文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › plc试题及答案

plc试题及答案

plc试题及答案

燕山大学试题

1、电磁接触器主要由哪几部分组成,简述电磁接触器的工作原理。(4分)

电磁接触器一般由电磁机构、触点、灭弧装置、释放弹簧机构、支架与底座等几部分组成。接触器根据电磁原理工作:当电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触点动作,使常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁力消失,衔铁在释放弹簧的作用下降放,使触点复原,即常开触点断开,常闭触点闭合。 2、中间继电器的作用主要有哪几个方面,(2分)

(1) 当电压或电流继电器触点容量不够时,可借助中间继电器来控制,用中间继电器作为执行元件,这时中间继电器被当作一级放大器用。 (2) 当其他继电器或接触器触点数量不够时,可利用中间继电器来切换多条控制电路。

3、简述可编程序控制器(PLC)的定义。(3分)

可编程控制器(PLC)是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。

4、简答PLC系统与继电接触器系统工作原理的差别。(4分)

组成器件不同; 触点数量不同; 实施控制的方法不同; 工作方式不同 5、采用FX2C对多重输出电路编程时,要采用进栈、读栈和出栈指令,其指令助记符分系列NPL

别为 MPS 、 MRD 和 MPP ,其中 MPS 和 MPP 指令必须成对出现,而且这些栈操作指令连续使用应少于 11 次。

6、PLC的输出指令OUT是对继电器的线圈进行驱动的指令,但它不能用于

输入继电器。

7、PLC开关量输出接口按PLC机内使用的器件可以分为继电器型、晶体管型和晶闸管型。输出接口本身都不带电源,在考虑外驱动电源时,需要考虑输出器件的类型,继电器型的输出接口可用于交流和直流两种电源,晶体管型的输出接口只适用于直流驱动的场合,而晶闸管型的输出接口只适用于交流驱动的场合。

8、三菱FX2C的STL步进梯形的每个状态提供了三个功能: 驱动处理、转移条件、相系列NPL

继状态。

9、PLC用户程序的完成分为输入处理、程序执行、输出处理三个阶段。这三个阶段是采用循环扫描工作方式分时完成的。

10、FX2N系列PLC编程元件的编号分为二个部分,第一部分是代表功能的字母。输入继电器用 X 表示,输出继电器用 Y 表示,辅助继电器用 M 表示,定时器用 T 表示,计数器用 C 表示,状态器用 S 表示。第二部分为表示该类器件的序号,输入继电器及输出继电器的序号为八进制,其余器件的序号为十进制。

11、PLC编程元件的使用主要体现在程序中。一般可以认为编程元件与继电接触器元件类似,具有线圈和常开常闭触点。而且触点的状态随着线圈的状态而变化,即当线圈被选中(得电)时,常开触点闭合,常闭触点断开,当线圈失去选中条件(断电)时,常闭触点闭合,常开触点断开。和继电接触器器件不同的是,作为计算机的存储单元,从实质上说,某个元件被选中,只是代表这个元件的存储单元置 1 ,失去选中条件只是代表这个元件的存储单元置 0 。由于元件只不

过是存储单元,可以无限次地访问,PLC的编程元件可以有无数多个触点。

三、程序转换(20分)

1、写出下图所示梯形图对应的指令表,填入下面的表格中

X0 X1 X4 X5 M2 Y0

( )

X2 X3 X7 X6 Y1

( )

M1 M0

END

2、画出与下面表格中语句表对应的梯形图。(5分)

步数指令元件步数指令元件步数指令元件 1 LD X0 8 AND X5 15 LD M2 2 AND X1 9 ORB 16 ORI M3 3 LD X10 10 LDI X2 17 ANB 4 ANI X11 11 ANI X3 18 AND T0 5 LDI M0 12 ORB 19 OUT Y0 6 AND M1 13 OUT T0 20 END 7 ORB 14 K100

X0 X1 K100

( )T0 X10 X11 X5 M2 T0

( ) Y0 M0 M1 M3

X2 X3

END

(10分)

M8002

Y0 S0

X0

Y1 Y3 S21 S31

X1 T0

梯形图:

Y2 Y4 S22 S32

K50 K100

T0 T1

T1

Y5 S40

X2

END RET

指令表:

步数指令元件步数指令元件步数指令元件 1 LD M8002 13 OUT Y2 25 STL S32 2 SET S0 14 OUT T0 26 LD T1 3 STL S0 15 K50 27 SET S40 4 OUT Y0 16 STL S31 28 STL S40 5 LD X0 17 OUT Y3 29 OUT Y5 6 SET S21 18 LD T0 30 LDI X2 7 SET S31 19 SET S32 31 SET S0 8 STL S21 20 STL S32 32 RET 9 OUT Y1 21 OUT Y4 33 END 10 LDI X1 22 OUT T1 11 SET S22 23 K100 12 STL S22 24 STL S22

四、作图题(16分)

1、画出特殊辅助继电器M8000、M800

2、M8012和M8013的时序图。(4分)

PLC运行

M8000

PLC运行一个扫描周期 M8002

周期为100ms M8012

周期为1s M8013

2、根据下面的梯形图程序,画出PLC运行时M10、M11和Y0的时序图。(6分) X0

M10 PLS

M10 Y0 M11 ( )

Y0 M11 M10 ( )

Y0

END

X0

一个扫描周期 M10

M11

Y0

3、画出下列常用低压电器的图形符号。(4分)

1)三极低压断路器、熔断器

2)接触器线圈、常开主触点、常开和常闭辅助触点

3)常开触点按钮、常闭触点按钮和复合按钮

4)热继电器的热元件和常闭触点

4、根据下面万能转换开关接线图绘制其图形符号(2分)

转换角度

回路号

45o 0o 45o

1,2 ×

3,4

5,6 ×

五、分析设计题。(17分)

1、根据下图回答问题。(9分) L3L1L2

L11L11L11

QF

SB1SB1SB1

L21

KM1L11

KM2KM1KM2KM1KM2

SB2SB3SB2SB3SB2SB3

KM1KM2SB3SB2KM2KM1

KM2KM1

KM2KM1KM2KM1

KM2KM1

FRFRFRFR

L21L21L21M

3~

主电路控制电路a 控制电路b 控制电路c

1) 从图中的主电路部分可知,若KM1和KM2分别闭合,则电动机的定子绕组

所接两相电源对调,结果电动机转向不同。

2) 控制电路a由相互独立的正转和反转起动控制电路组成,两者之间没

有约束关系,可以分别工作。按下SB2, KM1 得电工作;按下SB3, KM2 得电工作;先后或同时按下SB2、SB3,则 KM1 与 KM2 同时工作,两相电源供电电路被同时

闭合的KM1与KM2的主触点短路,这是不能允许的。 3) 把接触器的常闭辅助触点相互串联在对方的控制回路中,就使两者之间产生了制约关系。接触器通过常闭辅助触点形成的这种互相制约关系称为互锁。

4) 控制电路b中,正转和反转切换的过程中间要经过停,显然操作不

方便。 5) 控制电路c利用复合按钮SB2、SB3可直接实现由正转切换成反转,反之亦然。

2、根据上面的主电路与控制电路c的要求,设计基于三菱FX2N系列的PLC

控制系统配置接

线图,并编制相应的PLC控制程序。

PLC控制系统配置接线图:

~220V

KM1~220V

KM2

Y1LNCOM

输出端100-224VACY0

FX2N

输入端X0X224DC023AFR 0.1(-)0.2(+)X1COMX3SB3 SB2

PLC控制程序: SB1

PLC期末考试试题全和答案

试题(二)答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.交流接触器主要由触头系统、电磁系统、和灭弧系统组成。为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入短路环。 2.欠电流继电器在正常工作电流流过线圈时,衔铁是吸合状态,而当流过线圈的电流小于整定电流时衔铁释放。 3.三相闸刀开关垂直安装时,电源端应在上方,负载端应在下方。 4.复合按钮的复位顺序为:常开按钮先断开,常闭按钮后闭合。 5.根据工作电压的高低,电器分为低压电器和高压电器。 6.频敏变阻器的等效阻抗随频率的减小而减小。 7.PLC的工作方式为周期循环扫描,其工作过程分为输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。 8.数据寄存器D存放16 位二进制的数据,其中最高位为符号位,当最高位为1时为负数,为0时为正数。 9.FP系列PLC的输入和输出继电器采用十六进制编号,其它内部继电器为十六进制编号。 10.速度继电器常用以接受转速信号,当电动机的转子转速上升到120 r/min以上时触头动作;下降到100 r/min以下时触点复位。 11.在FP系列PLC中,EV是经过值寄存器。 12.FP系列PLC在功能指令中,R900为自诊断错误标志,R9007为操作标志,R9013为初始闭合继电器。 二、画图题(每题10分,共20分) 1.画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常闭触点;B.通电延时打开常开触点;C.复合按钮;D.热继电器常闭触点。 制回路)。

四、根据梯形图分析程序,完成下列要求:(10分) 试题(四)答案 一、填空(每空0.5分,共30分) 1、低压电器是指工作电压在_直流1500V__或_交流1200V__以下的各种电

plc考试试题题及答案

1、什么是低压电器?常用的低压电器有哪些?

2、熔断器的作用是什么?熔体电流如何确定? 3、常用的继电器有哪些类型?简述其各自在电路中的作用。 4、中间继电器与接触器有何区别? 5、简述通电延时型和断电延时型时间继电器的动作过程。 6、速度继电器的作用是什么?简述其工作原理。 7、什么是固态继电器?它比传统继电器有何优点? 8、什么是主令电器?常用的有哪些电器? 9、接近开关、光电开关与传统的接触式行程开关有何优缺点? 10、电气控制系统图主要包括哪些图形? 11、什么是电气原理图?包括那些电路? 12、电气原理图的阅读方法有哪些? 13、什么是互锁和自锁?各用在哪些场合? 14、电动机的启动方式有哪些? 15、电气控制线路设计的规律和原则是什么?

五、设计题 1、设计一个具有点动、长动和两地控制环节的电路。 2、设计一个时间原则的先启后停控制环节的电路。 3、设计一个Y→△的降压启动控制电路。 4、设计一个速度原则的能耗制动控制电路。 5、设计一个电动机带动机械机构运动的电路。要求如下: (1)按下连续运行按钮,机构前进,当碰到位置开关SQ1后 返回,当碰到位置开关SQ2后自动停车。 (2)前进和后退的任意位置都能停车和重新启动。 (3)机构能够点动前进或后退。 (4)能够两地控制机构连续前进或后退。 五、设计题 6、设计一个两台电动机顺序启动停车的电路。要求如下: (1)按下启动按钮,M1先启动,经10s后M2自行启动。 (2)按下停止按钮,M2先停止,经10s后M1自行停止。 7、设计一台专用机床的电气控制线路,画出电气原理图。动作程序:快进→工进→停留光刀(3秒钟)→快退→停止。机床共有三台电机:主电机M1、工进电机M2、快速电机M3。要求: (1)启动后,工步之间由行程开关转换,设限位保护,为保 证工进定位,须采取制动措施。 (2)快速电机可点动调整,但工进时无效。 (3)设紧急停止按钮。 (4)应有短路和过载保护。

PLC编程入门基础知识

第一章 可编程控制器简介 可编程序控制器,英文称Programmable Controller ,简称PC 。但由于PC 容易和个人计算机(Personal Computer )混淆,故人们仍习惯地用PLC 作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC 是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC 的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC 后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC 应用于生产实践。 一、PLC 的结构及各部分的作用 PLC 的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC 的硬件系统结构如下图所示: 1、主机/(如的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。 接触器电磁阀指示灯电源 电源 限位开关选择开关按钮

三菱PLC期末考试题库完整

1.PLC 2.PLC运算后得出 3.在反映器件逻辑关系的梯形图中并不出现。 4.PLC 5. 6.使用计数器C201作加法计数时,特殊辅助继电器M8201 态。 7.使用一次MPS指令,而将原有的数据移 8.梯形图中, 9. 10. 11.当变址寄存器V=6时,位组合元件K2X2V的实际地址为 12.存储器是PLC 13.PLC 14.PLC 15.PLC 16.PLC中某个元件被选中,代表这个元件的存储单元失去选中条件,代表这

个元件的存储单元 17.在有几个串联回路并联时, 18.功能指令助记符前标记(D)符号,表示该指令是 19.功能指令助记符后标记(P 20.FX2系列PLC编程元件分为两个部分,第二部分 21.在可编程控制器部主要用于开关量信息的传递、变换及逻辑处理的编程元件, 22、PLC输入输出接点的连接方式有汇点方式和独立方式。 23、S7-200PLC中断优先级按从高到低的顺序是 b a c 。 a.I/O中断 b.通讯中断 c.定时中断 24、将编程器编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在 STOP 模式。(RUN,STOP) 25、F1-40E是F1系列PLC的扩展单元(基本单元,扩展单元)。 26、输出指令不能用于输入映像寄存器。 27、PLC需要通过 PC/PPI 电缆与微机连接。 28、AIW0是S7-200 PLC的模拟输入寄存器,其长度是 16位。 29、LDI、AI、ONI等指令中的“I”表示直接功能,其执行时从实际输入点得到相关的状态值。 30、手持式编程器可以为PLC编写指令表方式的程序。 31、STEP 7 Micro是S7-200 PLC的编程软件,使用该软件的微机可以(可以,不可以)直接与PLC通讯,能(能,不能)进行PLC运行状态的在

plc期末试卷带答案

2013-2014第二学期期末考试《PLC》试卷 一、填空题(每题1分,共16分。) 1、单个动合触点与前面的触点进行串联连接的指令是(A) A、AND B、OR C、ANI D、ORI 2、单个动断触点与前面的触点进行并联连接的指令是(B) A、AND B、OR C、ANI D、ORI 3、表示逻辑块与逻辑块之间并联的指令是(D) A、AND B、ANB C、OR D、ORB 4、输出继电器的动合触点在逻辑行中可以使用多少次(D) A、1次 B、10次 C、100次 D、无限次 5、在正反转控制电路中,如果存在交流接触器同时动作会造成电气故障时,应 增加什么解决办法。(B) A、按钮互锁 B、内部输出继电器互锁 C、内部输入继电器互锁 D、内部辅助继电器互锁 6、表示逻辑块与逻辑块之间串联的指令是(B) A、AND B、ANB C、OR D、ORB 7、主控指令MC、MCR可嵌套使用,最大可编写多少级?(C) A、3 B、7 C、8 D、10 8、主控指令嵌套级N的编号顺序是(B) A、从大到小 B、从小到大 C、随机嵌套 D、同一数码 9、FX2N系列PLC中通用定时器的编号为(B) A、T0-T256 B、T0-T245 C、T1-T256 D、T1-T245 10、主控指令返回时的顺序是(A) A、从大到小 B、从小到大 C、随机嵌套 D、同一数码 11、通用与断电保持计数器的区别是(B) A、通用计数器在停电后能保持原有状态,断电保持计数器不能保持原状态。 B、断电保持计数器在停电后能保持原有状态,通用计数器不能保持原状态。 C、通用计数器和断电保持计数器都能在停电后能保持原有状态。 D、通用计数器和断电保持计数器都不能在停电后能保持原有状态。 12、将栈中由MPS指令存储的结果读出并清除栈中内容的指令是(C) A、MP B、MPS C、MPP MRD 13、FX系列PLC中有多少个栈存储器?(A) A、11 B、10 C、8 D、16 14、MPS和MPP嵌套使用必须少于多少次?(A) A、11 B、10 C、8 D、16 15. FX系列PLC中SET,表示什么指令(D) A.下降沿 B.上升沿 C.输入有效 D.置位 16. FX系列PLC中RST,表示什么指令(C) A.下降沿 B.上升沿 C.复位 D.输出有效 二、判断题。(每题1分,共8分。) 1.FX系列PLC,主控指令应采用MC。(对) 2.FX系列PLC中PLF表示下降沿指令。(对) 3.工业中控制电压一般是24伏。(对) 5.FX2N属于大型PLC。(错) 6.PLC缺点之一是抗干扰能力差。(错) 7.FX系列的PLC中,功能指令分为连续执行型和脉冲执行型。(对)8.PLC触点可以无限次的使用。(对) 三、填空题(每空1分,共30分) 1.可编程序控制器是一个以______________为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行_______________、_____________、______________和________________等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。2.PLC系统的组成与微型计算机基本相同,也是由__________和____________两大部分组成。 3.PLC的开关量输出接口按可编程控制器机内使用的器件不同分为___________、____________、_______________三种。 4.PIC的编程语言主要有________、_________、_______和_______等几种语言。5.请列出几种PLC中常用的软元件__________、_________________、__________________、__________________、_________________。 6.FX系列可编程控制器中有许多特殊的辅助继电器,其线圈由PLC自行驱动,用户只能利用其触点。如M8000为___________;M8002为___________;M8012

PLC题库含答案

(适应专业:楼宇智能化工程技术) 一.单项选择 1.世界上第一台PLC生产于( c ) A.1968年德国 B.1967年日本 C.1969年美国 D. 1970年法国 2.世界上第一代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1980,8位CPU.磁芯存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.半导体存储器 D.1968-1973,4位CPU.磁芯存储器 3.世界上第二代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.磁芯存储器 D.1972-1976,4位CPU.半导体存储器 4.世界上第三代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,8位CPU.磁芯存储器 C.1976-1983,8.16位CPU.半导体存储器 D.1983-1999,16.32位CPU.闪存技术应用 5.使用16位.32位高性能微处理器,而且在一台PLC中配置多个微处理器,进行多通道处理是()PLC的突出特点。 A.第五代B.第二代C.第三代D.第四代 6. PLC英文名称的全称是() A.programming logic controller B.programmable logical controller C.programmer logical controller

D.programing logic controller 7.下列不属于PLC硬件系统组成的是() A.中央处理单元 B.输入输出接口 C.用户程序 O扩展接口 8. 下列不属于PLC硬件系统组成的是() A. 用户程序 B.输入输出接口 C. 中央处理单元 D.通讯接口 9.PLC的系统程序不包括() A.管理程序 B.供系统调用的标准程序模块 C.用户指令解释程序 D.开关量逻辑控制程序 10. 以下哪条不是系统管理程序的主要功能( ) A系统自检 B 运行时序分配管理 C 程序执行 D 存储空间分配管理 11. PLC的工作方式是( ) 。 A 等待工作方式 B 中断工作方式 C 扫描工作方式 D 循环扫描工作方式 12. 在扫描输入阶段,PLC将所有输入端的状态送到( )保存。 A 输出映象寄存器 B变量寄存器 C 内部寄存器 D 输入映象寄存器 13. 通讯能力是指PLC与PLC.PLC与计算机之间的( ) 能力 A.数据交换 B.数据运算 C.数据传送D.数据传送及交换 14. PLC模块化结构的特点是() A.拆卸容易,占地小 B.检修方便,易更换 C.易于编程,占地方小 D.利于维护,功能扩充方便

零基础自学PLC入门

零基础自学PLC入门 1.1 简单介绍 原理及作用:利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开,并实现电路换接的开关。是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号,给PLC输入端子输送输入信号。 1.2 应用举例 下面用简单的点动电路举例介绍最常见的常开按钮在电气控制中的应用。 深圳稻草人plc培训

1.2 继电器 继电器的实物照片及符号如图 1-4 所示: 2.1 原理及作用 当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 下面我们给出继电器线圈未通电和通电后的示意图,进行比较以使读者更深入且直观的了解其原理及作用。

深圳稻草人plc培训 2.2 应用举例 下面用一个简单的点动电路举例介绍继电器在电气控制中的应用。 图 1-7 :按钮未按下 ? 继电器线圈不得电 ? 继电器常开触点切断回路电流 ? 灯泡不亮 深圳稻草人plc培训

图 1-8 :按钮按下 ? 继电器线圈得电 ? 继电器常开触点闭合灯泡有电流 ? 灯泡点亮 继电器与灯泡时序图如下图 1-9: 1.3 三极管 1.3.1 原理及作用: 三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管。分成NPN和PNP两种。三极管有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。 晶体三极管是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。当基极电流为 0 时,三极管集电极

完整word版,PLC技术期末试卷B(答案)

一、填充题:(每空1分,总26分) 1、可编程逻辑控制器简称:PLC 。 2、313C型CPU属于 300 (200、300、400、500)系列的CPU。 3、“c#12”表示计数器的计数值是:十进制的十二。 4、S7-300PLC的状态字里的RLO位是逻辑操作结果位的意思。 5、西门子PLC的CPU从总体上可大概分为 200 、 300 、 400 三个系列。 7、构成一个简单的PLC控制单元,一般至少由电源、 CPU 、 I/O 三种模块构成。 8、在对PLC进行编程之前,先要对硬件进行组态,然后还要下载。 9、在没有硬件的条件下,可以通过仿真方法进行程序调试。 10、OB1是程序循环组织块,OB100是初始化组织块。 11、PLC的接口模块总是位于机架的3号槽,CPU则在2号槽,而每个机架上不能超过8个信号模块。 12、PLC是以循环扫描方式执行程序。 13、MD20是由 MW20 、 MW21 两个字构成,最高位是M20.7,最低位是M23.0。 14、STEP7标准软件支持的编程语言有:LAD——梯形图编程法、STL——语句表、FBD——功能块。 二、判断正误,正确的打“√”,错的打“×”(11分) (×) 1、PLC只能够处理数字量,不能处理模拟量。 (×) 2、对S7-300而言,CPU能够控制自己自带的I/O模块,但是不能够控制其它CPU带的I/O模块。 (√) 3、OB35是定时中断组织块,可以被设定为定时执行。 (√) 4、S7-300系列PLC的程序总是以组织块的形式进行编写与保存。(×) 5、S7-300程序能够仿真实现,它自带的仿真软件可以仿真所有PLC功能。 (×) 6、一个S7-300的中央控制器(CPU)最多可以带2个I/O模块与之相连。 (×) 7、S7-300系列CPU都提供MPI、PROFIBUS-DP两种通讯接口。(×) 8、指令——(SE)与(SP)的主要区别是前者是脉冲定时输出,而后者定时输出带锁存。 (√) 9、SFC、FC的重要区别在于,前者是系统功能块,后者主要是指用户编写的自定义功能块。 (√) 10、个人电脑(PC)对S7-300 PLC进行编程下载时如需要通讯,则台式机主板必须接CP5611网卡。 (×) 11、-(P)- 这个符号在S7-300PLC中的功能是下降沿检测,-(N)- 的功能是上升沿检测。 三、不定项选择题(14分,每题2分,“选错”或“漏选”均不得分)

PLC试题库及答案

PLC试题库及答案

一、填空 1、可编程控制器的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。 2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制器的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在128点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128点、小于1024点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过1024点的PLC称为大型PLC。 5、FX2系列PLC基本单元和扩展单元均采用开关电源。开关电源输出DC5V、DC12V、DC24V 三种电压等级的直流电 6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。 7、SET指令称为“置位指令”,其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。 8、置位指令的操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M和状态继电器S。 9、NOP指令又称为“空操作指令”。 10、END指令称为“结束指令”。 11、“OUT”称为“输出指令”和“驱动指令”。 12、“LD”为取指令的助记符。“LDI”为取反指令的助记符。 13、双向计数器就是即可设置为增计数,又可设置为减计数的计数器。 14、计数器的设定值除了可由常数K直接设定外,还可通过指定数据寄存器的元件号来间接设定。 15、状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令STL组合使用。 16、辅助继电器的线圈与输出继电器一样,由PLC内部各元件的触点驱动。。 17.辅助继电器的电子常开和常闭触点使用次数不限,在PLC内可自由使用。 18.辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载只能由输出继电器驱动。 19.ANB指令是电路块与指令,ORB是电路块或指令,与and、or指令不同 20.MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。21.在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP和读盏指令MRD。 22.栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。 23. 置位指令SET驱动线圈,具有自锁功能。RST为复位指令。 24.PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下降沿脉冲指令,皆输出一个扫描周期的脉冲信号。 25.状态继电器可以提供普通的常开、常闭触点。也可以作为普通的辅助继电器使用,这时不能提供步进接点。 26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理和输出处理三个阶段, 二、判断 1.一类特殊辅助继电器的线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000——运行(RUN)监控(PLC运行时即自动接通) 2.M8002——初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。 3、M8012——100 ms时钟脉冲。 4 这类特殊辅助继电器的线圈可由用户驱动,而线圈被驱动后,PLC将作特定动作。例如:M8030——使BATT LED(后备锂电池欠电压指示灯)熄灭 5.M8033——PLC停止运行时输出保持 6.M8034——禁止全部输出 7.M8039——定时扫描

PLC题库含答案

《PLC与控制技术》课程试题库 (适应专业:楼宇智能化工程技术) 一.单项选择 1.世界上第一台PLC生产于(c ) A.1968年德国B.1967年日本 C.1969年美国D.1970年法国 2.世界上第一代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1980,8位CPU.磁芯存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.半导体存储器 D.1968-1973,4位CPU.磁芯存储器 3.世界上第二代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.磁芯存储器 D.1972-1976,4位CPU.半导体存储器 4.世界上第三代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,8位CPU.磁芯存储器 C.1976-1983,8.16位CPU.半导体存储器 D.1983-1999,16.32位CPU.闪存技术应用 5.使用16位.32位高性能微处理器,而且在一台PLC中配置多个微处理器,进行多通道处理是()PLC的突出特点。 A.第五代B.第二代C.第三代D.第四代 6.PLC英文名称的全称是() A.programming logic controller B.programmable logical controller C.programmer logical controller D.programing logic controller 7.下列不属于PLC硬件系统组成的是() A.中央处理单元 B.输入输出接口 C.用户程序O扩展接口 8. 下列不属于PLC硬件系统组成的是() A. 用户程序 B.输入输出接口 C. 中央处理单元 D.通讯接口 9.PLC的系统程序不包括() A.管理程序 B.供系统调用的标准程序模块 C.用户指令解释程序 D.开关量逻辑控制程序 10. 以下哪条不是系统管理程序的主要功能( ) A系统自检 B 运行时序分配管理 C 程序执行 D 存储空间分配管理 11. PLC的工作方式是( ) 。 A 等待工作方式 B 中断工作方式 C 扫描工作方式 D 循环扫描工作方式

PLC期末考试试题和答案

一 1、由于电弧的存在,将导致( A ) A电路分断时间加长 2、熔断器的额定电流与熔体的额定电流( B ) B不是一回事 3、甲乙两个接触器,欲实现互锁控制,则应( C ) C在两接触器的线圈电路中互串对方的动断触点 4、断电延时型时间继电器它的延时动合触点为( D ) D瞬时断开延时闭合的动合触点 5、电压继电器与电流继电器的线圈相比,具有的特点是( B ) B电压继电器的线圈匝数多,导线细,电阻大 6、同一电器的各个部件在图中可以不画在一起的图是( A ) A电气原理图 B电器布置图 C电气按装接线图D电气系统图 7、下列电器中不能实现短路保护的是( B ) A熔断器B热继电器C过电流继电器D空气开关 8、在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合应选用(A ) A空气阻尼式时间继电器B晶体管式时间继电器C电动式时间继电器D上述三种都不合适 9、CJ20-160型交流接触器在380V时的额定电流是(A ) A 160A B 20A C 100A D 80A 10、按钮,行程开关,万能转换开关按用途或控制对象分属于下列哪一类(C ) A 低压保护电器 B低压控制电器 C 低压主令电器D低压执行电器 1、判断交流或直流接触器的依据是:( B) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 2、用于使自动空气开关远距离断开电路的是:(C ) C、分励脱扣器 D、自由脱扣器 3、电磁机构中,吸引线圈的作用是:( A ) A、将电能转化成磁场能量 4、熔断器作为短路保护的电器,它是( B )于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:( C ) C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、下述对PLC存储器描述错误的是:(A) A、存放输入信号 B、存放用户程序 C、存放数据 D、存放系统程序 7、分析电气原理图的基本原则是:( C ) C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路 8、自动空气开关的电气符号是:(B ) A、SB B、QF C、FR D、FU 9、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:( A ) A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 10、ST指令的作用是:( A ) A、用于单个常开触点与母线连接 1.低压电器标准规定,低压电器通常是指工作在交流电压小于( A ),直流电压小于( B )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器设备。 [A 1200 V;B 1500 V] 2.对于交流电磁铁,铁心( A ),线圈( A ),吸引线圈做成( A ),且设线圈骨架,线圈与铁心非接触,易于铁心散热。 [A 发热;B不发热。 A 发热;B不发热。 A 短而厚的矮胖型;B 高而薄的瘦长型] 3.对于直流电磁铁,其励磁电流的大小与气隙( A ),动作过程中为恒磁通工作,其吸力随气隙的减小而( A )。 [A 无关;B成正比。 A增大;B减小] 4.中间继电器实质是一种( B )继电器,触点对数( A ),触点容量( A ),动作灵敏度高。 [A 电流;B电压。 A多;B 少。 A大;B小] 5. 电压继电器的线圈与负载( B )。线圈匝数( A ),导线( B )。 [A 串联;B并联。 A多;B 少。A粗;B细] 01、PLC在输入采样阶段执行的程序是(B)。 A:用户程序 B:系统程序 C:初始化程序 02、PLC在用户程序执行阶段完成的主要工作是(C)。 A:执行系统程序 B:执行用户程序 C:解释用户程序井产生相应结果 03、 PLC的实际输出状态取决于(A)。 A:输出锁存器的状态 B:输出映像寄存器的状态 C:程序执行阶段的结果

PLC复习试题库与答案

5、手持式编程器可以为PLC编写语句表方式的程序。 6、PLC一般能(能,不能)为外部传感器提供24V直流电源。 7、PLC的输出接口类型有继电器,晶闸管与场效应晶体管。 8、PLC的软件系统可分为系统程序和用户程序两大部分。 种。 10、PLC采用_循环扫描_工作方式,其过程可分为五个阶段:

_自诊断检查__,通信处理,输入采样,_执行用户程序_和_输出改写_,称为一个扫描周期。 11、将编程器内编写的程序写入PLC时,PLC必须处在_STOP_模式。 二、简答题 1、在复杂的电气控制中,采用PLC控制与传统的继电器控制有哪些优越性? 2、什么是可编程控制器?它的特点是什么? 3、PLC控制系统与传统的继电器控制系统有何区别? 4、PLC数字量输出接口按输出开关器件的种类不同,有哪几种类型?它们各有什么特点? 5、简述PLC的扫描工作过程。 6、为什么PLC中软继电器的触点可无数次使用? 7、PLC按I/O点数和结构形式可分为几类? 8、PLC执行程序是以循环扫描方式进行的,请问每一扫描过程分为哪几个阶段? 三、判断题 1、PLC的输入电路均采用光电耦合隔离方式。(×) 2、CPU224型PLC本机I/O点数为14/10。(√) 3、PLC的周期性循环扫描方式不会产生输入/输出滞后时间。(×) 4、间接寻址是通过地址指针来存取存储器中的数据。(√)

5、存储器AI、AQ只能使用字寻址方式来存取信息。(√) 四、选择题 1、世界上第1台PLC诞生于(D) A.、日本松下公司,1970年;B、德国西门子公司,1969年; C、美国通用公司,1968年; D、美国数字设备公司,1969年。 2、下列不属于PLC硬件系统组成的是(A) A、用户程序 B、输入输出接口 C、中央处理单元 D、通讯接口 3、CPU226型PLC本机I/O点数为(C) A、14/10 B、8/16 C、24/16 D、14/16 4、S7-200系列可编程序控制器的直流电源输入范围是(C) A、24-220VAC B、220-380VAC C、DC24V D、86-26420VAC 5、S7-200系列继电器输出的可编程序控制器,一个继电器输出点的最大通过电流是(D ) A、1A B、0.5A C、0.75A D、2 A 6、如需要3路模拟量输入1路模拟量输出,在S7-200系列PLC中应选(A)模块。

plc考试题库

1 创新对企事业和个人发展的作用体现在()。 A 创新对企事业和个人发展不会产生巨大动力 B 创新对个人发展无关紧要 C 创新是提高企业市场竞争力的重要途经 D 创新对企事业和个人来说就是要独立自主 2 在企业活动中,()不符合平等尊重的要求 A 根据员工技术专长进行分工 B 根据服务对象年龄采取不同的服务措施 C 领导与员工之间要相互尊重 D “同工同酬”,取消员工之间的一切差别 3 关于办事公道的说法,正确的是() A 办事公道就是按照一个标准办事 B 办事公道不可能有明确的标准,只能因人而异 C 一般工作人员接待顾客不以貌取人,也属办事公道 D 任何人在处理涉及他朋友的的问题时,都不可能真正做到办事公道 4 电路是指电流流通的路径,它主要由电源、()和中间环节组成 A 接点 B 负载 C 功率 D 导线 5 在电路中电阻的连接方式是多样的,其中最常见的连接是串联、()和混联 A “Y-△”连接 B 并联 C “与”连接 D 桥型连接 6 欧姆定律表明流过线性电阻的电流I与电阻两端的电压U成() A 正比 B 反比 C 微分 D 积分 7 变量的大小和()随时间按正弦规律作周期性变化的电压、电流和电动势统称为交流电。 A 频率 B 振幅 C 方向 D 初相角 8 正弦量的瞬时值、最大值只是一个特定瞬间的数值,而正弦量的大小要用()来计量 A 有效值 B 频率值 C 初始值 D 限幅值 9 电阻性负载其阻止是一个常数它的伏安性是一条通过坐标原点的() A 曲线 B 直线 C 弧线 D 切线 10 低压控制器和()属于常用低压电器 A 低压漏电电器 B 低压保护电器 C 低压配电电器 D 低压测量电器 11 模拟量传感器输出信号和形式主要有电压、电流、()等 A 高低电平信号 B 指针转角信号 C 温度信号 D 电阻信号 12 在电气控制中,将被控电气元件的常开触点与启动控制信号并联,称其为() A 连锁控制 B 互锁控制 C 自锁控制 D 解锁控制 13 在电气控制中,用被控电器元件各自的()互相封锁对方被控电器元件的线圈上电,称其为互锁控制。 A 辅助触点 B 保护触点 C 常开触点 D 常闭触点 14 以下关于PLC的说法,正确的是()

plc期末试卷带答案.doc

2013-2014第二学期期末考试《PLC 》试卷 一、填空题(每题1分,共16分。) 1、 单个动合触点与前面的触点进行串联连接的指令是(A ) A 、AND B 、OR C 、ANI D 、ORI 2、 单个动断触点与前面的触点进行并联连接的指令是(B ) A 、AND B 、OR C 、ANI D 、ORI 3、 表示逻辑块与逻辑块之间并联的指令是(D ) A 、AND B 、ANB C 、OR D 、ORB 4、 输出继电器的动合触点在逻辑行屮可以使用多少次(D ) A 、1次 B 、10次 C 、100次 D 、无限次 5、 在正反转控制电路中,如采存在交流接触器同时动作会造成电气故障时,应 增加什么解决办法。(B ) A 、按钮互锁 B 、A 部输出继电器互锁 C 、内部输入继电器互锁 D 、内部辅助继电器互锁 6、 表示逻辑块与逻辑块之间串联的指令是(B ) 7、主控指令MC 、MCR 可嵌套使用,最大可编写多少级? (C ) 10、 主控指令返回时的顺序是(A ) A 、从大到小 B 、从小到大 C 、随机嵌套 D 、同一数码 11、 通用与断电保持计数器的区别是(B ) A 、 通用计数器在停电盾能保持原宥状态,断电保持计数器不能保持原状态。 B 、 断电保持计数器在停电后能保持原宥状态,通用计数器不能保持原状态。 C 、 通用计数器和断电保特计数器都能在停电后能保特原有状态。 A 、AND B 、ANB C 、OR D 、ORB A 、3 B 、7 C 、8 D 、10 8、 主控指令嵌套级N 的编号顺序是(B ) A 、从大到小 B 、从小到大 C 、随机嵌套 9、 F X 2N 系列PLC 中通用定吋器的编号为(B ) D 、同一数码 A 、T0-T256 B 、T0-T245 C 、T1-T256 D 、T1-T245

最新plc试题及其答案

电器及PLC控制技术期末考试试卷 一、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共30分) 1.热继志器的热元件应() A.串联在主电路中 B. 并联在主电路中 C. 串联在控制电路中 D. 并联在控制电路中 2.熔断器在电力拖动控制线路中的作用是() A.欠压保护 B.过载保护 C.短路保护 D.失压保护 3.PLC梯形图逻辑执行的顺序是() A.自上而下,自左向右B.自下而上,自左向右 B.自上而下,自右向左D.随机执行 4.OUT指令是线圈驱动指令,但它不能驱动() A.辅助继电器B.输出继电器C.输入继电器D.定时器 5.在PLC指令系统中,栈指令用于() A.单输入电路 B.单输出电路 C.多输入电路 D.多输出电路 6.在PLC指令系统中,串联一个动断触点采用的指令是() A.OR B.ORI C.AND D.ANI 7.M8000的继电器名称为() A、运行监控继电器 B、汇点式接线方式 C、100ms时钟脉冲发生器 D、禁止全部输出继电器 8.ANB指令用于() A、将一个动断触点与左母线联接B、电路块的并联联接 C、电路块的串联联接D、在母线中串联一个主控触点来实现控制 9.关于选择顺序功能图说法错误的是()

A.选择顺序用单水平线表示 B.选择顺序指在一步后有若干个单一顺序等待选择,而一次仅能选择一个单一顺序C.选择顺序的转换条件应标注在双水平线以内 D.选择顺序的转换条件应标注在单水平线以内 10.可以对计数器、定时器、数据寄存器中内容清零的指令是() A.SET B.PLS C. RST D.PLF 11.与STL触点相连的触点应使用指令是() A.LD 或LDI B.AND或ANI C.OR或ORI D.ANB或ORB 12.有一PLC型号为FX0N—60MR,其中输入点数为36点,则输出地址编号最大为() A.Y024 B.Y027 C.Y028 D.Y036 13.把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 14.中间继电器的电气符号是:() A、SB B、KT C、KA D、KM 15.下列对PLC软继电器的描述,正确的是:() A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 二、判断题(下面各题正确的在括号内划√,错误的在括号内划×,每题2分,共20分) 1、电磁式交流接触器的铁心端面上必须安装一个铜制的短路环。()

PLC期末考试试题全和答案2

一、填空(每空0.5分,共30分) 1、低压电器是指工作电压在_直流丄500V一或—交流1200V』下的各种电器。 2、触器按其主触头通过电流的种类,可分为_直流—接触器和交流_ 接触器。 3、继电接触器控制电路是由各种—按钮—、一行程开关—、_继电器_ 一接触器_、_熔断器等元件组成,实现对电力拖动系统的起动、调速、制动、反向等的控制和保护,以满足对生产工艺对电力拖动控制的要求。 4、热继电器是利用电流的热效应原理来工作的保护电器,它在电路中主要用作三相异步电动机的过载保护。 5、速度继电器主要用作反接制动控制。 6、时间继电器是指用来实现触点延时接通或延时断开的控制9 - 的电器。 7、机床电气控制系统是由许多电气元件按照一定要求联接而成,实现对机床的电气自动控制。为了便于对控制系统进行设计、分析研究、安装调试、使用和维护,需要将电气元件及其相互联接,用国家规定的文字、符号和图形表示出来。这种图就是电气控制系统图。电气控制系统图包括:—电气原理图_、—电气元件接线图、电气元件布置图三种图。 8、在机床电控中,短路保护用熔断器_;过载保护用热继电器_; 过电流保护用过电流继电器。 9、PLC的每一个扫描过程分为三个阶段,分别是:输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新三个阶段。 10、机床中最常见的降压起动方法有Y- △转换、定子绕组串电阻和自耦变压器(补偿器)降压起动三种。 11、可编程序控制器是一种数字运算的电子系统,专为工业环境下应用而设计。它用可编程的存储器,用来在内部存储执行逻辑运算、须序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统联成一个整体,易于扩充的原则设计。 12、 FP1-40型可编程序控制器,共有输入、输出点208―个,其中输入点的点号从__X0一到_X12F__输出点的点号从_Y0-.到_Y12F_ 13、机床上常用的电气制动控制线路有两种即反接制动 _和 __能耗制动。 14. PLC 的英文全称是.Programmable. LOgiC COntroller _ 。 15. 在FP1中,R9013的功能是初始闭合继电器。 16. 自动控制系统有两中最基本的形式分别是—开环控制_、―闭环控制

PLC期末考试试题和附标准答案

试题(二 )答案 一、填空题(每空 1 分,共 30 分) 1.交流接触器主要由触头系统、电磁系统、和灭弧系统组成。为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入短路环。 2.欠电流继电器在正常工作电流流过线圈时,衔铁是吸合状态,而当流过线圈的电流小于整定电流时衔铁释放。 3.三相闸刀开关垂直安装时,电源端应在上方,负载端应在下方。 4.复合按钮的复位顺序为:常开按钮先断开,常闭按钮后闭合。 5.根据工作电压的高低,电器分为低压电器和高压电器。 6.频敏变阻器的等效阻抗随频率的减小而减小。 7.PLC 的工作方式为周期循环扫描,其工作过程分为输入采样、程序 执行和输出刷新三个阶段。 8.数据寄存器 D 存放 16 位二进制的数据,其中最高位为符号位,当最高位为1时为负数,为 0时为正数。 9.FP系列 PLC的输入和输出继电器采用十六进制编号,其它内部继电器为十六进制编号。 10.速度继电器常用以接受转速信号,当电动机的转子转速上升 到 120 r/min 以上时触头动作;下降到100 r/min 以下时触点复位。 11.在 FP 系列 PLC中, EV是经过值寄存器。 12.FP系列 PLC在功能指令中, R900 为自诊断错误标志, R9007 为操作标志, R9013 为初始闭合继电器。 二、画图题(每题10 分,共 20 分) 1.画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常闭触点; B.通电延时打开常开触点; C.复合按钮;D.热继电器常闭触点。 2.画出一台电动机正反转控制电路图,要求有必要的保护环节(包括

主回路和控制回路)。 三、根据梯形图写出指令表(10 分) (a) (b) (a)指令表:(b)指令表: 四、根据梯形图分析程序,完成下列要求:(10 分)

PLC编程入门基础知识

PLC编程入门基础知识 第一章可编程控制器简介 可编程序控制器,英文称Programmable Controller,简称PC。但由于PC容易和个人计算机(Personal Computer)混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程序控制器的缩写。它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序编制工作,就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。 一、PLC的结构及各部分的作用 PLC的类型繁多,功能和指令系统也不尽相同,但结构与工作原

理则大同小异,通常由主机、输入/输出接口、电源扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。PLC的硬件系统结构如下图所示: 1、主机 主机部分包括中央处理器(CPU)、系统程序存储器和用户程序及数据存储器。CPU是PLC的核心,它用以运行用户程序、监控输入/输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设备(如电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。PLC的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。 2、输入/输出(I/O)接口

相关文档