,充分发挥设备事故应急救援组织的积极作用,确保设备发生事故时能够迅速、准确、有效的组织抢险、救援和事故处理,防止事故进一步蔓延扩大,最大限度的减少经济损失和社会影响,特制定本预案。第二条编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《华电国际电力股份有限公司突发事件应急管理规定》和《四川广安发电有限责公司突发事件总体应急预案》,并结合华电国际广安电厂实际制定本预案。 第三条适用范围 本预案适用于广安发电有限责任公司发生的达到华电国际公司Ⅱ级及以上应急响应的各类设备事故,用于指导设备事故的报警、处理、抢修、恢复等全过程。第四条与其它预案的关系 本预案为《四川广安发电有限责公司突发事件总体应急预案》(简称《总体预案》)的专项预案,是在《总体预案》的基础上制定的,既可以单独使用,也可以配合其他现场应急预案一起使用。 第五条工作原则 本预案贯彻安全第一、预防为主、以人为本的方针,坚持保人身、保设备、保发电的原则,突出预防和过程控制,严格两票三制的各种规程制度,以提高各种突发事件应急处理能力为目的。 第二章单位概况 第六条应急资源概况 (一)人力资源

输煤系统火灾事故处置方案(通用版)

输煤系统火灾事故处置方案 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0872

输煤系统火灾事故处置方案(通用版) 1总则 1.1编制目的 为了提高输煤系统(储煤场)着火应急处理能力,建立快速、有效的抢险、救援应急机制,最大限度地减轻火灾事故造成的危害,保证公司输煤系统(储煤场)设备的安全运行,根据公司的实际情况制定本处置方案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《电力设备典型消防规程》、《福建华电永安发电有限公司应急预案总体框架策划方案》、《福建华电永安发电有限公司生产区域火灾事故应急预案》制定本方案。 1.3适用范围

本处置方案适用于公司发生输煤系统(储煤场)火灾时的应急处置。 1.4与其它处置方案的关系 本处置方案是公司生产区域火灾事故专项预案的现场处置方案,可以单独使用,也可以配合专项预案使用;当发生输煤系统初起火灾或火灾预期损失1万元以上10万元以下时,启动现场处置方案;当发生火灾或火灾预期直接经济损失达10万元以上50万元以下时,启动专项预案的Ⅱ级响应;由专项预案应急领导小组根据事态的发展决定是否启动专项预案的Ⅰ级响应。当火灾事故伴随有人身伤害时,同时启动公司人身伤亡事故专项预案。 2事故特征 2.1危险分析 (1)检修中氧气乙炔、电焊等动火工作造成煤炭着火引燃皮带; (2)输煤廊道中的电缆老化或短路引起火灾; (3)输煤皮带机上的存煤没有及时送走,引起存煤自燃起火; (4)输煤系统储煤场所储存烟煤自燃起火;

汽轮机事故专项应急预案(word版)

汽轮机事故专项应急预案 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

汽轮机事故专项应急预案 1事故类型和危害程度分析 xx热电厂有4台热电联产发电机组, 其中#1、#2为哈汽生产的双抽凝汽器汽轮机, #3为北重生产的单抽凝汽器汽轮机, #4为北重生产的背压汽轮机。当汽轮机发生事故后, 不仅会发生厂用电中断事故, 并且处理不当可导致事故 扩大, 甚至导致人身伤亡事故的发生。汽轮机规范见表121、122、123(68页)。 2应急处置基本原则 按照安全第一, 预防为主, 综合治理的方针, 坚持防御与救援相结合的原则, 以事故的预测、预防为基础, 以对事故过程处理的快捷、准确为核心, 以全力保证人身、供热、电网和设备安全为目标, 以建立事故的长效管埋和应急处理机制为根本, 以提高快速反应和应急处理能力, 将事故造成的损失和影响降低到最 低程度为基本原则。 3组织机构及职责 3.1应急组织体系

应急组织体系见图171。 图171汽轮机事故应急组织体系图 3.2指挥机构及职责 3.2.1现场应急指挥部 组长:厂长 副组长:副厂长、副书记 职责:发生汽轮机事故后, 现场应急指挥部全面组织开展事故应急工作。 现场应急指挥部下设办公室: 主任:副厂长 成员:各处室领导 职责:负责沟通情况和汇总信息, 并及时向电厂应急指挥部或电厂领导汇报。 3.2.2现场设备隔离组 组长:运行分场副主任

成员:当班运行值长、各专业班组长(单元长) 职责:熟悉汽轮机事故应急预案的内容以及所对应的相关设备、系统;应急预案启动时迅速、准确隔离汽轮机事故所涉设备、系统和其动力源。 3.2.3引导疏散组 组长:生产设备处处长 成员:生产设备处各专业工程师 职责:熟悉汽轮机事故应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结, 接受指令;根据事故现场人员分布情况, 开辟安全疏散通道, 组织疏散人员至安全地点。 3.2.4安全保卫警戒组 组长:生产设备处负责安全管理的处长 成员:电厂安全监察、消防专干、运行分场安全员 职责:熟悉汽轮机事故应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结, 接受指令, 疏通事故现场通道, 设立警戒区域, 禁止无关人员进入事故现场;统计进入事故现场施救人员人数, 采集事故现场信息、辨识事故现场可能出现的次生事故源, 及时向事故应急现场指挥部报告。 3.2.5现场施救组 组长:运行分场主任

机械设备事故应急预案

机械设备事故专项应急预案 1 总则 1.1 目的 为及时、有效、迅速地处理本公司机械设备使用范围内可能出现的突发性事故,采取预防和控制措施,及使各级人员在一旦发生突发性事故时,能作出应急快速反应,实施抢救措施,忙而不乱,发挥整体救灾效能,迅速控制局面。最大限度地减少事故对人员造成的伤害、对财产造成的损失、对环境造成的污染和对企业与社会造成的影响,尽快恢复正常生产。按照“统一协调,分工负责”的原则,一旦发生安全事故,各部门、各施工单位按照各自职责分工,紧密配合,迅速有效地开展应急救援工作。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》、《特种设备安全监察条例》的有关规定,结合本公司工程施工实际情况,特编制本预案。 1.3 适用范围 本预案适用于公司工程建设时遇到机械伤害事故时,实施应急与响应措施。 1.4 术语和定义 1.4.1 突发事件 是指突然发生,造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害,危及公司系统安全和公共安全的紧急事件。 1.4.2 突发事件应急 是指针对已发生的突发事件,为控制其规模、降低其损失而开展的救援和处置行动。 1.4.3 应急预案 是针对可能发生的重大突发事件,为保证迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低突发事件损失预先制定的有关计划或方案。 1.4.4 次生灾害 地震造成工程结构、设施和自然环境破坏而引发的灾害。如火灾、爆炸、瘟疫、有毒有害物质污染以及水灾、泥石流和滑坡等对居民生产和生活的破坏。 1.5 与其他预案的关系 本预案为公司工程应急预案的专项预案。当发生其他自然灾害或事故造成符合本预案1.3等次生灾害时,本预案与各种自然灾害或事故应急预案同时启动。 1.6 工作原则 1)救人高于一切; 2)抢险施救与报告同时进行,逐级报告,首先接报,就近施救; 3)最大限度的减少损失,防止和减轻次生损失; 4)局部服从全局,下级服从上级; 5)施工单位分片管理,分级负责,密切配合。 2 单位概况

并网转为孤网应急预案

汽机保厂用电应急预案 一、总则 1.编制目的 为了正确、有效和快速处理由于电网停电造成的厂用电系统全部丢失,减少影响和损失,维持电厂安全稳定运行,确保安全,提高应对和处理突发事件的能力,编制本预案。 2.工作原则 按照“预防为主、统一指挥、迅速响应、分级负责、保证重点”以及“保人身、保电网、保设备”的原则制定。 二、厂用电处置应急预案 并网转为孤网汽机侧应做到以下几点: 1.在值长统一指挥下,开展处理工作。各班长坚决按照值长的指挥下负责本专业的工作。 2.在接到值长命令后要做到及时调整、及时联系。 3.做好厂用电失去的事故预想。 正常情况下并网转为孤网运行: 1.在接到值长并网将要转为孤网运行的命令,单机孤网运行时班长应联系各个专业将停运的机组正常停运。 2.1#2#机组同时进入并网转为孤网运行时班长应下令将1#2#机组各段抽汽全部正常退出运行。 3.并将机组负荷在值长下达的时间内降至值长要求负荷,再降负荷时要密切注意机组的主汽温度、主汽压力、汽封压力、轴向位移、振动、胀差、真空、等重要参数。

4.开启本体、复速级疏水以及电动主汽门门后疏水确保疏水通畅。同时密切注意热井水位、冷渣机供水压力确保锅炉冷渣机正常运行。 5.在接到值长立即并网转为孤网运行的命令后班长告知单台或两台机组主值准备进入孤网运行,并迅速跟值长确认是否投入DEH系统中孤网运行“投入”按钮。 6.孤网运行“投入”按钮投入后,在接到值长机组已经进入孤网运行的通知后,监盘人员要密切关注负荷、频率及主要参数的变化将机组转速控制在3000 r/min、频率在50Hz、主汽压力不得低于3.4Mpa、主汽温度不得低于435℃ 紧急情况下并网转为孤网运行: 1.在接到值长并网将要转为孤网运行的命令后,单台机组班长联系各个专业将值长下令停运的机组正常停机。 2.如时间紧迫可为故障停机,迅速将停运机组负荷减到零打闸停机,检查自动主汽门、调速汽门、抽汽逆止门关闭严密,同时将电动主气门关闭。 3.1#2#机组同时进入并网转为孤网运行时班长应下令将1#2#机组抽汽水保护电磁阀全部关闭迅速退出机组各段抽汽。 4.并将机组负荷控制打至手操盘在值长下达的时间内迅速降至值长要求负荷,再降负荷时机组本体、复速级疏水以及电动主汽门门后疏水全开防止发生水击。 5.要密切注意机组的主汽温度、主汽压力、汽封压力、轴向位移、

汽轮机火灾事故现场处置方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 汽轮机火灾事故现场处置 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3276-78 汽轮机火灾事故现场处置方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1事故风险描述 1.1事故类型 汽轮机火灾事故。 1.2事故区域 4米平台汽轮机头下方的抽汽管道附近。 [注:根据本公司实际进行描述,地点和位置尽量精确,考虑事故位置对救援的影响] 1.3事故的危害严重程度及其影响范围 汽轮机油系统着火,火势凶猛若处理不及时,可能造成事故扩大,威胁到动力及控制电缆安全以及邻机的安全运行,严重时甚至会造成汽轮机油箱爆炸等重大事故。 1.4事故前可能出现的征兆

(1)油系统有发生漏油现象,附近伴有轻微烟气。 (2)汽轮机阀门、油系统等附近出现火焰,并伴有烟尘。 2 应急机构及职责[注:各公司根据实际,言简意赅明确职责] 2.1应急处置小组 (1)指挥员:当值值长 (2)运行应急组:集控运行值班人员 (3)警戒疏散组:义务消防员、检修人员、保卫人员 2.2 职责 (1)指挥员:是事故现场的总指挥,负责油系统火灾事发现场应急工作的组织、指挥、协调、救援、恢复等应急工作;负责向上级汇报、通报重大突发事件应急预案的实施进展情况,听取指示并贯彻执行。 (2)运行应急组:在值长指挥协调下,迅速解除对人身和设备的威胁,根据仪表指示和设备外部特征,正确地判断事故原因;根据火灾情况对设备采取相应

孤网

关键词:孤网运行运行 运行'>孤网运行之我见我厂前几天刚刚运行'>孤网运行过,4天时间。 注意事项: 1、加强与电负荷用户的联系工作,启动大电器一定通知值长,以做好锅炉的储备工作。 2、与热负荷用户做好协调工作,运行'>孤网运行一般热用户是自己单位的,那更好些。孤网前开个专题会,让他们知道在 调解方面的难度和危险,他们就会特别注意调整稳定热负荷。同时要了解热负荷的特点,及可调解量。 3、打铁还得自己硬。关键是看自己的汽轮机转速调节能力,505e会好些。调速系统不好谁也帮不上忙。运行'>孤网运行调 节系统在转速模式下运行,汽轮机运行人员无需增减负荷控制。系统好一般在2-5转变化,20-30转也没问题这是暂时的。 如长时间波动就是调节系统的问题,一定处理。 4、用三抽供热稳定性差些,条件许可可用双减供热,稳定性好些。重要的是当电负荷增加时,若来不及调整,可直接关小 双减供汽,保证电负荷的需要,不至于将小系统拉跨。 5、励磁方面:现在一般都是微机自动励磁,调节能力也很强。功率因数主要看看电压,一般不易超过0.8,根据负荷变化 也可以手动及时调整。准备好的话,2.5万的机组代2万负荷时启动1400kw电动机没什么,300-500kw只是晃晃,很快就好。 6、锅炉应有足够的负荷储备,压力最好高些,热、电负荷减小时提前通知,来不及时可开启对空排气。 7、多炉多机会好些,在任何情况下,以保证自己厂用电为主,压倒一切的重要。 8、真的出现厂用电中断,2-3分钟能抢起来更好,否则,还是停下来吧,忙中出大事于谁都不好。锅炉注意保水,不超压。 汽轮机注意转直流油泵。 FCB ( FAST CUT BACK )的调研汇总 引言: FCB ( FAST CUT BACK )是机组快速甩负荷至带厂用电运行,也就是我们常说的小岛运行。FCB控制的基本功能是:当机组在正常工况下运行时,若由于发电机与电网解列,机组的FCB功能将自动投运,快速甩负荷并带厂用电稳定运行。在机组甩负荷过程中,能保证机组运行参数的变化在安全范围内,而且不引起停机停炉保护动作,不危及设备安全,以便有可能较快的重新并网发电。 针对机组自带厂用电“小岛”运行的可行性和可靠性进行了专项调研。 一、DEH的控制能力 由于国内电网的容量都很大,而且水电和火电相互并存,因此长期以来对火电机组具备FCB功能并没有特别强调,目前国内也还没有一个普遍适用的理想的控制策略。针对小网系统容量小、系统稳定性差等特点,各家的DEH在实现FCB的方案上不尽相同,除了个别电厂在实际运行中碰到过电网故障自带厂用电运行的情况,大多数电厂是通过DEH系统仿真试验或者机组甩50%负荷、甩100%负荷试验,来验证其是否具备FCB功能的。

输煤系统着火事故应急预案

输煤系统着火事故应急预案 1.总则 1.1火力发电厂输煤系统承担着原煤的输送、储藏任务。为保证输煤系统可靠运行,避免和减轻因输煤系统火灾事故可能造成输煤中断以及全厂对外限电事故,根据《亚华集团公司安全生产危机事件管理工作规定》的通知,制订《亚华热电厂输煤系统着火应急预案》。 1.2本预案按照电力工业“安全第一” 及消防工作“预防为主,防消结合”的方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,以《中华人民共和国消防条例》、《集团公司安全工作规定》、《电业安全工作规程》(热力机械部分)有关内容为指导,根据电力生产的特点,结合本单位实际情况进行制定。 1.3输煤系统着火的应急处理,需消防专业人员和义务消防人员的共同参与,公司安全第一责任人是本公司危机事件管理工作的第一责任人,全面负责本公司的危机事件管理工作。各部门安全第一责任人是本部门危机事件的第一责任人。各部门和全公司广大职工都有参与危机事件处理的责任和义务。 2.概况 2.1输煤系统电缆积粉、原煤自燃和防火制度落实不到位是

引发输煤设备着火的主要原因。 2. 2.1本单位输煤系统共有七条输煤皮带;储煤场为露天储煤场。 2.2.2所用煤种为神木西沟矿烟煤,煤挥发份30.5%。 2.2.3有二种上煤方式 2.2. 3.1通过推煤机从一期#1皮带上煤; 2.2. 3.2通过推煤机从二期#1皮带上煤。 2.2.4根据测算本单位24小时所需煤量为1500吨。 2.3根据本公司实际分析输煤系统可能引发的火灾事故的地点为 2.3.1储煤场 2.3.2输煤皮带 2.3.3 #3皮带 3.应急预案内容 3.1应急指挥机构及其职责 3.1.1应急救援指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理总工程师副总工程师 成员:生技部、安健环部、发电部、后勤部、物资部各部门正、副经理。

全厂失电应急预案

国金热电厂 全厂停电应急预案演练方案

目录 前言 ........................................................................................................................ III 全厂停电应急预案演练方案. (1) 1.演练目的 (1) 2.演练组织机构 (1) 3.演练规定 (1) 4.应急预案演练 (2)

前言 本标准的起草符合GB/T —2009给出的规则。 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力突发事件应急演练导则》、《山西晋能集团有限公司生产安全事故综合应急预案》、《生产安全事故应急预案管理办法》、山西国金电力有限公司《全厂停电事故应急预案》及《电力突发事件应急演练导则》编制。 本标准起草单位:山西国金电力有限公司发电运行部。

本标准起草人:刘峰毅本标准审核: 本标准批准:

金文II线跳闸全厂停电应急预案演练方案 1.演练目的 目前我厂220KV出线为单条线路,双机运行期间,当金文II线跳闸全厂失电时,为了有效地控制紧急事件的发生和发展,并尽快消除事故对人身和设备的威胁,将损失减小到最低程度。同时检验部门应急管理系统应对突发事件的应急响应速度和能力,以及部门各岗位人员的应急处理能力,特组织本次应急预案演练。 通过应急预案演练来检验部门及当班运行人员是否能在第一时间对发生的事故采取科学、快速、及时的应对措施,准确、有效的抑制事故的发展,减少事故的损失,安全停机并尽快恢复机组的正常运行。同时检验部门各级人员之间的协调配合能力,使部门全体人员在事故处理的过程中能够密切配合,提高部门和运行人员对事故的应急处理能力。 2、演练组织机构 演练领导组 组长:郝桂生 副组长:宋海峰 成员:杜汉卿、刘峰毅、张翔 参演人员:运行χ值全体人员 中调模拟人:χχ 演练时间:2017年×月××日××时××分 3、演练规定 演练过程不得影响机组正常运行,确保机组安全、稳定运行。 严格区分运行系统和演练系统,并有专人负责。 演练时必须统一指挥,严格执行发令、复诵、汇报、记录制度,使用统一的调度术语和操作术语,严格执行调度规程及相关操作规定,严防违规操作、误操作。 演练过程中,如果电网或机组发生故障或者异常,应汇报演练组长,决定是否中断演练。 演练观摩人员不得进入演练区域、不得大声喧哗、不得提醒被演练人员进行事故处理。

电网孤网运行xx电厂事故处理预案

电网孤网运行 xx电厂处理预案 xx电网可能于9月1日与重庆解网运行,届时xx电网将孤网运行。为确保安全发供电和电网的稳定运行,根据xx发电厂110KV升压站与桥南变电站、大坪变电站、化工站电气接线的特点以及联络线、直溃线的负荷分配情况,结合我公司汽轮机组和锅炉的运行特性,(汽机1、3#机运行,锅炉1、2炉运行)特制定如下应急处理预案: 一、并网运行及负荷分配情况: 并网运行时,xx发电厂:2台机组运行(同时向新涪公司供热22T/H 左右),上网负荷38MW左右,向大坪变电站输送电负荷4MW左右(龙坪I/龙坪II各2MW),向桥南站输送电负荷15MW左右,向化工站输送电负荷18MW左右;桥南站与大坪变电站合环运行,桥南站负荷是龙桥站的直馈线的负荷);涪陵西部电网中心站(大坪变电站),与涪陵东部电网中心站(白塔站)联络,其上挂爱溪电厂、水江电厂、青烟洞电厂等电源;化工站挂有自备电源,发电负荷8—12MW,通过龙埔线上110KV 网.(以上负荷数值时时变化,值长和电气专业值班员应随时跟踪掌握). 二、网络主要故障呈现的特点: 因特殊原因重庆电网将与xx电网解网运行,系统将受到强烈冲击,系统电压或系统周波降低,在涪陵网未安装低周减载装臵的情况下,发生频率或电压崩溃,引发龙桥运行锅炉熄火(尤其是2#炉)、#1机调速系统103%动作振荡和运行汽轮机低周超负荷,最终造成系统瓦解和龙桥发电机组厂用电中断。

三、应急处理预案: (一) xx电网孤网运行期间,锅炉疏水箱随时保持2米左右的水位, 作为除氧器的备用水源。每日白班要进行一次水质化验,保证水质合格。化学除盐水箱水位保持在4.0米以上,以备事故时大量用水。 (二)因外界冲击导致机组部分甩负荷,值长应合理调度机组负荷分配,防止Ⅰ、Ⅱ段除氧器凝结水量不均而引起满水. (三)系统周波发生小幅振荡,由于3#机组一次调频未设臵死区,故机组周波只要一发生变化,机组负荷会相应变化。机、炉值班员之间要加强协调,锅炉值班员要根据煤质情况及时进行燃烧调整,汽机值班员发现进汽参数变化时,要主动与锅炉进行联系,并根据周波情况及值长要求及时进行负荷调整,确保锅炉、汽机设备压力、温度、流量等参数在规定范围内安全运行。 (四)若各台机组因周波变化引起负荷振荡,应将1#机组的一次调频解除,防止机组间的相互干扰。 (五)在系统受到较大冲击,出现高周波高电压,汽机应立即调整负荷适应电网负荷需要,锅炉立即减弱燃烧或开启向空排汽保证过热汽压在安全范围。当1#机组转速高至3090 r/min而引起机组OPC动作时,应立即解除机组功率回路与一次调频回路,将机组的DEH由自动切换为手动运行,将机组负荷根据情况控制在某一位臵,以防止3#机组的负荷振荡。待稳定时,立即将DEH切换为自动,投入功率回路与一次调频回路。同时根据情况调整3#机组的负荷。 (六)在系统受到较大程度的冲击,当机组供热投运情况下,外界

输煤设备事故应急预案样本

输煤系统皮带断裂应急预案 输煤工段 一、概况 遵循”安全第一, 预防为主”的方针, 坚持防御和救援相结合的原则, 以危急事件的预测、预防为基础, 以对危机事件过程处理的快捷准确为核心, 以全力保证人身、设备和安全生产为目标, 以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本, 提高快速反应和应急处理能力, 将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。 由于海恒化学所处地理位置的重要, 因此做好煤炭储备工作, 防止锅炉因燃煤紧缺而造成限负荷或停炉, 这对保证滨海区供电、供热将有着重大意义。 二、组织机构 ( 一) 热电办的应急职责 1、向上级有关部门汇报事故应急救援进展情况。 2、负责输煤设备事故抢修过程中的技术支持, 加强与各输煤设备制造厂家及外部资源单位的联系和沟通, 协调解决抢修过程中遇到的技术难题。 3、负责对燃煤专业现场应急预案的审核。 4、负责输煤设备事故的应急指挥, 协调各方关系, 保证抢修工作的顺利进行。 5、负责抢修人员所用车辆、驾驶员的及时到位。 6、负责做好抢修输煤设备与系统隔离的安全措施和技术措施。 7、负责修后输煤设备的检查、试运验收。

8、负责系统的启动运行工作。 ( 二) 安全员的应急职责 1、负责输煤设备事故应急救援现场的安全监察, 确保抢险过程中的人身安全。 2、负责督促相关部门做好输煤设备事故现场应急预案的编写, 以及事故抢修过程中安全措施的监督检查。 3、对现场应急预案编写工作进行检查和指导, 并监督应急预案的演练。 ( 三) 输煤工段应急职责 1、负责对事故备器的数量、规格、型号进行确认及抢修物资材料的准备。 2、负责管辖输煤设备现场应急预案的制定和报审工作。 3、负责事故备品清册的编制。 4、负责事故抢修人员组织和抢修过程监督。 5、负责抢修中加工件、外购件的计划提出和催办。 6、负责组织事故应急预案的培训、演练。 7、负责检查输煤系统各电动葫芦是否正常、处于备用状态。加强吊车、叉车的维护和保养, 确保其处于良好的备用状态 ( 四) 物资与装备 输煤设备抢修需要准备以下物资、设备 1、吊车、叉车、手拉葫芦等。 2、电动工具: 磨光机、切割机、砂轮、电钻、电焊机等。 3、安全设施: 安全围栏、警示牌、警戒线。

汽轮机事故专项应急预案.doc

LOGO 汽轮机事故专项应急预案

1事故类型和危害程度分析 xx热电厂有4台热电联产发电机组,其中#1、#2 为哈汽生产的双抽凝汽器汽轮机,#3为北重生产的单抽凝汽器汽轮机,#4为北重生产的背压汽轮机。当汽轮机发生事故后,不仅会发生厂用电中断事故,并且处理不当可导致事故扩大,甚至导致人身伤亡事故的发生。汽轮机规范见表12—1、12—2、12—3(68页)。 2应急处置基本原则 按照安全第一,预防为主,综合治理的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以事故的预测、预防为基础,以对事故过程处理的快捷、准确为核心,以全力保证人身、供热、电网和设备安全为目标,以建立事故的长效管埋和应急处理机制为根本,以提高快速反应和应急处理能力,将事故造成的损失和影响降低到最低程度为基本原则。 3组织机构及职责 3.1应急组织体系 应急组织体系见图17—1。

图17—1汽轮机事故应急组织体系图 3.2指挥机构及职责 3.2.1现场应急指挥部 组长:厂长 副组长:副厂长、副书记 职责:发生汽轮机事故后,现场应急指挥部全面组织开展事故应急工作。 现场应急指挥部下设办公室: 主任:副厂长 成员:各处室领导 职责:负责沟通情况和汇总信息,并及时向电厂应急指挥部或电厂领导汇报。 3.2.2现场设备隔离组 组长:运行分场副主任 成员:当班运行值长、各专业班组长(单元长)

职责:熟悉汽轮机事故应急预案的内容以及所对应的相关设备、系统;应急预案启动时迅速、准确隔离汽轮机事故所涉设备、系统和其动力源。 3.2.3引导疏散组 组长:生产设备处处长 成员:生产设备处各专业工程师 职责:熟悉汽轮机事故应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令;根据事故现场人员分布情况,开辟安全疏散通道,组织疏散人员至安全地点。 3.2.4安全保卫警戒组 组长:生产设备处负责安全管理的处长 成员:电厂安全监察、消防专干、运行分场安全员职责:熟悉汽轮机事故应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令,疏通事故现场通道,设立警戒区域,禁止无关人员进入事故现场;统计进入事故现场施救人员人数,采集事故现场信息、辨识事故现场可能出现的次生事故源,及时向事故应急现场指挥部报告。 3.2.5现场施救组

电力设备事故应急预案

电力设备事故应急预案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

电力设备事故应急预案(范本) ×××××××××发电有限责任公司

目次 目次.............................................................................. I 前言.............................................................................. V 电力设备事故应急预案(范本). (1) 1 总则 (1) 编制目的 (1) 编制依据 (1) 适用范围 (1) 2 应急处置基本原则 (1) 3 事故类型和危害程度分析 (1) 4 事件分级 (2) 5 应急指挥机构及职责 (2) 应急指挥机构 (2) 应急指挥机构的职责 (3) 6 预防与预警 (4) 风险监测 (4) 预警发布与预警行动 (4) 预警分级 (4) 预警的发布程序 (4) 预警发布后应对程序 (4) 预警结束 (4) 7 信息报告 (4) 8 应急响应 (4) 响应分级 (4) 响应程序 (5) 应急处置 (5) 应急结束 (6) 9 后期处置 (6) 后期处置内容 (6) 保险理赔 (6) 事故调查与应急评估 (6) 应急工作总结与评价。 (6) 10 应急保障 (6) 11 培训和演练 (7) 术语和定义 (7) 预案备案 (7) 预案修订 (7) 制定与解释 (7) 预案实施 (7) 13 附件 (7)

有关应急机构或人员的联系方式 (7) 应急救援队伍信息 (7) 应急物资储备清单 (7) 规范化格式文本 (7) 关键的路线、标识和图纸 (7) 相关应急预案名录 (7) 有关流程 (8)

电厂热源运行应急预案

某某公司热电公司 热源运行应急预案 目录 1 总则 .......................................................................................................................................................... 1.1编制目的................................................................................................................................................. 1.2编制原则................................................................................................................................................. 2 热电公司概况........................................................................................................................................... 2.1基本情况................................................................................................................................................. 2.2 工艺流程及故障点分析........................................................................................................................ 2.3故障(事故)类别................................................................................................................................. 3 应急组织机构........................................................................................................................................... 3.1热电公司冬季供暖应急组织机构......................................................................................................... 3.2 应急职责................................................................................................................................................ 3.3 应急值班................................................................................................................................................ 4 应急处置程序........................................................................................................................................... 5冬季采暖运行方式.................................................................................................................................... 6 机炉电应急事故处置预案....................................................................................................................... 7 供热外网系统故障应急处置................................................................................................................... 8 燃料系统故障应急处置........................................................................................................................... 9 化学水事故应急处置............................................................................................................................... 10 热控应急处置......................................................................................................................................... 11 运行应急处置.........................................................................................................................................

输煤皮带火灾演习预案

输煤系统#2B皮带着火应急预案演练方案 演练有关事项说明: 1、所有参加演练的人员必须按规定时间到达演练现场,作好演练准备。 2、进入生产现场和参加演练的人员,必须正确佩戴安全帽。 3、所有参加人员应听从指挥, 按真实事故状态下的要求开展各项应急救援、自身保护等工作。 5、演练时无法进行动态操作的设备,应采用贴纸条的形式进行模拟操作,所有操作均只需要到现场示意,不得触及运行设备,演练人、监护人应明确分工,防止误动运行设备。 6、演练时,任何操作及灭火器材均为模拟操作,不能真实使用。 7、演练结束后,及时对消防设备和器材复位,清理现场。 8、参加演练的部门和人员要认真对待这次演习。 总指挥: 现场指挥: 成员: 一、演练要点: 1、加强全体员工对应急程序的熟悉,检验事故快速反应能力。 2、进一步明确各自的岗位与职责,提高整体应急反应能力、应急处置能力。 二、事故现象: 2017 年 06月 18 日 10: 00, 输煤系统进行正常上煤,上煤流程为: #A斗轮机/#7A皮带/#2B皮带/#3B皮带/#B滚轴筛/#B碎煤机/#4B皮带/#5B皮带/#6B皮带,当时机组属于两台机组满负荷运行,由于天气炎热干燥,2B 中部吊滚筒处积粉发生自燃,就地巡检发现 2B 皮带中部吊滚筒处有黑烟冒出,立即汇报,并进行灭火,灭火后积极组织输煤区域积粉进行清理,避免因煤粉自燃造成皮带着火机组断煤停机事故。 三、演练时间和地点: 起始时间: 2017 年 06 月 18日 10:00 地点: #2皮带中部吊滚筒处。 四、输煤系统着火应急演练程序 1、 10: 00 一名巡检员通过对讲机向输煤控制室主值报告 #2B 皮带吊滚筒处有黑烟冒出,检查发现#2B吊滚筒处煤粉自燃主值接到报告后立即向班长汇报: #2B 皮带落煤筒有黑烟冒出,检查发现#2B吊滚筒处煤粉自燃具体情况需要进一步查明。 2、 10: 02班长令:组织人员到达 #2号皮带吊滚筒处进行灭火;主值负责安排改变上煤方式、控制室当班人员监守岗位。 4、 10: 05 所有人员到达 2号皮带头部,班长带领抢险队员进入 2号皮带头部查看火情,发现: 2号皮带头部已基本被浓烟布满,并有强烈的刺激性气味,同时发现落煤筒有明火冒出,立即向在现场指挥汇报。 5、 10: 06 现场指挥令:灭火抢险人员不要冒然进入着火区域,待消防式正压空气呼吸器送到后方可进行灭火,同时灭火抢险人员立即将其他安全区域内灭火器材送至灭火地点附近确保灭火器材的充足使用。 6、 10: 07 在确认 2B 皮带、 3B 皮带已断电后,现场指挥指示:现场人员分为三组: (1)一组立即到集控室取防火呼吸面具,并送至事故处; (2)二组立即到达 3号皮带尾部接通 3 号皮带尾部消火栓。并向着火处喷水,防止火势蔓延至 3A 皮带处,尽量避免吸入刺激性烟气,尽量不要将水喷到电气设备上; (3)三组拿到消防正压式空气呼吸器后立即到达 2 号皮带头部接通 2 号皮带头部消火栓进行灭火,灭火时注意观察消防正压式空气呼吸器压力,压力不足时立即撤离现场,同时注意与着火点的安全距离,一切灭火工作以人身安全为前提。 7、 10: 08 现场指挥电话向总指挥汇报现场情况(2 号皮带头部着火严重,现场烟较浓,且 2B 皮带尾部及 3B 落煤筒有明火窜出),请求启动《输煤系统着火应急预案》;总指挥立即向发电运行部经理(或燃运专工)汇报。 8、 10: 10 发电运行部经理(或燃运专工)回复:可以立即启动预案,在应急过程中一定要注意安全,有新情况随时汇报。 9、 10: 11 消防队一辆消防车赶到,在引导人员带领下到达 2 号皮带头部,进行灭火。

相关文档
相关文档 最新文档