1概述

1.1工程概况

本工程位于XXXXXXX。本项目主要建设内容为新建堤防工程XXXXXX公里,清淤、疏浚XXXXX公里,本工程共划分为一个施工标段,计划工期为XX个月。

1.2工程建设相关单位

业主单位:XXXXX

设计单位:XXXXX

监理单位:XXXXX

施工单位:XXXXX

质量监督单位:XXXXXXXX

质量检测单位:XXXXXXXX

1.3主要工程项目及工程量

根据现行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-20073个分部工程,主要有堤基工程、堤身工程、附属工程等项目组成,具体见下表:

XXXXXX流域综合治理工程项目划分表

分部工程名称前加“△”者为主要工程

本工程总工程量:河床砂卵石开挖9743.95m3、土夹石开挖6056.56m3,模板制作安15398.26m2、沥青杉木板563.45m2,C15埋石砼基础4672.7m3,砂卵石回填分层碾压63500m3,铅丝笼护脚

2240m3,C15堤身砼3830m3,C15豆石砼砌块石河堤3120m3,石墙勾缝2688.8m2,M7.5浆砌块石防浪墙447.8m3,钢筋制安12.42T,C20砼133.44m3,防浪墙抹灰4712.4m2,河床31513m3,M7.5浆砌块石排水沟1838.25m3,植草护坡16600m2、腐质土回填2500m2,堤外脚手架5948.4m2,穿堤涵管48m。

2监理规划

2.1、监理组织机构的设置原则

以满足工程建设需要为原则,派出符合业主要求的、与本工程特点相适应的精干、高效的监理队伍进驻施工现场,公正、独立、科学地履行监理职责。

(1)代表监理单位全面负责履行建设监理合同中规定的监理工程师的义务,负责其组织领导工作;

(2)确定现场监理的组织机构,组织制订、批准并颁布实施监理机构的各项管理制度和各级监理人员的岗位职责,聘用、协调、检查和考核各级监理人员工作;

(3)根据业主要求,参加评标、工程施工合同谈判和合同文件审定;

(4)批准施工单位的施工组织设计以及修改的施工方案;批准施工单位提出的合理化建议及对设计的一般修改建议(涉及设计方案及主要结构改变的设计修改需报业主审定,涉及规范修改等重大设计原则问题报业主及其咨询专家解决);

(5)向施工单位发布工程开工令及停工、复工指令;

(6)在授权范围内根据监理工作的需要向施工单位签发有关指令。指示、通知、函件;

(7)组织解决工程施工中的重大技术问题,及时纠正下属监理工程师的错误决定;

(8)批准承包商的施工进度总计划和分项分部工程的施工进度计划和施工方案,批准分项分部工程的开工报告及工艺试验报告;

(9)监督施工单位的施工进度计划的实施,对滞后于计划工期的工程,向施工单位发出警告并督促其采取措施或调整施工计划;

(10)对严重滞后于计划工期且位于关键路线上的工序及时向业主汇报,并建议采用能使工序按预期工期完工的措施;

(11)负责监督、检查工程质量,并根据合同奖惩条款建议业主对施工单位进行奖惩;

(12)按合同文件严格控制施工质量,批准原材料、构配件、半成品及各种材料的来源、试验报告及混合料的配合比设计,决定额外的试验项目;

(13)组织制定隐蔽工程和关键部位的质量控制措施并监督项目或专业工程师进行检查;

(14)审核施工单位的试验设备、机械设备及人员情况,审批施工单位的质量保证体系及质量检查机构;

(15)为保证工序和施工人员的安全,有权下达指令暂时停止施工,有权检查施工单位的安全措施是否有效;

(16)协助业主向施工单位提出增补的合同外工程项目,处理工程合同的变更、争议及索赔;

(17)掌握与控制施工中可能产生的各种索赔以减少损失,向业主提供所有索赔和争议事实的监理记录、证明材料和分析资料,并提出建议性意见,对施工单位提出的工程延期和索赔申请的期限和计算提出审核意见;

(18)审核、签署承包人的中间计量支付证书和最终支付证书,提出意见后报业主;

(19)主持分项分部工程的中间交工验收,签发分项分部工程的中间交工证书;

(20)负责确认竣工图纸是否与实际相符性和竣工资料的正确性;决定额外试验与检查;

(21)当施工单位有违约行为时证明其违约事实;

(22)对不符合合同、规范、施工图纸要求的工序,指令施工单位返工,情节严重及关键工序下达停工令,紧急情况下可指令暂停施工,对工序质量事故进行初步调查、分析,并及时向业主汇报;

(23)在需要时决定采用计日工支付的施工活动,并报业主备案;

(24)审查施工单位的任何分包商的资质、分包合同及分包项目类别、数量,提出意见报请业主批准;

(25)对承包人中任何行为不端,在履行职责中不能胜任或玩忽职守的现场人员,可要求撤换直至驱逐出现场;

(26)审查施工单位的交工报告,参加各分项分部工程的交工验收,组织编写分部工程的监理工作总结报告;

(27)主持召开有业主、设计单位和施工单位参加的工程协调会议,参加业主方的总调度会。主持召开每月/周的常规工地会议,研究和解决合同执行中的各种问题,发布会议记录;

(28)定期向业主提交监理报告,呈报工程管理方面的书面建议及有关专题报告;

(29)负责向业主提交工程竣工监理工作报告,参加工程监理项目的初验和竣工验收;

(30)总监理工程师在具体工作中,重点要抓好监理内部管理、工程合同的综合管理。各方关系的协调。总监理工程师在处理各种问题时必须行使职权并承担责任。

副总监理工程师协助总监理工程师的工作,负责总监理工程师指定或交办的监理工作,按总监的授权行使总监的部分职责和权力。当总监理工程师不在工地现场时,行使总监理工程师的职权。

(1)熟悉合同中的有关要求,掌握水利水电标准和规范并负责向施工单位解释;

(2)审查施工单位的混凝土配合比试验报告,并报送总监理工程师批复;

(3)监督检查施工单位的水利水电施工现场监测和质量控制情况,收集和保存施工单位提交的成果资料;

(4)负责对施工单位水利水电施工的各种原材料证明进行评价,必要时进行了现场鉴定;

(5)向总监理工程师提供现场监督、简要检测等有关资料,并进行质量控制,分析质量缺陷原因,提出补救或改进的建议;

(6)根据要求参加水利水电工程的基础验收和中间验收或检查工作,参加有关生产协调会议;

(7)参与审查施工单位的自检报告、竣工报告与竣工资料,向总监理工程师提交水利水电工程竣工的有关报告或总结;

(8)对进场的所有材料质量,对不合格的坚决不允许使用;

(9)对所有材料进行严格的质量控制;

(10)监督检查施工单位的施工现场监测和质量控制情况,分析质量缺陷原因,提出补救或改进的建议;

(11)负责对施工单位的各种原材料证明进行评价,必要时进行现场鉴定;

(12)定期向总监理工程师汇报工作,并承担总监理工程师委派的其他工作。

2.2、监理机构的人员配备

监理部配置了总监1人(XXX),副总监1人(XX),水利专业监理工程师1人(XX),共3人。

2.3、监理规划及监理工作制度建立

编制监理内部管理及规章制度,即:明确监理人员职责、熟悉监理工作程序、掌握技术规范要求、严明监理工作纪律;工程开工审批及例会制度和周(月)报制度等。

根据监理工作的需要和本工程的特点,我们主要采用了以下监理工作制度,以有效地组织、控制和指导XXXXXX流域综合治理工程的监理工作。

2.4、材料、构件、设备及复验制度

分部工程施工前,监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告等证明材料,填写材料或构件监理合格证。对有疑问的主要材料进行抽样检查,在监理工程师的监督下,对施工单位设备进行复查,不合格材料不准使用,并要求清理出场。

2.5、隐蔽工程检查制度

当单位工程的主要施工准备工作就绪时,施工单位可书面提出“工程开工申请报告”,经监理工程师现场检查落实后,由总监理工程师下达开工令,并报业主备案。

隐蔽工程在实施覆盖以前,施工单位根据《工程质量评定验收标准》进行自检,自检合格后将评定资料报监理工程师。施工单位应将隐蔽工程在隐蔽前规定的日期内向监理工程师提出检查申请,监理工

程师在规定的相应时间内到场进行隐蔽工程的检查,重点部位或重要项目会同施工、设计、业主等其它部门共同签认。

2.6、工程质量检验制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力与责任,我们将对下述方面的事情加以重视

(1)监理工程师在检查项目施工中发现一般的质量问题,随时通知施工单位及时改正,并作好记录;

(2)如果施工单位不及时改正,情节严重的,监理工程师应向总监理工程师汇报,经总监理工程师与业主协商后发布停工令、指令部分工程、单元工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后,报监理工程师进行了复验,合格后报总监理工程师批准发出复工令;

(3)分部分项工程、单元工程或分段工程完工后,经自检合格,填写各种工程报验单,经监理工程师现场检查查验合格后,进行签证认可。

(4)单位工程质量,经施工单位自检合格后,由监理单位复合,业主认定。单位工程验收的质量结论由业主法人报上级相关主管部门核定。应填写单位工程质量评定表和单位工程质量评定资料核查表。

(5)监理工程师需要施工单位执行的事项,除口头通知外,还应使用书面函件督促施工单位执行。

2.7、工程质量事故处理制度

(1)在建设过程中,由于设计或施工原因,造成工程质量不符合规范和设计要求或者超出工程质量评定验收标准规定的偏差范围,需做返工处理的统称工程质量事故;

(2)工程质量事故发生后,施工单位必须以书面形式上报监理。如情况紧急,可先用口头形式,24小时内以书面确认,对重大的工程质量事故和安全事故,监理工程师应立即上报业主;

(3)施工单位对工程质量事故或安全事故隐瞒不报,或处理不当和外理结果未经监理工程师同意的,对事故部分及受事故影响的部分工程视为不合格,不予验工计价,待合格后再补办验工计价。

2.8、监理日志和会议制度

监理工程师逐日将从事的监理工作写入监理日志,特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项,作出详细记录。在施工中遇到的各类重大问题监理部组织召开有关单位及人员参加的专题会议,并形成纪要。

2.9、工程交工验收制度

(1)交工验收的依据是批准的设计文件(包括设计变更),设计、施工有关规范,工程质量验收标准以及合同协议文件规定等;

(2)施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请交工验收的必要条件,交工文件不齐全、不正确、不清晰,不能验收交接;

(3)施工单位在验收前将编写好的全部交(竣)工文件资料及绘制的竣工图,提供给监理工程师,经监理工程师审查确认完整,报业主审批同意后,分发有关单位保管存档。

2.10、监理实施细则

针对该单位工程的特点,为了切实保证本工程的质量、进度等得到有效的监控,监理部根据XXXXXX流域综合治理工程的实际情况,编制了原材料检测和各道工序的施工工艺要求等实施细则。

3监理过程

3.1进度控制

XXXXXX流域综合治理工程:开工日期为XXXX年X月X日,完工日期为XXXX年X月X日。

和方法

(1)监理机构协助建设单位、施工单位编制了工程项目总进度计划、控制性进度计划、合同工程进度计划、单位工程与分部工程进度计划,依据业主批准的进度计划结合设计变更尽力控制工程进度有序实施。

(2)由于种种原因,业主、监理、施工三方通力合作,想方设法多次调整了阶段性进度计划,采取了有效的赶工措施缩短进度滞后的差距。

(3)在施工过程中,监理机构对主要分部工程(如砼工程、砌体工程、堤坝填筑工程),关键线路的单位工程作为进度控制的重点进行监控。

(4)控制承包单位科学合理地安排施工资源(人、材、机)的投入,采取妥善、恰当的与进度相适应的施工工法,强化现场施工管理在保证工程质量的前提下加快施工进度。

(5)监理机构要求施工单位尽量拓展施工作业工作面,把不可预见而又实际发生的贻误时间通过赶工措施抢回来,以达到不拖延工期的进度目标。

3.2质量控制

为了使本工程的质量完全达到国家标准和施工合同文件规定的要求,监理工程师在实施质量控制的过程中,严格遵循以下的原则:(1)施工准备阶段的质量控制

监理机构按照事前审批的工作环节控制施工准备阶段的工程质量,进行了以下具体的监理工作:

1)签发进场通知。建立了监理机构的质量控制体系,建立和健全并审批了承包单位的质量保证体系。

2)监理机构组织召开了设计图纸会审、设计技术交底会,澄清了质疑。

3)审查与批准承包单位编报的“施工组织设计”。

4)参与施工测量,并审核施工单位的控制测量成果,把好工程计量的前哨关。

5)监督并见证承包单位及时做好原材料、中间产品取样送检与配合比设计的工程质量检测工作。

6)检查施工准备、开工条件,审批施工单位报送的合同工程开工申请报告,签发合同工程开工令。

(2)监理在施工过程中的质量控制

监理机构按照事中监督、重点旁站、关键跟踪的工作环节控制施工过程中的工程质量,进行了下列监理工作:

1)现场监理每天都坚持工地检查巡视、交流、沟通关于施工安全、质量、进度(劳力、材料、机械设备)、现场施工管理人员到们情况,作好现场记录,写好监理日志,编制监理月报。

2)对重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程、主要的质量控制点进行了旁站监理,过程跟踪。

3)对违规操作,危害施工质量,冒险作业的人和事,监理机构及时口头制止并发布书面指令文件。

4)监理机构对施工过程中的原材料、中间产品督促承包单位必须按规范的频率要求适时做好自检取样、监理见证、委托送检工作,并规定施工单位按月向监理机构报送工程质量检测取样统计表、检验报告单进行核查。

5)监理机构按监理规范要求对工程部位的中间产品现场抽样送检,进行了施工质量的跟踪、对比、平行检测。

6)现场监理监督承包单位的施工技术负责人、施工人员、质安员不在工地不得进行施工作业;砼浇筑前未经自检(三检制)和监理查验,不签发“砼开仓证”,不允许擅自浇筑砼。

7)监理机构对施工技术严格监控,要求承包单位必须按照设计标准、施工规范、技术条件、验收规程、质量评定标准、招标文件的技术条款、施工组织设计(施工程序、方法、方案、工法、工艺试验质安措施、进度等)、监理程序进行施工。否则返工,不予验收。

(3)事后控制

监理机构按照事后检验的工作环节控制工程质量。做了以下具体监控工作:

1)各单位工程、分部工程施工中,对每道工序、每个单元工程完工后,监理人员督促承包单位进行自检。自检不合格或无自检资料,现场监理拒绝检查、验收。

2)未经监理检查、验收的工序或单元工程,承包人不得进入下道工序或下一单元工程的施工。

3)工程完工后需覆盖的隐蔽工程、工程的隐蔽部位,未经业主监理检查、验收、签证,承包人不得擅自覆盖。

4)监理机构对本工程项目施工期间先后陆续完工的各部位外露面进行外观质量检查、预验收,凡局部存在的少量缺陷都责令承包单位予以修饰处理并达到质量合格的标准。

根据合同约定,砂砾石填筑、砼浇筑、隐蔽工程属于旁站工作,我们监理埋石砼基础和浆砌石挡墙是堤防抗冲刷和堤防稳定的关键部位,就注重对隐蔽工程的检测及地质检查的工作,特别是浆砌石挡墙的施工自始至终坚持了旁站监督,严格对原材料的检测,必须达到合格标准,还严格控制砌石施工工艺,强调坐浆法施工砂浆饱满等增加了旁站项目。并对土方填筑的土方质量,控制铺土厚度,碾压工艺。及过程

(l)施工单位浇筑基础所用的砂、石、水泥均首先取样检测合格,按合同要求做好混凝土C15和C20的配合比,并向监理工程师申请开工报告,得到监理工程师的认可后,方可进行浇筑施工;

(2)基础开挖完成后,在施工单位“三检制”验收合格的情况下,业主代表和监理工程师再进行联合检查,符合设计要求后方能进行下一道工序的施工;

(3)砼浇筑时,监理工程师进行现场试件取样,并做好记号,由施工单位送往检测站检定。加强现场的监督与检查,对重要的工序进行全过程的跟踪检查,保证施工过程始终全面地处于监理人员的监控之中,确保工程质量,避免导致工程质量缺陷或质量事故;

(4)对进场主要原材料的质量进行检查与控制;主要检查产品的生产厂家资质、产品的“三证”、产品的外观等。

(5)审批施工单位按合同规定提交的质量自检报告,组织基础及隐蔽工程验收,重要工序开工前验收,中间交工验收,并予以签证和对质量作出评价;

(6)隐蔽工程在被遮蔽或被覆盖前,监理人员进行检查验收,确认其质量合格后,才允许加以覆盖,开始下一工序的施工。

(1)对于对工程质量有重要影响的材料,必须提供下列资料:出厂合格证及质量检测报告。

监理工程师将对施工单位递交的资料进行审查,对于有疑问的问题,向有关部门查询或要求施工单位澄清,在上述资料审查合格后,方可用于工程中。

(2)材料的进场检验

材料进场后,监理工程师监督施工单位按照技术规范的要求进行抽样试验,抽样试验不合格的材料不得用于施工中,同时监理工程师在施工单位自检后合格后进行随机抽样检查。

(3)材料的贮存

在材料的贮存过程中,发现有变质或损坏时,监理工程师要求施工单位不得用于本工程施工。

3.3投资控制

力求在本工程的建设中能合理使用人力、物力、财力,取得良好的投资效益和社会效益。

(1)严格按照施工单位与业主签定的承包合同,进行工程计量,防止因计量出现的差错而影响投资的偏差;

(2)在施工过程中进行投资跟踪控制,定期进行投资实际支出与计划目标值的比较。如发现偏差,分析产生偏差的原因并采取纠偏措施;

(3)对设计变更进行技术经济比较,严格控制设计变更;

(4)做好各种工程施工记录,保存各种工程来往文件,以便正确公正地处理索赔事宜,保证费用支出的合理性和正确性。

3.4合同管理与信息管理

施工合同管理工作贯穿于整个工程的准备期间、施工期间和保修期间,存在于工程建设的各个方面。监理工程师对本工程施工合同管理的目标就是保证工程建设按期竣工投产,确保施工质量满足设计、规范和合同的要求,努力使工程建设的费用控制在批准的额度或预期的范围内。

监理工程师合同管理的原则是公正、科学、独立、自主。

一、工期控制:

(1)协助业主与承包单位约定施工合同工期;

(2)督促承包单位按合同约定的时间、内容和格式提交施工组织设计和施工进度计划;

(3)审查承包单位的施工组织设计和施工进度,并提出审查报告;

(4)如有发生,审查承包单位提出的延期开工请求,并向业主提出建议报告;

(5)督促和检查进度计划的执行;

人防工程竣工验收汇报材料(监理)

空港新天地二期人防工程 竣 工 验 收 监 理 工 作 总 结 湖南建科工程管理有限公司 2017年4月26日

空港新天地人防工程 竣工验收监理工作总结 尊敬的各级领导、各位专家: 今天,由湖南众诚建设工程有限公司施工的空港新天地二期地下室人防工程在此举行竣工验收会议,首先我代表监理项目部对湖南百信嘉房地产开发有限公司、上海鸿图建筑设计股份有限公司、中盐勘察设计院、湖南众诚建设工程有限公司、长沙县人防办、长沙市人防工程质量监督站等,各位领导的光临,表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。 下面对该工程的监理情况做如下汇报: 一、工程概况 该工程地下室一层,建筑面积为12219平方米,其中人防建筑面积7449.84平方米。人防层次为地下一层,工程平时用途为车库、设备用房,战时用途为人员掩蔽所,战时划分为二个核甲六级甲等二类。 该工程基础为人工挖孔桩基础,人工挖孔桩砼标号为C30,基础垫层砼标号为C15,基础承台、基础梁砼标号为C30,地下室底板砼标号为C35、P6,地下室顶板、剪力墙及柱砼标号为C40、P6。 二、监理情况简述: 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质、施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织设计进行监理。在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改。 质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。

监理工作总结报告(2)

海门市新通海沙上段岸线综合整治工程 监理工作总结报告 一、工程概况 1、工程名称:海门市新通海沙上段岸线综合整治工程 2、工程地点:本工程位于长江北岸南通开发区与海门市分界线与新江海河闸之间,长江干堤外河滩上和浅水区,距苏通大桥3公里,距海太汽渡3公里。 3、参建单位 建设单位:海门市新通海沙综合整治工程指挥部 监理单位:黑龙江黑航工程建设监理咨询有限公司 设计、施工总承包单位:长江勘测规划设计研究院有限责任公司 4、工程规模: 海门市新通海沙上段岸线综合整治工程位于长江北岸南通开发区与海门市分界线和新江海河闸之间长江外滩上,工程实施后,可新增围堤长度6788米,新增陆域面积549.4万㎡(合8241亩),吹填工程量约为3000万m3。 其中正堤2300米,西侧堤2481米,东侧堤1847米,正堤与西侧堤圆弧段82米,正堤与东侧堤圆弧连接段78米,围堤两端分别与

老大堤相接。 吹填区总量3000万m3,第一年度采砂总量为1700万m3,根据设计要求,竣工验收时Ⅰ标、Ⅱ标和Ⅲ标1围区吹填区竣工验收平均高程应不低于3.30米,Ⅲ标2围区吹填区竣工验收平均高程应不低5.50米。 5、工期 工程合同工期:2009年12月10日开工,2011年02月28日完成全部吹填内容。 6、本地区气象、水文、地形、地貌 工程所在地区属亚热带季风气候区,所在河段为潮流河段,洪潮灾害较频繁,受风暴潮和台风大浪的影响较大。潮汐属于非正规半日潮,一个太阳日有两涨两落,日潮不等现象明显。工程区微地貌单元为长江河漫滩,属自然滩地。围滩区地形较平缓,主要为浅滩区或浅水区,地面高程一般-4.6~1.5m,纵堤前缘紧贴深水区。工程区地层为第四系全新统河流相冲(淤)积型沉积物(Q4a1),主要由淤泥、粉质砂土壤、淤泥质粉质壤土、粉土质砂以及含细粒土砂等组成。主要工程地质问题为堤基淤泥及淤泥质土沉降变形问题、围堤的抗滑稳定问题以及抗冲刷淘蚀问题。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区地震基本烈度为6度。地震动峰值加速度为0.05g,场地地震动反应谱特征周期为0.45s。

水利工程监理年度工作总结

水利工程监理年度工作总结篇一:监理工作小结(水利版) JL32 监理工作小结 (中锦欣[XX]小结02号) XX 年第 2 季度 XX年5月1日至XX 年6月30日 工程名称:闾江口藻水分离站陈藻处理工艺改造工程发包人:无锡市滨湖区水利重点工程建设管理处 监理机构:南京中锦欣信息咨询有限公司 总监理工程师: XXX 日期: XX 年7月 1日 目录 1.工程概况 2.监理机构运行情况 3. 履约情况考核 4.承包人现场情况 5.工程质量控制情况评析 6.工程进度控制情况评析 7.工程投资控制情况评析 8.施工安全及文明工地创建情况 9.合同管理情况 10.监理工作小结

11.存在问题及有关建议 12.下季度工作安排 14.工程大事记 15.附表 一、工程概况 1、工程地点:闾江口藻水分离站位于无锡市滨湖区梅梁湖北岸十里明珠堤与刘闾路交叉口。 2、建设规模:对原藻水分离站中一组分离池的第一、二级分离池进行改造,配置破壁系统和加药系统,配套增加藻浆泵及管道和藻渣管道,并同步对藻浆车间进行部分改造、对原设备除锈喷漆等。新建70吨藻泥池一座,修筑碎石结构临时道路250平方米,恢复绿化面积650平方米,新增630KVa箱式变压器一座。工程总投资615万元。 3、工期要求:施工总工期60日历天,开工日期XX年5月4日。 二、监理机构运行情况 根据闾江口藻水分离站陈藻处理工艺改造工程建设需要,南京中锦欣信息咨询有限公司无锡项目监理部于XX年4月底组建了驻地监理组,监理组由4名监理人员组成,人员组成及分工如下图: 监理组采用直线职能式组织形式对工程施工阶段实施监理工作。

监理工作报告

光泽县崇仁乡2016年水土流失综合治理项目 工 作 报 告 告 福建恒源工程管理有限公司 二O一七年四月 批准: 审核: 编写:

目录 1工程概况................. 错误!未指定书签 1.1工程位置、任务及规模...... 错误!未指定书签 1.2各参建单位情况......... 错误!未指定书签 2监理规划................. 错误!未指定书签 2.1监理质量方针、目标........ 错误!未指定书签 2.2监理组织机构........... 错误!未指定书签 2.3监理职责与制度......... 错误!未指定书签 2.4监理检测方法与设备......... 错误!未指定书签 2.5监理措施............. 错误!未指定书签 3监理过程................. 错误!未指定书签 3.1质量控制情况............ 错误!未指定书签 3.2进度控制情况............ 错误!未指定书签 3.3投资控制情况............ 错误!未指定书签 3.4信息及合同管理情况......... 错误!未指定书签 3.5现场协调与设计协作情况....... 错误!未指定书签 3.6安全生产与文明施工管理情况...... 错误!未指定书签4监理效果................. 错误!未指定书签 4.1质量控制效果............ 错误!未指定书签 4.2进度控制效果............ 错误!未指定书签 4.3投资控制效果............ 错误!未指定书签 4.4安全管理效果............ 错误!未指定书签 5工程评价................. 错误!未指定书签

人防监理工作总结

长兴张家村花园保障性住房(北区)工程 人 防 地 下 室 监 理 工 作 总 结 浙江华东工程咨询有限公司 二零一六年九月 长兴张家村花园保障性住房(北区)工程人防地下室 监理工作总结 一、工程概况:

本工程为平战结合人防工程,位于浙江长兴县,共地下一层,设计人防区域建筑面积8056、6m2,人防建筑面积7873、1 m2,平时为汽车库,停车194辆(含无障碍停车位6个);战时转换为二等人员掩蔽部、人防物资库与人防电站,为乙类附建式人防工程,设计使用年限为50年。本工程划分为2个二等人员掩蔽部,战时可掩蔽2600人,防护级别为乙类常6,防化等级为丙级;1个人防物资库,防护级别为乙类常6,防化等级为丁级;1个人防移动电站,防护级别为乙类常6;工程类型地下一层乙类附建掘开式人防工程,结构形式为现浇混凝土梁、板、柱、剪力墙结构体系,基础采用桩基础,抗震设防烈度为6度。地下室外墙及内部人防墙、框架柱、顶板及顶板梁、人防楼梯均采用C35混

凝土,人防地下室顶板、外墙、底板混凝土施工均采用补偿收缩混凝 土,抗渗等级为P6;钢筋采用Ⅰ级、Ⅱ、Ⅲ级;平时墙体砖:MU10混凝 土实心砌块,水泥砂浆:M7、5,战时砌筑墙体:MU15混凝土实心砌块, 水泥砂浆:M10。 二、项目监理部及监理人员 根据监理合同要求,结合工程特点,本公司及时组建了长兴张家村花园保障性住房(北区)工程项目监理部并提前进驻现场展开监理 工作。按投标时得要求设置监理人员,人员配置合理,办公室按我公司 要求统一布置。项目监理部人员着装整齐,仪容端正。项目部根据工 程特点,安排了各种专业人员。 三、监理合同履行情况 (一)监理范围与监理工作内容 根据委托监理合同,本工程监理范围与监理工作内容:施工阶段全过程监理;内容包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调与安全生产、文明施工监督管理。 (二)监理合同履行 a)监理范围:施工阶段全过程。 b)监理工作内容: (1)质量控制:质量控制就是监理工作得核心,项目监理部根据合同要求并结合工程特点分别编制了《工程监理规划》、《桩基工程监理实施细则》、《基础工程监理实施细则》、《施工旁站监理方案》、《见证取样与送检计划》;明确监理职责、方法与要求,按质量控制得监理职能开展监理工作;项目监理部建立了昼夜值班、旁站监理、见证取样、监理交底等制度;对重要部位如桩基工程、土方开挖及回填、梁柱结点钢筋绑扎、高大支模架、基础结

堤防工程年度工作总结

仅供参考[整理] 安全管理文书 堤防工程年度工作总结 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共9 页

堤防工程年度工作总结 2014年度,鳌江流域治理工程-苍南县横阳支江堤防加固工程(双树下游段)Ⅵ标段项目,在县水利局的正确领导及市水利监督站的精心指导下,经过各参建单位的密切配合和全体员工的共同努力,使该工程进展顺利。现就本年度施工基本情况简要汇报如下: 一、工程概况 鳌江流域治理工程-苍南县横阳支江堤防加固工程(双树下游段)Ⅵ标段全长3427.13m,对应桩号流右桩6+000.000~流右桩9+427.131,其中流右桩8+338.544~流右桩8+688.594为框架堤(B型断截面),其余为斜坡式土石堤,改建后林陈水闸(1×3m)和凰浦水闸(1×5m)。该标段起止点设计洪水位分别为6.32m、6.85m,堤顶高程分别为6.80m、7.15m,防浪墙顶高程分别为7.60m、7.95m。 本工程等级为Ⅱ等。堤防级别2级,水闸主要建筑物级别为2级,次要建筑物级别为3级,临时建筑物级别为5级。堤防设计标准为50年一遇。 二、工期及质量要求 本工程施工工期为720日历天,监理于2014年7月16日正式发放开工令。因此合同工期于2014年7月16日开工,于2016年7月05日完工。合同工程质量要求达到合格标准。 三、施工人员、设备进场情况 (1)施工人员情况 我项目部已进场施工人员共计32人,其中管理、技术人员12人,施工人员20人。 (2)机械设备情况 第 2 页共 9 页

目前已进场主要机械设备有24台(套),其中挖机3台,装载机1台,1压路机1台,推土机5台,运输车辆10辆,水泥搅拌灌注桩1台,灌注桩机4台,其他小型机具3台(套);测量、试验检测设备3台(套),测量仪器已标定完成。 四、工程形象进度 1、临建设施工程完成情况 已经建设好施工办公、住宿营地,并配足办公设备,具备办公条件。在施工场地内修建好2000m临时施工道路,以及工地仓库、材料堆场等临建设施,完全满足目前的施工要求。 2、堤防工程工程完成情况 (1)地基清理:完成桩号完成桩号6+000~6+810、桩号7+070~770、桩号7+870~9+154,完成工程量,占合同工程量% (2)混合料填筑:完成桩号6+000~6+810、桩号7+070~7+631、桩号8+910~9+154,完成工程量,占合同工程量%。 (3)粘土填筑:完成桩号6+000~6+810、桩号7+070~7+631、桩号8+910~9+154,完成工程量,占合同工程量%。 (4)水泥搅拌桩:完成桩号7+150~7+220水泥搅拌桩及桩号 7+250~7+414段水泥搅拌桩,共计622根942.0m3,占合同工程量62.8%。 (5)预制桩: (6)砼灌注桩:桩号8+338.544~8+688.594段灌注桩,完成60根,占合同工程量25%。 五、质量管理 1、质量管理机构 建立以项目经理为首,有项目副经理、项目总工程师、各职能管理 第 3 页共 9 页

(新)市政工程监理工作总结

重庆金隅大成黄桷垭项目市政道路及综合管网一期工程 监 理 总 结 四川省宏基工程项目管理有限公司 2014年9月

监理工作总结 一、工程概况 (一)工程名称:重庆金隅大成黄桷垭项目市政道路及综合管网一期工程(二)建设单位:金隅大成房地产开发有限公司 (三)设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 (四)勘察单位:中兵勘察设计研究院 (五)监理单位:四川省宏基工程项目管理有限公司 (六)施工单位:重庆第六建设有限责任公司 重庆市泰诚建设工程有限公司 重庆建工第七建筑有限责任公司 重庆迎龙建筑有限责任公司 (七)道路工程内容、计划工期及施工单位: 本工程道路部分由大成路、大成一路、大成一支路、大成二路单项工程组成,道路部分总长度2287.07米。其中,大成路道路等级为I级城市次干路,设计车速为:30km/h;其余道路等级为城市支路,设计车速为20km/h。设计年限为10A。 大成路、大成一路、大成二路、大成一支路选用材料: 上面层:AC-13C改性沥青混凝土厚5cm 下面层:AC-20C沥青混凝土厚7cm 稀浆封层:ES-2改性乳化沥青厚0.6cm 基层:5%水泥稳定级配碎石厚20cm 底基层:4%水泥稳定级配碎石厚25cm 1、大成路:K0+235.915~K0+338.036,长度1569.563M、宽26米。 合同工期:

施工单位:施工单位为重庆第六建设有限责任公司 2、大成一路由两段组成: ⑴K0+000.00~K0+057.60,长度661.093M、宽16米。 合同工期: 施工单位:施工单位为重庆迎龙建筑有限责任公司 ⑵K0+162.40~K0+659.90,长度661.093M、宽16米。 合同工期: 施工单位:施工单位为重庆第六建设有限责任公司 3、大成二路:K0+000.00~K0+281.192,长度281.192米、宽16米;施工单位为重庆建工第七建筑有限责任公司 4、大成一支路:K0+000.00~K0+243.857,243.857米、宽12米。 合同工期: 施工单位:施工单位为重庆迎龙建筑有限责任公司 (八)桥梁工程内容、工期及施工单位: 本桥位于重庆金隅大成黄桷垭项目大成一路,是黄桷垭项目的重要通道,已是本项目重点打造的标志性建筑。该桥起讫桩号为KO+57.600~KO+162.400,桥梁全长为104.8m。单幅桥结构,桥梁单幅横断面:4m(人行道)+8m(行车道)+4m (人行道)=16m。桥梁中间孔两侧设置观景平台,观景平台宽3m。桥跨度布置为8m(实心板引桥)+23.5+15+23.5m(钢筋混凝土板拱)+8m(实心板引桥)。上部构造主桥为27.1+18.6+27.1m现浇实心板,拱座处桥墩墩顶处设伸缩缝其余拱上立柱顶设2cm油毛毡垫层,桥台采用U台,桩基础。 合同工期:240天 施工单位:施工单位为重庆市泰城建设工程有限公司

清淤工程监理工作报告

清淤工程监理工作报告 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

金坛市指前镇南埂河清淤工程 监理工作报告 (完工验收) 扬州市勘测设计研究院有限公司 二〇一四年六月

一、工程概况 (一)、工程概况 金坛市指前镇南埂河清淤工程位于金坛市指前镇西南方向,东临金溧河,南临大庆圩,西临社头南北大河,北靠大荡圩,南埂河全长6.05公里,工程概算54.6万元。招标文件规定,本工程从2014年4月25日开工至2014年6月14日结束,总工期为50日历天。 (二)、工程验收范围 金坛市指前镇南埂河护岸工程分为1个单位工程,4个分部工程,32个单元工程,本次完工验收范围为为1个单位工程,4个分部工程,32个单元工程的内容: 1、已完工程量汇总如下: 二、监理规划 (一)、监理制度 1.施工组织设计审核、审批制度 在承包人进场施工前,承包人在施工招投标阶段的基础上,必须对项目及每一个分部工程,甚至特殊的工程、难点制定更为具体的施工组织设计与施工技术质量保证措施,详细说明如何实施项目及分部工程的施工并保证其质量。承包人在开工7天前填写“施工技术方案申报表”,并附“施工组织设计”报到监理部,认可批复后实施。 (二)、开工审批制度 施工单位在接到项目法人的中标通知书后,应按招标书中规定的开工日期,做好开工前的准备工作,同时要到建设(监理)机构办理开工批准手续。(1)当主要施工准备工作已完成时,施工单位应在计划开工前十天,上报《合同项目开工申请表》,由监理工程师审查,总监审批。 (2)分部工程开工 在完成合同项目开工的基础上,即合同开工令、施工技术方案、进度计划审批表、施工设备材料进场审批表、施工组织及人员审批表、有关人员资质证书、设计交底及图纸会审纪要、工程项目划分、材料进场检验报告、测量成果

人防监理工作总结[001]

杭政储出【2009】86一1号地块商品住宅一期工程 地 下 室 人 防 监 理 工 作 小 结 浙江中兴工程建设监理有限责任公司 二零一四年三月

杭政储出【2009】86一1号地块商品住宅工程 监理工作总结 一、工程概况: 本工程由7幢高层住宅(其中六幢有裙房)和两层地下室(局部三层)汽车库组成,总建筑面积:48425m2(地下一层建筑面积24735 m 2,地下二层建筑面积23690 m2),人防工程处于地下室地下二层,人防面积:38310m2(地下一层人防建筑面积18961 m2,地下二层人防建筑面积19349 m2),平时用途为地下汽车停车库、自行车库及设备用房,战时为甲类附建设人防工程,本工程划分为9个二等人员掩蔽单元,战时可掩蔽19800人,防护级别为核6常6级,防化

等级为丙级;1个专业队装备掩蔽单元,掩蔽专业队车辆21辆,防护级别为核5常5级,无防化等级;1个专业队人员隐蔽单元,掩蔽专业队人员21人,防护级别为核5常5级,防化等级为乙级;1个人防固定电站,防护级别为核5常5级,清洁区防化等级为乙级; 工程类型甲类掘开式地下两层人防工程,结构形式为现浇混凝土梁、板、柱、剪力墙结构体系,基础采用桩基础,抗震设防烈度为6度。 本人防工程人人防区共设3个室外汽车坡道、4个室外楼、4个自行车坡道、9个室内楼梯出入口;人防地下室地梁、底板、墙柱、顶板砼及基础混凝土强度等级为C35,地下二层混凝土抗渗等级为P8,地下一层混凝土抗渗等级为P6,底板垫层砼为C15;钢筋采用Ⅰ级、Ⅱ、Ⅲ级;墙体均为MU1.5混凝土砌块,M7.5水泥砂浆砌筑。 二、项目监理部及监理人员 根据监理合同要求,结合工程特点,本公司及时组建了杭政储出【2009】86一1号地块工程项目监理部并提前进驻现场展开监理工作。按投标时的要求设置监理人员,人员配置合理,总监到岗率≥80﹪,办公室按我公司要求统一布置。项目监理部人员着装整齐,仪容端正。项目部根据工程特点,安排了各种专业人员。 三、监理合同履行情况 (一)监理范围和监理工作内容 根据委托监理合同,本工程监理范围和监理工作内容:施工阶段全过程监理;内容包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调和安全生产、文明施工监督管理。 (二)监理合同履行

中小河流治理工程堤防工程监理工作报告书

中小河流治理工程堤防工程监理工作报告书范本 xxxxxxxxx堤防工程监理工作报告 工程概况 1、工程位置: 防洪工程项目名称(全称)、所在地的市、县及地名,设计规模(堤防总长度),起点与终点位置,特征点距主要城镇或交通(铁路、公路)的距离等。 举例:陕西省XX县XX防洪工程位于陕西省XX县XX河中游干支流上,工程起点位于XX县XX乡镇XX村,距县城XXkm,终点位于XX乡镇XX村,综合治理河道总长度为XXkm。 2、工程建设主要单位: 建设单位xxxxxxx 设计单位xxxxxx 施工单位xxxxxxx 监理单位xxxxxxxxxx 质量监督单位xxxxxx 3、工程布置: 本工程位于河的河段。地面标高 m~ m。堤线距河道的治导线 m~ m,两岸堤防之间的堤距为 m~ m。 左岸堤起自 ,迄于 ,堤线全长 km,其中,新修堤防 km、加固堤防 km、新修护岸 km……,沿线主要交叉建筑物共座,分别位于、。 右岸堤起自 ,迄于 ,堤线全长 km,其中,新修堤防 km、加固堤防 km、

新修护岸 km……,沿线主要交叉建筑物共座,分别位于、。 4、主要技术经济指标: 项目区的水文地质、地形条件及社会经济情况。堤防设计参数和技术要求,即工程设防标准、洪水流量、堤线、堤距布置、堤防工程等级、主要和次要建筑物级别以及受益范围内保护对象概况(如:项目区面积、人口、耕地、重要单位及设施、生态保护等效益指标。) 5、建设内容及工程项目划分: 按初步设计批复的工程建设内容叙述。 例如:新修堤防(0+000~X+XXX)XXXXm;新修护岸(X+XXX~X+XXX)XXXXm;加固堤防(X+XXX~X+XXX)XXXXm;河道疏浚XXXXm;新建防汛道路(起点桩号~终点桩号)XXkm;综合治理河道长度XXkm。 叙述工程项目划分情况。参照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《堤防工程施工质量评定与验收规程》等规定,结合工程具体情况,将工程项目划分的情况及质量监督机构批复认定的情况(质量监督机构的名称、批复日期、文号、批复意见等)叙述清楚。确定的主要单位工程或主要分部工程应予以说明。 本工程共划分为xxxxxxxx单位工程,xxxxxx分部工程xxxxxx单元工程,或列表表示。 工程项目划分表 工程名称单位工程分部工程单元工程备注 填写工程 项目全称根据工程内容,按质量监督机构审核认定的名称填写。根据工程内容,按质量监督机构审核认定的名称填写。对各分部工程的单元工程划分,

水利工程监理工作总结

水利工程监理工作总结 以下是为大家整理的水利工程监理工作总结的相关范文,本文关键词为水利,工程监理,工作总结,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在个人工作总结中查看更多范文。 经过了一段时间的奋斗,工作也进入了另一个阶段,工作总结是前阶段的结尾曲,它归纳了你这段时间的心路历程,囊括了你付出后得到的结果,所以书写一份好的工作总结是非常重要的。下面是出国留学网工作总结频道的小编给大家分享的工作总结,还有其他教学工作总结、财务工作总结、年终工作总结等相关信息,欲知更多信息可登录工作总结网.下面是一篇 回顾20XX年,我市水利建设项目多、规模大、范围广,我站在水利局的直接领导下,在兄弟部门的大力支持配合下,克服人员少、时间紧、任务重、战线长等困难,认真贯彻执行部、省有关水利工程质量管理的规定,切实履行政府对水利工程实行质量监督的职能,认

真抓好全市水利工程质量监督管理工作,较好地完成了年初确定的各项目标任务。 (一)紧扣形势,有计划地组织我站人员进行政治理论和业务学习,全面提高职工的政治素质和业务素质,不断提高工作水平。按照局党委的要求,我站人员认真学习十六大、十六届四中、五中全会精神,认真学习"三个代表"重要思想;积极参加《八荣八耻》主题教育活动和机关作风建设等各项思想政治教育活动。使我站人员的政治修养和理论水平有了明显提高,从而增强了贯彻执行党的基本路线和各项方针政策的自觉性,增强了全心全意为人民服务的自觉性。根据业务工作需要,我站还经常组织全体人员学习水利工程质量监督管理有关的法律、法规、规程、规范、标准等。 (二)一年来,围绕质量监督,我们主要做了以下工作: 1、进一步健全质量监督机构。今年水利局给我站增配了一名人员,目前我站共有3名水工、机电专业人员,专职从事水利工程的质量监督工作。 2、进一步完善质量监督工作制度,规范工程质量监督管理程序。为使水利工程质量监督逐步制度化、程序化、规范化,通过实践逐步形成了一系列行之有效的质量监督工作制度,主要包括"质量监督申请制度"、"项目划分申报审批制度"和"质量评定申请制度"等三项程序性制度和"质量监督责任人制度"、"质量监督工作实施计划制度"、"质监活动台帐制度"等三项规范性制度。具体做法为:一是质量监督申请制度。要求项目法人(建设单位)在工程进行招标前(不用招标的工程在开工前),必须办理质量监督申请手续,否则不予质

河道疏浚清淤施工监理实施细则

河道疏浚清淤施工监理实施细则 一总则 1、为保证疏浚及吹填工程的施工质量和安全,提高施工水平,特制订本规。 2、本细则适用于水利开发和治理江河、湖泊、沟渠等用机械施工的疏浚(清淤)工程。 二基本资料收集 1、施工单位接受工程任务时,应全面了解实施该项工程的目的、设计要求和施工条件,并取得初步设计文件及有关技术资料。 2、施工前,建设单位或设计单位应向施工单位提供包括水文、气象、地形、地质等技术资料在的工程设计文件和图纸,必要时应补充调查、勘测和提供有关基本资料。 3、施工条件的调查: 一、船舶组装、停靠、避风、渡汛及维修等条件,如码头、避风锚地、修船厂、机械设备加工能力及水陆起重、运输设备等情况。 二、航道、桥闸及其他建筑的标准,以及通航对疏浚及吹填施工的影响。 三、施工作业区有无过江电力及通讯线路和水底电缆、管道、桥涵、闸坝、水下障碍物、水生植物、污染物、爆炸物等,并查明其所属单位和具体位置。 四、陆上排泥场及水下卸泥区、取土及吹填区的设置条件及其对当地经济的 影响。五、排泥区的泄水通道、泄水对附近水域或设施可能产生的冲淤及污染情况。 六、有关水利矛盾的历史和现状以及当地征占土地、移民、迁安的条件和标 准。

七、当地燃料、材料、电力及淡水等供应条件。 八、交通、邮电、教育、医疗、生活设施及地方劳力使用条件和工资标准等。 4、水文、气象 1)、应收集施工河段、水域历年逐月最高、最低和平均水位、流量,典型年、月的水位、流量过程线,各河段的最大、最小及平均流速,水质等资料。2)、沿海及感潮河段疏浚,应收集历年逐月和全年平均、最高、最低潮位,以及各种频率的潮位、潮差、涨落潮时的流向、最大流速、平均流速和水质等资料。 3)、自然淤积或冲刷比较严重的疏浚段,应收集有关流向、含砂量及冲淤变迁情况等资料。 4)、沿海、湖泊及河水面开阔的疏浚段,应收集该水域有关波浪资料。5)、对于水源不充足的疏浚河段,应调查其水源补给条件。 6)、疏浚工程应收集以下气象资料: 一、风速、风向及其频率资料; 二、气温、最大冻土深度; 三、年、月平均降水量及暴雨日数和强度; 四、历年逐月雾日数、雾的能见度及持续时间等。 5地形 1)、疏浚及吹填工程,必须有施工总平面图、地形图、横断面和纵断面图。 一、施工总平面图的比例,根据工程规模,宜采用1/10000、1/5000或 1/2000;图例、图幅应按国家标准绘制;图中除应绘制坐标及磁北方向外,应标明控制点,水准点,助航标志,过江架空电力、通讯线路,水底电缆,

安装监理工作总结

表号:FCPM/QR-7.5-05 监理工作总结

英泰克工程顾问(上海)有限公司 2007年 11月20 日 一、工程概况; 轨道交通明珠二期南浦大桥站位于中山南路北侧,国货路与陆家浜路之间的街坊内。车站内净长为177.9M,标准段内净宽度为14.5M,为单柱双跨地下三层单侧式车站。车站埋深21.593M,车站面积地下一层3738㎡,地下二层3738㎡,地下三层3738。设备及管理用房分设在车站各层,在车站东、西两端地面上分设有2座区间通风亭,1座新风亭和1座排风亭,冷却塔设在地面上。车站共设有四个出入口,1#出入口土建正在施工中,2#出入口为预留孔暂时不施工,3#出入口位于车站的西北面,4#出人口位于车站的东南面。 本工程范围为上海市轨道交通明珠二期南浦大桥站及相邻的半

个区间隧道环控、给排水和动力照明系统的安装、供货、调试及交付使用,中间风井通风电气工程。 (二)工程实际总造价; 明珠二期南浦大桥站安装工程原合同价为1400万元,后因增加中间风井、1#出入口及设计变更和材料调价增加造价1900万元(待审定),预计实际总造价为3300万元。 (三)工程实际开工日期:2007年3月25日 工程竣工日期:2007年11月22日 (四)工程主要分部分项工程质量情况和单位工程质量情况; 本单位工程分为通风与空调、给排水、动力照明三个风部工程。通风与空调分部4个子分部,14个分项工程,均验收合格,给排水分部6个子分部,12个分项工程,均验收合格,建筑电气分部2个子分部,13个分项,均验收合格。单位工程质量评定为合格工程。(五)在本工程施工期间,监理有效的控制安全、文明施工,无任何安全质量事故发生。 二、监理工作的难点及特点; 1、南浦大桥站2007年3月开工,2007年11月竣工,工期短进度快,站内多家施工单位同时施工,施工协调工作量大,车站内形成立体交叉施工。在施工协调过程中,监理做了大量工作。 2、南浦大桥站下行线站台层层高为6M,是上海市首个超深车站,施工难度大,施工安全是监理控制的重点,安全监理每天坚持在现场控制高空交叉作业,施工安全得以有效控制,未发生任何安全事

房建监理工作总结报告[1]

房建监理工作总结报告[1] 工作总结为大家整理的房建监理工作总结报告,供大家阅读参考。 各位董事、各位股东: 上半年,公司全体员工在公司董事会的正确领导下,在各股东的全力支持下,公司各项工作取得了较好的成绩。 现我代表经营班子向各位股东汇报监理公司的工作: 一、各项工作完成情况: ⒈公司资本结构方面:年初按照公司股东大会决议精神,顺利地完成了公司股份改制的各项工作,原始股东**管理局和上中游局的股份全部退出,公司管理层和员工受让的股份全额缴纳到账,完成了股份改制后工商局注册登记工作。 ⒉项目管理方面:为加强对监理项目的控制,积极探讨项目的管理办法,公司与各部门经理和各项目部总监签订了目标责任书,把岗位责任制落实到工程项目的每个环节,对各部门、项目部实行了成本核算;上半年公司主要业务集中在**堤防工程、小北干流放淤试验、水保生态工程建设河南四个项目区和委栋高层住宅楼建设等,目前工程总体进展顺利,监理工作成绩明显。月日,公司对各项目总监、监理工程师、监理员进行了中期考核,并签订了工程安全目标责任书。 ⒊人力资源管理方面:目前公司员工已达到多人,为公司长期健康稳定发展着想,公司已于月与×××人事厅签订了人事代理合同,在×××社保中心办理了社保体系账号,已经为名聘用员工购买了社会养老保

险;公司今年接受新毕业大中专学生名,为名大学生提供了实习机会。上半年公司人参加了国-家-安-全局举办的安全评价人员培训班,人参加了建设部监理员培训,人参加了水利部水利工程施工监理规范培训,人参加了水利部水利监理工程师培训,今年引进监理工程师以上的骨干人员人; ⒋资质方面:月份,公司顺利通过了质量体系认证复查工作;上半年,申报了水利部移民工程监理资质、水土保持生态建设监理资质、国-家-安-全生产监督局的安全评估资质和工程咨询资质;目前移民和水保资质已通过。国-家-安-全生产监督局专家对安全评估资质资料进行了审核并通过。工程咨询资质初审通过但终审没有通过。建设工程招标代理资质申报工作正在进行中。 ⒌安全生产方面:上半年无重大伤亡事故或同等责任的重大交通事故发生;员工无严重违纪现象发生;⒎主要经济指标:截至到月底今年新签合同个,其中水利工程个、水土保持生态建设工程个,信息系统工程项目个,公路工程,房屋建筑工程个,合同额万元。上半年完成产值万元,固定资产投入万元,利润万元。 二、存在问题处理情况: 公司在运作中,今年也出现一些问题,而且对公司产生较大的影响,现将处理的情况做简单汇报: ⒈处理长江项目监理人员弄虚作假问题 公司某年~某年共承担**长江干堤加固工程建设监理个标段,其中第五标段黄水套至**河头段护岸工程于某年月日开工,某年月日完

供水工程监理工作总结1

南水北调中线京石段应急供水工程 唐河倒虹吸工程 监理工作总结 南水北调工程唐河项目监理部 二○○五年七月

监理工作总结 受南水北调中线干线工程石京段河北建设管理处的委托,水利部山西水利水电勘测设计研究院河北天和监理有限公司联合体驻南水北调工程唐河项目监理部从2004年9月1日开始,承监了唐河倒虹吸项目施工第I标段、第II标段监理任务。现就唐河倒虹吸工开工以来程监理工作情况总结如下:1.监理工程项目概况 唐河倒虹吸工程是京石段应急供水工程中大型建筑物之一,位于河北省定州市,京广铁路唐河桥以西14km,西大洋水库下游16.4km。工程等别为Ⅰ等,主体建筑物等级为1级。倒虹吸设计流量为135 m3/s,加大流量为160 m3/s。工程设计防洪标准按100年一遇,校核标准300年一遇。地震设防烈度为6度。 唐河倒虹吸枢纽工程由进出口连接渠、倒虹吸、节制闸、退水闸四部分组成,总长1147m。倒虹吸由进口渐变段、进口闸室、管身、出口工作闸、出口渐变段五部分组成。管身采用三孔一联钢筋混凝土箱型结构,断面尺寸为5.5×5.7m(宽×高)。主要工程量:土方开挖147万m3,土方回填146万m3,砌石工程4.3万m3,混凝土11.8万m3,钢筋制安0.92万t。唐河倒虹吸总工期24个月。工程总投资2.15亿元。 本工程分两个标段,施工单位分别为:I标段由中国水利水电第六工程局承建,II标段河北省水利工程局承建。施工合同于2004年8月3 日签订。监理单位为水利部山西水利水电勘测设计研究院和河北天和监理有限公司联

合体。监理合同于2004年3月6日签订,监理部于2004年8月6日进驻施工现场开展监理工作。设计单位为水利部河北水利水电勘测设计研究院。建设管理单位为南水北调中线干线工程石京段河北建设管理处。质量监督机构为河北省质量监督站。 唐河倒虹吸工程于2004年9月1日开工,后因征地问题被迫停工,在省南水北调办公室、地方政府、建管处和项目部的积极努力下,工程于2005年2月28日全面复工。截至目前,工程质量、进度、工程价款支付满足合同要求。 2.监理工作综述 2.1监理机构设置与主要监理人员 唐河倒虹吸项目监理部设置综合信息办公室、合同组和现场工程监理组和技术顾问等机构。综合办公室全面负责监理部的文挡、信息、人事财务和后勤工作;合同组负责管理工程建设合同,包括合同商务和合同费用的管理工作。现场工程监理组全面负责工程现场有关的工程进度、质量、技术、合同和协调等监理工作,统管现场监理工作;顾问组将根据本工程的需要,对工程的难点和重点随时提供技术方面的支持。监理部主要人员见表1。主要设备见表2。

监理部土地整理项目监理工作总结报告范例word模板

土地整理项目监理工作总结报告范例 一、项目建设概况 (一)建设概况 1、项目区地理位置和范围 地理位置:项目区位于***;地理位置在东径***北纬***之间。 项目区地形:**** 项目区范围:*** 2、项目建设的主要内容和工程量 (1)平田整地: 项目区土地总面积***公顷,整理总面积为***公顷。平田整地***公顷。新增耕地面积***公顷,占总面积的**%。项目区整理后,耕地面积达到**公顷。 (2)农田水利: 整理砌护支渠**条,总长**公里;斗渠**条,总长**公里;农渠**条,总长**公里;**沟清淤,长**公里;治理支沟**条,总长**公里;斗沟**条,总长**公里;农沟**条,总长**公里; (3)田间道路:田间道路**条,总长**公里。生产路**条,总长**公里; (4)防护林;***公顷;总植树**万株;

(5)主要建筑物;***座。其中:*** 3、项目规划的主要技术指标 平田整地:田长度***米,田面高差±3cm; 农田水利:支、斗、农渠全部用U型断面,支渠选用R=60㎝,板顶加一块50×50×50cm的预制板,板厚为6㎝;斗渠全部选用R=50㎝,半U预制板衬砌,板厚为5㎝;支、半渠在衬砌板底先铺设土工布,然后铺20mm的M5砂浆层;农渠全部选用R=30㎝,半U预制板衬砌;板厚为5㎝;全部为C15预制U型板砌护,半U板接缝宽5㎝,C20细石砼填缝,支渠每10米一个伸缩缝,缝宽3㎝,采用聚乙烯油膏充填;充填时要捣实,砌槽表面要平整光;支渠纵比降1/600,斗、农渠纵比降1/1000;支、斗、农沟全部采用梯形断面,支沟为底宽3米,沟深3米;斗沟为底宽2米,沟深2.5米;农沟为底宽0.6米,沟深1.5米;支、斗、农沟纵比降为1/3000; 道路工程:田间道路宽4米,高出路面0.5米,碎石路面,纵坡坡降不超过10%,最小纵坡不超过0.3%以内;生产路路面宽2米,土质路面,高出地面0.3米; 防护林工程:选用良种壮苗,2年生;树穴60×60cm; (二)项目工程实施概况 1、项目划分及范围 ***土地整理项目划分为一个单项工程。Ⅰ、Ⅱ标各划分为一个单位工程。 2、项目划分情况

2018年人防工作总结范文及2019年工作打算

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 2018年人防工作总结范文及2019年工作打算

2018年人防工作总结范文及2019年工作打算XX年人防工作总结及XX年的工作打算 XX年,我市的人防工作,在市委、政府和人武部的领导与重视下,在上级人防部门的指导帮助下,认真贯彻落实第六次全国人防会议精神和全区人防会议精神,以人防政策和法律法规为依据,按照目标管理的要求,狠抓了各项任务的落实,取得了较好成绩。现就XX年的工作情况,向各位领导做一汇报,不妥之处请批评指正。 一、主要工作和取得的成果 1、人防工程建设和经费筹集工作有重大突破 我们加强了对民用建筑项目的审批管理,依法开展了易地建设费的征收工作,取得了较好成效。全年修建人防工程x项,计xxxx平方米,比去年增加xxxx平方米,同比增长 xx%。收取易地建设费216万元,比去年增加136万元,同比增长xx % 。今年新开工项目项,总面积计zz.zz万平方米,其中:高层开工面积zzzzz平方米,应建人防工程zzzz 平方米,实建人防xxxx平方米,完成xxx%;多层开工面积xx万平方米,按xx%修建人防工程,应建人防工程xxxx平方米,实建xxxx平方米,完成xxx%。按照总开工面积的xx%收取易地建设费,应收费面xx万平方米,应收费xxx万元,实际收回易地建设费xxx万元。 2、通信警报建设稳步发展 今年,按照警报建设规划和布局要求,安装电声警报器1台,并达到了统控的要求。同时,加强了对警报设施的管理,举行了警报管理人员培训会,使警报设施经常保持良好的使用状态。按照上级要求,严密地组织了一年一度的警报试鸣工作,鸣响率和音响覆盖率均达到了 第 2 页共 5 页

四川堤防工程监理工作总结报告

目录 一、工程概况: 2 二、监理过程: 2 1、明确组织机构、建立健全规章制度 2 2、认真履行监理职责: 3 (1)工程质量控制: 3 (2)工程进度控制: 4 (3)工程投资控制 5 (4)合同管理 5 (5)信息管理 6 (6)组织协调 6 (7)内业记录、归档 6 (8)发出的监理工程师通知 7 三、监理效果: 7 (1)基础工程 7 (2)堤身工程 7 (3)堤身填筑工程 8

(4)护坡工程 8 (5)堤顶工程 8 四、监理体会 9 一、工程概况: 广元市利州区大石镇位于广元市东部,东接荣山镇,南临元坝区元坝镇龙潭乡,西雪峰片区,北接朝天区麻柳镇。该工程位于广元市中心城区以东大石镇快乐村。交通发达,现状广旺铁路和国道212线沿南河北岸从镇域穿过。 新修堤防349米,防洪标准为50年一遇,防洪堤等级3级,主要建筑物工程级别3级,次要建筑特及临时建筑物工程级别为4级。防冲齿墙采用C20素混凝土,堤身挡墙采用C20素混凝土,护坡采用生态护坡,坡度为1:2。栏杆采用青石板栏杆。 二、监理过程: 1、明确组织机构、建立健全规章制度 为了保证工程顺利进行,使监理工作有章可循,首先,根据上级有关文件、规范及工程建设实际情况,制定了《工程监理规划》、《工程监理实施细则》。在监理规划中,明确了监理职责。明确了奋斗目标,在质量上争取优良,工期上按合同工期按时完工。同时还本着客观、公正、科学维护国家利益和建设各方合法权益的原则,对施工单位提出具体要求。在《监理实施细则》中,明确各项工程的具体作法要求。通过组织施工单位讨论,由施工单位项目经理签字认可,作为监理工程师开展工作的依据。同时,为了规范监理工作制度《工程监理制度》、《监理工程师职责》、《监理工作制度》等规章制度,使各监理工程师责、权明确,有章可

175医院等污水管道工程监理工作总结

175医院等污水管道工程监理工作总结

污水管道工程监理工作总结 一、工程项目概况 1、工程名称:迎宾大道(龙文医院至五号路西侧)污水管工程、 175 医院污水接户管工程及天福园小区污水接户管工程 2、建设单位:漳州供排水管理处 3、设计单位:北方设计研究院 4、监理单位:福建安华建设工程咨询监理有限公司 5、施工单位:福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 6、工程内容: 本污水管道工程项目分三段进行设计,管道总长约2670m。 ⑴、175医院接户管工程污水管道主要沿医院内道路埋设,沿途收集化粪池污水,分南北两个排水出口。北侧出水口接入丹霞路现状DN400污水管道检查井,南侧出水口接入漳华路现状DN400污水管道检查井。管材选用DN200、DN300和DN400 HDPE中空增强缠绕管,管道接口采用电热熔接口。 ⑵、天福园小区污水接户管工程位于胜利东路立交桥附近的天福园住宅小区一、二期工程,因标高问题,污水无法重力自流入市政污水管而自行排入笃后港,且小区边上有一DN1000现状雨污合流管道,平时污水直接排入笃后港,严重污染河水水质。故将建一污水截流井截流污水,汇合天福园小区后排入污水提升泵站。污水经泵站加

等方面的信息情况,并定期提供月报和报告;建立工地会议制度,整理各类会议纪录;督促承包商及时整理工程技术资料档案等,这些工作的开展为工程的顺利进行起到了积极作用。 四、工程质量控制 (一)施工准备阶段的质量控制 首先,监理方认真熟悉了解合同文件、设计图纸及技术文件,对承包商提交的施工组织设计及进度计划、施工方案进行了审查,参加了设计交底及有关图纸会审。参加了对工程基准线、控制桩和水准点的现场交底,并对水准点、控制点进行了复核。检查了开工条件,如承包商工、料、机落实、进场情况;水泥、钢筋、砂、石料及预制管构件、主要外购件的质量及有关复试资料,对部分供应厂家进行了考察,见证了复试试验。参加首次工地会议,明确了施工过程中业主、承包商、监理方三方各自的职责和监理工作管理办法。编制了详细的《监理规划》和《监理细则》,为我们开展监理工作打下了基础。 (二)施工阶段质量控制 在施工中要求承包商必须在自检合格的基础上通知监理检查验收,经监理签认后,才能进入下道工序施工。 1、排水工程 在沟槽开挖前先对地下管线进行了详细地调查工作,摸清原地下管线后再进行开挖,并对地下管线制定了切实有效地保护措施。在该工序中,主要检查验收断面型式是否适用、安全,沟槽排水、支撑、

相关文档