1、编制目的:

规范矿井安全生产事故的应急管理和应急响应程序,及时有效地实施应急救援工作,最大程度地减少事故影响时间和影响范围,及时有效处置主要通风机无计划停电停风事故,尽快恢复矿井生产正常秩序。

2、启动条件:

主要通风机发生无计划停风或全矿井发生无计划停电时启动。

3、事故适用范围:

本预案适用于郭庄煤业全矿井。

4、应急指挥组织机构:

总指挥: 董事长总经理

副总指挥: 公司各副总经理

救护组长: 安技科科长后勤服务部部长

机电抢修组长: 机电科科长

工程技术组长: 生产科科长总工办主任

物资供应组长: 库管科科长

通风组长: 通风科科长

生活组长: 后勤服务部部长

治安组长: 保卫科科长

医疗组长: 医疗所值班医生

编号:GZ-2011YJ0014

主通风机无计划停风、停电应急预案版次/修订状态:A/4

页码:共9页外界联络组长: 办公室主任

综合协调组长: 调度室主任

5、汇报程序和制度

当主通风机发生无计划停风时,主通风机房值班人员必须立即向公司值班调度员进行汇报,值班调度员在接到停电停风电话后,要立即通知值班矿长、总工、总经理以及通风科、机电科、安技科、调度室等有关单位负责人,由机电科立即安排人员查明原因,进行处理,尽快恢复送电送风。

5.1 主要通风机停风时间大于10分钟时或全矿井停电时:

应立即成立救灾指挥部,同时通知通风、安全部门组织成立排放瓦斯小组。调度室要立即通知各队组值班队干安排井下作业人员撤离到采区进风巷道中待命,只留跟班队干、安全员、瓦斯员在巷道口电话处待命。

5.2 井下未停电主要通风机停风时间小于10分钟时:

不需成立指挥部,公司调度、监控站要做好记录。由安技科牵头组织有关单位进行追查、处理并予以通报。

5.3 汇报人必须及时如实上报公司调度室,值班调度员要将通知情况做好详细记录。

6、事故预想的应急预案:

6.1 全矿井停电

6.1.1井下采取措施:

⑴调度措施:

调度室通知安技科、通风科、机电科及各队组值班人员,由队组值班

编号:GZ-2011YJ0014

主通风机无计划停风、停电应急预案版次/修订状态:A/4

页码:共9页人员通知井下所有工作人员停止工作,撤离作业地点,并向指挥部汇报撤人情况,停风时间超过1小时后撤至主要进风大巷等待命令,指挥部决定是否将井下所有人员撤至地面。

⑵现场作业人员措施:

①当采掘面工作人员发现无计划停电停风时,由跟班队干向调度室电话汇报情况(或接到调度室撤人命令),除跟班队干、安全员、瓦斯员外的其他所有人员必须撤入就近的进风顺槽、采区进风巷或主要进风大巷中。采煤工作面跟班队干、安全员、瓦斯员在进风顺槽电话处待命,掘进工作面跟班队干、安全员、瓦斯员在巷道回风口电话处待命,并由跟班队干在工作面巷口设置警戒,安全员监督人员的撤离情况。如果电话处瓦斯浓度达到1.0%时,电话处人员向调度室汇报

后撤入就近的进风巷电话处,然后向调度室汇报。

②机电队的配电工、水泵司机在值班变电所或泵房待命,并向队值班人员汇报,随时准备按指挥部命令进行恢复井下送风送电工作。

③巡回瓦斯员、皮带司机、运输工、机电维护工、风筒工、防尘冲巷工、科室检查人员等零散作业人员,当发现无风时应迅速撤到就近采区进风巷或+502进风大巷,并向所在单位汇报。

④检修电气设备期间发生无计划停电停风,检修人员在撤出前应把设备上盖闭锁并挂“有人作业,禁止送电”牌,同时向队组值班人员汇报清楚检修设备完好状况,值班人员要即时向指挥部进行汇报。

⑤当接到指挥部撤至地面的命令后,井下所有人员必须立即撤到副井

编号:GZ-2011YJ0014

主通风机无计划停风、停电应急预案版次/修订状态:A/4

页码:共9页

底待命。

6.1.2地面采取措施:

停风时间超过15分钟后,指挥部通知机电队打开风井口西侧安全门增加矿井自然风量。

6.1.3主通风机恢复供风及排放瓦斯

⑴先关闭好风井口西侧安全门,方可恢复主要通风机供风。

⑵主要通风机出口处瓦斯浓度超过1.5%时,需利用主要通风机排放矿井瓦斯:

排放瓦斯时必须确认井下全部撤完人员、切断电源后方可进行。首先打开风硐检修门或风井口安全门采用风流短路的方法进行排放瓦斯,主要通风机出口处瓦斯浓度不得超过1.5%,否则应采取加大短路风量的措施,并安排专人在矿井进回风井井口设置警戒。在恢复矿井通风系统后,当主要通风机出口处瓦斯浓度均不超过0.75%时,通风、瓦斯检查人员方可入井检查通风、瓦斯情况。矿井总回风流瓦斯浓度不超过0.75%时,其他人员方可入井。

6.1.4恢复井下供电:

矿井恢复通风系统后,在接到指挥部的送电命令后,井下送电人员方可工作。各变电所、泵房内的瓦斯浓度不超过0.5%(用便携式瓦检仪检查)时,由配电工报告指挥部,然后调度室按指挥部命令安排逐级送电。最后检查各独头巷道瓦斯浓度不超过1%和二氧化碳浓度不超过1.5%时(可

用瓦斯传感器数据,没有瓦斯传感器数据的用瓦斯员在栅栏口的人工检查

编号:GZ-2011YJ0014

主通风机无计划停风、停电应急预案版次/修订状态:A/4

页码:共9页

数据),经检查局部通风机和开关附近10米范围瓦斯浓度不超过0.5%时,由瓦斯员向指挥部汇报,然后人工开启局部通风机,恢复正常通风后,瓦斯员向指挥部汇报。若停风独头巷道瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%,应进行排放瓦斯。只有当其排放完毕,恢复正常

通风且所检修设备恢复完好后,回风系统各工作面作业场所方可送电。

恢复供电原则:

所有送电工作必须征得指挥部同意后方可进行,送电必须执行先高压后低压的原则,每一级送电后机电队必须向调度室进行汇报。

恢复送电顺序:

⑴首先向井底车场中央变电所送电。

⑵其次向3#变电所送电。

⑶然后向4#、6#送电。

⑷随后恢复局部通风机供电。

⑸最后恢复各采掘工作面供电。

6.1.5按照《局部通风机无计划停风处理预案及安全技术措施》中制定的排放瓦斯安全技术措施组织排放掘进工作面瓦斯恢复送风。

6.2 井下未停电

6.2.1井下采取措施:

⑴调度措施:

调度室通知安技科、通风科、机电科及各队组值班人员,通知井下所

有工作人员停止工作,切断非本安型电源撤至采区进风巷道,并向指挥部

编号:GZ-2011YJ0014

主通风机无计划停风、停电应急预案版次/修订状态:A/4

页码:共9页

汇报撤人情况,停风时间超过1小时后撤至主要进风大巷等待命令,指挥部决定是否将井下所有人员撤至地面。

⑵现场作业人员措施:

①当采掘面工作人员发现无计划停电停风时,由跟班队干向调度室电话汇报情况(或接到调度室撤人命令),除跟班队干、安全员、瓦斯员外的其他所有人员必须撤入就近的进风顺槽、采区进风巷或主要进风大巷中。采煤工作面跟班队干、安全员、瓦斯员在进风顺槽电话处待命,掘进工作面跟班队干、安全员、瓦斯员在巷道回风口电话处待命,并由跟班队干在工作面巷口设置警戒,安全员监督人员的撤离情况。如果电话处瓦斯浓度达到1.0%时,电话处人员向调度室汇报后撤入就近的进风巷电话处,然后向调度室汇报。

②机电队的配电工、水泵司机在值班变电所或泵房待命,并向队值班人员汇报,随时准备按指挥部命令进行恢复井下送风送电工作。

③巡回瓦斯员、皮带司机、运输工、机电维护工、风筒工、防尘冲巷工、科室检查人员等零散作业人员,当发现无风时应迅速撤到就近采区进风巷或+502进风大巷,并向所在单位汇报。

④检修电气设备期间发生无计划停电停风,检修人员在撤出前应把设备上盖闭锁并挂“有人作业,禁止送电”牌,同时向队组值班人员汇报清楚检修设备完好状况,值班人员要即时向指挥部进行汇报。

⑤当接到指挥部撤至地面的命令后,井下所有人员必须立即撤到副井

底待命。

编号:GZ-2011YJ0014

主通风机无计划停风、停电应急预案版次/修订状态:A/4

页码:共9页

6.2.2 地面采取措施:

停风时间超过15分钟后,指挥部通知机电队打开风井口西侧安全门增加矿井自然风量。

6.2.3 中央风机恢复供风及排放瓦斯

⑴先关闭好风井口西侧安全门,方可恢复主要通风机供风。

⑵主要通风机出口处瓦斯浓度超过1.5%时,需利用主要通风机排放矿井瓦斯:

排放瓦斯时必须确认井下全部撤完人员、切断电源后方可进行。首先打开风硐检修门或风井口安全门采用风流短路的方法进行排放瓦斯,主要通风机出口处瓦斯浓度不得超过1.5%,否则应采取加大短路风量的措施,并安排专人在矿井进回风井井口设置警戒。在恢复矿井通风系统后,当主要通风机出口处瓦斯浓度均不超过0.75%时,通风、瓦斯检查人员方可入井检查通风、瓦斯情况。矿井总回风流瓦斯浓度不超过0.75%时,其他人员方可入井。

6.2.4恢复井下供电:

矿井恢复通风系统后,在接到指挥部的送电命令后,井下送电人员方可工作。各变电所、泵房内的瓦斯浓度不超过0.5%(用便携式瓦检仪检查)时,由配电工报告指挥部,然后调度室按指挥部命令安排逐级送电。最后检查各独头巷道瓦斯浓度不超过1%和二氧化碳浓度不

超过1.5%时(可用瓦斯传感器数据,没有瓦斯传感器数据的用瓦斯员在栅栏口的人工检查

数据),经检查局部通风机和开关附近10米范围瓦斯浓度不超过0.5%时,

编号:GZ-2011YJ0014

主通风机无计划停风、停电应急预案版次/修订状态:A/4

页码:共9页

由瓦斯员向指挥部汇报,然后人工开启局部通风机,恢复正常通风后,瓦斯员向指挥部汇报。若停风独头巷道瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%,应进行排放瓦斯。只有当其排放完毕,恢复正常通风且所检修设备恢复完好后,回风系统各工作面作业场所方可送电。

恢复供电原则:

所有送电工作必须征得指挥部同意后方可进行,送电必须执行先高压后低压的原则,每一级送完电后机电队必须向调度室进行汇报。

恢复送电顺序:

⑴首先向井底车场变电所送电。

⑵其次向3#变电所送电。

⑶然后向4#、6#送电。

⑷随后恢复局部通风机供电。

⑸最后恢复各采掘工作面供电。

6.2.5按照《局部通风机无计划停风处理预案及安全技术措施》中制定的排放瓦斯安全技术措施组织排放掘进工作面瓦斯恢复送风。

7、应急物资与装备保障

矿井备有如下应急物质。应急使用不足时由供应科及时购置。

矿井无计划停风停电应急预案2017

习水县庆华煤矿 无计划停电停风应急预案 编制日期:二零一七年二月二十日

会审意见

贯彻学习签字 贯彻人:贯彻时间:

目录 一、编制应急预案的目的 (5) 二、成立无计划停电停风应急救援小组 (5) 三、职责及分工 (6) 四、预案的启动程序 (7) 五、无计划停电停风处理预案 (9) 七、局部通风瓦斯排放规定 (11) 八、应急预案的学习与演练 (12) 九、避灾路线 (13)

庆华煤矿无计划停电停风应急预案 一、编制应急预案的目的 矿井因停电、设备故障等原因造成井上下无计划停电时,会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚,严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全,在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大。矿井发生无计划停电、停风事故时必须以最短的时间,最大限度降低危害影响程度,同时提高各级领导干部对矿井发生无计划停电停风事故时的应变和指挥能力,特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 矿井实现“双回路”供电,来自尚华变电站不同的母线段。在风井变电所安装两台S11-630/10/0.4kv变压器供主要供空气压缩机、通风机、瓦斯抽放泵、其它动力及照明。 主平硐工业广场变电所安装两台S11-630/10,10/0.4型变压器2台,供主平硐工业广场地面生产系统、取水泵、修理车间、坑木房、锅炉房、监控、其它动力及照明。 二、成立无计划停电停风应急救援小组 组长:卢天龙(矿长) 副组长:王传顺(总工程师)、赵年远(安全副矿长)、袁志中(机电副矿长)、车勇(生产副矿长)、陶长和(通防副总)、陈月高(地测副总)。 组员:袁远应(副矿长)胡宗辉(机修班长)、冯小兵(救护

矿井突然停电停风应急预案

拖皮沟煤业有限公司停电停风 应急预案 1、矿井突然停电停风的预防: 1、由井上调度通讯站人员负责在井下含瓦斯区域及通风距离超过500m的所有掘进头的局部通风机附近分别安装一部直通调度室的专用电话,以便突然停风时能随时同调度室保持联系。 2、矿机电科负责对矿工业广场内供电线路及主要通风机装置的完好情况按规定定期进行全面检查,对发现的问题要及时汇报、整改和落实。同时平地与井下所有变电所值班人员必须坚持现场交接班,保证矿井主扇供电稳定可靠,确 保矿井主扇正常运行。 二、停电停风应急措施 1、因突然停电造成主扇停止正常运行时,主扇司机应立即电话通知矿调度室和机电科、通风科,并立即打开风井防爆门,充分采用自然风压通风。调度室负责通知值班矿领导及有关部门。 2、接到主要通风机停止运转通知后,调度室必须立即电话通知井下受停风影响的各地点工作人员停止工作、切断电源,人员迅速撤到进风巷道中有电话的地点。 3、井下各采掘工作面安检员必须时刻注意工作面风量、瓦斯变化情况,发现风量减小(或停风)、瓦斯超限等异常情

况或接到调度室撤离通知,安检员通知班组长立即停止工作、及时组织人员沿各地点避灾路线撤至附近的进风巷中有风 流的地点。 4、人员撤到进风巷道后,由班组长负责清点人数,安检员负责就近打电话向调度室汇报人员撤出等情况。 5、由值班矿长迅速作出全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出的决定,并电话通知井下人员。 三、恢复正常通风、供电 1、回风井主要通风机操作人员,接到正常通风命令后, 应尽快操作设备,恢复正常通风。主要通风机恢复正常运转时,风机司机必须及时关闭风井防爆门,减少外部漏风。 2、为尽快恢复供电,停电期间变电所看管人员、各地点安检员、掘进电工在井下工作地点附近的进风巷中电话附近待命。恢复正常通风后,尽快到各负责地点按本措施要求供电。 3、中央变电所:恢复正常通风后,安检员与中央变电所 看管人员配合检查中央变电所附近20米范围内风流中的瓦 斯浓度,若不超过0.5%,即可由平地向中央变电所供电。 4、采区变电所:安检员检查变电所及附近20米范围内风流中的瓦斯浓度,若不超过0.5%,由安检员通知变电所看管人员向中央变电所要电。 5、采煤面供电:由安检员检查工作面及回风流中瓦斯浓

主扇停电停风应急预案

主扇停电停风应急预案 一、目的 为保证我矿主扇发生停电停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及公司“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 二、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于停电停风,按本预案进行处理。 三、主扇停电停风汇报程序及职责 1、总工程师直接指挥主扇停电停风后的撤人、断电,恢复通风送电工作。 2、各分管副总在主扇发生停电停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3、各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 4、安全、通风、机电、生产地质技术科科长负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 5、应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 6、调度室主任负责全面掌握调度的各种台帐记录情况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 四、主扇停电停风后的应急处理 1、主扇发生停电停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 2、应急指挥中心接到汇报后,立即向公司值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副总及副总和生产地质技术科科长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 3、总工程师根据主扇停电停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 4、井下生产队组的值班人员接到总调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班人员、瓦检员、安监员组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点所有动力、风机的电源。瓦检员负责安排专人在巷道口设置栅栏,跟班人员、安监员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向总调度汇报。运输司机切断蓄电池电源,施闸制动,配电室听从调度命令切断各地点电源。 5、井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知临近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区轨道巷,电话

无计划停电停风事故应急预案

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 预案编号:LL-LX-HYMY-2013-26 版本:A/2 编制单位:山西临县华烨煤业有限公司 颁布日期:2013年1月 2013年1月发布2013年1月实施

目录 1事故类型和危险程度分析 (1) 1.2事故类型 (1) 1.3事故发生的部位 (1) 1.4事故原因 (1) 1.5危险程度分析 (1) 2应急处置基本原则 (1) 3组织机构及职责 (1) 3.1应急组织体系 (1) 3.2指挥机构及职责 (1) 3.3应急成员单位职责 (2) 3.4现场抢救指挥部 (3) 4预防与预警 (3) 4.1危险源监控 (3) 4.2预警行动 (3) 5信息报告程序 (4) 6应急处置 (4) 6.1响应级别确定 (4) 6.2响应程序 (4) 6.3处置措施 (6) 7应急物资与装备保障 (6) 8其它 (6)

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1事故类型 停电停风。 1.2事故发生的部位 矿井供电的供电线路。矿井风井线路故障或开关设备故障。入井供电线路故障或中央变电所设备故障。 1.3事故原因 分为人为操作失误、人为破坏、设备缺陷和自然事故等因素。 1.4危险程度分析 煤矿五大自然灾害中突然停电事故如不及时、正确地处理,往往会酿成重大事故。 由于全矿井突然停电会使主要通风机停转,煤矿井下无风造成瓦斯积聚,一旦遇到任何火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备长时间不能运转可能造成淹井事故;有封闭火区的地点,全矿停电后,可能出现CO和瓦斯涌出,造成中毒或窒息事故;停电会使抽放瓦斯的设备停止运转,引起工作面瓦斯积聚、超限,在一定条件下会引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 2.应急处置基本原则 2.1坚持受困人员和应急救援人员的安全优先; 2.2防止和控制事故扩大优先; 2.3保护环境优先。 3.组织机构及职责 3.1应急组织体系 在矿应急救援组织体系的基础上,进一步完善无计划停电停风应急救援体系。 3.2指挥机构及职责 3.2.1矿成立无计划停电停风事故应急救援总指挥部,指挥部设在矿调度中心,负责组织实施停电事故应急救援工作。

无计划停风应急预案

无计划停风应急预案 主扇无计划停风应急预案 1、目的 为保证我矿主扇发生无计划停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及山西省“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 2、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于无计划停风,按本预案进行处理。 3、职责 3.1总工程师直接指挥主扇无计划停风后的撤入、断电,恢复通风送电工作。 3.2各分管副矿长在主扇发生无计划停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3.3各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 3.4通风、机电、生产负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 3.5应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 3.6安监处处长负责全面掌握安全通风调度的各种台帐记录情

况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 4、主扇无计划停风汇报程序 5、主扇无计划停风后的应急处理 5.1变主扇发生停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 5.2应急指挥中心接到汇报后,立即向矿值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副矿长及副总和生产业务部室的部长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 5.3总工程师根据主扇停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌

出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,安监与通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 当主扇停风时间超过30分钟时,总工程师命令井下作业人员撤离到各进风大巷,当主扇停风时间超过2小时后,总工程师命令井下作业人员撤离至井上。 5.4井下生产队组的值班队干接到矿总调度调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班队干组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点的电源,掘进工作面跟班队干负责安排专人在巷道口设置栅栏,安全员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向安全通风调度汇报。 5.5井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知邻近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区进风巷,电话向队值班队干汇报撤离的情况。 5.6通风工区应确保主扇停风期间井下各监测点的探头能正常工作,井上下各队组应保证监测信号源接线正确,接点接触良好。 5.7机电工区、掘开工区根据应急指挥中心的安排,严格按要求进行停送电操作。 6、应急解除 6.1当故障排除后主扇可以恢复通风时,主扇司机向应急指挥中心汇报,由总工程师下达主扇恢复正常通风的指令。主扇恢复正常通风后,主扇司机要及时向调度室进行汇报。 6.2主扇恢复正常通风10分钟后,由瓦检员检查停风区域内变电

局部风机停电停风应急预案

局部通风机停电停风应急救援预案及措施 一、主要通风机停止运转应急预案 一、事故类型和危险程度分析 一旦因供电系统故障或其它原因导致矿井局部通风机停止运转时,井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限,甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。 二、应急处臵基本原则 (一)一旦事故发生,调度室、监控中心、通风科等相关单位要及时查明原因,采取合理有效的措施,将事故危害降到最低限度。 (二)预案中涉及的各相关部门和单位必须严格按本预案的有关规定执行。 (三)长时间停电停风后,发生火灾、瓦斯煤尘爆炸等其它事故时,按相应执行预案。 三、指挥机构及职责 总指挥:矿长 副总指挥:副矿长 成员:各科队长 一旦矿井局部通风机因故停风,事故处理分5个小组进行 (一)技术处理组职责任务: 1、立即组织查明事故原因,性质、危害程度等。 2、组织区域内人员,采取措施进行处理 (二)抢险救灾组职责任务: 组织煤矿救灾队并配合救护队进行事故抢险工作。 (三)后勤保障组职责任务: 1、负责调集人员、车辆及救灾物资,组织事故现场人员疏散,保证井上下运输通畅。 2、负责与外单位的协调工作。 (四)医疗救护组职责任务: 1、组织人员迅速赶赴事故现场,制定救护方案,抢救伤员。

2、协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。 3、事故调查组职责任务: 调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。 四、预防与预警 (一)危险源监控 1、机电科要搞好井下局部通风机的日常检查及维修,值班机电工和瓦斯员要24h不间断观察矿井局部通风机运转情况,保证风机正常运转。 2、监控中心要搞好监测系统管理,对井下局部通风机运转情况实行24h监控。 (二)预警行动 1、任何人、监控中心值班人员一旦发现井下局部通风机停止运转时,必须立即汇报调度室、通风科、机电科。 2、井下工作人员一旦发现工作地点风量异常减少时,要立即汇报矿调度室,由调度室、通风科、机电科组织查明原因,进行处理。 3、一旦证实井下局部通风机因故停止运转时间达到10min以上时,应立即启动本应急救援预案。 五、应急回应 (一)应急响应程序 1、根据总指挥指示,由矿调度室通知各救援小组成员立即到矿调度室集中。 2、矿调度室和应急指挥中心进一步了解事故情况,查明事故原因。 3、指挥中心研究、决策事故处理方案,确定各救援小组工作要求,各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。 (二)事故处理程序 1、凡未经批准的局部通风机停止运转,不论时间长短均属于无计划停风,一旦发生矿井主要通风机无计划停风,需采取如下措施: 2、矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通风科,同时通知应急指挥中心的各位成员,各成员接到通知必须立即赶到矿调度室,根据事故情况,研究、部署和组织事故抢救处理工作。 3、事故发生后,停风范围内的各采掘工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作,切断电源,撤到采区进风大巷并汇报矿调度室。 4、局部通风机停止运转后,机电工或瓦斯员要立即汇报矿调度室,并立即查明原因,尽

大明煤矿立井矿井主扇停风应急预案

矿井主扇停风应急预案(立井) 为防止矿井主扇意外停风引起“一通三防”事故,确保我矿立井井下作业人员生命安全,特制定大明煤矿矿井主扇停风应急预案(立井部分)有关单位认真贯彻执行. 一、矿井通风简介 大明煤矿立井通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式全负压通风.空气温度在零度以上时入风井4个,排风井1个, 空气温度在零度以下时入风井3个,排风井2个. 空气温度在零度以上时,由主井,付井,行人井,一,四井入风.由风井排风. 空气温度在零度以下时, 由主井,付井,行人井入风,.由风井, 一,四井排风. 风井配置GBF18.8-10-1型主扇2台,一台使用,一台备用.现风量2874m3/min,负压103p a. 一,四井配置2KDB-55-1N O18辅扇2台, 一台使用,一台备用.使用时风量260 m3/min. 二、应急指挥部 总指挥:全永平、高飞杰 副总指挥:刘振荣、李树德、习云廷 成员:塔怀德、曲金江、张军、周明辉、张启林、郭立华、尹立波 三、应急处理预案 1、主扇一旦停止运转,主扇司机尽快启动备用主扇恢复通风,

并及时使用电话汇报矿调度。井下工作人员一旦发现所在巷道无风,应及时使用电话汇报矿调度。 2、矿调度接到主扇停风汇报时,详细记录汇报人姓名,及单位,汇报时间及相关内容。并核实主扇运转情况。 3、矿调度确认主扇停止运转,要迅速通知值班矿领导,并迅速与机电科,运转队值班干部取得联系,了解主扇恢复通风的预测时间。通知指挥部所有成员。 4、主扇停风在10分钟之内,矿值班领导,调度员通知所有井下工作人员在井下跟班干部带领下撤到进风中巷在有电话的地点待命,并在待命地点通过电话向矿调度汇报,同时切断井下采掘工作面所有的非本质安全型电源。 5、主扇停风在10-20分钟之间,矿值班领导,调度员通知所有井下工作人员在井下跟班干部带领下撤到井底车场待命,并在待命地点通过电话向矿调度汇报,同时切断井下采区所有的非本质安全型电源。 6、主扇停风在20分钟以上,矿值班领导,调度员通知所有井下工作人员在井下跟班干部带领下撤到地面在各自队部待命,并清点人数。井下变电所,火药库,运输等所有人员升井在各自队部待命,通过电话向矿调度汇报,,同时切断井下所有的非本质安全型电源。 四、停风期间安全措施 1、井下各施工地点作业人员得知主扇停风时,在瓦检员,安监员,跟班干部,工班长带领下撤至有电话的全风压进风巷道中待命。

矿井主通风机停风停电应急预案演练总结报告.(DOC)

主通风机停风停电应急预案及演练方案 为确保应急预案演练活动顺利开展,按照张子山煤矿实际情况,为防止矿井突发大面积停电事故发生,通过实战演练,提高各部门的协同能力,提高应急救援水平和矿井防灾抗灾能力,确保矿井正常的安全生产秩序。 一、演练时间: 定于2013年 3 月 30日 10时00分 ~12时00分 二、演练地点:山西中阳张子山煤业有限公司 三、演练内容:张子山煤矿引自中钢的一趟35KV电路由于不明原因故障停电,致使主通风及机无计划停风,导致瓦斯积聚超限,煤尘浓度增大,急需应急救援。 四、演习要求:严密组织以假当真确保安全达到目的 演习组织机构及参加人员 1、矿成立演习指挥部: 总指挥:矿长 副总指挥:通风矿长、技术矿长、安全矿长、项目经理。 指挥:各副矿长、安检科、技术科、调度室、通风科、地测科、机电科、运输队、保卫科、办公室、救护医师等单位负责人。 应急救援指挥部办公室设在工作面井口调度室。 2、指挥部下设机构

⑴、抢险救援组 组长:安全矿长 副组长:技术矿长机电矿长通风矿长基建矿长 涉及部门:各副总、安检科、技术科、调度室、地测科、通风科、计通科、机电科、办公室,必要时邀请公司救护队参加。 主要任务:尽可能、尽快地控制并消除火灾(水灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等)事故,营救受伤、受困人员。 ⑵、监测组: 组长:技术矿长 涉及部门:通风科、安检科 主要任务:测定事故危害区域、范围,监测工作面(温度、气体成分)变化,为指挥部提供决策依据;监测受火灾影响区域的通风情况,必要时进行通风系统调整。 ⑶、警戒治安组 组长;办公室主任 涉及部门:保卫科、派出所 主要任务:维护井口及工业广场附近秩序,保证抢险救援人员、车辆、物资通行,阻止外部人员进入,指挥护救人员、车辆顺利通行。 ⑷、医疗救治组

主通风机异常停风、瓦斯积聚重大风险管控方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主通风机异常停风、瓦斯积聚重大风险管控方案正 式版

主通风机异常停风、瓦斯积聚重大风 险管控方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 人员组织 负责人:矿长 分管负责人:机电副矿长 责任单位:机电科 责任人:机电科科长 现场责任人:通风机房值班员 2 管控时间 主要通风机全天24小时持续运行,在通风设备使用期间,该重大风险始终存在,故管控时间为通风设备持续使用期间,所有工作人员必须严格按照此管控方案要求执行。

3 风险区域内最大人数上限 井下作业人数上限为70人; 通风机房值班人员上限为2人; 在井下采掘工作进行中,应严格控制井下作业人数,严禁无关人员在通风机房长时间逗留。 4 管控措施 4.1 风险成因分析 1)合闸开机,断路器操作不灵活,不合闸,造成停风; 2)电源失压自动停机造成停风; 3)供电系统发生故障造成停风; 4)由上述原因造成的主通风设备异常停风,会导致有害气体积聚;新鲜风流供给不足,人员呼吸困难继而引起窒息;未

主通风机停风事故应急演练方案

主通风机停风事故应急演练方案

山西晋煤集团泽州天安海天煤业有限公司 主通风机停风事故 应急演练方案 编制单位:机电科 编制时间: .2.15 主通风机停风事故应急演练方案

根据《海天煤业安全生产事故应急预案》要求,为增强职工安全意识,全面落实“安全第一、预防为主”的安全方针,为提高矿井主通风机停风事故应急处理能力,确保一旦发生矿井主通风机停风,能够有效组织、快速反应、临事不乱,最大限度地减少事故危害,我矿于2月19日15:00分进行矿井主通风机停风应急演练。为了保证在矿井主通风机停风应急演练过程中的安全,特制定矿井主通风机停风应急演练方案及措施。 一、应急演练目的: 1、检验预案。经过开展应急演练,查找应急预案中存在的问题,进而完善应急预案,提高应急预案的可用和可操作性。 2、完善准备。经过开展应急演练,检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况,发现不足及时予以调整补充,做好应急准备工作。 3、锻炼队伍。经过开展应急演练,增强演练组织部门、参与部门和人员对应急预案的熟悉程序,提高其应急处理能力。 4、磨合机制。经过开展应急演练,进一步明确相关部门和人员的职责和任务,完善应急机制。 5、科普宣传。经过开展应急演练,普及应急知识,提高职工风险防范意识和应对突发事故的自救互救的能力。 二、应急演练组织机构 1、应急演练指挥部建立以矿长为总指挥的矿井主通风机停风

应急演练指挥部,应急演练指挥部设在矿调度室。 总指挥:矿长 副总指挥:总工程师、机电副矿长、生产副矿长、安全副矿长、通风副矿长。 成员:生产技术科、机电科、通风科、调度室、供应科、地质科、安检科、各生产队组等相关单位负责人。 2、职责: 1)迅速做出警情判断,确定警报和响应级别并启动事故应急处理预案。 2)负责组织、协调各应急队伍挥开展工作。 3)负责批准现场抢险救灾方案,组织指挥现场抢救。 4)在应急预案演练避险过程中,组织协调各种对外联系。 5)负责井上、下信息资料的收集、分析,为总指挥提供决策资料及意见,并及时传达总指挥的命令,按指挥部的统一安排进行工作。 2、应急演练办公室设在矿调度室。 办公室主任:调度室主任 成员:调度室其它相关人员。 职责: 1)承接单位事故、事件或灾情汇报,请示总指挥启动事故应急处理预案; 2)负责通知指挥部成员和各专业组人员到指定地点集合;

矿井主扇无计划停电停风后的应急预案

矿井主扇无计划停电停风后的安全应急预案 根据《煤矿安全规程》第一百二十四条及霍煤电通字(2003)221号文件规定,结合店坪矿实际情况,为确保安全生产制定《矿井主扇无计划停电停风后的安全应急预案》,各单位要认真学习、贯彻执行。 一、成立矿井主扇停电停风抢险领导组 组长矿长书记 副组长矿总工程师安全处长、生产副矿长机电副矿长 后勤副矿长 成员机电科长通风科长调度主任安全科长井上维运队长通风区长 二、矿井停电停风的汇报程序 1、矿井正常运行的主扇因故障停止运行后,主扇司机立即启动备用主扇并向矿调度室汇报,同时检查是否是本范围内的原因,调度室及时向当日值班长、矿总工程师汇报。 2、因系统停电或矿井主扇检修等原因造成矿井主扇停风,主扇司机立即向矿调度汇报,矿调度室调度员接到汇报后,立即通知井下中央变电所、二采区变电所、5#煤变电所,切断井下电源,同时询问35KV变电所、井下变电所停电范围及原因。 3、接到矿井主扇停电停风后,矿调度室调度员要及时通知当日值班长、矿总工程师、机电副矿长、调度主任、机电科长、通风科长、安全科长、井上维运队长、通风队长到矿调度室组织处理。 4、矿调度室负责组织事故的处理工作,调度员根据值班长、矿总工程师、机电副矿长的指令组织恢复主扇运行。 5、主扇恢复运行后,在往井下各点送电时,必须首先询问清楚本变

点所外供负荷是否全部拉开,本变电所是否有故障,由通风科长在调度室负责落实送电地点瓦斯情况,机电科长负责按照规定程序送电。 6、矿井主扇因检修等原因,有计划停电停风,由通风科负责制定停电停风安全技术措施。 三、矿井主扇停电停风期间的安全措施 1、主扇停风后主扇司机应立即打开防爆门、行人风门等,充分利用自然风压通风。 2、由调度室负责通知井上、下变电所切断井下各用电地点的供电线路。 3、由各工作面带班长负责,责任区内的瓦斯检查员、安全副队长配合将工作面人员全部撤至全负压通风地点,并及时汇报调度室。撤至采区全风压通风地点后,由班组长负责在独头巷道口设置警戒,由瓦斯检查员负责设置警标,严禁人员入内,同时瓦斯检查员必须立即赶赴局扇附近,做好排放瓦斯准备工作。 4、停电停风期间,矿调度室、通风调度必须及时掌握和详细记录停电停风措施执行情况和工作安排落实情况。 四、恢复生产的安全措施 1、恢复主扇运行的全过程,由第一值班长或矿总工程师、机电矿长在矿调度室指挥。利用主扇排放矿井瓦斯时,按以下程序进行:主扇启动前,必须事先将防爆门和行人风门打开,采用风流短路渗新的办法进行排放。在主扇出风口处的瓦斯浓度不得超过2%,否则必须采取加大短路风量,降低矿井回风量的措施。 在恢复矿井通风系统后,当主扇出风口处的瓦斯浓度不超2%时,再逐渐将风门关闭;当该处瓦斯浓度小于1%时,通风瓦斯检查人员方可入井检查通风、瓦斯情况;只有当总回风流瓦斯不超过0.75%时,其他人

主通风机停风应急预案演习安全措施范本

整体解决方案系列 主通风机停风应急预案演 习安全措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-81757主通风机停风应急预案演习安全措 施 Safety measures for emergency plan drill for main fan outage 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 西风井主扇一旦发生无计划停风,将造成供风区域内无风,引发:1)有害气体积聚;2)新鲜风流供给不足,造成人员呼吸困难甚而引起窒息死亡事故;3)未及时停电遇瓦斯积聚、超限,引发瓦斯煤尘爆炸等重大伤亡事故。 为防止主扇停风事故的扩大,降低事故危害程度和减少停风时间,提高职工在灾变时应急避险能力,防止国家、集体和个人财产受到损失,经公司领导研究决定,于20xx年7月进行一次假定西风井主扇发生重大无计划停风事故,检验矿井应急救援组织能力、井下职工应急救援知识掌握情况为主要内容的救灾演练。 演练方式为桌面推演,为使演练更加符合实际,针对现场演练过程可能发生的危险,特制定《石圪节煤业公司二〇

一六年主扇无计划停风事故应急救援预案》演练期间安全措施如下: 1、井下各生产队组要利用安全例会及班前会时间,组织本单位全体职工学习《石圪节煤业公司二〇一六年主扇无计划停风事故应急救援预案》,要求每个职工掌握、了解本人工作地点发生灾变时的救灾措施和避灾路线。 2、井下各生产队组需将演习当天捌点班下井人数及跟班队干,提前上报应急指挥部和信息中心。 3、现场演练前通讯科要检查井下通讯设备完好情况,保证井下通讯畅通。自动化科要检查确认井下主要进、回风巷道,测风站吊挂风速传感器数据传输无误,校验准确。 4、现场演练时,通风科下井测风人员需配齐测风仪器,瓦斯检查仪器,对井下风流方向、风量、瓦斯、CO情况随时观测。 5、各作业队组接到灾害演习开始命令后,由跟班队干安排本班电工切断作业区域所有电源(本质安全型除外)。 6、各生产队组接到应急指挥部灾害演习开始命令后,所有现场作业人员应停止工作,由跟班队干、班组长组织现场

停电、停风事故应急预案

停电、停风事故应急预案 为了确保发生无计划停电停风后规范、有序的管理杜绝瓦斯、 煤尘等“一通三防”事故的发生根据《安全生产法》、《煤矿安全规程》等法律、法规的规定结合本矿实际特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 一、无计划停电停风应急管理组织 为了使发生无计划停电停风的管理及工作及时落实到位使复电后瓦斯排放工作有序开展成立停电停风安全管理领导小组 组长:白炎涛副组长:杨培林 成员:茹佰光闫二伟李逢春潘树华李文忠 现场指挥组长:当班跟班队长 指挥部电话:5807842 内部电话:8069 二、局部通风的区域停风后的管理规定 1、井下各作业地点不论何种原因出现停风后,由施工单位跟班领导 或班组长负责立即停止工作,切断一切电源,将所有人员撤离到负压通风的进风流中,并由班组长负责在巷道口设置栅栏,由瓦检员监督并在栅栏上悬挂“严禁入内”的警标,禁止一切人员入内。 2、由瓦检员、跟班队长或班组长立即向矿调度、项目部调度室进行汇报,项目部值班领导配合矿方查明停风原因,采取有效措施,防止事故 扩大 三、局部通风瓦斯排放的方法1、局部通风机直接排放法,如果巷道停风时间较短,积存的瓦斯量不多,在排放瓦斯回风路线上,瓦斯浓度不超过规定时,可以采取直接启动局部通风机进行排放。

2、增阻排放法:在排放前,在回风口以外的新鲜风流中,将风筒用绳子捆结一定的程度。以增加阻力,控制风筒的送风量,使排出后在汇合处瓦斯浓度控制在规定范围内,但不能将风筒捆死,以防烧坏局部风机。 3、风筒接头调风排放法:若独巷、盲巷,距离远、停风时间长、瓦斯积聚量大,可以采取此种方法。在启动局部通风机排放瓦斯前,在回风口以外的全风压巷道内,将风筒接头断开,然后启动局部通风机,要检查局部通风机是否拉循环风,一旦出现循环风,立即停止局部通风机运转,将局部通风机一侧风筒捆小,增加阻力,减少风量,消除循环风。 4、逐段通风排放法:一般情况下,已经风闭的独巷、盲巷,里面已积聚了瓦斯浓度,并且都未敷设风筒,排放时比较困难,通常采取两种方法,一是逐段接风筒通,逐段排放。 四、局部通风瓦斯排放规定 1、瓦斯排放工作必须是在矿方的指导下配合其工作。参加排放的人 员务必听从指挥服从管理。 2、在进行瓦斯排放前,由项目部经理组织参加排放的所有人员学习 措施、贯彻落实后,才能组织排放。 3、掘进工作面临时停风时,停风时间不超过30分钟,瓦斯浓度不超过2%时,由当班带班领导安排现场瓦检员按规定进行排放瓦斯。排放时,施工班组长必须做好配合工作。

主扇停风隐患防控应急预案

介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司 主扇停风事故防控与应急预案 1.1编制目的 矿井主扇风机停电停风事故是煤矿极其严重的灾害,一旦发生,会造成矿井通风系统紊乱,中断生产,甚至发生瓦斯超限事故。我煤业公司现使用主扇型号为FBCDZ No20/54 2x110KW轴流式对旋风机,由于主扇双风机不具备自动切换功能,我矿计划于5月底安装FBCDZ54-8-№23 2×220KW对旋风机及配套开关柜,完善主扇风机自动切换功能。 在未更换主扇,不能进行主扇风机自动切换功能期间,特制定应急预案。并保证每班设二名专职的看风机切换人员,需要切换时,由专职切换人员按程序快速切换到位。 1.2编制依据 (1)《煤矿安全规程》 (2)《重大事故应急体系建设》和《重大事故应急预案编制指南》(3)《重大事故应急救援体系及预案导论》 (4)《左则沟煤业公司重特大安全生产事故应急预案》 1.3适用范围 本预案适用于我煤业公司主扇风机停风导致井下瓦斯超限后的事故应急 1.4事故类型和危害程度分析 2011年瓦斯等级鉴定结果我矿为低瓦斯矿井,矿井瓦斯绝对涌出量为4.55m3/min,二氧化碳绝对涌出量为5.46m3/min。在通风系统合理、设施齐全完好,风量满足要求的情况下,不会发生瓦斯事故,如发生无

计划停风或风量不足,采取措施不当时,容易发生瓦斯事故。 风流中瓦斯浓度达到爆炸要求,且具有火源和供氧条件,将发生瓦斯爆炸事故,对人员、财产造成巨大威胁,爆炸产生的高温、高压和大量的一氧化碳、二氧化碳等有毒有害气体,会造成人员大量伤亡,爆炸产生的冲击波对巷道、支架、设备造成严重破坏。 1.5 隐患防控预案措施 在我煤业公司未更换矿井主扇风机期间,为保证主扇正常运行,防止由于主扇停风而造成井下瓦斯超限事故的发生,特制定以下安全技术防控措施。 1)由机电部负责全面排查全矿主扇、局扇供电,保证风机“双风机,双电源”齐全可靠。当一回路供电电源中断或风机停止运行后,应立即切换到备用电源或风机,保证矿井供风可靠。 2)主扇风机房每班设2名有经验的主扇操作工看管维护,对主扇运转情况定时巡检。 3)主扇风机建立巡回检查制度,风机房值班人员无空岗,每班定期对主扇风机的运行状况,包括功率、轴温度、叶片角度、出口风量、负压、防爆门设施进行仔细检查,出现问题立即汇报调度室及值班领导,制定措施进行处理,并记录在案。 4)主扇风机应每月倒换一次,确保主、备风机运行正常。 5)矿井要完善通风系统,规范通风设施管理,合理调配风量,严格控制作业区域,加强局部通风管理。 6)通防部监控部门3班有维护人员对矿井瓦斯监控进行维护,确保“监控有效,断电可靠”。 9)通防部加强通风设施管理,确保风门自闭、联锁可靠,保证通风系统稳定可靠。

矿井主通风机停风停电应急预案演练方案

矿井主通风机停风停电应急预案演练方案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

矿井主通风机停风停电应急预案 演练方案 山西和顺天池能源有限责任公司 二○一八年六月五日 安全技术措施签批意见书 措施名称:矿井主通风机停风停电应急预案演练方案 签批人员签字: 通防部:年月日 机电部:年月日 调度室:年月日 安监处:年月日 救护队:年月日 通防副总:年月日 机电副总:年月日 总工程师:年月日 总经理:年月日 签批意见: 矿井主通风机停风停电应急预案 演练方案 为防止矿井突发大面积停电、停风事故发生,通过实战演练,提高各部门的协同能力,提高应急救援水平和矿井防灾抗灾能力,确保矿井正常的安全生产秩序,按照天池公司实际情况,特制定本演练方案。

一、演练时间: 定于2018年6 月15日 13时 00分 ~14时20分 二、演练地点:山西和顺天池能源有限责任公司 三、演练内容:天池公司两回路供电全部故障停电,致使主通风机无计划停风,全矿井停产撤人。 四、演习要求:严密组织以假当真确保安全达到目的 演习组织机构及参加人员 1、矿成立演习指挥部: 总指挥:屈昀 副总指挥:岳朝柱、郭赵虎、王学洋、尹桂宁、栾立生 成员:各副总工程师、安监处、调度室、技术科、通防科、机电科、后勤保卫中心、综合办及各区队负责人。 应急救援指挥部办公室设在调度室。 2、指挥部下设机构 ⑴抢险救援组 组长:王学洋 副组长:于长顺夏保庆 涉及部门:各副总工程师、安监处、调度室、技术科、通防科、机电科、救护队。

主要任务:尽可能、尽快地控制并消除事故,营救受困人员。 ⑵监测组: 组长:王学洋、夏保庆 涉及部门:通防科、通防工区 主要任务:测定事故危害区域、范围,监测工作面(温度、气体成分)变化,为指挥部提供决策依据;监测受影响区域的通风情况,必要时进行通风系统调整。 ⑶警戒治安组 组长;尹桂宁 涉及部门:后勤保卫中心 主要任务:维护井口及工业广场附近秩序,保证抢险救援人员、车辆、物资通行,阻止外部人员进入,指挥护救人员、车辆顺利通行。 ⑷医疗救治组 组长;尹桂宁 涉及部门:医务室 主要任务:设立现场医疗抢救站,对逃生或救出的伤员进行分类和急救处理。对重伤员及时转送医院治疗。同时对现场救援人员进行医学监护。 ⑸宣传信息组 组长:岳朝柱

大面积停电应急救援预案演练总结

临县华烨煤业有限公司 大面积停电、停风事故应急救援预案 演练总结 为了增强我公司大面积停电应急救援能力,做到科学、迅速、有效、安全地处理大面积停电事故,我科根据我公司实际及时编制了《2014年大面积停电应急预案》和《2014年大面积停电应急预案演练方案》,为使停电应急预案得到充分实施,通过公司领导的筹划安排,5月18日如期进行了2014年大面积停电应急预案演练。为了巩固演练工作成果,表扬先进,发扬成绩,改进不足,促进工作,进一步提升我公司安全生产应急管理能力,我公司全面总结了演练工作。 一、演习组织 1、总指挥:矿长 2、副总指挥:总工程师、各分管副矿长 成员:各副总工程师、调度室主任、办公室主任、安监部长、技术部长、机电部长、井上机电队长、通风部长、监控中心主任、通风队队长、井下机电队队长。 2、队伍组成 井上、下变电站值班人员,主扇风机房值班人员,井上下机电队所有管理人员。 二、演练方式方法 1、演练方式:现场加桌面模拟演练 2、演练方法:2014年4月18日8:30时,我公司上级林家坪110kV变电站出线故障,造成进线回路电源断开,全站失电。

2、演练时间:原计划1小时30分(5月18日9:00-10:30),实际时间30分钟(4月15日8:30-9:00)。 二、演练方案及过程 (一)演练方案 本次演练确定为桌面加现场演练。主要针对矿井突然停电,矿井启动紧急预案,各部门应急响应功能,检验、评价应急组织、应急运 行能力的演练活动,这次演练持续1小时,采取交叉方式进行。 (二)演练过程 2014年5月18日8:29时,我公司上级变电站出线故障,造成双回路电源断开,全站失电。 1、35KV变电站值班人员迅速报告灾情。 1)上午8:29变电站值班人员发现变电站停电。 2)变电站值班人员室立即向公司调度室汇报,公司调度室立即 向值班矿长、矿长、总工程师、机电副矿长报告。 3)调度室命令机电部、井上机电队迅速查找故障原因。 2、8:30矿长接到事故报告后,在8:31迅速赶到调度室,向值班人员了解灾情。在了解情况后,矿长命令立即启动《大面积停电应急 预案》,按照《大面积应急预案》召集所有成员到达指挥部,成立救 援指挥部。 1)8:34指挥部总指挥统一指挥,指挥井下工作面人员撤离。 2)8:32命令应急工作办公室启动保安电恢复供电。

主通风机停风应急预案演习安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 主通风机停风应急预案演习安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7472-36 主通风机停风应急预案演习安全措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 西风井主扇一旦发生无计划停风,将造成供风区域内无风,引发:1)有害气体积聚;2)新鲜风流供给不足,造成人员呼吸困难甚而引起窒息死亡事故;3)未及时停电遇瓦斯积聚、超限,引发瓦斯煤尘爆炸等重大伤亡事故。 为防止主扇停风事故的扩大,降低事故危害程度和减少停风时间,提高职工在灾变时应急避险能力,防止国家、集体和个人财产受到损失,经公司领导研究决定,于20xx年7月进行一次假定西风井主扇发生重大无计划停风事故,检验矿井应急救援组织能力、井下职工应急救援知识掌握情况为主要内容的救灾演练。 演练方式为桌面推演,为使演练更加符合实际,

针对现场演练过程可能发生的危险,特制定《石圪节煤业公司二〇一六年主扇无计划停风事故应急救援预案》演练期间安全措施如下: 1、井下各生产队组要利用安全例会及班前会时间,组织本单位全体职工学习《石圪节煤业公司二〇一六年主扇无计划停风事故应急救援预案》,要求每个职工掌握、了解本人工作地点发生灾变时的救灾措施和避灾路线。 2、井下各生产队组需将演习当天捌点班下井人数及跟班队干,提前上报应急指挥部和信息中心。 3、现场演练前通讯科要检查井下通讯设备完好情况,保证井下通讯畅通。自动化科要检查确认井下主要进、回风巷道,测风站吊挂风速传感器数据传输无误,校验准确。 4、现场演练时,通风科下井测风人员需配齐测风仪器,瓦斯检查仪器,对井下风流方向、风量、瓦斯、CO情况随时观测。 5、各作业队组接到灾害演习开始命令后,由跟班

主要通风机停止运转应急预案

主要通风机停止运转应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

主要通风机停止运转应急预案 一、事故类型和危险程度分析 一旦因供电系统故障或其它原因导致矿井主要通风机停止运转时,井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限,甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。 二、适用范围 本预案适用于山西中阳南山煤业有限公司主要通风机停止运转事故。 三、应急处置基本原则 (一)一旦事故发生,调度室、监控中心、通风科等相关单位要及时查明原因,采取合理有效的措施,将事故危害降到最低限度。 (二)预案中涉及的各相关部门和单位必须严格按本预案的有关规定执行。 (三)长时间停电停风后,发生火灾、瓦斯煤尘爆炸等其它事故时,按相应预案执行。 四、指挥机构及职责 总指挥:矿长 副总指挥:副矿长 第 2 页共 2 页

成员:各科队长 一旦矿井主要通风机因故停风,事故处理分5个小组进行 (一)技术处理组职责任务: 1、立即组织查明事故原因,性质、危害程度等。 2、组织区域内人员,采取措施进行处理 (二)抢险救灾组职责任务: 组织煤矿救灾队并配合救护队进行事故抢险工作。 (三)后勤保障组职责任务: 1、负责调集人员、车辆及救灾物资,组织事故现场人员疏散,保证井上下运输通畅。 2、负责与外单位的协调工作。 (四)医疗救护组职责任务: 1、组织人员迅速赶赴事故现场,制定救护方案,抢救伤员。 2、协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。 3、事故调查组职责任务: 调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。 第 2 页共 2 页

主扇无计划停风应急预案

山西离柳焦煤集团有限公司兑镇煤矿无计划停电停风应急预案 二〇一四年元月

措施会审表 文件名称无计划停电停风应急预案 会审时间2014.1.29 会审地点二楼会议室 会审人员签名 单位(职务)姓名(签字)时间矿长 总工程师 安全矿长 机电矿长 生产矿长 矿长助理 调度室 安全科 通风科 生技科 地测科 机电科 质标办 备注

前言 山西离柳焦煤集团兑镇煤矿位于山西省孝义市兑镇,采用斜井开拓,布置有主斜井、副斜井、行人斜井、井风斜井和回风立井五个井筒,矿井通风方式为中央分列式,通风方法为机械抽出式。井下6KV供电电源来自离柳焦煤集团35KV变电所,双回路供至四采区变电所,中央变电所为两趟6KV供电,互为备用。 根据2012年瓦斯等级鉴定批复,我矿属于瓦斯矿井,但随着矿井的延伸,“一通三防”工作更为重要,为防止因异常停风给我矿安全生产造成危害,特制定以下方案: 1、事故类型 煤矿发生停风事故可以分为两类:主风机发生无计划停风、局部通风机无计划停风。主要通风机发生无计划停风后,会造成井下全部停风,部分巷道出现微风、无风情况,在逐条巷道恢复通风时如遇到引爆火源会发生瓦斯事故,危害范围是会造成施工地点和回风流中的人员伤亡,巷道被破坏。局部通风机发生无计划停风时,会造成所服务工作面出现瓦斯积聚,在该工作面恢复通风时如遇到引爆火源会发生瓦斯事故,危害范围是会造成施工地点和回风流中的人员伤亡,巷道被破坏。 2、应急处置工作原则

2.1事故报告原则 事故发生后,应立即向矿调度室汇报。 2.2统一指挥原则 矿成立救灾指挥部统一指挥,充分调动各方面的救援力量,落实责任,科学组织,保证抢险工作快速、有序的进行。 2.3救人优先原则 坚持“以人为本”原则,切实把职工生命安全作为事故处置的首要任务,有效防止和控制事故危害蔓延扩大,千方百计把事故造成是危害和损失减少到最低限度。 2.4及时抢险原则 事故发生后,现场人员应当迅速采取有效的措施开展自救、 互救工作。 事故发生后,矿主要负责人要按照相关规定,迅速组织抢险。 实施快速应急响应和快速抢险,组织有关单位、救援机构必 须第一时间到达事故发生地,响应的救援抢险设备也必须迅速到达。 2.5妥善处理善后原则 按照相关规定,在事故抢险救援的同时,应尽快开展善后处理工作,要根据有关政策和法规,结合实际情况,采取“一对一”的包户安抚等措施,积极妥善处理善后事宜,有效维护社会稳定。 3、事故应急指挥部 事故救灾指挥部设在矿调度室,负责统一指挥,协调生产安全事

相关文档