文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热电厂输煤系统火灾应急预案

热电厂输煤系统火灾应急预案

热电厂输煤系统火灾应急预案
热电厂输煤系统火灾应急预案

热电厂输煤系统火灾应急预案

1总则

1.1 编制目的

为了应对输煤系统火灾事故的发生,提高电厂各级人员对火灾事故的应急处置能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害和损失,保障电厂职工生命及财产安全,维护正常的生产和工作秩序,特编制本应急预案。

1.2 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月01日最新修正版)

(2007年8月30日中华人民共和国主席第69号令)《中华人民共和国突发事件应对法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第599号令)《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令)

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)

《电力设备典型消防规程》DL5027-2015

《电力生产事故调查暂行规定》(国家电监会4号令)

《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南(试行)》(安监总厅应急[2009]73号)《关于印发《电力突发事件应急演练导则(试行)》等文件的通知》(电监安全[2009]22号)

《关于印发《电力企业应急预案管理办法》的通知》电监安全[2009]61号

《关于做好电力安全信息报送工作的通知》(国家电监会(办安全[2012]11号)

1.3 适用范围:

本预案适用于xx热力发电厂。

2事故类型和危险程度分析

2.1.事故类型

2.1.1 由于环境温度高及电厂燃煤挥发分高,煤场原煤堆积时间过长等因素,发生自燃。2.1.2 因输煤皮带上积聚的原煤(煤粉),较长时间未清理,引起积粉自燃发生火灾。

2.1.3 根据本厂不同的上煤方式分析可能引发的火灾事故。

2.1.4 在输煤系统检修工作中,由于防范措施不到位,焊渣掉落在皮带或未及时清除的积粉、

积煤上引起火灾。

2.2 危险等级

2.2.1 二级状态:输煤系统设备区(煤场、皮带通廊等)发生积煤自燃或工作时焊渣掉落引

燃皮带,在火灾初期得到控制,未造成火灾事故扩大或重大设备损坏,对机组的燃料供应未造成影响。

2.2.2 一级状态:输煤系统发生的火灾进一步扩大,造成了设备严重损坏,严重影响机组的

正常运行或导致人员伤亡。

3应急处置基本原则

3.1 采取可靠措施隔绝空气,阻止燃烧继续。

3.2 严防人身伤害事故的发生。

3.3 根据火灾发展情况,及时停运受到威胁的设备,防止设备严重损坏。

4组织机构及职责

4.1.输煤系统火灾应急小组的组成

组长:厂长

副组长:生产副厂长

成员:其他厂领导、各部门负责人及输煤专业主管。

4.2.应急指挥小组的职责

4.2.1 及时掌握输煤系统着火情况,提出相应措施,适时调整方案和调配灭火力量,组织协

同作战。

4.2.2 组织输煤系统火灾应急指挥部与参与灭火的部门之间的通信联络,保障输煤系统火场

前后方的通信畅通。

4.2.4 根据输煤系统火灾现场情况,划定警戒区,组织疏散警戒区内的人员、物资,下令限

制人员和交通工具进入。

4.2.4 组织供应器材装备、灭火剂、消防车的燃料、饮食、衣物的供应和医疗救护工作。

4.2.5 根据输煤系统火灾情况需要,可以申请当地消防部门和武警部队位提供协助。

4.3.各专业应急小组及职责

4.3.1 运行应急组

组长:运行部部长。

副组长:当班值长。

成员:各专业主管、专工。

职责:负责对机组运行提供技术指导,分析。研究最佳的运行方案,根据火灾情况对设备采取相应保护、隔离措施,对可能产生的不良影响提出事故预想,向应急指挥机构提出合理化建议。

4.3.2 灭火行动组

组长:生技检修部部长。

副组长:生技检修部消防专责。

成员:外委专职消防员、义务消防队员。

职责:其主要任务负责火灾扑救,火场侦察,搜救被围困人员及贵重物资,协助火灾原因调查。

4.3.3 警戒疏散组

组长:安监部部长。

成员:安监部保卫专责、厂保安队员。

职责:负责火灾现场警戒,划定警戒区域,疏散火场周边围观群众,抢救被围困人员,保护人民财产安全。维护疏散引导秩序。特殊情况确保人员顺利撤

离。

4.3.4 医疗保障组。

联系地方医院请求援助。

4.3.5 物资、后勤保障组。

组长:供应部部长。

副组长:多经公司经理

成员:物资供应部、多经公司员工及义务消防队员。

职责:负责保障火场所需物资供给,确保火场照明用电供水,保证火场参战人员的伙食供应及战备物资运输。

4.3.6 通讯保障组。

组长:生技部副部长。

副组长:通讯专责负责人。

成员:通讯技术人员、厂义务消防队员。

职责:确保火场通讯畅通,及时准确传达火场指挥部命令,时刻保证火场与外界的联络,必要时负责与公安消防队联系请求增援。

4.3.7 设备技术组。

组长:燃管部部长。

副组长:运行部部长。

成员:当班值长、各专业专工,消防设备维修人员。

职责:负责对发生火灾部位提供技术指导。研究最佳可行性方案,对可能产生的不良影响提出事故预想,向灭火组提出合理化建议。对设备采取相应保护、隔离措施。

4.3.8 事故调查组。

组长:安监部部长。

副组长:安监专工、消防专工。

职责:负责调查火灾发生原因、损失程度、事故分析、查找责任,情况通报。

5预防与预警

5.1.危险源监控

燃料运行值班员在接班前、班中、交班前必须按照巡回检查制度对所管辖的设备系统进行全面检查,发现有积煤、积粉等现象应及时组织清理。利用电视摄像系统对煤场或皮带通廊进行24小时监控。

5.2.控制措施

5.2.1 输煤控制室、开关室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁,柜、盘等处的所有电

缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。

5.2.2 扩建工程敷设电缆时,应加强与运行单位密切配合,对贯穿墙壁产生的电缆孔洞应及

时恢复封堵。

5.2.3 输煤系统靠近高温管道,阀门等热体的电缆应有隔热措施,靠近带油设备的电缆沟盖

板应密封。

5.2.4 建立健全输煤系统电缆维护、检查及防火,报警等各项规章制度,坚持定期巡视检查,

对电缆中间接头定期测温。

5.2.5 输煤系统电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂

物。燃煤储运车间内架空电缆上的粉尘应定期清扫。

5.2.6 防止输煤皮带着火:

a)输煤皮带停止上煤期间,也应坚持巡视检查,发现积煤、积粉应及时清理。

b)煤场存煤自然或火煤不许上皮带,自燃煤或火煤必须用水浇灭,经车间领导检查批

准才能上皮带上煤,上完煤的皮带上、地面上不许有自燃煤和火煤。

c)燃用易自燃煤种的电厂应采用阻燃输煤皮带。

d)应经常清扫输煤系统、辅助设备、电缆排架等各处的积粉。

e)两侧皮带按运行规程规定轮换运行,皮带长时间停运不得存煤,并在停运前将所有

通到皮带上部的落煤管,落煤斗和除尘用的通风管内的积煤清理干净,防止自燃。

f)输煤通廊应坚持每班水冲洗地面,除尘系统要经常投入使用,冬季也应保证水冲洗

地面和除尘,有缺陷应抓紧修复。基建工程中除尘装置的设计选型要适应生产需要,机组投产时,地面水冲洗及除尘系统应按设计完成施工,同时投入运行。

g)建立输煤系统定期清扫制度,通廊,电缆上面,运煤转动机械的外壳,保持清洁不

积煤。清扫的积煤、积粉不准放到停运的皮带上。

h)皮带通廊应加装火险报警装置,并建立定期维护检验制度。

i)输煤皮带不能跑偏,更不允许皮带磨铁或水泥物,加装轻、重跑偏信号。

j)一侧皮带运行因挡煤皮翻板不严等原因,煤漏到另一侧皮带上,运行侧上完煤另一侧漏的煤也要清理干净,皮带上不许存煤。

5.2.7 加强输煤电缆事故的预防,消除电缆老化现象,避免机械损伤,清除电缆积粉,定期

做预防性试验,控制电缆过负荷。

5.2.8输煤消防系统,器材定期检查、试验,有缺陷的要尽快修复,平时不准任意解除消防

系统,并做为输煤交接班的检查内容。

5.2.9检修人员进入下煤筒和碎煤机内部进行电焊工作,皮带上应铺防火材料,并设专人监

视皮带,工作完毕后,由检修和运行人员共同检查皮带上和现场周围,确认无火种时,才可撤离工作现场。

5.2.10 皮带设备的机械轴承应定期检查加油,轴承温度不超过oC,煤场设备范围内不

许吸烟和堆放易燃物。

5.2.11 在栈桥内动用电火焊工作时,应清除煤和煤粉等易燃物,配备充足的灭火器,在专

职消防人员的监护下进行工作。

5.2.12 坚持设备巡回检查制度和设备定期轮换制度,各电厂要根据各自的实际情况确定设

备巡回检查和定期轮换周期。

5.2.13 胶接皮带或检修用易燃品时禁止在其附近留有有火种,完工后要详细查看是否留有

易燃物。

5.2.14加强对输煤系统运行人员的消防知识培训,熟练掌握输煤系统消防设施、灭火器等

的使用方法。

5.2.15 对消防系统认真进行交接班检查,保证消防设施随时可用。

5.2.16 推土机库属禁火区,不许动用电火焊,煤场煤自燃或着火不许用推土机推,推土机

车驾驶室内应配备二个灭火器。

5.2.17 输煤系统除尘器入口风管内不许积粉,应定期清除积粉或改进入口风管(水平管改

成倾料管),并用水冲洗,使煤粉不易积存。

5.2.18 输煤消防水系统完善好用,每台设备两端配备灭火器。

5.2.19 输煤除尘设施要正常投运,保证输煤系统粉尘含量达低于国家标准规定。

5.2.20 认真落实安全文明生产管理制度,交班时地面上和皮带上不许有煤和煤粉,用水把

地面上,皮带架、管道、电缆槽盒等表面上的煤和煤粉冲净,接班认真检查,不合格不接班。

5.2.21 电气检修要按规定对电缆、开关箱进行防火检查及对煤粉清扫,防止发生电气设备

着火。

5.2.22 加强安全规程的教育和监督,执行动火工作票制度,采取可靠的防火措施,防患于

未然。

5.2.23 在冬季气温较低时,应对输煤系统的消防水管道、冲洗水管道加强检查与维护,防

止消防水中断。

5.2.24 对输煤设备进行改进,减少系统漏煤。

5.2.25 完善输煤设备的监测系统,有条件的应增设皮带通廊摄像监视系统。

5.2.26 加强对输煤系统外包工程中临时工、特殊工种的安全管理,坚持特殊工种必须持证

上岗的原则,严禁以包代管。

5.3 预警行动

5.3.1 二级状态时,当班运行人员立即汇报燃料运行班长,并由运行班长汇报值长、专业专

工,通知消防队。

5.3.2 一级状态时,输煤运行班长应立即报告运行当班值长,值长立即汇报运行部部长并通

知生技部、安监部门、物资部门、综合部,并立即报告生产副厂长、厂长。同时,按照公司的规定,厂长、安监部门、综合部门应以三个渠道的方式向xxx公司报告。

6 信息报送

6.1本厂24小时应急值班电话:xxxxxx 火警电话: 119。

6.2危急事件发生后,事故部门要立即电话汇报值长和主管领导,最迟不得超过15分钟。

6.3主管领导要立即用电话、传真或电子邮件上xxx公司(公司值班室、事故对口管理部门、安监部),最迟不得超过1个小时,同时按规定通报所在地区政府相关部门。

6.4应急通信联系方式

7应急处置

7.1.发生二级状态时

7.1.1 燃料运行班长应根据现象判断出着火的大致方位,及时停止设备运行。在第一时间,

手动打开未自动投入的雨淋装置。

7.1.2 联系电气运行值班员、对着火段输煤栈桥电气设备停电。

7.1.3 由输煤运行班长组织运行人员及检修人员组成现场抢险队,使用现场灭火器材和消防

水进行灭火。现场浓烟较大时,运行班长应组织未戴防毒面具的灭火人员撤离。

7.1.4 在消防人员到达后,应交待生产现场带电危险部位。协助专业消防人员灭火。

7.1.5 火灾扑灭后,应立即检查受损机械设备情况,掌握受损程度,并组织相关技术人员进

行认真分析,制定最佳方案进行抢修,尽快恢复设备运行。

7.2.发生一级状态时

7.2.1发生一级状态时,应急领导小组应组织各应急小组成员全部赶赴现场,进行火灾现场

的组织、协调工作。

7.2.2 运行应急组根据火灾情况对输煤设备采取相应保护、隔离措施,配合现场专业消防人

员进行灭火和人员疏散工作。

7.2.3 灭火行动组依据数煤系统现场情况,确定合理的灭火方案,必要时联系地方消防部门

协助。

7.2.4 警戒疏散组依据火场情况划定警戒区域,抢救被围困人员,维护疏散引导秩序。确保

人员顺利撤离。

7.2.5 如火灾造成人员伤亡,应急领导小组应相应启动人身伤亡应急预案,按照所列程序对

伤亡人员进行抢救。

7.2.6 对于失火造成的事故,要冷静沉着,掌握现场火势情况,组织人员对将可能造成火势

扩大的因素仔细分析,考虑周全,采取对应紧急措施进行隔离。

7.2.7 抢修中认真分析,采取得当的安全措施,杜绝发生人身触电事件。必须首先切断起火

电缆及其他周围相邻电缆的电源后,才能开始进行扑救工作。

8后期处置

8.1 火灾扑灭后,应立即检查机械设备和相关电缆的受损情况,掌握受损程度,并组织相关

技术人员进行认真分析,制定最佳方案进行抢修,尽快恢复设备运行。

8.2 现场应急小组要分析总结应急处置经验教训,提出改进应急预案的建议,完成应急处置

总结报告。

9应急物资与装备保障

9.1 财务部应在厂长的统一安排下准备足够的应急突发事件的储备资金,做好处理突发事件

的早期预算。

9.2 输煤控制室必须备有足够数量的防毒面具和必要的防护用品,以供应急之需。

9.3 防护服,防毒面具,专用的消防器材、器具应保存在指定的仓库内,由专人保管并定期

维护,保证随时可以调用。

10培训

10.1 通过日常培训提高各级人员的应急及责任意识,明确各自在应急处理中的职责,在应

急处理中能够按要求到位。

10.2 加强对全体员工安全知识教育和特殊岗位操作技能培训,建立并完善企业生产安全责

任制,严格执行国家有关安全生产的法律、法规。

10.3 开展技术讲课,讲解企业重大危险源存在方式及地点、预防措施、应急操作技能、自

救常识、避险原则等知识。

11预案演练

11.1 通过演练,可具体检验以下项目

11.1.1 在事故期间通讯是否正常,人员是否安全撤离。

11.1.2 应急机构能否及时参与事故应急处置。配置的器材和人员数量是否与事故规模匹配,

应急装备能否满足要求。

11.2 预案演练的基本要求

11.2.1 日常演练由各指挥部设计演练内容,并对演练过程进行监督和评价,各专业组组长

要积极组织人员配合。

11.2.2 整个演练过程要有完整的记录,并有总结、分析、改进意见。

输煤系统火灾事故处置方案(通用版)

输煤系统火灾事故处置方案 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0872

输煤系统火灾事故处置方案(通用版) 1总则 1.1编制目的 为了提高输煤系统(储煤场)着火应急处理能力,建立快速、有效的抢险、救援应急机制,最大限度地减轻火灾事故造成的危害,保证公司输煤系统(储煤场)设备的安全运行,根据公司的实际情况制定本处置方案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《电力设备典型消防规程》、《福建华电永安发电有限公司应急预案总体框架策划方案》、《福建华电永安发电有限公司生产区域火灾事故应急预案》制定本方案。 1.3适用范围

本处置方案适用于公司发生输煤系统(储煤场)火灾时的应急处置。 1.4与其它处置方案的关系 本处置方案是公司生产区域火灾事故专项预案的现场处置方案,可以单独使用,也可以配合专项预案使用;当发生输煤系统初起火灾或火灾预期损失1万元以上10万元以下时,启动现场处置方案;当发生火灾或火灾预期直接经济损失达10万元以上50万元以下时,启动专项预案的Ⅱ级响应;由专项预案应急领导小组根据事态的发展决定是否启动专项预案的Ⅰ级响应。当火灾事故伴随有人身伤害时,同时启动公司人身伤亡事故专项预案。 2事故特征 2.1危险分析 (1)检修中氧气乙炔、电焊等动火工作造成煤炭着火引燃皮带; (2)输煤廊道中的电缆老化或短路引起火灾; (3)输煤皮带机上的存煤没有及时送走,引起存煤自燃起火; (4)输煤系统储煤场所储存烟煤自燃起火;

电气火灾事故应急预案模板

电气火灾事故应急 预案模板

电气火灾事故应急预案 一、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处理基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。 二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(经过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线经

过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流经过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。另外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不但能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中经过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。 4)、接触电阻过大火灾 凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等

实验室火灾事故应急预案

实验室火灾事故应急预案 为防止重大安全事故发生,完善应急管理机制,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,保护师生员工人身安全和实验室财产安全,保障实验室安全和正常运转,特制定本应急预案。 (一)、火灾火灾性事故的发生具有普遍性,几乎所有的实验室都可能发生:1、忘记关电源,致使设备或用电器具通电时间过长,温度过高,引起着火;2、操作不慎或使用不当,使火源接触易燃物质,引起着火;3、供电线路老化、超负荷运行,导致线路发热,引起着火;4、乱扔烟头,接触易燃物质,引起着火。 二、成立应急组织机构、明确职责学院党政负责人为第一安全责任人,各(梯队)实验室落实安全责任人和实验室安全员,学院成立实验室安全事故应急领导小组。 领导小组主要职责: (1)组织制定安全保障规章制度; (2)保证安全保障规章制度有效实施; (3)组织安全检查,及时消除安全事故隐患; (4)组织制定并实施安全事故应急预案; (5)负责现场急救的指挥工作; (6)及时、准确报告安全事故。应急电话:火警:119 匪警:110 医疗急救120 三、实验室火灾应急处理预案: 1、发现火情,现场工作人员立即采取措施处理,防止火势蔓延并迅速报告; 2、确定火灾发生的位置,判断出火灾发生的原因,如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等; 3、明确火灾周围环境,判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生; 4、明确救灾的基本方法,并采取相应措施,按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救;包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾,可采用水冷却法,但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾,使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。带电电气设备火灾,应切断电源后再灭火,因现场情况及其他原因,不能断电,需要带电灭火时,应使用沙子或干粉灭火器,不能使用泡沫灭火器或水。可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾,应用特殊的灭火剂,如干砂或干粉灭火器等来灭火。 5、依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别,划定危险区,对事故现场周边区域进行隔离和疏导; 6、视火情拨打“119”报警求救,并到明显位置引导消防车。

输煤系统防火防爆措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 输煤系统防火防爆措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7067-87 输煤系统防火防爆措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一.火车来煤接卸防火防爆措施 1.重点防范地点:#2带头尾部、三工位和#3带尾部、皮带给煤机和翻车机振动斜煤蓖,汽车卸煤沟,以及各除尘设施。 2.各岗位要经常检查自己岗位的消防设施是否完好,并熟悉使用方法。 3.各班**后重点对以上区域进行检查,发现积粉立即联系物业处理。 4.每天前夜班对各岗位除尘器进行手动排灰,程控值班员在设备停转时间歇启停静电除尘器,#6带值班员打开检查门检查#6带头部静电除尘器排粉管有无积粉,对#2带中间水域除尘器进行换水,防止积粉自燃。 5.火车来煤接卸期间,翻车机振动斜煤蓖地面积

粉每10节车清理一次(物业公司晚24小时留人值班,值班人员负责人到岗后汇报运行主值),#2带、#3带头尾部、皮带给煤机等处积粉当天清理干净。 6.值班员到岗位严禁携带火种,重点防范区域内进行电火焊作业应根据现场实际情况采取完善可靠的安全措施(如清理动火区域积煤、洒水、铺设防火隔板等),主值和工作票负责人双方必须到现场确认措施完善齐全可靠。 7.火车来煤堆煤期间,巡检时重点检查#2带头尾部滚筒、三工位导料槽下、皮带给煤机滚筒下、翻车机C型端环支撑托辊组积粉情况,发现与转动机械接触和摩擦立即联系清理防止积粉温度升高自燃。 8.严格执行输煤系统消防水定期防水试验制度和消防器材检查制度,确保消防设施正常备用. 二.输煤皮带防火防爆措施 1.做好输煤消防水系统的运行维护,保证消防水压力符合规定压力,同时做好消防水系统的定期试验及其它定期工作,并做好记录。

触电、电气火灾事故应急预案

尕林格选矿厂 选矿厂触电、电气火灾事故应 急预案 批准:管理者代表:编制:姬英杰 2014年4月12日发布2014年开始实施

选矿厂触电、电气火灾事故应急预案 一、目的 编制触电事故应急预案的目的是尽最大努力把因电气火灾、触电受伤者从死亡线上抢救出来,把事故的人员伤亡减少到最小程度。 二、适用范围 本应急预案适用本企业所有从事生产的员工,在工作场所发生触电、电气火灾事故时,承担对他人触电实施紧急救护的责任;在其他场所发生触电、电气火灾事故时,承担对他人触电实施紧急救护的义务。 三、危害程度分析 1、电气火灾 (1)配电设备因过载、短路、绝缘下降、接触不良、散热不良等引起火灾; (2)在配电系统进行检修、启停活动时,发生误操作可能引起火灾。 (3)在配电间,因开关触点等部位发热,可能引起火灾、爆炸。 (4)因动物爬入配电设备、线路引发短路,可能引起火灾、爆炸。 2、灼烫 (1)配电设备因某种原因引起火灾,可能对人员造成灼烫伤害;

3、触电 (1)夏季雷雨天可引发雷电伤害; (2)季节性空气干燥,或与化纤、服饰、地毯、座垫、墙纸摩擦,或电器因特殊原因自带静电,可能造成静电伤害; (3)潮湿环境可能引起漏电伤害。 应急处置基本原则 1、以人为本,安全第一。把保障员工的人身安全和身体健康放在首位,预防和减少危险事故,切实加强企业员工的安全防护,充分发挥救援的基础作用。 2、统一指挥,分级负责。在选矿厂的统一领导下,选矿厂各部门按照各自职责和权限,负责事故的应急处置工作。 3、快速响应,果断处置。 4、依靠科学,依法规范。确保预案的科学性、针对性和可操作性。依法规范应急救援工作。 5、贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。加强危险源管理,事故预防、预测、预警和预报工作。开展培训教育,组织应急演练,做到常备不懈。进行宣传,提高从业人员的安全意识。

机房火灾事故应急预案

机房火灾事故应急预案

1.总则 1.1编制目的 为高效有序地做好机房火灾事故的应急处置工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《江苏省消防条例》 1.3适用范围 适用于机房火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。 2.事件特征 2.1事件类型及危险性分析 2.1.1电气线路短路、过载、接触电阻过大,静电,雷击等强电侵入,机房内电脑、空调等用电设备长时间通电过热、设备故障等原因均可能引起计算机房的火灾事故。 2.1.2机房火灾事故会造成计算机设备损坏、系统故障网络中断或瘫痪,影响网络的安全运行。 2.1.3火灾产生的有毒烟雾污染机房的空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 3.应急组织及职责 3.1火灾应急指挥部 应急指挥部总指挥:

机房火灾应急抢险指挥: 成员: 3.2指挥部人员的职责 3.2.1指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。 3.2.2高低压专业职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作,对发生险情机房切断电源。 3.2.3智能化专业职责:监控相关区域事故情况。 3.2.4空调专业职责:发现异常情况,及时切断空调、通风系统,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。 4应急处置 4.1现场应急处置程序 4.1.1最早发现火情者应立即向值班长和机房负责人汇报,机房负责人到现场指挥灭火,同时报告公司领导,启动本预案。 4.1.2机房负责人根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定,指挥疏散现场无关人员,各应急救援队立即开展救援。 4.1.3事故扩大时,拨打119报警电话请求市消防队支援。报警内容:单位名称、地址、着火物质、火势大小、着火范围。把自己的电话号码和姓名告诉对方,以便联系。同时还要注意听清对方提出的问题,以便正确回答。打完电话后,要立即到交叉路口等候消防车的到来,以便引导消防车迅速赶到火灾现场。 4.2现场应急处置措施 4.2.1机房负责人组织人员迅速查明着火原因。

防止输煤系统着火及煤粉自燃的安全技术措施

防止输煤系统着火和煤粉自燃的安全技术措施 为了防止输煤系统着火及发生煤粉自燃,确保输煤系统安全、可靠供煤,特制定以下安全保障措施: 一、火源控制措施 1、输煤系统设备应保持健康正常运行,禁止过载运行,带病运行,以杜绝电缆超温,机械摩擦超温而引起火灾现象的发生。 2、在输煤系统进行明火作业时,必须将此设备处的煤粉清理干净,上、下层动火作业应采取可靠的安全隔离措施,并加强现场的监护工作。 3、输煤系统电缆开关接头应连接牢固,防止开关接头积尘,电气设备应符合防爆要求;严禁在输煤栈桥内私自乱接电源。 4、严密监视输煤系统转动设备的温度,杜绝超温现象。 5、输煤栈桥廊道内严禁存放易燃易爆危险品。 6、输煤系统现场严禁吸烟。 二、输煤皮带防火和防止煤粉自燃的措施 1、加强输煤皮带巡检,注意皮带上的煤是否有超温和自燃的现象,如有异常立即汇报,并做好记录。 2、每次上煤结束后,待输煤皮带上的煤全部走空后,系统应适当延时运行,巡检人员必须对皮带系统进行全而检查,保证皮带上不留有积煤。 3、注意监视#1#2产品仓的下煤情况,所辖给煤机插板在不运行时应处于关闭状态,还应检查插板上部么煤仓下料斗拐角处有无积煤自燃的现象,如遇异常应及时汇报,并采取有效措施进行处理。 4、保持输煤系统及设备周围环境的清洁卫生,对输煤皮带附近地面上散落的煤渣和煤粉要及时清理十净,不在输煤皮带附近堆放煤渣煤粉。同时在皮带运行中和停用中(包括长时间停用),每班都要按规定全面巡视检查,发现问题及时予以消除。避免积煤积粉自燃引起皮带系统着火,具体措施如下: (1)对所有的落煤筒进行检查清理,不得有积煤积粉。 (2)对输煤系统所有的仪表箱和控制箱内进行检查,发现有积煤积粉应及时通知电控班进行清理,并定期清扫电缆槽架上的积煤积粉。 (3)皮带滚筒下不得有积煤积粉。 (4)严格执行设备定期切换试验制度,如遇设备检修或其他情况导致的输煤皮带长时间无法投运的状况,应将留在皮带上、落煤筒内和输煤槽内的煤及时清走,避免长时间堆积造成煤粉自燃。 5、保证喷雾抑尘装臵和各除尘器运行正常,不能有煤粉将喷嘴堵塞的现象。 6、检修人员应及时消除输煤系统的粉尘泄漏点,杜绝或减少因设备缺陷造成的煤粉漏泄事件。 7、巡捡人员应仔细对煤仓进行检查,发现煤仓口冒烟应立即通知汇报值

学校电气火灾应急预案

学校电气火灾应急预案 安全,是学校进行正常教育教学的保证,是每个家庭幸福的保证,是孩子健康成长的保证。下面是学校电气火灾应急预案,欢一仓库阅读! 学校电气火灾应急预案1 为加强消防安全工作,进一步贯彻落实“预防为主,防治结合”的方针,确保学校安定,维护师生员工生命跟国家财产安全,保证学校各项工作顺利进行,坚决消除影响公共安全的重大隐患,及时迅速扑救可能发生的大面积火灾,遏制跟减少大面积火灾造成的人员跟财产损失,根据中华人民共跟国公安部《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》,结合我校实际情况,制定本预案。 一、指导思想 加强学校消防安全工作,防范学校火灾事故的发生,及时消除火灾隐患跟保障学校广大师生员工的生命财产安全,确保学校正常的教学生活秩序,为全校师生创造良好安全的工作学习环境。 二、组织机构及任务 1.领导小组: 组长:尹志勇 成员:王春凤费婷丽张艳华 杨淑伟张强孙茁臣

职责:强化全体师生员工的火灾防范意识,督促“预防为主,防治结合”方针的贯彻落实,全面负责我校消防安全工作。 2.现场指挥组 总指挥:现场职务最高的校领导。 职责:下达灭火抢险命令,组织调动人员增援,协调保证水源正常供应,调动灭火器材、逃生自救装置等,督促各行动组完成抢险任务。 3.灭火抢险组 组长:张强 职责: (1)发现火场及时判断火势,在2分钟内作出是否向消防中队报警的决定,在火灾现场指挥义务消防队人员灭火。 (2)根据火情,及时、果断、正确提出具体灭火方案并组织实施。 (3)启动应急疏散预案。请示调动设备保障组,及时排除消防设施、设备故障。 (4)组织突击力量处理火场出现的妨碍灭火、抢险、疏散等问题。 (5)消防队到达现场后,向其汇报情况并积极配合作战。 4.疏散引导组 组长:杨淑伟 职责:

保证输煤系统运行安全措施

编号:AQ-JS-06543 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 保证输煤系统运行安全措施Measures to ensure the operation safety of coal handling system

保证输煤系统运行安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 输煤系统是火力发电厂的重要组成部分,输煤系统的可靠运行直接关系到电厂的经济性。根据崇信发电公司输煤系统运行特点,为做好卸煤沟来煤接卸、煤场储存、输送、宁夏煤掺烧、输煤系统各设备经济平稳运行等工作,崇信项目输煤运行部充分吸取了往年煤场所发生自燃现象、输煤系统皮带撕裂事故、皮带着火事故的经验教训的基础上,以确保输煤系统安全、平稳、经济运行为第一目标,坚决贯彻执行“科学管理、加强监视和检查、及时清理”为基本原则,特制订输煤系统安全运行防范措施如下: 1、防止煤场煤发热、自燃措施 1.1根据季节变化如夏天有大量的湿煤、粘煤进入煤场,在存储过程中煤的氧化放出的热量聚集在煤堆内,冬季气温低、空气流动慢也是导致燃煤发热的原因,煤场管理负责人要加强对煤场检查次数。煤场堆放时间不得超过2个月。

1.2煤场管理负责人每天上午和下午各检查一次煤场,对煤场发现的自燃煤,及时通知推煤机司机采用机械方式进行灭火或及时取用或用消防水进行灭火。 1.3禁止输送有明火的自燃煤,煤场管理员夜间不低于两次对煤场巡检一遍,发现自燃、冒烟情况及时汇报主值联系推煤司机或保安人员进行处理。 1.4#1、#2、#3煤场斗轮机取不上的存煤,根据煤场使用情况及时将存煤推至正常取煤位置,保证斗轮机正常取用,避免长期积煤。#4煤场存煤根据存煤期限及时转用。 1.5煤场管理负责每天安排人员对煤场内的石头、木块、杂物跟班清理。 1.6按照“烧旧存新”原则,周期轮换用煤,但对有自燃过的煤应采用先用原则。 1.7斗轮司机在取煤过程中严禁将带有火种煤取上输送带。 1.8在储煤条件允许的情况下煤场存煤必须保持合理形态,并分类堆放、分层压实。

电气火灾应急预案

电器火灾应急预案 一、危险源 变压器、抽油机电机、开关箱、发电机、电器、线路 存放地点:作业现场 二、事故可能 1、抽油机电机、开关箱、发电机、线路、电器短路; 2、变压器、电器等负荷过大。 3、人为因素造成电器起火 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死; 三、事故状态: 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死;若未及时灭火,一旦油罐着火,极易发生爆炸和造成人员伤亡。 影响范围:烧毁井场作业设备及工具,油罐着火发生爆炸和造成人员伤亡 四、应急指挥系统 1、指挥电话 2、救援小组名单及分工 组长: 职责:全面负责指挥处理事故及通讯联系 副组长: 职责:协助组长指挥处理事故 组员: 职责:现场抢险

五、事故应急措力 (一)断电灭火 扑救带电设备和线路火灾时,为了防止火灾蔓延扩大和影响灭火人员之安全,应设法及时切断电源,然后进行扑救。 1、需要剪断对地电压在250V以下的线路和380/220V的三相四线制电气线路时,可穿戴绝缘手套和绝缘靴,用断电剪将电线剪断。切断电源位置应在电源方向的绝缘瓷瓶附近,以防导线剪断落地造成对地短路或触电伤人。对三相绝缘线路,在剪断非同相电线时,应在不同长度的位置上剪断,但对于扭缠在一起的多股线,不能同时剪断,也应分相在不同长度位置上剪断。剪断后,断头要用胶布包好,防止发生短路。 2、在自动空气开关或油断路器等主要开关没有断开前,不能随便操作隔离开关,因为隔离开关没有灭弧能力,一旦用隔离开关切断负荷电流,会产生强烈的电弧,易烧损设备和人身伤亡事故。因此,不允许用隔离开关切断负载电流。 3、用闸刀开关切断电源时,应穿好绝缘手套用绝缘操作杆或干燥的木棍操作。因为在扑救火灾时,受潮和烟熏的开关绝缘强度降低,如果用潮湿的手去操作,会造成触电事故。 4、切断用磁力起动器控制的电器设备时,应行用按钮开关停止电器设备运行,然后在没有负荷电流的情况下,使用绝缘操作杆或干燥木棍操作断开闸刀开关,以防带负荷操作产生电弧伤人。 5、电容器和电缆在切断电源后,仍有残留电压,为防止残留电压伤人,仍不能直接接触或搬动电容器和电缆。灭火时要参照带电灭火要求进行扑救。(二)用灭火器带电灭火

电气火灾事故应急预案.

电气火灾事故应急预案 1 目的用电所办公大楼、变电站和生产场所、员工宿舍人员密紧,电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,为确保人员安全,特制定本应急预案。 2 指挥机构职责及分工 2.1指挥机构:本局成立电气火灾事故应急救援“指挥领导小组”:组长:所长副组长:安全专职营销专职成员:线路班班长表计班班长材料管理员收费员 2.2指挥机构职责 2.2.1指挥领导小组:负责应急预案的制订、修订,组建应急救援专业队伍,组织实施和演练;检查监督做为重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 2.2.2领导小组:发生事故时,发布和解除应急救援命令、信号;组织指挥救援队伍实施救援行动;向上级和有关主管部门汇报事故情况,必要时向医院、县消防队发出救援申请;组织事故调查,总结应急救援工作经验教训。 2.2.3领导小组人员分工 2.2.3.1组长:负责火灾发生时现场总指挥职责,安排组织人员处理火灾事故,防止火灾进一步扩大;负责组织对火灾事故的调查和向上级主管部门汇报工作,批准所采取的纠正预防措施; 2.2.3.2副组长:协助组长负责应急救援具体工作; 2.2.3.3线路班负责人职责:负责组织人员疏散,现场工作人员的转移;对火灾事故发生原因调查并向最高管理者汇报; 2.2.3.4安全专职职责:协助线路班组织现场管理,指导工作人员基本安全知识,以免事故扩大,参与火灾原因调查,制定纠正预防措施; 2.2.3.5营销专职负责指挥电气火灾事故后的恢复生产工作,物资、负责和组织生产设备方面的紧急配备或事故的处理; 2.2.3.6营销专职负责参与负责电气火灾事故后的理赔工作; 2.2.3.8表计班负责(组织)急救人员:负责对现场发生意外的人员采取急救措施,准备急救用医疗防护用品; 2.2.3.9各班组兼职消防专责:负责本单位消防的日常工作; 2.2.3.10现场工作人员:发生火灾及时汇报,在消防人员未到达前采取紧急救火措施,服从指挥安排疏散;

宜丰处置火灾事故应急预案.doc

宜丰县处置火灾事故应急预案 目录 1 总则 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3适应范围 1.4工作原则 1.5预案启动条件 2 组织指挥体系及职责任务 2.1指挥机构 2.2办事机构 2.3工作机构 2.4 县相关应急支持保障部门 3 预警、监测、信息报告和处理 3.1森林火灾预防 3.2火险预测预报 3.3林火监测 3.4人工影响天气 3.5信息报送和处理 4 火灾扑救 4.1分级响应 4.2扑火指挥

4.3扑火原则 4.4应急通信 4.5扑火安全 4.6居民点及群众安全保护 4.7医疗救护 4.8后勤保障 4.9扑火力量组织与动员 4.10扩大应急 4.11火案查处 4.12新闻报道 4.13应急结束 5 后期处置 5.1灾民安置及灾后重建 5.2调查与评估 6 综合保障 6.1通信与信息保障 6.2应急队伍保障 6.3扑火物资储备保障 6.4资金保障 6.5技术保障 6.6宣传、培训、演练 7 附则 7.1相关说明

7.2预案管理 7.3奖励与责任追究 7.4预案解释部门 7.5预案生效时间 8 附录 8.1各种规范化格式文本 8.2县森林防火应急指挥部成员名单 1 总则 1.1 编制目的 为贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针,切实做好各项应急处置森林火灾的工作,正确处理因森林火灾引发的紧急事件,确保我县在处置森林火灾时反应及时、准备充分、决策科学、措施有力,把森林火灾造成的损失降到最低程度。 1.2 编制依据 根据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《国

家处置重、特大森林火灾应急预案》和《江西省森林防火条例》、《江西省处置重、特大森林火灾应急预案》等相关法律法规的规定制定本预案。 1.3 适用范围 本预案适用于宜丰县行政区域内发生的森林火灾的应急工作。 1.4 工作原则 1.4.1 统一领导,分级负责。本县的森林火灾应急处置工作,在县委、县政府的统一领导下,由县、乡、村三级政府负责。县森林防火应急指挥部负责统一组织、指挥和协调本县重要森林火灾的应急处置工作。 1.4.2 以人为本,安全处置。在处置森林火灾时,要把保障人民群众的生命安全放在首位,努力保护人民群众财产和林区公共设施安全,保护森林资源安全,把森林火灾损失降到最低限度。 1.4.3 平战结合,常备不懈。各乡镇(场)和森林经营单位不仅要落实预防森林火灾的各项措施,还要做好紧急应对突发各种森林火灾的思想准备、机制准备和工作准备,尤其要做好应急处置的人员、技术、物资等准备工作,加强专业森林消防队伍和森林消防应急队伍的培训和演练,运用信息化手段,提高森林火灾应急处置能力,做到常备不懈,快速反应,科学决策,处置得当。 1.4.4 各司其职,相互配合。各相关部门应按照承担的

电气火灾的应急预案

电气火灾的应急预案 电气火灾的应急预案 在我们平凡的日常里,难免会面对无法预料的突发事件,为了可以第一时间作出应急响应,通常需要提前准备好一份应急预案。那么应急预案应该怎么编制才合适呢?以下是整理的电气火灾的应急预案,仅供参考,欢迎大家阅读。 1事故特征 1.1危险性分析 引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等,主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。 另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2事故发生的区域、地点或装置 发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配电房、储罐区及其他用电的场所等。 2应急组织和职责 2.1应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2工作职责 2.2.1岗位员工职责 发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; 立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; 报告班组长或应急小组组长; 接受并执行本应急小组的指令。 2.2.2班组长职责 接到员工报告后,应立即到现场进行确认; 组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; 若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长; 接受并执行本应急小组组长的指令。 2.2.3应急小组组长职责 接到报告后,立即组织本应急小组成员; 组织本应急小组成员,按现场应急处置措施执行; 及时将情况上报应急指挥部,接受并执行应急指挥部的指令。 3应急处置 3.1事故应急处置程序

防范处置重大火灾事故应急预案

防范处置重大火灾事故应急预案 一、总则 1、编制目的 提高校内对于火灾事故的快速反映能力,全面加强应急救援的各项准备工作,确保一旦发生重大火灾事故时,能够有效的配合公安消防部门,调动校内一切救援力量,发挥各行政职能部门的优势,及时、高效、有序地控制并扑灭火灾,最大限度地减少火灾损失和人员伤亡,维护学校稳定。 2、编制依据 《中华人民共和国消防法》、《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《消防监督检查规定》、《省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、《省公众聚集场所消防安全管理办法》、《省突发公共事件总体应急预案》、《学校消防安全管理实施办法》等法律、法规和学校有关规定。 3、适用范围 本预案适用于学校所属校区范围之内火灾事故的防范和应急处置工作(附属医院应根据国家法令及行业规定编制适合本单位需要的火灾防范应急预案)。 4、工作原则 (1)以人为本、统一指挥、分级负责、抢险优先。

各单位、岗位党政领导为所辖区域消防安全工作的第一负责人。在火灾情况下,把抢救遇险师生的生命和确保救援人员的自身安全放在整个灭火救援行动的首位,最大限度的减少人员伤亡。 (2)快速反映、科学应对。 处置火灾事故,应坚持一般服从整体、局部服从全局的原则,确保重点设施和高精设备、危险化学物品、放射性物品的安全,快速准确的查清火灾事故的起因和火场内的详细情况,为消防队实施有效灭火提供依据。 (3)普及知识、提高素质。 充分发挥保卫人员、义务消防人员、学生骨干的积极作用。普及公众防灾、减灾和消防知识,提高队伍素质。 (4)整和资源、协同作战。 全校各级、各部门在火灾事故发生后,应密切合作,形成合力,最大限度的发挥学校现有资源的优势,确保快速高效地应对、处置火灾事故。 二、应急指挥体系及职责 1、应急指挥机构 学校成立在学校消防安全委员会(简称消防委)直接领导下的火灾应急救援指挥部(以下简称校指挥部),负责临机处置发生在校内的重、特大火灾现场的救援指挥和协助公安消防部队控制、扑灭火灾以及事故调查取证工作,并负责向校消防委写出事故报告,提出整改建议等。

输煤系统着火事故应急预案

输煤系统着火事故应急预案 1.总则 1.1火力发电厂输煤系统承担着原煤的输送、储藏任务。为保证输煤系统可靠运行,避免和减轻因输煤系统火灾事故可能造成输煤中断以及全厂对外限电事故,根据《亚华集团公司安全生产危机事件管理工作规定》的通知,制订《亚华热电厂输煤系统着火应急预案》。 1.2本预案按照电力工业“安全第一” 及消防工作“预防为主,防消结合”的方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,以《中华人民共和国消防条例》、《集团公司安全工作规定》、《电业安全工作规程》(热力机械部分)有关内容为指导,根据电力生产的特点,结合本单位实际情况进行制定。 1.3输煤系统着火的应急处理,需消防专业人员和义务消防人员的共同参与,公司安全第一责任人是本公司危机事件管理工作的第一责任人,全面负责本公司的危机事件管理工作。各部门安全第一责任人是本部门危机事件的第一责任人。各部门和全公司广大职工都有参与危机事件处理的责任和义务。 2.概况 2.1输煤系统电缆积粉、原煤自燃和防火制度落实不到位是

引发输煤设备着火的主要原因。 2. 2.1本单位输煤系统共有七条输煤皮带;储煤场为露天储煤场。 2.2.2所用煤种为神木西沟矿烟煤,煤挥发份30.5%。 2.2.3有二种上煤方式 2.2. 3.1通过推煤机从一期#1皮带上煤; 2.2. 3.2通过推煤机从二期#1皮带上煤。 2.2.4根据测算本单位24小时所需煤量为1500吨。 2.3根据本公司实际分析输煤系统可能引发的火灾事故的地点为 2.3.1储煤场 2.3.2输煤皮带 2.3.3 #3皮带 3.应急预案内容 3.1应急指挥机构及其职责 3.1.1应急救援指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理总工程师副总工程师 成员:生技部、安健环部、发电部、后勤部、物资部各部门正、副经理。

电气火灾和爆炸应急预案

编号:AQ-BH-02736 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气火灾和爆炸应急预案 Emergency plan for electrical fire and explosion

电气火灾和爆炸应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1电气火灾和爆炸的原因 1.1配电线路、照明器具、电动机、电热器具和高、低压开关电器等电气装置引起火灾爆炸。 1.2电力电容器、电力变压器、电力电缆等引起火灾爆炸。 1.3雷电、寄生静电、电磁感应也可能引起火灾和爆炸。 1.4归纳起来,电气装置异常状态下的危险温度和各种电火花及电孤是电气火灾和爆炸的直接原因。 2电气火灾和爆炸的现象 2.1电气短路。发生短路时,线路中电流增大为正常的数倍乃至数十倍,而产生的热量又与电流的平方成正比,使温度急剧上升;如果温度达到燃物的引燃温度,即可能引起火灾爆炸;由于击穿、老化及其它各种原因造成的绝缘破坏都可能构成短路,引起火灾爆炸。

2.2接触不良。接触部位是电路的薄弱环节,是产生危险温度的主要部位之一,不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处夹有杂物,可拆卸的接头连接不紧密或松动,可开闭的触头和滑动接触处没有足够的接触压力或表面粗糙不平等,均可能增大接触电阻,产生危险温度,特别是铜导体与铝导体的连接处,很容易构成引燃源,造成打火放电,引起火灾爆炸。 2.3过载。过载势必造成电流过大,导致过热,设计线路或选用电气设备时没有考虑足够的裕量,或使用中接用过多的负荷或某些负荷连续运行时间太长或起动过于频繁,或三相线路缺相运行,均可能导致线路或设备过载。 2.4铁芯过热。电动机、变压器、接触器等带有铁芯的电气设备,由于铁芯短路(片间绝缘破坏),或线圈电压过高,或通电后铁芯不能吸合都将造成铁芯过热并产生危险温度。 2.5漏电。漏电电流一般不大,不能促使线路熔丝动作,如漏电电流沿线路比较均匀地分布,则发热量分散,火灾危险性不大;但当漏电电流集中在某一点时,可能引起比较严重的局部发热,引燃

火灾事故专项应急预案现场处置方案

火灾事故专项应急预案 一、事故风险分析 1.事故类型 人为因素引发的火灾事故:违反操作规程、违章安装使用电气设备、违章使用明火作业、检修(施工)现场违反安全管理规定、第三方人为破坏等。 客观因素引发的火灾事故:雷击及设备问题等因素引发的火灾事故。 2.危害程度分析 车间设备众多、材料集中,可燃物较多,人员安全意识薄弱,容易引发火灾,危及员工生命安全及公共财产,是消防风险源的重点。 二、应急指挥机构及职责 1.应急救援领导小组 总指挥:亓亮。 副总指挥:李友清。 抢险救援组: 组长:张华 成员:代文彬。 治安组:

组长:吕延鹏成员:李树国。 医疗救护组: 组长: 吕延鹏成员:鹿利利。 物资供应组: 组长:张金艳成员:康如金、武亮、曹会利。 通讯联络组: 组长:孔令勇成员:张继泉。 事故调查组: 组长:李友清成员:尹聪。 2.应急领导小组职责 2.1应急救援总指挥职责 ①组织制订事故应急救援预案; ②负责人员、资源配置、应急队伍的调动; ③确定现场指挥人员; ④协调事故现场有关工作; ⑤批准本预案的启动与终止; ⑥事故状态下各级人员的职责; ⑦事故信息的上报工作; ⑧接受政府的指令和调动; ⑨组织应急预案的演练。 2.2应急救援副总指挥职责 ①协助应急总指挥组织和指挥应急救援行动; ②向应急总指挥提出采取的减缓事故后果行动的应急反应对策 和建议; ③保持与事故现场总指挥的直接联络和有关人员和部门的联系; ④协调、组织和获取应急所需的其它资源,设备以支援现场的应急救援工作;

⑤组织公司的相关技术和管理人员对施工场区生产过程各危险源进行风险评估; ⑥定期检查各常设应急反应组织和部门的日常工作和应急反应准备状况; ⑦根据公司周围的实际条件,努力与周边有条件的企业为在事故应急处理中共享资源、相互帮助、建立共同应急救援网络和制定应急救援协议。 ⑧当总指挥不能履职时,由其接替总指挥职责。 2.3抢险救援组职责 ①在指挥部的统一指挥下,实施抢险救援行动,尽最大努力抢救伤员; ②及时向指挥部报告抢险进展情况,并确保救援行动的安全; ③当外部救援力量实施救援时,配合其行动。 2.4治安组职责 ①负责划定事故现场的警戒区域及警戒; ②负责现场车辆、人员疏导; ③维持现场治安管理秩序; 2.5医疗救护组职责 ①负责现场伤员紧急救护; ②随时观察和记录伤员伤情; ③协助120和上级部门对伤员的抢救。 2.6物资供应组职责 应急预案启动后,按应急总指挥的部署,及时快速地组织应急反应物资和其它有关资源送达指定的施工现场,并随时准备对事故现场进行其它增援,搞好后勤保障服务。 2.7通讯联络组

保证输煤系统运行安全措施.

保证输煤系统安全运行的防范措施 输煤系统是火力发电厂的重要组成部分,输煤系统的可靠运行直接关系到电厂的经济性。根据崇信发电公司输煤系统运行特点,为做好卸煤沟来煤接卸、煤场储存、输送、宁夏煤掺烧、输煤系统各设备经济平稳运行等工作,崇信项目输煤运行部充分吸取了往年煤场所发生自燃现象、输煤系统皮带撕裂事故、皮带着火事故的经验教训的基础上,以确保输煤系统安全、平稳、经济运行为第一目标,坚决贯彻执行“科学管理、加强监视和检查、及时清理”为基本原则,特制订输煤系统安全运行防范措施如下: 1、防止煤场煤发热、自燃措施 1.1根据季节变化如夏天有大量的湿煤、粘煤进入煤场,在存储过程中煤的氧化放出的热量聚集在煤堆内,冬季气温低、空气流动慢也是导致燃煤发热的原因,煤场管理负责人要加强对煤场检查次数。煤场堆放时间不得超过2个月。 1.2煤场管理负责人每天上午和下午各检查一次煤场,对煤场发现的自燃煤,及时通知推煤机司机采用机械方式进行灭火或及时取用或用消防水进行灭火。 1.3禁止输送有明火的自燃煤,煤场管理员夜间不低于两次对煤场巡检一遍,发现自燃、冒烟情况及时汇报主值联系推煤司机或保安人员进行处理。 1.4#1、#2、#3煤场斗轮机取不上的存煤,根据煤场使用情况及时将

存煤推至正常取煤位置,保证斗轮机正常取用,避免长期积煤。#4煤场存煤根据存煤期限及时转用。 1.5煤场管理负责每天安排人员对煤场内的石头、木块、杂物跟班清理。 1.6按照“烧旧存新”原则,周期轮换用煤,但对有自燃过的煤应采用先用原则。 1.7斗轮司机在取煤过程中严禁将带有火种煤取上输送带。 1.8在储煤条件允许的情况下煤场存煤必须保持合理形态,并分类堆放、分层压实。 2防止输煤系统着火措施 2.1输煤运行在上煤时必须严格按照值长要求,听从值长统一调度指挥。 2.2上完煤后皮带上不得留有余煤,对现场的漏煤、设备上积粉应及时清理,现场地面、设备上不得有积煤积粉。 2.3加强设备巡回检查,重点检查斗轮机、入炉取样装置、静电除尘器、皮带支架、导料槽、头尾部滚筒、落煤管、是否有积煤积粉,若有应及时清理。检查各运行设备是否存在跑偏撒煤、漏点,发现漏点及时填写缺陷单通知检修处理。 2.4上煤结束之后,皮带至少要运行5分钟并且主值要通过工业电视密切监视整个系统,确认无误方可停止皮带。 2.5皮带在运行中或是在停止中,若发现火灾报警系统报警时应立即赶往报警现场进行确认,避免火灾报警系统误报。

电气火灾事故应急预案模板

电气火灾事故应急预案模板 电气火灾事故应急预案 —、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处置基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。

二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人 为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、 马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大, 大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线

火灾事故专项应急预案及现场处置方案

河南工程学院《矿山救护》课程设计将军煤矿火灾事故专项应急预案及现场处置方案 学生姓名: 学院: 专业班级: 专业课程:矿山救护 指导教师: 2014年5 月5 日

教师评语 成绩: 指导教师(职称):时间:

目录 矿井概况 (1) 1专项应急预案 (3) 1.1事故类型和危害程度分析 (3) 1.2应急处置基本原则 (5) 1.3适用范围 (5) 1.4应急机构与职责 (5) 1.5预防与预警 (7) 1.6火灾事故报告程序 (8) 1.7应急保障 (9) 1.8应急处置 (10) 2现场处置方案 (14) 2.1 危险性分析 (14) 2.2应急组织和职责 (16) 2.3应急处置 (18) 2.4 预警 (21) 2.5注意事项 (22) 参考文献 (25) 附录 (26)

将军煤矿火灾事故专项应急预案及现场处置方案 矿井概况 1958年巩义市大峪沟矿务局开始建设,属于国有企业,在大峪沟镇(郑州与洛阳之间的巩义市城东15km处)。交通便利,310国道横穿矿区,在北面仅有6km处是连霍高速。它还拥有—条长12.5km的准轨铁路专用线,在巩义市与陇海路接轨。本局占地面积339.97万m2,建筑面积19.23万m2,矿区面积48 km2。已经探明的储量有1.74亿吨,能够开采的有0.94亿吨。将军矿现有两对设计生产能力为45万吨/年的矿井。开采的一 煤和二1煤为无烟煤,原煤品质纯净, 1 发热量高,是理想的工业用煤。 二1煤:灰分(A)18.96%,全硫含量平均0.90%,发热量(Q)为27.08MJ/kg,二1煤层属低硫、中灰、高热值、高熔融灰分粉状无烟煤。煤的容重达1.60t/m3。可作动力用煤和民用燃料。 将军矿井为全隐蔽型井田,煤层埋藏很深,采用斜井开拓工程量比较大, 建井工期较长,投资高,所以开拓方式为立井开拓。 支护方式以锚喷支护为主,局部为锚网喷或混凝土砌碹。 将军矿通风系统为中央边界式。 小窑开发多出现在将军矿区南部,巩义市红旗煤业有限公司红旗矿井和金龙煤矿在将军矿的西部。其中,巩义市红旗井在矿井东部凉水泉水库附近与将军矿毗邻,是一个高瓦斯矿井。金龙煤矿属于低瓦斯矿井。 井田北以F9断层为界,因此井田北部边界煤柱为F9断层煤柱;井田东、西相邻的分别是红旗井、谷山井,南侧与开采浅部煤炭的老窑相邻。 矿区内仅西部有一条河流,即东泗河,属黄河流域伊洛河水系,从南部山区流向西北,在站街镇东北汇入伊洛河,经神北横切邙岭注入黄河。该河为季节性河流,以排洪为主,由于附近各煤矿排水的注入,现为常流不断的小溪。该河上游筑有凉水泉水库,位于大峪沟井田19勘探线附近,是本区主要地表水体。据现有资料显示,其蓄水面积1067m2,水深1.5m,库容16008m3,为小型塘坝,以农田灌溉,拦、蓄洪水为主。 寒武系含水层由白云质灰岩、灰岩构成,分布于南部山区,因远离煤系地层,

相关文档
相关文档 最新文档