文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《继电保护原理》习题三答案

《继电保护原理》习题三答案

《继电保护原理》习题三答案

《继电保护原理》习题三答案

一、单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分)

1、继电器按其结构形式分类,目前主要有( C )。

A、测量继电器和辅助继电器;

B、电流型和电压型继电器;

C、电磁型、感应型、整流型和静态型;

D、启动继电器和出口继电器。

2、( )是指满足系统稳定和设备安全要求,能以( )有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 ( B )

A、主保护、最慢速度;

B、主保护、最快速度;

C、后备保护、最慢速度;

D、后备保护、最快速度。

3、后备保护是指( C )拒动时用来切除故障的保护。

A、电流保护或距离保护;

B、电流保护或电压保护;

C、主保护或断路器;

D、距离保护或差动保护。

4、过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在( D )。

A、A,B两相上;

B、C,B两相上;

C、A,N上;

D、A,C两相上。

5、所谓功率方向继电器的潜动,是指( B )的现象。

A、只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作;

B、只给继电器加入电流或电压时,继电器动作;

C、加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作;

D、与电流、电压无关。

6、功率方向继电器常用的接线方式一般采用( A )。

A、90度接线方式;

B、60度接线方式;

C、30度接线方式;

D、20度接线方式。

7、功率方向元件的接线方式是指功率方向元件与( A )之间的连接方式,多采用90°接线方式。

A、电流互感器和电压互感器;

B、电流互感器和阻抗元件;

C、电压互感器和阻抗元件;

D、电压和相角。

8、过电流保护按照保护动作电流与动作时限的关系可分为( B )。

A 、定时限过电流保护和顺时限过电流保护;

B 、定时限过电流保护和反时限过电流保护;

C 、顺时限过电流保护和反时限过电流保护;

D 、定时限过电流保护,反时限过电流保护和顺时限过电流保护。

9、参考电压(极化电压)一般可选取( A )或记忆电压。

A 、正序电压

B 、负序电压

C 、零序电压

D 、A 相电压

10、三段式距离保护中各段的动作阻抗的大小关系为( C )。

A 、set set set Z Z Z II III I <<

B 、set set set Z Z Z III I II <<

C 、III II I <

D 、set set set Z Z Z II I III <<

11、三段式距离保护中,灵敏性最高和最低的分别是( D )

A 、II 段、I 段;

B 、II 段、III 段;

C 、III 段、II 段;

D 、III 段、I 段。

12、单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是( B )。

A 、使保护范围伸长;

B 、使保护范围缩短;

C 、保护范围不变;

D 、保护范围不定。

13、距离保护的振荡闭锁装置中的故障判断元件不包括( D )。

A 、对称故障开放元件;

B 、不对称故障开放元件;

C 、非全相故障开放元件;

D 、过流元件。

14、双侧电源线路上受过渡电阻的影响,对于受电端,k g k I R I ''',表现为( )阻抗,总是使测量阻抗( )。 ( B )

A 、感性,减少;

B 、感性,增大;

C 、容性,减少;

D 、容性,增大。

15、对于两相电流差突变量选相元件而言,发生单相接地短路时,下列说法正确的是( A )。

A 、两非故障相电流差的变化量总是为零;

B 、三个两相电流差的变化量的幅值都很大;

C 、非故障相电流的变化量不为零,但较小;

D 、三个两相电流差的变化量都很大,其值相等。

16、工作电压突变量选相元件中,下列是工作电压突变量的是( B )。

17、对于方向比较式纵联保护,非全相运行时,采用( D )作为方向判别元件,保护不会误动。

A、负序方向判别元件;

B、零序方向判别元件;

C、工频故障分量方向判别元件;

D、正序方向判别元件。

18、对于单侧电源的三绕组变压器,其相间后备保护一般装在( A )。

A、在低压侧和电源侧;

B、在中压侧和电源侧;

C、只装在电源侧;

D、变压器三侧。

19、下列不属于基于数据通道的同步方法的是( D )。

A、采样时刻调整法;

B、采样数据修正法;

C、时钟校正法;

D、基于全球定位系统同步时钟

20、纵联保护是指综合反应( A )变化的保护。

A、两端电气量;

B、电压和电流;

C、电压和阻抗;

D、电流和阻抗。

21、利用二次谐波制动的方法来防止励磁涌流引起误动时,三相二次谐波制动元件采用( C )制动。

A、三相与门;

B、三相与非门;

C、三相或门;

D、三相或非门。

22、一般来说,变压器( A )时,励磁涌流最大。

时空载合闸;

A、u=0时空载合闸;

B、u=u

m

C、变压器并网时;

D、变压器负荷变化时。

23、变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流( C )。

A、励磁涌流产生的不平衡电流;

B、两侧相位不同产生的不平衡电流;

C、TA计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流;

D、两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。

24、下列不属于三相变压器的励磁涌流的特点的是( B )。

A、任何情况下空载投入变压器,至少在两相中要出现不同程度的励磁涌流;

B、三相均为偏离时间轴一侧的非对称性涌流;

C、三相励磁涌流中有一相或两相二次谐波含量比较小,但至少有一相比较大;

D、励磁涌流的正向最大值与反向最大值之间的相位相差120°。

25、下列不属于微机型母线差动保护中常采用的抗TA饱和措施是( D )。

A、TA线性区母线差动保护识别;

B、TA饱和的同步识别法;

C、波形对称原理;

D、TA饱和的电压识别。

二、判断题(本大题共25小题,每小题2分,共50分,正确填“T”,错误填“F”)

1、在振荡时不允许继电保护装置误动。( T )

2、对于微机保护零序功率方向元件采用按零序功率的幅值比较是利用零序电压和零序电流的瞬

时采样值实现的。( T )

3、定时限过电流保护的出口动作时间与过电流的倍数相关,电流越大,出口动作越快。( F )

4、不完全配合是指需要配合的两保护在动作时间上能配合,但保护范围的部分区域灵敏系数无

法配合。( T )

5、以输电线路本身作为传输通道的高频闭锁方向保护,其通道传送的信号为跳闸信号。( F )

6、发电机转子两点接地时,其气隙磁场将发生畸变,定子绕组中将产生2次谐波负序分量。( T )

7、无时限电流速断保护的选择性依靠其动作时限来保证。( F )

8、当在Y/ △变压器的Y侧发生两相短路时,△侧滞后相电流是其它两相电流的两倍,并与它们

相位相反。( F )

9、在正方向短路下,保护安装处母线零序电压与零序电流的相位关系,取决于被保护线路的零

序阻抗和故障点的位置,而与母线背后元件的零序阻抗无关。( F )

10、零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故障线

路零序电流反相,由零序功率继电器判别故障与非故障电流。 ( T )

11、反时限过电流保护的动作特性表现为继电保护动作时间与短路电流成正比关系。( F )

12、工频变化量方向元件判别电压工频变化量和电流工频变化量的相角,当测量相角同相时动

作。( F )

13、距离保护的测量阻抗指保护安装处测量电压与测量电流之比。( T )

14、距离保护的动作阻抗表示当保护刚好动作时,测量电压和测量电流的比值。( T )

15、方向比较式纵联保护就是比较被保护线路两侧的功率方向,以确定故障点位置的保护。( T )

16、方向比较式纵联保护在外部故障时,被保护线路近故障点侧判定为正方向故障,远故障点侧

判定为反方向故障,以此来区分内外部故障。( F )

17、中性点不接地系统发生单相金属性接地时,在非故障元件中流过的零序电流,其数值等于本

身的对地电容电流;电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路,零序电流超前于零序电压近90°。( T )

18、中性点不接地系统发生单相金属性接地时,在故障元件中流过的零序电流,其数值为全系统

非故障元件对地电容电流之总和;电容性无功功率的实际方向为由线路流向母线,零序电流超前于零序电压近90°。( F )

19、故障分量方向元件受负荷状态的影响,不受故障点过渡电阻的影响。( F )

20、故障分量的电压电流的相角由线路背后的系统阻抗决定,方向性明确。( T )

21、系统发生振荡时,电压的幅值由一个最大值到下一个最大值之间的时间称为振荡周期。( T )

22、引起电压互感器二次回路断线大致有两种,包括由于TV二次回路的快速小开关跳开或熔断

器熔断和在装置后端子上或屏上端子由于接触不良造成的断线。( T )

23、电力变压器广泛采用油浸式结构,其故障可分为油箱内故障和油箱外故障。( T )

24、差动速断保护,作为辅助保护以加快保护在内部严重故障时的动作速度。( T )

25、母线完全电流差动保护中,母线所有引出线上的电流互感器不应选用同型号同变比。( F )

继电保护习题 (3)

继 电 保 护 习 题 第一章 绪 论 思 考 题 1.何为主保护?何为后备保护? 2.何为近后备保护?何为远后备保护? 3.电流互感器和电压互感器在作用原理上有什么主要差别? 4.简述电流互感器、电压互感器的使用注意事项。 5.负序电压、负序电流是如何取得的?在继电保护中为什么要采用这些电气量? 作 业 题 1.在电力系统中继电保护的作用是什么?(1) 2.电力系统对继电保护的基本要求是什么?如何处理这些要求之间的关系?(1) 3.电压变换器、电流变换器和电抗变换器的作用是什么?在使用上有什么差别?(2) 4.如图所示,已知系统电抗Ω=∑=∑1121X X ,Ω=∑220X ,电压互感器的变比1100=ΓT n 。试求:在变电所出线端K 点发生单相接地短路时,变电所测到的零序电压mnO U 是多少?(3) 5.某技术工作者在实现零序电压零序器接线时,将电压互感器付方开口三角形侧B 相绕组的极性接反了,若已知电压互感器的原方相间电压为110kV ,原方绕组与开口三角形绕组之间的变比为kV n pTO 1.0/)3/110(=,求正常情况下m 、n 两端的输出电压?(3) 110kV 0mn U K (1) 4题图

第二章 相间短路的电流保护和方向性电流保护 思 考 题 1.电磁型过电流继电器的动作电流与哪些因素有关? 2.无时限电流速断保护为什么比带时限电流速断保护的灵敏度差? 3.低电压继电器与过电压继电器有什么不同之处?这两种电压继电器能否互相代替? 4.在电力系统中,能采用纯电压元件作为输电线路的保护吗?为什么? 5.三段式电流保护中,那一段最灵敏?那一段最不灵敏?他们是采用什么措施来保证选择性的? 6.过电流保护的时限是根据什么原则确定的? 7.三段式电流保护的保护范围如何确定?在一条输电线路上是否一定要采用三段式电流保护?用两段行吗?为什么? 8.在电流保护的整定计算中,采用了各种系数,如可靠系数k K ,灵敏系数m K 1,返回系数h K ,分支系数fz K ,自启动系数zq K ,接线系数jx K 等等,试说明它们的意义和作用。 9.在?/Y 接线的变压器后发生两相短路时,采用完全星型接线方式和不完全星型两继电器接线方式的电流保护,其灵敏度有什么不同?为什么采用不完全星型三继电器接线方式就能使它的灵敏度与完全星型接线相同? 10.在什么情况下采用电流保护时必须要装设方向元件才能保证选择性? 11.在输电线路上采用方向电流保护时,什么情况下会出现死区? 12.不同的输电线路阻抗角是不同的,为什么功率方向继电器的内角α采用?30或?45,就能保证在不同线路阻抗角下使功率方向继电器工作在较灵敏状态? 13.按?90接线的功率方向继电器在三相短路和两相短路时,会不会出现死区?为mn U 5 题图

《继电保护原理》习题三答案

《继电保护原理》习题三答案

《继电保护原理》习题三答案 一、单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) 1、继电器按其结构形式分类,目前主要有( C )。 A、测量继电器和辅助继电器; B、电流型和电压型继电器; C、电磁型、感应型、整流型和静态型; D、启动继电器和出口继电器。 2、( )是指满足系统稳定和设备安全要求,能以( )有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 ( B ) A、主保护、最慢速度; B、主保护、最快速度; C、后备保护、最慢速度; D、后备保护、最快速度。 3、后备保护是指( C )拒动时用来切除故障的保护。 A、电流保护或距离保护; B、电流保护或电压保护; C、主保护或断路器; D、距离保护或差动保护。 4、过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在( D )。 A、A,B两相上; B、C,B两相上; C、A,N上; D、A,C两相上。 5、所谓功率方向继电器的潜动,是指( B )的现象。 A、只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作; B、只给继电器加入电流或电压时,继电器动作; C、加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作; D、与电流、电压无关。 6、功率方向继电器常用的接线方式一般采用( A )。 A、90度接线方式; B、60度接线方式; C、30度接线方式; D、20度接线方式。 7、功率方向元件的接线方式是指功率方向元件与( A )之间的连接方式,多采用90°接线方式。 A、电流互感器和电压互感器; B、电流互感器和阻抗元件; C、电压互感器和阻抗元件; D、电压和相角。

8、过电流保护按照保护动作电流与动作时限的关系可分为( B )。 A 、定时限过电流保护和顺时限过电流保护; B 、定时限过电流保护和反时限过电流保护; C 、顺时限过电流保护和反时限过电流保护; D 、定时限过电流保护,反时限过电流保护和顺时限过电流保护。 9、参考电压(极化电压)一般可选取( A )或记忆电压。 A 、正序电压 B 、负序电压 C 、零序电压 D 、A 相电压 10、三段式距离保护中各段的动作阻抗的大小关系为( C )。 A 、set set set Z Z Z II III I << B 、set set set Z Z Z III I II << C 、III II I <

电力系统继电保护试题3及参考答案

电力系统继电保护试题3及参考答案 一、(本题每小题2分,满分20分) 1.是当电力系统中发生故障或出现异常状态时能自动、迅速而有选择地切除故障设备或发出告警信号的一种专门的反事故用自动装置。 答:继电保护装置 2.无论继电器的动作或返回,继电器都动作明确干脆,不可能停留在某一个中间位置,以保证其动作确切可靠,此特性称为。 答:继电特性 3.零序功率方向元件无电压死区,因为故障点零序电压最高,短路点越靠近保护安装处,保护感受到的零序电压。 答:越大 4.按90o接线的功率方向继电器,若I J=-Ic,则U J应为。答:U J =U BA 5.如果方向阻抗继电器的最大灵敏角是?lm,负荷阻抗角是?f,则采用方向阻抗继电器的灵敏系数比采用全阻抗继电器的灵敏系数可提高倍。 答:1/cos(?lm-?f) 6.长距离输电线路上故障,当相差高频保护一端高频信号相位差大于动作角时,该侧保护将拒动,此时可使先动作侧发信机停信,则拒动侧保护随后动作跳闸,称之 为。 答:相继动作。 8.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处于。 答:Z∑/2处 9.相差高频保护采用比较线路两端相位来反应不对称短路。答:负序电流 7.速饱和变流器不能减小不平衡电流,只能减小对变压器差动保护的影响。 答:不平衡电流 10.发电机失磁后机端测量阻抗的变化规律是:失磁后、失步前,机端测量阻抗随Q的减少,由I象限进入IV象限;在?= 900的临界失步点,等有功圆与相交;越过临界失步点后,机端测量阻抗进入失步运行区并最终稳定于– jXd 与– jXd’之间。 答:等无功圆 二、(本题满分15分) 如图所示,在110KV 输电线路中,单位线路长度的阻抗为:X1=0.4(Ω/km), 可靠系数Kk’=1.25;系统阻抗为:Zs.max=6Ω, Zs.min=4Ω。 1. 计算:线路AB 的电流速断保护一次动作值与电流速断保护最小保护范围。 2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。 1.5s 110kV 35km 50km 解:1.I段:Idz’ = 4.61 (kA) L min =16.18(km) L min% = 46.2%(合格)t A’=0s 2.并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时两继电器方式切除一条线路的机率:2/3,可提高供电可靠性;Y/?-11变压器后AB故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高一倍。 三、(本题满分15分)

电力系统继电保护课后习题解答

第一章继电保护概述 1-1 答:继电保护装置的任务是自动、迅速、有选择性的切除故障元件,使其免受破坏,保证其他无故障元件恢复正常运行;监视电力系统各元件,反映其不正常工作状态,并根据运行维护条件规范设备承受能力而动作,发出告警信号,或减负荷、或延时跳闸;继电保护装置与其他自动装置配合,缩短停电时间,尽快恢复供电,提高电力系统运行的可靠性。 1-2 答:即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 1-3 答:继电保护的基本原理是根据电力系统故障时电气量通常发生较大变化,偏离正常运行范围,利用故障电气量变化的特征可以构成各种原理的继电保护。例如,根据短路故障时电流增大.可构成过流保护和电流速断保护;根据短路故障时电压降低可构成低电压保护和电流速断保护等。除反映各种工频电气量保护原理外,还有反映非工频电气量的保护,如超高压输电线的行波保护和反映非电气量的电力变压器的瓦斯保护、过热保护等。 1-4 答:主保护是指能满足系统稳定和安全要求,以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 后备保护是指当主保护或断路器拒动时,起后备作用的保护。 后备保护又分为近后备和远后备两种: (1)近后备保护是当主保护拒动时,由本线路或设备的另一套保护来切除故障以实现的后备保护; (2)远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由前一级线路或设备的保护来切除故障以实现的后备保护. 辅助保护是为弥补主保护和后备保护性能的不足,或当主保护及后备保护退出运行时而增设的简单保护。 1-6答:(1)当线路CD中k3点发生短路故障时,保护P6应动作,6QF跳闸,如保护P6和P5不动作或6QF, 5QF拒动,按选择性要求,保护P2和P4应动作,2QF和4QF应跳闸。(2)如线路AB中k1点发生短路故障,保护P1和P2应动作,1QF和2QF应跳闸,如保护P2不动作或2QF拒动,则保护P4应动作,4QF跳闸。 第二章继电保护的基础知识 2-1答:(1)严禁将电流互感器二次侧开路;

电力系统继电保护试题以和答案

3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(有2/3的机会只切除一条线路) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(-3U、3I)A.90°接 线 B.3 0、3 C.-3、 -3 D.-3 0、3 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式)A.0°接 线 B.90°接线C.3 、 3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(灵敏性) A.选择 性 B.速动性 C.灵敏 性 D.可靠性 13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变

压器Y侧电流互感器变比(增大根号3倍) A.等于变压器变比 n T B.增大倍 C.减少 倍 D.增大3倍 16.反应故障时电流增大而动作的保护称为__过电流保护____。 17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为__近后备保护__。 18.所谓灵敏性是指对___保护范围内___发生故障的反应能力。 19.动作电流是指能使继电器动作的___最小电流_____。 20.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限__越长___。 21.可靠系数K取值比K要小,主要原因是考虑短路电流中___非周期分量____已经衰减。 22.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为__最大__。 23.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的__灵敏系数___。 24.相间短路的功率方向继电器的最大灵敏角 sen =__-α_______。 25.按90°接线的功率方向继电器,若 m = c ,则 m =__Uab__________________。 26.中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该 电网所有________非故障元件____________的零序电容电流之和。 27.距离保护Ⅰ段和Ⅱ段共同构成本线路的__主保护__________________。 28.反应相间短路的阻抗继电器采用的接线方式是____0°接线方式_______。 29.零序过电流保护的动作电流应躲过下一条线路首端发生三相短路时由零序电流 过滤器输出的最大___不平衡电流_________。 30.零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时______无_______死区。 31.为防止过渡电阻的影响,一般在距离Ⅱ段保护上采用__瞬时测定电路_____。 32.在整定距离Ⅱ段的整定阻抗时,分支系数应取__最小值_______。 33.阻抗继电器的动作特性在阻抗平面上沿方向所占面积越大,则受振荡影响就 越_____大__。 34.纵差动保护暂态情况下的不平衡电流表达式是i unb.max= ___________________。

《继电保护原理》(高起专)习题答案

《继电保护原理》(高起专)习题答案 一、单选题 1、DL-11/10 电磁型电流继电器,当继电器线圈串联时,其最大的电流整定值为( B )。 (A) 2.5 (B) 5 (C)7.5 (D)10 2、中性点直接接地系统,最常见的短路故障是( D )。 (A)金属性两相短路(B)三相短路(C)两相接地短路(D)单相接地短路 3、电力系统的运行方式分为( D )方式。 (A)正常运行和故障运行(B)最大运行和最小运行(C)正常运行、特殊运行 (D)最大运行、最小运行、正常运行 4、输电线路通常要装设( C )。 (A)主保护(B)后备保护(C)主保护和后备保护(D)近后备和辅助保护 5、在相同的条件下,在输电线路的同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线相间的残压( A )。 (A)相同(B)不同(C)两相短路残压高于三相短路(D)三相短路残压高于两相短路 6、一般( A )保护是依靠动作值来保证选择性。 (A)瞬时电流速断(B)限时电流速断(C)定时限过电流(D)过负荷保护 7、低电压继电器与过电压继电器的返回系数相比,( B )。 (A)两者相同(B)过电压继电器返回系数小于低电压继电器(C)大小相等 (D)低电压继电器返回系数小于过电压继电器 8、电磁型过电流继电器返回系数不等于1的原因是( D )。 (A)存在摩擦力矩(B)存在剩余力矩(C)存在弹簧反作用力矩(D)存在摩擦力矩和剩余力矩 9、输电线路相间短路的电流保护,则应装设( D )保护。 (A)三段式电流(B)二段式电流(C)四段式电流(D)阶段式电流 10、按比幅式原理构成的全阻抗继电器的动作条件是( B )。 (A) ≥(B) ≤ (C) ≥(D)≥ 11、电力系统振荡时,系统中存在( A )分量电流。 (A)正序(B)正序、负序和零序(C)负序和零序(D)正序和负序 12、影响距离保护正确动作的分支系数与网络接线方式有关,其值( D )。 (A)大于1 (B)等于1 (C)小于1 (D)可能大于1或等于1或小于1 13、线路纵联差动保护可作线路全长的( A )保护。 (A)主保护(B)限时速动(C)后备(D)辅助 14、为减小线路纵联差动保护的不平衡电流,差动保护应采用( C )的电流互感器。 (A)同型号(B)同变比(C)同型号、同变比(D)同型号不同变比 15、变压器的瓦斯保护能反应( C )。 (A)变压器油箱内的故障(B)油面降低(C)变压器油箱内故障和油面降低(D)引出线短路 16、DCD-2差动继电器的短路绕组/ =2时,继电器动作安匝等于( A )。 (A)60 (B)80 (C)100 (D)120 17、在中性点直接接地系统中,降压变压器的过电流保护宜采用( C )接线。 (A)两相式(B)两相三继电器(C)三相完全星形(D)两相电流差 18、发电机采用低电压过电流保护与采用复合电压过电流保护进行比较,低电压元件的灵敏系数( C )。 (A)相同(B)低压过电流保护高(C)复合电压起动过电流保护高(D)无法比较

继电保护原理——习题

电力系统继电保护原理习题 绪论 1、什么是故障、异常运行和事故?短路故障有那些类型?相间故障和接地故障在故障分量上有何区别?对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别? 2、什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、远后备保护?在什么情况下依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障? 3 、说明对电力系统继电保护有那些基本要求。 4 、针对下图系统,分别在D1、D2、D3点故障时说明按选择性的要求那些保护应动作跳闸。 电流保护 思考题: 1、何谓继电器的动作电流和返回电流?返回系数指何而言?为什么要使过电流继电器的返回系数大于0.85?是否其他继电器(如欠电压继电器、时间继电器、中间继电器等)也应满足这一要求? 2、什么叫继电保护装置的动作电流?它与继电器的动作电流有什么关系? 3、试述无时限电流速断保护的工作原理、整定计算原则和整定计算方法、最小保护范围计算方法和要求、原理接线特点和为什么要附加一只中间继电器以及中间继电器的作用。 4、试述带时限电流速断保护的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。此种保护所带时限的长短是由什么原则决定的?如何才能使它所带时限最短?最短能否取为零?为什么? 5、试述定时限过电流保护的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线的特点。在不同情况下(如双回线,单电源环网等),其最大负荷电流应如何选择?为什么要考虑自起动系数?如何考虑? 6、定时限过电流保护的动作时间是否也有整定为0s的情况?是什么情况?此时过电流保护是否已经可以称为“速断”?但是,为什么不叫“速断”?而带时限电流速断,既然已经带有时限,为什么还叫速断?这是否已经名不符实?应否予以纠正?为什么? 7、分析和比较Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段电流保护的异同,试按“四性”的要求评价它们的优缺点。 8、如何确定保护装置灵敏性够不够?何谓灵敏系数?为什么一般总要求它们至少大于1.2-1.5以上?是否越大越好? 9、何谓可靠系数?在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段电流保护整定计算中,为什么K 'k ,K ''k ,K '''k的取值不一样,试分析其理由。

《继电保护原理》课后答案

电气 F1201——王小辉 《继电保护原理》复习资料〔课后习题选〕 第一章概述 1-1 什么是故障、异常运行方式和事故? 电力系统运行中,电气元件发生短路、短线是的状态均视为故障状态;电气元件超出正常允许工作范围,但没有发生故障运行,属于异常运行方式,即不正常工作状态;当电力系统发上故障和不正常运行方式时,假设不及时处理或者处理不当,那末将引起系统事故,事故是指系统整体或者局部的工作遭到破坏,并造成对用户少供电或者电能质量不符合用电标准,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等严重后果。故障和异常运行方式不可以防止,而事故那末可以防止发生。 1-2 常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面? 常见鼓掌是各种类型短路,包括相间短路和接地短路。此外,还有输电路线断线,旋转机电、变压器同一相绕组匝间短路等,以及由以上几种故障组合成复杂的故障。 故障后果会是故障设备损坏或者烧毁;短路电流通过非故障设备产生热效应和力效应,使非故障元件损坏或者算短使用寿命;造成系统中局部地区电压值大幅度下降,破坏电能用户正常工作,影响产品质量,破坏电力系统中各发电厂之间并联运行稳定性,使系统发生震荡,从而使事故扩大,甚至是整个电力系统瓦解。 1-3 什么是住保护、后备保护和辅助保护?远后备保护和近后备保护有什么区别? 普通把反响被保护元件严重故障、快速动作于跳闸的保护装置称谓主保护。在主保护系统失效时起备用作用的保护装置成为后备保护。当本元件主保护拒动,由本元件另一套保护装置作为后备保护,这种后备保护是在同一安装处实现的,称为近后备保护。

远后备保护对相邻元件保护各种原因的拒动均能起到后备保护作用。辅助保护是为了补充主保护和后备保护的缺乏而增设的简单保护。 1-4 继电保护装置的人物及其根本要求是什么?

继电保护习题十三和答案

《继电保护》练习册及答案 习题十三 一、填空题 1、母线的保护方式有利用(供电元件的保护)切除母线故障,采取(专用的母线保护)切除母线故障。 2、按差动原理构成的母线保护,能够使保护动作具有(快速性)和(选择性)。 3、母线差动保护的差动继电器动作电流的整定按躲过(外部短路)时最大不平衡电流和躲过(最大负荷)电流计算。 4、母线电流相位比较式母线差动保护,被比较相位的两个电流是(母联回路电流 )和(差动回路电流)。 5、母联电流相位比较式母线差动保护的主要优点是:在(元件固定连接方式)被破坏后,内部故障时仍能保证(选择性)。 6、母线不完全差动保护是指只需在有电源的元件上装设(变比)和(特性)完全相同的D级电流互感器。 7、母线不完全差动保护由(差动电流速断)和(差动过电流)两部分组成。 8、切除母线故障可采用的两种方式:(利用母线上其它供电元件的保护装置来切除故障)、(采用专门的母线保护)。 9、电流比相母线保护只与电流的(相位)有关,而与电流的(幅值)无关。 10、双母线同时运行时的母线保护,为了选择故障母线,可采用(母联回路电流)的双母线完全差动保护或(差动回路电流)比较式母线差动保护。 二、判断题 1、对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。(×) 2、母线完全电流差动保护对所有连接元件上装设的电流互感器的变比应相等。 (√) 3、电流相位比较式母线保护的工作原理是根据母线外部故障或内部故障时连接在该母线上各元件电流相位的变化来实现的。(√) 4、电流比相母线保护只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。(√) 5、母线完全差动保护是在母线的所有连接元件上装设专用的电流互感器,而且这些电流互感器的变比和特性完全相同。(√) 三、简答题

继电保护习题答案

继电保护习题答案 【Word文档《《继电保护》练习册答案:习题一一、填空》正文文本内容概要:】Doc 格式word文档免费下载地址见本文末页《《继电保护》练习册答案:习题一一、填空》《继电保护》练习册答案习题一一、填空 1、电力系统相间短路的形式有(三相 )短路和( 两相 )短路. 2、电力系统接地短路 的形式有(两相 )接地短路和( 单相 )接地短路. 3、电力系统发生相间短路时,(电压 )大 幅度下降,( 电流 )明显增大. 4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除 ),电力系统出现不正常工 作时,继电保护装置一般应( 发出信号 ). 5、在电力系统继电保护装置中,由于采用了电子电路,就出现了( 整流 )型和( 晶体 管 )型继电保护装置. 6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把( 故障元件 )从系统中切除( 无故 障部分 )继续运行. 7、电力系统切除故障的时间包括(继电保护动作 )时间和( 断路器跳闸 )的时间. 8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内 )发生故障或不正常工作状态的(反应能力 ). 9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时( 不拒动 ),不应动作时( 不误动 ). 10、继电保 护装置一般是由测量部分、( 逻辑部分 )和( 执行部分 )组成. 二、判断题 1、电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳 定性. 2、电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除. 3、电力系统继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,使其快速动作.( √ ) 4、 电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备. 5、继电保护装置的测量部分是测量被保护元件的某些运行参数与保护的整定值进行 比较. 三、选择题 1、我国继电保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是( C ). (A)机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; (B)机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; (C)机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型. 2、电力系统最危险的故 障是( C ). (A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路. 3、电力系统短路时最严重的后 果是( C ).

继电保护课后答案

若线路阻抗角 50=ϕk ,功率方向元件采用 90接线,其最大灵敏角应选择为多少比较合适并用相量图分析,在保护安装处正方向发生AB 两相短路时,故障相功率方向元件能否动作 2、什么叫测量阻抗、动作阻抗、整定阻抗、短路阻抗、负荷阻抗它们之间有什么不同 答:阻抗继电器输入电压和电流的比值称为测量阻抗。动作阻抗表示阻抗元件刚好动作时,加入其中的电压与电流的比值。整定阻抗用来界定保护范围的,一般取为保护安装处到保护范围的线路阻抗。当线路上某点发生金属性三相短路时,在保护处所测得的残余电压与流经该保护线路的短路电流的比值,就是短路阻抗。 在电力系统正常运行时,保护的测量阻抗等于负荷阻抗;短路阻抗明显小于负荷阻抗,短路阻抗因短路点不同而异。 3、具有圆特性的全阻抗、偏移特性阻抗和方向阻抗元件各有何特点利用全阻抗、偏移阻抗或方向阻抗元件作为距离保护的测量元件时,试问: (1)反方向故障时,采取哪些措施才能保证距离保护不动作; (2)正方向出口短路时,接到阻抗元件上的电压降为零或趋进于零时是否有死区如有死区应该如何减小或消除 答:全阻抗元件的特性是以保护安装处为圆心,以整定阻抗set Z 为半径所作的一个圆。偏移特性阻抗有两个整定阻抗,即正方向整定阻

抗1set Z 和反方向整定阻抗2set Z ,该特性圆的圆心位于121()2o set set Z Z Z =+处,半径为121()2set set Z Z -。方向阻抗元件 的特性是以整定阻抗 set Z 为直径而通过坐标原点的一个圆。 @ (1)反方向故障时,偏移阻抗及全阻抗继电器一般用于距离Ⅲ段保护,时间上躲过了动作时间而不误动,方向阻抗继电器用于距离Ⅰ、Ⅱ保护。 (2)正方向出口短路时,接到阻抗元件上的电压降为零或趋进于零时,阻抗元件不能动作,从而出现保护装置的“死区”。为克服这个缺点,可以利用记忆回路记忆故障前的电压,作为测量元件比相的极化电压。 4、电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响如果线路发生短路时,由于电流互感器铁芯饱和而使它出现负误差时,距离保护的保护范围有什么变化(伸长或缩短)如果发生短路时,由于电压下降很严重,电压互感器铁芯工作于其磁化曲线的起始部分(即导磁率下降)使误差增加,此时保护范围有什么变化(伸长或缩短) 答:1).电压互感器和电流互感器的误差会引起阻抗继电器端子上电压和电流的相位误差以及数值误差,从而影响阻抗测量(阻抗继电器距离测量)的精度。 2). 电流互感器出现负误差时,距离保护的保护范围缩短。

《继电保护原理》(高起专)习题答案详解

《继电保护原理》(高起专)习题答案详解《继电保护原理》(高起专)习题答案 一、单选题 1、dl-11/10电磁型电流继电器,当继电器线圈串联时,其最小的电流T5800定值为(b)。 (a)2.5(b)5(c)7.5(d)10 2、中性点轻易接地系统,最常用的短路故障就是(d)。 (a)金属性两相短路(b)三相短路(c)两相接地短路(d)单相接地短路3、电力系统的运 行方式分为(d)方式。 (a)正常运转和故障运转(b)最小运转和最轻运转(c)正常运转、特定运转(d)最小运转、最轻运转、正常运转4、电网线路通常必须装设(c)。 (a)主保护(b)后备保护(c)主保护和后备保护(d)近后备和辅助保护 5、在相同的条件下,在电网线路的同一点出现三相或两二者短路时,维护加装处母 线相间的残压(a)。 (a)相同(b)不同(c)两相短路残压高于三相短路(d)三相短路残压高于两相短路6、一 般(a)保护是依靠动作值来保证选择性。 (a)瞬时电流速断(b)限时电流速割断(c)定时限过电流(d)过负荷维护7、低电压继 电器与过电压继电器的回到系数较之,(b)。(a)两者相同(b)过电压继电器回到系数大 于低电压继电器(c)大小成正比(d)低电压继电器回到系数大于过电压继电器 8、电磁型过电流继电器返回系数不等于1的原因是(d)。 (a)存有摩擦力矩(b)存有余下力矩(c)存有弹簧反作用力矩(d)存有摩擦力矩和余下力 矩9、电网线路相间短路的电流维护,则应当装设(d)维护。(a)三段式电流(b)二段式电流(c)四段式电流(d)阶段式电流10、按比幅式原理形成的全电阻继电器的动作条件就是(b)。(a)≥(b)≤(c)≥(d)≥ 11、电力系统振荡时,系统中存在(a)分量电流。 (a)正序(b)正序、负序和零序(c)负序和零序(d)正序和负序 12、影响距离保护正确动作的分支系数与网络接线方式有关,其值(d)。(a)大于 1(b)等于1(c)小于1(d)可能大于1或等于1或小于113、线路纵联差动保护可作线路全长的(a)保护。(a)主保护(b)限时速动(c)后备(d)辅助

何瑞文版继电保护课后习题答案

何瑞文版继电保护课后习题答案 第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故?短路故障有那些类型?相间故障和接地故障在故障分量上有何区别?对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别? 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、远后备保护?在什么情况下依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障? 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置? 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作 第二章 1、何谓三段式电流保护?其各段是如何保证动作选择性的?试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。 答:电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时速断是按照躲开前方各相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。 2、在什么情况下采用三段式电流保护?什么情况下可以采用两段式电流保护?什么情

电力系统继电保护课后部分习题答案

电力系统继电保护(第二版) 张保会尹项根主编 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。1.6线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 1.8后备保护的作用是什么? 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 2.6为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合? 答:定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长,可以起远后备保护的作用。当远处短路时,应当保证离故障点最近的过电流保护最先动作,这就要求保护必须在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流也要逐级增加。否则,就有可能出现越级跳闸、非选择性动作现象的发生。由于电流速断只保护本线路的一部分,下一级线路故障时它根本不会动作,因而灵敏度不需要逐级配合。 2.11在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量的什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的问题? 答:在双侧电源供电网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线流向线路时表明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保护动作。反之,不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。 2.12功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏?答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位,并且根据一定关系[cos(+a)是否大于0]判别初短路功率的方向。为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最小动作电压时,就出现了电压死区。在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。 2.14为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。 答:(1)正方向发生三相短路时,有0°

继电保护课后题答案

第1章习题和思考题 1.简述继电保护的定义、任务。 答:定义:泛指继电保护技术和各种继电保护装置构成的继电保护系统,保护电力系统 及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,称为继电保护 任务:切除故障元件、反映不正常运行状态(跳闸并发信)即当电力系统发生故障或异 常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 2.保护的“四性”指的是什么?具体如何解释? 答:是指可靠性、选择性、速动性、灵敏性。 可靠性是指在给定条件下的给定时间间隔,保护能完成所需功能的概率。保护的安全性是指在给定条件下的给定时间间隔,保证不误动的概率。保护的可信赖性是指在给定条件下的给定时间间隔,保证不拒动的概率。 选择性是指保护检出电力系统故障区和/或故障相的能力。即故障时能够尽可能的缩小电力系统被停电的围,只将故障部分从系统中切除,最大限度的保证系统中无故障部分仍然可以安全运行。 速动性是指保护尽可能快的切除故障的能力。 灵敏性是指保护对于其保护围发生故障或者不正常运行状态的反应能力 3.继电保护装置一般由哪几部分组成? 答:继电保护装置由测量部分、逻辑部分、执行部分组成 4•有人说电力系统继电保护就是指电力系统继电保护装置,这种说法对吗? 答:这种说法不对。电力系统继电保护泛指继电保护技术和由各种继电保护装置构成的继电保护系统。继电保护装置可定义为在电力系统发生故障或不正常工作状态时,动作于断路器跳闸或发出告警信号的一种安全自动装置。与继电保护相关的技术主要包含涉及继电保护装置本身的原理设计、配置与整定、调试等技术。继电保护装置本身需要通过电流互感器、电压互感器采集电流量、电压量信息,并与断

继电保护第三章课后习题答案

3.2 什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗? 答:负荷阻抗是指在电力系统正常运行时,保护安装处的电压(近似为额定电压)与电流(负荷电流)的比值。因为电力系统正常运行时电压较高、电流较小、功率因数较高(即电压与电流之间的相位差较小),负荷阻抗的特点是量值较大,在阻抗复平面上与R 轴之间的夹角较小。 短路阻抗是指在电力系统发生短路时,保护安装处的电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,此时测量电压与测量电流的比值即为短路阻抗。短路阻抗即保护安装处与短路点之间一段线路的阻抗,其值较小,阻抗角较大。 系统等值阻抗:在单个电源供电的情况下,系统等值阻抗即为保护安装处与背侧电源点之间电力元件的阻抗和;在多个电源点供电的情况下,系统等值阻抗即为保护安装处断路器断开的情况下,其所连接母线处的戴维南等值阻抗,即系统等值电动势与母线处短路电流的比值,一般通过等值、简化的方法求出。 3.3 什么是故障环路?相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是什么? 答:在电力系统发生故障时,故障电流流通的通路称为故障环路。 相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是:接地短路点故障环路为“相—地”故障环路,即短路电流在故障相与大地之间流通;对于相间短路,故障环路为“相—相”故障环路,即短路电流仅在故障相之间流通,不流向大地。 3.4 构成距离保护为什么必须用各种环上的电压、电流作为测量电压和电流? 答:在三相电力系统中,任何一相的测量电压与测量电流之比都能算出一个测量阻抗,但是只有故障环上的测量电压、电流之间才满足关系1U I Z I Z I Z L m m m m k m k ===,即由它们算出的测量阻抗才等于短路阻抗,才能够正确反应故障点到保护安装处之间的距离。用非故障环上的测量电压与电流虽然也能算出一个测量阻抗,但它与故障距离之间没有直接的关系,不能够正确地反应故障距离,所以不能构成距离保护。 3.10 解释什么是阻抗继电器的最灵敏角,为什么通常选定线路阻抗角为最灵敏角。 答:当测量阻抗角Z m 的阻抗角与正向整定阻抗1Z set 的阻抗角相等时,阻抗继电器的动作阻抗最大,正好等于1Z set ,即1Z Z op set =,此时继电器最为灵敏,所以1Z set 的阻抗角又称为最灵敏角。 选定线路阻抗角为最灵敏角,是为了保证在线路发生金属性短路点情况下,阻抗继电器动作最灵敏。 3.15 以记忆电压为参考的距离继电器有什么特点?其初态特性与稳态特性有何差别? 答:以记忆电压为参考电压的距离继电器可以消除所有故障点死区,尤其是克服出口三相对称性短路时三相电压都降为0而失去比较依据的不足;但其动作性不能长期保持。 初态特性与稳态特性差别:(1)在传统的模拟式距离保护中,记忆电压是通过LC 谐振记忆回路获得的,由于回路电阻的存在,记忆量是逐渐衰减的,故障一定时间后。记忆电压将衰减至故障后的测量电压。所有由记忆回路产生的结论仅在故障刚刚发生、记忆尚未消失时是成立的,因此称之为初态特性;(2)数字式保护中,记忆电压就是存放在存储器中的故障前电压的采样值,虽然不存在衰减问题,但故障发生一定时间后,电源的电动势发生变化,将不再等于故障前的记忆电压,再用故障前的记忆电压作为参考电压,特性也将发生变化。所以记忆电压仅能在故障后的一定时间内使用,例如仅在I 、II 段中采用。 3.18 图3—7所示系统中,发电机以发电机—变压器组方式接入系统,最大开机方式为4台机全开,最小开机方式为两侧各开1台机,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。其参数为:

《继电保护》期末考试复习题及参考答案

继电保护复习题 (课程代码392219) 1.在电力系统中继电保护的任务是什么? 答:⑴、自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复运行; ⑵、反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减 负荷或跳闸。 2.继电保护的基本原理有那些? 答:⑴、在一般情况下,发生短路之后,总是伴随有电流的增大、电压的降低、线路始端测量阻抗的减少,以及电压与电流之间相位角的变化。因此,利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护,例如:①反应于电流增大而动作的过电流保护;②反应于电压降低而动作的低电压保护;③反应于短路点到保护安装地点之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作的距离保护(或低阻抗保护)等。 ⑵、利用每个电气元件在内部故障与外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位 或功率方向的差别,就可以构成各种差动原理的保护,如:纵联差保护、相差高频保护、方向高频保护等。 ⑶、还有根据电气设备的特点实现反应非电量的保护。如:瓦斯保护、过负荷或过热保 护等。 [4]、对称分量是否出现 3.电力系统对继电保护的基本要求是什么?都是怎样构成的? 答:四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,仪保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 继电保护的速动性是指快速的切除故障以提高电力系统并列运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。 继电保护的灵敏性是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 继电保护的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不应该动作的情况下,则不应该误动作。 4.继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 答:一般由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。 测量部分是测量从被保护对象输入的有关电气量,并与已给定的整定值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”;“大于”、“不大于”等于“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否应该起动。 逻辑部分是根据测量部分各输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的逻辑关系工作,最后确定是否应该使断路器跳闸或发出信号,并将有关命令传给执行部分。 执行部分是根据逻辑部分传送的信号,最后完成保护装置所负担的任务。

相关文档