文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站调试方案

光伏电站调试方案

光伏电站调试方案
光伏电站调试方案

逆变器启动方案

一. 逆变器启动前,应具备下列条件:

1.在启动之前,应对设备的安装情况进行彻底的检查,应该特别检查直流和交

流端的电压是否符合逆变器的要求,以及极性、相序是否正确等。

2.检查系统的连接均已经符合相关标准规范的要求,并且系统已经良好接地,

接地电阻符合要求。

注意:试运行前需要确保交流侧、直流侧所有开关均为断开状态。

二. 逆变器启动前,应对其做下列检查:

(一) 直流部分

1.检查光伏阵列

(1)组串开路电压测试,在进行并网之前应对现场光伏阵列进行检查,检查每一列的开路电压是否符合要求;

(2)确保天气条件稳定,因为电压会随着太阳能电池板温度的改变而变化。

可以使用U-I曲线记录仪记录光伏阵列工作情况,选择在光伏阵列输

出稳定的情况下进行试运行;

(3)记录现场环境参数(电压、温度、光照强度);

(4)用兆欧量程的欧姆表测量接线盒与逆变器之间电缆的电阻,精确记录所有数据。

2.绝缘电阻测量

绝缘电阻测试可以检查电缆绝缘是否、老化、受损、受潮,以及耐压试验中暴露出绝缘缺陷。对1000V以下的电缆测量时用1000V绝缘电阻测试仪,

分别测量屏蔽层对铠装、铠装层对地的绝缘,以检查绝缘是否损坏,确实绝

缘电缆损坏时,应安排检修。

3.检查直流侧开关是否完好,开关合分转换是否到位,触头接触是否良好。

(二) 交流部分

联动测试,检查交流侧开关是否完好,开关合分转换是否到位,触头接触是否良好,合分位置时电压电流表指示是否正常。

(三) 逆变器本体测试

1.在逆变器上电前需要对其进行一系列检查:

(1)按照附录A安装检查清单检查逆变器的安装、接线情况;

(2)确保交直流断路器都处于断开状态;

(3)确保急停按钮已经放开,并可以正常工作。

2.检查逆变器电压

(1)检查电网电压

检查逆变器的三相是否与电网三相相序连接正确;检查相电压及线电压是否在预定范围内,并记录电压值,如果电压偏差过大,则需要调整变压器的传输比;如果可能的话,测量相的THD(总谐波失真),并查看曲线。若畸变情况很严重,逆变器可能无法运行;

(2)检查直流侧电压

直流侧应从汇流箱连接逆变器,确保DC输入极性正确,记录并测量每一路DC(开路)电压,每路电压值应几乎相同,并且不超过允许的最大直流电压值。

注意:逆变器直流侧电压不得超过产品规定值,过高的直流电压会损坏逆变器。

说明:若电压偏差(在稳定的天气条件下)大于3%,可能是光伏现场线路故障(某些列中模块数量有偏差)、电缆损坏或接线松动。

3.开机前的准备:

当所有项目检查完毕且确认符合要求后按以下步骤进行开机准备。

(1)再次确认电网线电压400Vac;

(2)确保没有人员在对逆变器机柜内外线路进行操作;

(3)将接线时卸下的接线处防护透明板安装到原来位置,然后关好柜体前门,将门锁锁好。

(四) 送电测试

首次运转逆变器操作步骤如下:

1.将逆变器的交流侧的断路器手柄旋至“ON”位置;

2.将直流侧的断路器手柄分别旋至“ON”位置;

3.功率逆变电路以及LCD控制面板进行自动初始化大约十分钟时间。逆变器内

部及LCD控制面板上的“POWER”LED灯点亮,“com”LED灯将每隔2或

3秒钟闪烁;

4.如果DC电压低于DC启动电压值(470Vdc),则LCD控制面板上的状态指

示灯将一直指示为“Start-up”(启动中);

5.如果DC电压超过DC启动电压值(470Vdc)并持续5分钟,则逆变器将自

动切换至“Run”(运行)状态。此时内部的“Operation”指示灯点亮,LCD

控制面板上的“Run”指示灯点亮,此时逆变器转入正常运行状态。

三. 完成试运行

逆变器并网运行后进行如下测试步骤:

1.检查逆变器是否存在异常,如噪声过大、发热量过大、出现异常气味或冒烟;

2.测量逆变器并网电压、电流及THD情况是否稳定;

3.检查逆变器外壳接地是否正常;

4.操作LCD控制面板,检查其工作显示是否正常、准确。

至此逆变器试运行过程全部完成,可进入日常运行维护过程。

注意:逆变器一旦正常运转,无需人为干扰控制,只有在维护及故障检修时才需要打开机柜门。在正常运转时应将柜门锁死,钥匙应由专人保管,由专业人员打开柜门。

附录A 并网逆变器安装检查清单

并网逆变器安装检查清单

附录B 并网逆变器启动测试表并网逆变器启动测试表

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

光伏发电工程验收规范GBT50796-2012

光伏发电工程验收规范(GB/T 50796-2012) 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。 2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

中电投沽源光伏电站电气调试方案

中电投河北沽源50MWp光伏发电工程 电气调试方案 编写依据 1.1 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2 DL/T408-2002 《电业工作安全规程》(发电厂和变电所电气部分) 1.3 GB/T 14285-2006 《继电保护及安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T 995-2006 《继电保护及电网安全自动装置检验规程》 1.5 DL/T527-2002 《静态继电保护逆变电源技术条件》 1.6 Q/GDW140-2006《交流采样测量装置运行检验管理规程》 1.7《工程建设标准强制性条文》电力工程部分,国家建设部(2006年版) 1.8《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国网公司2000年版 1.9《十八项电网重大反事故措施》国网公司2005年版 中电投河北沽源50MWp光伏工程施工图电气部分 设备厂家说明书、出厂报告及相关技术资料 2、调试范围及主要工作量 2.1调试范围: 35kV系统电气设备的高压试验; 35kV系统箱式变压器试验; 380V低压配电装置及逆变器电气调试; 全场地网接地电阻测试。 2.2 主要工作量 2.2.1高压试验部分 2.2.1.1 35kV系统箱式变压器、高压电力电缆等 2.2.1.2 315v母线及低压配电设备、直流系统等。 3、调试方案及步骤 3.1施工准备 3.1.1组织工程技术人员熟悉图纸,了解设计意图,明确调试工作范围。 3.1.2收集到货设备的资料及出厂试验报告,检查设备二次线应符合设计要求。 3.2调试工序安排 电气设备高压试验调试工作在设备安装就位后进行;调试工作应与安装紧密配合,制定合理的工序,保证工程有序进行。

光伏电站生产运维体系架构

光伏电站生产运维体系架构 一、生产运行与维修管理 1.运行管理 (1)工作票管理 工作票对设备消缺过程中安全风险控制和检修质量控制具有重要的作用。工作票编制时需要细化备缺陷消除过程的步骤,识别消缺工作整个过程的安全风险(人员安全和设备安全),做好风险预判工作,主要包含:工作位置(设备功能位置和工作地点)、开工先决条件、工作步骤、QC控制点、工期、工负责人、工作组成员、工作风险及应对措施、备件(换件和可换件)、工具(常用工具和仪器仪表)等;工作票对工作过程中的关键点进行控制,结合质量管理中QC检查员的作用设置W点(见证点)和H点(停工待检点)以保障工作质量;工作票执行时需要严格执行工作过程的要求,严把安全质量关;工作票执行完毕后必须保存工作记录和完工报告。 (2)操作票管理

操作票使用在对电站设备进行操作的任何环节。操作指令需明确,倒闸操作一般由两人进行操作,操作人员和监护人员共同承担操作责任,核实功能位置、隔离边界、操作指令、风险点后按照操作票逐条进行操作,严禁约定送电。所有操作规范应符合《国家电网倒闸操作要求》。 (3)运行记录管理 运行记录分纸质记录和电子记录两部分,纸质记录主要为运行日志,运行日志记录电站当班值主要工作内容、电站出力、累计电量、故障损失、限电损失、巡检、缺陷和异常情况、重要备件使用情况等;每日工作结束后应在电站管理系统中记录当日电站运行的全面情况,纸质运行日志应当妥善保存。电站监控和自动控制装置监控的运行记录应每日检查记录的完整性,并妥善保存于站内后台服务器(信息储存装置或企业私有云)。 (4)交接班管理 电站交班班组应对电站信息、调度计划、备件使用情况、工具借用情况、钥匙使用情况、异常情况等信息进行全面交

光伏发电项目并网调试方案

光伏发电项目并网调试 方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

武威协合9MW光伏电站工程 调试方案 武威协合太阳能发电有限公司 2012年12月13日 批准: 审核: 编写: 目录

第一章工程概况 1、工程简介 武威协合太阳能发电有限公司光伏发电工程本期建设9MWp。电池板所发电力经逆变器由直流转换为交流,通过箱式变压器升压至35kV,通过单回35kV 电缆及架空线路组合送至110kV凉州光伏汇集升压站35kV系统,线路长度约为1.3km。本期共9个光伏发电单元,每个发电单元共安装3392片295W光伏板组件,分12个支路各接入到1面500kW逆变器柜。逆变器输出270V三相交流,通过交流电缆分别连接到1100kVA箱变升压接至35kV配电室送出。 2、工程范围 35kV升压变、无功补偿装置及站用变、35kV配电装置交接试验、特殊试验项目。 站内所有保护装置及分系统、整组的调试、配合后台厂家工作以及与中调信息对点工作、架空线路参数测试,继电保护定值的计算(包含升压变低压侧开关、低压柜开关定值计算)。 光伏站内所有高压电缆的交接试验(包含高压电缆头的试验)。 全站接地网的测试。 电站整体带电调试。 3、编制的依据

中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006) 根据业主提供的电气施工图; 设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150- 2006 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995- 2006 第二章调试条件及主要设备 1、调试的外部条件要求 所有箱变已全部安装到位,标牌明确。 电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁; 电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确; 电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出制度。 2、电气调试顺序 熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具; 调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源; 以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认; 直流电源屏试验及蓄电池充放电试验; 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定; 变压器铭牌核对及试验; 35kV变电所高压电气设备工频耐压试验; 35kV系统空操作试验,确认其动作是否正确; 35kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验; 35kV电源受电,变压器送电考核; 低压控制盘送电操作检查。

光伏发电系统调试报告

xxxx光伏发电系统 调试报告 项目名称: xxxx 建设单位: xxx 监理单位: xx 总包单位: xx 分包单位: xx 光伏并网系统调试过程记录表

1、调试前、对照附件A 光伏并网系统调试检查表、依次对照各个检查项目进行检查,要求所有项目都符合要求。 2、检查并确保逆变器电网开关(AC开关)设置为零(水平位置)。直流侧输入开关处于断开位置。 3、打开交直流配电柜,检查所有空开、刀闸开关都处于断开位置。 4、合上刀闸开关,然后再合上配电柜1AA6第五路开关,用万用表检查空开上端市网电压是否正常,记录数据。电压符合要求,合上市电输入空开,这时市电输入到逆变器,这时激活逆变器系统控制器,前面显示板亮起。 5、用完用表测试屋面两个区域太阳伏能光系统到交直流柜的开路电压,测试数值记录到附件B(汇流箱汇流后电压测试记录表)。通过测试,发现电压正常,符合逆变器输入要求。 6、闭合逆变器标记为H和L的开关,然后再闭合交直流配电柜内直流输入空开。 7、闭合逆变器AC开关,顺时针旋转AC开关至竖直位置。 8、逆变器正常启动,面板指示灯run亮起,风扇开始正常工作,交直流配电柜电能表、电流表都正常工作。系统调试完毕。

太阳能光伏并网系统调试结论 结论: 电气设备安装牢固,布线合理,电气连接正常,太阳能光伏系统输出电压在逆变器输入电压范围内,电流表、电能表都能正常显示,逆变器正常工作、风扇正常旋转,系统正常工作,整套系统运行正常,太阳能光伏并网系统调试成功。 建设单位:监理单位:总包单位:分包单位: 现场代表:现场代表:现场代表:现场代表 日期:2012年7月22日

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7 .3低压柜 7.3.1 调试项目

光伏电站验收申请及验收报告

工程竣工预验收报验申请表 监B7-3 致:深圳市昊源建设监理有限公司(监理单位): 我方已按合同和设计要求全部完成了娄星区省级扶贫村光伏电站设备采购及安装项目工程,经自检合格,请审查验收。 附件:□单位工程质量竣工验收记录(页) □工程质量控制资料(页) 施工项目部(盖章) 项目经理(签字) 日期: 预验收意见: □报验表格填写不符合要求,现予退回。请重新填写报验。 □工程质量控制资料达不到验收要求,现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程总体质量基本达到验收标准,请继续做好质量整改和成品保护,准备参加建设单位组织的工程竣工验收。并报建设单位。 □附件:号监理通知单 监理工程师(签字) 总监理工程师(签字) 日期: 签收人施工单位: 日期: 监理单位: 日期: 建设单位: 日期:

分布式并网光伏发电项目验收和调试报告 项目名称工程地址 建设单位施工单位 项目装机规模kw 并网电压V 主体工程完工时间年月日验收日期年月日验收当日天气验收时间时分 以下由现场验收人员填写 第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 序号检验项目检验标准检验记录 1 光伏组件组件数量 2 组件串数 3 无破损或明显变形 4 开路电压测量值(v) 5 固定支架支架安装牢固、可靠 6 支架防腐符合标准 7 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) 8 防雷检查组件与支架需有防雷措施 第二部分:综合布线现场检验 1 直流侧电缆电缆型号 2 电缆根数 3 走线合理不杂乱 4 无明显暴露在外的部分 5 交流侧电缆电缆型号 6 电缆根数 7 走线合理不杂乱 8 无明显暴露在外的部分 第三部分:交直流配电箱现场检验 1 外观检查外观无破损、箱体无明显变形 2 箱内检查箱内无碎屑或遗留物等 3 内部元器件元器件无松动、脱落 4 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠 5 接地检查需有可靠接地 6 防雷检查直流侧与交流侧均有防雷设施第四部分:逆变器现场检验 1 本体检查厂家 2 型号 3 外观检查外观无划痕,柜体无明显变形 4 安装检查安装牢固、可靠 5 电气连接检查连接牢固,无松动 6 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠

光伏系统调试方案

森源禹州梨园沟120MWp光伏发电项目光伏系统调试方案 批准: 审核: 编制: 江苏华能建设工程集团有限公司 禹州光伏项目部 2017年10月20日

目录 1.................................................................................................................................................................. 前言3 2........................................................................................................................................调试主要依据的规范3 3................................................................................................................................................ 工程及系统概况4 4...................................................................................................... 启动试运组织机构和各有关单位的职责4 4.1.启动试运组织机构 4 4.1.1.试运组织机构图 5 4.1.2.试运行指挥部 5 4.1.3.调试单位 6 4.1.4.生产单位 6 4.1. 5.设计单位 6 4.1.6.监理单位 6 4.1.7.制造厂家 7

光伏电站电气调试方案

光伏电站电气调试 方案

中广核甘肃金昌一期50MWp并网光伏电站项目 电气调试 作 业 指 导 书 中海阳能源集团股份有限公司 中广核金昌项目部 年月日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制说明..................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据..................................................................... 错误!未定义书签。 三、35kV高压柜试验项目: ............................................. 错误!未定义书签。 四、干式电力变压器交接试验........................................... 错误!未定义书签。 五、电力电缆试验 ............................................................. 错误!未定义书签。 六、电流、电压互感器的检验........................................... 错误!未定义书签。 七、安全保护措施 ............................................................. 错误!未定义书签。

一、编制说明 本方案适用于50MWp光伏发电项目安装工程中电气安装工程各设备的调试试验。主要包括:汇流箱、逆变器、真空断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、干式电力变压器、35kV配电装置、厂用电装置等设备的一次试验及二次检验;二次系统的调试工作包括:保护装置、二次回路试验等; 全厂所有电气一次设备按GB50150- 进行调试,对于规范中没有规定的设备可参照制造厂家产品要求执行。综合保护设备及相关联设备的调整试验按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995- 中要求调校、检验,特殊保护装置参照出厂产品技术条件进行调校。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工规范 2.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150- 2.2.2《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46- 2.2.3《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995-

光伏电站并网调试方案27288

光伏电站并网调试方案批准 审核 编制

一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压

和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测 (说明:以下检测,为对光伏并网电站系统并网许可要求,最终结果需由电力部门认可的机构确认)

光伏发电工程验收规范标准

光伏发电工程验收规 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规光伏发电工程的验收,制定本规。 1.0.2本规适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防重大事故为目的,综合运用安全防技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。 3基本规定 3.0.1工程验收依据应包括下列容: 1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。 2有关主管部门的规定。 3经批准的工程立项文件、调整概算文件。 4经批准的设计文件、施工图纸及相应的工程变更文件。 3.0.2工程验收项目应包括下列主要容: 1检查工程是否按照批准的设计进行建设。 2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。 3检查施工安全管理情况。 4检查工程是否具备运行或进行下一阶段工作的条件。 5检查工程投资控制和资金使用情况。 6对验收遗留问题提出处理意见。 7对工程建设作出评价和结论。 3.0.3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。 3.0.4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交

光伏电站并网调试方案

合肥中南光电1.5MWp光伏电站 并网调试方案 批准 审核 编制

1.编制依据: 为了使并网整套启动试验工作如期安全顺利进行,特编制此措施。本措施依据合肥重点光电1.5MWp电站提供的电气设计图纸和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《火并网逆变器厂家说明书》、《电业安全规程》及有关规程编制。 2.并网整套启动试验的范围: 本次并网整套启动试验的范围是逆变器到系统隔离变系统。 本次并网整套启动试验将带电的一次设备为逆变器交直流系统及其对应的隔离变低压侧等。 本次并网整套启动试验将带电的二次保护设备为逆变器相关的光电系统以及系统相应的机电联锁、信号、控制回路等。 本次将带电的二次装置为逆变器并网用同期装置、隔离变保护装置、电度表屏、二次监控设备。 3.并网整套启动试验前必须具备的条件: 3.1 与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的安装工作应全部结束。3.2 与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的静态调试、试验工作应全部结束,均应符合有关验收标准的要求。 3.3 与并网整套启动试验有关设备的继电保护,已按整定值要求调试整定完毕,并可投入运行。 3.4 与并网整套启动试验有关的各系统控制、保护、音响信号等二次回路均已逐项传动试验完毕,正确可靠,符合要求。 3.5 与并网整套启动试验有关的带电房间应锁门,带电区域应有遮栏,并设警告标志牌。 3.6 与并网整套启动试验有关的带电体周围应无杂物,道路畅通平整,电缆沟

及管道沟盖板均应盖好。 3.7 与并网整套启动试验有关的设备编号清楚、着色正确。 3.8 PT回路一、二次熔丝,直流控制回路熔丝需备齐并备有备品。 3.9 所有一次设备的接地线要明显,并应和接地网可靠联接,接地网的接地电阻应合格。 3.6 所有电气一次、二次设备全部通过验收,并有验评表。 3.11 消防设施完善,逆变器室、变压器、10KV开关室等处应有足够的电气灭火器。 3.12 通讯设备应畅通,照明应充足,事故照明试验正常、通风良好。 3.13 所有参加启动人员要持证才能进入现场,无关人员一律不准进入。 四、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状

光伏调试注意事项

一、一般规定 1、调试方案应报审完毕 2、设备和系统调试前,安装工作应完成并验收合格 3、室内安装的设备和系统调试前,建筑工程应具备下列条件: 1)所有装饰工作应完毕并清扫干净 2)装有空调或通风装置等特殊设施的,应安装完毕,投入运行 3)受电后无法进行或影响运行安全的工作,应施工完毕 二、光伏组串测试 1、测试前应具备的条件: 1)所有光伏组件应按设计图纸和文件中的数量、型号组串并引接完毕 2)汇流箱内各回路电缆引接完毕,且标示应标示清晰、准确 3)汇流箱内熔断器、断路器处于断开位置 4)汇流箱及内部防雷模块、接地应牢固、可靠,且导通良好 5)辐照度应在不小于700W/m2的条件下测试 2、测试应符合以下要求: 1)汇流箱内测试的光伏组串的极性应正确 2)相同测试条件下的相同光伏组串间的开路电压偏差不应大于2%,最大偏差不得大于5V。 3)在发电情况下应使用钳形万用表对汇流箱内光伏组串的电流进行测试。相同测试条件下且辐照度不小于700W/m2时,相同光伏组串间的电流偏差不大于5%。 4)光伏组串电缆温度无超出常温等异常情况。 5)光伏组串测试完毕后,应做好记录 3、逆变器投入运行前,宜将接入此逆变单元的所有汇流箱测试完毕。 4、逆变器在投入运行后,汇流箱内组串的投、退顺序应符合下列要求: 本工程汇流箱的总输出和分支回路的光伏组串均采用熔断器时,则投退熔断器前,均应将逆变器解列 三、逆变器调试 1、逆变器调试前,应具备下列条件: 1)逆变器控制电源应具备投入条件

2)逆变器交直流侧电缆均引接完毕,且极性(相序)正确、绝缘良好 3)光伏矩阵接线应正确,具备给逆变器提供直流电源的条件。 2、逆变器调试前,应对其做下列检查: 1)逆变器接地应牢固可靠、导通良好 2)逆变器内部元件应完好,无受潮、放电痕迹 3)逆变器内部电缆连接螺栓、插件、端子应连接牢固,无松动 4)当逆变器本体配有手动分合闸装置时,其操作应灵活可靠、接触良好,开关位置指示正确 5)逆变器本体及各回路标示应清晰准确 6)逆变器内部应无杂物,并经过清灰处理 3、逆变器调试应符合下列要求: 1)逆变器控制回路带电时,应对其做下列检查: ①工作状态指示灯、人机界面屏幕显示应正常 ②人机界面上各参数设置应正确 ③散热装置工作应正常 2)逆变器直流侧带电而交流侧不带电时,应进行下列工作: ①测量直流侧电压值和人机界面显示值之间的偏差应在运行范围内 ②检查人机界面显示直流侧对地电阻值应符合要求 3)逆变器直流侧带电,交流侧带电,具备并网条件时,应进行下列工作: ①测量交流侧电压值和人机界面显示值之间的偏差应在运行范围内 ②交流侧电压及频率应在逆变器额定范围内,且相序正确 ③具有门限位闭锁功能的逆变器,逆变器盘门在开启状态下,不应做出并网动作 4)逆变器并网后,在下列测试情况下,逆变器应跳闸解列: ①具有门限位闭锁功能的逆变器,开启逆变器盘门 ②逆变器交流侧掉电 ③逆变器直流侧对地阻抗低于保护设定值 ④逆变器直流侧输入电压高于或低于逆变器的整定值 ⑤逆变器直流输入过电流 ⑥逆变器交流侧电压或频率超出额定电压或频率允许范围 ⑦逆变器交流侧电流不平衡超出设定范围

光伏电站调试方案(DOC)

肥城盛阳20MW光伏电站项目 并网调试方案 批准刘义强 审核葛方军 编制宋文录 2015 12 10

一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置;2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确;6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态;

2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试大纲规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理) 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可

光伏工程验收工作汇报

ZJNGX一期、二期光伏电站项目(ZJN(GX)园林科技光伏电站项目)验收工作汇报 JX省电力设计院 二〇一六年十月

ZJNGX一期、二期光伏电站项目验收工作汇报 各位领导、各位专家: 今天,ZJN太阳能股份有限公司有关领导及专家一行莅临本项目检查指导工作,我们深感荣幸。在此,请允许我代表总承包单位,对大家的到来表示衷心的感谢! 下面请允许我代表总承包及参与工程设计、施工、调试的各兄弟单位,就本工程一、二期项目开工以来的各项工作情况向各位领导和专家做一简要汇报,敬望批评指正。 一、工程概况及承包范围 1、工程概况:本工程政府备案名称为“ZJN(GX)园林科技光伏电站项目”,其一、二期项目均由JX省电力设计院联袂中国第SY金建设有限责任公司进行总承包,JX省火电建设公司负责调试,一期项目监理单位为北京XX有限公司,二期项目监理单位为北京YY有限公司。 本工程分两期建设,其中一期20MWp、二期50MWp,均被列为JX省、YT市重点建设推进项目。本工程为EPC 总承包项目,涵盖了设计、采购、施工、调试等全部各环节任务,内容包括建筑工程和设备及安装工程两大块,两期共设66个发电单元(光伏子区),全部采用固定式太阳能电池板阵列形式布。其中综合办公楼、电气综合楼、送出线路工程等为一期、二期项目并用工程。 2、工程承包范围: 安装部分:光伏发电设备安装工程;35KV箱式升压配电装置安装工程;全站室外防雷及接地装置安装工程;全站电缆敷设工程;35KV无功补偿装置安装工程;主控及直流设备安装工程;通信系统设备安装工程;全站火灾自动报警系统设备安装工程;接地变和消弧线圈装置安装工程;110KV电力变压器安装工程;高压配电设备安装工程;二次设备安装工程;110KV封闭式组合电器(GIS)设备安装工程;站用电配电装置安装工程;全站图像监视及安全警卫系统安装工程;送出线路工程等。 土建部分:电气综合楼、综合办公楼、门卫室及附属设施工程;光伏支架基础工程;箱变逆变基础工程;屋外配电装置基础及构支架工程;全站道路及排水沟工程;全站围栏工程等。 二、质量目标及管理情况 1、质量目标 本工程质量控制管理目标是:根据ZJN太阳能股份有限公司工程质量验收标准,按照国家相关标准设计,竣工验收施工质量达到合格标准。 2、质量管理情况 (1)建立了完善的质量管理体系并运行有效,工程施工质量得到有效保障,按照质量计划要求的时段评价质量管理体系的运行状况,进一步细化和完善了质量管理体系。 (2)除工程初期策划的建筑工程整体质量目标及相关管理制度外,针对电站土建上、下部结构工程施工工艺及质量相关问题,确保结构工程的施工质量满足行业及业主要求。 (3)在施工过程中严格按监理程序及本项目的管理程序要求进行,施工技术管理做到超前策划,并严格遵循施工方案、作业指导书和书面技术交底的要求组织相关资源,对未到施工验收阶段的产品严格按规范和设计的要求跟踪检查监督,发现问题及时纠正。 (4)在质量管理上首先分析影响质量的原因,找出主要原因;其次在施工队伍的选择上,我们采取了择优机制,确定具备施工能力、工程质量好的专业施工队伍配合施工,对原材料使用前一律经过规定程序的检验,邀请监理人员现场见证抽样复试。

相关文档
相关文档 最新文档