文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 卫生间局部等电位连接标准及施工工艺

卫生间局部等电位连接标准及施工工艺

卫生间局部等电位连接标准及施工工艺
卫生间局部等电位连接标准及施工工艺

卫生间局部等电位连接标准及施工工艺

02年建设部有《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问等一些问题。

而卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗下降,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可引起电击伤亡事故。这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。在《住宅设计规范》中就明确规定,卫生间宜作局部等电位联结,在《民用建筑电气设计规范》中也对在装有澡盆和淋浴盆的场所,作出了除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结的规定,我们应充分认识到这些场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性。

进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属面盆、澡盆和马桶、金属采暖管和墙地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结

端子板处连接在一起,以加强由于身体电阻降低和身体接触地电位而增加电击危险的安全保护。当墙为混凝土墙或者钢结构立面时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。

局部等电位联结端子板应设置在方便检测的位置,等电位联结端子板应采取螺栓联结,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿PVC塑料管暗敷,等电位联结线出地面和墙面时采用标准86盒,由86盒引出线为明敷,局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体未端之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。施工时各工种间需密切配合,以保证等电位联结的始终导通。

地面钢筋网和墙内钢筋网应保证可连接,最好在钢筋网上多作一些焊接点。等电位联结线与金属管道采用抱箍连接,抱箍与管道接触处的接触表面应刮拭干净,安装完后要刷防护漆;等电位联结线与金属浴盆连接时,采用螺栓直接将等电位联结线固定在浴盆配置的接线端子上。等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。

卫生间局部等电位 (自动保存的)

卫生间局部等电位联结做法推荐 中建八局青岛公司 二○一五年十一月

近日,频频曝出住宅楼电热水器漏电惨案,可见住宅楼的安全用电关系到千家万户的大事,采用总等电位联接和局部等电位联接是很重要的措施。卫生间局部等电位联结示例 (1) 卫生间局部等电位联结细部做法 (2) 卫生间局部等电位联结应注意的问题 (3)

做法 示例基本要求 卫生间局部等电位联结示例图1图2图3图4 1.局部等电位连接应包括卫生间内金属给、排水 管道、金属管道、金属浴盆、金属采暖管、电 源PE 线以及地面墙面内钢筋网,可不包括金 属地漏、扶手、浴巾架、浴帘杆、肥皂盒等孤 立之物。 2.卫生间地面内钢筋网宜与LEB 端子箱连接; 当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与LEB 端子箱连接。 3.当卫生间设有电气设备(含电源插座)时,此区域内电源PE 线应与LEB 端子箱连接。 4.图中LEB 线均采用BV-1*4mm2铜线在地面内或墙内穿塑料管暗敷。 5.卫生间LEB 端子箱的设置位置应方便检测安装,下沿距地宜0.3m,图中采用TD28等电位联结端子箱——不可触动。 6.图1为卫生间局部等电位联结箱示意图,图2 为局部等电位箱LEB 示意图,图3为等电位 联结端子箱外部实例图,图4为等电位联结端 子箱内部接线实例图。

宾馆酒店卫生间的局部等电位连接

宾馆酒店卫生间的局部等电位连接(装修招标) 通过这两年在宾馆酒店、住宅装修工程检查时,特别是住宅装修,发现多数工程没有进行厨房卫生间局部等电位的连接。多数装修设计师不知道厨房卫生间必须做局部等电位连接设计,施工员不知道厨房卫生间设置等电位连接箱是什么用的,自然不懂得施工,干脆装修时把等电位连接箱拆掉,墙面装修时为了贴瓷砖的美观,基本不会保留这些等电位连接箱或预留接线,将其覆盖,造成使用隐患。 近年来因洗澡电热水器漏电或厨房电器漏电致人触电身亡的报导甚多,如果所有厨房卫生间都做局部等电位连接,悲剧就可以避免。为此相关标准作出了具体规定。 首先要弄清几个概念: 1、什么是等电位 等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电位的。正如一只小鸟站在一条高压线上,两只脚同处于相等的电压,不会因此而触电死亡。 建筑中的等电位连接是防止电击的一项重要安全措施,不等同于“接地”。 等电位连接分为总等电位连接、辅助等电位连接和局部等电位连接。总等电位连接(MEB):在保护等电位连接中,将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起。

辅助等电位连接(SEB):在导电部分间用导线直接连通,使其他电位相等或接近,而实施的保护等电位连接。 局部等电位连接(LEB):在一局部范围内将各导电部分连通,而实施的保护等电位连接。厨房、卫生间的等电位连接属于基本等电位连接。 2、等电位连接的作用 等电位连接主要是起到各种安全保护作用: (1)雷击保护。IEC标准中指出,等电位连接是内部防雷措施的一部分。当雷击建筑物时,雷电传输有梯度,垂直相邻层金属构架节点上的电位差可能达到10kV量级,危险极大。但等电位连接将本层柱内主筋、建筑物的金属构架、金属装置、电气装置、电信装置等外露可导电体连接起来,形成一个等电位均衡网络,可防止直击雷、感应雷或其他形式的雷,避免火灾、爆炸、生命危险和设备损坏等。 (2)静电防护。静电是指分布在电介质表面或体积内,以及在绝缘导体表面处于静止状态的电荷。传送或分离固体绝缘物料、输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液体、高速喷射蒸汽或气体,都会产生和积累危险的静电。静电电量虽然不大,但电位很高,容易因与周边低电位产生电位差,引发火花放电,引起火灾、爆炸或电击。等电位连接可以将静电电荷收集并传送到接地网,从而消除电位差,防止和消除静电危害。 (3)电磁干扰防护。在供电系统故障或直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物形成电磁感应,敏感电子设备处

卫生间局部等电位做法的经典工法

浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界共识,但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位联结,却始难于统一意见。建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结(精装修)示例,对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区,现就此做简单探讨。 1 、卫生间局部等电位联结的必要性 卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,此时人体能承受的安全电压为12V,若超过该电压,人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因全身缺氧致死,因此浴室内是一个高度危险的区域。但只要不形成电位差便无电流通过,比如站在单根高压线上的小鸟不受电击等例子都证明只要物体处于一个局部电位相等的区域中无论该区域的电压多高都是安全的。 根据这一原理对浴室通过等电位联结线将所有可导电的器具连接到LEB端子箱使其处于同一电位,便可防止出现危险的接触电压。 2 、卫生间存在危险电位的原因 2.1通过金属管道,金属物传递卫生间内安装的金属给水立管,铸铁排水管,煤气管,太阳能热水金属给水管,金属浴缸,金属洗脸盆等这些电的良导体会引入别处危险电位。比如伸出屋面的管道传递雷电,上下楼层的危险电位通过金属给水立管传递到本层卫生间。 2.2通过电线导体传递 (1)当卫生间用电设备发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险电位,此时人体触及带电体时会受到电击。

卫生间等电位安装说明

卫生间等电位安装说明卫生间属潮湿场所,是电击事故的多发区,对自卫生间外部传导来的电位引起的电机事故只能借实施局部等电位来防范。结合工程实践,对建筑施工中存在的17种认识和施工上的误区进行了分析。 误区一:卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以器具无须做局部等电位联结。 局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。 误区二:《等电位联结安装》(02D501-2)第16页中,LEB线均采用BVR1*4mm导线在地板内或墙体内穿管暗敷,可是卫生间有的插座PE线才用BV-1*2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定。 等电位与接地是两个不同的概念,PE线是接地,LEB线接的也可以是地,也可以不是地,只要让卫生间处于同一电位即可。卫生间插座内的PE线可能会带上危险电位,这时就通过LEB对该电位进行钳制。可见LEB线并非是PE支线。其实LEB线也可用BVR-1*2.5mm2导线穿塑料管暗设。02D501-2第5页的表一提供了等电位联结线截面的选择标准,其中对局部等电位联结线是这样说明:一般值为不小于0.5倍PE线截面,最小值在有机械保护时为2.5mm2铜线。施工人员应根据设计要求进行施工。 误区三:混凝土本身不导电,所以不必对里面的钢筋网络进行焊接。干燥的混凝土是电的不良导体,电阻率较大,但是混凝土在施工过程中,硅酸盐与水形成导电性的盐基性溶液而且加入了较多的水分,

成形后结构中密布着很多大大小小的毛细孔洞,因此会储存一些水分。浴室是潮湿场所,其中的水分、湿气通过毛细血管作用吸入混凝土中,使混凝土总是保持一定的湿度。这时的混凝土就成了较好的导电物质,电阻率只有100~200Ω.m。所以在浴室内对混凝土里面的钢筋进行焊接可以有效的保证地面的等电位。 误区四:卫生间底板钢筋网格只要焊通即可,不必焊成不大于0.6*0.6m的网格。 当危险电流经过人体足底流入卫生间底板时,由于卫生间底板电阻的存在,使底板呈喇叭形电位分布。在喇叭形曲线上任两点间都会存在电位差,步长越大,人体承受的跨步电压越高,我们若把网格焊成不大于0.6*0.6m,人在地面上站立、移步时接触到的电位相等。 误区五:卫生间的底板钢筋网联结后应与附近的柱内竖向钢筋焊接,再由该主筋引至总等电位联结板。 MEB(总等电位联结)是大范围的等电位,该电位与大地电位相等,而LEB是局部小范围的等电位,该电位不一定为地电位,局部等电位联结作用范围越小越安全,两者不应混同。如果刻意联结反而容易因施工和使用不当将别处危险电位引入本层卫生间,所以无须刻意将其联结。 误区六:卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。 雷电是一个复杂的放电过程,其放电总是沿电阻最小路径进行。雷电既可能沿引下线也可能沿金属给排水管、燃气管等引入大地。若可以将LEB系统与引下线焊接反而可能引入危险电位,关键是做好局部

[施工]卫生间等电位做法

卫生间等电位 浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界共识,但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位联结,却始难于统一意见。建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结(精装修)示例,对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区,现就此做简单探讨。 1 卫生间局部等电位联结的必要性 卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。 2 卫生间存在危险电位的原因 2.1通过金属管道,金属物传递卫生间内安装的金属给水立管,铸铁排水管,煤气管,太阳能热水金属给水管,金属浴缸,金属洗脸盆等这些电的良导体会引入别处危险电位。比如伸出屋面的管道传递雷电,上下楼层的危险电位通过金属给水立管传递到本层卫生间。 2.2通过电线导体传递。(1)当卫生间用电设备发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险电位,此时人体触及带电体时会受到电击。(2)卫生间内若安装有电话、有线电视、网络、呼叫按钮等弱电线路其低电压在人体洗浴时也能引起电击并且可能存在危险电位(如雷电波)通过这些线路侵入卫生间。 2.3雷电感应出危险电位。一般情况下建筑物通过焊接防雷引下线、均压环、基础地梁、桩基等措施已经使整个建筑物形成法拉第笼,由于屏蔽作用位于建筑物内部的卫生间是没有电流的。但是位于建筑物外围的卫生间的金属窗受侧击雷,流经引下线的雷击电流会对卫生间内的金属物体感应出电压和电流。对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将较大,也会发生反击现象传递危险电位至卫生间。 3 卫生问局部等电位的理解误区 (1)卫生间用电器具已经通过PE线接地。(2)《等电位联结安装》02D50l-2第16页中,LEB线均采用BVR—1×4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷,可是卫生间内有的插座PE线才用BV-2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定。(3)混凝土本身不导电所以不必对里面的钢筋网格进行焊接。(4)卫生间底板钢筋网格只要焊通即可不必焊成不大于0.6m×0.6m的网格。(5)卫生间的底板钢筋网连接后应与附近的柱内竖向主筋焊接再由该主筋引至总等电位板。(6)卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。(7)局部等电位要做接地电阻的测试。(8)卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。(9)卫生间与基础地梁焊接地一样也应焊接底板筋。(10)四周圈梁不必应用圆钢跨接焊通。(11)卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝绑扎形成等电位不必进行焊接。(12)已经做好总等电位的金属管道不必做局部等电位联结。(13)复合给水管没必要作等电位联结。(14)底板钢筋必须用圆钢跨接焊接长度必须达到圆钢直径的六倍。(15)可以采用接地电阻测量仪,绝缘电阻测试仪。(16)局部等电位联结线可以穿钢管敷设。

卫生间局部等电位联结知识总结

卫生间局部等电位联结知识总结 卫浴间等电位详细介绍 一、住宅卫浴间应配等电位 根据最新《住宅设计规范》规定,住宅卫浴间内应作等电位联结。然而在实际调查显示,有七成业主家中无安装等电位装置。尽管是法规规定内容,但等电位联结保护的市场普及率非常低,甚至许多业主都不知道等电位的概念。 二、安全卫浴间等电位的概念 等电位就是电位相等,如果电位不相等,就有电位差即电压,加上卫浴潮湿的环境下,人很可以被用电设备和外露的金属电击。因此将卫浴间内的电器装置、金属物件以及可导电的部分全部用导体联结起来,减小电位差以消除危害,这就是卫浴间安装等电位的作用。 三、等电位能防御雷击感应电

雷雨天气,建筑物遭受雷击,楼内所有金属物体都会产生感应电,尤其是卫生间里的下水管、暖气管。这时在卫生间里洗澡,万一触碰金属物体就会被感应电袭击。如果有了等电位,遭受感应电袭击的概率就会大大降低。 四、等电位需由业主请人安装

等电位装置通常由开发商预留,但是需要专业师傅安装,包括配套设施可能需要业主另外购买。在电气设备普遍进入卫浴的今天,安装等电位可是关乎生命安全的一份保障,新居业主们应该主动向专业装修工咨询。 卫浴等电位的常见误区 等电位安装施工比较专业,需要由有经验的电工负责。而业主如果事先了解了相关的知识,能够尽量减少施工误区,降低家居安全威胁。 误区一:任何卫浴间无需做局部等电位联结 不少人认为卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以金属器具无须做局部等电位联结。 正解:局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。等电位的作用是为了保证某电位基本相等,不至于产生较大电压伤害人体。而地线的作用是保证漏电部位与大地之间的电阻相对较小,从而保证流经人体的电流较小。一个是保证电压较小,一个是保证电流较小。 误区二:只要是卫浴就得做局部等电位 人体洗浴时人体阻抗会降低,在卫浴间特备容易触电。如果浴室安装了电热水器、或配置了若干用电设备,浴室必须做局部等电位联结。而对于一些传统的既无电热水器,又无添置电器的卫浴间,可根据情况决定是否做局部等电位。 误区三:局部等电位会导致电击事故 局部等电位会将外界的高电压引入室内,造成触电事故,不如将此电位由接地线引入接地装置来得安全。

等电位连接

等电位连接 等电位连接(也叫联结)有以下几种定义。 《雷电与避雷工程》一书对等电位定义"等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统一用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整座建筑物成为一个良好的等电位体。" 建筑物防雷设计规范GB50057-2010对等电位连接定义"将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。" 基本信息 中文名称:等电位连接 相关书籍:《雷电与避雷工程》 规范:GB50057-94 出现时间:20世纪60年起 目录 1安全规则 2要求 3网络 1、安全规则 在电气安全技术不断地发展和更新的进程中,人们注意到,大量电气事故是由过大的电位差引起的。为防止过大的电位差而导致的种种电气事故,20世纪60年起,国际上推广等电位联结安全技术的应用,新建建筑物中基本上都采用了等电位联结。 等电位连接及参考图

国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。 等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。 总等电位联结做法是通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。 局部等电位联结做法是在一局部范围内通过局部等电位联结端子板将下列部分用6mm2黄绿双色塑料铜芯线互相连通:柱内墙面侧钢筋、壁内和楼板中的钢筋网、金属结构件、公用设施的金属管道、用电设备外壳(可不包括地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立小物件)等。一般是在浴室、游泳池、喷水池、医院手术室、农牧场等场所采用。要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω。 2、要求: 一、所有进入建筑物的外来导电体均应在LPZ 0A 或LPZ 0B 与LPZ1 区的界面处做等电位连接。当外来导电体、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应就近连到环形接地体、内部环形导体(均压环)或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体。 环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔5m 连接一次。 二、各后续防雷区界面处的等电位连接也应采用本条一款的一般原则。

卫生间等电位

卫生间等电位端子箱没有必要和防雷引下线相连,防止将室外雷电引入室内,引起电击,发生人身伤亡事故,详见下面误区五、六的分析。由于省标 LO4D502卫生间等电位的做法中地面钢筋网的做法和局部等电位箱系统图只是箱子的下端做法,并不是很明确,特意给省标编者电话交流心得,结合其他一些单位的意见。 1 首先搞清楚什么是局部等电位? 局部等电位联结是在一局部场所范围内通过局部等电位联结端子板把各可导电部分连通,一般是在浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等特别危险场所,发生电击事故的危险性较大,要求更低的接触电压,或为满足信息系统抗干扰的要求,一般局部等电位联结也都有一个端子板或者连成环形。简单地说,局部等电位联结可以看成是在这局部范围内的总等电位联结。 2 为什么带淋浴的卫生间等场所要设局部等电位联结? 要分析卫生间设置局部等电位的原因,我们必须先了解何为“电击”。“电击”,即通常人们所说的“触电”,是由于人体接触到带电部位而受到的身体伤害事件,但并非接触到带电体就一定会受到伤害,电流才是危及人体生命安全的直接因素(而不是电压),电击严重程度与通过人体的电流成正相关性。而通过人体的电流的大小,又主要与接触电压和人体的阻抗有关。接触电压是指人体所接触带有不同电位的两点时,这两点之间产生的电位差。有了接触电压,就会靠人体这个电气通路形成电流。比如,当人的一只手接触到某一带电物体,这个带电物体与人体另一部分比如脚所接触到的导电物体之间有电位差,那么就有电流通过人体;如果这个电流达到了对人体有伤害的程度,就会发生触电事故。 目前的居民住宅卫生间内一般都有带有淋浴间或浴缸,电气设备如灯、排气扇、电热水器、开关、插座等也是一应俱全。在日常生活中,当我们发现有人触电时,首先想到的办法就是切断电源。目前对室内一般的防电击做法是在卫生间的插座回路设置了漏电保护装置,额定漏电动作电流不大于30mA,当这些设备漏电且电流达到设定值时,漏电保护装置就会动作断开回路断路器,以达到保护的目的。这种做法即是“通过切断带电体的电源来达到电击防护的目的”。 但是,虽然设置了漏电保护装置,且动作电流为30mA,但这并不意味着因此就能在发生触电时将通过人体的电流限制在30mA 以下,因为在卫生间内环境是潮湿环境,人在洗浴时自身阻抗也会大大降低,发生电击时流过人体的电流很大,尽管这个电流已经足以使保护装置动作切断电源,但在其动作切断电源之前流过人体的电流可能远远大于30mA。在这样大的电流下,电击伤害可能

卫生间等电位联结设计与施工

卫生间等电位联结设计与施工 住宅楼的安全用电是关系到千家厅户的大事,采用总等电位联结和局部电位联结是很重要的措施。IEC标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工人员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问。 卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗大N1-降,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可引起电击伤亡事故。这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。在《住宅设计规范》中就明确规定“卫生间宜作局部等电位联结”,在《民用建筑电气设计规范》中也对在

装有澡盆和淋浴盆的场所,作出了“除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电他联结”的规定,但我们应充分认识到这些场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性。 在实际工程中,我们还听到一种说法,即作了局部等电位联结会将外界的高电位引人室内,造成触电事故,不如将此电位由接地线引入接地装置来得安全;即使在卫生间内作局部等电位联结,也要将其和该建筑内总等电位接地母排相连通,将此电位最终引入地。这是在没有理解等电位理论的情况下产生的一种错误认识。接地是以地电位作参考电位的一种等电位联结,在许多情况下它并不能最大限度地防范人身电击事故。按等电位理论,只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,作为局部等电位联结是使一定范围内不产生电位差,即使将外界的高电位引入,对人也是安全的。总等电位联结和局部等电位联结并非配电系统内上级和下级配电箱之间的关系,等电位联结的作用只是使人体伸臂范围内所接触的电位相等或接近而已。 在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连 接。 局部等电位联结端子板应设置在方便检测的位置,等电位联结端子板应采取螺栓联结,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用

等电位联结

什么是等电位联结?等电位联结是什么意思? 等电位连接(也叫联结)的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。 美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。” GB50057-94对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。” GB50343-2004 定义“设备和外漏可导电部分的电位基本相等的电气连接。” GB50054-95定义“使各外露导体可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。” 国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。 1、接地是大范围的等电位连接 安全接地也是等电位连接,它是以大地电位为参考电位的大范围的等电位连接。在一般概念中接地指的是接大地,不接大地就是违反了电气安全的基本要求,这一概念有局限性。飞机飞行中极少发生电击事故和电气火灾,但飞机并没有接大地。飞机中的用电安全不是靠接大地,而是靠等电位连接来保证在飞机内以机身电位为基准电位来作等电位连接。由于飞机内范围很窄小,即使在绝缘损坏的事故情况下电位差也很小,因此飞机上的电气安全是得到有效保证的。人生活在地球上,因此往往需要与地球等电位,即将电气系统和电气设备外壳与地球连接,这就是常说的“接地”。飞机上可用接线端子与机身连接,而在地球上则需用接地极作为接线端子与其连接。 2、建筑物的等电位连接安装 国家建筑标准设计图集《等电位连接安装》(97SD567)对建筑物的等电位连接具体做法作了详细介绍。该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位连接通用安装图,建筑物防雷和电子信息设备防瞬态过电压及干扰等其他等电位连接安装尚应按其相应的要求进行施工。 2.1等电位连接的分类及其连接的导电部分 (1)总等电位连接(MEB) 总等电位连接的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位连接端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通;进线配电箱的PE(PEN)母排;

浅谈住宅卫生间的等电位联结

浅谈住宅卫生间的等电位联结 发表时间:2018-12-13T11:16:20.430Z 来源:《红地产》2017年5月作者:王庆 [导读] 住宅楼的安全用电是关系到千家万户的大事,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。根据理论分析,等电位联结作用范围越小,电气越安全。卫生间内局部等电位联结更是保障人身安全的一项重要安全措施,在电气施工中要引起足够的重视。 1 等电位联结的分类及其联结 安全接地也是等电位联结,它是以大地电位为参考电位的大范围的等电位联结。在一般概念中接地指的是和大地联结,不接地就是违反了电气安全的基本要求,这一概念既具有实用性也具有局限性。比如说,飞机飞行中极少发生电击事故和电气火灾,但飞机并没有接大地。飞机中的用电安全不是靠接大地,而是靠等电位联结来保证在飞机内以机身电位为基准电位来做等电位连结。由于飞机内范围很窄小,即使在绝缘损坏的情况下电位差也很小,因此飞机上的电气安全是能够得到有效保障的。人生活在地球上,往往需要与地球等电位,即将电气系统和电气设备外壳与地球联结,就是人们常说的“接地”。接地的联接有以下三种: (1)总等电位联结(MEB)总等电位联结的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的金属管道(上、下水、热力、煤气等管道)以及建筑物金属结构。建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。 (2)辅助等电位联结(SEB)将两导电部分用导线直接做等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称作辅助等电位联结。下列情况需做辅助等电位联结:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求时;为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时。 (3)局部等电位联结(LEB)当在一局部场所范围内作多个辅助等电位联结时,可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通,以简便地实现该局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结:PE母线或PE干线;公用设施的金属管道等;如果可能,包括建筑物金属结构。 2 等电位联结线和等电位联结端子板的选用 等电位联结线和等电位联接的端子板宜采用铜质材料。 3 住宅楼内的等电位联结 根据电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障,而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压易导致人身电击或电气火灾,住宅楼做总等电位联结及卫生间内做局部等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。因此国内外电气标准都将它规定为电气安全的基本要求。 卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位相同,即便此电位高于地电位,但在该范围内没有电位差,从而避免发生电击事故。卫生间被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。人在沐浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入的10~20V电压即足以使人致死。这种事故是不能用漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,做了局部等电位联结后,该范围内所有可导电部分的电位都相同,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生了。 为保证等电位联结可靠导通,等电位联结线和接地母排应分别采用铜线和铜排。等电位联结这一电气安全措施并不需要复杂昂贵的电气设备,它所用的只是一些导线,不像埋在地下的人工接地体容易因受土壤腐蚀而失效,它在保证电气安全上的作用远胜于以前习惯采用的埋入地下的人工接地。 在施工过程中有这样一种观点,就是做了局部等电位联结会将外界的高电位引入室内,造成触电事故,不如将此电位由接地线引入接地装置安全。这是在没有理解等电位理论的情况下产生的一种错误认识。接地是以地电位作参考电位的一种等电位联结,在许多情况下它并不能最大限度地防范人身电击事故。按等电位理论,只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,作为局部等电位联结是使一定范围内不产生电位差,即使将外界的高电位引入,对人也是安全的。总等电位联结和局部等电位联结并非配电系统内上级和下级之间的关系,等电位联结的作用只是使人体活动范围内所接触的电位相等或接近而已。 4 等电位联结施工中应注意的事项 局部等电位联结端子板应设置在方便检测的位置,在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属热力管和建筑物内金属构件通过等电位联结线在等电位联结端子板处连接在一起。 等电位联结端子板应采取螺栓联结,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR-4mm2导线在地面内和墙内穿PVC管暗敷,等电位联结线出地面和墙面时采用86盒。等电位联结线与金属管道采用抱箍连接,抱箍与管道接触处的接触表面应刮试干净,安装后刷防护漆;等电位联结线与金属浴盆连接时,采用螺栓直接将等电位联结线固定在浴盆配置的接线端子上。等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。 需要注意的一点是,卫生间如果没有引入PE线,卫生间内局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因其它故障而带电,反而可能引入别处的电位。如果卫生间装有插座并已经引入了PE线,局部等电位联结则必须与该PE线相连。 5 等电位联结在实施中存在的主要问题 在发达国家等电位联结的施工习以为常,不存在什么困难,而我国等电位联结的实施尚在起步阶段,除技术上尚未完全吃透的原因外,规范、定额和附件生产的不协调、不配套也在客观上造成一些困难。例如,设计规范虽有作等电位联结的规定,但施工验收却未有相应的规定,使等电位联结规定的贯彻实施失去监督。 等电位联结用的配件、端子板尚无定型产品供应,浴盆等设备也尚未配置接线端子,因此,不得不在施工现场制作端子板、抱箍等将就使用,既费工时费,又欠美观,给施工带来诸多不便。这有待于相关电气设备制造及时开发出满足等电位联结的各种产品来解决。

等电位联结相关介绍说明

什么是等电位联结 等电位连接(也叫联结)的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。 2.1 等电位连接的分类及其连接的导电部分 (1)总等电位连接(MEB) 总等电位连接的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位连接端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通;进线配电箱的PE(PEN)母排;公用设施的金属管道,如上、下水、热力、煤气等管道;如果可能,应包括建筑物金属结构;如果做了人工接地,也包括其接地极引线。 建筑物每一电源进线都应做总等电位连接,各个总等电位连接端子板应互相连通。 (2)辅助等电位连接(SEB) 将两导电部分用导线直接作等电位连接,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称作辅助等电位连接。 下列情况下需做辅助等电位连接:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断 电源时间不能满足移动式设备防电击要求时;为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时。 (3)局部等电位连接(LEB) 当需在一局部场所范围内作多个辅助等电位连接时,可通过局部等电位连接端子板将下列部

卫生间等电位连接的方法

卫生间等电位连接的方法 GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s 接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。 该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。在规范的条文说明中对此条作如下说明:洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。 人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压瓜IEC未作规定,但在编制说明中提出:“例如不超过12V”。我国亦末作规定,日本则定为2.5V。 在状况1或状况2下,人体触及电源的 N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳,此时该电气设备仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳。若该电气设备的外壳与浴室水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于地电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于2.5V,甚至超过12V,此时人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体联成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。 卫生间的灯具和电加热淋浴器等电气设备的金属外壳.已可靠接地的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍要作。因为电气设备金属外壳虽然已和PE线作了连接,并通过PE 线和接地体连接,但与 PE线相连的金属外壳的电位不一定是地电位,当PE线中出现漏电电流时,尤其是在设备距接地体较远的情况下,由于PE线存在电阻,此时外壳的电位可能会出现足以引起伤害的电位,因此存在电击的危险。当卫生间作了等电位连接后,即使设备外壳的电位远高于地电位,但由于人体可能触及到的金属物体处于相同电位.因此人不会受到电击。采用联合接地体,作了总等电位连接的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍旧要。因为总等电位连接,不能保证卫生间内所有金属物体处于同一电位。 局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示。 具体做法如下: 在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。 文章二: 卫生间等电位联结 纵观全国各地发生的卫生间电器触电伤亡事故,实在令人痛心。之所以卫生间的触电事故较多,是因为人在卫生间洗浴时,地面潮湿,整个卫生间成为了一个导体,一旦发生漏电事故,人体就很容易触电。因此,从安全角度考虑,在卫生间装修时,应该设置可靠的局部等电位联结,并与总等电位联结形成一个整体,以便发生漏电事故时,将电流导入地下,通过局部

局部等电位联结端子箱

局部等电位联结端子箱 局部等电位联结端子箱:等电位联结是将电气系统进线配电箱的PE排、公用设施的金属管道,如上、下水.热力、燃气等管道、建筑物金属结构、人工接地体或其引线等通过总等电位箱接地母排连接起来。等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道等引入的危险故障电压的危害。 局部等电位联结端子箱局部等电位联结在一局部场所通过局部等电位联结端子板将PE 母线或PE 干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等各可导电部分连通。局部等电位联结为用电安全所必需,它对建筑物防雷和电子信息设备的防护以及其干扰也是必不可少的。局部等电位联结在一些电击危险特别大的场所也得到了广泛的应用:例如在浴室、游泳池等特别潮湿的场所内,人体皮肤完全湿透,人体阻抗大幅度下降,金属管道、结构等种种原因传导来的十几伏的不高的电压就可能使人电击致死,这种电气事故是不能靠装用漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种致人伤亡的电压是沿正常情况下不带电的金属导体传导的,简便有效的防范措施是在这些电击危险大的局部场所作局部等电位联结。 一、等电位端子箱规格

二、制作工艺: 1、结构等电位联结端子箱特点:等电位联结端子箱分为M型(明装型)和R型(暗装型)两种结构 2、上下两面均有敲落孔和供扁钢连接的长腰孔 3、外壳材质分铁皮和塑料两种,铁皮采用表面喷塑处理 4、端子板材质有铜、铝、铁,表面镀锌处理 5、可以根据客户要求订制,包括箱子铁皮厚度,端子板材质,端子板的尺寸 三、等电位联结做法及注意事项 等电位联结应根据规范要求,针对具体工程应确定那些需要等电位联结、确定合理、有效的联结方法。等电位联结端子箱. 总等电位联结需做等电位联结部件:电气系统进线配电箱(柜)的PE排、接地体或其引线、建筑物金属结构、公用设施的金属管道(如上、下水.热力、燃气等管道)。局部等电位联结需做等电位联结部件:PE 母线或PE 干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等各可导电部分连通。 电气系统进线配电箱(柜)的PE排、接地体或其引线的连接一般很少出问题,照图集施工就可。需做局部等电位连接房间中如有PE线,则该PE线就应做等电位联结,反之如果无PE线时,该局部等电位联结就不得与其外的PE连接,因该处PE线有可能因别处的故障而带电位,即引入别处的电位。等电位联结端子箱. 金属结构的联结:在02D501-2图集中关于一般建筑物仅在图例中标

卫生间局部等电位联结

浅谈卫生间局部等电位联结 卫生间等电位端子箱没有必要和防雷引下线相连,防止将室外雷电引入室内,引起电击,发生人身伤亡事故,详见下面误区五、六的分析。由于省标LO4D502卫生间等电位的做法中地面钢筋网的做法和局部等电位箱系统图只是箱子的下 端做法,并不是很明确,特意给省标编者电话交流心得,结合其他一些单位的意见。目前对室内一般的防电击做法是在卫生间的插座回路设置了漏电保护装置,额定漏电动作电流不大于30mA,当这些设备 漏电且电流达到设定值时,漏电保护装置就会动作断开回路断路器,以达到保护的目的。这种做法即是“通过切断带电体的电源来达到电击防护的目的”。 但是,虽然设置了漏电保护装置,且动作电流为30mA,但这并不意味着因 此就能在发生触电时将通过人体的电流限制在30mA 以下,因为在卫生间内环境是潮湿环境,人在洗浴时自身阻抗也会大大降低,发生电击时流过人体的电流很大,尽管这个电流已经足以使保护装置动作切断电源,但在其动作切断电源之前流过人体的电流可能远远大于30mA。在这样大的电流下,电击伤害可能在保护 装置动作前就已经发生了。另外,在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗大大降低,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可能引起电击事故,这种电气事故不是漏电保护装置能防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,属于非正常情况下存在的电压。据报道在日本就曾发生过一家庭主妇将通电的电吹风掉入了浴盆里而使整栋卫生间带电的事例。因此,仅靠漏

相关文档