灯具安装施工方案、方法

(1)、白炽灯常规有吊灯、吸顶灯、壁灯等,还有花饰型的组合灯具。安装中,灯具的型号、规格必须符合设计要求,灯具及其配件应齐全,线路、构造、外观应完好,无损伤、变形等缺陷。

(2)、照明灯具安装的接线,应符合以下要求:

穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头应挂锡,盘圈,并按顺时针方向弯钩,用灯具端了螺丝拧固在灯具的接线端子上。

螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。

荧光灯的接线应正确,电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。

灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定的机械力和可行地安全运行。

灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。

灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力。

(3)、公共场所用的应急灯和疏散指示灯,要有明显的标志。公共场所照明宜装设自动节能开关。

(4)、灯具安装技术控制要点,应符合有关规定。

(5)、重型灯具安装,应符合以下要求:重型灯具安装必须应用预埋件或螺栓固定。

固定大型花灯吊钩的圆钢直径,不应小于灯具的吊挂锁、钩的直径,且不应小于6mm。对大型、重型花饰灯具、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验。怎么样才是符合要求的插座、开关安装

(1)、插座安装符合以下要求:

插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。插座标高允许偏差值应符合以下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求:潮湿场所应使用安全型防溅插座。插座的接线,应符合以下要求:单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类家用电器。常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接,插座回路应单独设漏电保护装置。

(2)、开关安装应符合以下要求:

照明开关安装,应符合以下要求:

灯的开关位置应便于操作,安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。安装在同一室内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。开关安的位置要求是:开关边缘距门柜距离宜为150-200mm,距地面高度宜为1400mm。开关安装允许偏差值的规定是:并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。相线应经开关控制,民用住宅严禁设置床头开关。开关接线,应符合以下要求:相线应经开关控制。接线时应仔细辩认,识别导线的相线与零线,严格做到一控制(即分断或接通)电源相线,应使开关断开后灯具上不带电。

扳把开关通常为两个静触点,分别由两个接线桩连接;连接时除应把相线接到开关上外,并应接成扳把向上为开关,扳把向下为关灯。接线时不可接反,否则维修灯具时,易造成意外的触电或短路事故。接线后将开关芯固定在开关盒上,将扳把上的白点(红点)标记朝下面安装;开关的扳把必须安正,不得卡在盖板上;盖板与开关芯用机螺丝固定牢固,盖板应紧

贴建筑物表面。

双联及以上的暗板把开关,每一联即为一只单独的开关,能分别控制一盏电灯。接线时,应将相线连接好,分别接到开关上一动触点连通的接线桩上,而将开关线接到开关静触点的接线桩上。暗装的开关应采用专用盒。专用盒的四周不应有空隙,盖板应端正,并应紧贴墙面。

灯光照明设计是建筑与装潢设计的一个重要组成部分,又是最后为建筑增“光”添“彩”的一个重要手段。灯光照明设计的最重要任务就是根据消费者的视觉需求,借助光与影的巧妙调动,修饰和美化建筑物,为人们创造美丽、舒适的视觉环境。以下是专家对照明设计的20条建议:

1.在建筑照明中,人工照明与日光具有同等重要的意义。

2.日光可以通过人工照明加以补充。人工照明既可以补充日光的不足,还可以制造完全有别于日光效果的气氛。

3.根据照明质量要求合理选择光源。白炽灯和卤钨灯用于对辉度、颜色、质量以及调光性能有高度要求的情况,紧凑型荧光灯及高强放电光源则用于强调节能及减少维修的场合。

4.电子变压器和电子傎流器使光源的寿命得以提高,并可减少能源的消耗。

5.每一项照明工程都应有一定的维修保养计划,如定期更换、淘汰或清洗照明器。

6.照明器的功能相当于门窗,是建筑不容忽视的一个组成部分,而非室内设计的某种装潢。

7.评判照明器质量的重要因素,是其功能性和其能够达到的最大的视觉舒适性以及其最佳照明效率的组合。

8.作为建筑结构中的一个细节,应十分谨慎地选用照明

9.在布置照明器时,应该考虑到功能性和建筑设计上的要求。

10.采光和照明设计,是建筑构思的组成部分。

11.照明布线时,应考虑房间的不同功能。

12.在设计一个工作环境的照明条件时,应着重考虑最佳的视觉舒适性。

13.环境的亮度感觉,可由墙面的立面照明或天花板的间接照明来达到。

14.重点照明可引发人对某一点的兴趣,并帮助人在一个空间中体察环境。

15.为减少能源的消耗,应将工作区域的自然采光以及人工照明相结合。

16.根据不同的工作环境选一相应的照明水平,在保证照明质量的同时也考虑节能效果。

17.为制造不同的气氛及最好的照明效果,照明设计时应考虑照明控制系统的使用。

18.即便在室内照明设计时,也应考虑到夜晚外部的照明效果。

19.一个建筑的设计结构可以通过优秀的照明设计得以最佳的体现。

20.照明器和照明效果不仅仅是建筑设计的重要组成部分,还可以是公司企业的形象的塑造手段。

灯光服务客厅之三

良好的客厅环境标志着内部因素之间亲和、协同、流畅。而灯光既是环境因素,又在其中起到了其他诸因素之间沟通的媒介和桥梁。

灯光服务于环境就是协调人与环境的关系,故强调用光质量的协调性。

一说视觉,要利用不同的光源的显色特性,对环境颜色判断的正确、误导、强化等功能。如白炽灯和卤钨灯,能强化红、橙、黄等暖色饰物,并使之更鲜艳。但也能误导几乎所有的

淡色和冷色,使其变暗及带灰。再如日光色的荧光灯能淡化红、橙、黄等暖色,使一般淡浅色和黄色略带黄绿色,也能使冷色带灰,但能强化其中的绿色成份。

二说意境,面积在30平方米以上,或长度在7米以上,或客厅与餐厅之间由隔栅或博古架形成的区间等。可由近明远暗的亮度对比,创造出深远、莫测、私密、幽静的意境,驻于其中或许都能感受到另一番情趣。

三说流畅,以漫透光的发光顶棚、声光动感壁画、盆栽植物花卉的有机配合,形成流畅和谐和自然境观,让深居大都市的人们仿佛置身于早已期盼的广袤的大自然。

冷暖灯光的巧合搭配与创意的摆设的有机结合,使房厅更具现代气息。

灯光服务客厅之二

服务即是运用灯光语言艺术,对极具代表性的固态实物的描述和该画。

现代客厅的视觉对象大到空间,小到博古架上高品位、特能表现主人身份与素质的古现饰物。就服务对象而言,找准选定对象是至关重要的。诚然如果满室全是欲观察对象,再如果指定对象错位,那就是等同于没有对象。给人以五花八门,大杂烩之感,服务便将成为空话。民间素有“亮堂和暗室”之说,君不知此间深涵照明艺术中的“相对论”。众所周知,只因堂比室大方有所谓堂室之别,如果抛弃“亮”与“暗”,那还有谁敢肯定堂一定大于室呢?这大概就是光服务了可能小于室的堂的缘故。舞台人物的造型,布景的光环境艺术运用是令人叫绝的。投光洒的光环与背景的低亮度(甚至是黑暗)的强弱对比,把导演推出的“对象”无言地写上了中心、主人公、重要人物等。设想这些若不是在舞台,而是发生在客厅的古懂、饰物、家具?若不是剧中的布景,而是珍贵的壁挂字画?所有这一切将做何解释!

古懂、饰物、家具点缀了客厅,而灯光给客厅的这些对象增添了色彩。

灯光照明的分类

按灯具的散光方式,照明灯分为以下五大类:

一、直接照明:光源的全部或90%以上直接投射到被照物体上。特点是亮度大,给人以明亮、紧凑的感觉。

二、半直接照明:光源的60%—90%直接投射到被照物体上,其中10%—40%经反射后再投射到被物体上。它的亮度仍然较大,但比直接照明柔和。

三、间接照明:光源到被照物体上。光量弱,光线柔和,无眩光和明显阴影,具有安祥、平和的气氛。

四、半间接照明:光源60%以上的光经过反射后照到被照物体上,只有少量光直接射向被照物体。

五、漫射照明:利用半透明磨砂玻璃罩、乳白罩或特制的格栅,使光线形成多方向的漫射,其光线柔和,有很好的艺术效果,适用于起居室、会议室和一些大的厅、堂照明。

加强照明用电的管理

加强照明用电管理是照明节电的重要方面。照明节电管理主要以节电宣传教育和建立实施照明节电制度为主。使人们养成随手关灯的习惯;按户安装电表,实行计度收费;对集体宿舍安装电力定量器,限制用电,这些都能有效地降低照明用电量。

当灯泡积污时,其光通量可能降到正常光通量的50%以下。灯泡、灯具、玻璃、墙壁不清洁时,其反射率和透光率也会大大降低。为了保证灯泡的发光效果,工厂应根据照明环境定期清洁灯泡、灯具和壁。

其它照明节电措施

照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要因素是供电方

式和导线截面积。大多数照明电压为220V,照明系统可由单相二线、两相三线、三相四线三种方式供电。三相四线式供电比其他供电方式线路损耗小得多。因此,照明系统应尽可能采用三相四线制供电

合理选择照度和照明方式

选择照度是照明设计的重要问题。照度太低,会损害工作人员的视力,影响产品质量和生产效率。不合理的高照度则会浪费电力。选择照度必须与所进行的视觉工作相适应。工厂照明可按国家颁布的TJ31-79《工业企业照明设计标准》来选择照度和必要的照明质量,综合考虑照明系统的总效率。

在满足标准照度的条件下,为节约电力,应恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式,当一种光源不能满足显色性要求时,可采用两种以上光源混合照明的方式,这样既提高了光效,又改善了显色性。

另外,充分利用自然光,正确选择自然采光,也能改善工作环境,使人感到舒适,有利于健康。充分利用室内受光面的反射性,也能有效地提高光的利用率,如白色墙面的反射系数可达70-80%,同样能起到节电的作用。

合理选择照明灯具

灯具的主要功能是合理分配光源辐射的光通量,满足环境和作业的配光要求,并且不产生眩光和严重的光幕反射。选择灯具时,除考虑环境光分布和限制眩目的要求外,还应考虑灯具的效率,选择高光具。

在各类灯具中,荧光灯主要用于室内照明,汞灯和钠灯用于室外照明,也可将二者装在一起作混光照明。这样做光效高、耗电少、光色逼真、协调、视觉舒适。

科学选用电光源

科学选用电光源是照明节电的首要问题。当前,国内生产的电光源的发光效率、寿命、显色性能均在不断提高,节能电光源不断涌现。电光源发光原理可分为两类。一类是热辐射电光源,如白炽灯、卤钨灯等。另一类是气体放电光源,如汞灯、钠灯、氮灯、金属卤化物灯等。各种电光源的发光效率有较大差别,气体放电光源比热辐射电光源高得多。一般情况下,可逐步用气体放电光源替代热辐射电光源,并尽可能选用光效高的气体放电光源。

高压钠灯光效是白炽灯的8-10倍,寿命长、特性稳定、光通维持率高,适用于在显色性要求不高的道路、广场、码头和室内高大的厂房和仓库等场所照明。

金属卤化物灯,具有光效高、显色性好、功率大的特点,适用于剧院、总装车间等大面积照明场所。

荧光灯比白炽灯节电70%,适用于在办公室、宿舍及顶棚高度低于5米的车间等室内照明。紧凑型荧光灯发光效率比普通荧光灯高5%,细管型荧光灯比普通荧光灯节电10%,因此,紧凑型和细管型荧光灯是当今“绿色照明工程”实施方案中推出的高效节能电光源。

在开、闭频繁、面积小、照明要求低的情况下,可采用白炽灯。双螺旋灯丝型白炽灯比单螺旋灯丝型白炽灯光通量增加10%。可根据需要优先选用。

书房灯具的配置

书房是供家庭人员读书学习的场所,应讲究灯光的局部照明效果,灯具的选择不仅应充分考虑到亮度,而且应考虑到外形的色彩和特征,以适合于书房平静、雅致的学习环境。一般工作和学习照明可采用局部照明的灯具,以功率较大的白炽灯为好。位置不一定在中央,可根据室内的具体情况来决定。灯具的造型、格调也不宜过于华丽,以典雅隽秀为好,创造出一个供人们阅读时所需要的安装、宁谧的环境。

写字台灯具的配置:

台灯的选型应适应工作性质和学习需要,不宜选用有色玻璃漫射式的或纱罩装饰性的工艺台

灯,因为工艺台灯较少考虑照明功能,过多注重装饰效果。这里应选用带反射罩、下部开口的直射型台灯,也就是工作台灯或书写台灯,台灯的光源常用白炽灯和荧光灯。白炽灯显色指数经荧光灯高,而荧光灯发光效率比白炽灯高,它们各有优点,可按各人的需要或对灯具造型式样的爱好来选择,而节能新光源—H荧光灯,不仅兼有白炽灯与荧光灯的优点,并且外形机关报颖紧凑,节能效果显著,是制作台灯的最佳光源。

办公照明

办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。

办公室照明灯具宜采用荧光灯。

视觉作业的邻近表面以及房间内的装饰表现宜采用无光泽的装饰材料。

办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。

在难于确定工作位置时,可选用发光面积大,亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。

在有计算机终端设备的办公用房,应避免在屏幕上出现人和什么物(如灯具、家具、窗等)的映像。

理想的办公环境及避免光反射的方法。

经理办公室照明要考虑写字台的照度、会客空间的照度及必要的电气设备。

会议室照明要考虑会议桌上方的照明主为要照明。使人产生中心和集中感觉。照度要合适,周围加设辅助照明。

以集会为主的礼堂舞台区照明,可采用顶灯配以台前安装的辅助照明,并使平均垂直照度不小于300LX。

可以用鼠标移动光源

餐饮环境照明设计

-> 在餐饮环境中的照明设计,要创造出一种良好的气氛,光源和灯具的选择性很广,但要与室内环境风格协调统一。

-> 为使饭菜和饮料的颜色逼真,所以选用光源的显色性要好。

-> 在创造舒适的餐饮环境气氛中,白炽灯在运用上多于荧光灯。

-> 桌上部、凹龛和座位四周的局部照明,有助于创造出亲切的气氛,在餐厅设置调光器是心要的。餐厅内的前景照明可在100LX左右,桌上照明要在300-750LX之间。

-> 一般情况下,低照度时易用低色温光源。随着照度变高,就有向白色光的倾向。对照度水平高的照明设备,若用低色温光源,就会感到闷热。对照度低的环境,若用高色温的光源,就有青白的阴沉气氛。但是,为了很好地看出饭菜和饮料的颜色,应选用一定色指数高的光源。

-> 多功能宴会厅,为宴会和其它功能使用的大型可变化空间。所以在照明器选择上应采用二方或四方连续的具有装饰性的照明方式。装饰风格要与室内整体风格协调,照度应达到750LX。为适应各种功能要求,可安装调光器。

-> 风味餐厅是为顾客提供具有地方特色菜肴的餐厅,相应的室内环境也应具有地方特色。在照明设计上可采用以下几种方法:采用具有民族特色的灯具;利用当地材料进行灯具设计;利用当地特殊的照明方法;照明与建筑装饰结合起来,以突出室内的特色装饰。

-> 特色餐厅、情调餐厅、室内环境不受菜肴特点所限。环境设计应考虑给人以某种感觉和气氛。为达到这种目的,照明可采用各种形式。

-> 快餐厅的照明可以多种多样,建筑化照明的各种照明灯具,装饰照明及广告照明等都可运用。但在设计时要考虑与环境及顾客心理相协调。一般快餐厅照明应采用简炼而现代化的形式。

-> 酒吧间照明强度要适中,酒吧后面的工作区和陈列部分要求有较高的局部照明,以吸引

人们的注意力并便于操作(照度在0-320LX),酒吧台下可设光槽对周围地面照亮,给人以安定感,室内环境要暗,这样可以利用照明形成趣味以创造不同个性。照明可用在餐桌上或装饰上,只有清洁工作时才需要较高的照明。

客房内照明设计客房内照明设计

l、客房灯具的设置,应少设吸顶灯、吊灯,按功能要求设置多种不同用途的灯,如床头灯、落地灯、台灯、壁灯、夜间灯等。光源以采用白炽灯为主。

l、床头的照明灯具要在就寝和看书时没有眩光和手影,而且要在伸手范围内能开关。

l、床头的照明灯具宜采用调光方式。客房的通道上宜设有备用照明。

l、客房照明应防止不舒适的眩光和光幕反射。设置在写字台上的灯具亮度不应大于510cd/平方米,也不宜低于170cd/平方米。

l、客房穿衣镜和卫生间内化妆镜的照明,其灯具应安装在视野立体角60度以外,灯具亮度不宜大于2100cd/平方米,卫生间照明的控制宜设在卫生间门外。

l、客房的进门处宜设有切断除冰箱、通道灯以外的电源开关。

商业照明

大堂、门厅、四季厅的照明设计:

l、光源应以主体装饰照明(装饰灯具,与装修结合的建筑照明)与一般功能照明结合设计,应满足功能的需要并要体现装饰性。

l、总体照明要明亮,照度要均匀。光源以白炽灯、低压卤钨灯为主。照明方式应采用不显眼的下射式照明灯具(如筒灯、射灯等)。

l、应设置调光装备,或采用分路控制方式控制室内照明,以适应照明的变化(如白天与夜晚室内照度不同)。

l、大堂、四季厅等高大空间内可设置壁灯、地灯呀台灯等照明,以改善顶部照明的不足,同时也可以丰富空间层次。

l、服务台的照明要亮一些,在厅堂中要醒目,所以局部照度要高于其它地方。

l、为了避免眩光,服务台的照明方式让顾客看不到光源为宜。

l、楼梯的照明要以暗藏式为主,以避免眩光,但又要有足够的照度。可把光源设置在扶手下、台阶下或墙角处,对楼梯直接照明。

l、走廊的照明要亮些,照度应在75-150LX之间。

l、走廊的灯具排列要均匀,以嵌入式安装为宜。光源应采用白炽灯。如果层高较大,可采用壁灯进行照明。

l、大堂内休息区域的照明不要太突出,并应避免眩光。光源可设置在台面上(如台灯)或用地灯。

l、标识的照明不应突出,以只照亮标识为目的,可选用射灯,灯箱等。

l、大堂、门厅或四季厅的照明,宜在总服务台或总控制室进行集中控制。主要楼层、楼梯、出入口、交通要道要设置应急照明灯。

多功能厅、餐厅、娱乐场所的照明设计多功能厅、餐厅、娱乐场所的照明设计:

l、多功能厅的照有应采用多种照明组合设计的方式,同时采用调光装置,以满足不同功能和使用上的需要。灯光控制应在厅内和灯光控制室两地操作。

l、多功能厅内应设置足够的插座。

l、酒吧、咖啡厅、茶室等照明设计,宜采用低照度水平并可调光,餐桌上可设烛台,台灯等局部低照度照明。但入口及收款台处的照度要高,达到满足功能上的需要。

l、室内艺术装饰品的照度选择可根据下述原则:当装饰材料的反射系数大于80%时为

300LX;当反射系数在50%-80%时为300-750LX。

l、屋顶旋转厅的照度,在观景时不宜低于0.5LX。

住宅照明

l、住宅照明宜选用以白炽灯,稀土节能荧光灯为主的照明光源。

l、住宅照明设计应使室内光环境实用和舒适。卧室和餐厅宜采用低色温的光源。

l、起居室的照明宜考虑多功能使用的要求,如设置一般照明、装饰照明、落地灯等,有时可在起居室设置调光装置,以满足不同功能的需要。

l、餐厅局部照明要采用悬挂式灯具,以突出餐桌的效果为目的,同时还要设置一般照明,使整个房间有一定程度的明亮度,显示出清洁感。

l、厨房的灯具应选用易于清洁的类型,如玻璃或搪瓷制品灯罩配以防潮灯口,并宜与餐厅用的照明光源显色性相一致或近似。

l、门厅是进入室内给人以最初印象的地方,因此要明亮,灯具的位置要考虑安置在进门处和深入室内的交界处,这样可避免在访者脸上出现阴影。

l、在门厅内的柜上或墙上设灯,会使门厅内产生宽阔感。

l、走廊内的照明应安置在房间的出入口、壁橱、特别是楼梯起步和方向性位置。设置吊灯时要使照明下端距地面1.9M以上。楼梯照明要明亮,避免危险。

l、卫生间需要明亮柔和的光线,因卫生间内照明器开关频繁,所以选用白炽灯作光源较适宜。

l、卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关如为跷板式时宜设于卫生间门外,否则应采用防潮防水型面板或使用绝缘绳操作的拉线开关。

l、厕所内的照明灯具应安装在便器的前上方。

l、可分隔式住宅(公寓)单元的布灯和电源插座的设置,宜适应轻墙任意分隔时的变化。可在顶棚上设置悬挂式插座,采用装饰性多功能线槽或将照明灯具,以及电气装置件与家具、墙体相结合。

l、高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间等,宜采用带有指示灯的跷板式开关。

l、为防范而设有监视器时,其功能宜与单元内通道照明灯和警铃联动。

l、公寓的楼梯灯应与楼层层数显示结合,公用照明灯可在管理室集中控制。高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流动能并并在事故情况下强制转换至点高状态。

l、每户内的一般照明与插座宜分开配线,并且在每户的分支回路上除应装有过载、短路保护外,并应在插座回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置。

l、单身宿舍照明光源宜选用荧光灯,并宜垂直于外窗布灯。每室内插座不应少于2组。条件允许时可采用限电器控制每室用电负荷或采取其他限电措施。在公共活动室亦应设有插座。

用灯光变幻居室色调的技巧

如果人们能科学地掌握光和色彩的基本知识,然后结合空间大小、家具的组合,各种房间功能需求、灯光明暗色调的相互搭配等条件,进行精心设计安排,一定会给居室增添无限的情

趣和许多意想不到的艺术效果。常用的灯的色光有冷有暖,可以利用它来调节人们对室内光色的感觉。比如在室内正中装一只暖色调的白炽灯,再加上一个造型美观的乳白色半透明玻璃罩,它发出的光线就温暖、明朗、平和、恬静、给人以高雅清新的感觉;如果把偏冷色调的白光灯,采用暗灯形式作反射照明处理,可使低矮房间或小房间显得敞亮、开阔。

光线在变化

居室的墙面色彩与灯光效果有着密切的关系。如果室内墙壁是蓝色或绿色,就不宜用日光灯,而应选择带有阳光感的黄色为主调的灯光,这样就可以给人以温暖感;如果墙面是淡黄色或米色,则可使用偏冷的日光灯。因为黄色对冷光源的反射线最短,所以不刺激人的眼睛;如果室内摆了一套栗色或褐色家具,适宜用黄色灯光,可以形成一种广阔的气氛。

如果将天花板涂上淡雅的冷色,并在天花板的四周装暗饰灯,就会使人觉得天花板升高了许多,室内采用全周照明比直接照明空间感更好。采用吸顶灯也会使房间变得高深开阔,并富有现代感,有人用专门制作的正片风景彩照,配制暗箱灯嵌入壁内,也会扩大房间视野,如果将这种画镜用于室内较暗的墙面,就会使人觉得这面墙又开了一个窗户,分外豁亮,景致宜人。

现代房间的设置,常常在墙的转角处运用乳白、淡黄色的台灯作装饰和调节照明,使光照极差的角落,变得光彩照人,别开生面。

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

灯具安装施工方案

灯具安装 本工程采用了筒灯、日光灯、射灯、格栅灯、水晶吊灯等多种类型光源,种类较多,施工较为复杂,墙上安装的灯具以暗埋接线盒为主要固定件,尺寸较大和较重的灯具采用塑料胀塞和金属膨胀螺栓为主要固定方式。所有接线牢固可靠,导线绝缘层超出绝缘保护管或台的表面。接绝缘导线时,保证器具外不裸露导线导体,不伤线芯,压接牢固。有绝缘包扎的部位,包扎层不小于两道,以保证绝缘包扎层的绝缘性能不低于原材的相应性能。 一、材料要求 1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,所有灯具应有产品合格证。 2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。 二、器具要求 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4、万用表、兆欧表等。 5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 三、施工工艺

工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行 1、灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求: (1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; (2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;(3)、户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具; (4)、多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具; 2、灯内配线检查 (1)、灯内配线应符合设计要求及有关观定; (2)、穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡; (3)、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施。 (4)、使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。 3、特征灯具检查 (1)、各种标志灯的指示方向正确无误; (2)、应急灯必须灵敏可靠; (3)、事故照明灯具应有特殊标志; (4)、供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; (5)、携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。 4、灯具组装 熟读灯具说明,组装灯具在专门场地进行组装,组装时轻拿轻放,防止在安装过程中对灯具造成损害,影响工程施工进度。

灯具安装施工方案

照明灯具安装 一、材料要求 1、所用电线、线管、线槽及连接件必须符合设计和材料规范要求,并有产品合格证。 2、灯具、开关、插座的型号、式样必须符合设计要求。 二、工艺流程 放线下料→安装吊杆→布管、布线槽→穿线→金属蛇皮管联接→接线、涮锡→灯具安装→开关、插座安装 三、施工方法 1、熟悉图纸、弹线,安排走向及预敷。 2、核对现场尺寸,下料预制吊杆。 3、安装吊杆及管道支架一般管路采用Φ6吊杆,专用卡子固定。吊顶上使用的灯头盒,其朝向应便于维修和接线。 4、管路联接一般用钢管,使用Φ6圆钢做跨接地线,两端焊接长度不小于40mm,两面焊接,焊接处涂防锈漆两道;管与盒连接除在盒内外均上锁母固定外,另焊跨接地线并防腐;墙面插座管路从吊顶上通过接线盒入墙暗敷,并做跨接地线及防腐。 5、墙面插座标高按面板下沿计算,距地0.3m;若有弱电插座,其水平间距不小于0.5m;开关面板下沿距地1.4m,门口距面板中心0.2m。 6、管内穿线按回路分相序,导线分别用黄、绿、红色对应A、B、C相,零线用淡兰色,保护地线用黄绿双色线,灯头线分色要求同上。 7、灯盒与灯之间用金属蛇皮管专用接头联接,同时上护口,管头在锁母外不得超过四扣;蛇皮管外皮保护线接盒内保护线。 8、盒内导线接头缠绕不小于5圈,并涮锡处理,要求涮锡均匀、饱满,不得遗漏;接头清洁后分别用塑料胶布、黑胶布缠绕两层,尔后盒上盖用螺母固定;线槽内敷设导线应按回路绑扎成束,适当固定,导线不得在线槽内接头,各回路相应作标记。 9、超过3千克的灯具必须自做吊杆,不应使吊顶龙骨受力。 10、所有日光灯金属外壳均应联接保护地线,并与灯具专用接地螺丝可靠联接;固定在非阻燃材料上的日光灯盒下应垫石棉布隔热。 11、插座保护地线线径相同,相线按相序分色;按"左零右火"接线,相序与设计图纸相符;线头压接时做折回处理。 12、开关必须"三相四线制",与对应灯具相线相符,所有开关的开关方向要求一致。 13、所有配电箱、灯具、插座、开关面板均要洁净、整齐、美观。 四、质量标准 1、各种管、线必须符合设计及规范要求; 2、线管安装牢固、连接紧密、护口光滑; 3、盒、箱位置正确、固定可靠;导线连接紧密、牢固; 4、灯具、插座、开关面板必须符合设计及规范要求; 5、灯具、插座、开关面板安装牢固、位置正确。

照明灯具安装施工方案

楼道照明灯具安装施工方案 一、施工准备与部署 1、施工准备 技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员与水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号与技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 二、材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2、4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于

6mm。 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹与缺损现象。 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 作业条件: 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 盒子口修好,木台、木板油漆完。 对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。

照明灯具安装施工组织方案

照明灯具安装施工方案 编制:北京长青伟业装饰有限公司 审核: 审批:

施工组织设计(施工方案)审批表 工程名称威盛大厦灯具安装工程结构类型框剪结构 建筑面积平方米层数地下层,地上层 建设单位施工单位北京长青伟业装饰有限公司编制部门北京长青伟业装饰有限公司编制人周志春 编制时间2012年3月7日报审时间 2012年3月9日 审批部门审批时间年月日 审批人方案名称照明灯具安装施工方案 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 序号名称规格及型号单位数量备注 1 LED灯600*1200 套 2 LED灯600*600 套 3 LED灯190*1200 套 4 筒灯套 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。

2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于

装饰灯具安装施工方案

(十二)装饰灯具安装施工方案 1.灯具安装的一般要求 1)灯具距地面高度不能低于2.5m; 2)灯具的各种金属构件应进行防腐处理; 3)灯具应配件齐全。无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等缺陷。不带电的金属部分要绝缘良好。 4)室内照明回路连接的灯头数(含插座)不应超过25个(不含花灯回路),并应有15A以下的熔丝保护;室外照明回路 连接灯头数不应超过10个,但每个灯都设有溶丝保护的不 受此限; 5)室内灯具内部配线:截面积不得小于0.4mm2,室外灯具内部配线不得小于1.0mm2。并应使用多芯铜软线。导线端头线芯 应持锡。灯线绝缘强度不低于500V; 6)低于2.4m高度的灯具,电压36V以上,其金属部分要做好接零保护; 7)白炽灯螺口应连接零线,中心柱(点)应连接相线; 8)荧光灯镇流器应连接在相线上; 9)吊杆灯具的吊杆内径不能小于10mm。 10)吊链灯灯线不能承受压力,并应将灯线与吊链插在一起; 11)软线吊灯灯线两端应在吊线盒、灯座内打结,以防止线芯连

接处承受拉力。编织外皮应将毛茬收口。 12)重量在3kg及以上的灯具在棚面上安装,应将其固定在预埋件(如吊钩、螺栓)上,预埋件承重能力应是灯具重量的 10倍以上。3kg以下的灯具可采用胀管螺栓、铁螺栓在棚面 上直接固定。凡在吊棚上用螺栓固定、安装的灯具,不应让 吊棚罩面板承受重力,否则应采取加强措施,在倒T形龙骨 棚面安装灯具,其龙骨、罩面板均不能承受重力,应采取加 强措施; 13)灯具有纸面石膏板、轻质铝板或厚度小于10mm的木板材上安装,不得用木螺钉等直接拧入固定。应预先在板材后面加装 木方或采取其他加强措施。加强件应和龙骨做牢固连接; 14)在木制吊棚上暗装的灯具及发热附件,应在灯的周边或发热附件下衬以石棉垫、石棉布等做防火隔热处理; 15)大型玻璃罩灯应设网罩、防止玻璃罩破碎溅落伤人; 16)灯具的圆形底台直径在100mm以下可用一个螺栓紧固,直径在100mm以上或椭圆形、方形底台要用两个或两个以上螺栓 紧固; 17)导线在灯具上压接、要紧密牢固。导线线心如需弯环压接、应按螺栓(螺钉)旋紧方向弯环,不得反向。 2.各类灯具安装 2.1吊灯安装 A.大型吊灯安装

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

灯具安装专项施工方案

西客站高杆灯安装工程 灯 具 安 装 专 项 施 工 方 案 编制: 审批: 批准:

西客站高杆灯安装工程 灯具安装专项施工方案 一、综述: (一)编制依据: 1、西客站高杆灯安装工程高杆灯施工图 2、本工程设计图纸及相关技术资料。 3、国家、部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 4、我公司的技术力量、机械设备及施工水平。 5、我公司以往工程的施工方案及施工经验。 6、我公司内部制订的ISO9001(国际质量体系认证)、ISO14001(环境体 系认证)、ISO18001(职业健康安全)管理文件。 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)(中华人民共和国行业标准以下简称JGJ59—2011); 8、《江西省建筑施工物料提升机安全检验实施细则》。 (二)工程概况: 西客站高杆灯安装工程位于国家铁路南昌西站北广场与站前北大道旁。 西客站高杆灯安装工程灯杆安装主要包括30m高杆灯杆及10m双挑路灯灯杆吊装,灯具安装、调试,电缆敷设等。 二、主要工程量: 三、30m高杆灯安装主要工序及施工方法: (一)施工工序: 基础预埋件的整理杆体的分节套接穿入钢丝绳和电缆头部安装吊装杆体的垂直度调试接通电源灯盘的安

装和调试安装灯具调试 (二)施工方法: 卷扬式升降高杆的卷扬机和电气板出厂前已安装在杆体内,挂钩机构和头部已组装为总成,整个系统在厂内经过组装和调试。运至现场的货物分成杆体(多节组成)、头部总成、挂钩机构总成、防雨盖、灯盘和辅件(钢丝绳、电缆、避雷针、灯盘托架、电动工具等)。 1、基础埋件的整理: 清除混凝土基础表面的垃圾杂物,拆除包裹在预埋件螺栓上的防护物,复核各螺栓之间的间距尺寸(包括对角线尺寸),确认螺栓位置尺寸与图示尺寸相符。视检螺栓螺纹无损伤,如有必要,应对螺纹进行整修,确保螺母能自由的拧上。 2、杆体的套接: 在开始套接前,应将一根长度大于杆高的细钢丝或铁丝自电气门穿入杆体 将带有法兰的基座节放置在靠近基础的适当位置(将电气维护门向上放置),使法兰盘着地,用木头垫块在离基座节前端约1.5m处垫起基座节前端,使基座节前端离地,以留下足够的空间用于上节杆体的插套。 在基座节上标出套接深度,各节杆体之间的套接深度,因杆体口径的大小而异,此深度尺寸可以从图纸中找到。 在杆体的两侧焊有用于挂套拉紧钢丝绳的螺母,起吊时应确认位置,使上下两节的螺母在同一直线位置上。 将上一节杆体用吊车吊起,使口径大的一端对准基座节前端,缓慢套入,尽可能地套入较大深度,同样在该节的前端垫上木垫块。 在上、下两节杆体的两侧螺母上拧上螺栓,按下列示意图在杆体两侧安妥拉紧钢丝绳和手拉葫芦。

灯具安装施工方案

灯具安装施工方案 一、工程概况 天津纺织工业东移棉纺四工厂项目施工总承包工程包括纺纱厂、机织厂、专件车间。纺纱厂、机织厂为单层轻钢结构,车间内均为线槽灯光带照明。 二、施工准备 1、技术准备: a.进行图纸自会审,并进行技术交底; b.编制施工方案; c.编制材料供应计划; d.编制质保措施及施工技术措施; 2、材料准备: 电动机具:手电钻。 手动机具:钳子、螺丝刀、扳手、钢卷尺等。 3、作业条件 a.施工前应熟悉现场、图纸及设计说明。 b.灯具安装按已批准的设计进行施工。 c.灯具安装有关的吊顶工程质量,应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 d.灯具安装前建筑工程应满足: ①对灯具安装有妨碍的物体必须拆除。 ②地面清理工作应结束的情况下安装。 e.成排或对称的灯具安装前应进行测量画线。

f.已向安装灯具的操作人员做好技术交底。 三、施工工艺 1、工艺流程 2、操作工艺: a.熟悉图纸 灯具安装前应熟悉电气安装图纸,根据设计安装图纸作材料计划,灯具的型号、规格、数量要符合设计要求。 b.检查灯具 ①.各种灯具的型号、规格及外观质量必须符合设计要求和国家标准,并且厂家提供的技术文件中应有灯具组装、安装说明及合格证。 ②.灯具的配线应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。 ③灯内配线检查:灯内配线应符合设计要求及有关规定,导线绝缘良好,无漏电现象; ④荧光灯接线按厂家提供的接线图正确接线。 四、安装灯具 在吊顶安装完后,根据灯具的安装位置进行弹线,确定灯具支架固定点位置。 1、灯槽可以直接固定在主龙骨上。 2、具体做法见附图。 五、质量标准 1、主控项目: 灯槽的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。 2、一般项目:

照明灯具安装施工方案完整版

照明灯具安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计(施工方案)审批表 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11 照明灯具安装施工方案 1. 工程概况

威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED 灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 2 编制依据 电气装置安装施工及验收规范。 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 施工准备

(1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 主要机具: 作业条件: (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 施工部署 大厦照明亮化灯具由北京长青伟业装饰有限公司工程部安装施工。 4 操作工艺

灯具安装现场施工工艺

灯具安装工艺 1操作工艺 1.1工艺流程 2操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6) (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。 (9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 2.2灯具组装 2.2.1根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 2.2.2根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 2.2.3根据组装图组装并接线。 2.2.4安装各种附件。 2.3灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 2.4定位、放线 2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。 2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(Ⅵ409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装

(1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯, 将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线送回至灯头盒。然后将吊线盒底座或平灯座固定在塑料台上。 (3)如果是软线吊灯,首先将灯头线穿过吊线盒盖,打好保险扣,接头盘圈涮锡固定在吊线盒内与电源线连通的端子上。 (4)灯具吊线如需穿塑料软管,必须将软管两端剪成两半分别压在吊线盒与灯头内的保险扣上, 软管不能脱出。一般吊灯、吸顶灯灯具安装方法参见图 (5)链吊或管吊的灯具安装时应使用法兰式吊线盒将吊链或吊管固定在法兰盘上。 将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20mm的木螺丝固定。 荧光灯安装 (1)箱固定在专用吊架上。 吊链日光灯安装:首先根据灯具至顶板的距离,截好吊链,把吊链一端挂在灯箱挂钩上,另一端固定在吊线盒内,将导线依顺序编叉在吊链内,并引入灯箱,在灯箱的进线孔处应套上橡胶绝缘胶圈或套上阻燃黄腊管以保护导线,在灯箱内的端子板(瓷接头)上压牢。导线连接应涮锡,并用绝缘套管进行保护。最后将灯具的反光板用镀锌机螺丝固定在灯箱上,调整好灯脚,装好灯管。 嵌入式荧光灯安装 (1) 属软管,但金属软管必须与盒、 得大于1.2m, (2) 靠连接,吊顶内严禁有导线明露。 嵌入式筒灯的安装 (1) (2) 具固定在一起。 (3) 属软管引入灯具接线盒,压牢电源线。 (4) 管,金属软管与接线盒固定时,应采用专用接头,并做跨接地线。采用带有阻燃喷塑层的金属软管可不用做跨线接地。 (5)调整灯具与顶板平整牢固,上好灯管装好灯泡。 各型花灯安装 (1)组合式吸顶花灯安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上开好安装孔和出线孔,且出线孔应加绝缘胶圈,安装时将托板托起,将电源线和从灯具穿出的导线连接并绑扎严密。放回灯头盒内,将托板用螺栓固定,调整各个灯口,使托板四周和顶棚贴紧,安装灯具附件,上好灯管或灯泡。 (2) 光带的安装:根据灯具的外型尺寸及重量制作吊架,再根据灯具的安装位置,把吊架固定在预埋件或胀管螺栓上。光带的吊架必须单独安装;大型光带必须先下好预埋件。吊架固定好后将光带的灯箱用机螺丝固定在吊架上,再将接线盒内电源线穿入阻燃金属软管内引入灯箱,电源线与灯具的导

照明灯具安装施工方案(1)

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计 (施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 文轩茗园是承德扼守南区的两河地带打造领衔承德人文居所的现代化小区,有社区休闲会所,小区幼儿园,地下停车场和地上车位,机电设备用房,小区绿化带等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为小区业主提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个小区环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。

2 编制依据 2.1 河北省城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。

照明灯具安装施工方案

照明灯具安装施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

项目施工方案 1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。

灯具安装施工设计方案

. 赣江市民公园三期景观绿化工程 景观灯基础施工及吊 装方案 编制: 审核: 2013年3月

景观灯基础施工及吊装方案 一、工程概况 赣江市民公园三期景观绿化工程:现主体可施工标段起点八一大桥至赣大桥赣江北大道K0+000至K3+800,总长3800m。该工程属城市园林景观工程,采用设计平面图布灯的照明方式;景观灯布置在绿化带中及人行道旁,景观灯间距见设计平面图纸,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内景观灯布置对称;景观灯有庭院灯、路灯、高杆灯、草坪灯、侧壁灯、射灯、地埋灯等。 二、景观灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机挖高杆灯基础、人工挖基础施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模。基础顶标高为该处土方面低-10CM值,根据现场维护情况和景观灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、该标段主要工程数量

四、施工计划 一工区6月底完成所有灯柱基础混凝土浇筑任务及部分业主已确认灯具安装。 五、景观灯施工方案 5.景观灯施工工艺 施工工艺流程图见图1。 5.2、施工工艺和方法 5.2.1、灯基开挖 与其他管线所属部门联系,掌握大概分布资料,通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况,要求有序地开挖,并施作雨天临时排水沟,开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。 5.2.2、测量定位 根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作,采用

全站仪按极坐标法测设基础的位置,用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误,增设护桩指导施工。 5.2.3、基础土方开挖 采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖,而后人工按图示尺寸修边到设计标高,若出现超挖,不得使用弃土就地回填,应采用级配碎石或砂回填到设计值。

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

普通灯具安装工程施工方案

普通灯具安装工程施工方案 一、材料要求 1 灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证或"CCC"认证。 2 灯具导线:照明灯具使用的导线,其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合下表的要求。 线芯最小允许截面 线芯最小截面(mm) 3 塑料绝缘台:塑料绝缘台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象,绝缘台应完整。 4 吊管:采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。钢管厚度不应小于1.5mm。 5 吊钩:花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具挂销直径,且不得小于6mm;大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验;吊扇的挂钩不应小于挂销直径,且不得小于8mm。 6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 8 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子不得有皱纹和缺损现象)。 9 其他材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器;电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管;自在器、吊链;线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精);橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 二、主要机具 1 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 2 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁挫、圆挫、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 3 活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 4 台钻、电钻、电锤、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 三、作业条件 1 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2 盒子口修好,油漆完。

照明灯具安装施工方案

项目施工方案1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。针对工程的特点,进行方案研论,在各分项开工前完善施工方案

灯具安装施工方案(DOC 46页)

灯具安装施工方案(DOC 46页)

灯具安装施工方案 一、配线工程施工工序及基本要求 (一)配线施工前应考虑的事项 1、全面熟悉施工图纸 1)弄清设计图纸的设计内容及设计意图,对图中选用的电气设备和主要材料等进行统计,以做好备料工作,对采用的代用设备和材料,要考虑供电安全和经济技术等指标。 2)注意图纸提出的施工要求。 3)考虑与主体工程和其它安装工程的配合,确定合理的施工方法,为防止破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观,应尽量配合土建做好预埋预留工作,同时还应根据规范要求尽量考虑好与其它管线工程的关系,避免施工时发生位置的冲突,而造成返工。 在熟悉图纸的同时,还必须熟悉有关电气安装工程的技术规范、工程质检验标准等有关的技术资料。 2、做好工具、材料的准备。 (二)配线施工程序: 根据施工图纸,确定电器安装位置,导线敷设途径及导线穿过墙壁和楼板的位置→在土建抹灰前,将配线所有的固定点打好孔洞,埋设好支持构件,最好配合土建搞好预埋预留工作→装设绝缘支持物、线夹、支架或保护管→敷设导线→安装灯具及电器设备→测试导线绝缘,连接导线→校验、自检、试通电。 (三)室内配线的一般要求 1、室内配线,首先应符合电气装置安装的基本要求,即: 1)安全:室内配线及电器设备必须保证安全运行。因此,施工时选用的电器设备和材料应符合施工图纸要求,必须是合格产品,施工中

对导线的连接、接地线的安装以及导线的敷设等均应符合质量要求以确保运行安全。 2)可靠:室内配线是为供电给用电设备而设置的,但有的室内配线出于不合理的设计与施工,造成很多隐患,给室内用电设备运行的可靠性造成很大影响,因此,必须合理布局。 3)经济:在保证安全可靠运行和发展的可能条件下,应该考虑其经济性,选用最合理的施工方法,尽量节约材料。 4)方便:室内配线应保证施工操作与维修方便。 5)美观:室内配线施工时,配线位置及电器安装位置的选定,应注意不要损坏建筑物的美观,且应有助于建筑物的美化。 根据施工图纸,确定电器安装位置,导线敷设途径及导线穿过墙壁和楼板的位置在土建抹灰前,将配线所有的固定点打好孔洞,埋设好支持构件,最好配合土建搞好预埋预留工作装设绝缘支持物、线夹、支架或保护管敷设导线安装灯具及电器设备测试导线绝缘,连接导线校验、自检、试通电配线施工除考虑以上几条基本要求外,应使整个线路布置合理、整齐、安装牢固。在整个施工过程中,还应严格按照其技术要求进行合理的施工。 6)所用导线的额定电压应大于线路的工作电压,导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设环境条件,导线截面应能满足供电质量和机械强度的要求。 7)导线敷设时,应尽量避免接头。因为常常由于导线接头质量不好而造成事故,若必须接头时,应采用压接或焊接。 8)导线在连接和分支处,不应受机械力的作用,导线与电器端子的连接要牢靠压实。 9)穿在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必须接头时,应把接头放在接线盒、开关盒或灯头盒内。

照明灯具安装施工方案_secret

北京市轨道交通路网管理服务中心工程 照明灯具安装施工方案 编 制: 审 核: 审 批: 二○○六年七月十日

施工组织设计(施工方案)审批表 工程名称 心 建筑面积 (填写讨论的主要结论包括应修改的部分)

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 北京市轨道交通路网管理服务中心一期工程是个大型公共建筑物,有展示大厅,指挥大厅,控制大厅,结算大厅,办公楼,机电设备用房,停车场等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 1*18W 套65 2 编制依据 2.1 北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。

 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变