文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 段王煤矿主通风机 无计划停电停风事故专项应急预案

段王煤矿主通风机 无计划停电停风事故专项应急预案

目录

一、事故类型和危害程度分析 (2)

二、应急处置基本原则 (2)

三、应急组织机构及职责 (3)

四、预防与预警 (3)

五、信息报告程序 (4)

六、应急处置 (4)

七、应急结束 (9)

八、地面的抢险救援 (9)

九、应急预案备案 (10)

十、修订更新 (10)

十一、附表:发生事故后必须立即通知召集的人员名单及电话号码:11

段王煤矿主通风机无计划停电停风事故专项应急预案

一、事故类型和危害程度分析

(1)我矿主通风机无计划停电停风的原因有以下几点:

①由于井下大型设备同时过负荷运转或高压设备及电缆发生故障,并且井下配电装置没有及时动作,使变配电站配电柜故障跳闸,造成风机供电中断,主通风机停风;

②35KV 变配电站发生故障,我矿高压配电柜跳闸,主变停止运转,造成全矿停电,主通风机停止运转。

③由于主通风机运行时间长,在倒换风机时遇到不可预料的故障或值班人员对大面积停电操作不当,导致主风机停风时间超过《煤矿安全规程》规定。

(二)主通风机无计划停电停风危害:

①主通风机无计划停电停风事故发生后,首先会影响到井下各工作面工作人员,如果工作面瓦斯涌出量大,且工作人员不及时撤出就会发生窒息、中毒事故;其次,由于井下全负压通风停止供送,井下各个地点瓦斯从煤壁和顶板缓慢涌出,如停风时间较长,则造成井大面积瓦斯超标,在这中情况下若遇到火花,则有可能发生瓦斯爆炸造成更多人员伤亡的重大事故。

②矿井瓦斯事故是煤矿极其严重的灾害之一,一旦发生,不仅会造成大量人员伤亡,还会严重摧毁井下设施,中断生产。

二、应急处置基本原则

(1)坚持统一领导、集中指挥、分工负责、协作配合。

(2)以人为本,安全第一。

(3)当三个风井的主扇任一台突然停运,应争取运行的主要通风机或备用

的主要通风机在最快的时间内启动。

三、应急组织机构及职责

①矿成立主扇无计划停风停电事故应急救援指挥部,指挥部设在矿生产调度室。

总指挥:张景坤

副总指挥:付永刚、杨宝仁、李俊华、黄贺江、张仿彦

成员:范卫军赵志军侯鹏亮赵建华苏福柱张映文孙冰

李学金潘全生于田富张川牛尤德鹏芦栓柱张千维郑润金郭跃清张未狗弓玉林陈建军王振明

②指挥部职责井下发生主扇无计划停风停电事故后,分析判断事故影响区域,决定启动应急救援预案;批准现场抢救方案;根据事态发展,决定是否请求外部救助;协调物资、设备、医疗、通信、后勤等工作;

四、预防与预警

(1)危险源监控

①机电区应派专人对井下主要高低压电缆和高低压开关按例进行检查,并记录各部位损坏情况及各个开关的保护是否接入,如发现有潜在的隐患应及时处理或向上级报告。

②各队组电钳工按规定对工作面所有开关进行认真检查,以排除隐患,避免事故的发生。

(2)预警行动

①机电区应按照相关规定定期由有资质的单位对变电所及主通风机等大型设备及其安全附件进行安全检验,并对检验报告书中提出的问题进行认真整改,

整改完成前应采取必要的管理措施,防止发生事故。

②岗位操作人员应有高度的责任心,保证巡检质量,按规定对各种安全保护装置进行定期试验,及时发现设备运行过程中的异常现象。

③岗位操作人员在巡检过程中,发现安全保护装置失灵,应迅速上报单位值班人员,由值班人员确定设备能否继续运行,并迅速通知维修人员及时修理,但在继续运行过程中,要采取相关措施,以保证安全运行。

五、信息报告程序

①最初发现异常情况的人员,立即向矿调度室调度台汇报详细情况。矿调度室调度员应详细问清时间、地点、受害范围,以及对灾害事故是否扩大的分析判断,并填写好记录。

②矿调度室调度员接到事故报告后,必须迅速按下列顺序通知人员到位到场。矿总值班→总经理→矿党委书记→总工程师→安全副总→生产副总→机运副总→其他矿领导→通风区长→机电区长→调度室主任和指挥部其他成员。

③矿值班领导到位后,首先根据事故情况进行初步分级,组建最初应急反应小组。

④总指挥、副总指挥及其成员到位后,按照职责,迅速开展应急抢险工作。

六、应急处置

(1)响应分级

Ⅲ级响应(事故单位响应):发生主扇无计划停电停风事故,造成3 人以下人员伤亡或井下瓦斯浓度超标的事故。

Ⅱ级响应(集团公司响应):发生主扇无计划停电停风事故,造成3-9 人伤亡;井下较大面积瓦斯浓度超标,可能引起附近工作人员恐慌的事故。

Ⅰ级响应(地方政府或上级主管部门响应):发生主扇无计划停电停风事故,造成10 人以上人员伤亡,井下较大面积瓦斯浓度严重超标,可能造成瓦斯爆炸的事故。

(2)响应程序

矿井发生主扇无计划停电停风后,矿井调度室为发出预警通报的责任单位。当调度室接到主扇无计划停电停风的汇报后,由值班领导下令,立即撤出受停风影响区域人员和停止受停风影响区域供电,调度员按矿井应急预案规定的顺序通知矿长、总工程师等有关人员,成立应急救援指挥部,应急救援指挥部制定方案,由各成员单位按照各自职责落实,直止主扇恢复正常通风,恢复正常生产。

(3)事故处置措施及顺序

①当三个风井的主通风机任一台突然停运,且备用主扇在 5 分钟内不能恢复运行时,主扇司机应查明原因并立即向调度室值班调度员汇报,值班领导利用电话或应急广播立即通知井下受停风影响区域工作人员切断所有电源,撤至全风压风流处待命,按照应急预案通知总工程师、应急领导小组成员。

②井下受停风影响区域的安监员、瓦斯员、生产队负责人必须立即电话汇报当日值班调度员,同时应迅速组织各采区及采、掘工作面所有人员撤退至采区全风压进风流处待命,撤退的同时切断所有电源。总工程师根据情况迅速决定井下各采区全风压新鲜风流中的待命人员是否撤至井上,如主通风机在10分钟内启动,由瓦斯员检查受停风影响区域变电所瓦斯浓度,只有瓦斯浓度低于0.5%,由总工程师下令变电所复电,其他电器设备附近瓦斯浓度低于0.5%方可由当班电工复电。如果掘进巷道中最高瓦斯浓度不超过1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%,由瓦斯员检查局扇及开关附近20米范围瓦斯浓度,只有在瓦斯

浓度低于0.5%,由总工程师下令,由当班电工开启局部通风机,恢复正常通风。

③当三个风井的主通风机任一台突然停运,必须积极采取应急措施,争取运行的主要通风机或备用的主要通风机在最快的时间内启动,如在短时间内无法启动主要通风机供风,为防止该风井及所辖采区巷道内风流方向逆流,将采空区瓦斯汇入风流中串入其它采区、采掘工作面的进风流中引起事故,当日值班领导或总工程师在单台主要通风机停风10分钟以上时,必须下令其他风井运行的主要通风机停止运行。

④各风井主要通风机停风前,当日值班领导或总工程师向井下各采区及采、掘工作面专职安检员、瓦斯员下达撤人命令。撤离前,各单位当班电工将所有电器设备开关打到零位。变电所、瓦斯泵站值班人员将开关打到零位。安监员、瓦斯员组织人员在各工作面巷道口设置临时栅栏,悬挂“禁止入内”标志牌。然后将采区全风压进风流处待命人员沿进风路线撤退出井,安全部负责在井口清点人数。

⑤井下人员全部撤离至井上时,值班领导或总工程师立即通知35KV变电站值班人员切断所有入井电源,停止其他风井主通风机运转。停运后,命令机电区打开风井安全出口正、反向风门,开启防爆井盖,矿井利用自然风压通风。

⑥主要通风机停机顺序:东风井主通风机因故停运后先停北风井主通风机,再停西风井主通风机;北风井主通风机因故停运后先停东风井主通风机,再停西风井主通风机;西风井主通风机因故停运后先停北风井主通风机,再停东风井主通风机。

(4)井下各采区人员撤退路线

①西翼0905采区:0905采区→9#煤轨道下山→西轨道巷(西运输巷)→主、副井。

②西翼0905采区:0905采区→9#煤轨道下山(皮带下山)→新主井。

③西翼0906采区:0906采区采、掘工作面→0906轨道巷(运输巷)→西轨道巷(西运输巷)→主、副井。

④东翼1504采区:1504采区采、掘工作面→1504皮带巷(1504轨道巷)→15#暗斜井→15#煤绕道→东运输巷→主、副井。

⑤西翼0205采区:0205采区采、掘工作面→二水平集中胶带巷(轨道巷)→轨道巷暗斜井→井底车场→主、副井。

⑥西翼0205采区:0205采区采、掘工作面→二水平集中胶带巷掌(轨道巷掌)→新主井。

(5)主通风机启动及井下送电程序

①故障排除后,当日值班领导或总工程师命令首先启动北风井主通风机,北风井主通风机运转正常后,再启动北风井主通风机,最后启动西风井主通风机。启动主通风机后通风区应安排专人检查主通风机排风口瓦斯浓度,当排风口瓦斯浓度超过2.0%时,应打开安全出口门或防爆门进行配风,确保主通风机排出的瓦斯浓度小于2.0%,待主通风机正常启动后且排出的瓦斯浓度小于2.0%以下时方可关闭安全出口门或防爆门。

②各风井主通风机运转正常后,且主通风机出风口瓦斯浓度降到0.75%以下时,值班领导或总工程师下达排放瓦斯人员入井命令,瓦检员首先检查中央变电所瓦斯浓度,小于0.5%以下时,汇报综调值班员,由值班领导或总工程师下达地面35KV变电站向中央变电所送电的命令。

③经瓦斯员检查各采区回风巷内瓦斯浓度小于 1.0%以下,采区变电所瓦斯浓度小于0.5%以下,电话汇报值班调度员,由值班领导或总工程师下达中央变电所向采区变电所送电的命令。

④经瓦斯员检查各采、掘工作面配电点附近10米范围内风流中瓦斯浓度小

于0.5%时,电话汇报值班调度员,由值班领导或总工程师下达各采区配电室向各采、掘工作面配电点送局扇专电的命令。送局扇专电时严禁送生产电源,并保证生产电源高、低压开关处于闭锁位置。

(6)排放瓦斯安全措施

排放一个采区掘进工作面的瓦斯时,必须严格按照“由外向里”逐台排放的原则进行瓦斯排放,严禁两个掘进工作面局部通风机同时启动进行瓦斯排放。

排放瓦斯前,首先由地面监控员通过传感器观察巷道内的瓦斯浓度,根据观察结果,由矿总工程师负责确定排放等级,通风区技术人员计算排放风量与时间。

③根据冀中股份公司三级排放瓦斯标准规定,根据传感器监控掘进巷道内瓦斯浓度情况,确定瓦斯排放等级。

①当巷道CH4<3%时,为三级排放;

②当巷道3%≤CH4<5%或12%≤O2<17%时,为二级排放;

3)当巷道CH4≥5%或O2<12%时,为一级排放。

④当巷道内CH4浓度小于1%,CO2浓度小于1.5时,由瓦斯员检查局扇及开关附近10米范围瓦斯浓度,只有瓦斯浓度低于0.5%时,方可由当班电工启动局扇恢复通风;

⑤采用整体连续排放法。首先使用瓦斯智能排放装置排放瓦斯,瓦斯智能排放装置出现故障时,必须立即停止局部通风机运转,改用三通或风筒错口法控制送入排放区的风量。

⑥排放瓦斯前,瓦斯流经路线必须断电撤人,在所有能够进入排放路线的巷道口设置警戒。

⑦排放前,通风区负责在全负压第一汇合点处悬挂瓦斯便携仪、氧气报警仪,

瓦斯报警浓度为≥1%和氧气报警浓度为≤18%,严禁全负压第一汇合点处的气体超限,CH4、CO2测定要用长胶管,人员要站在进风流中测定。

⑧参加瓦斯排放人员严禁进入排放区或回风巷中摆弄矿灯、搬移机电设备。

⑨当巷道内排出的瓦斯浓度持续稳定在1%以下,二氧化碳浓度持续稳定在

1.5%以下时,首先由救护队进入巷道探察,确认无异常情况后,汇报总指挥,由现场总指挥组织通风、安检人员进入巷道全面检查。确认无异常情况后,及时报告领导组。

10.瓦斯排放完毕,恢复正常通风后,由生产队电工检查巷内电器设备,如掘进工作面停风期间巷内瓦斯浓度超过3%时,生产队电工必须将巷内所有开关开盖释放瓦斯,证明完好后,汇报领导组长,由领导组长下达恢复工作面生产电源的命令。

七、应急结束

主扇恢复正常运转,井下掘进面瓦斯排放完毕,按照送电程序井下恢复供电后,由总指挥下令应急结束,恢复正常生产。

八、地面的抢险救援

由总指挥发布命令,由医院、救护队、供应部、综合办公室、保卫部组成应急救援组,按指挥部要求立即进行抢险救援工作。按照总指挥要求准备以下工作:

①医院准备好救援所需医疗用品。

②供应部提供和保管的应急物资根据指挥部要求立即组织到位。

③综合办公室提供救援所需的车辆。

④由保卫负责对救援现场进行封闭戒严。

⑤在未接到指挥部的命令之前,所有参战人员务必坚守岗位,不得私自脱岗。

九、应急预案备案

主扇无计划停风应急预案报送技术通风部、调度室备案。

十、修订更新

应急预案编制完成后,由通风区负责应急预案的维护和更新,原则上一年修订一次,根据实际情况的变化,及时进行修订。修订条件如下:(1)新法律、法规、标准的颁布实施或相关法律、法规、标准的修订;

(2)生产事故应急处置中发现不符合项。

十一、附表:发生事故后必须立即通知召集的人员名单及电话号码: