文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工项目场界噪音检测记录表(表002)

施工项目场界噪音检测记录表(表002)

施工项目场界噪音检测记录表(表002)

施工项目场界噪音检测记录表

工程名称:连云港市档案馆、城建档案馆迁建工程检测仪器:SMART SENSOR 噪音检测执行标准:《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(表002)

审核人:填表人:

建筑施工场界噪声测量方法

建筑施工场界噪声测量 方法 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

建筑施工场界噪声测量方法 Measurement method for noise from construction site GB 12524-90 本标准适用于城市建筑施工作业期间,由建筑施工场地产生的噪声测量。 1 名词术语 建筑施工场地的边界 由政府有关部门限定的建筑施工场地最外面的边界线。 建筑施工场地 指工程限定的边界范围以内的区域,以及规定界线以外的确实用于建筑或拆毁的其他中间准备区域。 噪声敏感区域 受到建筑施工噪声影响的住宅区、机关、学校、商业区以及公共场所等,其背景噪声比建筑施工场地产生的噪声级低的区域。 背景噪声 当建筑场地停止施工时,上述区域的环境噪声。 2 测点的确定 根据城市建设部门提供的建筑方案和其他与施工现场情况有关的数据确定建筑施工场地边界线。并应在测量表中标出边界线与噪声敏感区域之间的距离。 根据被测建筑施工场地的建筑作业方位和活动形式,确定噪声敏感建筑或区域的方位,并在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作为测点。由于敏感建筑物方位不同,对于一个建筑施工场地,可同时有几个测点。 3 测量条件 测量仪器 测量仪器为积分声级计,其性能至少应符合GB 3785《声级计的电、声性能及测试方法》中对Ⅱ型仪器的要求。在测量前后要对使用的声级计进行校准。

如有条件,也可使用环境噪声自动监测仪,但仪器的动态范围应不小于50dB,以保证测量数据的准确性。 传声器设置 测量时声级计或传声器可以手持,也可以固定在三角架上,传声器处于距地面高1.2m 的边界线敏感处。如果边界处有围墙,为了扩大监测范围也可将传声器置于1.2m以上的高度,但要在测量报告中加以注明。 气象条件 测量应选在无雨、无雪的气候时进行。当风速超过1m/s时,要求在测量时加防风罩,如风速超过5m/s时,应停止测量。 测量时间 分为昼间和夜间两部分,时间的划分可由当地人民政府确定。 4 测量参数的定义 测量参数为等效连续A声级Leq,单位为dB(A)。 等效连续声级代表声级的能量平均值,即随时间变化噪声的等能量稳态声级。 按定义此量为: (1) 式中:LA(t)枣某测量时刻t的瞬时A声级,dB; T-规定的测量时间,s。 当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为: (2) 式中:n枣所规定的时间T内采样的总数; Li-第i次测量的A声级,dB。 5 测量方法

建筑施工场界噪声限值

建筑施工场界噪声限值 GB 12523-90 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》。控制城市环境噪声污染,特制定本标准。 1、适用范围 本标准适用于城市建筑施工期间施工场地产生的噪声 2、标准值 2.1 不同施工阶段作业噪声限值列于下表。 等效声级LAeq[dB(A)] 施工阶段主要噪声源噪声限值 昼间夜间 土石方推土机、挖掘机、装载机等75 55 打桩各种打桩机等85 禁止施工 结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等70 55 装修吊车、升降机等65 55 2.2 表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界线处的限值。 2.3 如有几个施工阶段同时进行,以高噪声阶段的限值为准。 3、监测方法 本标准的建筑施工场地边界线处的等效声级测量应按GB 12524《建筑施工场界噪声测量方法》进行。 附加说明 本标准由国家环境保护局提出 本标准主要起草人任文堂、何应慈、孟娟、李旭、由鹏举。 本标准由国家环境保护局负责解释。 城市区域环境振动标准 1主题内容与适用范围 本标准为贯彻《中华人民共和国环境保护法(试行)》,控制城市环境振动污染而制订。 本标准规定了城市区域环境振动的标准值及适用地带范围和监测方法。 本标准适用于城市区域环境。 2引用标准 GB10071 城市区域环境振动测量方法 3标准值及适用地带范围 3.1标准值 3.1.1城市各类区域铅垂向Z振级标准值列于下表。 适用地带范围昼间夜间 特殊住宅区65 65 居民、文教区70 67 混合区、商业中心区75 72 工业集中区75 72 交通干线道路两侧75 72 铁路干线两侧80 80

汽车检具测量支架技术要求(doc 32页)

汽车检具测量支架技术要求(doc 32页)

检具(测量支架)技术要求 -草案- 上汽自主品牌项目组 规划制造质量小组

项目组修订日期: 2013.08.30

附件四:检具(测量支架)认可报告-----------------------------------------------30 前言 上汽自主品牌项目组为自己制定的目标是:向顾客提供高质量、低价格的汽车。这一目标促使我们不断地改进工作方式和方法。许多零件在很大程度上对汽车的性能,顾客对汽车质量方面的感觉以及顾客的满意程度有决定性的影响。检具是用于测量和评价零件尺寸质量的专用检验工具。在样品认可和批量生产中的质量控制起着不可忽视的作用。这就使得上汽自主品牌项目组必须向零件的检具配套厂提出高要求。《检具(测量支架)技术要求》旨在统一检具的技术标准和评价指标,是上汽自主品牌项目组质量小组与配套厂合作的基础。我们希望,《检具(测量支架)技术要求》能支持您的工作。 上汽自主品牌项目组 规划制造质量小组

更改记录:

1.目的 通过制订《检具(测量支架)技术要求》,使检具(测量支架)在规划、设计与制 造、验收与使用时,能够遵循统一的技术标准和评价指标。 2.适用范围 本技术要求适用于上汽自主品牌项目组车身检具及对零件型面尺寸或装配尺 寸与车身坐标系统有关联的内外饰件的检具。 3.责任 上汽自主品牌项目组规划制造质量小组负责本技术要求的编制、维护、升级及分发等工作。 上汽自主品牌项目组的零件供应商负责本技术要求在检具(测量支架)规划、设 计、制造、验收和使用过程中的贯彻和执行。 4. 规定 4.1 检具(测量支架)的概述 4.1.1检具(测量支架)的定义 检具是一种用来测量和评价零件尺寸质量的专用检验设备。 在零件生产现场, 通过检具实现对零件的在线检测,为此需要将零件准确地安 装于检具上, 然后通过目测,或测量表,或卡尺对零件型面,周边进行检查,也可 以借助检验销或目测对零件上不同性质的孔及零件与零件之间的联接位置进 行目检,从而保证在试生产及起步生产时实现零件质量状态的快速判断。在 此情况下,通过目检或测量可以判断: 零件轮廓周边大小和形状区域以及相 对位置与通过CAD/CAM直接加工的检具理论值之间的偏差。 对于零件上的某些极其重要的功能性尺寸,还能利用检具进行数值检测。通 常不能借助检具直接获得零件基于车身坐标系统精确的坐标值, 而是将零件 置于检具上通过三坐标测量机测量方才获得。现代检具的结构在设计时同时 考虑其可以作为测量支架使用。但是当检具的在线检查功能与测量支架功能

建筑施工场界环境噪声排放标准

建筑施工场界环境噪声排放标准 1、适用范围 适用于周围有噪声敏感建筑物的建筑施工噪声排放的管理、评价及控制。市政、通信、交通、水利等其他类型的施工噪声排放可参照本标准执行。 本标准不适用于抢修、抢险施工过程中产生噪声的排放监督。 2、规范性引用文件 GB/T 15173 声校准器 GB/T 17181 积分平均声级计 3、术语和定义 3.1 建筑施工(construction) 建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工(已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动除外)等。 3.2 建筑施工噪声(construction noise) 建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音。 3.3 A 声级(A-weighted sound pressure level) 用A计权网络测得的声压级,用A表示,单位dB(A)。 3.4 等效连续 A 声级(equivalent continuous A-weighted sound pressure level) 简称为等效声级,指在规定测量时间T 内A 声级的能量平均值,用LAeq T表示(简写为Leq),单位dB(A)。除特别指明外,本标准中噪声值皆为等效声级。 根据定义,等效声级表示为:Leq =10lg dt) 式中:L A——t 时刻的瞬时A 声级; T ——规定的测量时间段。 3.5 建筑施工场界 (boundary of construction site) 由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边 界。 3.6 噪声敏感建筑物(noise-sensitive buildings) 指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。 3.7 最大声级(maximum sound level)

建筑施工场界噪声测量方法GB12524-90

《建筑施工场界噪声测量方法》 GB12524-90 本标准适用于城市建筑施工作业期间,由建筑施工场地产生的噪声测量。 1 名词术语 1.1 建筑施工场地的边界 由政府有关部门限定的建筑施工场地最外面的边界线。 1.2 建筑施工场地  指工程限定的边界范围以内的区域,以及规定界线以外的确实用于建筑或拆毁的其他中间准备区域。 1.3 噪声敏感区域 受到建筑施工噪声影响的住宅区、机关、学校、商业区以及公共场所等,其背景噪声比建筑施工场地产生的噪声级低的区域。 1.4 背景噪声 当建筑场地停止施工时,上述区域的环境噪声。 2 测点的确定 2.1 根据城市建设部门提供的建筑方案和其他与施工现场情况有关的数据确定建筑施工场地边界线,并应在测量表中标出边界线与噪声敏感区域之间的距离。 2.2 根据被测建筑施工场地的建筑作业方位和活动形式,确定噪声敏感建筑或区域的方位,并在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作为测点。 由于敏感建筑物方位不同,对于一个建筑施工场地,可同时有几个测点。 3 测量条件 3.1 测量仪器 测量仪器为积分声级计,其性能至少应符合GB 3785《声级计的电、声性能及测试方法》中对Ⅱ型仪器的要求。在测量前后要对使用的声级计进行校准。 如有条件,也可以使用环境噪声自动监测仪,但仪器的动态范围应不小于50dB,以保证测量数据的准确性。 3.2 传声器设置 测量时声级计或传声器可以手持,也可以固定在三角架上,传声器处于距地面高1.2m的边

界线敏感处。如果边界处有围墙,为了扩大监测范围也可将传声器置于1.2m以上的高度,但要在测量报告中加以注明。 3.3 气象条件  测量应选在无雨、无雪的气候时进行。当风速超过1m/s时,要求在测量时加防风罩,如风速超过5m/s时,应停止测量。 3.4 测量时间 分为昼间和夜间两部分,时间的划分可由当地人民政府确定。 4 测量参数的定义 测量参数为等效连续A声级L eq,单位为dB(A)。 等效连续声级代表声级的能量平均值,即随时间变化噪声的等能量稳态声级。 按定义此量为: L eq=10lg*[ 1/T∫r0100.1LA(t)dt] (1) 式中: LA(t)——某测量时刻t的瞬时A声级,dB;  T——规定的测量时间,s。 当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为: L eq =10lg*[ 1/n∫n i=1100.1Li] (2) 式中:n——所规定的时间T内采样的总数;  Li——第i次测量的A声级,dB。 5 测量方法 5.1 根据第2条的方法对施工现场和周围环境进行观测,确定噪声测量点。测量条件应符合本文第3条的有关规定。 5.2 采用环境噪声自动监测仪进行测量时,仪器动态特性为“快”响应,采样时间间隔不大于1s。白天以20min的等效A声级表征该点的昼间噪声值,夜间以8h的平均等效A声级表征该点夜间噪声值。 5.3 测量期间,各施工机械应处于正常运行状态。并应包括不断进入或离开场地的车辆,例如:卡车,施工机械车辆、搅拌机(车)等,以及在施工场地上运转的车辆,这些都属于施工场地范围以内的建筑施工活动。 5.4 背景噪声应比测量噪声低10dB(A)以上,若测量值与背景噪声值相差小于10dB(A),按下表修正。

建筑施工场界噪声测量方法

建筑施工场界噪声测量方法
GB 12524—90
Measurement method for noise from construction site
本标准适用干城市建筑施工作业期间,由建筑施工场地产生的噪声测量。 1 名词术语 1.1 建筑施工场地的边界 由政府有关部门限定的建筑施工场地最外面的边界线。 1.2 建筑施工场地 指工程限定的边界范围以内的区域,以及规定界线以外的确实用于建筑或拆毁的其 他中间准备区域。 1.3 噪声敏感区域 受到建筑施工噪声影响的住宅区、机关、学校、商业区以及公共场所等,其背景噪 声比建筑施工场地产生的噪声级低的区域。 1.4 背景噪声 当建筑场地停止施工时,上述区域的环境噪声。 2 测点的确定 2.1 根据城市建设部门提供的建筑方案和其他与施工现场情况有关的数据确定建筑 施工场地边界线,并应在测量表中标出边界线与噪声敏感区域之间的距离。 2.2 根据被测建筑施工场地的建筑作业方位和活动形式,确定噪声敏感建筑或区域 的方位,并在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作为测点。 由于敏感建筑物方位不同,对于一个建筑施工场地,可同时有几个测点。 3 测量条件 3.1 测量仪器

测量仪器为积分声级计,其性能至少应符合 GB 3785《声级计的电、声性能及测试 方法》中对Ⅲ型仪器的要求。在测量前后要对使用的声级计进行校准。 如有条件,也可使用环境噪声自动监测仪,但仪器的动态范围应不小于 50dB,以 保证测量数据的准确性。 3.2 传声器设置 测量时声级计或传声器可以手持,也可以固定在三角架上,传声器处于距地面高 1.2m 的边界线敏感处。如果边界处有围墙,为了扩大监测范围也可将传声器置于 1.2m 以上的高度,但要在测量报告中加以注明。 3.3 气象条件 测量应选在无雨、无雨的气候时进行。当风速超过 1m/s 时,要求在测量时加防风 罩,如风速超过 5m/s 时,应停止测量。 3.4 测量时间 分为昼间和夜间两部分,时间的划分可由当地人民政府确定。 4 测量参数的定义 测量参数为等效连续 A 声级 Leq,单位为 dB(A)。 等效连续声级代表声级的能量平均值,即随时间变化噪声的等能量稳态声级。 按定义此量为:
式中:LA(t)——某测量时刻 t 的瞬时 A 声级,dB;
T——规定的测量时间,s。
当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为:
式中:n——所规定的时间 T 内采样的总数;

环境噪声监测记录表

此图为唐山学院东校区生活区平面图一角,图中字母代表噪声监测点。 A B H G F E C D 北 东 河 北 路

测量区域唐山学院东校区生活区 测量点 A 测量时间2011.12.02 8:00至8:08 测量对象噪声 主要干扰源交通、施工 取样间隔5s 每个测点取样次数200次59.3 63.3 62.7 62.8 66.9 61.9 61.2 63.8 61.2 59.4 61.2 63.3 60.1 60.2 59.5 63.1 61.1 60.8 59.0 60.1 56.7 56.8 55.4 57.3 61.4 57.1 58.3 58.5 55.3 65.0 58.4 60.7 65.6 59.7 55.3 58.4 60.7 56.2 58.4 57.2 61.0 60.6 60.0 66.9 60.9 62.5 64.7 58.9 62.3 60.2 60.8 61.5 61.6 67.5 59.2 56.4 54.5 55.4 55.7 56.8 56.2 63.1 56.2 56.5 58.9 57.2 59.4 55.4 54.6 56.3 58.5 56.9 57.954.2 56.0 53.6 56.1 56.7 57.5 58.1 54.3 62.8 61.7 58.3 57.5 57.2 56.4 56.1 55.7 56.3 56.4 56.6 60.6 57.1 58.6 57.9 55.1 58.0 58.4 57.7 58.7 平均数(dB)59.072 环境噪声监测记录表 测量区域唐山学院东校区生活区 测量点 B 测量时间2011.12.02 8:10至8:18 测量对象噪声 主要干扰源交通、施工取样间隔5s 每个测点取样次数200次70.0 77.9 77.3 77.3 82.3 71.5 69.7 70.4 70.0 73.2 72.2 72.7 69.9 70.4 70.5 59.8 71.0 69.0 72.0 71.4 70.8 71.4 72.3 71.4 73.6 80.4 76.2 81.0 77.1 75.0 73.9 78.3 79.0 75.6 71.1 72.9 76.3 75.6 71.0 72.2 70.4 71.4 71.1 66.6 68.0 66.5 66.2 68.5 69.3 74.6 71.9 67.8 70.6 67.7 72.5 67.8 69.0 71.9 70.5 70.4 72.5 71.7 73.1 72.0 71.8 74.8 78.1 70.5 73.9 78.8 73.0 71.5 71.9 69.3 66.9 66.7 66.1 68.1 68.9 68.2 68.1 66.0 65.9 67.2 70.6 68.7 68.0 69.3 67.2 68.6 67.0 70.2 77.0 70.3 71.9 73.5 74.2 76.9 76.8 79.8 平均数(dB)71.713

建筑施工场界环境噪声排放标准GB

建筑施工场界环境噪声排放标准G B 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

建筑施工场界环境噪声排放标准1、适用范围 适用于周围有噪声敏感建筑物的建筑施工噪声排放的管理、评价及控制。市政、通 信、交通、水利等其他类型的施工噪声排放可参照本标准执行。 本标准不适用于抢修、抢险施工过程中产生噪声的排放监督。 2、规范性引用文件 GB/T 15173 声校准器 GB/T 17181 积分平均声级计 3、术语和定义 建筑施工(construction) 建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,包括基础 工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工(已竣工交付使用的住宅 楼进行室内装修活动除外)等。 建筑施工噪声(construction noise) 建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音。 A 声级(A-weighted sound pressure level) 用A计权网络测得的声压级,用A表示,单位dB(A)。 等效连续 A 声级(equivalent continuous A-weighted sound pressure level)简称为等效声级,指在规定测量时间T 内A 声级的能量平均值,用LAeq T表示(简 写为Leq),单位dB(A)。除特别指明外,本标准中噪声值皆为等效声级。 根据定义,等效声级表示为:Leq =10lg(1 T ∫100.1×T T T dt) 式中:L A——t 时刻的瞬时A 声级; T ——规定的测量时间段。 建筑施工场界 (boundary of construction site) 由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界。 噪声敏感建筑物(noise-sensitive buildings) 指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。 最大声级(maximum sound level) 在规定测量时间内对测得的A声级最大值,用A max表示,单位dB(A)。L

噪声监测方案

XXXX竣工验收委托监测现场采样及监测方案任务编号: 编制人:日期:2018年1月26日 审核人:日期:2018年1月26日 批准人:日期:2018年1月26日

一、监测信息项目名称 受检方信息名称 地址邮政编码联系人联系电话 监测项目废气、地下水、噪声 项目地址 二、检测类别 环境影响评价监测□竣工验收委托监测 委托监测□ 自送样委托监测□其它□ 三、采样、检测项目及方法依据 根据现场调查和该公司提供的资料,初步确定检测及采样、检测方法依据见表1,表2。 表1 主要监测因子及采样、检测方法依据 序号监测因子采样、检测方法依据 1 pH值、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、六价铬、锌、铅、砷、镉、总大肠菌群 2 颗粒物《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 3 噪声《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表2 检测项目及采样计划表 样品类别采样/ 检测点 位 检测项目检测依据 采样/检 测频率 采样日 期 样品处 理 样品保 存 样品数量 (个) 地下水pH值 GB6920-8 6 监测3 天,每天 取样1 次 1月31 日~2 月2日 尽量现 场检测 P,12h 6 总硬度 GB/T7477 -87 / P,14d 6 氨氮 HJ535-20 09 加H2S O4,pH≤ P,24h 6

2 高锰酸盐指数GB11892- 89 1-5℃暗 处冷藏 P,2d 6 亚硝酸盐氮GB7493-8 7 1-5℃冷 藏避光 保存 P,24h 6 六价铬GB7467-8 7 Naoh, pH=8 P,14d 6 锌GB7475-8 7 HNO3,pH ≤2 P,14d 6 铅外包GB 7475-87 P,14d 6 砷外包HJ 694-2014 P,14d 6 镉GB 7475-87 P,14d 6 总大肠菌群外包 细菌袋 12h 6 废气1#排气 筒出口 颗粒物, 同时监测 风量 GB/T1543 2-1995 监测2 天,每天 取样3 次 1月31 日~2 月1日 / 滤膜48h 24 2#排气 筒出口 3#排气 筒出口 4#排气 筒出口 5#上风 向 烟尘 GB/T1615 7-1996 监测2 天,每天 取样4 次 1月31 日~2 月1日 / 滤筒48h 32 6#下风 向 7#下风 向 8#下风 向 噪声东面厂 界 / GB 12348-20 08 监测2 天 1月31 日~2 月1日 / / / 西面厂 界 南面厂 界 北面厂 界

整理施工噪声监测记录表附表C

施工噪声监测记录表附表C 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

附表: 主要性能和技术要求 附件一、尿液分析仪 1、检测项目:八项、十项、十一项兼容,试纸条开放,可根据用户需要进行选择; 2、测定原理:超高亮度冷光源反射原理; 3、测定波长:单色光波长;400nm-940nm; 4、测试速度:≥120T/小时; 5、反应周期:≤30秒; 6、打印机:内置高速热敏打印机; 7、外部输出数据:串形ASCII,标准RS232接口; 8、数据库存容量:1000份化验结果; 9、中英文全屏幕显示及打印测试结果; 10、自动吸取残余尿液,防止交叉污染;

11、自动故障检测及报警功能; 12、工作环境:温度:+10℃~35℃,湿度≤95%; 13、电源:AC220V±10%,50Hz; 14、消耗功率:45W; 15、售后服务:对使用者进行免费培训,产品自购买之日起,如出现质量问题,2年内免费维修。超过免费保修期仍负责终身维修,仅收取材料费。 附件二、半自动生化仪 1、光源:6V 10W长效卤钨灯,寿命>3000h; 2、波长范围:330~800nm 精度≤2 nm; 3、波长选择:340、405、492、510、545、570、630、700nm自动选择,自动定位; 4、吸光度范围:0-3.0Abs; 5、分辨率外部显示:0.001Abs, 内部计算:0.0001Abs; 6、吸光度重复性:≤0.5%; 7、交叉污染率:≤0.5%; ※8、微量流动比色池:容量:30ul,进样量200ul-3ml任意设置、校正;采用高精度蠕动泵,软杯体可拆装不锈钢比色杯; 9、温度控制系统:以1℃为温阶20℃~40℃任意调控,精度±0.1℃; 10、显示:背光全中文汉字、图形对话式显示屏; 11、打印:内置打印机,化验结果可长久保存; 12、电源:220VAC±10%,50Hz; 13、环境条件:温度10~35℃,湿度5~80%; 14、100项以上生化、免疫项目参数,随时修改,永久保存,全中文、开发式编写程序; 15、测定方法:速率法、固定时间(二点)法、终点标准法、终点曲线(2-8个标准)法、计算法、样品空白法、双波长法; 16、人机对话方式,可方便输入:项目名称、测定方法、波长、1-8个标准浓度曲线制备、因数、正常值、结果单位、温度、延迟时间、测定次数、进样量等; 17、质控功能方便完善,在标本测定过程中,随时插入质控测定。失控结果自动提示,结果自动贮存60天以上,可随时查询质控统计结果和质控图; 18、打印方式齐全,对测定结果即时打印,总结式一次打印,或同批样本所有项目测定完后,按每个样本的项目组合打印完整检测报告,也可用户输入样品号和结果打印出检验结果; 19、可贮存1000个以上检验结果,随时查询、打印; 20、具有断电数据自动恢复功能,设置失控报警; 21、试剂完全开放,可用进口、国产和自配试剂; 22、RS-232C接口,可与计算机相连接; 23、售后服务:对使用者进行免费培训,产品自购买之日起,如出现质量问题,2年内免费维修。超过免费保修期仍负责终身维修,仅收取材料费。 附件三、电解质分析仪

检具的测量步骤、方法及尺寸判定标准

检具的测量步骤、方法及尺寸判定标准 注:检具上绿色面表示该面的面间隙基准数为3mm 检具上白色面表示该面的面间隙基准数为Omm 检具上黄色面表示该面的面间隙基准数为2mm 一、检具的保养: 检具在使用前,首先将检具表面的灰尘进行清扫,然后按《检具点检表》进行点检,并记录,由质量员对点检情况进行确认。点检项目正常在对应处记“V”,若有出现异常项目,则在对应处记“x”,按检具异常处理流程处理。 二、检具使用的操作步骤: 1.零件装夹定位:将要检测的零件按其检具方向放于检具上,先将主定位销插入,再将副定位销插入,然后确认零件与零贴面位置是否贴合(不贴合是否在要求范围),产品是否变形, 最后按规定的压紧顺序(压紧器编号)进行压紧,若无压紧装置,则用手按住零件。定好位后, 按检验标准书中孔的编号,对其它孔的孔位进行检查。具体定位方式,有以下两种方式: 定位孔销 \=] 入方式:检具结构示意图:

2 ?检测方法: 2.1面间隙检测方法 2.1.1直接用间隙尺配合检具测量(如图一):检测时,间隙尺的直边须与检具台面贴合,读数时以零件与间隙尺的接触点为读数点。 2.1.2用间隙尺配合卡板、检具测量(如图二):检测时,选择专用卡板检测产品部位面间隙, 首先要确定检测面与检具面必须是同一基准面(如图),然后目视确认卡板与检具台面之间无缝隙后再进行测量。测量时间隙尺与产品面贴合,读数时以卡板与间隙尺的接触点为读数点。 2.1.3测深卡板和游标卡尺配合测量(如图三):首先,清理干净测深卡板卡槽部位的灰尘或异物,然后将其固定螺丝锁紧。测量时,先确定基准面(①测深尺与产品面贴合、②测深尺端面与卡板面贴合),再进行测量。

建筑施工场界环境噪声排放标准GB

建筑施工场界环境噪声排放标准1、适用范围 适用于周围有噪声敏感建筑物的建筑施工噪声排放的管理、评价及控制。市政、通信、交通、水利等其他类型的施工噪声排放可参照本标准执行。 本标准不适用于抢修、抢险施工过程中产生噪声的排放监督。 2、规范性引用文件 GB/T 15173 声校准器 GB/T 17181 积分平均声级计 3、术语和定义 3.1 建筑施工(construction) 建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工(已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动除外)等。 3.2 建筑施工噪声(construction noise) 建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音。 3.3 A 声级(A-weighted sound pressure level) 用A计权网络测得的声压级,用A表示,单位dB(A)。 3.4 等效连续 A 声级(equivalent continuous A-weighted sound pressure level) 简称为等效声级,指在规定测量时间T 内A 声级的能量平均值,用LAeq T表示(简写为Leq),单位dB(A)。除特别指明外,本标准中噪声值皆为等效声级。 根据定义,等效声级表示为:Leq =10lg dt) 式中:L A——t 时刻的瞬时A 声级; T ——规定的测量时间段。 3.5 建筑施工场界 (boundary of construction site) 由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边 界。 3.6 噪声敏感建筑物(noise-sensitive buildings) 指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。 3.7 最大声级(maximum sound level) 在规定测量时间内对测得的A声级最大值,用A max表示,单位dB(A)。L

施工现场安全检查记录表

施工现场安全检查检验记录 目录 代号名称页码安6-1 安全检查记录表第484页安6-2 脚手架搭设验收单第509页安6-3 特殊类脚手架搭设验收单第512页安6-3-1 模板支撑系统验收单第529页安6-4 井架与龙门架搭设验收单第549页安6-5 塔式起重机安装(加节)验收单第550页安6-5-1 上回转塔式起重机安装(加节)验收单第551页安6-5-2 下回转塔式起重机安装(加节)验收单第579页安6-5-3 大型机械月检查表(塔式起重机)验收单第582页安6-6 施工升降机安装(加节)验收单第595页安6-6-1 大型机械月检查表(施工电梯)第625页安6-7 落地操作平台搭设验收单第636页安6-8 悬挑式钢平台验收单第638页安6-9 施工现场临时用电验收单第641页

安6-9-1 接地电阻测验记录第653页安6-9-2 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表第664页安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡第674页安6-10 施工机具验收单第690页

安6-1 安全检查记录表 说明 一、安全检查记录表:检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查(包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫)将检查结果及时收集入册。 二、公司或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整改单,工程项目部应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析。 三、对平时组织的安全检查中,一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。 四、检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。

安全检查记录表 检查类型:基础设施安全检查编号:002

工艺纪律检查表模版

工艺纪律检查表 序号检查 项目 标 准 分 检查内容结果被检查人 实 得 分 1 文件和 资料 5 1.工艺文件是否齐全、破损、 看不清,是否理解和被执行? 5 2.工艺文件是否符合现场加工, 是否有指导性? 5 3.作业流程是否清楚? 5 4.生产记录单是否记录规范, 正确? 2 设备和 工装 5 1.设备是否按规定进行定期维护, 是否正确填写记录? 5 2. 工位器具是否按要求配备? 5 3.工装夹具是否定期保养? 3 生产5 1.是否按要求进行自检,检验方法 是否正确? 5 2.是否进行了首检? 5 3.出现不合格时的流程是否熟悉, 是否会调整程序或夹具? 5 4.操作员工是否按照工艺文件操作, 操作是否规范? 4 物流 5 1.产品标识是否清楚,产品区域是否清楚不易混料? 5 检验5 1.检具是否齐全,有效? 5 2.产品是否有明确的检验状态? 5 3.是否有关键数据?是否进行了 SPC控制?是否对异常点进行了分析? 6 区域5S 5 1.现场是否有脏物、水渍等? 5 2.产品放置是否整齐? 5 3.产品是否按规定标识并区分放 置? 7 安全 生产 5 1.是否穿戴好安全防护用品? 5 2.是否知道设备安全操作规程? 安全防护设备是否正在使用? 被检查工位综合得分 整改项目及完成 期限 负责人:日期:

检查日期:检查人员:记录人: 工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员,工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次,并将检查情况报制 造部,品管部,技术部 2. 2. .在副总的领导下,技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查,按检查结 果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总,提出处理意见。 1工艺纪律 1.1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作,任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1.2各产品工艺技术文件的变动更改,必须经公司技术部下达的书面修改通知书,经副总签字批准后方可生效。 1.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时,或原有工艺已不能适应产品质量要求时,应由技术部会同车间进行修订或补充,正式颁布后实行,否则必须按原工艺执行。擅自变动造成(重大)损失时,以违犯工艺纪律处理,追究当事人的责任。 1.4在生产过程中,因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时,必须由生产车间写出书面申请,说明原因,经副总认可后方可改动。 1.5新进公司的员工,必须经过岗前技术培训,基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后,在有经验工人指导下上岗操作生产。 1.6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程,而随意变更生产程序和操作方法者,一律按违犯工艺纪律处理,并追究负责人的责任。 2.工艺纪律的执行 2.1工艺纪律由技术部会同制造部,品管部负责贯彻实施、监督执行,并对工艺执行部门进行抽查,填写检查记录,进行考核。 2.2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查,及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进,不进行考核 2.3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时,上报制造部立即进行处理,情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则:强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论,对违反工艺纪律的人与事进行奖罚,旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识,同时找出改进之处,使企业产品质量持续提高,让用户满意。 二、检查组组成: 检查组工作由技术部牵头,品管部和制造部等相关部门组成。每次检查,各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次: 3.1检查项目为企业工序质控点(见《工艺纪律检查记录表》); 3.2一般情况,工艺纪律检查为每月一次不定期抽查,如遇特殊情况可增加检查频次,如: (1)质量严重不稳定;(2)用户有重大抱怨;(3)生产秩序较乱;(4)工艺发生重大变更;(5)使用较大量新员工;(6)新产品批产初期。 四、考核办法: 1、考核标准:每次工艺纪律检查总分设为100分,分值设置按各工序质控点来分配(详见《工艺纪律检查记录表》),由检查组根据实际情况给予公正评分,最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据; 2、奖罚办法:

建筑工地噪声测量记录表

建筑施工工地噪声测量记录表 工地名称鹭岭尚品项目 地点鹭岭尚品项目部时间2012年4月30日/桩基础测量仪器型 噪声计CENTER 329 气象条件晴天号 等效连续A声级Laeq[dB(A)] 测点 测量值标准值 测点A 30 70 测点B 24 70 测点C 26 70 测点D 22 70 测点E 22 70 建筑施工

场地示意图 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011替代要备注 求 测量:罗小卫复核:袁田茂 建筑施工工地噪声测量记录表 工地名称鹭岭尚品项目 地点鹭岭尚品项目部时间2012年5月25日/土石方测量仪器型 噪声计CENTER 329 气象条件晴天号 等效连续A声级Laeq[dB(A)] 测点 测量值标准值测点A 23 70 测点B 25 70 测点C 24 70

测点D 23 70 测点E 24 70 建筑施工 场地示意图 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011替代要备注 求

建筑施工工地噪声测量记录表 工地名称鹭岭尚品项目 地点鹭岭尚品项目部时间2012年6月25日/主体测量仪器型 噪声计CENTER 329 气象条件晴天号 等效连续A声级Laeq[dB(A)] 测点 测量值标准值 测点A 24 70 测点B 24 70 测点C 26 70 测点D 27 70 测点E 24 70 建筑施工

场地示意图 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011替代要备注 求 建筑施工工地噪声测量记录表 工地名称鹭岭尚品项目 地点鹭岭尚品项目部时间2012年7月25日/主体测量仪器型 噪声计CENTER 329 气象条件晴天号 等效连续A声级Laeq[dB(A)] 测点 测量值标准值 测点A 23 70 测点B 23 70 测点C 24 70

检具订单评审表

检具订单评审表 □正式订单□意向订单记录编号:ZY-营业-A/1客户代码订单编号 产品编号检具编号 项目商务信息订单性质:□新检具制作□客户检具设变□检具维修□内部简易检具 订单原 币金额 订单本 币金额 信用额度□100万□50万□30万□20万□10万 1、订单的基本金额、币种、付款条件、违约约定、交付约定是否明确?□确认□审核 2、订单发出与签署的主体,是否正式以及是否符合抗商务风险要求?□确认□审核 3、订单的收款方式与条款是否符合公司的付款常规标准?□确认□审核 4、订单当中的违约条款的责任与法律风险,是否符合公司常规标准?□确认□审核 业务员:业务主管确认:部门负责人审核:财务部核对: 基础信息(2)检具材质:□树脂□铝□铸铝□糊状□ABS □45# 产品信息:□左右件不同件□一出一□一出相同件 检具是否左右件共板:客供检具提供时间: 付款方式:□100%完成出货前付完□50%下单50%完成出货前 项目工程师:项目主管确认:部门负责人审核: 项目技术(3)1、以公司的技术经验与技术人员的能力,是否能有效地控制检具的技术难 题? 检 具 部 门 技术签核确认: 2、产品关键重要或精密尺寸的公差是否能有效控制达成?设计签核确认: 3、与项目相关的铝材、标准件与特殊配件、表面处理的采购是否可实现?装配签核确认: 4、与项目相关的铝材、标准件与特殊配件、表面处理的采购是否可实现?采购签核确认: 交期 (4) 结构确认检具出图检具加工检具装配检具检测检具调试检具完善检具出货项目主管确认:检具责任人确认: 检具产值(5) 业务费用税金检具运输费订单净值公司提取50% 五金事业部5% 检具物料8% 结构设计12% 检具制造% 检具装配8% 成本控制部审核确认检具部确认 总经办按已具备所有信息资料的作评估,订单达成的可能性□可行□有难度□高难度□不可行总经办签核审批项目启动资料审核□受控产品图□受控产品作业指导书□受控项目管理表 □客供检具标准□客供检具参照图档 订单评审程序审核□商务风险评估有效性□交期确认有效性□品质技术评估有效性 表格使用备注1、业务人员接收客户订单启动信息后,即安排填写《订单评审表》并负责表格(1)部份内容填写与签核。2、项目部负责(2)、(3)、(4)、部份的表单内容填写与组织评审跟催落实相关部门签核。3、业务部负责填写业务费用、税金、母线调试费、运输费用(须与船务确认)。4、成本控制部负责分解确认其各项检具与模具成本之产值费用。5、订单评审须总经办签核方可下发,呈总经办签核前项目人员须同时附上受控产品图、产品检测作业指导书、项目管理表。6、未下发评审表之前可以《项目指令单》形式提前启动项目。 Ziyum precision Metal Manufacturing (Shen Zhen) CO.,LTD 深圳梓誉精密机械有限公司

相关文档