给排水及采暖工程主要项目的施工方法

17.1给水系统管道的安装

17.1.1、施工准备

1、管道安装工程,在施工前应具备下列条件:

(1)设计的施工图纸及其它技术文件齐全,并已经会审,且已由设计单位进行过技术交底;

(2)施工方案或施工组织设计已获批准;

(3)材料、施工力量、施工机具等能保证正常施工;

(4)施工现场的用水、用电、材料贮放场地等条件能满足需要。

2、施工前应了解施工现场的实际情况,并根据设计图纸和施工方案制订与土建工程及其它工程的配合措施。不锈钢管道的安装人员必须经过专业培训,熟悉给水管材的性能,掌握操作要点,严禁盲目施工。

17.1.2给水管道施工的程序

原有给水管道的拆除-----管道穿楼板钢套管的安装、墙体暗装管道开管槽----土建防水及地面施工-----管道支架的安装-----管道的安装------水压试验-----管道与厨房设备的连接

17.1.3、一般规定

1、管材、管件应有合格证和检验报告。管材、管件及辅料应符合国家现行有关标准要求。

2、管材、管件在运输和搬运过程时,应小心轻放。管材储存时应堆放整齐,管端口应封闭。

3、管道断管时应采用手动或电动专用切割工具进行。

4、安装前发现管材有纵向弯曲时,应采用手工方法进行调直。

5、管道安装中断时,应采用专用材料或配件及时封堵管口。

6、管道的安装的支承间距应符合下表的规定:

横管的最大支承间距表

7、管道穿楼板时应安装刚性防水套管;嵌墙暗敷时应开槽,其套管或开槽尺寸可按下列规定:

(1)刚性防水套管较给水管直径大2号;

(2)嵌墙暗管墙槽尺寸的宽度可为管道外径加100㎜,深度可为管道外径加30㎜;

8、管道安装前,宜按要求先设置管卡。管卡位置应准确;埋设应平整、牢固;管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。

9、暗装管道应进行隐蔽工程验收,水压试验和通水试验,在竣工验收时出具记录和有关文件。

10、管道在验收时应检查支吊架间距、管道坡度、管材管件表面清洁情况是否符合要求。

17.1.4、安装应注意的问题:

1、原有给水管道拆除时,应先对首层吊顶的给水立管的分支处的阀门进行检查,确认阀门能够关闭严密的情况下方可进行拆除工作。管道拆除后应加丝堵进行临时封堵,防止人为误操作引起跑水。

2、管道安装前应及时与厨房设备厂家进行沟通,确定设备布置的准确位置以及设备的接管方式,并共同确定设备接口的准确位置。

3、管道位置确认后,应在土建地面防水施工前进行管道穿楼板套管的安装和墙体管开槽的工作。套管采用刚性防水套管,套管高出地面50mm。

4、吊顶内给水管道支架采用型钢支架,采用L25的角钢制作。不锈钢管道与支架之间垫3mm厚的橡胶垫,防止电化学腐蚀的发生。

5、为防止土建施工对管道的破坏,管道安装应在土建地面施工后进行。

17.1.5、水压试验

1、管道系统的水压应符合下列规定:

(1)试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;(2)水压试验之前,应全面检查管材、阀件、支架是否符合设计及规范要求;对试压管道应采取安全有效的固定和保护措施,接头部位必须无漏水现象。

17.2排水系统管道安装

厨房排水管道采用机制柔性铸铁排水管。

17.2.1排水管道的施工顺序

原有排水管道的拆除-----排水管道支吊架的安装-----排水管道的安装------灌水试验----土建防水及地面施工-----排水管道与厨房设备的连接

17.2.2.室内柔性排水机制铸铁管安装的一般要求

1、在安装管道前应清扫管膛,将承口内侧、插口外侧端头的杂质除掉。

2、管道支架采用扁铁吊环吊架,外形应美观,规格、尺寸应准确,材质应可靠。支吊架埋设应牢靠,位置、高度应准确。

3、道拐弯和始端应支撑牢靠,防止固定卡箍时轴向移动,所有管口应随时封堵好。

4、卡箍应固定于两段管段接口正中,固定好橡胶圈,拧紧固定。

5、吊顶内排水管道需做防结露保温,管道在隐蔽前必须进行灌水试验,否则不得进行隐蔽。

17.1.3、排水管道安装应注意的问题:

1、原有排水管道拆除时,应提前与甲方进行协调管道拆除的时间,尽量在无用水的情况下进行拆除作业。

2、管道拆除后应进行临时封堵,保证其他用户的正常使用。

3、排水管道安装前应及时与厨房设备厂家进行沟通,确定设备布置的准确位置以及设备的接管方式,并共同确定设备接口的准确位置。

4、管道位置确认后,应在土建地面防水施工前进行管道的安装,管道安装至高出地面50mm的位置,并进行临时的封堵。

5、排水管道安装完毕后方可进行与原排水立管的连接。

17.3蒸汽管道的安装

17.3.1蒸汽管道施工的程序

原有蒸汽管道的拆除-----管道穿楼板钢套管的安装----土建防水及地面施工-----管道支架的安装-----管道的安装------水压试验-----管道与厨房设备的连接

17.3.2、一般规定

1、管材、管件应有合格证和检验报告。管材、管件及辅料应符合国家现行有关标准要求。

2、管道断管时应采用气割工具进行切割。

3、安装前发现管材有纵向弯曲时,应采用手工方法进行调直。

4、管道安装中断时,应采用及时封堵管口。

5、管道的安装的支承间距应符合下表的规定:

横管的支承间距表

6、管道穿楼板时应安装刚性防水套管,刚性防水套管较给水管直径大2号。

7、管道安装前,宜按要求先设置管卡。管卡位置应准确,埋设应平整、牢固,管卡与管道接触应紧密。

10、钢管焊接时,先把管子选好调直,清理好管膛,找直后用点焊固定,校

正、调直后施焊,焊完后保证管道正直。

11、所有焊接部份,焊接金属与被焊接金属应彻底熔融,焊接的穿透性应包括不倾斜部分并延伸到管子的内壁。焊接后的焊缝加厚部位高于被焊部位正常表面不小于1.6㎜,也不应大于3.18㎜。

17.3.3、安装应注意的问题:

1、原有蒸汽管道拆除时,应先对首层吊顶的蒸汽立管的分支处的阀门进行检查,确认阀门能够关闭严密的情况下方可进行拆除工作。管道拆除后应加丝堵进行临时封堵,防止人为误操作引起跑汽。

2、管道安装前应及时与厨房设备厂家进行沟通,确定用汽设备布置的准确位置以及设备的接管方式,并共同确定设备接口的准确位置。

3、位置确认后,应在土建地面防水施工前安装管道穿楼板套管。套管采用刚性防水套管,套管高出地面50mm。

4、蒸汽管道支架采用型钢支架。管道支架采用滑动支架,在适当部位,采用固定支架,管道热补偿采用自然补偿的方式。管道固定支架的结构生根必须坚固,并满足管道的受力需要。管道的固定支架的做法详见国家标准图集95R417。

管道的坡度应不小于0.5%,并坡向疏水器。

5、减压阀和疏水器的安装必须符合标准图籍的要求,同时应参照设备的技术文件进行安装。减压阀和疏水器必须装设旁通。

6系统投入使用前必须进行吹洗,吹洗时应打开减压阀和疏水器的旁通并关闭设备进口阀门,防止杂质进入设备。管道吹洗合格后方可投入使用。

17.3.4、水压试验

1、管道系统的水压应符合下列规定:

(1)试验压力应为管道系统顶点工作压力加0.1MPa。同时试验压力不小于0.4MPa。

(2)水压试验之前,应全面检查管材、阀件、支架是否符合设计及规范要求;对试压管道应采取安全有效的固定和保护措施,接头部位必须无漏水现象。

17.4管道阀、配件安装

1、进场的阀门必须作强度试验和严密性试验。

2、阀门安装前强度和严密性试验应在每批(同牌号同型号同规格)数量中抽查10% 且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度试验和严密性试验,合格后方可使用,其它阀门在系统试验中校验。

3、阀门的强度和严密性试验应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1 倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于下表中的规定。

4、螺翼型水表安装,表前与阀门间应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。

表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。

5、不锈钢给水管道与阀门和水表的连接应采用专用接头进行过渡。

17.5散热器的安装

本工程对原有散热器进行拆除,更换为内腔无砂型散热器。

散热器安装应注意以下事项:

1、散热器进厂时,应会同甲方对散热器进行外观检查。同时应检查散热器的合格证和检测报告是否齐全。

2、散热器安装前应进行水压试验,水压试验压力为工作压力的1.5倍。

3、散热器必须用卡钩与墙体固定牢、位置准确,支架、托架数量应符合GB50242-2002第8.3.5条的规定。

4、散热器背面与墙体装修后表面的距离应为30mm。安装后的偏差应符合下表的要求。

散热器安装允许的偏差

17.6管道的防腐与保温

1、管道的清污除锈

焊接钢管和无缝钢管的清污除锈用钢刷和砂纸反复除锈,直至露出金属本色为止。应在刷油漆前用棉纱再擦一遍浮尘。

2、管道的防腐

管道的防腐应按设计要求进行施工,在涂刷油漆前,必须清除管道及设备表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。

3、管道的保温

给水管道、排水管道的保温采用聚氨酯发泡材料保温,外缠玻璃丝布并刷防火涂料。管道保温做法详见国家标准图籍03S401,管道的保温质量应符合GB50242-2002第4.4.8条、第6.2.7条、第8.2.18条的规定。

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S =nX D XL 式中n——圆周率; D ------------- 设备或管道直径; L -------------- 设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1) (2) 阀门表面积计算式:(图一) S =nX D X 2.5D X K XN 图一 式中D直径; K ——1.05 ;

N ――阀门个数。 (3) 弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=nX D X 1.5D X K X 2n B N/ 式中D——直径; K ——1.05 ; N ――弯头个数; B 值取定为:90 °弯头B= 4; 45°弯头B= 8 (4) 法兰表面积计算式:(图三) S =nX D X 1.5D X K XN 图三

式中D直径; K ——1.05 ; N ――法兰个数。 S =nX (D + A) X A 式中D直径; A 法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 4 图五 (5) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: (图四) 图4

S = L XnX D+(D[]22) XnX 1.5 XN 式中N——封头个数; 1.5 ――系数值。 3、绝热工程量。 (1) 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V =nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5 S =nX (D + 2.1 5 + 0.0082) X 图五 式中D——直径 1.033 、 2.1 ——调整系数; 5――绝热层厚度; L ----------- 设备筒体或管道长; 0.0082 ――捆扎线直径或钢带厚。 (2) 伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时 D = D1+ D2 + (10 ?20mm) 式中D ――伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ――伴热管道直径; (10 ?20mm主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时。 D = D1+ 1.5D2 + (10 ?20mm)

管道防腐保温工艺规程

防腐保温工艺规程 一、适用范围: 1.1、本工艺规程适用于城镇燃气、热力管线工程、调压站、热力站和长输管线工程。 二、引用标准: 2.1、《城镇燃气输气工程施工及验收规范》CJJ33-2005 2.2、《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 2.3、《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》SY0402 2.4、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004 2.5、《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98 三、施工工艺: 3.1、防腐保温施工工艺 防腐保温施工工艺

3.2、材料储运及入场检验 1、防腐材料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格性能应符合现行国家标准和设计要求,产品应有质量合格证明文件,并应符合环境要求。 2、材料在运输、储存和施工过程中,应采取有效措施,防止变质和污染环境。涂料应密封保存,严禁明火和暴晒。所用材料在有效期内使用。 3、保温材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,产品应由质量合格证明文件(出厂合格证、有资质的检测机构的检测报告等),并应符合环境要求。 4、材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收,并从进场的每批保温材料中,应任选1~2组试样进行导热系数测定,导热系数超过设计取定值5%以上的材料不得使用。 5、材料进入现场后应妥善保管,防止受潮。受潮的材料不得使用。 3.3、防腐工程一般规定 1、涂料种类、性能、涂刷层数、涂层厚度及表面标记等应按设计规定执行,设计无规定时,应符合下列规定: 1)、明装无保温层管道、设备等,应涂一道防锈漆和两道面漆;有保温层时,应涂两道防锈漆; 2)、暗装管道应两道防锈漆; 3)、涂层厚度,应符合产品质量要求;

管道防腐保温方案

万华烟台工业园氯碱项目土建及安装工程埋地管道防腐施工技术方案 编制: 审定: 批准: 中化二建集团有限公司万华烟台氯碱工程项目部 2013年6月

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工前的准备 4、表面处理 5、涂层施工 6、绝热工程施工 7、质量控制 8、安全防护措施 9、环境保护措施

1、工程概况 万华烟台工业园氯碱项目防腐绝热工程包括厂区所有埋地部分的生产给水管道、生活给水管道、海淡水管道、消防水管道、循环水管道、生产和生活废水排水管、雨水排水管,DN≤800的管道采用抛丸除锈,DN>800的管道采用喷砂除锈,在满足规范、标准、确保工程能够优质、高效、安全下进行,特编制此方案。 2、编制依据 2.1上海华谊工程有限公司提供的图纸及设计说明书 2.2《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.3《石油化工企业设计防火规范》 GB50160-2008 2.4《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》 SY∕T0447 2.5《涂装前钢材表面预处理规范》 SY∕T0407 2.6《管道及设备绝热设计规定》 1177-5-83-00-MC-01 3、施工前的准备工作 1)编制满足施工需要、有针对性的施工方案,经审核批准; 2)施工前,由施工负责人组织,技术人员对施工作业人员进行技术及安全交底,使施工人员熟悉施工要求及所遵循的施工规范,并填写技术交底记录。 3)落实主要材料、消耗材料及施工作业用具的储备量,保证在施工中能满足进度要求;4)检查施工机具,保证状态良好; 5)涂层材料到货入库前必须进行检查。容器必须是密封的,且有产品名称、批号、保存期等标识及相关质量合格证明资料;标识不清或不具备质量合格证者不得入库,保证入库材料是合格的材料; 6)涂层材料到货入库后,按材质分类存放。储存在干燥、遮阳及通风良好处,远离热源和火源,以防止潮湿、阳光直射及周边物体打击、碰撞。储存处环境温度要求设置消防灭火器。 4.表面处理 1)所有待涂覆的表面必须进行处理,除去表面的水、油脂、污垢、铁锈及焊渣等,使其表面清洁、干燥、无污染。 2)碳钢管线表面采用抛丸和喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5级,在防腐厂集中进行。 3)焊缝部位采用动力工具除锈,处理等级为St3 级。

管道防腐保温施工方案

管道防腐保温 施工方案 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一、编制依据 二、施工准备 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全保证措施 六、确保工期的技术措施及工期安排进度 七、文明环境保护措施 一、编制依据

1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.4《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ-215-80 1.5《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.6《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.7《管道及设备保温》98R419图集 1.8《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,

管道防腐保温方案

技15-01洛阳分公司芳烃异构化进料换热器改造管道除锈、防腐、保温施工方案 编制: 审核: 批准: 洛阳隆惠石化工程有限公司 二○一五年九月

一、编制说明 芳烃异构化单元进料换热器是异构化装置中一台重要的节能设备,目前进料换热器是单管立式换热器,存在换热深度偏低,热回收不充分,能耗高等问题,本次改造,将异构化换热器更换为高效能缠绕式换热器,提高换热效率,减少燃料消耗,节能效果明显。本方案适用于技15-01洛阳分公司芳烃异构化进料换热器工艺管道防腐保温施工。 本工程建设单位为中国石化股份有限公司洛阳分公司,设计单位和总承包单位为洛阳石化工程设计有限公司,监理单位为洛阳石化工程建设集团有限责任公司,施工单位为洛阳隆惠石化工程有限公司。 二、编制依据 1.工程合同; 2.SH3606-2011《石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程》; 3.SH3548-2011T《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》; 4.GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》; 5.洛阳石化工程设计有限公司图纸2A0895。 三、涂料防腐蚀工程 1.主要工作量: 卷制钢管Φ559×14/Q245R 6m 卷制钢管Φ610×10/Q245R 15m 卷制钢管Φ610×10/15CrMoR 24m 无缝钢管Φ168×7/20# 10m 无缝钢管Φ114×6/20# 5m 以上材料在预制前进行喷砂除锈,刷无机富锌底漆,使干膜厚度≥60μm,现场安装完成后全部用硅酸铝纤维管壳做保温,并用δ0.5mm厚镀锌铁皮保护。 2.一般规定 2.1.防腐蚀结构,各层的种类,漆膜变数,各层干膜厚度及漆膜总厚度应符合设计文件, 项目中涉及为保温管道,设计要求采用无机富锌底漆1遍,干膜厚度≥60μm。 2.2.施工前,应有经审批后的施工技术文件,并对施工人员进行技术交底。 2.3.涂料防腐蚀施工机具应安全可靠,并满足涂装工艺要求。 2.4.施工环境应通风良好,并应符合产品涂装要求。遇雨、强风天气应停止防腐层的露天 施工。

阀门管道的防腐与保护

阀门管道的防腐与保温 一、防腐的重要性 阀门管道常见的腐蚀是碳钢和低碳合金钢的腐蚀。不论阀门管道是铺设在地上、地下或水下(包括海底),都要受到外界空气、土壤、水(特别是海水)对阀门管道外壁的腐蚀,以及输送介质对阀门管道内壁的腐蚀。外界空气特别是当空气中含有二氧化硫、硫化氢等有害气体时,将产生化学腐蚀。地下土壤也能产生化学腐蚀,地下杂散电流还能产生电化学腐蚀。海水是含有多钟盐类的电解质溶液,另外还含有溶解氧、海洋生物,其电阻率很小,故腐蚀速度比在土壤中快得多。在某些缺氧得土壤中,还会产生由厌氧细菌引起得细菌腐蚀。另外还有由金属表面产生物理溶解引起的物理腐蚀。 在国民经济和国防各部门中,每年都有大量金属构件和设备因腐蚀而损耗。据文献介绍,20世纪60年代,全世界每年因腐蚀而损耗的金属达1亿吨以上。据2000年不完全统计,我国当年因腐蚀造成的损失达5000多亿人民币,约占当年国民生产总值(GDP)的6%。随着科学技术的进步,各种防腐蚀措施的采用,近年因腐蚀造成的经济损失有新的下降。 管道和油气储罐的腐蚀,不仅会造成油、气的跑漏损失,还可能引起火灾,特别是天燃气管道和储罐还可能引起爆炸;不仅会带来巨大的经济损失,而且会威胁人身安全、污染环境。因此阀门管道工程的防腐是极为重要的。 二、保温是技术和节能的需要 石化工业产品中特别是原油的输送,必须加热到一定温度,以免温度太低粘度剧增,增加阀门管道输送阻力、不利于输送,为此应对油品适当加热。为了减少沿程的阀门管道散热以降低加热能耗,输送管道应进行保温。精矿浆和煤浆等长距离输送管道,为了防止到达末端后浆体结冰,输送管道也应进行保温,如果需要还应进行加热。各种明设管道跨越沟谷河流时,为防止停机时间过长时结冰,应进行伴热保温。天然气的气质标准不允许有游离水,不允许内壁结露,某些冷介质输送管道例如制冷管道和室内地下水管道,不允许外壁结露,也应进行保温。某些加热设备例如原油加热炉,为防止表面温度过高而烫伤操作员,也应进行保温,使表面温度不超过60℃。这样既保护了操作员,也节约了燃料消耗。 保温层的厚度越大,投资越大,但热耗越小;反之保温层的厚度越小,投资越小,但热耗越大,因此存在经济厚度问题。对于不允许管道内壁结露的天然气管道和不允许管道外壁结露的冷介质管道,其保温层厚度决定于不结露的需要。 管道运输正常运行的保温属于稳定热工计算问题,停机后的保温属于非稳定热工计算问题。一般采用伴热保温措施,以确保冷却后的最低温度不低于允许的最低温度。 三、金属腐蚀的防护 1.腐蚀机理 由于外界空气中很少有二氧化硫、硫化氢等有害气体,因此化学腐蚀主要是氧化作用。另外大气中含有水蒸气,他会在金属表面冷凝形成水膜,水膜能溶解大气中的O2及CO2等其他介质,使金属表面发生电化学腐蚀。大气中金属的腐蚀受大气条件、金属成分、表面形状、朝向、工作条件等因素影响而不同,其中主要是大气条件。在没有湿气的情况下,很多污染物几乎没有腐蚀性,但相对湿度超过80%,腐蚀速度就会迅速上升。 表中列出几种常用金属在不同腐蚀环境的平均腐蚀速度供参考。 常用金属在不同腐蚀环境的平均腐蚀速度 2.腐蚀因素

蒸汽管防腐保温方案

三峡大学蒸汽管网 防腐、保温施工方案 审批 审核 编制 中国化学工程第十六建设公司 二○○五年五月

目录 1、编制说明 2、编制依据 3、施工准备工作 4、施工程序 5、施工技术要求及措施 6、质量技术保证措施 7、安全技术保证措施 8、劳动力安排 9、施工机具计划

防腐、保温施工方案 1、编制说明; 1.1本方案用于三峡大学蒸汽管网工程中防腐、保温的施工,防腐工程主要是对蒸汽管道,管道支架的防腐保温工程主要对架空、埋地蒸汽管道的保温,为了使施工技术要求能在施工中得到落实,施工质量得到保证,特拟订此施工方案,指导施工。 1.2蒸汽管网工程地处三峡大学,气源为东山热电厂汽轮发电机的抽起端蒸汽,其压力0.8Mpa,温度约300℃。 1.3管径DN15-DN200。管道材质为20#钢制无缝钢管。 2. 编制依据; 2.1三峡大学蒸汽管网施工图纸(2004—60) 2.2工业金属管道施工及验收规范GB50235—1997 2.3城市供热管网施工及验收规范(GJJ28—2004) 2.4工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185—93) 2.5工业设备及管道绝热工程施工及验收规范(GBJ126—89) 2.6地下管道防腐工艺规程(Q/HSZ01.09—1999) 2.7图纸会审记录。 3. 施工准备工作; 3.1施工技术准备工作。 3.1.1设计文件及有关技术文件齐全,施工图纸已经会审。 3.1.2施工方案已批准,技术交底和施工人员的技术培训已经完成。 3.2施工其他准备工作。

3.2.1施工材料的准备,按施工图纸要求对防腐、保温材料的购买。 (1)所有材料必须具有产品质量证明书或出厂合格证,其规格、性能等技术要求应符和设计文件的规定。 (2)对材料验收检查,合格后才能使用。 (3)材料不能露天堆放,应有防风防雨措施。 3.2.2施工场地必须临时设置供水、供电、消防等措施,道路应畅通,具有相应的加工场地。 3.2.3保温施工前应在管道、支架全部完成,管道试压合格、管道吹扫后进行保温工作。 3.2.4施工的机具,手段用料到场。 4. 施工程序 4.1架空管道; 除锈涂防腐漆两遍离心玻璃棉保温玻璃纤维布包扎刷防水油漆油毡包扎外包0.5mm厚铝板保护层 4.2埋地管道; 除锈涂防腐漆两遍离心玻璃棉保温玻璃纤维布包扎 刷防水油漆油毡包扎 5. 施工技术要求和措施 5.1管道支架防腐 5.1.1管道、支架的除锈应采用角向磨光机加钢丝刷,除锈需监理或业主检查合格后,才能进行下道工序。 5.1.2防腐材料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能符合现行国

防腐保温施工方案

目录 工程名称:湖南华电常德一期 2 X 660MW项目烟气脱硫系统吸收塔及烟道EPC工程? 编号:FJLJ-A2-02a-TL-2015-011 湖南华电常德一期2X660MV项目吸收塔、烟道保温 施工方案 版本/修改Revisi on 批准日期 Releas ing Date 编写/修改 Redacted by 审核 Reviewed by 批准 Released by 福建龙净环保股份有限公司 版权所有COPYRIGHT 页数PAGE 共22页工程概况

三、工程特点 四.施工组织准备 五.主要施工机具 六.施工流程及工艺 七.保温施工说明 八.施工质量控制点 九.施工的安全风险 十.安全管理及文明施工 十一. 绿色施工方案 十二. 附表 一、工程概况 1.1工程名称:湖南华电常德一期2 X 660MW项目烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔及烟道的保温防腐。 1.2 工程地点:湖南华电常德电厂一期吸收塔及烟道。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1 安全、质量、环境法律、法规:《建筑施工手册》中国建筑出版社出版;《建筑 施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版;《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009;《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001; 《电力建设安全工作规程》第1 部分:火力发电厂DL5009.1-2014; 《建设工程质量管理条例》(国务院)

《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》( GB 18218-2000) 3.2 施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1) ISO 国际标准8501 -1:1988 (2) ISO 国际标准12944 (3) 《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 (4) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) (5) 《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97) (6) 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229 (7) 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10) 《工程建设质量管理条例》 (2000年1 月30日国务院令第279 号) (11) 《建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2006) (12) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 (GB 50246-97) (13) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 (GB 50126-2008) (14) 《绝热用玻璃棉及其用制品》 ( GB/T13350-2008) (15) 《彩色涂层钢板及钢带》 (GB/T12754-2006) (16) 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007) 三、工程特点 本工程具有规模大、工程量大、工期短、管理难等特点,并且主要施工任 务多在秋季,雨多、空气潮湿。为此,在本工程的施工部署时,应根据该工程 实际情况的要求,围绕工程的特点和难点,合理选择施工方法,实施动态的施 工管理,科学地组织施工,确保工程总体目标的实现。通过增大人力、物力、 财力的投入,保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。

防腐、保温工程计算公式-

第八册刷油、防腐、保温工程 册说明 一、《冶金工业建设工程预算定额》第八册《刷油、防腐蚀、绝热工程》(以下简称本定额)是根据国家冶金工业局(2000)冶发综字56号文确定的原则,在《全国统一安装工程预算定额》、九三年《冶金建设工程预算定额统一基价》的基础上,结合冶金建设工程实际情况进行编制。本定额适用于冶金工厂的生成车间和与之配套的辅助车间,附属生成设施的新建、扩建项目(包括技术改造项目)中的设备、管道、金属结构等的刷同、防腐蚀、绝热工程。 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《设备、管道保温技术通则》GB4272-84。 2.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJl26-89。 3.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91。 4.《全国统一安装工程预算定额》第十一册《刷油、绝热、防腐蚀工程》。 5.《冶金建设工程预算定额统一基价》第十一册《刷油、绝热、防腐蚀工程》。 三、本定额是按国内大多数施工企业采用的施工方法,机械化程序和合理的劳动组织进行编制的,使用时不因上述因素有差异而对本定额进行调整或换算。 四、本定额是按下列施工条件进行编制的: 1. 设备、材料、成品、半成品、构件完好无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验证明; 2. 安装工程与土建工程之间的交叉作业正常; 3. 正常的气候、地理条件和施工环境。 五、一般钢结构(包括吊、支、托架,梯子,栏杆,平台)、管廊钢结构以“100kg”为单位,大于400mm 的型钢及H型钢制钢结构以“10m2”为单位。冶金工程金属构件根据有关规范、设计图纸使用不同规格的钢材,在计算工程量时(以重量为单位),应按一般结构件的消耗量乘以系数计算。冶金工程金属结构件油漆、除锈工程量系数详见附录一。 六、关于下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费,按下列系数计算,其中人工工资占25%。 (1)刷油工程:按人工费的8%; (2)防腐蚀工程:按人工费的12%; (3)绝热工程:按人工费的20%。 2.超高降效增加费,以设计标高正负零为准,当安装高度超过±6.00m时,人工和机械分别乘以下表系数: 标高(m以内)20 30 40 50 60 70 80 80以上 超高系数0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 3.安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的10%计算。 4.在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算。 七、本定额的工作内容除各章节说明的工序外,还包括工种间交叉配合的停歇时间、临时移动水、电源,配合质量和施工起点范围内的材料、成品、半成品、构件、工器具的运输等。 工程量计算规则

给水管道工程管道的防腐及保温要求

给水管道工程管道的防腐及保温要求 1、钢管内外防腐 (1)管体的内外防腐层宜在工厂内完成,现场连接的补口按设计要求处理。 (2)水泥砂浆内防腐层应符合下列规定: ①施工前应具备的条件应符合下列要求: 1)管道内壁的浮锈、氧化皮、焊渣、油污等,应彻底清除干净;焊缝突起高度不得大于防腐层设计厚度的1/3; 2)现场施做内防腐的管道,应在管道试验、土方回填验收合格,且管道变形基本稳定后进行; 3)内防腐层的材料质量应符合设计要求; ②内防腐层施工应符合下列规定: 1)水泥砂浆内防腐层可采用机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法施工;工厂预制时,在运输、安装、回填土过程中,不得损坏水泥砂浆内防腐层; 2)管道端点或施工中断时,应预留搭茬; 3)水泥砂浆抗压强度符合设计要求,且不应低于30MPa; 4)采用人工抹压法施工时,应分层抹压; 5)水泥砂浆内防腐层成形后,应立即将管道封堵,终凝后进行潮湿养护;普通硅酸盐水泥砂浆养护时间不应少于

7d,矿渣硅酸盐水泥砂浆不应少于14d;通水前应继续封堵,保持湿润; 2、环氧煤沥青外防腐层施工应符合下列规定: (1)焊接表面应光滑无刺、无焊瘤、棱角; (2)应按产品说明书的规定配制涂料; (3)底料应在表面除锈合格后尽快涂刷,空气湿度过大时,应立即涂刷,涂刷应均匀,不得漏涂;管两端100~150mm范围内不涂刷,或在涂底料之前,在该部位涂刷可焊涂料或硅酸锌涂料,干膜厚度不应小于25μm; (4)面料涂刷和包扎玻璃布,应在底料表干后、固化前进行,底料与第一道面料涂刷的间隔时间不得超过24h。 3、管道保温层的施工应符合下列规定: (1)在管道焊接、水压试验合格后进行; (2)法兰两侧应留有间隙,每侧间隙的宽度为螺栓长加20~30mm; (3)保温层与滑动支座、吊架、支架处应留出空隙; (4)硬质保温结构,应留伸缩缝; (5)施工期间,不得使保温材料受潮; (6)保温层伸缩缝宽度的允许偏差应为±5mm;

管道防腐保温 投标书

开标一览表 招标编号:XHCG/RL-2012-5-29 分包号: 无分包 项目名称:XXXXX新建小区及已建小区二级网管道防腐保温 注:投标声明如无,则填“无”。 投标人代表签字、盖章: 投标人公章: XXXXX 日期: 2012年6月 15日

附表1 管道防腐保温综合价格表 单位:元/米 投标人代表签字、盖章: 投标人公章:______________

日期: 2012年6月15 日 附表2 接头防腐保温综合价格表 单位:元/米 投标人代表签字、盖章: 投标人公章: 日期:2012年6月 15日

附表3 弯头防腐保温综合价格表 单位:元/米 投标人代表签字、盖章: 投标人公章: 日期:2012年6月15日

投标函 项目名称:XXXXX新建小区及已建小区二级网管道防腐保温工程 致:XXXXXXXXXX(集团)有限公司物资采购管理部 我公司愿意针对上述项目XXXXX新建小区及已建小区二级网管道防腐保温工程进行投标,签字代表 XXXXX 代表投标人 XXXXX(地址:XXXXX 黄河路西段路北)递交投标文件正本一份,副本三份,投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背,我公司承担由此而产生的一切后果。 我代表 XXXXX ,在此宣布并同意如下: 投标人已经详细审查全部招标文件,我们完全理解和接受招标文件的一切规定和要求,同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 投标报价在投标有效期和合同有效期内,该报价固定不变。 若中标,我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订合同,并且严格履行合同责任和义务。 在整个招标过程中,我方若有违规行为,贵方可按招标文件之规定处置,我方完全接受。 本投标有效期为自开标日起90个日历日。 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。 与本投标有关的一切正式往来信函请寄: 地址:XXXXX黄河路西段路北(化工一路西侧) 邮编:XXXXX 电话:XXXXX 传真:XXXXX 电子邮件:XXXXX 投标人授权代表签字: 投标人名称(盖公司公章):XXXXX 日期:2012年6月 15日

防腐、保温施工方案

低温热水发电系统工程 防腐、保温施工方案 编制: 审核: 批准: 中色十二冶金建设有限公司海南炼化项目部 二0一四年九月

目录 一. 编制依据 (3) 二. 适用范围 (3) 三. 主要工程量 (3) 四. 防腐保温原则 (3) 五. 材料要求 (3) 六. 施工准备 (4) 七. 防腐施工方法 (4) 八. 保温施工方法 (6) 九. 质量保证 (7) 十.安全技术措施和文明施工 (8) 十^一JHA 分析 (9)

编制依据:

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 (GB50126-2008 ) 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 (GB50185-1993 ) 石油化工设备和管道隔热技术规范》 ( SH3010-2000) 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 (SH3010-1999 ) 《海南项目防腐涂漆和表面色规定》 (2版)(0000-GE-DP02-0002C ) 施工图纸及相关技术文件 适用范围: 海南炼化低温热水发电系统工程所属的管道、设备、阀门、操作检修用钢平台和扶梯、 支吊架及厂房钢结构的防腐保温内容。 三. 主要工程量: 1. 防腐:面积约1500m2,各种油漆约950kg ,玻璃布约700m2。 2. 保温:保温层约 38m3,保护层约866m2,阀门套67个。 四. 防腐保温原则: 1 . 防腐原则: ( 1 ) 对于不保温设备、管道及其附件、支吊架、平台扶梯、钢结构等应进行外部油 漆。 (2) 介质温度低于120 ° C 的保温设备、管道及其附件的外表面应涂刷防锈底漆。 ( 3) 为了便于识别起见,管道保温结构的外表要涂刷介质名称, 、;设备保温结构的 外表只涂刷设备的名 称,不予大面积刷漆。 2. 保温原则: (1) 凡外表面温度高于 50° C 、且需要减少热量或冷量损失的设备、管道及附件均 予保温。 2) 工艺生产中不需要保温的,但其外表面温度超过 防止人员烫伤的部位均予保温,具体部位如下: 度小于2100mm ; (b )靠操作平台水平距离小于 (3) 除防止烫伤的部位要求保温外,下列设备、管道及其附件可以不保温: (a )直 接通向大气排汽管道、放空气管道; (b )输送易燃易爆介质时,要求及时发现 泄漏的设备和 管道上的法兰、人孔等附件。 4) 要求防冻、防凝露或延迟介质凝结的管道、附件及设备均予保温。 五. 材料要求: 1. 油漆材料供应商需经业主认可, 材料需符合产品质量标准并有产品质量检测报告和合格 证。 2. 油漆材料应按供应商要求密闭运至施工现场,原装的容器上应有产品标识、批号、保存 期,不得使用过期材料。 3. 所有保温材料都必须由经过有关部门认可并通过质量检验的正规生产厂家供货, 到达现 场的成品须有生产厂的质保书。 4. 所有材料必须经过报验合格后才能使用。 60° C ,又无法采取其他措施 (a )管道距离地面或平台的高 750mm 。

1.套用防腐保温公式

工程量计算 (列出计算公式) 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度)Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=3.14*0.219*26=17.88㎡ (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8=6.96㎡ (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× 2π× N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900弯头B=4、450弯头B=8)Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积 S1=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4*1.05=1.09㎡ S2=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8*1.05=1.57㎡ S总=1.09+1.57=2.66㎡ (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.59㎡ (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.62*1.5*2=3.39㎡

2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,L—设备筒体或管道长,0.0082—捆扎线直径或钢带厚)Φ529mm管道长35m,绝热层厚度100mm,保护层采用铝皮,计算绝热层的体积和保护层的面积 绝热层V=3.14*(0.529+1.033*0.1)*1.033*0.1*35=7.18m3 保护层铝皮S=3.14*(0.529+2.1*0.1+0.0082)*35=82.12㎡ (2)阀门绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—阀门个数) Φ89mm阀门,数量6个,绝热层厚度60mm,保护层采用铁皮,计算绝热层的体积和保护层的面积 绝热层V=3.14*(0.089+1.033*0.06)*2.5*0.089*1.033*0.06*1.05*6=0.04m3 保护层铁皮S=3.14*(0.089+2.1*0.06)*2.5*0.089*1.05*6=0.95㎡ (3)法兰绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—法兰个数) Φ377mm法兰,数量4个,绝热层厚度80mm,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和保护层的面积绝热层V=3.14*(0.377+1.033*0.08)*1.5*0.377*1.033*0.08*1.05*4=0.28m3 保护层彩钢板S=3.14*(0.377+2.1*0.08)*1.5*0.377*1.05*4=4.06㎡

管道防腐保温施工组织设计

东一区新建管廊管道防腐保温 施 工 组 织 设 计

编制单位: 编制时间:年月日

一、编制说明、编制依据及工程概况: 1、编制说明及编制依据: 1.1依据甲方提供工程量清单及图纸: 1.2《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 1.3《漆膜厚度测定法》GB1764-88 1.4《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 1.5《设备及管道保温设计导则》GB/T8175-87 1.6《设备和管道保温技术通则》GB/T4272-92 1.7《设备管道保温规程》HG25042-91 1.8《工业设备及管道绝热工程及验收规范》GBJ126-89 1.9《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ-215-80 2、工程概况: 2.1工程名称:_东一区全厂工艺及热力管网改造_工程管道防腐保温施工工程; 2.2主要工作量 2.2.1 管廊管道焊口磨光机打磨除锈,刷(佐敦)底漆4道; 2.2.2 管廊管排保温工程(全长约15000米管线); 2.3质量标准:除锈防腐符合佐敦厂商验收标准及《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》,绝热保温工程符合《工业设备及管道绝热工程及验收规范》; 2.4承包方式: 2.5技术要求: 2.5.1管廊管道焊口除锈刷漆要求:焊口采用磨光机纸砂盘除锈法,除锈等级达到St 3.0级。使用佐敦低表面处理环氧漆,每遍干膜厚度40-50μm,总膜厚要求200μm。 2.5.2管道保温技术要求:

(1)保温结构: DN300以下管道采用硅酸铝管壳+不锈钢丝+铝皮 DN300及以上管道采用硅酸铝纤维毡+不锈钢带+铝皮 在分层施工时每层保温材料须进行牢固绑扎,每层缝隙必须错开。水平管道所有纵缝不得向上。铝板环接缝搭接不小于50mm,接头用重叠凸筋,铝板纵缝采用咬接,自攻丝式铆钉备小于200mm,且每个环接缝不少于四个,铝板保护层须具备良好的防水功能。对保温材料的缝隙进行密封。 (2)保温材料算用:保护层使用0.8mm铝皮,保温层使用硅酸铝毡毯、管壳每层厚度40-60mm不等。 不锈钢丝、不锈钢带型号选用标准: DN100以下管道用:20-22#不锈钢丝 DN100-300 管道用:16-18#不锈钢丝 DN300及以上管道用:12-25mm不锈钢带 直管、弯头、法兰阀门保护层使用M3.9×13不锈钢自攻螺丝固定。 (3)管道必须经过除锈防腐以后方能进行外保温。 (4)保护层完整牢固,均匀一致,无脱落、透水、开裂、翻边、起皮和破损现象,外观大方美观。 (5)施工质量须满足《工业设备及管道绝热工程及验收规范》(GBJ126-89) (6)所有保温工程质量保证期必须大于四年。 (7)环境温度27℃无风条件下,与环境接触部位温度≦40℃。 二、施工准备工作 1、办理开工手续 1.1编制详细的施工设计和施工进度计划,交业主指定的工程师检查审核,如有不妥,重新修订直至通过。 1.2准备所有施工期间的施工质量项目划分,检验评定、隐蔽工程记录的空白报表、签证单等。 2、施工技术交底

管道防腐保温施工方案范文

管道防腐保温施工 方案范文

管道防腐保温 施工方案 编制: 审核: 批准: 河南新纪元防腐绝热工程有限公司 二〇一七年三月四日 目录 1. 适用范围

2. 编制依据 3. 施工程序 4. 主要施工机具计划 5. 施工人员计划 6. 施工进度计划表 7. 施工技术 8. 施工质量控制 9. 施工质量检验 10. 安全技术措施 管道防腐保温施工方案1. 适用范围:

本方案适用于各种碳钢管道、设备及其支架的防腐和绝热施工。2. 编制依据: 业主提供的施工图及有关技术资料; 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《防腐蚀工程施工及验收技术规范》HGJ229-91 3. 施工程序: 防腐施工程序: 保温施工程序: 4. 主要施工机具计划:(见施工组织设计) 5. 施工人员计划:(见施工组织设计) 6. 施工进度计划表:(见施工组织设计) 见施工组织设计。 7. 施工技术: 为保证产品长寿命运行,减少热、冷损耗,满足工艺要求,并使产品美观、整洁,防腐绝热施工人员要严格按照有关规程、规范进行施工,遵守本方案的施工要求。 防腐蚀施工:

设备、管道除锈用手工或机械除锈。除锈要求彻底,达到露出光滑金属表面的程度,除锈等级达到St3级。施工时不得使金属表面受损或变形,除锈完后用擦布将表面浮灰清理干净; 设备、管道除锈后,要及时刷好防腐底漆,底漆的型号按设计规定。底漆的配制要稍粘稠(保证拉开刷子即可),底漆要求涂刷均匀,第二遍底漆要在第一遍底漆干后进行。两遍底漆刷完后应看不到金属面; 刷面漆宜在压力试验合格后进行。面漆的型号颜色按设计要求。施工环境温度宜为15~30℃,相对湿度不大于80%。不同厂家、不同品牌的涂料在未经试验前不能掺合使用; 涂料配制要合理,粘度适当并搅拌均匀,如有结皮或其它杂物,必须清除后施工,施工前要进行试涂。刷涂时层内要纵横交错,每层宜重复进行,涂均为止。刷涂时要均匀,不得漏涂。涂层数目符合设计规定,面层应顺着介质流向涂刷。每涂层间隔时间按涂层使用说明,涂层表面要求平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化及破损现象。 管道绝热: 保温 a. 保温要在防腐完成后,对于需作压力试验的设备、管道要在压力 试验合格后进行。保温材料、保温厚度要根据设计文件规定; b. 施工前必须对所采用的保温材料进行质量检查。保温材料必须要 产品质量证明书或出厂合格证,其规格、性能等技术指标要符合设计要求; c. 保温施工方法采用捆扎法。保温拼缝宽度不应大于5mm,同层应

防腐保温体积面积计算公式

安装-第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程 说明 工程量计算公式: 1.除锈、刷油工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L (公式1) 式中:π ——圆周率; D ——设备或管道直径; L ——设备筒体高或管道延长米。 (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2.防腐蚀工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式同(公式1)。 (2)阀门、弯头、法兰表面积计算公式: a)阀门表面积: S=π×D×2.5D×K×N (公式2) 式中:D ——直径; K —— 1.05; N ——阀门个数。 b)弯头表面积: S=π×D×1.5D×2π×N/B (公式3) 式中:D ——直径; N ——弯头个数;

B值取定为:90度弯头B=4;45度弯头B=8。 c)法兰表面积: S=π×D×1.5D×K×N (公式4) 式中:D ——直径; K —— 1.05; N ——法兰个数。 (3)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算公式: S=π×(D+A)×N (公式5) 式中:D ——直径; A ——法兰翻边宽。 3.绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (公式6) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (公式7) 式中:D ——直径; 1.033、 2.1 ——调整系数; δ ——绝热层厚度; L ——设备筒体或管道长; 0.0082 ——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算公式: a)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90度时):D'=D1+D2+(10~20mm) (公式8)

管道防腐保温施工方案

管道防腐保温施工方案 编制: 审核: 批准:

年月日 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全保证措施 六、确保工期的技术措施及工期安排进度 七、文明环境保护措施

一、编制依据 1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.4《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ-215-80 1.5《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.6《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.7《管道及设备保温》98R419图集 1.8《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 2.2.2保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。

设备及管道防腐保温工程施工方案

一、工程概况: xxxx设备及管道防腐保温工程, 1、设备热保温(岩棉)120台 2、加热炉,热工炉防腐油漆 2台 3、工艺管道保温(岩棉) 4、工艺管道防腐油漆 5、钢结构框架及钢平台防腐油漆 根据项目要求本工程管道设备保温材料采用岩棉板管壳、硅酸铝,保冷设备及管道聚氨脂泡沫塑料板,以及炉区设备采用铝粉有机硅耐热面漆。钢结构及钢平台聚氨脂面漆。 二、编制依据: 1、xxxx股份有限公司xx万吨/年芳烃联合装置要求及招标文件, 2、xxx 工程设计图 3、SH3010-2000《石油化工设备及管道绝热工程技术规范》 4、SH3522-99 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 5、SH/T3503-2007 石油化工建设工程项目交工技术文件规定 6、SH/T3543-2007 石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定 三、主要工艺过程

施工准备: 1、由于该工程实际施工工期短,所以在现场应搭建不少于300m 的材料仓库和约60 m的工场间。 2、临时棚由业主提供平面图,与不影响其他工程正常施工的条件下,选择适当的位置。 3、做好现场三通一平,保证工场间的供电。 4、组织现场施工的技术员和安装工人了解和熟悉设计要求及现场的情况,施工前应办好施工设计交底和设计变更与业主保持密切合作的态度,自觉遵守业主的规章制度。 5、做好材料进场工作,核对材料数量、规格、合格证等理化指标符合要求,材料不得露天堆放。 6、准备好所有必需的工具设备等机具,确保施工顺利进行。 7、在施工现场准备足够的防雨布,防止在施工过程中突然下雨。另外,现场设置20~30 m的临时库房,存放一天施工工作量的绝热材料。 8、在旧设备附近施工时,如遇原有物料管时,应用三防布采取隔开措施,防止工具、保温材料等废物掉到在管道、设备、仪表上,影响正常生产。 防腐: 1、防腐涂料存放仓库需满足防火要求,不得与其他化学品混放。