文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房及综合布线施工方案

机房及综合布线施工方案

机房及综合布线施工方案
机房及综合布线施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!!

【本页是封面,下载后可以删除!】

*********办公楼网络改造工程

设计方案

******股份公司

2013年8月

目录

第一章机房改造 (1)

1.1.现状分析 (1)

1.1.1.机房示意图 (1)

1.1.2.机房概况 (1)

1.1.3.机房改造任务 (2)

1.1.4.设计依据 (2)

1.2.机房装修 (4)

1.2.1.系统概述 (4)

1.2.2.需求分析 (4)

1.2.3.地面工程 (5)

1.2.4.墙面工程 (5)

1.2.5.吊顶工程 (5)

1.2.6.门窗工程 (6)

1.2.7.场地防水 (6)

1.2.8.防火处理 (6)

1.2.9.场地防鼠 (6)

1.2.10.电磁屏蔽 (6)

1.3.机房供配电 (7)

1.3.1.系统概述 (7)

1.3.2.机房市电需求 (7)

1.3.3.UPS需求 (8)

1.3.4.产品选型 (8)

1.3.5.特点 (9)

1.3.6.照明及维修插座 (9)

1.3.7.机房防雷接地 (10)

1.4.机房空调 (17)

1.4.1.系统概述 (17)

1.4.2.需求概况 (18)

1.4.3.选型分配 (18)

1.5.机房消防系统 (18)

1.6.视频监控系统 (19)

1.8.机房防盗报警系统 (21)

第二章综合布线改造 (22)

2.1.机柜内卡接 (22)

2.2.配线架卡接 (23)

第三章施工组织设计 (24)

1.施工部署 (24)

1.1 开工准备 (24)

2.施工进度计划 (26)

2.1 缩短工期的几项施工措施 (26)

2.2 施工准备工作计划 (27)

3.工程施工方法 (27)

3.1 电气安装 (27)

3.2 UPS安装方案 (29)

3.3 空调工程施工方法 (30)

3.4 综合布线工程施工方法 (32)

3.5 图像监控、设备监控工程施工方法 (36)

4.施工目标管理及各项管理措施 (37)

4.1 工期管理目标和措施 (37)

4.2 主要技术措施 (37)

4.3 施工管理和控制 (38)

4.4 施工技术组织措施 (40)

4.5 施工进度管理 (42)

4.6 施工变更控制 (43)

4.7 安全保证措施 (45)

4.8 配合保证措施 (46)

4.9 文明施工措施 (46)

4.10 安全、保卫、消防、环保等方面的管理目标和措施 (47)

4.11 成品保护措施 (48)

第四章售后服务体系介绍 (49)

1.概述 (49)

2.我们的目标 (49)

3.关键要素 (49)

5.服务质量遵循的标准 (50)

6.服务方案 (50)

6.1 专业的售前设计服务 (50)

6.2 交钥匙工程服务 (51)

6.3 备品备件支持 (51)

6.4 设备保养服务 (51)

6.5 应急维护措施 (52)

7.培训服务 (53)

第一章机房改造

1.1. 现状分析

1.1.1. 机房示意图

1.1.

2. 机房概况

办公楼原机房由两个房间组成,没有内外网机房之分,大约34平米。两个房间之间有一堵带门的隔墙。

1.1.3. 机房改造任务

1、原机房中间隔墙进行封堵。

2、将原机房分为独立的两部分,分别为外网机房与内网机房。

3、机房地面做防尘保温处理。

4、机房地面做等电位接地系统。

5、机房地面铺设防静电地板。

6、机房墙面进行统一防尘粉刷。

7、内网机房单独建立一套配电系统。

8、内网机房配备UPS不间断电源。

9、内外网机房安装5P柜式空调。

10、内外网设计安装安防系统(门禁、监控、防盗报警)。

11、内外网机房内配备手推式气体灭火器。

1.1.4. 设计依据

1) 《汇集信息机房建设业主要求》、图纸;

2) 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

3) 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

4) 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007

5) 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97*700

6) 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

7) 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

8)《建筑智能化系统工程技术标准》DB32/181-1998

9)《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

10)《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

11)《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001

12)《通风及空调工程施工及验收规范》GB 50243-2002

13)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

14)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

15)《建筑智能化系统工程检测规程》DB32/365-1999

16)《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

17)《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94

18)《安全防范系统通用图形符号》GA7401

19)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

20)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98

21)《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94

22)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004

26)《低压配电设计规范》GB 50054-95

27)《中国电器装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

28)《环境电磁波卫生标准》GB9175-88

29)《建筑照明设计标准》GB50034-2004

30)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

31)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002

32)《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

1.2. 机房装修

1.2.1. 系统概述

业主对于数据的存储和使用的要求也越来越高。该机房环境的设计必需考虑到数据处理的重要性和发展性,在关键物理基础设施上必需参照较高的标准进行设计、施工。

主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料。机房六面体作防尘保温处理。部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料。所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标,做到不起尘、阻燃、绝燃,不产生静电,牢固耐用并无病虫害发生。

1.2.2. 需求分析

机房应是安全性、可靠性要求最高、最重要的地方,是单位的数据和通讯枢纽,是保证单位正常工作的关键重要部分之一。机房内放置的计算机设备、网络通讯设备等,不仅因为高科技产品需要一个非常严格的操作环境,更重要的是它能否正常运作,对整个单位的业务是至关重要的。因此,机房的基本结构组合必须达到以下目的及水准。

重点目的有防尘、屏蔽、防静电、空调回风、防漏水设施、隔热、保温、防火等。

机房区域地板采用高档防静电活动地板,地板高度

主机房区域为300mm。

1.2.3. 地面工程

地板采用无边框的全钢抗静电活动地板,地板外形美观、色彩淡雅、柔和、尺寸精确、工艺先进、稳定性强。并配有通风、走线等配套地板。具体参数为:承重:集中负荷:≥500Kg,绕度<2mm ;均布荷载≥1200Kg/m2。

系统电阻值:在温度为15~30℃,相对湿度为30%~75%时,活动地板系统电阻值:1.0×106~1.0×1010Ω。

室内防火级别:A级,活动地板的通风板数量需根据现场实际情况严格测算,保证精密空调的送风风速符合建设规范。根据机房设备的就位点留有合适的出线孔,出线孔的大小及形状由具体电脑设备来决定。

机房地面采用30mm橡塑板形成良好的保温层。

1.2.4. 墙面工程

将原机房墙面采用砂纸打磨,然后粉刷乳胶漆2遍,两个机房之间采用石膏板轻钢龙骨进行封堵。

1.2.5. 吊顶工程

采用金属天花具有质轻、防火、防潮、吸音、洁净等性能,适合机房应用。结合机房对吊顶的要求,采用铝合金微孔方板吊顶,600×600毫米宽,板材壁厚0.8毫米板面布有微孔,有极好的吸音及回风效果。这种顶板材质轻,强度高,不燃烧,无色差,平整度好,便于拆装,利于顶内维修。安装三管格栅灯带,满足机房照明使用要求和空调回风要求,且机房的延展性、装饰性较好。

1.2.6. 门窗工程

机房门保留原有不变,窗户根据现场情况进行保留或封堵。

1.2.7. 场地防水

在机房四周做好防水处理,防止室外流入。并在空调周围修筑防水垄,一旦空调漏水将自动排入大楼污水管,同时漏水探测器探测到空调发生漏水将发生报警告知监控人员。

1.2.8. 防火处理

主材为非燃性或难燃性外,其它材料尽可能选用难燃性材料,所有木质隐蔽部分均刷防火漆作防火处理。疏散口设有醒目的紧急出口标记,便于人员疏散。

1.2.9. 场地防鼠

为了防止老鼠对线缆的破坏,所有机房与外界连接的管线槽口处均以专用防火泥封堵,各消防分区的围护上下均作适当的隔离封堵;机柜下开孔均加有PVC护套;各专业管线均分别放置在各自的金属桥架内或外套金属管。

1.2.10. 电磁屏蔽

将机房顶面龙骨、墙面龙骨、防静电活动地板金属支架、墙壁顶棚的金属

层都接在静电地上,整个机房形成一个屏蔽罩,以保护人身和静电敏感器件的安全。

1.3. 机房供配电

1.3.1. 系统概述

在内网机房增加一套配电箱,用于内网机房的市电输入,UPS输入输出等。

1.3.

2. 机房市电需求

机房供配电系统应为380V/200V、50HZ低压配电系统采用 TN-S 系统,计算机供电质量达到A级。

机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS 提供并按设备总用电量的1.5倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空

调设备的要求供配。

1.3.3. UPS需求

机房用电负荷主要来自于交换机、路由器、服务器、工作站、故障照明、安防系统等设备,根据机房的负载情况和50~60%的合理负载率选取合适功率的UPS系统。

UPS供电系统采用一台20KVA UPS,负责内网机房的设备用电,后备时间为1个小时。

UPS为在线式UPS,选择企业用UPS电源,输入为三相380V,电源输出为三相380V,断电电池持续供电1小时,接地系统采用TN-S方式,零线和地线分开设置。

电池技术要求:蓄电池应安装在柜体内,蓄电池柜需装设相适应的直流断路器。

1.3.4. 产品选型

1.3.5. 特点

超高功率密度

超宽输入电压范围

输出功率因数高达0.9

兼容机架/塔式安装方式

出色的节能环保特性

完全匹配易睿设计方案

超大尺寸LCD和LED显示,系统状态一目了然

支持并联扩展运行,且无需并机插框(最大4台)

分散式自主并联和数字化均流技术,极高的并联可靠性

支持同步双母线方案

支持共用电池组

三三和三单机型可选,适合工业类设备使用

1.3.6.照明及维修插座

机房照明系统建设

采用无眩光栅格荧光灯灯具,机房建设平均照度400Lx,辅助房间照度150Lx;照度均匀度机房内不小于于0.7;机房内的应急照明照度不低于30Lx,应急照明作为一般照明的一部分;设置疏散照明和安全出口指示灯,地面照度不低于0.5LX;

机房照明灯具规格为600*600 3*18W。

2、维护电源插座技术规格

在机房内四周墙面布置多套10孔10A插座。

系统设计

主机房内所用的灯盘和电源线都是采用优质格栅灯盘和阻燃铜芯电缆、电线。电源线应采用桥架及金属保护管。

(1)机房主要采用3×(18)W、600×600mm隔栅电子日光灯具,光管采

用光色、光指数好的进口荧光灯管。

(2)灯具配电线径不小于 1.5mm2,接线和接地保护线须与灯具接触良好;所有照明线都须穿金属管并留有余量,电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,各回路绝缘电阻值不小于0.5 MΩ。

(4)灯具安装于天花,应平直、整齐,同一排灯具中心偏差不大于5mm。

(5)机房内照度必须符合国家标准《电子计算机机房设计规范》GB50174-93中相应的规定的:“机房内在距地0.8m处不低于500LX”的要求。应急照明照度不低于正常照明照度的1/10。

1.3.7. 机房防雷接地

机房内集中了大量的微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化,从而造成设备抗过压、过流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入机房及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有一个安全的工作环境,在大厦已实施建筑防雷措施的基础上,根据招标方要求须做到B、C两级防雷,建议对本机房实施以下防雷措施:

机房总配电柜进线处加装OBO电源防雷器作为电源第二级保护。

市电输出柜、UPS输出列头柜电源进线端加装OBO电源避雷器作为电源第三级保护。

接地基本概念:

供电系统用变压器的中性点直接接地,以及电器设备在正常工作情况下,不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,都称为接地。前者为工作接地,后者为保护接地。

配电变压器低压侧的中性点直接接地,由此中性点叫做零点,由中性点引出的线叫做零线。用电设备的金属外壳直接接到零线上,称接零。

接地可分为工作接地、保护接地、重复接地、静电接地、直流工作接地(也称逻辑接地、信号接地)、防雷接地等。

这几种接地彼此的意义、作用和要求是有区别的,因此设计的要求也不同,所以常常是分开独立设置接地电极,遇到雷击时就会出现安全事故,最常见的是防雷接地的接地体对其他接地体产生反击。

等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。

穿过各防雷区交界的金属部件和系统,以及在一个防雷区内部的金属部件和系统,都应在防雷区交界处做等电位连接。应采用等电位连接线和螺栓坚固的线夹在等电位连接带处做等电位连接,而且当需要时,应采用电涌保护器(SPD)做等电位连接。

主机房接地

计算机机房的接地问题,不同的计算机生产厂家在计算机安装的接地问题上提出了不同的要求,计算机的使用单位在机房建设中是否能满足计算机对地线的要求,是衡量每一个机房建设质量的关键性问题之一。

一、计算机机房接地的目的

在计算机机房的建设中,一定要求有一个良好的接地系统,做好机房接地系统的建设主要有两个目的:

1、机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。

2、机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。

因此,在机房建设时,要根据计算机厂家的要求和机房环境的实际情况建立好机房接地系统。

计算机房一般应该有以下几种接地:

(1)交流工作接地。

(2)安全保护接地

(3)计算机系统直流接地(有的叫逻辑接地)

(4)防雷保护接地

(5)防静电接地

(6)屏蔽接地

(7)重复接地

(8)中性点接地

(9)综合接地

二、计算机机房的防雷接地

计算机机房的防雷保护接地系统是在机房建设中不可忽视的问题。按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中的指标:防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω。

在一般情况下,计算机机房的防雷接地系统,由建筑设计单位在进行建筑设计时已作设计处理。本次计算机机房防雷接地直接与大楼的防雷接地共用一组接地。

接地方案

从防雷的要求看,均压才能避免反击,而均压又要求多点接地。从防干扰的要求应该是单点接地,所以只有做好机房的等电位连接,并通过单点连接到直流信号地网上,才能使上述两项矛盾的要求兼而顾之。

在机房按下述方案构成等电位网:

机房防静电地板下面沿墙用3×30mm紫铜排做成纵横网格状等电位网。

所有设备的“安全保护接地”以及供电电源“交流工作接地”、计算机的“直流信号地”、避雷器的“防雷地”全部连接到等电位网上。

将机房所有用电插座接“地”孔全部连到等电位网上。

将机房设备外壳全部连到等电位网上。

将机房内所有金属管槽全部连到等电位网上。

将机房天花龙骨、地板支架、钢板墙体及门框金属体全部连到等电位网上。

用多芯铜线绝缘电缆将等电位网与大厦综合接地点可靠连接。

要求大厦共用接地点接地电阻≤1Ω。

子配线间的设备接地通过接地线连到配电箱的接地端子,接地端子与大楼楼层内的共用接地点连接。

机房防雷

在主配电柜采用V25-B防雷器,做为二级防雷使用,市电输出配电柜、列头柜采用V20-C防雷器,做为三级防雷使用。

1、功能

OBO V25-B高能量防雷器内含一个特别的压敏电阻电路,该电路由具备性能良好的非线性特性(>30)的氧化锌压敏电阻组成。这使得该防雷器即使在高能量的过电压冲击下,也能够最大限度地实现保护。其保护水平为在100KA/10As冲击下,残压不超过2kV。因此,该防雷器能够承受来自于直接雷击下的部分雷电流。当线路过载情况发生时,防雷器内部的断路器,会自动将失效的防雷器模块从主电路分断开来,同时模块上用于监视工作状态的显示窗口的颜色会由绿色转变为红色。

2、应用

当建筑物本身设有外部避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380V/230V低压配电电路上,采用OBO V25-B/3+NPE/FS来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害。

3、特殊配置

AS 声光报警模块

附带声音与灯光报警的功能底座,给该底座供一220V单相市电,在正常的情况下灯光显示为绿等,当有模块损坏时,报警灯由绿色变成闪烁的红灯,并伴有“嘀嘀”报警声,提醒维护人员更换。

FS遥信触点模块

附带遥信触点功能底座,可根据实际需要选用端子1-2(常开触点)或1-3(常闭触点)连接。而端子接线可使用0.14-2.5mm2多股线或单芯线。

AS 声光报警模块、FS遥信触点模块可使维护人员实时对防雷器工作状态进行监视。当发现防雷器不能正常工作时,维护人员只需对已失效的防雷器模块进行更换,这样可降低维护费用,更换时并不需停电。

技术参数:

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

机房综合布线方案

第1章数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工计划 欧阳歌谷(2021.02.01) (一)施工计划设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了包管工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化装置操纵的各个环节来包管对施工质量的控制。一般将整个施工过程分红三个环节,即管道装置,拉线装置和配件端接。

3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:包管工艺质量和及时纠正呈现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。 (三)管道资料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超出三层。在线槽中放置的双绞线密度过年夜会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够年夜的空间以包管双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径年夜于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即坚持足够年夜的弯曲半径可以包管系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采取镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对装置有不合的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合产生一定水平的修改,这种修改对传输

综合布线施工方案

综合布线施工方案 (一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求(略) 4.安全要求(略) 5.技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。(3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。

机房建设工程及机房综合布线项目设计方案

银监局系统机房建设及机房综合布线项目 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

目录 第一章设计方案说明 (6) 一、设计思想 (6) 二、设计依据 (6) 第二章综合布线系统 (8) 第三章机房装修工程 (9) 一、机房功能区划分 (9) 二、机房装修主要材料的选择 (9) 1、吊顶 (9) 2、地板 (10) 3、墙面、电源室预先做好承重设计 (10) 4、门窗 (11) 四、防火处理 (11) 五、装饰后的效果及说明 (11) 六、防水,防潮处理 (11) 第四章机房电气系统 (12) 一、电气设计原则 (12)

二、电气设计依据 (13) 三、电源部分 (13) 1、负荷及电源进线 (13) 2、计算机机房总用电量 (14) 3、配电设备 (14) 4、配电柜结构 (14) 5、电气元件选择 (14) 6、弱电部分 (15) 7、桥架选择 (15) 8、配电线缆部分 (15) 四、照明系统 (15) 1、照明方式 (15) 2、照明控制 (15) 3、辅助用电 (15)

4、应急照明灯 (15) 五、配电系统设计 (16) 第五章机房空调系统 (17) 一、空调及新风系统的作用 (17) 二、空调及新风区域的确定与选择 (17) 1、热负荷的确定 (17) 2、机型的选择 (17) 三、气流组织 (18) 第六章机房消防系统 (19) 一、设计内容信范围 (19) 二、设计依据 (19) 三、基本设计参数 (19) 四、系统设计 (20) 1、设计技术参数 (20) 2、系统组成 (20) 3、控制方式及工作原理 (21)

综合布线工程施工方法

综合布线工程施工方法 一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,而且实现数据通信、语音通信、图象通信灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本:

综合布线系统的优点是它代表着一种单一、能够衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并能够经过其管理子系统任意调整各类信号的路由。 3)开放型系统设计: 布线系统能为当前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作

网络综合布线工程方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

综合布线系统施工方案-投标方案

1.1 综合布线系统 1.1.1施工准备 1 技术准备 1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题; 2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准; 3) 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 2主要材料 超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25对大对数线缆、50对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110配线架、5对连接块、各类跳线、桥架、管材型材等。 3 主要机具 施工机具:电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。 测试机具:网络测试仪、FLUKE、网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。 4 作业条件 1)在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工,应避免彼此脱节,必要时可随时修改计划,以求密切配合,协作施工,有利保证工程质量。 2)调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认,施工整改后再进行。 3)设备间和干线交接间等专用房间,必须具备如下条件。 (1)土建工程必须全部完工,墙壁和地面均平整,室内通风、干燥、光洁,门窗齐全,门锁性能良好,钥匙齐全,以保证房间安全可靠。 (2)房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误,满足安装施工需要。 (3)对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静

机房综合布线方案设计

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。 1.1建设目标 与10年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新 的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另 一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能 采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑 结构。

网络综合布线工程方案完整版

网络综合布线工程方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

 易维护性:系统运行过程中的维护是极为重要的。应尽量做到简单易操作。系统的运转尽量做到给电后即可启动工作,平日免维修。维护过程中无需使用过多的专用维护工具。

网络布线和机房设计方案

1.1.综合布线系统 1.1.1.综合布线系统概述 综合布线系统(Structure Cabling System)简称SCS或PDS,也叫结构化布线系统,全称是“建筑与建筑群综合布线系统”。它是随着现代化通信需求的不断发展、对布线系统的要求越来越高的情况下推出的一种标准布线系统。 综合布线系统是一套标准、灵活、开放的布线平台,它采用星型拓扑结构的模块化设计,可以根据需要通过灵活的跳线支持建筑物内的各种语音通信、数据通信及图 像传输,并能与外部网络相联通。系统采用光缆、铜芯、双绞线相混合的组网方式。 各建筑物之间采用单模光纤,楼内垂直系统采用户内多模光纤,楼内水平系统线缆采用六类非屏蔽双绞线。根据需要,布线系统管线在不同的桥架、线槽及钢管内敷设。 本项目根据客户的实际需求,分为四部分,第一部分为内网布线,第二部分为外网布线,第三部分为语音布线,第四部分分为医保、新农合专网布线。由于医院对内 网需求量大、要求的带宽高,因此考虑所有网络系统物理隔离,互不干扰。 本次设计采用室内多模光缆,语音网络主干采用三类非屏蔽50对大对数电缆;工作区采用非屏蔽网线接入到室内。 信息点预留原则:除病房外每个房间至少2个信息点,护士站及医生办公室预留10个信息点,每病房预留1信息点(用于无线接入),大厅每墙面预留1个信息点,每层电梯口预留1-2个信息点。 本项目设计内网信息点共有966个、外网信息18个,共计信息点984个。

楼层内网单口 信息点 (TO) 内网双口 信息点 (2TO) 外网单口 信息点 (TX) -1 13 1 1 22 2 4 24 3 11 30 9 4 8 21 5 4 25 6 2 17 7 20 5 9 8 4 12 9 4 13 10 4 14 11 4 15 12 4 16 13 4 17 14 4 18 15 4 19 16 4 20 17 4 21 18 4 22 19 4 23 20 4 24 21 4 25 22 3 19 小计122 422 18

综合布线施工方案

一、施工流程方案 1.1、施工内容及范围 1.1.1、实施标准及规范 本工程主要依据下列标准及文件进行设计。 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-96 《工业企业通讯接地规范》 GB579-85 《智能建筑设计规范》 DBJ08-47--95 《扩声系统的声学特性指标及测量方法》 WH01-93 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《厅堂扩声系统声学特性指标》 GB4959-85 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》 SJ2112 《语言清晰度指数的计算方法》 GB/T15485 《信息技术互连国际标准》 ISO/IEC11801-95 《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》 EIA/TIAT SB67 《视听视频和电视设备及系统音频盒式系统》 GB/T14220-93 1.1.2、施工内容 1)负责提出及系统技术方案及各子系统具体接口方案,以及及其他工程施工的接口要求和工作要求。 2)负责系统的供货、施工安装、系统调试、人员培训、测试验收、系统试运行和售后服务工作。 3)负责系统间和相关设备之间信息的集成及控制的实施工作,

确保实施系统的正常运行。 4)确保工程系统符合相关技术规范的要求,工程竣工后,通过有关部门的测试和验收。 5)协助业主单位进行现场的组织、实施和管理工作,参及工程的质量验收和评定。 6)负责提交完整的系统竣工档案和技术资料。 7)系统调试后的行业验收由本专业系统配合业主共同组织进行。 1.2、工程质量、安全、工期目标 根据业主的要求,我们对本工程的实施,确定相应的质量、安全和工期目标,并设定了相应的实施方针,把各目标的贯彻落实到各相关环节,确保计划目标的实现。 1)本工程质量目标:各系统达到优质工程标准。 系统设计方案先进,设备选型优质,施工质量优良,系统功能高标准。 质量方针:精心认真设计,科学严谨施工,树立"质量为本"的观念。 2)本工程安全目标:无安全事故,达到"文明安全施工工地"要求。 确保人身、设备安全。 实施方针:加强安全技术交底,树立"安全第一"观念。 3)本工程工期目标:"科学实施,按期竣工"。 实施方针:严格管理,积极主动施工,树立"时间就是效益"的观

综合布线--施工方案

1.1施工准备 1材料、设备 传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“C C C”认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2机具设备 安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。 测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。 专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 3作业条件 线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 土建装修工程完工,线路全部贯通。 配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室内无危险物品,消防器材齐全。 4技术准备 施工图纸齐全。 施工方案编制完毕,并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。

1.2操作工艺 1工艺流程 2操作方法 (一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。 (二)、线缆敷设 重要管路采用地下通信管网时,应符合国家现行标准《通信管道工程施工及验收技术规范》Y D J39中相关规定。 线缆敷设一般应符合下列要求: (1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。 (2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。 (3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。 (4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。 (5)线缆端接后应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5~l m;工作区为10~30m m;光缆在设备端预留长度一般为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (6)线缆的弯曲半径应符合下列规定: a.对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外经的8倍。 b.主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 c.光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。 (7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。 (8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为l0m/m i n。 (9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

综合布线及机房管理方案

XXXX综合布线系统方案 XXXX有限公司 2020年6月13日

目录 1综合布线及机房管理.................... 错误!未定义书签。 综合布线解决方案..................... 错误!未定义书签。 工作区子系统...................... 错误!未定义书签。 水平区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 干线区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 主配线间设计 ................................. 错误!未定义书签。 设计原则............................. 错误!未定义书签。 设计依据............................. 错误!未定义书签。 系统设计............................. 错误!未定义书签。 项目概况及布线要求.......................... 错误!未定义书签。 设计概述............................. 错误!未定义书签。 概述............................................ 错误!未定义书签。 布线产品选型...................... 错误!未定义书签。 综合布线系统方案..................... 错误!未定义书签。 总体说明.......................... 错误!未定义书签。2机房环境要求.......................... 错误!未定义书签。 机房环境部分......................... 错误!未定义书签。 主机房装修部分.................... 错误!未定义书签。 机房电力部分......................... 错误!未定义书签。 空调、照明、消防要求................. 错误!未定义书签。

机房和综合布线方案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用 扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本: 综合布线系统的优点是它代表着一种单一、可以衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并可以通过其管理子系统任意调整各类信号的路由。

3)开放型系统设计: 布线系统能为目前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作效率,实现信息、资源的共享;此外由于用户对图文话音、数据等多媒体传输的要求也越来越多,速度越来越快。这样对大厦的建成之初就能提供一套系统的网络解决方案就变得势在必行了;同时这对于提高大厦本身的档次更吸引顾客和方便雇员的工作以提高其效益,也是不可缺少的条件。 结构化布线系统就是以满足所有通信、电力设备在现在和将来布线需求为主要目标,而发展起来的一种整体并开放的配线系统,是大楼实现通信自化、办公自动化和大楼自动化的基础。随着现代通信网络技术的迅速发展,高速以太网,FDDI网等的普遍使用,特别是 ATM 网的逐步使用,建筑物对布线系统的要求除标准的通信接口外,还需要相当宽的频带,相当高的传输速度,如155MB/秒,622MB/秒甚至2.5GB/秒等,以及高灵活性。 结构化布线系统采用模块化设计,易于配线上的扩充和重新配置,在物理结构上,采用分级的星形分布,以利于数据的采集及信息的传递。它能以最好的性能价格比来适应未来综合业务数字网(ISDN)和ATM的要求。

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。 3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。

(三)管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的六类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验

系统集成综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案

一、工程概况 该项目综合布线系统具有标准化、简单化的特点,也具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 二、施工准备 2.1现场管理组织机构 2.1.1现场管理决策层 2.1.2现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2.2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工队伍。确保工程的工期和质量。 2.3主要施工机械设备

2.4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2.5技术准备 (1)组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规范及施工要求。(2)根据施工图纸进行现场勘察。 (3)根据施工要求准备标准图集。

(4)准备有关记录,验收资料。 2.6主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 3.1电气工程主要施工项目 (1)电缆、光缆敷设; (2)管内穿线; (3)箱架安装 (4)系统测试; 1.线缆敷设 (1)敷设前要检查敷设线缆的型号,规格与设计相同,例行外观检查。 (2)敷设方法用人力。 (3)敷设电缆时要及时做好标记。 (4)敷设时在终端头(和接头)处要留有端接长度。 2.管内穿线 (1)按设计图要求选择好线缆。 (2)穿线检查管路是否畅通,不畅时应及时处理。 (3)按具体走向测定长度,考虑余量、敷线、断线。 (4)考虑导线截面大小,根数多少,将线缆与带线进行绑扎。 (5)穿线前应在管口加装护口,两人协调,一拉一送,管路较长时,转弯接头多时,要在管内顺入适量滑石粉。 (6)线(缆)进入配线箱按顺序以同样弧度压接在接线端上,作为色

综合布线、机房建设 方案

一.综合布线 本施工方案系我公司对光缆敷设工程的构思和部署,用来指导工程施工, 确保工程的优质高效的完成。 二.编制依据 1.现行有关施工管理的法律法规、标准规范。 2.本公司依据GB/T19001-2000标准建立的质量管理体系和《质量手册》。 3.本公司历年来在工程施工中积累的施工经验、技术和管理资料。 4.本公司的资源情况和施工能力。 5.本工程的性质、特点以及实地考察的情况。 三.施工部署 (一)组织机构及职能 鉴于本工程的性质和特点,我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理和工程技术人员,按照国际标准实施项目管理,积极推广运用新技术、新工 艺、新材料、新设备。工程项目部将成为一个充满活力、专业性强,具有全面管理能力的领导集体。根据我公司的质量管理体系和《质量手册》,本项目管理组织机构图规划如下: 项目经理:负责工程管理以及内外部的协调工作。 技术员:负责工程的质量和技术管理。 材料员:负责工程所需要的材料工机具的供应和调配。 预算员:负责工程的合同管理以及预决算管理。 工长:负责生产计划的安排、生产协调以及文明施工和安全生产。(二)施工部署 第一阶段:线路复核 第二阶段:光缆敷设 第三阶段:光缆熔接

第四阶段:系统调试 四.施工方案 (一)光缆敷设 A.光缆的户外施工 较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。 施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。 1.户外管道光缆施工 A.施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时放入牵 引线。 B.计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表: 注:其它余留按设计预留 C. 一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两 边牵引。 D. 布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并 作好光缆头部的防水加强处理。 E. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。 F. 管道光缆也要注意可靠接地