附件6:计算书

1.单件最重设备起吊计算

(1)单件设备最大重量:m=120t。

(2)几何尺寸:6240mm×6240mm×3365mm。

(3)单件最重设备吊装验算

图1 中盾吊装示意图

工况:主臂(L)=30m;作业半径(R)=10m

额定起重量Q=138t(参见性能参数表)

计算:G=m×K1+q =120×1.1+2.5=134.5t

式中:m=单件最大质量;K1=动载系数,取1.1倍;q=吊索具质量,吊钩2t+索具0.5t;额定起重量Q=138t>G=134.5t(最大)

故:能满足安全吊装载荷要求。

为此选择XGC260履带式起重机能满足盾构机部件吊装要求。

2 钢丝绳选择与校核

图2钢丝绳受拉图

主吊索具配备:(以质量最大120t为例)

主吊钢丝绳规格:6×37-65.0

盾构机最大重量为120t,吊具重量为2.5t.

总负载Q =120t+2.5t=122.5t

主吊钢丝绳受力P:P=QK/(4×sina) =34.57t

a=77°(钢丝绳水平夹角),K-动载系数1.1

钢丝绳单根实际破断力S =331t

钢丝绳安全系数=331 /34.57=9.575,大于吊装规范要求的8倍安全系数,满足吊装安全要求。

(详见《起重机设计规范》(GB/T3811-2008)符合施工要求)。

3.吊扣的选择与校核

此次吊装盾构机,选用了6个55T的“?”型美式卸扣连接盾构机前盾、中盾的起吊吊耳与起吊钢丝绳,设每个卸扣所承受的负荷为H’,则

H’=K1×Q÷4

式中K1:动载系数,取K1=1.1,Q:前盾的重量。则H’=K1×Q÷4=1.1×120÷4=33T<55T

因此所选用的6个该型号“?”型美式卸扣工作能力是足够的,可以使用。

吊装器具选择如下:

(1)美式弓型2.5寸55t卸扣6只。

(2)6×37+1-∮65钢丝绳4根,2根用于主钩吊装,两根用于辅助翻身。规格为Φ22×10m、Φ22×12m、Φ25×14m的钢丝绳数根。安全负荷为55t,满足施工

要求。

4 最大尺寸吊装验算

由于拼装机、拖车、连接桥尺寸大,以它们连接桥最大尺寸为12.558m(按13m考虑)计算其安全吊装情况。实际情况为XGC260履带式起重机吊装中心至履带前端:3m;吊装构件至盾构井边不小于1m;以最大尺寸(连接桥最最大尺寸按13m考虑,吊装时调整角度,使其水平投影长度为9m)9÷2=4.5m。

则实际需要最大吊装距离L=3+4.5+1=8.5m。充分考虑不同场地的情况,确定XGC260履带式起重机吊装半径取16m,起重吊装最大质量(2号台车)为40t,在工况:主臂(L)=30m,作业半径(R)=10m条件下,起重机额定起重量为Q=138T;额定起重量Q=138t>40×1.1=44t,满足吊装要求。

5 盾构机结构件吊装翻身

盾构机结构件翻身采用一台XGC260履带起重机和一台QY130K汽车吊双机抬吊完成,XGC260挂上吊绳用卡环与前盾体上四个吊耳连接,QY130K挂上吊绳用卡环与盾构机翻身吊耳连接,钢丝绳与吊耳连接牢固后,两台吊车同时起吊试吊装,脱离地面300mm后,检查钢丝绳及连接部件无问题后,继续起吊至距离地面1m的位置停止起吊,QY130K汽车吊保持此吊装高度不变,XGC260履带起重机继续提升,直至盾体处于垂直位置时,XGC260为受力最大状态,完成盾构翻身工作。如图所示:

根据QY130K起重机作业性能表,可知:

在QY130K汽车吊主臂L=17.4m,吊车半径3m、吊耳距离1m、安全距离1m,则作业半径为R=5米。R=5米工况条件下,查性能参数表起重机额定起重量Q=78t;QY130K汽车吊最大实际起重量为:G=120÷2=60t则:负荷率为75%<80%,满足吊装要求。

6 基础承载力计算

(1)承载力分析模型

XGC260履带吊自重约260吨,单边履带宽度1.1m,长度9.6m,两条履带外缘相距7.6m,起吊时履带垫4块走道板(尺寸6m×2.5m,厚度20mm,单重重约5吨)。履带吊通过两履带将重力传递至钢板,受力面积为履带面积2×1.1×9.6= 21.12m2;钢板又将重力传递至端头硬化层,受力面积为钢板面积4×6×2.5=60m2;端头硬化层又将重力传递至端头地层。

图3.5.2.1 履带吊站位示意图

(2)地基承载力计算:

地基承载力按地基承载计算(以主吊起吊重量120t最大重量为例),吊车自重为260t(含配重),地基承载力按最大起重量120t时计算,若起吊120t重物地基承载力满足要求,则其余均满足。履带吊的两条履带板均匀受力,再在地面铺设钢板,反力最大值可按下列公式计算。

RMAX=a×(P+Q)

其中P吊车自重,Q为起重量,a为动载系数,按a=1.1计算,得

RMAX=1.1×(260+120)×9.8N/Kg =4096.4KN

吊车承力面积(两条履带板长为8.5米、宽1.22米)

为防止履带破坏地面硬化和增加受力面积,铺设3cm厚的钢板,钢板尺寸为12m×9m

S=12×9=108m2

吊车起吊对场地的均布荷载为:P= RMAX/S =4096.4KN/108m2=37.93kPa

吊车起吊对场地荷载取均布载荷1.4倍:35.01×1.4=53.101kPa

所以,单位面积的地基承载需求为53.101kpa,考虑安全系数 2.5,则最大地基承载力为:53.101×2.5=132.753kPa

吊装过程中计算硬化路面的承载力,只要大于132.753 KPa即可满足要求。

设计地面硬化厚度为35cm厚C35钢筋混凝土地面,把履带吊所压的地面面积理想为条形基础,条形基础宽2.5m,长度15m,埋置深度0.35m,通过本标段岩土工程勘察报告得知地基主要为卵石土土质,查岩土工程勘察报告列表,砂卵石土的重度20.5KN/m3,粘聚力c=0Kpa,内摩擦角φ=35°。根据太沙基极限承载力公式:

Pu=0.5Nγ×γ×b+Nc×c+Nq×γ×d

γ—地基土的重度,KN/m3;

b—基础的宽度,m;

c—地基土的粘聚力,KN/ m3;

d—基础的埋深,m。

Nγ、Nc、Nq—地基承载力系数,是内摩擦角的函数,可以通过查太沙基承载力系数表见表3-1所示:

太沙基地基承载力系数Nγ、Nc、Nq 的数值表表3-1

角φ=35°。根据内摩擦角φ=35°(按34°进行查表)查表3-1得承载力系数Nγ=36、Nc=52.8、Nq=36.6。

代入公式

Pu=0.5×36×20.5×2.5+52.8×0+36.6×20.5×0.35=1185.105Kpa

取安全系数k=2.5,因此地基的承载力为:

fT= Pu/k=1185.105/2.5=474.042Kpa>132.75Kpa

从计算结果得知,地面硬化35cm厚C35混凝土完全可以承受最大承载力。

7.侧墙抗倾覆计算

图3.5.3 主动土压力示意图

吊机站位站在侧墙背后,则相当于侧墙后填土表面有吊机所施加的荷载。吊机产生的总荷载为64.1kpa,吊机宽度9.1m,简化后,等同于一个大小为7.6kpa的均布荷载,分布长度为9.1m。挡墙深度为4m。受到的最大土压力位置深度为H=4m,φ=35°按照朗金主动土压力计算公式可得:

γH

(=

+

Pa,其中

Ka

2c

-

Ka

)q

γ为砂卵石土重度,q为均布载荷,Ka为砂卵石土主动土压力系数,c为砂卵石土凝聚力。查岩土工程勘察报告列表,砂卵石土的重度γ= 20.5KN/m3,粘聚力c=0Kpa。土压力系数Ka=tan2(45°-φ/2)=0.27。

计算得,侧墙受到的最大土压力与最小土压力为

Pa max=(20.5×4+7.6)×0.27=27.192Kpa。

Pa min=7.6×0.27=2.052KPa

由分布图面积可求得主动土压力合力Ea及其作用点位置:

Ea=2.052×4+0.5×(27.192-2.052)×4=58.488kN

Ea的作用点距墙角为C:

C=[2.052×4×2.7+0.5×(27.192-2.052)×4×1.8]/58.488=1.93m。

始发端头挡土墙厚度为0.3m,其重心距墙角的水平距离为0.3m,已知挡土墙总重量为2505kg+2400×99.83kg=242097kg,其重力的反作用力产生的力矩大小为M1=242097×10×0.3=726.291kN·m。

土压力产生的力矩为M2=Ea×C=58.488×1.93=112.8818kN·m 抗倾覆系数K=M1/M2=726.291/112.8818=6.4>1.6

因此,挡土墙的设计符合吊装要求,不会倾覆。

8吊耳受力计算

盾构机中盾最重为120吨,布置4个吊耳,平均每个受力30吨,刀盘重量62.3吨,布置2个吊耳,平均每个受力31.15吨。

(1)吊耳抗拉抗剪强度计算

吊耳采用Q345普通热轧钢板气割制成。根据《钢结构设计规范》GB50017—2003查知,Q345厚钢板的抗拉强度设计值为[]2/305mm N =σ,抗剪强度设计值为

[]2/180mm N =τ:

各参数计算公式为:/a F S σ=/b F S τ= 式中:

σ-吊耳上正应力(最大正应力) т-翻转后吊耳受剪应力(最大剪应力) W-吊耳上绳索应力

S a -为吊耳所受拉应力最大处的面积

图3.6.2 吊耳

图3.6.1

盾构机刀盘

S b 为吊耳所受剪应力最大处的面积 计算结果如下:

(1)22(22090)607800a S mm mm =-?=(a S 为图3.6.2中A-A 的截面积)

522/ 3.2510/780041.67/a F S N mm N mm σ==?=

(2)22(11045)603900b S mm mm =-?=(b S 为图3.6.2中B-B 的截面积)

522/ 3.2510/390083.33/b F S N mm N mm τ==?=

计算结果远小于设计,因此,吊耳本身抗拉、抗剪强度满足使用要求。 (2)吊耳焊缝焊接强度计算

吊耳采用Q345普通热轧钢板气割制成。根据《钢结构设计规范》GB50017—2003查知,Q345厚钢板焊缝强度设计值为[]21/240mm N =σ:

计算公式为

()d d L F

k ?-?=

21σ

k-动载系数,取1.4 F-焊缝受力, L-焊缝长度, d-焊缝宽度,

()5

21 1.4 3.251042.13/30026060

N mm σ??==-??

计算结果远小于设计,因此,吊耳焊缝焊接强度满足使用要求。

吊车吊装计算

8.1、主冷箱内大件设备的吊装计算 (一)下塔的吊装计算 (1)下塔的吊装参数 设备直径:φ4.2m 设备高度:21.71m 设备总重量:52.83T 附:上塔(上段)吊车臂杆长度和倾角计算简图 (2)主吊车吊装计算 ①设备吊装总荷重: P=P Q +P F =52.83+3.6 =56.43t 式中:P Q—设备吊装自重P Q =52.83t P F—设备吊装吊索及平衡梁的附加重量,取P F =3.6t ②主吊车性能预选用为:选用260T履带吊(型号中联重科QUY260) 回转半径:16m 臂杆长度:53m 起吊能力:67t 履带跨距:7.6 m 臂杆形式:主臂形式吊装采用特制平衡梁

钩头选用160t/100t吊钩,钩头重量为2.8吨吊车站位:冷箱的西面③臂杆倾角计算: α=arc cos(S-F)/L = arc cos(16-1.5)/53 =74.12°

式中:S —吊车回转半径:选S=16m F —臂杆底铰至回转中心的距离,F=1.5m L —吊车臂杆长度,选L=53m ④净空距离A的计算: A=Lcosα-(H-E)ctgα-D/2 =53cos74.12°-(36.5-2) ctg74.12°-5/2 =2.1m 式中:H —设备吊装时距臂杆最近的最高点b至地面的高度,选H=36.5m E —臂杆底铰至地面的高度,E=2m D —设备直径:D=4.2m,取D=5 m 以上计算说明所选的吊车性能能满足吊装需求 ⑤主吊车吊装能力选用校核: 吊装总荷重/起吊能力=P/Q=56.43/67=84.22% 经过校核,选用的主吊车能够满足吊装要求。 (3)溜尾吊车的吊装计算

交安三类试题教学内容

1. 日最高气温达到37℃以上、40℃以下时,用人单位在气温最高时段()小时内不得安排室外露天作业。 A.6.0 B.5.0 C.4.0 D.3.0 正确答案:D 2. 顶管施工中,管子的顶进或停止,应以()发出信号为准。 A.工具管头部 B.现场指挥 C.安全员 D.其他 正确答案:A 3. .②机械联接的强度由联接中()的强度决定。 A.最强环节 B.最薄弱环节 C.各环节加权平均 D.综合计算 正确答案:B 4. 爆破法破碎冻土,爆破施工要离建筑物( )以外。 A. 30m B. 40m C. 50m D. 100m 正确答案:C 5. 人工开挖土方时,两人应保持()的操作间距。 A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m 正确答案:C 6. 建筑起重机械安装完毕经自检合格后,()应在验收前委托有相应资质的检验检测机构监督检验。 A.出租单位 B.安装单位 C.使用单位 D.建设单位

正确答案:C 7. 施工现场宿舍、办公室等临时用房建筑构件的燃烧性能等级应为();当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为()。 A.A级,A级 B.A级,B级 C.B级,B级 D.B级,C级 正确答案:A 8. 剪刀撑:设在脚手架外侧面、与墙面平行的十字交叉斜杆,可增强脚手架的()。 A.纵向刚度 B.竖向刚度 C.横向刚度 D.其他 正确答案:A 9. 摊铺机停放在通车道路上时,周围必须设置明显的安全标志。夜间应设红灯示警,其能见度不得小于()m。 A.50m B.100m C.150cm D.200m 正确答案:C 10. 下列不属于建筑起重机械使用单位安全职责的是()。 A.制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 B.在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护 C.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员,负责起重机械的安全管理工作 D.制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全 事故应急救援预案 正确答案:D

连续钢箱梁运输与吊装施工方案

内环线川西段快速化改建工程(金沙江路段)8标 主线K25~K28连续钢箱梁 运输与吊装 专 项 评 审 方 案 甲基础设施有限公司 2009年4月

目录 第一章、工程概况 一、工程范围 二、钢箱梁结构特点 三、周边环境地形 第二章、施工总体方案概述 一、钢箱梁分段方案 二、钢箱梁吊装流程 三、吊装设备的选择 四、工程特点、难点及对策 第三章、施工准备工作 一、技术准备 二、分段厂内制作要求 三、人员准备 四、物资准备 五、场地基础、道路准备 第四章、运输方案 一、运输要求 二、运输车辆选择 三、运输道路 四、钢箱梁在工地内的路线和停车位置 五、钢箱梁的装车与固定 六、车辆行驶 第五章、钢箱梁的吊装 一、现场测量和划线

二、吊装顺序 第六章、钢箱梁工地焊接工艺 一、焊接材料及辅助材料 二、焊接工艺 三、焊缝检验 第七章、钢结构涂装工艺 一、涂装配套及膜厚 二、涂装基本要求 三、涂装检验 第八章、项目人员和管理组织机构 第九章、施工机械设备 第十章、施工进度计划和劳动力使用计划 一、施工进度计划 二、吊装劳动力使用计划 第十一章质量保证措施 一、项目检验制度 二、施工前准备阶段 三、施工过程 第十二章、保证职业健康、安全生产、文明施工的技术措施 一、职业健康安全管理的一般规定 二、安全教育 三、安全检查 四、安全设施 五、安全用电 六. 安全防火

第一章、工程概况 一、工程范围 内环线川西段快速化改建工程(金沙江路段)8标位于川西内环线金沙江路段,东起罗山路立交桥,西至银宵路与7标相接,主线为沿原金沙江路建高架道路,其中主线K25~K28四跨为连续钢箱梁,跨距分别为35m+55m+50m+30m,总长170米。本工程范围为该四跨连续钢箱梁的现场吊装,包括钢箱梁的运输、吊装、装配、焊接和涂装。(本工程范围见平面图)该工程总包方为甲基础公司,监理单位为乙监理公司,钢结构制作和吊装为丙造船集团有限公司。 二、钢箱梁结构特点 连续钢箱梁共有四跨,自西向东跨距分别为35m+55m+50m+30m,总长170 m。钢箱梁为箱形结构,主体宽从24至,中间设有7道纵向腹板;沿长度方向每隔2m设一道横向加强结构,横向加强结构有T型框架结构和实肋板两种形式;桥面板和桥底板上纵向全长均设有U型槽和球扁钢加强材。箱梁中心高从至过渡变化,结构中心线为缓和曲线与圆弧相接。(钢箱梁结构见设计图) 钢箱梁材料为Q345qD,钢结构总重量约为2300吨。 三、周边环境地形 1、工地西南角为金沙江路地铁站和磁悬浮站,东北角为新国际博览中 心,车流和人流密集,为交通繁忙区域。 2、本工程工地位于原金沙江路道路中央,现两侧临时道路均已通车, 且车流量极大。 3、原金沙江路道路中央为绿化带,地面未做硬化处理。 4、在平行道路中心线两侧5m处埋设有雨水管道,在K25跨南侧有一 处顶管施工井,且该井与钢箱梁吊装同时施工。

汽车吊计算

地下室顶板200t汽车吊施工计算书一、吊车施工概况 根据现场施工需要,考虑在开行200t汽车吊且进行吊装作业,故对结构进行验算。 二、依据规范 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 三、汽车吊施工荷载 利勃海尔200吨汽车吊总重60,配置69t,吊装作业半径38m,额定吊重量8t。 汽车吊施工荷载分为行走荷载和吊装荷载: 行走载荷:汽车吊总质量约60t,共10个行走轮,如图所示,每个轮子6t。 吊装载荷:吊装作业时单支腿垂直载荷为: N=(60+69+8)÷4+38×8×sin43.2o÷2÷8.8/2+38×8×sin43.2o÷2÷8.3/2=34.25+23.7+26.7=84.6t 四.混凝土梁验算 根据结构的受力特点,吊装时停机位置应尽量支腿靠近立柱或混凝土梁。立柱间的混凝土梁最长的为8.7m。按照汽车吊布置图,支腿离开立柱最远为0.4m。 汽车吊停机位置混凝土梁的配筋为21根直径为25的钢筋,梁的尺寸为600x1000,混凝土梁弯矩设计值为:

M=(1000-100)×21×360×3.14×12.5×12.5=334.8t.m>84.6t*0.4m=33.84t.m 五.首层楼板验算 汽车吊行走在楼桥板上,则车轮压力做为集中力作用。 楼板配筋为双层双向直径为12的钢筋,间距为100mm布置,楼板厚度为250mm,取1m 宽度楼板进行验算,配筋量为1130.42 mm。 设计承载弯矩值为:M u =f y A s (h -x/2)=250x2010x200=10.1t.m 则楼板弯矩为5.6 t.m<10.1t.m 五.结论 200吨汽车吊可以在该区域内开行及行吊装工作。

钢管支架计算书630

钢管支架计算书 天津海河大桥钢箱梁吊装时,需在M19节段吊装过程中搭设钢管移动支架,下面根据支架搭设方案进行计算: 1、荷载计算 M19节段重量为187.08T,整体受力。 2、计算钢管支架的轴力 据提供的数据:P总=1870.8KN,钢管支架自重为450KN,则最下面钢管所承受的最大轴力为:N=2320.8KN,取N=2400KN进行控制计算 3、验算钢管的强度(4Φ720,D=10MM) 钢管支架的强度验算由下式计算:N/A m <[б] б=N/A m =2400/(4×223)=2.69KN/cm2 б=N/A m =2400/(4×194.7)=3.08KN/cm2 而[б]=170Mpa=17 KN/cm2,故安全。 4、整体稳定性验算 钢管支架的整体稳定性由下式计算: N/A m <ψ[б] (1)截面力学特性(如下图) 钢管支架截面力学特性计算图(尺寸单位:cm) 如图所示,立柱由4Φ720,d=10mm的钢管组成,查表有 A m =223cm2,I X /=140579.2cm4 A m =194.7cm2,I X /=93639.59cm4 I X =4×(I X /+A m ×r 2 2)=4×(140579.2+3102×223) =86283516.8cm4 I X =4×(I X /+A m ×r 2 2)=4×(93639.59+3102×194.7) =75217238cm4

(2):计算整体稳定性折减系数 计算构件的长细比λ h : 由《钢结构设计手册》查得格构式压弯杆件的长细比计算公式: λ h =(λ 2+27A d /A q )1/2 λ h =(λ 2+27A d /A q )1/2 λ 0 =L /i=3600/25.1=143.42 λ =L /i=3600/21.93=164.16 26948.5056 51273.76 A d =1218.4cm2 A d =83390.66cm2 35887.76 A q =2×4800=864cm2 A q =71706.72cm2 代入计算有λ h =143.4 代人计算有λ h =164.2 查《钢结构设计手册》附表,得ψ 1=0.339 ψ 1 =0.273 (3)立柱的整体稳定性验算由公式有: N/A m <ψ[б] б=N/A m =2400/(4×223)=2.69KN/cm2 б=N/A m =2400/(4×194.7)=3.08KN/cm2 ψ[б]=0.273×170=46.4Mpa=4.6KN/cm2 而ψ[б]=0.339×170=57.6Mpa=5.6KN/cm2,故安全。 (4)单根立柱的整体稳定性验算 A m =223cm2, I X /=140579.2cm4 回转半径i=(I X / A m )0.5=25.1cm λ =L /I=1500/25.1=39.8(以15m设置一道 横联计算) λ 0 =L /I=800/25.1=31.9 查《钢结构设计手册》附表,得ψ 1=0.883 ψ 1 =0.936 由公式有:N/A m <ψ[б] б=N/A m =2400/4/223=2.69KN/cm2 б=N/A m =2400/4/194.7=3.08KN/cm2 而ψ[б]=0.883×170=150.11Mpa=15KN/cm2,故安全。 ψ[б]=0.936×170=159.12Mpa=15.9KN/cm2,

吊车吊装计算

吊车吊装计算 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

、主冷箱内大件设备的吊装计算 (一)下塔的吊装计算 (1)下塔的吊装参数 设备直径:φ 设备高度: 设备总重量: (2)主吊车吊装计算 ① 设备吊装总荷重: P=P Q +P F =+ = 式中:P Q — 设备吊装自重 P Q = P F — 设备吊装吊索及平衡梁的附加重量,取P F = ② 主吊车性能预选用为:选用260T 履带吊(型号中联重科 QUY260) 回转半径:16m 臂杆长度:53m 起吊能力:67t 附:上塔(上段)吊车臂杆长度

履带跨距: m 臂杆形式:主臂形式吊装采用特制平衡梁钩头选用160t/100t吊钩,钩头重量为吨吊车站位:冷箱的西面③臂杆倾角计算: α=arc cos(S-F)/L = arc cos()/53 =° 式中:S —吊车回转半径:选S=16m F —臂杆底铰至回转中心的距离,F= L —吊车臂杆长度,选L=53m ④净空距离A的计算: A=Lcosα-(H-E)ctgα-D/2 =°-°-5/2 = 式中:H —设备吊装时距臂杆最近的最高点b至地面的高度,选H= E —臂杆底铰至地面的高度,E=2m D —设备直径:D=,取D=5 m 以上计算说明所选的吊车性能能满足吊装需求 ⑤主吊车吊装能力选用校核: 吊装总荷重/起吊能力=P/Q=67=% 经过校核,选用的主吊车能够满足吊装要求。 (3)溜尾吊车的吊装计算

①受力计算 F= (9-1)×= ②溜尾吊车的选择 辅助吊车选用为:75T汽车吊 臂杆长度:12m; 回转半径:7m; 起吊能力:36t; 吊装安全校核:因为〈36t,所以75T汽车吊能够满足吊装要求。(二)、上塔(上段)的吊装计算 (1)上塔上段的吊装参数 设备直径:φ设备高度:设备重:安装高度:45米

盾构反力架安装专项方案及受力计算书

目录 一、工程概况 (2) 二、反力架的结构形式 (2) 2.1、反力架的结构形式 (2) 2.2、各部件结构介绍 (2) 2.3、反力架后支撑结构形式 (4) 三、反力架安装准备工作 (5) 四、反力架安装步骤及方法 (5) 五、反力架的受力检算 (6) 5.1、支撑受力计算 (6) 5.2、斜撑抗剪强度计算 (8) 六、反力架受力及支撑条件 (8) 6.1、强度校核计算: (10) 6.2、始发托架受力验算 (11)

一、工程概况 东莞市轨道交通R2线2304标土建工程天宝站~东城站盾构区间工程起点位于天宝站,终点位于东城站。盾构机由天宝站南端盾构始发井组装后始发,利用吊装盾构机的260t履带吊安装反力架。 二、反力架的结构形式 2.1、反力架的结构形式 如图一所示。 图一反力架结构图 2.2、各部件结构介绍 (1) 立柱:立柱为箱体结构,主受力板为30mm钢板,筋板为

20mm钢板,材质均为Q235-A钢材,箱体结构截面尺寸为700mmX500mm,具体形式及尺寸见图二。 图二立柱结构图 (2) 上横梁:结构为箱体结构,主受力板为30mm钢板,筋板为20mm钢板,材质均为Q235-A钢材,箱体结构截面尺寸为700mmX500mm,其结构与立柱相同。 (3) 下横梁:箱体结构,主受力板为30mm,筋板为20mm钢板,材质均为Q235-A,箱体结构截面尺寸为250mmX500mm,其结构如图三所示。 图三下横梁结构图

(4 )八字撑:八字撑共有4根,上部八字撑2根,其中心线长度为1979mm,下部八字撑2根,其中心线长度为2184mm,截面尺寸如图四所示。 图四八字撑接头结构图 2.3、反力架后支撑结构形式 后支撑主要有斜撑和直撑两种形式,按照安装位置分为立柱后支撑、上横梁后支撑、下横梁后支撑。 立柱支撑(以左线盾构反力架为例):线路中心左侧(东侧)可以直接将反力架的支撑固定在标准段与扩大端相接的内衬墙上;线路中心线右侧(西侧)材料均采用直径500mm,壁厚9mm的钢管。始发井东侧立柱支撑是3根直撑(中心线长度为1700mm),始发井西侧立柱是2根斜撑(中心线长度分别为5247mm和3308mm,与水平夹角均为45度)和一根直撑(底部)。如下图所示 1700

25吨汽车吊吊装方案

白银城区地下综合管廊工程 25吨汽车吊吊装方案 建设单位:白银市城市综合管廊管理有限公司 设计单位:北京市市政工程设计研究总院技术有限公司 监理单位:甘肃工程建设监理公司 施工单位:中国一冶集团有限公司 编制时间:年月日 编制人:

目录 一、工程概况...................................................................................... - 2 - 二、施工准备...................................................................................... - 2 - 三、起重机施工.................................................................................. - 3 - 四、安全生产措施.............................................................................. - 4 - 五、安全保证措施.............................................................................. - 5 - 六、汽车吊使用注意事项 .................................................................. - 6 - 七、汽车吊参数................................................................................ - 10 -

中交四公局钢箱梁支架计算书分解

东二环跨线桥钢箱梁吊装 专项施工方案计算书 1、工程概况 1.1工程简介 本工程位于呼和浩特市南二环东延伸段与南二环相交处,桥梁起桥桩号KO+261.000,终桥桩号K1+116.000,桥梁总长855.0m,桥梁范围内最大纵坡3.5%,桥梁总面积22230.0㎡。桥梁横向分A、B两幅布置,中间中央分隔带留2m空档。 上部结构为预应力钢筋混凝土连续箱梁、连续钢箱梁及简支钢箱梁。按与线路交叉情况依次分为:跨腾飞路、跨东二环地道及跨鄂尔多斯东街钢箱梁。本桥斜交角度为正交。 A幅桥桥梁跨径布置为5×30m+50m+4×30m+3×30m+2×25m+(38+58+54)m+3×25m+50m+4×30m,B幅桥桥梁跨径布置为5×30m+50m+4×30m+3×30m+2×25m+(54+58+38)m+3×25m+50m+4×30m,30m和25m标准跨径均采用预应力混凝土连续箱梁(简支变连续结构),跨腾飞路、鄂尔多斯东街采用50m单跨简支钢箱梁,跨南二环地道采用三跨连续钢箱梁。本桥斜角角度为正交。 1.2施工平面图(见图1.2-1)

东二环跨线桥平面布置图图1.2-1

1.3主要工程数量 2、总体施工方案 2.1总体吊装方案 考虑到运输、架设各种因素影响,钢箱梁采取在工厂分节段加工,经验收合格后采用汽车陆地运输至施工现场拼装成型。总体拼装方案如下: 钢梁分段运至施工现场后,采用吊车将钢梁分段吊装到现场搭设的临时支架上进行拼装作业;根据各联钢箱梁在加工方案中分段最大重量和拼装时最大起重高度,钢梁拼装临时支架采用钢管立柱支架进行搭设,钢箱梁节段吊装选用260t履带吊吊装。钢梁拼装时均采用全断面焊接进行连接。 2.2钢箱梁节段划分方案 结合现场实际情况及钢结构设计特点,同时经过与设计单位沟通,最终确定了钢箱梁节段划分。 钢箱梁节段划分如下(见下图):

盾构机反力架计算书

盾构机反力架计算书 太平桥站盾构始发反力架支撑计算书一、工程情况说明 哈尔滨地铁一号8标工业大学—太平桥区间投入一台德国海瑞克盾构机进行施工,编号S-285,从太平桥站西端头下井。我们对反力架采取水平撑加斜支撑的形式加固,将反作用力传递至车站底板、中板及侧墙。 二、反力架及支撑示意图 12 中板 侧反反 力力 墙 架架 底板底板 12 1-12-2 计算说明: 1、根据以往施工情况,始发盾构机推力按照800T进行计算,其中底部千斤顶油压按照200bar,两侧按照140bar,顶部千斤顶不施加推力; 2、通过管片和基准钢环调节,每组千斤顶所在区域按照均布荷载进行计算; 3、水平支撑采用200mm及250mm宽翼缘H型钢,分别支撑与车站底板及侧墙上,斜撑采用200mm宽翼缘H型钢,45度角撑于车站底板上; 4、反力架经几次始发使用,梁自身抗弯和抗剪无问题,本次不予计算。三、力学模型图

A 44.7t/m44.7t/mBD C 89.4t/m 盾构机在顶推过程中反力架提供盾构向前掘进的反力,通过焊接在反力架上的型钢支撑, 将力传递到车站结构上。为保证反力架能够提供足够的反力,以确保前方地层不会发生较大 沉降。要求型钢支撑强度足够。 四、计算步骤 1、模型简化 假设千斤顶推力平均分配到四个支撑边,即每边承受200t的压力。 2、轴力验算 1)底边 σ,F/A,F/(8,A,2,A),2000000/(8,6428,2,9218),28.6MPa 112 2 200mm H型钢截面面积A=6428mm1 2 250mm H型钢截面面积A=9128mm2 σ,σ,210MPa 1max 2)右侧边 σ,F/A,F/(10,A),2000000/(10,6428),31.1MPa 21 σ,σ,210MPa 2max 3)顶边 σ,F/A,F/(4,A),2000000/(4,6428),77.8MPa 31 σ,σ,210MPa 3max

35+50+35米钢箱梁计算书

目录

1.工程概况 本项目跨径组合为35+50+35 米。上部结构箱梁梁高米(箱梁内轮廓线高度)。顶面全宽米,两侧各设米宽挑臂,箱梁顶底板设%横坡,腹板间距布置为++ 米。箱梁顶板厚16 毫米,下设“U”形和板式加劲肋,“U”形加劲肋板厚8 毫米,板式加劲肋160×14 毫米;箱梁底板厚14 毫米,设“T”形加劲肋,加劲肋腹板120×8 毫米,翼缘100×10 毫米,间距300 或350 毫米;腹板厚12 毫米,设三道140×14 毫米板式加劲肋,各加劲肋除支承隔板处断开与支承隔板焊连外,其余加劲肋均穿过横隔板或挑臂并与之焊连。普通横隔板间距约3 米,厚10 毫米,中部挖空设100×10 毫米翼缘。桥台简支处支撑隔板板厚20 毫米,桥墩连续处支撑隔板板厚30 毫米,支撑隔板为围焊。简支处隔板四角不设焊缝通过的切口,保证整个钢箱梁安装完成后的气密性;其他横隔板四角均设置焊缝通过的切口。挑臂为“T”形截面,腹板厚10 毫米,下翼缘300×14 毫米。 2.结构计算分析模型 2.1.主要规范标准. (1)《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011) (2)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) (3)《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) (4)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) (5)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) (6)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) (7)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (8)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) (9)《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2—2008) (10)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025—86) (11)《钢结构工程施工质量及验收规范》(GB50205-2001) (12)《铁路桥梁钢结构设计规范》(TB )

吊车吊装方案计算样本

8.1、主冷箱内大件设备的吊装计算 ( 一) 下塔的吊装计算 ( 1) 下塔的吊装参数 设备直径: φ4.2m 设备高度: 21.71m 设备总重量: 52.83T 附: 上塔( 上段) 吊车臂杆长度 ( 2) 主吊车吊装计算 ①设备吊装总荷重: P=P Q +P F =52.83+3.6 =56.43t 式中: P Q—设备吊装自重P Q =52.83t P F—设备吊装吊索及平衡梁的附加重量, 取P F =3.6t ②主吊车性能预选用为: 选用260T履带吊( 型号中联重科QUY260)

回转半径: 16m 臂杆长度: 53m 起吊能力: 67t 履带跨距: 7.6 m 臂杆形式: 主臂形式吊装采用特制平衡梁 钩头选用160t/100t吊钩, 钩头重量为2.8吨吊车站位: 冷箱的西面 ③臂杆倾角计算: α=arc cos( S-F) /L = arc cos( 16-1.5) /53 =74.12° 式中: S —吊车回转半径: 选S=16m F —臂杆底铰至回转中心的距离, F=1.5m L —吊车臂杆长度, 选L=53m ④净空距离A的计算: A=Lcosα-( H-E) ctgα-D/2 =53cos74.12°-(36.5-2) ctg74.12°-5/2 =2.1m 式中: H —设备吊装时距臂杆最近的最高点b至地面的高度, 选H=36.5m E —臂杆底铰至地面的高度, E=2m D —设备直径: D=4.2m, 取D=5 m 以上计算说明所选的吊车性能能满足吊装需求 ⑤主吊车吊装能力选用校核: 吊装总荷重/起吊能力=P/Q=56.43/67=84.22% 经过校核, 选用的主吊车能够满足吊装要求。

钢箱梁

第十章、钢箱梁施工监理实施细则 1.0钢箱梁施工监理工作内容 钢箱梁施工监理包括施工方案的审批、钢箱梁外委厂家资质考察及审批、钢箱梁加工过程质量检查、临时支墩、支座安装质量、钢梁吊装、现场施工质量和安全控制及监控测量、防腐涂装的质量控制等内容。 2.0施工方案的审批 包括钢箱梁施工方案的审批和防腐涂装施工方案的审批。 1.钢箱梁施工方案的审批 承包人应提交钢箱梁施工方案,监理工程师应对其申报的施工工艺流程、材料试验报告(钢筋及钢材、预应力钢筋、桥梁支座、剪力钉、高强螺栓、焊条、焊接和焊剂及混凝土配合比设计报告等),安装与桥面系施工方案,安装方案应对安装所用的吊机起重能力,钢立柱、钢桁架、导梁等架梁的临时设施进行承载力及稳定性验算,并有完整的计算书,对安装程序以及安装中安全保障措施均应有详细的说明,桥面系施工方案应详细说明桥面连续体系转换,湿接缝等施工工艺,桥面砼的浇筑及养护措施,施工安全保障措施等,监理工程师对施工方案进行严格审查,尤其对大型预制梁的安装方案在必要时可会同有关专家共同审核。

2.防腐涂装施工方案的审批 3.0适用范围 本细则适用本工程中的钢混叠合梁。 4.0钢梁的加工及吊装 4.1 选定加工单位。 钢梁加工单位应选信誉良好,技术实力雄厚,硬件设施齐全,加工质量可靠,并经总监办(驻地办)审批的单位。 4.2 图纸会审 总监办、驻地办、总包单位、加工单位都要派专人对钢混梁的图纸进行会审,会审主要的方向是:设计尺寸是否有误;未来钢梁上部施工与钢梁主体连续是否存在施工问题;钢混梁中是否有新工艺;如有新工艺如何实施;钢混梁中是否存在工程施工难点。 4.3 钢梁(加工过程)检查 4.3.1 原材料的检查 材料型号是否符合设计要求。材料铭牌标识是否清楚,原材料是否有破损、污染;原材、焊条、防腐漆、高强螺栓、剪力钉等主要材料的复试是否合格;焊接材料与母材的搭配是否满足规范要求。检验单位是否满足要求(应采用第三方检测)。 4.3.2 底胎的检查 每个加工单位的方法是不同的,但底钢板的尺寸是相同的。底钢板铺设完成后,要对底钢板进行检查。主要包括长度、宽度、焊缝质量、焊缝高度、对接范围的尺寸是否正确,有无底板厚度变化?厚度

汽车吊吊装计算

汽车吊吊装计算 一、机具选择 1、作业吊车 考虑18座桥工程量较大,共144榀空心板梁,而且安装地点较为分散,故拟选用汽车吊吊装施工。其中大部分桥跨间为既有村道,跨间为旱地,地质条件均较好,经处理后能满足汽车吊施工要求。由于18座桥作业环境差别不大,吊装方法基本一致,综合考虑采用“双机抬吊”作业。 2、作业吊车的选择 以20m梁为验算对象,20米梁若能满足受力要求,那么13米梁也能满足双机抬吊受力要求。 (1)本工程20m梁采用双机抬吊机作业。 (Q主+ Q副)K≥Q1+Q2 取最重板自重37吨,即Q1=37吨,考虑索具重量Q2=2.0吨,K为起重机降低系数,取0.8。即:Q主+ Q副≥47.5吨。 (2)起重高度计算 H≥H1+H2+H3+H4 式中H——起重机的起重高度(m),停机面至吊钩的距离; H1——安装支座表面高度(m),停机面至安装支座表面的距离; H2——安装间隙,视具体情况而定,一般取0.2~0.3m; H3——绑扎点至构件起吊后底面的距离(m); H4——索具高度(m),绑扎点至吊钩的距离,视具体情况而定。 取H1=2米,H2=0.2米,H3=0.95米,H4取3米。选用起重机的起重高度H≥6.15米,起重高度取7m。 (3)起重臂长度计算: l≥(H+h0-h)/sinα 式中l——起重臂长度(m); H——起重高度(m); h0——起重臂顶至吊钩底面的距离(m); h——起重臂底铰至停机面距离(m),本工程取1m; α——起重臂仰角,一般取70°~77°,本工程取70°。 l≥(7-1)/sin(70°)=6.4米。 (4)吊车工作半径取6m,综合考虑(1)、(2)、(3)及起重机的工作幅度,参考吊车性能参数表,选用两台重型汽车起重机QY50K汽车吊满足施工要求。 50T吊车性能参数表 工作半径(m) 主臂长度(m) 10.70 18.00 25.40 32.75 40.10 3.0 50.00 3.5 43.00 4.0 38.00 4.5 34.00 5.0 30.00 24.70 5.5 28.00 23.50 6.0 24.00 22.20 16.30 6.5 21.00 20.00 15.00

汽车吊支腿负荷计算

三一220t汽车吊支腿压力计算书 一、工程概况 大新大厦改扩建项目1#6015拆卸时需三一220t全路面汽车吊在地面上进行作业,220吨汽车吊吊装50m吊臂时作业半径12m,吊臂重量。 二.吊装计算参数 1).220t汽车吊整机自重72t; … 2).220t汽车吊平衡重75t; 3).6015塔吊吊臂自重; 三、作业工况 分析现场情况,最不利吊装工况:

1.工况a — 220t 汽车吊在作业半径12m 处吊装吊臂; 四、支腿压力计算 1.支腿反力计算公式:N ∑∑+++= Xi Xi Xi My Yi Yi Yi Mx n Q G ****)( … G ——汽车吊整车自重(含配重); Q ——汽车吊起重载荷(吊重); N ——汽车吊支腿反力; n ——汽车吊支腿数; Mx 、My ——作用于汽车吊上的外力对通过回转中心的X\Y 轴的力矩值; Xi 、Yi ——支腿至通过回转中心的X 、Y 轴的距离; 汽车吊整机自重:G=72+75=147t; 3.工况a —吊装6015吊臂时的支腿最大压力: - 1)50m 吊臂自重 考虑动载荷时汽车吊起吊重量:Q=*=(动载系数取为 2).吊装对X,Y 轴的力矩 Mx=*10=t N 58.534 *3.8*3.8 3.8*76.824*3.8*3.8 3.8*4.1254.5421147)3(=+++=、220t 汽车吊支腿压力分散处理 1).600*600支腿对地下室顶板的压应力:

工况中取吊装吊臂时支腿最大压力N= P= 2/49.1600*60010000*58.53600*600mm N N == 2).在4个支腿下垫2m*2m 钢板进行分散处理时支腿压应力: P= 2/14.02000*200010000*58.532000*2000mm N N == @ @ 吊车支腿压力示意图

盾构隧道管片排版总结

管片选型与排版 区间盾构结构为预制钢筋混凝土环形管片,外径6200mm,内径5500mm,厚度350mm,宽度1200mm。在盾构施工开工前,应对管片进行预排版,确定管片类型数量. 1)隧道衬砌环类型 为满足盾构隧道在曲线上偏转及蛇形纠偏的需要,应设计楔形衬砌环,目前国际上通畅采用的衬砌环类型有三种:①直线衬砌环与楔形衬砌环的组合;②通用型管片;③左、右楔形衬砌环之间相互组合。国内一般采用第③种,项目隧道采用该衬砌环。 直线衬砌环与楔形衬砌环组合排版优缺点:优点—简化施工控制,减少管片选型工作量;缺点—需要做好管片生产计划,增加钢模数量。 盾构推进时,依据预排版及当前施工误差,确定下一环衬砌类型。由于采用衬砌环类型不完全确定性,所以给管片供应带来一定难度。2)管片预排版 1、转弯环设计 区间转弯靠楔形环完成,分三种:标准换、右转弯环、左转弯环。即管片环向宽度六块不是同一量,曲线外侧宽,内侧窄。 管片楔形量确定主要因素有三个:①线路的曲线半径;②管片宽度;③标准环数与楔形环数之比u值。还有一个可供参考的因素:楔形量管模的使用地域。楔形量理论公式如下: △=D(m+n)B/nR ①

(D-管片外径,m:n-标准环与楔形环比值,B-环宽,R-拟合圆曲线半径) 本次南门路到团结桥楔形环设计为双面楔形,楔形量对称设置于楔形环的两侧环面。按最小水平曲线半径R=300m计算,楔形量△=37.2mm,楔形角β=0.334°。 值得注意的是转弯环设计时,环宽最大和最小处是固定的,左转弯以K块在1点位设计,右转弯以K块在11点位设计,即在使用转弯环时,要考虑错缝拼装和管片位置要求。 2、圆曲线预排版 设需拟合圆曲线半径为450m(南门路到团结桥区间曲线半径值),拟合轴线弧长270m,需用总楔形量计算如下: β=L/R=0.6 ② △总=(R+D/2)β-(R-D/2)β=3720mm ③ 由△总计算出需用楔形环数量: n1=△总/△=100 ④ 标准环数量为: n2=(L-n1*B)/B=125 ⑤ 标准环和楔形环的比值为: u=n2:n1=5:4 ⑥ 即在R=450圆曲线上,标准环和楔形环比例为5:4,根据曲线弧长计算管片数量,确定出各类型管片具体数量,出现小数点时标准环数量减1,转弯环加1。

吊车吊装计算资料

8.1、主冷箱内大件设备的吊装计算 (一)下塔的吊装计算 (1)下塔的吊装参数 设备直径:φ4.2m 设备高度:21.71m 设备总重量:52.83T (2)主吊车吊装计算 ① 设备吊装总荷重: P=P Q +P F =52.83+3.6 =56.43t 式中:P Q — 设备吊装自重 P Q =52.83t P F — 设备吊装吊索及平衡梁的附加重量,取P F =3.6t ② 主吊车性能预选用为:选用260T 履带吊(型号中联重科QUY260) 回转半径:16m 臂杆长度:53m 起吊能力:67t 履带跨距:7.6 m 臂杆形式:主臂形式 吊装采用特制平衡梁 钩头选用160t/100t 吊钩,钩头重量为2.8吨 吊车站位:冷箱的西面 ③ 臂杆倾角计算: α=arc cos (S -F )/L = arc cos (16-1.5)/53 =74.12° H A D1 h b c F O E α 回 转 中 心 臂杆中心 L d S 附:上塔(上段)吊车臂杆长度和倾角计算简图 H1 下塔

式中:S — 吊车回转半径:选S=16m F — 臂杆底铰至回转中心的距离,F=1.5m L — 吊车臂杆长度,选L=53m ④ 净空距离A 的计算: A=Lcos α-(H -E )ctg α-D/2 =53cos74.12°-(36.5-2) ctg74.12°-5/2 =2.1m 式中:H — 设备吊装时距臂杆最近的最高点b 至地面的高度,选H=36.5m E — 臂杆底铰至地面的高度,E=2m D — 设备直径:D=4.2m ,取D=5 m 以上计算说明所选的吊车性能能满足吊装需求 ⑤ 主吊车吊装能力选用校核: 吊装总荷重/起吊能力=P/Q=56.43/67=84.22% 经过校核,选用的主吊车能够满足吊装要求。 (3)溜尾吊车的吊装计算 ① 受力计算 F= ② 溜尾吊车的选择 (9-1)×52.83 21.71-1-1 =21.44t Q 26M 1.0m 1m 9m Q G 21.71m F 附:下塔溜尾吊车受力计算简图

吊车吊装计算

、主冷箱内大件设备的吊装计算 (一)下塔的吊装计算 (1)下塔的吊装参数 设备直径:φ 设备高度: 设备总重量: (2)主吊车吊装计算 ① 设备吊装总荷重: P=P Q +P F =+ = 式中:P Q — 设备吊装自重 P Q = P F — 设备吊装吊索及平衡梁的附加重量,取P F = ② 主吊车性能预选用为:选用260T 履带吊(型号中联重科QUY260) 回转半径:16m 臂杆长度:53m 起吊能力:67t 履带跨距: m 臂杆形式:主臂形式 吊装采用特制平衡梁 钩头选用160t/100t 吊钩,钩头重量为吨 吊车站位:冷箱的西面 ③ 臂杆倾角计算: α=arc cos (S -F )/L = arc cos ()/53 =° 附:上塔(上段)吊车臂杆长度和倾角计算简

式中:S — 吊车回转半径:选S=16m F — 臂杆底铰至回转中心的距离,F= L — 吊车臂杆长度,选L=53m ④ 净空距离A 的计算: A=Lcos α-(H -E )ctg α-D/2 =°- °-5/2 = 式中:H — 设备吊装时距臂杆最近的最高点b 至地面的高度,选H= E — 臂杆底铰至地面的高度,E=2m D — 设备直径:D=,取D=5 m 以上计算说明所选的吊车性能能满足吊装需求 ⑤ 主吊车吊装能力选用校核: 吊装总荷重/起吊能力=P/Q=67=% 经过校核,选用的主吊车能够满足吊装要求。 (3)溜尾吊车的吊装计算 ① 受力计算 F= ② 溜尾吊车的选择 (9-1)× =

辅助吊车选用为:75T汽车吊 臂杆长度:12m; 回转半径:7m; 起吊能力:36t; 吊装安全校核:因为〈36t,所以75T汽车吊能够满足吊装要求。(二)、上塔(上段)的吊装计算 (1)上塔上段的吊装参数 设备直径:φ设备高度:设备重:安装高度:45米 附:吊装臂杆长度和倾角计算简图 (2)主吊车吊装计算 ①设备吊装总荷重: P=P Q +P F =+= 式中:P Q —设备吊装自重 P Q = P F —设备吊装吊索及平衡梁的附加重量,取P F = ②主吊车性能预选用为:选用260T履带吊(型号中联重科QUY260) 回转半径:16m 主臂杆长度:59m 副臂杆长度:27m 起吊能力:55t 履带跨距: m 臂杆形式:主臂+塔式副臂,主臂角度不变85度, 钩头选用160t/100t吊钩,钩头重量为吨

钢箱梁吊装简易计算书

钢箱梁吊装简易计算书 (标准节段钢箱梁) 1、吊装重量计算 (1)钢箱梁自重:132.4T (2)滑轮组自量:18T (3)吊钩自重:10T (4)缆载吊机下钢绳重量(靠近索塔处取值):8T 缆载吊机吊装重量(1)+(2)+(3)+(4):168.4T 缆载吊机设计重量(取1.2倍冲击系数):Q=168.4×1.2=202T 每段钢箱梁采用2组吊点吊装,每组吊点传递给缆载吊机荷载:P=202/2=101T 2、缆载吊机杆件内力计算(按单片桁架进行计算,计算简图见附图1) 缆载吊机中梁部分由型钢组拼,按桁架结构进行计算,节点按铰 支进行简化。端梁由整体型钢组焊,计算时简化为桁架和刚体两部分 进行计算(假定9’和8’杆件、3’和0’杆件组成不可变体系,1’、4’、5’、6’、7’与其铰接连接),缆载吊机自重简化为集中荷载均匀 分布在各个节点上。 (1)缆载吊机支点反力计算 Ra=1.8+0.6+0.6+0.3+0.5+0.5+0.5+0.5/2+50.5=55.55T (2)中梁与端梁连接铰点A、B水平向受力计算(忽略竖向受力)

N A= -[1.8×(1.24+0.74/2)+0.6×(2.48+0.74/2)+0.6× 3.84+50.5×3.35]/1.75=-100.6T 由力的平衡条件知:N B =-N A=100.6T (3)各杆件受力计算(单位:T) 中梁: N1=0 N2=4.5(拉) N3=-107.5(压)N4=104.3(拉) N5=-3.2(压) N6=-2.1(压)N7=-109(压) N8=107.5(拉) N9=-1.5(压)N10=1.1(拉) N11=-109.8(压) N12=109(拉)N13=-0.7(压) N14=-110(压) N15=109.8(拉)N16=0.7(拉) N17=-0.5(压) 端梁: N1’=55.55×1.61/1.60=55.9(拉) N4’=55.2√2=78.1(拉) N5’=-(55.55 ×0.365)/1.68=-12.1(压) N6’=-(55.65×3.35+1.8 ×1.24)/1.73=-109(压) N7’=sin6.6×12.1-55.55=-54.2(压) 3、强度校核 (1)中梁上弦杆件受压,按压杆进行校核,对弱轴进行验算。 I Y1=268.4×2=536.8cm4 取μ=1.0 A=32.83×2=65.66 cm2 iz=√Iy1/A=√536.8/65.66=2.859cm

汽车吊受力计算

汽车吊受力计算 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

附件:汽车吊受力计算: 一:锅炉钢架组合件重量: 1:ZI柱组合总重量为25390kg。立柱间宽带为9700mm,高度为37960mm。 2:Z2柱组合总重量为24053kg。立柱间宽带为9700mm,高度为37760mm。 3:Z3柱组合总重量为28535kg。立柱间宽带为9700mm,高度为38260mm。 4:Z4柱组合总重量为28559kg。立柱间宽带为9700mm,高度为38760mm。 5: 顶板Z1-Z2组合总重量为20749kg。高度为39500mm。 6:顶板Z2-Z4组合总重量为16054kg。高度为39500mm。二:汽车吊性能参数表: 徐工QAY300T汽车吊

三:根据实际情况我公司研究决定在锅炉钢架吊装、安装过程中,使用一台300T的汽车吊,一台100T的汽车吊来进行吊装工作,以300T汽车吊为主吊,以100T汽车吊为副吊。 1:在Z1柱组合件的吊装时,汽车吊停在1#炉、2#炉中间,在吊装过程中汽车吊主臂高度为42米,最大吊装半径为16米。查表得知吊车主臂最大受力为39.5T,安全系数为0.8,39.5×0.8=31.6T,大于Z1柱组合重量25.39T。 2:在Z2柱组合件的吊装时,汽车吊停在1#炉、2#炉中间,在吊装过程中汽车吊主臂高度为42米,最大吊装半径为16米。查表得知吊车主臂最大受力为39.5T,安全系数为0.8,39.5×0.8=31.6T,大于Z2柱组合重量24.053T。 3:在Z3柱组合件的吊装时,汽车吊停在1#炉、2#炉中间,在吊装过程中汽车吊主臂高度为42米,最大吊装半径为16米。查表得知吊车主臂最大受力为39.5T,安全系数为0.8,39.5×0.8=31.6T,大于Z3柱组合重量28.535T。 4:在顶板梁Z1-Z2组合的吊装时,汽车吊停在1#炉、2#炉中间,在吊装过程中汽车吊主臂高度为48米,吊装半径为10米。查表得知主臂最大受力为43T, 安全系数为0.8,43×0.8=34.4T, 大于大于顶板梁Z1-Z2组合重量20.749T。