文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气照明系统设计论文-范本毕业设计

电气照明系统设计论文-范本毕业设计

电气照明系统设计论文-范本毕业设计
电气照明系统设计论文-范本毕业设计

目录

摘要 (1)

ABSTRACT (2)

第一章绪论 (3)

1.1建筑电气技术概述 (3)

1.2建筑电气技术的内涵 (3)

1.3建筑电气的产业链形成 (4)

1.4建筑电气技术的发展趋势 (5)

第二章电气设计概述 (6)

强点系统设计 (6)

第三章照明系统设计 (7)

3.1照明设计标准 (7)

3.2照明质量 (8)

3.3照明方式和种类 (10)

3.4照明设计的步骤 (11)

3.5照明电光源 (12)

3.6照明控制系统 (15)

第四章办公楼照明设计 (17)

4.1确定照度标准值 (17)

4.2照度计算 (18)

4.3灯具的选择及计算 (19)

4.4照明系统图说明 (22)

第五章照明设计存在的问题及展望 (26)

5.1设计总结 (26)

5.2 照明设计展望 (26)

参考文献 (30)

摘要

随着建筑技术的迅速发展和现代化建筑的不断出现,建筑电气所涉及的范围愈来愈广,所跨的学科也进一步加深加宽。它已由单一的供配电、照明、防雷和接地,逐步发展成以近代物理学、电工学、机械电子学、光学、声学、自动控制、计算机技术等科学为基础的一门新兴学科。

本文主要针对设计对象(某高校一栋教学办公大楼照明工程的设计)论述建筑电气技术的现状及今后的发展趋势;电气照明技术的相关理论知识;电气照明设计的相关设计规范;照明设计相关的设计计算及设备的选择。其中重点阐述了依据相关设计规范进行的灯具选择,灯具布置,导线断路器的选择。

最后总结了设计内容,并阐述了建筑电气设计新的发展方向—智能建筑。围绕智能建筑的发展,介绍一些新兴技术在建筑电气设计中的运用,其中重点介绍了建筑电气照明新的发展趋势及相关照明智能控制的内容。

关键词:建筑电气设计照明设计智能照明

Abstract

With the construction technology rapid development and the modernized construction unceasing appearance, the scope which the construction electricity involves is increasingly broad and this discipline is also much deeper and wider. It has been a newly arisen course from previous single power distribution illumination, anti-radar and earth to now science physics, electrical engineering, mechanical electronics, optics, acoustics, automatic control, computer technology and so on.

The thesis mainly aiming at the design object ( Electric lighting about teaching administration building of five floors)elaborates the present situation of the construction electricity technology and the next development tendency and relates theory knowledge of Electric lighting technology , the correlation design standard of Electric lighting design and Illumination design relates design calculation and equipment choice. It is the most important to elaborate lamps and lanterns 、the lamps and lanterns arrangement and also the wire circuit breaker choice by the correlation design standard in the thesis.

Finally, the thesis conclude the design contents and elaborate the new development direction of constructing the electricity – intelligent building. Around the development of the intelligent building, the usage of some newly arisen techniques are referred in the construction electricity design, mainly introduce the new development trend of the building electricity illumination and the contents about lighting intelligent control.

Key words:Civil Building Illumination design Intelligence lighting

第一章绪论

建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展、电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。改革开放以来,通过与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场,使建筑电气行业迈出了新的一步。

1.1 建筑电气技术概述

建筑电气设计属于建筑装饰的范畴,而建筑装饰是建筑学的一个重要组成部分。建筑学的任务是构想一个带有可用空间的立体并使其尽量的漂亮和实用。早在十九世纪以前,建筑装饰是建筑学的代名词,大多数的建筑师认为,装饰是建筑艺术与单纯房屋设计的主要区别。工业革命及其引发的变革扩展了建筑的内涵,现代建筑设计的概念取代了建筑装饰,这一情况一直延续到二十世纪七十年代。现在,人们重新认识到建筑装饰在建筑的个性化、建筑传统的继承以及满足公众的社会心理需求等方面的意义。随着我国改革开放和经济持续高速发展,为建筑装饰业带来了一次繁荣,大量的家庭居室和高楼大厦对新颖、美观、富于个性的装饰的需求,为其发展提供了极好的机遇。随之建筑物电气技术也发生了巨大的变化。为了满足使用功能与众多服务要求,必须在建筑物中设置空调设备、冷热源设备、通风设备、给水设备、排水设备、污水处理设备、变配电设备、应急供电设备、照明设备、电梯、电动扶梯、安全防范、信息通信等建筑设备,这些建筑设备的数量庞大,分布区域广,不仅需要提供安全可靠的电源,更需要对成千上万的参数进行实时监视与控制。

由此可见,随着人类社会文明的进步,建筑物中电气设备的应用内容越来越多,关联的学科领域不仅门类众多,而且逐步衍生了一门与应用对象(建筑物)紧密结合、具有学科交叉特征的技术——建筑电气技术。

早在八十年代,中国建筑学术界就意识到建筑电气已不再是一个依附于土建工程的简单配套工作,而是应有其特殊地位的独立工种,向当时的国家建设局申请成立建筑电气专业组织,并得到核准。1992年,建设部颁布了《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92),同年国家技术质量监督局颁布了国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—20)。1992年起,国际电工委员会IEC发布了《建筑物电气装置》(IEC60364)的第1—7部分标准。至此,建筑电气不仅在技术进步上完成了它的成长历程,而且已得到行业、教育界及政府的认可。

1.2 建筑电气技术的内涵

建筑电气技术虽然是随着建筑业的发展而形成的,但是它具有现代电气工程的鲜

明特征与内涵,在沿着电气工程应用道路上,综合了电工技术、电子技术、控制技术与信息技术。在一些电气设备与应用中是如此,在近年来发展迅速的智能建筑中更是如此。在现代建筑电气设备中,已经无法简单地将其划为电工类、电子类、控制类或信息类设备了。

以建筑物的供电为例,在变电站高低压开关柜中的智能断路器里设有微处理器,以测控供电回路状态,同时整个供电系统中的断路器和其它设备构成一个计算机网络,以形成数字化的能源控制系统对整个供电系统的运行状态进行实时监视、负荷调控以及综合管理。因此建筑物的供电系统已不是单纯的强电设备,而是综合了电工、电子、控制与信息技术的应用系统。

建筑物中有70%的负荷是以电动机拖动的动力设备,其中风机、水泵、电梯与冷冻机组等设备往往需调节转速以取得最佳的工作状态以实现节能,因此配电与动力控制中采用的变频器约占电动机负荷的25%~35%。由于大多数建筑设备是多台设备构成一个系统,如冷冻水系统(由多台水泵、冷冻机组、调节阀等组成),其中每台设备的运行状态影响着系统的工作,而每台设备的运行状态又受到系统中其他设备工作参数的干扰。所以,这些设备采用的变频器不仅要能实现反馈控制,而且需要有通信接口提供变频器全部的运行数据,受到上级管理系统的监控与协调。就此而言,亦是电工、电子、控制与信息技术的综合应用才能满足建筑物对电气设备的要求。

同时,为了满足人们通信与信息服务的需要,在建筑物中设置了电话、电视及计算机网络系统等数字化设备,这些设备与系统往往受到如雷电、电火花、电网瞬变、高次谐波等各种电磁脉冲的干扰,因此在建筑电气工程中更要精心处理防雷、接地、静电泄放、屏蔽、滤波及布线等技术措施。虽然通信与信息系统均为数字化弱电设备,但在工程中的问题,需要以电气工程中最基础的电磁兼容技术来解决。

总之,建筑电气是以电工技术、电子技术、控制技术与信息技术为基础的综合应用技术。

1.3 建筑电气的产业链形成

随着中国城市化进程的加快.全国的基本建设规模不断增大,北京市2008年的奥运会与上海市2010年的世博会,大大刺激了建筑业发展,智能建筑与智能住宅小区更成为建筑业的精品。在工业建筑物、民用建筑物、军事建筑物与市政建筑物中的电气设备投资已从上一世纪80年代总投资的7%~16%,增长到总投资的10%~18%,并且还在不断上升。与此同时,市场中的各类建筑电气设备:供配电、照明、控制、火灾自动报警、通信、广播、电视、楼宇自动控制、安全防范、防雷等,不仅引进了大量国外先进技术与产品,也推出了一定数量具有自主知识产权的产品。建筑电气设备的民族企业稳定成长。

1.4 建筑电气技术的发展趋势

随着技术的进步,人们对工作与生活的环境要求不断地提高,建筑物的功能与相应的标准也逐步提升。建筑电气技术作为现代建设技术的核心,面临着新的挑战。

近年来,在城市建设与管理中提出了许多重大课题,对于建筑电气技术的发展有着重大的意义.城市的规模越来越大,建筑群的功能特征日趋明显,出现了中央商务区CBD(Center Business District)、休闲商务区RBD、工业园区、行政中心区、经济开发区、住宅小区等区域,现代城市管理必须采用信息化手段对这些区域的建筑群与建筑设备进行综合管理,这是对建筑电气技术提出的深刻课题。同时,美国“911”事件之后,建筑物的防灾、减灾及安全问题凸现,建筑物中的消防、安防、防灾等电子设备及应急供电设备已是不可缺少的装备。智能化成为建筑电气的一个重要趋势。

在可持续发展的国策指导下,“绿色建筑”已不仅是时尚的口号,而是在建设、运行过程中充分注重节能与环保的新标准。在“绿色建筑”中,电气设备材料选择需考虑问题多了,如采用低损耗的铁磁材料制造电机与变压器,采用低烟、无卤的绝缘材料,采用高效的光源等。

电气工程的设计趋于复杂化,不仅要满足建筑物对信息流与能源流的分配与控制,而且要采用智能化与信息化的技术实现各种节能控制与优化管理,进而为整个区域的建筑群综合事务管理提供技术基础。

现代建筑电气技术综合应用了电工、电子、控制与信息技术,不仅在理论上成为电气工程领域的重要分支,而且已构成一条较为成熟的产业链,建筑电气的设备制造、工程设计及实施均形成了广阔的市场。智能化、绿色化与数字化将是现代建筑电气技术发展的趋势。

第二章电气设计概述

强点系统设计:

建筑强电包括变配电、输电线路、电力、照明、防雷接地、电气信号以及自动控制等。电力系统是由发电厂、配电所、输电线路、以及电设备组成的整体。各部分的功能是不同的。由发、供电设备组成的电力系统比孤立的发供电设备对用户供电有明显的优越性。

电气设备都应在额定电压下使用,电压过高或过低,对电气设备都不利,所以设备的使用电压只允许偏离其额定电压值的5%。考虑到变压器内阻抗有压降以及线路上有电压损失,所以规定变压器副边的额定电压应比由它送电的电网额定电压高出5%~10%。

变配电所的电气接线,按其作用的不同分为主接线和副接线。一次接线图是表示电能传送和分配的接线图,凡是接在一次接线中的设备称为一次设备。

根据对供电可靠性要求的不同,以及断电将带来的损失和影响的大小,电力负荷分为三级:一级负荷、二级负荷、三级负荷对供电电源的要求是明显不同的。

照明方面,民用建筑中电气照明的光源和灯具,应根据使用场所和环境要求等进行选择和布置。

照明方式应于整个建筑的结构协调和配合,综合运用各种照明方式。

民用建筑的电气照明设计,一般应根据有关要求和设计程序进行,最终设计应绘制出电气照明的正式施工图纸,列出有关材料表,提供必要的概算等。建筑电气还应考虑建筑物的防雷接地,电子设备的接地分为屏蔽接地,等电位接地,逻辑接地,功率接地和安全接地等。

根据雷电破坏作用的不同,雷电可分为直击雷,感应雷和雷电波入侵三种,对于不同的雷电,根据防雷要求的不同必须采用不同的防雷措施。防雷装置有接闪器,引下线和接地装置三部分组成,接闪器有避雷针,避雷线,避雷带,避雷网等。防雷装置的防雷保护有一定的范围,高层建筑物的防雷除了防直击雷还必须防侧击雷,其防雷措施不仅要在顶部装置避雷网,而且要沿建筑物的四周设置避雷带和均压环,使整个建筑物造成一个整体避雷网,以提高对建筑物的防雷效果。

第三章照明系统设计

3.1 照明设计标准

电气照明设计除了执行《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 外,尚应符合现行的《民用建筑照明设计标准》的规定。

3.1.1 照明方式和照明种类

一、照明方式可分为一般照明、分区一般照明和局部照明,其适用原则应符合下列规定:

1.不固定或不适合装设局部照明的场所,应设置一般照明;

2.要求较高照度的场所,宜设置分区一般照明;

3.一般照明或分区一般照明不能满足要求的场所,应增设局部照明;

4.所有的工作房间不应只设局部照明。

二、照明种类可分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。应急照明可包括疏散照明、安全照明和备用照明。

三、应急照明的照度和设置应符合下列规定:

1.疏散照明的地面水平照度不宜低于0.5lx;

2.工作场所内安全照明的照度不宜低于该场所一般照明照度的5%;

3.备用照明(不包括消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房等场所的照度不宜低于一般照明照度的10%;

4.影院、剧场、体育馆和多功能礼堂等场所的安全出口和疏散出口应装设指示灯。

四、值班照明可利用正常照明中能单独控制的一部分或全部。

五、高层建筑物和构筑物应装设航空障碍标志(信号)照明,并应执行民航和交通部门的规定。

六、有警戒任务的场所,应根据警戒范围的需要装设警卫照明。

3.1.2 光源和灯具

一、民用建筑照明中无特殊要求的场所,宜采用光效高的光源和效率高的灯具。

二、开关频繁,要求瞬时启动和连续调光等场所,宜采用白炽灯和卤钨灯光源。

三、高大空间场所的照明,应选用高光强气体放电灯。

四、大型仓库应采用标有符号的防燃灯具,其光源应选用高光强气体放电灯。

五、应急照明必须选用能瞬时启动的光源,当应急照明作为正常照明的一部分,并且应急照明和正常照明不出现同时断电时,应急照明可选用其它光源。

六、在潮湿场所,应采用防潮防水的密闭型灯具。在可能受水滴浸蚀的场所,宜选用带防水灯头的开启式灯具。

3.2 照明质量

3.2.1 照度均匀度

一、办公室、阅览室等工作房间一般照明照度的均匀度,按最低照度与平均照度之比确定,其数值不宜小于0.7。

二、采用分区一般照明时,房间内的通道和其它非工作区域,一般照明的照度值不宜低于工作面照度值的1/5。

三、局部照明与一般照明共用时,工作面上一般照明的照度值宜为总照度值的1/3~1/5,且不宜低于50lx。

四、在体育运动场地内的主要摄像方向上,垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4,平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25;场地水平照度最小值与最大值之比不宜小0.5;体育场所观众席的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。

3.2.2 光源颜色

一、照明光源的颜色质量取决于光源本身的表现颜色及其显色性能。室内一般照明光源的颜色,根据其相关色温分为三类,其使用场所可依表3-1选取。

表3-1 光源的颜色分类

光源颜色分类相关色温

(K)

颜色

特征

适用场所示例

Ⅰ〈3300 暖居室、餐厅、宴会厅、多功能厅、四季厅(室内花园)、酒吧、咖啡厅、重点陈列室

Ⅱ3300~5300 中间教室、办公室、会议室、阅览室、一般营业厅、普通餐厅、一般休息厅、洗衣房

Ⅲ〉5300 冷设计室、计算机房

二、照明光源的显色分组及其适用场所可根据表3-2选取。在照明设计中应协调显色性要求与光源光效的关系。

表3-2 照明用灯的显色组别

显色分组一般显色指

数(Ra)

类属光源示例适用场所示例

ⅠR a≥80白炽灯、卤钨灯

稀土节能荧光灯

美术展厅、化妆室、客室、餐厅、宴会

厅、多功能厅、酒吧、咖啡厅、高级商

三基色荧光灯

高显色高压钠灯

店营业厅、手术室

Ⅱ60≤R a<80

荧光灯

金属卤化物灯

办公室、休息室、普通餐厅、厨房、普

通报告厅、教室、阅览室、自选商店、

候车室、室外比赛场地

Ⅲ40≤R a<60 荧光高压汞灯行李房、库房、室外门廊

ⅣR a<40 高压钠灯辨色要求不高的库房、室外道路照明注:金属卤化物灯中的镝灯可划在Ⅰ组

三、照明光源的颜色特征与室内表面的配色宜互相协调,以形成相应于房间功能要求的色彩环境。

四、工作房间表面反射比与照度比(见表3-3)。

表3-3 工作房间表面反射比与照度比

表面名称反射比照度比顶棚0.7~0.8 0.25~0.9 墙面、隔断0.5~0.7 0.4~0.8 地面0.2~0.4 0.7~1.0

3.2.3 眩光限制

一、在设计一般照明时,应根据视觉工作环境特点和眩光程度,合理确定对直接眩光限制的质量等级。直接眩光限制的质量等级见表3-4。

二、室内一般照明直接眩光的限制,应从光源亮度、光源和灯具的表观面积、背景亮度以及灯具位置等因素综合进行考虑。

表3-4 直接眩光限制的质量等级

眩光限制质量等级眩光

程度

视觉要求和场所示例

Ⅰ高质

无眩

光感

视觉要求特殊的高质量照明房间,如手术室、计算机房、绘

图室

Ⅱ中等

质量

有轻

微眩

光感

视觉要求一般的作业且工作人员有一定程度的流动性或要

求注意力集中,如会议室、营业厅、餐厅、观众厅、休息厅、候车厅、厨房、普通教室、普通阅览室、普通办公室

Ⅲ较低

质量

有眩

光感

视觉要求和注意力集中程度较低的作业,工作人员在有限的

区域内频繁走动或不是由同一批人连续使用的照明场所如

室内通道、仓库

3.3 照明方式和种类

3.3.1 照明方式

照明器按其布局方式或使用功能而构成的基本形式,称为照明方式。它分为一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明四种。

㈠一般照明

为使整个照明场地获得均匀明亮的水平照度,使用照明器在整个照明场所基本均匀布置的照明方式。

㈡分区一般照明

根据需要提高特定区域照度的一般照明称为分区一般照明。根据工作面布置的实际情况,将照明器集中或分区集中均匀地布置在工作区上方,使室内不同被照面上产生不同的照度,可以有效地节约能源。

㈢局部照明

以满足照明范围内某些部位的特殊需要而设置的照明称为局部照明。它仅限于照亮一个有限的工作区,通常采用从最适宜的方向装设台灯、射灯或反射型灯泡。其优点是灵活、方便、节电,能有效地突出重点。

㈣混合照明

由一般照明和局部照明共同组成的照明称为混合照明。其实质是在一般照明的基础上,在另外需要提供特殊照明的局部,采用局部照明。

3.3.2 照明种类

照明种类分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍照明、装饰照明和艺术照明等。

㈠正常照明

为满足正常工作而设置的室内外照明称为正常照明。它起着满足人们基本视觉要求的功能,是照明设计中的主要照明。它一般可单独使用,也可与应急照明和值班照明同时使用,但控制线路必须分开。

㈡应急照明

在正常照明因事故熄灭后,供事故情况下继续工作、人员安全或顺利疏散的照明称应急照明。它包括备用照明、安全照明和疏散照明三种。应急照明的设置原则,从安全角度考虑,应在较多的建筑内设置应急照明,而从经济的观点出发,只能在一些最需要的建筑内设置。

㈢值班照明

在非工作时间供值班人员观察用的照明称为值班照明。可利用正常照明中能单独控制的一部分或应急照明的一部分或全部作为值班照明。

㈣警卫照明

用于警卫室内重点目标的照明称为警卫照明。可按警戒任务的需要,在警卫范围内装设,宜尽量与正常照明合用。

㈤装饰照明

为美化和装饰某一特定空间而设置的照明。装饰照明可以是正常照明或局部照明的一部分。以纯装饰为目的的照明,不兼作一般照明和局部照明。

㈥艺术照明

通过运用不同的灯具、不同的投光角度和不同的光色,制造出一种特定空间气氛的照明。

3.4 照明设计的步骤

一、针对各种功能照明场所的视觉工作要求以及室内环境情况确定设计照度,使得在该室内进行的各项工作和活动能够舒适自如地进行,并且能够持久而无不舒适感。同时,应注意各房间亮度的平衡。对于较小房间可采用均匀照度,而对于较大房间如果只在中间设一个顶灯,就会使人感到房间变小,如果在墙上增加适量壁灯,就可以消除这种感觉。

二、根据室内装饰的色彩对配光和光色的要求选择电光源和灯具。如果室内装饰色调以红、黄等暖色调为主,则应选择色温较低的光源(如白炽灯),配合一定形式的花灯,产生迷离的散射光线,增加温暖华丽的气氛。在确定光色和照射强度时,还应能够正确显示织物材料表面、壁画、挂画、室内色彩和地毯图案等,这里除了要注意电光源的显色性,必要时设置一些射灯,对一些点景物件进行提醒照明。

三、选择照明方式和布置灯具的方案,使室内照明场所形成理想的光照环境。光的照射要利于表现室内结构的轮廓、空间、层次以及室内家具的主体形象。首先确定一种作为普通照明的方案,取得一定的照度,能够满足一定的活动要求;然后针对局部不同的功能要求,选择各种照度和光色以及灯具形式的局部照明。四、按照最后确定的总体布灯方案,验算室内的照度值,必要时也可在安装完毕后,进行实地测量。

五、确定照明控制方案和配电系统。设置各种电气插座,并留有一定的富裕度。有关规定指出在室内的任何地方距墙壁插座的距离不超过 1.5m,这是根据家用电器的附带电源线一般为1.5m左右长而定的。

六、计算各支线和支干线的电流。选定导线型号和截面,穿线保护管的材质和管径。必要时进行电压损失校核。

七、选择开关、保护电器和计量装置的规格和型号。

八、绘制照明施工图。如果在施工中有所变更,应及时落实在图上,以便最后装

修完毕绘制电气竣工图。便于以后使用功能再次改变时参考。

3.5 照明电光源

照明用灯种类繁多,外观各异。照明用灯由灯具和电光源两部分组成。电光源是照明灯的核心部分。

3.5.1 电光源的分类

根据光的产生原理,电光源主要分为两大类。

一类是以热辐射作为光辐射原理的电光源,包括白炽灯和卤钨灯,它们都是以钨丝为辐射体,通电后使之达到白炽温度,产生热辐射。这种光源称为热辐射光源,目前仍是重要的照明光源,生产数量极大。

另一类是各种气体放电光源,它们主要以原子辐射形式产生光辐射。根据这些光源中气体的压力,又可分为低压气体放电光源和高压气体放电光源。

表2-4 电光源的分类

一、白炽灯

凡是根据热辐射原理工作的光源都称为白炽灯。

白炽灯是电流通过物体(乌丝)后加热,即热辐射而发光的灯泡,它是电光源中最早的一代灯泡,也是使用最广泛的灯泡。白炽灯的心脏是灯丝,灯泡通过抽真空,将灯丝通电,使它热到白炽程度,即会辐射出可见光。

家庭照明常用的白炽灯泡主要是普通灯泡与装饰灯泡两种。普通灯泡又有真空灯泡和充气灯泡之分。(灯泡内涂银白色涂料,可节能60%)

白炽灯的优点: 1、灯丝集中,接近点光源

2、线路简单,不需要辅助器件

3、环境条件宽,使用方便

4、寿命与开关次数无关,

5、通电发光迅速,即开即亮

6、费用低,价格低廉

7、调光容易,也不会干扰电视和收音。

白炽灯的缺点: 1、发光效率低

2、发热温度高,热蒸发快

3、寿命较短(1000小时)

4、红外线成份高

5、易受震动影响

6、色温低,带黄色(2500K.60W)

7、耗能大,不利于节能。

二、荧光灯

荧光灯是室内照明应用最广的光源,被称为第二代光源,与白炽灯相比,具有光效高、寿命长、光色和显色性都比较好等特点,因此在大部分场合取代了白炽灯。

荧光灯主要有灯管和电极组成。荧光灯工作时,首先要使钨丝电极通电加热,温度约达到800~1000℃,目的是使电极具备热电子发射的条件。电极上还涂有钡、钙等金属的氧化物,它们具有较低的逸出功,以便在较低的温度下就能产生热电子发射,因此这些氧化物又称为电子发射物质。通过启动附件,使两电极之间产生高的电压脉冲,并在此高压电场作用下,使电极发射电子。发射的电子在管中撞击汞蒸气中的汞原子,使之激发,在去激发时汞原子产生光辐射。

荧光灯的寿命一般是指有效寿命,即荧光灯使用到光通量只有其额定光通量(即点燃100小时时的光通量)的70%时为止。国产普通荧光灯的寿命约为3000~5000h。

3.5.2 照明光源、灯具的选用

一、各种光电源指标

光源种类额定功率

范围(W)

光效

(LM/W)

显色指数

(Ra)

色温(K)

平均寿命

(H)

热辐射光普

10-1500 7.3-25 95-99 2400-2900 1000-2000

源用

60-5000 14-30 95-99 2800-3300 1500-2000

气体放电光源普

4-200 60-70 60-72 全系列6000-8000

28-32 93-104 80-98 全系列12000-15000

5-55 44-87 80-85 全系列5000-18000

50-1000 32-55 35-40 3300-4300 5000-10000

35-3500 52-130 65-90 3000/4500/5600 5000-10000

35-1000 64-140 23/60/85 1950/2200/2500 12000-24000

电气照明设计word版

2011级建筑电气工程技术专业课程设计 课程电气照明技术 班级电气 11 姓名刘焘 学号 35110004 指导教师胡联红 时间 2012年12月 城市建设工程系

目录 1 设计方案 (1) 2 用电负荷计算 (3) 3 导线和截面的选择 (8) 4 配电箱和开关的选择 (9) 5 照度计算 (10) 6 参考文献 (11) 7 附件课程设计图纸

设计方案 一、工程概况 1、本工程地上6层, 6层上面有个阁楼, 结构形式为框架结构, 功能为民用 建筑。 2、本设计包括大楼内部的电气部分, 其内容电源设置,防雷接地,照明配电, 配电系统的工作接地 二、设计依据 1、业主提供的设计任务委托书及各职能部门的批复文件 2、其他各种提供的相关技术资料。 3、现行国家和地方有关建筑电气设计规范,标准等 (1) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 (2) 《民用建筑设计防火规范》GB50016—2006 (3)《供配电系统设计规范》GB 50052—95 (4) 《低压配电设计规范》GB 50054—95 (5) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057—1994(2000年版) 四、供电系统 根据建筑功能对供电可靠性的要求,本工程用电负荷按三级设计 1、供电方式:本工程由附近市政箱变低压配电房引来三路380/220V三相四 线电源至首层总配电箱, 在分别引至各用电点;本工程电力照明配电系统采用TN-S方式供电,进户处PE线接地 2、线路敷设:进户线选用电缆穿刚管埋敷设至总配电箱;支线选用铜芯电线 BV穿PC线管沿建筑物墙.地面、顶楼上暗敷设。 3、照明、插座均有不同的之路供电,所有的插座回路均设漏电器保护。 五、照明系统 1、卧室和客厅的插座均选用二加三孔型, 抽油烟机插座选用带指示灯及开关的三孔插座; 厨房和卫生间的灯具、开关、插座均采用防水防尘型。 2、翘板开关底边距地1.4m; 空调插座底边距地1.8m, 厨房的插座底边距地1.6m, 3、计量表箱嵌墙安装, 底边距地1.4m, 4、照明支路为单相双线制BV(3*1)PVC15 , 插座回路为BV(3*4)PVC20 5、楼梯间平台处照明灯具采用延时控制,以利于节能。 六、防雷 1、本工程按第三类民用建筑要求进行防雷设计。 2、各路电源进线均做重复接地并进行总等电位联结,其接地电阻小于1欧姆。接地网与总等电位箱连接均采用40×4镀锌扁钢 3、在屋面四周设置明装避雷带以防直击雷,

建筑电气照明设计论文光源应用论文

建筑电气照明设计论文光源应用论文 摘要:为了保证社会的发展要求,推动经济的可持续发展,在建筑电气照明的设计原则与光源应用方面,必须严格按照国家规定的照明要求,依据照明的实际需要,保证人们的正常生产和生活,来选择最符合的灯具,以实现节约能耗,实现人、自然、社会和谐发展的要求。 关键词:建筑电气照明;设计原则;光源应用 近些年来,能源的有效利用受到了社会各界的广泛关注,所以,我国不断加强环保宣传,以此来提升能源的利用率,实现经济平稳、持续的发展。在建筑施工过程中,怎样提高电能的利用效率,成为了电气设计人员的重要任务。本文就对电气照明的设计原则与光源应用探讨进行了深入的分析,希望能够给人们在选取灯具和节约电能方面带来一定的帮助,仅供参考。 1 建筑电气照明设计要遵循的原则 在建筑施工过程中,空调、水泵是耗费电能比较大的设备,用电量超过20%.所以,在电气照明设计中,是建筑人员的重点对象,以此来缓解供不应求的情况。 1.1 经济实用性原则 在建筑电气照明设计上,第一纳入考虑范围的就是其经济实用性,并以此为基础,来选取电气照明的规格和数量等,避免出现浪费电能的现象。同时,建筑施工人员还要严格监控施工环境和施工技术,确保电气设备的最佳配置,最终达到节能的目的。 1.2 绿色环保性原则 当今,能源问题已经成为社会的重大问题,建筑电气照明设计必须响应国家号召,实行绿色环保性原则,以此来保证社会的可持续发展。在保证人们正常照明的情况下,要严格控制电量的使用,合理使用电气设备,提升用电过程的安全性,进而为人们的健康生活,城市的发展提供强大的支撑力。 2 建筑电气照明节能设计中光源的应用策略 2.1 合理选择照明设计方案 在选择照明方案的时候,要充分考虑是否和房屋建筑契合,避免过分夸张现象的出现,以此来节约电能。依据房屋建筑的构造和主要用途,来选择照明的方式,以此来达到节能的效果;在对照明要求有着高要求的地方,可以配置两种或两种以上的混合照明方式,既能提升亮度,又能起到调控光色的目的;在装修环节上,要考虑墙面或地面的颜色,尽量采用浅色系材料,充分的利用光源;此外,还要严格监测房屋的用电情况,并选取最恰当的照明设计,避免采用依靠降低亮度的方法来节约能耗,以确保人们的正常用电和生活。从我国规定的房屋建筑照明设计要求上就可以了解到,电气照明的参考数值只有一个,建筑施工人员在工作中,一定要严格按照施工要求去操作,以免浪费电。因此,在如何选取照明方式的问题上,可以参照如下:普通场合采用一般的照明即可,施工面积小的场合可以考虑混合照明的方法,并根据作业的实际需求利用局部照明的方法,保证工程的顺利开展。同时,提高天然光源的利用率,选择科学、合理的安装设计,能够防止出现光污染的现象。 2.2 选择高光效的的光源和高效节能的灯具

基于PLC的校园照明智能控制系统设计毕业设计论文

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

电气专业的一些毕业设计题目

电气专业的一些毕业设计题目 电子类: 1、红外遥控照明灯(电路+程序+论文) 2、基于单片机的多功能智能小车设计论文(电路+程序+论文) 3、基于数字信号处理器(DSP)的异步电机直接转矩控制研究(硕士)(论文+上位机下位机软件+程序) 4、简单温度控制系统(仅论文) 5、漏电保护器(电路+程序+论文) 6、模糊神经网络控制(硕士)(仅PDF论文) 7、气体泄漏超声检测系统的设计(电路+程序+论文) 8、数字气压计(电路+程序+论文) 9、数字逻辑电子仿真器设计(程序+论文) 10、数字万用表(电路+程序+论文) 11、环境量温度适度采集(电路+程序+论文) 12、真有效值的测量仪(程序+论文) 13、正弦信号发生器(以SPCE061A单片机为核心)(电路+程序+论文) 14、直接数字频率合成器(电路+程序+论文) 15、智能交通信号控制系统(仅PDF论文) 16、自动化专业的运动控制论文(仅论文) 17、作息时间控制器(电路+程序+论文) 18、基于ARM的控制平台(仅PDF论文) 19、DS1820 单总线数字温度计(JPG格式电路+程序+论文) 20、DSP数据采集处理(硕士) 21、Mpeg4-AAC音频解码器的实时软件实现 22、MPEG-4 编码算法的研究及基于DM642 的优化实现(仅PDF论文) 23、USB接口设计(仅PDF论文) 24、基于USB总线的高速数据采集系统设计(JPG格式电路+程序+论文) 25、电动车翘翘板行走控制 26、车载数字音频接口设计 27、大功率电力电子装置在线诊断(NH) 28、带作息时间表的打铃系统(JPG格式电路+程序+论文) 29、单路电话计费器(程序+论文) 30、基于单片机的数字电压表 31、单片机作息时间控制器设计 32、多路点滴速度控制与显示装置设计 33、分布式电力故障录波系统设计 34、红外控制六足爬虫机器人设计 35、基于Intel 8051单片机的电话计费器的设计及其工作原理 36、基于485串行通信总线的电子抢答器系统 37、基于DSP的全数字电气传动控制板的研制(NH) 38、基于DSP的小型移动机器人控制系统(KDH) 39、基于DSP技术的运动控制卡的研制和开发(KDH)

应急灯设计毕业论文

摘要 近年来,大型公建越来越多,尤其是人员较为密积的酒店、商场、写字楼,在紧急状况下的人员疏散是一个很现实和重要的问题,这对应急照明系统的合理设置提出了新的问题。 应急照明包括以下几种: (1)正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设的备用照明 (2)为使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设置的疏散照明; (3)正常照明突然中断,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的安全照明。 就其功能而言,应急照明是十分重要的,它涉及到人身安全的问题,所以应急照明系统设计的合理性是其可靠性的关键。 本应急灯由市电和后备电池供电,能在停电之后自动点亮一段时间,适合农村或经常停电的地区作为应急照明之用。在市电正常时,应急灯熄灭,市电经整流,滤波后对后备电池供电。当夜晚市电突然中断时,应急灯启动。 【关键词】应急灯; 整流滤波; 逆变器。

In recent years, large-scale male constructed are getting more and more, particularly the personnel denser product's hotel, the market, the office, under panic stations' personnel dispersal were one very realistic and the important question, this asked the new question to the emergency lighting system's reasonable establishment. Emergency lighting including the following several kinds: (1) Normal illumination expiration, is continues to work (or continues the emergency lighting which temporarily work) supposes (2) To cause the personnel in the fire situation, can from the indoor safe evacuation the dispersal illumination which establishes to outdoor (or some security area); (3) The normal illumination sudden stop, to guarantee that is in safety lighting which the potential hazard the personal security establishes. Speaking of its function, the emergency lighting is very important, it involves to the personal safety question, therefore the emergency lighting system design's rationality is its reliable key. This emergency light by the city electricity and the reserve battery power supply, can after the power cut lightens period of time automatically, suits the area which the countryside or cuts power frequently to take emergency lighting. Is normal when the city electricity, the emergency light extinguishes, the city electricity passes through the rectification, after the filter constant voltage, to reserve battery power supply. That night when afternoon market electricity sudden stop, the emergency light starts. 【KEYWORD】Emergency light; Rectification filter; Invertor 。

毕业设计论文:家庭照明电路系统的设计

广东石油化工学院电工电子技术毕业设计题目家庭照明电路 目录

一、总体方案与原理说明. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .3 二、客厅单元电路.. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . 4 三、厨房电路单元. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .6 四、卧室单元电路图. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..8 五、卫生间单元电路. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .9 六、走廊阳台灯的自动控制系统. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . .9 七、电线的相关资料. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . ..10 八、工程造价.. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . (12) 九、设计总结与心得体会. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. .13 十、附图:总电路及客厅单元电路图. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. .14 十一、附图:厨房及卧室单元图. . .. . . . . .. . . . .. . . . (15) 十二、卫生间单元图. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . (16) 十三、仿真电路原理图. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . ..16 十四、仿真电路图. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . (17) 一、总体方案与原理说明 家向来是我们温暖的港湾,所以合理对家庭照明电路进行总体布线以及安装是很重要的,甚至于关乎着人们的生命,所以家庭照明电

智能照明控制系统毕业设计

智能照明控制系统毕业设计 篇一:基于单片机的智能照明控制系统设计 本科生毕业论文(设计) 题目室内智能照明控制系统的研究与设计学生姓名李天顺学号 XX专业班级建筑电气与智能化10101班指导老师曾进辉 XX年11月 基于单片机的智能照明控制系统设计 摘要 随着电子技术的飞速发展,基于单片机的控制系统已广泛应用于工业、农业、电力、电子、智能楼宇等行业,微型计算机作为嵌入式控制系统的主体与核心,代替了传统的控制系统的常规电子线路。楼宇智能化的发展与成熟,也为基于单片机的照明控制系统的普及与应用奠定了坚实的基础。 本文介绍了基于单片机AT89C51的室内灯光控制系统及其原理,提出了有效的节能控制方法。该系统采用了当今比较成熟的传感技术和计算机控制技术,利用多参数来实现对学校教室室内照明的控制。 系统设计包括硬件设计和软件设计两部分。该照明控制系统的主控制器、分控制器分别是以AT89C51和AT89C2051单片机为基础,实现了通信、信号采集、控制与显示等功能。使用光电子镇流器,使光源具备自动调节功能。文中详细地

描述了控制电路的设计过程,包括:光信号取样电路、人体信号采集电路、键盘与LED显示电路、RS485通信电路、照明灯控制电路、看门狗电路以及信号处理电路等。对于软件设计主要有主控制器、分控制器的有线通信程序设计以及灯光控制、定时控制、键盘扫描与LED显示等程序设计。 工作时,光信号取样电路采集光照强弱、人体信号采集电路采集室内是否有人、是否为工作时间等信息并将信号送到单片机,单片机根据这些信息通过控制电路对照明设备进行开关操作,从而实现照明控制,以达到节能的目的。 关键词:智能控制,主控制器,分控制器,单片机,定时控制 The Control System for Intelligent Lighting Based on Single–chip Microcomputer Author: Li Guozhong Tutor: Sun Man Abstract With the rapid development of electronic technology, the system of control based on Single-chip Microcomputer is widely applied in industry, agriculture, electric power, electron, intelligent building and so on. Microcomputer, as the subject and

电气照明的课程设计

1、设计题目啊啊啊啊 某住宅楼照明系统工程 1、工程概况 2.1概况 结构形式:框架 层数:4层 户型:一梯四户单元式住宅 户均面积:约133平方米 总建筑面积:约2130平方米 层高:3.2米 供电方式:单相交流 2.2工程依据 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-83) 所查表为2002年第二版魏金成《建筑电器》中的内容。3、照明系统设计 3.1光源与灯具的选用· 3.1.1民用建筑照明中无特殊要求的场所,宜采用光效高的光源和效

率高的灯具。

3.1.2开关频繁,要求瞬时启动和连续调光等场所,宜采用白炽灯和卤钨灯光源。 3.1.3一般照明场所不宜采用荧光高压汞灯,不应采用自镇流荧光高压汞灯; 3.1.4一般情况下,室内外照明不应采用普通照明白炽灯;在特殊情况下需采用时,其额定功率不应超过100W。下列工作场所可采用白炽灯: 3.1. 4.1要求瞬时启动和连续调光的场所,使用其他光源技术经济不合理时; 3.1. 4.2对防止电磁干扰要求严格的场所; 3.1. 4.3开关灯频繁的场所; 3.1. 4.4照度要求不高,且照明时间较短的场所; 3.1. 4.5对装饰有特殊要求 3.1.5照明设计时按下列原则选择镇流器: 3.1.5.1自镇流荧光灯应配用电子镇流器; 3.1.5.2直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器; 3.2照明设计要求 3.2.1住宅建筑照明设计应符合下列要求: 3.2.1.1住宅照明设计应使室内光环境实用和舒适.卧室和餐厅宜采用低色温的光源

3.2.1.2起居室、卧室中的书写阅读和精细作业宜增设局部照明; 3.2.1.3楼梯间照明宜采用定时开关和双控开关。 3.2.2按下列要求确定照明方式: 3.2.2.1工作场所通常应设置一般照明; 3.2.2.2同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3.2.2.3对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 3.2.2.4在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.3居住建筑照明标准值

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

照明系统设计与实现专科毕业论文

智能LED路灯节能控制系统的设计与实现 来源:石家庄信息工程职业学院作者:陈斌浏览:1684人次发布:2011-10-31 注:其他网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,将追究其法律责任 随着城市的发展,城市道路照明至关重要,但如何节能和易于控制成为路灯控制的核心问题。为提高LED 路灯系统的能源利用率,并实现智能控制,设计和实现了以AT89S51 单片机为控制核心的智能LED 路灯模拟控制系统。 引言 当前全球能源的消耗剧增并引起的能源极度紧缺、电荒已经危及我们的生活,节约能源成为面临的十分急切的问题。LED 照明作为一种新型的绿色光源产品,具有节能环保的优势、体积小、寿命长的特点,必然是未来普通照明的发展趋势。 本文应用LED 照明光源针对道路照明而设计的智能路灯照明控制系统,从而使现有的道路照明控制系统中存在的着难以反馈路灯各种状态情况、没有及时开关路灯、能源利用率低等问题得到改善。 1 系统整体设计 1.1 整体设计方框图系统整体设计方框图如图1 所示。该本文以51 单片机作为中心模块、电源供电模块、监测环境模块、恒流源驱动模块、参数设定与显示模块等5 大模块构成。

1.2 电源供电模块采用三端稳压集成电路。采用变压器降压后经桥式整流滤波,再经三端稳压器得到直流电源。 1.3 LED 监测环境模块 1.3.1 环境明暗变化传感器环境明暗变化传感器主要检测光线的强度是否应该开关路灯,系统采用光敏二极管和运放比较器作为测光及故障检测的传感器。光敏检测传感器电路如图2 所示,当白天光线射入光敏二极管的玻璃窗口时,PN 结的载流子被激发,产生电子- 空穴,即光电载流子。在电场的作用下,光电载流子参与导电,形成比暗电流大得多的反向电流,称为光电流。此时+5V 电压流过光敏二极管,输入端电压降低至反相器74HC04 的门槛电压时,反相器发生翻转,单片机P 2.1 端口读入高电平,单片机控制关闭LED 路灯。当弱光或无光照时(晚上),由于光敏二极管的暗电阻很大,反向器的输入端电压比较高,使其输出为低电平,单片机控制开启LED 路灯。 1.3.2 交通状况检测传感器采用红外传感器自动调节路灯的 亮灭状态,即车辆到达红外传感器接收范围内时LED 路灯亮,超出范围后LED 路灯灭,整条系统控制线路都是如此,从而提高能源利用率并节省电能。

单元楼照明系统毕业设计

单元楼照明系统毕业设计 目录 绪论 (3) 第1章单元楼概述 (4) 第2章楼宇照明系统 (5) 2.1 光的解释 (5) 2.2 光的传播 (5) 2.3 光的散射 (6) 2.4 照明的基本概念 (6) 2.5 照明方式 (7) 2.6 照明种类 (8) 2.7 该设计照明方式及种类 (9) 2.7.1照明标准 (9) 2.7.2 该住宅小区照度标准 (14) 2.8 照明灯具 (14) 2.8.1 灯具的分类及功能 (14) 2.8.2电光源的分类及命名方法 (16) 第三章单元楼照明设计 (18) 3.1 单元楼入口的照明设计 (18) 3.2 单元楼走廊与楼梯的照明设计 (18) 3.3 单元楼卫生间与浴室的照明设计 (19) 3.4 单元楼厨房的照明设计 (19) 3.5 单元楼餐厅的照明设计 (20) 3.6 单元楼卧室的照明设计 (20) 3.7 单元楼书房的照明设计 (21) 3.8 单元楼客厅的照明设计 (21) 3.9 单元楼庭院与通道照明的设计 (22) 3.10 平均照度计算 (22) 第4章施工预算 (26) 4.1 工程量计算 (26) 4.2 套用综合基价表,计算综合基假合计 (28)

4.3 汇总单位工程预算造价 (31) 参考文献 (32) 致谢 (33)

单元楼概述(加容) 这栋小区单元楼总占地面积627.2736平方米,共六层。第一层储藏室和停车库,二到六层为居住层。每层可居住4户,有两种不同风格的走线布局4户占地面积均相同,每户可拥有3个卧室,一个客厅,一个厨房和两个卫生间。这就是单元楼的结构了。 小区的环境适宜,小区建有广场,广场的旁边有喷泉可以供人观赏。小区的西部建有假山,再见山的周围植树,在闲暇之际。漫步在林间可以使整个人的身心得到净化,安人心神。 该单元楼的设计为充分满足现代生活的需要,提供安全,可靠,方便,绿色,环保的生活环境。

电气照明系统设计思路

电气照明系统设计流程 第一步;确定范围 确定设计内容为电气照明系统,其中包括普通照明,备用照明和应急疏散照明等部分 第二步:查阅规范 查阅相关规范,并且将设计所需的规范条例了解清楚(PS:一般规范:《建筑照明设计规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑照明术语标准》、《供配电系统设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《电力工程电缆设计规范》等) 第三步:确定其各房间照度值 根据规范确定各房间的照度值,备用照明和应急照明的设置要求(包括备用照明和应急照明的供电方式)(PS:查阅《建筑照明设计规范》的第五章、第六章) 第四步:确定其功率密度 确定之后查询照明设计规范确定所需设计的功率密度(PS:查阅《建筑照明设计规范》的第六章(取现行值)) 第五步:灯具选型 确定设计所需要的灯具型号(灯具选型),须知道灯具的详细参数(PS:查阅相关资料,了解清楚每种灯具的光通量、光效值、功率瓦数) 第六步:确定其各房间灯具数量 根据功率密度的要求算出每个房间需要的灯具数量 ①利用天正电气中的照度计算功能 A. 选定房间,确定其房间面积 B. 填写利用系数,一般洁净室内的利用系数取0.8-0.9,非洁净区取0.7-0.8,室外0.5-0.7。 C. 填入光源参数,主要填写总的光通量 D. 填写照度要求、功率密度,维护系数一般去标准0.8 E. 得出结果(灯具数量),注意查看功率密度是否满足条件,如满足,这方案成立;如不满足,需要调整灯具种类,从而达到满足条件。 ②利用灯具数量的计算公式

A.计算灯具数量:公式:N = EA / (ΦUK) 其中:Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数,E-- 平均照度lx B.得出结果(灯具数量),再计算出功率密度:公式:LPD=ΣΡ/A 其中:LPD-- 功率密度W/m2,ΣΡ-- 所有照明设备的总功率W, A -- 工作面面积m2 C. 注意查看功率密度是否满足条件,如满足,这方案成立;如不满足,需要调整灯具种类,从而达到满足条件。 第七步:排布灯具 在画好的厂房底图上面按照矩阵规则布置灯具位置(做到整齐美观即可),并且确定应急灯具和疏散灯具的位置(PS:应急照明及疏散照明的照度查阅《建筑照明设计规范》的第五章5.5.2)第八步:确定其供电回路及开关安装 灯具布置好之后根据照明设计规范确定供电回路和开关的样式及安装位置(PS:供电回路查阅《建筑照明设计规范》的第七章7.2;开关的样式及安装位置查阅《建筑照明设计规范》的第七章7.3) 第九步;确定其配电箱的位置 根据规范要求、业主的需要确定配电箱的位置 第十步:布线 确定好回路和各种设备位置后就开始布线,在图纸中反映出来(应急线路最好使用不同颜色走线加以区分) 第十一步:配电箱系统图 根据设计好的图纸画出配电箱系统图,系统图中需反映出配电箱的名称和使用的各断路器的型号规格,回路数量,三相负荷分布,进出线路的型号规格以及线路敷设方式: ①支路总功率的计算:该条支路上所有照明设备的总功率 ②计算电流: a.根据功率估算: 三相:1KW→2A 单相:1KW→6A B.根据公式计算:

题目某住宅楼电气照明系统设计任务书Word版

课程设计任务书1 一、设计题目 某教学用楼电气照明系统设计。 二、设计资料 1.基本概况 本工程是一栋高六层的教学用建筑,其建筑类别为三类建筑.结构形式为底框结构,基础为桩基础,所有楼板均为现浇。设计内容为电气照明系统。 1)建筑为6层教学楼。 2)每层层高3.5米。 3)室内外高差0.3米。 2.参考资料 1)民用建筑电气设计规范及条文解释 2)2009全国民用建筑工程设计技术措施电气 3)建筑电气设计手册 4)国家标准电气制图电气图形符号应用示例图册 5)有关产品样本 6)建筑电气施工验收规范 7)供配电系统设计规范 8)低压配电系统设计规范 三、设计任务 1、计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆及保护管的选择、配电箱的选择。 2、图纸 1)设计说明、图例、图纸目录 2)标准层照明平面图(1:100)和标准层插座平面图(1:100) 3)非标准层照明平面图(1:100)和非标准层插座平面图(1:100) 4)供电干线平面图(1:100) 5)供电干线系统图(1:100) 6)照明配电箱系统图 3、课程设计说明书

四、设计步骤 1.熟悉资料、设计规范。对已给资料进行整理。根据建筑物的特点,确定供电等级:根据建筑平面图,拟定各户配电箱具体位置;根据外线情况确定进户总箱位置;并 在平面图上绘出。 2.绘制照明平面图(包括楼梯间设照明) 根据建筑平面图针对不同的使用功能,按照电气照明设计规范进行照度设计.以满足使用对照度及功能要求. (1)根据房间的用途确定灯具的种类、型号及安装高度。 (2)查出各房间的照度标准,进行照度计算。 (3)根据计算结果绘出照明平面布置图。 (4)绘出线缆(单线图)。 3.根据房间的用途确定插座的种类、型号及安装高度. (1)绘出插座平面布置图。 (2)绘出线缆(单线图)。 4. 绘出各层供电系统图。 5. 负荷计算 (1)计算各支线负荷,选择支线线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择支线开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (2)计算每层的负荷,选择每层的线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (3)计算整座楼的负荷,选择进户线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在供电干线平面图上,选择总开关(型号、规格)并标注在系统图上。 6.整理图纸并写出设计说明、图例及图纸目录。 (1)说明书 内容包括:建筑用途、设计依据、负荷等级及电源进户方式、配线、配电箱及等电位联结。 (2)图例 内容包括:符号、名称、规格型号、容量、安装高度、方式及场所。 (3)图纸目录 内容包括:图别、名称、 8.整理计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆、开关及配电箱的选择。 9.设计注意

楼宇智能照明控制系统设计_毕业设计

本科毕业论文 题目:楼宇智能照明控制系统设计院(部):信息与电气工程学院 专业:电气工程与自动化

目录摘要 IV ABSTRACT V 1前言 1 1.1选题背景和意义 1 1.2课题关键问题及难点 2 1.3调研综述 2 1.3.1目前国内、国外该项目的研究状况 2 1.3.2目前项目的发展趋势 3 1.4主要研究内容 3 2 基于CAN总线的系统结构 4 2.1 CAN技术简介 4 2.2基于CAN总线的控制系统网络拓扑结构 5 2.3 CAN总线系统的通信方式 6 2.4 CAN总线的分层结构 6 2.5 CAN总线报文格式与类型 7 2.5.1 数据帧 7 2.5.2.远程帧 8 2.5.3 出错帧 8 2.5.4超载帧 9 2.5.5 错误检测 9 2.6 本系统结构及特点 10 3.智能照明系统的硬件设计 12 3.1 系统简介 12

3.2 CAN通信接口模块的设计 12 3.2.1 芯片介绍 12 3.2.2 SJA1000工作原理 14 3.2.3 基于SJA1000的CAN总线硬件接口电路设计 15 3.2.4采用MAX232芯片接口PC机与单片机的连接 16 3.3控制面板模块的设计 17 3.3.1 74HC164芯片说明 17 3.3.2显示部分设计 19 3.3.3键盘部分设计 20 3.3.4基于74HC164的中断串行键盘硬件设计 21 3.3.5矩阵式键盘的按键识别方法 22 3.4智能继电器模块 22 3.4.1电压-频率变换器LM331的介绍 23 3.4.2继电器模块基本原理结构 24 3.4.3整流模块设计 24 3.4.4 V/F转换器LM331模块 25 3.4.5光电耦合器6N137 26 3.4.6单片机AT89C51模块 26 3.5传感器模块 28 3.5.1热释电传感器的工作原理 28 3.5.2芯片介绍 30 3.5.3热释电传感器原理 31 3.5.4照度传感器的设计 32 3.5.5 A/D转换部分 33 3.6调光模块 35 3.6.1电子镇流器调光功能的主要实现方法 36 3.6.2基于IR2159的荧光灯可调光电子镇流器的电路设计 37 3.6.3基于IR21592的调光电子镇流器 38 3.7远程控制模块 40

基于PLC的校园照明智能控制系统设计

* * * 大学 本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期2012 年5 月 ****本科生毕业设计(论文)

基于PLC的校园照明智能控制系统设计 Intelligent Control of Campus Lighting Based on Programmable Logical Controller 总计:27 页 表格: 2 个 插图:15 幅 *****本科毕业设计(论文)

基于PLC的校园照明智能控制系统设计 Intelligent Control of Campus Lighting Based on Programmable Logical Controller 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号:104091120032 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期:

基于PLC的校园照明智能控制系统设计 电气工程及其自动化* * * [摘要]目前,大多数校园照明系统仍然使用人工控制,其缺点是控制复杂、修理困难、容易发生误动作。针对这种情况,本设计使用西门子S7-200PLC代替传统的人工控制校园照明系统。采用了PLC智能控制,系统稳定可靠,完全满足学校的照明要求,校园照明系统主要有道路控制输出信号、景观灯输出信号、公共绿地输出信号,根据PLC 控制原理对其进行I/0分配和绘制照明系统流程图及编写校园照明智能控制系统梯形图控制程序。最后经过模拟仿真运行,能够实现当设备发生故障或出现某些不正常运行情况时,由自动控制变换人工控制,在排除故障后再次实现自动控制满足照明智能控制系统的要求。 [关键词]照明系统;西门子S7-200;输出信号;智能控制 Intelligent Control of Campus Lighting Based on Programmable Logical Controller Electrical Engineering And Automation Specialty* * * Abstract:At present the illumination system of the majority of our campus is still using the traditional manual control system, whose disadvantages are complex control, difficult to repair, prone to malfunction. For this situation, this paper uses the Siemens S7-200 and designs the system to control the campus lighting system instead of traditional artificial control,Programmable Logical Controller intelligent control system was adopted on the new campus, the control system is reliable enough to meet the requirement of campus lighting, The system mainly includes incident the output signal of the road、the decorative lights and the green fields. Which composes the I/0 allocation tables and flowing diagram and the ladder diagram control programs of the illumination system of the campus. Through the simulation, it is able to turn to manual control from the automatic system when the facilities generate the phenomenon of the malfunction and abnormal,the automatic system turn on after people to find and orderly deal with the malfunction ,and fulfills the requirements of the system of the intelligent control. Key words:The illumination system; Siemens S7-200; the output signal; intelligent control