文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS(不间断电源系统)运行管理规定

UPS(不间断电源系统)运行管理规定

UPS(不间断电源系统)运行管理规定
UPS(不间断电源系统)运行管理规定

UPS(不间断电源系统)运行管理规定

1总则。

1.1本规程所指UPS是指用于为生产过程自动化或电力系统自动

化提供电源的UPS装置。

1.2UPS的地位十分重要,其可靠运行与否直接关系到生产装置

安、稳、长、满、优生产或关系电力系统的安全运行。

2基本要求。

2.1UPS的各种技术参数应能满足生产过程自动化及电力系统自

动化的要求。

2.2UPS的输入电源能满足UPS对输入电源要求。

2.3一般应安装在无尘、通风、无风燃性、无腐蚀性气体,无振

动的室内环境。一般要求装设空调设施,但空调的出风口不能正对UPS,且温度要适中,以避免设备内部凝露。

2.4应在机柜的门上贴有UPS的接线图及简要的操作说明。2.5UPS应设有可靠的远、近方报警装置。

3巡检。

3.1巡检次数值班人员每班一次,巡检人员要根据要求认真进行

检查和记录。

3.2巡检内容:

a、运行状态是否正常,是否处于正常运行方式,如果处于异

常运行方式,应立即查明原因,并通知XXX主管领导和生

产技术部。

b、检查面板上指示信号是否正常。

c、检查输入、输出电压、电流、频率是否正常。

d、蓄电池状态是否正常,是否有电解液渗漏,电池外壳鼓

裂的现象。

e、有否异声、异味、冒烟现象、有否过热现象。

f、冷却通风设施是否正常,出风口是否有阻塞现象。

g、设备是否有凝露现象。

4操作。

4.1除非发生了危及人身的特殊危急情况,运行中的UPS的操作

应先得到站场主管和生产技术部许可。

4.2操作时必须填写操作票,经生产技术部确认后方可操作。操

作过程要求有站场主管或技术人员在场。

4.3装置正常运行时下列操作必须经生产技术部批准。

a、UPS开停机。

b、UPS由逆变切换旁路。

c、UPS由旁路切换到逆变。

d、UPS由旁路切换到维修。

e、UPS由维修切换到旁路。

f、主(备)用UPS的投切。

4.4各种操作必须按设备的操作说明书操作步骤进行。严禁静态

开关逻辑控制电路“不同步”时进行强迫切换操作。

4.5在UPS异常时,必须先记录相关的报警信号,方可进行复位

操作。

UPS电源操作规程

GC/B808-DQ2 UPS电源操作规程 1 范围 1.1本规程规定了UPS系统操作、保养和放电的内容; 1.2本规程适用于北京华油天然气有限责任公司储气库分公司板808、828储气库UPS电源。 2 UPS电源操作规程 2.1 UPS电源开机操作 2.1.1将后盖板上的输入开关闭合; 2.1.2将后盖板上的输出开关闭合; 2.1.3按开机钮UPS开机; 2.1.4 UPS此时会自动检查内部的控制系统,直到逆变器电源与输入市电同步,才会启动逆变器,经由输出端对负载供电; 2.1.5加载负载。 2.2 UPS直流电源关机操作 2.2.1将负载关机; 2.2.2按关机钮持续半秒钟,UPS将会进入旁路供电模式; 2.2.3按关机钮超过五秒钟,UPS会发出“哗”一长声,表示UPS即将关机。若于五秒钟内松开关机按钮,UPS将不会关机; 2.2.4在紧急状况下,可利用位于后盖板上的输出开关切断对用户负载的供电。 3 UPS电源的放电操作 3.1 UPS蓄电池在每年的4月份和11月份用智能负载做一次放电。 3.2为防止触电,连接和断开智能负载的电流线和电压采集线到蓄电池上时必须佩戴绝缘手套进行操作。 3.3严格按照《低压电气设备维护作业管理规定》、《电气装置使用、作业及安全管理规定》进行作业。 3.4放电时蓄电池与UPS主机断开; 3.5打开智能负载机前,要先接好电源线。 3.6接通电源开机后,在智能负载的主菜单中设置好待测蓄电池的各项参数。 3.7设置好各项参数后,接电压采集线。

3.8接好电压采集线后,放电测试前,一定要正确插入U盘。 3.9在智能负载的主菜单中选择“开始放电”,即可按设定的电流值大小进行恒流放电了。放电过程中,仪器如果满足“总电压下限到;单电压下限到;放电时间到”中的任一条件,H-2030P智能负载就会自动停止放电,从而保护蓄电池不致于被过放电。放电测试中间,也可手动在仪器的主菜单“停止放电”上确认,进而在任一时间内手动中止放电。 3.10 测试完后,先关智能负载,然后拆除蓄电池组一端所有的测试线,再拆除仪器一端的线。 3.11每台UPS放电操作后,将U盘上的数据拷到软件的数据库,并进行分析比较。 3.12每台UPS进行放电操作后,在电气设备管理台帐上进行登记。 4 UPS电源保养 UPS柜供电系统的线路应定期检查紧固,蓄电池引出线应定期检查紧固,连接头应紧固无腐蚀现象,并涂有凡士林。 4.1为确保电池的使用寿命,应对电池进行正确的检查和维护,每月对UPS电源进行维护工作,保持蓄电池清洁;电池箱应水平无倾斜,箱体无破损,表面应清洁; 4.2为确保蓄电池组的寿命,每半年进行一次UPS电源电池组的放电维护工作,放电后与历次记录数据进行比对分析; 5更改

UPS不间断电源工作原理及应用

UPS不间断电源工作原理及应用 国电新疆艾比湖流域开发有限公司—刘晓伟 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池、工作原理、维护 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是水电行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,虽说各企业配臵的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象

接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 2.1.2 DC-AC逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工

不间断电源(UPS)技术规范书

电网公司集中规模招标采购国网省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (272-00001) 招标文件

(技术规专用部分) 工程概况 网省公司:国网省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (7) 2.5 工程概况................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (10) 4.3技术培训 (10) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

UPS不间断电源常见故障及解决方法

UPS不间断电源常见故障及解决方法 前言: UPS不间断电源常见故障有哪些?如何解决这些故障呢? 正文: 问题一:有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ----检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 -----若蓄电池工作电压正常,赤峰汤浅电池厂检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 ----若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 ----若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; ----若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏 ----上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 问题二:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: --检查充电电路输入输出电压是否正常; --若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池 再测,若仍不正常则为充电电路故障; --若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。

问题三:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: --过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; --脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; --功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏 问题四:UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。 故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路: --检查市电输入保险丝是否烧毁; --若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭; --若蓄电池保险完好,赤峰汤浅电池厂检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。 --若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。 问题五:在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。 根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。 问题六:一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。 故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下: --检查功率是否正常; --若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常; --若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。

机房运维管理制度20150915

陕西中爆安全网科技有限公司机房运维管理制度 (草案) 陕西中爆安全网科技有限公司 二〇一五年九月十五日

前言 为了实现陕西中爆安全网科技有限公司机房IT运维规范管理,明确各相关部门职责,规范业务管理,使信息系统正常、高效安全运行,充分发挥系统的良好作用,特制定本管理制度。 本管理制度由陕西中爆安全网科技有限公司系统集成部提出、起草、归口并解释。 本管理制度的主要编写人员:郑影文昭 本管理制度的审核人:涂鹏程 本管理制度的批准人:张怀民 本管理制度自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至陕西中爆安全网科技有限公司系统集成部。

第一章适用范围 本制度明确了陕西中爆安全网科技有限公司IT的使用规定及工作规范。 本制度适用于陕西中爆安全网科技有限公司IT运维管理工作。陕西中爆安全网科技有限公司所有相关人员均应严格遵照执行,与信息安全相关的业务也应严格遵守本制度。

第二章遵循的标准规范 下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 ●中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 ●中华人民共和国国家安全法 ●中华人民共和国保守国家秘密法 ●计算机信息系统国际联网保密管理规定 ●中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定 ●ISO27001标准/ISO27002指南 ●公通字[2007]43号信息安全等级保护管理办法 ●GB/T 21028-2007 信息安全技术服务器安全技术要求 ●GB/T 20269-2006 信息安全技术信息系统安全管理要 求 ●GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保 护基本要求 ●GB/T 22240-2008 信息安全技术信息系统安全等级保 护定级指南

不间断电源UPS技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购 国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (6) 2.1 投标方要求 (6) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (7) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 2.4 图纸资料提交单位 (10) 2.5 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (10) 2.7可选技术参数表 (11) 2.8项目单位技术差异表 (12) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (13) 3 投标人响应部分 (14) 3.1 投标人技术偏差表 (14) 3.2销售及运行业绩表 (15)

3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (16) 3.4最终用户使用情况证明 (16) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (16) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (17) 4 服务要求 (17) 4.1 技术资料 (17) 4.2 技术服务 (17) 4.3技术培训 (17) 4.4 技术支持和售后服务 (18)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

UPS操作规程

UPS操作规程 一开机步骤: 检查UPS所有空开是否处于断开状态! 1、闭合UPS市电电源空气开关:30S后,DCBUS电压建立,会听到“砰”的一声,直流接触器吸合,查看液晶屏幕内显示的直流电压值高于直流额定电压输入值。 2、闭合UPS电池开关: 3、闭合UPS备用电源空气开关:此时风扇开始转动,两台主机输出端存在电能。 4、开启逆变器:依次同时按下前面板逆变器开关“ON与方向键,“进入菜单状态项查看UPS状态是否开启”约40S之逆变器输出电源。 5、闭合UPS输出开关:UPS开机完成。 二关机步骤: 确认负载允许断电! 1、断开UPS输出空气开关:系统停止给负载供电。 2、关闭UPS逆变器:同时按下逆变器开关之OFF和方向键,逆变器关闭。 3、断开UPS备用电源空气开关。 4、断开UPS市电电源开关:约五分钟后直流电能释放完毕。

5、断开UPS电池空气开关:此时LCD液晶显示屏幕熄灭表明UPS完全关机。 三检修步骤: 1、关闭UPS逆变器:同时按下逆变器开关之OFF和方向键,逆变器关闭。UPS转换为备用电源输出。 2、闭合UPS检修空气开关:电源转到旁路回路,无终端地向负载提供电能。 3、断开UPS备用空气开关。 4、断开UPS市电电源开关,约五分钟后直流电压释放完毕。 5、断开UPS电池空气开关。 6、断开UPS输出空气开关。 7、LCD熄灭时,UPS主机内完全失电,负载经维修回路供电,UPS可以开始检修,检修完成后,UPS按以下步骤重新开机。 (1) 闭合UPS输出开关。 (2)闭合UPS市电电源开关:30S后DCBUS电压建立,听到“砰”的一声,直流接触器吸合,查看液晶屏幕内显示的直流电压值高于直流额定电压输入值。 (3)闭合UPS电池开关: (4)闭合UPS维修空气开关。 (5)激活UPS逆变器:UPS同时ON与方向键,“进入菜单状态项查看UPS状态是否开启”约40S之逆变器输出电源。

UPS不间断电源设计

2012 ~ 2013 学年第 2 学期 《电力电子实训》 课程设计报告 题目:UPS不间断电源 专业:自动化 班级:自动化(2) 姓名:唐青荣怀润 指导教师:周松林 电气工程系 2011年5月12日

1、任务书

摘要 UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS 立即将机电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。 电力电子技术的应用围已经深入到我们呢的日常生活中去了,其中UPS不间断电源就是其中的重要应用围。此次电力电子课程设计中,对UPS电源的设计就是本次设计的主要容。随着UPS的广泛使用,在现代社会中的重要性越来越强,使用围越来越广,目前,UPS在电力电子产品中已占市场相当大的份额,所以这次课程设计对我来说具有非常的实际意义,能从中让我学习许多先进的知识和理论,将所学的知识进行升华,这将有利于我今后的工作。 关键词:储能逆变器不间断电源稳压器向负载供电

Abstract UPS (Uninterruptible Power System), namely the uninterruptible power supply, is a kind of energy storage device, uninterruptible power supply voltage and frequency of the main part of the inverter. Mainly used for power supply to a single computer, computer network system or other power electronic equipment to provide uninterrupted. When the power input is normal, UPS city electricity voltage supply to load, the UPS is an AC voltage regulator, at the same time it also to the machine battery charging; when the power outage (outage), UPS will immediately built-in battery power, continue to supply 220V alternating current to the load by the method of inverse transformation, the load to maintain the normal work and protect the load of soft, hardware damage. UPS devices are often large and the voltage is too low to provide protection for all voltage Application of power electronic technology has penetrated into our daily life in London, where UPS uninterruptible power supply is one of the important applications. Power electronics course this design, design of UPS power is the design of the main content. With the wide use of UPS, in the modern society is becoming more and more strong, used, currently, UPS has accounted for a large share of the market in electric and electronic products, so the curriculum design has practice meaning to me, let me learn a lot from the advanced knowledge and theories, to learn the knowledge of sublimation, which will be helpful for our future work. Keywords: energy storage inverter uninterruptible power supply voltage to the load power supply

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

医院中央空调系统运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 一、人员的管理制度 空调运行人员的岗位职责: ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种 设备,并做好相应的运行记录; ②根据室外气象条件和用户负荷情况,精心操作,及时调 节,保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工 作,使其始终处于良好状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不 做与工作内容无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理, 处理不了的要及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧急措施; ⑦努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉设备结构、 性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平; ⑧尊重领导,服从调动和工作安排,完成上级主管交代的 其他临时性工作。 二、设备的管理制度

(一)巡回检查制度 (1)需要做运行记录的设备由运行值班人员结合抄表进行巡 回检查,其他设备一个班次巡回检查一次;对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要定期停机检查;对新设备和修理过的设备要酌情增加检查次数。 (2)作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的 振动、噪声、过热、结露、泄漏,过滤材料是否需要清洗或更换,各种阀门的位置是否正确,动作是否灵活,保温层是否有损坏,风机皮带松紧是否合适等。 (3)运行值班人员的检查主要通过看、听、摸、嗅的形式来进行,一般不做拆卸检查;维修人员则主要借助仪器、仪表或进行必要的拆卸来做定期检查。 (4)巡回检查中发现的问题要立即处理,处理不了的要及时向上级主管汇报,并做好有关记录。 (5)对以下设备及内容必须重点巡检: ①冷水机组 ·压缩机运转平稳,无异常响声; ·电气、自控系统动作正常; ·各水管接头和阀门不漏水; ·各阀门开度位置合适; ·各管道无异常振动; ·基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。

不间断电源(UPS)技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分)

工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (6) 2.5 工程概况....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (8) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (9) 4.3技术培训 (9) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替, 不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表 UPS电源 1 设计容量30KVA (投标人填写) 2 延时时间单机满载90分钟 3 输入电压范围380V±20% 4 输入频率及频率范围50或60Hz ±10% 5 输入功率因数>0.95 6 输入电流谐波失真度≤5% THDI 7 整机效率>0.93% 8 输出功率因数0.9 9 进线方式可上进线或下进线,无需额外的上进线柜 10 整机效率双变换在线模式下满载效率93%, 11 负载不平衡能力可承受100%的三相负载不平衡 12 逆变器-旁路转换时间零秒 13 UPS安规标准 EN62040标准,CE认证 14 通讯接口RS232或RS485 蓄电池 1 技术参数要求1、浮充温度25度时10年期设计 2、阻燃型免维护阀控铅酸蓄电池,阻燃等级FV0级,并提供UL阻燃报告 3、采用内嵌式内螺纹铜芯端子

UPS不间断电源工作原理及应用说明

UPS不间断电源工作原理及应用说明 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS 电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。莱钢中小型棒材生产线因生产需要不允许断电,因此,UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量,我厂UPS电源系统的工作时间当储能电池满容量时为2小时,半容量为1小时。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。

空调机房管理规定

空调机房管理规定 1.设备房内照明足够、墙面没有明显污迹、地面干净、保持空 气流通、房内无与管理无关物品,物品摆放整齐无杂物。2.配备足够的灭火器和应急灯,应急照明能在停电事故下至少 工作30分钟。 3.设备房内的开关、阀门、单体设备等应有明显的状态标志; 流体应标流向标识;重要设备及操作有危险的设备、部件应有警告标识,所有标识安装位置适当、醒目、清晰、完整。 4.设备房门上有相应设备房标识,且有“机房重地,非请勿进” 或类似的标识,并符合公司CI标示的要求,如果甲方有特殊要求的,应按甲方的要求执行。 5.各类设备保持完好;各类仪表使用正常无损坏;各类管路无 “跑、冒、滴、漏”现象,责任人标识明确。 6.设备房排水通畅,应做好“三防”措施,即“防水、防火、 防小动物”。 7.设备房内严禁吸烟,严禁堆放易燃、易爆的物品,灭火器选 型标准(2公斤/只)。 8.设备操作专用工具及安全用品应放置在指定位置并有警示标 识。 9.每个设备房必须安排责任人,实行责任区域划分。 10.设备房建立24小时运行值班制度,严格按操作规程作业, 发现异常情况及时排除,做好记录。出现异常情况,无法排除,应及时报上级领导,同时通知公司工程主管部门,并按

操作规程作临时处理。 11.空调机房机组在运行状态下,每2小时巡检一次,机组在停 机或季节性停机状态下,24小时巡检1次; 12.机房、机组的清洁卫生工作,由操作人员牵头及维修保养人 员共同负责。空调值班室每天清扫一次,制冷机设备房每周清扫一次,新风空调机房每月扫除一次、新风空调机过滤网每季至少清洗一次,制冷冷水机组每月清洁一次。 13.值班人员对空调水系统运行负全部责任,挂干湿温度计,并 认真贯彻巡检制度,定时对空调区域温度、相对湿度进行监测,按运行记录表做好记录。 14.空调机组实行定人、定岗负责维修保养,按安全技术规程、 保养规程进行操作,做好日常、月、季保养工作,及时更换磨损的零件。保证维修、保养质量,确保重点设备经常处于良好状态,并记入档案。 15.空调制冷机房的全部设备,必须由指定的专职空调操作人员 管理操作,非本职人员禁止操作。 16.空调设备开、停必须及时由空调机操作人员挂转换运行状态 牌。尤其是停机检修要及时挂检修牌。未挂牌造成事故,追究操作人员责任。 17.值班人员必须严守岗位,服从指挥、严守操作规程,不得擅 离职守。必须填写运行记录:设备开、停时间,停机检修原因、时间,恢复正常状态时间,并在记录上签名。 18.做好设备运行记录,分析机组各种压力表、温度计、流量计 的读数是否正常准确,发现异常应及时处理并上报。 19.须每三天对中央空调系统抄一次电能表,并做分析。根据空

自动化系统UPS电源技术规范书

TRT2#机组不间断电源系统技术规范 1 总则 1.1本设备技术规范书适用于柳钢动力厂2#热电自动化不间断电源设备,它列出了设备的性能、结构、安装、试验和技术服务等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方(下称供方)应保证提供符合本规范书和符合最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见及与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5招标方(下称需方)有保留技术规范书修改的权利,可以提出变更的意见和建议。本设备技术规范书经供需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2 技术要求 2.1工作条件 a.海拔高度:<1000m b.振动烈度(动态条件):该设备的组件应具有安全地减弱由地震产生的振动,地面加速度为:水平0.2g,垂直0.1g。供方应提供动态试验报告包括地震安全系数。 c.环境条件 温度0℃~+55℃,湿度<95% 2.2采用2台三相30kVA UPS,要求三相进线三相出线方式(即三进三出)直接并机均功率运行,自动均分负载量。各机无环流电流产生,无主从之分, 不需要外置并联柜,其中有一台异常脱离并机系统时仍然满足负载的正常供电。两台主机分别带电池组。电池配德国荷贝克电池(需提供报关清单) 2.3 提供旁路电源输入(AC380V)。当UPS内部元件故障或其它原因导致不能正常运行时,能自动切换至旁路,由旁路电源直接向负载供电;提供维护旁路电源输入(AC380V),当UPS故障需检修时,能手动切换至市电,由市电直接向负载供电(在负载不掉电的情况下)。 2.4 采用在线式、工频、纯正弦波输出,UPS电源装置需要配输入输 出隔离。 2.5 设备提供全功能保护:短路、过负载、欠压、过压、过流、过温、频率异常及低电池电压保护,UPS电源进线侧需配备防雷击保护

UPS运行操作规程(试行版)

备案号:0820—2009 Q/CYT-DQ 内蒙古伊泰煤制油企业标准 2009—08—020发布 2009—08—020-实施内蒙古伊泰煤制油有限责任公司发布

目录 前言 (1) 1范围 (2) 2规范性引用文件 (2) 3UPS装置介绍 (2) 4UPS的运行方式 (3) 5UPS的监视、检查 (4) 6UPS的电源配置介绍 (5) 7UPS电源系统开、关机操作 (7) 8运行模式的切换 (7) 9UPS电源系统使用注意 (9)

前言 内蒙古伊泰煤制油公司,电力专用UPS,包括8000中控室UPS、锅炉变电所直流室UPS、锅炉变电所控制室UPS、汽车交易厅UPS、空分变电所UPS、总降站UPS。针对UPS在化工生产中的重要作用,保证变电站、后台机、枢纽控制台(屏)、RTU、变送器、通讯设备、监控设备的不间断稳定运行,特制订本运行操作规程。 本规程是《UPS运行操作规程》2009年首次制订发布。本规程自发布之日起生效实施。 本规程编制广泛搜集采纳了各班组技术人员建议。参与起草人员有:吕军生贺国荣杨海广李永全姜列录等。 本规程起草人:李云桥 本规程审核人:张轸李德义李树斌 本规程审定人:(签字) 宋瑞旭 本规程批准人:(签字) 齐亚平 本规程由伊泰煤制油电气车间负责解释。

1、范围 本规程规定了UPS设备的主要技术参数、运行方式、设备运行操作、设备运行的监视及检查、设备故障及事故处理等内容。 本规程适用于内蒙古伊泰煤制油:8000中控室80KV A UPS、锅炉变电所直流室15KV A UPS、锅炉变电所控制室6KV A UPS、汽车交易厅15KV A UPS、空分变电所20KV A UPS、总降站6KV A UPS的运行与操作。 我公司电力专用UPS,均为西安朗生公司生产的PGP系列产品。PGP系列不断电系统是专门为电力行业的重要交流设备,如后台机、枢纽控制台(屏)、RTU、变送器、通讯设备、监控设备、事故照明等而开发设计的产品。俱有高可靠度,且极为快速的瞬时反应。其优势在于:电力专用UPS可与变电站、发电力中的直流操作电源系统配套使用,直接利用直流操作电源系统中的长寿命、大容量蓄电池,比常规UPS供电方案节约投资费用,减少系统维护,降低运行成本。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款,通过引用而成为本规程的条款。引用文件有:《PGP系列UPS使用手册》 3、UPS装置介绍 3.1 现场UPS容量配置:8000中控室UPS:80KV A ;锅炉变电所直流室UPS:15KV A ;锅炉变电所控制室6KV A:UPS;汽车交易

30kvaups电源技术规格书

山东华鲁恒升化工股份有限公司 1106工程 UPS 技术规格书

目录 1.范围 (3) 2.招标要求 (3) 3.概况 (3) 4.应遵循的主要现行标准 (4) 5.使用环境条件 (4) 6.电气参数 (5) 7.技术条件 (5) 8.输出参数指标 (6) 9.逆变器技术要求 (7) 10.整流器技术要求 (7) 11.静态切换开关技术要求 (7) 12.旁路系统技术要求 (7) 13.UPS自动功能、保护及信号 (7) 14.附加技术条件 (9) 15.屏柜结构要求 (9) 16.技术文件 (9) 17.试验 (9) 18.卖方工作范围 (10) 19.买方工作范围 (11) 20.技术服务 (11) 21.产品包装及运输准备 (13)

1.1本规范书的使用范围,仅限于山东华鲁恒升化工股份有限公司1106工程的UPS系 统的设备招标。它包括UPS主机以及其它屏的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方应详细阅读本技术规格书,并对本规范书中提出要求的条款做出明确答复,如 有必要,可给出详细的技术数据或说明。 1.3本规范书提出的只是最低限度的技术要求,未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.4如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为投标方提 出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5买方允许投标厂家的产品存在技术偏差(高于或低于招标要求均可),对所投产品的 技术偏差可在投标报价书中以技术偏离表的形式加以详细表达。 1.6本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7买方保留在合同签订时和签订后对本技术协议提出补充和修改的权利,卖方在投标 书中必须承诺予以无条件的相应和执行。 2.1卖方应在收到本规范书后的一周内,提供满足本规范书要求的详细技术建议书和报 价。对于本文件中提出的技术要求,卖方应在其技术建议书中逐项答复,说明是否能满足要求;同时卖方应就所提供的系统(包括第三方的产品)给予详细说明,该说明应包括照片、图纸、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等以便买方能对卖方所提供的系统做出准确的判断和评估。 2.2本规范书中所提到的各项技术要求及指标,卖方如不能满足,或认为有更合理方案 时,应在建议书中明确提出,否则即认为卖方能够按本文件要求供货。 2.3对于本规范书中未能提出的系统性能指标,卖方应在建议中加以补充和说明,并提 供有关资料。 2.4卖方应对所提供的设备负责保修至少一年,保修期从最终验收开通之日起算。在保 修期内,发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时,卖方应研究其故障原因,并迅速修复或免费进行更换,直至买方满意为止或符合官方宣称产品性能要求。 2.5卖方应保证在最终开通之日起的10年内以优惠价格提供买方因工程扩容所需要的 设备,并在15年内以优惠合理的价格提供买方维护所需的一切消耗品及备件,卖方不得以设备停产而拒绝提供。 2.6买方有权在签订最终合同前,根据需要修改本规范书,修改后的最终文件将作为合 同附件。 2.7报价的设备必须符合本招标技术规格书的所有要求。如有异于技术规格书中的部分 要求,应论述其理由。 3.概况 3.1.组成 电力专用不间断电源系统(UPS)由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。