文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程主体结构验收监理评估报告

工程主体结构验收监理评估报告

工程主体结构验收监理评估报告
工程主体结构验收监理评估报告

工程主体结构验收监理评估报告

一、工程概况

移动通信集团重庆分公司西永综合楼工程位于重庆市沙坪坝区西永微电园,由中国移动通信集团重庆分公司兴建,勘察单位为四川省地质工程勘察院重庆分院,设计单位为中煤国际重庆设计研究院,监理单位为重庆新鲁班工程监理有限公司,施工单位为重庆一建建设集团有限公司。本工程为框架结构,结构安全等级为二级。结构设计合理使用年限为50年。抗震设防烈度为6度。总面积48236.711m2。其中:A区16182.62平方米,B区15759.60平方米,C区7556.66平方米,地下室部份8737.83平方米。本工程±0.00相当于绝对标高292.000。A区地上8层,地下1层。±0.00以上建筑总高度为40.65m,B区地上8层,地下1层。±0.00以上建筑总高度为36.75m,C区地上6层,地下1层。2010年10月22日通过基础验收。2011年1月21

日通过屋面层结构验收。

二、工程施工前的预控工作:

1、熟悉相关法律法规、规范标准、设计文件、相关合同。

2、根据主体结构施工的具体情况相应调整监理机构人员及监理规划,及时编制监理实施细则。

3、认真组织图纸会审及审批施工单位报来的施工组织设计及各专项施工方案。

4、认真审批施工总进度计划。

5、认真审批开工报告。

三、施工依据

1、建设单位与施工单位签订的施工合同;

2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单;

3、经建设单位和监理单位审批的施工组织设计及主体工程施工方案;

4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准;

5、国家现行颁布的强制性标准;

四、原材料的监控工作

所有进场材料经监理工程师现场见证取样后送至重庆市沙坪坝区质量监督站西永检测所或有资质单位进行检验。经检验合格后的原材料都有施工单位填报材料报验申请表,经监理工程师签字同意后方可进场使用。各型号钢材见证取样共210组,经检验全部合格;各种型号钢材电渣压力焊接接头见证取样共312组,检验结果全部合格;水泥2组,河砂2组,碎石2组,砖5组,检测结果全部合格。砼试件报告:标准养护:C50/16组,C45/3组,C40/10组,C35/19组,C35P8/29组,C30/156组,C30P8/14组;C20/10组。同条件养护:C50/14组,C45/1组,C40/11组,C35/17组,C35P8/11组,C30/74组,C30P8/6组及砂浆试验报告20组。试验报告均合格。主体分部工程结构实体质量检测:回弹法检测:A区2组、B区2组、C区3组,均合格;保护层厚度检测:A区梁实测106点,合格99点,合

格率93.4%;B区梁实测77点,合格73点,合格率94.8%;板实测54点,合格50点,合格率92.6%;C区梁实测33点,合格31点,合格率

93.9%;板实测36点,合格34点,合格率94.4%;

五、施工阶段中的质量监控

施工阶段质量控制我监理部坚持以事前和事中控制为主。

1、重要工序的质量控制:坚持钢筋绑扎工程层层验收把关的控制手段,使钢筋

全部绑扎完毕后,即对钢筋规格级别、数量等进行全数检查→绑扎工艺的检查→保护层厚度的控制→负弯筋、双层钢筋的绑扎质量等全部符合要求后,再签发砼浇灌令;

2、重要结构部位的质量控制:

(1)、施工缝的质量控制,剪力墙、柱封模前必须全部凿毛,再用清水冲干净以保证新老砼的结合密实;

(2)、悬挑结构的质量控制,对悬挑板受拉筋保护层厚度严格控制,要求施工单位派专人进行护理,防止悬挑机构受力面筋踩压下去发生倾覆的质量安全事故;

(3)、直螺纹接头符合设计及规范要求,并按规定抽样送检。(4)、严格控制各楼层梁柱节点钢筋绑扎符合设计及标准要求。(5)、认真检查支模体系是否按照已审批的施工方案实施。

(6)、对填充墙重点控制拉结筋、接槎、砌体材料及砂浆要符合设计要求,对灰缝厚度、砂浆饱满度提出严格要求,以保证砌体的质量,对外墙渗水的通病进行过程控制。并对拉结筋进行了抗拔试验,全部

合格。

六、安全文明施工

要求施工单位安全生产组织落实强化安全管理加强宣传及安全教育工作。自开工以来,移动通信西永综合楼工程监理部组织相关参建单位进行安全文明施工大检查10余次,督促施工单位对每次安全文明施工大检查的问题进行一一整改合格并形成资料;要求施工单位严格遵守消防、动火制度,特殊工种和人员必须持证上岗;外架搭设及拆除、吊篮搭设及使用、塔吊安装及拆除等严格按各专项施工方案组织实施;建立相应的安全台账并做好记录,保证了本工程无安全事故发生。顺利通过了市级文明工地验收。

七、本工程主体结构质量监理评估意见

1、本工程资料与实体同步、真实有效。

2、所属分部主控项目全部合格,一般项目合格率在90%以上。

3、所属分部外观质量一般。

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,对各检验批、各分部分项工程进行验收均符合要求,无违反强制性标准,结构无安全隐患。因此,监理单位评定结果:合格。

重庆新鲁班工程监理有限公司

移动通信西永综合楼工程监理部 2011-7-8

主体结构分部工程质量验收评估报告范本

主体结构分部工程质量评估报告(范本) 一工程概况 1、项目名称:荷香湾大厦工程 2、工程地点: 大地荷塘路36号 3、建设规模:荷香湾大厦工程,总建筑面积约10471.25㎡,其中地下室建筑面积2023㎡,地下1层,地上11+1层。框剪结构住宅楼。 二评估依据 1 、荷香湾大厦设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2 、荷香湾大厦施工合同、监理合同。 3 、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。 4 、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 5 、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 6 、人防验收规范。 三法律、法规、建设性标准条文执行情况 荷香湾大厦工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。 四设计单位配合情况 荷香湾大厦工程上的一些技术问题,设计单位能及时答复,设计修改通知单也能及时到达各参建单位,对于避免了施工后再返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五监理合同履约情况 1 、荷香湾大厦工程监理工程师们严格按监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情、创新提高”。 2 、荷香湾大厦工程质量监理情况 2.1 、建筑工程原材料质量控制措施 (1)对材料进场严格控制,杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同约定要求。. (2)对进场的钢筋、水泥、砂、石子、砖砌体及水电材料等原材料均按规范要求见证取样送检,同时查验其产品合格证书、出厂检测报告及质量保证书,保证所有进场材料经检验合格后方可投入使用。 2.2 、构配件及设备进场检验情况 (1)对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 (2)搅拌站、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备场前提供产品合格证书。(3)工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和校验报告。 2 .3、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计要求。 (2)复核柱及剪力墙模板垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱及剪力墙的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。

市政道路监理评估报告

平邑县东城新区明生路管沟开挖工程 (0+000—1+973) 评 估 报 告 山东敬业建设项目管理有限公司

一、工程概况 平邑县东城新区明生路管沟开挖工程,全长1973m,位于平邑东城新区,管沟开挖红线宽24m。主车道宽18m,人行道宽2*3m。 主要包括污水管道开挖、雨水管道开挖、电力及管线管沟开挖 二、项目建设责任单位 1、建设单位:平邑镇政府平邑街道办事处 2、施工单位:费县昌达路桥 3、设计单位:临沂勘测设计院 4、监理单位:山东敬业建设项目管理有限公司 5、审计单位:平邑县审计局 三、质量评估依据及技术规范 (1)质量评估依据 1、按现行监理法规,工程建设监理合同。 2、工程承包合同。 3、工程地质资料,施工图及设计要求。 4、建筑安装工程质量检验评定标准,施工验收规范和相定的地方现行规定标准。 5、试验、检测所遵循的技术标准、规程规定。 (2)质量评定用技术规范

《市政管沟开挖工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98) 《公路软土地基设计与施工技术规范》(JTJ017-96) 《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95) 《公路粉煤灰路堤设计与施工技术规范》(JTJ016-93) 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 《公路工程沥青及沥青混合料试验规范》(JTJ034-2000) 《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96) 《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 四.监理机构及监理业务范围 1、监理机构组成 项目监理工程师均为从事多年工作的专业技术人员和具有多年市政项目管理经验管理者,从事监理工作多年,省级、国家级监理证书。 2、监理业务范围 通过目标规划、动态控制、组织协调、信息管理、合同管理等方面的监理工作,确保实现平邑东城项目聚集区建设项目的投资、进度、质量及安全方面的预期目标。 3、监理工作依据 ●国家及省市有关工程建设的法律、法规和规章; ●国家及省市有关工程建设的技术标准、规范和规程; ●现行的工程建设规范、规程和标准;

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

竣工验收监理质量评估报告

安徽医科大学临床医学院学生公寓4#楼工程竣工 质 量 评 估 报 告 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 编制日期:二00六年八月日

一、工程概况: 安徽医科大学临床医学院学生公寓4#楼位于合肥市经济技术开发区,该工程建地上6层,层高3300mm,总建筑面积8105m2,建筑总高度21.780m。主体结构安全等级为二级结构;建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7度,基本地震加速度0.10g,设计地震分组第一组,场地类别为Ⅱ类,为框架结构,抗震等级为三级;本工程基础持力层为②2层粘土层f a k=280kp a;Es=13.0Mp a;独立基础、基础柱及地梁为商品砼浇筑。本工程采用砼强度:基础垫层为C15,柱下基础为C25,基础柱、地梁及一二层柱梁板为C30;局部基础稍有加深。本工程室内相对标高相当于高程42.680m 二、工程建设和相关单位: 建设单位:安徽医科大学临床医学院 勘察单位:安徽省建筑工程勘察设计院 设计单位:合肥市建筑设计研究院 质监单位:合肥市经济开发区质监站 施工单位:合肥市第五建设有限公司 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 三、工程监理依据: 1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章; 2、建设单位委托监理合同及施工合同; 3、工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、设计变 更及联系单; 4、控制性标准规范,监理规范和安徽省监理规程。 四、工程质量评估依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

监理评估报告主体结构验收

市金日制药浴室综合楼工程 主体结构 监 理 评 估 报 告 监理单位:市路桥咨询监理 总监理工程师: 日期:年月日

一、工程概况: 1.工程名称:金日制药—浴室综合楼工程 2.建设地点:同安城东工业区 3.结构型式:钢筋混凝土框架结构三层 4.建筑面积:707.35平方米, 5. 本次验收:主体结构 二、本工程各参建方: 1、建设单位:市金日制药 2、设计单位:市经纬建筑设计 3、勘察单位:地震地质工程勘察院 4、监理单位:市路桥咨询监理 5、施工单位:市嘉颐建筑工程股份 三、监理机构组成及主要监理人员: 总监理工程师:杜广志 监理工程师:王西锋 监理员:杜广志、林文煜 见证员:王西锋 安全监理员:池绍华 四、监理工作情况: 1、监理依据《中华人民国建筑法》,《建设工程质量管理条例》,《建设工程监理规》,《建设工程质量验收统一标准》,《建设工程施工合同》,《建设工程委托监理合同》,工程量

清单容,本工程设计图纸及其他相关技术规、标准,国家和省市有关工程建设方面的法律、法规、政策和规定。 2、严格审核施工单位提交的施工组织设计,督促施工单位建立完善的质量保证体系,落实保证工程质量的技术措施、组织措施及安全措施等。 3、严格执行工程材料报验程序,严把工程材料质量关,对进入现场的工程材料进行检查验收,并及时见证取样送检;不符合质量要求的工程材料,不允许在工程中使用。 4、积极主动做好监理巡视检查、质量跟踪检查,发现问题及时与各有关部门联系处理。 5、严格执行工程报验制度,进行平行检验实测工作。对工序质量进行控制,上道工序质量不合格不允许下道工序施工。 6、严格核查进场砼塌落度、并对砼浇捣进行旁站监理,做好旁站监理记录; 7、严格执行日常安全巡视检查制度,发现安全隐患或违章作业及时以口头或书面形式通知施工单位整改。 五、执行房屋建筑工程强制性标准及图纸设计变更文件执行情况: (一)、本工程能严格按现行有关施工与验收规、规程、标准施工,施工过程未发现有违反强制性标准的行为。严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工,所有设计变更均有经过设计单位的签认,设计变更的手续齐全。 (二)监理执行标准: 1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2、工程建设标准强制性条文(2002年版) 3、建设工程监理规(GB50319-2000) 4、混凝土结构工程施工质量验收规(GB50204-2002) 5、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)

道路工程监理质量评估报告(参考)

道路工程监理质量评估报告 一、工程概况 1、工程基本情况 (1) 工程名称; 萍乡市广寒寨垦殖场龙家头—-小沙江水泥砼路面新建工程 (2) 工程地点: 萍乡市湘东镇广寒寨乡 (3) 建设单位: 湘东镇广寒寨乡 (4) 设计单位: 赣州市恒兴路桥设计咨询有限公司 (5) 监理单位: 江西省恒信工程建设监理咨询有限公司 (6) 施工单位: 江西共青城建筑有限责任公司 2、工程设计概况 (1) 道路等级: 城市主干路Ⅱ级。 (2) 计算行车速度: 机动车道 40 公里/小时。 (3) 设计荷载: 城-A 级。 (4) 设计年限: 道路交通量达到饱和状态设计年限 20 年; 路面设计使用年限12 年。 (5) 抗震设防要求: 按地震基本烈度 6 度不设防。 (6) 规划道路红线宽度 40 米,道路横断面划分如下: 机动车道宽 21 米,两侧人行道各宽 9. 5 米。 3、道路结构: 结构组合如下: 细粒式沥青混凝土上面层 5cm ;粗粒式沥青混凝土下面层 7cm ;水泥稳定碎石基层; 30cm 级配碎石底基层; 20cm 结构层;总厚度 62cm ;人行道结构 6cm 青石人行道小板 2cm ;M10 水泥砂浆 10cm 水泥混凝土(C1 0) 10cm 碎石垫层4、施工过程中的几项大的设计变更 (1) 应新区管委会的要求增加了 K1+120 处过路涵一道。 (2) 铜鼓岭两侧网格护坡取消。 (3) 取消道路右侧护脚墙 5、投资情况合同工程中标暂定金额为: 2436666. 00 元。 6、工程进度情况工程于 2008 年 3 月 24 日开工, 2008 年 12 月 20 日完工,总工期 266 天。由于施工环境及其他因素的影响,实际工期采取顺延,未能满足合同工期要求。 二、工程施工监理依据 1、《建设工程监理规范》 (GB50319—2000) ; 2、《城市道路设计规范》 (GJ37—90) ; 3、《市政工程设计技术管理标准》 (2006) 、 4、《公路桥梁施工技术标准》 5、《公路工程质量检验评定标准》 (JTG-F80/1-2004) 6、本工程勘察报告、设计图纸及变更设计文件; 7、本工程的《施工承包合同》和《委托监理合同》 ; 8、其它与本工程相关的国家及地方的法律、法规、标准、规定等。 三、单位工程划分 按照市政工程质量评定标准中单位工程划分原则,结合本标段的具体情况,本标段划分为路基、排水、路面 3 个单位工程。 1、路基工程道路起点桩号为 K1+100,终点桩号为 K1+380,全长 280 米,土质情况较差,有鱼塘、淤泥、人工填土等不良土质; 线路经过一座铜鼓岭,土石方量大。工程共计完成: 土石方开挖约 52000m3;回填石方 17000m3;

监理主体验收评估报告范本

铜陵恒瑞电气有限公司厂区工程 1#厂房主体结构质量 质 量 评 估 报 告 铜陵市建设监理有限责任公司 年月日 铜陵市恒瑞电气厂区工程主体结构 质量评估报告 一. 工程基本情况:

工程位于铜陵市狮子山开发区内。总建设面积110997㎡,结构形式为框架结构,1#厂房建筑面积8572㎡。建设单位是恒瑞电气有限公司,铜陵市设计院设计,地质勘察由铜陵勘察院勘察。施工单位铜陵市中厦建安工程有限责任有限公司,市建设监理公司进行工程监理,市质量监督站对工程质量进行监督。 二、监理组织机构人员: 2013年1月12日施工单位进场,市建设监理有限责任公司受业主方委托,组建本工程现场监理部,对该工程进行施工阶段监理,现场监理部组成人员:总监:何敏土建监理:倪方银、刘章胜、李凤宝; 水电监理:周风山。 二. 工程质量控制: 1.本次质量评估内容 本次评估为基础承台梁以上至二层顶、机房结构部分。一至二层顶梁板梯、柱及机房。 2.原材料质量控制 (1)钢筋 对所有进场钢筋进行检查验收,并按规范进行见证取样送市建设工程质量检测有限公司进行复试。Ф16、Ф18、Ф22、Ф25、Ф16、Ф18、Ф20、Ф25、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25山东钢铁、芜湖新兴、江苏沙钢、信阳钢铁产钢材,均有出厂合格证,见证取样试件试验报告符合国家标准要求,一至二层柱钢筋接头分五个验收批进行试验检测,检测结果合格。 (2)水泥1次 铜陵 P.C 32.5水泥,取样复试检测符合要求。主要用于砌筑和零星混凝土构件。 (3)混凝土8次 本工程柱、梁板结构均采用国安新型建材有限公司生产的商品砼,资料齐全,设计强度统一为C30商品砼。

主体结构验收监理质量评估报告

主体结构验收监理质量评 估报告 The document was prepared on January 2, 2021

104国道温州西过境永嘉段拆迁安置房工程1#-5#楼1层至12层主体结构验收报告 监 理 评 估 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:浙江大成工程项目管理有限公司 编制时间:年月日

目录 一、工程概况及特征 二、主体结构施工过程简述 三、质量监理控制情况 四、工程质量控制及质量评估依据 五、工程变更 六、有关实体质量的检验和抽样检测 七、沉降观测情况 八、安全生产与文明施工 九、主体分部工程质量评估情况

一、工程概况及特征 (一)工程概况 本工程位于温州市永嘉县瓯北镇东瓯街道河田村。建筑面积,其中地下室建筑面积为19945㎡,地上建筑面积为㎡,为框架剪力墙结构。砌体工程:墙体采用MU10烧结多孔砖,M5混合砂浆砌筑。本工程建筑等级:二类,耐火等级为二级,屋面防水等级为III级,设计使用年限:50 年。 建设单位:104国道温州西过境永嘉段工程建设指挥部 设计单位:温州市城市规划设计研究院 勘察单位:江西省勘察设计研究院 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:新世纪建设集团有限公司 质监单位:永嘉县建筑工程质量监督站 二、主体结构施工过程简述 1#楼主体2017年9月19日开始进入施工阶段,于2018年4月29日主体结顶。1#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块8组(其中标养4组,同条件4组)、C35混凝土试块共26组(其中标养12组,同条件12组,拆模4组)、C30混凝土试块共24组(其中标养8组,同条件8组,拆模8组)。按规范要求评定合格。 2#楼主体2017年9月30日开始进入主体施工阶段,于2018年5月20日主体结顶。2#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块13组(其中标养7组,同条件6组)、C35混凝土试块共32组(其中标养14组,同条件13组,拆模5组)、C30混凝土试块共21组(其中标养7组,同条件7组,拆模7组)。按规范要求评定合格。

公路工程监理评估报告书

麻涌大道延长线升级改造工程 监 理 评 估 报 告 总监: 麻涌大道延长线升级改造工程项目监理部

年月日 一.工程概况 工程名称:麻涌大道延长线升级改造工程 建设单位:东莞市麻涌镇人民政府 建管单位:东莞市麻涌镇政府重点工程办公室 设计单位:北京市市政工程设计院总院 地堪单位:中国瑞林工程技术有限公司 施工单位:湖南中格建设集团有限公司 监理单位:深圳市华祥路桥工程咨询有限公司 麻涌镇位于珠江三角洲黄金复地,广州市与东莞市的交界处,东距东莞市区22公里,西距广州市区29公里。与广州经济开发区一桥相通。麻涌大道延长线升级改造工程规划道路等级为一级公路,道路规划红线宽50米,本次设计宽度为38米,设计双向六车道。路线全场2.4公里,设计车速为60km/h。本项目北起西部干道麻涌立交南侧。向南穿沿江高速,先后与规划一横路,漳澎东路和漳澎一路相交,最终与相交。沿线设运河桥和平围桥,先后上跨漳澎运河和当地水系。桥梁全长均为62.28米。麻涌大道两侧设置4米宽人行道,北与西部干道麻涌立交南侧现状步道顺接,以南接入规划新沙路人行步道。 本项目分为东西两幅设计,东幅路为现状道路加铺改造,西幅路为完全新建。线为平面主要控制点为起点、终点及现况两侧构筑物,项目起点坐标X=547354.776、X=355404.189。终点坐标X=545578.178、

Y=354128.63.竖向主要坐标为起点现状标高、平围桥和运河桥现状标高、交叉路口设计标高、以及规划道路不低于3.2m的控制高程。 二、工程质量评估依据 1、国家部颁有关法规、技术标准,有关上级单位的指令,文件及决定; 2、施工设计图纸及其会审交底、技术核定单、设计变更; 3、《公路桥梁施工技术规范》JTJ041-2000; 4、《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ-90; 5、《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 6、《公路改性沥青路面施工技术规范》JTJ036-98 7《公路路面基层施工技术方案》JTJ034-2000 8、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-201 8、广东省省现行有关标准、建筑工程质量管理条例、规范等 9、湖南中格建设集团有限公司与东莞市麻涌镇人民政府双方签定的工程施工承包合同。 三、运河桥、平围桥施工开始时间 1、运河桥:自2013年5月24日开始; 2、平围桥,自2013年8月1日开始; 四、施工质量控制手段 1、原材进场均提供质报书并按规定抽样送检; 2、测量放线成果进行复验与确认; 3、钢筋隐蔽前平行检验,钢筋焊接、机械连接抽样送检; 4、混凝土实行旁站跟踪监理,混凝土试快见证取样。

最新监理竣工验收评估报告

1#楼工程 竣 工 验 收 质 量 评 估 报 告 单位负责人: 技术负责人: 总监理工程师: 建设监理有限公司 2011年01月12日

一、程概况: 工程地点: 建筑面积:地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡ 结构型式:框剪结构 层数:地下1层、地上12层 建筑高度:35.1m 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 电梯施工单位: 监督单位: 施工许可证: 结构安全等级别为三级,抗震设防烈度为7度,屋面、地下室防水等级均为二类。抗震设防类别为乙类,本工程为海景明珠商品房,地下室为车库;地上一~十二层为住宅;结构设计使用年限为50年。 1、地下室砼强度等级: (1)、地下室混凝土底板、承台、地梁垫层强度等级均为C15,承台、底板、地梁车道及顶板混凝土强度等级均为C30,抗渗等级为P8。地下室墙口、外剪力墙及柱混凝土强度等级均为C35,抗渗等级P8,桩芯混凝土强度等级均为C30。 (2)、地下室墙体采用MU10多孔砖,M10水泥砂浆砌筑。 2、主体结构 (1)一至十二层结构层高为2.9m,一层B区为配电室,一~十二层为住宅。一至四层剪力墙、柱混凝土强度等级均为C35,五至七层均为C30,一至八层梁板混凝土强度等级均为C30,九层以上及梁板混凝土强度等级均为C25,构造柱等零星构件设计混凝土强度等级C20;

(2)、墙体采用MU10多孔砖,混合砂浆砌筑。 3、建筑装修装饰: (1)外墙面:一、二层采用文化石,三层至十二层采用马赛克及涂料涂饰;(2)内墙面:住宅采用水泥砂浆粉刷;顶板腻子二遍(含厨房、卫生间),公共部分采用满刮二道腻子磨光;其公共部分一层楼梯间墙面采用饰面砖,一层电梯采用大理石,二层以上均为三道内墙涂料涂饰;电梯前室采用饰面砖、石膏板吊顶。 (3)楼地面:楼梯踏步地面采用印华地砖,电梯地面为地砖,楼梯扶手及楼梯平台栏杆均为金属栏杆。 (4)天棚:住宅采用刮腻子,电梯前室吊顶,楼梯为白色水泥漆。 (5)门窗工程:门窗采用福建省榕都建设工程有限公司的产品,各入户门采用“金典”钢质隔热防火门。 (6)建筑屋面:找平层采用20厚1:3水泥砂浆找平,二道“厦日”牌991聚合物水泥防水涂料,一道25厚挤塑保温隔热板和细石砼保护层。 4、建筑给水、排水及采暖: (1)生活用水由市政管网引入,然后引至各层用水点。 (2)排水管采用U-PVC引至建筑物外。 5、建筑电气: (1)供电由变配电房采用电缆引至单位工程动力箱及控制箱,然后分别引至用电设备。 (2)照明灯具,开关及插座采用设计及业主要求的型号、规格。 (3)防雷接地:本工程为三类防雷建筑,屋面避雷带采用明装方式,引下线利用柱内钢筋与接地装置焊接。 二、监理范围及内容: 监理部按签订的监理合同,施工合同,对本工程实施施工(土建水电)阶段监理,对工程进行进度控制、质量控制、投资控制,最终达到目标控制。 三、监理机构组成及主要管理人员变动情况: 总监理工程师:

主体结构质量评估报告(完整模板)

编号: **工程质量评估报告 (主楼20层以下土建主体结构工程) 一、工程概况 1、工程概况: **工程位于市北京路号南侧,总建筑面积125899m2(地上建筑面积93828m2)。 一期工程建筑面积约110000m2,主楼地面以上36层,地下二层,建筑物高度171.60m,为钢筋混凝土框架—核心筒结构;裙楼七层,局部八层,建筑物高度36.00m,为钢筋混凝土框架—剪力墙结构。 一期工程地下二层结构抗震等级为框架三级、剪力墙三级;地下一层以上结构抗震等级分裙楼框架二级、剪力墙一级,主楼及其附近范围为框架特一级、核心筒剪力墙特一级。 本工程由**投资建设,**承担建筑设计,***公司承担施工阶段监理。 主体结构工程由***公司承建。 2、施工情况: 本工程主楼自2006年1月20日出±0.00至2007年2月26日封顶,主体施工历时13个月(其中主楼20层结构主体于2006年9月14日完成),20层以下墙体自2006年10月开始砌筑,历时5个月完成。裙楼主体施工从2006年3月9日至2007年1月30日封顶,历时9个月,5层以下墙体自2006年11月开始砌筑,历时4个月完成。 二、质量评估依据、评估范围 1、质量评估依据 1)***设计研究院有限公司--“***”施工图及有关文件; 2)《建筑工程施工质量验收统一标准(B50300-2001)》;

3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 4)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002; 5)《高强混凝土结构技术规程》 CECS104:99; 6)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2003; 7)《砼强度检验评定标准(BJ107-97)》; 8)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砌体结构工程)》DB32/295-1999; 9)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砼结构工程)》DB32/296-1999 10)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 11)《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 12)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 13)与本工程有关的标准、规范、规程及技术性文件; 14)市建筑安装工程质量监督站的有关要求; 2、本质量评估报告的评估范围 本质量评估范围为:主楼±0.00以上20层以下主体结构及墙体,裙楼±0.00以上5层以下主体结构及墙体。 三、工程分部、分项划分、验收情况及工程质量评定等 1、工程分部、分项划分

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

6#基础验收监理单位评估报告

康城瑞河兰乔花园6#住宅楼 基础分部工程 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人(总监理工程师): 编制单位:北京兴电国际工程管理有限公司 日期:2014年 4月 15日

一、工程概况: 1.工程项目概况 在施工过程中,施工单位按照合同规定和设计图纸要求,认真组织施工。目前,基础施工内容已完成。施工单位的自检及监理单位的初验工作已完成,监理单位对施工单位报审的质量控制资料进行审核,认可资料基本齐全完整,施工单位对存在的问题已进行了认真整改。因此监理单位同意施工单位对该基础分部的验收审报,并对基础工程进行了质量评估。 二、评估依据: 1、业主提供的经审查机构审查通过的设计施工图; 2、图纸会审记录、设计修改图纸、设计变更通知; 3、本工程委托监理合同,工程建设施工合同文件。 4、《建设工程监理规范》(GB50319-2013)。 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 6、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。

7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 8、国家现行的法律、法规及建设工程相关的技术规范规程。 三、基础阶段的监理程序及监理工作: 进入基础结构施工后,监理单位按照《委托监理合同》的要求,依照《监理规划》、《监理实施细则》、《旁站监理计划》等监理工作文件的要求,本着严格监理、热情服务的原则,积极开展基础施工阶段的监理工作。按照“四控制”指导原则,重点作好对工程质量和施工安全方面的控制,尤其始终先抓好事前控制和事中控制的工作。采取巡视和平行检查方式对工程质量进行跟踪监理,并对关键部位和关键工序进行旁站监理,健全了材料报验,工序报验制度,严格执行了不合格材料不准使用,上道工序检验不合格不准进入下道工序施工的规定。定期或不定期主持召开由建设单位、施工单位参加的工地例会和专题例会,根据现场施工的实际情况以及配合政府部门的要求,多次组织进行现场质量、安全、文明施工、施工现场创卫等的检查,并对检查出的问题进行通报,针对现场施工组织管理、施工质量、安全及进度存在的问题提出相应的整改要求和建议,监理对整改情况进行跟踪检查和复检,以督促施工单位对存在的问题进行整改。施工单位对质量监督站和监理单位提出的问题基本上都能进行认真整改并进行了书面回复。整个基础施工过程中,未发生过危及结构安全的重大质量和安全事故。 工序(检验批)质量控制: 从楼层内控制点引测放线、钢筋加工、钢筋焊接及(绑扎)安装,

主体结构验收评估报告

康城小学(二期)扩建工程主体结构分部验收 建设单位:集美区教育局 代建单位:厦门市杏林建设开发有限公司 设计单位:福建建科建筑设计院有限公司 勘察单位:厦门地质工程勘察院 施工单位:厦门树鑫建设集团有限公司 监理单位:厦门工程咨询有限公司 质监部门:集美区建设工程质量安全监督站 项目总监: 单位技术负责人 厦门广正工程咨询有限公司

日期:2015年月日 康城小学(二期)扩建 主体结构分部验收质量评估报告 一、工程概况: m,地上建筑面积本工程为集美区康城小学二期扩建工程,总建筑面积为3541.982 m,建筑占地面积1144.5602m。层数分别为地上4层。总建筑高度为:16.95m。功能布3541.982 局:图书馆、连廊A、梁架A。结构体系:现浇钢筋砼框架结构,抗震设防烈度为7度,主体结构合理使用年限为50年,建筑等级为二级,屋面防水等级为二级。一层柱混凝土强度等级为C30,二层梁板至屋面层梁板混凝土强度等级为C25。主体结构砌体采用600mm×240 mm×200 mm,600 mm ×200 mm×200 mm,600 mm×200 mm×200 mm三种规格加气混凝土砌块砌筑。填充墙采用A5.0加气砼砌块,M5.0混合砂浆砌筑。 二、施工、监理及专项验收情况: 1、2014年10月13日基础地基槽验收合格。 2、2015年3月3日进行观感验收 三、项目部监理人员情况: 项目总监:、土建专监:、见证员:、监理员:、安全监理员: 四、分部工程评估依据: 监理过程中,我司认真执行现行与本工程有关的国家标准、法律、法规及行业、省、市地方法规、标准,执行的规范及标准如下: 建筑工程质量验收统一标准(GB50300-2013) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2012) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)2011年修订版 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012) 混凝土强度检验评定标准(GBT50107-2010) 工程测量规范(GB50026-2007) 建筑结构可靠度设计统一标准(GBJ50068-2001) 建筑工程抗震设防分类标准(GBJ50223-2008) 混凝土结构设计规范(GBJ50010-2010) 建筑结构荷载规范(GBJ50009-2012)

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

主体结构验收质量监理评估报告最终版

富春新天地(一期A)一标工程8#、9#、10#楼地下室中间结构验收 监 理 评 估 报 告 杭州市城市建设监理有限公司 (盖公章)

一、工程概况: 工程名称:富春新天地(一期A)一标 工程地点:富阳市迎宾北路九龙仓南面 建设单位:杭州钧顺房地产开发有限公司 设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 质监单位:富阳市建设工程质量安全监督站 监理单位:杭州市城市建设监理有限公司 施工单位:浙江钱江建设集团有限公司 建筑面积:本标段包括5#~10#楼,地下一层,地上34层及S1~S3商业用房,建筑面积123590m2 工程造价:2.4713亿元 本次中间结构验收部分为8#~10#楼地下室(地下一层,其中10#楼地下室有夹层),建筑面积7301m2,建筑类别为一类,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为六度,结构类型为框架结构。 桩基工程:采用钻孔灌注桩,桩径有700,850,900mm,持力层为5-3中风化花岗岩,进入持力层不小于0.7m,有效桩长不小于24.8m,桩身混凝土强度等级为C35。 地下室工程:,钢筋混凝土筏板基础,板厚400mm,混凝土设计强度为C30P6地下室主楼范围内的剪力墙、柱混凝土设计强度为C50,主楼范围以外的剪力墙、柱混凝土设计强度为C40、C30,地下室外剪力墙、顶板梁板混凝土设计强度C30P6。地下室填充墙采用混凝土多孔砖,设计强度为MU15。 二、监理工作过程和成效的汇报: 1、我监理公司承揽富春新天地(一期A)一标工程监理业务以后,建立以

总监为核心的驻地监理项目部,配备各专业监理人员,制定了岗位责任制并编制了工程监理规划及监理细则、见证取样计划、旁站监理方案等监理文件,规范化开展监理工作,代表公司全面履行监理合同。 2、项目监理部严格按工程监理规范操作,认真审批施工单位的施工组织设计及各专项方案,质保保证体系,并提出监理意见。 3、项目监理机构在施工过程中,严格按国家的有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件监理,严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等;保证了工程所用材料合格,施工在验收合格的前提下有序进行。 三、工程质量评估依据: 1、国家及省市现行关于工程建设方面的法律法规、条例、文件。 2、建筑工程施工质量验收统一标准及相关施工质量验收规范。 3、勘察、设计文件(工程勘察报告、设计图纸、设计变更联系单、图 纸会审纪要等)。 4、委托监理合同及施工承包合同,工作联系函。 5、施工规范、规程,标准图集等。 四、工程质量评估方法: 1、施工企业项目专业质量检查员填写检验批的质量验收记录,专业监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收,符合要求后予以签认。 2、施工企业对分项工程质量进行自检、填报分项工程质量验评资料; 3、专业监理工程师组织施工单位专业技术负责人对分项工程质量进行验收,对其报送的分项工程质量验评资料进行审核,符合要求后予以签认。 4、总监理工程师组织施工单位项目经理和有关勘察、设计单位、建设单位负责人对分部工程质量进行验收并填写验收结论。 5、在分部工程质量等级评定的基础上,由总监理工程师组织建设单位、施

道路工程监理质量评估报告样本

****************工程(一标段)监理质量评估报告 编制人: 批准人: 河北***********监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、监理根据 三、工程监理状况 四、工程实行状况 五、质量评估状况 六、工程观感质量状况 七、质量保证资料核查状况 八、最后评估意见 一、工程概况: 1.1工程名称:***************工程(一标段) 1.2工程地点:*******至********。 1.3工程范畴:本工程内路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。 1.4参建单位:

建设单位:******住房和城乡建设局 设计单位:石家庄市政设计研究院有限责任公司 施工单位:***********有限公司 监理单位:河北**********监理有限公司 1.5本工程造价:约4108.91 万元 规定工期:4个月 工程质量原则:合格。 二、监理根据: 2.1依法订立监理委托合同和工程建设承包合同及其关于附件。 2.2业主、监理单位和承包商在工程实行过程中关于会议记录,函件和其他文字记载。业主提供正式施工图纸、文献报告及关于资料。 2.3政府批准建设筹划、规划等与工程建设关于文献。 2.4国家和省、市关于工程建设和监理政策、法规、规范、原则及省、市关于规定文献。 工程关于合用施工及验收规范、原则、图集 1《城乡道路工程施工与质量验收规范》CJJ1- 2《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96 3《施工现场暂时用电安全技术规范》JGJ46- 4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33- 5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141- 6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- 7《都市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82- 三、工程监理状况: 监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作核心,质量控制重要有:

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

相关文档
相关文档 最新文档