变压器的平均负荷功率的计算

变压器的平均负荷功率的计算
变压器的平均负荷功率的计算

变压器的平均负荷功率如何计算

[ 标签:变压器负荷,变压器,平均 ] (、荌靜-.. 回答:1 人气:16 解决时间:2009-08-23 16:45

满意答案好评率:0% 简介:负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。

关键字:变压器

1、变压器损耗计算公式

(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)

(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)

(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)

Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN

式中:Q0——空载无功损耗(kvar)

P0——空载损耗(kW)

PK——额定负载损耗(kW)

SN——变压器额定容量(kVA)

I0%——变压器空载电流百分比。

UK%——短路电压百分比

β——平均负载系数

KT——负载波动损耗系数

QK——额定负载漏磁功率(kvar)

KQ——无功经济当量(kW/kvar)

上式计算时各参数的选择条件:

(1)取KT=1.05;

(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;

(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;

(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;

(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。

2、变压器损耗的特征

P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;

磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。

涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。

PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。

负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。

变压器的全损耗ΔP=P0 PC

变压器的损耗比=PC/P0

变压器的效率=PZ/(PZ ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。

3、变压器节能技术推广

1)推广使用低损耗变压器;

(1)铁芯损耗的控制

变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流而带来的损耗。

最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成。

1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。

近年来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。

(2)变压器系列的节能效果

上述非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。

我国S7系列变压器是1980年后推出的变压器,其效率较SJ、SJL、SL、SL1系列的变压器高,其负载损耗也较高。

80年代中期又设计生产出S9系列变压器,其价格较S7系列平均高出20%,空载损耗较S7系列平均降低8%,负载损耗平均降低24%,并且国家已明令在1998年底前淘汰S7、SL7系列,推广应用S9系列。

S11是目前推广应用的低损耗变压器。S11型变压器卷铁心改变了传统的叠片式铁心结构。硅钢片连续卷制,铁心无接缝,大大减少了磁阻,空载电流减少了60~80,提高了功率因数,降低了电网线损,改善了电网的供电品质。连续卷绕充分利用了硅钢片的取向性,空载损耗降低20~35。运行时的噪音水平降低到30~45dB,保护了环境。

非晶合金铁心的S11系列配电变压器系列的空载损耗较S9系列降低75%左右,但其价格仅比S9系列平均高出30%,其负载损耗与S9系列变压器相等。

2)选择与负载曲线相匹配的变压器

A、按变压器效率最高时的负荷率βM

S=Pjs/βb×cosφ2(KVA)(1)

式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW

cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9

βb——

因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb

βb=βm=(1/R)1/2时效率最高。(2)

R=PKH/Po

式中Po——

PKH——

以国产SGL

表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm

容量(千伏安) 空载损耗(瓦) 负载损耗(瓦) 损耗比R最佳负荷率βm

500 1850 4850 2.62 61.8

630 2100 5650 2.69 61

800 2400 7500 3.13 56.6

1000 2800 9200 3.20 55.2

1250 3350 11000 3.28 55.2

1600 3950 13300 3.37 54.5

由表可见,如果以βm来计算变压器容量,必将造成容量过大,使用户初期投资大量增加。其原因Pjs是30分钟平均最大负荷P30的统计值,例如民用建筑的用电大部分时间实际负荷均小于计算负荷Pjs,如果按βm计算变压器容量则不可能使变压器运行在最高效率βm上,这样不仅不能节约电能且运行在低β值上,则消耗更多的电能,因此按变压器的最佳负荷率βm

B、按变压器的年有功电能损耗率最小时的节能负荷率βj

由于实际负荷总在变化,无法精确计算出变压器的电能损耗。然而对于某类电力用户,它的

△Wb=PoTb PKH(Sjs/S2e)2τ=PoTb PKHβ2τ(3)

式中β——计算负荷率,等于变压器的计算视在容量Sjs与额定容量Seb

Tb——

τ——年最大负荷损耗时间,可由年最大负荷利用时数Tm查Tm-τ

W=βSebcosφTm(4)

△W=△Wb/W=(PoTb PKHβ2τ)/βSebcosφTm(5)

令d△Wdβ=0

求出变压器年有功电能损耗率最小时的节能负荷率βj

βj=(PoTb/PKHτ)1/2=(Tb/τ)1/2*βM(6)

即配电变压器按照节能负荷率βj计算容量时,其年有功电能损耗率最小。

由式(6)可见,变压器的节能负荷率与年最大负荷损耗时间有关,τ越低βj越高。然而由于Tm值及Tm值所对应的τ值,对于高层民用建筑还没有这方面的统计资料,可参考工业企业的类似资料。Tb按7500h,而根据高层民用建筑的不同功能,τ值在2300-4500范围内选取,因此βj=(1.3-1.8)βM。从表(1)干式变压器的最佳负荷率βM值,可求出节能负荷率βj。对于高层写字楼,由于五天工作制,且晚上下班后的其余时间均处于轻载,其电力负荷的运行特点,相当于工业企业的单班制生产,变压器的节能负荷率βj=0.85-0.98;

对于高层宾馆及高层建筑中以商业为主的大厦,其相当于工业企业的两班制生产,变压器的节能负荷率βj=0.71-0.85。

由此可见,按节能负荷率计算变压器的容量,要小于按最佳负荷率所计算的变压器的容量,这样不但年电能损耗小且一次性投资省。

C

上节分析可知按年有功电能损耗率最小时的节能负荷率βj计算变压器的容量有利于节省初投资。然而相当于二班制运行特点的高层建筑中的配电变压器,按βj计算出的容量还是

偏大,必将增加用户的一次性投资。如何能做到既能节省一次性投资,又能使电能损耗小,或者说能否做到初投资省和电耗小这对矛盾在变压器运行在负荷率的某一区域内获得相对统

对同一变压器,在某一负荷率β运行情况下的年有功电能损耗率如式(5),而在节能负荷率下

△Wj=(PoTb PKHβ2jτ)/βjSebcosφTm(7)

用(5)式的两边除以(7)式的两边,并用(6)

△W/△Wj=1/2(β/βj βj/β)(8)

上式为变压器运行在某一负荷率β时的年有功电能损耗率相对于运行在节能负荷率βj时的

该式中当β=βj时,△W/△Wj=1,当β>βj或β<βj时,△W/△Wj均大于1β/βj从1.0增加到1.3,增加30时,△W/△Wj从1.0增加到1.035,只增加了3.5;当β/βj从2.0增加到2.3,增加15时,△W/△Wj从1.25增加到1.37,增加了9.6。

可见在β/βj的低值区,△W/△Wj的增加值相对于β/βj的增加值是非常微小的,且增加的速率也是很小的,也就是说,在该区域中,我们用微小的年电能损耗率增加值来换取变压器的容量的较大减小使得一次性投资的明显降低,因此,我们选择相对节能负荷率β/βj在1-1.3

βjj=(1~1.3)βj(9)

我们按经济负荷率βjj选出的变压器容量,要比按节能负荷率βj选出的变压器容量降低一级,由此而节约的初投资远大于配电变压器的年有功电能损耗费用,做到了经济性与节能性

这里讨论的配电变压器容量的计算方法,主要是针对高层建筑中所使用的变压器,即使用干式或环氧树脂浇注变压器,然而该方法也适用于使用其他配电变压器的场合。

结论:

①负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。

②将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。

③对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小。

负荷计算和功率因数

负荷计算 是根据已知工厂的已知工厂的用电设备安装容量来确定预期不变的最大假象负荷。它是按发热条件选择工厂电力系统供电线路的导线截面、变压器容量、开关电器及互感器等的额定参数的依据,所以非常重要。如估算过高,将增加供电设备的容量,使工厂电网负责、浪费有色金属,增加初投资和运行管理工作量。特别是由于工厂企业是国家电力的主要用户,以不合理的工厂电力需要量作为基础的国家电力系统的建设,将给整个国民经济建设带来很大的危害。但是如果估算过低,又会使工厂投入生产后,供电系统的线路及电器设备由于承担不了实际负荷电流过热,加速其绝缘老化的速度,降低使用寿命,增大电能损耗,影响供电系统的正常可靠运行。因此,我们在设计时必须认真确定。 负荷计算的方法: 我国目前普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法的优点是简便,适用于全厂和车间变电所负荷的计算,二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。但在确定设备台数较少而设备容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之采用需要系数法合理,且计算也较简便。 需要系数法的主要步骤: (1)将用电设备分组,求出各组用电设备的总额定容量。 (2)查出各组用电设备相应需要系数及对应的功率因数。 (3)用需要系数法求车间或全厂的计算负荷时,需要在各级配电点乘以同期系数K。 机械厂负荷统计表 计算公式:

有功功率 P30= Pe*Kx(kW) 无功功率 Q30= P30*Tan Φ(kVar) 视在功率 S30= P30/ Cos Φ(KVA) 计算电流 I30= S30/(√3*UN)(A) 1.金工车间 (1)动力: 17.1tan ,65.0cos ,3.0,360====??d e K KW P (2)照明: 0tan ,0.1cos ,9.0,10====??d K KW Pe 2.工具车间 (1)动力: 17.1tan ,65.0cos ,3.0,360====??d e K KW P (2)照明: 0tan ,0.1cos ,9.0,10====??d K KW Pe 3.电镀车间: (1)动力:75.0tan ,8.0cos ,6.0,310====??d e K KW P (2)照明: 0tan ,0.1cos ,9.0,10====??d K KW Pe 4.热处理车间: (1)动力: 75.0tan ,8.0cos ,6.0,260====??d e K KW P (2)照明:0tan ,0.1cos ,9.0,10====??d K KW Pe 5.装配车间: (1)动力:查表1得,88.0tan ,75.0cos ,4.0,260====??d e K KW P (2)照明: 0tan ,0.1cos ,9.0,10====??d K KW Pe 6.机修车间: (1)动力: 02.1tan ,70.0cos ,3.0,180====??d e K KW P (2)照明: 0tan ,0.1cos ,9.0,5====??d K KW Pe 7.锅炉房: (1)动力:02.1tan ,70.0cos ,6.0,180====??d e K KW P (2)照明: 0tan ,0.1cos ,9.0,2====??d K KW Pe 8.仓库: (1)动力: 02.1tan ,70.0cos ,3.0,130====??d e K KW P (2)照明: 0tan ,0.1cos ,9.0,2====??d K KW Pe

负荷计算及主变压器的选择

第二章负荷计算及主变压器的选择 2.1 负荷的原始资料 变电所为110kV城郊变电所,有三个电压等级,高压为110kV,中压为35kV,低压为10kV。变电所建成后主要对本地区的工业和生活供电,并同其他地区连成环网。为选择主变压器,确定变压器各电压等级出线侧的最大持续电流,首先计算各电压等级侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kV侧负荷、35kV侧负荷和110kV侧负荷。其中,ⅠⅡ类用户占60﹪。 2.1.1110kV侧负荷资料 110kV侧有2回出线,最大一回出线负荷为30000KV A,每回出线长度为10km,负荷功率因数cos?取0.8。110kV侧最大负荷为41.8MW,则110kV侧用户负荷为41.8/0.8=52.25MV A。 2.1.235kV侧负荷资料 35kV侧有4回出线,最大一回出线负荷为5000KV A,负荷功率因数cos?取0.9。35kV 侧最大负荷为12.40MW,则35kV侧用户负荷为12.40/0.9=13.8MV A。 2.1.310kV侧负荷资料 10kV侧有16回出线,最大一回出线负荷为5000KV A,负荷功率因数cos?取0.85。10kV侧最大负荷为26.3MW,则10kV侧用户负荷为26.3/0.85=30.9MV A。 2.1.4变电站的气候与地理条件 该地区最高气温42 o C,最低气温-15 o C,平均气温20 o C,最高月平均气温为30o C,最低月平均气温为-8o C,覆冰5mm,海拔高度小于1000m,最多风向为西南、西北,地耐力为2kg/cm,地震级8级以下,周围环境无易燃及明显污秽。 2.2 变电所计算负荷的确定 计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设备计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:

有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ?= 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数; K Σp ——有功功率同期系数; tan φ设备功率因数角的正切值。 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 (2)通风机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 考虑各组用电设备的同时系数,取有功负荷的为0.95P K =∑,无功负荷的为 0.97q K =∑,总计算负荷为

变压器的平均负荷功率的计算

变压器的平均负荷功率如何计算 [ 标签:变压器负荷,变压器,平均 ] (、荌靜-.. 回答:1 人气:16 解决时间:2009-08-23 16:45 满意答案好评率:0% 简介:负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。 关键字:变压器 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损耗ΔP=P0 PC 变压器的损耗比=PC/P0 变压器的效率=PZ/(PZ ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。

负载功率计算

.220V单相电机 额定电流=1000×功率/(效率×功率因数×额定电压) =1000P/(0.75×0.75×220) =8P 即1KW的单相电机额定电流约为8A。 2.220V单相电热器或白炽灯泡 额定电流=1000×功率/额定电压 =1000P/220 =4.5P 即1KW的单相电热器或白炽灯泡额定电流约为4.5A。 3.220V荧光灯 额定电流=1000×功率/(功率因数×额定电压) =1000P/0.5×220V =9P 即1KW的荧光灯额定电流约为9A。 P是指功率 在这里与大家一起交流一下电工作业中的常识 1、左零右火(单相插座上);左火右零(单相漏电保护器械上)。 2、单相用电设备电流估算:1KW=4.5A;三相用电设备电流估算:1KW=2A;三相电热中单设备电流估算:1KW=2.7A。 3、一般情况下,选用电缆的安全载流量要大于空开(或熔体)的额定电流量的1.5倍。 <220V单相电阻电热器(电饭锅,电热杯,电熨斗,白炽灯灯泡等)根据公式 I=1000P/U=1000P/220=4.5P 即1KW=4.5A. 220V普通荧光灯.1KW=9A 220V单相电动机(电风扇,吊扇,洗衣机,手电钻,电动机等),1KW=8A. 380V三相电阻电热器.根据公 式;l=1000P/√3U=1000P/1.732×380=1.5P 1KW=1.5A 380V三相异步电动机,1KW=2A> 电热规定是有根据的,可以查看相关的要求; 单相电机是8A,但在实际中,我们可以根据功率因数而定,要计算时,可根据不同的方式进行估算 220V单相负荷的计算电流: Ijsd=Pjs/Ued Cosφ= Pjs/0.22 Cosφ≈4.55 Pjs/Cosφ(A) 式中:Ijsd —单相负荷计算电流 Pjs —计算容量 Cosφ—功率因数

住宅小区负荷与变压器容量的选择含实例

住宅小区负荷与变压器容量的选择含实例 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

住宅小区负荷与变压器容量的选择(含实例) 2013-05-2714:31???系统分类:工程实例???专业分类:建筑电气???浏览数:1549 目前住宅小区基本上分两种类型:一种是经济适用型,一种是小康型(豪华型),尽管这两种住宅小区用电水平不同,但选择配变容量的方法大致相同。 1 负荷计算 1.1 单位指标法 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW) 式中Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用 Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数)邯郸市居民住宅负荷计算参考值见表1。 表1 居民住宅负荷表 户建筑面积(m2)??<80?80~100?>100 计算负荷(W)?3000~4000?4000~6000?7000~8000 计算电流(A)?14~18?18~27?32~36 内线截面(mm2)?4?6?10 电能表规格(A)?5(20)?5(20)?10(40) 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。 PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同:一般情况下,25~100户的小区取0.4;101~200户的小区取0.33;200户以上的小区取0.26。) 1.2 单位面积法 按单位面积法计算负荷,在一定的面积区有一个标准,面积越大的区其负荷密度越小,其表达式如下: PM=Ped×S×η 式中PM——实际最大负荷,kW Ped——单位面积计算负荷,W/m2 S——小区总面积,m2 η——同时系数,取值范围同上 根据以上两种方法求出照明及家用负荷后,结合小区的实际情况,看是否还有其它负荷,如有其它负荷则应考虑进去。一般的成规模的小区会有路灯、公用照明、物业楼(物业办公及商场联用)用电负荷;如果是小高层(9层以 上)(小康型)还应考虑电梯负荷;二次加压泵房负荷(供生活及消防用水),以上诸负荷在计算住宅小区负荷中占比重较大的是照明及家用电负荷,而照明及家用电负荷出现最大值的时段为每天19:00~22:00,因而在计算小区的最大负荷时就以19:00~22:00时段的照明及家用电负荷为基础,然后再叠加其它负荷。其它负荷计算方法为: (1) 电梯: PD=∑PDi×ηD。 式中PD——电梯实际最大总负荷,kW PDi——单部电梯负荷,kW

电力负荷计算公式与范例

常用电工计算口诀第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”(乘,就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦安”。计算时, 只要“将千瓦数乘”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】500 伏安千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每)千瓦安”算得电流为安。

10变压器用电负荷计算书.

用电负荷计算书工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92: 参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 用电设备组名称总功率需要 系数功率 因数 额定 电压 设备 相序 视在 功率 有功 功率 无功 功率 计算 电流 10MWL1 1339.00 0.60 0.80 380 三相1004. 25 803.4 602.5 5 1525. 80 10MWL2 181 0.60 0.80 380 三相135.7 5 108.6 81.45 206.2 5 10MWL3 201.00 0.60 0.80 380 三相150.7 5 120.6 90.45 229.0 4 10MWLE1 30 1.00 0.80 380 三相37.50 30.00 22.50 56.98 10MWLE2 12 1.00 0.80 380 三相15.00 12.00 9.00 22.79 10MWLE3 12 1.00 0.80 380 三相15.00 12.00 9.00 22.79 10MWLE4 18 1.00 0.80 380 三相22.50 18.00 13.50 34.19 10MWLE5 15.00 1.00 0.80 380 三相18.75 15.00 11.25 28.49 10MWP1 112.12 1.00 0.60 380 三相186.8 7 112.1 2 149.4 9 283.9 1 10MWP2 1.12 1.00 0.60 380 三相 1.87 1.12 1.49 2.84 10MWP3 29.25 1.00 0.60 380 三相48.75 29.25 39.00 74.07 10MWP4 23.25 1 0.60 380 三相38.75 23.25 31.00 58.87 10MWP5 8.25 1 0.60 380 三相13.75 8.25 11.00 20.89 总负荷: 【计算公式】: Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe) Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs) Ijs = Sjs / (√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相 有功功率Pjs: 1164.23 无功功率Qjs: 1039.54 视在功率Sjs: 1560.79 有功同时系数kp:0.90 无功同时系数kp:0.97 计算电流Ijs: 2371.38 总功率因数: 0.75

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择(1)

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择 (教材版) 一、土建施工用电的需要系数和功率因数 用电设备名称用电设备数量功率因数(cosφ)[tgφ]需用系数(Kη)混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10以下0.65 【1.17】0.7 10~30 0.65 0.6 30以上0.6 【1.33】0.5 破碎机、筛洗石机10以下0.75 【0.88】0.75 10~50 0.7 【1.02】0.7 点焊机 0.6 0.43~1 对焊机 0.7 0.43~1 皮带运输机 0.75 0.7 提升机、起重机、卷扬机10以下0.65 0.2 振捣器0.7 0.7 仓库照明 1.0【0.0】0.35 户内照明 0.8 户外照明1【0】 0.35

说明:需要系数是用电设备较多时的数据。如果用电设备台数较少,则需要系数可以行当取大些。当只有一台时,可取1。 二、实例:某建筑工地的用电设备如下,由10KV电源供电,试计算该工地的计算负荷并确定变压器容量及选择变压器。 用电设备名称用电设备数量(台数)功率(KW)备注 混凝土搅拌机 4 10 砂浆搅拌机 4 4.5 皮带运输机 5 7 有机械联锁 升降机 2 4.5 塔式起重机 2 7.5 1 22 1 35 JC=40% 电焊机 5 25 JC=25%单相,360V 照明 20 分别计算各组用电设备的计算负荷:

1、混凝土搅拌机:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08 PC:有功计算负荷,QC:无功计算负荷,Pe:设备容量 PC1=Kη×∑Pe1=0.7×(10×4)=28KW QC1= PC1×tgφ=28×1.08=30.20KVAR 2、砂浆搅拌机组:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08 PC2=Kη×∑Pe2=0.7×(4.5×4)=12.6KW QC2= PC2×tgφ=12.6×1.08=13.61KVAR 3、皮带运输机组:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.75,tgφ=0.88 PC3=Kη×∑Pe3=0.7×(7×5)=24.5KW QC3= PC3×tgφ=24.5×0.88=21.56KVAR 4、升降机组:查表,需用系数Kη=0.2,cosφ=0.65,tgφ=1.17 PC4=Kη×∑Pe4=0.2×(4.5×2)=1.8KW QC4= PC4×tgφ=1.8×1.17=2.11KVAR 5、塔式起重机组:塔式起重机有4台电动机,往往要同时工作或满载工作,需要系数取大一些,Kη=0.7,cosφ=0.65,tgφ=1.17 又:对反复短时工作制的电动机的设备容量,应统一换算到暂载率JC=25%时的额定功率:

设备功率 负荷计算公式

专设备功率确定负荷计算公式 一、计算设备功率的确定 进行负荷计算时,需将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率。 用电设备的额定功率r P 或额定容量r S 是指铭牌上的数据。对于不同负载持续率下的额定功率或额 定容量,应换算为统一负载持续率下的有功功率,即设备功率N P 。 (1)连续工作制电动机的设备功率等于额定功率。 (2 (3 式中r S ——电炉变压器的额定容量,kVA 。 (5)整流器的设备功率是指额定直流功率。 (6)成组用电设备的设备功率是指不包括备用设备在内的所有单个用电设备的设备功率之和。 (7)白炽灯的设备功率为灯泡额定功率。气体放电灯的设备功率为灯管额定功率加上镇流器的功 率损耗(荧光灯加20%,荧光高压汞灯、高压钠灯及镝加灯加8%)。 二、计算需要系数法确定计算负荷 (1)用电设备组的计算负荷及计算电流: 有功功率 ,N X js P K P =kW (5-2-5)

无功功率 ?tg P Q js js =,kvar (5-2-6) 视在功率 ,22 js js js Q P S +=kVA (5-2-7) 计算电流 r js js U S I 3= ,A (5-2-8) (2)配电干线或车间变电所的计算负荷: 有功功率 ),(N X p js P K K P ∑=∑kW (5-2-9) 无功功率 )(?tg P K K Q N X q js ∑=∑,kvar (5-2-10)

表5-2-5?cos 与?tg 、?sin

K∑。(3)配电所或总压变电所的计算负荷,为各车间变电所计算负荷之和再乘以同时系数K和q 和

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 Prepared on 24 November 2020

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2: 最佳负荷率βm%

技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过千米。配电变压器的负载率在~之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 变压器容量对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低

变压器容量选择算步骤

变压器容量选择计算步骤 当我们提到变压器容量的时候,很多人不知道变压器容量计算公式是什么。那么变压器容量怎么计算呢?下面就跟电工学习网一起来看看吧。 一、变压器容量计算公式 1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。) 例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW

2、计算三相总功率 11KWX3相=33KW(变压器三相总功率) 三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。 33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率) 变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

二、关于变压器容量计算的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率; 2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量; 4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;

5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的; 6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时); 7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的! 8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。

负荷计算及变压器选择

负荷计算及变压器选择1.专用工程

负荷计算及变压器容量、台数选择 根据用电设备组名称查表得出:Kx (需要系数),cos①,tan①(见excel表格或《工业与民用配电手册》)设备容量Pe 根据下面的公式,计算Pj, Qj, Sj, Ij 基本公式:Pj=Pe*Kx Qj=Pj*tan ① Sj 、Pp—Ij —Sj T3*U n 取同时系数:Kp=, Kq=计算出Pj , Qj, Sj 可以计算出补偿前的功率因数cos①,功率因数一般补偿到,查表可查出无功补偿率 补偿容量Qc=Pj* q c,计算补偿后的设备容量:Pj, Qj,Sj , Ij 变压器损耗:△ Pb=,A Qb= 变压器负荷率75%-85%选择变压器台数和容量 无功补偿率qc附表(见excel表格或《工业与民用配电手册》) 2公用工程 负荷计算 A)套住宅建筑面积在60川及以下时,用电负荷不宜小于4KV;建筑面积在60-120川,用电负荷不宜小于 8KV;建筑面积在120-150川时,用电负荷不宜小于12KV;建筑面积在150川以上时,用电负荷不宜小于 16KV y超出部分建筑面积可按40-50W/卅计算。 B)新建住宅内公用设施用电按实际设备容量负荷计算,设备容量不明确时,按负荷密度估算,物业管理类60-100W加;商业(会所)类100-150W加. 变压器容量、台数的选择 S=(总负荷*)/2 (10KV公用配电室变压器单台容量不宜大于800KVA如果需要选择二台的话除以 2)为配置系数 关于变压器容量选择,我们来举个简单例子如下: 户型介绍 1#楼:层高均高3米;共3个单元,11层,一层2户;建筑面积均为80平方。 2#楼:层高均为3米,共3个单元,7层,一层2户,建筑面积均为71平方。 3#楼:层高均为3米,共2个单元,7层,一层2户,1单元建筑面积为71平方,2单元建筑面积为49平方。

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 【摘要】电力变压器是供配电系统中必不可少且应用极广的设备,正确合理地选择变压器,是电力系统经济、安全、可靠地运行的保证,在节能降耗方面也有重要意义。本文详细地阐述了根据系统负荷选择变压器的方法和步骤。 【关键词】变压器计算负荷无功补偿 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负

荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ? = 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组 查表得d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 .1.1.10.8200160c d e P K P kw kw ==?= .1.11tan 1600.75120var c c Q P kw k ?==?= (2)通风机组 查表得d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此 .2.2.20.85544c d e P K P kw kw ==?=

负荷计算方法

负荷计算方法 供电设计常采用的电力负荷计算方法有:需用系数法、二项系数法、利用系数法和单位产品电耗法等。需用系数法计算简便,对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符合实际,尤其对各用电设备容量相差较小,且用电设备数量较多的用电设备组,因此,这种计算方法采用最广泛。二项系数法主要适用于各用电设备容量相差大的场合,如机械加工企业、煤矿井下综合机械化采煤工作面等。利用系数法以平均负荷作为计算的依据,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系,这种计算方法目前积累的实用数据不多,且计算步骤较繁琐,故工程应用较少。单位产品电耗法常用于方案设计。 一、设备容量的确定 用电设备铭牌上标出的功率(或称容量)称为用电设备的额定功率P N ,该功率是指用电设备(如电动机)额定的输出功率。 各用电设备,按其工作制分,有长期连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三类。因而,在计算负荷时,不能将其额定功率简单地直接相加,而需将不同工作制的用电设备额定功率换算成统一规定的工作制条件下的功率,称之为用电设备功率P Nμ。 (一)长期连续工作制 这类工作制的用电设备长期连续运行,负荷比较稳定,如通风机、空气压缩机、水泵、电动发电机等。机床电动机,虽一般变动较大,但多数也是长期连续运行的。 对长期工作制的用电设备有 P Nμ=P N (2-9) (二)短时工作制 这类工作制的用电设备工作时间很短,而停歇时间相当长。如煤矿井下的排水泵等。 对这类用电设备也同样有 P Nμ=P N (2-10) (三)短时连续工作制用电设备 这类工作制的用电设备周期性地时而工作,时而停歇。如此反复运行,而工作周期一般不超过10分钟。如电焊机、吊车电动机等。断续周期工作制设备,可用“负荷持续率”来表征其工作性质。 负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,用ε表示 100%100%t t T t t ε=?=?+ (2-11) 式中 T ——工作周期,s ; t ——工作周期内的工作时间,s ; t 0——工作周期内的停歇时间,s 。 断续周期工作制设备的设备容量,一般是对应于某一标准负荷持续率的。 应该注意:同一用电设备,在不同的负荷持续率工作时,其输出功率是不同的。因此,不同负荷持续率的设备容量(铭牌容量)必须换算为同一负荷持续率下的容量才能进行相加运算。并且,这种换算应该是等效换算,即按同一周期内相同发热条件来进行换算。由于电流I 通过设备在t 时间内产生的热量为I 2Rt ,因此,在设备电阻不变而产生热量又相同的条 件下,I ∝P ∝I 。由式(2-11)可知,同一周期的负荷持 续率ε∝t 。因此,P ∝ε

变压器容量及线路负荷详细计算法则及配电方法精选文档

变压器容量及线路负荷详细计算法则及配电方 法精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

变压器容量及线路负荷详细计算法则及配电 方法 配电系统中有很多种方法计算线路负荷,有需用系数法、同时系数法、二项式系数法、单位面积法等等,当不知道线路上设备的功率因数时,则可以用这些方法。比如计算一个小区的负荷时,我们就可以用需用系数法或单位面积法,计算一个工厂设备的负荷时,我们可以用同时系数法或二项式系数法,不过当我们知道线路上每一台设备的功率因数时,我们就可以不用这些方法,下面介绍直接根据所学电工基础知识就能计算线路功率因数及分配电路的方法。 假设一台315kV变压器(不管是什么型号),二次侧最大电流值为,保证电路功率因数为,则能载动多少台电机? 设:客户现有22kw,功率因数为,额定电流为电机4台;15kw,功率因数为,额定电流为电机6台;11kw,功率因数为,额定电流为电机2台;,功率因数为,额定电流为17A电机3台(具体电机参数由客户提供,也可以自己查找),要求设计师为客户设计一项合理的、经济的配电方案。 由于为了保证线路上的功率因数为,则线路上最大允许负荷为: ΣP=315×= 则线路上的最大有功功率为 设变压器内电抗和导线阻抗共消耗电压20V 则变压器内电抗和导线阻抗共消耗有功功率为P1 P1=××= kw 则变压器能载动的电机有功功率总和为P2=ΣP- P1 P2=所以根据P2数值,我们可以设计以下方案:

22kw电机5台(一台备用),15kw电机6台,11kw电机4台(2台备用),电机4台(1台备用),以上电机总有功功率为P 电机 =22×5+15×6+11×4+×4=274kw 由于P 电机=274kw,P2=,P2﹥P 电机 所以此设计是合理的。 此工程总共备用了22kw电机一台,11kw电机2台,电机一台,也就是总共备用了有功功率(负荷)22×1+11×2+×1=。也就是说这备用功率(负荷)可以任意由设计人员设计备用电机,只要备用电机的总功率不超过,就可以。 接下来需要考虑的就是这么多的电机,需要补偿多少的无功功率,才能使电路上的功率因数达到。 我们现在要做的就是满足这个公式:cosφ=P 电机/S 线路 ≧,只要满足了这个公 式,那么线路上的功率因数就可以达到及以上,那么怎么才能满足这个公式呢? 现在把所有电机的容量S 电机 计算出来: 22kw电机容量为22/= 15kw电机容量为15/= 11kw电机容量为11/= 电机容量为= S 电机=×5+×6+×4+×4=,由于线路上只有电机,无其他设备,故S 电机 = S 线路 我们先计算下未补偿前的功率因数为多少: cosφ1= P 电机/S 线路 →cosφ=274/= 可见,未补偿无功功率时,线路上的功率因数才,所以我们可以根据以下公式求出线路需要补偿多少的无功功率才能使线路的功率因数达到:

电力负荷计算公式

电力负荷及计算 (electrical load and load calculation) 用电设备在运行时消耗的功率及其计算。电力负荷包括基本负荷和冲击负荷。基本负荷是生产过程中比较平稳、幅值变化不大的电力负荷,冲击负荷是在较短的时间内幅值变化大的突加、突减负荷。冲击负荷的负荷曲线有较规则的,如带钢连轧机的负荷曲线,也有不规则的,如炼钢电弧炉的负荷曲线。在开展设计时,根据用电设备容量(或耗电量)和工作制度进行负荷计算。 冶金工厂电力负荷特点主要为:(1)生产规模大,单体设备容量和总用电量都比较大。在中国,一个年产量为300万t的钢铁联合企业,用电最大负荷在250Mw左右,一个年产量为10万t的铝厂,用电最大负荷在230Mw左右。吨钢 耗电量在450~650kw.h之间,吨铝耗电量在15000~17000kw?h之间。150t超高功率炼钢电弧炉变压器容量为90MVA,大型电解整流变压器容量为58MVA。(2)冶金工厂是连续生产部门,供电不能间断,一般采用多电源供电。(3)大功率炼钢电弧炉、大型轧钢机主传动晶闸管变流装置,电diarl在生产过程中产生有功和无功冲击负荷,引起电网周波变化、电压波动、电压闪变及波形畸变,均须采取抑制措施。 电力负荷分级及供电要求冶金工厂电力负荷按用电设备对供电可靠性的不同要求,可划分为三个等级: (1)一级负荷。突然停电将造成人身伤亡或重大设备损坏,且难以修复者,或在经济上造成重大损失者。如炼铁高炉的泥炮机、开口机、热风炉助燃风机、鼓风机站、水泵站;炼钢转炉吹氧管升降机构、烟罩升降机构、炉体倾动机构;大型连续轧钢机;铝电解装置;焦炉推焦车、消火车、拦焦车、煤气加压站和氧气站等的电力负荷。 (2)二级负荷。突然停电将产生大量废品、引起大量减产、企业内运输停顿等,在经济上造成较大损失者。如高炉上料系统、转炉上料系统、电炉电极升降机构、倾动机构、电磁搅拌机、连铸机、轧钢机和金属制品生产系统等的电力负荷。 (3)三级负荷。所有不属于一级和二级的电力负荷。如机械修理设施、电气修理设施等的电力负荷。 各级电力负荷的供电要求,一般不低于以下所列:1)一级负荷由两个独立电源供电,对特殊重要的一级负荷应由两个独立电源点供电(见供电电源)2)二级负荷由两回线路供电,该两回线路应尽可能引自不同的变压器和母线段。3)三级负荷按实际需要容量供电。

基准负荷计算及变压器选择

电气设备用房分布表 设备用房编号变压器设备用房用途设备用房位置设备用房供电范 围 高压配电房高压配电1#楼地下一层本工程高压总配 电房 1#变电所T1、T2、T3、T4 1号办公楼、3、 4号楼商业用电1#楼地下一层1#办公楼照明、 动力用电、3、4 号楼商业用电及 对应区域非居动 力用电 2#变电所T5、T6制冷站用电1#楼地下三层1#制冷站用电 3#变电所T7、T8、T9、T102#办公楼及其空 调配电2#楼地下一层2#办公楼照明、 空调用电、对应 地下室用电 4#变电所T11 3#楼住宅用电3#楼地下一层3#楼住宅用电5#变电所T12 4#楼住宅用电4#楼地下一层4#楼住宅用电 1#发电机房1、3、4#楼备用 电源1#楼地下一层1、3、4#楼备用 电源 2#发电机房2#办公楼备用电 源2#楼地下一层2#办公楼备用电 源 负荷计算数据表 设备编号 Pe (KW) Pj (KW) 需用系 数 Qj (KV A R) Sj (KV A ) 功率因 数 Se (KVA ) 负荷率 T1 2245 1195.7 0.53 380.4 1254.7 0.95 1600 0.78 T2 2974 1250.6 0.42 464.3 1333.9 0.94 1600 0.83 T3 2016 979.6 0.49 354.9 1038.9 0.94 1250 0.83 T4 2392 1015.8 0.42 382.7 1085.5 0.94 1250 0.86 T5 1427 1348.6 0.94 517.8 1444.6 0.93 2000 0.72 T6 1664 1499.0 0.87 630.1 1626.1 0.92 2000 0.81 T7 2358.1 1273.4 0.54 441.5 1347.7 0.95 1600 0.84 T8 3181.7 1274.9 0.40 512.4 1374.1 0.93 1600 0.86 T9 824.5 709.7 0.86 138.1 723.0 0.98 1000 0.72 T10 890.0 802.4 0.90 207.6 828.8 0.97 1000 0.82 T11 912 366.4 0.40 133.7 389.8 0.94 500 0.78 T12 1185 411.9 0.35 161.9 442.6 0.97 500 0.88 总计:22070 12078 0.55 4325.4 12889.7 0.94 15900 0.81