文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房综合布线方案

机房综合布线方案

机房综合布线方案
机房综合布线方案

学期课程报告

课程名称网络综合布线实习题目学校机房综合布线专业网络工程

班级

学号

学生姓名

指导教师

2013年12月18日

制作人:制作时间:

目录

摘要

一、综合布线基本概念 (6)

1.1 综合布线系统概念 (6)

1.2 综合布线系统的特性 (6)

1.3 综合布线系统的组成 (6)

二、综合布线工程建设说明 (7)

2.1项目背景简述 (7)

2.2项目总体需求描述 (8)

2.3选择器件原则 (8)

2.4设计标准以及安装设计规范 (10)

三、综合布线系统系统图 (11)

3.1、布线工程需求描述 (11)

3.2 项目施工流程分析 (12)

3.3 机房综合布线的特点 (12)

3.4 机房综合布线的系统结构设计 (12)

3.5 机房综合布线的路由设计 (12)

3.6 机房综合布线的信息点安装模式 (12)

四、系统各子系统的设计要求分析 (15)

4.1、水平子系统 (15)

4.2、垂直子系统 (15)

4.3、管理区子系统 (15)

4.4、工作区子系统 (15)

4.5、设备间子系统 (15)

五、施工 (18)

5.1、施工过程要求 (15)

5.2、施工工艺技术要求 (15)

5.3、敷设注意事项 (15)

5.4、机柜(箱)内接线 (15)

5.5、施工管理和控制 (15)

六、综合布线系统施工平面图 (21)

七、综合布线系统信息点点数统计表 (21)

八、综合布线系统材料概预算表 (22)

8.1.布线建筑材料 (24)

8.2.布线工程设备材料报价 (24)

九、综合布线系统施工进度表 (26)

十、综合布线系统课程设计总结 (27)

摘要

:

机房布线是整个网络系统的核心所在处,也是网线的集中最多之处。它的布线是整个布线工程中属于最复杂的,因为每个机房中都是有成百上千条各种电缆,其中包括电源线和网线,在大型的网络中,还可能有上万条,甚至几十万条电缆。作为机房管理员,在网络出现故障时,不得不经常在这成堆的电缆中寻找答案。这就要求在布线之初就得做好前期工作,其中包括地方选址,图样设计,各种设备摆放整齐,将各种电缆整齐、有序地分类扎好,并做好标识,有关机房布线方面,应从安全性、实用性、美观性、全面性、便于维护与升级四个原则出发。

一、综合布线基本概念

1.1 综合布线系统概念

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。

1.2 综合布线系统的特性

综合布线系统与传统的布线系统相比,有许多优越性,其主要表现在以下几个方面:

(1) 兼容性兼容性是指其设备或程序可以用于多种系统中的特性。综合布线系统将话音信号、数据信号与监控设备的图象信号的配线经过统一的规划和设计,采用相同的传输介质、信息插座、交连设备、适配器等,把这些性质不同信号综合到一套标准的布线系统中。

(2) 开放性传统的布线方式,用户选定了某种设备,也就选定了与之相适应的布线方式和传输介质。如果更换另一种设备,那原来的布线系统就要全部更换。这样的话就增加了很多麻烦和投资。

(3)灵活性综合布线系统中,由于所有信息系统皆采用相同的传输介质、物理星形拓扑结构,因此所有的信息通道都是通用的。每条信息通道可支持电话、传真、多用户终端。

(4)可靠性综合布线系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信

息通道。所有器件均通过UL、CSA及ISO认证,每条信息通道都要采用物理星形拓扑结构,点到点端接,任何一条线路故障均不影响其它线路的运行,同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大的方便,从而保障了系统的可靠运行。

(5)先进性综合布线系统采用光纤与双绞线混布方式,极为合理地构成一套完整的布线系统。

(6)经济性综合布线比传统布线具有经济性优点,主要综合布线可适应相当长时间需求,传统布线改造很费时间,耽误工作造成的损失更是无法用金钱计算。

1.3 综合布线系统的组成

综合布线系统应是开放式结构,应能支持电话及多种计算机数据系统,还应能支持会议电

视、监视电视等系统的需要。

综合布线系统可划分成六个子系统

●工作区子系统;

●配线(水平)子系统;

●干线(垂直)子系统;

●设备间子系统;

●管理子系统;

●建筑群子系统。

(6)1.工作区子系统提供从水平子系统的信息插座到用户工作站设备之间的连接,它包括工作站连线、适配器和扩展线等。

2.水平子系统的作用是将垂直干线子系统从分配线间延伸到用户工作区,包括双绞线电缆、信息插座等。

3.垂直干线子系统是建筑物内网络系统的中枢,将各楼层的分配线间(管理子系统)连到主机房的配线间。

4.管理子系统就是配线架,它把水平子系统和垂直干线子系统连在一起,或把垂直主干和设备子系统连在一起。通过它可以改变布线系统各子系统之间的连接关系,从而管理网络通信线路。

5.建筑群子系统将一个园区的各建筑物内的设备子系统连接在一起,包括光缆、电缆和电气保护设备。

6.设备间子系统把垂直主干和网络设备连接起来。由设备间中的电缆、连接器和相关支撑硬件组成。

二、综合布线工程建设说明

2.1项目背景简述

在现代科学技术高度发展的社会里,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域,计算机技术也在迅猛发展,但是电子计算机只有通过稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而电子计算机的稳定、可靠运行要依靠电子计算机房(以下简称“机房”)的严格的环境条件,即机房温度、湿度、噪声、振动、静电、电磁干扰等条件及其控制精度,因此计算机房工程的设

计与施工也日益被人们所重视起来。

某校是一所极具现代意识、以现代化教学为特色的民办学校。为了更好地使用电脑等现代化的高科技产物,使其在教学、管理等方面发挥应有的作用,学校需要建设一个高性能的、安全可靠的机房。现拟新建两间计算机机房,并给机房配置相应的现代化教学设备,用于实践教学。

2.2项目总体需求描述

2.21网络设备的要求

(1)高性能:所有网络设备都应足够的吞吐量;

(2)高可靠性和高可用性:应考虑多种容错技术;

(3)可管理性:所有网络设备均可用适当的网管软件进行监控、管理和设置;

(4)采用国际统一的标准;

2.22.网络性能需求

(1)有服务效率、服务质量、网络吞吐率、网络响应时间、数据传输速度、资源利用率、可靠性、性能/价格比等;

(2)根据本工程的特殊性,语音点和数据点使用相同的传输介质,即统一使用超5类4对双绞电缆,以实现语音、数据相互备份的需要;

(3)对于网络主干,数据通信介质全部使用光纤,语音通信主干使用大对数电缆;

(4)光缆和大对数电缆均留有余量;

(5)对于其他系统数据传输,可采用超5类双绞线或专用线缆。

2.23机房的功能

(1) 每间机房能满足50-60台电脑同时使用、上网。

(2) 设有中控台,方便教师上课教学。

(3) 配备投影、音箱、话筒等设备,便于教学。

(4) 含有两台空调。

2.24在具体布局时已充分考虑到以下问题

(1)全面考虑计算机数据处理的流程,把数据从接收到媒体库的所有过程,在一个或相邻的房间内完成。

(2)各工作间的布局使文件、资料的流动路线和工作人员的行走路线尽可能缩短。

(3)计算机机房的主机房设备集中,要求很严,采取措施确保主机房安全,并避免无关人员直接进入。

(4)根据空调的类型和送风方式确定空调系统的位置,使机房获得最佳的空调效果为准。(5)消防钢瓶设在机房内的合理位置,不占据机房的主要部位。

(6) 各机房的入口处考虑设备的进出通道。

2.3选择器件原则

上海慧锦网络科技有限公司的布线产品具有6余年的生产历史,对于办公大楼的结构化布线工程,建筑物之间,各行业专网,城域网等慧锦F-NET的布线产品均能提供完整的解决。支持话音、数据、图形、图像、多媒体、安全监控、传感等各种信息的传输要求。1工作区选择原则

全部选用超五类系列信息模块,性能全部超过国际标准ISOIS 11801 的指标。

2水平线缆选择原则

上海慧锦网络科技有限公司的超5类UTP线缆,完全满足网络信息100兆传输的要求。配合连结硬件产品可以支持多媒体,语音。数据,图形图象等所有标准应用。所有产品满足ANSI/TIA/EIA-568A及ISO/IEC 11801等标准。

3主干线缆选择原则

主干线缆选用上海慧锦网络科技有限公司生产的6芯多模(单模)光缆,可以支持ATM 或千兆以太网主干,体现了经济实用的原则。同时满足未来高带宽需求的应用。

4配线架选择原则

考虑今后的机房的发展,保证连接端口的扩充性以及先进性,配线架具有独特的电抗平衡性,可以确保五类线缆的传输性能。

2.4设计标准以及安装设计规范

2.41建筑物布线基础设施标准

ANSWIA / EIA-569(CSA T530)商业大楼通讯通路与空间标准

ANSI / TIA / EIA-568-A(CSAT529-95)商业大楼通讯布线标准

ANSI / TIA / EIA-607(CSA T527)商业大楼布线接地保护连接需求

ANSI / TIA / EIA-606(CSA T528)商业大楼通讯基础设施管理标准

ANSI / TIA / EIA TSB-67非屏蔽双绞线布线系统传输性能现场测试

ANSI / TIA / EIA TSB-72集中式光纤布线准则

ANSI / TIA / EIA TSB-75开放型办公室水平布线附加标准

ANSI / TIA / EIA-568-AI传输延迟和延迟差规范

ANSI/TIA/EIA-570概要

2.42 施工方案设计的依据

《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准

《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准

《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准

《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》

2.43施工设计要求

在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题:

1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。

2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。

3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。

4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。

三、综合布线系统系统图

3.1、布线工程需求描述

3.11.网络机房综合布线设计系统设计要求

网络机房综合布线设计系统是智能建筑的基础设施,对信息业务要求较高,包括语音、数据、图像及楼宁自控等系统。网络机房综合布线设计系统时,一般需要注意以下几点。

(1)和建筑物中的其他管线一样,必须与建筑物的主体统一考虑、协调配合,尽量做到同步施工建设。

(2)网络机房综合布线设计除要考虑与公用通信网的连接外,设备间、电信间的设置必须与智能建筑群的建设规划相互协调,并应纳入其规划的有关部分,做到互相衔接成为整体。

(3) 应根据智能建筑的用户性质、使用功能、通信需求,结合远期发展需要,确定综合布线系统总体技术方案,使之符合技术先进、经济合理的工程建设原则,选择合适的相线产品和设备配置,使整个布线系统安全可靠,便于安装施工和维护使用。

(4)必须符合我国现行的国家标推和相关行业标准巾的有关规定。

3.12网络机房综合布线设计系统设计原则

设计网络机房综合布线设计系统期间,要提出并研究用户的近、远期发展需求,从实际比发,按照各种信息的传输要求,进行总体规划,并遵循以下原则。

(1)网络机房综合布线设计系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。

(2)综合和线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合朽线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。

(3)网络机房综合布线设计系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计巾应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。

(4)网络机房综合布线设计系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。

3.2 项目施工流程分析

3.21布线设计

在完成布线工艺配置方案,并从各方面角度确认后,需与有关建筑设计部门合作完成设计或修正。

3.22布线施工与督导

在布线过程中,除具体施工外,需实施技术性的指导和非技术的工程管理与协调。

主要工作是:铜缆布线、配线架以及信息模块的指导。

3.23线路测试

工程完工后,将选用布线厂家认定的专家仪器对系统进行导通、连接测试,并提交测试验证报告。

主要工作:铜缆测试。包括各房间每个信息插座与配线架之间的铜缆测试,以及开路、短路、异位、连通性等测试内容。

3.24系统联调

在系统的线路测试后,选择若干站点,对外部连接网络设备进行联通测试,并提供测试报告。

3.25工程验收

完成上述两项测试后,认定工程验收完毕。

3.3 机房综合布线的特点

(1)单位面积信息点数量大。

(2)扩展性强。

(3)以数据传输为主。

(4)光纤信息点数量多。

(5)以水平子系统模式为主。

(6)线路敷设方式特殊,能适应机房的应用特点和设备特点。

(7)能综合规划一些设备间的非常规布线。

3.4 机房综合布线的系统结构设计

首先要确定工作区信息点的布局和数量。最理想的当然是能够明确设备需求。这样可对当前的设备有准确的信息点配置。在此基础上,再考虑一定的扩展余量,一般建议取10%一20%,不宜太多。因为机房服务于整个网络,其内部设备的变化比较频繁,准确的预计比较困难,建议更多地考虑扩展方便而不是一步到位。而且这样考虑也能降低成本。考虑扩展性时,应将布线的路由通道考虑充分。

机房内服务器和终端数量众多,设备的安装形式分为两种主要的布置模式:塔式服务器和机架式设备。二者对信息插座密度的需求相差较大。布置时应确定安装模式、数量、接口数、接口规格。

(一)塔式服务器

采用落地安装的模式,安装密度很低,每平米不到2台。也有用户将塔式服务器安装在标准服务器机柜内,一台机柜只能安装2~4台。还可采用多层的敞开式机架,机架为3层,一个机架可安装12台左右服务器,平均每平方米5~6台。

(二)标准机柜式服务器

一台标准服务器机柜可以安装几台(厚的)到三十台(薄的)左右的服务器,需要的信息点的数量也较大。建议一个标准服务器机柜按照12~24台配置。在确定了信息点的大致数量后,需要对布线结构进行合理规划。当机房面积较小(200m2以下),信息点在200点以下时,建议只采用水平布线模式,将配线架安装在网络机房的配线柜内,所有机房信息点直接端接到配线架上。

当机房面积较大,特别是信息点数模式,将会增加线槽的数量和线槽的横截面。如果线槽布置在活动地板下,将对有精密空调的区域造成很大的送风阻力,实践表明这是影响空调效果的主要原因。同时,众多线缆全部汇集到一处的星型布局使线缆清理困难,增加了管理的难度。这时建议采用两级布线:水平子系统和干线子系统。将FD放置到机房信息点密集的地方(如主机室),经过交换机后,再通过主干连接到网络室。这种将配线架深入需求中心的结构可大幅度减少电缆数量,减少机房地板下各专业管线打架的概率,减少对下送风空调的影响。

这种方式的缺点是增加了交换设备的成本;管理上造成网络和系统两个部门的交叉;多了一级交接,可靠性有所降低。

其次,确定布线等级。系统选型应根据需要选择合适的布线等级。目前主要采用的是超五类和六类系统。超五类系统的测试带宽达到155MHz,而六类系统的测试带宽达到200MHz,可以在铜缆链路上支持千兆传输。更高的性能还有超六类产品。但由于没有相关标准予以衡量确定,均是各个厂家的自行测试和称谓,不建议采用。

3.5、机房综合布线的路由设计

如前所述,机房布线的信息点数量多,而且在机房运行过程中,随着计算机和网络设备的增加,会随时要求增加信息点。因此,路由设计应充分考虑扩展性。在路由选材上,首先应尽量采用金属材料,不宜采用PVC管材。通过金属管道的良好接地可减少干扰,并提高机房的线路防火等级。同时,采用金属线槽作为路由材料,可充分利用线槽扩展性好,容易增加线缆的特点。对于线槽的布置,一般围绕设备进行布置。在目前机柜使用越来越普遍的情况下,可以考虑和成排的机柜平行布局。一般每排机柜布置一条线槽,也可以两排相邻机柜中间走道上公用一条线槽,前一种模式更为理想一些。对于有活动地板的机房,通常的做法都是将线槽安装在活动地板下。但随着高端机房中地板下送风的精密空调的普遍采用,这种模式暴露出不少问题。由于设备在机房内成排布置,因此每排设备都在地板下配置了线槽,一般线槽的高度在50~l00mm,而活动地板的敷设高度只有300mm左右,从而影响到空调风道的通畅。线槽越多,送风效果越差(地板下还往往有强电线槽)。而且线路特别是强电线路在活动地板下布置还增加了火灾隐患,电气故障可能引发火源,同时在地板下的人情不易被迅速发现,即使配置了常规的消防感温感烟探测器,由于地板下的送风,反映并不迅速。已经有多起火灾事故是从活动地板下发生的。因此,现在不少机房特别是电信行业,普遍采用上走线的路由模式。

3.6 机房综合布线的信息点安装模式

根据设备的安装模式和装饰方式,信息插座有几种安装方式。如果机房内布置有架空抗静电活动地板,一般有下面几种设备布置模式。

(1)塔式设备落地安装。采用活动地板下安装信息插座。此时一般将插座的安装高度控制在插座的上表面到活动地板的下表面距离在l0cm左右,也可以采用在地板表面安装弹起插座的模式。但采用弹起插座需要注意:不要将插座布置在设备之间的走道上,否则容易碰掉;弹起插座的连线在插座接线盒内是活动的,插座的弹起和压下容易造成松动;另外一个插

座建议不要超过2个信息点,否则插座安装盒内的空间拥挤,更容易引起接线松动、插座弹不起来等问题。安装盒的尺寸及深度应大一些。由于地板插座主要的优点在于便于开闭,因此适用于一些临时性的使用,比如调试检查等。但机房内的设备大多数要求24h不间断运行,无法利用地板插座的优点。

(2)操作台的终端。信息插座安装方式和前述相同。此时使用地板插座较方便。

(3)机柜式服务器。对于服务器机柜的信息点安装,建议采用机柜式RJ45配线架的模式。一个2U的配线架(含理线器)可以提供16~32口的信息点容量,可以满足绝大多数机柜的需求。而且由于直接安装在机柜内,便于管理,安装效果整齐美观。考虑到服务器通常的插座接口在后部,配线架可安装在机柜后面。

四、系统各子系统的设计要求分析

4.1、水平子系统

4.11水平子系统的走线

水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。

水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。

在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的六类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。

4.12、缆线的敷设和保护方式检验

1、缆线的敷设

缆线一般应按下列要求敷设:缆线的型式、规格应与设计规定相符。缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在信道两端出口处用填充材料进行封堵。

2、保护措施

2.1水平子系统缆线敷设保护应符合下列要求。

预埋暗管保护要求如下:

(1)预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。(2)直线布管每30m处应设置过线盒装置。

(3)暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。

(4)暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。

(5)暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm。

2.2网络地板缆线敷设保护要求如下:

(1)线槽之间应沟通。

(2)线槽盖板应可开启。

(3)主线槽的宽度由网络地板盖板的宽度而定,一般宜在200mm左右,支线槽宽不宜小于70mm。

(4)地板块应抗压、抗冲击和阻燃。

4.2 垂直子系统

垂直子系统用于大楼之间的传输,一般采用多对数双绞线或多模光纤,光纤有极强的抗干扰能力,所以安装后不会发生如双绞线那样的问题,但光纤本身较为脆弱,强力牵拉或

弯折会使纤芯折断,因此安装时应有有经验的工程师在现场指导。

光纤的架设可以采用架空、直埋、管道等方法,直埋时应在光纤经过的地方做警告标志,以防以后的施工破坏。

由于光纤的纤芯是石英玻璃的极易弄断,所以在施工时绝对不允许超过允许的最小弯曲半径。捆扎时至少为光纤外径的10倍;拉线时至少为光纤外径的15倍。其次,光纤的抗拉强度比铜缆小,因此在施工时,决不允许超过抗拉强度(46N)。

光纤配线架分挂墙式、机架式两种,根据端接光纤数目可分为24口、48口、72口几种,配线架上有适配板,用来安装耦合器。

光纤进入配线架前要适当地捆扎,进入配线架之后要预留有一定备用线缆,以方便安装、维护。备用的线缆应盘在光纤配线架的卷轴上。

4.3、管理区子系统

管理区子系统是工程施工中考虑最复杂的部分。这部分施工应充分考虑环境影响和端接工艺的影响。

电磁辐射是考虑管理区子系统安装环境的主要因素。电磁辐射的影响主要来自两个方面,一是环境对系统传输的影响,一是系统在信息传输过程中对环境设备的影响。在建筑物内,环境对系统传输的影响主要来自强电磁辐射源,如电台,建筑物内的电梯,马达,UPS 电源等。如果环境中这些干扰源的影响较大,应考虑采取屏蔽措施,或选择距离较远的位置。

布线系统的端接工艺是直接影响系统性能的重要因素。连接配件的安装工艺主要影响布线系统的近端串扰和衰减,而这两个参数是判断系统性能的重要依据。在管理区子系统还要考虑环境的通风,照明,酸碱度,湿度等条件,这些因素将对端接配件造成腐蚀和老化,日久之后会影响系统的性能。管理区子系统内的安全性也要加以考虑,端接配件最好安装在布线机柜或墙柜内。

4.4、工作区子系统

工作区子系统在施工时要考虑的因素较多,因为不同的房间环境要求不同的信息墙座与其配合。在施工设计时,应尽可能考虑用户对室内布局的需要,同时又要考虑从信息墙座联接应用设备(如计算机,电话等)方便和安全。

墙上安装型信息墙座一般考虑嵌入式安装。在国内采用的是标准的86型墙盒,该墙盒为正方形,规格80X80mm,螺丝孔间距60mm。信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm。

桌上型墙座应考虑和家具,办公桌协调,同时应考虑安装位置的安全性。信息墙盒与

电源墙座的间距应大于20cm。

抬高式地板安装在预制的地板盒内,盒内可以安装信息墙座和电源墙座。

信息墙座接头的端接安装必须由专业工程师完成。与管理区子系统的端接一样,它的安装工艺对系统的性能有直接的影响。

4.5设备间子系统

设备间子系统,由电缆、连接器和相关支撑硬件组成。有两种类型的配线架,分别连接光纤和铜缆。采用BIX跳接式配线架,连接交换机;采用光纤终结架连接主机及网络设备。设备间的主要设备有数字程控交换机、计算机网络设备、服务器、楼宇自控设备主机等等。它们可以放在一起,也可分别设置。在较大型的综合布线中,可以将计算机设备、数字程控交换机、楼宇自控设备主机分别设置机房,把与综合布线密切相关的硬件设备放置在设备间,计算机网络设备的机房放在距离设备间不远的位置。

设备间子系统是一个集中化设备区,连接系统公共设备,如局域网(LAN)、主机、建筑自动化和保安系统,及通过垂直干线子系统连接至管理子系统。

五、施工

5.1施工过程要求

施工过程由三个方面完成:管道安装,拉线安装和配件端接。

1、管道安装:由具有电信部门二级通信工程安装资格的工程队完成,工艺质量满足国家电信部门有关的施工规范和EIA/TIA569标准。布线桥架的焊接,线槽的过渡联接满足国家电工标准中对强电安装的工艺和安全要求。

2、拉线安装:开放式布线系统对拉线施工的技能要求较其它布线高得多,这主要是由传输介质的特点决定的。在开放式布线系统中,采用的传输介质一般有两种类型,一类为双绞线,另一类为光纤,它们的材料构成和传输特征虽然不同,但在拉线时都要求轻拉轻放,不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低,甚至线缆损伤。

3、配件端接:

配件端接的工艺水平将直接影响布线系统的性能。公司对其严格把关,所有的端接操作都将由专业工程师完成。

5.2施工工艺技术要求

1、严格按图纸施工,在保证系统功能质量的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量。

2、予埋(留)位置准确、无遗漏。

3、管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识,根据线色来进行端子接线,并应在图纸上进行标识,作为施工资料进行存档。

4、设备安装牢固、美观、预装设备、竖成列,墙装设备端正一致,资料整理正规完整无遗漏,各种现场变更手续齐全有效。

电缆(线)的敷设

5.3敷设注意事项

在布线系统中,大多信号都是电流信号或数字信号,故对电缆(线)的敷设工作应注意以下几点:

1、电缆敷设必须设专人指挥,在敷设前向全体施工人员交底,说明敷设电缆的根数,始末端的编号,工艺要求及安全注意事项。

2、敷设电缆前要准备标志牌,标明电缆的编号、型号、规格、图位号、起始地点。

3、在敷设电缆之前,先检查所有槽、管是否已经完成并符合要求,路由与拟安装信息口的位置是否与设计相符,确定有无遗漏。

4、检查预埋管是否畅通,管内带丝是否到位,若没有应先处理好。

5、放线前对管路进行检查,穿线前应进行管路清扫、打磨管口。清除管内杂物及积水,有条件时应使用0.25Mpa压缩空气吹入滑石粉风保证穿线质量。

6、核对电缆的规格和型号。

7、在管内穿线时,要避免电缆受到过度拉引,每米拉力不能超过7公斤以便保护线对绞距。

8、布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交*。

9、做好放线保护,不能伤保护套和踩踏线缆。

10、对于有安装天花的区域,所有的水平线缆敷设工作必须在天花施工前完成;所有线缆不应外露。

11、留线长度:楼层配线间、设备间端留长度(从线槽到地面再返上)铜缆3~5m,光缆7~9m,信息出口端预留长度0.4m。

12、线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的

标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认。

13、垂直线缆的布放:穿线宜自上而下进行,在放线时线缆要求平行摆放,不能相互绞缠,不得使线缆放成死弯或打结。

14、光缆应尽量避免重物挤压。

15、绑扎:施工穿线时作好临时绑扎,避免垂直拉紧后再绑扎,以减少重力下垂对线缆性能的影响。主干线穿完后进行整体绑扎,要求绑扎间距≤1.5M。光缆应时行单独绑扎。绑扎时如有弯曲应满足不小于10CM的变曲半径。

16、安装在地下的同轴电缆须有屏蔽铝箔片以阴隔潮气。

17、同轴电缆在安装时要进行必要的检查,不可有损伤屏蔽层。

18、安装电缆时要注意确保各电缆的温度要高于5oC。

19、填写好放线记录表:记录中主干铜缆或光纤给定的编号应明确楼层号、序号。

20、线槽内线缆布放完毕后应盖好槽盖,满足防火、防潮、防鼠害之要求。

5.4机柜(箱)内接线

1、按设计安装图进行机架、机柜安装,安装螺丝必须拧紧。

2、机架、机柜安装应与进线位置对准;安装时,应调整好水平、垂直度,偏差不应大于3mm。

3、按供货商提供的安装图、设计布置图进行配线架安装。

4、机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接。

5、核对电缆编号无误。

6、端接前,机柜内线缆应作好绑扎,绑扎要整齐美观。应留有1米左右的移动余量。

7、剥除电缆护套时应采用专用剥线器,不得剥伤绝缘层,电缆中间不得产生断接现象。

8、端接前须准备好配线架端接表,电缆端接依照端接表进行。

9、来自现场进入机柜(箱)内的电缆首先要进行校验编号。

10、来自现场进入机柜(箱)内的电缆要进行固定、应留有一定的余量、不容许有接头、尽量避免相互交。

11、按图施工接线正确,连接牢固接触良好,配线整齐、美观、标牌清晰。

12、选用同一区段的电缆跳线颜色要尽可能统一,便于安装调试和日常维护。

5.5施工管理和控制

施工管理要求达两个目的:

1、控制整个施工过程,确保每一道工序井井有条,工序与工序之间协调配合;

机房综合布线方案

第1章数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。

机房建设工程及机房综合布线项目设计方案

银监局系统机房建设及机房综合布线项目 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

目录 第一章设计方案说明 (6) 一、设计思想 (6) 二、设计依据 (6) 第二章综合布线系统 (8) 第三章机房装修工程 (9) 一、机房功能区划分 (9) 二、机房装修主要材料的选择 (9) 1、吊顶 (9) 2、地板 (10) 3、墙面、电源室预先做好承重设计 (10) 4、门窗 (11) 四、防火处理 (11) 五、装饰后的效果及说明 (11) 六、防水,防潮处理 (11) 第四章机房电气系统 (12) 一、电气设计原则 (12)

二、电气设计依据 (13) 三、电源部分 (13) 1、负荷及电源进线 (13) 2、计算机机房总用电量 (14) 3、配电设备 (14) 4、配电柜结构 (14) 5、电气元件选择 (14) 6、弱电部分 (15) 7、桥架选择 (15) 8、配电线缆部分 (15) 四、照明系统 (15) 1、照明方式 (15) 2、照明控制 (15) 3、辅助用电 (15)

4、应急照明灯 (15) 五、配电系统设计 (16) 第五章机房空调系统 (17) 一、空调及新风系统的作用 (17) 二、空调及新风区域的确定与选择 (17) 1、热负荷的确定 (17) 2、机型的选择 (17) 三、气流组织 (18) 第六章机房消防系统 (19) 一、设计内容信范围 (19) 二、设计依据 (19) 三、基本设计参数 (19) 四、系统设计 (20) 1、设计技术参数 (20) 2、系统组成 (20) 3、控制方式及工作原理 (21)

机房和综合布线方案

机房和综合布线方 案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,而且实现数据通信、语音通信、图象通信灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本:

综合布线系统的优点是它代表着一种单一、能够衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并能够经过其管理子系统任意调整各类信号的路由。 3)开放型系统设计: 布线系统能为当前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

机房综合布线方案设计

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。 1.1建设目标 与10年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新 的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另 一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能 采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑 结构。

网络布线和机房设计方案

1.1.综合布线系统 1.1.1.综合布线系统概述 综合布线系统(Structure Cabling System)简称SCS或PDS,也叫结构化布线系统,全称是“建筑与建筑群综合布线系统”。它是随着现代化通信需求的不断发展、对布线系统的要求越来越高的情况下推出的一种标准布线系统。 综合布线系统是一套标准、灵活、开放的布线平台,它采用星型拓扑结构的模块化设计,可以根据需要通过灵活的跳线支持建筑物内的各种语音通信、数据通信及图 像传输,并能与外部网络相联通。系统采用光缆、铜芯、双绞线相混合的组网方式。 各建筑物之间采用单模光纤,楼内垂直系统采用户内多模光纤,楼内水平系统线缆采用六类非屏蔽双绞线。根据需要,布线系统管线在不同的桥架、线槽及钢管内敷设。 本项目根据客户的实际需求,分为四部分,第一部分为内网布线,第二部分为外网布线,第三部分为语音布线,第四部分分为医保、新农合专网布线。由于医院对内 网需求量大、要求的带宽高,因此考虑所有网络系统物理隔离,互不干扰。 本次设计采用室内多模光缆,语音网络主干采用三类非屏蔽50对大对数电缆;工作区采用非屏蔽网线接入到室内。 信息点预留原则:除病房外每个房间至少2个信息点,护士站及医生办公室预留10个信息点,每病房预留1信息点(用于无线接入),大厅每墙面预留1个信息点,每层电梯口预留1-2个信息点。 本项目设计内网信息点共有966个、外网信息18个,共计信息点984个。

楼层内网单口 信息点 (TO) 内网双口 信息点 (2TO) 外网单口 信息点 (TX) -1 13 1 1 22 2 4 24 3 11 30 9 4 8 21 5 4 25 6 2 17 7 20 5 9 8 4 12 9 4 13 10 4 14 11 4 15 12 4 16 13 4 17 14 4 18 15 4 19 16 4 20 17 4 21 18 4 22 19 4 23 20 4 24 21 4 25 22 3 19 小计122 422 18

大型数据中心机房综合布线方案资料

目录 1. 项目环境概述 (2) 1.1 XX数据中心位置 (2) 1.2数据中心机房环境 (2) 2. 工程范围 (4) 3. 项目需求分析 (5) 3.1机房综合布线设计目标 (5) 3.2设计及施工标准 (5) 3.3综合布线设计原则 (6) 4. XX数据中心布线系统描述 (11) 4.1布线系统总体介绍 (11) 4.2数据中心业务网综合布线系统 (11) 4.2.1 配线区域 (12) 4.2.2 连接线缆 (14)

1.项目环境概述 1.1 XX数据中心位置 XX数据中心位于XXXX生产基地园区内共有5#、6#、7#三栋机房楼,先期启用5#和7#二栋机房楼。单栋机房楼总建筑面积约22300m2,地上共四层,其中一层为动力层,二至四层为机房层,每层约5575m2,机房层每层6个机房模块。XX 生产基地除了数据中心3座建筑之外,还有电话银行中心,XX研发中心,运营部南方业务中心,办公培训综合办公楼等,XX生产基地园区整体规划图如图1.2.1所示: 图1.2.1 XX生产基地园区整体规划示意图 1.2 数据中心机房环境 数据中心的机房采用模块化设计,可以满足不同业务需求;模块按不同用电密度划分,根据机房使用功能,设置不同的用电密度;机电系统采用标准化、冗余配置,便于末端灵活配置;各系统主干到位、末端预留,便于后期IT设备的

快速部署和灵活调整。 数据中心大楼的二层和三四层机房物理空间分布如下图所示: 机房二层布局图 机房三层和四层布局图

2.工程范围 本项目中机房布线综合工程实施范围只是XX数据中心机房综合布线整体工程的一部分,具体范围如下: 完成甲方XX数据中心综合布线系统整体深化设计(含综合布线详细实施方案、施工图),深化设计范围包含5#和7#二栋机房楼楼内综合布线子系统、三栋机房楼楼间综合布线子系统、园区1#-4#四栋办公大楼至机房楼楼间综合布线子系统、综合布线桥架子系统等; 5#、7#两栋机房楼36个机房模块内部列内综合布线,即EDA-HDA; 5#、7#两栋机房楼36个机房模块每列列中(列头)柜至楼层汇聚配线区的互联布线,即HDA-IDA(ZDA);

机房和综合布线方案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用 扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本: 综合布线系统的优点是它代表着一种单一、可以衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并可以通过其管理子系统任意调整各类信号的路由。

3)开放型系统设计: 布线系统能为目前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作效率,实现信息、资源的共享;此外由于用户对图文话音、数据等多媒体传输的要求也越来越多,速度越来越快。这样对大厦的建成之初就能提供一套系统的网络解决方案就变得势在必行了;同时这对于提高大厦本身的档次更吸引顾客和方便雇员的工作以提高其效益,也是不可缺少的条件。 结构化布线系统就是以满足所有通信、电力设备在现在和将来布线需求为主要目标,而发展起来的一种整体并开放的配线系统,是大楼实现通信自化、办公自动化和大楼自动化的基础。随着现代通信网络技术的迅速发展,高速以太网,FDDI网等的普遍使用,特别是 ATM 网的逐步使用,建筑物对布线系统的要求除标准的通信接口外,还需要相当宽的频带,相当高的传输速度,如155MB/秒,622MB/秒甚至2.5GB/秒等,以及高灵活性。 结构化布线系统采用模块化设计,易于配线上的扩充和重新配置,在物理结构上,采用分级的星形分布,以利于数据的采集及信息的传递。它能以最好的性能价格比来适应未来综合业务数字网(ISDN)和ATM的要求。

综合布线及机房管理方案

XXXX综合布线系统方案 XXXX有限公司 2020年6月13日

目录 1综合布线及机房管理.................... 错误!未定义书签。 综合布线解决方案..................... 错误!未定义书签。 工作区子系统...................... 错误!未定义书签。 水平区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 干线区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 主配线间设计 ................................. 错误!未定义书签。 设计原则............................. 错误!未定义书签。 设计依据............................. 错误!未定义书签。 系统设计............................. 错误!未定义书签。 项目概况及布线要求.......................... 错误!未定义书签。 设计概述............................. 错误!未定义书签。 概述............................................ 错误!未定义书签。 布线产品选型...................... 错误!未定义书签。 综合布线系统方案..................... 错误!未定义书签。 总体说明.......................... 错误!未定义书签。2机房环境要求.......................... 错误!未定义书签。 机房环境部分......................... 错误!未定义书签。 主机房装修部分.................... 错误!未定义书签。 机房电力部分......................... 错误!未定义书签。 空调、照明、消防要求................. 错误!未定义书签。

综合布线、机房建设 方案

一.综合布线 本施工方案系我公司对光缆敷设工程的构思和部署,用来指导工程施工, 确保工程的优质高效的完成。 二.编制依据 1.现行有关施工管理的法律法规、标准规范。 2.本公司依据GB/T19001-2000标准建立的质量管理体系和《质量手册》。 3.本公司历年来在工程施工中积累的施工经验、技术和管理资料。 4.本公司的资源情况和施工能力。 5.本工程的性质、特点以及实地考察的情况。 三.施工部署 (一)组织机构及职能 鉴于本工程的性质和特点,我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理和工程技术人员,按照国际标准实施项目管理,积极推广运用新技术、新工 艺、新材料、新设备。工程项目部将成为一个充满活力、专业性强,具有全面管理能力的领导集体。根据我公司的质量管理体系和《质量手册》,本项目管理组织机构图规划如下: 项目经理:负责工程管理以及内外部的协调工作。 技术员:负责工程的质量和技术管理。 材料员:负责工程所需要的材料工机具的供应和调配。 预算员:负责工程的合同管理以及预决算管理。 工长:负责生产计划的安排、生产协调以及文明施工和安全生产。(二)施工部署 第一阶段:线路复核 第二阶段:光缆敷设 第三阶段:光缆熔接

第四阶段:系统调试 四.施工方案 (一)光缆敷设 A.光缆的户外施工 较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。 施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。 1.户外管道光缆施工 A.施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时放入牵 引线。 B.计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表: 注:其它余留按设计预留 C. 一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两 边牵引。 D. 布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并 作好光缆头部的防水加强处理。 E. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。 F. 管道光缆也要注意可靠接地

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。(三)管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验

机房综合布线方案设计

机房综合布线方案设计 1、实用性 根据机房的大小、设备的多少来进行具体的机房综合布线。 2、全面性 机房组网过程中,网络、服务器等设备放置位置应当统筹兼顾,网络布局要考虑周全,尽量让各种设备和综合布线系统处于合理的位置。 3、可靠性 组网无论怎样布局,最终的目的是保证我们的局域网的所有设备能可靠稳定地运行,使得网络能正常运转。 4、便于维护与升级 机房网络的组网不是一成不变的,会经常扩充点位;在进行机房综合布线方案设计时,应考虑到便于以后网络的维护与升级操作。 机房综合布线施工 机房综合布线系统要求距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房综合布线,“井”字形较适用于纵横式机房综合布线。 1、地板布线:这是一种最常见的机房综合布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。

2、吊顶布线:该布线方式特别适合于经常进行综合布线的机房,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。 机房综合布线的具体内容有:强电布线、弱电布线和接地布线,其中强电布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑留有一定的余量(一般为100×50或50×50)。强电线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5cm以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述: 1、强电布线:新机房装修进行强电布线时,应根据整个机房的布局和UPS 的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或16A。电源的线缆直径应根据电源插座的容量并留有一定的余量。 2、弱电布线:机房弱电布线中主要包括同轴细缆、超五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用扎带扎好。 3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。

机房综合布线方案

机房综合布线方案 1 2020年4月19日

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不但仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心当前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,经过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技

术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 (4)经济性:结合铜缆和光纤,以最经济的方式满足今天的需求并支持今后的高带宽应用。 1.2设计范围 本次设计针对数据中心机房的综合布线系统,包括主机房、UPS 配电间、操作控制室等。 1.3参照标准 ?GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法

机房综合布线系统设计

机房综合布线系统设计解决方案 技 术 设 计 方 案 介 绍

目录 第一章简介 (3) 第二章机房及监控大厅建筑装饰 (4) 第三章吊顶工程 (4) 第四章隔断工程 (5) 第五章墙面工程 (5) 第六章地面工程 (5) 第七章机房及监控中心配电系统 (6) 1、市电接入 (6) 2、机房照明配电系统 (7) 3、UPS供电系统 (7) 第八章防雷、接地系统 (9) 1、防雷措施 (9) 2、接地系统 (9) 第九章综合布线系统 (10) 第十章空调及新风系统 (10) 第十一章消防报警灭火系统 (11) 第十二章监控大厅技术环境建设 (12) 第十三章大屏幕显示系统 (13) 1、投影显示部分: (13)

2、信号处理部分: (13) 3、信号处理系统 (14) 4、摄像系统 (14) 5、扩声系统 (15) 6、视频会议系统 (15) 7、智能中央控制系统 (15) 第十四章监控台及其他桌椅要求 (16) (1)简介 现代的机房建设工程充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀

的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。 可以说计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程,它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电、消防等各个专业所特有的技术要求。也具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。 第二章机房及监控大厅建筑装饰 计算机机房使用面积约60平方米,主要放置各应用系统的服务器设备及网络设备和各类机柜、UPS供电设备、调音设备等。监控中心使用面积约120平方米,主要放置大屏幕显示系统和视频会议系统以及所需会议桌椅。 第三章吊顶工程 吊顶采用铝合金微孔吊顶板系列产品,板面规格为600*600mm,吊顶板是由0.8毫米厚珐琅烘漆,顶板四周均有向上摺边以增强牢度。符合《计算机机房设计规范》和标书要求。 为保证吊顶上部防火、洁净无尘,需在结构真顶下面、微孔吊顶上方及墙侧面涂刷防火涂料2-3遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。

机房综合布线方案

学期课程报告 课程名称网络综合布线实习题目学校机房综合布线专业网络工程 班级 学号 学生姓名 指导教师 2013年12月18日

制作人:制作时间:

目录 摘要 一、综合布线基本概念 (6) 1.1 综合布线系统概念 (6) 1.2 综合布线系统的特性 (6) 1.3 综合布线系统的组成 (6) 二、综合布线工程建设说明 (7) 2.1项目背景简述 (7) 2.2项目总体需求描述 (8) 2.3选择器件原则 (8) 2.4设计标准以及安装设计规范 (10) 三、综合布线系统系统图 (11) 3.1、布线工程需求描述 (11) 3.2 项目施工流程分析 (12) 3.3 机房综合布线的特点 (12) 3.4 机房综合布线的系统结构设计 (12) 3.5 机房综合布线的路由设计 (12) 3.6 机房综合布线的信息点安装模式 (12) 四、系统各子系统的设计要求分析 (15) 4.1、水平子系统 (15) 4.2、垂直子系统 (15) 4.3、管理区子系统 (15)

4.4、工作区子系统 (15) 4.5、设备间子系统 (15) 五、施工 (18) 5.1、施工过程要求 (15) 5.2、施工工艺技术要求 (15) 5.3、敷设注意事项 (15) 5.4、机柜(箱)内接线 (15) 5.5、施工管理和控制 (15) 六、综合布线系统施工平面图 (21) 七、综合布线系统信息点点数统计表 (21) 八、综合布线系统材料概预算表 (22) 8.1.布线建筑材料 (24) 8.2.布线工程设备材料报价 (24) 九、综合布线系统施工进度表 (26) 十、综合布线系统课程设计总结 (27)

机房布线方案

机房布线方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

一、(机房)设计说明 系统构成 根据用户需求,综合布线设计包括以下几个系统:结构化布线系统;计算机网络系统;服务器机柜及网络机柜等,其中结构化布线系统为此方案的主要内容,我们拟采用美国(康普)六类布线产品或安普(AMP)六类布线产品的结构化布线系统产品应标。 a.结构化布线系统 结构化布线系统在整个系统中,提供的是一个标准的结构化布线系统,提供给用户的是国际上通用的标准8芯RJ45接口。 b.计算机网络系统 计算机网络系统拟采用星型网络拓扑结构,在计算机网络选型上主要考虑的是:软、硬件通用性,兼容性,易维护,易扩充,以及优良的性能价格比。 c.服务器机柜及网络机柜的安装、调试、服务器机柜与网络机柜要生根、接地线等. 系统设计说明 ①设计思想 综合布线系统和网络技术息息相关,在设计综合布线系统的同时必须考到使用的网络技术,也就是布线设计要和网络技术相结合,尽量做到两者技术性能上的统一,避免硬件资源冗余和浪费,才能充分发挥综合布线系统的优点。 根据(机房)的规模、网络功能要求以及工程造价等方面的综合因素,本方案采用美国康普六类布线或安普产品综合布线,网络技术是采用快速以太网技术。 网络布线采用六类线设计。快速以太网具有实用(兼容了原以太网,软件、硬件丰富),先进(速度快一l000Mbps),升级方便(向ATM:异步传输模式或更快的网络转换方便),扩展性好(通过互连设备,交换机,路由器容易扩展),开放性好(软硬件协议开放),价格便宜(相对于ATM、FDDI:光纤分布式数据接口),支持的厂家多(得到INTEL、SUN、3COM、BAY、ACCTON等大公司的支持)等特点。对于多媒体网络应用,快速以太网也能很好的满足要求。除此之外,它还具有极好的扩充性,使用交换式集线器和普通集线器,用户数的扩展对网络没有影响(正在使用时可以扩展),方便子网接入。 .主配线机柜的设计 根据应用系统采用铜缆配线架和光纤配线箱,康普的可开路接线端子具有许多优点,它用于将各种弱电信号的水平布线与主干线相连,并通过跳线控制所有电信号路由,从而实现对弱电信号集中管理的目的。

数据中心机房布线设计方案

数据中心机房布线设计方案 数据中心机房布线方案 1、概述 当前,我们正处在一个信息爆炸的时代,数据的存储量已经不仅仅是用KB、MB、GB甚至TB来计算,在不远的将来,人们所谈论的将是PB(1petabyte=1,000terabytes)甚至EB(1exabyte=1,000petabytes)。在企业的IT基础架构中,数据中心是数据及业务应用的总控中心。数据中心汇聚了最昂贵的服务器和存储及网络设备,担负着数据存储、访问的艰巨任务。数据中心的建设要面向企业业务的发展,并为企业提供全面的业务支撑。这种支撑涵盖了客户、企业业务、企业数据和决策支持等层面。 随着数据中心高密度刀片式服务器及存储设备数量的增多,数据中心面临着网络性能、散热、空间、能耗等一系列严峻的挑战。根据全球最大的独立技术研究公司Gartner Research 发布的研究资料显示,由于缺乏灵活、高性能的综合布线规划,在2002年之前建立的数据中心中,半数需要在2008年前升级或者淘汰。 因此,建设一个完整的、符合现在及将来要求的高标准的新一代的数据中心需要达到以下几点要求: ?高可靠性——基于标准的开放系统,预先经过测试,确保系统7*24小时稳定可靠。 ?高性能——满足目前的网络传输需求,支持至少1G或10G甚至 更高速率传输 ?高密度——节省空间,方便设备散热设备散热。 ?可维护性——美观大方,适应频繁的需求变化,方便MAC维护。 ?可扩展性——充分考虑未来业务增长,支持未来扩容需求。 本次设计将从先进性、可靠性、实用性的原则出发,以满足目前用户的应用需求为基础,充分考虑到今后技术的发展趋势及可能出现的需求。为用户提供具有长远效益的全面解决方案。 2、设计标准 TIA-942数据中心机房通信设施标准 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T 50311-2007; 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2007; 国际综合布线标准ISO/IEC 11801

机房综合布线项目施工方案综合版

金属桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm。电缆桥架水平安装的支架间距为1.5m~2m。垂直安装的支架间距不大于2m。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地孔应清除绝缘涂层。对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。强弱电桥架间距不小于200mm 支吊架使用材料,金属电缆桥架的吊架最好使用膨胀螺栓固定。竖直金属电缆桥架的支架,必须可靠安装。 1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,全长及其支架应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许载面积不小于4mm2; 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。 4、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。 研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的 管理和监控的问题。一、(机房)设计说明 1.1系统构成 根据用户需求,综合布线设计包括以下几个系统:结构化布线系统;计算机网络系统;服务器机柜及网络机柜等,其中结构化布线系统为此方案的主要内容,我们拟采用美国(康普)六类布线产品或安普(AMP)六类布线产品的结构化布线系统产品应标。 a.结构化布线系统 结构化布线系统在整个系统中,提供的是一个标准的结构化布线系统,提供给用户的是国际上通用的标准8芯RJ45接口。 b.计算机网络系统 计算机网络系统拟采用星型网络拓扑结构,在计算机网络选型上主要考虑的是:软、硬件通用性,兼容性,易维护,易扩充,以及优良的性能价格比。 c.服务器机柜及网络机柜的安装、调试、服务器机柜与网络机柜要生根、接地线等. 1.2系统设计说明 ①设计思想 综合布线系统和网络技术息息相关,在设计综合布线系统的同时必须考到使用的网络技术,也就是布线设计要和网络技术相结合,尽量做到两者技术性能上的统一,避免硬件资源冗余和浪费,才能充分发挥综合布线系统的优点。机房综合布线施工方法及实施计划

机房综合布线施工方法及实施计划 网络中心机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定 可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。机房建设不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。 综合布线是机房施工中的重要内容。楚利科技根据近年来参与各种大型机 房建设工程的案例,总结出机房综合布线的施工方法和运营管理经验。 一、综合布线系统实施内容 综合布线工程施工包括线路敷设、配线机柜安装、配线架和跳线架安装、线缆端接、信息模块端接及相关的全套工作。其中包括: ?管线敷设;水平双绞线和光缆的敷设; ?信息插座面板和配线模块安装和端接(包括RJ45端口和光纤端口);

?安装中在线缆长度、跳线和端接开绞的长度以及连接数的限制必须遵守ISO/IEC 11801的规定; ?光纤和双绞线的安装应避免强力拉伸和过小的扭曲半径,这一点必须严格遵守ISO/IEC 11801的规定; ?所有部件安装应牢固、可靠,并能根据环境防潮、防湿、防鼠害,避免意外损坏。 ?为确保安装后的品质,此次布线中使用的线缆、配线架、模块和面板等(机柜等辅助材料除外)全部采用了AMP原装进口的公司产品。我们提供厂家质量保证。 ?综合布线系统有源设备的正极或外壳与配线设备的机架应绝缘,并用单独导线引至接地汇流排与配线设备等接地,宜采用联合接地方式。 ?铜缆测试:各层各房间每个信息插座与配线架之间的铜缆测试,包括开、短路、异位、连通性测试内容,并提供测试报告。 二、管线及线缆敷设 管线安装要求如下: ?网络建设工程管线安装分为机房室外、室内管线敷设。 ?室外管线敷设走廊吊装金属桥架,办公室间内的管线敷设采用暗装阻燃硬质PVC管。 ?室内管线采用金属线管,金属地盒,并要求可靠接地。