文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装表接电工高级技师题库8-0-8

装表接电工高级技师题库8-0-8

装表接电工高级技师

题库8-0-8

问题:

[问答题,论述题]如何按季节特点采取季节性反事故措施?

问题:

[问答题,论述题]由于计费计量的互感器、电能表的误差及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,供电企业应如何退补相应电量的电费?

问题:

[问答题,论述题]若机电式三相无功电能表接线正确,则使表反转的原因有哪些?如何处理?出处:森林舞会 https://https://www.wendangku.net/doc/5713621456.html,;

问题:

[问答题,论述题]插入指定预付费电能表中电卡的有效数据不能输入表内,即表不认卡,其主要原因有哪些?

问题:

[判断题]银行业监督管理机构应与当地人民银行财政部门等建立银行业金融机构突出事件鼾处置制度

A.正确

B.错误

问题:

[单选]运动导体切割磁力线,产生最大电动势时,导体与磁力线间夹角应为()。

A.0°

B.30°

C.60°

D.90°

问题:

[单选]熔断器式刀开关,适用于负荷电流小于()A的配电网络。

A.400

B.600

C.800

D.1000

问题:

[单选]中性点直接接地的电网的可靠性,一般比中性点不接地电网()。

A.高

B.低

C.一样

D.说不定

装表接电技师题库

装表接电技师题库 (单选题44、实操题0、填空题0、多选题0、计算题20、问答题27、判断题31。) 一、单选题(只能选择一个答案,不选、多选、选错都不得分,共44 题)。 1、在采用无线电控制的负荷集中控制系统中,国家规定一般控制端发射功率应不超过()。 A. 20W B. 25W C. 50W D. 75W 【标准答案: B】 2、15min最大需量表计量的是()。 A. 计量期内最大的一个15min的平均功率 B. 计量期内最大的一个15min功率瞬时值 C. 计量期内最大15min的平均功率的平均值 D. 计量期内最大15min的功率瞬时值 【标准答案: A】 3、二极管的主要特性有()。 A. 单向导电性 B. 电流放大作用 C. 电压放大作用 D. 滤波作用 【标准答案: A】 4、低压三相用户,当用户最大负荷电流在()以上时应采用电流互感器。 A. 20A B. 25A C. 40A D. 80A 【标准答案: D】 5、纯电感元件在正弦交流电路中,流过的正弦电流()。 A. 与电压同相位 B. 超前电压90°相位角 C. 滞后电压90°相位角 D. 滞后电压30°相位角 【标准答案: C】 6、电气作业的安全技术措施主要有()。 A. 作业相关设备的停电和验电 B. 作业相关设备的安全接地 C. 悬挂标示牌和装设遮栏

D. 作业相关设备的停电和验电、作业相关设备的安全接地、悬挂标示牌和装设遮栏 【标准答案: D】 7、沿墙敷设的接户线(档距不大于6m)线间距离不应小于()。 A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm 【标准答案: C】 8、按照DL/T448—2000规程规定,运行中的Ⅰ类电能表,其轮换周期为()。 A. 2年 B. 3年 C. 3~4年 D. 5年 【标准答案: C】 9、8.7/10kV橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压是()。 A. 10kV B. 25kV C. 37kV D. 47kV 【标准答案: C】 10、把一条32m长的均匀导线截成4份,然后将四根导线并联,并联后电阻为原来的()。 A. 4倍 B. 1/4倍 C. 16倍 D. 1/16倍 【标准答案: D】 11、普通单相机电式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,电能表()。 A. 仍正转 B. 将反转 C. 将停转 D. 将慢转 【标准答案: A】 12、钳形电流表的钳头实际上是一个()。 A. 电压互感器 B. 电流互感器 C. 自耦变压器 D. 整流器 【标准答案: B】 13、电压互感器()加、减极性,电流互感器()加、减极性。 A. 有,无 B. 无,有 C. 有,有 D. 无,无 【标准答案: C】

11-063电力行业技能鉴定题库装表接电计算

11-063_计算_装表接电工_全部100 电力行业技能鉴定题库 1、(La5D2001) 一直径为3mm,长为1m的铜导线,被均匀拉长至5m(设体积不变),求电阻是原电阻的几倍 解:JF001 答:导线拉长5倍,电阻增长25倍。 2、(La5D3002) 在图中,电动势E=8V,内阻R0=1Ω,R1=2Ω,R2=3Ω,R3=Ω。求:(1)电流I,I1和I2;(2)电路的路端电压Uab。 解:JF002

答:电流I为2A,I1为,I2为;电压Uab为6v。 3、(La5D3003) 在如图所示电路中,电动势E=100V,内阻R0=Ω,电阻R1=Ω R2=95Ω求:(1)电路总电流;(2)电阻R1和R2上电压;(3)电源总功率;(4)负载消耗的功率。 解:JF003

答:电路总电流,为1A;电阻R1、R2上的电压U1为、U2为95V;电源总功率P1为100W;负载消耗的功率P2为。 4、(La5D3004) 电阻R1和R2相并联,已知两端电压为10V,总电流为5A,两条支路电流之比为I1:I2=1:2。求电阻R1和R2。 解:JF004 答:电阻R1为6Ω,R2为3Ω。 5、(La5D4005) 如图所示电路中,R1=10Ω,.R2=20Ω,电源的内阻可忽略不计,若使开关S闭合后,电流为原电流的倍,则电阻R3应选多大

解:JF005 答:电阻R3应选20Ω 6、(La5D4006) 有一只量程为U1=10V,内阻为Rv=10kΩ的级电压表,若将其改制成量限为300V的电压表,问应串联多大的电阻 解:JF006 答:应再串联的电阻R阻值为290kΩ。 7、(La5D4007) 某用户的单相电能表配有TA,TA二次线单根长5m,横截面积^2。求20℃时,二次线总电阻为多少若TA二次电流为4A.问二次线消耗的功率为少(20℃时ρ=Ω·mm^2/m)。解:JF007

装表接电高级技师试卷

2012年冀北电力公司高技能培训 《装表接电工》高级技师鉴定前培训理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有5道大题,满分85分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 失压计时仪是计量( )的仪表。 (A)每相失压时间; (B)失压期间无功电量; (C)失压期间有功电量; (D)失压期间最大需量。 2. 电能表型号中"Y"字代表( )。 (A)分时电能表; (B)最大需量电能表; (C)预付费电能表; (D)无功电能表。 3. 在磁路欧姆定律中,与电路欧姆定律中电流相对应的物理量是( )。 (A)磁通; (B)磁通密度; (C)磁通势; (D)磁阻。 4. 下列各种无功电能表中,不需要加装阻容元件的是( ) 。 (A)跨相90°型无功电能表; (B)60°型无功电能表; (C)正弦无功电能表; (D)采用人工中性点接线方式的无功电能表。 5. 全电子式电能表采用的原理有( )。 (A)电压、电流采样计算; (B)霍尔效应; (C)热电偶; (D)电压、电流采样计算,霍尔效应和热电偶。 6. 某一闭合矩形线框,在匀强磁场中绕垂直于磁场的定轴线匀速转动,定轴线过一对边框并与该边框垂直,则下列说法正确的是( )。 (A)轴线与边框距离相等时产生的感生电动势最大; (B)轴线与边框距离不影响感生电动势大小; (C)轴线与任一边框重合时产生的感生电动势最大; (D)轴线与边框的距离等于边框长度的1 2时,产生 感生电动势最大。 7. 电流铁芯磁化曲线表示的关系是( )。 (A)电流和磁通成正比; (B)电流和磁通成反比; (C)电流越大磁通越大,但不成正比; (D)电流越大,磁通越小。 8. 在变压器铁芯中,产生铁损的原因是( )。 (A)磁滞现象; (B)涡流现象; (C)磁阻的存在; (D)磁滞现象和涡流现象。 9. 变压器并列运行的基本条件是( )。 (A)连接组标号相同; (B)电压变比相等; (C)短路阻抗相等; (D)(A)、(B)、(C)所列均正确。 10. 由专用变压器供电的电动机,单台容量超过其变压器容量的( )时,必须加装降压启动设备。 (A)10%; (B)20%; (C)30%; (D)15%。 11. 变压器容量在( )及以上的大工业用户实行两部制电价。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 12. 变压器容量在( )及以上的用户实行功率因素调整电费。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 13. 某电焊机的额定功率为10kW ,铭牌暂载率为25%,则其设备计算容量为( )。 (A)10kW ; (B)5kW ; (C)2.5kW ; (D)40kW 。 14. 由于电能表相序接入发生变化,影响到电能表读数,这种影响称为( )。 (A)接线影响; (B)输入影响; (C)接入系数; (D)相序影响。 15. 运行中Ⅱ类电能表规定现场检验时间是( )。 (A)半年一次; (B)每季一次; (C)三个季度一次; (D)一年一次。 16. 在某一平面图中有一标注为a-b(cxd)e-f ,其中f 表示( )。 (A)回路编号; (B)导线型号; (C)敷设方式; (D)敷设部位。 17. 某三相三线有功电能表C 相电流线圈接反,此时负荷功率因数为1.0,则电能表( )。 (A)走慢; (B)走快; (C)倒走; (D)停转。 18. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 、C 相电流线圈均接反,用户的功率因数为0.85,则在其错误接线期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)-1。 19. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 相电流线圈接反,用户的功率因数为0.85,则在其断相期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1/3; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)2。 单位___________________考生姓名_________

装表接电工技师理论考试题库计算题指导

装表接电工技师理论考试计算题指导 1、三相三线有功电能表错误接线类 三相三线有功电能表错误接线类题型在题库中占比46.30%,通常是给出功率因数(角),求更正系数或退补电量。错误接线的已知条件又分为两类,一类是直接给出接线方式,一类是给出接线图,要求考生自己判断接线方式。 此类题型重点是根据接线方式求得A、C两元件的电流、电压的夹角,难点是更正系数的化简。在实际考试的过程中,由于采用网络机考的形式,不要求写出解题过程,只需写出最终结果,且可借助于计算器计算,故理论考试的时候,可以将功率因数角直接代入化简式,以避免在将更正系数化到最简的过程中可能出现的失误。题库中此类题目涉及到的错误接线方式共11种,现总结如下:

例1-1:已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:A 相元件U ca I a ,C 相元件U ba I c ,功率因数为0.866,该表更正系数是 。(三相负载平衡,结果保留两位小数) 解: )150cos( a ca a ?+=I U P )90cos( c ba c ?+=I U P 在对称三相电路中: U ca =U ba =U ,I a =I c =I ()()[]??+++=+=90cos 150cos UI P P P c a 误 更正系数: []) ()()()(误正??????+++=+++==90cos 150cos cos 390cos 150cos UI UIcos 3P P K (化简式) 化到最简: ? tg 312-K +==-1.00 (最简式) 答:该表更正系数是-1.0。 例1-2:用户的电能计量装置电气接线图如图, ?=35,则该用户更正系数是 。(结果保留两位小数)

装表接电职业技能鉴定试题库选择题(第二版)含答案

装表接电职业技能鉴定试题库 1选择题 L a5A1001 我国现行电力网中,交流电压额定频率定多少(A)。 A、50Hz B、60Hz C、80Hz D、25Hz L a5A1002 DSSD331型电能表是(A)。 A、三相三线全电子式多功能电能表 B、三相四线全电子式多功能电能表 C、三相三线机电式多功能电能表 D、三相三线机电式多功能电能表 L a5A1003 关于电能表铭牌,下列说法正确的是(B)。 A、D表示单相,S表示三相,T表示三相低压,F表示复费率 B、D表示单相,S表示三相高压,T表示三相低压,F表示复费率 C、D表示单相,S表示三相低压,T表示三相高压,F表示全电子 D、D表示单相,S表示三相,T表示三相高压,F表示全电子 L a5A2004 对于单相供电的家庭照明用户,应该安装(A)。

A、单相长寿命技术电能表 B、三相三线电能表 C、三相四线电能表 D、三相复费率电能表 L a5A2005 电能表铭牌上有一圆圈形标志,该圆圈内置一数字,如1、2等,该标志指的是电能表(B)。 A.耐压试验等级 B.准确度等级 C.抗干扰等级 D.使用条件组别 L a5A2006 根据欧姆定律,导体中的电流I的大小(C)。 A、与加在导体两端的电压U成反比,与导体的电阻R成反比 B、与加在导体两端的电压U成正比,与导体的电阻R成正比 C、与加在导体两端的电压U成正比,与导体的电阻R成反比 D、与加在导体两端的电压U成反比,与导体的电阻R成正比 L a5A3007 380/220V低压供电系统中,380V指的是(A)。 A、线电压 B、相电压 C、电压最大值 D、电压瞬时值 L a5A3008 某一单相用户使用电流为5A,若将单相两根导线均放入钳形表表钳之内,则读数为(D)。 A、5A B、10A C、52A D、0A

电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评办法

附件1: 电力行业特有职业(工种)高级技师 鉴定考评办法 第一章总则 第一条为进一步完善电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评制度,根据原劳动和社会保障部《关于开展技师考评社会化管理试点工作的通知》(劳社厅发[1999]25号)、《关于健全技能人才评价体系推进职业技能鉴定工作和职业资格证书制度建设的意见》(劳社部发[2004]15号)和《电力行业职业资格证书核发管理办法》等文件规定,结合电力行业实际情况制定本办法。 第二条高级技师是在技术密集、工艺复杂的职业(工种)中设置的技能等级(国家职业资格一级)。电力行业特有职业(工种)高级技师名称设置见附件1。 第三条高级技师鉴定考评遵循标准统一、自主报名、专业考评、综合评审的原则。 第二章机构设置及职责 第四条电力行业设电力行业高级技师资格评审委员会,下设评审委员会办公室和各专业专家评审委员会。 (一)电力行业高级技师资格评审委员会由电力行业职业技能鉴定指导中心(以下简称“指导中心”)负责组建。设主任1人,副主任1人,委员若干。主任由中国电力企业联合会领导担任,副主任由电力行业职业技能鉴定指导中心主任担任,委员由国家电网公司、中国南方电网有限公司、各发电集团公司、各水电建设集团公司人力资源部负责人组成。 其主要职责是: 1、全面负责电力行业高级技师资格评审工作,制定电力行业高级技师资格评审有关政策、规定; 2、指导评审委员会办公室和各专业专家评审委员会工作;

3、组织开展电力行业高级技师鉴定考评工作,并对各专业专家评审委员会的评审结果进行审核、认定; 4、协调解决电力行业高级技师资格评审工作中出现的问题。 (二)评审委员会办公室设在电力行业职业技能鉴定指导中心,由指导中心代章。 其主要职责是: 1、负责电力行业高级技师资格考核评审日常管理工作; 2、负责高级技师申报材料接收、初审、汇总、分类工作; 3、负责评审专家数据库的更新和管理。 (三)各专业专家评审委员会根据电力行业特有职业(工种)属性划分。各专业专家评审委员会设主任1人,副主任1人,评审专家若干。主任在各鉴定中心主任中聘任,副主任根据评审工作需要进行聘任,评审专家在电力行业高级技师评审专家数据库中随机选取聘任,各专业评审专家数据库采取不定期调整。 其主要职责是: 1、负责本专业范围内高级技师资格评审工作,并将评审结果报送评审委员会办公室; 2、各专业专家评审委员会主任、副主任根据评审原则,制定本专业评审细则。 (四)评审专家须具备以下条件: 1、具有相关专业高级技师任职资格或高级专业技术职务任职资格满3年及以上; 2、参加过技师及以上的技能鉴定考核工作; 3、工作扎实,责任心强,能够认真履行职责,自觉遵守职业道德和评审纪律。 第五条各电力行业职业技能鉴定中心(以下简称“鉴定中心”)主要职责是: 1、受理员工申请,对提交申请的人员进行资格审查工作; 2、开展职业技能鉴定、考评工作; 3、将符合推荐条件人员的材料报送评审委员会办公室。 各鉴定中心成立高级技师考评委员会,委员会下设若干专业考核小组。 第三章申报条件

装表接电(第二版)高级工题库及答案计算题

La3D1018 某感性负载,在额定电压U 为380V ,额定功率P 是15KW ,额定功率因数是0.4,额定频率是50HZ ,求该感性负载的直流电阻R 和电感L 各是多少? 解:设负载电流为I ,则 A U P I 7.984.03801015cos 3=??==? 设负载阻抗为 Ω===85.37.380Z ,I U Z 则 则 m H H f X L R Z X Z R L L 2.110112.0)502(53.3253.354.14.085.3cos 22 ==?==Ω =-= Ω =?==ππ? L a3D2019 一个2.4H 电感器,在多大频率时具有1500Ω的感抗? 一个2μF 的电容器,在多大频率时具有2000Ω的容抗? 解:感抗 fL wL X L π2== ,所以,感抗为1500Ω时的频率为 HZ L X f L 5.99)4.214.32(150021=??==π 容抗 fC wC X C π21 1 ==,所以,容抗为2000Ω时的频率为 HZ C X f C 8.39)102200014.32(12162=????==-π L a3D3020 电阻R 1=1000Ω,误差为2Ω,电阻R 2=1500Ω,误差为-1Ω,当将二者串联使用时,求合成电阻的误差和电阻实际值。 解:合成电阻的计算式为 R=R 1+R 2 误差为 △R=△R 1+△R 2=2-1=1Ω ∴ 合成电阻的实际值为 R=R 1+R 2-△R=1000Ω+1500Ω-1Ω=2499Ω L a3D3021 有一个三相三角形接线的负载,每相均由电阻 R=10Ω,感抗 X L =8Ω组成,电源的线电压是380V ,求相电流φI ,线电流I ,功率因数 φcos 和有功功率P 。 解:① 设每相的阻抗为|Z|,则 Ω=+=+=8.12810222 2L X R Z

装表接电高级一答案

电力职业技能鉴定考试 《装表接电工(第二版)》高级工理论试卷答案 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. LFZ -35表示( )。 (A)单相环氧树脂浇铸式35kV 电流互感器型号; (B)单相环氧浇注式10kV 电压互感器型号; (C)母 线式35kV 电流互感器型号; (D)环氧浇注线圈式10kV 电流互感器型号。 答案:A 2. 在同一回路相同负荷大小时,功率因数越高( )。 (A)电流越大; (B)线路损耗越大; (C)线路压降越小; (D)线路压降越大。 答案:C 3. 在单相机电式电能表中,除了( )外,均设计了补偿调整装置。 (A)轻载调整装置; (B)相位角调整装置; (C)平衡调整装置; (D)防潜动装置。 答案:C 4. 接户线跨越通车困难的街道时,其对地最小距离为( )。 (A)6m ; (B)5m ; (C)3.5m ; (D)2.5m 。 答案:C 5. 接户线跨越人行道时,其对地最小距离为( )。 (A)3.5m ; (B)5.5m ; (C)7.5m ; (D)9m 。 答案:A 6. 当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电,电能表将( )。 (A)正确计量; (B)多计电量; (C)不计电量; (D)烧毁。 答案:C 7. 某10kV 用户有功负荷为250kW ,功率因数为0.8,则应选择变比分别为( )的电流互感器和电压互感 器。 (A)30/5、10000/100; (B)50/5、10000/100; (C)75/5、10000/100; (D)100/5、10000/100。 答案:A 8. 用电负荷按供电可靠性要求分为( )类。 (A)3; (B)4; (C)5; (D)2。 答案:A 9. 反复短时工作电动机设备计算容量应换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)75%; (D)100%。 答案:A 10. 对用户属于Ⅰ类和Ⅱ类计量装置的电流互感器,其准确度等级应分别不低于( )。 (A)0.2S ,0.2S ; (B)0.2S ,0.5S ; (C)0.5S ,0.5S ; (D)0.2,0.2。 答案:A 11. 电焊机的设备容量是指换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)5%; (D)100%。 答案:D 12. 某10kV 用户线路电流为40A ,线路电阻2Ω,则线路损耗为( )。 (A)1.6kW ; (B)3.2kW ; (C)6.4kW ; (D)9.6kW 。 答案:D 13. 推动PDCA 循环,关键在于( )阶段。 (A)计划; (B)执行; (C)检查; (D)总结。 答案:D 14. 企业标准包括技术标准和( )两个方面的内容。 单位___________________考生姓名_________准考证号__________________

装表接电(技师)考核表格

四川省电力公司技师技能考核操作任务书 一、任务名称 电能计量装置接线检查 二、适用职业等级 装表接电技师 三、具体任务 现场测试电能计量装置有关参数,计算其更正系数及差错电量,判断该装置的接线是否正确,根据实际情况进行接线更正。 四、工作规范及要求 1、给定条件:用户的电能计量装置为三相三线制(有、无功联合接线,V/v接线,经TV、TA接入)。已知用户主要负荷时段的平均功率因数为(性);抄见电量为:起、止;互感器变比分别为:TV /0.1kV,TA /5A。 2、技师考核模式特别说明: V相已经可靠接地,不得测量对地电压,否则“2.2 测量电压、电流”、“2.3 确定电压接入顺序”、“3.1 画相量图”、“3.4 错误接线方式”等项目全部不得分。 3、按规定应根据具体情况办理第一种或第二种工作票,因在其他模块中已经考核,本模块考核时不再办票,但工作开始、更正错误接线和工作终结时应提出口头申请。 4、安全、正确地使用仪器、仪表对计量装置进行运行参数测试。 5、根据参数测试结果判断电压接入情况;绘制计量装置实时相量图并判断电流接入情况,要求相量标注完整、正确、规范、整洁,应标注同一元件相关相量间夹角。 6、说明错误接线方式,用各元件电流电压相量形式表示;说明表计运行特点(表快或表慢,多计或少计,正转或反转);绘制计量装置现场实际接线图;安全、规范更正接线。 7、正确写出错误接线状态下的计量功率表达式,要求表达式书写清楚、规范、整洁并按各元件计量功率相加的形式,若未经说明应按一、二、……元件顺序书写。 8、计算更正系数,抄见电量、实际用电量及差错电量,给出应追补或退还电量结论,要求计算过程清楚,结果正确,书写规范、整洁。 五、时间要求 操作时间40分钟,时间到立即停止工作。

营业用电专业装表接电工技师理论知识复习题

营业用电专业装表接电工技师理论知识复习题 一、判断题(正确的请在括号内打“/,错误的请在括号内打“X” ,每题2分,共60 分) 1.>电压互感器二次回路连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,但至少不应小于 2.5mm2 。( ) 答案:“ 2.>C 相电压互感器二次侧断线,将造成三相三线有功电能表可能正转、反转或不转。 ( ) 答案:“ 3.>一只电流互感器二次极性接反,将引起相接的三相三线有功电能表反转。( ) 答案:X 4.>计量装置的电流互感器二次回路导线截面不小于 1.5mm2 。 ( ) 答案:X 5.>为防止电流互感器在运行中烧坏,其二次侧应装熔断器。 ( ) 答案:X 6.>安装在用户处的 35kV 以上计量用电压互感器 应不装设隔离开关辅助触点和熔 二次回路,断器。 ( ) 答案:X 7.>三相三线制供电的中性点接地系统装三相三线电能表。( ) 答案:X 8.>电流互感器二次回路连接导线截面积应按电流的额定二次负荷来计算,但至少不应小于 4mm2。( ) 答案:“ 9.>对 10kV 以上三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器,可采用简化的三线连接。 ( ) 答案:X 10.>接入中性点有效接地的高压线路的三台电压互感器,应按Y0/Y0 方式接线。 ( ) 答案:" 11.>接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用三相四线有功、无功电能表。 ( ) 答案:X 12.>导线截面应根据导线的允许载流量、线路的允许电压损失值,导线的机械强度等条件来 选择。 ( ) 答案:“ 13.>导线用来连接各种电气设备组成通路,它分为绝缘导线和裸导线两种。( ) 答案:“ 14.>高压电压互感器二次侧要有一点接地,金属外壳也要接地。( ) 答案:“ 15.>二极管的主要特性是有电压放大作用。( ) 答案:X 16.>电磁式仪表只能测量交流电。 ( ) 答案:X

装表接电高级一答案

电力职业技能鉴定测试 《装表接电工(第二版)》高级工理论试卷答案 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,测试时间120分钟。 (A)产品标准; (B)工艺标准; (C)管理标准; (D)服务标准。 答案:C 单位___________________考生姓名_________准考证号__________________

分析装表接电工技师鉴定考前的培训.docx

分析装表接电工技师鉴定考前的培训 分析装表接电工技师鉴定考前的培训 装表接电工技师鉴定是电力行业特有工种职业技能鉴定中的一种,是测量从事装表接电相关工作的劳动者职业技能水平的一种考试。参加鉴定前,要求参加鉴定的人员要经过严格的培训与长期的实践训练。现就怎样组织好装表接电工技师鉴定考前的培训进行探讨。 1装表接电工的重要性装表接电是业扩报装的最后一道程序,它标志着供用电双方关系的确立,是客户用电的开始,也是供电企业电能计量的开始。而装表接电工作的好坏,不仅关系到电网的安全经济运行,还直接影响到用户的切身利益。2针对装表接电技师鉴定前培训的设计在技师考评之前电力行业培训部门会组织相应的鉴定考前培训,培训的内容和形式因地区差异和培训师水平等因素使得各地区培训单位之间有很大差异,现就我单位组织的装表接电技师鉴定前培训来进行探讨。 2.1明确培训目的装表接电技师鉴定前培训的主要目的有两个:一个是使提高参加鉴定人员的专业水平,顺利通过技师鉴定;另一个是初步淘汰与技师水平相差甚远的人员,节省人力和财力的支出。 2.2确定培训对象培训的对象是要参加装表接电技师鉴定的人员。只有具有下列条件之一者才可申报技师资格鉴定: 1)取得装表接电职业(工种)高级职业资格证书后,并在装表接电职业连续工作2年以上; 2)取得装表接电职业高级资格证书2年以上,并具有装表接电职业的中级资格; 3)取得高级技术学校毕业证书并从事装表接电工作2年以上; 4)取得相同专业大学木科学历以上并从事装表接电职业工作3年以上。通过培训对象的分析可以看出,要参加装表接电技师鉴定的人员都是从事装表接电工作2年及以上的专职工作者,其木身都具有较强的技术操作能力。但也可以看出总体的参加鉴定人员重实践,但理论相对薄弱。分析可知,对于装表接电技师鉴定前的培训应该重点放在理论知识培训上。 2.3选取培训内容技师的考评方式分为技能鉴定和综合评审。综合评审是对日常工作表现和实际贡献进行考核,重点考核职业道德、工作业绩、潜在能力,技术革新、传授技艺等方面,这是平时工作的积累,不是几天的培训可以提升的,培训中只需了解鉴定时如何应对考评员的提问即可。技能鉴定是按照技师资格标准的要求,重点考核基础知识、专业知识以及操作技能;参加技师鉴定的人员大部分是一线工人,多年从事该项工作的实际操作,但总体理论水平不是特别高,所以对于参加技师鉴定人员的困难点是基础知识和专业知识的考核。由此决定技师鉴定前的培训重点应该放在基础知识和专业知识的培训上。主要内容有以下几点:1)DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程。DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程中与装表接电工作相关的内容包括:电能计量装置管理的目的;电能计量装置的分类;电能计量装置的接线方式;准确度等级;电能计量装置的配置原则;电能计量装置的现场检验等。 2)供电营业规则。供电营业规则中与装表接电工作相关联的内容包括:供电企业供电的额定电压;窃电的制止与处理;窃电量的确定方法;供电设施的运行维护管理范围等等。 3)电力安全工作规程。电力安全工作规程中与装表接电工作相关的内容有:作业现场的基木条件;作业人员的基木条件;设备不停电时的安全距离;在电气设备上工作保证安全的组织措施;在电气设备上工作保证安全的技术措施等等。 4)电能表的结构和工作原理。电能表的结构和工作原理主要包括:电能表的型号含义;电能表基木参数的含义;电能表的基木结构和电能表的转动原理等。 5)电流与

装表接电考试试题十一 附答案

-技师装表接电工 试卷满分:100

一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.使用电压互感器时,高压互感器二次(A )。 A.必须接地 B.不能接地 C.接地或不接地 D.仅在35kV及以上系统必须接地 2.用户若需要装设备用电源时,可( A)。 A.另设一个进户点 B.共一个进户点 C.选择几个备用点 3.计量有功电能表高精度是指准确等级为(A )级及以上的有功电能表. A.1.0 B.2.0 C.3.0 D.4.0。 4.现场测得三相三线电能表第一元件接Ia、Ucb,第二元件接Ic、Uab,则更正系数为(D )。 A. B. C. D.无法确定 5.三相三线60°内相角无功电能表,若断开C相电压,电能表将会(C )。 A.正常 B.停转 C.慢走一半 D.快走一半 6.在三相负载平衡的情况下,某三相三线有功电能表C相电流未加,此时负荷功率因数为0.5,则电能表( D)。 A.走慢

正常C. D.停转 7.电压互感器V/v接线,当U相一次断线,若Uvw=100V,在二次侧空载时,Uuv=(A )V。 A.0 B.50 C.57.7 D.100 8.在φ=(B)时,三相三线有功电能表第二元件功率是第一元件功率的2倍。 A.20度 B.30度 C.60度 D.90度 9.三相四线电能表接入电路时误把电源中性线(N线)与W相电压线接反,若电能表电压线圈可以承受此线电压,能正常工作,则此时电能表功率为正确接线时的(D )倍。 A. B.1/ C.3 D.2/3 10.敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值,交联乙烯护套多芯电缆为(C )倍。 A.5 B.10 C.15 D.20。 11.当三相三线有功电能表,二元件的接线分别为IaUcb和IcUab,负载为感性,转盘(C )。 A.正转 B.反转 C.不转 D.转向不定。 12.作为标准用的电压互感器的变差应不大于标准器误差限值的(C )。 A.1/3

职业技能鉴定-装表接电考评标准(高级工、技师、高级技师)

职业技能鉴定-装表接电考评标准(高级工、技师、高级技 师) 川电职鉴[2008]39号 各有关单位和鉴定站: 为统一和规范四川电力行业装表接电高级工、技师、 高级技师职业技能鉴定培训计划和考核评分标准,四川省 电力行业职业技能鉴定中心组织培训单位及专业人员对现 行的考核和评分标准进行修订和完善。现印发给你们,请 遵照执行。 附件:四川省电力公司装表接电高级工、技师、高级 技师职业技能培训计划和考核标准 - 1 - (此页无正文) 二??八年十二月二十三日 主题词:印发高级工、技师、高级技师考核标准通知 - 2 - 附件: 根据《电力工人技术等级标准》和《国家职业标准?装表接电工》 的要求,特制定装表接电高级工职业技能鉴定预备培训与鉴定考核实 施方案如下: 一、 由于参加培训考核的人员来自四川省电力公司各基层电业局,其 所在单位的生产设施与鉴定考核设施有一定差异,因此,在培训期间

主要进行适应性训练,使参加鉴定人员熟悉鉴定设施的运行特性、操 作方式等,以便公平、公正、有效地开展职业技能鉴定工作。 二、 符合高级工申报条件的装表接电人员。 高级工职业技能鉴定培训和考核共18天。 1、职业道德讲座主要包括电力生产人员职业道德规范、职业道 德修养等内容。 2、理论知识辅导主要围绕职业技能鉴定指导书有关知识技能点 进行复习并答疑。 3、专业技能训练主要围绕选定的5个技能操作模块进行,采取课堂授课与现场实际操作训练相结合的方式,模块设置如下: (1)电能计量装置安装。依据DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》、DL/T825-2002《电能计量装置接线规则》及《四川省 电力公司电力营销管理标准(A1版)》要求在规定时间内完成机电式 低压三相四线有、无功电能表经电流互感器接入计量装置的安装。 - 3 - (2)电能计量装置接线检查。参照《国家电网公司电能计量装 置现场检验作业指导书》有关规定,现场测试电能计量装置有关参数, 计算其更正系数及差错电量,判断该装置的接线是否正确,根据实际 情况进行接线更正。错误接线类型仅限于电能表接线错误,负载功率 因数角范围为0?~+30?。 (3)电能表现场检验。按照《国家电网公司电能计量装置现场 检验作业指导书》、《四川省电力公司标准化作业指导书(电能计量用 电能表现场检验部分)》要求,对一只三相电子式多功能电能表开展

(整理)装表接电 技师(2版)

(11-063) 电力职业技能考试 <<装表接电>>技师理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共44题) 1(La2A1046).在低压线路工程图中M标志( )类。 (A)发电机;(B)电动机;(C)电流表;(D)测量设备。 答案:B 2(La2A1047).二极管的主要特性有( )。 (A)单向导电性;(B)电流放大作用;(C)电压放大作用;(D)滤波作用。 答案:A 3(La2A1048).把一条32m长的均匀导线截成4份,然后将四根导线并联,并联后电阻为原来的( )。(A)4倍;(B)1/4倍;(C)16倍;(D)1/16倍。 答案:D 4(La2A2049).电压互感器( )加、减极性,电流互感器(C)加、减极性。 (A)有,无;(B)无,有;(C)有,有;(D)无,无。 答案:C 5(La2A2050).在感应式电能表中,电磁元件不包括( )。 (A)电压元件;(B)电流元件;(C)制动磁钢;(D)驱动元件。 答案:C 6(La2A2051).属于感应式仪表的是( )。 (A)指针式电压表;(B)指针式电流表;(C)DD862型电能表;(D)数字万用表。 答案:C 7(La2A3052).利用三极管不能实现( )。 (A)电流放大;(B)电压放大;(C)功率放大;(D)整流。 答案:D 8(La2A3053).普通单相感应式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,则电能表将( )。 (A)正常;(B)反转;(C)停转;(D)慢转。 答案:B 9(La2A3054).根据法拉第电磁感应定律,当与回路交链的磁通发生变化时,回路中就要产生感应电动势,其大小( )。 (A)与回路中的电阻值成正比;(B)与回路中通过的磁通成正比;(C)与磁通的变化率成正比;(D)与回路中

装表接电考试试题十四_附答案

装表接电工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.单相电能表电压线圈断线时,电能表将(B )。 A.正常运转 B.不转 C.反转 D.短路损坏 2.使用电压互感器时,高压互感器二次(A )。 A.必须接地 B.不能接地 C.接地或不接地 D.仅在35kV及以上系统必须接地 3.在三相三线两元件有功电能表中,当三相电路完全对称,且cosφ=1.0时,C 组元件的电压相量(B )。 A.超前于电流 B.落后于电流 C.与电流同相 D.与电流反相 4.县级以上地方人民政府及其经济综合主管部门在安排用电指标时,应当保证农业和农村用电的适当比例,优先保证农村(A )和农业季节性生产用电。 A.排涝、抗旱 B.生活照明 C.农副加工和生活照明 5.复费率电能表可通过走字试验,连续运行。根据电台报时声,每隔(A )测定1次计时误差,取3次测定的平均值,即为平均日计时误差。 A.24h B.72h C.6h D.48h 6.现场检验互感器时,标准器的准确度等级为(D )较为合适。 A.0.1级 B.0.01级 C.0.02级 D.0.05级 7.电力系统的频率标准规定,300万千瓦及以上容量的系统频率允许偏差是(A )。 A.不得超过±0.2Hz

B.不得超过±0.3Hz C.不得超过±0.5Hz 8.某一型号的感应式电能表,如果基本电流为5A时的电流线圈的总匝数是16匝,那么基本电流为10A时的电流线圈的总匝数是( C)匝。 A.16 B.2 C.8 D.4 9.对应能满足电能表各项技术要求的最大电流叫做(C )。 A.最大电流 B.额定电流 C.额定最大电流 10.在实时钟电器中(A )与软件有关,若单片机发生故障,则会被破坏。 A.软时钟 B.硬时钟 C.晶振 D.电子计数器 11.电流互感器的额定电流从广义上讲是指互感器所通过的(B )。 A.最大电流的瞬时值 B.运行中不会发生热损的总电流 C.线路的工作电流 12.当测得绝缘的吸收比大于(C )时,就可以认为设备的绝缘是干燥的。 A.1:1.5 B.1:1.2 C.1:1.25 D.l:1.3。 13.带附加线圈的三相四线无功电能表,它的第二元件电压线圈接Uab,该元件电流线圈所加合成电流为(C )。 A.Ib+Ic B.Ib-Ic C.Ic-Ib D.Ib 14.1.0级三相电能表不平衡负载时,在cosφ=1.0时,20%标定电流负载点的基本误差限为(C )。 A.±1.0 % B.±2.5 % C.±2.0 %

第二版_装表接电工_高级工_计算题

4.1.4 计算题 La3D1018 某感性负载,在额定电压U为380V,额定功率P是15KW,额定功率因数是0.4,额定频率是50HZ,求该感性负载的直流电阻R和电感L各是多少? 解:设负载电流为I,则设负载阻抗为 答:R为 1.54Ω,L 为11.2mH La3D2019 一个2.4H电感器,在多大频率时具有1500Ω的感抗?一个2μF的电容器,在多大频率时具有2000Ω的容抗? 解:感抗,所以,感抗为1500Ω时的频率为 容抗,所以,容抗为2000Ω时的频率为 答:f1为99.5Hz,f2为39.8Hz La3D3020 电阻R1=1000Ω,误差为2Ω,电阻R2=1500Ω,误差为-1Ω,当将二者串联使用时,求合成电阻的误差和电阻实际值。 解:合成电阻的计算式为 R=R1+R2 误差为△R=△R1+△R2=2-1=1Ω ∴合成电阻的实际值为 R=R1+R2-△R=1000Ω+1500Ω-1Ω=2499Ω 答:合成电阻的误差△R为1Ω,R为2499Ω La3D3022 如图D-7所示,已知R=5Ω,开关K打开时,电源端电压Uab为1.6V;开关K闭合后,电源端电压Uab变为1.50V,求该电源的内阻r。 解:由题可知,开关打开时的电压Uab即为该电源电动势。开关接通后,电路电流为 由题意可知,

La3D3021 有一个三相三角形接线的负载,每相均由电阻 R=10Ω,感抗 XL=8Ω组成,电源的线电压是380V,求相电流,线电流I,功率因数和有功功率P。 解:①设每相的阻抗为|Z|,则 ②相电流 ③线电流I ④功率因数 ⑤三相有功功率 La3D4023 电容器 C1=1μF,C2=2μF,相串联后接到1200V电压上,每个电容器上的电压各为多少? 解:两只电容器串联后的等效电容为 因为电容器串联时,C1,C2上的电荷相等,即 ∴ La3D4024 电容器 C1=200μF,工作电压为500V,C2=300μF,工作电压为900V,如将两个电容器串联后接到1kV电路上,问能否正常工作? 解:设电容器C1上的电压为U1,C2上的电压为U2,两电容器串联,极板上的电荷相等,即 U1C1=U2C2-① 而 U1+U2=1000-② 由①式和②式可得: U1=600V,U2=400V可见电容器C1将超过工作电压而被击穿,当C1被击穿后全部电压加在C2上,C2也可能被击穿。电路不能正常工作。 La3D5025 如图D-8所示,已知E1=6V,E2=3V,R1=10Ω,R2=20Ω,R3=400Ω,求b 点电位及a、b点间的电压Uab. a

装表接电技师技术总结正文

技 术 总 结 XX供电局 2019年8月9日

技术总结 李雷,男,汉族,1988年10月出生,大学本科文化,装表接电技师。2011年进入供电公司,先后在供电所、市场营销部、设备部工作,现负责全局低压配网管理工作。 在实际工作过程中,装表接电是一项十分复杂的工作,其并不像一般人理解的那样,毫无技术含量,只需要简单地将计量装置依照固有的工作流程安装到客户的位置就算大功告成,其余的事情完全不需要关心了。真正意义上的装表接电是一系列复杂的工作概念,其包括在进行装表接电的开始阶段相关人员就必须树立客户至上,为客户服务的观念,在装表接电工程完成后,更需要全过程地进行监测以及监督,确保客户能够顺利地用上高质量的电。装表接电有着十分重要的意义。从小的角度分析,装表接电工作在整个电力营销过程中处于核心地位,只有该项工作被有效地执行,客户在对电力企业的服务才有了良好的印象,后续服务才能够顺利地开展。从大的方面分析,装表接电工作质量如何,会让客户对电力企业的服务质量产生最为直接的评判,这是关系到企业声誉的重要问题。所以我们必须认识到该项工作对于企业的重要性。 在日常的运行过程中,电表经常会出现各种各样的问题,在最短的时间内对电表出现的问题进行有效解决,是供电企业义不容辞的责任,更是在以人为本、客户至上的服务理念下,转变经营理念、切实提供高效服务、构建良好企业形象的基本要求。之所以将一个

看起来十分微不足道的电表故障问题看得这么严重,是因为表计计量一个小小的故障会直接地对供电企业造成经济影响的同时,还直接关系着用电客户的切身利益,因此必须将该项工作作为重中之重的工作来抓。由于用户使用方法不正确和超容使用等原因,用户的电能计量表出现烧毁等故障的概率也就相应增大,一旦出现电能计量装置故障这类常见的问题,将不仅仅会增加我们装表工的工作强度,也会在管理上为企业造成一定的困难,进而导致供电企业的实际负担增大。为保证用户能够顺利地用上高质量的电和降低供电企业的负担,装表接电工作必须被高效率地完成表计计量这种基本工作的顺利实现,不仅仅能够降低诸多后续问题的出现,也能够有效地保障用户能够高质量地用上电力资源,提升电力计量装置的工作效率在实际工作中拥有着巨大的现实意义,必须高度重视。 在不同的工作岗位,我知道只有不断充实自己,不断更新自己的知识,以便使自己适应各个工作岗位的需要。学习可以使自己的业务技能不断提升,从在供电所到市场营销科,有幸参加安顺供电局举办的各种技能竞赛,如“用电检查”、“装表接线”都取得较好的成绩。曾经两次代表安顺供电局参加省公司举办的“装表接线”技能竞赛。通过这些技能竞赛使我学习到了很多东西,不但有电力系统专业基础知识和生产现场实际操作技能,还有敬业爱岗、刻苦钻研、团结协作、奋力拼搏、优质服务、无私奉献……的精神,这些对我来说这简直就是一笔终身受益的宝贵财富。

相关文档