一、总则

1、为了确保操作准确可靠,防止误操作,保障人身安全和防止误操作而造成的设备损坏和停电、停汽事故,特制订本制度;

2、运行人员应牢固树立“安全第一”的思想,严格执行《电业安全工作规程》和本制度,安全准确地执行各项操作任务。

二、要求

1、所有操作必须在得到值长的书面和口头命令后,方可进行操作,其他人员无权直接下操作命令;严禁无票操作;

2、在处理事故和解救人身脱离危险时,可不填写操作票或操作命令票,但应按有关规定执行,并尽可能在监护下操作。事后应立即向值长报告,并做好详细记录;

3、除紧急情况和事故外,所有操作应尽量避免在交接班时进行。一般情况下,交班前30分钟内、接班后15分钟内不进行操作;

4、操作发令人应对所发命令的正确性和完整性负责,操作人和监护人应对完成操作的正确性负责。值班人员有权拒绝接受违反规程的错误命令,可申述理由,并向上一级负责人报告。

5、填写操作票应使用钢笔或签字笔,字迹应端正。操作票中下列三项不得涂改:⑴、设备名称、编号和状态;⑵、有关参数;⑶、操作“动词”。其它如有个别错漏字允许进行修改,但应做到被改的字和改后的字,均要保持清楚,不得将要改的字全部涂掉或擦去。

6、操作票由操作人填写,填写的操作程序应符合《电业安全工作规程》和本公司颁布的《电气运行规程》有关条款的规定。每张操作票(或命令票)只能填写一个任务,每一条操作项目,只能写一个操作步骤。填写停电操作票时,应认真查对系统图、有关停电申请单、工作票和检修交待记事,必要时,应到现场核对设备,彻底弄清任务意图。填写送电操作票时应核对停电操作票、有关停电申请单、设备异动报告、检修交待、工作票、工作票登记本、接地线登记本、及值班记事等,并去就地检查设备状态。

7、操作票要由监护人、集控班长或值长逐级分别进行审核并亲自签名。在审核中如发现错误,应盖“作废”章,并重新填票;

8、对重要复杂的操作,值长、集控班长可按实际情况进行必要的考问或事故预想;

9、写好的操作票因故不能执行的,应盖“不执行”章;

10、凡需移交下一值操作的操作票,填票人、审票人应在操作票上分别签名。并应重新履行审核、批准手续。

三、操作票需要填写的内容:应拉合的开关和闸刀、检查开关及闸刀的

位置、送电前,对送电范围内是否遗留有接地线、负荷分配、验电及装、拆接地线的明确地点及接地线编号、投入或取下控制回路或电压互感器回路的保险器、切换保护回路、阀门的开关位置、检查项目、转动机械的启停操作、热力系统的投入和退出。

四、执行操作任务必须使用操作票,但遇以下情况可以不填写操作票,但必须将操作项目记入运行值班记录本内:

1事故处理;

2 断开、合上开关的单一操作;

3 拉开地刀或拆除全场仅有的一组接地线;

4 投入或退出一套保护的一个连片;

5 直流接地故障时短时拉电查找接地点。

五操作票的填写标准

1、填写操作票必须严格遵守生产现场操作票管理规定,规范使用标准操作术语、设备双重编号和操作项目操作地点。

2、填写操作票应做到“三考虑、五对照”。即考虑一次系统操作与二次的联系及影响,考虑操作中可能出现的问题及预防措施,考虑系统改变后的安全经济性和操作顺序的合理性;对照现场设备实际运行状态,对照系统的运行方式,对照系统图册,对照运行规程,对照上次的操作票。

3、操作票必须按照安全生产部规定的方法编号。

4、每张操作票只能填写一个操作任务。

5、操作项目必须以阿拉伯数字按顺序编号。

6、多页操作票页码编号必须连续。

7、操作票时间的填写格式为:20xx年xx月xx日xx时xx分,用阿拉伯数字填写,开始操作时间带年,结束时间带日,操作时间只填时、分。

8、操作开始时间为当值值长下达开始操作命令的时间,操作结束时间为最后一项操作任务结束的时间。

9、操作票的填写、签字,须使用兰黑色、黑色钢笔或中性笔,不准使用铅笔或圆珠笔。

10、操作票票面整洁,不得有污渍,不得涂改,如有错字,应以“-”划掉,在后更正;若有漏字,在漏字处标记漏字符“v”补上漏字。但每一页更正不能超过3处。

11、操作票中操作项目部分的空格必须打截止符号“ ”。

12、下列项目必须填入操作票

13、应拉开(合上)的开关和刀闸;

14、检查开关和刀闸的位置;

15、检查接地线、地刀是否拆除或分开;

16、装设接地线/合上地刀前的验电;

17、投入自动装置、保护装置的联片及投入自动装置、保护装置连片前的验电和检查装置运行无异常;

18、取下或装上控制回路、电压互感器回路的熔断器(保险);

19、检查设备运行正常(运转平稳),无异音(味)等。

20、检查负荷分配以及其他与操作紧密相关的参数值符合规定;

21、运行规程及安全生产管理相关规定中对运行操作所规定的检查项目。

六、操作票的执行规定

1、操作票监护人应当由工作经验较丰富的人员担任,重要及复杂操作的监护人应当由一级巡检员担任,由部门负责人作为后备监护。

2、倒闸操作票的执行必须获得值长“开始执行令”后,方可进行。

3、操作人在操作过程中,监护人必须加强监视。

4、倒闸操作必须执行唱票、复诵制度,唱票、复诵必须吐字清晰、声音宏亮。

5、执行操作任务过程中,必须严格按票逐项进行操作,严禁跳项、并项、漏项、弃票操作和擅自更改操作票。

6、操作过程中,严禁监护人参与操作,在操作人无法进行操作时,联系值长处理。

7、操作过程中,若发现疑问或异常现象时,必须立即停止操作,汇报值长,认真查找原因,待原因查明后方可继续操作。

8、操作时不得擅自使用解锁钥匙或解除防误闭锁装置。特殊情况下需使用解锁钥匙或闭锁装置失灵、需临时解除闭锁时,必须经当值值长同意。

9、操作过程中,如遇发生事故,立即停止操作,听后值长调遣。

10、对操作中的重要项目,如35kV线路开关、地刀,在操作前后必须联系当值值长,在得到确认后方可相应操作。

11、在进行无操作票的单项操作时,操作前后必须联系当值值班员,得到许可和确认后方可进行操作或进行下一步的工作。

12、在操作前后,必须对所进行的操作项目及相关设备进行全面检查,确认设备状态正常方可进行下一项的操作。

13、操作完毕后,由监护人及时向当班值长汇报操作情况及设备所处状况。

14、重要操作项目必须在相应操作项目后注明操作时间,如35kV线路开关、刀闸、地刀、主变高低压侧开关合上与拉开时间以及接地线的装设与拆除时间等。

七、操作执行程序

1、操作人、监护人接到操作任务后,由操作人准备操作票。

2、操作人填写操作票时,由监护人进行危险点预控分析,填写危险点预

控卡,由操作人、监护人和值长三方审核签字确认。

3、操作票填写完后,交由监护人审核,监护人审核完毕后,交由值长审核,值长审核合格后由操作人、监护人、值长依次签名,若审核不合格,退回操作人重写。

4、操作人写完操作票后,准备操作工器具及安全标示牌、劳动防护用品,由监护人进行工器具的确认性检查。

5、接受值长下达的开始执行令的时间,即为操作开始时间。

6、操作时,操作人在前、监护人在后,到达操作项目地点。

7、监护人按操作票所列操作项目进行唱票。

8、操作人手指设备,核对操作项目地点和设备双重名称编号并复诵。

9、监护人确认操作项目地点和设备双重名称编号正确后,发出“对、执行!”命令。

10、操作人执行完操作命令后,向监护人报告“执行完毕,xxx开关/倒闸/设备确已xxx位置”。

11、操作人、监护人共同检查操作项目执行情况,确认操作到位情况和设备状态正常后,由监护人在操作项目记号栏内打“√”后,再执行下一步操作项目。

12、不能执行的操作项目,必须经值长同意,在该项操作记号栏写“未执行”,在该项备注栏注明未执行原因,再执行下一步操作项目。

13、所有操作项目执行完毕后,由监护人在操作票上填写操作结束时间,并立即向操作票批准人汇报“xx时xx分,xxx操作任务执行完毕!”.

14、执行调度命令而进行的操作任务,值长在接到操作监护人汇报操作

任务执行完毕后,立即向调度汇报并做好记录。

15、执行完毕的操作票由监护人在第一页操作任务上盖“已执行”章。

16、作废及未执行的操作票应在第一页操作任务上盖“作废”章,在备注栏内注明作废原因。

17、操作票考核管理

18、当发现操作票执行过程中存在违反《电力安全工作规程》或威胁人生设备安全的现象时,立即向有关人员提出并制止,并汇报当值值长进行处理和考核。

19、安全生产部每月对上月操作票进行分析统计,检查执行中存在的问题和不合格的原因,制定相应的整改措施,按月公布各班组工作票合格率。

20、安全生产部对已审核操作票,在每份操作票首页右上角加盖“合格”或“不合格”印章,

21、各值值长每周对各值所进行的操作票进行综合评议。凡是不符合《电业安全工作规程》和本规定应统计为错票,并及时进行培训教育,加以改正。

22、安全生产部负责人不定期抽查各值操作票执行情况,发现有可能构成人身和设备事故的,该票为不合格操作票,并对相关人员按未遂事故规定进行考核。

23、使用过的操作票保存3个月,到期后由安全生产部统一销毁。

24、凡有下列情况之一者均属不合格操作票

24.1、无编号或未按规定编号;

24.2、多页操作票编号不连续,有漏页、撕页;

24.3、 无操作开始、结束时间或所记时间不真实者;

24.4、 无操作任务,操作任务未写明双重编号,操作任务与操作项目不符,

24.5、 一张操作票填写两个及以上操作任务者;

24.6、 操作项目未按规定打“√”;

24.7、 操作票有漏项、添项者;

24.8、 未按规定签名或互相代替签名者;

24.9、 字迹不清或涂改者;

24.10、未按规定盖“已执行”印章或错盖印章者;

24.11、填写中使用“同上”或“省略号”者;

25.1、操作术语不符合规定者;

25.2、所余空白格未从第一格空格部分打截止符号“ ”;

25.3、操作票中的设备名称、编号与实际名称、编号不相符者; 25.4、操作票未执行危险点预控卡;者

25.5、实际操作中因误操作发生事故、障碍、未遂事故或不安全现象的操作票。

八、操作票的统计

已执行的操作票经生产管理部审核后进行合格率统计,未执行的操作票不作统计。

操作票合格率= *100%已执行的合格操作票份数已执行的操作票总份数

其中:该月已执行的操作票总数=该月已执行合格票份数+该月已执行不合格票份数。

九、注意事项:

1.事故处理中和系统切换操作需由两人进行。

2.接到值长的操作命令后,监护人和操作人首先必须明确操作目的、程序、时间及注意事项。然后由操作人员填写操作票,除有典型操作票外,其余均采用空白操作票进行填写。操作票填写后,由监护人、发令人审批后执行。

3.操作票内容。必须将操作任务、时间和必要的检查项目,操作程序填写清楚。对于无设备名称和编号的,操作票要采用先画出有关系统操作前后阀门位置图,将图画在操作票上。重要的操作项目必须记录操作时间,如:发电机并、解列等;

4.监护人和操作人在操作前要做好设备检查及用具准备工作;在操作过程中,监护人按操作票认真监护;操作过后项目逐一作记号,重要的系统阀门操作,须先做模拟操作,得监护人许可后方可操作。

5.整个操作任务完成,监护人需在操作票上填写操作起讫时间,盖上:“已执行”章,然后向发令人汇报。

6.在操作过程中,如发现操作票不正确或有其他问题,应立即中断操作,视具体情况由监护人决定是否恢复原状,并在该操作票上盖“作废”印章,重新填写操作票。在操作过程中发生疑问时,应暂停操作,并立即向发令人汇报,弄清情况后再进行操作。若因设备异常暂时无法消除时,应根据当时运行情况停止操作或恢复原方式运行,并将情

况详细记录。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置;

十、操作票执行程序:

1、接受任务,弄清目的。操作前由值长发令,同时向监护人、操作人布置任务,要讲清操作的目的和被操作设备(包括设备名称及编号)的当时情况,并详细交待安全注意事项。布置操作任务须经操作人复诵无误;

2 、查对图板,正确写票。每张操作票只能写一个操作任务,写时应查对热力系统模拟图或电力系统接线图,彻底弄清任务意图;

3、逐级审核,签名批准。操作票填好检查后由监护人或值长分别签字审核,在审核中发现错误应将操作票盖“作废”章,废票应保存并重新写票。发令人在操作票(命令票)上签名并填入发令时间后,交监护人作为正式操作令下达;

4、核对实物,做好安排。监护人和操作人在接到发令人正式发布操作命令后,一起到被操作设备前校对名称、编号及实际运行状态,检查有关热力系统运行状况、辅助设备状况,如信号灯指示、表计指示、继电器及联锁装置等状况。核实中发现不正常,应立即报告发令人,如一切正常,操作人在监护下做好操作所需的安全措施(如电气操作应戴好绝缘手套、穿好绝缘靴等);

5、唱票预演,逐级执行。操作时,由监护人监护操作票(命令票)的执行程序。

8、检查设备,汇报完成。操作任务完成后应检查表计指示、信号指示、报警信号及联锁装置是否正常。如一切正常,应立即向发令

人汇报:“于×时×分,完成××操作任务。”发令人复诵认可后,由监护人在操作票上加盖“已执行”章;

十一、操作票(操作命令票)的管理

1、操作票应先统一编号,按照编号顺序使用。作废的操作票,应加盖“作废”章,已操作的加盖“已执行”章。因故只执行了一部分操作项目的操作票,在备注栏内注明原因,并在执行到的项目前作红色标记;

2、操作票(操作命令票)应妥善地保管好,字迹不清晰的操作票(操作命令票)不能使用,现场应有一定数量的空白操作票和命令票,随时供操作人填写;

3、各专业工程师每月应将“已执行”和“作废”的操作票(操作命令票)收回,作必要的审查、分析、统计、上报工作,总结操作经验,及时指导运行人员的操作工作。收回的各种操作票(操作命令票)应保存12个月,备查;

4、安监人员应对本制度实行监督、检查。定期对操作管理情况进行检查与分析,及时对各专业提出要求。

附:命令票的要求:

1. 单一负荷停送电使用操作命令票;380V及以下电压等级单一负荷的操作,使用命令票,可以一人进行操作;

2. 令人、监护人、操作人应使用经批准的、统一的设备名称、编号和操作术语;

操作监护管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD435 操作监护管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

操作监护管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、操作监护人必须经考核合格并经有关部门授权; 2、操作监护人在实际操作中不能一人担当; 3、操作时必须严格执行操作票制度; 4、监护人一般不参加操作,特殊情况下,只有在核对无误后监护人才能协助操作; 5、监护人在监护时间内不得兼作其它工作; 6、监护人在监护中不得离开监护地点,如必须离开现场需请示更换监护人并在离开前将操作进行状况交待清楚; 7、监护人需认真监护操作的正确性并及时纠正违反安全的动作;如在监护工作中发现异常情况,必要时可暂停工作,立即向上级汇报,不得擅自更改操作票; 8、操作人进行操作时,必须根据值班调度员或值班负责人命令,复诵后执行; 9、停电、拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序操作,送电合闸操作应按与此反顺序进行,严防带负荷拉

放射工作人员职业健康监护及个人剂量监测管理制度(医院管理制度)

放射工作人员职业健康监护及个人剂量监测管理制度 一、放射工作人员是指在我院从事放射职业活动中受到电离辐射照射的人员。 二、放射工作人员应当具备以下条件: 1、年满18 周岁。 2、经职业健康检查,符合放射工作人员的职业健康要求。 3、放射防护和有关法律知识培训考核合格。 4、遵守放射防护法规的规章制度,接受职业健康监护和个人剂量监测管理。 5、持有《放射工作人员证》。 三、放射工作人员上岗前,医务科负责向省卫生厅为其申请办理《放射工作人员证》。 四、放射防护和有关法律知识培训。 1、放射工作人员上岗前应当接受培训,考核合格后方可参加相应的工作。培训时间不少于 4 天。 2、放射工作人员两次培训的时间不超过2年,每次培训时间不少于 2 天 3、医务科按照规定的期限妥善保存培训档案。培训档案应当包括每次培训的课程名称,培训时间,考试或考核成绩等资料。 4、医院安排放射工作人员参加省卫生监督局得统一培训和考核,并将每次培训的情况及时记录在《放射工作人员证》中。 四、个人剂量监测管理: 1、个人剂量监测同期一般为90 天,定期送往省疾控中心监测,并将监测结果通知个人。

2、医院终生保存个人剂量监测档案 3、放射工作人员可查阅,复印本人的个人剂量监测档案。 4、医院将个人剂量监测结果及时记录在《放射工作人员证》中, 五、放射工作人员进入放射场所,应当正确佩戴个人剂量计。 六、职业健康管理 1、放射工作人员上岗前应当进行上岗前职业健康检查,符合放射工作人员健康标准的,方可参加相应放射工作。 2、放射工作人员定期进行职业健康检查,两次检查的时间间隔不应超过 2 年,必要时可增加临时性检查。 3、放射工作人员脱了放射工作岗时,医院应当对其进行离前的职业健康检查。 4、对参加应急处理或者受到事故照射的放射科工作人员,医院应当及时组 织健康检查或者医疗救治,按照国家有关标准进行医学随访观察。 5、医院安排放射工作人员在省疾控中心统一进行职业健康检查。 6、医院在收到职业健康检查报告的7 日内,应如实告知放射工作健康检查 中发现不宜继续从事放射工作的人员,应及时调离放射工作岗位,并妥 善安排,对需要复查和医学随访的放射科工作人员,应当及时予以安排。

倒闸操作制度实用版

YF-ED-J8090 可按资料类型定义编号 倒闸操作制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

倒闸操作制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 (1)操作票是防止误操作(错拉、错合、带 负荷隔离开关及带地线合闸等)的主要措施, 变(配)电室的倒闸操作应填写操作票。 (2)在变(配)电室电缆线上工作时要求停 电,值班人员必须在接到强电主管书面通知 后,填写操作票,并检查填写内容、程序无误 后上报总经理。 (3)操作票应按操作顺序填写,不应涂改, 禁止使用铅笔填写。 (4)操作票填写应包括操作内容、任务、操 作顺序、发令人、操作人、监护人、操作时间

等,操作票应进行编号,已操作过的应注明"已执行",按规定存档。 (5)经总经理批准后,方可执行倒闸操作。 (6)倒闸操作应由两个人进行(一人操作,一个监护),倒闸操作前应根据操作票内容在模拟板上进行核对性操作,操作中应认真进行"监护制"、"复读制"每操作完一步即应核对由监护人在操作项目前划"√"。 (7)操作时,严格按操作票内容进行,并悬挂标示牌。发现疑问,必须立即向强电主管或部门经理报告,问题解决后再进行操作,不准擅自更改操作票。 (8)操作人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿长袖衣、长裤。

安全工作监护制度示范文本

安全工作监护制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全工作监护制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概述 工作监护制度是指检修工作负责人带领工作人员到施 工现场,布置好工作后,对全班人员不断进行安全监护, 以防止工作人员误走(登)到带电设备上发生触电事故,误受 到危险的高空,发生摔伤事故,以及错误施工造成的事 故。同时工作负责人因事离开现场必须指定临时监人。在 工作地点分散,有若干个工作小组同时进行工作,工作负 责人必须指定工作小组监护人。监护人在工作中必须履行 其职责,所有这种制度叫工作监护制度。 工作监护制度是保证人身安全及操作正确的主要措 施。执行工作监护制度为的是使工作人员在工作过程中有 人监护、指导,以便及时纠正一切不安全的动作和错误做

法,特别是在靠近有电部位及工作转移时更为重要。监护人应熟悉现场的情况,应有电气工作的实际经验,其安全技术等级应高于操作人。 ①完成工作许可手续后,工作负责人、专职监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。工作负责人、专职监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全进行认真监护,及时纠正不安全的行为。 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。 ②、所有工作人员(包括工作负责人)不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内,如工作需要(如测量、试验等)且现场允许时,可准许有经验的一人或几人同时在他室进行工作,但工作负责人在事前应将有关安全

操作及操作监护制度

操作及操作监护制度 一、总则 1、为了确保操作准确可靠,防止误操作,保障人身安全和防止误操作而造成的设备损坏和停电、停汽事故,特制订本制度; 2、运行人员应牢固树立“安全第一”的思想,严格执行《电业安全工作规程》和本制度,安全准确地执行各项操作任务。 二、要求 1、所有操作必须在得到值长的书面和口头命令后,方可进行操作,其他人员无权直接下操作命令;严禁无票操作; 2、在处理事故和解救人身脱离危险时,可不填写操作票或操作命令票,但应按有关规定执行,并尽可能在监护下操作。事后应立即向值长报告,并做好详细记录; 3、除紧急情况和事故外,所有操作应尽量避免在交接班时进行。一般情况下,交班前30分钟内、接班后15分钟内不进行操作; 4、操作发令人应对所发命令的正确性和完整性负责,操作人和监护人应对完成操作的正确性负责。在审核中如发现错误,应盖“作废”章,并重新填票; 8、对重要复杂的操作,值长、集控班长可按实际情况进行必要的考问或事故预想; 9、写好的操作票因故不能执行的,应盖“不执行”章; 10、凡需移交下一值操作的操作票,填票人、审票人应在操作票上分别签名。并应重新履行审核、批准手续。 三、操作票需要填写的内容:应拉合的开关和闸刀、检查开关及闸刀的位置、送电前,对送电范围内是否遗留有接地线、负荷分配、验电及装、拆接地线的明确地点及接地线编号、投入或取下控制回路或电压互感器回路的保险器、切换保护回路、阀门的开关位置、检查项目、转动机械的启停操作、热力系统的投入和退出。 四、执行操作任务必须使用操作票,但遇以下情况可以不填写操作票,但必须将操作项目记入运行值班记录本内:

在线监测管理制度

水质在线监测系统运行管理办法 一、根据水质监测运营维护要求,编制并执行每周一次得周期维护工作,按照规定得内容派出有经验得工程技术人员进行维护,并在规定得时间内完成相应项目得巡视维护工作,确保系统设备稳定运行。 二、每天安排专人查瞧在线监测得运行情况信息,要求每天早晚各调一次数据与日志,当发现异常时必须立即进行记录并报告维护人员。 三、按照在线监测仪器说明书得要求制定监测仪器校准计划,规定每季度进行一次仪器校准测试,必要时增加仪器校准测试次数;当校准测试误差较大时,必须对检测仪器进行重新标定。 四、按照仪器说明书得要求配制仪器检测用分析试剂,所用分析试剂等级要求与期限符合规范标准,定期对运行试剂进行采购与补充。按要求定期进行试剂添加、易损件更换,并进行记录。 五、当出现监测仪器或监测房其她部分异常时,仔细观察异常情况,并在24小时内排除故障并做好异常情况处理记录。 六、当监测仪器或其它部分出现故障无法正常测试时,为保证监测数据得连续性,在维修得同时取得当时水样带回实验室进行手工分析,并将结果纪录。 七、当出现突发事件时,按照附录《突发事件处理办法》执行 1、在线监测系统管理制度 一、在线监测由指定得专业人员操作、使用,严禁非专业或非相关技术人员操作与使用。 二、对在线监测设备使用情况定期进行检查,保证在线监测系统正常稳定得运行,获取最多得有效数据与信息。 三、对在线监测系统获得得监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有关得重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其她第三方机构提供。

四、操作与使用各种在线监测设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用规则与操作规程,并认真填写使用状况与操作记录。 五、配置试剂或清洗器皿得废液,以及在线监测仪器排放得废液,必须统一收集,不得随意排放。 六、各种仪器设备、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定得场所,以提高工作效率与避免错拿错用,造成安全等事故。 七、定期检查在线监测子站房内配备得各种必要得安全设施(通风、恒温、恒湿、消防等设施),保证随时可以使用。 八、在在线监测房内使用电、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保证安全。 九、不得在在线监测子站房内吸烟、喧哗、饮食等。 十、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导。 十一、妥善保管好消防器材及其她安全防范、处理、急救用品,不得随意挪用。操作人员须掌握相关安全用品得使用与维护技术,防范于未然。 2、水质自动在线监测系统管理人员岗位职责 一、对监测站点得各组成部分进行维护、维修与保养,定期更换易损易耗件 二、每周巡视监测站点1次,做好各种现场记录。 三、通过专用维护软件每天查瞧各监测站点得运行情况,做好记录。 四、定期更换监测站点所需各种试剂,所需仪器使用得蒸馏水、试剂、标准溶液等。 五、认真填写各项运行记录并妥善保存。 六、定期上报各监测站点得数据、图表、统计等。

倒闸操作制度正式样本

文件编号:TP-AR-L6992 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 倒闸操作制度正式样本

倒闸操作制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (1)操作票是防止误操作(错拉、错合、带负荷 隔离开关及带地线合闸等)的主要措施,变(配)电 室的倒闸操作应填写操作票。 (2)在变(配)电室电缆线上工作时要求停电, 值班人员必须在接到强电主管书面通知后,填写操作 票,并检查填写内容、程序无误后上报总经理。 (3)操作票应按操作顺序填写,不应涂改,禁止 使用铅笔填写。 (4)操作票填写应包括操作内容、任务、操作顺 序、发令人、操作人、监护人、操作时间等,操作票 应进行编号,已操作过的应注明"已执行",按规定存

档。 (9)遇雷雨天气时禁止倒闸操作;酒后禁止倒闸操作。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

2020版职业安全健康监护管理制度

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版职业安全健康监护管理 制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版职业安全健康监护管理制度 根据《中华人民共和国职业病防治法》和卫生部《职业性健康检查管理规定》,结合本矿实际,制定本制度。本制度主要包括职业安全健康检查、职业安全健康监护档案管理等内容。 1、建立健全职业安全健康监护制度,保证职业安全健康监护工作的落实。 2、组织从事接触职业危害作业的职工进行职业健康检查。职工接受职业安全健康检查应当视同正常出勤。 3、按照有关保护妇女的劳动法规,安排工作要充分考虑妇女的生理特点,依法保护妇女的合法权益。 4、不得安排有职业禁忌的职工在其所禁忌的环境从事作业。 5、不得安排未成年人接触职业危害的作业场所;不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 6、依法组织接触职业危害因素的员工定期进行职业安全健康检

查。发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的职工,应及时调离原工作岗位,并妥善安置。具体包括: (1)上岗前职业性健康检查:对准备从事有害作业和对健康有特殊要求作业的劳动者及已就业调换到新的有害作业岗位的工人进行健康检查,及时发现职业禁忌症,受检率确保100%。 (2)定期职业卫生健康检查:对从事粉尘作业的井上、下接尘职工及原从事采掘满四年的职工每两年检查一次,受检率达100%。 (3)对接触噪声、振动等和接触化学性有害因素(放炮工、采掘工、电气焊等)的劳动者每两年检查一次,对职业病患者及观察对象每年检查一次,受检率达100%。 (4)对脱离粉尘作业及其它有毒有害作业的工人要进行离岗前健康检查,受检率确保100%。 7、劳动者职业安全健康检查的费用,由矿承担。 8、本矿定期进行职业安全健康检查的周期一般为两年,特殊工种、职业禁忌人员为一年。 9、及时公示职业安全健康检查结果,将健康检查结果如实告知

变电所倒闸操作第二监护制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A61050 变电所倒闸操作第二监护制度标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电所倒闸操作第二监护制度标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、目的:加强变电所倒闸操作管理,保证安全运行。 二、职责:当班值长是倒闸操作的第一责任者,对下达正确的倒闸操作命令负责;值班员负责正确倒闸操作;在现场的所长或段长、工程技术人员、运行主任对倒闸操作的正确过程负责监督。 三、管理要求: 1. 在现场的变电所长或段长、工程技术人员、运行主任是变电所倒闸操作的第二监护人。 2. 第二监护人到所后必须审核操作任务和操作

票填写的正确性。 3. 第二监护人在场时必须参加模拟演习,以便及时发现问题及时改正。 4. 值班长在复诵操作命令时,第二监护人必须在场监护。 5. 执行正式操作时,第二监护人要全程监护把关,如发现下达命令或操作错误要及时制止。 6. 在变电所施工现场做安全措施时,第二监护人要认真检查现场安全措施是否正确、完善可靠,然后再履行工作许可手续。 7. 第二监护人要参加工作验收、终结、恢复原方式的全过程监护。 考核办法 1、第二监护人不履行职责扣20元。 2、对不按标准化操作的人员扣责任人20元。

监护人管理办法

文件编号:MYH.02-BA.ZD-01.257-2012 烯烃中心监护人管理办法

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.编制依据 (3) 4.术语和定义 (3) 5.职责 (3) 6.制度及考核 (4) 7.其他 (5)

1.目的 监护人在直接作业环节起到关键的作用,为确保监护人在监护时能够 认真负责,编制此管理制度。 2.适用范围 本制度适用于烯烃中心用火、受限空间作业安全管理工作。 3.编制依据 3.1神华煤制油有限公司包头分公司用火作业安全管理规定。 3.2神华煤制油有限公司包头分公司进入受限空间作业安全管理规定。 3.3中油化安〔2008〕28号中国神华煤制油化工有限公司安全生产、环境保护、职业病 防治、防火安全责任制。 4.术语和定义 4.1用火作业 在生产区和生产管理区进行以下作业为用火作业:各种气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料 焊等各种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割打磨钻孔作业;使 用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业;烧(烤、煨)管线、熬沥青、炒砂子、铁锤击 (产生火花)物件、风镐、气动扳手、液压扳手、喷砂、切割水泥地面等产生火花的其它作 业;生产装置和罐区连接临时电源,使用非防爆电器设备和电动工具(包括临时照明、移动照 明、电钻、电喷涂、喷漆、电动扳手等);使用雷管、炸药等进行爆破作业;使用非防爆通讯 工具;机动车进入工艺装置区、罐区及其它生产单元;可能产生火焰、火花和赤热表面的其它 作业。 4.2受限空间 受限空间是指炉、塔、釜、罐、仓、容器、槽车、罐车、反应器及各种槽、管道、烟道、 隧道、下水道、沟、坑、井、池(窖)、涵洞、室、沉箱等封闭、半封闭设备、设施或场所特别受限空间是指在被油类和其它危险化学品污染区域和地域内的受限空间。缺氧缺氧 指空气中的氧气浓度低于19.5%的状态。 富氧指空气中的氧气浓度高于23.5%的状态。 受限空间作业指进入或探入(指头部入内)受限空间进行作业。包括具有潜在的和明显的 缺氧危险的或同时存在其他可燃易燃气体、液体,有毒有害气体、液体,易燃易爆粉尘的缺氧 危险的受限空间内进行的各种作业。。 5.职责 5.1安全组负责本规定的修订、组织实施和解释。负责对现场直接作业检查。

倒闸操作制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD436 倒闸操作制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

倒闸操作制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)操作票是防止误操作(错拉、错合、带负荷隔离开关及带地线合闸等)的主要措施,变(配)电室的倒闸操作应填写操作票。 (2)在变(配)电室电缆线上工作时要求停电,值班人员必须在接到强电主管书面通知后,填写操作票,并检查填写内容、程序无误后上报总经理。 (3)操作票应按操作顺序填写,不应涂改,禁止使用铅笔填写。 (4)操作票填写应包括操作内容、任务、操作顺序、发令人、操作人、监护人、操作时间等,操作票应进行编号,已操作过的应注明"已执行",按规定存档。YF-ED-J8220 可按资料类型定义编号 工作监护制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工作监护制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工作监护制度是保证人身安全及操作 正确的主要措施。 二、监护人的职责是保证工作人员在工作 中的安全,其监护的内容是:部分停电时,监 护所有工作人员的活动范围,使其与带电设备 保持规定的安全距离;带电作业时,监护所有 工作人员的活动范围,使其与接地部分保持安 全距离;监护所有工作人员的工具使用是否正 确,工作位置是否安全,以及操作方法是否正 确等;在工作中,监护人因故离开工作现场 时,必须另行指定监护人,并告知工作人员,

使监护工作不致间断;监护人发现工作人员中有不正确的动作或违反规程的作法时,应及时提出纠正,必要时可令其停止工作,并立即向上级报告;所有工作人员(包括工作负责人)不准单独留在室内或室外交、配电所高压设备区内,以免发生意外触电或电弧烧伤。 三、监护人在执行监护时,不应兼做其他工作,但在以下条件下监护人可以参加班组的工作:1)全部停电时;2)在变、配电所内部分停电时,只有在安全措施可靠、工作人员集中在一个地点、工作人员连同监护人不超过三人时;3)所有室内、外带电部分均有可靠的安全遮栏足以防止触电的可能,不致误碰导电部分的情况下。

电气操作及操作监护制度实用版

YF-ED-J5264 可按资料类型定义编号 电气操作及操作监护制度 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气操作及操作监护制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、总则 1、为了确保操作准确可靠,保障人身安全和防止误操作而造成的设备损坏和停电、停热事故,特制订本制度; 2、运行人员应牢固树立?安全第一?的思想,严格执行《电业安全工作规程》和本制度,安全准确地执行各项操作任务。 二、操作与操作票(命令票) 1、电气操作必须在得到集控值长的书面和口头命令后,方可进行操作,其他人员无权直接下操作令;

2、电气设备停、送电时,必须使用操作票或操作命令票,严禁无票操作; 3、在处理事故和解救人身脱离危险时,可不填写操作票或操作命令票,但应按有关规定执行,并尽可能在监护下操作。事后应立即向值长(集控班长)报告,并做好详细记录; 4、除紧急情况和事故外,所有操作应尽量避免在交接班时进行。一般情况下,交班前30 分钟内、接班后15 分钟内不进行操作; 5、电源系统(高压、低压、直流、UPS)的停送电必须使用操作票;单一负荷停送电使用操作命令票,380V 及以下电压等级单一负荷的操作,使用命令票,可以一人进行操作; 6、操作发令人应对所发命令的正确性和完整性负责,操作人和监护人应对完成操作的正

监护管理制度示范文本

监护管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

监护管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、监护人职责 1、用火监护人应有岗位操作合格证,应了解用火区域 或岗位的生产过程,熟悉工艺操作和设备状况;应有较强 的责任心,出现问题能正确处理;应有处理应对突发事故 的能力。 2、应参加由安全监督管理部门培训组织的用火监护人 培训班,考核合格后由安全监督管理部门发放用火监护人 资格证书,做到持证上岗。 3、在接到“中国石化用火作业许可证”后,应在安全 技术人员和单位领导的指导下,逐项检查落实防火措施; 检查用火现场的情况;用火过程中发现异常情况应及时采 取措施;监火时应佩戴明显标志;用火过程中不应离开现

场。 4、当发现用火部位与“中国石化用火作业许可证”不相符合,或者用火安全措施不落实时,用火监护人有权制止用火;当用火出现异常情况时有权停止用火;对用火人不执行“三不动火”又不听听劝阻时,有权收回“中国石化用火作业许可证”,并报告有关领导。 二、监护管理制度 监护管理制度是保证人身安全及操作正确的主要措施。执行工作监护制度为的是使工作人员在工作过程中有人监护、指导,以便及时制止违章作业、违反劳动纪律的行为,杜绝和减少安全事故的发生。监护人应熟悉现场的情况,应有工作的实际经验,其安全技术等级应高于操作人。 1、完成工作许可手续后,监护人应向工作班人员交待现场安全措施、重点部位、和其他注意事项;监护人必须

倒闸操作监护制度详细版

文件编号:GD/FS-6566 (管理制度范本系列) 倒闸操作监护制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

倒闸操作监护制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、变电所倒闸操作,必须由两人进行,单独值班的可进行简单操作,如拉开或合上开关,投入和停用保护等,如有其他操作任务,调度员或运行值班长用电话或书面向值班人员传达,值班员应根据传达填写工作票复诵无误,并在监护人签字处填写发令人姓名,然后方可操作。 二、操作必须按顺序进行,严禁越项操作,做到命令一项复诵一项、操作一项、核对一项、记录一项。全部操作完毕后,进行复查,在向调度汇报后加盖“已执行”图章,保存三个月。 三、操作命令应迅速执行,在疑问时,应立即停止操作,向发令人报告,交待清后方可继续操作,但

遇有危及有身及设备安全时,应拒绝执行,并报有关上级部门。 四、在操作过程中,不允许受外未界影响,如遇有电话打来时,决不允许电话,在每日到岗时,必须关机。 五、在操作过程中,要随时和调度取得联系,并听从调度的一切指挥,工按停送电操作规程执行。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

操作及操作监护制度

操作及操作监护制度

 三、操作票需要填写的内容:应拉合的开关和闸刀、检查开关及闸刀的 位置、送电前,对送电范围内是否遗留有接地线、负荷分配、验电及装、拆接地线的明确地点及接地线编号、投入或取下控制回路或电压互感器回路的保险器、切换保护回路、阀门的开关位置、检查项目、转动机械的启停操作、热力系统的投入和退出。 四、执行操作任务必须使用操作票,但遇以下情况可以不填写操作票,但必须将操作项目记入运行值班记录本内:

监护安全管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 监护安全管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7421-45 监护安全管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了规范公司系统生产以及检修过程中的监护工作,根据公司安全管理工作的要求,针对公司系统的生产和检修工作特点,特制定本管理制度。 一、正常生产过程中的监护工作 (一)联防监护 1、针对各岗位人员配置满足不了巡检监护工作,要求各车间根据岗位的区域特点以及工作特性,组成巡检联防监护组,实现生产巡检过程中的监护。 2、根据各岗位危险因素的不同特点,各车间对生产岗位配置相应的防护用具和防护用品。 3、监护过程中出现异常情况,监护人马上发出警报,从而实现第一时间救援。 (二)防护用具的管理 1、各车间根据公司系统《气体防护器材使用及管

理制度》的要求,对防护用具和消防器材进行规范管理。 2、车间指派一名领导专门管理防护用具。做到定期检查,实时记录,以保证用具的完好备用状态。 3、各车间在生产岗位,设置事故柜,实现防护用具的有效保管,防止流失和意外损坏。 4、结合不同人员的体貌特点,建立防护用具档案,并在各生产岗位进行张贴,同时根据档案的数据,分别配备相应数量和型号的防护用具。 5、公司生产技术部不定期对各车间的防护用具进行检查,并根据相关规定予以考核。 二、检修过程中的监护工作 (一)确定气体安全监护地点 1、凡进入各种密闭的塔、罐、槽及地沟、地下室、污水井等有危险性的工作场所。 2、为切断物料来源,须抽加盲板时。 3、对发生泄漏设备进行巡回检查或操作时。 (二)监护人员应具备的条件

高压设备倒闸操作管理制度(2)

1 目的 为规范倒闸操作程序,保障人身设备安全,防止发生电气误操作,本标准规定了高压电气工作人员在电力工作场所中的基本安全要求和操作程序的管理,依据国家电网公司《电力安全工作规程》,特制定本规定。 2 适用范围 2.1.本制度仅适用于,宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司,设备管理部高压电气科高压设备倒闸操作工作,所有高压电气操作人员以及监督人员必须严格遵守该制度。 2.2.本制度是对倒闸操作的安全规定、倒闸操作的技术规定、操作票的管理、倒闸操作程序、操作后的检查进一步的细化。 3 职责 设备管理部高压电气科为倒闸操作管理的归口管理部门,负责监督倒闸操作的执行情况,定期检查统计、保存倒闸操作记录。 4 管理内容与要求 4.1定义 下列定义适用于本标准。

4.1.1 《330kV巨科变电站倒闸操作管理规程》中给出的定义。 4.1.2电气设备状态 电气设备一般有四种状态,即运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。 a.运行状态 设备的刀闸及开关均在合入位置,设备带电运行,相应保护投入运行。 b.热备用状态 设备的刀闸在合入位置,开关在断开位置,相应保护投入运行。 c.冷备用状态 设备的刀闸及开关均在断开位置,相应保护退出运行(属中调、区调所辖的调度范围内保护,按中调、区调令执行)。 d.检修状态 设备的刀闸及开关均在断开位置,在有可能来电端挂好接地线,挂好安全标示牌,相应保护退出运行(属中调、区调所辖的调度范围内保护,按中调、区调令执行)。 4.1.3手车开关位置 手车开关本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置。 a.工作位置 手车开关本体在开关柜内,一次插件(动、静插头)已插好。 b.试验位置 手车开关本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静插头)在断开位置。

配电房操作监护制度

配电房操作监护制度 撰写人:___________ 部门:___________

配电房操作监护制度 工作监护制度是指检修工作负责人带领工作人员到施工现场,布置好工作后,对全班人员不断进行安全监护,以防止工作人员误走(登)到带电设备上发生触电事故,误受到危险的高空,发生摔伤事故,以及错误施工造成的事故。同时工作负责人因事离开现场必须指定临时监护人。在工作地点分散,有若干个工作小组同时进行工作,工作负责人必须指定工作小组监护人。监护人在工作中必须履行其职责,所有这种制度叫工作监护制度。 工作监护制度是保证人身安全及操作正确的主要措施。执行工作监护制度为的是使工作人员在工作过程中有人监护、指导,以便及时纠正一切不安全的动作和错误做法,特别是在靠近有电部位及工作转移时更为重要。监护人应熟悉现场的情况,应有电气工作的实际经验,其安全技术等级应高于操作人。 ①、完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场安全措施、带电部位、和其他注意事项;工作负责人(监护人)必须始终在工作现场对工作班人员的安全认真监护。 ②、所有工作人员(包括工作负责人)不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内,如工作需要(如测量、试验等)且现场允许时,可准许有经验的一人或几人同时在他室进行工作,但工作负责人在事前应将有关安全注意事项予以详尽的指示。 ③、带电或部分停电作业时,应监护所有工作人员的活动范围,使 第 2 页共 2 页

其与带电部分保持安全距离,监护工作人员使用的工具是否正确,工作位置是否安全,操作方法是否正确等。 ④、监护人在执行监护时,不得兼做其他工作,但在下列情况下,监护人可参加工作班工作: 在全部停电时;在变、配电所内部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个地点,总人数不超过三人时;所有室内、外带电部分,均有可靠的安全遮栏足以防止触电的可能,不致误碰导电部分时。 ⑤、工作负责人或工作票签发人,应根据现场的安全条件、施工范围、需要等具体情况增设专人监护和批准被监护的人数;专责监护人不得兼做其它工作。 ⑥、工作期间,工作负责人若因故必须离开工作点时,应指定代替人,交代清楚,并告知工作班人员;返回时,也应履行同样的交接手续;工作负责人需长时间离开,应由原工作票签发人变更新的工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。 ⑦、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况时,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。 第 2 页共 2 页

相关文档
相关文档 最新文档