一、工程概况

本工程为濉河三区一期工程,1、2#为九层局部十一层框架剪力墙结构,其中一二层为商铺。3、4#为十一层框架剪力墙结构,为保证结构的观感效果,针对钢筋混凝土施工过程中容易出现的涨模问题,编制此方案。

二、管理机制

负责人:陈若强技术负责人

监管人:张苏磊质检员

责任人:付德义

三、处理措施

1、模板拆除后发现混凝土有涨模现象,做好清晰标记。

2、技术质量人员及时通知监理工程师到现场查看。监理工程师查看完成后作业人员对涨模部位混凝土进行剔凿,剔凿时不得损坏结构钢筋,剔凿完成后,经项目部技术人员检查合格,通知监理工程师验收。

3、对施工过程中使用的架子、锤子、铁锤、吊锤、墨斗准备好。

4、施工员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。

5、施工员负责对施工人员进行技术指导,质检员负责检查监督工作。

6、要求待修补处的砼强度达到设计强度的85%后,才能进行修补工作。

四、施工方法

在涨模位置,先在凹侧拉毛,然后在墙上植三级10钢筋,长度为自混凝土凹面至墙设计外皮减去保护层,完成后在该钢筋上绑扎三级8水平、纵向分布筋,然后进行一侧支设模板,用同标高的微膨胀混凝土浇注,振捣密实,拆模后认真浇水养护。另一侧先弹垂直线,将涨模一侧混凝土剔凿,用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,用1:2水泥砂浆抹灰找平,加强养护。

1、首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。要求凿成后的混凝土表面观感达到斩假石的效果,无松动石子及混凝土颗粒。

2、对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。

3、进行支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑口和清理口,确保支模时的垃圾能清理干净。清理后及时封堵清理口。

4、对修补处涂刷一层用同砼相同的水泥做成水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好。

5、采用与原混凝土设计强度相同的微膨胀混凝土进行浇筑修补,要求用¢12钢筋仔细捣实。

6、混凝土终凝后拆模,加强洒水养护,避免新旧混凝土结合处开裂。

7、对于较轻微的麻面现象,用毛刷刷干净,用水冲洗,使其无松动石子及粉尘后,修补前涂刷同砼标号水泥浆基层或用1:2水泥砂浆进行抹面处理即可,施工完毕终凝后加强淋水养护。

五、质量保证措施

修补施工时,由施工工长进行旁站监督,并由项目部质检员进行复检。

涨模处理方案

梁、柱涨模及蜂窝麻面处理方案 一、柱、梁混凝土涨模的部位及原因分析 1) 柱、梁的模板极易发生涨模。其主要原因: 1.是在浇筑混凝土时,混凝土本身对模板下侧压力较大; 2.是现在浇筑用混凝土多采用泵送混凝土,泵送混凝土的坍落度及流动性都比较大,而一次浇筑砼量又较多较快,造成对模板下侧压力进一步加大; 3.三是有时振捣人员不能按操作规程振捣,这样就极易造成模板发生涨模现象。 2) 柱、梁的二次接槎和模板拼缝处极易发生涨模。其主要原因为: 在二次接槎处浇筑混凝土时残浆没清理干净,致使模板不能与混凝土面拼严。另外,接槎处模板不易加固、模板拼缝处上下或左右模板在制作或安装时模板较难加固也是易发生涨模的一个重要原因。 3 ) 梁的跨中由于不按要求起拱也会发生下沉现象。 4 ) 梁的两侧边中部,特别是周边梁的外侧中部极易发生涨模。其主要原因是:梁的上部有板,在加固梁时上部没法拉紧,中部需要靠撑杆顶撑,而由于在周边梁的外侧只能顶撑在外架上,所以对模板的加固有很大的影响,造成模板加固不牢,致使在浇筑混凝土时发生涨模现象。 5 ) 柱、梁节点处及墙、柱节点处极易发生涨模。其主要原因是:在节点处极易出现缝,而在节点处模板的加固质量难以控制,不是模

板不到边,就是模板相互吃进。另外,在加固时模板背棱或顶杆有时也顶不到位。 二、柱、梁涨模防止措施 1 ) 模板设计及荷载组合: 现在多采用木模系统,由于其技术指标是在材质干燥的情况下测定的,而经水浸泡后其强度等都会有所降低。因此在计算其加固用钢管及对拉螺栓的问距时要比正常的计算减少15~20 %。在考虑混凝土的侧向压力时除按规范计算外,还应考虑浇筑混凝土时的方法及可能发生的意外。 2 ) 对拉螺栓的设置: 对拉螺栓的布置除按计算进行外,还必须结合现场实际情况灵活设置。在柱、梁的对拉螺栓从根部向上1米范围内的对拉螺栓帽用双帽,以加大保险系数。为了有效地控制墙、柱模板加固质量,防止混凝土涨模,在浇筑混凝土时,在距柱、墙模板2 5 0 ~3 0 0 mm处应预埋或钢筋作支脚,以固定模板的对拉螺栓。 3 ) 二次接槎的地方,在支模板前将梁、柱下的残浆、浮浆清理干净;在浇筑混凝土时,在其模板内侧周边固定2 0 mm宽2 0mm厚的木条,使浇筑后的混凝土上形成凸型在支设模板时就能与混凝土面紧密接触,加上有钢筋支脚当对拉螺栓,这就保证了模板不发生涨模现象。 4)在模板拼缝处,基本保证混凝土不发生涨模,确保了混凝土质量。在节点处模板不易加固,而往往在支设模板时又把拼缝留在了

混凝土爆模胀模修补方案

混凝土爆模胀模修 补方案

目录 一、工程概况 (2) 二、支撑架体要求 (2) 三、编制依据 (2) 四、施工方法 (3) 五、剪刀撑设置 (8) 六、成品保护 (8) 一、工程概况

本工程与万商豪苑一期地下室相接,因为一期施工较早,底板、顶板及地下室外侧墙后浇带部位的钢筋及止水钢板锈蚀、破损严重,存在严重的渗漏隐患,为此,特此编制此施工方案,用以指导现场作业并确保与一期相接处的质量,防止其顶板渗漏。 二、支撑架体要求 本方案主要针对梁板后浇带两侧构件拆模后,为保证结构不因混凝土自重及外来荷载等因素产生变形,根据现场实际情况,拟采用钢管、扣件、顶托组合架体回顶方式进行后浇带部位构件加固;确保后浇带部位结构安全不变形裂缝。 三、编制依据 1.1本工程施工图纸 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130— 1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.4《建筑施工高处作业安全技术》JGJ80-91 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- 1.6《混凝土结构设计规范》 GB50010- 1.7《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- 1.8 公司《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》 四、施工方法 1、地下室底板后浇带(见附图)

(1)、凿除后浇带止水钢板上下口混凝土浮浆及收口网,直至露出新砼面,再用清水冲洗干净; (2)、将一期弯曲的钢筋及止水钢板调直,钢筋及止水钢板表面喷涂除锈剂,并用小铁锤敲打表面的铁锈块,露出母材,再用清水冲洗干净,在止水钢板上口居中放置膨胀止水带,再将钢筋绑扎到位; (3)、浇筑C40P6微膨混凝土,面层收平压光,覆盖薄膜进行养护。 2、地下室顶板及外墙后浇带 (1)、凿除后浇带止水钢板上下口混凝土浮浆及收口网,直至露出新砼面,再用清水冲洗干净; (2)、将一期弯曲的钢筋及止水钢板调直,钢筋及止水钢板表面喷涂除锈剂,并用小铁锤敲打表面的铁锈块,露出母材,再用

主体混凝土剔凿及处理方案

主体砼防涨模及修补方案 混凝土构件拆模后,难免砼构件有局部涨模及偏移现象,为能不影响主体结构,保证混凝土结构构件质量及室内房间归方、净尺寸,结合实际情况采取如下剔凿及修补方案。 一、修补对象: 1、柱、墙、梁等砼外形竖向偏差、表面平整超过允许偏差值。 2、基础、墙、梁、柱轴线的位移,超过允许偏差值。 3、门窗洞口尺寸偏移与图纸不符的,无法满足门窗安装尺寸。 4、砼表面局部缺浆粗糙,有许多小凹坑。 5、结构内的主筋、副筋或箍筋外露。 6、砼局部缺浆石子多,形成蜂窝状的孔洞。 7、砼结构内有空腔,局部无砼,蜂窝特别大。 二、修补方案: (1) 偏差值较小,不影响结构工程施工质量时,一般可不处理;如只需少量剔除,就可满足装饰施工质量时,一般可在装饰前进行处理。 (2) 竖向偏差值超过允许值较大,影响结构工程质量要求时,应在拆模后,把偏差值较大的砼剔除,返工重做。 (3) 偏差值不影响结构施工质量要求时,可不处理;只需进行少量局部剔凿、打磨和修补处理时,应适时整修。一般可用1:2或1:2.5水泥砂浆或提高一等级的豆石砼进行修补。 (4) 偏差值影响结构施工质量要求时,应会同有关部门研究处理方案后,再进行处理。

(5)具体剔凿修补做法: 1、按图纸计算好每个房间净尺寸、标高,在地面上弹出归方线,抹灰厚度控制在20㎜之内,进行混凝土剔凿。 2、对于凿出露出箍筋的用防腐剂将钢筋涂刷一遍,再用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平。 3、对于孔洞大于200㎜用高一标号的膨胀细石混凝土封堵,抹灰时满挂钢丝网。 4、对于剔凿露出主筋的应设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案再进行处理。 5、剔凿后的混凝土部位应将浮灰冲洗干净,涂刷混凝土界面剂,再进行抹灰。 6、对于踢凿后需修补4mm以内的,用聚合物砂浆进行修补,具体如下: 1)对于踢凿后需修补2mm以内的:直接用聚合物砂浆进行修补,在修补之前应将基面抹灰清理干净,保证聚合物砂浆与墙体粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝现象。 2)对于踢凿后需修补2mm以外的:应分两次成活,第一次抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度控制在4mm。 3)网格布应横向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80。

钢筋混凝土结构涨模处理方法

混凝土蜂窝、麻面及涨模等问题处理措施 陕西瑞森建筑工程有限公司曲江风景线 一标段工程项目部 2012年3月20日

一、混凝土质量问题现象 在1#楼地下一层西段剪力墙及5#楼地下二层西段剪力墙混凝土施工时均出现了较严重质量问题。1#楼主要表现为:漏浆、烂根、涨模;2#楼主要表现为:涨模。 二、原因分析 (一)、管理因素: a、这段时间施工任务紧张,一味盲目的追求进度,对质量管理有所松懈。 b、管理人员在过程质量检查时,走马观花、敷衍了事,缺乏责任心。 c、对质量管理中的质量验收程序执行不彻底,甚至未执行就开始了下道工序施工。 (二)、技术因素 a、模板支设时未按照或未完全按照既定施工方案进行施工。 b、混凝土浇筑时分层厚度过大、过振。 三、处理措施 (一)、管理措施 a、在思想上加强所有施工参建人员的意识,是每个人时时刻刻都牢记施工质量控制是进度控制、成本控制的前提。 b、加强管理人员在过程检查时的责任心,切实的履行自己岗位职责。采取经济奖惩措施,功必奖过必罚。 c、整顿并坚持报验程序,坚持自检、互检及交接检的三检制度。三检完后按程序进行报验,严禁未经报验程序进入下道工序。 (二)、技术措施

a、技术人员重新对施工专项方案进行审核,结合工程中出现的质量问题改进施工方案和施工工艺,重新制定最适合本工程特点施工方案和施工工艺。 b、组织施工人员学习施工方案及操作工艺,使每个管理人员及每一个操作工人熟练掌握每一个操作步骤和每一个操作细节,做到人人心中有数。四、实施方案 (一)、施工准备 1、拟修补墙、柱的砼蜂窝、麻面、胀模等缺陷部位,大小标记清晰。 2、对施工过程中使用的架子、锤子、铁锤、吊锤、墨斗准备好。 3、对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 4、对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 5、要求待修补处的砼强度达到设计强度的85%后,才能进行修补工作。(二)、劳动力准备 施工人员根据缺陷存在的数量,由生产经理合理安排。 (三)、施工方法 1、涨模处理 (1)、先弹垂直线,将涨模一侧混凝土面用钢钎逐层剔凿,用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 (2)、检查因涨模是否引起钢筋位移。如果钢筋位移,剔凿的深度应满足钢筋复位后保护层厚度要求,然后进行钢筋复位。重新用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 (3)、对修补处涂刷一层用同结构砼相同的水泥做成水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好。

混凝土外观质量缺陷的整改方案

混凝土外观质量缺陷的整改方案 响应阳五高速投资管理公司2010年5月17日下发的《关于加强全线混凝土外观质量的通知》(阳五工发[2010]30号),进一步加强施工现场混凝土施工的外观质量,切实解决高速公路施工中的混凝土施工质量通病,提高混凝土结构的耐久性、安全性及美观性,我阳五高速A1-1合同段项目部与J1监理办一起于2010年5月18日、19日对本标段内所有的混凝土结构物、大桥高墩、预制T 梁及桥面系混凝土的外观质量进行了统一排查,并针对检查中发现的各种问题制定了相对应的整改措施。 一、质量管理小组 建立由项目经理为组长的外观质量管理小组,全面负责项目质量通病防治工作,从项目领导层抓起,层层分解质量责任,层层落实质量职责,确保施工质量组长: 组员: 职责:负责阳五高速A1-1标混凝土外观质量通病的防治活动的组织和实施,制定本标段检查并落实各项质量保证措施,督促其整改,总结防治经验。 二、质量管理制度 《公路工程质量检验评定标准》 《A1-1项目质量管理手册》 山西省交通厅相关文件要求 阳五高速公路管理公司相关文件要求 三、质量管理重点及措施 3.1质量管理责任表

3.2外观质量问题及处理方法 本次检查过程中发现了部分涵洞墙身表面平整度差、沉降缝不顺直,部分勾缝脱落等不良现象,桃河特大桥墩柱及预制T梁存在不同程度的蜂窝麻面、错台、痕迹及色差现象,现针对混凝土外观质量的不同问题,整改如下: 3.2.1砼麻面 现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外露。 原因分析: 1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。 2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。 3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。 4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。 预防措施:模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前,用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆。钢模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。 处理方法:麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥砂浆或1∶2水泥砂浆抹刷。 3.2.2.蜂窝 现象:砼局部酥松,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。 原因分析:

剪力墙柱梁拆模后混凝土质量缺陷专项处理方案

关于剪力墙、柱、梁拆模后混凝土质量缺陷 专项处理方案 一、适用范围 本施工方案适用于泉州晋江220kV洋埭变电站工程地下室剪力墙交接及生产综合楼1#和2#楼柱交接、楼板反梁、楼梯处部分漏浆导致蜂窝、麻面及较深孔洞,还有部分由于拆模不当至柱、梁边角破损等缺陷整改。 二、编制依据 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011 《混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件》JG/T 333-2011 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号 《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112-2014 《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2)174-2014 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2014 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2014 《国家电网公司输变电工程标准工艺(一):施工工艺示范手册》(2011版) 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三):工艺标准库》(2012版) 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四):典型施工方法》(2012版) 工程涉及的主要国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准、法规图集三、作业流程 采取水泥砂浆或混凝土修补,施工流程为:旧混凝土凿毛→用清水冲洗饱和→支模→水泥砂浆或混凝土修补→养护,具体为: 3.1首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。 3.2对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 3.3进行支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑口和清理口,确保支模时的垃圾能清理干净。清理后及时封堵清理口。 3.4对修补处涂刷一层水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好。 3.5 采用水泥砂浆或细石混凝土进行浇筑修补,用钢筋仔细捣实。

涨模处理措施

1#楼涨模剔凿处理方案 一、编制说明 经检查发现1#楼有局部涨模现象,为保证结构的安全性及观感效果,特编制此方案。 二、处理措施 2.1、施工准备 2.1.1拟修补墙、柱的砼蜂窝、麻面、胀模等缺陷部位,大小标记清晰。 2.1.2对施工过程中使用的架子、锤子、铁锤、吊锤、墨斗准备好。 2.1.3施工员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 2.1.4施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 2.1.5要求待修补处的砼强度达到设计强度的85%后,才能进行修补工作。 2.2、劳动力准备 施工人员根据缺陷存在的数量,由施工员合理安排。2.3、施工方法 涨模部位处理方案:模板拆除后发现混凝土有涨模现象,技术质量人员应及时通知监理工程师到现场查看,监理工程师查看完成后作业人员对涨模部位混凝土进行剔凿,剔凿时

不得损坏结构钢筋,剔凿完成后,经项目部技术人员检查合格,通知监理工程师验收,验收合格后用清水将剔凿部位浇水湿润,用与原结构混凝土所使用的同样的水泥配置1:2~1:2.5的水泥砂浆,于修补前进行调试对比,调试好后将水泥砂浆放入小桶内搅拌均匀,依照漆工刮腻子的方法用刮刀将剔凿面刮平压光,随后按照混凝土养护方法进行养护。 2.3.1首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。 2.3.2对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 2.3.3进行支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑口和清理口,确保支模时的垃圾能清理干净。清理后及时封堵清理口。 2.3.4对修补处涂刷一层用同砼相同的水泥做成水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好。 2.3.5 采用与原混凝土设计强度相同的微膨胀混凝土进行浇筑修补,要求用¢12钢筋仔细捣实。 2.3.6 混凝土终凝后拆模,加强洒水养护,避免新旧混凝土结合处开裂。 2.3.7 对于较轻微的麻面现象,用毛刷刷干净,用水冲洗,使其无松动石子及粉尘后,修补前涂刷同砼标号水泥浆基层或用1:2水泥砂浆进行抹面处理即可,施工完毕终凝

混凝土结构露筋专项修补方案

混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明 针对6#楼12层西户混凝土漏筋,制订混凝土漏筋专项修补方案,包括剪力墙、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的露筋。 2、修补措施 2.1、板面露筋、板底露筋、梁底露筋修补措施 1、除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净。 2、凿毛:对表面露筋,先用钢丝刷清除表面浮层污物。如露筋较深,采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。 3、冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。 4、浇筑:对表面露筋,用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平整,抹灰厚度在1.5~2.5cm之间,注意结构表面的平整度。 5、养护:浇灌后24小时不得使浇筑层振动、碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即用塑料薄膜覆盖,并洒水养护,每天4-6次。养护温度在15摄氏度以上为宜,时间为七天。 2.2、墙柱露筋、梁侧露筋修补措施 1、剔凿

在凿除的过程中最应该注意的一点是防止对结构整体的骚动,所以凿除时必须用人工进行凿除,在原露筋处仔细打凿所有的松散混凝土,底部混凝土强度达到处凿成平面,上部混凝土达到处凿成60度斜面。用钢丝刷刷去钢筋上余留的泥浆,柱内垃圾清除干净并用清水冲洗。 2、支模 支模前先将凿除的混凝土碎片清理干净,在支模时预先在模板的顶部留置进料口和振捣口,进料口高出柱子问题处50cm,等混凝土达到一定强度后再用人工凿除。在支模时搭好作业平台,以便混凝土施工。 3.保湿 在支模后开始对原混凝土进行保湿,在模板内塞满湿润了的麻袋(或旧衣服等吸水性能强的材料),做到每2小时对其浇水一次,保证下部混凝土的湿润,待混凝土湿润24小时后方可浇筑。 4.浇筑 在模板验收合格原混凝土湿润透后再进行新的混凝土的浇捣。把模板内的麻袋取出并用水再次冲洗干净。在浇捣前先用1:1的水泥砂浆接浇,以保证新浇捣的混凝土的性能与质量。 新浇捣的混凝土应该采用同一品牌且比原混凝土高一个强度等级的早强型微膨胀细石混凝土进行浇筑,为了防止混凝土出现收水现象,新浇捣的混凝土应该采用微膨胀混凝土进行浇筑,塌落度控制在60-80之间。振捣采用插式震动器,用模内外振捣法振捣,一般每点振捣时间为20-30S,过短不易捣实,过长可能会引起混凝土产生离析现象,还可能使模板变形影响混凝土感观质量。浇捣完成应以混凝土表面呈水平不再显著下沉,无气泡外溢表面出现灰

混凝土质量整改措施

目录 一、编制依据 (2) 二、编制范围 (2) 三、概述 (2) 四、混凝土缺陷 (2) 4.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 (2) 4.1.1 麻面 (2) 4.1.2 蜂窝 (2) 4.1.3 露筋 (3) 4.1.4 孔洞 (3) 4.1.5 裂缝 (3) 4.1.6混凝土表面颜色不均匀 (3) 4.2混凝土缺陷处理措施 (5) 4.2.1 麻面的处理措施 (5) 4.2.2 蜂窝的处理措施 (5) 4.2.3 露筋的处理措施 (6) 4.2.4 孔洞的处理措施 (6) 4.2.5混凝土表面裂缝 (7) 4.2.6混凝土表面颜色不均匀处理措施 (8) 4.4混凝土缺陷的预防措施 (8) 4.3.1通过控制钢筋施工质量预防 (8) 4.3.2通过控制模板制作安装质量预防 (8) 4.3.3通过控制混凝土工艺质量预防 (8)

一、编制依据 2014.4.30建设单位、监理单位、施工单位共同检查了4#楼首层混凝土外观质量,针对此次检查发现的问题,做出针对性的整改措施。 二、编制范围 本方案的表编制范围是昌平绿地中央广场B-07地块混凝土的缺陷处理及混凝土质量整改措施。 三、概述 本项目部施工的1#、2#、3#、4#楼结构及初装修工程,当前施工部位为:1#楼地下一层局部结构,2#、4#楼为五层结构,3#楼未开工。 混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 四、混凝土缺陷 4.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 4.1.1 麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面; (5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 4.1.2 蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。

混凝土整改方案

柳园电缆 一、工程名称 (1) 二、编制依据 (1) 三、现存问题 (1) 四、相应缺陷原因及整改措施 (1) 五、缺陷处理施工质量保证措施 (5) 六、安全要求 (6)

一、工程名称 郑东新区博学路便民服务中心 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、相关混凝土结构工程国家、行业和企业标准 3、本工程混凝土施工专项方案 三、现存问题 为确保工程质量、避免楼板产生开裂等质量问题以及弥补所产生的相关质量缺陷,我方根据相关的巡查结果对存在质量缺陷的部位,编制以下防治方法及整改措施: 四、相应缺陷原因及整改措施 (一)混凝土标高控制不严整改措施 1、造成现浇结构现浇楼板局部超厚、超薄缺陷的原因: 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015),模板工程4.4.2中规定:“梁、板底模标高最大偏差±5mm,表面平整度最大偏差3mm,和砼工程8.3.2中规定:现浇结构截面尺寸+8,-5mm”。但是在实际施工时,由于以下原因造成现浇结构现浇楼板局部超厚、超薄缺陷的原因: 1)、梁、板底模在安装时标高偏差超过±5mm,在模板检查时,对模板偏差的范围值过大(一般为±10mm)以上要求整改,对模板最大偏差±10mm之内未整改。 2)、模板支撑部分间距过大,板底模下沉或扣件有轻微下滑,造成板厚超厚。 3)、现浇结构砼浇筑施工中,对板面的标高控制不严,楼层砼板面1标高有超规范±10mm的现象。表面平整度有超规范8mm的现象.如同时遇到负级差,就不能满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015),砼工程8.3.2中现浇结构截面尺寸+8,-5mm 的规定。 4)、现浇结构砼浇筑施工中,操作人员对局部未用水平枋漏震、漏刨的现象,造成砼板面不平和局部标高过高或过低。 2、消除现浇结构现浇楼板局部超厚、超薄及保护层偏厚质量缺陷的防止措施: 作业前对各专业班组进行施工方案、设计施工图、操作工艺等安全技术交底,组织工人进行反复学习,做到人人心中有数,认真熟悉并掌握各专业施工图、操作工艺,来规范工人行为。 1)、梁、板模板在制作、安装严格按设计施工图和施工方案施

混凝土整改方案

一、工程名称 (1) 二、编制依据 (1) 三、现存问题 (1) 四、相应缺陷原因及整改措施 (1) 五、缺陷处理施工质量保证措施 (5) 六、安全要求 (6)

表面平整度有超规范8mm的现象.如同时遇到负级差,就不能满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015),砼工程8.3.2中现浇结构截面尺寸+8,-5mm的规

外墙面混凝土涨模处理方案

关于龙西拆迁安置房二期6#、8#楼 混 凝 土 涨 模 处 理 方 案 黑龙江省建工集团责任有限公司 龙西安置房工程项目部 2015年10月12日

一、编制依据 1、龙西拆迁安置房二期8#楼施工图纸 2、龙西拆迁安置房二期施工组织设计 3、《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16-2005 二、混凝土质量问题现象 现6#、8#楼外墙面出现涨模、漏浆等现象,混凝土墙突出墙面,影响墙体粉刷及后续施工。 二、原因分析 (一)、管理因素: a、这段时间施工任务紧张,为追求进度,对质量管理有所松懈。 b、管理人员在过程质量检查时有遗漏,未及时发现。 c、对质量管理中的质量验收程序执行不彻底。 (二)、技术因素 a、模板支设时因工期紧张,施工作业时木工班组未严格按照或既定施工方案进行施工,剪力墙模板加固不到位。 (二)、技术措施 a、技术人员及时编制针对涨模现象适合本工程实际情况的实施方案。 b、组织施工人员学习施工方案及操作工艺,使每个管理人员及每一个操作工人熟练掌握每一个操作步骤和每一个操作细节,做到人人心中有数。四、实施方案 (一)、施工准备 1、对涨模区域进行标记,标记清晰。 2、对施工过程中使用的锤子、铁锤、吊锤、电锤、墨斗准备好。 3、对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 4、对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 (二)、劳动力准备 施工人员根据缺陷存在的数量,由生产经理合理安排。 (三)、施工方法 1、涨模处理 (1)、先弹垂直线,确定原混凝土剪力墙墙面位置,标识混凝土涨模位置。 (2)将涨模一侧混凝土面用电锤逐层剔凿,凿除时不得损坏结构钢筋,将此处混凝土凿除到略小于设计截面尺寸,将四周凿毛,使之与剪力墙混凝土能够充分结合,上部略微凿深,留出灌注混凝土的空隙,呈线性,方便混凝土浇筑。用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。

现浇混凝土缺陷处理方案

现浇混凝土缺陷处理方案 一、施工部署 针对混凝土主体所出现的混凝土外观质量缺陷,逐项分析产生原因,确定处理方案,项目部落实相关责任人。 二、施工措施及处理方法 现浇混凝土外观质量缺陷,采取如下施工措施及处理方法: 1、( 2、混凝土少量露筋 现象:钢筋混凝土结构表面钢筋裸露。 产生原因:混凝土坍落度过小,钢筋保护层过小使混凝土难以下落,振捣时局部漏振、欠振。 施工措施:调整混凝土的施工坍落度,保证混凝土坍落度在满足施工要求条件下尽量较小,且根据天气状况、现场情况进行及时调整;保证钢筋的保护层厚度,振捣混凝土按要求进行快插慢拔振捣棒,适度振捣,对钢筋较密处加强振捣,防止因振捣漏振、欠振、过振的现象。 处理方法:将软弱混凝土层剔除,彻底清理干净,钢筋归位,用清水冲刷干净,充分润湿,用高一级的细石混凝土捣实,修补的混凝土用湿润的毛毯覆盖外包裹塑料布养护不少于7 天。 3、混凝土少量蜂窝

现象:混凝土表面出现蜂窝。 产生原因:混凝土坍落度过小,钢筋较密集使混凝土难以下落,振捣时局部漏振、欠振等。 。 施工措施:调整混凝土的施工坍落度,保证坍落度在满足施工要求条件下尽量较小,且根据天气状况、现场情况进行及时调整; 振捣混凝土按要求进行快插慢拔振捣棒,适度振捣,对钢筋较密处加强振捣,防止因振捣漏振、欠振的现象。 处理方法:对较为小蜂窝用清水冲刷干净后,用原混凝土配合比去掉粗骨料的水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,尽量剔成喇叭口,彻底清理干净,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10~20 mm 细石混凝土(比原标号高一级)仔细填塞捣实,在用湿润的毛毯覆盖养护不少于7 天。 4、混凝土夹渣 现象:钢筋混凝土构件中混凝土夹层存在,有松散混凝土层及夹杂物。 产生原因:混凝土浇筑间歇时间过长,使混凝土层间形成施工冷缝; 上下层混凝土间存在杂物,形成夹渣;混凝土浇筑时,底部未铺水泥砂浆层或下层混凝土浮浆未清除。 施工措施:控制混凝土浇筑上下层间隔时间,防止混凝土层间形成施工冷缝;上下层混凝土间存在的杂物在浇筑前彻底清理干净,避免形成夹渣;混凝土浇筑时,底部先铺一层水泥砂浆在进行浇

混凝土涨模处理方案

混凝土涨模处理施工方案 工程名称:甘南县翰林馨苑小区(B区)1#楼 施工单位:齐齐哈尔市颢林建筑工程公司 施工组织设计(方案)报审表

混凝土涨模处理施工方案 混凝土构件拆模后,难免砼构件有局部涨模及偏移现象,为能不影响主体结构,保证混凝土结构构件质量及室内房间归方、净尺寸,结合实际情况采取如下剔凿及修补方案。一般可用1:2或1:水泥砂浆或提高一等级的豆石砼进行修补。 (4) 偏差值影响结构施工质量要求时,应会同有关部门研究处理方案再进行处理。,后 )具体剔凿修补做法:(5、按图纸计算好每个房间净尺寸、标高,在地面上弹出归方线,1 ㎜之内,进行混凝土剔凿。抹灰厚度控制在20或对于凿出露出箍筋的用防腐剂将钢筋涂刷一遍,再用1:22、 1:水泥砂浆抹平。用高一标号的膨胀细石混凝土封堵,抹㎜对于孔洞大于2003、灰时满挂钢丝网。,对于剔凿露出主筋的应全同设计单位共同研究制定补强方案、4 然后按批准后的方案再进行处理。 5、剔凿后的混凝土部位应将浮灰冲洗干净,涂刷混凝土界面剂,再进行抹灰。 6、对于踢凿后需修补4mm以内的,用聚合物砂浆进行修补,具体如下: 1)对于踢凿后需修补2mm以内的:直接用聚合物砂浆进行修补,在修补之前应将基面抹灰清理干净,保证聚合物砂浆与墙体粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝现象。

混凝土爆模胀模修补方案

目录 一、工程概况 (2) 二、支撑架体要求 (2) 三、编制依据 (2) 四、施工方法 (3) 五、剪刀撑设置 (8) 六、成品保护 (8)

一、工程概况 本工程与万商豪苑一期地下室相接,因为一期施工较早,底板、顶板及地下室外侧墙后浇带部位的钢筋及止水钢板锈蚀、破损严重,存在严重的渗漏隐患,为此,特此编制此施工方案,用以指导现场作业并确保与一期相接处的质量,防止其顶板渗漏。 二、支撑架体要求 本方案主要针对梁板后浇带两侧构件拆模后,为保证结构不因混凝土自重及外来荷载等因素产生变形,根据现场实际情况,拟采用钢管、扣件、顶托组合架体回顶方式进行后浇带部位构件加固;确保后浇带部位结构安全不变形裂缝。 三、编制依据 1.1本工程施工图纸 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.4《建筑施工高处作业安全技术》JGJ80-91 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 1.6《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 1.7《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 1.8 公司《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》

四、施工方法 1、地下室底板后浇带(见附图) (1)、凿除后浇带止水钢板上下口混凝土浮浆及收口网,直至露出新砼面,再用清水冲洗干净; (2)、将一期弯曲的钢筋及止水钢板调直,钢筋及止水钢板表面喷涂除锈剂,并用小铁锤敲打表面的铁锈块,露出母材,再用清水冲洗干净,在止水钢板上口居中放置膨胀止水带,再将钢筋绑扎到位; (3)、浇筑C40P6微膨混凝土,面层收平压光,覆盖薄膜进行养护。 2、地下室顶板及外墙后浇带 (1)、凿除后浇带止水钢板上下口混凝土浮浆及收口网,直至露出新砼面,再用清水冲洗干净;

关于剪力墙柱梁拆模后混凝土质量缺陷专项处理方案

关于剪力墙柱梁拆模后混凝土质量缺陷专项处理方 案 The latest revision on November 22, 2020

关于剪力墙、柱、梁拆模后混凝土质量缺陷 专项处理方案 一、适用范围 本施工方案适用于泉州晋江220kV洋埭变电站工程地下室剪力墙交接及生产综合楼1#和2#楼柱交接、楼板反梁、楼梯处部分漏浆导致蜂窝、麻面及较深孔洞,还有部分由于拆模不当至柱、梁边角破损等缺陷整改。 二、编制依据 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011 《混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件》JG/T333-2011 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号 《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112-2014 《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2)174-2014 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2014 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2014 《国家电网公司输变电工程标准工艺(一):施工工艺示范手册》(2011版) 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三):工艺标准库》(2012版) 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四):典型施工方法》(2012版) 工程涉及的主要国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准、法规图集 三、作业流程 采取水泥砂浆或混凝土修补,施工流程为:旧混凝土凿毛→用清水冲洗饱和→支模→水泥砂浆或混凝土修补→养护,具体为: 3.1首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。 3.2对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 3.3进行支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑口和清理口,确保支模时的垃圾能清理干净。清理后及时封堵清理口。 3.4对修补处涂刷一层水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好。 3.5采用水泥砂浆或细石混凝土进行浇筑修补,用钢筋仔细捣实。 3.6砂浆或混凝土终凝后拆模,加强洒水养护,避免新旧混凝土结合处开裂。 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 4.1施工准备 4.1.1人员配备 施工人员根据缺陷存在的数量及部位,由施工员合理安排。 4.1.2组织机构设置 我项目部成立缺陷专项整改小组,负责对缺陷事件的处理。具体如下:

混凝土整改措施

混凝土整改措施 篇一:混凝土整改方案混凝土缺陷整改方案 经监理方对各楼号每层的现浇楼板厚度进行实体检测,从检查的结果反映存在部分现浇楼板超厚、超薄; 个别部位振捣不密实,存在蜂窝现象。 对此,为确保工程质量、避免楼板产生开裂等质量问题以及弥补因此所产生的相关质量缺陷,施工方根据相关的检测结果对存在质量缺陷的部位,编制的防治及处理措施如下: (一)混凝土标高控制不严整改措施 1、造成现浇结构现浇楼板局部超厚、超薄缺陷的原因: 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204—2002),模板工程4.4.2中规定:“梁、板底模标高最大偏差±5mm,表面平整度最大偏差3mm,和砼工程8.3.2中规定: 现浇结构截面尺寸+8,-5mm”。但是在实际施工时,由于以下原因造成现浇结构现浇楼板局部超厚、超薄缺陷的原因: 1)、梁、板底模在安装时标高偏差超过±5mm,在模板检查时,对模板偏差的范围值过大(一般为±10mm)以上要求整改,对模板最大偏差±10mm之内未整改。 2)、模板支撑部分间距过大,板底模下沉或扣件有轻微下滑,造成板厚超厚。 3)、现浇结构砼浇筑施工中,对板面的标高控制不严,楼层砼板面标高有超规范±10mm的现象。表面平整度有超规范8mm的现象.

如同时遇到负级差,就不能满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204—2002),砼工程8.3.2中现浇结构截面尺寸+8,-5mm 的规定。4)、现浇结构砼浇筑施工中,操作人员对局部未用水平枋漏震、漏刨的现象,造成砼板面不平和局部标高过高或过低。 2、消除现浇结构现浇楼板局部超厚、超薄及保护层偏厚质量缺陷的防止措施: 作业前对各专业班组进行施工方案、设计施工图、操作工艺等安全技术交底,组织工人进行反复学习,做到人人心中有数,认真熟悉并掌握各专业施工图、操作工艺,来规范工人行为。 1)、梁、板模板在制作、安装严格按设计施工图和施工方案施工。严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204—2002),模板工程4.4.2中规定控制标高和截面尺寸。 2)、梁、板模板的支撑系统:立杆间距、扫地杆、剪刀撑、板底井字架等必须按施工方案搭设。 3)、施工管理人员严格按施工程序进行质量控制,对不合格的模板质量,必须进行整改,至满足施工规范为止。同时各级管理人员做好自己的本职工作,为操作班组提供优质服务,提供标准的轴线、标高基准点或线,为作业创造条件,方便班组施工。 4)、砼浇筑施工中,严格按施工方案进行施工作业,严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204—2002),8.3.2中规定控制好楼层标高和板面平整度,为了保证现浇结构板的厚度,在板砼初凝前,根据设计施工图制作各种不同板厚的检查杆来检查板厚实际

9#楼混凝土墙面涨模处理方案

沣科花园DK-A区(二标段)9#楼(28-30层)砼剪力墙面出现气泡、不平整 等问题处理方案 编制人: 审核人: 陕西省外经贸实业集团有限公司 沣科花园项目部 2016年3月23日

一、混凝土质量问题现象 沣东地产在9#楼28层-30层月检中,主体剪力墙砼墙面施工时出现墙面与洞口过梁不平整现象,局部偏差30mm。还普遍存在墙面出现气泡现象。 二、原因分析 (一)、管理因素: a、由于施工任务紧,一味盲目的追求进度,对质量管理有所松懈。 b、管理人员在过程质量检查时,走马观花、敷衍了事,缺乏责任心。 c、对质量管理中的质量验收程序执行不彻底,甚至未执行就开始了下道 工序施工。 (二)、技术因素 a、模板支设时未按照或未完全按照既定施工方案进行施工。 b.未严格执行三检制度。对模板加固未彻底检查。 b、混凝土浇筑时塌落度过大,导致气泡。 三、处理措施 (一)、管理措施 a、在思想上加强所有施工参建人员的质量意识,是每个人时时刻刻都牢记在心的前提。 b、加强管理人员在过程检查时的责任心,切实履行自己岗位职责。采取经济奖惩措施,坚持功必奖,过必罚的原则。 c、整顿并坚持报验程序,坚持自检、互检、交接检的三检制度。三检完后按程序进行报验,严禁未经报验进入下道工序的施工。 (二)、技术措施

a、技术人员重新对施工专项方案进行审核,结合工程中出现的质量问题改进施工方案和施工工艺,重新制定最适合本工程特点施工方案和施工工艺。 b、组织施工人员学习施工方案及操作工艺,使每个管理人员及每一个操作工人熟练掌握每一个操作步骤和每一个操作细节,做到人人心中有数,忙而不乱。细细心心,兢兢业业的干好每项工作。 四、实施方案 (一)、施工准备 1、将检查到的和未检查到的各层的墙在逐个自检一遍,将要修补墙、梁不平整、气泡、胀模等缺陷部位,大小标记清晰。 2、对施工过程中使用的架子、电铲、铁锤、钢钎、喷雾器及检测尺准备好。 3、对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 4、对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 5、要求待修补处的砼强度及砂浆强度高一级原有砼强度。 (二)、劳动力准备 项目部成立跟踪检查小组,组长由袁小干负责,组员:许水森、尹云芳。施工人员根据缺陷存在的数量,由生产经理合理安排劳动力。 (三)、施工方法 1、胀模处理: (1)、先弹垂直线,将胀模一侧混凝土面用电铲或钢钎逐层剔凿,用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。

混凝土缺陷整改方案

工程名称:阳光名邸住宅小区 建设单位:哈尔滨阳光投资有限责任公司 施工单位:黑龙江信恒建筑工程有限责任公司编制日期:2011年11月20日

一、编制说明 (3) 二、柱墙节点混凝土涨模的部位及原因分析 (3) 三、防止措施 (4) 四、涨模处理措施 (5) 五、质量保证措施 (6)

一、编制说明 经检查发现地下车库局部涨模现象,特别是负二层3-A轴+1500mm交3-6轴、3-8轴、3-13轴处转角墙柱存在涨模,为保证日后工程的施工质量,杜绝涨模现象再次发生,保证结构的观感效果,特编制此方案。 二、柱墙节点混凝土涨模的部位及原因分析 2.1柱、墙的模板下口极易发生涨模。其主要原因:一是在浇筑混凝土时, 混凝土本身对模板下口的侧向压力较大;二是现在浇筑用混凝土多采用泵送混凝土,泵送混凝土的坍落度及流动性都比较大,而一次浇筑砼量又较多较快,造成对模板下口侧压力进一步加大;三是有时振捣人员不能按操作规程振捣,这样就极易造成模板下口发生涨模现象。 2.2柱、墙的二次接槎和模板拼缝处极易发生涨模。其主要原因为:在二 次接槎处下一层浇筑混凝土时残浆没清理干净,致使模板不能与下一层混凝土面拼严。另外,接槎转角处模板不易加固、模板拼缝处上下或左右模板在制作或安装时模板较难加固也是易发生涨模的一个重要原因。2.3 墙的洞口处极易发生涨模。主要原因是此处模板不易加固。 2.4梁的跨中由于不按要求起拱也会发生下沉现象。 2.5 梁的两侧边中部,特别是周边梁的外侧中部极易发生涨模。其主要原因是:梁的上部有板,在加固梁时上部没法拉紧,中部需要靠撑杆顶撑,而由于在周边梁的外侧只能顶撑在外架上,所以对模板的加固有很大的影响,造成模板加固不牢,致使在浇筑混凝土时发生涨模现象。