一、产品概述

NT8381电压信号传感器,能够采集被监控消防设备电源的电压,判断电源工作状态和过压、欠压、缺相、错相等故障信息。

产品适用于各类工厂、库房、办公室、商业建筑、宾馆及娱乐场所等消防设备的线路电源检测。与消防设备电源状态监控器(以下简称监控器)组网监控使用,实现监控和报警。

产品设计、制造和检验均符合国标:GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》。

二、技术指标

三、指示灯状态

1、正常状态:绿色指示灯闪亮,黄色指示灯熄灭,红色指示灯熄灭。

2、供电故障状态:绿色指示灯闪亮,黄色指示灯闪亮,红色指示灯熄灭。

3、供电中断状态:绿色指示灯闪亮,黄色指示灯熄灭,红色指示灯闪亮。

四、连接方式

三相四线、三相三线交流电压的接线方式:U1A U1B U1C U1N为第一路三相电压接线端子,U1A接A相,U1B接B相,U1C接C相,三相三线U1N不接,三相四线U1N接中性点。Z1 Z2接入控制器总线。

图1

注意: 安装时电压传感器引线需经过保险取样;保险丝规格为:220V/1A。

五、调试

1、检查线路连接是否正确,排除错误接线和虚接情况;

2、通过电子编码器设置地址(操作方法详见电子编码器说明书);

3、在监控器上搜索和保存传感器信息(操作方法详见监控器说明书);

4、设置报警值,传感器进入正常监控状态(操作方法详见监控器说明书)。

六、日常使用和故障处理

七、注意事项

1、应该按现场的实际情况设定报警阈值。

2、安装、维护时注意安全,避免发生触电事故。

3、此产品应用在强电环境下,安装时施工人员需注意安全,佩戴绝缘装备,以防触电。

4、用户在使用中发现问题,及时与本公司联系。

八、报警和故障处理

1、每年应进行一次维护检查,以保证系统的正常运行。

2、保持设备的完好清洁,发现问题及时报有关管理部门。

3、在进行检查之前,应通知有关管理部门,系统将进行维护,会因此而临时停止工作。

4、如有设备损坏,我公司负责维修,发现问题请及时和我公司联系,用户不得自行拆开或维修,否则

后果自负。

5、建议每12年更换一次探测器。

九、运输及贮存

1、产品外包装采用纸箱等。

2、产品运输途中不应受雨、霜、雾直接影响,不受直接挤压、撞击等损伤。

3、产品应贮存在通风、干燥、相对湿度小于85%的仓库中,离地面50mm以上;层叠高度不超过5层。

十、开箱及检查

1、当您购买此产品时,应当场开箱检查,根据装箱清单对所有物品进行清点。

2、包装应完好无损。

3、开箱时若发现本产品有损坏或者部件脱落松动,请及时通知本公司。

激光对射说明书

激光对射说明书 周界报警产品:振动光纤、泄漏电缆、电子围栏、激光对射 三安古德

在防盗报警领域,室内防范目前主要采用门磁、红外幕帘探测,对于晚上和无人员活动的室内防范可能比较合理。 对普通家居、别墅等场所则不适应,有人时不能布防,晚上也不便于布防,达不到御贼于外的目的。 红外栅栏应用到门窗的室内防范不会影响到人员活动,但是,红外栅栏会受杂光、红外反射光及同频干扰误报率高。 因此,可靠性差是目前影响主动红外对射大量进入家居防范的主要原因。 对于室外防范,特别是较大空间范围的居民小区、工业园区、变电站等场所主要应用红外对射。 但是,从目前全国使用的情况看,真正长期应用的是极少数,大多成为一种摆设。 究其原因,主要是抗干扰能力差,受自然环境的影响,易发生误报警,包括各种光干扰、强磁干扰和恶劣天气的影响。 因此,在我国目前主动红外探测产品的应用仍是有限的,其原因主要是产品本身问题,受制于红外光源的特性。 将激光作为探测光源具有很多优势。 经过多年攻关努力,成功解决了激光稳定性、安全性、适应性、编码定位、低功率化和小型化问题。

在全球安防市场上率先推出信号旗栅栏型激光对射探测器,它既具有激光的光源优势,又具有红外栅栏简洁隐匿的外形特征,能兼顾室内外应用环境。 是防盗报警领域新一代革命性产品,能极大地拓展防盗报警领域的应用空间,能带来应用理念上的全新变化, 主要包括以下方面: 一、激光对射工作原理 其原理是在要设防的周界上设立一定数量的竖杆状的激光射线发射器和接收器,组成一个环形围栏,每对发射器与接收器之间根据发射功率不同,可相距10~150米 左右,通过发射器发射出多道平行的不可见激光射线,与接收器形成一个光回路,当入侵者翻越时,会隔断激光射线回路,从而产生报警。 二、激光对射参考系数 激光对射SA-1JG50 工作原理:激光 测试距离:200m(± 5) 颜色:象牙白 传感器类别: 位置传感器 耐热范围:75C°/-25C° 工作频率:50HZ-60 HZ 产品材质:黄童镀镍 外形规格:直径:12*60mm 电缆线长度:1.5m 工作电压:接受三线发射两线NPN常开DC6-36V 电流:200mA 电压:DC 9~36V(可根据客户特殊订制)。 * 较长检测距离:50米

压力传感器的安装方法及使用要求

●检查安装孔的尺寸 如果安装孔的尺寸不合适,传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损(螺纹工业标准1/2-20 UNF 2B),通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整。 ●保持安装孔的清洁 保持安装孔的清洁并防止熔料堵塞对保证设备的正常运行来说十分重要。在挤出机被清洁之前,所有的压力传感器都应该从机筒上拆除以避免损坏。在拆除传感器时,熔料有可能流入到安装孔中并硬化,如果这些残余的熔料没有被去除,当再次安装传感器时就可能造成其顶部受损。清洁工具包能够将这些熔料残余物去除。然而,重复的清洁过程有可能加深安装孔对传感器造成的损坏。如果这种情况发生,就应当采取措施来升高传感器在安装孔中的位置。 ●选择恰当的位置 当压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游时,未熔融的物料可能会磨损传感器的顶部;如果传感器被安装在太靠后的位置,在传感器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料的停滞区,熔料在那里有可能产生降解,压力信号也可能传递失真;如果传感器过于深入机筒,螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏。一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。 ●仔细清洁 在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也需要用清洁的钻孔机和导套清理干净。 ●保持干燥 尽管传感器的电路设计能够经受苛刻的挤出加工环境,但是多数传感器也不能绝对防水,在潮湿的环境下也不利于正常运行。因此,需要保证挤出机机筒的水冷装置中的水不会渗漏,否则会对传感器造成不利影响。如果传感器不得不暴露在水中或潮湿的环境下,就要选择具有极强防水性的特殊传感器。

META_SLS激光传感器操作说明

Meta Vision Systems Smart Laser Probe Operating Manual ? Meta Vision Systems Ltd. March 2011 Version 1.0 Part number: DOC-S1E-10

Foreword This manual describes the operation of the Smart Laser Probe seam tracking system. Meta Vision Systems Ltd. has made every effort to ensure that the information presented in this user manual is correct. If you have any comments on the manual, please send them to us on the form at the end of this manual. Any questions about information contained in this manual or requests for further information should be forwarded to your equipment provider or Meta Vision Systems at the address below. This manual and its contents is copyright ? Meta Vision Systems Ltd. No part of this manual may be copied or distributed without the written consent of Meta Vision Systems. Meta Vision Systems Ltd. Oakfield House Oakfield Industrial Estate Eynsham Oxfordshire OX29 4TH UNITED KINGDOM Tel: +44 (0)1865 887900 Fax: +44 (0)1865 887901Meta Vision Systems Inc. 8084 TransCanada Highway St-Laurent Québec H4S 1M5 CANADA Tel: +1 514 3330140 Fax: +1 514 3338636 Web page: https://www.wendangku.net/doc/5a11173773.html, Email: support@https://www.wendangku.net/doc/5a11173773.html,

震动传感器产品使用说明书

震动传感器产品使用说明书 一、YT-JB3A震动传感器应用:特别设计作金属和水泥墙防破坏用,适用于保险箱、金属门、密 室、钱箱和银行水泥墙、自动柜员机、ATM取款机、保险箱等防击防敲物体等保护防盗保险柜 是针对ATM/自助银行系统而设计研发的一种新型高灵敏度全向振动传感器,具有全向检测、灵敏度可调、高抗干扰能力、产品一致性和互换性好、体积小、可靠性高、价格低等特点。 二YT-JB3振动传感器主要性能: 灵敏度:高低可调 一致性及互换性:好 可靠性及抗干扰:无误触发、抗干扰强 自动复位:自动复位性强 信号的后期处理:简单 输出信号:开关信号,外观小巧,安装调试方便。 无需外接振动分析板:产品内部设计振动分析放大电路 三、YT-JB3主要性能参数: 1、工作电压:12VDC(红线V+ 屏蔽线V-); 2、灵敏度:大于等于0.2g; 3、频率范围:0.5HZ~20HZ; 4、工作温度范围:-10℃~50℃; 5、体积: 6.0㎝×4.5㎝×2.1㎝ 6、检测方向:全向。 7、信号输出:开关信号(黄/白线); 8、输出脉冲宽度:与振动信号幅度成正比; 控制防范:每只振动探测器可控制 10m 2 左右的房间。 灵敏度:在探测器警戒防范区内,以 60kg(±5kg)体重的人用≥1kg钢锤或其它工具打墙1-3次报警。报警延时: 1-8秒; 报警输出:继电器常闭(警戒为常闭、报警常开)。 防拆功能:打开探测器盒盖或断电源线时报警。 误报率低:在电路中采用特殊信号处理电路,使之误报率最小 警戒电流≦ 47mA,报警电流≦ 30mA。 四、使用中注意的问题: YT-JB3振动传感器与其他的振动传感器一样,安装时使用粘结胶固定,以减小振动源至传感器之间的信号衰减。

激光传感器的工作原理及其应用

激光传感器由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。常见的是激光测距传感器,它通过记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。激光传感器的应用 利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。 激光测长 精密测量长度是精密机械制造工业和光学加工工业的关键技术之一。现代长度计量多是利用光波的干涉现象来进行的,其精度主要取决于光的单色性的好坏。激光是最理想的光源,它比以往最好的单色光源(氪-86灯)还纯10万倍。因此激光测长的量程大、精度高。 激光测距 它的原理与无线电雷达相同,将激光对准目标发射出去后,测量它的往返时间,再乘以光速即得到往返距离。由于激光具有高方向性、高单色性和高功率等优点,这些对于测远距离、判定目标方位、提高接收系统的信噪比、保证测量精度等都是很关键的,因此激光测距仪日益受到重视。在激光测距仪基础上发展起来的激光雷达不仅能测距,而且还可以测目标方位、运运速度和加速度等,已成功地用于人造卫星的测距和跟踪。 激光测振 它基于多普勒原理测量物体的振动速度。多普勒原理是指:若波源或接收波的观察者相对于传播波的媒质而运动,那么观察者所测到的频率不仅取决于波源发出的振动频率而且还取决于波源或观察者的运动速度的大小和方向。所测频率与波源的频率之差称为多普勒频

氧传感器技术手册

氧传感器使用说明书 (第一版) 适用零件号:25327985 25359908

1.概述 氧传感器是现代发动机管理系统中必不可少的重要零部件。它是一种利用电化学工作原理发展出来的电器元件。 氧传感器在现代发动机管理系统的配置机构中被用于探测汽车发动机所排出的燃烧废气中氧的含量,借以判定发动机实时燃油供给空气燃料混合比的实际状态,并通过自身产生的电器反应信号反馈给发动机电子控制模块(ECM),以作为系统燃油管理系统的闭环燃油修正补偿控制的重要依据,使燃油管理子系统能够更加精确地控制调整发动机各种工作状态下的空气燃料混合比;并在绝大多数工况下使系统保持在理想空燃比工作状态,以便获得更加优良的汽车排放控制特性和燃油经济性。 氧传感器的输出信号为0 ~ 1V的交变电压信号。传感器可根据发动机所排燃烧气中氧的含量高低自动感应和探测并向发动机电子控制模块输出这一高低变化的电压信号。 现代发动机管理系统采用的氧传感器有两种主要类型:非加热型氧传感器和加热型氧传感器。 装配在发动机排气歧管上的氧传感器,由于可以利用发动机所排出燃烧废气的余热进行快速加热,故可使用价格低廉的非加热型氧传感器;当氧传感器的安装位置受到整车布置限制,氧传感器距离发动机排气歧管出口较远时,由于不能利用发动机燃烧废气对于传感器迅速加热,此时必然需要采用加热式氧传感器。 加热式氧传感器的内部设计有热敏电加热元件,可利用系统供电电压强制使氧传感器加速预热,促使其快速起燃,及早实现系统的闭环燃油管理控制。

2. 工作原理 德尔福公司生产的氧传感器是采用氧化锆元件作为传感器的基础元件。氧化锆元件是一种通体充满无数微孔的陶瓷基础元件外面镀有氧化锆涂层,该涂层外测暴露于发动机燃烧废气之中;涂层的内侧透过含微孔的陶瓷元件与大气相通。集中在氧化锆内外两侧电极之间氧含量的差别形成的微分电压信号。 当氧化锆元件被电流加热或被流经传感器的发动机燃烧废气加热所激活,空气经过通体充满无数微孔的陶瓷基础元件进入氧化锆元件的内电极,而燃烧废气流经氧化锆的外电极。氧离子将从氧化锆内电极向外电极移动,传感器的内外电极之间构成了一个简单的原电池,发动机燃烧废气中氧含量的变化不同在两个电极之间产生不同的输出电压信号。氧传感器将根据发动机燃烧废气中氧离子浓度的高低变化来改变这一输出电压信号的高低。 氧传感器通常的工作表现为在当发动机的工作时空燃比变稀时,排气中氧含量的浓度将会升高,此时,氧传感器的输出电压信号接近 0V;当空燃比变浓时,排气中氧含量的浓度降低,传感器的输出电压将接近 1V。 发动机电子控制模块(ECM)根据这一输入电压信号,配合系统控制逻辑及控制策略,通过响应的传感器和执行器,就可以调整系统输出控制指令,使发动机工作在和保持理想的空燃比燃油供给状态。 氧传感器核心元件允许的最低工作温度为300摄氏度;最高温度一般不超过850摄氏度。具体情况参照实际产品图纸规定的实际数值为准。 氧传感器是闭环燃油管理控制子系统的关键元件。正是由于有了该传感器才使得发动机的空燃比的闭环燃油控制成为可能,从而使系统实现为达到最佳三元催化转换器转化效率所需的理想空燃比的控制目标,实现最佳发动机燃烧控制目的。 3. 结构特征 德尔福公司生产的现代发动机管理系统配套用氧传感器的主要特点为: ?零部件统一设计,全球采购系统可保障全球产品性能的一致性 ?传感器具备防水功能 ?无需空气渗透过滤装置 ?通用化接口结构设计,简便易于替代竞争对手产品 ?大批量生产,大批量产品应用考核,可靠性能优良 ?超强低温适应性能

KCO-AV一氧化碳传感器维护及使用说明书 (HK1.7适农版)

安装使用传感之前,请仔细阅读本说明书,以便正确地使用和维护。 一、产品概述 KCO系列一氧化碳传感器是可以应用于检测危险一氧化碳泄漏场所,采用进口电化学式传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。 二、产品特性 -先进的微处理器技术 -0-1000ppm量程规格,用户可根据实际要求而定。 -防爆设计,快速,可信,稳定。 -12-30V直流电源供电 -RS485输出(选配) -标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出或继电器输出(选配) -反应速度快,测量精度高 -最佳的性能和较低的安装费用 -维护费用低 三、技术参数 检测气体:空气中的一氧化碳(CO) 量程:0-1000ppm量程范围可根据实际要求而定 精度:<±3%(F.S) 最小读数:0.1ppm 响应时间:≤30秒 传感器寿命:24个月 传感器类型:电化学 电源:12-30V直流电源供电 检测方式:扩散式 工作方式:长期连续工作 输出信号:标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或RS485输出(选配) 连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管 电缆规格:型号RVVP3×1.0mm2信号传输距离:≥1000米 结构材料:压铸铝 防爆标志:Ex dIICT6 防护等级:IP65 工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定) 工作湿度:≤90%RH 尺寸:183×143×92mm 重量:≤1.2kg 四、线性对比公式 电流型:(最大测量范围-最小测量范围)/(20-4)=当前值/(当前电流值-4) ******当前+最小测量范围值,才是实际值。 电压型:0-10V 输出(最大测量范围-最小测量范围)/10=当前设备值/(当前电压值) ******当前+最小测量范围值,才是实际值。 电压型:0-5V输出(最大测量范围-最小测量范围)/5=当前设备值/(当前电压值) ******当前+最小测量范围 五、外形尺寸

激光测距传感使用手册

激光测距传感使用手册

前言 尊敬的客户: 衷心的感谢您选择了深圳市南方测控技术有限公司的激光测距传感器! 为了让您更好的使用本激光测距传感器与防止意外事故的发生,请您在使用本激光测距传感器前仔细的阅读本说明书。 本说明书的版权归属深圳市南方测控技术有限公司所有,如在不影响本激光测距传感器整体性能的前提下所作的修改或更新,恕不另行通知。

激光测距传感器系统说明 术语解释 激光测距:利用激光对目标的距离进行准确测定。激光测距一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。 脉冲激光测距:基于激光脉冲反射时差法原理,测距仪器发射出的激光经被测量目标反射后,激光束被测距仪器接收,测距仪器记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪器和被测量物体之间的距离。 激光测距传感器:为工业测量之产品,采用工业标准设计、生产和检测,可在线24小时连续实施测量,有的可以多台组网测试。 激光安全等级:国际上对激光有统一的分类,激光器分为四类(Class1、Class2、Class3、Class4)。Class1激光器对人是安全的,Class2激光器对人有较轻的伤害,Class3以上的激光器对人有严重伤害,使用时需特别注意,避免对人眼直射。

Class2激光器:指激光器的出口光功率小于1mw,一般认为对人的眼睛是安全的,正常暴露在这种激光器的光束下不会对眼睛的视网膜造成永久性的伤害。尽管此种激光器是安全的,但也不能长时间的直视激光光束。如偶尔照射到人眼还不至于引起伤害,但连续观察激光束时能损伤眼睛。此是对第二级激光器的最重要控制措施。 系统概述 LPS系列激光测距传感器是一种功能强大的测量精确、无接触式的工业用距离测量设备,它可广泛地被集成用于各种工业用途的控制和监测系统上。使用图例如下:

氧化锆氧传感器的原理及应用

氧化锆氧传感器的原理及应用 第一部分氧化锆氧传感器工作原理 一、产品简介: 氧化锆氧传感器是利用氧化锆陶瓷敏感元件测量各类加热炉或排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制炉内燃烧空然比,保证产品质量及尾气排放达标的测量元件,广泛应用于各类煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛控制。它是目前最佳的燃烧气氛测量方式,具有结构简单、响应迅速、维护容易、使用方便、测量准确等优点。运用该传感器进行燃烧气氛测量和控制既能稳定和提高产品质量,又可缩短生产周期,节约能源。 二、氧传感器工作原理: 氧传感器是利用稳定的二氧化锆陶瓷在650℃以上的环境中产生的氧离子导电特性而设计的。在一定的温度条件下,如果在二氧化锆块状陶瓷两侧的气体中分别存在着不同的氧分压(即氧浓度)时,二氧化锆陶瓷内部将产生一系列的反应,和氧离子的迁移。这时通过二氧化锆两侧的引出电极,可测到稳定的毫伏级信号,我们称之为氧电势。它服从能斯特(Nernst)方程:式中E为氧传感器输出的氧电势(mv),Tk 为炉内的绝对温度(K),P1和P2分别为二氧化锆两侧气体的氧分压。实际应用时,将二氧化锆的一侧通入已知氧浓度的气本(通常为空气),我们称之为参比气。另一侧则是被测气体,就是我们要检测的炉内的气氛,详见图1。氧传感器输出的信号就是氧电势信号,通过能斯特方程我们就可以得到被测炉气氛中的氧分压和氧电势的关系。参比气为空气时,可表示为:式中E为氧传感器输出氧电势;Tk为炉内的绝对温度;P02为炉内的氧分压。我们的氧传感器产品带有自加热装置,一般温度保证在700℃,这样TK数值基本是恒定的,从而通过上式可以直接测量出炉内氧分压浓度。工程应用中采用标准气体来标定氧传感器输出氧电势E和氧分压浓度PO2的对应关系,这种方法也是目前公认的最准确、最直接的标定方法。 第二部分 HMP系列氧传感器 一.HMP氧传感器基本结构: HMP氧传感器的核心部件采用进口氧化锆氧传感器(详见图2),该氧化锆氧传感器自带智能加热装置,提供稳压恒定控制信号即可快速达到使用温度,并保证传感器在该恒定温度下连续、稳定工作。安装该探头需要调整引导板方向,尽量使引导板正对气流方向,这样才能形成对检测气氛的气体自导流。进口氧化锆氧传感器典型性能特性如下:零点误差:£±0.2mv ;交流电阻(1500赫兹):(700℃)£100 千欧;(1100℃)£ 5 千欧。响应时间(700-1300℃):£1秒 二.HMP氧传感器采样、维护方式: HMP氧传感器采用气氛自导流方式,导入被检测气氛,考虑工程现场的环境因数,设计有吹扫清除通道,可方便地对采样引导管道进行吹扫工作,以避免炉内或管道内的灰尘、煤灰、油杂质等等堵塞采样管,请参考图3。 三.技术性能: 使用温度:室温~1100℃;氧电势显示范围:-50~1240mV;氧电势输出精度:±0.5mV;响应时间:≤1秒;正常使用使用寿命:≥18个月。 第三部分氧传感器的安装 合理的安装是保证氧传感器可靠运行的关键,许多使用问题均由于氧传感器安装不当造成的,希望用户一定要特别注意这一点,安装氧传感器请尽量考虑氧传感器的安装要求: 一、采样测量点: 确定测量点是首要的工作。应遵循如下几项原则: (1)选择的测量点要求能正确反映所需要的炉内气氛,以保证氧传感器输出信号的真实性,尽量避开回风死角;

GF型风流压力传感器说明书

ISO9001:2000认证企业 产品使用说明书 GF型风流压力传感器 感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前, 请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。 1

前言 本说明书详细地介绍了GF型风流压力传感器的使用方法及使用注意事项,使用者在使用前请务必仔细阅读。GF型风流压力传感器在生产过程中执行的是煤炭科学研究院重庆分院的企业标准Q/MKC 56-2005。 I

目次 前言…………………………………………………………………………………………I 1 概述 (1) 2 工作原理与结构 (2) 3 技术特性 (3) 4 尺寸、重量 (4) 5 使用、调校 (4) 6 典型故障处理 (5) 7 维护、保养 (6) 8 运输、贮存 (6) 9 开箱及检查 (6) 10 其它 (7) II

GF型风流压力传感器 1 概述 GF型风流压力传感器,是一种专门用于监测煤矿井下巷道及瓦斯抽放管道负压的模拟量传感器,对于监测井下风压变化,确保矿井正常通风、配风及瓦斯抽放管路安全等方面有着重要作用,用于老塘漏风,隔墙密闭质量的连续监测的重要传感器,能就地数字显示风压或管道压力变化。 1.1 产品特点 1.1.1 GF型风流压力传感器在设计中采用了新型单片微机和高集成数字化电路,简化了电路结构,提高了整机性能的可靠性,便于维护与调试。 1.1.2 本传感器在整机的零点、灵敏度调校上实现了红外遥控调校功能,方便了仪器的调校工作。 1.1.3 本传感器在电源设计上采用新型开关电源,大大降低了整机功耗,增加了传感器的传输距离。 1.1.4 本传感器增设了故障自检功能,方便了使用与维护。 1.1.5本传感器的外壳采用了高强度结构,使整机具有很强的抗冲击能力。 1.2 主要用途和适用范围 1.2.1 主要用途 GF型风流压力传感器主要用于老塘漏风,隔墙密闭质量的连续监测。 1.2.2 适用范围 井下煤尘巷道、回风巷的通风配风、瓦斯抽放管道的负压监测。 1.3 型号的组成及其代表意义 G F □□ (A) 设计序列号 F代表负压传感器,Z代表正压传感器 测量范围 风流压力 传感器 1.4 环境条件 1.4.1 工作条件 a) 工作温度: 0 ℃~40 ℃; b) 相对湿度: ≤95 %; c) 大气压力: 80 kPa~106 kPa; 1

pf20系列压力传感器手册

efector 500电子压力传感器操作说明

1显示屏菜单结构P.3 (图) 2编程P.4 1.选择参数; 2.设定数值*; 3.参数值确定。 * 当参数调至最大设定值,继续调整参数值将从最小的设定值重新开始循环。在设置开关点(SPx,rPx)或模拟输出信号(ASP,AEP)的限制之前选定显示单位,这将避免单位转换中舍入误差的发生,得到更精确的设定值。 3安全提示 ●安装之前请阅读产品说明; ●请检查该产品是否适合你的使用; ●用户如未遵循本手册的操作说明或技术数据进行操作,可能发生 人身伤害或财产损失; ●在所有应用中,请检查本产品的材料(参看技术数据)是否适用 于所测量的物质。 4控制和显示说明 (图)P.20 5功能及特性 ●该压力传感器检测系统压力;

● 显示屏指示当前系统压力; ● 5.1 程序设定 通过设定各类参数,所测信号的赋值是不同的,可应用于各自不同的应用。(见9、11.1节) 5.2 EHEDG 3A 部件已通过EHEDG 和3A 认证。 5.3 应用 1)如显示到负值小数点后两位,小数点前的0不会显示。如:-0.05显示为-.05 不同显示单位的标示方式封装与设备中,选取传感器上各自的标示或填入空白的标示。 勿使静态或动态的过压超过给定的过载压力。 任何高于爆破压力的瞬时压力都会损伤设备(损伤危险)!

6操作模式 6.1 运行模式(Run mode) 正常操作模式。 当所需电压已经提供时,设备处于运行模式。根据设定参数监视并产生输出信号。 显示屏指示当前系统压力(见11.1节)。 红色发光二极管指示输出的状态切换。 6.2 显示模式(Display mode) 参数指示和参数值设定。 按下Mode/Enter按键,设备进入可以读取参数值的显示模式。此时内部的传感、处理和输出功能仍然继续进行。 ●用Mode/Enter按键选取需要设定的参数; ●按下Set按键,相应的参数值会显示15秒。再经过15秒设备返回运行模式。 6.3 编程模式(Programming mode) 参数值的设定。 看见参数值时,按住Set键5秒以上,设备进入编程模式。Set键改变参数值,按下Mode/Enter键确定新的参数值。该模式期间设备仍将按之前的参数继续进行感应、处理和输出计算,直到新的参数值确定。如果15秒内未按下任何按键,设备将返回运行模式。 7安装 装配和拆除传感器时,确定系统没有承受压力。 7.1 工艺适配器 该设备可采用单独购买的ifm适配器作为其附件。 首先将适配器(C)安装到传感器上,然后传感器+适配器通过螺母、钳位法兰或其他类似原件(B)装上工艺连接件。 (图)P.23

激光传感器O1D100中文操作说明

目录 安全指示 (21) 功能和特性 (22) 操作和指示元件 (22) 电气连接 (23) 操作模式 (24) 编程 (25) 设置/操作 (26) 技术信息/操作/参数 可调节参数 (27) 菜单结构1:主菜单 (30) 菜单结构2:扩展功能 (31) 菜单结构3:教学模式 (32) 输出功能 (32) 比例图 (36)

避免暴露 此缝隙会释放激光 小心 激光 请勿凝视光柱 2级激光产品 最大功率4.1mW 波长650nm 脉冲1.3ns 21CFR PART 1040 EN60825-1:2003-10 粘贴到电缆警告: 2级激光产品 请对电源电缆使用粘贴标签。 请勿凝视光柱

功能和特性 光学距离传感器 ●测量0.2 -10m的距离 ●在10段显示屏上显示测量结果 ●根据设置输出功能,生成2个输出信号●O1D100:认证:21 CRF 部件1040 操作和指示元件

; 电气连接 本设备只能由熟练的电工来连接。必须遵守国家的或国际上关于电气设备安装的规章。 电源电压符合EN50178,SELV 、PELV 。 O1D100:cULus ,电源级别2。 在连接本设备之前请断开电源。 ifm 槽的核心颜色: 1=BN (棕色),2=WH (白色),3=BU (蓝色),4=BK (黑色)。 注意:如果输出2连接到模拟输入卡,则必须首先设置输出的参数(OU2=I 或者OU2=U )。否则 可能会毁坏输入卡。

“运行”模式 此模式是一般操作模式 打开电源之后,本设备处于运行模式。它执行其监视功能,并根据设备参数生成输出信号。 显示屏指示当前距离,黄色LED表示输出的切换状态。 “显示”模式 此模式指示参数和设置参数值 在短暂地按[Mode / Enter] 按钮之后,设备转入显示模式。它在内部保持操作模式。与此无关,可以读取设置参数值: ●短暂地按[Mode / Enter] 按钮,可滚动参数。 ●短暂地按[Set] 按钮,可将相应的参数值显示15秒。再过15秒之后,设备返回到“运行”模 式。 “编程”模式 此模式设置参数值 在选择了一个参数,然后按住[Set] 按钮超过5秒之后,设备转到编程模式(显示的参数值闪烁,然后持续增长)。设备在内部保持操作模式。它继续其对现有参数的监视功能,直到更改终止。 您可以通过按[Set] 按钮来更改参数值,并通过按[Mode / Enter] 按钮来确认参数值。如果超过15秒未按任何按钮,则设备返回到“运行”功能。

颜色传感器产品说明书

【产品展示图片】 引脚说明

1、S0 2、S1 3、OE 4、GND 5、VCC 6、OUT 7、S2 8、S3 简要说明 一、尺寸:长34mmX宽26mmX高10mm 二、主要芯片:TCS230 三、工作电压:直流5V 四、输出频率电压0~5V 五、特点: 1、所有的引脚全部引出 2、输出占空比50% 3、采用高亮白色LED灯反射光 4、可直接和单片机连接 5、静态检测被测物颜色 6、检测距离10mm最佳 操作说明请参看我们的优酷视频:https://www.wendangku.net/doc/5a11173773.html,/龙戈电子 适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计等等附录: 颜色传感器TCS230及颜色识别电路

随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展,生产过程中长期以来由人眼起主导作用的颜色识别工作将越来越多地被相应的颜色传感器所替代。例如:图书馆使用颜色区分对文献进行分类,能够极大地提高排架管理和统计等工作;在包装行业,产生包装利用不同的颜色和装潢来表示其不同的性质或用途。目前的颜色传感器通常是在独立的光电二极管上覆盖经过修正的红、绿、蓝滤波片,然后对输出信号进行相应的处理,才能将颜色信号识别出来;有的将两者集合起来,但是输出模拟信号,需要一个A/D电路进行采集,对该信号进一步处理,才能进行识别,增加了电路的复杂性,并且存在较大的识别误差,影响了识别的效果。TAOS(Texas Advanced Optoelectronic Solutions)公司最新推出的颜色传感器TCS230,不仅能够实现颜色的识别与检测,与以前的颜色传感器相比,还具有许多优良的新特性。 1 .TCS230芯片的结构框图与特点: TCS230是TAOS公司推出的可编程彩色光到频率的转换器,它把可配置的硅光电二极管与电流频率转换器集成在一个单一的CMOS电路上,同时在单一芯片上集成了红绿蓝(RGB)三种滤光器,是业界第一个有数字兼容接口的RGB彩色传感器,TCS230的输出信号是数字量,可以驱动标准的TTL或CMOS逻辑输入,因此可直接与微处理器或其他逻辑电路相连接,由于输出的是数字量,并且能够实现每个彩色信道10位以上的转换精度,因而不再需要A/D转换电路,使电路变得更简单,图1是TCS230的引脚和功能框图。 图1中,TCS230采用8引脚的SOIC表面贴装式封装,在单一芯片上集成有64个光电二极管,这些二极管分为四种类型,其16个光电二极管带有红色滤波器;16个光电二极管带有绿色滤波器;16个光电二极管带有蓝色滤波器,其余16个不带有任何滤波器,可以透过全部的光信息,这些光电二极管在芯片内是交叉排列的,能够最大限度地减少入射光辐射的不均匀性,从而增加颜色识别的精确度;另一方面,相同颜色的16个光电二极管是并联连接的,均匀分布在二极管阵列中,可以消除颜色的位置误差。工作时,通过两个可编程的引脚来动态选择所需要的滤波器,该传感器的典型输出频率范围从2Hz-500kHz,用户还可以通过两个可编程引脚来选择100%、20%或2%的输出比例因子,或电源关断模式。输出比例因子使传感器的输出能够适应不同的测量范围,提高了它的适应能力。例如,当使用低速的频率计数器时,就可以选择小的定标值,使TCS230的输出频率和计数器相匹配。 从图1可知:当入射光投射到TCS230上时,通过光电二极管控制引脚S2、S3的不同组合,可以选择不同的滤波器;经过电流到频率转换器后输出不同频率的方波(占空比是50%),不同的颜色和光强对应不同频率的方波;还可以通过输出定标控制引脚S0、S1,选择不同的输出比例因子,对输出频率范围进行调整,以适应不同的需求。

激光传感器

A SENSOR FOR LASER ULTRASONIC MEASUREMENT OF ELASTIC PROPERTIES DURING MANUFACTURE P. Ridgway 1, R. Russo 1, E. Lafond 2, T. Jackson 2, X. Zhang 2 Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, USA; 2 Institute of Paper Science and Technology at Georgia Tech, Atlanta, GA, USA Abstract: An automated sensor has been developed for use in paper manufacturing and for demonstration on a full scale paper machine during commercial operation. This laser ultrasonic sensor provides non-contact and on-line measurement of the elastic properties of paper and paperboard. It was tested on a pilot web handler at web speeds up to 12.7 m/s. Measurements of flexural rigidity and out-of-plane shear rigidity were made by fitting the frequency dependence of the phase velocity of A o Lamb waves mode to a model equation. Ultrasonic waves were generated in the paper with a pulsed Nd:YAG laser and detected with a Mach-Zehnder interferometer coupled with a scanning mirror/timing system to compensate for paper motion. On-line measurements agreed very well with off-line laboratory measurements. Introduction In Laser Ultrasonics (LU), also known as laser-based ultrasonics, acoustic waves can be generated with a pulsed laser in a material to determine one or more of its physical properties. These acoustic waves are also often monitored with a laser-based detector, usually a form of interferometer, without physical contact to the sample (1). In this work, plate waves (also called Lamb waves) (2) are detected several millimeters from the generation point as they propagate along the sheet. A diagram of this system is shown in Figure 1. Laser ultrasonics has been applied in recent years to measurement of mechanical properties of paper in the laboratory (3,4). Further laboratory demonstrations of LU on moving paper demonstrated the possibility for routine measurement of these properties during manufacture, and for feedback control of the papermaking process based on these measurements (5,6). Further developments in signal processing and the results of a miniaturized and industrialized scanning LU sensor on moving paper are discussed in this paper. Figure 1. System for laser ultrasonic analysis of paper.

如何解析宝马氧传感器闭环控制和诊断方法

看宝马技术经理如何解析氧传感器闭环控制和诊断方法 2016-01-17 技术经理道陆福星 技术交流微信:h751074007 氧传感器的作用: 氧传感器的作用是监测尾气中氧的浓度,并将信息反馈给控制单元修正喷油量,实现发动机的闭环控制,减少有害气体的排放。随着发动机电控技术的发展,普通的4线制氧传感器由于其检测范围的局限性,已不能满足汽车工况的需求,因而宽频氧传感器在汽车上的应用越来越广泛。 宽频氧传感器的作用: 6线宽频氧传感器的作用是监测尾气中氧的浓度,并将信息反馈给控制单元修正喷油量,实现发动机的闭环控制,减少有害气体的排放。随着发动机电控技术的发展,普通的4线制氧传感器由于其检测范围的局限性,已不能满足汽车工况的需求,因而宽频氧传感器在汽车上的应用越来越广泛。 其次,现代汽车为了省油,都趋向与稀薄燃烧,也就是空燃比从10至20,相当于过量空气系数从0.686至1.405的宽范围,这样,原有的氧传感器就无法适应,于是宽带氧传感器诞生了,这就是6线的氧传感器。 氧传感器4线和6线的不同: 4线氧传感器有:加热线2根和信号线2根,加热线为12v和0v 信号线为0.1---0.9V跳变10秒变化8次以上。6线氧传感器有:加热线2根,跳跃信号线2根,泵电流信号2根。泵电流信号是电脑通过施加给泵氧元件的电流来检测混合气浓度的。 通过单元泵工作,可将尾气中的氧吸入测量室,单元泵工作所用电流,即为传递给控制单元的电信号。控制氧传感器的电压值在450mv附近。 闭环: 闭环(Close Loop)闭环是指发动机ECU根据氧传感器的反馈信号不断地调整混合气的空燃比,使其值符合规定。根据氧传感器的信号波形可以判断系统是否已经进入闭环控制状态。起动机起动后氧传感器输出的信号电压先逐渐升高到450 mV,然后进入升高和下降(混合气变浓和变稀)的循环,后者表示燃油反馈控制系统进入了闭环状态。当然,只有当氧传感器在无故障的时候氧传感器的信号电压波形才能反映燃油反馈控制系统的状况;如果氧传感器有故障,那么它所产生的波形就不反映燃油反馈控制系统的状况。

徕卡激光测距仪使用说明书

徕卡激光测距仪使用说明书 一、使用前的准备 (一)电池的装入/更换 打开仪器尾部的固定挡板。向前推卡钮,向下将底座取下。按住红色的卡钮推开电池盒盖。安装或更换电池。关闭电池盒盖,安装底座和卡扣。当电池的电压过低时,显示屏上将持续闪烁显示电池的标志{B,21}。此时应及时更换电池。 1、按照极性正确装入电池。 2、使用碱性电池(建议不要使用充电电池)。 3、当长时间不使用仪器时,请取出电池,以避免电池的腐蚀。 更换电池后,设置和储存的值都保持不变。 (二)多功能底底座 固定挡板可以在下面的测量情况下使用: 1、从边缘测量,将固定挡板拉出,直到听到卡入的声音。 2、从角落测量,将固定挡板拉出,直到听到卡入的声音,轻轻将固定挡板向右推,此时固定挡 板完全展开。 仪器自带的传感器将辨认出固定挡板的位置,并将自动设置测量其准点。 (三)内置的望远镜瞄准器 在仪器的右部有一个内置的望远镜瞄准器。此望远镜瞄准器为远距离测量起到辅助的作用。通过瞄准器上的十字丝可以精确地观察到测量目标。在30米以上的测量距离,激光点会显示在十字线的正中。而在30米以下的测量距离,激光点不在十字线中间。 (四)气泡 一体化的水泡使仪器更容易调平。 (五)键盘 1、开/测量键 2、第二级菜单功能 3、加+键 4、计时(延迟测量)键 5、等于[=]键 6、面积/体积键 7、储存键 8、测量基准边键 9、清除/关键 10、菜单键 11、照明键 12、间接测量(勾股定律)键 13、减-键 14、BLUETOOTH (六)显示屏 1、关于错误测量的信息 2、激光启动 3、周长 4、最大跟踪测量值 5、最小跟踪测量值 6、测量基准边 7、调出储存值 8、储存常数 9、主显示 10、单位,包括乘方立方(2/3)

数字压力传感器使用手册

CY200数字压力传感器 使用手册 成都泰斯特电子信息有限公司 2014年4月

目录 1.CY200数字压力传感器简介 ................................................. - 1 - 2.CY200结构及附件 (2) 2.1. CY200结构及尺寸 (2) 2.2. 485-USB转换器 (2) 2.3. Pin5-Pin5连接线 (3) 2.4. 485-20集线器 (3) 3.CY200的连接方式 (3) 4.压力测试软件 (5) 4.1. 网络设置 (5) 4.2. 网线定义 (6) 4.3. 驱动的安装 (6) 4.4. 插件程序安装 (9) 4.5. Smart Sensor4.10 应用程序安装 (11) 5.Smart Sensor使用说明 (14) 5.1. 传感器连接 (14) 5.2. 采集参数设置 (16) 5.3. 传感器参数设置 (16) 5.4. 观察曲线分析 (17) 6.常用快捷功能键 (18) 7.数据查看、保存及回放 (23) 7.1. 观察传感器即时值 (23) 7.2. 数据保存及其他 (23) 8.附录_Smart Sensor压力测试系统 (26) 8.1. 附录1 二进制数据.stst文件格式 (26) 8.2. 附录2 文本文件格式 (26)

1.CY200数字压力传感器简介 CY200系列智能数字压力传感器用目前国际最新的SOC(单片机系统)芯片,结合MEMS加工的压阻硅晶体为敏感器件,充分利用微处理器的处理和存储能力,实现对敏感部件拾取的压力信号进行滤波、放大、A/D转换、校正等功能,直接输出可显示存储的数字信号。 CY200系列智能数字压力传感器融合了高精密度、高稳定度参考源技术、信号采集处理、通讯、总线等一系列的高新技术,为成都泰斯特公司又一自主研制成功的的高技术含量产品。 ●数字化:数字量输出,无需其它数据采集设备,直接在计算机上读出压力值; ●智能化:内置电子表单,设备编号、量程、校正参数自动加载; ●高精度:24位A/D转换器; ●便捷:485总线,长线传输,USB即插即用,同时拥有; ●网络化:自动寻址,TCP/IP协议组成网络化压力测试系统; ●使用灵活:单只、多只、远距离传输、分布式网络等都有解决方案; ●支持专用:通讯协议开放,自有技术,支持专用开发。 CY200智能数字压力传感器系列下,有细分型号,如CY201、CY205,未特别标明处,本说明书均适用。