1 . 1安排施工顺序,坚持“四让”原则。即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)——通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网)——电力管线。

1 . 2相邻管线,在埋设的高程相同或相近时,最好考虑大开槽的施工方案,这是缩短工期、加快工程进度的有效措施。

1 . 3在小区道路结构层内偏上的管线,最好待道路结构层碾压成形后,返挖槽施工。这既能确保道路结构层的碾压施工及质量,又避免了道路碾压施工对管道施工成果的损坏。

1 . 4按照总工期的要求,结合各专业管线编制的施工进度计划,遵循上述施工程序安排原则,统筹各专业管线的开工期和工期。如条件成熟,最好作出小区管网工程施工进度网络图,并据此进行有效控制,使小区管网施工形成一个衔接紧凑、合理交叉和有条不紊的施工局面。

2既要控制管线的平面位置,又要控制管线的立面高程为了环境美观,当今小区管线几乎全部埋设地下。小区道路或绿地下的管网纵横密布,上下交错,因而,加强对管线平面位置和立面高程的双重控制,是确保小区管网正常有序施工的关键。从这几年我们监理过的工程看,有相当多的小区管网设计单位,仅做小区综合管网平面图,而

未做小区管网立面综合图,这无疑给小区管网施工造成了许多困难,而许多业主对管网立面综合图的重要性认识不足。对此,总监理工程师应当积极向业主提出建议,要求设计单位进行管网的立面设计,做出管网的立面综合图,为控制管线的立面高程创造必须的条件。

2 . 1专业监理工程师必须认真熟悉施工图,并协助业主做好设计技术交底,加强对小区管线平面位置和立面高程的预控。

2 . 2各专业管线放线后,应由专业监理工程师统一验线,确认签字后方可开槽。必须强调的是,各专业管线的路径不能随意变动,如必须调整务必报告业主,并由原设计单位出具书面变更通知,经总监理工程师审核无误后方可实施。

2 . 3管线交叉较多的丁字和十字路口,是管线立面高程控制的重点和难点部位,在此部位管线互相打架屡见不鲜。为搞好控制工作,项目监理部最好指定一名专业管线知识面广、又熟悉工程测量的监理工程师专门负责管线立面高程控制工作。同时,总监也应重点做好协调工作。

2 . 4在管线立面交叉中,监理人员必须按设计或相关规范要求注意控制各专业管线之间保持一定的间距。为避免或减少立面交叉管线之间相互损坏和确保安全,在施工过程中,应督促施工单位采取一些必要的支、挂、吊管等临时性措施。

3加强对管道施工用料的控制施工用的管材、管件及阀门等配件的质量,是影响管道工程质量的关键因素之一,因而,加强对管道施工用料的控制是质量控制的重点。各种专业管线使用的材料各异,品

种、规格繁多,当前以塑代钢已成发展趋势,塑料管材及管件五花八门,加之建材市场管理混乱,鱼目混珠,增加了控制难度。通过几年来监理实践的摸索,感到重点应从以下几方面控制:

3 . 1建立进场材料及配件申报制度。主要管材、阀门进场前,要求施工单位提前报验,监理人员应审核其出厂合格证书、技术性能检测报告、准用证等是否齐全有效,是否符合设计和相关规范要求。不合格的材料及配件不准进场。

3 . 2对进场的管材和管件,按批量进行抽查,检查品种规格和外观质量,以防止以次充好,材料实物和报验不符。当前,由于利益驱使,有为数不少的生产厂商,其生产的管材质量不符规范标准,尤其在壁厚方面,无论是钢筋混凝管、钢管、塑料管,以薄充厚的现象比比皆是。所以监理人员进行抽查时,应以壁厚为重点。以塑料管材为例,有普通管和加厚管之分,如DN100的PVC普通管,壁厚应为3.5mm,加厚管应为4.5mm,而现在市场上有相当部分的PVC管的壁厚仅有2.2mm-3.0mm。用于电力管线埋设的钢管,施工单位以次充好,以薄充厚的较为普遍。煤气和热力管道使用的直径大于DN150的螺旋焊管,应特别注意管截面椭园度的检查,如超标会造成焊结对口困难,影响焊接质量。管件多为冲压件,其砂眼、夹碴和壁厚冲压不均是常见的毛病。

3 . 3管道使用的阀门,如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等也是控制的重点。首先,应检查出厂质量合格证书和阀门上的铭牌是否相符,型号、规格、压力使用范围、密封等是否满足设计要求。不仅如此,

安装前还应检查阀门开闭是否灵活,必要时,还应按施工验收规范的要求进行强度和严密性试验,合格者方可使用。

4严格按规范要求,控制管道的强度和功能性试验的质量强度和功能性试验主要指:排水管道的闭水试验;供水管道的系统试压;供热管道的分段和系统试压;煤气管道的试压和严密性检测等。管道的强度和功能性

试验,是对管道施工质量的全面检测,也是工程质量验收的主要依据。因而,监理人员必须严格按规范要求,控制试验的质量,把好工程验收前最关键的一关。

4 . 1试验之前,要求施工单位务必制定试验方案,报专业监理工程师审查同意后方可实施。专业监理工程师应按规范要求并结合施工现场情况,审查其试验方案是否安全、合理、可行。

4 . 2排水管道的闭水试验为检查管道接口的严密性。如接口不严,管道接口长期渗漏,导致排水管道基础下沉、管道悬空,甚至路面塌陷。出现这类现象的教训不少。闭水试验是对排水管道施工质量的全面检查,所占时间较长又烦琐,很多施工单位总以种种借口不做。监理人员有责任督促施工单位认真做好这项试验。

4 .3供水管道和热力管道试压。监理人员应重点控制:

( 1 )试验用水的水质应使用自来水,但有的施工单位为省钱而使用沟塘水,沟塘水泥砂多,还可能含有害物质腐蚀管道,故应当制止;

( 2 )试压用的压力表及安装位置应符合要求。压力表必须在校验的有效期内,其表的刻度值应达到试验压力的1.5倍,并应在管道的

远、近端各安置一块压力表;

( 3 )试验压力值和稳定时间应严格按设计要求或相关的验收规范执行;

( 4 )热力管道试压必须在管线上构筑物(如固定墩)的混凝强度达到8 0 %以上方可进行。尤其应注意试压前,管道的端头应做“靠背”加固措施,监理人员必须认真检查是否安全可行。

4. 4煤气管道试压和严密性检测应使用压缩空气进行。必须十分注意安全。

4 . 5在管道强度和功能性试验中,现场监理人员必须对试验的全过程进行旁站监督,严格检查试验结果,并督促施工单位认真做好记录,如实填报试验资料,履行签字手续。

4 . 6各类专业管线在隐蔽前,专业监理工程师务必认真检查现场,并核实隐蔽验收资料是否真实、齐全、有效。应进行而未进行强度和功能性试验的管道,或经试验不合格的管道,一律不得回填隐蔽。

5做好组织协调工作,有效控制工程进度小区管网工程施工过程中现场极易产生各行其事、相互干扰的混乱局面,项目监理工程师,尤其是总监,应当尽力做好组织协调工作,以便在一定的时间和空间条件下,使各专业管线科学合理、有条不紊地进行施工,争取实现工期目标。

5 . 1协调好项目监理部内部的关系。专业管道分工负责,各专业监理工程师既分工又协作,还要密切配合顾全大局,发挥项目监理部的整体控制优势。

5 . 2协调好施工和业主、设计的关系。要督促业主按施工合同条款提供施工条件,促使业主及时排除施工现场的障碍和干扰。发现现场情况和设计不符时,通过业主敦促设计人员及时到场,尽快提出设计变更或修改。

5 . 3协调好施工单位之间的关系。监理人员在组织协调上应尽力减少施工单位之间的相互干扰,缓和他们之间的矛盾。现场因前期施工成果被损而引起施工单位之间的纠纷屡见不鲜,监理人员应督促后续的施工单位重视和加强对已完施工成果的保护,必要时应采取一些临时性保护措施。和此同时,监理人员还应配合业主,建立一项“谁损坏谁赔偿”的制度,这是保护施工成果较为有效的办法。

5 . 4协调好工期和质量的关系。由于工期紧,施工单位忽视施工质量盲目抢工期的现象时有发生,监理人员应提请施工单位合理安排工期,控制施工节奏。在施工过程中,坚持质量第一的观念,在确保施工质量的前提下加快工程进度。

5 . 5召开工地例会是监理组织协调的最好办法。总监要定期组织召开工地例会,解决工程施工中的相互配合问题,及时化解矛盾,消除影响施工进展的各种因素。在平行、交叉施工多,工期和场地十分紧张的情况下,有必要每天召开一次工地例会。

市政污水管道工程施工方案

盐边县渔门镇污水处理工程 污 水 管 道 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 攀枝花公路桥梁工程有限公司 二○一五年十一月一日

目录 第1卷第一章工程概述 (1) 一、施工概况: (1) 二、现场自然条件: (1) 三、交通条件和服务设施: (1) 四、设计编制依据 (1) 五、主要参考资料: (1) 第2卷第二章施工准备工作 (2) 一、测量放样 (2) 二. 施工流水段的划分 (2) 三. 原材料采购与复试 (2) 第3卷第三章施工方案及技术措施 (2) 一、沟槽开挖 (2) 二、混凝土基础浇筑 (5) 三、管道铺设 (7) 四、沟槽回填施工 (8) 五.支撑的拆除 (9) 第4卷第四章交通组织方案措施 (9) 一、施工概况 (9) 二、施工总体部署 (10) 三、道路交通保障措施 (10) 第5卷第五章质量保证措施 (11) 一、具体质量目标 (11) 二、质量控制机构和创优规划 (11) 三、强化质量意识,健全规章制度 (11) 第6卷第六章安全生产措施 (13) 一.工程项目的安全与环境管理 (13) 二.保证安全的主要措施 (13) 三.安全管理制度 (14) 四.各类路基土方施工机械安全措施 (14) 五.安全管理网络 (14) 第7卷第七章文明施工的措施 (14) 一.现场布置 (15) 二.道路和场地 (15) 三.材料堆放 (15) 四.周转设备存放 (15) 五.水泥库 (15) 六.消除施工污染 (15)

第一章工程概述 一、施工概况: 本工程为盐边县渔门镇污水处理工程,规划5km,其中D150金属管道约1600米,其余为D300~D600钢筋混凝土管道。检查井为97个D1000的钢筋混凝土。 二、现场自然条件: 根据该市区气象部门提供的材料,在施工期间主导风向为东南风,雨期在6月到10月。 根据地质勘探资料,土质为四类土,地形较平坦,地下水位平均在地下3.6m深处。 三、交通条件和服务设施: 本工程处于渔门镇镇区,有比较便利的运输网络,同时,本工程回填材料大多可取于挖方段,故运入材料相对上比较少。 四、设计编制依据: 施工图:以《污水管线平面图》《污水管线纵断面图》及其设计总说明为本次施工依据。 验收依据:《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道工程施工及验收规范》。 五、主要参考资料: 1、《给水排水工和施工》 2、《实用给水排水工程施工手册》 3、《建筑施工手册》 4、《组合钢模板施工手册》 5、《工程项目管理》 6、《给水排水工程概预算》 7、《安装工程定额与预算》 8、《给水排水管道工程施工与验收规范》

市政工程给水施工方案

给水工程压力试验方案 一、工程概况 二、施工工艺 测量放线—沟槽开挖—钎探—砂基础—管道安装—水压试验—检查井浇筑—沟槽回填、压实 三、具体的施工方法 1、施工前的准备工作: 测量放线与沟槽开挖过程按照土方开挖方案的内容执行。沟槽开挖完成需距离槽边1米位置进行沟槽防护,防护栏高为1.2米,防护栏之间用密目网进行防拦(后附图)。 沟槽开挖完成按照要求进行钎探,钎探布置点为每井位一点,遇有槽底土质不良或者搅动、可疑部位时增补钎探。 砂石基础施工时按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,一层砂基础厚度为15cm,C2层厚度为4cm,C1层压实系数为≥90%,C2层压实系数为≥95%。 管材必须有合格证书、且批量与批号相符。管材的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。 检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。 对承口内部,插口端部的防腐沥青可用气焊、喷灯烤掉。对飞刺

和铸砂可用砂轮磨掉,或用錾子剔除。 承插口配合的环向间隙,应满足接口嵌缝的需要。 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管、承插口的内外工作面应光滑、轮廓清晰、不得有影响接口密封性的缺陷。 法兰和螺栓应满足有关标准的要求。 对内衬水泥砂浆防腐层进行检查,如有缺陷或损坏,应按产品说明书修补、养护。 2.1球墨铸铁管安装 (1)下管 采用机械下管,下管时用橡胶管将吊装带,禁止钢丝绳直接勒在管子上,应使管子完整无损的下到沟槽,管子两端不要碰撞槽帮,不要污染管子。 排管方向与来水方向一致,即承口为来水方向,插口为去水方向。如管体标有向上放的标志,注意在摆管时,把标志放在管上顶。 排管时留出撞口的工作距离,并隔一段距离进行适当的错管,避免距离过长后,后面窜管距离过长形成二次排管。 下管设专人统一指挥,以确保管材平稳下沟。 (2)清理承口 管及管件下沟前,先清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤,承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷。 下沟后清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散的涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等,有任何附加物都可能造成接口漏水,影响试压或冲洗。 (3)清理胶圈、上胶圈 上胶圈:将胶圈清理洁净,弯成心形或花形放入承口槽内就位。把胶圈装入承口槽,确保各个部分不翘不扭,用探尺检查时,沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差值为±3mm。检查胶圈的固定是否正确。 (4)接口(推插口)

市政管网工程施工方案

目录 第一章工程概况及特点 (3) 第一节工程概况 (4) 第二节工程特点 (5) 第二章编制依据、工程目标和实施措施 (6) 第一节编制依据 (6) 第二节本工程拟用施工规范清单 (6) 第三节工程主要管理目标 (7) 第四节实施措施 (8) 第三章施工部署(土建部分) (10) 第一节施工准备工作计划 (10) 第二节施工整体部署 (11) 第三节劳动力安排计划 (12) 第四节原材料、半成品的采购供应 (12) 第五节主要机械设备及周转材料配备计划 (13) 第四章施工部署(安装部分) (14) 第一节施工管理体系 (14) 第二节施工进度计划及施工工期保证措施 (14) 第三节劳动力安排计划 (16) 第四节主要施工机具配备计划 (17) 第五节降低成本措施 (18) 第六节施工配合 (19) 第五章管架工程施工方案 (21) 第一节土方及砼基础 (21) 第二节管架柱工程 (24) 第三节钢桁架构件预制 (27) 第四节钢结构安装 (29)

第六章热力管网安装工程施工方案 (30) 第一节施工准备 (30) 第二节管道加工和预制管件制作 (31) 第三节管道支架安装 (32) 第四节法兰和阀门安装 (35) 第五节补偿器安装和管道的冷紧、热紧 (36) 第六节防腐工程 (40) 第七节保温工程 (42) 第八节试压、清洗、试运行 (44) 第七章确保工程进度措施 (49) 第八章工程质量保证措施 (51) 第一节质量保证体系及措施 (52) 第二节质量管理措施 (53) 第三节质量控制要点 (55) 第四节成品保护措施 (58) 第九章施工安全保证体系和保证措施 (61) 第一节安全生产的原则和目标 (61) 第二节施工安全保证体系 (62) 第三节施工安全组织机构及工作程序 (62) 第四节安全管理措施 (64) 第五节安全技术措施 (64) 第六节防汛措施 (66) 第七节雨季施工措施 (66) 第八节施工过程安全 (67) 第九节安全教育及培训 (67) 第十节安全检查及审查 (67) 第十章文明施工与环境保护措施 (68)

市政排水管道工程施工方案

市政排水管道施工方案 作者:管道修补器,管道连接器发表时间:2010-8-21 6:33:29 排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。其程序为 1、中线测量____________ 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 2、坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30 cm。坡度板的截面尺寸为8 X 20 cm。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采用单坡式放坡,坡度按1: 0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定岀管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、 标高准确,设100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。底板采用C20砼浇筑,底板 砼用平板震动夯实机震动二次后,抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为①1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求) 待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。 先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。 7)、回填 回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖 运1km外土方到沟槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每300mm 一层,人工整平后夯实,分 层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用双向振动夯实机碾压密实。 一. 编制依据

市政通信管道工程施工方案

省道S337线夏庄至罗山段改建工程 通 信 管 道 施 工 方 案

河南省洹通建设工程有限公司 省道S337线夏庄至罗山段改建工程S337XL-3项目部 第一章概况 1.1工程概况 本项目位于河南省信阳市息县境内,东起息县澺河东侧(K70+500),本次设计通信线路全部采用电缆排管埋地敷设,本次设计仅包含通信电缆排管及人孔井的设计。 1.2 施工内容 1.本次设计依据相关规划,综合考虑道路周边用地性质、用户容量及分布等因素,并结合道路设计中的管线综合设计确定通信电缆排管数量、走向、路径及敷设方式。 2.本次设计中通信管道预埋12根排管,其中8根为7孔梅花管,电缆管道的管材采用Φ110PVC塑料管(硬聚氯乙烯管),过路时预埋12根排管,(4根Φ110PVC+8根7孔梅花管),主干管过路井均调整为三通井,非过路井均为直通井,相交路口预留情况见通信平面设计图纸。通信管道断面形式参见图集YD/T5162—2007《通信管道横断面图集》。 3.K70+500-K73+170通信管道位于北侧2 4.5米, K73+170-K74+900通信管道位于道路南侧23米位置。 4.为了避免以后破路,本次设计根据情况向外预留支管,每处支管按2根PVC及2根7孔梅花管考虑;支管底部标高控制在0.9米左右,过路支管、过路干管埋深及位置具体通信竖向设计及平面设计图。支管

预留到红线外1米,端部暂作封口处理或设手孔井备用。施工完毕后,做好标记,预留支管位置可根据道路两侧用户情况进行现场调整。 5、电缆排管向人孔井侧排水坡度不小于0.3%,各终端人孔井出线排管要做好防水处理。 6、通信电缆排管在人行道下最小覆土深度为0.5米,车行道下最小覆土深度为0.7米,覆土不满足要求时,需采用素土混凝土包封处理。当管道与其他管线平行或交叉敷设时,应满足相关规范要求。管道敷设方式做法参见图集05X101-2《地下通信路线安装》进行。 7、本次设计人孔井作法均参照图集YD 5178—2009《通信管道人孔和手孔井图集》P3-933进行,选用小号人孔,直通型人孔井井深1.8米,四通型,三通型人孔井井深2.0米, 4.本次设计,通信主管道在人行道上排列形式为12根(4*3层),在交叉路口段人孔井之间排列形式为12根(6*2层)。 5.本次设计通信排管过路时均采用素混凝土包封。 第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据我部总体施工计划,我公司组织具有丰富施工经验和管理经验的工程技术人员主管此工程,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行监督作业。 施工作业人员计划20人。 2.1.1、操作工人配置计划如下:

市政工程雨污水排水管道施工方案

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。

⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖至门口或路口时,采用半幅施工,预留一段人工开挖或按要求塔设车辆便桥、行人便桥,确保施工及行人安全。 ⑤在高压线下作业时严格按电业局要求施工,注意施工机械、人员安全。 ⑥为了使沟槽中心线及高程准确,在开挖时设置坡度板,在坡度板侧面顶部用小铁钉订出中心线,在坡度板侧面钉上高程板,坡度板上写明桩号、下返高程等有关数据,便于控制;槽底高程允许偏差:土方+20mm;石方+20mm;-200mm。 ⑦沟槽开挖出的土作为回填材料,存放于沟槽一侧。余土装车外运,外运时应安排专人清扫路面,作好文明施工。 ⑧沟槽开挖过程中应控制其质量达下列要求: (单位:mm)

市政工程给水施工方案

—、工程概况 二、施工工艺 测量放线一沟槽开挖一钎探一砂基础一管道安装一水压试验一检查井浇筑一沟槽回填、压实三、具体的施工方法 1、施工前的准备工作: 测量放线与沟槽开挖过程按照土方开挖方案的内容执行。沟槽开挖完成需距离槽边1米位置进行 沟槽防护,防护栏高为1.2米,防护栏之间用密目网进行防拦(后附图)。 沟槽开挖完成按照要求进行钎探,钎探布置点为每井位一点,遇有槽底土质不良或者搅动、可疑部位时增补钎探。 砂石基础施工时按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,一层砂基础厚度为15cm, C2 层厚度为4cm, C1层压实系数为》90%, C2层压实系数为》95%。 管材必须有合格证书、且批量与批号相符。管材的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。 检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。 对承口内部,插口端部的防腐沥青可用气焊、喷灯烤掉。对飞刺和铸砂可用砂轮磨掉,或用錾子剔除。把胶圈装入承口槽,确保各个部分不翘不扭,用探尺检查时,沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差值为土3mm。检查胶圈的固定是否正确。

市政综合管线施工方案

综合管线施工方案 一、工程概况: 金桂大道位于XX市城区,是XX市一条重要的城市主干道,起于饲料厂,止于209国道桂花村,全长5.8公里。第一标段起止里程为k0+000至k2+240,全长2.24公里,主要工程内容为路基、路面、排水及综合管线工程等。 综合管线工程包括:电力管沟、电信管沟、给水管道和燃气管道等。各管沟、管线平面位置为:道路中心线到道路左右两边各24.3米的位置为电力管沟;道路中心线到道路左右两边各22.2米的位置为电信管沟;道路中心线到道路左边20.5米的位置为给水管道;道路中心线到道路右边20.5米的位置为燃气管道。各管沟、管道埋深,位置,断面尺寸见下图: 管沟、管线断面图 综合管线布置、横穿发生矛盾时,按以下原则施工: 1、压力管让无压管; 2、管径小的让管径大的;

3、可弯曲的管让不可弯曲的管; 4、临时的让永久的; 5、工程量小的让工程量大的; 6、新建的让已有的; 7、检修次数少的方便的让检修次数多的不方便的; 8、各种管线布置的水平净距与垂直净距,尽可能按各专业规范要求施工,特殊情况采取措施做特殊处理。在道口与管线过街处,为避免多处相交,在高程上进行了调整,主要原则是支管避让干管与管沟,给水避让无压管,电力支管与其它管线相交处,电力管线应采取相应的保护措施处理。 在横穿规划道口处,各管线、管道的平面布置,标高及发生矛盾时的施工处理均见(附图二)。 二、主要工程量及材料: 1、电力管沟 电力管沟距道路中心线24.3米,沿金桂大道两边埋设,管沟分为Ⅰ型电缆沟和横穿排管。在规划道口和道路横穿部位采用排管,其它均采用Ⅰ型电缆沟。 道路左侧Ⅰ型电缆沟长度为1989.02米,道路右侧Ⅰ型电缆沟长度为1981.02米。排管总长为631米。在规划道口处排管与Ⅰ型电缆沟连接采用电力电缆管沟结合井。电力电缆管沟结合井在共27处。 Ⅰ型电缆沟:垫层为80mm厚的碎石;底板为C20砼厚度200mm;墙身为M7.5水泥砂浆砌MU10砖墙,墙宽370mm,墙高为970mm ,采

市政中压燃气管道工程施工方案

**管道工程有限公司 **路市政中压燃气管道工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制时间:年月日

目录 目录 (2) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、作业人员 (1) 2、技术准备 (1) 3、材料准备 (2) 4、作业条件 (2) 四、作业方法 (2) 1、作业方法与步骤 (2) 五、施工进度计划及保证措施 (3) (一)施工总进度 (3) (二)施工进度计划(图:附最后一页) (3) 六、平面布置 (3)

七、保证质量措施 (3) (一)工程质量目标 (3) (二)质量保证体系及质量管理 (4) 1.质量保证体系 (4) 2.项目部质量管理机构设置 (4) (一)质量保证措施 (4) 1.施工过程质量控制 (4) 八、保证安全措施 (5) (一)安全保证措施 (5) 九、文明施工现场措施 (5) (一)文明施工现场措施 (6) (二)减少噪音扰民和降低环境污染的技术措施 (6) 附图 (7)

一、工程概况 本工程为***路市政中压燃气管道工程,本工程的设计终点详见图纸,本次工程燃气管道采用定向钻和开挖方式敷设燃气管道;工程全长598米,主管径为dn160、dn110,设计压力为0.4MPa,运行压力为<0.4MPa,属压力管道GB1级。本工程管道设计压力0.4MPa,中压A级,运行压力<0.4MPa。 二、编制依据 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《油气输送管道穿越工程施工规范》(GB50424-2007) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》(GB15558.1-2003) 《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》(GB15558.2-2005) 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ 63-2008) 《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》(TSG D2002-2006) 《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009) 三、施工准备 1、作业人员 2、技术准备 3.2.1熟悉图纸,编制作业指导书。 3.2.2针对施工现场危险源,制定相应的防范措施。 3.2.3组织施工班组进行技术交底会,让施工人员熟悉图纸及作业指导书,学习施工规范,掌握安装工艺。使每个人都清楚知道工作的内容、方法、应注意 的事项,以便在实际操作时达到分工明确、指挥准确、行动一致,确保工作的

市政工程给水施工方案设计

一、工程概况 本次机场南路为新建道路工程,给水工程设计原则为:从经济和设计综合考虑,按照《深圳市宝安国际机场扩建工程市政详细规划-给水工程规划图》要求确定给水管径,并与现况管线和相交路口设计管线接顺,具体设计管径如下: 设计起点江湾大道路口至机场出场道路北侧按规划布置DN250给水管,南侧按规划布置DN300给水管。主要供给机场码头用水。进场出场道路至机场进场道路北侧按规划布置DN400给水管,南侧按规划布置DN400给水管;机场出场路西侧按规划布置DN300给水管,东侧按规划布置DN250给水管,与机场出场路设计给水管接顺;机场进场路双侧按规划布置DN500给水管,与机场进场路设计给水管接顺。机场进场路至宝安大道采用双侧布管,北侧按规划布置DN500给水管,南侧按规划布置DN500给水管。宝安大道至107国道采取双侧布管,北侧布置DN500给水管,南侧布置DN500给水管,分别与宝安大道现况给水管和107国道现况给水管相连通。107国道至设计终点有现况给水管,部分给水管落入新建道路机动车道下,对不符合要求的给水管进行废除重建,其中北侧布置DN600给水管,南侧布置DN700给水管。 二、施工工艺 测量放线—沟槽开挖—钎探—砂基础—管道安装—水压试验—检查井浇筑—沟槽回填、压实 三、具体的施工方法 1、施工前的准备工作: 测量放线与沟槽开挖过程按照土方开挖方案的内容执行。沟槽开挖完成需距离槽边1米位置进行沟槽防护,防护栏高为1.2米,防护栏之间用密目网进行防拦(后附图)。 沟槽开挖完成按照要求进行钎探,钎探布置点为每井位一点,遇有槽底土质

不良或者搅动、可疑部位时增补钎探。 下沟后清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散的涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等,有任何附加物都可能造成接口漏水,影响试压

市政工程雨污水管道施工方案

市政工程雨污水管道施工方案 一、施工准备 1、技术准备 (1)详细勘察管道沿线实际情况,对施工现场情况进行摸底。 (2)组织工程施工技术人员参与设计单位、建设单位的施工图会审和企业内施工技术交底,了解施工特点和技术要求,熟悉施工操作规程和各项技术数据。 (3)编制施工方案。 2、物资准备 (1)根据施工进度计划提前作好各种材料、设备、机具进出场计划; (2)明确各种材料的到货时间和技术要求, (3)对管材进行检验、确认并收集整理有关的技术资料。 3、施工人员配备 专业技术人员(负责安全):1人 4、临时设施准备: (1)根据工程现场实际情况,在甲方指定位置搭设施工临时设施。 (2)临时用电准备:本工程施工用电为自发电。 (3)临时用水准备:施工用水由甲方提供。 二、施工方法和技术措施 (一)、开槽埋管工程 1、施工工艺流程:

2、土石方开挖 (1)测量 A、雨水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。 B、 C、在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点。 (2)、沟槽开挖 A、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况,以便开槽时采取妥善加固保护措施,同时组织好人员及机械,保证施工的顺利进行。 B、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽

开挖的形式,按规定比例放坡,必要时进行支护,保证沟槽不塌方。a.沟槽放坡的确定: 槽深h<3米时,槽帮坡度i为1:0.33; 槽深h≥3米时,槽帮坡度i为1:0.5; b.槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表: c.沟槽断面形式(见下图) C、开挖方法 a.土方开挖采用机械开挖,槽底预留30cm由人工清底。开挖过程中严禁

市政给水工程施工方案

给水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况: (3) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (4) 四、施工条件 (4) 一、施工准备 (5) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (6) (一)主要人员的配置 (6) 三、项目施工组织机构框图 (10) 一、测量放样 (11) 二、沟槽开挖 (12) 三、管道安装 (14) 四、管道接口 (15) 五、管道支墩 (15) 七、回填土 (18) 给水管道安装完毕和回填密实后,应进行管道的水压试验。管道试压长度一般在500米至1000米之间,具体长度以现场实际情况而定。把给水管两端用盲板焊接封住,焊缝饱满不渗水;在试压段管顶开进水孔,并设置闸门开关;在管道最高点及纵向弯头高点处设置排气孔并安上检验标定过的压力表。试验压力钢筒预应力砼管(PCCP)为0.9MPA,焊接钢管、球墨铸铁管为1.0MPA. (19) 一、质量保证措施 (21) 二、安全保证措施 (22) 三、文明施工措施 (23)

第一章工程概况 一、工程概况: 107国道是北京—深圳的国家一级干线公路,在深圳市宝安境内全长约32公里。其东南端通过南头联检站接特区内北环快速路和深南大道,西北端连接东莞长安镇。是深圳西部的主要门户,也是深圳连接珠江三角洲区域的主要对外通道,同时还是宝安西部各镇域组团之间最主要的联络通道。107国道第三期改造工程三标段为凤凰立交工程。本工程位于福永镇内,现状凤凰大道为双向四车道,与107国道为十字型灯控平交路口,东西两个方向分别连接主要风景点凤凰山和海上田园,是福永镇东西方向的主要交通要干道。道路两侧为商业旺地,人流密集,随着交通量的增长,现状灯控路口已经远远满足不了需求,凤凰立交的修建是势在必须。本立交设计为蝶形状,通过上下两层跨线桥跨越107国道。设计起点对应107国道主道桩号为K5+646.400,左辅道桩号为ZF05+645.436,右辅道为YF05+647.766;终点桩号对应107国道主道桩号为K06+440.000,左辅道为ZF06+440.537,右辅道为YF06+439.864;总长793.6M。相交的凤凰大道在立交范围内改造长度为959.11M。 道路等级:107国道主道维持现状一级公路标准; 107国道辅道为城市主干道标准; 凤凰大道为城市主干道标准。 凤凰立交的给水管道工程主要分布在107国道两侧辅道,凤凰大道两侧;给水管材采用焊接钢管、球墨铸铁管及带钢管预应力砼管。管沟开挖均采用大开方式埋设,对开挖深度大于3—7.5m的管沟均采用钢板桩支护。管道基础除碰到软地基需另作处理外,一般直接敷在原状土上,如已扰动,则分层夯实,密实度不得低于90%;回填土一般采用原土分层回填夯实,其密实度不得低于90%。

市政管网施工方案

市政管网专项施工方案 ●排水管道施工专项方案 1、适用范围 适用于本公司承建的市政工程普通平口、企口、承插口混凝土管的安装。 2、参照文件 《市政工程施工技术规程汇编》 3、实施细则 3.1一般规定 3.1.1刚性基础、刚性接口管道安装方法,分普通法、四合一法、前三合一法、后三合一法 共四种,其简化工序如下: a.普通法:即平基、安管、接口、管座四道工序分四步进行; b.四合一法:即平基、安管、接口、管座四道工序连续操作,以缩短施工周期,管道结构整体性好; c.前三合一法:即将平基、安管、接口三道工序连续操作。待闭水(闭气)试验合格后,再浇筑混凝土管座; d.后三合一法:即先浇筑平基,待平基混凝土达到一定强度后,再将安管、接口、浇筑管座混凝土三道工序连续进行。 3.1.2管材必须具有出厂合格证。管材进场后,在下管前应做外观检查(裂缝、缺损、麻面等)。采用水泥砂浆抹带应对管口作凿毛处理(小于φ800㎜外口作处理,等于或大于φ800㎜里口作处理)。 3.1.3如不采用四合一与后三合一铺管法时,做完接口,经闭水或闭气检验合格后,方能进行浇筑混凝土包管。 3.1.4倒撑工作必须遵守以下规定:

a.倒撑之前应对支撑与槽帮情况进行检查,如有问题妥善处理后方可倒撑; b.倒撑高度应距管顶20㎝以上; c.倒撑的立木应立于排水沟底,上端用撑杠顶牢,下端用支杠支牢。 3.2平基与管座 3.2.1浇筑混凝土平基应按下列要求进行: a.检查排水沟、土基等项是否符合要求,并应利用平桩外露长度,检查平基厚度是否符合规 定,如超过允许误差后,应再次清底,有超挖用垫砂处理至合格; b.应熟知本孔使用的管径、平基设计厚、管座度数、井型,这样才能确定模板的高度与模板间净宽; c.混凝土入模后,根据平桩找平,插捣拍打密实,厚度大于20㎝时,应用平面振捣器振捣密实。 3.2.2浇筑混凝土管座,在操作时应按照下列要求进行: a.管座混凝土除四合一、后三合一铺管外,一般在接口完成后浇筑; b.在浇筑90°、120°管座混凝土时,管两侧应同时进行,必须振捣密实,并与管身结合严 密; c.混凝土平基砖砌管座,可用于冬季或特殊地段使用。砂浆应与管身结合严密。 3.3管道安装 3.3.1管材在施工现场内的倒运要求如下: a.根据现场条件,管材应尽量沿线分孔堆放; b.采用推土机或拖拉机牵引运管时,应用滑扛并严格控制前进速度,严禁用推土机铲推管; c.当运至指定地点后,对存放的每节管应打眼固定。 3.3.2平基混凝土强度达到设计强度的50%,且复测高程符合要求后方可下管。 3.3.3下管常用方法有吊车下管、扒杆下管和绳索溜管等。 3.3.4下管操作时要有明确分工,应严格遵守有关操作规程的规定施工。 3.3.5下管时应保证吊车等机具及坑槽的稳定。起吊不能过猛。 3.3.6槽下运管,通常在平基上通铺草袋和顺板,将管吊运到平基后,再逐节横

市政管道工程施工方案.

施工组织设计(方案)报审表

市政配套工程王家女姑路污水工程施工组织设计编制: 审核: 批准: 2012年7月10日

一、编制依据 1 王家女姑污水管线铺设工程招标文件、市政配套工程王家女姑污水工程设计图纸(市政工程设计研究院设计2010.7)。 2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3《埋地聚乙烯(HDPE)排水管道工程技术规定》; 4《室外排水设计规范》(GB 50014-2006); 5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);二、工程概况 本工程位于,西起双元路,沿王家女姑南路、王家女姑北路至空港路铺设污水排水管道,全长约1410.7m。φ300管道947.4m,φ400管道463.3m。 三、施工准备 1技术准备 1.1组织项目部有关人员系统学习设计方案及有关《规范》、《规程》、《标准》和主管部门的有关文件;组织项目部有关人员对现场进行仔细勘察,了解场地开挖范围与周边建筑物的距离,做到心中有数,指导施工方案细化以及现场施工。 1.2组织项目部有关人员认真学习图纸,理解设计意图,根据图纸结合现场实际情况以及施工中具体操作方法,发现问题及时与甲方以及设计单位联系,在施工前解决施工图纸与实际施工操作的衔接问题。 1.3与甲方、监理现场交验工程控制桩及BM点,根据甲方提供的控制桩及BM点资料,确定场地沟槽开挖定位放线施工方案,进行现场放线并报请监理、甲方验收。 2现场准备 2.1根据施工总平面图方案搭设临建,清理现场,根据沟槽开挖与管道安装施工方案敷设施工用水、电线路,修整施工道路,做到文明施工。

市政给水管道工程施工方案

第一章工程概况和编制依据 一、工程概况 此工程的市政给水管道全长5km,均为地质不均匀沉陷地带。采用直径为1.2m 的非金属管,沟槽深度为3m,地质条件为粉质粘土,坡顶有静载且按照最大边 坡率设计。 二、本施工组织设计的主要编制依据为下列文件规范 (1)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 (2)工程测量规范GB50026-2007 (3)建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版) (4)混凝土强度检验评定标准GB50107-2010 (5)铸铁检查井盖CJ/T3012 (6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) (7)建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范(GB50242-2002) 第二章施工准备 一、施工现场生产准备 1、现场调查踏勘和环境调查 1)从工程从工程投标阶段开始,即着手进行现场调查。熟悉了解现场情况及周围环境情况。了解并落实现场临时占地,提出临时用地申请并联系办理有关事宜。 2)了解现场交通状况,向业主、监理提交现场交通导流组织方案及临时施工道路设臵方案。 3)了解现场地上地下障碍物情况,向业主、监理提交拆迁报告及地下障碍物的改移保护方案;调查联系现场余土的外运场地。 4)与地方交通等部门取得联系,为工程施工创造良好的环境。上述工作在工程正式开工前陆续完成。 2、设备及物质准备 1)工程开工前,完成各项施工用料的调查落实,经取试验合格后签订供货协议,并分期分批组织进场。 2)各种预制构件根据施工进度计划安排,提前与构件厂签定供货协议,并提交构件加工计划。

3)彩条地砖、河沙、砂砾混合料的供应要事先与有关单位取得联系并提交供应计划。 4)材料进场要做好存放、保管工作,并认真进行标识。 3、现场四通一平 工程开工前,向业主及地方水电管理部门提交水电供应申请及手续。争取在开工后五日内完成水电临时线路的铺设工作。 4、施工人员及图纸准备 工程开工前,组织技术人员及现场管理人员学习施工规范、工艺标准、招标文件以及业主、监理下发的有关文件,熟悉、了解本工程的施工特点,掌握各项目的施工工艺和技术标准,同时组织专业技术工种进行培训教育,为工程施工顺利进行创造条件。接到施工图纸后,即组织技术人员进行看图、审图,五日内完成审图,工程量计算,材料计划等工作。申请业主、监理等部门进行图纸会审和设计交底工作。接到施工图纸后,结合现场实际情况,十日内完成实际性施工方案和施工组织设计设计的编制工作并报监理审批,开工前完成前期施工各项目的现场施工技术交底,提出各种预制构件的加工计划。 5、管道定线与放线准备 依据施工图给定的中线的位置,确定两个中心钉的位置,拉线后在离开沟槽开挖范围设立中心控制桩,并且进行保护措施的设置。依据管道管径的大小、开挖方法、开挖深度、现场情况确定沟槽开挖宽度,从中心向两侧分别量出沟槽开挖宽度的二分之一,每侧两点,分别连线,按此连线撒灰线即可。 第三章沟槽的土方开挖施工 开挖沟槽前了解现场地形、地貌、建筑物,各种管线和其它设施情况。结合本工程特点,熟悉施工图纸,了解管道施工坐标与高程。先放线、后挖沟。本工程沟槽开挖采用人机结合开挖。首先开挖至设计深度95%后,一律采用人工清沟及开挖管头工作坑,以避免管身悬空,防止超深开挖再回填,造成返工及管道基础差的现象发生,再经测量找平沟底。钢管段焊接及法兰连通处工作坑开挖宽度为前后各需>600mm,两侧及管底距管外径>800ram。管道沟槽底部的开挖宽度为管道外缘两侧宽度加上工作面宽度400~600mm之和。当开挖过程中槽底遇有松软地基、流砂等情况,应与工程指挥及项目部商定处理措施,沟槽开挖质量应符合规定。 第四章沟槽断面设计 本工程根据施工现场情况所选用的沟槽断面为梯形槽。沟槽底宽为2.4m,管道基础宽为1.2m,工作宽度为0.6m,沟槽上口宽度为5.4m,沟槽槽壁边坡率为0.50,沟槽开挖深度为3m,管壁厚度为0.05m,基础厚度为0.2m,管座厚度为0.3m。 第五章沟槽开挖的质量要求与安全措施

市政工程(道路及管网施工方案)

工业园区道路工程 施工组织设计

目录 第一章工程概况 第二章分部分项工程主要施工方法 第三章拟投入工程的主要施工机械设备情况 第四章劳动力安排计划 第五章确保工程质量的技术组织措施 第六章确保工程安全生产的技术组织设计 第七章文明施工措施 第八章保证工期的技术保证措施 第九章项目管理机构配备 附: (1)拟投入的主要施工机械设备表 表8.1 (2)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表表8.2 (3)劳动力计划表 表8.3 (4)计划开工、竣工日期和施工进度横道图表8.4

(5)施工总平面图 表8.5 (6)临时用地表 表8.6 一、工程概况 (一)、概况 工程名称:工业园区南区纬四路道路工程 工程地点:工业园区 纬六路(经六路至经一路)道路工程,总长5060.384m (二)、工程主要技术标准 1、道路等级:城市道路主干道(Ⅲ级标准) 2、交通等级C级标准 3、道路红线为56m 4、路面结构类型:沥青砼面层 5、设计年限为15a 6、计算行车速度40km/h 7、道路限界最小净高5.0m (三)、工程主要形式及概况 1、道路机动车道结构设计。 上面层:4cm细粒式改性沥青混凝土 下面层:6cm中粒式沥青混凝土 上基层:20cm水泥稳定级配碎石(5:95) 下基层:18cm水泥稳定级配碎石(4:96) 垫层:18cm天然砂砾 结构层总厚度:66cm 2、道路填方按1:1.5、挖方按1:1的坡度作绿化护坡。(四)、工程施工目标 本工程在我施工单位精心安排施工,一定达到合格工程。

(五)、承包方式 包工、包料、保工期、包质量、包安全。 (六)、施工技术规范与质量标准 《城市道路路基工程施工及验收规范》GJJ44—91 《公路路基施工技术规范》JTJ033—95 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034—2000 《沥青路面施工及验收规范》GBJ92—86 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1—90 《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》城建[2002]221号 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97。 《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93。 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 (七)、总体思路 在本合同段施工过程中,本着高起步、高标准、严要求、高质量、高效益的精神,精细正规,一丝不苟地做到: 1、“两个确保” 确保安全质量,确保工期。达到“四高”:高标准控制施工全过程,用检测控制工序,让工序控制过程,让过程控制整体;高效率、高水平、高质量建成本工程。坚持“四先”:在实施中,用先进的设备,科学的配置来满足设计、规范、业主要求;用先进的技术与工艺来保证质量要求;用先进的组织管理技术,结合本工程特点,统筹考虑,科学安排;用先进的思想观念来统一全体参建职工的认识,不单凭老经验、老方法办事,把高标准、严要求全面贯彻到施工的每一个环节。 2、狠抓重点、难点工程

最新版市政管道工程施工组织设计方案

市政管道工程施工组织设计方案

目录第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 第二节编制依据 第三节工程的重点、难点分析第二章施工总体目标 第一节工程质量目标 第二节施工进度目标 第三节安全文明施工目标 第四节科技进步目标 第五节服务目标 第三章施工部署 第一节施工组织机构 第二节主要施工方案 第三节施工段的划分及施工顺序第四节施工资源配置 第四章施工总平面布置 第一节临时设施计划 第二节、施工道路 第二节施工临时给排水 第三节施工临时用电

第四节施工平面布置 第五章施工准备 第一节技术准备 第二节生产准备 第六章主要分部工程施工方法 第一节施工测量 第二节沟槽土石方开挖 第三节钢筋混凝土管道施工 第四节钢筋混凝土检查井、跌水井的施工第五节检查井施工 第六节闭水试验 第七节管道沟槽回填 第九节地下管线及其它市政设施的保护第七章施工进度计划及施工进度保证措施第一节施工进度计划的制定 第二节施工进度保证措施 第八章工程质量目标及保证措施 第一节工程质量目标 第二节质量保证体系 第三节组织管理保证措施 第四节技术保证措施

第五节原材料、半成品及成品质量保证措施第六节季节性施工措施 第八节半成品、成品保护措施 第九章安全文明施工保证措施 第一节组织管理保证措施 第二节技术保证措施 第三节现场施工安全措施 第四节安全隐患和安全事故的处理 第五节现场文明施工管理措施 第六节对施工现场周边环境的保护措施

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、工程名称:**区**镇**路附属工程。 2、工程地点:**镇。 3、工程规模:186m,管径2000mm,钢筋混凝土II级管。 4、工程概况 (1)为解决**公路及周边雨水排放。 (2)管材:本工程沿管材采用Ⅱ钢筋混凝土管。 (3)管道基础:埋地铺设的钢筋混凝土管均采用混凝土基础。 (4)管道接口:钢筋混凝土管接口,按照设计图要求施工。 (6)检查井:按设计和(06MS201)标准图集施工。检查井井盖为成品重型铸铁防盗井盖。 5、工程范围: (1)沟槽土石方开挖、排水、槽壁支护,管基砼浇筑。 (2)钢筋混凝土管管道安装,管道长186m。 (3)土方回填碾压、余土外运。 (4)6座检查井的施工。 第二节编制依据 一、编制依据 1、**镇政府提供的工程施工图及投标竞争性比选文件。 (1)给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)

相关文档
相关文档 最新文档