一工程概况

由于工程场地窄小,根据工程进度和操作需要提供主体施工条件,需要从地下室(在-4.2)开始搭设座地式外脚手架(排栅),保证上部结构施工进行。外脚手架搭设依建筑物体外围(外轮廓)搭设,外围周长计约186.0米(首层),平面布置详见附外围脚手架平面示意图。

本方案为项目工程七层以下(综合裙楼)部分排栅搭拆施工方案。

(一)、编制依据

2.1《施工组织设计》

2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2002

2.3《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。

2.4《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。

(二)、脚手架构造

本工程外排栅采用扣件式钢管脚手架满搭自地下1至7层,从室外地下一层起平行隔距建筑物外围搭设双排脚手架。立管间距为1.50米,宽度1.05m,步高1.8m的单立杆双排脚手架,内立杆距钢筋砼结构面200mm(以构造柱距离200mm为标准),对于结构飘板部分,在飘板上预留Φ50直径的孔洞立杆穿过飘板,其做法如图所示。钢管统一选用Φ48×3.5mm

钢管

平桥采用铁栅铺设,排栅外立边全挂密孔安全网,在阳台、凸窗处排栅向外凸,必要时搭设顶架,但始终保持距离建筑物200mm,以防高空坠落。为确保施工人员和工人的安全,卸料平台设置结合现场情况,充分利用现有结构平板作业条件,采取落地式设置,设置八处(规格为3000×4500mm)(详见卸料平台定位示意图)。

二外围座地式脚手架搭设

(一)搭设技术要求

1、搭设顺序流程:立杆放线定位→铺设垫块→设置扫地杆→内外立杆→设置第一步小横

杆→在内外立杆间距内设置第一步大横杆→第二步小横杆→第二步大横杆→装设连墙拉结杆→接立杆→设置第三、四步小横杆和大横杆→装设墙杆→设置剪刀撑→铺脚手板→装设防护栏杆、挡脚杆并挂立网防护→重复接立杆后按搭设流程搭至设计高度。其垂直度偏差不得大于架高的1/400,相邻两根立杆的接头应错开,并不在同一步距内

2、按水平方向每3l和垂直方向每3h设置一道连墙构件(如立面示意图所示做法,l、h

分别为脚手架的水平方向纵距和垂直方向步距),采用菱形设置方式,连墙构件与墙或板上预埋构件锁牢。应从底层第一步水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采取其它可靠措施固定。

3、剪刀撑沿脚手架外侧每隔7—9根立杆距离(水平方向)设置一道与地面呈45°交角,

其搭设时将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣件与立杆节点(即立杆与横杆的交点)的距离不宜大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面(挑梁平面),不宜大于50cm,以保证架子的稳定性,钢管驳接用搭接,搭接长度不小于100cm,每个搭接处不小于2个扣件夹紧。

4、脚手架各杆件相交伸出的端头均大于或等于10cm,以防杆件滑脱。

5、外侧挂密目式尼龙安全网,每隔三层设一道兜底安全网,作业层下设安全网,安全挡

板用篙竹密铺,面铺防护细尼龙安全网,第七层铺铁皮。

6、搭设时要及时与结构拉结或采用临时支顶,以便确保搭设过程中的安全,并随搭随设

校正杆件的垂直度和水平偏差,同时适度拧紧扣件,螺栓的根部要方正(当用力距扳手检查,应在40—50N.m之间,最大不能超过65N.m),连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓要向上,以防雨水进入。

7、施工过程中排栅的搭设高度高于施工层不少于2m。

8、脚手架搭设时,钢管要注意保持横平竖直,避免立杆偏差或横杆水平偏差太大。

9、脚手架搭设完后,应由施工负责人组织专业人员及质安部门进行安全检查,验收合格

后方可使用,施工过程中应由专职安全员经常作检查。

10、钢管脚手架四角安装避雷装置,及接地保护。

11、脚手架如无安全可靠措施,不准有带电线路通过架子。

12、脚手架上的施工荷载为:结构架3kN/㎡,装修架2kN/㎡,同时允许进行的施工数

为二层。

三搭设主要安全技术措施

1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准考核的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格

者方可持证上岗。

2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、脚手架高于7m,无法设风撑时,必须设连墙杆。

4、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

5、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。钢管严禁打孔。

6、各杆件相交射出的端头部分均应大于10cm,以防杆件滑脱。

7、用于连接大横杆的对接扣,应避免开口向上设置,以防止雨水侵入。

8、扣件的螺栓拧紧要适宜,一般扭力控制在40~50N·M左右。

9、在大风雨或停工一段时间后必须对脚手架进行全面检查,如发现变形、下沉,钢构件腐蚀严

重,连接扣松脱等,要及时加固维修后方可使用。

10、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土

和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

四座地式双排脚手架计算书

本计算书是依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2002编制而成的。因脚手架所受荷载变异性较大;扣件接点属于半刚性,且接点刚性大小与扣件质量有关,接点性能存在较大变异;脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大;与墙的连接点,对脚手架的约束性较大,针对以上问题尚不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数-/γR`,其值是与常用安全系数进行校准确定。

扣件式钢管脚手架,一般情况下,偏心产生的附加弯曲应力不大,予以忽略,并在有关调整系数中加以了考虑。

按照《冷弯薄壁型钢结构技术规范》的规定,对本工程所使用的钢管Q235-A级钢的抗拉、抗压、抗弯强度设计值f取为:205N/mm2。

一、参数信息:

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 25.2 米,立杆采用单立管;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1.05米,大小横杆的步距为1.8 米;

内排架距离墙长度为0.30米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

采用的钢管类型为Φ48×3.5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;

连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 米,水平间距4.5 米,采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;

同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处四川省绵阳市,基本风压为0.35 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz为1.42,风荷载体型系数μs为0.65;

脚手架计算中考虑风荷载作用

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:14;

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038;

5.地基参数

地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):160.00;

立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。

二、大横杆的计算:

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照

三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05/(2+1)=0.105 kN/m ;

活荷载标准值: Q=2×1.05/(2+1)=0.7 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.038+1.2×0.105=0.172 kN/m;

活荷载的设计值: q2=1.4×0.7=0.98 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.172×1.52+0.10×0.98×1.52 =0.251 kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.172×1.52-0.117×0.98×1.52 =-0.297 kN.m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.251×106,0.297×106)/5080=58.465 N/mm2;

外脚手架方案计算书

脚手架计算书 1、计算依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006) (3)工程设计图纸及地质资料等 2、脚手架的计算参数 搭设高度H=24米,密目网规格:2300目/100cm2 ,每目空隙面积为1.3mm2。脚手架立于基槽回填土上,下设50×100×4000木垫板。步距1.8m,立杆纵距l a=1.5米,立杆横距l b=1.05米,连墙件为2步3跨设置,脚手板按同时铺设4排计算,同时作业层数n1=2。 脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2, E=2.06×105N*mm2 3、荷载标准值 (1)结构自重标准值:g k1的取值参照脚手架安全技术规程的附表选用(双排脚手架)g k1=0.13 kN/m2。 (2)脚手板自重标准值:g k2=0.35kN/m2(可按实际取值) (3)栏杆、挡脚板自重标准值:0.14 kN/m (4)施工均布活荷载:q k=3 kN/m2 (5)风荷载标准值:ωk=μz·μs·ω0=1.25*1.3*0.7=1.14 kN/m2 式中μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》取值,地面粗糙类 别选B,取μz=1.25。 μs——脚手架风荷载体型系数,取1.3. ω0——基本风压值,根据澳大利亚荷载规范取值为0.7 kN/m2 4、纵向水平杆、横向水平杆强度及变形计算 (1)横向水平杆计算 脚手架搭设剖面图如下:

扣件式脚手架计算书(修改后)

附件1: 扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、脚手架参数

风荷载体型系数 μs 1.254 风压高度变化系数μz(连墙件、单立 杆稳定性) 1.06, 0.796 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连 墙件、单立杆稳定性) 0.332,0.25 计算简图: 立面图 侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2

横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 98900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4120 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.03+Gkjb×lb/(n+1))+1.4×Gk×lb/(n+1)=1.2×(0.03+0.35×0.9/(2+1))+1.4×3.6×0.9/(2+1)=1. 674kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.03+Gkjb×lb/(n+1))+Gk×lb/(n+1)=(0.03+0.35×0.9/(2+1))+3.6×0.9/(2+1)=1.215kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 Mmax=0.1qla2=0.1×1.674×1.52=0.377kN·m σ=Mmax/W=0.377×106/4120=91.426N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=0.677q'la4/(100EI)=0.677×1.215×15004/(100×206000×98900)=2.044mm νmax=2.044mm≤[ν]=min[la/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

外脚手架计算书(20200617113908)

双排扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取 1.00。 双排脚手架,搭设高度25.3米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.90米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米。钢管类型为φ48.3×3.6,连墙件采用3步3跨,竖向间距5.40米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹串片,荷载为0.35kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用竹串片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数0.6000。 地基承载力标准值170kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.040kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/2=2.250kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.040+1.2×0.262+1.4×2.250=3.513kN/m

施组方案—脚手架搭设方案(含计算书)

1.0 安全技术设计 1.1 一般规定 本工程按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)规定: (1)脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。本工程安全专项施工方案设计需进行下列设计计算: 1)纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算; 2)立杆的稳定性计算; 3)连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算; 4)立杆地基承载力计算。 (2)计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2,可变荷载分项系数取1.4。 (3)脚手架中的受弯构件,尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算构件变形时,应采用荷载短期效应组合的设计值。 (4)纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于 55mm时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。 (5)钢材的强度设计值与弹性模量(N/mm2)按下表采用。 (6)扣件、底座的承载力设计值(KN)按下表采用。 注:扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N.m,且不应大于65N.m。 (7)受弯构件的挠度不应超过下中规定的容许值。 注:l为受弯构件的跨度

(8)受压、受拉构件的长细比不应超过下中规定的容许值。 构件类别容许长细比[λ] 立杆双排架210 单排架230 横向斜撑、剪刀撑中的压杆250 拉杆350 1.2 构造要求 1.2.1 脚手架设计 本工程外脚手架采用扣件钢管双排脚手架,搭设高度60.35m(以最高建筑标高为58.85米计算为例),采用的钢管类型为48×3.5。内排架距离墙体距离为550mm。 脚手架施工均布荷载为2.0kN/㎡,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 脚手架沿高度方向采用分层多次沿四周满搭设的方式,搭设高度至屋面女儿墙上1.5m。 1.2.2 平面布置 立杆纵向间距1500mm,横向间距1200mm。内排立杆距离建筑物的距离为550mm,下端垫木垫板并设置扫地杆。立杆与大横杆必须采用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏。立杆的接头应错开布置,相邻立杆接头不得设于同步内,错开距离应大于500mm,其接头距大横杆的距离不大于步距的1/3(≤600mm)。 1.2.3 立面布置 正立面图 大横杆步距1500mm,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3(≥600mm),扶

脚手架搭设及拆除施工方案

—、工程概况 (4) 二、外墙钢管脚手架 (4) 一)搭设材料 (4) 二)地基与基础 (5) 三)脚手架设计尺寸 (5) 四)纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚板 (5) 五)立杆 (6) 六)连墙件 (6) 七)剪刀撑、安全网 (7) 八)斜道 (7) 九)避雷装置 (7) 三、满堂脚手架 (8) 一)搭设形式................................... (8) 二)脚手架构造 (8) 三)施工工艺 (9) 四)满堂脚手架立杆稳定性验算 (9) 四、脚手架搭设质量和安全要求 (12) 一)搭设前准备工作 (12) 二)质量和安全要求 (12) 五、拆除方案 (13)

发文范围:(共份) 本版文件于2012年月日开始实施 批准人: 钢管脚手架搭设及拆除施工方案 、工程概况 ***市生活垃圾焚烧发电厂2X400t/d+2X 12MW建设工程位于***,是利用原****** 市永昌电力有限公司柴油机发电厂场地进行改建,占地面积约为 3.4公顷。厂址位于*************************************。本工程由垃圾贮坑(33.3m)、垃圾卸料大厅(8.5m)、锅炉房(27m)、锅炉运转平台(7m)、主厂房附屋(23.5m)、煤棚 (17m)、循环冷却水塔(15m)等单体组成。

根据实际情况,外墙钢管脚手架采用双排钢管脚手架,现以垃圾贮坑为编制对象总高度为35米的外脚手架,密目网围护;内部满堂脚手架搭设以运转平台为编制对象,高度为7米。 二、外墙钢管脚手架 一)搭设材料 1、搭设脚手架全部采用巾48mm壁厚3.5mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量 有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 &脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 二)地基与基础 1脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c卅的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,宽度不小于2m 沿周边杆基础平面布置,基础要能承受上部结构荷载。 2、脚手架底面标咼咼于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cmX 20cm的排水沟。 三)脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m其余每步为1.8m。 2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和1.2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。

悬挑式扣件钢管脚手架计算书(范本)

悬挑式扣件钢管脚手架计算书(范本) 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 更多建筑工程技术资料请加群(303362541) 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.20米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.50米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为φ48.3×3.6, 连墙件采用2步2跨,竖向间距2.40米,水平间距2.40米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用[5号槽钢U口水平,建筑物外悬挑段长度2.50米,建筑物内锚固段长度1.50米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.040kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.050/2=0.052kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.050/2=1.050kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.040+1.2×0.052=0.111kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×1.050=1.470kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.111+0.10×1.470)×1.2002=0.224kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10×0.111+0.117×1.470)×1.2002=-0.264kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ=0.264×106/5260.0=50.114N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算

落地脚手架计算书(适用于24米以下)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (2) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (4) 五、扣件抗滑承载力验算 (4) 六、立杆的稳定性计算 (5) 七、脚手架搭设高度计算 (8) 八、连墙件计算 (9) 九、立杆地基承载力计算 (10)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数

1800 3001050 三、横向水平杆(小横杆)验算 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:

“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。”施工荷载的传递路线是:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆,如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k =(Q K +Q P1 )×S=(3+×= kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=×Q K ×S+×Q P1 ×S=×3×+××= kN/m 3、考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置(验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载),最大弯矩: M max = ql b 2 = × =·m 88 4、钢管载面模量W= 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm2 6、计算抗弯强度 σ=M max = ×106 =mm2〉205N/mm2 W×103 7、结论:不满足要求!建议减少脚手架纵距或横距或小横杆间距,或控制施工荷载!(二)变形计算 1、钢材弹性模量E=×105N/mm2 2、钢管惯性矩I= 3、容许挠度 [ν]=l/150与10mm

脚手架搭设(拆除)专项方案

XX·中心城 脚 手 架 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 二零一三年三月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、搭设杆件中注意事项 五、扣件的安装注意事项 六、扣件式钢管脚手架搭设技术交底(样板) 七、扣件式钢管脚手架拆除技术交底(样板) 八、搭设脚手架的顺序 九、地基与基础 十、搭设 十一、拆除 十二、架工的安全技术操作规程

一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ13-2001 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、建筑施工高处作业技术规范JGJ80-91 4、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5、建筑安装工程施工工艺及操作规程《架子工程》DB51/T52·5-91 6、建筑安装建筑设计院设计的施工图 7、我司多年来承建工程所积累的施工经验施工技术。 二、工程概况 本工程位于XX省XX市市中区XXX旁,场地北接XX路,南临XX路,西临XX路,东临XXX路。 由于该项目施工组织设计按流水交叉作业施工,所以要确保脚手架的使用安全。 1、把好材料和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,并经试验检验后方可使用。 3、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载能力,脚手架的构造应符合有关规范规定。 4、认真处理好脚手架地基,确保地基有足够的承载能力,避免脚手

架发生整体或局部沉降,脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定。 三、施工准备 1、项目部应对该项目脚手架搭设要求,向搭设人员和使用人员进行技术交底。 2、对运至施工现场的钢管、扣件、脚手板等按规定进行检查验收,不合格产品不得使用,检验后的合格品种按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地并使用排水畅通。 4、脚手架基础下有管沟,设施时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设杆件中应注意事项 1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 2、注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程中的安全。 3、拧紧扣件(拧紧程序要适当)。 4、有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合格、扣接不紧等)不得使用。

落地外脚手架计算书

附件计算书一:双排扣件钢管脚手架计算 书 依据规范: 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2017 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度31.2米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.85米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距1.80米。 钢管类型为φ48×2.8,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为4.2kN/m2,同时考虑1层施工。 脚手板采用冲压钢板,荷载为0.30kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用竹串片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数0.9600。 地基承载力标准值140kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.300×0.850/2=0.128kN/m 活荷载标准值Q=4.160×0.850/2=1.768kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.036+1.2×0.128=0.196kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×1.768=2.475kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.196+0.10×2.475)×1.5002=0.592kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10×0.196+0.117×2.475)×1.5002=-0.696kN.m

脚手架计算书及相关图纸

脚手架计算书及相关图纸【计算书】 钢管落地脚手架计算书、脚手架参数 、荷载设计

Z.

计算简图: 立面图 § 侧面图

纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm 2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 127100 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm 3) 5260 三、纵向水平杆验算 橫向水平杆 飙向隶平杆 注禺銳向水罟杆在上祇横向水平杆上纵向水平杆 根数埼不包會两僧水平杆’如本明洌为乱 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2 ?.04+G kjb X b/(n+1))+1.4 G細b/(n+1)=1.2 ?04+0.35 09/(2+1))+1.4 3X9 /(2+1)=1.43kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.04+G kjb X b/(n+1))+G k X b/(n+1)=(0.04+0.35 0.9/(2+1))+3 0.9/(2+1)=1.04kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=0.1ql a2=0.1 X.43 *52=0.32kN m (T =M ax/W=0.32 >106/5260=61.32N/mm2w [f]=205N/mm f 12 ) 150015001500 r*r 满足要求!

2、挠度验算 v ax=0.677q'l a4心00EI)=0.677 1 您4 >1500^/(100 206000 >127100)=1.368mm v ax= 1.368mm< [ v^min[l a/150, 10]= min[1500/150, 10] = 10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=1.1ql a=1.1 X.43 *5=2.37kN 正常使用极限状态 R max'=1.1q'l a=1.1 X.04 X.5=1.72kN 四、横向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=2.37kN q=1.2 %.04=0.048kN/m 正常使用极限状态 由上节可知 F1'=R max'=1.72kN q'=0.04kN/m 1、抗弯验算 计算简图如下: 2.37KN Z37kN

《脚手架搭设与拆除施工方案》

施工组织设计(方案)报审表工程名称:江门欧福威超热导科技1#、4#厂房GD2202002□□□□

江门欧福威超热导科技有限公司 1#、4#厂房 外脚手架搭设与拆除施工方案 工程名称:1#、4#厂房 工程地点:江门产业转移园恩平园区 施工单位:恩平市二建集团有限公司 编制单位:恩平市二建集团有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ-59-99) 3、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2003) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 5、本工程设计图纸 工程概况: 本工程位于江门产业转移园恩平园区为江门欧福威超热导科技有限公司兴建的制釉车间四,单层厂房,框架结构;高度7.25米,建筑面积为1#厂房6768平方米、4#厂房7920平方米、总建筑面积:14688平方米。

本工程脚手架采用双排扣件式钢管脚手架,脚手架搭设总高度9.5m。 施工准备 经过平整的场地应进行测量放线,准确定出内外立杆的位置。 材料要求 1.脚手架使用的所有钢管均采用φ48×3.5mm钢管。脚手架钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级刚的规定。 2.扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。 扣件在螺栓拧紧时,扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m。 3、脚手板采用竹材料制作的竹串片或竹笆片。脚手板的厚度不应小于50mm,每块质量不宜大于30kg。 4、连墙件:当采用刚性连接时,可用φ48×3.5mm钢管和扣件将脚手架与建筑物可靠连接;当采用柔性连接时,可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。 搭设尺寸 本脚手架为双排脚手架,搭设总高度为9.5米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,立杆的步距1.80米。 连墙件采用2步3跨,即竖向间距3.6米,水平间距4.5米。 由于LL1梁底有高支模架体,因此脚手架内立杆距建筑轴线的距离≥700mm。 脚手架的搭设 1.基本要求 工程正式开工前应进行充分的施工技术交底、安全交底。 脚手架要承受施工过程中和各种垂直和水平荷载,要保证在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,因此,脚手架必须具有足够的承载能力,刚度和稳定性,以确保安全。 在纵向水平杆与立杆的交点处必须设置横向水平杆并与纵向水平杆牢固连接。立杆下应有底座和垫板。整个必须设置剪刀撑与连墙件,以保证脚手架成为一个稳固的结构。 脚手架的搭设,应沿建筑物周围连续封闭,如果因条件限制不能封闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙件。

外脚手架搭设在地下室顶板计算书

外脚手架搭设在地下室顶板计算书 CBD21地块改造工程工程;属于框架结构;地上14层;地下2层;建筑高度:57.4m;标准层层高:3.3m ;总建筑面积:88345平方米;总工期:730天; 本工程由宁波维科置业集团有限公司投资建设,宁波建筑设计研究院设计,浙江省华夏工程勘测院地质勘察,浙江工正建设监理咨询有限公司监理,慈溪城关 建筑有限公司组织施工;由施云兰担任项目经理,吴焕正担任技术负责人。 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 36.3 米,20米以下采用双管立杆,20米以上采用单管立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.8米,立杆的横距为1.05米,大小横杆的步距为1.8 米; 内排架距离墙长度为0.30米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80; 连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 米,水平间距5.4 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数 本工程地处浙江省慈溪市,基本风压为0.45 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz为1.00,风荷载体型系数μs为0.65; 脚手架计算中考虑风荷载作用 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1337; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:7; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038; 5.地下室顶板参数 地下室顶板类型:钢筋混凝土;地下室顶板承载力标准值(kpa):200.00;立杆地下室顶板面积(m2):0.25;地下室顶板承载力调整系数:1.00。

(完整word版)钢管落地脚手架计算书

钢管落地脚手架计算书 采用品茗安全计算软件计算;本工程为深圳市龙岗区第二人民医院综合楼改造工程,总建筑面积6570m2,建筑总高度为39.8米,建筑总层数为地下一层、地上十二层,一层层高4.5m,二层层高4m,三~十一层层高均为3m,十二层层高为4m。 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 44.2 m,立杆采用单立管; 搭设尺寸为:立杆的横距为 1.05m,立杆的纵距为1.5m,大小横杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.20m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为 150.00 m; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00; 连墙件采用两步两跨,竖向间距 3.6 m,水平间距3 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处广东深圳市,基本风压0.75 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz为1.00,风荷载体型系数μs为1.13; 脚手架计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.110; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005; 脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.038; 脚手板铺设总层数:12; 5.地基参数要求 若地基土类型为:素填土;地基承载力标准值(kPa):120.00; 立杆基础底面面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。 本工程原地基土类型为混凝土,地基承载力大于120,满足要求! 二、大横杆的计算: 按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算

脚手架搭设和拆除专项施工方案

脚手架搭设和拆除专项施工方案 一、目的 对施工现场的危险源加以识别与控制,防止事故发生,为员工和相关方创造良好的安全工作场所,以实现安全管理和文明施工的目标。 二、适用范围 本方案适用于中铁十局沪杭铁路客运专线嘉桐特大桥DK97+350-DK103+850所有脚手架工程施工,各架子队遵照执行。 三、施工要求 1、施工准备 施工前,项目部应编制施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; 2、材料要求 2.1 钢管必须无裂缝、无弯曲; 2.2 管扣的螺栓、螺母必须是灵活,任何扣件必须是完好的。 3、搭设准备 3.1 备齐所需的钢管和扣件; 3.2 搭设作业人员必须是经过培训,且取得上岗证以及作业时身体能适应的。

4、搭设作业技术要求 4.1 立杆设置要根据现场长度及宽度来实际分段; 4.2 立杆设置要求垂直、位置正确; 4.3 搭设作业时,钢管应从底层往高层搭,而且应有栏杆防护,使搭设作业人员有安全保障,防护栏杆应合理设置两道; 4.4 钢管须对接时必须采用对接口进行对接; 4.5 脚手架底部的立杆必须落在持力层上,特别是人货梯的立杆; 4.6 立杆之间必须有斜撑以及剪刀撑; 4.7 脚手架与人货梯接触部应封端,封端应设栏杆,挡脚杆和安全网。 5、支架的搭设 模板安装前先搭设临时脚手架操作平台,脚手架操作平台等临时构筑物距模板最小净距0.5m,防止支架晃动影响模板稳定。采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距纵向为2m,横向为1.2m,距地面0.2m高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.4m高。脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到90%以上,基础高出地面或基坑回填面15cm,具有足够的承载力和稳定

双排脚手架详细计算书

钢管落地脚手架计算书 1 工程;工程建设地点: ;属于结构;地上0 层;地下0 层;建筑高度: 0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0 平方米;总工期:0 天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 一、参数信息 1. 脚手架参数 双排脚手架搭设高度为25 m,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:横距L b为1.2m,纵距L a为1.2m,大小横杆的步距为1.5 m ; 内排架距离墙长度为0.30m;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根;采用的钢管类型为①48 X 3.0 横杆与立杆连接方式为单扣件;连墙件采用两步三跨,竖向间距 3 m,水平间距3.6 m,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件; 2. 活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m 2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3. 风荷载参数本工程地处广东东莞市,基本风压0.5 kN/m 2;风荷载高度变化 系数%计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取 0.74,风荷载体型系数片为0.693 ; 4. 静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1291 ; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300 ;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150 ; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005 ;

脚手架搭设拆除施工安全方案

脚手架搭设、拆除施工安全方案 一、编制依据 《铁路工程施工安全技术规程(上、下册)》; 《施工图设计文件》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 J48—2001 二、编制目的 明确桥梁临时脚手架搭设、拆除安全操作规程,预防事故发生。 三、使用范围 适用桥梁脚手架搭设、拆除施工。 四、施工过程中存在的安全隐患 脚手架的搭设和拆除: 1)高处坠落。 2)架子倒塌伤人,砸物。 3)平台不平稳,施工作业面小,碰人事故。 4)拆除时,悬挂警示标志,并按规定的拆模程序进行 五、脚手架搭设、拆除 (一)脚手架地基与基础处理 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度、搭设场地地质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)有关规定进行。 2、脚手架基础应牢固可靠,清除障碍物,平整地面,枕木按上部脚手架排列通长铺设。脚手架底面高出自然地坪50㎜。经做地基承载力试验,验收合格后搭设。 (二)脚手架施工要求

本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,主要为桥涵施工中的模板工程、钢筋工程、混凝土工程的施工提供操作平台。 1、脚手架的搭设和拆除 搭设顺序为: 做好搭设的准备工作→地基处理→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆,并与立杆或纵向扫地杆扣牢安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第三步小横杆→加设临时抛撑→第三、四步大横杆和小横杆→接立杆→加设剪刀撑铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→立挂安全网。 拆除顺序为: 安全网→护身栏杆→挡脚板→脚手板→小横杆→大横杆→立杆→纵向支撑。 2、脚手架的施工要求 1)大横杆与立杆的交点必须设置小横杆并与大横杆卡牢。 2)脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,相邻两立杆接头错位不小于500mm,且不能在同一步内。 3)操作层脚手板的铺设要满铺、铺稳,离开桥墩120~150mm。脚手板对接铺设时,接头处设两根横向水平杆,搭接铺设的脚手板接头处必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm。 4)操作层必须设有180mm高的挡脚板和高度 1.2m的护身栏杆。 5)建筑材料分散搁置,每一操作层每平方米不得大于 2.7KN

脚手架搭设及拆除方案.doc

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、脚手架材料要求 (2) 四、施工措施 (3) (一).地基处理 (3) (二).排水措施 (4) (三).外脚手架搭设的构造要求 (4) (四)、框架梁板脚手架的构造要求 (7) 五、脚手架搭设施工工艺 (8) 六、安全施工技术措施 (9) 七、脚手架计算书 (11) (一)、参数信息: (11) (二)、大横杆的计算: (13) (三)、小横杆的计算: (15) (四)、扣件抗滑力的计算: (17) (五)、脚手架荷载标准值: (17) (六)、立杆的稳定性计算: (19) (七)、最大搭设高度的计算: (20) 八、脚手架拆除施工工艺 (22)

九、脚手架拆除的安全技术措施 (22)

脚手架搭设施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构类型: 4、建筑面积: 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、施工组织设计及施工图纸。 三、脚手架材料要求 1)、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 2)、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距

相关文档