柴油发电机组型号编制规则2011-05

江西泰豪电源技术有限公司 企业标准 Q/TH-DY-JG.02-2-39-2011 柴油发电机组 机组型号编制规则 2011-04发布 2011-05实施江西泰豪电源技术有限公司发布

柴油发电机组型号编制规则 Q/TH-DY-JG.02-2-39-2011 1 范围 本标准规定了柴油发电机组型号的编写方法。适用于本公司柴油发动机拖动的固定式发电机组、静音电源、车载电源、拖车电源。 2型号命名原则 产品型号是便于设计、制造、销售等部门进行业务上联系和为了简化技术文件中产品规格、型式等叙述而引入的一种代号,应遵循以下原则: 2.1产品型号应力求简明。 2.2产品的全型号,必须代表一种特定的产品,不应发生混淆与重复。 2.3产品的型号由大写字母及阿拉伯数字组成。 3柴油发电机组型号的命名 柴油发电机组全型号由企业代号、机组使用特征代号、发动机品牌代号、机组功率或容量、机组使用工况、发电机品牌代号、机组功能代号、控制器型号代号、机组频率代号、机组电压代号、机组主要附件代号、电机主要附件代号及设计序列代号十三部分组成,全代号示例: TH L P 500 P T - A C1 05 22 - 0 0 1 设计序列代号 电机主要附件代号 机组电压代号 控制器型号代号 机组功能代号 发电机品牌代号

4柴油发电机组型号中代号的含义 4.1 企业代号 TH为泰豪企业代号。 4.2 机组使用特征代号 按机组的功能特征划分,其代号含义见表1 表1功能代号含义 4.3 发动机品牌代号 按发动机品牌划分,其代号含义见表2 表2发动机品牌代号含义

4.4 机组功率或容量 机组功率用其实际功率表示,单位为千瓦(KW);或者用其实际容量表示,单位为千伏安(KVA)。 4.5 机组使用工况 P (Prime):主用功率; S (Standby):备用功率; KP: 主用容量; KS:备用容量; 4.6 发电机品牌代号 按发电机品牌划分,其代号含义见表3 表3发电机品牌代号含义 4.7 机组功能代号 按机组控制功能划分,其代号含义见表4 表4机组功能代号含义

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

柴油发电机容量选择计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选

择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj —负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。

柴油发电机容量选择计算知识讲解

柴油发电机容量选择 计算

 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准

确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中: P—自备柴油发电机组的功率kw; Pj —负荷设备的计算容量kw; P∑—总负荷kw;η—发电机并联运

柴油发电机组中文说明书

柴油发电机组中文 说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常见功率和备用功率两种。常见功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1- 规定的方法修正柴油机功

率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合使用。

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算 在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,柴油发电机除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大,容量选得过大,则运行经济效益差。文中探讨了该如何选择单台柴油发电机的容量,选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费的问题。 柴油发电机是内燃发电机的一种,它以柴油为一次能源,柴油机为原动机,它有如下几个特点: ①燃料价格便宜,容易保存 ②构造简单,辅助设备少 ③起动迅速,带负荷和停机的动作时间短 ④操作维护简单、方便。 正是因为上述特点,柴油发电机在数据中心的使用范围也越来越广泛。随着数据中心机房规模的逐步扩大,高级别配电系统的数据中心机房也在成比例的增加,由于A级机房要求供电系统不能中断,所以,在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量的要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大。容量选得过大,则运行经济效益差。那么,该如何选择单台柴油发电机的容量呢?选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费呢? 1、柴油发电机的功率 (1)持续功率(COP)(恒定负荷持续运行) COP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以恒定负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (2)基本功率(PRP)(变负荷持续运行) PRP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以可变负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (3)限时运行功率(LTP) LTP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组每年运行时间可达500h 的最大功率。 (4)应急备用功率(ESP) (变负荷限时运行)ESP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,在市电中断或在试验条件下,机组以可变负载运行且每年运行时间可达200h的最大功率。 数据中心机房的应急柴油发电机性能等级不应低于G3级;A级数据中心发电机组应按照基本功率(PRP)选择;B级数据中心发电机组的输出功率可按照限时运行功率(LTP)来选择。 2、选择柴油发电机的必要条件 选择柴油发电机的必要条件如下: (1)安装现场的环境温度、湿度和海拔高度 当使用环境的温湿度和海拔高度超过发电机的额定值时,发电机需要降容使用 (2)柴油发电机供电负荷总容量 需要所有柴油发电机供电负荷的容量数据,包括装机容量、负荷系数、功率因数等。电动机负荷还要给出台数、效率、起动电流倍数等参数 (3)起动顺序

柴油发电机消耗量

一、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,反之负载小了相对油耗也就要小些。 为方便大家了解发电机组的大致耗油量,计算发电机组的使用成本;星火机电告诉大家计算下大致的参考值(30kw—500kw)。 30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L) 45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L) 50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L) 75kw柴油发电机组油耗量=15.7公斤(kg)=19.7升(L) 100kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L) 150kw柴油发电机组油耗量=31.5公斤(kg)=39.4升(L) 200kw柴油发电机组油耗量=40公斤(kg)=50升(L) 250kw柴油发电机组油耗量=52.5公斤(kg)=65.6升(L) 300kw柴油发电机组油耗量=63公斤(kg)=78.75升(L) 350kw柴油发电机组油耗量=73.5公斤(kg)=91.8升(L) 400kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤(kg)=105.00升(L) 450kw柴油发电机组油耗量=94.50公斤(kg)=118.00升(L) 500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L) 以上只是估算值,仅供参考。 柴油发电机的油耗量具体的计算方式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。

柴油发电机的制造商使用参数大多都会用G/KW.H,其意思是指发电机组一千瓦一小时耗多少克(G)油,再将单位换成升(L)从而就能知道你一小时耗油成本。 什么是发电机的温升 柴油发电机组的温升是指某一点的温度和参数温升之差。柴油发电机组温升是指发电机某部件和周围冷却介质温度的差别。温升过高,则表示发电机有故障。也就是说,发电机组上升的温度中超过周围空气的温度的这一部分温度称为温升,温升的单位为K。 在国家标准,旋转电机定额和性能中明确规定;柴油发电机组在额定负载下长期运行达到热稳定状态时,其极限温度为130度,考虑其风冷器的出口温度为40度,则柴油发电机组绕组的最大允许温升为85K,但是在实际运行中,由于减温计可能存在一定的误差,所以发电厂实际运行中所控制的温升为75K. 引起发电机组温升过高的原因主要有: 1.发电机组负荷时间过长 2.发电机定子与转子铁心摩擦。 3.发电机定子绕组存在短路或漏电。 4.发电机组整流状态不良 5.发电机组受潮。 6.发电机组风道散热不良。

柴油发电机组详细技术参数说明柴油发电机组机组尺寸mm

柴油发电机组详细技术参数说明 1、柴油发电机组 机组尺寸(mm):3600*1650*2100 机组重量(kg):4000 启动方式:电启动 蓄电池额定容量(AH):120AH 2个 主用功率(kW/KVA):400/500 备用功率(kW/KVA):440/550 额定电流(A):720 断路器额定容量(A):800 额定电压(V):400/230V 额定频率(HZ):50 稳态电压调整率:≤0.5% 稳态频率调整率:≤0.5% 瞬态电压调整率:≤15% 瞬态频率调整率:≤5% 电压波动率:≤0.5% 频率波动率:≤0.5% 电压稳定时间 : ≤3S 频率稳定时间 : ≤3S 接线方式:3相4线 起动成功率:100% 海拔高度:≤1000M 海拔功率衰减:每上升500M,1000M-3000M修正4%,3000M以上6% 相对湿度:≤90% 环境温度:≤40°C 噪音:空旷处7米≤102db 2、柴油机 主用功率(kW/KVA):450/562.5 备用功率(kW/KVA):510/637.5

缸径(mm)×行程(mm):135*150 转速(r/min):1500 气缸数量:12缸 气缸排列方式:V型 排量(L):26 排气温度(℃):485 冷却方式:全封闭式水循环强制风冷 冷却水容量(L):40 冷却水介质:软水、防冻液 冷却水泵流量(L/min):22 冷却水泵压力(bar): 1.25 允许冷却系统压力损失(bar):≤0.35 双节温器全开温度(℃):94/102 最高工作温度(℃):103 机油容量(L):60 机油等级:CD级 最低机油压力(bar)≥3 正常运行机油温度(℃)<130 额定燃油耗(g/kW.h):240 额定机油耗(g/kW.h)0.3 调速方式:电子调速 吸气方式:废气涡轮增压 旋转方向:逆时针 怠速(rpm):600±50 气缸点火顺序:1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 3、交流发电机 主用功率(kW/KVA):400/500 备用功率(kW/KVA):440/550 效率:97.8% 额定电压(V):400/230 电压输出范围:110V-690V可固定调整

安全操作规程-200KW柴油发电机

G1282LD-200KW型柴油机发电机操作规程 一、目的 通过了解设备工作原理、技术参数、使用操作步骤、HSE提示与注意事项同、常见故障处理。以保障设备和人员的安全及正常运行。 二、适用范围 本规程适用于公司G1282LD-200KW型柴油机。 三、工作原理 凸形电极界磁交流发电机(他激磁,自激磁并用电刷AVR式)通过轴承、机座及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,通过滑环通入一定励磁电流,使转子成为一个旋转磁场,定子线圈做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。四、技术参数 2.1 控制盘 2.2 挂钩 2.3 冷却液加注口 2.4 燃油箱盖 2.5 箱门 2.6 发动机排油螺塞

2.7 空气过滤器 2.8 蓄电池 2.9 辅助冷却液箱 2.10 燃油阀 2.11 机油加油口 2.12 量油尺 2.13 机油滤清器卡筒 2.14 散热器 2.15 冷却液排液塞(散热器) 2.16 冷却液排液塞(发动机) 2.17 燃油箱:J320(发动机型号:V1305-BG)燃油箱容积79升(20.9加仑)2.18 发动机 2.19 消声器 2.20 基座 2.21 叉车叉槽 2.22 油量表 2.23 接线端子盖 2.24 轻松自检器(当发动机运行时,如果轻松自检器发现某一部分运转不良而 引起工作异常,指示灯将闪烁,以提醒操作人员可能会发生故障。) 2.24.1轻松自检器自检项目: a充电警告灯。 b水温过热警告灯,当冷却水的温度升高至华氏234℉至244℉时,该指示灯会闪烁。 c机油油压过低指示灯,当机油油压低于39-59Kpa(0.4-0.6kgf/cm2)时,该指示灯会闪烁. d预热指示灯。 五、使用操作步骤 1、供电准备 1.1将发电机组接地端子,(#6AWG柔软的接地铜线,符合N.E.C.标准的金属接 地线柱)插入大地湿润泥土中。

柴油发电机的选择计算

消防泵45kw,一用一备;18.5kw,一用一备;稳压泵3kw,这几个泵要选用柴油发电机组做备用电源,柴油发电机组应该多大?怎么算出来的? 按下述方法计算并选择其中容量最大者: 1) 按稳定负荷计算发电机容量: SGl = P/ncos@ = 66.5/0.85/0.8 = 99.79 kVA 式中SG1 —按稳定负荷计算的发电机视在功率,kVA; P —发电机总负荷计算功率,kW,本例:P = 45+18.5+3 = 66.5 kW; n —所带负荷的综合效率,一般取n = 0.85; cos@ —发电机额定功率因数,一般取cos@ = 0.8。 2) 按尖峰负荷计算发电机容量 * 条件:起动最大一台电动机18.5kW,另二台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*((45+3)/0.8 + 161.875)= 142.634kVA; * 条件:起动二台电动机18.5kW + 45kW(星-三角起动),另一台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(3/0.8 + 161.875 + 131.25)= 190.848kVA; * 条件:起动三台电动机18.5kW + 3 + 45kW(星-三角起动): SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(26.25 + 161.875 + 131.25)= 205.31 kVA; 式中SG2 —按尖峰负荷计算的发电机视在功率,kVA; KJ —因尖峰负荷造成电压、频率降低而导致电动机功率下降的系数,一般取KJ= 0 .9; KG —发电机允许短时过载系数,一般取KG = 1.4 ; Sm —最大的单台电动机或成组电动机的起动容量,kVA; Sm1 —18.5*7/0.8 = 129.5/0.8 = 161.875 kVA(起动最大一台电机,电机容量为18.5k W);

柴油发电机容量的选择

有一工程,消防计算总负荷为200kva,其中最大一台设备为消防水泵,其电动机为55kw,380v,98a,直接启动电流倍数为7倍。试问,如果该水泵采用(1)全压启动,(2)星-三角降压启动,那么柴油发电机的容量分别选择多大? 答1: S=(P-Pm)/n+PmkCcosφm(1/cosφ) (1)S=(200X0.8-55)/0.75+55X7X1X0.4X(1/0.8)=332.5 选350KV A发电机 (2)S=(200X0.8-55)/0.75+55X7X0.67X0.4X(1/0.8)=269 选300KV A发电机 答2: Sg=(S*cosφ-Pe)/tgφ+1.732*Uq*Iq 其中: Sg—发电机容量(kV A); S—总负荷(kV A); cosφ—功率因数,取0.8; Pe—最大一台电动机额定容量(kW); Uq—最大一台电动机起动电压(kV);全压起动时,Uq=Un;星-三角起动时,Uq=0.58*Un.Un为系统额定电压(kV); Iq—最大一台电动机起动电流(A);全压起动时,Iq=kq*Ie;星-三角起动时,Iq=0.33*kq*Ie.kq为电动机全压起动倍数,Ie为电动机额定电流(A); (1)全压起动时,Sg=(200*0.8-55)/0.75+1.732*0.38*7*98=591.51kV A (2)星-三角起动时,Sg=(200*0.8-55)/0.75+1.732*0.58*0.38*0.33*7*98=226.89kV A *Sg=(S*cosφ-Pe)/tgφ+1.732*Uq*Iq???这个公式不太正确,因为: 一、(S*cosφ-Pe)/tgφ显然不对头,tgφ应为COSφ。 二、星-三角起动时,应该取消“1.732*0.58*0.38*0.33*7*98”中的系数0.58。 答3: Sed=Sjs+1.732U*Ied*(Kqd*k-1) (1)全压: Sed=200+1.732*0.38*98*(1*7-1)=587KV A 选用应为劳斯莱斯机组 :S=587/0.9=652KV A,选型为P625E (2)星三角: Sed=200+1.732*0.38*98*(0.33*7-1)=284KV A 选用应为劳斯莱斯机组 :S=284/0.9=316KV A,选型为P330E 出题者解答: (1)水泵全压启动时, Sf=Sy+Sq=(200-1.732*0.38*98)+1.732*(1*0.38)*(7*98)=587KV A。 (式中,Sf为电动机启动时所需的发电机容量,Sy为电动机启动时发电机已接负荷,Sq为单机启动负荷) 又因为587KV A大于1.1*200=220KV A,因此,也可以满足稳定负荷计算。因此,可以就近选择额定容量为600KV A的发电机(即大于587KV A)。 (2)水泵星-三角启动时,

1000KW柴油发电机组方案说明

柴油发电机组方案 1、概述 本方案每套由1000KW/400V柴油发电机组单独运行,然后通过升压变压器到高压转换柜对负载供电。 可以设定为自动运行方式和手动运行方式: (1)自动运行方式:在这种方式下根据检测到的电网的情况,将自动的控制机组启停。当电网失电时,将自动启动机组,机组启动完成后,可自动控制投入负载;当得到电网供电时,机组将在自动控制系统的控制下,按停机程序停机。 (2)手动运行方式:在这种方式下由操作人员手动操作,机组的启动停机和负载的转换都由操作人员来完成。 2、适用规范和标准 提供的设备和配套件符合以下标准,但不限于此: IEC34-1 旋转电机定额和性能 GB755 旋转电机基本技术要求 GB1105 内燃机台架性能试验方法 GB1859 内燃机噪声测定方法 GB2820 往复式内燃机驱动的交流发电机技术条件 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 电工电子产品基本环境试验规程试验J:长霉试验方法GB3907 工业无线电干扰基本测量方法 GB5320 内燃机电站名词术语 GB12699 工频柴油发电机组额定功率,电压及转速 ZB J91 005 内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法 3、内容和范围 内容: 本方案每套由1000KW/400V机组、开关柜、机旁控制系统、冷却循环系统、升压系统(1250KVA升压变压器)、10KV高压开关柜组成。控制系统具有扩展接

口以保证客户能够顺利接入远程监控系统。 范围: 货物、随机附件、随机备品的提供; 货物的包装、运输; 货物的指导安装、调试; 提供货物运行12个月内的技术服务、维护、保养等售后事宜; 优惠提供货物运行12个月以后的技术服务、维护、保养等售后事宜; 提供使用前、后对维护人员和操作人员的技术咨询; 提供使用前、后对维护人员和操作人员的技术培训,包括现场培训等。 主要设备: 发电机组 发电机组具有数字化电子管理系统和多项保护功能,全面保证机组的正常运行。 响应迅速:适合负载经常突变的场合使用,双CPU数字化电子管理系统直接控制喷油器,无中间机械环节,可在秒内做出反应。 励磁系统设计:适合非线性负载场合使用,电压建立时间短,抗非线性负载能力强,输出平稳,支持300%额定电流的短路电流达10秒。 智能化:可以实现人机对话。 控制系统选用原装进口多功能模块设计与电子管理系统结合,具备自动启动、自动保护、市电/发电自动转换、多机并联及远程通信的功能,可实现产品全面化、智能化、网络化管理和控制,产品运行可达到最佳状态避免突发伤害。 中文界面,可手动编辑,具有开放的通讯协议和通讯接口。 环境适应性强:可全天候使用。 采用燃油过滤系统,降低劣质燃油对发动机的损害。 低温启动能力强,能在寒冷、热带、风沙、潮湿等恶劣条件下正常运行。 主要技术参数 输出功率:1000KW

柴油发电机品牌区分

发电机组主要有两部分;柴油机,电机两部分组成,现就这两部分的行业情况,做一简要阐述。 一、柴油机 柴油机是机组的核心部分,按照行业不成文的规则基本划分如下。 1、一类品牌是合资或者独资企业 包括重庆康明斯发动机有限公司、杭州帕金斯发动机有限公司,华柴道依茨发动机有限公司为主,杭州斯太尔发动机有限公司,这些厂家基本采用国外先进技术,国外原厂图纸,工艺,国外技术人员检测,所以这些产品质量要好一点,性价比高一点,但是价位稍高。 2、二类品牌是原机电部几个国营大厂,现在改制后的上市公司产品 包括无锡动力股份有限公司,上海柴油机股份有限公司,南通柴油机股份有限公司,济南柴油机股份有限公司等,这些老国营企业,都是几千人的大厂,这些工厂国家多年投入很多,技术成熟,设备过硬,工人素质高,基本都是上市公司,市场占有率很高,产品价格比合理,国内市场占有率排名靠前。 3、三线品牌是上海的一些小厂 这些小厂基本都在上海,比如上海凯普,上海巨友,上海卡特杰,上海乾能,上海日野,等等,这些小厂有个共同特点A、就是起一个高达上的名字,包装的非常华丽,让客户误以为这是个很好的发动机厂,或者被误认为是原来的上海柴油机股份公司,打

擦边球。B,虚标功率,柴油机拉负载可能拉到500KW就再也拉不上去了,但是这些小厂敢把标牌写上800KW,给用户造成一种虚假印象是买的800KW的,其实到家了500KW一大关了。C,价格便宜的离谱。因为小厂的东西配件不用正品,并且加工设备和检测设备简陋(比如一套正宗形式试验线要上千万,所以小厂不可能投入,而用一套几万元的简陋落后的代替),再加上虚标的功率空档,所以给用户造成虚假的便宜假象。D,这些小厂成立时间短,整个工厂没有大厂的一个车间人多,怎么可能生产过硬的产品。 二、电机 电机机是把油机的机械能转换成电能的核心部分,按照行业不成文的规则基本划分如下。 1、一类品牌是合资或者独资企业 包括无锡康明斯发电机技术中国有限公司斯坦牌、上海革新马拉松电器有限公司马拉松牌,汾西机器厂西门子牌等,这些厂家都是原来的老国企开放后引进基本采用国外先进技术,图纸,工艺,或者许可证后成立的企业,这些产品先进,质量可靠,性价比高,但是价位稍高。 2、二类品牌基本上是原来老国企或者是从一线电机厂出来的技术人员搞的电机厂 包括兰州电机厂、闽东电机集团,广州英格电机厂,无锡法拉第电机厂,无锡星诺电机厂等等,这些厂原来就是国企的底子比如蓝电,或者买国外的图纸生产,客观说这些厂的产品质量也不错。性价比比较合理,市场也认可。

发电机组规格型(外常用品牌)

国内外各品牌发电机组规格型号 进口品牌 沃尔沃柴油发电机:该机组是采用瑞典沃尔沃集团公司所生产的沃尔沃遍达柴油发动机配制斯坦福无刷发电机组制而成的。沃尔沃柴油发电机组除了低油耗、低排放、低噪音、结构紧凑等特点外,该机组还具有高度的承受加载能力、快捷和可靠的冷启动性能,运行费用低。功率范围68-500KW。因沃尔沃柴油发动机性能可靠、绿色环保、马力强劲、人性化的安全设计和遍布世界各地的服务网点深受全球用户的青睐。 沃尔沃公司是世界上历史最悠久的发动机生产商之一,同时是世界上唯一一家专注于4缸和6缸柴油机的生产商,技术上傲视群雄。 VOLVO/沃尔沃柴油发电机组技术参数(因技术不断进步,数据仅供参考)

沃尔沃发电机控制系统功能介绍 沃尔沃柴油发电机控制系统具有最基本的保护功能,具体如下: 1、对柴油机的保护:冷却液高温、油压高或低、柴油机超速、超负载等报警并停机功能; 2、对发电机的保护:单/三相过电压、欠电压、缺相、过电流、逆功率和相序错误保护; 3、测量功能:机组累计使用时间、总发电机功率、电池电压、冷却液温度、机油压力等; 4、全自动化机组控制系统:除具备以上功能外,还具有三遥(遥控、遥测、遥信)功能,并具备计算机接口,可与上位机通信实现无人值守。 沃尔沃发电机配置标准 ?VOLVO PENTA柴油发动机 ?马拉松无刷交流发电机(或另选其他品牌) ?英国深海控制系统(可以选择其他品牌控制器) ?密封高能蓄电池及专用连接线 ?原装冷却液水箱

?原装三滤系统(空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯) ?工业级消声器 ?全钢结构共用底座式油箱 ?ABB断路器(可以选择其他品牌) ?发动机原厂合格证、使用手册、保修卡 ?发电机原厂合格证、使用手册、保修卡 ?沃尔沃柴油发电机组检测合格证 ?柴油发电机组操作手册 沃尔沃发电机保养建议 一般保养注意事项 常行发电机组在使用过程中应该保证每日检查保养,主要检查柴油机机油平面、冷却液平面。每日检查柴油发电机组有无三漏(机油、冷却水、柴油、掺漏),风扇皮带有无磨损,有否松裂。 二级保养事项 保证在一级保养的基础上,定期(连续运行250小时或一个月)更换沃尔沃柴油发电机组的机油和机油滤芯,清理空气滤清器(使用空压机从里往外吹),如果清理不干净则需要更换。 三级保养事项 除做以上的保养工作之外,还需要做以下的工作 ?检查增压器 ?拆、检及清洗油泵、执行器 ?整油嘴升程;调整气门间隙 ?检查充电发电机

如何选择发电机

一.如何选择发电机组 1.应急柴油发电机的选择 应急柴油发电机主要用于重要场所,在紧急情况或事故停电后瞬间停电,通过应急发电机组迅速恢复。 应急柴油发电机的工作有两个特点: 第1个特点是作应急用,连续工作的时间不长,一般只需要持续运行几小时(≤12H); 第2个特点是作备用,应急发电机组平时处于停机等待状态,只有当主用电源全部鼓障断电后,应急柴油发电机组才起动运行供给紧急用电负荷,当主用电源恢复正常后,随即切换停机。 (1)应急柴油发电机发电机容量的确定 应急柴油发电机组的标定容量为经大气修正后的12h标定容量,其容量应能满足紧急电总计算负荷,并按发电机容量能满足一级负荷中单台最大容量电动机起动的要求进行校验。应急发电机一般选用三相交流同步发电机,其标定输出电压为400V (2)应急柴油发电机组台数的确定 有多台发电机组备用时,一般只设置1台应急柴油发电机组,从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行供电。供应急用的发电机组台数一般不宜超过3台。当选用多台机组时,机组应尽量选用型号、容量相同,调压、调速特性相近的成套设备,所用燃油性质应一致,以便进行维修保养及共用备件。当供应急用的发电机组有2台时,自起动装置应使2台机组能互为备用,即市电电源故障停电经过延时确认以后,发出自起动指令,如果第1台机组连续3次自起动失败,应发出报警信号并自动起动第2台柴油发电机。 (3)应急柴油发电机的选择 应急机组宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。高速增压柴油机单机容量较大,占据空间小;柴油机选用配电子调速装置,调速性能较好;发电机宜选用配无刷励磁同步电机,进行较可靠,故障率低,维护检修较方便;排烟管出口宜装设消声器,以减小噪声对周围环境的影响。 (4)应急柴油发电机组的控制 应急发电机组的控制应具有快速自起动及自动投入装置。当主用电源故障断电后,应急机组应能快速自起动并恢复供电,一级负荷的允许断电时间从十几秒至几十秒,应根据具体情况确定。当重要工程的主用电源断电后,首先应以过3-5S的确定时间,以避开瞬时电压降低及市电网合闸或备用电源自动投入的时间,然后再发出起动应急发电机组的指令。从指令发出、机组开始起动、升速到能带全负荷需要一段时间。一般大、中型柴油机还需要预润滑及暖机过程,使紧急加载时的机油机油压力、机油温度、冷却水温度符合厂品技术条件的规定;预润滑及暖机过程可以根据不同情况预先进行。例如军事通信、

经典柴油发电机安装方案说明

目录 、工程概况: 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (2) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (3) 三、施工用电负荷计算: (3) 四、发电机组的安装 (5) 4.1 发电机安装工艺流程: (5) 4.2 发电机基础 (5) 4.3 主机运输吊装就位 (5) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (5) 4.5 、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (6) 4.7 、机组接线 (6) 4.8 、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1 技术措施 (9) 5. 2 组织措施 (10)

、工程概况: 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:为防止停电的突发事件,分别在5#楼6#楼和7#楼设置三台应急柴油发电机。额定功率为200kw 、300kw 及300kw 。(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S 系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m 的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的塔吊、砼输送泵、现场消防水泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 2. 2 施工现场配电线路: 施工现场主要干线采用3*185+2*95 橡套电缆沿围墙敷设,木工机械、钢筋等加工机械支线电缆采用3*50+2*25 橡套电缆埋地穿管敷设,办公室照明采用做PVC 管穿线或塑料线槽配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。结构和装修施工时,每栋单元楼由首层往上每隔一层放置一台分配电箱,供施工用电设备电源。 2. 3施工现场配电箱和开关箱: 现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底与

柴油发电机的选择

柴油发电机容量如何选择 1 设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 2 容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢?(一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj—负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。(2)按最大的单台电动机或成组电动机起动的需要,计算发电机容量P=(P∑-Pm)/η∑+ PmKCcosψm (KW)Pm—起动容量最大的电动机或成组电动机的容量(kw);η∑一总负荷的计算效率,一般取0.85;cosΨm —电动机的起动功率因数,一般取0.4;K—电动机的起动倍数;C—全压起动C=l.0,Y—△起动C=0.67,自耦变压器起动50%抽头C=0.25,65%抽头C==0.42,80%抽头C=0.64。(3)按起动电动机时母线容许电压降计算发电机容量P=PnKCXd″(1/△E-1)(kw)Pn一造成母线压降最大的电动机或成组起动电动机组的容量(kw)K—电动机的起动电流倍数;Xd″—发电机的暂态电抗,一般取0.25;E—母线允许的瞬时电压降,有电梯时取0.20,无电梯时取0.25.在实际工作中,也可用系数法估算柴油发电机组的起动能力工程实例:以某工程为例,该工程建筑面积10000m2,12层,为二类高层,保安性负荷主要为消防负荷,其容量为191kw,最大一台电动机为喷淋泵37kw,采用自耦降压80%抽头降压起动。(1)按计算负荷计算P=kPj/η=1.1×