文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全监测方案

安全监测方案

安全监测方案
安全监测方案

安全监测方案

安全监测方案

一、工程概述

南干渠工程位于北京市南部地区,工程地点位于丰台区卢沟桥地区老庄子乡,沿五环路向南转向东,终点到亦庄水厂调节池,全长27.282km。南干渠上游与总干渠永定河倒虹吸相接,为Ⅰ等Ⅰ级建筑物,以京九铁路东侧桩号11+302为界分为上、下两段。上段长11.302km,为2条DN3400隧洞,采用浅埋暗挖法施工,共布置有15座暗挖竖井(不包括试验段2座竖井)。下段自京九铁路东11+302开始,终点桩号为27+282(亦庄调节池),长15.98km,为单条DN4700隧洞,采用盾构法施工,共有5座盾构始发井。上段设计流量30m3/s,加大流量35m3/s,下段设计流量27m3/s,加大流量32m3/s。

本合同段起自中心导线桩8+440.040,止于9+797.040,中心导线长1357m。左洞起至点桩号:8+444.231~9+798.775,全长1354.544米。右洞起至点桩号:8+457.181~9+816.637,全长1357.456米。主要工程内容包括:浅埋暗挖隧洞、13号和14号排气阀井,黄村分水口、1号排空井。

本标工程开工日期为2010年5月21日,计划完工日期为2012年9月21日,工期为28个月。

二、规程规范

《水利水电工程岩石试验规程》SL264;

《水利水电工程施工测量规程》SL52;

《混凝土坝安全监测技术规范》DL/T 5178-2003;

《地铁工程监控量测技术规程》DB11/490-2007;

《岩土工程用钢弦式压力传感器国家标准》GB/T13606-92 《土石坝安全监测技术规范》SL60-94

注:以上规程规范均采用最新版本。

三、安全监测的目的及内容

1.安全监测的目的

通过对暗涵围岩及其地表部位的变形监控量测,一是及时采取合适措施,确保施工过程中的安全和工作面的稳定;二是将现场实测结果及时反馈设计,对设计的安全性、经济性作出评价;三是对施工安全实行动态管理。

2. 安全监测的内容

施工期主要的监控量测的内容:竖井水平收敛,圈梁沉降、位移;基坑失稳、地表沉降;洞内拱顶沉降、结构净空收敛、围岩压力、初期支护钢筋格栅应力监测、初期支护、二衬内应力等为主。

四、安全监测的方法

1.结构应力、应变观测:在施工时在暗涵断面中埋设应力、应变计,并由电缆将信号传送至自动化监控系统。

2.沉降观测:一是顶拱沉降观测是在暗涵内顶拱埋设沉降观测标点进行观测,二是地表沉降观测是在地面按规定间距设置沉降观测点观测地表沉降,沉降观测仪器必须是经过检定合格的

精密仪器。沉降观测拟采用精密二等水准测量。

五、安全监测点的布置及监测频率

1.安全监测点的布置

1.1竖井、深基坑安全监测

竖井水平收敛,圈梁沉降、位移;基坑失稳、地表沉降点布置。

沉降观测点大样图

竖井

竖井

每个竖井内自开挖到开挖至底每5米布置一组,布设2个监测断面,每个断面设4个收敛挂钩即2组测线,呈十字形布置。

竖井

竖井

竖井内水平收敛布置图

1.2

沉降标点收敛挂钩沉降标点收敛挂钩

原地面

线路中心线

沉降标点沉降标点沉降标点

洞内拱顶沉降、结构净空收敛布置图

施工时暗涵内监测工作紧跟开挖、支护作业,按设计要求进行布点和监测,并根据现场情况及时进行调整或增加量测的项目和内容,量测数据及时分析处理,并将结果反馈到施工过程中。在下一循环开挖前,必须完成支护变形值的读取。地面监测点视暗涵洞高和暗涵埋深情况,根据监测点与工作面相距的距离确定读取初始值的时间。

顶拱下沉监测断面间距为15m设一个监测断面,根据地质情况随机增加监测断面。拱顶下沉监测与暗涵内支护变形收敛监测在同一监测断面内进行。

1.3地表下沉监测

地表下沉监测根据暗涵埋深、地质条件、地表有无建筑物及

采用的开挖方式等因素确定,地表下沉监测的测点与净空水平的收敛和顶拱下沉监测的测点应布置在同一横断面内。

地表下沉监测断面横向测点布置见下图,在一个监测断面内

应设7个测点,纵向间距30米。穿越既有公路纵向间距5米,下穿仓储、物流及部分民房根据实际情况合理布置沉降标点。

当掌子面距测点距离为暗涵埋深+暗涵净高时开始监测,直

到衬砌结构封闭、下沉基本停止时为止。 线路中心线

沉降标点沉降标点沉降标点沉降标点沉降标点

地表沉降观测点布置图

本标段暗挖隧洞主要下穿仓储、物流及部分民房,安全监测

等级定为Ⅲ级,其测量精度应满足下表。

沉降监测的技术要求和量测方法

等级

高程中误差

(mm ) 相邻点高差 中误差(mm ) 往返较差,附合或 环线闭合差(mm ) 使用仪器、监测方法

及主要技术要求

Ⅲ ±1.0 ±0.5 0.6

采用DS1水准仪,

按国家二等水准测量技术要求作业 1.4结构应力、应变观测

依据设计图纸(NGQSG-SD-JC-01a )要求,9+100处永久观

测断面设备布置:渗压计1枚,土压力计4枚,钢筋计8枚,混凝土应变计4枚,混凝土无应力计2枚,混凝土压力盒4枚。

9+100处浅埋暗挖段观测设备

1)渗压计安装

渗压计用于测量隧洞一衬砌外部水压力。

渗压计安装埋设前的准备工作:仪器检验合格后,取下透水石,在钢模上涂一层防锈油。按需要长度接好电缆。将渗压计放入水中浸泡2小时以上,使其充分饱和,排除透水石中的气泡。用饱和细砂袋将测头包好,确保渗压计进水口通畅,并继续浸入水中。

混凝土浇筑时渗压计的埋设:在混凝土内埋设时,应将渗压计先装入细砂包内。将准备好的渗压计固定在设计位置上,走好电缆,浇筑混凝土,应勿使水泥浆渗入渗压计内部。

2)钢筋计安装

钢筋计尽量焊接在同一直径的受力钢筋并保持在同一轴线上,受力钢筋之间的绑扎接头应距仪器1.5m以上。钢筋计的焊接可采用对焊、坡口焊等。焊接时及焊接后,可在仪器部位浇水冷却(或在焊接部位线圈腔室间放置一些湿抹布),使仪器温度不超过60℃,但不得在焊缝处浇水。特别注意的是电缆头的金属线头不要搭接在待焊钢筋网上,以防止焊接时形成回路电弧打火损坏钢筋计。焊完后,仪器电缆应沿着钢筋走线,用尼龙扎带每隔1m绑扎,且避免用金属绑扎丝固定电缆,以免电缆被损坏。

二次衬砌中,选择环向主筋安装钢筋计。钢筋计的安装与二次衬砌的钢筋绑扎同时进行,并在混凝土浇注前完成焊接工作。安装步聚如下:

①在二次衬砌的钢筋绑扎完成后,根据钢筋计的长度及部位在钢筋上作出标记,用气割截取钢筋。

②测取钢筋计的空载读数和相关温度,将钢筋计焊接在环向钢筋上。

③钢筋计焊接完成并完全冷却后,测取各钢筋计在焊接完成后的读数和温度,并测量传感器部位的坐标和高程。

④将电缆引至顶拱部位并妥善保护,立模,现浇混凝土。

⑤拆模板后,将临时观测电缆并引至隧洞中部,便于施工期的观测。

3)土压力计(压力计、压力盒)安装

土压力计用于量测围岩对衬砌造成的外荷载。

土压力计(压力计、压力盒)的埋设位置应根据施工图纸确定;压力计(压力计、压力盒)埋设时应特别注意受压板或压力枕与介质完全接触密合。

垂直和倾斜压力计埋设:土压力计的埋设宜按非坑式埋设方法进行。将压力计感应膜一面紧贴一衬外土体,然后喷射混凝土,使混凝土与仪器受压面密合,同时应保证仪器的正确位置和方向。

4)混凝土应变计安装

混凝土应变计用于测量衬砌混凝土应力~应变。混凝土无应力计用来量测二次衬砌受力的大小和分布情况。

应变计组的埋设:将应变计固定在支座及支杆等附加装置上,保证在浇混凝土过程中仪器有正确的相互装配位置和定位方向,并使其保持不变。注意电缆的保护,避免振捣混凝土时损坏,施工后期接长电缆并引到数据接受处。

5)电缆安装

水平牵引可直接埋在混凝土内或加槽钢保护;向上牵引时可沿混凝土柱或钢筋上引;向下牵引时宜预埋电缆或导管,导管中应设钢丝绳或其他承受电缆自重的附件。

安装电缆时应避免电缆承受过大的拉力或接触毛石和振捣器,电缆在导管的出口和入口处应用橡皮或麻布包扎,以防受潮;混凝土浇筑后电缆未引入永久观测站或控制室前,应用胶管或木(铁)箱加以保护,并设临时测站和雨棚,严禁电缆观测端浸入水中,以免芯线锈蚀或降低绝缘度。

围岩压力及支护间应力的监测工作,应与拱顶沉降和初期支护结构净空收敛监测工作同步进行。

2.安全监测的频率

拱顶下沉监测与暗涵内支护变形收敛监测采用相同的监测频率,并应从下表中根据变形速率和距开挖工作面距离选择一个较高的监测频率。

拱顶沉降和净空收敛监测频率

变形速率(mm/d)监测断面距开挖工作面距离监测频率>2 (0—1)B 1—2P/d

0.5~2 (1—2)B 1P/d

0.1~0.5 (2—5)B 1P/2d

<0.1 5B以上1P/W

基本稳定后1P/M

为月

地表下沉监测频率和拱顶下沉及水平收敛的监测频率相同,直到不再出现下沉时为止。各项监测作业均应持续到变形稳定后

1~3周。当支护条件发生变化,不利于顶拱的稳定时,应继续监测记录。

竖井井壁净空收敛监测精度为0.06mm。在开挖及井壁结构施工期间1次/天,结构完成后1次/2天,经数据分析确认达到基本稳定后1次/月。出现情况异常时,增大监测频率。

永久监控量测频率

类别监测项目

监测仪器

及元件

监测频率

测项目初衬结构

压力变化

渗压计(振

弦式,量程

0.35MPa,精

度±

0.1%F.S,灵

敏度

0.025%F.S)

开挖面距监测断面前后

≦2B时1~2次/1天,开

挖面距监测断面前后≦

5B时1次/2天,

开挖面距监测断面前

后>5B时1次/1周,

基本稳定后1次/月

围岩压力土压力计

(振弦式,

量程

1.0MPa,精

度±

0.1%F.S,灵

敏度

0.025%F.S)

开挖面距监测断面前后

≦2B时1~2次/1天,

开挖面距监测断面前后

≦5B时1次/2天,

开挖面距监测断面前

后>5B时1次/1周,

基本稳定后1次/月

钢筋(格栅)应力钢筋计(振

弦式,量程

300MPa,精

度±

0.25%F.S,

灵敏度

0.016%F.S)

开挖面距监测断面前后

≦2B时1~2次/1天,

开挖面距监测断面前后

≦5B时1次/2天,

开挖面距监测断面前

后>5B时1次/1周,

基本稳定后1次/月

喷射混凝土内应力混凝土压

力盒(振弦

式,量程

200MPa,精

度±

0.1%F.S,灵

敏度

0.025%F.S)

开挖面距监测断面前后

≦2B时1~2次/1天

开挖面距监测断面前后

≦5B时1次/2天

开挖面距监测断面前

后>5B时1次/1周

基本稳定后1次/月

二衬混凝土应力应

变混凝土应

变计(振弦

式,量程

300με,精度

±1%F.S,长

度不超过

150mm)

距监测断面前后≦2B时

1~2次/1天

距监测断面前后≦5B时

1次/2天

距监测断面前后>5B时1

次/1周

基本稳定后1次/月

二衬混凝土应力大小及分布混凝土无

应力计(振

弦式,量程

300με,精度

±1%F.S,长

度不超过

150mm)

距监测断面前后≦2B时

1~2次/1天

距监测断面前后≦5B时

1次/2天

距监测断面前后>5B时1

次/1周

基本稳定后1次/月

B为暗挖隧洞的宽度

六、监测数据的处理与分析

1.数据处理

监测的数据结果必须及时、准确、真实,并及时反馈到设计和施工过程中去,以此监测成果汇总并及时整理成直观易懂的图和表格,这些图表包括位移量(或下沉量)随时间变化的曲线、位移速度随时间变化的曲线、位移量与开挖面距离关系曲线以及地表下沉(纵、横向)随时间变化的曲线。

2.回归分析与应用

当位移—时间曲线趋于平缓时,进行回归分析,推算最终位移值,并总结出围岩位移变化的动态规律,指导设计和施工。主要从以下方面:判断危险状态、调整开挖作业程序、调整支护参数选择经济合理的最佳支护系统以及判定支护稳定状态确定防水层、砼衬砌最佳时间。

3.支护失稳与稳定的判断依据

包括①围岩失稳或塌方;②钢架支撑变形严重,扭曲;③喷砼层次发生裂缝,且不断发展;④开挖支护一周后,暗涵内变形不能趋于稳定,暗涵内实测变形值超过设计提出的控制数值;⑤位移曲线出现反弯、突变等异常情况。如发生以上述情况之一,即预示危险状态,应立即停止开挖及时反馈上报,采取果断措施。当周边收敛、拱顶下沉速度已明显减缓而趋于稳定(水平收敛速率小于0.2mm/d,拱顶下沉量小于0.15mm/d,已产生的位移量

占总位移量的80%以上),即说明初期支护已基本稳定,可进行

下一道工序施工。

七、安全监测的仪器、仪表

本工程监控量测所采用的仪器仪表如下表:

序号名称类型单位数量

1 全站仪莱卡TCR80

2 台 1

2 精密水准仪、铟钢尺台 1

3 沉陷标点个1900

4 收敛计钢尺式台 2

5 收敛挂钩个360

为确保施工过程的顺利进行,监控量测工作非常重要,实行

项目经理负责制,再其领导下成立监测组,责任落实到人,监测

组应保证监测各项工作的正常实施,成员由多年从事地下施工及

从事监测经验丰富的技术人员组成。

监控量测小组成员:张俊英、朱万胜、刘全国、孙雪娜、朱家新项目经理

项目总工监测小组布置测点,

管理安排量测

进行量测,

数据采集

对数据进行处理

1、监测组与监理工程师密切配合工作,及时报告情况和问题,并提供可靠的数据记录;

2、制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划中;

3、量测项目人员要相对固定,保证数据资料的连续性;量测仪器采用专人使用和保养、专人检校的管理;量测设备、元器件等在使用前均应经过检校,合格后方可使用。

九、质量保证措施

要保证监测工作的质量,除了需要有先进的监测仪器设备及富有经验的工程技术人员外,更重要的还应建立明确的责任制和检查校核制度,制定以下工作制度和各项质量保证措施:

1、监测组与监理工程师密切配合工作,及时报告情况和问题,并提供可靠的数据记录;

2、制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施,并将其纳入工程的施工进度控制计划中;

3、量测仪器采用专人使用和保养、专人检校的管理;量测设备、元器件等在使用前均应经过检校、检定,合格后方可使用;

4、仪器在安装埋设的全过程中,对仪器、监测元件和设备工艺进行检验,以保证其质量的稳定性,并做好安装记录;

5、在监测过程中,必须遵守相应的测试细则及相应的规范要求;

6、量测资料均应经现场检查、室内复核两道程序后方可上

报;

工程赶工措施方案

目录 一、工程概况2 二、编制依据2 三、编制目的3 四、工期难度分析3 五、赶工的工作内容4 六、工程进度计划安排4 七、赶工技术措施5 八、赶工管理措施8 九、季节性施工技术措施12 十、质量管理目标及保证措施13 十一、安全施工管理措施18 十二、赶工措施费计算22 十三、工期承诺25

新建XXXX新兴产业技术研究院(一期)工程 1#产研院赶工措施方案 一、工程概况 工程名称:新建XXXX新兴产业技术研究院(一期)项目 建设单位:XXXX新兴产业技术研究院 监理单位:XX容基工程项目管理有限公司 设计单位:XX现代建筑设计(集团)有限公司 施工单位:XX建设集团股份有限公司 勘察单位:XX市民防地基勘察院有限公司 本工程位于XX市闵行区,东靠莲花南路,南侧为银春路,1#产业园总部建筑面积28701.73平方米,其中地上2.3万平方米,地下0.5万平方米。每层具体如下: 二、编制依据 1、建筑施工合同及招投标文件。 2、建筑设计施工文件 3、相关的建筑施工规范及文件

三、编制目的 由于2013年XX市7月、 8月期间出现罕见的45天连续高温天气,原定于2013年12月31日完成1#产研院大楼6层结构,按目前形势完成非常困难,经建设单位、施工监理、投资监理、施工总包等单位共同多次洽商,在保证工程质量、施工安全的前提下,适当增加周转材料、增加施工人员及加班加点赶工,确保年底完成1#产研院主楼6层结构梁板以缩短总工期30天的目标。 四、工期难度分析 4.1 工期情况叙述 本工程地下室施工工期仅30天需要完成,±0.000以上结构层(含裙房)的施工安排仅10天一层,需调动投入的人、材、机、等相关生产因素将大幅度的增加,组织体系也将要求更完善。 施工期间还面临冬季施工,给施工带来很多不便,对我们也是一个很大的考验,提高、改进施工技术、加强管理、克服困难是对工期的有力保证,雨季施工也影响到工程的进展,对赶工也是一个潜在的难题。 基地北面的居民及南面的银春路施工等外界因素直接影响到施工工期,为赶工造成一定难度,必须在施工中很好的解决,需业主积极配合和支持。 4.2 赶工工期重难点分析 1)、工序的交叉作业需要合理统筹安排 施工班组人员多,所以每道工序施工前必须做好技术质量交底,制定详细而实施性强的保证各工序顺畅衔接,减少窝工,提高工效。 2)、进度计划的有效动态管理控制 实行进度计划的有效动态管理控制并适时调整,使周、月、季计划更具有现实性。以工程总体进度网络为纲,编制各施工阶段详细的实施计划,包括季度、月度、周计划,明确时间要求,据此向各作业队、班组下达任务。在安排施工进度时,各分部分项工程工作安排将根据实际情况,分别予以提前20%,以确保赶工工期目标的实现。 3)、并根据不同施工阶段及专业特点,把握施工周期中关键线路,决不允许关键线路上的工作事件被延误, 对于非关键线路的工作,则可合理利用时差,在工作完成日期适当调整不影响计划工期的前提下,灵活安排施工机械和劳动力流水施工。做到重点突

安全检查方案

安全检查方案 为了认真落实福泉市建筑工程安全检查站安全检查方案文件精神,我施工单位针对施工现场实际情况特制度本项目安全检查方案。 一、工程概况 1、本工程位于马场坪小河口高速匝道口旁,规划建设用地约120亩。主要建设内容为办公楼,商场,酒店,室外工程,景观绿化,道路及附属,正式供水供电,设备采购安装等。结构形式为:框架结构;建筑面积为:8万㎡。建设单位:贵州福泰来置业有限公司;设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司;监理单位:黔南州工程建设质量有限责任公司福泉分公司;质量检测监督单位:福泉市建筑设计施工质量监督管理站;施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司。 本工程为湘福商贸城建设项目6#,13#,14#,16#,17#,18#,19#和20#楼工程。本工程位于福泉市马场坪小河口,其中13#,14#1-2层为独立商铺,3,4,5层为办公室,会客室,茶水间地上5层M。本项目的工程均为框架结构,6#,13#,14#,16#,17#,20#楼工程基础为柱下条基,砼等级为;基础梁C35,垫层C15,框架柱剪力墙C35,框架梁C30,次梁,楼板,楼梯C30,构造柱,圈梁,过梁C25。18#和19#为孔桩基础。本工程为设计年限50年,抗震设防烈度;6度。耐火等级为二级。 二、组织领导 1、项目部安全检查领导小组

组长:赵北方(项目经理) 副组长:邵勇(技术负责人) 陈林发、张远,石世松(安全员) 李晓买、袁学平(施工员) 徐春艳(资料员) 吴明洪(电工) 马秋菊(材料员) 组员:由劳务公司各大班组成员组成, 李永红(劳务公司现场负责人) 童大方(钢筋班长) 冯世春(木工班长) 刘树华(水电班组) 三、时间安排 从4月6号开始到6月30号全面进行项目部安全大检查,(一)4月14到4月21成立领导小组项目部研究制定检查方案,宣传发动部署有关工作,明确检查范围、重点、步骤、要求和安全保障措施, (二)自查自纠阶段(4月6日到4月15日)项目部按照本方案相关制度规范规程和技术标准,每周由项目经理组织项目部及劳务公司各大班组进行一次安全大检查,每周由项目部施工主管(李晓买)领导项目部管理人员及劳务公司各大班组长进行一次安全巡查。对要害部位、关键部位进行100%检查,检查出的安全隐患做好记录并列出

工期赶工施工方案79747

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工期分析 (2) 四、工程目标 (4) 五、工期控制组织机构 (4) 1、工期控制组织机构图 (4) 2、主要职能部门职责分工 (6) 六、赶工总体部署 (7) 七、拟采取的主要赶工措施 (9) 1、施工作业方式优化措施 (10) 2、增加劳动力对工期的保证措施 (10) 3、增加施工机械对工期的保证措施 (11) 4、增加材料的投入对工期的保证措施 (12) 5、加强组织措施管理 (13) 6、受天气影响的赶工措施 (15) 7、受设备交货延期、设备缺陷影响的赶工措施 (15) 8、受施工图纸交付使用推迟以及资料不足影响的赶工措施 (15) 9、工期履约的保证措施 (16) 10、冬季砼施工裂缝控制技术和对策及优 (19) 八、冬季赶工安全措施 (21)

一、工程概况 工程名称:平度香店中学新建教学综合楼工程 建设地点:香店中学院内 建设单位:平度市开发区香店中学 建筑面积:4605.24平方米 建筑高度:主体结构三层,屋凸一层,建筑高度20.5米。 建筑分类:丙类多层工业厂房,耐火等级为一级;屋面防水等级二级。 主要结构类型:基础形式:柱下独立基础,主体为钢筋混凝土框架结构 二、编制依据 1、郑州航空港科技园K区工程施工图纸和会审纪要。 2、郑州航空港K区厂房工程施工组织设计。 3、K区场地岩土工程勘察报告。 4、工程涉及建筑验收规范、标准。 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 三、工期分析 1、施工工期概述 根据河南省政府的预期目标及富士康郑州项目建设组,富士康指挥部的相关文件(包括富士康郑州航空港区厂房工程总工期控制性网络计划图),为推动河南省的GDP增长,富士康计划将K区厂房工程的原投标时计划工期为163 天(原计划施工工期在2010年8月20日~2011年1月31日,此工期不是定额工期),压缩至121 天(重订计划施工工期在2010年9月1日~2011年12月

施工监测方案-副本

目录 一、工程概况 (1) 1.1、设计概况 (1) 1.2、环境情况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监测目的、原则及内容 (1) 3.1 监测目的 (1) 3.2 监测的原则 (2) 3.3监测的内容 (2) 四、监控量测方案 (3) 4.1、测点布置原则 (3) 4.2、地表沉降监测 (4) 4.3、地下管线监测 (9) 4.4、建(构)筑物沉降监测 (10) 4.5、水位观测 (11) 4.6、拱顶监测 (11) 五、监控量测的数据采集、预警及内业整理 (14) 5.1、数据采集 (14) 5.2、数据整理 (14) 5.3、数据分析 (14) 5.4、安全预报和反馈 (15) 5.5、监控量测三级预警及内业整理 (15) 六、监测管理体系与质量保证措施 (19)

施工监控量测方案 一、工程概况 1.1、设计概况 南湖路站~金岭路站区间位于贵阳市观山湖区,线路出南湖路站后,下穿金阳二手车市场、龙潭路、金阳新世界2E地块(碧潭五区),然后沿诚信北路敷设至金岭路站。区间全长788m,为双洞单线隧道,线间距12~14m,隧顶埋深6.5~10m。区间施工竖井设在右隧右侧市政道路绿化带上,横通道中线与线路相交于YDK13+760(=ZDK13+763.675)里程处,竖井距南湖路站377m,距金岭路站411m。竖井横通道与正洞相连,呈90°与正洞正交。 1.2、环境情况 竖井内净空尺寸为 6.0×8.0m,井深22.2m,横通道长25.6m,开挖宽度×高度=6.6X9.3m。竖井所处地层至上而下依次为素填土、红黏土、三叠系下统大冶组(T1d)灰岩,井深及横通道主要位于黏土层内,井底位于中风化灰岩内。 二、编制依据 1、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 2、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006) 3、《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008); 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 5、《建筑变形测量规范》(JCJ/T 8-2007); 6、《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007); 7、《地铁工程监控量测技术规程》(DB11/490-2007); 8、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-2008); 三、监测目的、原则及内容 3.1 监测目的 (1)保证施工安全 当地铁基坑开挖工程遇到软弱地层、高地下水位以及周围环境限制条件严格时,基坑开挖后必须采取围护结构体系或者利用地下室结构形成围护结构体系,才能使施工得以顺利进行。要保证施工的安全,则需要对地基及基坑围护结构体系的受力变形和位移等参量进行施工监测,一旦发现问题,及时采取措施加以解决。

赶工措施施工方案

赶工措施施工方案 一、工程概况 1、概况 项目名称:太古时代广场工程 建设单位:哈尔滨鼎祥房地产开发有限公司 监理单位:哈尔滨诚泰房屋建设监理有限公司 黑龙江鸿庆工程管理有限公司 勘探单位:黑龙江省林业设计研究院 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 2、哈尔滨太古时代广场项目总建筑面积221359.51平方米,包括3栋31层住宅、3栋25层住宅,底层为带商业内街的满铺式商业,商业半地下一层,地上四层,地下一层为地库及设备用房。其中1#楼建筑面积:18743.79平方米,建筑总高度:99.20米;2#楼建筑面积:19159.58平方米,建筑总高度:98.88米;3#楼建筑面积:21307.30平方米,建筑总高度:98.58米;4#楼建筑面积:13546.26平方米,建筑总高度:81.48米;5#楼建筑面积:12807.81平方米,建筑总高度:81.48米;6#楼建筑面积:7359.40平方米,建筑总高度:81.18米;裙房建筑面积:120437.74平方米,建筑总高度:19.90米。(地上四层,半地下一层,地下一层) 3、建筑结构形式为框架剪力墙结构,基础形式为桩基础+筏板,建筑结构的类别为二类,使用年限为50年,建筑工程等级为一级, 抗震设防烈度为6度。建筑层数:地下车库设备用房地下一层,裙

房商业公建地上四层、半地下一层。建筑总高度:规划21.28米,消防20.10米。 4、外墙:为100、300厚高保温复合砌块节能墙体,墙身主体传热系数为0.29w/(m2.k)。砌块容重不大于1200kg/m3,排块组砌方式详见厂家定型图集。内墙: 5、内墙: 承重内墙为混凝土墙,厚度见各平面,非承重内墙为100 200 300厚陶粒混凝土空心砌块墙。陶粒混凝土砌块容重不大于1200kg/m3。200厚的防火墙、楼梯电梯间墙、前室墙、民用建筑附属库房墙、剧场后台辅助用房墙、消防控制室墙、消防水泵房墙、湿式报警阀间墙、灭火器材间墙、风机房墙、配电室墙、变电室(所)墙、开闭所墙、住宅与公建隔墙,除混凝土墙肢外的填充部分采用轻集料混凝土实心砌块或者陶粒混凝土砌块灌芯。 6、屋面:本工程屋面防水等级为级,防水卷材设防,柔性防水层采用双层3mm聚酯胎(Ⅱ型)SBS改性沥青防水卷材。四层顶屋面为上人平屋面,其它均为不上人平屋面,卷材外设细石混凝土保护层。本工程设隔汽层,采用3厚SBS改性沥青防水卷材一道,隔汽层应高出保温层上表面不小于150mm。保温层采用120厚燃烧性能B2级挤塑板保温,导热系数0.030w/(m.k)。 7、外门窗抗风压性能为5级,气密性能为8级,水密性6级,隔声性能不低于3级(35dB) ,设计使用年限30年。 8、门窗玻璃选用三层透明玻璃,并应执行《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》,玻璃采用浮法玻璃,其品种、

安全检测方案

安全检测方案

安 全 检 测 方 案二零零八年四月

目录一.目的5 二. 项目实施时间和地点 (5) 2.1 项目实施时间 (5) 2.2 项目实施地点 (5) 三.项目具体实施方法6 3.1 重点评估具体内容 (6) 3.2 评估项目总体流程 (10) 3.3 具体流程举例 (11) 五. 双方及设备厂商项目组成人员 (13) 六. 项目实施质量控制 (14) 6.1 过程控制 (14) 七. 项目实施时间进度表 (15) 八.项目管理文档模版 (17) 8.1 会议纪要模版 (17) 8.2 工程开工通知单模版 (18) 8.3 事故记录表模版 (19)

8.4工程实施记录表 (20) 九. 项目文档管理要求 (21) 十一. 工程验收 (23) 11.1正式验收要项 (24) 11.2验收流程 (24)

一.目的 为保障客户网络、业务系统、数据库等安全稳定的运行,****对客户业务系统及相关支撑系统进行全面的安全检测。安全检测分两次进行,第一次安排在六月中旬,第二次安排在七月上旬。在每次安全检测完毕由****提供《业务系统安全检测报告》和《业务系统安全漏洞修复方案》,并指导客户相关人员对业务系统及相关支撑系统进行安全修复或整改。 安全检测是对客户业务系统及相关支撑系统进行安全风险分析和评估,主要检测有以下几方面: 1、网络规划与布局的安全性评估; 2、网络基础设施安全性与稳定性评估; 3、边界防御设施与接入安全性评估; 4、服务器主机系统安全性与稳定性评估; 5.数据库安全性评估; 6.业务系统安全性评估。 第一次安全检测是对客户业务系统及相关支撑系统进行全面的安全检测和安全漏洞修复。第二次安全检测是在第一次的基础上再次对对客户业务系统及相关支撑系统进行安全检测,找出没有修复的安全漏洞和还存在的安全漏洞。 二. 项目实施时间和地点 2.1 项目实施时间 ********* 2.2 项目实施地点 *********

(完整word版)施工节点工期赶工策划方案

赶 工 策 划 *********************公司*********************项目部***年***月***日

一、工程概况 1、本工程为*********************工程,该项工程位于***********。本工程由****栋附两层沿街商业裙房的高层住宅***********,两栋独立商业(即6#、7#楼)以及地下车库组成。主楼建筑层数为地下二层,地上****层,商业为地上2~3层,地下车库为地下二层,工程总建筑面积约为*********** 二、编制目的 1、合理利用人、机、料、法、环,有效提高施工效率,加快施工进度,使工程提前到达预售节点。 2、针对施工中的难点及重点进行分析预控,克服各种不利因素,确保各项进度控制措施的正常运行。 3、由于近期处于高温季节施工,施工期间可以利用有效时间非常有限,再考虑另外的雨天等天气因素,实现抢工节点非常困难,为在这有限地施工时间段内,使项目部管理机制有效健康地运行,科学管理施工,各班组进行有序地穿插,最终达赶工目标,特制定本策划。 三、进度计划编制 *#楼预售节点为主体施工至****层,为达到此目标,根据合同工期要求与加入合理赶工措施的情况分别编制相应进度计划 以下进度计划编制拟定开工时间为*月**日,分别编制赶工进度计划与合同工期进度计划。附计划横道图,并进行分析对比。

2、合同工期计划与赶工计划分析对比

由两个计划中可以看出,到预售节点,合同进度计划为11月24日,历时122天,赶工进度计划为11月2日,历时100天,赶工后较合同计划提前工期计22个历时天。 1)、桩基施工期间:赶工计划比合同正常施工提前5天 桩基挖孔施工资员配置对比 ***#楼基础桩总计106根,保证5#主楼能正常施工实际需施工86根桩,需跳桩施工的桩有20根,桩长平均5米左右。考虑目前高温季节,施工效率比正常天气条件下低,需进行两班制施工作业,24组机具连续施工15天挖孔结束,钢筋笼与桩身砼浇筑10天。桩基挖孔以外配置见基础施工阶段 2)、基础施工阶段:赶工计划比合同正常施工提前7天 基础及地下室人员配置对比 5#基础阶段主要抢工难度:①高温季节,施工效率比正常天气条件下低,需进行两班制施工作业;②地下室层高较高而且商业与主楼楼层标高不一致结构较为复杂,施工难度大;

【大坝方案】水库工程大坝安全监测方案

XXX水库 大坝安全监测工程 施 工 方 案 工程名称: XXXXXXXXXXXXXXXX水库工程 合同编号: 承包人: XX建设工程有限公司 XX水库工程项目部 项目经理: 日期: 20XX 年 XX 月 XX 日

目录 1、工程概况 (1) 2、监测工作内容 (1) 3、编制依据 (1) 4、仪器设备采购、检验、及保管 (2) 4.1 主要仪器设备选型 (2) 4.2 仪器设备采购 (2) 4.3电缆连接 (2) 5、监测仪器程序和埋设方案 (3) 5.1 施工程序 (3) 5.2监测仪器埋设方案 (3) 6、观测 (10) 6.1 总则 (10) 6.2施工期观测及成果提交.........................错误!未定义书签。 7、监测资料整理分析和反馈 (13) 7.1 资料搜集 (13) 7.2 资料整理分析 (14) 7.3监测资料反馈 (14) 8、资源配置.........................................错误!未定义书签。 8.1 主要施工机械设备计划表.....................错误!未定义书签。 8.2 主要施工人员配置计划表.....................错误!未定义书签。 9、施工质量控制措施 (16) 10、安全、文明施工管理 (17) 11、环境保护措施 (18) 12、施工进度计划 (18) 附件及附表1~9 ................................................ 19~29

1、工程概况 万营水库位于珠江流域红水河水系北盘江的一级支流万营河上,隶属水城县新街乡马路、大元村。水库坝址距水域县城约75KM,距新街乡驻地约lOKM乡村公路通往库区左岸炭山小学附近,交通较为方便。 万营水库工程任务是灌溉、乡镇供水,可向发耳乡提供灌溉水量205万m3,乡镇供水量185万m3。 万营水库正常蓄水位1575m,总库容为313万m3,正常蓄水位以下库容为252万m3,兴利库容221万m3,年可供灌溉水量205万m3(P=80%)、乡镇供水185万m3(P=95%)。工程规模为小(Ⅰ)型,工程等别为Ⅳ等。 本工程主要建筑物有万营水库土坝(坝高41.1m,坝长95.64m)、岸边开敞式溢洪道、右岸导流洞(洞型为城门洞型,洞长227m)兼环境生态放水管及放空管、罗家坝重力坝(坝高10.5m,坝长20m)、炭山取水隧洞(洞型为城门洞型,洞长1559m)及从万营水库引水至马场水库的东瓜林输水隧洞(洞型为城门洞型,洞长4787m)。 2、监测工作内容 万营水库大坝安全监测项目主要包括:大坝变形观测、坝基渗压计、测压管内渗压计渗透压力观测等。 本监测工程主要工程量详见表1-1。 表1-1 大坝监测项目工程量汇总表 主要工作内容有:监测仪器设备的采购、检验、安装埋设、调试、电缆牵引、看护保管、

工程赶工措施解决方案.doc

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制目的 (3) 四、工期难度分析 (3) 五、赶工的工作内容 (4) 六、工程进度计划安排 (4) 七、赶工技术措施 (5) 八、赶工管理措施 (8) 九、季节性施工技术措施 (12) 十、质量管理目标及保证措施 (13) 十一、安全施工管理措施 (18) 十二、赶工措施费计算 (23) 十三、工期承诺 (25)

网络与信息安全检查方 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

关于开展网络与信息安全联合检查的通知 各县(市)、市区联社: 为加强网络与信息系统的安全管理和技术防护,促进安全防护能力和水平的提升,预防和减少重大信息安全事件的发生,切实保障本单位网络与信息安全。根据《黑龙江省农村信用社网络与信息安全检查工作方案》,结合我市农村信用社网络与信息安全管理实际情况,制定了《齐齐哈尔市农村信用社网络与信息安全检查工作方案》。要求各县(市)联社将信息安全管理工作高度重视起来,切实保障党的十八大胜利召开。并就检查工作相关事宜通知如下: 一、工作部署 市联社联合检查组由网络中心、电子银行部、信贷管理部、财务部、负债部、人力资源部组成。科技部门负责网络安全检查,其他部门负责信息安全检查。 二、工作要求 (一)各联社要高度认识此项工作,按照检查方案认真落实。切实加强组织领导,明确工作责任,确保检查工作顺利实施并收到实效。 (二)对检查工作中发现的薄弱环节和问题,要及时采取有效措施加以整改,由于客观原因不能及时整改的,

要制定整改计划和方案,并采取应急防范措施,确保网络和信息系统安全稳定运行。 (三)要识别检查中的安全风险,严格执行相关工作纪律,按照有关保密要求,加强此次检查的保密管理。 附件:《齐齐哈尔市农村信用社网络与信息安全检查工作方案》; 《关于印发《黑龙江省农村信用社网络与信息安全自查工作方案》的通知》。 齐齐哈尔市农村信用合作社联合社 二○一二年八月二十八日

附件 齐齐哈尔市农村信用社 网络与信息安全检查工作方案 为落实省联社《关于印发《黑龙江省农村信用社网络与信息安全检查工作方案》》的通知精神,力求使本次检查工作达到预期效果,特制定本方案。 一、检查目的 通过开展信息安全检查,进一步梳理、掌握本单位重要网络与信息安全基本情况,查找突出的问题和薄弱环节,分析面临的安全威胁和风险,有针对性的采取防范对策和改进措施,加强网络与信息系统安全管理和技术防护,促进安全防护能力和水平提升,预防和减少重大信息安全事件的发生。 二、检查范围 此次检查工作范围是辖内的网络与信息系统,检查工作按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则开展。 三、检查重点 (一)系统安全运行情况。 检查各个信息系统运行情况。综合业务网络杀毒软件更新、运行情况;外网办公用计算机病毒查杀情况;操作

赶工措施及冬季施工专项施工方案费用计算书

大海则煤矿110KV/35KV/10KV变电站工程 赶工措施及冬季施工措施 费用计算书 建设单位:中煤陕西榆林能源化工有限公司负责人:总承包单位:中煤西安设计工程有限责任公司负责人:监理单位:西安煤炭建设监理中心负责人:分包单位:西安梅隆控制工程有限责任公司负责人:编制人:西安梅隆控制工程有限责任公司 大海则项目部负责人: 二零一二年十月十五日

赶工措施费及冬季施工费的计算 赶工措施费组成102.24+6+52.76=161万元 一、人工费降效费(40%降效用):(28.8+226.8)*40%=102.24万元 1、管理人员12人,每人0.8万元.月,管理人员增加费用12*0.8*3=28.8万元 2、施工人员70人, 180元/工日,两班倒施工,则人工费为70*180*90*2 =2268000 二、机械费 6万元 增加搅拌机费用约3万元,其他机械费用约3万元,合计增加费用6万元; 三、材料增加费52.76万元 1、本工程使用商品砼,比自拌砼费用高出约240元,材料增加费用约 2400立方米*200元=480000元 2、胶合板1400张,一次采购完毕,增加摊销费50%,增加费用为100*68* 50%=4.7600万元 4.76万元冬季施工保温措施费措施费 75.7588+25.2+24.54+1+3.7=130.1989元 一、保温措施费 18.8628+56.896=75.7588万元 1、供暖系统 3+10.0288 +3.134+18+2.7=18.8628万元 增加一台3T锅炉供生活热水、洗澡及取暖用,取暖费用锅炉为3万元(含循环泵2台);生活房面积为33*6.5米=214.5平方米,搭设暖气棚面积为76*25+51*20=2920平方米,暖气片费用3134片*32元/片=100288元,各种管道、阀门以及安装费用为10元/平方米则安装费用为31340元;冬季取暖燃料费每天4吨煤炭*500元/吨=2000元则取暖燃料费用为90*2000元=180000元,司炉工2个,工资4500元/月,司炉工工资为27000元。 2、封闭保温棚 11.68+31.716+13.5=56.896万元 冬季施工建筑物搭设封闭取温棚,搭设暖棚2座,搭设面积为76*25+51*20=2920平方米搭设高度10米---15米,搭设及拆卸人工费2920平方米

智慧工地施工现场安全监控系统技术方案

智慧工地施工现场安全监控系统 技 术 方 案 2017年12月

目录 目录 (2) 1. 产品背景 (1) 1.1. 全国建筑工地现状 (1) 1.2. 各级政府高度重视工地监管信息化 (1) 1.3. 工地信息化需求 (2) 1.4. 参与工地信息化建设的策略 (2) 2. 智慧工地整体解决方案 (3) 2.1. 工地模型 (4) 2.2. 工地网络覆盖方案 (5) 3. 智慧工地标准化产品 (6) 3.1. WIFI上网 (6) 3.1.1. 产品简介 (6) 3.1.2. 产品价值 (6) 3.1.3. 产品功能 (6) 3.1.4. 建设部署 (7) 3.1.5. 业务开通 (7) 3.2. 移动考勤 (8) 3.2.1. 产品简介 (8) 3.2.2. 产品价值 (9) 3.2.3. 产品功能 (9) 3.2.4. 业务开通 (13) 3.3. 人员定位 (13) 3.3.1. 产品简介 (13) 3.3.2. 产品价值 (13) 3.3.3. 产品功能 (13) 3.3.4. 业务开通 (16) 4. 智慧工地模块化产品 (17)

4.1.1. 产品简介 (17) 4.1.2. 产品价值 (17) 4.1.3. 产品方案 (17) 4.1.4. 工地模型场景方案 (21) 4.1.5. 平台功能 (26) 4.1.6. 建设部署 (34) 4.2. 特种设备监控 (34) 4.2.1. 产品简介 (34) 4.2.2. 产品价值 (34) 4.2.3. 产品方案 (35) 4.2.4. 前端监测设备 (35) 4.2.5. VPDN传输网络 (36) 4.2.6. 监控管理平台功能 (37) 4.3. 扬尘噪声监测 (43) 4.3.1. 产品简介 (43) 4.3.2. 产品价值 (43) 4.3.3. 产品方案 (43) 4.3.4. 在线监测仪 (44) 4.3.5. VPDN传输网络 (45) 4.3.6. 监控管理平台功能 (46) 4.4. 农民工维权 (53) 4.4.1. 产品简介 (53) 4.4.2. 产品价值 (53) 4.4.3. 产品功能简介 (53) 4.4.4. 系统网络架构 (55) 4.4.5. 系统功能架构 (55) 4.4.6. 用户功能介绍 (58) 4.4.7. 硬件建议 (61)

赶工工程施工方案设计

一、工期分析 1、施工工期概述 我单位中标E6-02地块中学的时间是2013年8月12日,收到该工程的施工蓝图的时间是2013年10月20日,距中标时间已过去69天,此时开工已赶上冬季施工,人员组织困难,工程施工难度大:图纸设计毛糙,图纸问题多,设计变更多、变更量大、很多地方需连续返工,浪费很大的人力、物力,玉安联合置业要求我公司于2014年春节前主体结构封顶,2014年6月30日交工。为保证此目标的顺利实现,我方采取非常规方案施工:1)加大周转材料的投入,计划配制两层模板,现要配制五层模板,模板要多投入三层;2)提高人工工资单价,加大工期奖励力度,管理人员加班加点,节假日不休息,加大管理人员的奖金额度;3)增加施工机械,现场布置三台塔吊,五台龙门架做为垂直运输机械,混凝土浇筑均采用汽车泵;4)增加劳动力数量以及增加工作时间,24小时实行“三班倒”等赶工措施。 2、赶工工期重难点分析 2.1工序的交叉作业需要合理统筹安排 施工班组人员多,每道工序施工前做好施工技术交底,制定详细施工方案确保各工序顺畅衔接,减少窝工,提高工效。 2.2进度计划的有效动态管理控制 实行进度计划的有效动态管理控制并适时调整,分阶段编制具体的计划,以工程总体进度网络计划为依据,编制各施工阶段详细的实施计划,包括月度、周、日计划,明确时间要求,据此向各作业队、班组下达施工任务。在安排施工进度时,在规定工期倒排施工计划,确保赶工工期目标的实现。并根据不同施工阶段及专业施工特点,把握施工周期中关键线路,决不允许关键线路上的工作事件被延误, 对于非关键线路的工作,合理利用时差,在工作完成日期适当调整不影响计划工期的前提下,灵活安排施工机械和劳动力流水施工。做到

安全监测方案

安全监测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、管道开槽施工监测 (2) 三、基坑监测及基坑检测 (4) 1、基坑监测 (4) 2、基坑检测 (5) 四、监测项目的警告/警戒值及应急措施 (5) 1、基坑监测项目 (6) 2、应急措施 (6) 3、基坑的抢险与加固 (7) 五、监测要求 (7) 1、监测项目、测点布置和精度要求 (7) 2、基坑监测项目 (8) 六、基坑围护结构的稳定性监测 (9) 1、围护墙(桩)墙身倾斜变形监测(测斜) (9) 2、围护结构顶部水平位移监测 (9) 3、围护结构顶部垂直位移(沉降)监测 10 4、围护结构的土压力监测 (10) 5、基坑回弹变形监测 (10) 七、地表变形监测 (11) 1、地表沉降监测 (11) 2、基坑周围土体水平位移监测 (11)

3、地下管线、构筑物水平位移及沉降监测11 八、毗邻建筑物监测 (12) 1、地下水位变化监测 (12) 2、降水效果监测 (12) 3、孔隙水压力监测 (12) 九、监测频率 (12) 十、监控测量的程序 (13) 十一、监控量测的数据分析和预测 (14) 一、工程概况 本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位 于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。 本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括园新路、 景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区 外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、 池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有 企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改

工程赶工施工方案

扬州万科金域华府项目 7# 房 赶 工 施 工 方 案 上海建工五建集团有限公司

2013年7月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工期分析 (2) 四、工程目标 (4) 五、工期控制组织机构 (4) 六、赶工总体部署 (4) 七、拟采取的主要赶工措施 (5) 1、施工作业方式优化措施 (5) 2、增加劳动力对工期的保证措施 (5) 3、增加施工机械对工期的保证措施 (6) 4、增加材料的投入对工期的保证措施 (6) 5、加强组织措施管理 (7) 6、受天气影响的赶工措施 (9) 7、受设备交货延期、设备缺陷影响的赶工措施 (9) 8、受施工图纸交付使用推迟以及资料不足影响的赶工措施 (10)

一、工程概况 建设地点:位于扬州市新城西区站南路同泰路 建设单位:扬州新里程置业有限公司 建筑面积:7#房为11342.40m2 建筑高度:主体结构27层,地下一层,建筑高度79.8米 主要结构类型:基础形式:伐板基础,主体为钢筋混凝土剪力墙结构 抗震等级:三级 二、编制依据 1、施工图纸和会审纪要。 2、工程涉及建筑验收规范、标准。 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 砌体填充墙构造详图06SG614-1 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 三、工期分析 1、施工工期概述 为满足业主运营节点需要,7#房售楼处自8月15日一层施工开始,需于2013年年底结构封顶,6月底外架拆除结束。 2、赶工工期重难点分析 2.1工序的交叉作业需要合理统筹安排 施工班组人员多,所以每道工序施工前必须做好施工技术交底,制定详细施工方案确保各工序顺畅衔接,减少窝工,提高工效。 2.2进度计划的有效动态管理控制

工程赶工应急专项方案.docx

v1.0可编辑可修改 B 区 6#幼儿园及 D 区主楼赶工措施方案 一、编制说明 临近春节,农民工返乡高峰来临。劳动力紧张,为保证甲方相关节点安排,尤其是 D区销售节点,特编制此方案。赶工时间段预计为年后正常上班。 (一)赶工原因 因场地限制, B 区 6#幼儿园为甩项项目, 12 月初才正常施工。 D区由于后期补桩、更改桩型、地质条件及天气等原因工期滞后较多,尤其补桩影响,导致工期大约滞后10天。为保住甲方相关工期节点,故需赶工。 (二)基本情况 B 区 6#幼儿园 12 月初开始正常施工。 D 区目前形象进度: 19#、20#楼住宅正在进行首层结构施工,其中19#楼完成 10%,20#楼完成 20%。21#楼区域进行底板钢筋施工,完 成进度约 20%。 22#楼区域进行砖胎膜垫层防水施工,完成进度约30%。 (三)赶工目标 根据甲方会议精神, B 区幼儿园年前确保底板,力争完成±以下结构; D 区主楼:19#住宅楼六层结构完成时间为12 月 28 日。20#住宅楼六层结构完成时间为12 月 25 日。21#住宅楼年前完成五层结构,春节加班完成六层结构施工。22#住宅楼六层结构完成时 间为 1月 20日。 二、抢工期施工领导小组 抢工期领导小组 : 组长:蔡志光 副组长:田斯忠、田飞 组员:陶辉初、杨开阔、董凯、黎光军、仇学娇、龚卫华、李道发、蒋明光、潘 教定、陈光杰、丁琪、范家骅、吕威威、罗水平、张东方等。 三、赶工方案 (一)基本保证措施

( 1)劳动力 ○1 春节临近,大批农民工返乡。为保证赶工期间劳动力需求,总包需督促和 协助分包做好动员工人留守工作。按当前社会形式,2012 年元月 10 日后,预计民工工资会成倍上涨。 ○2 现 B 区处于封顶阶段,其劳动力可转移至D区,以满足 D区劳动力需求。 ○3 赶工期间,塔吊操作及指挥采取三班倒形式。其它各工种采取白夜两班倒 形式。 ( 2)材料 ○1 因工期非常紧张,模板、钢管、扣件、顶托、木枋等材料无法周转,因此 完成六层结构销售节点所投入的周转材必须一次性投入。 ○2 搅拌站 24 小时加班,保证砼供给满足现场需求。另春节期间安排相关人员加班,保证春节21#楼赶工期砼需求。 ( 3)机械 塔吊: B 区 9#塔吊 ,D 区 19#、20#、21#、22#塔吊采取三班倒形式,以满足现场材料运转需要。考虑 22#塔吊工作负荷较大,无法满足 22#楼材料转运要求,另需配备 25t 吊车两台。 (二)、其它专业分包抢工及配合保证措施 (1)要求各专业分包单位加大劳动力、机械设备、周转材料的投入,组织有实 力的班组,大面同时展开施工,积极争取流水施工。 (2)结合土建等施工进度,尽可能第一时间进场进行穿插施工。 (3)采用“二班制”,晚上加班抢工,以加快施工进度。 (4)跟土建施工配合的专业分包,必须按照土建施工进度,组织好劳动力、机 械设备、材料等,随土建施工情况及时穿插施工。 (三)、人材机投入计划 2 B 区 6#幼儿园区域土方量约万方,地板面积约3500m。

安全检测方案

安 全 检 测方 案 二零零八年四月 目录

一.目的2 二. 项目实施时间和地点3 2.1 项目实施时间3 2.2 项目实施地点3 三.项目具体实施方法3 3.1 重点评估具体内容4 3.2 评估项目总体流程7 3.3 具体流程举例8 五. 双方及设备厂商项目组成人员9 六. 项目实施质量控制10 6.1 过程控制10 七. 项目实施时间进度表11 八.项目管理文档模版12 8.1 会议纪要模版12 8.2 工程开工通知单模版13 8.3 事故记录表模版13 8.4工程实施记录表14 九. 项目文档管理要求15 十一. 工程验收16 11.1正式验收要项17 11.2验收流程17 一.目的 为保障客户网络、业务系统、数据库等安全稳定的运行,****对客户业务系统及相关支撑系统进行全面的安全检测。安全检测分两次进行,第一次安排在六

月中旬,第二次安排在七月上旬。 二. 项目实施时间和地点 2.1 项目实施时间 ********* 2.2 项目实施地点 ********* 三.项目具体实施方法 安全评估指的是对网络系统进行安全风险分析和评估。选取在业务系统、网络服务、主机操作系统平台、网络规划与布局、数据库等方面作为安全评估的对象。 风险评估是网络安全重要的一环,在这里主要是以安全检测、扫描和风险评

安全监测施工方案

安全监测施工方案.1施工范围 莲花台水电站施工范围包括:巡视检查、变形监测、应力应变及温度监测、渗流监测、环境量监测等全部监测仪器和设备的采购、安装埋设、观测直至本工程竣工验收移交前的维护、施工期观测、观测成果整理分析等,及与以上工作相关的土建工作。 主要工作内容包括: (1)招标范围内全部监测仪器设备及材料的采购、运输和保管,监测仪器设备的检验、率定、安装埋设及调试;监测仪器设备及材料的维护、保养、管理、维修等,以及本合同项目移交前的观测、观测资料整理整编及分析,并按监理人的要求将观测资料及时提供给监理人。 (2)根据施工图纸所示和监理人指示的各部位监测仪器、设备的安装埋设。监测仪器、设备的安装埋设所必须的土建工作。 .2 主要技术要求 (1)对本工程所有观测资料从施工期开始即进行数据整编处理。原始的观测资料和计算整编数据应完整保存。 (2)观测便道通道 承包人应为观测人员提供安全、便捷的观测通道,以使能够到达所有观测点。 (3)安全监测移交技术要求 负责电站建设期所有相关安全监测的设计、采购、施工、监测工作。工程完工后,将安全监测移交发包人,移交仪器设备应满足: ①可更换仪器、设备(全站仪、水准仪、数字电桥、检测仪及表面测点等)完好率100%; ②不可更换仪器、设备,完好大于95%; ③可更换传感器,故障率不高于4%。 ④提供安全监测工程运行和维护手册,内容应包括所有施工方法 为保证安全监测的施工质量,有正确的仪器安装埋设方法外,做好现场设施的

保护防护工作,并且加强巡视检查确保仪器运行正常,检查现场能更直观的发现问题,以便及时的采取应对措施。 变形监测基准网的布设与安装 (1)在本工程变形监测中,考虑布设二等水准线路,其水准测量的闭合差不得超过规范的要求。 (2)测量使用的水准仪、水准尺等分别按有关规范规定进行检验与校正。基准点应建立在大坝应力影响范围以外,一般在下游1~3km。 (3)工作基点 工作基点必须具有足够的坚固和稳定性,自身结构合理,埋设处地质条件要好,与大坝相距一定的距离,以免水库蓄水后对水准基点的稳定性产生影响。 工作基点采用混凝土水准标石,标柱的顶部埋设有不锈钢标志头,在底盘埋设副标志点,用作检测。 (4)竖向位移标点 水准标志应铅直埋设。测点底座埋入土层的深度不小于0.5m。埋设安装时应采取措施,防止雨水冲刷和人为破坏。 (5)水准观测应严格按相关规范要求施测。 (6)水准基点与工作基点的联测 在水库开始蓄水的第一年内,应测两次。以后可逐年减少至每年一次的联测,最好安排在相同的月份进行,以减少各种外界因素的系统影响。 水平位移 采用钢筋混凝土标墩,具体埋设和观测技术要求按照设计图纸和《混凝土大坝安全监测技术规范》(DL/T5178-2003)的要求执行。 (1)基点的选点、埋设及标志 1)应根据施工图上的概略坐标进行选点,基点应选在通视良好、交通方便,地基稳定且能长期保存的地方,视线离障碍物(上、下和旁侧)不宜小于2.0m。 2)建造强制对中的观测墩,以减少仪器的对中误差。安装观测墩顶部的强制对中底盘应调整水平,倾斜角不得大于4''。 3)各基点周围应有醒目的保护装置,以防止破坏。

相关文档