变电所真空断路器检修记录

变电所主变检修记录

变电所六氟化硫断路器检修记录

变配电系统设备台账及维修记录样表

设备名称变配电系统(变压器) 厂内设备编号: 型号:出厂编号: 额定容量:额定电流: 额定电压:安装位置:地面变电所出厂日期:生产厂家: 主要零部件明细表

设备名称变配电系统(变压器) 厂内设备编号: KB2012050103 KB2012050104 型号: S11-500 出厂编号: 额定容量: 500KVA 额定电流: 额定电压: 10/0.4 安装位置:地面变电所出厂日期:生产厂家: 主要零部件明细表

设备名称变配电系统 厂内设备编号: 型号:出厂编号: 额定容量:额定电流: 额定电压:安装位置: 出厂日期:生产厂家: 主要零部件明细表

设备名称变配电系统(矿用隔爆型变压器) 厂内设备编号: KB2012050107 KB2012050108 型号: KBSG-T-200/10 出厂编号: 额定容量: 200KVA 额定电流: 额定电压: 10/0.69/1.14安装位置:中央变电所 出厂日期:生产厂家: 主要零部件明细表

设备名称变配电系统(矿用隔爆型高压真空配电装置) 厂内设备编号: KB2012050109 KB2012050110 KB2012050111 型号: PJG200/10Y 出厂编号: 1203545 1203549 1203523 整定电流:额定电流: 200A 额定电压: 10 安装位置:中央变电所 出厂日期: 201204 生产厂家:济源市华宇 主要零部件明细表

设备名称变配电系统(矿用隔爆型高压真空配电装置) 厂内设备编号: 型号:出厂编号: 整定电流:额定电流: 额定电压:安装位置: 出厂日期:生产厂家: 主要零部件明细表

施工现场机械设备维修保养记录表

施工现场机械维修保养记录表 年月日 工程名称城中村自然之家二标段使用单位 设备名称木工园盘锯规格型号MJ104 设备编号 序 号 保养作业项目保养要求及说明维保人 1 检查电路和检制设 备 线路接头连接牢固,绝缘良好无破损, 无漏电,单机箱漏电保护器灵敏,按规 定接零、接地。 检查锯片有无裂纹,必要时换新,锯片检查各部位螺栓的螺母、电机座、轴承座、安全罩、防护 2 紧固情况罩及各部紧固连接螺栓不应松动,否则 及时紧固。 清除机休上的木康木渣,按规定加注润3 清洁润滑工作 滑油,周围环境符合要求。 4 检查安全装置园锯应装有皮带罩、锯片防护罩(板)应完好,固定牢靠。 5 检查皮带松紧,检查 运转情况 皮带松紧适度,用手在皮带中部压下 10-15 ㎜为宜。运转不振动,锯片不偏 摆,无异常响声。 备 注 设备使用人员:.

年月日 工程名称城中村自然之家二标段施工单位 设备名称钢筋调直机规格型号QJ5-50 设备编号 序 保养作业项目保养要求及说明维保人号 1 清洁润滑清除机体上的积灰及油污,防护棚无漏雨,按规定加注润滑油。 卷扬筒轴承架、离合器操纵杆等固定螺 检查各部连接螺栓, 栓均应完整无缺并要紧固牢靠。钢丝绳 2 检查钢丝绳及绳扣 排列整齐,润滑,断丝变型严重应更换,情况 绳扣紧固且不少于 3 个。 检查电磁制动器各无铰点的销轴和销孔检查调整电磁制动 3 是否磨损,视情况更换销轴,制动瓦和器 制动轮之间的间隙适合。 4 检查拉伸夹具装置 情况 夹具和拉伸钢绳连结可靠,夹具夹持力 可靠安全,出现打滑或夹齿磨损应予更 换或修复。 线路接头牢固,电缆无破裂,无漏电, 5 检查电路电箱 控制电箱设置完好齐全,交流接触器触 点完好,正反控制灵敏。 备 注 设备使用人员:

变电所牌板(十一种)

岗位责任制 一、值班人员应该热爱本职工作,遵纪守法、服从命令,严格执行各种规章制度。 二、负责监督设备运行情况,认真填写各种记录。 三、严格按照停送电制度进行操作,有人工作应先断开开关,拉开隔离开关并闭琐,在开关手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。 四、当设备发生异常情况时,应立即给调度室或上级主管部门汇报,并加强监视,当发生人身触电及重大设备事故时,应立即断开有关电源,并立即给调度室汇报。 五、值班人员不得进行检修工作,如必须进行检修,应采取有效的安全措施,并至少有两人参加,方可工作。 六、保管好各种安全用具,仪器、仪表、消防器材及备品备件。 七、值班人员还应学会触电急救法及各种消防器材的使用。 八、搞好室内外卫生。

要害场所管理制度 一、变电室门口应悬挂“非工作人员,禁止入内”警示牌。 二、建立健全来客登记制度,认真填写登记表,非工作人员必须由机电管理人员或值班维修人员带领,方可入内。 三、值班人员因事外出时,变电室门应加锁,以防他人进入乱动设备造成事故。 四、非值班人员不得在变电室内闲谈,休息或吃饭。 五、按规定配齐各种绝缘用具,仪器、仪表、消防器材、及安全设施,并妥善保管。

变电所巡回检修制度 一、巡回检查是及时发现设备缺陷和异常的一项重要措施,值班人员应认真执行巡检制度,每班至少巡检两次。 二、值班人员应按时巡检,认真检查,及时发现问题,将事故消灭在萌芽状态。 三、当发现有重大隐患危及人身或重大设备安全时,应立即停止设备运行,并及时汇报,处理后方可投入运行。 四、值班人员巡检时,应遵守《安全规程》有关规定,不得打开设备进行任何形式的检修工作。 五、下列情况应加强巡回检查: 1、长期停运、检修后停运或新安装的设备。 2、设备过负荷运行时。 3、设备发生异常情况,暂时不能停电检修时。 六、巡回检查应认真填写记录,并及时上报。

变电所培训记录范文

变电所培训记录范文 中电兴发2018年半年度董事会经营评述内容如下: 我是一名OCP培训讲师,针对你这个问题,我再熟悉不过了。 以前想考取OCP认证,必须去甲骨文指定的原厂培训机构,那个时候只有北上广才有,所以非常麻烦,即费神又费力;现在不一样了,甲骨文有很多的wdp合作伙伴,我们可以采取就近原则去这样的机构进行培训,效果都一样,只要你认真上课,自己多做练习,一样能够获取ocp证书。 至于你所说的必须有培训记录才能获得证书,这个我有保留意见,正常来说,肯定是要参加正规的培训的,但是现在可能很多的培训机构以利益为先,结果.....你懂的! 现在考取OCP是赠送OCA的! 作为微信用户常常会有这样的需求,即想查看微信中被删除的聊天记录。加之它并不会帮你无限期地保留聊天记录。这样在没有备份习惯的情况下,我们很容易丢失重要的聊天记录,那么还有什么方法可以查看这些被删的聊天记录呢。其实有很多小技巧可以帮助我们迅速解决问题。下面来教大家一些方法。

一、提取微信记录的方法 一般来说我们提取微信聊天记录的方法很简单,这里我们以安卓手机为例来看看如何备份。 1.登陆微信,然后再微信的主界面底部上,点击“微信”。因为我们所有的微信聊天记录都是在这个模块下的,打开模块之后可以查看所有微信好友的聊天记录列表; 2.单击一个好友,打开对应备份文件夹,我们都知道,正常的情况下,微信备份文件夹都是一堆字母和数字组成的文件名。进入之后,找到“vioce”文件夹。 3.注意,微信聊天记录是不支持漫游的,因此当我们卸载微信的时候,聊天记录也会被清空。这时,我们可以借助一些软件来尝试恢复。 二、查看聊天记录 要想查看我们的微信聊天记录文件,只需要通过迅捷微信聊天记录恢复软件的帮助就可以了。步骤操作如下图。

变电所各种记录格式1

六、变电所应具备记录簿 1、各种记录簿的名称 1)运行记录簿 2)操作记录簿 3)设备缺陷记录簿 4)断路器开闸记录簿 5)设备检修、试验记录簿 6)继电保护、自动装置、(远动装置)调试工作记录簿7)蓄电池充放电巡视记录簿 8)事故预想记录簿 9)培训工作记录簿 10)避雷器动作记录簿 11)反事故演习记录簿 12)安全活动记录簿 13)事故、障碍及异常记录簿 14)运行分析记录簿 15)安全(仪器、仪表)用具试验登记簿 2、各种记录的填写内容

1)运行记录簿 (1)由当值人员填写。应填写年、月、日、天气情况、交接班时间和参加交接班人员姓名。 (2)变电所的运行方式。 (3)设备投运和停运情况。 (4)设备检修、试验、安全措施的布置和工作票执行情况。 (5)继电保护,自动装置及仪表运行变更情况。 (6)事故发生的时间、内容以及处理经过。 (7)设备的异常现象和发现的缺陷以及缺陷处理情况。 (8)调度和上级有关运行工作的通知和指示。 (9)受理工作票的情况。 (10)交接班和交接小结以及与运行有关的其他事宜。 2)操作记录簿 (1)记录调度发令及变电所授权人姓名,操作命令编号,操作命令的内容,发布预令,动令时间及正式执行操作的时间和内容。 (2)记录本班倒闸操作项目,内容及时间。 (3)操作任务完成后应填写终了时间。 (4)记录倒闸操作内容,其他内容均记录入运行记录簿。 3)设备缺陷记录簿 (1)发现缺陷由所长或值班长定性,然后填入记录中。

(2)记录运行、检修、试验人员所发现的缺陷。 (3)按缺陷定性程度分页填写。 (4)记录发现缺陷的时间、内容、分类和发现人姓名。 (5)缺陷消除后,应及时填上消除日期,消除人员和验收人员的姓名。 (6)本单位不能消除的缺陷,应上报单位主管领导,督促及时消除,并做好记录。 4)断路器开闸记录簿 (1)记录由当值人员填写并签名。 (2)按断路器(开关)或线路名称分页填写,记录跳闸原因,保护及重合闸动作情况,外观检查情况,最近一次检修日期。 (3)保护动作跳闸,未重合或重合良好记一次,如重合闸动作不成功,应统计为故障跳闸2次,并记载累计跳闸次数。 (4)自动跳闸应填写跳闸原因和时间。 (5)记录上次检修日期,(便于核对跳闸次数,确定下次检修日期),断路器大修后,累计次数从该次检修后重新统计。 5)设备检修、试验记录簿 (1)按设备名称分页进行,记录检修和试验设备的工作日期,检修类别,内容。 (2)记录由工作负责人填写并签名,值班长审核后签名,按值移交。 (3)记录缺陷处理经过,试验项目,试验数据,设备能否投入运行等结论,工作负责人和验收人员姓名。

变配电调试及记录表

目录 一调试准备 (1) 1现场条件 (1) 2机具及测量仪器 (1) 3测试记录表格 (1) 4专业测试人员及现场劳动力 (2) 二调试流程 (2) 三调试方法 (3) 1送电前的检查 (3) 2设备测试、试验 (3) 3送电前的准备 (4) 4送电空载运行 (4) 5有载运行 (5) 四调试应注意的相关问题 (5)

一调试准备 1 现场条件 1.1 配电室内的装饰工程已施工完毕; 1.2 所有变配电箱、柜均已安装完成; 1.3 各配电设备、箱柜接地系统已安装完成; 1.4 变配电所内有足够的照度; 1.5 室内现场清理干净、无杂物,通道畅通; 2 机具及测量仪器 2.1 测电笔1支 2.2 万用表1台 2.3 兆欧表1台 2.4 电流卡钳表1台 2.5 对讲机2对 2.6 高压测试仪器1台 2.7 高压验电器1台 3 测试记录表格 3.1 电气试验报告(耐压、绝缘电阻)(见附表); 3.2 电气设备空载试运行记录(见附表); 3.3 漏电开关模拟试验记录(见附表); 3.4 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验 批质量验收记录(见附表); 3.5 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录(见附表);

3.6 调试报告; 4 专业测试人员及现场劳动力4.1 调试组长一名; 4.2 供应商调试技术人员六名; 4.3 电工六名 4.4 控制技术人员二名; 二调试流程

三调试方法 1 送电前的检查 1.1 变压器及高低柜应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物。; 1.2 变压器一、二次引线相位、相色标志正确,绝缘良好,其中性点及外 壳接地良好; 1.3 用兆欧表测试配电柜间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路 必须大于0.5 MΩ,二次回路必须大于1 MΩ; 1.4 对配电柜内的所有接线端子重新进行检查,对松动螺丝、螺栓等全部 进行紧定; 1.5 调整配电柜机械联锁,重点检查五种防止误操作功能,应符合产品安 装使用技术说明书的规定; 2 设备测试、试验 2.1 变压器的常规试验见下表 2.2 将配电柜内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,将临时电源 线压接在熔断器上端,接通临时控制电源和操作电源。按图纸要求, 分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误, 灵敏可靠;

变电所安全操作规程资料

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv 以下不得少于10 公分 6kv 以下不得少于70 公分 35kv 以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作 之设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处 事故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5 米、室外不 得接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.外,闲人免进。 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登记工作。 任何人不得在变电所内外进行拍照。 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科汇报。 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参观。 保运部 二零一四年三月变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,

牵引变电各种记录、表报填写办法汇总

牵引变电各种记录、表报管理办法 一、各种记录填写一般要求 1.字迹清楚、端正,不得任意涂改、撕页,并保持整洁。 2.各种记录和报表要按规定填写,签名应记全名,并不得代签。 3.各种记录要按规定时间填写,时间、年份记全称,分和秒要记两位,如“2012”年、“01”分、“58”秒。时、分可用简写,如“8:01”。 4.各种需上报的记录和报表,应按时向有关部门上报。 5.记录填写应及时、正确、真实、齐全、清晰、明了,使用钢笔填写时要用蓝黑墨水或用黑色中性签字笔填写。 6.当记录中出现差错时,可将其划框线,中间划一横线,由改正者在改正的内容旁签名或盖章。 7.各种记录本使用完毕后,应妥善保管,不得丢失和损坏,保护装臵整定记录永久保存,保护装臵动作和断路器自动跳闸记录和运行日志保存5年,其它记录至少保存3年。 8.电子存储记录更改也必须遵循上述更改原则,并留有备份,以免原始数据丢失或改动。 9.除超周期设备台帐和设备履历台帐保留电子版外,其余均保留纸质记录。没有特殊要求可不再保存电子文档或网上管理系统填写。 ㈡运行日志 由变电所(开闭所、分区所)值班人员记录并保管(生产管理系统中同步填写的,书面记录中电量读数只记录0时和24时数据)。只填写书面记录的,有功电量读数每小时填写一次,无功电量只记录0时和24时数据。 1.日期:按当日的时间填写。 2.天气:填写当日天气情况,按后半夜、白天、前半夜的顺序

分别填写。恶劣天气应在记事栏中特别注明。 3.记录栏变电所按时间分为三个阶段:第一阶段:0时—8时(或交接班时间);第二阶段:8时(或接班时间)—20时;第三阶段:20时—24时。开闭所、分区所按时间分为两个阶段:第一阶段:0时—8时(或交接班时间);第二阶段:8时(或接班时间)—24时。值班员、助理值班员应按各个阶段的时间,由当时值班人员分别填写并签名。 4.工作时间:开始时间记接班完毕的实际时间(以供电调度时间为准),结束时间记交班完毕的实际时间。没有交接班时,按规定的各个阶段时间填写。 5.记事栏中应记录的内容: ⑴接班值班员按交接班制度检查巡视无误后,填写交接班的情况和时间,并记录直流系统的运行情况。每天对单节电池电压和浮充电流进行记录,每月进行一次实际测量。 ⑵记录检修和试验工作票号、内容及开始和结束的工作时间。如“8:30-18:50,办理第一种工作票6-2号,室外1#B渗油处理”。 ⑶其它与生产有关内容,包括时间、人员、事件以及远动操作的回路切换、馈线停电时间等事项。如“10:20石家庄供电公司×××更换110KV1#B电度表,旧表读数×××,新表读数×××。” ⑷与生产直接有关的通知以及时间、通知人姓名和简要内容,如“8:30供电调度通知×月×日×时至×月×日×时Ⅱ回进线停电”。 ⑸记录各种人为事故、设备故障,包括发生时间、设备运行编号、内容和处理结果及时间、跳闸后相关设备巡视情况等。例如“4:01备用Ⅰ回进线失电,17:20恢复”。 ⑹记录各班组申报的第二天的各种检修计划,包括工作内容、设备名称和运行编号以及有关事项。 ⑺在第三阶段记事栏内记录1#、2#主变运行时间,记录需量

低压配电柜保养记录表

安徽省高速地产物业管理服务有限公司 低压配电柜保养记录表 编号:GSWY-GCWX-BG-040 №: 保养级别保养项目保养情况及处理 日常保养1、检查电缆接头有无发热变色、接地线有无锈蚀。 2、检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀 情况,指示灯是否良好。 3、检查各抽屉式开关柜仪表读数是否正常,指示灯是否良 好,开关有无发热,柜门有无紧锁。 4、检查进线柜、联络柜主断路器仪表读数是否正常,指示 灯是否良好,手自动切换是否正常,柜门有无紧锁。 5、保洁除尘。 一级保养1、检查母线及其引下线连接是否良好。 2、检查电缆头、接线栓头是否牢固可靠。 3、检查二次回路接线可靠,熔断器是否完好以及其绝缘电阻的摇测。 4、电容柜的检查:断开空气(负荷)开关不带电容器时对电容控制器进行动作试验,应先合的先断、后合的后断,应正常;对过压保护、欠流保护、投切门限值进行调整。 5、检查各指示灯应完好,并对断路器、漏电断路器、热继电器、时间继电器等进行检查、整定。 6、检查进线柜、联络柜的各指示灯是否完好,控制器开关位置是否正常、运行应正常,手动调试机械连锁分合闸是否可靠。 二级保养1、填写低压配电柜维修保养操作票,断开低压配电柜所带的负载(包括电力电容柜),断开母线联络断路器,断开进线柜主断路器并摇出。 2、检查抽屉式开关推入或拉出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好、紧固,各刀口弹力是否正常,有无生锈或氧化层,如有应除去并涂以导油膏。 3、检查各断路器进出线端接线是否良好、紧固,开关动作是否良好。 4、检查各互感器二次接线是否接触良好、紧固无松动,仪表显示是否正常,如有问题则应进行校正。 5、检查各电缆头接线螺母是否紧固、接触面有无氧化,标识是否清楚。 6、将进线柜和联络柜的主开关断电后,用专用摇把检查主断路器摇出或摇入是否灵活,各互感器等二次接线头接触良好,紧固无松动,一、二次线无发霉。 7、检查及清除柜内有无遗留工具、杂物等,人员撤离现场,检查完毕后按断电的相反程序恢复用电。 备注检查保养设备设施正常则在‘保养情况及处理’栏内打‘√’,如有情况需处理的则用文字详细注明。 保养人/日期审核人/日期

(完整word版)低压配电柜保养记录表

低压配电柜保养记录表 编号:№: 保养级别保养项目保养情况及处理 日常保养1、检查电缆接头有无发热变色、接地线有无锈蚀。变电所应具备记录簿 1、各种记录簿的名称 1)运行记录簿 2)操作记录簿 3)设备缺陷记录簿 4)断路器开闸记录簿 5)设备检修、试验记录簿 6)继电保护、自动装置、(远动装置)调试工作记录簿7)蓄电池充放电巡视记录簿 8)事故预想记录簿 9)培训工作记录簿 10)避雷器动作记录簿 11)反事故演习记录簿 12)安全活动记录簿 13)事故、障碍及异常记录簿 14)运行分析记录簿 15)安全(仪器、仪表)用具试验登记簿 2、各种记录的填写内容

变电所记录管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所记录管理制度1.目的:为了加强记录管理工作,细化生产过程管理,制定本制度。 2.范围:供电车间及段(所)的记录。 3.职责:车间文件管理员是车间记录清单主控者,负责对车间和段(所)的记录进行监督检查及管理工作。各段工程技术员负责本段(所)记录的日常管理,段长负责监督检查记录填写情况。 4.管理要求: 4.1记录的填写: 4.1.1记录填写要求数据准确、真实、及时、齐全(不需填写的栏目根据实际情况,可划斜线或做出必要说明不能空项)。 4.1.2记录的填写清晰工整,不允许随意涂改,如需要更改则应用红笔在更改处划两横线,并加盖更改人印章(或签名),再填写更改日期。 4.1.3记录相关责任人要求签字确认。

4.2记录的保管: 4.2.1有记录清单,表样。明确文本或电子版、使用单位、保存期限、检索路径等。 4.2.2记录应统一保管,如工作需要分散保管必须在记录清单中注明保管位置。 4.2.3存放记录的档案柜要干净、整洁。 4.2.4记录的借阅要由借阅人填写《记录借阅登记表》由技术员签字付出,归还时需经双方签字确认。记录的借阅时间最多为7天,如因需要延长应再续借。 4.2.5记录不得外借给非本单位人员,外借必须经车间分管主任同意。未经车间分管主任同意严禁将记录内容泄露给非相关人员或非本单位人员。 4.2.6五年以上需长期保存的记录由段(所)技术人员录入OA办公网,不能进入微机保存的和五年以下的记录由相应班组自行保存。 4.3记录的标识:

10千伏变电所管理规定

10千伏变电所管理规定 第一章总则 第一条根据《辽宁省用电单位标准化变电所评定标准》并结合本钢集团有限(以下简称“集团公司”)近年设备改造,变电及配电新技术的应用及集团公司减员情况的现状制定本规定。 第二条本规定适用于集团公司所属子(分)公司及其下属厂矿(以下简称“各单位”)有10(3,6)千伏变电所及66千伏和35千伏变电所的10千伏部分。35千伏及以上变电所除应符合本标准外,还应达到电力系统相关要求。 第三条对仅安装10千伏变压器而配电室内没有高压柜,变压器的高压侧断路器在上级变电所的变配电室可参照本规定执行。 第二章人员配备和技术培训 第四条变电所人员配备的一般要求 原则上变电所应设专(兼)职所长,专(兼)职技术管理人

员;应配备运行值班人员倒班,每值操作时必须二人操作,其中一人监护。每值设负责人。 现总变班长为变电所专职所长,兼变电所技术管理人员。配备四组倒班人员12名,长白班人员2名。操作时保证二人操作,其中值班长为负责人对操作进行监护。 第五条无人值守变电所的条件 具备新型高压柜(手车式以上)并配备完善的微机继电保护装置具备五遥功能的变电所,可考虑试行无人或单人值班。有关操作应在集控站由变电工操作,并配备人员进行定期巡视检查。拟设立无人值守的变电所需报集团公司和上级变电所备案,并提报紧急情况时的联系人名单。 我厂变电所不具备手车式高压柜及完善的微机继电保护装置,所以不能实行无人值守。 第六条变电所电气工作人员必须符合《电业安全工作规程》(发电厂变电所部分)的有关规定,并按规定考核取得《电工执照》并经复查合格。

变电所共计14人已经按照规定全部取得《电工执照》并经复查合格。 第七条变电所运行值班人员应具有相当技校电工专业理论水平,有一定实践经验的人员担任。变电所长应具有相当电力专业中专水平,熟悉变电所技术业务,有五年以上运行实践经验的人员担任。 变电所所长具备电力专业中专水平,熟悉变电所技术业务,有20年以上变电所运行实践经验。运行值班人员全部具备相当技校电工专业理论水平。 第八条各单位应结合本单位变电所人员技术素质,每年至少组织一次技术培训和考核。对考试不合格人员在补考合格以前按试岗处理。 变电所人员每年都参加辽煤化定期组织的技术培训、技术比武及考核,全部合格。 第九条新参加变电所的电气工作人员必须经过技术知识和专业规程制度的专门培训,考试合格后发证,方准参加实习工作,