七、施工组织设计

目录

一、施工方案与技术措施

二、质量管理体系与措施

三、安全管理体系与措施

四、环境保护管理体系与措施

五、工程进度计划与措施

六、施工总平面图

七、施工进度图(网络或横道图)

八、资源配备计划

附表一:拟投入本标段的主要施工设备表

附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表

附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:施工总平面图

附表六:临时用地表

一、施工方案与技术措施

(一)施工准备1

技术人员随同先遣临建施工人员首批进入施工现场,到达施工现场后,编制项目质量计划及实施性施工组织设计.给物资部门提供材料计划,并准备施工技术交底资料。

测量人员及时与业主及监理联系,进行交接工作,对业主提供的平而控制点及水准基点进行联测,联测合格后,在施工区域周围适当位置自建临时平面坐标控制点和水准点,以供前期施工便用,待施工基本完毕后,自建半永久性平面坐标控制点和水准基点。井组织测量人员联合测量监理工程师进行原地面高程测量工作。

试验人员提前进场后,抓紧进行试验室的筹建工作,试验室建立后,与物资人员粗到地采材料生产厂家进行考察,井会同监理工程师到考察合洛的主产厂家取样进行试验,为采购材料创造条件。对业主提供的物资,进场后要进斤复试。

(二)新打机井施工准备

1、应做到路通、水通、电通,施工场地平整。

2、钻前应按质量要求,检杳钻井设备各零部件,不合格的不得使用。

3、泥浆循环系统的泥浆池和沉砂池的容积,必须满足施工储和沉砂的要求。

4、管井施工所需管材、滤料、粘土及其他材料,必须按设计要求在开钻前准备好,井及时运往井场。

(三)土方的开挖

(1)土方开挖应确保沟底土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖。

(2)挖土超挖在15cm以内时,可用原土回填夯实,密实度为95%;

(3)采用机械挖掘时,要求挖掘沟槽符合要求,管沟中心线要符合设计的要求。单斗挖掘机要采用倒退方式工作,沿所划的沟槽挖掘。

(4)采用机械开挖管沟时,为保证不破坏基底土的结构,应在基底标高以上30cm用人工清理。

(5)管沟的开挖过程中,应经常检查管沟壁的稳定情况并及时安装管道。作好原始记录及绘出断面图。如发现基底土质与设计不符时,需经有关人员研究处理,并做出隐蔽工程记录。

(6)尽量堆土于基坑一侧,堆土线距边线不小于0.5~1.0m。

(7)在电杆、变压器附近堆土时,其堆土高度要考虑到距电线的安全距离。

(8)堆土不宜靠紧建筑物外墙,如靠外墙堆土,其高度不得超过1.5m,防止土堆的侧

压力将墙推倒。

(9)堆土不得压盖邮筒、消防栓、埋任何管线的井盖、雨水排出口和测量标志等,并不得阻碍交通。

(四)、钻机就位

钻井及附属物设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作。在钻进过程中不得位移。

(五)、钻进

1、采用正循环钻进。

2、松散层钻进时,应根据钻进机具和地层岩性采取水压护壁或泥浆护壁。采用水压护壁时,孔内一般应有3m以上的水头压力;采用泥浆护壁时,孔内泥浆面距地面应小于0.5m。

3、钻进时用的泥浆一般地层泥浆密度应为 1.1—1.2,遇高压含水层或易塌地层,泥浆密度可酌情加大。泥浆粘度为18—22S、胶体率不低于70%。

4、停钻期间,应将钻具提至安全孔段位置并定时循环或搅动孔内泥浆;泥浆漏失必须随时补充,如孔内发生故障,应视具体情况调整泥浆指标或提出钻具。

5、井孔倾斜度应符合规范规定。钻进时要合理选用钻进参数,必要时应安装钻铤和导正器。

(六)、疏孔、换浆和试孔

1、松散层中的井孔,终孔后应用疏孔器疏孔,疏孔器外径应与设计井孔直径相适应,长度一般不少于8m,达到上下畅通。

2、泥浆护壁的井孔,除高压自流水层外,应用比原钻头直径大10—20mm的疏孔钻头扫排除异已,破除附着在开采层孔壁上的泥皮。孔底沉淀物排净后,及时向孔内送礼和入稀泥浆,使孔内泥浆逐渐由稠变稀,不得突变。泥浆密度应小于 1.1,出孔泥浆与入孔泥浆性能接近一致,孔口捞取泥浆样应达到无粉砂沉淀的要求。

3、下井管前应校正孔径、孔深和测斜。井孔直径不得小于设计孔径20mm;孔深偏差不得超过设计深的正负2/1000;孔斜不得超过设计要求。

(七)、井管安装

1、井管应无残缺、断裂和弯曲等缺陷;砼井管每米弯曲度不得超过3mm;井管的上下口平面应垂直于井管轴线,无砂混凝土井管与混凝土井管口平面倾斜度偏差不得超过井管外径的1.5%;砼井管直径偏差不得超过井管内径的±3—±4mm.

2、井管安装前必须按照钻孔的实际地层资料校正井管设计,然后进行井管组合排列、测量长度,并按井管排列顺序编号。

3、下管方法采用托盘下管法,宜用于井管自重超过井管允许抗拉力和起重的安全负荷。

4、井管的连接必须做到对正接直、封闭严密,接头处的强度应满足下管安全和成井质量的要求。

5、采用填砾过滤的管井,井管应位于井孔中心。下井管时要安装井管扶正器,其外径比井孔直径小30—50mm。根据井深和井管类型确定扶正器的数量,一般间隔3—20m安装一组,每井至少安装2组,无砂混凝土管井与混凝土管井,扶正器的数量应适当增加。

6、井管底部应座落在坚实的基础上,若下部孔段废弃不用时,必须用卵石或碎石填实。

(八)、填砾和管外封闭

1、滤料必须按标准要求严格筛移过,不合格的颗粒含量不得超过15%。滤料除按设计备妥外,还要准备一定的余量。

2、填砾时必须连续均匀,及时测量填砾高度,校核数量,所填滤料应留样备查。

3、不良含水层一般用粘土球封闭,要求较高时用水泥砂浆封闭。粘土球应用优质粘土制成,直径为25—30mm,以半干为宜。投入前应取井孔内的泥浆做浸泡试验。

4、管外封闭位置,上下偏差不得超过300mm。

(九)、洗井和抽水试验

1、填砾完毕后应及时进行洗井并补填滤料。

2、洗井采用3寸潜水泵进行,洗井完毕后,井底沉淀物厚度应小于井深的5/1000。

3、洗井完毕后,进行抽水试验,水泵出水后30分钟采取水样。用容积法测定的含砂量,中、细砂含水层不得超过1/20000;粗砂、砾石、卵石含水层不得超过1/50000。

4、试验抽水时,一般只做一次大降深抽水,水位稳定延续时间;松散层地区不少于8小时;有特殊要求的管井,应做三次降深抽水。

5、试验抽水应达到设计出水量,如限于设备条件不能满足要求时,亦应不低于设计出水量的75%。

6、试验抽水终止前,应采取水样,进行水质分析。

(十)井台、井盖施工

1、施工准备

(1)主要材料的相应技术资料符合资料管理规程的要求。

(2)通知现场试验人员做好试块预留工作。

(3)管线及时甩线预留到位,相关专业提供预留孔洞位

置,避免二次剔凿。

2、施工工艺

1)材料及主要机具:

水泥:宜325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

砂:中、粗砂,含泥量不大于5%。

石子:卵石或碎石,粒径0.5~3.2cm,含泥量不大于2%。

水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。

外加剂、掺合料:其品种及掺量。应根据需要,通过试验确定

主要机具:应备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹(尖、平头)、振捣器(棒式或平板式)、刮杠、木抹子、串桶或溜槽、胶皮管等。

2)作业条件:

基础轴线尺寸,基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。

安装的模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。

在槽帮上、墙面或模板上做好混凝土上平的标记。较大型基础或阶梯型基础,应设水平桩或弹上线。

埋在基础中的钢筋、螺栓、预埋件、设备管线均已安装完毕,并经过有关部门检查验收,并办完隐检手续。

由试验室确定混凝土配合比,经核查后,调整第一盘混凝土的各种材料的用量,进行技术交底及试拌。同时准备好混凝土试模。

3)工艺流程:

槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平

→混凝土养护

A 清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿,表面不得存有积水。清除模板内的垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿木模板,堵塞板缝和孔洞。

B 混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料;每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)→。严格控制用水量,搅拌均匀,搅拌时间一般不少于90s。

C 混凝土的浇筑:

D 混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土的表面高度不得超过2m,如自由倾落超过2m 时,应采用串桶或溜槽。

E 混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大厚度不超过50cm。

F 用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时,应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距,应能保证振捣器的平板覆盖已振捣的边缘。

G 混凝土不能连续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。

H 浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架、螺栓、管道和预留孔洞、预埋件有无走动情况,当发现有变形或位移时,应立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,完全处理好后,再继续浇筑混凝土。

I 混凝土振捣密实后,表面应用木杠刮平,木抹子搓平。

J 混凝土的养护:混凝土浇筑搓平后,应在12h左右加以覆盖和洒水,浇水的次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。

K 雨、冬期施工时,露天浇筑混凝土应编制季节性施工方案,采取有效地措施,确保混凝土的质量,否则不得任意施工。

4) 保证项目:

A 混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。

B 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。

C 评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107?7)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。

D 基本项目:

混凝土应振捣密实。蜂窝面积一处不大于400cm2,,累计不大于800cm2,无孔洞。

无缝隙无夹渣层。

基础表面有坡度时,坡度应正确,无倒坡现象。

5) 注意事项:

A要保证钢筋、预埋件、预埋螺栓、孔洞和线管的位置正确,不得撞碰。

B不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上支搭脚手板,保证模板的牢固和严密。

C 侧面模板应在混凝土强度能保证其棱角不因拆模,而受损坏时,方可拆模。

D在已浇筑的混凝土强度达到1.2MPa以上时,方可在其上来往行走和进行上部施工。 E在混凝土运输时,应保护好设备管线、门口预留孔洞,不得碰撞损坏。

F较大的设备基础超过相邻建筑物基础深度时,应有妥善的保护措施或方案。

G 基础内应根据设计要求预留孔洞,安装螺栓、预埋件均不得遗漏。以避免后剔凿基础混凝土。

H夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备足够的照明,防止混凝土配合比过磅。二、质量管理体系与措施

一、质量目标

该工程质量目标要求为合格工程,我们的质量目标是争创优良工程。

质量管理上“以一流的技术管理,创一流的工程质量”,力求技术创新,管理到位,始终保持质量处于可控状态,要求各工序合格达到100%,并要抓一次合格,一次成优,以各工序质量保证单位工程质量,各工序得分要在90分以上,从而使单位工程达到合格标准。

二、质量保证体系

a、我公司现已通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证,并取得证书,在施工中严格按其程序进行管理,现主要从以下程序进行控制。

产品实现的策划控制程序:施工前编制适用本工程的施工组织设计或质量计划,从总体上进行质量控制,并应按其设计或计划进行跟踪检查及验证,以达到控制目的。

采购过程控制程序:主要对原材料进行控制,以杜绝不合格材料进入施工现场。

生产和服务提供程序:主要是施工组织设计或施工方案的编制及审批工作,以确保其适用性和有效性,并做好各级技术交底工作,以保证施工过程的有效控制,并使基层施工人员明白其施工特点和工艺要求,从而达到对一线施工人员的施工质量控制。

监视和测量装置控制程序:施工前,对各种测量和试验仪器进行检校,以保证其使用过程有效准确性和有效性。

产品的监视和测量控制程序:对原材料要进行送检,检查合格后方可使用,对半成品、成品要产品合格证及相关资料,并对其外观质量进行严格验收,合格后方可使用,对各工序,由各级质检员检查评定后方可进行下道工序施工,从而保证各工序的有效控制。

不合格品控制程序:对各施工作业阶段的不合格品进行有效控制,以确保不合格品不投入使用,不转入下道工序和不交付。

纠正、预防措施控制程序:对产品与质量管理体系存在潜在的不合格原因进行调查分析,并采取相应的预防措施,以消除不合格原因,防止或避免问题的发生,如有不合格项而采取纠正措施,并对相应的预防及纠正措施进行跟踪验证,以确保整个管理体系的有效运行。

b 、质量保证体系

本工程项目部设立质量管理领导小组,由第一责任人项目经理任组长,项目部技术负责人任副组长,项目部成立质量检查科,下属各队配属专职质检员,班组内设置专职质检员。从工程开始做到工程竣工,建立质量责任制,将责任层层落实到个人,确保每个工序未经班组队级专职质检员及项目部质检科同意,下道工序不得进行。工程的控制点如隐蔽工程、模板工程等必须由内部检查无误后,报监理批准后方可进行施工。工序交接中无论

质量保证体系

内部自检,还是监理检查,必须有关人员签字后方可得到确认。确定每道工序直接面对用户的原则,通过控制工序质量来确保整个工程质量。对于用于本工程的原材料、成品,必须按规范要求进行检验,并明确其使用部位,认真作好记录,建立日检、周检、月检制度,每周每月定期质检情况上报项目部及监理。

三、安全管理体系与措施

一、确保安全保证体系

1、安全目标

工程施工中,确保安全无事故。

2、安全体系的建立

<1>建立安全领导小组,项目经理任组长,技术负责任副组长,各职能领导及各工长任组员。

<2>设置专职安全员,负责具体安全管理事务,直接向项目经理负责。

<3>各职能部门及工段(班级)设兼职安全员,配合专职安全员的工作,主要处理本部门(工段、班组)的日常安全事务。

3、安全措施

<1>进场前进行安全生产培训

凡进场施工的管理人员、操作工人必须进行上岗前安全生产培训,规范安全生产操作规程,增强安全防范意识,对常规安全措施做到人人清楚认识,透彻理解,养成习惯,对特殊局部制定出科学、完善的防护方案,并对进场人员进行认真的讲解和示范

<2>签订安全责任书

安全生产必须层层落实到个人,层层签订安全责任书,对安全生产进行安全责任捆绑管理,形成互相监督、互相提醒的群众安全意识,真正深化安全第一的生产原则。

<3>设立护栏、围栏和警示标语

并且对操作人员进行必要的防护和缓冲,在建筑没有围护结构的楼梯、通道、巷口等处设立防护栏杆,在井口、坑口等处设立围护栏杆,在各危险点处设立醒目警示标语,以防止人员跌落摔伤。

<4>进入现场人员必须戴安全帽,以防高处坠落物伤人,严禁穿拖鞋或赤脚进入现场,以防被扎伤。

<5>规范现场材料堆放,保质现场洁净卫生,在主要通道口严禁堆放材料和施工设备、施工工具,以防人员滑倒、绊倒或被利器刺伤、划伤。

<6>严禁机械设备超时、超负荷使用,机械设备插孔端头必须带有插座,严禁直接接通电源用裸线插入插座。

<7>严禁非专业人员随意使用各种机械设备,机械设备必须专人负责,配置齐全有效的安全帽。

<8>严禁施工人员在施工现场打闹、嬉戏,防止意外事故发生。

<9>严格规范安全施工用电。

<10>注意防火。

打机井施工合同安全保证体系框图

二、确保安全体系的保证措施

建立健全安全管理机制,它们的组成和主要职责如下:

(1)、公司安全工作领导小组。由公司主要负责人配若干小组成员组成的常设机构,主要职责是领导公司开展安全教育,贯彻宣传各类法规,通知和上级部门的文件精神,制订各类管理条例,每周对各项目工程进行安全工作检查、评比,处理有关较大的安全问题。

(2)、项目工程安全管理小组。由项目负责人负责配若干组员(3-5名)组成。主要职责是负责进行对工人的安全技术交底,贯彻上级精神,每天检查工程施工安全工作,每三天召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施,每周向公司安全领导小组汇报2次。

(3)、各专业班组设兼职安全员2名.主要是带领各班组认真操作,对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。

<3>建立安全检查制度

在施工过程中,除正常的安全检查外,公司每月检查一次,工程处每半月检查一次,项目部每周检查一次,发现问题落实到人,限期整改,确保消除隐患。

<4>安全教育制度

按照公司的安全教育制度,加强宣传教育,制订科学合理的施工方案,现场组织切合实际的作业程序,正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试,统一进行安全教育,增强质量、安全意识。

各专业班组认真钻研设计图纸进行技术交底,认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作,为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中,建立每周一次的安全教育,由项目经理或专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前,由专职安全员做书面的安全技术交底,各班组长带领施工人员认真贯彻落实。

加强宣传教育,制订科学合理的施工方案,现场组织切合实际的作业程序,正确严格地执行和运用施工及安全规范。

对进场的工人进行摸底测试,统一进行安全教育,增强质量、安全意识。各专业班组认真钻研设计图纸进行技术交底,认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。以过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作,为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。

安全把关的突出环节,在市政道路施工过程中,主要在施工用电、人机配合作业、埋管中的安装及交叉作业、各类施工设备运行作业、生活区及工场的安全管理、作业面与现场交通面的安全管理。

四、环境保护管理体系与措施

(1)文明施工的管理组织和管理制度

①管理组织

施工现场成立以项目经理为第一责任人的文明施工管理组织。分包单位服从总包单位的文明施工管理组织的统一管理,并接受监督检查。

②管理制度

各项施工现场管理制度应有文明施工的规定,包括个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度、持证上岗制度、奖惩制度、竞赛制度和各项专业管理制度等。

③文明施工的检查

加强和落实现场文明施工的检查、考核及奖惩管理,以促进文明施工管理工作提高。检查范围和内容应全面周到。

④加强文明施工的宣传和教育

1)在坚持岗位练兵基础上,要采取派出去、请进来、短期培训、上技术课、登黑板报、广播、看录像、看电视等方法狠抓教育工作;

2)要特别注意对临时的岗位教育;

3)专业管理人员应熟悉掌握文明施工的规定。

⑤现场文明施工的基本要求:

1)施工现场必须设置明显的标牌,标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和旗施工现场总代表人的姓名、开工和竣工日期、施工许可证批准文号等。

2)施工现场的管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

3)应当按照施工总平面图设置各项临时设施。现场堆放的大宗材料、成品、

半成品和机具设备不得侵占场内道路及安全防护等设施。

4)施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作堆积,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。

5)施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置、不得任意侵占场内道路。施工机械进场的须经过安全检查,经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须按有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。

6)应保证施工现场道路畅通,排水系统处于良好的使用状态;保持场容貌的整洁,随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工,应当设置施工标志,并对沟井坎穴进行覆盖。

7)施工现场的各种安全设施和劳动保护器具必须定期检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。

8)施工现场应当设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。

9)应当做好施工现场安全保卫工作,采取必要的防盗措施,在现场周边设立围护设施。

10)应当严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工,或者储存、使用易燃易爆器材时,应当采取特殊的消防安全措施。

11)施工现场发生的工程建设重大事故的处理,依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

(2)做好现场围护,围护环境要符合标准。

(3)设专人打扫施工现场的卫生。并及时洒水以防灰尘污染环境。

(4)周转材料、施工用料应分品种、规格码放整齐。

(5)现场临时设施及施工机具、施工材料严格按照施工平面布置图布置。

(6)施工用水、生活用水的下水必须排入施工场区排水管网,不得到处乱排。

(7)施工场区设临时水冲式厕所,严禁随地大小便。

(8)建筑垃圾要及时入池、清理,运到指定地点,以保证现场整洁。

(9)每天下班前,各道工序做到工完料净。

(10)选择震动声音较小的施工机械,混凝土搅拌机要搭围护棚以减少噪音。

(11)健全和制定生产岗位,文明生产责任制,实行班组成员分工责任制。

(12)对生产班组实行文明生产评比,对施工现场建立定期检查制度。

(13)施工现场做到砂、石成方,砖成垛,杜绝工地长流水,长明灯。

(14)清理现场,回书整理余料,做到工完场地清,要求做到谁做谁清,随做随清,操作环境清,工完场地清。

五、工程进度计划与措施

为使该工程在保证工程质量的前提下,按期竣工,交付使用,经公司研究,

拟采取以下措施:

1、以项目经理为核心组织相关人员编制进度计划,对整个工程进行全过程控制。

2、施工进度计划的实施,首先应编制并执行短期的时间周期计划,其次要用施工任务书把计划任务落实到班组,再次应坚持进度过程控制,提高实际进度记录,加强进度控制,计划检查,做必要的计划调整。

3、施工进度计划记录和检查工具应有:横道计划等。检查的内容应有:关键工作进度、时差利用情况、工作逻辑关系的变动情况,资源状况、存在的其他问题(如管理情况等)。

4、检查后,应提出施工进度报告,报告应包括以下内容:进度执行情况的综合描述,实际施工进度图、工程变更情况、进度偏差状况及导致偏差的原因分析、解决问题的措施、计划调整意见。

5、施工进度的调整依据进度计划检查结果运行,调整进度计划的步骤如下:分析进度计划检查结果、确定调整的对象和目标、选择适当的调整方法、编制调整方案、对调整方案进行评价和决策、确定调整后付诸的新施工进度计划。

6、对施工进度控制进行总结分析。

7、机械设备供应:为满足该工程需要,由公司施工机具设备科从公司仓库调配施工机械,保证施工机具、设备齐全、充足,满足施工需要,垂直运输采用塔式起重机和物料提升机同时进行,以加快垂直吊装运输速度,混凝土浇筑采用两台混凝土输送泵组织施工,另外维修科抽调5名技术娴熟的机械维修工人前往工地协助,定期检查和维修,保证设备运转正常,充分发挥设备运转的时间价值和效能,保证工程的正常施工,配合工程按期竣工。

8、技术及管理人员,保证由顺利通过ISO9002标准质量体系认证现场审核的项目部承担该工程施工任务,该项目部技术及管理人员配备齐全,均持证上岗,

机井工程施工组织设计

第一章总则 一、编制依据 1、招标公司发售的《施工招标文件》、《施工图》。 2、国土资源部土地整理中心《吉林省土地开发整理工程建设标准》、交通部颁发的现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《水泥与水泥砼试验规程》。 3、我公司员工的整体素质、施工技术、管理水平、取得的科技成果、拥有的机械设备装备以及多年来在施工中积累的施工经验。 4、通过现场踏勘及调查取得的第一手资料。 二、编制原则 1、遵守招标文件各项条款,全面响应招标文件,贯彻业主的要求意图。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严密监控,以科学的方法实行动态管理,灵活实施动静结合的管理原则。 4、实施项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。 5、坚持对进度、质量、安全全方位的管理,坚持科学技术是第一生产力的原则,确保实现既定目标。 6、对标书中的预期目标和行动纲领,坚持言必行、行必果。 7、全面贯彻质量方针、质量目标,确保工程达到优良。 第二章:工程概况 本工程建设地点为大孤山村、宋佳围村、朱家村。主要施工内容为机井工程等与施工图纸设计相关的所有内容(含相应设备采购安装)。

本工程主要工程数量为: 机井(A型深60米)40眼,其中机井成孔2400m,机井井管安装2400m,机井填封-透水层600m,机井填封-非透水层1600m,洗井600m,C20砼井台7m3,水泵安装40台,机井封口40座。 机井(B型深70米)153眼,其中机井成孔10710m,机井井管安装10710m,机井填封-透水层2295m,机井填封-非透水层7650m,洗井2295m,C20砼井台28m3,水泵安装153台,机井封口153座。 配备柴油发电机组193套,配备井用潜水泵193套。 第三章主要工程项目的施工方案和施工方法 第一节总体施工进度计划 业主要求工期: 2013年3月1日至2013年6月1日,共93日历天。 投标人计划工期: 2013年3月1日至2013年5月31日,共92日历天。同时服从业主对工期的其它统筹安排。 投标人总体施工安排如下: 一、施工准备 2013年3月1日-2012年3月5日(主要是人员、设备进场,临时设施的搭建,场地清理,施工便道修建等)。 二、机井(A型深60m) 2013年3月3日-2013年5月20日 三、机井(B型深70m) 2013年3月6日-2013年5月25日 四、配备柴油发电机组及井用潜水泵

打井工程施工组织设计方案

六、施工组织设计 一、施工方法与技术措施 1.水井施工工艺流程图 1.1施工工艺流程 测量定位—平整场地—设备安装调试—φ900m—口径成孔—通孔—换浆—下管—换浆—投砾—固井—洗井—抽水试验—交工验收—退场 1.2 施工工艺流程 确定成井方案 泥浆调制 泥浆开挖通刷孔 场地平整 设备安装 机械钻进 成孔 排管 排渣换浆 下管 填砾洗井抽水试验井位定位验收换浆 水质分析资料整编

1.3.2水井施工准备 1.3. 2.1技术准备 (1)组织技术人员熟悉设计图纸及有关资料,进行第一次技术复核,发现问题作好记录,并及时向有关部门反馈。 (2)编制单井成井方案,明确工程水文地质技术工作方案及钻探技术工作方案,确定成井工艺。 (3)由技术人员写出书面技术交底卡,并召技术交底会。 (4)召开机台技术交底会议,通报工作内容,提出工程质量和工期要求,明确施工工艺方案及注意事项。 1.3. 2.2.测量定位 由测量工程师组成测量组统一放线。根据施工平面布置图规划孔位,用水准仪进行精确测量。确定孔位的水平坐标和高程。井位处应打入木桩标识。经过校核无误后再报请监理工程师验收。 1.3. 2. 3.设备造选型与进场、安装 (1)根据管井结构和地层情况,选用8QZJ-150D型钻机采取正循环方法进行施工。 (2)设备安装做到水平、周正、稳固、到位。电器放置在防雨防潮位置,动力线、照明线和照明灯具、电器和安装符合安全生产规范,接地良好。 (3)钻机底脚要打夯实,并注意水平。其它地基均应平整坚实,支撑部位受力均匀并避免雨水和泥浆浸泡。 (4)钻机安装要保持三点一线和转盘水平。钻压仪应防震、避水。泥浆管线密封、耐压、高压管固定在外事塔上的适当位置,发现漏水、破损及时修理或更换。 (5)施工现场布置紧凑、整齐、合理、管材、工具和附属设施摆放整齐,

机井工程施工组织设计05430

机井施工组织设计 我公司非常感谢建设单位对我方的信任,有幸参加本工程的投标。本工程施工组织设计,是按照建设单位招标会通知精神和内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第一章新打机井 1、测量放线根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用于 工程施工的控制网,由项目部技术科给每台钻机提前测定出井位点,用直径25 伽钢钎打孔 1m深,灌注白灰或煤灰,以确保井位准确,避免施工损坏井位,定位尺寸允许偏差W 10伽, 交给钻机自行管理。开始前由钻机和技术科复验后交监理批准方可施工。 2、施工方法钻机定位:钻机定位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动、同时调整钻机 垂直度,垂直度允许偏差w 0.5%,钻尖应对准井位中心,其水平位置允许偏差20 cm,将高程移到可靠便 于施工和检查的位置处,并经监理人员复核后方可开钻。 泥浆配制:泥浆密度w 1.2, 粘度18-22S 含砂率w 4%, 并根据地层情况控制掌握,必要时适当掺和膨润土,以保护孔壁。 成孔:修整成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重 心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井位、孔深、钻头种类、钻速、泵的扬程和土质情况,掌握钻

进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置, 以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应< 0.5%,应经常检查,超过此值时应进行纠偏。 孔内测井:用测井仪测定含水层位,估算出水量、矿化度。 清孔:用优质泥浆清孔,待吸出泥浆比重小于1.08 kg/ cm 3, 砂率小于4%时为合适的终孔深度,终

机井施工方法详细

机井施工方法 机井工程施工包括钻孔施工准备、钻进工艺、井管外观质量检查及过滤器制作,井管安装、填砾及管外封闭,洗井和抽水试验等。 1施工标准和规程规范 (1)《机井技术规范》SL256-2000; (2)《村镇供水工程技术规范》SL310-2004; (3)《供水管井技术规范》GB50296-99; (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; (5)《预制混凝土构件质量检验评定标准》GB321-90; 2施工准备 (1)确保机井施工安全与成井质量,严格执行技术操作规程,预防事故发生。 (2)做到路通、水通、电通(备好机械动力设备),施工场地平整。(3)试钻前按质量要求,检查钻井设备各零部件,不合格的不使用。(4)泥浆循环系统的泥浆池和沉淀池的容积,满足施工储浆和沉砂的要求。泥浆槽的长度在15m以上。 (5)管井施工所需管材、滤料、粘土、粘土球及其他物料,按设计要求在开钻前准备好,并及时运到现场。 3钻机安装 (1)本工程区地层为松散层构造,钻机类型采用回转式正循环钻机。(2)根据设计井孔位置,安装钻机时,井孔中心距电话线至少10m;距旱地电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m;距地下通信电

缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物保持足够的安全距离,并遵守有关行业施工现场的规定。 (3)钻机及附属配套设备的安装,保证基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作;回转钻机转盘水平,天车、转盘及井孔中心在一条铅直线上;冲击钻机保证连接牢固,钻具总重不超过钻机说明书规定的重量,活芯灵活,钢丝绳与活套的上线保持一致;在钻进过程中不得位移。 (4)钻塔的安装 ①安装钻塔前,对升降系统、钻塔各部件及有关辅助工具进行认真检查,符合要求后进行安装。 ②安装钻塔前,任何人不得在钻塔起落范围内通过或停留。安装多层钻塔时,上下两层不同时作业,自下而上逐层进行。 ③起钻塔时,卷扬或绞车低速运转,保持平稳。当起塔接近垂直时,操作缓慢、准确,防止钻塔倾倒、碰坏。 ④塔腿接触地面处,用垫木垫牢,保持稳定。 ⑤绷绳位置安设匀称,绷绳地锚埋设牢固,并用紧绳器绷紧,绷绳与地面所成夹角,不大于450。 ⑥钻机转盘中心与井孔中心保持在一条铅直线上。 4钻进工艺 钻井工艺包括钻进方法、冲洗介质、泥浆质量、井孔防斜及事故预防。

机井工程施工组织设计方案

机井施工组织设计 我公司非常感建设单位对我方的信任,有幸参加本工程的投标。本工程施工组织设计,是按照建设单位招标会通知精神和容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第一章新打机井 1、测量放线 根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用于工程施工的控制网,由项目部技术科给每台钻机提前测定出井位点,用直径25㎜钢钎打孔1m深,灌注白灰或煤灰,以确保井位准确,避免施工损坏井位,定位尺寸允许偏差≤10㎜,交给钻机自行管理。开始前由钻机和技术科复验后交监理批准方可施工。 2、施工方法 钻机定位:钻机定位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动、同时调整钻机垂直度,垂直度允许偏差≤0.5%,钻尖应对准井位中心,其水平位置允许偏差20㎝,将高程移到可靠便于施工和检查的位置处,并经监理人员复核后方可开钻。 泥浆配制:泥浆密度≤1.2,粘度18-22S,含砂率≤4%,并根据地层情况控制掌握,必要时适当掺和膨润土,以保护孔壁。 成孔:修整成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井位、孔深、钻头种类、钻速、泵的扬程和土质情况,掌握钻进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,

以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应≤0.5%,应经常检查,超过此值时应进行纠偏。 孔测井:用测井仪测定含水层位,估算出水量、矿化度。 清孔:用优质泥浆清孔,待吸出泥浆比重小于1.08㎏/㎝3,砂率小于4%时为合适的终孔深度,终孔垂直度允许偏差≤0.5%,用经纬仪从两个方向检查钻杆垂直度。 井管安装:采用钢丝绳托盘下管法。下管时,采用四根兜底绳,分部缠绕于绞车上,在其另一端编好钢丝绳,分别从托盘的四个穿绳孔插入,使四个绳套同重心重对准托盘的钻钉孔。稍钉要伸到穿绳孔以下15㎝左右,把销好兜底绳的托盘放在预先安置在孔口上的垫板上,即可开始安装井管。 安装井管时,先将托盘上盐土上灰砂沥青,而后使井管垂直插入托盘的插口,在界面处缠3-4圈塑料薄膜,用6-8根竹篾均匀地围在接头处,使井管与托盘牢固,将中心绳放松8-10m,盘旋塞进井管,以防意外抽动中心绳拔出销钉,起吊托盘和沉淀管,待兜底绳吃力后,将垫板抽样徐徐下降,把托盘和第一根井管送入钻孔至井管上口超出台1m左右,停止下降,即开始安装第二根管,如此往复,直至井管下完,托盘下到孔底,井管安装完毕,校核无误后,将管身固定,不使摇晃,然后将兜底绳放松,即可起拔中心绳,销钉拔出后,再用绞车拔兜底绳,兜底绳拔出后即可回填砾料。 回填砾料:填砾是管井建造的一个重要环节,填砾规格严格按照水利电力部颁布标准《农用机井技术规》SD188-866进行施工,中粗砂含水层、填砾厚度不小于100㎜,细砂以下含水层,厚度不小于150㎜,滤料选用磨圆度好的硅质砾石,以圆形卵石或砾料为宜,地质坚硬,不含化学成分,经过严格筛分,合格率大于90%不得含土过多,或含有其它杂质。根据钻孔记录,确保各含水层高程,砾石徐徐填入,不可一次填入过多,要随填随测,防止超过设计高程,有两个以上含水层时,应将两个以上含水层之间的隔水层分为两段,下段为隔水层厚度的4/5,

打机井施工组织设计

七、施工组织设计 目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与措施 六、施工总平面图 七、施工进度图(网络或横道图) 八、资源配备计划 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

一、施工方案与技术措施 (一)施工准备 技术人员随同先遣临建施工人员首批进入施工现场,到达施工现场后,编制项目质量计划及实施性施工组织设计.给物资部门提供材料计划,并准备施工技术交底资料。 测量人员及时与业主及监理联系,进行交接工作,对业主提供的平而控制点及水准基点进行联测,联测合格后,在施工区域周围适当位置自建临时平面坐标控制点和水准点,以供前期施工便用,待施工基本完毕后,自建半永久性平面坐标控制点和水准基点。井组织测量人员联合测量监理工程师进行原地面高程测量工作。 试验人员提前进场后,抓紧进行试验室的筹建工作,试验室建立后,与物资人员粗到地采材料生产厂家进行考察,井会同监理工程师到考察合洛的主产厂家取样进行试验,为采购材料创造条件。对业主提供的物资,进场后要进斤复试。 (二)新打机井施工准备 1、应做到路通、水通、电通,施工场地平整。 2、钻前应按质量要求,检杳钻井设备各零部件,不合格的不得使用。 3、泥浆循环系统的泥浆池和沉砂池的容积,必须满足施工储和沉砂的要求。 4、管井施工所需管材、滤料、粘土及其他材料,必须按设计要求在开钻前准备好,井及时运往井场。 (三)土方的开挖 (1)土方开挖应确保沟底土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖。 (2)挖土超挖在15cm以内时,可用原土回填夯实,密实度为95%; (3)采用机械挖掘时,要求挖掘沟槽符合要求,管沟中心线要符合设计的要求。单斗挖掘机要采用倒退方式工作,沿所划的沟槽挖掘。

机井配套施工方案

(1)施工方案与技术措施 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及泵的试运转记录; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; (2) 设备安装前,二级单位技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 (4)设备到货后,二级单位设备员要及时会同建设单位及工程总承包单位、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好; 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格。 (5)运到现场的泵及其零部件和专用工具,要妥善保管,避免使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。( 6)凡与泵配套的电气、仪表等设备及配件,应由各专业人员进行验收,妥善保管。 (7)根据方案给出的机具及劳动力需求计划,作好准备,同时备好施工措施用料。 五、施工方法 1、泵安装施工程序 施工程序质量文件责任人图纸会审017、018 设计、R、dt、de、a、p1 施工方案编审JHJ----T----27 p1w1编制、dt会签、a审批设备验收开箱检查记录026 R、de、p1、e

机井工程施工方案

机井工程施工方案 1 2020年4月19日

机井施工方案 1、测量放线 根据建设单位提供的测量基准点〔线〕为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用于工程施工的控制网,由项目部技术科给每台钻机提前C测定出井位点,用直径25㎜钢钎打孔1m深,灌注白灰或煤灰,以确保井位准确,避免施工损坏井位,定位尺寸允许偏差≤10㎜,交给钻机自行管理。开始前由钻机和技术科复验后交监理批准方可施工。 2、施工方法 钻机定位:钻机定位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动、同时调整钻机垂直度,垂直度允许偏差≤0.5%,钻尖应对准井位中心,其水平位置允许偏差20㎝,将高程移到可靠便于施工和检查的位置处,并经监理人员复核后方可开钻。 泥浆配制:泥浆密度≤1.2,粘度18-22S,含砂率≤4%,并根据地层情况控制掌握,必要时适当掺和膨润土,以保护孔壁。 成孔:修整成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井位、孔深、钻头种类、钻速、泵的扬程和土质情况,掌握钻进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应≤0.5%,应经常检查,超过此值时应进行纠偏。

孔内测井:用测井仪测定含水层位,估算出水量、矿化度。 清孔:用优质泥浆清孔,待吸出泥浆比重小于 1.08㎏/㎝3,砂率小于4%时为合适的终孔深度,终孔垂直度允许偏差≤0.5%,用经纬仪从两个方向检查钻杆垂直度。 井管安装:采用钢丝绳托盘下管法。下管时,采用四根兜底绳,分部缠绕于绞车上,在其另一端编好钢丝绳,分别从托盘的四个穿绳孔插入,使四个绳套同重心重对准托盘的钻钉孔。稍钉要伸到穿绳孔以下15㎝左右,把销好兜底绳的托盘放在预先安置在孔口上的垫板上,即可开始安装井管。 安装井管时,先将托盘上盐土上灰砂沥青,而后使井管垂直插入托盘的插口,在界面处缠3-4圈塑料薄膜,用6-8根竹篾均匀地围在接头处,使井管与托盘牢固,将中心绳放松8-10m,盘旋塞进井管内,以防意外抽动中心绳拔出销钉,起吊托盘和沉淀管,待兜底绳吃力后,将垫板抽样徐徐下降,把托盘和第一根井管送入钻孔至井管上口超出台1m左右,停止下降,即开始安装第二根管,如此往复,直至井管下完,托盘下到孔底,井管安装完毕,校核无误后,将管身固定,不使摇晃,然后将兜底绳放松,即可起拔中心绳,销钉拔出后,再用绞车拔兜底绳,兜底绳拔出后即可回填砾料。 回填砾料:填砾是管井建造的一个重要环节,填砾规格严格按照水利电力部颁布标准《农用机井技术规范》SD188-866进行施工,中粗砂含水层、填砾厚度不小于100㎜,细砂以下含水

深水井施工组织设计方案

工程生活用水深水井施工方 案 批准人: 审核人: 编制人: 编制单位:吉林安装集团股份有限公司 编制日期:2013年05月01日

编写内容 1编制依据﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 2工程概况﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 3成井施工﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 4 钻探、成井工艺及质量保证﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎1 5洗井及抽水试验﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎2 6工期及劳动力人员安排﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎2 7安全生产、文明施工﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎3 8危险源辨识﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎4

深水井施工方案 一、编制依据 1、国电双辽发电有限公司井岗风电场一期工程(49.5MW)工程项目施工图纸。 2、国电双辽发电有限公司井岗风电场一期工程(49.5MW)招标文件。 二、工程概况 本工程为国电双辽发电有限公司井岗风电场一期工程(49.5MW)工程,±0.000m相当于绝对标高134.500米。图中坐标系统采用西安80坐标系,高程采用国家85高程基准。井岗风电场设立在耕地区,地势高低起伏,地质稳定。根据设计院提供的设计图纸及用水量的技术要求,积极组织水文、地质和物探等方面的工程技术人员对该区水文地质条件进行论证,并进行地下水地球物理勘查工作,经过充分论证,根据该地区地层岩性特点,咨询当地相邻农田灌溉用水井的深度、出水量,结合该地区的打井经验,经综合分析物探资料,可满足设计用水量要求。确定供水井采用Dn325*10管材。潜水泵 三、成井施工 1、技术准备 1.1、编制合理可行的施工方案,控制好高程,采用逐级扩孔法成孔。 1.2、对进场施工材料进行检验,经自检合格后再进行施工。对施工人员进行安全技术交底、安全教育。 2、施工准备 2.1、施工前检查机械运行正常,以免施工过程中机械出现故障,延误工期。 2.2、钻探设备 本次使用的设备为GY—1型工程钻机,使用的泥浆泵为250/50型水泵, 250/50清水泵1台。采用ZS112柴油机作为施工动力设备。 2.3、钻孔成井结构: 孔径625mm,井深150米,按设计要求深水泵出水量:80M3/H,泵与管材连接采用法兰连接。150米已达到承压水层,稳定水层为75米,因此,深水泵放置在85米处。即可满足出水要求。 四、钻探、成井工艺及质量保证

通用农村机井工程施工组织设计部分样本

技术标某些

第一章、施工组织设计 一、重要施工办法 (一)工程概况 XXX县XXX乡基本农田灌溉井项目XX期XX标段,施工位 置位于XXX县XXX乡XX个村。该标段工程需新打XX米深机井XX眼。 (二)重要项目施工办法 1、施工筹划安排 本标段机井工程属浅井施工工程。筹划由两个钻井队施工,每 个钻井队分别由两个施工班组构成,每个施工班组各配1部150型浅 井钻机。施工准备就绪后同步开钻。 2、工程施工工序是: 定井位钻机定位泥浆配制成孔 清孔井管安装砾料回填井管外封闭洗井 3.工程重要工序施工办法:

(1)测量、定井位 依照监理审核过已有工程施工控制网,由测量组给每台钻机提前定出每个井点位,每放1个井位用直径25mm钢钎打孔1m深灌注白灰或煤粉,以保证井位精确,避免施工损坏井位,定位尺寸容许偏差≤10mm,交给机井工程队自行管理,开钻前由测量组复验并由监理复核后,达到规定精度方可施工。 (2)钻机定位:钻机定位后必要基本坚实安装、平稳布局合理、便于操作,保证在施工中不发生倾斜、移动,同步调节钻机垂直度,垂直度运营偏差≤0.5%,钻尖应对准井位中心,其水平位置容许偏差20mm,将高程引到可靠便于施工和检查位置处,并经监理复核后方可开钻。 (3)泥浆配制:泥浆配制遵循:普通地层泥浆密度为1.1~1.2;砾石、粗砂中砂含水层泥浆粘度为18~22s。含砂率≤4%,并依照地层状况控制掌握,必要时恰当掺合膨润土,以保护孔壁。 (4)成孔:整个成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一根钻杆钻进时一定要注意,因而时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;依照井径、孔深、钻头种类钻速、泵扬程和土质状况,掌握进尺度,做好钻孔记录,选取适当重型钻头或安装稳定器及导向装置,以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆垂直度,容许偏差普通应≤0.5%,应经常检查赶过此值时应进行纠偏。 (5)清孔:用优质泥浆清孔,待吸出泥浆比重不大于1.08g/cm3,

机井钻井施工方法

(二)施工方案及主要技术措施 钻井工艺按国家规定施工。各种井壁管、施工材料、滤料、粘土及其它相关物料必须按设计要求在开钻前备好,且留有一定余量,并及时送达现场。施工前首先进行测量定位,根据设计规划要求测定井位,然后进行场地平整,钻机就位。 机井钻井施工方法与技术措施 1、施工顺序如下: 钻机就位→钻孔→成孔→下井管→回填粘土(滤料)→洗井及抽水试验→封井止水 2、详细施工方法及技术措施如下: (1)测量放线 根据监理人员提供的测量基准点(线),按国家测绘和本工程施工精度要求,由工程处技术员给每台钻机提前定出井位点,定位尺寸允许偏差≤10mm,每放1个井位,用直径25mm钢钎打孔1m深,灌注白灰(以确保井位准确,避免施工损坏指定井位),然后交给钻井工程队管理,施工开始前由工程队负责人和工程技术员进行复验,并在申请监理人员批准后方可施工。 (2)钻机就位、钻孔、成孔、清孔 钻机就位:钻机及附属配套设备的安装,必须基本坚实,安装平稳,布局合理,便于操作;检查钻井设备各零部件,不合格的不使用;回转钻机转盘要水平,天车、转盘及井孔中心必须一条铅直线上,钻机必须保证连接牢固,钻具总重不得超过钻机说明书规定的重量,活芯应灵活,钢丝绳与活套的轴线应保持一致;在钻机过程中不得位移。 钻孔采用正循环工艺。关键控制塔架好垂直度,第一根钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井径、孔深、钻头种类和钻速、泵的扬程及土质情况,掌握进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;钻进时要合理选用钻进参数,必要时应安装钻铤和导正器。井孔倾斜度应符合规范规定,如发现孔斜征兆,必须及时纠正;对钻具的弯曲、磨损必须定时检查,钻杆的垂直度,允许偏差一般应≤0.5%,超过此值及时进行纠偏。停

机井工程施工方法

机井工程施工方法 一、工程概况: 机井工程概况如下: 机井由井管、井台、水泵组成。 二、施工程序: 本项目管井施工程序为:场地平整(包括开挖泥浆池)→施工放线→管井定位→埋置护筒→钻孔→电测含水层排管→安装井管→回填滤料及管外封闭→洗井→抽水试验→水质分析→成井。 一)钻机固定 1、管井定位:管井定位应尽量远离污染源,选择场地开阔,排水方便、交通方便的地方。 2、钻机固定:安装钻机前,先将钻机的基础平好、夯实,遇有软硬不均的情况,应先进行处理。在地势低洼、易受雨水冲灌地区施工,应先修筑钻井基台。然后埋置护筒,护筒直径比井的开孔钻头大100mm,其埋置深度为2m,护筒四周用粘土球填好夯实。护筒应保证在管井施工过程中不松动,井口不坍塌。护筒埋好后,安装钻机,安装时必须保证设备水平、周正、牢固。有钻井基台时,一般都在下部垫起木地梁,将整个钻机找平,钻机臂竖起后,与地面找垂直。然后安装钻具、钻杆、水笼头,接高压胶皮管、方钻杆和钻头,并将方杆卡于转盘中心。设备安装完毕,要检查钻孔中心、转盘中心、护筒中心使三者在一条垂直线上。开钻前认真做好各种安装设施准备工作,机器运转部分安装防护罩,皮带传动部分要设安全号或防护栏杆,电

动机等设备的外壳应有接地线。 3、钻进 我项目部拟采用150型钻机进行钻孔,无论采用逐级扩孔或一次成孔的回转钻进,均采用泥浆固壁,制浆材料为粘土,其粘度应根据孔内的地层掌握,但在造孔整个过程中不得让孔内泥浆粘度低于25S,胶体率不得小于90%。因此,现场备有泥浆性能测定计,随时检测泥浆质量指标,随时补充泥浆,调整泥浆比重。根据工程地质情况,在粘土和亚粘土中成孔,加清水使清水和孔中钻头削下来的颗粒混成泥浆,自造泥浆护壁,排渣泥浆的比重控制在1.1~1.2g/cm3;在易塌的砂土和较厚的夹砂层中成孔时,设置循环泥浆池,用比重为1.2~1.3 g/cm3泥浆护壁。初期台班我们至少检测一次并作记录,检测时应同时测定泥浆性能,以保证孔内泥浆质量符合要求。 4、岩性鉴别 在钻井过程中,钻井师傅根据井孔排渣情况,进行初步钻井地质分析,并结合土层记录画出地层柱状图。当钻孔钻至设计深度时,进行井内物探电阻测试,掌握其含水层的分布及其颗粒粗细,借以定性预测井的出水量,并为滤水管安装位置提供依据。 管井施工时采取的土样、岩样,应妥善保存。 二)井管安装 成孔后,用同直径的削孔器检查井孔的铅直度,直至孔底,以保证井孔的铅直性。井孔经削孔检查合格后,用新鲜泥浆换浆,并清除井内沉淀,直至返浆中无沉淀物,且井深降至井底为止。井管安装前,

机井施工组织设计

五、施工组织设计 一、总则 1.1综合说明 我单位经过认真的阅读本工程设计施工图纸、招标文件、答疑会议纪要和实际踏勘现场,经过公司经理办公会议的研究分析,对整个工程的施工进行了策划部署,在综合考虑了各方面因素的基础上,选择优化施工方案,编制了本工程的施工组织设计,以使本工程的施工组织设计具有科学的针对性、实施的指导性和可操作性,以保证按期、优质、高效、安全地完成本工程的建设任务。 1.2编制原则 本工程施工组织设计编制遵循以下基本原则: 1、保证重点,统筹安排,遵守承诺,遵守招标文件及招标相关会议纪要规定。 2、依据工程项目的内容,本着“适用、安全、经济、合理、先进的原则,科学地安排施工程序,合理组织施工,确保各项施工活动相互促进,紧密衔接,加快施工进度,缩短工期。 3、采用先进的施工技术,合理选择施工方案,确保安全生产和提高工程质量。 二、施工总布置 经现场勘察,本次施工现场规划原则是“因地制宜、利于施工、便于管理、技术经济合理、施工安全可靠”。按照此原则,具体布置如下: 2.1 项目经理部 布置在本标段临近村庄,生活用水、用电和交通较为便利,十分利于工程施工和指挥管理以及信息传递。 2.2 施工用地计划 生活区、设备停放区以合理布置,以节约占地为原则,均匀布设在项目部附近。 2.3 施工道路 为方便施工土料的运输,在原有道路的基础上对施工区的道路进行小面积的整修。 2.4材料仓库 材料仓库布置在项目经理部附近村庄,交通便利。 2.5施工通讯、供电及照明 为便于施工管理,项目经理部安装外线电话1部,配备移动电话3部,800兆对讲机6部。距村庄较近的生活区照明采用地方电网供电。另自配小型发电机备用。

机井施工组织设计

施 工 组 织 设 计 编制日期:2015年5月19日

目录 第一章、编制说明及工程概况 第二章、施工组织机构 第三章各分部分项工程的主要施工方案 第四章、确保工程质量的技术及组织管理保障措施第五章、施工安全保证措施 第六章、施工进度计划及保证措施 第七章、文明、环保施工措施

第一章、编制说明及工程概况 一、编制说明、依据、原则 1、编制说明 根据工程现场、招标文件和清单,结合本工程的特点,从施工的全局出发,根据各种具体条件,拟定工程施工方案,确定施工程序、施工流向、施工顺序、施工方法、劳动组织、技术组织措施,安排施工进度和劳动力、机具、材料、构件与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设作出规划,以便预计施工中的各种需要及其变化,作好事前准备,把设计和施工、技术和经济、前方和后方、企业的全局活动和工程的施工组织,把施工中各单位、各部门各阶段以及各项目之间的关系等更好地协调起来,使施工建立在科学合理的基础上,从而做到人尽其力、物尽其用、优质、低耗、高速度地取得更好的经济效益和社会效益。 编制本工程施工组织设计的目的是为该工程施工提供完整的纲领文件,用以指导施工人员科学地组织施工确保以优质、高效、文明、安全以及合理地完成该工程的建设任务。 2、编制依据 (1)招标文件 (2)工程量清单 (3)现行有关建筑安装工程施工规范及建筑安全操作规程和有关法律法规

(4)工程现场状况 (5)本公司管理文件及制度 (6)国家建设部省、市及当地安全文明施工标准文件 (7)本工程所在地省、市消耗量定额,单位价格表及市场造价信息 3、编制原则 遵循设计图纸和施工规范的原则,在编制过程中严格按设计要求,执行现行有关施工质量验收规范,技术标准,科学组织施工、确保工程质量和工程进度。 二、工程概况 工程名称:迁安市扣庄乡和夏官营镇高标准基本农田建设项目机井工程一标段。 工程地址:东晒甲山、西晒甲山、蟒山、上阶地、扣庄、毕新庄、吉王庄、寺后、寺前、潘庄、任庄、阿兰庄。 工程工期:计划2015年5月25日开工,2015年11月7日竣工,施工总工期167日历天。 工程范围:东晒甲山、西晒甲山、蟒山、上阶地、扣庄、毕新庄、吉王庄、寺后、寺前、潘庄、任庄、阿兰庄村的更新机井(65m)39眼,更新机井(100m)16眼,首部安装55套、智能控制柜NF型(包含运输及安装调试)55台、200QJ40-65/5井用潜水泵39套、200QJ32-78/6井用潜水泵16套、φ110mmPVC管道埋设9911m。 三、主要工程指标 1、质量目标:达到国家竣工验收规范合格标准。 2、工期目标:计划2015年5月25日开工,2015年11月7日竣工,施工总工期167日历天。

机井灌溉工程施工方案

第一章工程概况 机井灌溉工程项目区位于,每眼机井采用1台200QJ32-26潜水泵泵供水,包括机井(包括机井、井池、出水管),机井附属建筑、电缆敷设、射频控制系统安装等。 图纸设计新打机井眼,维修机井眼。主要为解决的基本农田灌溉问题。本工程施工用水及施工用电均已解决,施工道路较为便利,施工现场周围没有阻碍施工因素。 本工程的建设单位为,设计单位为,监理单位为,施工单位是,合同工期为2012 年03月10日前完工,本分部工程计划工期为2011年12月5日至2012年3月6日。 项目区属黄河冲积平原,厚度达数百米的第四纪地层来源于黄河泥沙,主要是粘粒、粉粒和细砂,垂直和平面分布上比较复杂。水文地质剖面内粘性土和粉细砂互层组成,厚度不等,浅层地下水为第四系孔隙潜水,多年平均埋深2.0-3.6m。大气降水和引黄补源是项目区地下水的主要补给来源,侧向径流微弱,主要消耗于蒸发和人工开采。浅层地下水化学类型主要为重碳酸盐型,矿化度小于2克/升,水质较好,适宜饮用和灌溉,对混凝土无侵蚀性。

一、确保机井施工安全与成井质量,严格执行技术操作规程,预防事故发生。 二、做到路通、水通、电通(备好机械动力设备),施工场地平整。 三、试钻前按质量要求,检查钻井设备各零部件,不合格的不使用。 四、泥浆循环系统的泥浆池和沉淀池的容积,满足施工储浆和沉砂的要求。泥浆槽的长度在15m以上。 五、管井施工所需管材、滤料、粘土、粘土球及其他物料,按设计要求在开钻前准备好,并及时运到现场。

一、钻机安装 (1)本工程采用回转式正循环钻机。 (2)根据设计井孔位臵,安装钻机时,井孔中心距电话线至少10m;距旱地电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m;距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物保持足够的安全距离,并遵守有关行业施工现场的规定。 (3)钻塔的安装 ①安装钻塔前,对升降系统、钻塔各部件及有关辅助工具进行认真检查,符合要求后进行安装。 ②安装钻塔前,任何人不得在钻塔起落范围内通过或停留。安装多层钻塔时,上下两层不同时作业,自下而上逐层进行。 ③起钻塔时,卷扬或绞车低速运转,保持平稳。当起塔接近垂直时,操作缓慢、准确,防止钻塔倾倒、碰坏。 ④塔腿接触地面处,用垫木垫牢,保持稳定。 ⑤绷绳位臵安设匀称,绷绳地锚埋设牢固,并用紧绳器绷紧,绷绳与地面所成夹角,不大于450。 ⑥钻机转盘中心与井孔中心保持在一条铅直线上。 二、钻进方法与护壁规定 (1)松散层,采用正循环回转式钻进; (2)冲洗介质,根据水文地质条件和施工情况等因素合理选用。在粘土或稳定地层,采用清水;在松散、破碎地层,采用泥浆。 (3)松散层钻进时,根据钻进机具和地层岩性采取泥浆护壁。用泥浆护壁,孔内泥浆面距地面小于0.5m。

机井及机井房施工组织设计

各分部分项工程的主要施工方法 1、施工便道修筑 工程施工便道是工程正常展开的必要保证,为更好进行工程建设,保证工程顺利进行、确保工程工期,我方计划将工程便道作为一项重要的前提工程来抓,投入足够的机械设备、人员、资金,大体沿机井工程项目的位置结合田间路走向,在项目规划施工区内修建临时道路。 2、机井施工 ⑴、材料 无砂混凝土管(滤管)、2~4mm砂砾混合料、反循环潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 ⑵、作业条件 ①现场三通一平已完成。 ②地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布机井深度。 ⑶、工艺流程 井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砾石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→机井正常工作 ⑷、操作要点及技术要求 ①定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 ②采用循环钻成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,泥浆比重小于1.05,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。 ③成孔后立即清孔,并安装井管。下管前保证井底浮渣厚度不大于20cm方可下管。井管安放严格按现场技术交底进行,用4根竹片和10#双铁丝捆绑;管内壁不错位。 ④填砾:填砾前井管必须居中,使填砾厚度均匀,滤料应从井管两侧慢慢对称填入,以防滤料中途卡塞及井管错位,填至井口1-2米时,用粘土填实。 ⑤洗井:洗井为关键性工艺,在滤料填充完之后,要立即进行洗井,洗井采用水泵抽水、井管外注清水循环法工艺,抽停交替,直至水清砂净为止。 ⑥下水泵时,所有泵管连接应拧紧,下泵深度距井底1-2米。 ⑦机井施工完成后,井管应高于自然地坪20-50cm,水泵下好后,应包扎好井口,以防异物掉进孔内。 ⑸、降水井施工安全措施 严守操作规程,在岗人员要戴安全帽,起落钻具下不得站人,下入井管时使用自由钳手不能放在底部,用电应由专人负责安装,自动箱应放距地面 1.2m以上,一定要接地线,电缆接头应用防水胶布包扎。 3、PVC、PE供水管敷设

机井施工组织设计.

一、主要施工方法 (一)工程概况 ***2009年度现代农业项目第2标段新打机井建设工程,位于******境内。地势平坦,路、水、电全部接通,施工条件良好。本工程拟凿水井30眼,其主要技术要求如下: ◆单井出水量:农田灌溉用井45m3/h, ◆孔深:70m, ◆钻探进尺:70m。 ◆井管内径:400mm。 ◆滤料:1-3㎜碎石。 ◆井管材料:混凝土管。 ◆质量要求:水质符合农田灌溉用水标准。 ◆工期:30天。 (二)主要施工方法 1、设备选型与进场、安装 1)根据管井结构和地层情况,选用2台PCR-150型钻机采取正循环方法进行施工。 2)设备安装做到水平、周正、稳固、到位。电器安装符合安全生产规范,接地良好。 3)钻塔底脚要打砼礅,并注意水平。其它地基均应平整坚实,支撑部位受力均匀并避免雨水和泥浆浸泡。 4)按规定安装好副塔腿、钻塔绷绳、避雷装置。电器放置在防雨

防潮位置,动力线、照明线和照明灯具的安装与设置应符合安全规定。 5)钻机安装要保持三点一线和转盘水平。钻压仪应防震、避水。泥浆管线密封、耐压、高压管固定在钻塔上的适当位置,发现漏水、破损及时修理或更换。 6)施工现场布置紧凑、整齐、合理,管材、工具和附属设施摆放整齐,所有物资材料刁;得随意堆放。 7)合理布置泥浆循环系统,循环槽长度大于30m,中间没置两个沉淀池,泥浆池容积大于50m3。 8)设备安装完毕,经业主和公司有关部门验收合格后方可开钻。 2、钻井工艺 1)钻进方法:先使用φ800mm三牙轮钻头开孔。 2)钻进参数:钻压200KN,转速37—84r/rain,泵量900—12001/rain,泵压不低于2Mpa。 3)孔身质量要求:孔径达到设计要求,孔身无过大的超径或缩径,同径钻具通孔时应畅通无阻。孔身园整,不出现螺旋状孔身。孔斜满足合同要求和本公司规定,无狗腿弯。孔深误差小于1‰。 3、钻进注意事项 1)根据地层情况合理掌据钻进参数,禁止自目加压。钻压不得超过钻铤重量的80%,不超过第一次弯曲的临界压力值。 2)精心操作,送钻均匀,操作者应注意观察钻压仪,避免钻压忽大忽小和人为的间断加压。 3)钻井过程中操作者应注意观察下列情况:钻压仪和泵压表:进

打机井施工组织设计

七、施工组织设计 、施工方案与技术措施 、质量管理体系与措施三、安全管理体系与措施四、环境保护管理体系与措施五、工程进度计划与措施六、施工总平面图七、施工进度图(网络或横道图) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图附表六:临时用地表

、施工方案与技术措施 一)施工准备 技术人员随同先遣临建施工人员首批进入施工现场,到达施工现场后,编制项目质量计划及实施性施工组织设计.给物资部门提供材料计划,并准备施工技术交底资料。 测量人员及时与业主及监理联系,进行交接工作,对业主提供的平而控制点及水准基点进行联测,联测合格后,在施工区域周围适当位置自建临时平面坐标控制点和水准点,以供前期施工便用,待施工基本完毕后,自建半永久性平面坐标控制点和水准基点。井组织测量人员联合测量监理工程师进行原地面高程测量工作。 试验人员提前进场后,抓紧进行试验室的筹建工作,试验室建立后,与物资人员粗到地采材料生产厂家进行考察,井会同监理工程师到考察合洛的主产厂家取样进行试验,为采购材料创造条件。对业主提供的物资,进场后要进斤复试。 二)新打机井施工准备 1、应做到路通、水通、电通,施工场地平整。 2、钻前应按质量要求,检杳钻井设备各零部件,不合格的不得使用。 3、泥浆循环系统的泥浆池和沉砂池的容积,必须满足施工储和沉砂的要求。 4、管井施工所需管材、滤料、粘土及其他材料,必须按设计要求在开钻前准备好,井 及时运往井场。 三)土方的开挖 1)土方开挖应确保沟底土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可 停挖。 2)挖土超挖在15cm以内时,可用原土回填夯实,密实度为95% 采用机械挖掘时,要求挖掘沟槽符合要求,管沟中心线要符合设计的要求。单斗 挖掘机要采用倒退方式工作,沿所划的沟槽挖掘。

机井施工方案

4.1机井工程施工方案 一.施工程序 二.施工方法 1.井点定位 在接到监理施工令后,与甲方代表、监理及村民代表一起确定井位,井位应位于路边临地一侧,不能位于临沟侧和沟路之间平台上,同时机井距路2-3米。井位确定后,填写开工申报单,由项目经理签报,后报监理工程师审批,待监理工程师批准同意后,即可实施。

2.挖泥浆池 挖泥浆池时应注意结合排水通畅,结合附近沟渠、洼地,尽量避免占用耕地。每眼井泥浆池面积在45平方米。 3.机械钻孔 为确保工程施工符合招标文件的规定,施工前根据施工图纸确定机井井位。在钻孔时,要根据土层变化认真填写土层记录,并分层取土样,注明深度、厚度及土样名称。 钻孔内的孔内水压力应高于孔内正常水位2米以上,以防止钻孔塌陷。同时根据土层选用不同的方法进行泥浆护孔。 钻机安装必须做到基础坚实、稳固和保持水平,保证钻机在钻进过程中不发生位移。 钻孔直径在70厘米左右。深度在30米。若在此高程上为砂土,则应继续下钻,直至粘土为止。 施工设备:机械钻孔使用150和160型两种钻机。洗井使用空压机。 4.井管安装 井孔钻到相应土层深度,经过换浆、疏孔之后,开始安装井管,采用钢丝绳托盘下管。 (1)检查井孔 井孔直径要保证所填滤料的厚度不小于10cm,井孔内如有沉积物,应捞至设计深度。 (2)检查井管质量 井管样式应为承插式接口,以确保接口密实,施工方便。井管应无残缺、断裂弯曲等缺陷。井管周边厚度差不大于5mm.井管外观质量标准,依据SL/T154-95《砼与钢筋砼井管标准》中的规定,无砂砼井管内径偏差+6~+9㎜,砼井管内径偏差+5~+6㎜;无砂砼井管壁厚偏差+4~+6㎜,砼井管壁厚偏差+3~+4㎜;同一节井管管口平面上倾斜度不超过井管外径的1.5%。 (3)根据记录,进行井管组合、排列、测量长度,并编号记录。 (4)封底 井底部位应先放1-2节封闭管以增强井管的底部承载力,第一节管应于井底盘密封不漏沙。 (5)接管 下管时,上下两节管必须做好接缝胶结处理,不得干垒下管。一般用水泥粘土做胶结料,接缝外要包两层塑料薄膜(宽20厘米),用铅丝在接缝上下各扎一道。上下管错位不得大于5mm。 (6)扶正 为防止井管偏位,每隔5节管应对称安装四个扶正器。