P2-4 1.黑色金属

1)黑色金属材料按含碳量不同进行分类

低中参数汽轮机的低压缸和隔板采用 灰铸铁制造。

2)钢按化学成分和性能不同进行分类

碳素结构钢、合金结构钢、特殊性能低合金高强度钢;起重机-Q345型钢;某600MW超临界电站锅炉气包-Q460型钢。

3)机电工程中常用的钢材种类

①电站锅炉钢架立柱采用宽翼缘H型钢制造;

②炉墙上的刚性梁一般每隔3m左右装设一层,大部分采用强度足够的工字钢制造。

P4-5 2.有色金属

有色金属材料包括铜、锌、镍、铝、镁、钛及其合金;

2H311020机电工程常用工程设备

P11-12 1.通用设备的分类和性能

1)泵、风机、压缩机的性能

种类性能参数

泵流量、扬程、功率、效率、转速、比转数

2)高压电器及成套装置

3)电工测量仪器仪表

1)分类:指示仪表、比较仪表2)电工测量仪器仪表的性能由被测量对象决定。P15-16 2.专用设备的分类和性能1)石油化工设备的分类

2H312000 机电工程专业技术

2H312010 机电工程测量技术P17-18 1.工程测量的原理1)水准测量

①水准测量是利用水准仪和水准标尺,根据水平视线原理测定两点高差的方法,测定待测点高程的方法有高差法和仪高法。2)基准线测量

①基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线,测定待定点位的方法有水平角测量和竖直角测量。

P18-19 2.机电工程中常见的工程测量1)设备安装基准线和标高基准点的测设①安装基准线的测设

中心标板应在浇灌基础时配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设;(什么时候埋设)放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线;(根据……按……标注在……)②标高基准点的测设

标高基准点的埋设位置:基础边缘且便于观测的位置标高基准点的分类及适用范围

2)管线工程的测量

①管线中心定位是将主点位置测设到地面并用木桩标定,主点包括起点、终点、转折点;②地下管线回填前,测量出起止点、窨井坐标、管顶标高。

分类作用举例

反应设备完成介质化学反应反应器、反应釜、分解锅、聚合釜

换热设备完成介质热量交换冷却器、冷凝器、热交换器、管壳式余热锅炉、蒸发器

分离设备完成流体压力平衡完成气体净化分离缓冲器、分离器、过滤器、集油器、洗涤器

储存设备

用于原料储存

储槽、储罐

类别适用范围

简单

作为独立设备安装的基准点预埋

作为连续生产线上的设备安装的基准点

风机流量(风量)、全风压、动压、静压、功率、效率、转速、比转速

压缩机

流量、容积、吸气压力、排气压力、工作效率种类电压等级

作用

高压电器

交流电压>1000V ,直流电压>1500V

通断、保护、控制、调节

2H312020机电工程起重技术

P22-23 1.起重机械的分类和载荷

1)吊装载荷

吊装载荷=被吊物的重量+吊索具的重量

2)吊装计算载荷

①单机抬吊:Q j=k1×Q

②多机抬吊:Q j=k1×k2×Q

k1:动载荷系数,取值1.1

k2:不均衡载荷系数,取值1.1~1.25

P24-25 2.流动式起重机的基本参数及使用要求

1)流动式起重机的基本参数主要有,额定起重量、最大幅度、最大起升高度。

2)多机抬吊应符合的要求

①多台起重机所受合力不应超过各台起重机单独操作的额定载荷;

②采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负荷分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的80%;

③由专人一人统一指挥,一人发出作业指令;

④多台起重机械的起升过程中,应使作用在起重机械上力的方向和大小的变化保持到最小。3)地锚的结构形式及使用范围

应进行强度验算、采取可在施工中,利用混凝土基础、混凝土构筑物等已有建筑物作为地锚,

靠的防护措施、并获得建筑物设计单位的书面认可。

2H312030机电工程焊接技术

P31-32 1.焊接工艺评定

焊接工艺评定。

1)为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价是

2)焊接工艺评定的规则

①以下情况须重新进行焊接工艺评定:

改变焊接方法;改变焊接方法的任何一个工艺评定的重要因素;改变焊接方法中焊接材料、保护气体、线能量;改变焊后热处理类别;

②增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或变更的补加因素增焊

冲击

试件进行试验;

③首次使用的国外钢材必须进行工艺评定;

④任一钢号母材评定合格,可用于同组别号的其他钢号母材;

⑤同类别号中高组别号母材评定合格,可用于该组别号与低组别号的母材组成的接头。

P32-35 2.焊接质量检验

1)焊中检验

以巡视或自检方式,对焊接工艺卡的执行情况进行检查,检查是否执行了焊接工艺要求,如

接方法、焊接材料、焊接电压、焊接电流、焊接顺序、焊接变形以及温度控制

2)焊后检验

①外观检验

利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有:咬边、夹渣、气孔、裂纹

利用焊接检验尺测量:余高、焊瘤、凹陷、错口

②致密性试验

氦气试验、氨气试验、真空箱试验、煤油试漏、气密性试验、液体盛装试漏。

③强度试验

气压强度试验:P试验=1.15~1.20×P设计

液压强度试验:P试验=1.25~1.50×P设计

④无损检测

检测表面缺陷:渗透探伤、磁性探伤

检测内部缺陷:射线探伤、超声探伤

2H313000工业机电工程施工技术

2H313010机械设备安装工程施工技术

P35 1.机械设备安装的一般程序

施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安

装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收

P35-43 2.机械设备安装的一般要求

1)设备基础混凝土强度检查验收

混凝土配合比、混凝土养

①基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其

护、混凝土强度是否符合设计要求;

回弹法或钻芯法对基

②若对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位,采用

础的强度进行复测;

2)设备基础的位置、几何尺寸检查验收

预留地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度。

3)垫铁设置要求

①每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方;

②设备底座有接缝处的两侧各设置一组垫铁;

③相邻两组垫铁间的距离宜为500~1000mm;

④垫铁组深入设备底座底面的长度应超过地脚螺栓的中心,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm;

⑤每组垫铁的块数不宜超过5块,每块垫铁的厚度不宜小于2mm,放置平垫铁时,厚的放在下

面,薄的放在中间;

⑥除铸铁垫铁外,各垫铁相互间用定位焊焊牢;

4)零部件清洗与装配

2H313020 电气装置安装工程施工技术

P46-47 1.电气装置的施工技术要求

电气设备的交接试验的内容:直流耐压试验、交流耐压试验、绝缘电阻测量、直流电阻测量、泄漏电流测量、线路相位检查,绝缘油试验。P51-52

2.导线连接要求

1)导线连接应接触良好,其接触电阻不应超过同长度导线电阻的 1.2 倍;2)导线连接处应有足够的机械强度,其强度不应低于导线自身强度的 90%;3)在任一档距内的每条导线,只能有 1 个接头;

4)不同金属、不同截面的导线,只能在杆上

跳线处连接;5)导线钳压连接选择合适的连接管,型号与导线相符。

6)导线接头测试可采用

红外线测温仪,通过对导线接头温度的测量来检查导线的连接质量。P52-53 3.直埋电缆敷设要求

1)直埋电缆应使用铠装电缆,其金属外皮可靠接地,接地电阻不得大于 10Ω ;

2)开挖的沟底是松软土层可直接敷设,如果有石块或硬质杂物要铺设 100mm 厚的软土或细沙;一般情况电缆埋深不小于 0.7m ,穿越农田时不小于 1.0m ;3)铠装电缆从地下引出地面时,高度在 1.8m 以下的部分采用钢管保护;

4)并联敷设的电缆,其接头的位置互相错开;电缆明敷时的接头用

托板固定;直埋电缆接线盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外)。P55 4.电缆敷设注意事项

影响设备安装精度的因素

设备基础强度、沉降

垫铁埋设承载面积、接触质量设备灌浆强度、密实度地脚螺栓紧固力、垂直度

测量误差设备制造解体设备装配环境因素操作误差

1)电缆敷设应从电缆布置集中点(配电室、控制室)向电缆布置分散点(车间、设备)敷设;到同一终点的电缆最好一次敷设,先敷设线路长截面大的电缆,后敷设线路短截面小的电缆;(集中→分散、大→小)

2)电力电缆和控制电缆分层布置;(强弱分开)

3)严禁将电缆平行敷设于热力管道上部;

4)电缆应在切断后4h内封头;塑料绝缘电缆应有防潮封端;油浸纸绝缘电缆必须铅封;充油

电缆切断处高于邻近两侧电缆;

托板固定;

5)并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开;明敷电缆的中间接头应用

2H313030工业管道工程施工技术

P59 1.工业管道施工程序

施工准备→预留、预埋、测量→管道及支架预制→附件及法兰加工检验→管段预制→管道安装

→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→资料汇总及竣工图绘制→竣工验收

P59-60 2.卷管和弯管的制作

1)卷管制作

①卷管同一筒节两条纵焊缝之间的距离不小于200mm;

②卷管组对时,相邻筒节两条纵焊缝之间的距离大于100mm;

③有加固环的卷管,加固环的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,间距不应小于100mm,加固环

距离卷管的环焊缝不小于50mm;

④卷管端面与中心线的垂直允许偏差不大于卷管外径的1%且不大于3mm;每米直管的平直度

允许偏差不大于1mm。

2)弯管制作

①弯管制作后的最小厚度不得小于直管的设计厚度;

②输送毒性程度为极度危害介质或设计压力≥10Mpa的弯管制作后,应进行表面无损检测,合

且不得小于设计厚度;

格标准不低于Ⅰ级,缺陷修磨后的弯管壁厚不得小于管子名义厚度的

1)阀门的安装要求

①阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并按介质流向确定安装方向;

②当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氩弧焊;当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态;

③安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点,在安全阀的进出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。

2)支吊架安装要求

①支吊架安装位置准确无误,平整牢固,与管道接触紧密;管道安装时及时固定和调整支吊架;

②无热位移的管道,吊杆应垂直安装,有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的?偏位安装;两根有热位移的管道不得使用同一根吊杆,在热负荷运行时,应及时对支吊架进行检查调整;

P63-65 5.工业管道系统试验

1)工业管道系统试验

根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验。

2)工业管道系统压力试验的规定

①管道安装完毕,热处理和无损检测合格后进行试验;

②压力试验应以液体为试验介质,但当管道的设计压力≤0.6MPa且采取安全措施时可采用气体

为试验介质;

③脆性材料严禁使用气体进行试验,压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度;

④进行压力试验时应划定禁区,无关人员不得进入;

⑤试验过程发现泄露,不得带压处理,消除缺陷后重新进行试验;

⑥试验结束后应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置;

⑦压力试验完毕不得在管道上进行修补或增添物件,当在管道上进行修补或增添物件时,应重新进行压力试验;经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修或增添物件,可不重新进行压力试验;

⑧压力试验合格后,应填写“管道系统压力试验和泄漏性试验记录”。

3)工业管道系统压力试验前应具备的条件

①试验范围内的管道安装工程除防腐和绝热外,已按设计图纸全部完成;

②焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热;

③待试管道上的安全阀、爆破片、仪表元件已拆下或加以隔离;

④待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开;

⑤管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;

⑥试验用的压力表精度不低于1.6级,数量不少于2块,量程为被测压力的1.5~2倍;

⑦试验方案已经过批准,并进行了安全技术交底;

⑧相关资料已经建设单位和有关部门复查;

⑨管道已按试验要求进行了加固;

⑩符合压力试验要求的液体或气体已经备齐;

2H313040动力设备安装工程施工技术

P69-71 1.汽轮机安装技术要求

1)工业小型汽轮机的安装技术要求

①转子吊装:应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的

工作负荷试验,时间为1h。

②转子安装:分为转子吊装、转子测量、转子-汽缸找中心;

③转子测量:包括轴径圆度、圆柱度测量、转子水平度测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度);

2)电站汽轮机的安装技术要求

①低压缸组合时汽缸找中心的基准可采用激光、拉钢丝、假轴、转子,目前多采用拉钢丝法。

②轴系对轮中心找正,主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心、低压转子-

电转子对轮中心的找正。在轴系对轮中心找正时,首先要以低压转子为基准。

P71 2.发电机安装技术要求

1)发电机转子安装技术要点

①发电机转子穿装前,应进行单独的气密性试验,消除泄漏后,再经漏气量试验,试验压力和

允许漏气量符合制造厂规定;

②发电机转子穿装工作必须在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确信其内部清洁,无任何杂物并经签证后方可进行;

③发电机转子穿装方法:滑道式方法、接轴的方法,用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法。

P74-76 3.锅炉系统主要设备安装技术要求

1)整装锅炉在对其附件进行安装时,阀门应经强度试验和严密性试验合格后才能安装,压力表应垂直安装,压力表与表管之间装设三通旋塞阀,以便吹洗管路和更换压力表;

2)汽包吊装方法有水平起吊、转动起吊、倾斜起吊,大型锅炉汽包吊装多采用倾斜起吊。

3)锅炉本体受热面安装程序:设备清点检查→通球试验→联箱找正划线→管子就位对口焊接

2H313050静置设备及金属结构制作安装工程施工技术

P79 1.静置设备的分类

1)压力容器产品焊接试件要求

拉力试验、弯曲试

①为检验产品焊接接头的力学性能和弯曲性能,应制作产品焊接试件,进行

验、冲击试验;

②产品焊接试件的材料、焊接和热处理工艺,应在其所代表的受压元件焊接接头的焊接工艺评定合格范围内;

③产品焊接试件由焊接产品的焊工焊接,并于焊接后打上焊工和检验员代号钢印;

④圆筒形压力容器的产品焊接试件,应当在筒节纵向焊缝的延长部位,采用与施焊压力容器相

同的条件和焊接工艺同时焊接;

⑤现场组焊的每台球形储罐应制作立焊、横焊、平焊加仰焊位置的产品焊接试件各一块;

⑥球罐的产品焊接试件应由施焊该球形储罐的焊工在与球形储罐焊接相同的条件和焊接工艺下焊接;

⑦产品焊接试件经外观检查和射线或超声检测,如不合格允许返修,如不返修可避开缺陷部位

截取试样;

同炉、同工

⑧需进行热处理以达到恢复材料力学性能或耐腐蚀性能的压力容器,其焊接试件应

艺、随容器一起进行热处理。

2)储罐的充水试验

储罐建造完毕,应进行充水试验,并检查罐底严密性、罐壁强度及严密性、固定顶的强度、稳

定性及严密性、浮顶及内浮顶的升降试验及严密性、浮顶排水管的严密性、基础沉降观测。

2H313060 自动化仪表工程施工技术

P86-87 1.自动化仪表安装主要施工程序

1)仪表施工原则:先土建后安装、先地下后地上、先安装设备再配管布线、先两端后中间(先控制室、就地盘、现场仪表,再电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线、仪表管道)。2)仪表安装原则:先里后外、先高后低、先重后轻。

3)仪表调校原则:先取证后校验、先单校后联校、先单点后网络、先单回路后复杂回路。4)仪表管道类型:测量管道、气动信号管道、气源管道、液压管道、伴热管道。P88 2.自动化仪表设备的安装要求

1)现场仪表的安装位置光线充足,操作维护方便;仪表中心距地面宜为 1.2~1.5m 。

2)直接安装在管道上的仪表,应随同设备或管道系统进行

压力试验。3)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置时应采取

防弯曲措施。4)涡轮流量计和涡街流量计的信号线均应使用

屏蔽线。5)浮筒液位计的安装应使

浮筒呈垂直状态。6)可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应

根据被测气体的密度确定。P89 3.自动化仪表取源部件的安装要求

1)取源部件的安装,应在

设备制造或管道预制、安装的同时进行。2)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的

防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行,避开焊缝及其边缘。

3)在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用

机械加工的方法。4)温度取源部件安装要求

①选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件附近和介质流束呈现死角以及振动较大的地方。

②温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线与管道轴线垂直相交;③在管道拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线与管道轴线重合;④与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线与管道轴线相交。5)压力取源部件安装要求

①测量气体压力时,取压点的方位在管道上半部;

②测量液体压力时,取压点的方位在管道下半部与管道水平中心线成 0~45°夹角范围内;③测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道上半部,或者管道下半部与管道水平中心线成 0~45°夹角范围内。

④压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件安装在温度取源部件的上游侧。6)节流装置安装要求

①测量气体流量时,取压口在管道上半部;

②测量液体流量时,取压口在管道下半部与管道水平中心线成 0~45°夹角范围内;③测量蒸汽流量时,取压口在管道上半部与管道水平中心线成 0~45°夹角范围内。

2H313070 防腐蚀与绝热工程施工技术P97

1.设备保温层施工技术要求

1)当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm ,应分两层或多层逐层施工,各层厚度接近; 分层施工)

2)同层错缝,上下层压缝,搭接长度≥100mm;

3)硬质或半硬质材料作保温层,拼缝宽度不大于5mm。

4)用散装材料时,保温层应包扎镀锌钢丝网,每隔4m捆扎一道镀锌钢丝。

5)用毡席材料时,毡席与设备表面紧贴,缝隙用相同材料填实。

6)施工后的保温层不得覆盖设备铭牌。

P98 2.管道保温层施工技术要求

1)水平管道的纵向接缝不得布置在管道垂直中心线45°范围内。

2)保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌钢丝,每节管壳至少捆扎两道,双层保温应逐层捆扎,并进行找平和严缝处理。

3)有伴热管的管道保温层施工时,伴热管应按规定固定;伴热管与主管线之间应保持空隙,不得填塞保温材料,以保证加热空间。

4)采用预制块做保温层时,同层错缝,异层压缝,用同等材料的胶泥勾缝。

5)管道上的阀门、法兰等经常维修的部位,保温层必须采用可拆卸式结构。

2H313080工业炉窑砌筑工程施工技术

P103 1.工序交接证明书的内容

1)炉子中心线、控制标高、必要沉降观测点的测量记录。

2)炉体冷却装置、管道、炉壳的试压记录及焊接严密性试验验收合格证明。

3)钢结构、炉内轨道等安装位置的主要尺寸复测记录。

4)炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及焊接质量检查合格证明。

5)隐蔽工程验收合格证明。

6)可动炉子、炉子的可动部分的试运转合格证明。

7)上道工序成果的保护要求。

P103 2.炉窑施工程序

从热端向1)动态炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运转验收合格后方可进行;起始点的选择应

冷端或者从低端向高端分段依次砌筑;

2)静态炉窑砌筑不必进行无负荷试运转;起始点一般选择自下而上的顺序;起拱部位应从两侧向中间砌筑。

P105 3.耐火砖砌筑技术要求

1)圆形炉墙按中心线砌筑;

2)砖的加工面不宜朝向炉膛、炉子通道内表面、膨胀缝;

3)砌砖中断或返工拆除时,应做成梯形斜槎;

4)加工砖的厚度不得小于砖厚度的2/3;

5)拱和拱顶施工时,必须从两侧拱脚同时向中心线对称砌筑,锁砖应按拱和拱顶的中心线对称均匀分布,打入锁砖时,两侧对称的锁砖采用木锤同时均匀打入,若采用铁锤,应垫以木块。

2H314000 建筑机电工程施工技术

2H314010 建筑管道工程施工技术

P109-110 1.建筑管道施工技术要点

1)管道安装

①管道安装原则:先主管后支管、先上后下、先里后外,先安装钢质管道后安装塑料管道

②当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装。

③冷热水管道上下平行安装时热水管道在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。④埋地管道、吊顶内的管道安装结束,隐蔽之前应进行隐蔽工程验收,并做好记录。2)系统试验

3)防腐绝热

①管道防腐方法:涂漆、衬里、静电保护、阴极保护②管道绝热类型:保温、保冷、加热保护

P111、P114 2.高层建筑管道施工要求及应注意的问题

1)高层建筑给排水系统必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备;2)高层建筑给排水系统必须考虑管道的防振、降噪,并采取必要的减震隔离或加设柔性连接等措施;

3)安装给排水及室内雨水管道时,应在结构封顶并经初沉降后进行施工,如果因赶工需要同步进行安装,则应先安装建筑物内的管道,等结构封顶初沉后再穿外墙做出户管道;4)高层建筑雨水管一般用给水铸铁管,用排水铸铁管易发生破裂。P113 3.排水管道通气管安装要求①不得与风道或烟道连接;

②通气管应高出屋面 0.3m ,并大于最大积雪厚度;

③在通气管出口 4m 以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶 0.6m 或引向无门、窗一侧;④在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面 2m ,并根据防雷要求设置防雷装置;⑤屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。P113

4.热水管道安装要求

1)对金属管道表面进行

清洗、冲洗、钝化。采用碱液去污方法对金属管道表面进行去污清洗后要作充分冲洗,并做钝化处理,用含有 0.1%的重铬酸、重铬酸钠、重铬酸钾

溶液清洗表面。2)热水系统安装完毕,管道保温之前进行水压试验,试验压力符合设计要求,当设计未注明时,试验压力为系统顶点工作压力加 0.1MPa ,且系统顶点试验压力不小于 0.3MPa 。P114 5.供暖管道安装要求1)供暖管道坡度要求①汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为 3‰,不得小于 2‰;

②汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于 5‰;③散热器支管的坡度为 1%,坡度朝向利于排气和泄水。

试验名称试验要求

压力试验高层建筑管道先分区分段进行试验,合格后按系统进行试验

灌水试验

室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前进行

室外排水管按检查井分段进行

室内雨水管根据管材和建筑物高度选择整段或分段进行通球试验排水管道主立管及水平干管安装结束后做通球试验通球球径不小于排水管径的 2/3,通球率必须达到 100%通水试验排水管道、雨水管道分系统做通水试验,水流通畅不渗不漏

消火栓试射

屋顶取一处:检测出水流量和压力

首层取两处:检测两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力

2H314020 建筑电气工程施工技术

P117-118 1.电气照明施工技术要求

1)照明配电箱安装技术要求

①照明配电箱应安装牢固,配电箱内标明用电回路名称。

②照明配电箱内应分别设置零线和保护接地汇流排,零线和保护线应接在汇流排上,不得铰接。

③照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。大型建筑组

合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。

④插座为单独回路时,数量不宜超过10个,灯具和插座混为一个回路时,插座数量不超过5个。2)灯具安装技术要求

①灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木榫。

②螺口灯头的接线,相线接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。

③Ⅰ类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接,连接处有接地标识。

④吊灯灯具重量超过3kg,应采取预埋吊钩或螺栓固定。

⑤质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于 15min。

P120-121 2.防雷装置的施工技术要求

1)避雷带施工技术要求

①建筑屋顶避雷网格的间距应按设计规定,如果设计无要求,应按以下要求施工:

一类防雷建筑不应大于5m×5m(6m×4m);

二类防雷建筑不应大于10m×10m(12m×8m);

三类防雷建筑不应大于20m×20m(24m×16m)。

②避雷带的搭接长度应符合规定。

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊;

圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

2)均压环施工技术要求

①均压环是高层建筑为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。当建筑物高度超过30m 时,在建筑物30m以上设置均压环;建筑物层高小于等于 3m 每两层设置一圈均压环;层

高大于 3m 每层设置一圈均压环。

②均压环应与避雷引下线连接;建筑物30m以上的金属门窗、栏杆与均压环连接;

3)引下线施工技术要求

①明敷要求:使用 40mm×4mm 镀锌扁钢沿外墙引下,在距地1.8m处做断接卡子。

②暗敷要求:利用建筑物外立面混凝土柱内的两根主筋(≥? 16mm)作防雷引下线,在距地0.5m 处做接地测试点。

③防雷引下线的间距

第一类防雷建筑不应大于12m;

第二类防雷建筑不应大于18m;

第三类防雷建筑不应大于25m。

2H314030 通风与空调工程施工技术

P127 1.通风与空调系统试运行和调试

设备单机试运转1)通风与空调系统安装完毕投入使用前,必须进行系统的试运行和调试,包括

和调试、系统无生产负荷下的联合试运行和调试。

2)系统无生产负荷下的联合试运行和调试,应在设备单机试运转合格后进行;

3)通风系统的连续试运行不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行不少于8h;

4)联合试运行和调试不在制冷期或供暖期时,可仅做不带冷(热)源的试运行和调试,并在第一个制冷期或供暖期内补做。

5)系统无生产负荷下的联合试运转与调试

1)切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门、自控装置处。

2)风管安装就位程序:先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管。

3)风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时应设钢板厚度不小于 1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。

4)边长/直径≥630mm 的防火阀、消声弯头或边长/直径>1250mm 的弯头和三通应设置独立的

支吊架;消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。

P129 3.风管的检验与试验

风管系统安装后,必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。

P130 4.风管系统的运行与调试

1)风管系统调试的主要内容包括:风量的测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

2)通风与空调工程带生产负荷的综合效能的试验测定与调整,应在已具备生产试运行的条件下进行,由建设单位负责,设计单位和施工单位配合,其项目由建设单位根据工程性质、生产工艺的要求进行确定。

P130 5.通风与空调工程施工现场配合

1)协调配合的单位

土建工程、装饰装修工程、机电安装其他专业工程以及设备供应商的协调配合。

2)协调配合的内容

①配合土建预留预埋时,注意预留孔洞的形状、尺寸及位置,预埋件的尺寸和位置;

②安装风机盘管、风口及开设检修门时,注意对装饰装修工程的成品保护;

③各类管线的综合布置及施工顺序的确定;及时为电气专业提供有关设备的电气参数、控制点及控制要求等数据;

④及时向设备供应商提供设备的到货时间、安装要求及相应数据。

入侵报警探测器:门窗磁性开关、玻璃破碎探测器、被动型红外线探测器、主动型红外线探测器、微波探测器、超声波探测器、双鉴探测器、三鉴探测器、线圈传感器、

泄漏电流传感器。

P140 2.检测元件的安装技术

1)温、湿度传感器安装技术

①温度传感器有风管型、水管型。

②传感器至现场控制器之间的连接应尽量减少因接线引起的误差,镍温度传感器接线电阻小于

3Ω,铂温度传感器接线电阻小于1Ω。

③风管型温湿度传感器的安装在风管保温完成后进行。

④水管型温度传感器的安装开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行,且不宜在管道焊缝及其边缘上开孔与焊接。

2)压力、压差传感器和压差开关安装技术

①风管型压力、压差传感器和压差开关的安装应在风管保温层完成之后进行。

②水管型压力、压差传感器的安装应在管道安装时进行,其开孔与焊接工作必须在

管道的压力

试验、清洗、防腐和保温前进行。

2H314050 消防工程施工技术

P145-146 1.消防工程包括的系统

1)消防工程包括:

①消火栓系统、自动喷水灭火系统

②干粉灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统

③火灾自动报警系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通信系统、消防广播系统

④防火门和防火卷帘等防火分隔设施。

2)火灾自动报警系统的组成及施工程序

3)消防疏散设施的组成组成

火灾自动报警系统火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、消防电话火灾报警控制器、消防联动控制器

消防广播、消防警铃

消防联动设备

防火门和防火卷帘的控制防排烟风机和排烟阀的控制通风空调设施的紧急停止

电梯控制监视

消防疏散设施包括:应急照明装置、诱导灯。P146-147 2.消防工程验收的相关规定1)大型人员密集场所2)其他特殊建设工程

施工单位应提交的资料:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、设计变更记录、调试报告、竣工报告。

2H314060 电梯工程施工技术

P1511.电梯安装前应履行的手续

1)电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况书面告知

工程所在地的直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。书面告知应提交的材料包括:《特种设备安装改造维修告知单》、施工单位及人员资格证件、电梯制造单位的资质证件、安装监督检验约请书、施工组织与技术方案及工程合同。

总建筑面积场所

特点S >20000体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅展览会馆S >15000民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅

交通枢纽S >10000

商场、市场、饭店、宾馆

旅游购物

S >2500

公共图书阅览室,影剧院,营业性室内健身休闲馆

医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂

劳动密集型企业的生产加工车间

寺庙、教堂

社会宗教S >1000

养老院、福利院

托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅

医院、疗养院的病房楼,中小学教学楼、图书馆、食堂学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍

老幼病残S >500

歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉 OK 厅、游艺厅

夜总会、桑拿浴室、网吧、酒吧具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅

歌舞娱乐

监督检验,待检验机构审2)安装单位应当在履行告知后、开始施工前,向规定的检验机构申请

查电梯制造资料完毕,获悉检验结论为合格后,方可实施电梯安装。

P1522.电梯准用程序

由制造单位进行校验和调试;1)电梯安装单位自检试运行结束后,整理记录,向制造单位提供,

2)检验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验;

3)监督检验合格,获得准用许可,电梯可以交付使用。

P153-156 3.电梯工程的验收

1)电力驱动的曳引式或强制式电梯土建交接检验

满载轿厢静载

①底坑内应有良好的防渗、防漏水保护;轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受

4倍的作用力。当底坑底面下有人员能够到达的空间存在,且对重上未设有安全钳时,对重缓冲器必须能安装在一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;

②机房内应设固定的电气照明,靠近入口的适当高度设一个开关或类似装置控制机房照明电源;机房的电源零线和地线应分开,且接地装置的接地电阻不大于4Ω;

③井道内应设永久性电气照明,井道最高点和最低点0.5m内各装一盏灯,中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置控制开关,照明电压采用36V安全电压,照度不小于50Lx;

④电梯安装前,所有厅门预留孔洞必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封,保护围封下

部应有高度不小于100mm的踢脚板,并采用左右开启,不能上下开启;

⑤当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置;

2)自动扶梯、自动人行道验土建交接检验

①自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m;

②在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m;

③根据产品供应商的要求提供设备进场所需通道和搬运空间;

④安装之前,土建施工单位提供明显的水平基准线标识;

⑤电源零线和地线应始终分开,接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。

2H320000 机电工程项目施工管理

2H320010 机电工程施工招标投标管理

P158 1.强制招标的范围

下列机电工程项目,包括勘察、设计、施工、重要设备和材料的采购,必须进行招标:

1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;

2)全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目;

3)使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。

P159 2.招标投标管理要求

1)依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。

2)招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人,该澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分。

3)评标委员会一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为5人以上单数,其中技术、经济方面的专家不少于成员总数的2/3。

4)开评标过程中,有效标书少于3家,招标无效,重新招标。

P159-160 3.机电工程招标的要求

应当作为废标处理的情况:

①弄虚作假,串通投标及行贿等违法行为;

②报价低于其个别成本价;

③投标人不具备资格条件或者投标文件不符合形式要求;

④未能在实质上响应招标文件的投标书;

⑤投标联合体未能提交共同投标协议。

2H320020 机电工程施工合同管理

P167 1.工程分包的履行与管理

1)总包方对分包方及分包工程的施工应进行全过程管理,包括施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付;

2)总包方或其主管部门应及时检查、审核分包方提交的文件资料,提出审核意见并批复,包括分包工程施工组织设计、施工方案、质量保证体系、质量保证措施、安全保证体系、安全保证措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工交验报告。

3)分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自检合格后,均应事先通知总包方组织预验收,认可后再由总包方代表通知业主组织检查验收;

4)由于业主原因造成分包方不能正常履行合同而导致了损失,由总包方与业主共同协商解决,或依据合同约定解决;

P1682.劳务管理

分包方不得随意克扣劳务工的工资,每月应把劳务工的工资发放表提交总包方;在合同签订时,双方可明确预留适当比例的尾款作为劳务工的工资保证金。

P170 3.索赔的理由

1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;

2)发包人提出提前完成项目或缩短工期造成了承包人的费用增加;

3)监理工程师的错误造成了时间、费用的损失;

4)工程变更造成了时间、费用的损失;

5)非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用;

6)非承包人的原因导致工程停工造成的损失;

7)与国家的政策法规有冲突而造成的费用损失。

2H320030 机电工程施工组织设计

P1761.编制主要施工方案

大型设备起重吊

制约施工进度的关键工序和质量控制的重点分项工程需要编制主要施工方案:

装方案、调试方案、重要焊接方案、设备试运行方案。

P177-178 2.施组的审核批准及动态管理

1)施工组织设计的审核批准

施工组织设计的审批程序

施工组织总设计总包单位技术负责人→向监理报批单位工程施工组织设计施工单位技术负责人→向监理报批

施工方案项目技术负责人→向监理报批

2)施工组织设计的动态管理

当有关法律、法规、标准和规范实施、修订和废止,工程设计有重大修改,主要施工方法和施工资源配置有重大调整,施工环境有重大改变时,应对施工组织设计及时修改或补充,经修改或补充的施工组织设计应按原审批手续重新审批后实施。

2H320040 机电工程施工资源管理

P183 1.特种作业人员的要求

建立劳务外包队伍的考评体系,主要从人员素质、执行合同的能力、技术水平、质量意识、安全意识、环保意识等全方位考虑。

P185 4.材料采购策划和采购计划

1)材料采购合同履行的环节主要包括:材料的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品质量的检验、采购合同的变更。

2)分析市场现状,注意供货商的供货能力和生产周期,确定采购批量或供货的最佳时机;考虑材料运输距离、运输方法和时间,使材料供给与施工进度安排有恰当的时间提前量,以减少仓

储保管费用。

P187 5.施工机具的管理要求

1)建立施工装备的档案,主要包括购置时间、使用记录、事故和维修记录、现状鉴定记录;

2)进入现场的施工机械应进行安装验收,保持性能状态完好,做到资料齐全准确,属于特种设

备的应履行报检程序。

2H320050 机电工程施工技术管理

P191-1921.施工技术交底的类型

设计交底、设计变更交底、施工组织设计交底、施工方案交底、安全技术交底

P192-193 2.施工技术交底的要求

1)建立技术交底制度;

2)明确相关人员的交底责任;

3)分层次、分阶段交底,直至交底到施工操作人员;

4)交底内容应体现工程特点;

5)交底次数应根据工程实际情况确定,对于工期较长的项目除开工前交底外,宜至少每月再交底一次;

6)交底应形成书面记录,交底人和被交底人必须签字,技术交底记录应妥善保存,竣工后作为竣工资料进行归档。

P194 3.设计变更的程序

承包商提出的设计变更申请的变更程序

①承包商提出变更申请报监理工程师或总监理工程师;

②监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行、审计工程师核算造价影响,报建设单位工程师;

③建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可变更方案,进行设计变更,出变更图纸或变更说明;

④建设单位将变更图纸或变更说明发至监理工程师,监理工程师发至承包商。

承包商→监理单位工程师→建设单位工程师→建设单位项目经理→设计单位工程师→监理单位工程师→承包商

2H320070 机电工程施工质量管理

P215-217 1.工序质量预控

工序质量控制的方法

质量预控①质量预控包括质量计划预控、施工准备预控、生产要素预控

②质量预控方案包括工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控的措施

工序分析工序分析的步骤

第一步:用因果分析图法书面分析

第二步:用优选法进行试验核实

第三步:用系统图法和矩阵图法制定标准进行管理

质量控制点的设置A 级控制点:影响装置或设备安全运行、使用功能、运行后出现质量问题必须停车处理或合同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理、业主三方质检

人员共同检查确认并签证。

B 级控制点:影响

下道工序质量的控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。

C 级控制点:对工程质量

影响较小或开车后出现质量问题可随时处理的次要质量控制点,由施工单方质检人员自行检查确认。

P219

2.质量检验的三检制

1)原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主

;2)生产过程中各项作业以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅

。P220-2213.质量事故处理程序1)程序:

事故报告→现场保护→事故调查→撰写质量事故调查报告→事故处理报告。2)事故调查小组的组成

由项目技术负责人为首组建调查小组,参加人员应是与事故直接相关的专业技术人员、质检员、有经验的技术工人。

2H320080 机电工程项目试运行管理P227 1.试运行责任分工及参加单位

1)机械设备、附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕;

(实体工程)

2)提供了相关资料和文件(产品合格证书或复验报告,施工记录,隐蔽工程记录,检验试验合

三检制

自检

由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验,实施自我控制、

自我把关,及时消除异常因素,防止不合格品进入下道作业

互检

操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查,起到相互监督的作用,

其形式可以是同组操作人员之间的相互检验,也可以是班组的质量检查员对本班组

操作人员的抽检,也可以是下道作业对上道作业的交接检验。

专检

质量检验员对分部、分项工程进行检验,用以弥补自检、互检的不足

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

(完整word版)2019二级建造师《水利实务》真题及答案(完整版)

2019二级建造师《水利实务》真题及答案(完整版) 一、单项选择题 (共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.下列示意图中,表示土坝排水棱体常用断面型式的是() 答案:B 【解析】本题考查土石坝与堤防的构造及作用。(P4) 2.混凝土重力坝排水廊道一般布置在()。 A.坝基础位置 B.坝上游侧 C.坝中心线位置 D.坝下游侧 答案:B 【解析】本题考查混凝土坝的构造及作用。为了便于检查顼体和排除坝体渗水,在靠近坝体沿高度每隔15 ~ 30m设一检查兼作排水用的廊道.( P6-P7) 3.拱坝是()。 A.静定结构

B.瞬变结构 C.可变结构 D.超静定结构 答案:D 【解析】本题考查混凝拱坝的构造及作用。拱坝是超静定结构,有较强的超载能力。P8 4.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 250-2017),水利水电工程等分别为()等。 A.二 B.三 C.四 D.五 答案:D 【解析】。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》252—2017的规定,对于我国不同地区、不同条件下建设的防洪、灌溉、发电、供水和治涝等水利水电工程等别,根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要性,划分为I 、I I、III、IV、V 五等。(P20)建造师免费资料QQ群629214696 5.闸门的合理使用年限最高为()年。 A.20 B.30 C.50 D.100 答案:D 【解析】本题考查工程合理使用年限。1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50年,其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30年。(P25)

6.下列示意图中,表示逆断层的是()。 答案:B 【解析】本题考查水工建筑的工程地质和水文条件。(P30) 7.材料体积内被固体物质所充实的程度称为材料的()。 A.孔隙率 B.密实度 C.填充率 D.空隙率 答案:B 【解析】本题考查建筑物的基本性质。密实度。指材料体积内被固体物质所充实的程度,其值为材料在绝对密实状态下的体积与在自然状态下的体积的百分比。(P39)

04-2020二建市政【XSW】-匠人笔记

2K310000 市政公用工程施工技术 考试特点: 1.市政考试覆盖面广,但考试深度不深不细。 2.贴近工地现场,实践性明显增加,难度直逼一建。 3.考试灵活多变,需注重知识点的灵活运用。 4.识图题、简单计算题频繁出现。 5.超书本的题目几乎会年年出现,约占10~20分。 考试趋势: 2019年的二建考试,实务选择题比较常规。但实务操作与案例分析题出题比较灵活,案例偏向现场实际操作,教材上的常规考点,出现的比较少,题目看似和书上的某些考点相似,有教材的影子,但又不完全拘泥于教材,和现场施工结合紧密。一些题目是从现场实际施工中遇到的技术问题演变而来。 2019年为新考纲实行的第一年,案例实操题目均有体现。 2020年考试案例题目将继续保持2019年特点,实操题目占比将进一步增大。第一章施工技术是市政考试重点和难点,重理解,勿死记硬背。 本章框架: 施工技术 ★★★ 2K311000城镇道路工程 2K312000城市桥梁工程 2K313000城市轨道交通工程 2K311010城镇道路工程结构与材料★★2K311020城镇道路路基施工★★★2K311030城镇道路基层施工★★ 2K311040城镇道路面层施工★★★ 2K312010城市桥梁结构形式及通用施工技术★★★2K312020城市桥梁下部结构施工★★★2K312030城市桥梁上部结构施工★★★ 2K312040管涵和箱涵施工★ 2K313010城市轨道交通工程结构与施工方法★2K313020明挖基坑施工★★★ 2K313030喷锚暗挖(矿山)法施工★★★★★ 2K314000城镇水处理场站工程 2K314010水处理场站工艺技术与结构特点★★2K314020水处理场站工程施工★★★ 2K316000生活垃圾填埋处理工程 2K316010生活垃圾填埋处理工程施工★★ ★ 2K317000施工测量与监控量测 2K317010施工测量★★2K317020监控量测★★ 2K315000城市管道工程 2K315010城市给水排水管道工程施工★★★2K315020城镇供热管网工程施工★★ 2K315030城镇燃气管道工程施工★★★

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

2018年二建水利水电实务真题及答案解析

2018年二建水利水电实务真题及答案解析 2018-06-03 22:16 压力 1. 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017),某水库设计灌溉面积为98万亩,则此水库的工程等别至少应为()等。 A. n B. 川 C. IV D. V 【答案】A 【解析】 2. 下列工程施工放样产生的误差中,属于仪器误差的是()。 A. 照准误差 B. 整平误差 C. 对光误差 D. 估读误差 【答案】C 【解析】仪器误差包括仪器校正不完善的误差、对光误差、水准尺误差等。 3. 当土石坝出现大面积管涌险情时,宜采用的抢护方法是()。 A. 盖堵法 B. 戗堤法 C. 反滤围井 D. 反滤层压盖 【答案】D 【解析】反滤层压盖:在堰内出现大面积管涌或管涌群时,如果料源充足,可采用反滤层压盖的方法,以降低涌水流速,制止地基泥沙流失,稳定险情。。 4. 水利水电工程施工中,依开挖方法和开挖难易程度等,将土分为()类。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 【答案】B 【解析】水利水电工程施工中,依开挖方法和开挖难易程度等,将土分为4类 5. 拌合物坍落度为80mm勺混凝土属于()混凝土。 A. 低塑性 B. 塑性 C. 流动性 D. 大流动性 【答案】B 【解析】 6. 水工混凝土配料中,砂的称量允许偏差为()% A. ± 1.0 B. ± 1.5 C. ± 2.0

【答案】C 【解析】在混凝土中的砂、石起骨架作用,称为骨料。 7. 下列关于混凝土表层加固的方法中,适用于水下加固的是( )修补。 A. 预缩砂浆 B. 喷浆 C. 喷混凝土 D. 压浆混凝土 【答案】D 【解析】压浆混凝土与普通混凝土相比,具有收缩率小,拌和工作量小,可用于水下加固等优点。 8. 根据启闭机结构形式分类,型号“ #####”表示的是() A. 卷扬式 B. 螺杆式 C. 液压式 D. 移动式 【答案】 【解析】 9. 下列化学灌浆施工工序中,正确的是( )。 A. 钻孔、裂缝处理、压水试验、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水 B. 钻孔、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、压水试验、封闭、灌浆 C. 钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水 D. 钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、注水、灌浆 【答案】D 【解析】灌浆灌浆的工序依次是:钻孔及压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、注水、灌浆。 16. 根据《水土保持法》,位于省级水土流失重点治理区的建设项目,其水土流失防治标准应为( ) A. 一级 B. 二级 C. 三极 D. 四级 【答案】B 【解析】根据开发建设项目所处地理位置可将水土流失防治标准分为三级:一级标准:依法划定的国家级水土流失重点预防保护区、重点监督区和重点治理 区及省级重点预防保护区。 二级标准:依法划定的省级水土流失重点治理区和重点监督区。三级标准:一级标准和二级标准未涉及的其他区域。 17. 根据《水利水电工程施工工组织设计规范》(sL303-2017) ,采用简化毕肖普法计算时,4 级均质土围堰边坡稳定安全系数,应不低手() A. 1.05 B. 1.15 C. 1.20

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

2018年二建水利水电实务真题与答案解析

2018 年二建水利水电实务真题及答案解析 2018-06-03 22:16压力 1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》 (SL252-2017) ,某水库设计灌溉面 积为 98 万亩,则此水库的工程等别至少应为()等。 A.Ⅱ B.Ⅲ C.Ⅳ D.Ⅴ 【答案】 A 【解析】 2. 下列工程施工放样产生的误差中,属于仪器误差的是()。 A.照准误差 B.整平误差 C.对光误差 D.估读误差 【答案】 C 【解析】仪器误差包括仪器校正不完善的误差、对光误差、水准尺误差等。 3. 当土石坝出现大面积管涌险情时,宜采用的抢护方法是()。 A.盖堵法 B.戗堤法 C.反滤围井 D.反滤层压盖 【答案】 D 【解析】反滤层压盖:在堰内出现大面积管涌或管涌群时,如果料源充足,可采 用反滤层压盖的方法,以降低涌水流速,制止地基泥沙流失,稳定险情。。 4. 水利水电工程施工中,依开挖方法和开挖难易程度等,将土分为()类。 A.3 B.4 C.5 D.6 【答案】 B 4 类。【解析】水利水电工程施工中,依开挖方法和开挖难易程度等,将土分为 5. 拌合物坍落度为 80mm的混凝土属于()混凝土。 A. 低塑性 B. 塑性 C. 流动性 D. 大流动性 【答案】 B 【解析】 ) %。 6. 水工混凝土配料中,砂的称量允许偏差为( A. ±1.0 B. ±1.5 C.±2.0

D.±2.5 【答案】 C 【解析】在混凝土中的砂、石起骨架作用,称为骨料。 7. 下列关于混凝土表层加固的方法中,适用于水下加固的是()修补。 A.预缩砂浆 B.喷浆 C.喷混凝土 D.压浆混凝土 【答案】 D 【解析】压浆混凝土与普通混凝土相比,具有收缩率小,拌和工作量小,可用于水下加固等优点。 8. 根据启闭机结构形式分类,型号“ #####”表示的是 () A. 卷扬式 B. 螺杆式 C. 液压式 D. 移动式 【答案】 【解析】 9. 下列化学灌浆施工工序中,正确的是()。 A.钻孔、裂缝处理、压水试验、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水 B.钻孔、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、压水试验、封闭、灌浆 C.钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水 D.钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、注水、灌浆 【答案】 D 【解析】灌浆灌浆的工序依次是:钻孔及压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、注水、灌浆。 16. 根据《水土保持法》,位于省级水土流失重点治理区的建设项目,其水土 流失防治标准应为() A.一级 B.二级 C.三极 D.四级 【答案】 B 【解析】根据开发建设项目所处地理位置可将水土流失防治标准分为三级: 一级标准:依法划定的国家级水土流失重点预防保护区、重点监督区和重点治理区及省级重点预防保护区。 二级标准:依法划定的省级水土流失重点治理区和重点监督区。 三级标准:一级标准和二级标准未涉及的其他区域。 17.根据《水利水电工程施工工组织设计规范》 (sL303-2017) ,采用简化毕肖普法计算时, 4 级均质土围堰边坡稳定安全系数,应不低手 () A.1.05

二建市政考点总结[精品文档]

案例考点总结 考点一沥青混合料面层施工技术 [考点内容] 一、沥青路面试验段目的 工(确定摊铺→压实工艺(包括压实温度等)) 料(验证沥青混合料的生产配合比+确定沥青面层的虚铺系数) 机(考查摊铺,压实机械的组合情况) 二、透层、粘层、封层 1.透层应用 沥青(下)面层与基层间粘结 2.粘层应用 (1)各沥青面层之间粘结 (2)沥青层与构筑物(旧水泥混凝土路面、路缘石、检查井等)连接面粘结 (3)沥青路面恢复施工 3.封层应用 (1)上封层(上面层之上):防水,修复 (2)下封层(下面层之下):防水,临时开放交通 4.透层,粘层材料 均是液体沥青,乳化沥青(黏度不同) 5.封层材料 沥青混合料(沥青+集料) 三、施工天气 雨,雪天不得施工 施工温度5℃以上 [归纳] 市政工程中,不得在雨天施工的:沥青面层 + GCL垫 + 露天焊接 其余工程,通常不宜在雨天施工 雨期施工应:防汛组织 + 雨期施工方案 + 设施设备 四、生产 强制式拌合设备,间歇式拌合设备 生产温度由试验确定 五、运输 篷布覆盖→①保温②防雨③防污染 运料车数量足够:高等级道路≥5台(目的:运料能力应满足摊铺能力,以实现连续摊铺)避免运料机撞击摊铺机 六、摊铺 1.多台摊铺机梯队作业方法 前后错开10~20m,两幅搭接30~60mm宽,接缝处跟第一台压路机 2.摊铺高度 (1)松铺系数由试验段试验确定 松铺(虚铺,压实)系数=摊铺厚度/设计厚度 (2)下面层,中面层:走线法上面层:平衡梁或滑靴 + 厚度控制 3.摊铺速度

2~6m/min (改性沥青混合料摊铺速度:1~3m/min) 4.摊铺温度 沥青标号越低,沥青黏度越大,铺筑层厚度越薄,气温越低,下卧层表面温度越低,最低摊铺温度应越高 七、压实 1.初压(1~2遍)→复压→终压(≥2遍)三阶段 2.压实方法 AC:初压(钢轮静压)→复压(胶轮碾压+钢轮振压)→终压(钢轮静压) SMA,OGFC:初压(钢轮振压)→复压(钢轮振压)→终压(钢轮静压) 3.压实层最大厚度≤10cm(对比:半刚性基层每层压实厚度:10~20cm) 4.碾压温度 考虑沥青和沥青混合料种类,压路机,气温,层厚等,经试压确定 [记忆技巧]:“人,机,料,法,环”的启示 5.压路机在未碾压成型的路段上仅可前进,后退 八、接缝 1.纵缝 (1)热接缝:上,下层纵缝错开≥15~20cm (2)冷接缝:上,下层纵缝错开≥30~40cm 工法:刨毛槎→清缝→刷粘层油→铺新料软化旧料后铲走→跨缝碾压 2.横缝 (1)上,下层纵缝错开≥1m (2)沥青面层横向施工缝施工 厚度,平整度检查→刨除不合格部分→清缝→刷粘层油→预热→铺新料→先横向在纵向碾压 九、沥青路面冬期施工 1.快速路,主干路:严禁冬期施工 次干路及以下道路:低于5℃时应停止施工 透层,粘层,封层:禁止施工 2.生产:适当提高拌合,出厂,施工温度 3.运输:覆盖保温 4.下承层:表面干燥,清洁,无冰,雪,霜等 5.施工方针:“快卸,快铺,快平”,“及时碾压,及时成型” 十、质量验收主控项目 原材料、混合料 + 压实度 + 弯沉值 +面层厚度。 1.沥青面层压实度 (1)现场实测干密度:沥青面层现场芯样 (2)最大干密度 ①试验室马歇尔试验:快速路、主干路要求K≥96% ②试验路芯样:快速路、主干路要求K≥98% 2.沥青面层厚度 允许偏差-5~10mm 十一、开发交通 沥青面层自然降温至表面温度低于50℃ 考点二钻孔灌注桩基础

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

2019年二建水利实务真题与答案

1.下列示意图中,表示土坝排水棱体常用断面型式的是()。 答案:B 2.混凝土重力坝排水廊道一般布置在()。 A.坝基础位置 B.坝上游侧 C.坝中心线位置 D.坝下游侧 答案:B 【解析】为了减少坝体的渗透压力,靠近上游坝面设置排水管幕。 3.拱坝是()。 A.静定结构 B.瞬变结构 C.可变结构 D.超静定结构 答案:D 【解析】拱坝是超静定结构,有较强的超载能力。 4.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017),水利水电工程等别分为()等。 A.二 B.三 C.四 D.五

答案:D 【解析】水利水电工程等别分为Ⅰ~Ⅴ等。 5.闸门的合理使用年限最高为()年。 A.20 B.30 C.50 D.100 答案:C 【解析】1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50年,其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30年。 6.下列示意图中,表示逆断层的是()。 答案:B 【解析】:正断层:上盘下降,下盘上升;逆断层:上盘上升,下盘下降;平移断层:水平错动

7.材料体积被固体物质所充实的程度称为材料的()。 A.孔隙率 B.密实度 C.填充率 D.空隙率 答案:B 解析:选项A,孔隙率:材料中孔隙体积所占的百分比; 选项C,填充率:粉状或颗粒状材料在某堆积体积,被其颗粒填充的程度; 选项D,空隙率:粉状或颗粒状材料在某堆积体积,颗粒之间的空隙体积所占的比例。 8.土围堰发生漏洞险情,最有效的控制险情发展的方法是()。 A.堵塞漏洞进口 B.堵塞漏洞出口 C.堵塞漏洞进出口 D.设置排渗井 答案:A 【解析】堵塞漏洞进口是最有效最常用的方法。 9.高处作业是指在坠落高度基准面()m及以上的作业。 A.2 B.3 C.4 D.5 答案:A 【解析】高处作业:在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行的作业。 10.当水利工程建设项目初步设计静态总投资超过已批准的可行性研究报告估算静态总投资达10%时,则需()。 A.提出专题分析报告 B.重新编制初步设计 C.调整可行性研究投资估算 D.重新编制可行性研究报告

2018年二建市政实务考点总结

明挖基坑施工 一、围护: 1.工字钢桩:I50,I55,I60号;冲击式打桩机沿基坑设计边线打,弱底层为松软地层, 采用静力压桩机和振动打桩机沉桩;随挖土方在桩间插入50mm厚水平木板;适用 于粘性土,砂性土和粒径小的砂卵石地层;造价低,施工简单,止水性差 2.钢板桩:U或Z形;单层,双层,围堰(地铁施工常用);施工简单,有噪声,刚 度小,变形大,止水性尚好 3.钻孔灌注桩:多采用螺旋,冲击,正反循环(地铁基坑和高层建筑基坑多采用); 排桩采用间隔成桩施工顺序;与止水帷幕(深层搅拌桩)相结合;刚度大,深大基 坑,环境影响小 4.SMW桩:软土;水泥桩内插入H型钢;止水性好,构造简单,施工块,型钢可重 复利用 5.地下连续墙:宜采用柔性接头;作为主体形成整体墙时,用刚性接头(钢);都好 只有造价高 6.地下连续墙施工工艺(两挖三吊一灌拔) 开挖导沟-开挖沟槽-吊放接头管-吊放钢筋笼-吊放导管-灌注混凝土-拔出接头管 二、支撑: 1.内支撑:钢(拆装方便,周转使用),钢筋混凝土(安全可靠性强,拆除困难)外拉锚:土锚,拉锚 2.挡土的应力传递:围护墙-围檩-支撑 三、基坑变形控制(刚深加减水) 围护结构刚度,深度,加固基坑内土体,减少开挖土体尺寸和支撑时间,控制降水 四、基坑土方开挖规定(案水分撑扰停) 开挖方案;排水措施;分层,分块均衡开挖;及时设置支撑;防止扰动基底土;有异常停止挖土(围护结构变形,声响,渗水,支撑轴力增大,基底异常,边坡失稳) 五、边坡保护措施(坡载风水) 确定坡度,随挖随刷,不挖反坡,可用坡面土钉,挂金属网喷混凝土或莫水泥砂浆护面;

严禁坡顶1-2m堆放重物,停滞行驶较大施工机械;暴露时间过长,做好护坡脚,坡面的保护措施,叠放沙包或土袋,水泥抹面,挂网喷浆或混凝土,也可锚杆喷射混凝土护面,塑料膜,土工织物,边坡失稳,采取削坡,坡顶卸荷,坡底压载措施;基坑降排水和防洪。 五、地基加固: 1.目的:坑内强度和抗力,坑外止水减土压 2.坑内加固:环境要求高:裙墩抽格(地铁站端头井)满(环境要求高,封闭地下水); 较浅基坑,换填材料;深基坑,水泥土搅拌,高压喷射注浆,注浆 3.注浆:主剂(注浆材料),溶剂(水或其他溶剂),外加剂; 渗透注浆:中砂以上的砂性土;劈裂注浆:低渗透性的土层 压密注浆:中砂,黏土地基;电动化学注浆: 4.深层搅拌法:适用于饱和粘性土和粉土;最大限度的利用了原土,无振动、噪声、 污染 5.高压喷射注浆法(42.5普通硅酸盐水泥):能喷的动的;旋喷(圆柱),定喷(壁), 摆喷(扇);单管法(水泥浆液);双管法(压缩空气);三管法(高压水流) 六、工程降水 1、降水 (1)基坑范围内地下水位降至垫层以下不小于0.5米,而对基底以下承压水应降至不产生坑底突涌的水位以下 (2)集水明排措施,拦截、排除地表(坑顶)、坑底和坡面积水 (3)采用渗井或多层含水层降水,应防水下部含水层恶化,降水完成后及时进行分段封井 (4)风化岩、黏性土等富水性差的底层,采用将、排、堵多种方法 (5)降水系统布设:面状降水井点沿降水区域周边呈封闭状均匀布置,;线状、条状降水井采用单排或双排布置,两端外延条状或线状降水井点围合区域 宽度的1~2倍布置水井;运土通道出口两侧增设降水井。 (6)真空井点布设:降水水位深度<=6米,采用单级;>6米,用多级,上下级高差取4~5米;环形,U形货线形(单排、双排);井点间距0.8-2米,距 开挖上线边线不小于1米; (7)真空井点构造:采用金属管或U-PVC管;滤水段管长度大于1米,管壁布

二建水利实务真题

一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 2. 重力坝的基础灌浆廊道应设置在()。 A. 上游坝踵处 B. 下游坝踵处 C. 坝体纵向轴线处 D. 坝体横向中心线处 答案:A 解析:基础灌浆廊道设置在上游坝踵处。参见教材P11。 3. 水泵铭牌上标出的扬程是水泵的()扬程。 A. 实际 B. 设计 C. 最大 D. 平均 答案:B 解析:水泵铭牌上所标出的扬程是这台泵的设计扬程。参见教材P12。 4. 混凝土砂率是指混凝土中砂用量占()总用量的百分数。 A. 石子 B. 砂、石子 C. 砂、石子、水泥 D. 砂、石子、水泥、水 答案:B 解析:混凝土含砂率(简称砂率)是指的用量占砂、石总用量的百分数。参见教材P32。 5. 下列围堰抢险方法中,适用于漏洞险情的是()。 A. 反滤围井 B. 反滤层压盖 C. 塞堵 D. 筑子堤 答案:C 解析:漏洞险情的抢护方法包括:(1)塞堵法;(2)盖堵法;(3)戗堤法。参见教材P48~49。 6. 以端进法抛投快料进占戗堤的截流方法是()法。 A. 立堵 B. 平堵 C. 塞堵 D. 盖堵

答案:A 解析:以断进法抛投(从龙口两端或一端下料)进占戗堤的方法是立堵法。参见教材P51。 7. 对堆石坝垫层料进行渗透稳定性检查时,其颗分取样部位应为()。 A. 较低处 B. 中心处 C. 界面处 D. 较高处 答案:C 解析:垫层料(包括周边反滤料)需作颗分、密度、渗透性及内部渗透稳定性检查,检查稳定性的颗分取样部位为界面处。参见教材P69。 8. 经纬仪照准操作的正确步骤是()。 A. 目镜调焦—粗瞄目标—物镜调焦—准确瞄准目标 B. 粗瞄目标—物镜调焦—目镜调焦—准确瞄准目标 C. 物镜调焦—粗瞄目标—目镜调焦—准确瞄准目标 D. 粗瞄目标—目镜调焦—物镜调焦—准确瞄准目标 答案:A 解析:经纬仪照准的步骤为:(1)目镜调焦;(2)粗瞄目标;(3)物镜调焦;(4)准确瞄准目标。参见教材P22。 9. 对运入加工现场的钢筋进行检验取样时,钢筋端部应至少先截去()mm,再取试样。 A. 300 B. 400 C. 500 D. 600 答案:C 解析:钢筋取样时,钢筋端部要先截去500mm再取试样。参见教材P73。 10.下列岩石中,属于水成岩的是() A.花岗岩 B.石灰岩 C.玄武岩 D.石英岩 答案:B 解析:水成岩主要包括石灰岩和砂岩。参见教材P57。 11.根据《关于进一步做好病险水库除险加固工作的通知》(水建管[2008]49号),库存为2000

2020年二建《市政实务》高频考点攻略

市政实务主要介绍道路、桥梁、轨道交通、水处理场站、管道等相关工程的施工技术及管理。包括市政公用工程施工技术、市政公用工程项目施工管理和市政工程施工相关法规与标准共三部分,48节,约156目550个知识点,其中包含大量的施工工序和现场管理的内容,要求考生在学习时形成一个系统的框架。考试中案例分析题所占比重达67%,记忆性内容较多。根据历年统计,市政实务的通过率较低,主要原因有两方面:一方面市政实务涉及的附属工程较多,知识点杂乱,难于记忆;另一方面,建造师考试中市政实务对于现场知识的考查越来越多,每年都会有20%左右的超纲题目,要求考生在学习教材的同时还要进行现场知识的扩充。 说明:高频考点攻略是为了方便广大考生针对学习做记录的攻略表,考前对于已掌握的知识点可在完成情况中打“√”,检测学习成果,如有问题可在备注中做好记录,知识点中的星号标记代表该知识点的重要程度,便于大家了解知识点考试情况,明确重点掌握内容,祝大家学习愉快,顺利通过考试。 序号知识点内容 分值统计完成 情况 备注2K311000城镇道路工程1城镇道路分类★★★★ 12沥青路面结构组成及性能要求★★★23水泥混凝土路面的构造★★★24不同形式挡土墙的结构特点★★★★25城镇道路路基施工技术★★★★26不良土质路基处理★★★ 27常用无机结合料稳定基层的特性★★★18城镇道路基层施工技术★★★19沥青混合料面层施工技术★★★★210水泥混凝土路面施工技术★★★311城镇道路养护、大修、改造技术★★★12K312000城市桥梁工程12城市桥梁结构组成与类型★★★ 613模板、支架和拱架的设计、制作、安装与拆除★★★★414钢筋施工技术★★★ 215预应力混凝土施工技术★★★★★316桥面防水系统施工技术★★★117桥梁支座、伸缩装置安装技术★★★★218各类围堰施工要求★★★ 119桩基础施工方法与设备选择★★★★★320装配式梁(板)施工技术★★★★ 121现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术★★★★★4 2K313000城市轨道交通工程22地铁区间隧道结构与施工方法★★★★323地下水控制★★★★★324地基加固处理方法★★★225 围护结构★★★★★ 3 2020年二级建造师《市政实务》 高频考点攻略

二建机电实务重点总结

二建机电实务重点总结 一 1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。 2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。 3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。 4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。 5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。 6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。 7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。 8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位, 绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和 韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

二建市政案例题汇总练习

2K320000市政公用工程项目施工管理 一 1、某项目经理部在一项沿溪路的路基土石方施工时,一台ZL50装载机的司机因事突然请假,致使数台大型运土汽车停运,影响了工程进度。施工员就临时指派一名只有汽车驾驶证的洒水车司机,顶替请假没来上班的装载机司机作业。由于技术不熟练,该洒水车司机不幸将装载机连人带车开到20m深的河坡下,造成车毁人亡。车下落时还将坡下的居民房屋压塌,使屋中的农妇及子女二死一伤,直接经济损失95万元。 <1>、施工员指派洒水车司机顶替装载机司机作业,违反了哪两条规定? <2>、在此事件中,施工员和洒水车司机各属于什么行为? <3>、施工中人的不安全行为、物的不安全行为必须采取措施,项目施工中安全生产的六关是什么? <4>、对查出的安全隐患要做到“五定”,分别是什么? <1>、 【正确答案】:①电工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人,除一般安全教育外,还要经 过专业安全技能培训,经考试合格持证后,方能独立操作。②未经安全教育培训的人员不能上岗操作。 <2>、 【正确答案】:施工员属于违章指挥,洒水车司机属于违章作业。 <3>、 【正确答案】:项目施工中必须把好安全生产“六关”,即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。 <4>、 【正确答案】:定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。 2、某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图(单位:d)所示。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。 事件二:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗滨,增加处理费用2万元,且作业时间由原

二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

机电工程测量 测定待定位点的方法有:水平角和竖直角测量,这是确定地面定位的基本方法。 工业安装的基本程序:1建立测量控制网2设置纵横中心线3设置标高基准点4设置沉降观测点5安装过程测量控制7实测记录 测量仪器必须经过检定且在检定周期内方可使用。光学经纬仪:测定纵横轴线。全站仪:测定距离。光学水准仪:标高基准点。 安装基准线的的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建建设埋设,也可待基础养护期满后再设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中信线并标注在中心标板上,作为安装的基准线。(设备施工)设备安装平面基准线不少于纵、横两条。 管线中心定位依据:定位时可根据地面上已有的建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。如:管线起点、重点及转折点成为管道的主点;其位置已在设计时确定,管线中心定位就是主点的位置测设到地面上去,并用木桩确定。 大跨越挡距测量。在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析量法测量 机电工程材料 低合金结构钢也称为低合金高强度钢。根据屈服强度划分:Q295.Q345.Q390.Q420.Q460.主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。聚氨酯复合风管适用于低.中.高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。玻璃纤维复合风管适用于中压以下空调系统,对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%的系统不适用。适用于洁净室含酸碱的排风系统。 电缆:1.VLV.VV电力电缆,不能承受外力作用,适用于隧道内及管道内2.VLV22.VV32.能承受外力作用,但不能承受大的拉力.可敷设在地下。 3.VLV32.VV32能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设竖井内,及潮湿场所. 4.YFLV,YJV主要是高压电缆..5VV59海底电缆. 金属材料分为黑色金属和有色金属.有色金属:铝.铝合金.铜’铜合金.钛和钛合金. 黑色金属:生铁.铸铁.钢.钢材可划分为:型钢,板材,管材,钢制品. 管材:普通无缝钢管,螺旋缝钢管,焊接钢管,无缝不锈钢钢管,高压无缝钢管. 非金属风管材料:酚醛复合材料,聚氨酯复合板材,玻璃纤维复合板材,无机玻璃钢板材.硬聚录乙烯板材等. 塑料及复合材料水管:聚乙烯塑料管,涂塑钢管.ABS工程塑料管.聚丙烯管(PP管)。硬聚录乙烯管等。如建筑大楼常用的排水管是硬聚录乙烯管 起重技术 起重机基本参数:1.起重量2.最大幅度.3.最大起升高度.4工作速度 计算载荷:Qj=K1*K2*Q (K1=1.1) 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,他直接关系到起重机的安全工作,也影响桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为:工作拉力和初拉力。进行缆风绳的选择的基本原则是:所有缆风绳一律按主缆风绳选取。 起重工程中:缆风绳安全系数不小于3.5.用作滑轮组的安全系数不小于5.吊索的安全系数不小于8.用于载人,安全系数不小于10-12。 计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法:用于大型龙门起重机吊装。体育场馆。机场候机楼结构吊装。 万能杆件吊装法常用于桥梁施工中 气(液)压顶升法:用于油罐的倒装法,电厂发电机组。 工艺计算:包括受力分析与计算、极具选择、被吊装设备(构建)校核。 吊装的选用原则:安全、有序、快捷、经济 吊装方案的选用要求:1、技术可行性论证、2安全性分析:包括质量安全和人身安全两方面。例如自行式起重机吊装体长卧式构件,如不采取措施,构件会发生平面外弯曲和扭转变形而破坏(质量安全)。又如在软地基上采用汽车式起重机吊装重型设备,如不对地基进行特殊处理,则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆,发生重大吊装事故(人身安全)。 焊接技术 焊接工艺评定程序:1拟定焊接工艺指导书2.试焊试件和制取试样.3检验时间和试样4.测定焊接接头是否具有所要求的使用功能5.提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定 焊接评定规则:1、改变焊接方法必须重新评定(按增加或变更的补加因素增焊接冲击试件进行试验)2、任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材。3、改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。4、首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。 焊接缺陷:多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷 焊后外观检查:1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷.2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口。3.检验焊件是否变形。如;大型立式圆柱形储罐焊接,咬边深度不得大于0.5mm 长度不得大于100mm 两侧总长度不得超过10% 液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。 气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。(仪表气压强度1.15倍) 建筑管道工程施工技术 建筑机电工程分为:建筑管道工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程 建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→竣工验收 阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。如:给排水、供热及采暖管道阀门的强度试验为最大工作压力的1.5倍,严密性实验压力为工作压力的1.1倍。 隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋的地面高度。 检查方法:灌水到满水15min。水面下降后再灌满观察5mi n,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘结接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接。塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应实用专用关键链接,不得在塑料管上套丝。 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 铜管连接可采用专用接头或,焊接。当管径小于22mm时采用承插管货套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于22mm时采用对口焊接 排气通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。有人的地方,通气管高于地面2m并作防雷装置

相关文档
相关文档 最新文档