文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电网降损节能的措施

配电网降损节能的措施

配电网降损节能的措施

摘要电网的经济运行与用电管理是降低供电成本的有效途径。本文结合某油田供电系统实际情况,总结了近年来在供电降损工作中的成绩,客观地分析了电网电量损失的原因,进一步阐述了降低供电网损的途径,应重视技术措施和管理措施降等,对今后降低供电网损有一定的指导意义。

关键词电网降损节能

线损率是电力企业经营中的一项重要经济指标,如何降低电力线路损耗,加强电网运行管理至关重要。近年来,油田供电系统在降低供电网损率方面做了大量工作,供电网损率逐年下降,取得了较好的成绩。随着社会的进步,现代化管理方法的应用和科学技术的发展,为进一步降低供电网损提供了可能。扎实地做好降损工作,落实各项降损措施是每一位工作人员义不容辞的责任,是供电企业管理的重要内容。本文通过对供电网损的进一步分析,查找生产、经营、管理各环节存在的问题,挖掘降低网损的可能,实现电网经济合理运行,提高企业的管理水平。

一、线损情况分析

近年来,油田供电系统围绕降低供电网损做了大量工作,采取了一系列切实可行的管理和技术措施,取得了较好成绩,但是,仍然存在以下有待进一步改进的问题:1.线损波动较大,过程管理、预控能力还有待加强和提高。如有些变电站更换CT、电能表、计量回路异常等原因形成的可追补的损失电量参数没有详细记录下来;购进电量与抄回电量未同时抄录;供、售电量实时跟踪能力较差,有时贻误处理问题的最佳时机。

2.电网结构老化。油田电网点多线长,电网老化严重,还存在一定数量的配电变压器容量与实际用电负荷不匹配的情况,造成电量损失较高。

3.人员素质需加强,分析处理问题能力有待提高。日常工作中存在抄表不同步现象;线损管理制度在执行过程中仍然存在管理流程不畅现象。

4.窃电现象仍然严重,用电环境仍需加强治理。一些动力户、商业户绕表接线,电压、电流回路开路或短路,改变计量接线方式,改变计量倍率,开启电能表调整误差或改变计数器的变速比等,直接影响了供电企业的线损率和经济利益。

5.无功补偿容量不足。低压配电网的无功补偿设备投入不及时,导致了线损率的升高,电压质量也难以满足用户的要求。

二、降损节能技术措施

1.加强配电网规划,加大电网建设改造力度。在电网规划、建设和改造项目安排时应对线损因素给予适当考虑。要以提高电网供电可靠性、降损增效为原则,对配电网网架结构规划进行细化、优化,逐年修编配电网的滚动规划。在技术改造项目立项时把节能降损提高到厂重点工作的层面,其中节能降损项目投资比重大大提高,使节能降损项目措施落实到位,使有限的资金发挥出最大的经济效益。

2.合理调度、利用新技术,提高经济运行水平。要减少变压器轻载、空载和过载的几率。合理选择配电变压器的容量和安装位置,消除“大马拉小车”和三相不平衡现象。重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。去年结合单位工作实际,针对用户负荷高峰低谷差值大造成计量不准确的现象,引进行业已成熟的新技术对钻井机关、二级库、钻井新区高压计量进行改造,安装了负荷变比互感器,解决了用户峰谷负荷差较大,负荷低时计量不上的问题。

3.加快配电系统自动化建设,提高配网技术含量。配网自动化不仅能有效地减少停电,提高供电服务质量,更重要的是可以减少线路冗余容量,减少线路的投资。因此应对配网自动化进行深入研究,。通过配网自动化建设,形成一套配电网信息化、数字化、自动化信息管理平台,实现配电设备运行状态和配电网络实时监控,建立“数字化”配网,实现系统资源共享,提高营销服务水平。

4.合理进行无功补偿,提高功率因数。为减少无功功率的输送量和有功功率的损失,应合理实施无功补偿。因此,除进行正常的功率因数考核外,针对一些用户只关心功率因数

是否大于0.9,对无功倒送不加重视的情况,有选择地在用电量大、功率因数接近1的用户处装设双向无功电度表;根据负荷用电特点,选择合适的电容器投切依据。

5.合理安排设备检修,搞好输、配电线路维护。要尽可能做到供、用电设备同时检修试验,以减少停电时间和次数。搞好输、配电线路维护管理工作,减少泄漏电,主要是清扫、更换不合格的绝缘子,修剪树枝,经常测量接头电阻,发现问题及时检修。对线路消缺等工作,要尽可能采用带电作业,控制停电作业。

6.推广现代化手段,加快电量远传工作。积极推广配网线路、大客户在线监测系统、集中抄表系统、负荷管理在线检测和用电信息发布等先进的现代化技术,进一步完善负荷管理远程使用功能。电量数据是线损工作统计基础,数据的远传是提高线损管理水平、实现线损管理的可控、在控的前提。要逐步实现电量远传等系统的信息共享,充分利用已有的数据信息资源,提高线损管理的科技水平。

三、降损节能管理措施

1.要积极开展线损分线、分人管理工作。贯彻执行“统计清楚、分析透彻、重点突破、综合治理”的线损管理总体工作方针,梳理线损管理流程,制定相关制度及细则,同时要加强对规章制度的理解及执行力。通过分线、分人管理,更加有针对性的安排降损计划。

2.加强线损统计分析管理。分区、分片、分电压等级进行线损统计,定期分析线损现状,提出改进措施,确保线损指标的完成。做好月、年度线损率曲线,掌握系统负荷、功率因数、电压及线损等情况,为满足下年度负荷增长、提高电能质量、系统经济运行及制定降损措施提供依据。

3.加强计量管理。加大计量装置投入,提高计量精度,保证计量准确性,对国家已明令淘汰的电能表全部更换;更换电能表应注意根据用户用电负荷,与互感器一定要匹配,减少计量误差;对低压电流互感器由0.5级更换为0.2级,提高计量准确率。同时及时定期校验电能表。加大计量装置的防窃电改造,采用电能表集中安装于防盗计量箱,另对防盗计量箱外加锁,加防盗铅封。

4.组织开展营业大清查。重点以查偷漏、查账卡、查倍率、查电表及接线为主,采取突击查与定期查、互查与自查相结合,通过核查帐、卡、票、表四相符情况,检查对临时用电的管理,严格遵守电能表校验规定执行,必须到现场实测电能表,核查电能表底数,检查电压和电流互感器变化,彻底消灭错接线、错抄录、错倍率等给营业管理上的带来损失。杜绝由于管理不善、业务不熟、表计不准、责任心不强等造成损失电量。

5.深入开展反窃电工作。对窃电行为应根据有关法律法规予以严厉打击。要加强营销工作的全过程管理,在具体工作中必须建立起相互监督、相互制约的管理体制。做好用电宣传教育活动,营造全社会反窃电的良好氛围;建立完善反窃电长效机制,提高巡查人员发现、处理违章用电的能力。

四、结束语

配电网的节能降损在现行的电力企业中,尤其是电力体制改革的促使下,显得尤为重要,它的降低能给企业带来利润,但是,节能降损工作不是几句话就可以完成的,它需要从管理、技术两方面共同着手,管理工作加大力度,严格要求,避免人为因素造成线损上升,通过技术的不断提高和管理的进一步深入,对节能降损工作必定会有一个满意的结论。

配电网线损降损措施

配电网线损降损措施 在配电变压器方面,仍有S7型高能耗变压器在运行,S9节能型变压器的普及不够。运行中的配电变压器普遍存在台变容量过大,而负荷率(在最大负荷时)很低及三相负荷不平衡的现象。 在城网改造中,都注重改造了10 kV主线,而变压器380 V以下的低压线路则基本未进行改造。目前运行中的低压线路现状是陈旧、凌乱、搭头多、线路过长,这不仅存在安全隐患,也使线损增加。 降低线损的技术措施 1.采用无功功率补偿设备提高功率因数 在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗。 2.对电网进行升压改造 在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损。具体可有如下措施。 3.分流负荷,降低线路的电流密度。利用变电站剩余出线间隔,对负荷大、损耗高的线路进行分流改造,通过增加线路出线的方式降低线路负荷,从而降低线损。 4.调整负荷中心,优化电网结构。针对农村10 kV配电网中存在的电源布点少,供电半径过长的问题,采取兴建新站和改造旧站的方法来缩短供电半径,农村低压配电网中则采取小容量、密布点、短半径的方式来达到节电的目的。 5.改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。 对运行时间长、线径细、损耗高的线路更换大截面的导线。 6.更新高损主变,使用节能型主变。 主变应按经济运行曲线运行,配有两台主变的要根据负荷情况投运一台或两台主变,并适时并、解裂运行.

配电网降损节能的措施

配电网降损节能的措施 摘要电网的经济运行与用电管理是降低供电成本的有效途径。本文结合某油田供电系统实际情况,总结了近年来在供电降损工作中的成绩,客观地分析了电网电量损失的原因,进一步阐述了降低供电网损的途径,应重视技术措施和管理措施降等,对今后降低供电网损有一定的指导意义。 关键词电网降损节能 线损率是电力企业经营中的一项重要经济指标,如何降低电力线路损耗,加强电网运行管理至关重要。近年来,油田供电系统在降低供电网损率方面做了大量工作,供电网损率逐年下降,取得了较好的成绩。随着社会的进步,现代化管理方法的应用和科学技术的发展,为进一步降低供电网损提供了可能。扎实地做好降损工作,落实各项降损措施是每一位工作人员义不容辞的责任,是供电企业管理的重要内容。本文通过对供电网损的进一步分析,查找生产、经营、管理各环节存在的问题,挖掘降低网损的可能,实现电网经济合理运行,提高企业的管理水平。 一、线损情况分析 近年来,油田供电系统围绕降低供电网损做了大量工作,采取了一系列切实可行的管理和技术措施,取得了较好成绩,但是,仍然存在以下有待进一步改进的问题:1.线损波动较大,过程管理、预控能力还有待加强和提高。如有些变电站更换CT、电能表、计量回路异常等原因形成的可追补的损失电量参数没有详细记录下来;购进电量与抄回电量未同时抄录;供、售电量实时跟踪能力较差,有时贻误处理问题的最佳时机。 2.电网结构老化。油田电网点多线长,电网老化严重,还存在一定数量的配电变压器容量与实际用电负荷不匹配的情况,造成电量损失较高。 3.人员素质需加强,分析处理问题能力有待提高。日常工作中存在抄表不同步现象;线损管理制度在执行过程中仍然存在管理流程不畅现象。

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施 配电网降损节能措施 随着我国经济的持续发展和城市化进程的加速推进,电能需求呈现出快速增长的趋势,同时也对电力传输与分配提出了更高的要求。然而,在经过长距离传输后,电能在配电网中的传输与分配过程中会产生不同程度的损耗,严重影响机构和用户的用电质量与能源效率。故需要采取措施降低损耗,提高配电网络的能源利用率,达到降损节能的目的。 一、降损节能技术概述 “降损”指的是通过改进配电网结构、优化线路的布局和运 行调度以及提高设备和线路的绝缘等措施,降低电能传输和分配过程中的电损耗,以达到节约能源的目的。这其中,主要包括以下几个方面的技术手段: 1. 线路技术改进:通过采用高温超导线路、低损耗电缆 线路、微电网等技术,减少线路电损耗。 2. 配变技术改进:减小各级配电变压器的容量不匹配率;优化配变调度,减少配变的无功损耗。 3. 绝缘技术提高:采用高绝缘性能的材料,提高电缆及 设备的绝缘水平,减少线路跨越时的绝缘体易损和老化等导致的电损耗。

4. 运行管理优化:积极推行智能化配电网,并建立配电 自动化系统,实现预测和节制能耗,并对不同电能质量的需求进行匹配和控制。 二、降损节能技术的实际应用 1. 调整配电线路结构 配电线路结构是能够影响电能传输和分配的一个核心要素。在传统的配电网中,由于线路互相交错、重叠,所以在输变电站出现电压波动时,会有大量的盲目投入,导致能源的浪费和响应的能源质量下降。为了优化这种线路状况,需要对电力负载进行分类、划分,并采取适合的线路方式进行调整,如实施微电网和冲浪式配电线路等,提高配电网的设计和系统层次可靠性。 2. 提高配变设备的能效 配变设备在配电网中起着连接输电与终端设备的作用,它们的容量和通用能力的高低双寡口影响着能源的传输。当配变设备容量过大时,用电设备未能充分利用电能,造成浪费;当性能过于拙劣,则会导致输电损耗、线路温升和线损率上升,从而造成传输效率降低。因此,在节能降损降维设备方面,需要尽量优化配变技术,将其作用发挥到最大化。 3. 加入可再生能源 可再生能源是目前能源行业较为时髦的发展方向。对于配电系统而言,加入可再生能源能够有效减少电能的输出和通过电网输送的损耗,同时增加可利用的能量,并且实现能源利用的多样化。例如,在早上阳光强烈而电能需求大的时段,可将

配电网产生线路损耗的主要原因及降损对策

配电网产生线路损耗的主要原因及降损 对策 摘要:随着科技的飞速发展,社会经济的迅猛增长,人们的生活水平和生活 质量得到了显著改善,而用电需求也呈现出持续上升的趋势,同时也使得配电网 的运行和维护变得更加复杂。如何有效地降低输电线路的损耗,对于电网系统的 整体发展具有重要的作用。而当配电网线路发生故障时,如果应对措施效果不佳,无法及时进行降损检修,则会对居民的日常生活造成一定的影响。 关键词:配电网;线路损耗;主要原因;降损对策 前言:配电网的施工工艺复杂,专业技术含量高,专业领域广泛。为了有效 地解决配电网中出现的线路损耗问题,提高检修效率,本文对其产生的主要原因 进行了深入分析,并提出了有效的降低损耗的措施,以期望能够有效提升电网系 统的运行效率。 1配电网线路损耗的主要原因 1.1对配电网线路的维护意识不足 由于缺乏对配电网线路的维护意识,使得在配电系统中实施降耗维护工作变 得极其困难。随着线路老化和超负荷运行,配电网线路的损耗会变得更加严重, 这将对用户的日常用电造成严重影响。如果不进行节能和保养,就会缩短线路的 使用寿命。 1.2配电网线路损耗的运维工作不够细化 平时对配电网线路缺少监管,造成配电网线路故障检修不及时,无法准确定 位配网线损,延误线路抢修时间,导致配电网线损事故发生率较高,这会影响用 户的正常生活和生产。

1.3工作人员技术水平差 由于配电网线路降损业务是近几年才在我国推广的,很多企业的员工对其技术的操作和使用还不太熟练,由于工作人员缺乏对配电网线路的有效降损施工技术的深入了解,使得这些技术无法充分发挥它们的最大价值。由于技术不熟练,配网线路维护工作缺乏科学合理性,无法充分发挥关键技术的核心作用,一旦出现操作失误,将有可能会严重影响配网工程施工的整体质量。 1.4导线材质的电阻率不合理 导线的电阻取决于其材料、长度和截面面积,在一定温度条件下,随着导线长度的增加,其阻值也会相应增大,而截面面积与电阻呈反比关系,因此,在选择导线时应该考虑这些因素,以确保线路的可靠性和安全性。电阻率是一个重要的因素,特别是在输电线路中。不同的导线材料可能会有不同的电阻率。例如,合金丝材料的电阻率通常更高。如果电阻率过大,可能会造成电力损失,并影响配电系统的正常运行。 1.5三相负荷不平衡 在配电系统中,三相负载失衡是导致输电线路损耗的重要因素。目前,电力公司主要采用三相四线制供电,这种方式会在用户用电量提高的情况下出现三相负荷不均衡的现象,进而增大线路损耗,影响供电稳定。 1.6无功补偿和补偿容量方面的问题 当输电线路超过35kV时,供电单位可以根据实际情况调度设备,保证其供电能力处于正常范围。但是,在10kV配电系统中,由于输电损耗与用户的利益相关性较低,所以通常都是使用无功装置进行调节,但是在实际运行中,相关电力公司和管理部门的管理不善,会导致功率基数下降,从而使得配电网线路损耗问题突出。 2配电网线路降损对策分析 2.1完善配电网线损的维护管理制度

供配电系统的节能措施

供配电系统的节能措施 配电系统是工业和建筑领域中非常重要的能源管理系统,对于节能和 提高能源效率起着至关重要的作用。下面是一些可以在配电系统中实施的 节能措施: 1.优化设备布局:合理布置电气设备,减少电缆长度和损耗,并确保 设备间的通风良好,避免过热造成能源浪费。 2.安装高效电源设备:选择能效较高的变压器、电机和发电机等设备,减少能量损耗。 3.使用节能照明系统:采用LED照明设备,比传统灯具更节能且寿命 更长。此外,使用光感应和运动感应器等技术来实现室内高效照明。 4.应用智能电能计量和监控系统:通过使用智能电能表和监控系统, 对用电行为进行监测和分析,并及时发现能源浪费和潜在的故障,进而优 化用电。 5.定期维护和检修:定期对配电系统进行维护和检修,确保设备运行 正常,减少能量损耗和电力质量问题。 6.优化电力因数:采用电容器等无功补偿设备,减少无功功率对电网 的负荷和损耗。 7.安装变频器:对于大功率电机和设备,可以安装变频器来控制其运 行速度和用电功率,实现节能效果。 8.合理安排电气负荷:通过合理安排用电时间和使用电气设备的先后 顺序,避免高峰期集中用电,减少负荷波动和能源浪费。

9.使用可再生能源:在配电系统中引入太阳能电池板或风力发电等可再生能源,减少对传统能源的依赖,实现绿色能源供应。 10.优化配电系统的绝缘和接地:通过优化绝缘和接地系统,减少电能的损耗和泄露,提高电网的安全性和效率。 11.进行配电网络动态管理:通过动态优化电力负载和调整配电网拓扑结构,实现最优的能量分配,提高配电系统的效率。 12.加强员工能源管理培训:加强对员工的能源管理培训,提高能源意识,推广能源节约意识和行为,减少能源的浪费。 综上所述,配电系统的节能措施可以通过优化设备、安装高效设备、使用节能照明系统、应用智能电能计量和监控系统、定期维护和检修、优化电力因数、安装变频器、合理安排电气负荷、使用可再生能源、优化配电系统的绝缘和接地、进行配电网络动态管理和加强员工能源管理培训等途径来实现。这些措施将在降低能源消耗、提高能源利用效率和推动可持续发展方面发挥重要作用。

配电网技术线损和降损措施分析

配电网技术线损和降损措施分析 随着社会经济的不断发展和电力需求的不断增长,配电网的建设和运行变得越发重要。在配电网运行过程中,线损一直是一个难题,严重影响了电网的经济性和可靠性。如何有 效地降低线路损耗,提高配电网的效率成为了当前亟待解决的问题之一。本文将从技术角 度分析配电网线损现状以及降损措施,并探讨未来的发展方向。 一、配电网技术线损现状 在配电网运行过程中,线损是不可避免的。线损主要包括导线本身的电阻损耗、变压 器的铁损、铜损和磁耦合损耗以及配电设备的损耗等多个方面。线损不仅直接影响了配电 网的效率和经济性,还对环境和资源造成了浪费。 根据国家电网公司发布的数据显示,我国目前平均线损率在10%左右。而一些地区的 线损率更是高达15%以上,严重影响了电网的正常运行。线损不仅会导致电能的浪费,还 会造成线路过载,影响电力稳定供应。 二、配电网线损的主要原因 1. 低电压配电线路损耗大 在低电压配电线路中,电流较大,线路阻抗损耗也相对较大。由于电流的平方与线路 的电阻成正比,因此低电压配电线路的损耗对整个配电网的线损率贡献较大。 2. 配电变压器和线路设备老化 随着设备的使用时间的增加,配电变压器和线路设备会出现老化和损耗,降低了设备 的工作效率,增加了线路的电阻和损耗。 3. 不合理的负荷分配 在一些地区,由于负荷不均导致一些线路过载,增加了线路的损耗。 4. 人为操作和管理疏漏 由于人为原因,如操作不当、维护不及时等,也会增加线路的损耗。 以上种种原因都导致了配电网线损的增加,严重影响了电网的正常运行和效益。 三、配电网线损的降损措施 1. 提高设备运行效率

对配电变压器和线路设备进行定期检测和维护,及时更换老化和损坏的设备,保持设 备的状态良好,提高设备的运行效率。 2. 提高电网的负荷能力 科学合理地进行负荷配置,优化电力系统的运行结构,提高配电网的负荷能力,减少 线路的过载,从而降低线路的损耗。 3. 采用新技术新材料 运用新的导线技术和材料,减小线路的电阻,减少损耗。 4. 优化线路结构 对线路结构进行合理规划和布局,优化线路工艺,减小线路的长度和阻抗,减少线路 的损耗。 5. 引入智能配电技术 引入智能配电技术,通过数据采集和分析,实时监测和调节配电网的运行状态,提高 配电网的运行效率和经济性。 以上措施是当前降低配电网线损的主要方法,通过综合应用上述措施,可以有效地降 低配电网线损率,提高电网的稳定性和经济性。 四、未来发展方向 未来,随着科技的不断发展和进步,配电网线损的降低将更加注重智能化和可持续发展。智能配电网技术将会得到更广泛的应用,通过大数据、云计算和人工智能等技术手段,实现对配电网的精细化管理和优化调度,进一步提高配电网的效率和可靠性。新能源的逐 渐普及将会对配电网的结构和运行方式产生重大影响,降低电能损耗和提高利用效率也将 成为未来的重点发展方向。 配电网线损的降低是当前和未来的重要工作之一。通过综合应用各种技术手段和措施,提高配电网的运行质量和经济效益,是当前配电网建设和运行管理中亟待解决的问题。希 望在未来能够实现配电网线损的最小化,实现电网能源的最大化利用和资源的最大化节 约。

配电线路损耗的原因分析及降损措施

配电线路损耗的原因分析及降损措施 摘要:电网线损率是电网运营企业经济技术指标中的重要一项,其中10kV 配电网线路损耗是电网全网线损的主要组成部分。电网运营企业从电网的规划设计,到生产运行和经营管理上的各个环节,都应采取有效措施来降低电网线损率,以保障企业良好的经济效益。文章首先从配电线路损耗的原因出发,分析了影响 线损的技术因素和管理因素,提出提出最大限度节省改造费用的降损措施方案, 为配电线路和低压台区降损提供理论和数据依据。 关键词:配电线路;损耗;原因;措施 前言 随着我国电网规模的不断扩大,如何减少电能在电网输送过程中的损失、提 高输变电设备的利用效能,已越来越成为当今电力企业关注的焦点。所谓配电线 路损耗,即配电线路运行过程中以热能的形式散失掉的能量,其中包括电阻以及 电导消耗的有功功率。实践中可以看到,配电线路损耗的能量较大,如果不及时 采取有效的措施予以防治,则会造成更多的经济损失。因此,在当前的形势下, 加强对配电线路损耗问题的研究,具有非常重大的现实意义。 1、配电线路损耗成因分析 (1)电阻损耗。电流流过配电线路上的设备、导线线圈后,导线电阻上就 会产生一定的损耗,即为电阻损耗。电阻损耗与电流之间的关系较为密切,当电 流不断增大时,配电线路电阻负荷也随之增大;同时,电阻损耗与配电线路温度 变化也存在着较为密切的关系。一般而言,电阻损耗经常发生在低压线路上,以 及配电线路下户线路上。 (2)铁芯损耗。铁芯通常在线圈的包围下,有电流流过线圈时,铁磁附加 与导磁回路上会产生能量损耗,即铁芯损耗。在配电线路中,铁芯损耗比较常见,一般多发生在变压器、电抗器以及调相机和互感器上,因为上述设备均有铁芯存

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析 随着城市化进程的加快和经济水平的提高,电力需求量不断增加,配电网的重要性日 益突显。随着电力输送距离的增加,电网线损问题也日益突出。配电网线损不仅会导致能 源资源的浪费,还会带来能源节约和环境保护的问题。对配电网线损的影响因素和降损措 施进行分析具有重要的现实意义。 一、配电网线损的影响因素 1. 线路距离 线路距离是影响配电网线损的一个重要因素。随着线路距离的增加,电流的传输距离 也增加,电阻损耗也会随之增加,导致线路损耗的增加。 2. 电压等级 在不同的电压等级下,线路的电阻损耗也不同。一般来说,电压等级越高,线路的电 阻损耗也越小,线损率也相对较低。 3. 线路质量 线路的质量直接影响着线损情况。如果线路质量不佳,存在接线不良、导线老化等问题,会导致线损的增加。 4. 负载率 负载率是指线路承担的实际负荷与其额定容量的比值。当负载率过高时,线路的电阻 损耗也会增加,线损率也相应增加。 5. 温度 温度对线路的电阻有着直接的影响。通常情况下,线路温度升高,电阻也随之增加, 导致线损的增加。 二、配电网线损的降损措施 在设计配电网线路时,应根据实际情况合理规划线路布局和线路容量,减少线路距离,降低线路电阻损耗。 采用更高的电压等级可以减小线路的电阻损耗,降低线损率。但在提高电压等级的也 需注意其安全性和经济性。

在线路建设和维护过程中,应注意提高线路的质量,采用优质材料和先进技术,减少 线路的接线不良和老化现象。 合理控制负载率,避免过高的负载率对线路造成过大的压力和电阻损耗,尽可能降低 线损率。 5. 加强线路保护 加强对线路的监测和保护,及时发现和排除线路中的问题,确保线路的正常运行状态,减少线损。 6. 采用低阻线路材料 采用低阻线路材料可以降低线路的电阻损耗,从而减少线损率。 7. 发挥智能化技术 利用智能化技术,对配电网进行监测和管理,实时掌握线路的运行情况,及时发现并 解决问题,降低线损率。 配电网线损的影响因素涉及到线路距离、电压等级、线路质量、负载率和温度等多个 方面,降损措施需要从优化线路设计、提高电压等级、优化线路质量、合理控制负载率、 加强线路保护、采用低阻线路材料和发挥智能化技术等多个方面综合考虑。只有全面采取 降损措施,才能有效降低配电网线损率,提高电网运行效率,实现节能减排和资源有效利 用的目标。

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析 配电网线损是指电能从输电到用户过程中的能量损耗,也是电能传输、转换过程中最重要的能量损耗之一。线路电阻、变压器铁损、容性和感性损耗、配电变压器和配电变电所损耗等是造成配电网线损的主要因素。以下将从四个方面分析配电网线损的影响因素和降损措施: 一、线路电阻 线路电阻是造成配电网线损最主要的因素之一。电流通过线路时,线路电阻会产生热量损耗,从而导致电能损失。线路电阻受到线径、导线材料、线路长度、线路接头等多个因素的影响。 降损措施: 1. 通过减少线路长度或改变线路形状降低电阻值。 2. 采用低电阻材料制造导线,如导电铝合金线。 3. 减少输电线路的接头数目,控制接头的质量和正确安装。 二、变压器铁损 变压器铁损是指变压器芯包和绕组产生的磁场变化时,产生涡流和铁心磁滞损耗。变压器铁损不仅是影响配电网线损的因素之一,也是影响变压器寿命的重要因素。 降损措施: 1. 选择合适的变压器容量,并将负载尽量均衡,减少磁场变化,降低变压器铁损。 2. 减少空载运行时间,尽量使变压器在额定负载范围内运行,减少变压器铁损。 3. 采用新型的无铁芯变压器技术,如空气芯变压器技术。 三、容性和感性损耗 容性和感性损耗是由于线路和设备中的电容和电感导致的电能损耗。在电力传输和配电系统中,大量用到的电力设备如电容器、电抗器等都是一种特殊的负载,它们产生的电能与传感器或电动机等传统负载不同,这些设备只有额外的损耗而没有沿用功能性。 降损措施: 1. 通过合理安排电容、电感装置位置,使其发挥最大作用,降低电能损耗。 2. 不再使用不必要的电容或电感装置,并清理老化、短路或共振设备。

电网降损的技术措施

电网降损的技术措施 1、前言 电网的损耗分为管理线损和技术线损。管理线损通过管理和组织上的措施来降低;技术线损通过各种技术措施来降低。降低网损的技术措施包括需要增加一定投资对电力网进展技术改造的措施和不需要增加投资仅需改善电网运行方式的措施。本文仅讨论降低网损的主要技术措施。 2、电力网的改造 由于各种原因电网送变电容量缺乏,出现卡脖子、供电半径过长等。这些问题不但影响了供电的平安和质量,而且也影响着线损。 〔1〕调整不合理的网络构造,架设新的输配电线路,改造原有线路,加大导线截面,采用低损耗变压器。 〔2〕电网升压,简化电压等级和变压层次,减少重复的变电容量。 3、电力网及设备的经济运行 3.1电力系统和电力网的经济运行 电力系统的经济运行主要是确定机组的最正确组合和经济地分配负荷。这时考虑的是全系统的经济性,线损不是决定性的因素。因此,在系统有功负荷经济分配的前提下,做到电力网及其设备的经济运行是降低线损的有效措施。 〔1〕无功功率的合理分布:

在有功功率合理分配的同时,应做到无功功率的合理分布。按照就近的原那么安排减少无功远间隔输送。应对各种方式进展线损计算制定合理的运行方式;应当合理调整和利用补偿设备进步功率因数。 〔2〕确定环网的合理运行方式: 是合环运行还是开环运行,以及在哪一点开环都是与电网的平安、可靠和经济性有关的问题。从增强供电可靠性和进步供电经济性出发应当合环运行,但是合环运行会导致继电保护复杂化,从而使可靠性又受影响。开环运行应根据网损计算结果选择最正确解列点。 〔3〕电力网的合理运行电压: 在10kV配电网中,由于空载损耗约占总损耗的50%~80%,特别是在深夜时,因负荷低,那么空载损耗的比例更大,所以应根据用户对电压偏移的要求,适当降低电压运行。 对于低压电网其空载损耗很少,宜进步运行电压。 由此可见,在电网运行中,大量采用有载调压设备可以在不同的负荷情况下合理地调整电网的运行电压。 〔4〕调整负荷曲线、平衡三相负荷: 负荷峰谷差大,在供电量一样的情况下线损大。变压器的三相负荷不平衡时,特别是低压网络,既影响变压器的平安运行又增加了线损。 3.2变压器的经济运行

配电网技术线损和降损措施分析

配电网技术线损和降损措施分析 配电网的线损是指在电能从发电厂经过输电、变电和配电过程中,由于电网中的绝缘 材料、电气设备和电力线路的不完善,导致电能的损耗。线损是电力系统运行中不可避免 的现象,但过高的线损将会损害配电系统的安全性和经济性。需要采取一系列的技术措施 来降低线损。 线损主要分为技术损耗和非技术损耗两部分。技术损耗主要指电压降和电流损耗,它 们与电阻、电感和电容等技术参数有关;非技术损耗主要包括电力盗窃和计量误差等。 降低技术损耗的措施主要有以下几点: 1. 提高电网的运行电压:提高电网的运行电压,可降低功率线损。虽然提高电网电 压会使配电设备的损耗增加,但总的线损却会减少。合理调整运行电压是降低线损的有效 措施。 2. 优化配电线路:对配电线路进行设计和规划时,应尽量减少电网中的电阻、电感 和电容等,以降低功率线损。也要尽量减少线路的长度和导线的截面积,以减少电源到用 电地点之间的电阻。 3. 加强电能计量管理:加强对电能计量设备的管理和维护,确保计量设备的准确性。及时对计量设备进行校准和检验,以避免计量误差对线损的影响。 4. 使用优质设备材料:使用优质的绝缘材料和电力设备,能够降低电能损失,提高 电网的运行效率。 1. 加强对电力盗窃的打击:加大对电力盗窃行为的打击力度,加强设备的抄表和监 测功能,及时发现和处理电力盗窃行为,减少非技术损耗。 2. 强化用电管理:加强对用户用电行为的管理,通过合理的电费结算和用电监测, 鼓励用户合法用电,减少非技术损耗。 3. 加强设备维护和检修:加强对电力设备的维护和检修,及时发现和处理设备故障,减少由设备故障引起的非技术损耗。 降低配电网的线损,需要综合考虑技术损耗和非技术损耗,并采取相应的措施。通过 提高电网运行电压、优化配电线路、加强电能计量管理、使用优质设备材料、加大对电力 盗窃的打击和强化用电管理等措施,可以有效地降低配电网的线损,提高电网的运行效率 和经济性。

配电网重构与节能降损技术

配电网重构与节能降损技术 在配电系统中,能源的有效利用是一项重要的任务。为了提高配电 网的效率和可靠性,配电网重构与节能降损技术应运而生。本文将介 绍配电网重构的概念、技术和节能降损的效益,以帮助读者更好地了 解并应用这项技术。 首先,配电网重构是指对现有的配电网进行改造、升级和优化,以 提高其运行效率和可靠性。重构的目标是实现能源的合理分配,减少 能源损耗和线路负荷不平衡等问题。通过优化线路布局、增加自动化 设备和引入先进的能源管理系统,配电网的稳定性和可持续性将得到 显著提升。 配电网重构的技术包括线路优化、设备改造和智能监控等方面。首先,线路优化是指对配电线路进行规划和优化,以提高线路的传输效率。通过分析线路负荷和电源供应的情况,可以确定最佳的线路布局 和容量。其次,设备改造是指对配电设备的更新和改善,以提升其性 能和可靠性。例如,更换旧设备、增加自动开关和改进变压器等措施,能够减少线路故障和停电时间。最后,智能监控是指引入先进的监控 系统,实时监测和管理配电网的运行情况。通过远程监控和故障诊断,及时发现和解决问题,提高对配电网的管理效率。 配电网重构可以带来许多节能降损的效益。首先,通过线路优化和 设备改造,能够减少线路电阻和电压降低,从而减少能源损耗。其次,引入智能监控系统能够及时发现和处理线路故障,减少停电时间和供

电中断的影响。此外,重构还可以提高配电网的可靠性和灵活性,使 其更好地适应电力需求的变化和峰值负荷的波动。 为了更好地推广和应用配电网重构与节能降损技术,我们需要提供 一些相关的文件和资料。例如,针对不同类型的配电系统,可以编写 配电网重构的操作指南和技术手册,以指导操作人员进行重构工作。 另外,也可以编写配电网的规范和标准,为工程师和设计师提供参考。此外,还可以提供一些实际案例和成功经验,以供参考和借鉴。 总而言之,配电网重构与节能降损技术是提高配电系统效率和可靠 性的重要手段。通过优化线路布局、改进设备和引入智能监控,能够 降低能源损耗和提高供电可靠性。为了更好地推广和应用这项技术, 我们需要编写相关的文件和资料,以帮助操作人员和工程师更好地了 解和应用。同时,政府和企业也应加大对配电网重构与节能降损技术 的支持和投入,为其推广和应用创造良好的环境和条件。通过共同努力,我们可以为配电系统的可持续发展做出贡献。

供电营业管理中的具体降损措施

供电营业管理中的具体降损措施 摘要:在电力企业持续发展基础上,要确保供电系统安全稳定运行,确障用户可持续供电。要不断加强供电管理,严格控制供电营业中存在的问题,积极采取有效措施加以解决,提高供电系统的安全稳定性。另外,线损率是供电企业的一项重要经济指标,解决线损问题一直是供电企业的一项艰巨任务,而供电营业管理是降低线损的重中之重。基于此,本文重点分析了供电营业管理中的降损措施。 关键词:供电;营业管理;降损措施 在供电营业管理中,电力企业应充分重视线路损坏,并积极采取降损措施,以应对出现的问题,有效解决线路中存在的问题,提高线路安全性,实现电力企业的可持续供电。另外,电力企业应为相关工作人员提供专业技能培训,以提高他们的专业技术水平,增强他们的综合素养,进一步促进电力企业的持续发展。 一、线损简介 1、概念。线损是指在供电系统电能输送机分配过程中,电网供电系统中的各个元件产生相应数量的有功功率损耗和电能损耗,以及在电网供电系统运营管理中发生的电能损耗称为电力网损耗,简称线损。出现线路的损耗,对于供电企业的管理具有重要影响,因此在现代化电力企业建设管理中,要想全面加强电力企业的供电运行能力,就应加强对电力输配电管理中的线损管理,这样才能通过其线损管理,及时将电力输送管理能力建设好。 2、类别 ①管理线损。在电力营销运作中,为准确计量和统计,需安装若干互感器、电能表等计量装置和表计,这些装置与表计都有不同程度的误差。同时,由于用电抄收人员的素质关系,又会出现漏抄、估抄和不按规定同期抄表的现象,再加上管理工作上不完善,执行力度不够,存在部分透漏和少量自用及其他不明因素

造成的各种损失。这类损失,归根到底是管理不善引起,所以称之为管理线损。 对于管理线损,加以努力能减低,而且大幅度降低的方面。因生产管理线损的因 素主要是互感器、电能表等计量装置和表计不同程度的误差及用电抄表人员的素质,如漏抄、估抄、错抄和不按规定抄表等。从以上方面着手,规范管理,完善 规章制度,从抄收人员的素质着手,从思想上转变,可达到减低管理线损的目的。 ②技术线损。在电力网输送和分配电能过程中,有一部分损耗无法避免,是 由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定,可通过理论计算得出,把这部 分正常合理的电能消耗称为技术线损,有时也称为理论线损。对于技术线损,就 现在的实际情况而言,虽然农网、城网改造使技术线损有了很大的减低,但要想 在此基础上再降低较困难,因不仅需国家政策的支持还需花费较大人力、物力。 就部分供电企业的实际能力而言,针对配电网节能降损这一环节,应设立一个长 远的战略计划,逐步实施。例如,更换高耗能变压器,缩短配电网线路的供电半径,增大导线截面等。 ③不明线损。不明线损指实际线损与理论线损之差的一种损耗,该种损失变 化不定,数量不明,难以用仪表和计算方法确定,只能由月末电量统计确定,其 中包括用户违章用电和窃电的损失、漏电损失、抄表及电费核收中差错所造成的 损失,计量表计误差所造成的损失等。 二、业扩管理中的降损措施 1、确定供电电压等级。在确定供电电压等级时,相关人员应考虑用电容量 和电网规划等综合因素,并根据当地供电条件、技术和经济情况进行综合比较, 以降低线损为出发点,加强与客户的沟通交流,从而评估及确定供电电压等级。 2、确定供电半径。在电网总体布局中,电力企业需从降损角度来确定其供 电距离和半径。在确定供电半径时,要根据负荷按允许电压降做出适当的选择。 尽量将10kV电网构成环网,将高压引入负荷中心。0.4kV低压电网应采用辐射状 供电,所有公用变应位于负荷中心,通过上述设置缩短供电半径。此外,在实际 规划设计中,要充分考虑留有裕度,以满足负荷增长的实际需要。

降低线损的常用措施

1影响线损的原因 影响线损的原因是多方面的,总的可分为两方面的因素,一是内在因素,即技术管理,可概括为:电流、电压、功率因数和负荷曲线形状系数等四大类;二是外在因素,即用电管理,主要是营抄工作和客户的窃电行为。对农网来说影响线损具体突出在以下几方面: 配电网络布局不合理,部分低压网络迂回供电,供电半径大等问题,未能实现合理的供电方式;有些主干线路截面偏小,偏远地区存在导线老化严重、线路运行时间过长,接头较多现象。 变压器利用率过低,变损电量较大。农忙时用电量较大,农闲时只带照明用电,每台配电变压器平均用电负荷最多20几个kWc目前农村变压器普通用于生活用电,每天用电集中时间在6:00〜8:00、18:00〜22:00,其余约有18个小时变压器处于轻负荷,或在后半夜至上午没有负荷,形成变压器自身损耗高。 由于资金困难,农网有部分高耗能配变仍继续在使用,尤其目前线路导线和变压器被盗窃现象严重,因为一时无更换资金来源,又急需供电,只能又将原来换下来的高耗能变压器安上继续使用。 农村低压配电线路负荷分布一般没有统一的规律,特别是三相负荷不平衡,无功补偿不配套,形成高线损。

偷窃电现象十分严重,个别乡村日益突出。 农村用电户数较多、分布散,许多村队的计量装置未能定期校验或长期失校。 2相应降损措施 2.1技术管理方面 2.1.1电流 负荷电流增大,则线损增大;负荷电流减小,则线损降低。但任何一条运行中的配电线路,都有一个经济负荷电流范围,当实际电流保持在这个范围内运行时,就可以使线损率接近极小值。 措施:主管用电管理和调度部门的人员需要密切监测和控制好这个关口,将各条配电线路的实际电流控制在经济范围之内运行。 2.1.2电压 供电电压高,线损中的可变线损减少,但不变线损却随着电压升高而增加,其总的线损随着电压的升高是降低还是升高,视线损中的不变线损——铁损在总线损中所占的比重而定。当不变线损在总线损中所占的比重小于50%时,供电电压提高线损中的可变损失减小较多,总线损下降。 措施:当不变损失在线损中所占比重小于50%时,保证电压质量和提高供电电压,有利于降损。 2.1.3功率因数 功率因数提高,线损中的可变损耗将减小;功率因数降低,则线损中的

配电系统降损节能的技术措施

配电系统降损节能的技术措施 1. 合理使用变压器 应根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式,并能随各变压器的负载率及时开展负荷调整,以确保变压器运行在最正确负载状态。变压器的三相负载力求平衡,不平衡运行不仅降低出力,而且增加损耗。要采用节能型变压器,如非晶合金变压器的空载损耗仅为S9系列的25%~30%,很适合变压器年利用小时数较低的场所。 2. 重视和合理开展无功补偿 运行中的变压器,其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。无功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗。一般的配电网中,无功补偿装量安装在变压器的低压侧400V系统中,通常认为将负载功率因数补偿到0.9-0.95已是到位,而忽略了对变压器的无功补偿,即对l0kV高压侧的补偿。 合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量,能有效地稳定系统的电压水平,防止大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。对配电网的电容器无功补偿,通常采取集中、分散、就地相结合的方式;电容器自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分开展,具体选择要根据负荷用电特征来确定并需注意以下几个问题: (1) 高层建筑或住宅聚集区单相负载所占比例较大,应

考虑分层单相无功补偿或自动分相无功补偿,以防止由一相采样信号作无功补偿时可能造成其它两相过补偿或欠补偿,这样都会增加配网损耗,达不到补偿的目的。 (2) 装设并联电容器后,系统的谐波阻抗发生了变化,对特定频率的谐波会起到放大作用,不仅对电容器寿命产生影响,而且会使系统谐波干扰更加严重。因此有较大谐波干扰而又需补偿无功的地点应考虑增加滤波装置。 3. 对低压配电线路改造,扩大导线的载流水平 按导线截面的选择原则,可以确定满足要求的最小截面导线;但从长远来看,选用最小截面导线并不经济。如果把理论最小截面导线加大一到二级,线损下降所节省的费用,足可以在较短时间内把增加的投资收回。导线有功功率损耗:Px=3IjsR0L×10-6(kW) 式中:Ijs—计算电流,A; R0—导线电阻,12/km; L—导线长度,m。 导线截面增加后,线损下降: ΔPx=3IjsΔR0L×10-6(kW) ΔWx=3IjsΔR0Lt×10-6(kWh) 式中:ΔPx—线损有功功率损耗下降值,kW; ΔWx—线路有功电能损耗下降值,kWh; ΔR0—线路电阻减少值,12/km;

降低配电网线损的措施

降低配电网线损的措施 1、开展有效监视考核,确保三相负荷的平衡 调整三相负载使之平衡,这是不要增加投资的降损措施。把单相用户均衡地接在A、B、C三相上,减少中性线电流,降低损耗的目的便可到达。同时,为确保效果明显,要注意减少单相负载接户线的总长度,为了防止事故性“相偏”,也可以装设三相断相保护器,当任一相断电时,能立即切断电源以消除三相不平衡。目前,农电管理已实现“四到户”管理,我们应充分利用这一优势,加强对三相负荷的均衡分配管理。为强化这方面的管理,垦利县公司已实行了单相指标考核管理等措施,收到了良好效果,20**年低压线损率为10.39%,比20**年降低了1.5个百分点。所谓单项指标考核就是将台区低压线损指标、三相不平衡率指标等作为月度、季度监视检查和考核内容,实行公司对所、所对组、组对台区管理责任人的量化考核,提高了各级人员的责任心,到达预期指标水平。 2、加强高压配电线路补偿和管理措施 通过功率因数调整电费等措施,提高大用户自动投切无功设备的积极性。 完善无功管理方法,加强监视检查,减少用户向网上输送无功。 采取线路集中或分段补偿措施。由于线路损耗增加主要是无功导致线路电流增大的结果,所以在补偿时应尽可能靠

近负荷中心。线路上的负荷并不是集中在一点,因此我们宜采取分段梯级补偿。补偿容量确实定一般应按照电容补偿的优化运行方式开展选择和校验修正。对于配电网来说,补偿前的功率因数 cosφ1= P/(P2 + Q2)1/2 补偿后的功率因数 cosφ2 = P/(P2 + (Q - QC2))1/2 式中P——电网输送的有功功率,电容补偿前后有功 功率是不变化的(kW); Q——补偿前电网的感性无功功率(kvar); QC——补偿电容的容量(kvar)。 当Q = QC时,cosφ2 = 1。 cosφ2 = 1是一种理想状态,现实中,我们在开展无功优化设计时,应尽量使补偿效果趋向于最优。 3、采取多种形式开展低压补偿 基本有三种常见的方式:在配变低压侧母线集中安装电容器开展补偿;在低压线路中间点或负荷集中点集中安装电容器开展补偿;对电动机开展就地补偿(随机补偿)。 分析农村用电规律可知,一般白天用电少,前半夜高峰,后半夜基本没有负荷。 分析三种方式的技术可行性可知:在配变低压侧统一开展补偿,可能后半夜过补偿;且该种方式对低压降损作用极

相关文档