文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院弱电智能化系统简介

医院弱电智能化系统简介

医院弱电智能化系统简介
医院弱电智能化系统简介

医院弱电智能化系统简介

目录

概述 (3)

第一平台:医用综合信息集成系统(HIAS) (5)

1) 医用信息管理系统(HIS) (5)

2) 医学影像存储与传输管理系统(PACS) (5)

3) 检验放射科管理系统(RIS) (5)

4) 实验室管理系统(LIS) (5)

5) 临床管理系统(CIS) (5)

6) 办公自动化系统(OAS) (5)

第二平台:智能建筑管理系统(BMS) (6)

1)楼宇自动控制系统(BAS) (6)

2)安全防范自动化系统(SAS) (6)

3)一卡通管理系统 (7)

4)背景音乐及紧急广播系统 (7)

5)手术示范多媒体教学系统 (8)

6)远程教学及会诊系统 (8)

7)候诊排队系统 (8)

8)电子对讲及呼叫系统 (9)

9)电子公告及信息查询系统 (9)

10)多功能电子会议系统 (9)

11)灯光智能控制系统 (9)

12)诊疗仪器机房屏蔽系统 (10)

13)移动通讯信号增强系统 (10)

第三平台:通讯自动化系统(CAS) (10)

1)数字程控交换机系统 (10)

2)计算机网络系统 (10)

3)卫星及有线电视系统 (11)

第四平台:基础平台及保护系统 (11)

1)综合布线系统 (11)

2)弱电防雷接地系统 (11)

3)机房建设及UPS供电系统 (12)

概述

近年来,全国医院等级划分评定的重心都从原来的"重视医疗设备、专家技术力量、床位等硬件设施"转移到了"重视医院医疗服务质量、医院管理水平等软件设施"上。因此通过相应的智能化系统的建设来提高医疗服务质量和管理水平就成为必然。

医院智能化系统就是通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术,结合医疗管理手段来更高效、便捷、准确的提高医院管理水平、医疗服务质量及医生的工作效率。现阶段医院智能化系统建设的重点应该是为医院提供优质的医疗服务手段和智能化管理平台。医院作为一个专业性很强的行业具有以下三个非常显著的特点:

1、医院内人员密集,身份复杂,流动性大。医院是公众场所,到医院的人包括前来就诊的各色病人、陪护人员、小商小贩、甚至一些社会闲散人员、打架斗殴受伤的人等等,人员身份的复杂程度仅次于车站码头。因此我们采用了安全技术防范、门禁控制、候诊排队、窗口对讲及显示、LED电子信息公告及引导、信息触摸查询等智能化技术手段对人员进行合理有效的管理、疏导、分流、保证医院安全有序高效的运行。

2、医院内的设备密集,管理复杂,物流量大。门诊及住院大楼是一个以医疗服务为主,兼行政、科研、教学一体的大型建筑,设置有大量的空调、冷热源、通风、给排水、变配电、照明、电梯等建筑设备,这些设备分布广,需要实时监视与控制的参数也有成千上万个,这就造成了运行操作与管理的困难,医院对于环境的舒适性、安全性、设施服务的完善性等指标日益提高,这样更给这些设备的运行带来了更高的复杂性,使用人工对其设备进行操作和管理不仅需要大量的人力资源,而且对于工艺要求复杂的手术室、重症监护室等位置人工操作不能满足控制精度和稳定、安全的运行,因此我们采用了楼宇自动控制等智能化技术手段对大楼内的各种机电设备进行实时监视、自动控制、统一管理,从而保证大楼内各种机电设备的节能高效和优化运行。

3、医院内信息密集,流通复杂,实时性高。医院内的信息包括医用管理信息、医学影像、检验放射数据、实验管理信息、临床信息、办公自动化信息、通讯信息等。根据医院信息系统的实际需求,应用模式上实现以医嘱信息为主线的医院管

理信息系统,既符合操作人员的业务习惯,又能满足现代医院信息管理的要求。我们采用医用信息管理、综合布线、计算机网络、数字程控交换等智能化技术手段形成优化合理的信息传输通道和管理体系。

针对医院的三个显著特点,医院智能化建设的目标就是要着重解决怎样通过智能化系统的建设来实现对医院的安全、设备、信息的合理有效管理,为医院业务管理、设备运行以及对外服务提供一种高科技高效率的管理和服务手段。建立一个安全、舒适、便捷的信息化、网络化、智能化的高水平医院。

具体地说,医院智能化建设的目标就是以下几点:

1.方便病人就医(医院的智能化导诊、窗口显示等服务手段为就医者提供清晰

准确的指导)

2.缩短病人候诊时间(现在到医院看病,排队的时间大大高于就诊的时间,我

们就是要通过采用诸如候诊排队等一站式服务手段来改变这种状况,缩短病人候诊时间,体现为病人负责,以病人为中心的思想)

3.提高医疗服务水平(HIS、PACS等医用综合信息网络系统帮助医生更快速准

确的诊断病情,为病人赢得与疾病抗争的宝贵时间)

4.提高医生的工作效率(医嘱信息、医疗影像、医疗器械、药品的传输速度通

过智能化技术手段大大提高了,医生的工作效率也就相应的提高,并且在一定程度上减轻了医生护士的劳动强度)

5.提供良好的医疗环境(为医生和病人的工作生活环境、诊疗流程及信息传递

提供良好服务。为医院提供各种娱乐、通讯、消费等智能化建筑具有的特性服务功能)

总体概括为以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以医疗服务为核心的信息交换平台,以综合管理为核心信息服务平台,以医院智能化综合控制为核心的可视化管理平台,形成以医疗、科研、管理、教学为一体的信息网络。

医院智能化系统的建设应保证信息管理、网络建设和各种专业应用软件和硬件设备为医院各个业务环节提供技术支撑和工作环境,实现医用综合信息集成平台(HIAS)、楼宇自动化管理集成平台(BMS)和通讯自动化系统(CAS)。各个智能化应用子系统(如办公自动化系统、设施管理,综合安保及设备监控管理,门禁及

一卡通等应用系统)应实现统一的信息管理和数据完全的共享,三个集成平台之间实现信息共享、网络互通、功能协同一致。

系统具有足够的先进性,在保证先进性的同时还要考虑到实用性,立足于用户对整个系统的具体需求,不盲目追求先进性,适当采用成熟的技术和手段来实现系统的先进功能。确保系统运行的稳定可靠、实用性强,安全性高,故障率低。保证系统具有良好的兼容性和可扩展性,为未来医院智能化系统的升级换代预留有足够的空间。

随着科技发展进步,医院综合信息集成和设施管理智能化系统的规模和自动化的程度会不断扩大和提高,用户的需求也会不断变化。系统应能够提供标准和开放性的接口和通讯协议,用户可根据需求,对系统进行拓展或升级,实现设备资源和信息资源的共享,网络融合,功能协同。

根据医院自身的使用对象、使用环境、服务质量、服务档次来确定智能化系统的定位。根据医院的使用对象、使用功能的要求,我们提出全面的医院智能化系统解决方案。主要包括4大功能平台及相应的智能化应用子系统:

第一平台:医用综合信息集成系统(HIAS)

医用综合信息集成系统(HIAS)功能包括以下系统的信息集成:

1)医用信息管理系统(HIS)

2)医学影像存储与传输管理系统(PACS)

3)检验放射科管理系统(RIS)

4)实验室管理系统(LIS)

5)临床管理系统(CIS)

6)办公自动化系统(OAS)

医院管理人员在综合信息系统的授权下,可通过互联网和医院局域网浏览和查询上述信息。系统应具有前瞻性好、实用性强等特点,同时根据医院信息系统

的实际需求,应用模式上实现以业务流为主线的医院管理信息系统,以医嘱和病人信息为主线展开,既符合操作人员的业务习惯,又满足现代医院信息管理的要求。

医用综合信息集成系统以病人为中心,以医疗信息共享为宗旨。同时,医学影像及检验数据要入网。由于医院工作的特殊性,系统要保证数据处理过程的严格规范,要遵循数据的安全、保密、统一、可监测、可靠备份等基本原则。系统的最终目的应该是:方便群众就医,提高医疗服务水平;达到院内医疗质量控制、决策分析;提高医疗研究和学术水平;可进行人群、社区疾病统计、趋势分析等工作;降低医院运行成本。

第二平台:智能建筑管理系统(BMS)

医院智能建筑管理系统功能包括:网络化设备运行监控及管理平台、医院空调及冷热源系统设备监控、给排水设备监控、变配电设备监控、照明及灯光控制管理、电梯运行监控,以及医院设备节能管理,设备运行数据管理,设备故障报警管理等。

1)楼宇自动控制系统(BAS)

建设楼宇自控系统是为满足对大楼内各类设备的监视、控制及测量的要求,以期达到运行安全、可靠、节省能源、节省人力和提高管理水平的目的。设备监控系统对设备运行的有关数据进行实时采集、记录,并进行分析处理。

楼宇自控系统由以下几部分构成:

空调冷源监控系统、热水交换监控系统、空调及洁净空调监控系统、新风监控系统、送排风监控系统、给、排水监控系统、电梯及扶梯监视系统、停车场照明监控系统。

2)安全防范自动化系统(SAS)

安全防范自动化系统包括闭路电视监控、防盗报警、巡更管理三个子系统。闭路电视监控系统对大楼内各重要进出口通道,人行楼梯,主要技术区域、重要非技术区域,电梯前厅、桥箱及医院周界进行电视图像监视,监视图像传送到大

楼监控中心。24小时监控,全面设防,无盲区和死角;探测器具有抗天气环境

干扰和温度变化的能力;防区划分可确定报警的准确位置;

采用离线式巡更系统,实现医院楼内巡更路线的设定和修改;实现巡更时间的设定和修改;在医院楼内重要安全防范地区设置巡更管理站;报警监控管理中心统计巡更人员的“巡更到位“时间,巡更不到位记录及提示,以及打印巡更资料,可通过远程方式查询巡更资料。巡更点主要设置在各层走廊端点及楼梯间。

3)一卡通管理系统

“一卡通”管理系统可以实现“一卡通”系统内部各分系统之间的信息交换、共享和统一管理。门诊保健楼“一卡通”系统,应覆盖了整个大楼内用户(职员)的身份识别、门诊保健楼出入口控制与门禁管理、保安巡更、车辆进出管理等。门禁与视频监控联动。停车场管理系统与安全防范联动。通过一张感应卡实现一卡多用,通过正确无误地识别工作人员以及患者的身份,从而在门诊、住院、信息、病历、护理等方面实现准确有效地管理、引导等功能。医院一卡通包含两方面内容:

1.医院工作人员一卡通

工作人员每人使用一张卡,用于开门、考勤、身份识别、通道控制(治疗室、器械室等)、就餐、停车场停车、内部购物等商务活动;

2.来院疗病患者一卡通

患者每人使用一张卡,用于挂号、门诊收费、门诊取药、费用查询、住院登记、住院收费、住院结算、住院/出院患者信息查询、病案查询、护理管理、病员引导等。

4)背景音乐及紧急广播系统

为了在医院内部营造一个安全、舒适的工作生活环境,背景音乐及紧急广播系统是必须的基础设施。其基本功能是对公共通道、手术室、候诊区、大厅、餐厅等场所提供背景音乐或一些必要广播信息,掩盖环境噪声,创造一种轻松、和谐的气氛。背景音乐广播在火灾及其它事故发生时还能通过强切至消防紧急广播。

5)手术示范多媒体教学系统

医院手术示教系统主要的传输信息是手术视频信号和音频信息。通过集成技术,对信息进行控制和分流,通过视频和音频输入和输出设备进行信息互传,达到信息共享的目的。医院手术示教系统的主体应用是医院内部间的信息共享,同时,通过外部网络可完成医院之间的信息交流。

6)远程教学及会诊系统

远程医疗会诊、教学是网络科技与医疗技术结合的产物,包括:远程诊断、专家会诊、信息服务、在线检查和远程交流等几个主要部分,它以计算机和网络通信为基础,实现对医学资料和远程视频、音频信息的传输、存储、查询、比较、显示及共享。一些疑难急症需要多地专家会诊;传染性疾病不易到公众医院就诊等传统的医疗经常会遇到这些问题。为了解决这些问题,利用网络技术和通讯技术,医生和病人可以通过视频进行安全、快速的交流,病人和医生在网上及时的交流能使得医生更好的了解病人的病情发展状况和发病时的表现;病历和X光片等资料通过双流技术实现会诊时的实时传输;多家医院的专家对一例病例进行远程会诊等。

7)候诊排队系统

医院门诊是一个人流大,病患多,相对复杂混乱的地方,为了解决病人就诊时找不到位置、排队无序、医生工作量不平衡、环境嘈杂等问题,一般是医院派驻大量的工作人员对就诊者进行人工组织和维护秩序,这种方法一是浪费大量的人力资源,二是组织效果仍不理想,这是一个必须解决的问题。因此在门诊楼必须依靠先进的智能候诊排队管理系统,采用先进的智能管理手段,来很好地解决这一问题。医生只需简单按一下呼叫键就可按序呼叫病人前来就诊,避免人工排队叫号,提高工作效率,为医生和患者提供一个良好有序的工作和就诊环境。

8)电子对讲及呼叫系统

病房呼叫对讲系统可根据本医院的规模、标准及医护水平要求,在医院内设护理呼叫信号系统。护理呼叫信号系统,应按护理区及医护责任体系,划分成若干个护理呼叫信号管理单元。各管理单元的信号主控装置应设在医护值班室。电子窗口对讲是一种适用于封闭、半封闭式营业窗口进行语音双向通信的免提对讲电子系统。方便病员与医院工作人员沟通对讲。实现在每个挂号、收款、药局等问讯窗口能与病员的双向对讲。每个窗口均独立对讲,不受周围及环境的影响。

9)电子公告及信息查询系统

LED显示系统是一个集计算机网络技术、多媒体视频控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。通过LED电子信息显示设备和计算机触摸屏显示终端,发布各种公共事务信息,展示医院的总体情况,介绍医院的公众信息、发布最新公告以及相关信息等;信息查询系统主要由计算机触摸屏及查询软件组成,是一种使用多媒体信息技术和相应控制系统的结合。采用高档流线型全钢制多媒体触摸一体机。

10)多功能电子会议系统

会议室将建设成为集会议、培训、学术交流等为一体的多功能会议场所。为了能更充分发挥其功能,设备配备应采用先进的、现代化的电子会议设备。利用多种显示手段,展示各种多媒体资料、图文信息、进行国际、国内交流等活动。

11)灯光智能控制系统

照明系统在电力消耗上具有举足轻重的作用,据统计商业建筑的照明电力消耗高达总量的15%。对于办公楼,虽然有一定程度的减少,但其消耗量仍是不可低估的因素。因此,采用有效的管理和控制是照明控制系统设计的关键。

12)诊疗仪器机房屏蔽系统

随着移动通信的迅速发展,手机已经成为人们必不可少的通信工具,手机给人们带来方便、快捷的同时它有也着很高的变频和射频辐射。这种突变的辐射信号,干扰周围的精密仪器设备的正常工作,会影响到心脏起博器、心电图记录仪等一类精密的仪器,导致医生诊断失误。重者会产生静电火花,引爆可燃气体,对安全造成重大的威胁。因此必须对诊疗仪器机房进行屏蔽。

13)移动通讯信号增强系统

医院大楼为钢筋混凝土结构,大楼内电磁波信号损失严重,在此大型建筑物的电梯内、地下停车场等区域,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的盲区。因此,解决好室内信号覆盖,满足用户需求,提高网络覆盖质量,已变得越来越重要,直接影响着手机的正常使用。因此必须采用相关室内覆盖技术解决。

第三平台:通讯自动化系统(CAS)

1)数字程控交换机系统

本工程用户拟定500线,交换机可提供ISDN、PHI、V5等各种接口,具备完善的信令系统。配置相应的配线架、蓄电池等设备。

2)计算机网络系统

为满足医院医疗服务和各种信息传输的需要,根据网络结构总体要求,将网络分为骨干网和接入网两部分。骨干网是整个网络的核心层,其作用是提供高速的数据传输骨干,并从网络规模和网络业务方面提供良好的扩展性以及较精确控制的IPQoS和CoS。而接入网为用户接入层,用户业务都是基于IP接入的,业务主要是数据以及将来的各种多媒体应用。网络的骨干交换技术采用支持第三层

交换技术的千兆路由交换技术,它同时具有第三层的路由交换功能以及强大的第二层交换功能;主干传输介质采用多模光纤。主干千兆、百兆到桌面。

3)卫星及有线电视系统

采用当地有线电视台的节目源及卫星接收节目,在大楼内的指定地点播出。设计范围包括有线电视网络系统、卫星电视接收系统。节目源来自当地有线电视台节目和卫星接收节目。

第四平台:基础平台及保护系统

1)综合布线系统

系统应当能满足计算机网络运行及扩展的需求;数据通信及专用通信网络运行的需求;语音电话网络及新业务的扩展需求。根据建筑物布置采用星型网络结构;数据机房设在四层计算机房,语音机房设在五层程控交换机房。数据系统光缆采用6芯室内光纤,语音系统光缆采用三类25对大对数电缆。计算机网络与电话网络均使用6类非屏蔽双绞线作为传输介质,而且接口设备都使用6类RJ45接口;整个布线系统要考虑防鼠设计;在考虑综合布线系统时,应同时关注相关系统的建设要求。

2)弱电防雷接地系统

医院智能化系统集成了安保系统、消防系统、计算机网络楼宇自动化管理等若干子系统,其内部集成了大量先进的微电子设备,由于微电子设备的抗击强度低、易遭雷电侵害、致使监测失灵、信号中断、设备损坏,造成不可估量的经济损失,为了尽可能避免上述情况的出现,在医院内部实现防雷措施和接地以保护人员和设备的安全。医院防雷及弱电接地系统功能包括:医院控制中心机房电气设备防雷接地,以及医院弱电室、间、井、楼层弱电配线箱,以及相应电气设备的防雷接地。

医院弱电接地系统的设备防雷接地和设备的抗干扰屏蔽接地分开进行接地连接。原则上防雷接地可连接到建筑接地点上。弱电智能化系统设备的抗干扰屏蔽接地应连接到专业接地上。

3)机房建设及UPS供电系统

计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。

根据经上论述,机房是计算机及重要设备所需要的特殊环境,合理的规划设计可以使机房有更良好的环境,对设备故障,环境情况及安全性做出准确反映,通过对故障的分析,做到有目的的维护,提高网络系统、设备的管理质量,降低系统维护成本,同进保证系统运行处于良好状态。为今后的业务的进行和发展提供服务。数据中心机房项目建设要求提供可靠的高品质的机房环境。一方面机房建设要满足计算机系统网络设备,安全可靠,正常运行,延长设备的使用寿命。提供一个符合国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。另一方面,机房建设给机房工作人员网络客户提供了一个舒适典雅的工作环境。对环境的温度、湿度要求;对空气的洁净度、新鲜度和流动速度要求;对电源、电压、频率和稳定性、后备时间要求;对机房内各设备的防雷接地要求;对机房内各设备的消防设施要求;对机房内各设备的实时监控系统。

弱电智能化系统设计说明

XX·XX花园弱电智能化系统 各子系统说明: 一、数字(网络)高清视频监控系统 1)在小区的主次要出入口,地下车库出入口、大堂前厅、公共区域、电梯轿厢等重要部分设置高清网络摄像机、确保监控无死角,对这些区域人员进出及活动情况进行监视与录像。 2)系统传输采用联网光纤+交换机(带光模块千兆交换机)+网络线方式传输视频信号,交换网络设备计入计算机网络系统。 3)监控中心设置电视墙、操作台。 4)系统供电采用UPS集中供电方式,即由各监控点部位敷设6条YJV3*6+1*4MM2主干电源线至弱电井内配电箱,配电箱内设置防雷保护器和断路开关,各楼层摄像机电源由一层配电箱分配至安装点,分支电源线采用RVV2*1.0型;室外立杆设备箱内设置防雷器。 5)监控系统录像存储采用IP数字专业存储设备进行存储,录像保存时间约为20天。 二、周界报警系统 1)本系统所有工作信号均接入管理中心报警主机 2)系统主要考虑两大区域,一为室外周边围墙、二为室内报警(可扩展),室内报警根据业主需求可扩展商铺、仓库联动报警及主要进出口通道报警,具体设计如下: 3)室外周边为保障车辆及中心财产安全,在周边围墙设置4线制电子围栏;每个防区设置1个防水设备箱,箱内安装总线地址模块,为便于安保人员及时发现报警防区情况,在每个防区可设置视频监控与报警系统联动功能;室内报警可扩展对主要进出口及商铺、

仓库联动防盗报警。 4)系统采用总线制结构,报警信号总线采用RVVP2*1.0屏蔽线,即由配送2监控中心敷设电子围栏室外模块,电源线路采用RVV2*1.5线。 5)系统由管理中心集中管理,在监控中心设置1台报警电子地图管理电脑,系统各报警点触发报警时在管理电脑上显示报警区域,管理人员通过电子地图可第一时间确定报警区域;系统通过后台硬件与监控系统联动,当防区触发报警时联动的摄像机图像将显示在监控屏幕上并进行录像,便与安防取证。 三、数字可视楼宇对讲 1)本工程采用数字可视对讲系统(带智能家居、可视对讲、安防等功能;可扩展电梯控制),信号系统配置IC门禁卡,本卡可与小区其它刷卡系统实现一卡通功能。 2)采用IP/TCP协议,系统传输通过采用“超五类网线+交换机+光缆+交换机+超五类网线”的架构进行传输,可实现语音、视频和数据通信以及信息存储、转发、应用、共享等功能。 3)本系统采用数字彩色可视对讲系统,住宅住户每户配置一台7寸室内直按室内分机;每个单元楼单元大门配置7寸数字彩色屏单元门口机;地下室配置3.5寸数字彩色屏单元门口机;在小区进出口设置栅栏门口机,方便管理外来进出人员。 4)本次设计电源等设备箱均采用300*200*150规格的电源箱(带二+三电源插座)安装。 5)每栋楼层间设备箱内设置可视对讲的24口或16口接入交换机。 四、车牌识别停车场管理系统 1)自动识别系统内车辆车牌后自动开闸;临时客户根据停车时间计费,缴费后方可离开; 2)车牌自动识别停车场,提升了立体高清车牌识别摄像机图像的清晰度、处理速度

智能化弱电系统工程施工合同

智能化弱电系统工程施工合同甲方:锦州昌茂房地产开发有限责任公司(以下简称甲方)乙方:锦州市古塔区利秋门业(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工承包事项协商一致,订立本合同: 一、工程概况 1、工程名称:紫东华府小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址:辽宁省锦州市凌河区紫东华府小区 二、合同承包范围对讲系统工程设备安装,调试,售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工,包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备,经双方确认后,可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算,变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求,双方共同确认“施工进度表” 。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良(省优)。 八、质保期 验收合格后12 个月。 九、合同价款 按444 户计算,单价380.00 元(含税)金额(大写):人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额(小写):168720.00 元整 付款方式: 1、合同签定经后,甲方预付乙方工程备料款50000.00 元,乙方收到此批货款后进场布线、 施工。 2、设备合部施工完毕,经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、 3、4号地下室以96048.00 元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00 元,一年后支付(从验收合格之日起计算),终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张3.50 元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任: 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图,电气设计施工图纸一套,管网走向图(白图)一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。

医院弱电智能化系统简介

医院弱电智能化系统简介

目录 概述 (3) 第一平台:医用综合信息集成系统(HIAS) (5) 1) 医用信息管理系统(HIS) (5) 2) 医学影像存储与传输管理系统(PACS) (5) 3) 检验放射科管理系统(RIS) (5) 4) 实验室管理系统(LIS) (5) 5) 临床管理系统(CIS) (5) 6) 办公自动化系统(OAS) (5) 第二平台:智能建筑管理系统(BMS) (6) 1)楼宇自动控制系统(BAS) (6) 2)安全防自动化系统(SAS) (6) 3)一卡通管理系统 (7) 4)背景音乐及紧急广播系统 (7) 5)手术示多媒体教学系统 (8) 6)远程教学及会诊系统 (8) 7)候诊排队系统 (8) 8)电子对讲及呼叫系统 (9) 9)电子公告及信息查询系统 (9) 10)多功能电子会议系统 (9) 11)灯光智能控制系统 (10) 12)诊疗仪器机房屏蔽系统 (10) 13)移动通讯信号增强系统 (10) 第三平台:通讯自动化系统(CAS) (10) 1)数字程控交换机系统 (10) 2)计算机网络系统 (11) 3)卫星及有线电视系统 (11) 第台:基础平台及保护系统 (11) 1)综合布线系统 (11) 2)弱电防雷接地系统 (12) 3)机房建设及UPS供电系统 (12)

概述 近年来,全国医院等级划分评定的重心都从原来的"重视医疗设备、专家技术力量、床位等硬件设施"转移到了"重视医院医疗服务质量、医院管理水平等软件设施"上。因此通过相应的智能化系统的建设来提高医疗服务质量和管理水平就成为必然。 医院智能化系统就是通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术,结合医疗管理手段来更高效、便捷、准确的提高医院管理水平、医疗服务质量及医生的工作效率。现阶段医院智能化系统建设的重点应该是为医院提供优质的医疗服务手段和智能化管理平台。医院作为一个专业性很强的行业具有以下三个非常显著的特点: 1、医院人员密集,身份复杂,流动性大。医院是公众场所,到医院的人包括前来就诊的各色病人、陪护人员、小商小贩、甚至一些社会闲散人员、打架斗殴受伤的人等等,人员身份的复杂程度仅次于车站码头。因此我们采用了安全技术防、门禁控制、候诊排队、窗口对讲及显示、LED电子信息公告及引导、信息触摸查询等智能化技术手段对人员进行合理有效的管理、疏导、分流、保证医院安全有序高效的运行。 2、医院的设备密集,管理复杂,物流量大。门诊及住院大楼是一个以医疗服务为主,兼行政、科研、教学一体的大型建筑,设置有大量的空调、冷热源、通风、给排水、变配电、照明、电梯等建筑设备,这些设备分布广,需要实时监视与控制的参数也有成千上万个,这就造成了运行操作与管理的困难,医院对于环境的舒适性、安全性、设施服务的完善性等指标日益提高,这样更给这些设备的运行带来了更高的复杂性,使用人工对其设备进行操作和管理不仅需要大量的人力资源,而且对于工艺要求复杂的手术室、重症监护室等位置人工操作不能满足控制精度和稳定、安全的运行,因此我们采用了楼宇自动控制等智能化技术手段对大楼的各种机电设备进行实时监视、自动控制、统一管理,从而保证大楼各种机电设备的节能高效和优化运行。

企业弱电智能化系统工程方案书

XX公司企业弱电智能化系统工程 目录 一、防盗报警系统5 1.1概述5 1.2结构5 1.3系统方案设计及功能:6 1.3.1系统设计说明:6 132系统功能说明:6 1.4警卫中心报警巡更软件说明8 1.4.1功能特点:8 1.4.2 VISTA-120 主机说明9 二、结构化综合布线系统13 2.1. 系统结构13

2.2. 系统方案13 2.2.1结构化布线系统方案13

三、计算机网络系统18 3.1、网络系统建设目标18 3.1.1局域网部分18 3.1.2广域网部分20 3.2、局域网关键技术分析21 3.2.1企业网络建设和主干网络技术3.3、网络方案设计23 3.3.1局域网方案设计23 3.3.2广域网方案设计25 3.4、推荐产品的主要技术性能指标3. 4.1 Cisco Catalyst 4000 系列26 3.4.2 Cisco2924XL 交换机29 3.4.3 Cisco 3600 系列29 3.5 XX 公司INTERNET 网站34 3.5.1网站实际需求34 3.5.2网站运行环境34 3.5.3网站架构35 3.6、中央机房项目38 3.6.1机房工程综述38 3.6.2、机房总体设计39 3.6.3供配电系统40 21 26

3.6.4、UPS不间断电源系统43

365、机房空调系统47 366、气体消防系统50 367、机房防雷系51 368、机房天花吊顶52 369、墙体饰面54 3610、机房接地系统54 3.6.11、机房装修简述56 3612、门禁管制系统58 四、电视/电话会议系统59 4.1、会议电视系统组网方案建议59 4.1.1、方案设计:选用DDN专线59 4.1.2方案说明60 五、办公自动化系统62 5.1、总体说明62 5.1.1主导设计思想62 5.1.2设计总体目标62 5.1.3 XX办公自动化系统的特点62 5.1.4内部网络软件运行环境64 5.1.5应用开发(群体)系统64 5.2、办公自动化系统功能说明66 5.2.1系统功能模块的划分66 5.2.2各模块功能介绍67

最新医院弱电智能化全面解决方案资料

医院弱电智能化系统 设计概述 近年来,全国医院等级划分评定的重心都从原来的"重视医疗设备、专家技术力量、床位等硬件设施" 转移到了"重视医院医疗服务质量、医院管理水平等软件设施"上。因此通过相应的智能化系统的建设来提高医疗服务质量和管理水平就成为必然。 医院智能化系统就是通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术,结合医疗管理手段来更高效、便捷、准确的提高医院管理水平、医疗服务质量及医生的工作效率。现阶段医院智能化系统建设的重点应该是为医院提供优质的医疗服务手段和智能化管理平台。医院作为一个专业性很强的行业具有以下三个非常显著的特点: 1、医院内人员密集,身份复杂,流动性大。医院是公众场所,到医院的人包括前来就诊的各色病人、陪护人员、小商小贩、甚至一些社会闲散人员、打架斗殴受伤的人等等,人员身份的复杂程度仅次于车站码头。因此我们采用了安全技术防范、门禁控制、候诊排队、窗口对讲及显示、LED电子信息公告及引导、信息触摸查询等智能化技术手段对人员进行合理有效的管理、疏导、分流、保证医院安全有序高效的运行。 2、医院内的设备密集,管理复杂,物流量大。门诊及住院大楼是一个以医疗服务为主,兼行政、科研、教学一体的大型建筑,设置有大量的空调、冷热源、通风、给排水、变配电、照明、电梯等建筑设备,这些设备分布广,需要实时监视与控制的参数也有成千上万个,这就造成了运行操作与管理的困难,医院对于环境的舒适性、安全性、设施服务的完善性等指标日益提高,这样更给这些设备的运行带来了更高的复杂性,使用人工对其设备进行操作和管理不仅需要大量的人力资源,而且对于工艺要求复杂的手术室、重症监护室等位置人工操作不能满足控制精度和稳定、安全的运行,因此我们采用了楼宇自动控制等智能化技术手段对大楼内的各种机电设备进行实时监视、自动控制、统一管理,从而保证大楼内各种机电设备的节能高效和优化运行。

弱电智能化技术标

曲江?观山悦3.1期 弱电系统工程二次深化设计及施工 投标文件 (技术标部分) 投标人:陕西北斗恒星科技发展有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:______________________ (签章) 2013年10月29日

目录 第一章、技术方案、系统主要设备技术指标及配置 (5) 1?项目概述 (5) 2?工程名称及范围 (5) 3?设计依据 (5) 4. 二次深化设计说明 (7) 5. 各子系功能、配置及参数 (8) (1)、闭路电视监控系统 (8) 1. 概述 (8) 2. 设计原则 (8) 3. 设计依据 (9) 4. 需求分析 (9) 5. 设备选型 (10) 6. 方案设计 (10) 6.1视频监控系统 (10) 6.2前端摄像部分的设计 (10) 6.3传输线路及供电 (13) 6.4系统控制设计 (14) 6.5系统功能 (15) (2 )、可视对讲系统 (16) 1. 系统简介 (16) 2. 系统组成及功能 (17) 3. 相关标准 (19) 4. 项目方案设计原则 (24) 5. 项目系统图 (25) 6. 系统用线标准 (26) 7. 产品功能与技术参数 (29) (3)、门禁管理系统 (32) 1. 概述 (32) 2. 设计依据、规范及依据 (32) 3. 系统选型原则 (33) 4. 系统功能 (33) 5. 系统组成 (34) (4 )、停车场管理系统 (34) 1. 概述 (34) 2. 需求分析 (35) 3. 设计说明 (35) 4. 系统示意图 (37) 5. 主要设备性能参数 (38) (5 )、电子巡更系统 (43) 1. ................................................................................................................................... 电

厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程

厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程 厦门市万安实业有限公司 1、工程概况 1.1 建筑工程概况 工程名称:厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程 建设单位:厦门大学附属中山医院 建筑功能类型:厦门大学附属中山医院前身为厦门中山医院,是目前厦门乃至整个闽西南地区单体面积最大的医疗服务建筑。厦门大学附属中山医院的外科病房大楼作为一座现代化的医疗建筑,将为厦门乃至闽南区域老百姓提供一流的医疗环境、医疗服务,也可大幅度提升整个厦门的医疗层次和医疗服务水平。 建设项目工程总投资:该楼基建投入2亿元,加上基础设施共约2.5亿元。 1.2 建筑基本概况 项目位置:位于厦门市湖滨南路201~209号 占地面积:9424.383 ㎡ 总建筑面积:50493.2㎡ 建筑高度:81.5m 地上建筑面积:45579.9㎡ 地下建筑面积:4913.3㎡ 工程开、竣工日期:2006年6月~2007年5月 1.3 建筑智能化系统设置概况 建筑智能化系统建设内容如下:建筑设备监控系统;综合布线系统;安全防范系统(闭路电视监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统);医疗监控系统(重症病房监护系统、ICU三方可视探视系统);公共广播系统;有线电视系统;停车场管理系统;可视对讲系统;远程抄表系统;排队候诊系统;信息发布系统;多功能厅会议系统;医院集成管理系统;其他智能化系统(手术室智能化系统、智能化系统供电、智能化系统防雷与接地)。 整个建筑智能化系统工程投资:728.9887 万元。 1.4 系统运行、验收、维护概况 系统开通时间:2007年4月,目前系统已经开通并正常运行,运行情况良好。

医院弱电智能化信息集成系统概况

淮南市第一人民医院弱电智能化概况 淮南市杰创科技有限公司 2012年9月29日

1.工程概况 医院是一个比较特殊的服务行业,它的软件要求医护人员有高超的技术水平和服务质量;而硬件则要求服务设施准确、及时、高效。有效硬件的密切配合才能及时有效地为患者服务,这就是医院的智能化系统。医院作为医疗系统的重点单位之一,医院智能化系统在工程设计中是不可或缺的。 智能化技术的发展使智能建筑技术融入了现代化医疗建筑之中,在现代化医院建筑中也逐渐得到广泛的应用,并改变了医院的传统的管理模式,医疗习惯,也将影响到医院的建筑设计。 我公司根据广泛的医院弱电智能化系统需求,结合我司多年来的设计和施工经验,本着提高医院竞争力、经济效益及质量服务要求的基础上,编制了淮南市第一人民医院医技楼的智能化系统概述。 淮南市第一人民医院是一所集医疗、科研为一体的现代化、数字化、综合性医院。其智能化程度不仅要满足国内医学发展的需要,而且将成为国内医院建筑智能化的一个示范工程。“医者仁心,呵护生命”,淮南市第一人民医院将竭诚为广大人民群众的医疗卫生提供强有力的保障,努力成为人民群众的生命守护神。 淮南市第一人民医院定位于建设一流水平的综合性大型医疗机构为目标,站在数字化的医院的高度进行整体规划设计,具体建设内

容包括:医院建筑智能化系统、数字化医疗系统、智能化集成和医疗信息融合系统,三位一体,不可分割,共同构成了医院系统医疗的基础。 2.需求分析 2.1智能化系统需求分析 医院是一个比较特殊的服务行业,它的软件要求医护人员有高超的技术水平和服务质量;而硬件则要求服务设施准确、及时、高效。 同时它的服务对象是患者,它的宗旨是“以人为本,服务于人,有益于人,治病救人”的需求,为人提供医疗健康服务。 根据医院所有需求的广泛性概况,我们有针对性的对该项目智能化系统建设要求进行合理的分析与设计。 患者的需求: ?提供严密的安全防范措施和舒适的环境; ?提供高品质的医疗服务环境; ?信息高速公路的INTERNET、专网入口,提供便捷、全方位的信息服务; ?提供迅速、便捷、明了的就医环境; ?提供透明的医疗服务。

4s店弱电智能化系统方案设计[详细]

北京XXXXXXXX4S店弱电智能化系统 设计方案 北京公司 二〇一五年十月二十日

目录 概况 (3) 一、综合布线系统(网络+电话) (4) 1.1 概述 (4) 1.2 需求分析 (5) 1.3 设计依据 (6) 1.4系统设计 (6) 1.4.1水平子系统 (8) 1.4.2垂直子系统 (9) 1.4.3管理间子系统 (10) 1.4.4设备间子系统(三层机房) (11) 1.5 主要设备配置单 (12) 二、视频监控系统 (12) 2.1 概述 (12) 2.2 需求分析 (13) 2.3 设计依据 (13) 2.4、系统设计 (14) 2.4.1、摄像部分 (15) 2.4.2传输部分 (16) 2.4.3中心管理系统 (16) 2.4.4显示系统 (17) 2.5、设备清单 (17) 三、火灾报警系统 (17) 3.1 概述 (17) 3.2 需求分析 (18) 3.3 设计依据 (18) 3.4 系统设计 (18) 3.5 设备清单 (19) 四、背景音乐及紧急广播系统 (19) 4.1、概述 (19) 4.2、用户需求分析 (20) 4.3、设计依据 (21) 4.4、系统设计 (21) 4.5 设备清单 (22) 五、门禁一卡通系统 (22) 5.1 概述 (22) 5.2需求分析 (22) 5.3 设计依据 (23) 5.4系统设计 (23) 5.5设备清单 (24)

概况 4S店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式,包括整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)等。4S店作为汽车销售和服务的载体,为客户提供舒适的环境和专业的服务。让客户在4S店真正的享受到“上帝”的感觉,累了有休息室,渴了有水喝,无聊可以看电视、杂志、报刊、上网。可以通过网上或电话预约服务,如果急着用车还有备用车供你使用,整个流程有专门的服务人员为你打理,不用自己操心就完成整个业务。而要实现这些功能就离不开4S店的弱电智能化系统。 北京海马世纪4S店位于路,总建筑面积2317.13平米,整个4S店地上建筑3层。整个4S店的弱电智能化系统共分为综合布线系统、监控系统、火灾自动报警系统、背景音乐及紧急广播系统、门禁一卡通系统和活动室影音系统。

弱电智能化系统工程设计任务书

附件二:设计任务书 ****** 弱电智能化系统工程 设 计 任 务 书

第9章中标方工作范围 (18) 第10章方案设计要求 (19)

第1章总论 工程概况 ******弱电工程,包括学生宿舍楼三栋,教师公寓一栋,实验楼四栋。其中5#、6#、7#学生宿舍楼及教师公寓总建筑面积为36559m2,学生宿舍均为9968 m2,教师公寓为6655 m2。学生宿舍8层,教师公寓9层。4栋实验楼总建筑面积为37241 m2。 消防及安防中心位于力学与建材实验室教学楼一层,与消防控制室合用,网络主机房及广播室位于化学实验室教学楼二层。学生宿舍主机房位于宿舍一层网络设备监控室。 工程总体设计目标 建设水平 本方案的设计以先进与实用相结合为首要原则,在满足用户近期需求和长远规划的前提下,结合当前建筑智能现状和发展趋势,优化方案设计和设备配置,追求系统整体较高性能价格比,整体上力求在国内行业同类建筑中居领先地位,执行《智能建筑设计标准》中所规定的功能标准。 建设总目标 以人为本,追求经济适应性、安全可靠性、开放可维护扩展性、高性能价格和技术先进并适度超前;营建一个安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的学习、工作、生活环境;博采借鉴各建筑建设之长,创国内行业领先水平的******弱电系统工程。******工程智能化建设核心“重需求”、“重效果”,分期逐步实现智能化、数字化、网络化、集成化。 设计依据 本次方案书主要根据以下资料、规范和标准: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/G16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修) 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 《厅堂扩声系统特性指标》GYJ25-86 《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-95 《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《有线电视系统测量方法》GY/T121-1995 《卫星数字电视接收站通用技术要求》GY/T147-2000 《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-1999 《卫星数字电视上行站通用规范》GY/T146-2000 《综合交换机技术规范》YD/T1123-2001 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000 《计算机场地安全要求》GB9361-1988 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》GB/T14715-1993 《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 以及其他相关的国家规范、行业标准。

建筑电气弱电智能化系统工程的施工浅析

建筑电气弱电智能化系统工程的施工浅析 随着信息技术的发展,智能系统的涉及内容更加广泛。建筑智能系统广泛用于建筑施工。从设计、施工到验收、电子智能系统给建筑工程带来影响,由于社会的不断发展,它的作用将变得越来越重要。文章阐述了加强建筑电气弱电智能化建设的意义,探讨了加强建筑电气弱电智能化建设的措施。 标签:建筑电气;弱电智能化工程;施工 作为电力智能建筑的核心,弱电工程的建设对满足大楼的基本功能要求起到了重要作用。因此,我们应该充分了解弱电系统在现代建筑工程中的作用,并加强过程管理和控制的图纸和施工。 一、加强建筑电气弱电智能化工程施工的意义 建筑电气布置项目是必要的管理控制成本,电器产品科学、合理的质量和效果,不仅可以保证电气项目的整体质量,而且控制建筑施工企业的工程造价科学合理。更重要的是,它提高了信息化、智能化和建筑行业的建设。只要做好科学的管理工作,形成良好的秩序,加强对人、财、物的管理,采取合理的策略和手段,有效地监督建筑电气安装全过程,就能加强建筑电气施工的质量、成本和效果。 二、建筑电气弱电智能化工程的施工分析 (一)智能化建筑弱电工程的实施 要对工程各个施工环节实行正确的控制,就要根据工程项目的定位以及工程的设计标准来进行系统设计以及功能需求的分析,从而保证建筑工程的总体设计中蕴含着工程的特色以及建设的亮点。在建设工程中,其承包单位的整体水平直接决定了工程质量以及建设进度,因此在选择工程承包商时,要以建筑弱电工程成果分析以及弱电工程的特点为依据,同时结合业主以及承包商对弱电系统的协调控制水平来进行承包商的選择。在建筑弱电工程中,集成商是其工程施工技术水平、工程管理以及工程协调组织能力的结合。此外,在建筑工程当中,其主要的建设目标是为了更高地投资回报以及工程业绩。在建筑工程中,只有在完成工程的评估以及验收之后才能保证工程的实施效益,保证项目管理的效率。 (二)工程设备抗干扰方面 在智能建筑弱电智能系统的建设中,要做好系统的抗干扰工作,以确保顺利实施智能在智能建筑中的应用。首先,必须采取多种综合措施,同时抑制干扰源、干扰方式和干扰设备。其次,软件和硬件的抗干扰措施,应该根据智能建筑的弱项智能系统的实际情况进行有效的选择和科学的实施。最后,有必要进行综合分析和判断干扰情况,并选择抗干扰措施,方便维护智能建筑系统的正常运行。

XXX展示中心弱电智能化系统设计方案

XXX展示中心(X#办公楼) 弱电智能化 概念设计方案

目录 第一章、综述 (5) 1.1 项目背景 (5) 1.2 设计目标 (6) 1.3 设计依据 (6) 1.4 设计原则 (7) 第二章、安全防范系统 (8) 2.1设计思路 (8) 2.2系统组成 (8) 2.3视频监控系统 (8) 2.3.1 摄像机的点位和选型 (9) 2.3.2监控中心设计 (9) 2.3.3监控系统主要功能介绍 (10) 2.3.4综合管理集成平台介绍 (10) 2.4 入侵报警系统 (17) 2.5巡更管理系统 (18) 2.6门禁控制系统 (18) 第三章、智能RFID图书馆馆藏管理系统 (19) 3.1 引言——智能化的RFID图书馆 (19) 3.1.1 RFID图书馆在全球范围的发展和应用 (19) 3.1.2 一个理想的、现代化的图书馆 (19) 3.2图书馆RFID系统带来的创新 (23) 3.2.1 简化借还书流程 (23) 3.2.2降低盘点和查找工作量 (24) 3.2.3 提高防盗系统的安全性 (24) 3.2.4 改变借阅管理和安全防盗脱节的情况 (24) 3.2.5 提高图书馆工作人员的满意度 (24) 3.2.6 提高读者的借还书满意度 (24) 3.3系统建设目标 (25) 3.4设备介绍 (26) 3.4.1 图书RFID标签 (26) 3.4.2 层位标签(图书书架层标、架标) (26) 3.4.3 RFID借书证 (27) 3.4.4 RFID标签转换站 (28) 3.4.5 馆员工作站 (30) 3.4.6 室内自助借还设备 (31) 3.4.7 室外24小时自助还书设备 (32) 3.4.8 移动式智能馆员助理 (33) 3.4.9 便携式RFID馆员助理系统设备 (33) 第四章会议系统 (35) 4.1 系统整体概述 (35) 4.1.1 系统概述 (36)

办公楼弱电智能化系统设计方案

办公楼弱电智能化系统 设 计 方 案 2016 年8 月30 日

目录 1. ....................................................................................................... 项目概况 - 3 -2...................................................................................................... 设计原则 - 3 -3...................................................................................................... 设计依据 - 4 -4...................................................................................................... 设计内容 - 5 - 4.1. ............................................................................................................... 综合布线系统 -5- 4.1.1................................................................................................................. 系统概述 - 5 - 4.1.2.......................................................................................................... 系统设计要求 - 5 - 4.2. ...................................................................................................................... 广播系统 -7- 4.2.1................................................................................................................. 系统概述 - 7 - 4.2.2.......................................................................................................... 系统设计要求 - 7 - 4.2.3.......................................................................................................... 主要设备介绍 - 8 - 4.3. ........................................................................................................... 计算机网络系统 -11-

智能化小区弱电系统技术方案

智能化小区弱电系统 技术方案

目录 一、总体概述 二、工程设计原则 三、设计依据 四、工程围 五、系统技术方案 1.可视对讲系统 2.智能家居系统 3.电动窗帘系统 4.智能箱系统 5.车辆出入控制管理系统 6.门禁系统 7.小区LED电子公告系统 8.小区防雷系统 9.背景音乐系统 10.闭路电视监视系统 11.电子巡更系统 12.周界报警系统 13.系统 14.宽带网络系统 15.有线电视网络传输系统 16.移动网络覆盖系统 17.电梯三方或五方对讲系统 18.机房静电地板 19.弱电线缆 20.小市政工程

一、总体概述 智能小区也称智能社区,是住宅与各种信息技术设备的结合。通过由网络连接的若干智能住宅及智能管理下的各种公共设施、功能单位的协调运作,全面实现住宅小区通信自动化、社区安防智能化、社区物业服务智能化、社区综合信息增值服务、家庭智能化。从而构成舒适的居住环境,以适应人们在信息社会中快节奏、高素质的工作生活需要。 我们本着“设备先进、技术完备、功能齐全、节约资金”的原则,充分利用现代控制技术、信息技术,致力于为用户创造一个高效、舒适、安全、节能的智能化小区。智能化弱电系统的建成将有效的提高工作效率,节省人力,节省能源,节省投资。 二、工程设计原则 ●稳定性和可靠性原则 弱电系统要稳定、可靠,防止技术陷阱。采用成熟可靠的产品和技术,不能大量采用正在开发的产品。在系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面给予重视,确保系统运行的可靠性和稳定性,以实现最大的平均无故障时间。 ●可操作性原则 系统具有“傻瓜式”的特点,操作简单、方便,易于维护和更换。 ●先进性和成熟性原则 系统设计采用先进的概念、技术和方法,又注意结构、设备、工具的相对成熟;不但能反应当今的先进水平,而且具有发展潜力,能保证在10年不被淘汰。 ●开放性和标准性的原则 方案在采用的设备具有对外联网接口,同时重视系统的开放性和标准性,使它们之间达到互操作性,系统间应有标准的硬件接口和软件接口,实现系统设备之间的互连与互操作,且能方便地融于物业管理平台。 ●可扩展性原则 本项目考虑到日后的升级与功能的增加。 ●经济性原则 采用先进的技术手段和实用设备,达到降低整体工程造价的目标,使智能化系统达到一个很高的性能价格比。

分析建筑弱电智能化系统工程的运用 乔春笋

分析建筑弱电智能化系统工程的运用乔春笋 摘要:建筑弱电工程是我国智能化发展的突破点,对于提高建设水平有着重要 的作用。实现弱电智能化能够进一步提高我国建筑的自动化水平,随着现代电子 信息技术的不断发展,实施弱点智能化系统工程更加的复杂,对于建筑施工提出 了更高的要求。本文阐述了当今建筑弱电智能化存在的问题,并根据工作经验和 理论分析提出了改善性的措施,为我国的建筑弱电智能化系统工程应用提供参考。 关键字:建筑;弱电;智能化;系统工程 1.概述 建筑施工是我国建设和发展过程的重要环节,提高建设水平和建设建筑的智 能化是当今建筑业的发展方向。弱电智能化系统工程是随着我国电子辅助设备技 术的发展,引入到建筑设备中的智能化技术增多[1]。在我国建筑弱电智能化系统 工程中,主要的技术包括:计算机网络系统、综合布线系统、监控报警系统、有 线电视系统、多媒体会议系统、防雷接地系统、楼宇自控系统、电了巡更系统、 不间断电源系统、排队及显小系统、家居智能化系统等方面。建筑弱电智能化系 统工程所涉及的因素较多,施工中技术路线、材料质量和施工设备状况都影响着 工程质量。我国相关人员进行了建筑弱电智能化系统工程技术的研究,阐述了我 国建筑弱电智能化系统工程发展历程,并从管理、设计和施工等方面,提出了诸 多提高建设施工水平改善措施[2]。本文在此基础上,分析了影响建筑弱电智能化 系统工程因素,阐述了目前建筑弱电智能化存在的问题,并根据工作经验和理论 分析提出了改善性的措施,为我国的建筑弱电智能化系统工程应用提供参考。 2.建筑弱电智能化系统工程影响因素 衡量弱电技术的主要依据包括:电压和电流的稳定性、信号传输的精确程度 和可靠度等。在建筑弱电智能化系统工程中,可以分为两个方面;第一,低电压 电能。例如,进行控制建筑大楼、报警监控、消防电气控制等,都属于该方面。 第二,信息信号传输。例如,有线电视信号、电脑网络和信号接受等[3]。建筑弱 电智能化系统工程主要影响因素可以分为相关技术和施工管理两个方面,具体如下: 2.1计算机技术 计算机技术影响着未来弱点技术发展,采用更加复杂的计算机网络化控制, 实现复杂的智能化操作都必须计算机技术保证。计算机及信息网络技术管理着弱 电系统,其工作水平和可靠性都决定了弱点系统的服务质量。因此,计算机技术 在弱电工程中起着关键作用,在一定程度上决定了弱电智能化发展程度。 2.2信息传输技术 通信技术主要影响了智能建筑弱电技术信息传导,是智能控制中的传输环节。现代的信息传输技术包括宽带、无线信号、多媒体通信技术和ATM通信技术,这些在建筑弱电工程中都发挥着重要作用。随着信息传输技术朝着数字化、高速化 和稳定化方向发展,建筑弱电智能化的信息传输也将获得进一步的提升。此外, 信息传输技术能够为弱电技术提供信息平台,保证系统内部信息交流和资源共享。 2.3施工工程管理技术 由于弱电工程所涉及的专业技术要多,需要工种广泛,有效地工程管理技术 能够保证弱电工程正常实施,帮助工程采取最合理的施工工序。根据建筑施工知 识我们指导,工程管理技术是一项工程最为核心的环节,要想提高建筑弱电智能 化系统工程建设水平,就必须结合建筑弱电智能化系统工程施工特点,提出合理

弱电智能化工程设计任务书-20120702

弱电智能化工程设计任务书 一.项目概述 xxxxxxxxx项目坐落在xxxxxxxxxxx,,是一个集商务、商业、住宅相结合的多元素混合群体建筑。 二.设计内容 《xxxxxxxxxx项目弱电智能化系统集成工程设计任务书》(以下简称:“设计任务书”)遵照国标GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》中的甲级智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑甲级系统的功能要求。 xxxxxx项目弱电智能化系统集成工程由以下几个子系统组成: A号楼写字楼: 楼宇自控系统 综合布线系统 监控防盗报警系统 信息网络通信系统 网络广播系统 智能会议系统 信息发布系统 机房建设系统 B、C、D、E、F栋商业及办公区:

楼宇自控系统 监控防盗报警系统 综合布线系统 信息网络通信系统 网络广播系统 G\H栋住宅区: 楼宇自控系统 监控防盗报警系统 综合布线系统 信息网络通信系统 网络广播系统 楼宇黑白可视对讲系统 一卡通系统(包含智能停车管理系统) 三.建设要求 1) 系统覆盖面要求: 保证信息管理、网络建设和各种专业应用软件和硬件设备覆盖XXXXXXX项目可持续的使用周期,为XXXX广场项目各个楼宇间的智能化系统提供技术支撑和连接。 2) 系统集成度要求: 信息集成度包括以下方面的要求,即建筑物智能化集成管理系统 (BMS)和物业自动化管理系统之间实现信息共享、网络互通、

功能协同和子系统协调联动控制。 3) 系统稳定可靠 确保系统运行的稳定可靠、实用性强,安全性高,故障率低。 4) 操作简易 设置简易友好的用户操作界面,使用户操作简便,并可在网络安全认证的条件下,通过网络远程实现XXXXXXX项目智能化系统综合信息的查询。 5) 系统的兼容与扩展 计算机平台的兼容性:包括计算机主机及终端、网络硬件、操作系统软件; 软件支撑平台的兼容性:包括数据库、网络支撑软件和应用系统开发工具; 应用系统的兼容性:包括物业管理系统,安保及楼宇自动化控制系统,身份识别“一卡通”管理系统,智能化集成管理系统等; 设备与产品的兼容性:选型的设备及产品应具有模块化、互换性和可扩展性。 6) 系统硬件 XXXXXXXX项目智能化系统的硬件包括:通讯网络设备、计算机、电子设备、监控系统器材等。系统硬件应具有先进性,开放性,可升级性。 7) 系统软件 系统软件是XXXXXXX项目智能化集成管理和物业及设施管理

弱电智能化系统工程施工技术方案

青岛丹香城阳夏庄工厂 弱电智能化系统工程施工技术方案 目录 第一章 工程概况 一、 网络布线模块 1.1网络布线模块功能: 1.2网络布线模块构成: 二、 安防自动化模块 2.1安防自动化模块功能: 2.2安防自动化模块构成: 三、门禁一卡通管理模块 3.1门禁一卡通管理模块功能: 3.2门禁一卡通管理模块构成: 四、背景音乐与公共广播模块 4.1 背景音乐与公共广播模块功能: 4.2 背景音乐与公共广播模块构成: 五、无线网络模块

5.1无线网络模块功能: 5.2无线网络模块构成: 六、智能楼宇对讲模块 6.1智能楼宇对讲模块功能: 6.2智能楼宇对讲模块构成: 七、机房工程模块 7.1机房工程模块功能: 7.2机房工程模块构成: 第二章 安装规范 2.1 安装标准依据 2.2安装标准详解 一、保护管敷设 二、预留与预埋 三、桥架安装 四、线缆敷设 第三章 项目施工工期计划表3.1施工准备 3.2施工第一阶段 3.3施工第二阶段 3.4施工第三阶段 3.5施工计划进度表 第四章 工程质量验收

第一章 工程概况 由于建设的是综合性智能建筑群,以千兆光纤为主干的高速数据应用,六类和超五类数据系统到端点。由于本工程规模较大,设计复杂,施工技术难点多,工作量大,为把工厂建设成国内最先进的自动化生产线,专门的研发机构,完善的仓储和物流融为一体综合性智能建筑群这个目标,需要模块化系统组合来实现目标。 模块化系统概述 一、 网络布线模块 1.1网络布线模块功能: 作为主神经网络,工厂需要一个支持千兆数据、语音信号传输的综合性网络;同时是实现智能楼宇自动化系统(BAS)、安全自动化系统(SAS)、背景音乐与公共广播系统(POA)、门禁一卡通管理系统(Access card system)、无线网络系统(WIFI LAN)所必须的综合性网络。 1.2网络布线模块构成: 采用高速大容量光纤作为建设工厂的主干网络,为了满足工厂将来灵活组网的需要,在厂区办公大楼和生产车间分别设置相应的楼层配线间(IDF)。楼层配线间通过光纤、数据/语音主干线缆分别连接到办公大楼的网络通讯机房内,把它作为本系统的总配线间(D-MDF)。 1)为充分满足工厂内部及对外高速高容量信息通信的需要,系统采用高速高容量的16芯单模光纤作为大楼的网络主干,100对大对数语音线缆作为厂区的语音主干;

医院智能化解决方案

医院智能化弱电系统解决方案 五、医院弱电系统总述 5.1、前言 随着医院建筑在我国的蓬勃发展,营造良好的设施、幽雅的就医环境、提供优质的医疗服务已成为医院运营必不可少的手段。智能化的医院建设的目的正是为了满足上述需求,将目前国内外先进的计算机技术、通信技术、网络技术、信息技术、自动化控制技术、办公自动化技术等运用在医院中,在提供温馨、舒适的就医和工作环境的前提下,减少管理人员、降低能量消耗、实现安全可靠运行、提高服务的响应速度,使建成后的医院高效、稳定的运营。 在医院设计的要求中,要实现医疗现代化、建筑智能化、病房家庭化、其核心是建筑智能化,没有建筑智能化,就难以实现医疗现代化和病房家庭化。 由于智能化医院功能复杂,科技含量高,它的设计涉及到建筑学、护理学、卫生学、生物学工程学等科学领域,加之医学发展快,与各种现代的高新技术相互渗透和结合,都影响医院的功能布局的设计。如何进行医院的设计工作,已成为医疗卫生部门、建筑设计部门共同面临的急切解决的课题。 5.2、系统设计理念 如何进行智能化医院的设计,首先应从认识医院的使用功能和特点出发。 医院不同于宾馆、办公楼、商住楼等。它是“以病人为中心”实施医院服务的特殊场所。医院的主要特点如下: 首先人员密集、流量大。第二设备密集,物流量大医院医疗设备和其他设备的品种与数量之多,也是普通楼宇无法比拟的,根据设备的功能可分为四类: * 普通楼宇设备:如给排水、供配电、通风空调、火警消防、电梯等设备。

* 建筑医疗设备:这是同病房建筑同步设计、安装、调试的医疗设备。如中心供氧、中心吸引、压缩空气、麻醉气体的供应回收、中心对讲、中心监视、层流病房、洁净手术部等。这些设备是医院所特有的。 * 病房医疗设备:如监护设备、急救设备、小型治疗设备的检查设备。 * 办公及会议设备:医护人员使用的各种办公设备和各类教学设备在医院内也占有较多的数量。 第三信息密集、流通复杂。医院的运行管理是复杂的,既有人的管理,又有物的管理。人的管理既包括对病员的管理,又包括对医护人员的管理。对物的管理更是多元化。医院管理信息流通是多渠道的,有行政管理信息的流通渠道,也有医疗管理信息的流通渠道。 智能化医院是在通常的医院大楼设计中增加了部分或全部智能医院的“智能”功能,是智能医院中的特殊类别。 智能医院通常由三大系统组成,即通信自动化(CA),办公自动化(OA),楼宇自动化(BA),并将这三大功能结合起来,实现系统的集成。 在具体的设计中,智能医院通常包含下列若干弱电系统,信息通信;广播设备监控;公共安全管理;综合布线;办公自动化;系统集成。 智能化医院是以普通医院为基础提升了建筑“智能”功能,虽然服务的对象和服务的相同,但在就医环境上是普通医院无法相比的,普通医院基本上无集中空调系统,热水供应系统,弱电系统也只是基本的呼叫系统、电话系统和广播、电视系统,而智能化医院是经过建筑师对建筑外型、色彩、内部功能布局及空间环境的精心设计,以满足人们对心理的、生理的需求,同时楼内采用了空调、通风系统、集中供热系统和病房以小开间宾馆化设计,病房

相关文档
相关文档 最新文档