文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂界噪声监测记录表

厂界噪声监测记录表

厂界噪声监测记录表

厂界噪声监测记录表

方法号: SOP-CRⅦ-004 监测日期: 年月日天气状况:

RCRVII00401-01 填表人:复核人:

环境监测报告(生活废水噪声食堂油烟监测)

监测报告 委监[2012]3号 项目名称:生活废水、食堂火烟、油烟及厂界噪声监测委托单位:苏州格林电子设备有限公司 监测类别:委托监测 签发日期:2012年 2 月 22日 (加盖检测专用章)

监测报告说明 1. 本报告未加盖本单位检测专用章、骑缝章无效。 2. 报告内容需填写齐全、清楚;涂改无效;无审核签发者签字 无效。 3. 委托方如对监测报告结果有异议,收到本监测报告之日起十 日内向我单位提出。 4. 由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品分析数据负责, 不对样品来源负责。 5. 本报告未经同意不得用于广告宣传。 6. 复制本报告中的部分内容无效。

1. 任务由来 受苏州格林电子设备有限公司委托,于2012年2月16-17日, 对苏州格林电子设备有限公司生活废水总排口、食堂油烟及厂界 噪声情况进行委托监测。根据监测结果,编制了本监测报告。 2. 监测依据 2.1《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002); 2.2《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 3. 监测内容 监测内容见表3-1。 表3-1 监测内容 监测点位监测项目监测频次 废水总排污口pH、COD Cr、动植物油、磷酸盐、BOD54次/天,连续2天, 厂界噪声厂界东南西北各一点厂界噪声昼夜各1次,连续2天 食堂火 火烟排放口NOx SO2 烟尘一天两次,连续两天烟 食堂油烟油烟排放口油烟一天两次,连续两天备注:采样位置及检测项目按甲方指定进行。 4. 监测评价标准 4.1废水监测评价标准 废水排放评价标准采用《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表4三级标准,具体见表4-1。

噪声测试规范

噪声测试规范 文件编码:INVT-LAB-GF-16 噪声测试规范 拟制:韦启圣 _ 日期:2010-10-30 审核:董瑞勇 _ 日期:2010-12-02 批准:董瑞勇 _ 日期:2010-12-02

更改信息登记表 文件名称:噪声测试规范 文件编码:INVT-LAB-GF-16 评审会签区:

目录 1、目的 (4) 2、范围 (4) 3、定义 (4) 4、引用标准 (6) 5、测试设备 (6) 6、测试环境条件 (6) 7、噪声测试 (6) 7.1.被测设备的安装 (6) 7.2.传声器位置的选择 (7) 7.3.噪声测量 (11) 8、验收准则 (13) 附录A:噪声测试数据记录表 (14)

噪声测试规范 1、目的 本规范给出一种现场简易法测定电气设备的发射声压级。用于检验我司产品发射的噪声是否满足标准或设计的要求。使用本规范测试方法其结果的准确度等级为3级(简易级)。 2、范围 本规范规定的噪声测试方法,适用于深圳市英威腾电气股份有限公司开发生产的所有电气产品。 3、定义 本规范采用以下定义。其它声学术语、量和单位按GB/T 3947和GB/T 3102.7的规定。 3.1 发射 emission 由确定声源(被测机器)辐射出空气声。 3.2 发射声压(P) emission sound pressure 在一个反射平面上,按规定的安装和运行条件工作的声源附近指定位置的声压。它不包括背景噪声以及本测试方法所允许的反射面以外其他声反射的影响,单位Pa。 3.3 发射声压级(L )emission sound pressure level P 发射声压平方P2(t)与基准声压平方P02之比的以10为底的对数乘以10。采用GB/T 3785规定的时间计权和频率计权进行测量,单位dB。基准声压为20μPa。P2(t)表示声压有效值平方随时间变化。 3.4 脉冲噪声指数(脉冲性) impulsive noise index (impulsiveness) 该指标用以表征声源发射噪声的脉冲特性,单位dB。 3.5 一个反射面上方的自由场 free field over a reflecting plane 被测机器所处的无限大、坚硬平面上方半空间内,各向同性均匀媒质中的声场。 3.6 工作位置,操作者位置 work station, operator’s position 被测机器附近,为操作者指定的位置。 3.7 指定位置 specified position

工业企业厂界噪声检测细则

检测细则SG/XZ07-2012实施日期: 2012-1-1 工业企业厂界噪声检测细则共1页共3页 1 适用范围 适用于工业企业和固定设备厂界环境噪声的测量。 2 方法依据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 仪器设备和材料 测量仪器为积分平均声级计或环境噪声自动监测仪,其性能应不低于GB3785 和GB/T 17181对2型仪器的要求。测量35dB以下的噪声应使用1型声级计,且测量范围应满足所测量噪声的需要。校准所用仪器应符合GB/T 15173对1级或2级声校准器的要求。当需要进行噪声的频谱分析时,仪器性能应符合GB/T 3241中对滤波器的要求。 测量仪器和校准仪器应定期检定合格,并在有效使用期限内使用;每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准,其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB,否则测量结果无效。测量时传声器加防风罩。测量仪器时间计权特性设为“F”档,采样时间间隔不大于1s。 4 测量条件 气象条件:测量应在无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s 以下时进行。不得不在特殊气象条件下测量时,应采取必要措施保证测量准确性,同时注明当时所采取的措施及气象情况。 测量工况:测量应在被测声源正常工作时间进行,同时注明当时的工况。 5 测量程序 5.1测点选择 5.1.1工业企业厂界噪声测量 a) 测点位置一般规定 一般情况下,测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m 以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。 b)测点位置其他规定 当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点应选在厂界外1m、高于围墙0.5m以上的位置。当厂界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、厂界设有声屏障等),应按“测点位置一般规定”设置测点,同时在受影响的噪声敏感建筑物户外1m 处另设测点。 当厂界与噪声敏感建筑物距离小于1m时,厂界环境噪声应在噪声敏感建筑物的室内测量,并将相应的限值减10dB(A)作为评价依据。室内噪声测量时,室内测量点位设在距任一反射面至少0.5m以上、距地面1.2m高度处,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。 5.1.2 固定设备结构传播室内噪声测量 固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,在噪声敏感建筑物室内测量时,测点应距任

厂界噪声监测作业指导书

厂界噪声监测作业指导书 1 目的 准确测定企业厂界噪声,防止企业噪声对环境造成污染,为噪声治理和评价提供依据。 2 适用范围 适用于本公司范围内:厂界噪声的项目的测定。 3 管理职责 监测人员负责监测仪器的调试、保养和日常维护;负责计算填报监测原始记录、分析结果。严格按操作规程和标准分析监测,监测数据实行三级审核后由站长报出。 4 工作程序 按年度工作计划开展对噪声进行监测,凡是超标数据及时通报相关部门,作好《信息交流台帐》的记录。 4.1 噪声监测 4.1.1 测量仪器精度为II级以上的声级计,其性能符合GB3875《声级电声性能及测量方法》之规定,定期校验。每次测量前后,对传声器采用精度优于±0.3dB(GB/T15173规定的1级精度声级)校准器进行校准,灵敏度相差不得大于

0.5dB(A),测量时传声器加风罩,否则测量无效。 4.1.2 测量应在无雨、无雪的气候中进行,风力在 5.5m/s以上时停止测量。 4.1.3 测量应在单位正常工作时间内进行。 4.1.4 用声级计测量时,仪器动态特性为“慢”响应,测量时间间隔为5s。 4.1.5 测量值为稳态噪声测量1min的瞬时的A声级。周期性噪声测量一个周期的A声级,非周期性非稳定噪声测量整个正常工作时间的A级声级。 4.1.6 测点应选在法定厂界外1m,高度1.2m以上的噪声敏感处。如厂界有围墙,测点应高于围墙,应避免交通要道区,扣除交通噪声。 4.1.7 测量记录:围绕厂界东西南北四方向布点,在每一测量点测量,计算正常工作时间内瞬时A声级,填入厂界噪声监测记录。 5引用标准、文件 制定本规范参考了下列文件中的一些信息,但没有直接引用里面的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 https://www.wendangku.net/doc/b216287140.html,好好学习社区 https://www.wendangku.net/doc/b216287140.html,德信诚培训教材 GB12349-1990 《工业企业厂界噪声测量方法》 DXC/D56·05-2005 《环境监测站管理职责》 6 记录

环境噪声监测记录表

此图为唐山学院东校区生活区平面图一角,图中字母代表噪声监测点。 A B H G F E C D 北 东 河 北 路

测量区域唐山学院东校区生活区 测量点 A 测量时间2011.12.02 8:00至8:08 测量对象噪声 主要干扰源交通、施工 取样间隔5s 每个测点取样次数200次59.3 63.3 62.7 62.8 66.9 61.9 61.2 63.8 61.2 59.4 61.2 63.3 60.1 60.2 59.5 63.1 61.1 60.8 59.0 60.1 56.7 56.8 55.4 57.3 61.4 57.1 58.3 58.5 55.3 65.0 58.4 60.7 65.6 59.7 55.3 58.4 60.7 56.2 58.4 57.2 61.0 60.6 60.0 66.9 60.9 62.5 64.7 58.9 62.3 60.2 60.8 61.5 61.6 67.5 59.2 56.4 54.5 55.4 55.7 56.8 56.2 63.1 56.2 56.5 58.9 57.2 59.4 55.4 54.6 56.3 58.5 56.9 57.954.2 56.0 53.6 56.1 56.7 57.5 58.1 54.3 62.8 61.7 58.3 57.5 57.2 56.4 56.1 55.7 56.3 56.4 56.6 60.6 57.1 58.6 57.9 55.1 58.0 58.4 57.7 58.7 平均数(dB)59.072 环境噪声监测记录表 测量区域唐山学院东校区生活区 测量点 B 测量时间2011.12.02 8:10至8:18 测量对象噪声 主要干扰源交通、施工取样间隔5s 每个测点取样次数200次70.0 77.9 77.3 77.3 82.3 71.5 69.7 70.4 70.0 73.2 72.2 72.7 69.9 70.4 70.5 59.8 71.0 69.0 72.0 71.4 70.8 71.4 72.3 71.4 73.6 80.4 76.2 81.0 77.1 75.0 73.9 78.3 79.0 75.6 71.1 72.9 76.3 75.6 71.0 72.2 70.4 71.4 71.1 66.6 68.0 66.5 66.2 68.5 69.3 74.6 71.9 67.8 70.6 67.7 72.5 67.8 69.0 71.9 70.5 70.4 72.5 71.7 73.1 72.0 71.8 74.8 78.1 70.5 73.9 78.8 73.0 71.5 71.9 69.3 66.9 66.7 66.1 68.1 68.9 68.2 68.1 66.0 65.9 67.2 70.6 68.7 68.0 69.3 67.2 68.6 67.0 70.2 77.0 70.3 71.9 73.5 74.2 76.9 76.8 79.8 平均数(dB)71.713

环境监测报告(废水噪声监测)

监测报告 委监[2013]137号 项目名称:嘉兴大成塑业有限公司废水及厂界噪声监测委托单位:嘉兴大成塑业有限公司 监测类别:委托监测 签发日期:2013年 11 月 22日 (加盖检测专用章)

监测报告说明 1. 本报告未加盖本单位检测专用章、骑缝章无效。 2. 报告内容需填写齐全、清楚;涂改无效;无审核签发者签字 无效。 3. 委托方如对监测报告结果有异议,收到本监测报告之日起十 日内向我单位提出。 4. 由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品分析数据负责, 不对样品来源负责。 5. 本报告未经同意不得用于广告宣传。 6. 复制本报告中的部分内容无效。

1. 任务由来 受嘉兴大成塑业有限公司委托,于2013年11月16-17日,对集团有限公司废水总排口及厂界噪声情况进行委托监测。根据 监测结果,编制了本监测报告。 2. 监测依据 2.1《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002); 2.2《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 3. 监测内容 监测内容见表3-1。 表3-1 监测内容 监测点位监测项目监测频次 废水总排污口pH、COD Cr、动植物油、SS、氨氮4次/天,连续2天,厂界噪声厂界东南西北各一点厂界噪声昼夜各1次,连续2天备注:采样位置及检测项目按甲方指定进行。 4. 监测评价标准 4.1废水监测评价标准 废水排放评价标准采用《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表4三级标准,具体见表4-1。 表4-1 废水排放评价标准 监测点位检测项目污染物最高允许排放浓度(mg/L) 总排放口pH6~9(无量纲)

作业场所噪声测量规范-WST 69-1996

作业场所噪声测量规范WS/T 69-1996 1 主题内容与适用范围 本规范规定了作业场所噪声测量方法。 本规范适用于不含脉冲噪声的作业场所噪声测量。 2 引用标准 GB 3241 声和振动分析用的1/1和1/3倍频程滤波器 GB 3785 声级计的电、声性能及测试方法 3 名词术语 3.1 稳态噪声:在观察时间内,采用声级计“慢挡”动态特性测量时,声级波动小于3dB的噪声。 3.2 非稳态噪声:起伏噪声和间歇噪声的总称。 3.2.1起伏噪声:在观察时间内,采用声级计“慢挡”动态特性测量时,声级波动大于3dB的噪声。 3.2.2间歇噪声:在观察时间内,声级多次突然下降到背景噪声级的噪声,声级在不同于环境声级的常值的时间为1s或1s以上。 3.3倍频程:两个基频比为2的声音或其他信号间的频程。 3.4频谱:把时间函数的分量按幅值或相位表示为频率的分布图形。 3.5 中心频率:倍频程中最高与最低频率的几何平均频率。 即 3.6等效声级:在规定的时间内,某一连续稳态声A[计权]的声压,具有与随时间变化的噪声相同的均方A声压,则这一连续稳态声的声级就是此时间变化噪声的等效声级。 4测量的参数和仪器 4.1 测量的参数 4.1.1 A计权声级。

4.1.2 等效声级。 4.1.3 频谱。 4.2 测量仪器 4.2.1 声级计:用I型、Ⅱ型声级计或积分精密声级计。 4.2.2 倍频程滤波器:含中心频带为31.5~8000 Hz九个倍频带滤波器。 4.2.3 其他仪器设备:声级统计分析仪、噪声剂量计或专用声学测量磁带记录仪。 4.3 仪器校准:声级计、滤波器、声校准器以及相应的测量仪器设备,每年必经计量单位校准。 5测量方法 5.1 测点选择:测点应在工人工作地点。 5.1.1 稳态噪声:若作业场所内,声场分布均匀,工作地点很多,一般选3~5点。 5.1.2 非稳态噪声:若作业场所为起伏噪声,根据声级起伏幅度或变化规律相近的原则划分声级区,每个区域内,选择1个测点。 5.2 传声器位置:对作业场所噪声进行卫生学评价时,传声器应置于离地1.5m高度;测量工人接触的噪声强度时,传声器应置于入耳高度,距耳部10cm左右,并将传声器按水平方向放置。 5.3测量条件 5.3.1测量应在正常生产情况下进行。 5.3.2作业场所风速超过3 m/s时,传声器应戴风罩。 5.3.3作业场所相对湿度超过90%时,应使用特殊防潮传声器。 5.3.4测量时应远离强磁场或电扬。 附录A 测点选择和测量步骤 (补充件) A1 稳态噪声测点选择

噪声监测方案

XXXX竣工验收委托监测现场采样及监测方案任务编号: 编制人:日期:2018年1月26日 审核人:日期:2018年1月26日 批准人:日期:2018年1月26日

一、监测信息项目名称 受检方信息名称 地址邮政编码联系人联系电话 监测项目废气、地下水、噪声 项目地址 二、检测类别 环境影响评价监测□竣工验收委托监测 委托监测□ 自送样委托监测□其它□ 三、采样、检测项目及方法依据 根据现场调查和该公司提供的资料,初步确定检测及采样、检测方法依据见表1,表2。 表1 主要监测因子及采样、检测方法依据 序号监测因子采样、检测方法依据 1 pH值、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、六价铬、锌、铅、砷、镉、总大肠菌群 2 颗粒物《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 3 噪声《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表2 检测项目及采样计划表 样品类别采样/ 检测点 位 检测项目检测依据 采样/检 测频率 采样日 期 样品处 理 样品保 存 样品数量 (个) 地下水pH值 GB6920-8 6 监测3 天,每天 取样1 次 1月31 日~2 月2日 尽量现 场检测 P,12h 6 总硬度 GB/T7477 -87 / P,14d 6 氨氮 HJ535-20 09 加H2S O4,pH≤ P,24h 6

2 高锰酸盐指数GB11892- 89 1-5℃暗 处冷藏 P,2d 6 亚硝酸盐氮GB7493-8 7 1-5℃冷 藏避光 保存 P,24h 6 六价铬GB7467-8 7 Naoh, pH=8 P,14d 6 锌GB7475-8 7 HNO3,pH ≤2 P,14d 6 铅外包GB 7475-87 P,14d 6 砷外包HJ 694-2014 P,14d 6 镉GB 7475-87 P,14d 6 总大肠菌群外包 细菌袋 12h 6 废气1#排气 筒出口 颗粒物, 同时监测 风量 GB/T1543 2-1995 监测2 天,每天 取样3 次 1月31 日~2 月1日 / 滤膜48h 24 2#排气 筒出口 3#排气 筒出口 4#排气 筒出口 5#上风 向 烟尘 GB/T1615 7-1996 监测2 天,每天 取样4 次 1月31 日~2 月1日 / 滤筒48h 32 6#下风 向 7#下风 向 8#下风 向 噪声东面厂 界 / GB 12348-20 08 监测2 天 1月31 日~2 月1日 / / / 西面厂 界 南面厂 界 北面厂 界

工业企业厂界环境噪声排放标准

工业企业厂界环境噪声排放标准 将《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348-90)和《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349-90)合并为一个标准,并改名为《工业企业厂界环境噪声排放标准》,自2008年10月1日起实施。 1. 适用范围:本标准规定了工业企业和固定设备厂界环境噪声排放限值及其测量方法。 本标准适用于工业企业噪声排放的管理、评价及控制。机关、事业单位、团体等对外环境排放噪声的单位也按本标准执行。 2. 规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件或其中的条款。 凡是不注日期的引用文件, 其有效版本适用 于本标准。 GB 3096 声环境质量标准 GB 3785 声级计电、声性能及测试方法 GB/T 3241 倍频程和分数倍频程滤波器 GB/T 15173 声校准器 GB/T 15190 城市区域环境噪声适用区划分技术规范 GB/T 17181 积分平均声级计 3. 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 工业企业厂界环境噪声 industrial enterprises noise 指在工业生产活动中使用固定设备等产生的、 在厂界处进行测量和控制的干扰周围生活 环境的声音。 3.2 A 声级 A-weighted sound pressure level 用A 计权网络测得的声压级,用A L 表示,单位dB A)。

3.3 等效声级 equivalent continuous A-weighted sound pressure level 等效连续 A 声级的简称,指在规定测量时间T 内A 声级的能量平均值,用LAeq,T 表示,(简写为Leq),单位dB(A)。除特别指明外,本标准中噪声值皆为等效声级。 根据定义,等效声级表示为: A 式中:LA——t 时刻的瞬时A 声级; T——规定的测量时间段。 3.4 厂界 boundary 由法律文书(如土地使用证、房产证、租赁合同等)中确定的业主所拥有使用权(或所有权)的场所或建筑物边界。各种产生噪声的固定设备的厂界为其实际占地的边界。 3.5 噪声敏感建筑物 niose-sensitive buildings 指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。 3.6 昼间 day-time、夜间 night-time 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,“昼间”是指 6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。县级以上人民政府为环境噪声污染防治的需要(如考虑时差、作息习惯差异等)而对昼间、夜间的划分另有规定的,应按其规定执行。 3.7 频发噪声 frequent noise 指频繁发生、发生的时间和间隔有一定规律、单次持续时间较短、强度较高的噪声,如排气噪声、货物装卸噪声等。 3.8 偶发噪声 sporadic noise 指偶然发生、发生的时间和间隔无规律、 单次持续时间较短、 强度较高的噪声。如短促 鸣笛声、工程爆破噪声等。 3.9 最大声级 maximum sound level 在规定测量时间内对频发或偶发噪声事件测得的A 声级最大值,用Lmax 表示,单位dB(A)。 3.10 倍频带声压级 sound pressure level in octave bands

建筑施工场地噪声测量记录表

靖边农商银行三农服务中心噪音测量记录台账 西安建工第一建筑集团有限公司靖边三农服务中心 2019年

建筑施工场地噪声测量记录表 年月日工程名称三农服务中心地点靖边新区 测量仪器编号TM824气象条件测量人 (夜间22:00-次日6:00昼间6:00-22:00)标准值等效连续 A 声级测点A(昼夜)70db(昼间)55db(夜间) 测点B(昼夜)70db(昼间)55db(夜间) 测点C(昼夜)70db(昼间)55db(夜间) 测点D(昼夜)70db(昼间)55db(夜间) 测点E(昼夜)70db(昼间)55db(夜间) 建筑施工场地示意图、建筑施工场地及其边界线,测点位置 备注 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)及 《建筑工程绿色施工评价标准》(GBT 50640-2010)的相关要求

建筑施工场地噪声测量记录表 工程名称工程地点 2015年1月20日 14时30分至16时40分 测量仪器编号TM824气象条件阴测量人张丽测点等效连续 A 声级 A 57 B 54 C 51 D 57 E 58 建筑施工场地示意图、建筑施工场地及其边界线,测点位置 施工阶段材料转运、垃圾清扫 备注 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)及《建筑工程绿色施工评价标准》(GBT 50640-2010)的相关要求

建筑施工场地噪声测量记录表 工程名称恒鼎世纪工程地点成都龙泉 2015年3月10日 15时30分至16时40分 测量仪器编号TM824气象条件阴测量人张丽测点等效连续 A 声级 A 51 B 52 C 54 D 55 E 52 建筑施工场地示意图、建筑施工场地及其边界线,测点位置 施工阶段模板支架拆除 备注 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)及《建筑工程绿色施工评价标准》(GBT 50640-2010)的相关要求

整理施工噪声监测记录表附表C

施工噪声监测记录表附表C 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:

附表: 主要性能和技术要求 附件一、尿液分析仪 1、检测项目:八项、十项、十一项兼容,试纸条开放,可根据用户需要进行选择; 2、测定原理:超高亮度冷光源反射原理; 3、测定波长:单色光波长;400nm-940nm; 4、测试速度:≥120T/小时; 5、反应周期:≤30秒; 6、打印机:内置高速热敏打印机; 7、外部输出数据:串形ASCII,标准RS232接口; 8、数据库存容量:1000份化验结果; 9、中英文全屏幕显示及打印测试结果; 10、自动吸取残余尿液,防止交叉污染;

11、自动故障检测及报警功能; 12、工作环境:温度:+10℃~35℃,湿度≤95%; 13、电源:AC220V±10%,50Hz; 14、消耗功率:45W; 15、售后服务:对使用者进行免费培训,产品自购买之日起,如出现质量问题,2年内免费维修。超过免费保修期仍负责终身维修,仅收取材料费。 附件二、半自动生化仪 1、光源:6V 10W长效卤钨灯,寿命>3000h; 2、波长范围:330~800nm 精度≤2 nm; 3、波长选择:340、405、492、510、545、570、630、700nm自动选择,自动定位; 4、吸光度范围:0-3.0Abs; 5、分辨率外部显示:0.001Abs, 内部计算:0.0001Abs; 6、吸光度重复性:≤0.5%; 7、交叉污染率:≤0.5%; ※8、微量流动比色池:容量:30ul,进样量200ul-3ml任意设置、校正;采用高精度蠕动泵,软杯体可拆装不锈钢比色杯; 9、温度控制系统:以1℃为温阶20℃~40℃任意调控,精度±0.1℃; 10、显示:背光全中文汉字、图形对话式显示屏; 11、打印:内置打印机,化验结果可长久保存; 12、电源:220VAC±10%,50Hz; 13、环境条件:温度10~35℃,湿度5~80%; 14、100项以上生化、免疫项目参数,随时修改,永久保存,全中文、开发式编写程序; 15、测定方法:速率法、固定时间(二点)法、终点标准法、终点曲线(2-8个标准)法、计算法、样品空白法、双波长法; 16、人机对话方式,可方便输入:项目名称、测定方法、波长、1-8个标准浓度曲线制备、因数、正常值、结果单位、温度、延迟时间、测定次数、进样量等; 17、质控功能方便完善,在标本测定过程中,随时插入质控测定。失控结果自动提示,结果自动贮存60天以上,可随时查询质控统计结果和质控图; 18、打印方式齐全,对测定结果即时打印,总结式一次打印,或同批样本所有项目测定完后,按每个样本的项目组合打印完整检测报告,也可用户输入样品号和结果打印出检验结果; 19、可贮存1000个以上检验结果,随时查询、打印; 20、具有断电数据自动恢复功能,设置失控报警; 21、试剂完全开放,可用进口、国产和自配试剂; 22、RS-232C接口,可与计算机相连接; 23、售后服务:对使用者进行免费培训,产品自购买之日起,如出现质量问题,2年内免费维修。超过免费保修期仍负责终身维修,仅收取材料费。 附件三、电解质分析仪

工业企业厂界噪声标准

标准为贯彻《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》,控制工业企业厂界噪声危害而制订。1标准的适用范围本标准适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界。标准值各类厂界噪声标准值列于下表:等效声级Leq(dB(A)) 1.2.1 Ⅰ类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。 Ⅱ类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区。 Ⅲ类标准适用于工业区。Ⅳ类标准适用于交通干线道路两侧区域。 各类标准适用范围由地方人民政府划定。 夜间频繁突发的噪声(如排气噪声)。其峰值不准超过标准值10dB(A),夜间偶然突发的噪声(如短促鸣笛声),其峰值不准超过标准值15dB(A)。 本标准昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。 2 引用标准 GB 12349 工业企业厂界噪声测量方法 3 监测方法 按GB 12349执行。 工业企业厂界噪声标准测量方法 GB 12349-90 Method of measuring noise at boundary of industrial enterprises 本标准为执行GB 12348《工业企业厂界噪声标准》而制订。

本标准适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界噪声的测量。 1 名词术语 1.1 A声级用A计权网络测得的声级,用LA表示,单位dB(A)。 等效声级 在某规定时间内A声级的能量平均值,又称等效连续A声级,用Leq表示,单位为dB(A)。 按此定义此量为: Leq=10Lg() 式中:LA-t时刻的瞬时A声级。 T-规定的测量时间。 当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为: Leq=10Lg() 式中:Li-第i次采样测得的A声级; n-采样总数。 稳态噪声,非稳态噪声在测量时间内,声级起伏不大于3dB(A)的噪声视为稳态噪声,否则称为非稳态噪声。 周期性噪声 在测量时间内,声级变化具有明显的周期性的噪声。 背景噪声 厂界外噪声源产生的噪声。 2 测量条件 测量仪器 测量仪器精度为Ⅱ级以上的声级计或环境噪声自动监测仪,其性能符合GB 3875《声级计电声性能及测量方法》之规定,应定期校验。并在测量前后进行校准,灵敏度相差不得大于,否则测量无效。测量时传声器加风罩。 气象条件测量应在无雨、无雪的气候中进行,风力为5.5m/s以上时停止测量。 测量时间

噪声测定实验报告

浙江海洋学院环境监测实验报告 实验名称:噪声的测定 指导教师:陈庆国 专业:环境工程 班级: A11环工 学生姓名:杨平 同组者姓名:姚烨亮、罗金瑶、沈逸晨 邹德靓、唐旺振 实验日期:2013年12月8日 气压: 温度:

一、实验目的和要求 1、掌握声级计的使用方法。 2、掌握噪声的监测技术。 二、测量条件 1.天气条件要求在无雨无雪的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),五级以上大风应停止测量。 2.使用仪器为普通声级计,事先仔细阅读使用说明书。 3.手持仪器测量,传声器要求距离地面1.2m。 三、测定步骤 1、声级计的使用 环境噪声的大小,不仅与噪声的物理量有关,还与人对声音的主观感觉有关。声压级相同而频率不同的声音,听起来不一样响,高频的声音比低频声音响,这是人耳听觉特性决定的。声级计的操作: a. 距地面垂直距离大于1.2米;b. 传声器离人0.5米以上。 2、监测布点 交通/校园噪声:测点应该选在路口之间道路边人行道上,离车行道的路沿20cm处,此处离路口应大于50m,这样该测点的噪声可以代表两路口间的该段道路的交通噪声。 为调查道路两侧区域的道路交通噪声分布,垂直道路按噪声传播由近及远方向设点测量,直到噪声级降到临近道路的功能区(如混合区)的允许标准值为止。 在规定的测量时间段,各测点每隔5秒纪录一个瞬时A声级,连续记录100个数据,同时记录车辆流量(辆/h)。 点位布设:将全校以500米×500米为一网格,测量点在每个网格中心,若中心点的位置不易测量(如树木、污沟等),可移到旁边能够测量的位置。校园周边交通噪声采样点的选择在每两个交通路口之间的交通线上选择一个测点,测点在马路边人行道上,离马路20厘米,这样的点可代表两个路口之间的该段道路的交通噪声。 监测时间:时间分为白天(6:00 —22:00时)和夜间(22:00 —6:00时)两部分。白天测量一般选在8:00—12:00时或14:00—18:00时,夜间一般选择在(22:00—5:00) 监测方法:每一网格至少测量3次,时间间隔尽可能相同。测量的量是一定时间间隔(通常为5秒)的A声级瞬时值,动态特性选择慢响应。读数同时要判断和记录附近主要噪声来源(如交通噪声、施工噪声、工厂或车间噪声)和天气状况。 四、数据记录及处理 数据纪录示例: 测量日期:2013年12月08日,星期日天气:晴

建筑施工厂界噪声测量方法

建筑施工场界噪声测量方法 GB 12524-90 批准日期1990-08-10实施日期1990-08-10 建筑施工场界噪声测量方法 GB 12524-90 本标准适用于城市建筑施工作业期间,由建筑施工场地产生的噪声测量。 1 名词术语 1.1 建筑施工场地的边界 由政府有关部门限定的建筑施工场地最外面的边界线。 1.2 建筑施工场地 指工程限定的边界范围以内的区域,以及规定界线以外的确实用于建筑或拆毁的其他中间准备区域。 1.3 噪声敏感区域 受到建筑施工噪声影响的住宅区、机关、学校、商业区以及公共场所等,其背景噪声比建筑施工场地产生的噪声级低的区域。 1.4 背景噪声 当建筑场地停止施工时,上述区域的环境噪声。 2 测点的确定 2.1 根据城市建设部门提供的建筑方案和其他与施工现场情况有关的数据确定建筑施工场地边界线。并应在测量表中标出边界线与噪声敏感区域之间的距离。 2.2 根据被测建筑施工场地的建筑作业方位和活动形式,确定噪声敏感建筑或区域的方位,并在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作为测点。由于敏感建筑物方位不同,对于一个建筑施工场地,可同时有几个测点。 3 测量条件 3.1 测量仪器 测量仪器为积分声级计,其性能至少应符合GB 3785《声级计的电、声性能及测试方法》中对Ⅱ型仪器的要求。在测量前后要对使用的声级计进行校准。 如有条件,也可使用环境噪声自动监测仪,但仪器的动态范围应不小于50dB,以保证测量数据的准确性。 3.2 传声器设置 测量时声级计或传声器可以手持,也可以固定在三角架上,传声器处于距地面高1.2m的边界线敏感处。如果边界处有围墙,为了扩大监测范围也可将传声器置于1.2m以上的高度,但要在测量报告中加以注明。

施工现场安全检查记录表

施工现场安全检查检验记录 目录 代号名称页码安6-1 安全检查记录表第484页安6-2 脚手架搭设验收单第509页安6-3 特殊类脚手架搭设验收单第512页安6-3-1 模板支撑系统验收单第529页安6-4 井架与龙门架搭设验收单第549页安6-5 塔式起重机安装(加节)验收单第550页安6-5-1 上回转塔式起重机安装(加节)验收单第551页安6-5-2 下回转塔式起重机安装(加节)验收单第579页安6-5-3 大型机械月检查表(塔式起重机)验收单第582页安6-6 施工升降机安装(加节)验收单第595页安6-6-1 大型机械月检查表(施工电梯)第625页安6-7 落地操作平台搭设验收单第636页安6-8 悬挑式钢平台验收单第638页安6-9 施工现场临时用电验收单第641页

安6-9-1 接地电阻测验记录第653页安6-9-2 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表第664页安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡第674页安6-10 施工机具验收单第690页

安6-1 安全检查记录表 说明 一、安全检查记录表:检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查(包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫)将检查结果及时收集入册。 二、公司或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整改单,工程项目部应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析。 三、对平时组织的安全检查中,一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。 四、检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。

安全检查记录表 检查类型:基础设施安全检查编号:002

工业企业厂界噪声测量方法

工业企业厂界噪声测量方法 本标准为执行GB 12348《工业企业厂界噪声标准》而制订。本标准适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界噪声的测量。 1 名词术语 1.1 A声级 用A计权网络测得的声级,用LA表示,单位dB(A) 1.2 等效声级 在某规定时间内A声级的能量平均值,又称等效连续A声级,用Leq表示,单位为dB(A)。 按此定义此量为 1 T Led=10Ig(─ ∫ 10(0.1LA)dt) (1) T 0 式中:LA──t时刻的瞬时A声级; T──规定的测量时间。 当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为: 1 n Leq=10Ig(──Σ 10(0.1Li)) n i=1 式中:Li──第i次采样测得的A声级; n──采样总数。

1.3 稳态噪声,非稳态噪声。 在测量时间内,声级起伏不大于3 dB(A)的噪声视为稳态噪声,否则称为非稳态噪声。 1.4 周期性噪声 在测量时间内,声级变化具有明显的周期性的噪声。 1.5 背景噪声 厂界外噪声源产生的噪声 2 测量条件 2.1 测量仪器 测量仪器精度为Ⅱ级以上的声级计或环境噪声自动监测仪,其性能符合GB 3875《声级计电声性能及测量方法》之规定,应定期校验。并在测量前后进行校准,灵敏度差不得大于0.5dBA,否则测量无效。测量时传声器加风罩。 2.2 气象条件 测量应在无雨、无雪的气候中进行,风力为5.5m/s以上时停止测量。 2.3 测量时间 测量应在被测企事业单位的正常工作时间内进行。分为昼、夜间两部分,时段的划分可由当地人民政府按当地习惯和季节划定。 2.4 采样方式 2.4.1 用声级计采样时,仪器动态特性为“慢”响应,采样时间间隔为5s。 2.4.2 用环境噪声自动监测仪采样时,仪器动态特性为“快”响应,采样时间间隔不大于1s。 2.5 测量值 2.5.1 稳态噪声测量1min的等效声级。 2.5.2 周期性噪声测量一个周期的等效声级。

建筑工地噪声测量记录表

建筑施工工地噪声测量记录表 工地名称鹭岭尚品项目 地点鹭岭尚品项目部时间2012年4月30日/桩基础测量仪器型 噪声计CENTER 329 气象条件晴天号 等效连续A声级Laeq[dB(A)] 测点 测量值标准值 测点A 30 70 测点B 24 70 测点C 26 70 测点D 22 70 测点E 22 70 建筑施工

场地示意图 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011替代要备注 求 测量:罗小卫复核:袁田茂 建筑施工工地噪声测量记录表 工地名称鹭岭尚品项目 地点鹭岭尚品项目部时间2012年5月25日/土石方测量仪器型 噪声计CENTER 329 气象条件晴天号 等效连续A声级Laeq[dB(A)] 测点 测量值标准值测点A 23 70 测点B 25 70 测点C 24 70

测点D 23 70 测点E 24 70 建筑施工 场地示意图 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011替代要备注 求

建筑施工工地噪声测量记录表 工地名称鹭岭尚品项目 地点鹭岭尚品项目部时间2012年6月25日/主体测量仪器型 噪声计CENTER 329 气象条件晴天号 等效连续A声级Laeq[dB(A)] 测点 测量值标准值 测点A 24 70 测点B 24 70 测点C 26 70 测点D 27 70 测点E 24 70 建筑施工

场地示意图 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011替代要备注 求 建筑施工工地噪声测量记录表 工地名称鹭岭尚品项目 地点鹭岭尚品项目部时间2012年7月25日/主体测量仪器型 噪声计CENTER 329 气象条件晴天号 等效连续A声级Laeq[dB(A)] 测点 测量值标准值 测点A 23 70 测点B 23 70 测点C 24 70

相关文档