文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电变压器容量怎么选择

配电变压器容量怎么选择

配电变压器容量怎么选择
配电变压器容量怎么选择

配电变压器容量怎么选择

目前在配电变压器运行中,有因容量过大而欠载运行的,也有因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况。这种装置容量选择失当的,影响了电力系统供电的可靠性和经济性。

变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。

当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。

因此,我们认为如何充分利用变压器的设置容量,而又不损害变压器的正常使用寿命,

应该成为选择配变压器容量的主要依据。

我们推荐的办法是:根据负薄预计出的最大负荷Smax及典型日负荷曲线,按照国际电工委员会(IEC)标准(1972年)一油浸变压战负载导则,选择配电变压器容量。该标准已被我国采用。该方法的优点是考虑了变压器正常过负荷能力,在不缩短变压器寿命印前提下,充分利用变压器设置容量。这从减小投资,改善配电网的运行条件,其经济效益也显著的。

根据该方法编制的计算机程序,已计算六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表,荷负曲线的负荷参考类型为

I:浇地、麦场用;

H:村付业;照明、场院用;

皿:付业;照明、浇地、场院用;

IV:地、县工业用;

V:带有工业负荷的村综合负荷;

VI:城镇工业综合负荷.

附表的使风方法如下

①确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。

②确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;这里为了方便,建议:江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃

根据预计出的最大负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。

例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;最大负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。

④根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。

例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带

的最大负荷为340千伏安。

本文仅提供35千伏及以下电压等级的配电变压器容量选择表,如果用户的日负荷曲线与本文的六种日

负荷曲线者很大差别;则可作者的计算机程序,在IBM—PC机或PC—1500机上计算,同样得到所需结果;

应该说明的是:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还应接受最大负荷持续运行允许时间的

约束;才能保证安全。如果超过允许时间则仍有烧毁变压器的危险。该允许时可根据自然循环油浸变压器

绕组最高温度计算式得到。为了方便;附表已计算出最大荷极限运行时间τmaxe计算条件是:环境最温度

为35℃,绕组最热点温度不超过140 例如:附表IV年等值空气温度为20℃罚负荷极限运行时间为17小时,由六个表可出,当最大负荷与额定容量之比3dl。低在1.17及以下时,最大负荷极限制,即不会有过

热的危险。

欢迎转载,信息来自维库电子市场网(https://www.wendangku.net/doc/c54517683.html,)

变压器容量计算公式变压器的功率是决定于负载的,既:

P 2 =U 2I I 2I +U 2II I 2II +......+U 2n I 2In (VA)

P 1 =P 2 /η(VA)

式中:

P 2变压器次级功率计算值

P 1变压器的初级功率计算值

U 2I和U 2II ......变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定。

I 2I和I 2II ......变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定。

η为效率

变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,javascript :window.open(this.src); src="/article/UploadPic/2008-4/200841212459941.jpg" onload="return imgzoom(this,550);">可取η=0.8到0.9,javascript :window.open(this.src); src="/article/UploadPic/2008-4/20084121251437.jpg" onload="return imgzoom(this,550);">变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值。硅钢片质量差的η可选0.7I 1 =P 1 /U 1 (1.1到1.2)(A)式中:U 1为初级电压(V)1.1到 1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数变压器容量计算出来后就javascript :window.open(this.src); src="/article/UploadPic/2008-4/20084121251634.jpg" onload="return imgzoom(this,550);">计算硅钢片铁芯的截面积S等javascript :window.open(this.src); src="/article/UploadPic/2008-4/20084121251704.jpg" onload="return imgzoom(this,550);">参数站用变压器容量计算公式

https://www.wendangku.net/doc/c54517683.html,

本文来自: https://www.wendangku.net/doc/c54517683.html, 原文网址:https://www.wendangku.net/doc/c54517683.html,/articlescn/power/bb502.htm

简单的来说,根据该工厂的负荷大小来定,即,有功功率。

对于单相负载,要尽量均匀的分布在三相上才最好。

变压器合理利用率为70%

因为一般工厂申请个变压器都不容易,尽量申请比目前使用的大一级,为以后负荷增加留够余量

变压器的容量一般有50KVA,100KVA,200KVA,315KVA,500KVA,630KVA,750KVA,800KVA,1000KVA,1600KVA,2000KVA等等

计算变压器容量的方法电源变压器的容量基本是以设备总容量[kW]乘消耗率(最大收容电力/设备容量X100)[%]除以负载功率所得的值为基准制定。但实际上考虑负载总量、重要程度、机器安装位置、未来增设计划按照以下顺序计算。

[1] 负载编制目录分别记录安装位置、分电压照明、动力、热量、特殊负载(焊接机,电器炉,整流器),记入额定容量、功率、消耗量。照明负载计算如下:照明负载 [VA/m2] =照明度[lx]X照明消耗量[VA/m2?lx]‥‥‥‥‥‥(3-1) 表3-1 分负载消耗量负载消耗量(%) 电动机一般 30 连续运转 90 热电炉 80

感应炉 80 电弧炉 100 照明 80 电焊机 30 阻抗焊接机 20 [2]未来增设计划

根据计划在表上分别添入负载位置、负载电压。 [3]负载重要度设置把罗列的负载分成重要负载和普通负载,设定重要负载的供应方式(引入方式、常用预备转换方式、SPOT-NETWORK Bach等)。 [4] 馈电线路设置根据区域的实情,选定连接电力和负载的馈电线路设置方法。 [5] 负载统计以视在电力[kVA]换算各负荷,乘消耗量,按照负载的重要度、设备位置、电压进行统计,设定馈电线负载和负载地点的塑壳变压器容量及其连接位置。未来负载的电源设备根据事先安装或根据设备增设安装等内容考虑其经济性进行判断。 [6] 计算电力设备容量先计算各馈线路负载总和,然后除以不等率,计算电源变压器的必要容量。 [7] 确认电压变动率如流动大起动电流的较大容量电动机或焊接机,在短时间内流动的大电流负载中即使电源设备容量能承受短时间内流动的大电流,但是因大幅的电压下降会出现电磁开关器的励磁解除、电动机不能起动、受损或焊接结果不良等现象。所以,电压下降幅度应计算为电源电压的10%以内,按照如下计算。%IZ X ≤10 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3-2) 表3-2 照明消耗量灯具高度照明消耗量 [ m ] [ VA/m2?lx ] 4 以下 0.060 4 ~ 10 0.065 10 ~ 15 0.070 在此,%IZ : 电力(变压器)的短路阻抗 [%] IL : 短时间负载电流[A] IR : 电源(变压器)额定电流[A] [8] 短路电流计算使用容

量比回路电压大的变压器,会因输出方的短路电流过大,难以选定保护短路器、变流器、光缆等。并且会出现不能使用普通机器的现象。按照如下方式计算短路电流出现问题时,分配负载量,减少变压器的容量或扩大变压器的短路阻抗。短路电流= X 100 [A] ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3-3) 实际的电源变压器容量要重复[1]~[8]求得。变压器额定容量中具有表3-3和表3-4的标准值,因此要考虑过载许可量,选定其中之一为佳。表 3-3 标准容量(单相) 表3-4 标准容量(三相) KSC 4311 KSC 4311 容量 (KVA) 容量(KVA) 50,75,100 50,75,100 150 150,200,300 200 350,400,500 300 600,750 400 1000 500 1250,1500 750 2000 1,000 2500,3000

(注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计 算 Revised by Petrel at 2021

变压器容量的选择与计算电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择

变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设备计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw )c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar )tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA )cos c c P S ?= 计算电流(A )c I = 式中N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数; K Σp ——有功功率同期系数; tan φ设备功率因数角的正切值。 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此 (2)通风机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此

变压器容量的选型

功率的标称:以千瓦(kW)为单位的是有功功率,以千伏安(kVA)为单位的是视在功率。 变压器的额定容量均是以视在功率来做为功率标称的。 也就是说1kVA是变压器的额定容量,是以视在功率来做为功率标称的。 视在功率 交流电路中总电压与总电流有效值的乘积叫做视在功率,即:S=UI。 视在功率、有功功率和无功功率构成一个直角三角形,我们称为功率三角形。 电功率分为有功功率(P)和无功功率(Q),二者的向量和就是视在功率(S),其实就是三角函数的关系:S=根号(P的二次方+Q的二次方)。 变压器的视在功率就是指变压器传递的总功率,有功功率和无功功率是根据负荷的特性改变的。视在功率的单位是V A(付安),有功功率是W(瓦),无功功率是Var(乏)。 发电机和变压器的单位都可以是KW或KV A,KW和KV A表示的意义一样,都指“功率”。 而电力变压器常用KV A作容量的单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KV AR)的大小的,只有使用KV A为单位,表示视在功率,符号S。S^2=P^2+Q^ 可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。 1KV A=1KW,物理课中应该学过功率P=U*I吧?P的单位是W,U的单位是V,I的单位是A,所以1W=1V*1A 在设备铭牌标示上,KV A用来表示实在功率,即设备的容量,KW用来表示有功功率,这是我们的习惯. 参: KW:有功功率(P)单位 KV A:视在功率(S)单位 V AR:无功功率Q S=(P平方+Q平方)的开方 P=S*cos(φ) φ是功率因数 S=UI=I^2│Z│,(Z为复数阻抗) 有功功率(单位KW)与视在功率(单位KV A)差一个cos(φ)

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 【摘要】电力变压器是供配电系统中必不可少且应用极广的设备,正确合理地 选择变压器,是电力系统经济、安全、可靠地运行的保证,在节能降耗方面也有 重要意义。本文详细地阐述了根据系统负荷选择变压器的方法和步骤。 【关键词】变压器计算负荷无功补偿 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ?= 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组 查表得d K =~(取d K =,cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 (2)通风机组 查表得d K =~(取d K =,cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 Prepared on 24 November 2020

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2: 最佳负荷率βm%

技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过千米。配电变压器的负载率在~之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 变压器容量对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低

住宅小区负荷与变压器容量的选择含实例

住宅小区负荷与变压器容量的选择含实例 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

住宅小区负荷与变压器容量的选择(含实例) 2013-05-2714:31???系统分类:工程实例???专业分类:建筑电气???浏览数:1549 目前住宅小区基本上分两种类型:一种是经济适用型,一种是小康型(豪华型),尽管这两种住宅小区用电水平不同,但选择配变容量的方法大致相同。 1 负荷计算 1.1 单位指标法 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW) 式中Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用 Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数)邯郸市居民住宅负荷计算参考值见表1。 表1 居民住宅负荷表 户建筑面积(m2)??<80?80~100?>100 计算负荷(W)?3000~4000?4000~6000?7000~8000 计算电流(A)?14~18?18~27?32~36 内线截面(mm2)?4?6?10 电能表规格(A)?5(20)?5(20)?10(40) 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。 PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同:一般情况下,25~100户的小区取0.4;101~200户的小区取0.33;200户以上的小区取0.26。) 1.2 单位面积法 按单位面积法计算负荷,在一定的面积区有一个标准,面积越大的区其负荷密度越小,其表达式如下: PM=Ped×S×η 式中PM——实际最大负荷,kW Ped——单位面积计算负荷,W/m2 S——小区总面积,m2 η——同时系数,取值范围同上 根据以上两种方法求出照明及家用负荷后,结合小区的实际情况,看是否还有其它负荷,如有其它负荷则应考虑进去。一般的成规模的小区会有路灯、公用照明、物业楼(物业办公及商场联用)用电负荷;如果是小高层(9层以 上)(小康型)还应考虑电梯负荷;二次加压泵房负荷(供生活及消防用水),以上诸负荷在计算住宅小区负荷中占比重较大的是照明及家用电负荷,而照明及家用电负荷出现最大值的时段为每天19:00~22:00,因而在计算小区的最大负荷时就以19:00~22:00时段的照明及家用电负荷为基础,然后再叠加其它负荷。其它负荷计算方法为: (1) 电梯: PD=∑PDi×ηD。 式中PD——电梯实际最大总负荷,kW PDi——单部电梯负荷,kW

主变压器容量的选择

主变压器容量的选择 2.1 主变压器的选择 主变压器是主接线的中心环节,其台数、容量和型式的初步选择是构成各种 主接线的基础,并对发电厂和变电所的技术经济性有很大影响。 2.1.1 主变容台数的选择 (1)对大城市郊区的一次变,在中、低压侧构成环网情况下,装两台主变为宜。 (2)对地区性孤立的一次变或大型的工业专用变电所,设计时应考虑装三台的可能性。 (3)对规划只装两台主变的变电所,其主变基础宜大于变压器容量的1-2级设计,以便负荷发展时更换主变。 变压器的容量、台数直接影响到变电站的电气主接线形式和配电装置的结构。它的确定除了依据传递容量基本原始资料外,还要根据电力系统5—10 年的远景 发展计划,输送功率的大小、馈线回路数、电压等级以及接入电力系统中的紧密 程度等因素,进行综合分析与合理的选择。 (4)在有一级,二级负荷的变电站中,应该装设两台主变电压器。当技术经济比较合理时主变压器的台数也可以多于两台。如果变电站可由中、低压侧电力网中取得足够能量的备用电源时,可以装设一台主变压器。 (5)装设两台及其以上主变压器的变电站中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户一级负荷和部分二级负荷(一般不应小于主变压器容量的60%)。具有三种电压等级的变电站中,如果通过主变压器各侧绕组的功率均达到主变压器容量的15%时,主变电压器宜采用三绕组变压器。 2.1.2 主变容量选择 根据“ 35?110KV变电所设计规范”主要变压器的台数和容量,应根据地区 供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。在有一、二级负荷变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器的15%以上,主要变 压器宜采用三线圈变压器。 由于我国电力不足、缺电严重、电网电压波动较大。变压器的有载调压是改善电压质量、减少电压波动的有效手段。对电力系统,一般要求110KV及以下变电所至少采用一级有载调压变压器,因此城网变电所采用有载调压变压器的较多。 2.1.3 主变容量选择原则 1)主变容量选择一般应按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当

变压器容量等级及选择

变压器的容量等级 变压器的容量等级:30、50、63.80、100、125.160、200、250、315.400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000、120000、150000、180000、260000、360000、400000 kV A。通常,容量为630KV A及以下的变压器统称为小型变压器;800~6300KVA的变压器称为中型变压器;8000~63000KV A的变压器称为大型变压器;90000KV A以上的变压器称为特大型 变压器容量的选择对综合投资效益有很大影响。变压器容量选得过大,出现"大马拉小车"现象,不仅一次性投资大,空载损耗也大。变压器容量选得过小,变压器负载损耗增大,经济上不合理,技术上也不可行。 变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大;另一方面,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。 选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。 当5年内电力发展明确,变动不大且当年负荷不低于变压器容量的30%时:S N=K S·∑P H / (cosφ ·η ) 式中:S N--箱变在5年内所需配置容量,kVA ∑P H--5年内的有功负荷,kW K S--同时率,一般为0.7~0.8 cosφ--功率因数,一般为0.8~0.85 η--变压器效率,一般为0.8~0.9 根据公式一般把K S=0.75,cosφ=0.8,η=0.8 S N=0.75∑P H / (0.8×0.8)=1.17∑P H

变压器的选择与容量计算

变压器的选择与容量计算

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配

变压器容量选择方法

变压器容量的选择 近年来,随着人民生活水平不断提高,住宅建设高速增长,出现了大量成片的住宅小区,加之大量私营企业的增加,变压器容量的选择不能仅仅是所有负荷的百分之几,负荷预测就显得更为重要。 1住宅用电负荷预测 需用系数法:依据人们的生活习惯,可能使用的电气设备有:灯具 300W 音响600W 电视机400W 冰箱200W 微波炉或电饭煲1800W 饮水机100W抽油烟机200W洗衣机200W热水器1500W空调2500W 其它未知设备600V Y合计8400W有些大型住宅的居民还增加空调、电视机、或双卫生间,用电容量将大幅增加,约为16 000W据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约为3800V y是用电设备容量的45%所以需用系数为0.45。一般住宅的计算负荷取3800V y大一些住宅取9500W Pjs=KxPs Pjs--- 计算负荷Ps---设备容量 单位面积法:按《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》有关规定,一户一表工程应满足居民用电在30-50年内增长达到中等电气化的目标。住宅用电中等电气化水平是在普及电视机、洗衣机、电冰箱、电饭煲等家用电器的基础上,考虑空调或电热器进入居民家庭,炊事用具初步电气化,每户住宅日均用电水平达到7~20kwh根据经济发展水平和居民用电消费结构的不同,一户一表进户线及户内

配线的改造应能保障今后30~50年内不再改造,其供电能力达到 4~10KW勺水平、最低不低于50W/m2的居民小区用电设计标准。Pjs二p x S p ---建筑面积的负荷密度,即50W/m2 2变压器的选择 同时系数法:Pjs=K刀KxPs K刀---同时系数 住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数偏小,取同时系数一般为50 户以下0.55、50?100 户为0.45、100?200 户0.40、200 户以上取0.35。 由于居民用电基本没有无功补偿,取负荷功率因数0.7。 例如:在一住宅区有490户住户,确定变压器容量为多大? 用需用系数法计算小区的负荷为: Pjs=KxPs=3.8 x 490=1862KW 用单位面积法计算小区的负荷,每户按5KW十算,则 Pjs=490 x 5=2 450KW 因490>200 户取Kx=0.35 Pjs=2450 x 0.35=857.5KW Sjs二Pjs/cos ①=857.5/0.7=1 225KVA 规范规定:居民小区单台变压器容量不宜大于630KVA可取两台 630KVA的变压器。 3私立小厂的变压器容量的选择

主变压器容量的选择讲解学习

主变压器容量的选择 2.1主变压器的选择 主变压器是主接线的中心环节,其台数、容量和型式的初步选择是构成各种主接线的基础,并对发电厂和变电所的技术经济性有很大影响。 2.1.1主变容台数的选择 (1)对大城市郊区的一次变,在中、低压侧构成环网情况下,装两台主变为宜。 (2)对地区性孤立的一次变或大型的工业专用变电所,设计时应考虑装三台的可能性。 (3)对规划只装两台主变的变电所,其主变基础宜大于变压器容量的1-2级设计,以便负荷发展时更换主变。 变压器的容量、台数直接影响到变电站的电气主接线形式和配电装置的结构。它的确定除了依据传递容量基本原始资料外,还要根据电力系统5—10年的远景发展计划,输送功率的大小、馈线回路数、电压等级以及接入电力系统中的紧密程度等因素,进行综合分析与合理的选择。 (4)在有一级,二级负荷的变电站中,应该装设两台主变电压器。当技术经济比较合理时主变压器的台数也可以多于两台。如果变电站可由中、低压侧电力 网中取得足够能量的备用电源时,可以装设一台主变压器。 (5)装设两台及其以上主变压器的变电站中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户一级负荷和部分二级负荷(一般不应小于主变压器容量的60%)。具有三种电压等级的变电站中,如果通过主变压器各侧绕组的功率均达到主变压器容量的15%时,主变电压器宜采用三绕组变压器。 2.1.2主变容量选择 根据“35~110KV变电所设计规范”主要变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。在有一、二级

负荷变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器的15%以上,主要变压器宜采用三线圈变压器。 由于我国电力不足、缺电严重、电网电压波动较大。变压器的有载调压是改善电压质量、减少电压波动的有效手段。对电力系统,一般要求110KV 及以下变电所至少采用一级有载调压变压器,因此城网变电所采用有载调压变压器的较多。 2.1.3 主变容量选择原则 (1)主变容量选择一般应按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期几年发展,对城郊变电所,主变容量应与城市规划相结合。 (2)根据变电所带负荷性质和电网结构来确定主变容量,对有重要负荷的变电站应考虑一台主变压器停运时,其余主变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一、二级负荷;对一般性变电站,当一台主变停运时,其余主变压器应能保证全部负荷的60%。 (3)同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,推行系列化,标准化。(主要考虑备用品,备件及维修方便) 2.1.4主变容量和台数选择计算 (1)35KV 中压侧: 其出线回路数为6回,85.0=t K ,结合“1. 2变电站的负荷分析”35kv 负荷情况分析表1-1知: t k P P P P S kv %)51(cos 水泥厂二 水泥厂一郊二35++++=?郊一 =85.005.185 .08.48.44.82.7??+++ =27.048MVA (2)10KV 低压侧: 由于其出线回路数共12回,故可取Kt=0.85,结合10kv 负荷情况分析可知:

如何选择变压器:容量计算方法

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 如何选择变压器? 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。 对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。 针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。 变压器的容量是个功率单位(视在功率),用A V(伏安)或KV A(千伏安)表示。 它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明。

变压器规格容量

规格按电压来说分36 伏,110伏,0.4 千伏,10 千伏,22千伏,6 千伏,35 千伏,110 千伏,220千伏,350 千伏,200 千伏,500 千伏,250 千伏,600 千伏按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10 优先系数,即按10 的开10 次方的倍数来计算,50KV A,80KV A,100KV A 等变压器的型号太多了变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KV A,高压侧额定电压为110KV 的变压器。容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000 变压器容量单位KV A? 10KV A 的变压器,最大可以接多少KW 的电器? 30KV A 的变压器,最大可以接多少KW 的电器? 我们计划租用一个车间,有动力电380V,变压器容量30KV A.我要安装一个电热炉75KW,电焊机53KW,还有其他小功率电器.变压器容量够吗? 变压器使用KV A 做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KV AR)的大小的,只有使用KV A 为单位,表示视在功率,符号S。S^2=P^2+Q^ 2 你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。另外,如何根据以KV A 作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢?将负载的大小除以变压器容量,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几台变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿。你可以参考一下负载的功率大小,以及功率因数,如果功率因数没有的话,可以估计取0.8,(电力变压器一般是110KV、220KV、500KV)问题补充:110KV 的变压器,是不是指它输出的最高电压为110KV?不是最高输出电压,而是额定输出电压。也就是一次侧输入额定电压时,二次侧输出的电压,你可以理解为正常工作电压。首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW 值换算成视在功率kV A),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。例如:选择35/10kV 变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kV A,可选择3150kV A 的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。选择两台变压器时,考虑一台停运或故障时,另一台能送出70%以上的功率,这是规程规定的。0.8 是初步考虑负荷的功率因数大致取值。如果选1 台变压器,就不乘0.7 那么有功功率怎么换算成视在功率呢?不好意思本人基础很差~~ 还想再详细点你那个S=0.7×3500/0.8=3062kV A 中的0.7 是什么?小区如何配变压器有10 栋楼四个单元六层每层三户,公式如何算? 要看小区有没有商户,有没有电梯1)需用系数法:小区内的住宅面积可分为三类:60m2 以下的为小型,60~100m2 为中型,100m2 以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅每户的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD 或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W. 中型住宅的居民,每户除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25 倍。大型住宅的居民每户因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5 倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22 时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45.小型住宅的计算负荷取每户3800W,中型住宅取每户4750W,大型住宅取每户9500W. (2)单位面积法:据有关资料介绍,新

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs ——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH ——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37 最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器 变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压 器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择 金强德

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择金强德 发表时间:2018-11-11T12:40:55.827Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:金强德 [导读] 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。 (新疆新特顺电力设备有限责任公司新疆乌鲁木齐 830063) 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。这几类保护装置均存在使用上的优缺点,为了优化当前输电网络建设,使得技术人员更为合理的选择保护装置,对常见的几种保护装置进行了介绍和对比。 关键词:10kV配电变压器;保护配置方式;对比 选择无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中,如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比较分析。 1环网供电单元接线形式 在当前的输电网络建设之中,负荷开关与熔断器组合构成的变压器保护配置装置是使用较多的一种保护与装置,其使用具备如下几方面的优势:第一,这一保护装置在使用中避免了断路器的使用,由于环网配电网络的特殊设置,其在结构中含有首端断路器,会对网络在运行过程中的过电流进行保护。假如使用额外的断路器就会导致网络之中两个断路器工作混乱,降低运行的安全性。 第二,在负荷开关与熔断器组合式保护装置之中一般会使用性能较高的开合空载变压器,当前的环网供电网络在运行中会受到多种因素的影响,配电变压器对其会造成较大的负荷,因此,在实际保护装置的使用过程中,设备中应当使用合适的开合空载变压器,避免电压的瞬时升高影响输电网络的正常工作。 第三,组合式的电路保护设备可以提升配电变压器的运行安全性,在当前在输电网络中使用较多的油浸式变压器的保护系统设置的过程中,组合式保护装置可以起到更好的保护效果,断路器在出现一些异常情况时无法起到中断故障线路的作用。第四,负荷开关和高遮容量的熔断器组合形成的保护装置可以对输电网络中的多种元件比如变压器、电缆以及电流互感器等多种设备起到高质量的保护作用,熔断器的感应较为灵敏,可以在出现故障电流时及时进行中断,避免了断路器建设中造成的成本增加问题,提升了电力供应系统的安全性。 2终端用户高压室接线形式 标准GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要:a.配电变压器容量达到800kVA及以上时,过去多数使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。b.对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起主变电站的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。此外,标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800kVA时,亦要符合此要求。目前,多数用户的高压配电室的接线方案采用装设负荷开关加高遮断容量后备式熔断器的组合,不是常用的开关柜而是环网负荷开关柜,其造价较低,体积较小,运行更加可靠,能够有效节省配电投资。 3环网供电元单元接线形式 3.1环网供电单的组成环网 供电单元(RMU)由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔。 3.2环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 3.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。10kV配电变压器保护配置方式的合理选择a.断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵;b.负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流;c.负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。 3.4负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点 采用负荷开关加高遮容量熔断器组合,具有如下优点: a.开合空载变压器的性能好环网柜的负荷种类,绝大部分为配电变压器,一般容量不大于1250kVA,极少情况达1600kVA,配电变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,较大的配电变压器空载电流较小。环网柜开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。 b.有效保护配电变压器,特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms 内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用高遮断容量后备式限流熔断器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因熔断器保护动作快,也比用断路器好。 c.从继电保护的配合来讲,在大多数情况下,也没有必要在环网柜中采用断路器,这是因为环网配电网络的首端断路器(即110kV或

变压器容量选择算步骤

变压器容量选择计算步骤 当我们提到变压器容量的时候,很多人不知道变压器容量计算公式是什么。那么变压器容量怎么计算呢?下面就跟电工学习网一起来看看吧。 一、变压器容量计算公式 1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。) 例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW

2、计算三相总功率 11KWX3相=33KW(变压器三相总功率) 三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。 33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率) 变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

二、关于变压器容量计算的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率; 2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量; 4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;

5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的; 6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时); 7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的! 8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。

变压器的选择与容量计算

变压器的选择与容量计算 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。变压器的容量是个功率单位(视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。它是交流电压和交流

相关文档
相关文档 最新文档