文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 理正深基坑支护设计软件6.5版说明书

理正深基坑支护设计软件6.5版说明书

理正深基坑支护设计软件6.5版说明书
理正深基坑支护设计软件6.5版说明书

理正深基坑支护设计软件6.5版说明书

系统操作说明

1 操作流程

图1-1 深基坑支护结构设计流程图

2 流程说明

2.1 开始

通过两个途径可以进入【深基坑支护结构设计软件】的主界面:

⑴在开始菜单中,打开【理正深基坑】;

⑵双击桌面上的快捷图标。

系统主界面如图2.1-1所示:

图2.1-1 主界面

2.2 路径设置

有两种设置工程路径的方法:

⑴在主界面设置路径:

点主界面的【工作目录】按钮,弹出指定工作路径对话框,既可以从右侧上方选择路径处的树形目录中选择当前路径,也可以在工作路径文本输入框中直接输入当前的路径字符串。然后点【确定】按钮。

⑵在单元计算界面设置路径:

进入单元计算模块后,点【选工程】,弹出指定工作路径对话框,在树形目录或文本输入框中进行路径设置。

注意:

1. 主界面设置的工作路径为单元计算、整体计算文件的默认路径。同时单元计算文件还可以在单元计算模块设置的路径下保存;

2. 单元计算界面与主界面设置的工作路径最好保持一致;

3. 路径设置支持输入“空格”;

4. 单元计算控制菜单下的“打开工程”功能同【选工程】。

2.3 单元计算和整体计算

分别参见第一、二、三和四部分。

2.4 数据存盘及备份

原始数据和结果数据均保存在设置的工作目录下:

单元计算原始数据文件名:*.SPW;

图形结果文件名:*.DXF;

计算书文件名:*.RTF。

2.5 退出

在单元计算界面下点击“退出”按钮或菜单,退出单元计算模块;

在主界面下点击“退出”按钮或菜单,退出软件。

第一部分单元计算操作说明

1 操作流程

图1-1 单元计算操作流程图

1.1 进入单元计算

点击“”按钮,进入单元计算模块。

1.2 增加计算项目

⑴第一次进入单元模块时,计算项目为空,如图1.2-1所示。

图1.2-1 单元计算输出界面

⑵必须点“增”按钮,弹出图1.2-2所示模板,并从中选取计算项目。确认后进入设计数据录入界面。

图1.2-2 项目选用模板

注意:

1. 已经进行过单元计算的项目,进入单元计算后,既可以点“增”按钮,从模板中增加新项目,也可从项目列表中选择已有项目(如图1.2-3所示),再点“算”直接进入数据录入界面;

图1.2-3 项目选用列表

2. 点“删”按钮,可删除列表中的计算项目,存放于工作路径中的该项目的工程数据将全部被删除,且无法恢复;

3. “工程操作”菜单(如图1.2-4)功能同“增”、“删”和“算”按钮。

图1.2-4 工程操作菜单

1.3 数据录入

1.3.1 数据录入界面

数据录入界面如图1.3-1所示,包括图形显示窗口和数据录入窗口。

图1.3-1 数据录入界面

图形显示窗口:显示支护结构、土层、支锚及工况等信息。

数据录入窗口:分为基本信息、土层信息和支锚信息。不同支护类型的录入数据有较大区别,具体参见第一部分的第2.1.2.1、2.2.2.1、2.3.2.1及2.4.2.1节。

注意:对新增的项目,需要录入设计数据;否则既可读入旧数据也可修改数据。1.3.2 菜单

1. 辅助功能

图1.3-2 辅助功能

注意:系统为用户提供了新旧版本的数据文件接口。通过“读入深基坑4.3版数据”可打开4.3版以前建立的*.dyd工程文件。

2. 选项

图1.3-3 选项菜单

“图形显示选项”:系统默认显示如图1.3-4。不选择“显示土层填充”可以提高图形显示速度。

图1.3-4 显示选项

“安全系数配置”:参见第一部分的1.4.3节。

“土压力调整”:参见第一部分的1.4.3节。

“关闭(打开)计算信息窗口”:当系统不能自动关闭窗口时,选择此菜单。便于界面操作。打开窗口,随时查询计算信息。

1.4 计算

不同支护类型的设计内容差别较大,设计界面也有所不同。点数据录入界面的“计算”按钮,弹出如图1.4-1所示的支护结构设计界面。包括系数配置、参数录入及计算项目。

图1.4-1 支护结构设计界面

注意:排桩、连续墙、水泥土墙和双排桩的设计界面如图1.4-1所示,土钉的设计内容差别较大,参见第一部分2.3.2.2节图2.3-7。

1.4.1 系数配置

1.计算过程

系统提供两种计算过程:自动设计和详细设计。

自动设计:点“开始”按钮,系统将计算内容一算到底。期间无法中断计算、无法交互截面计算及锚杆计算参数,系统默认上一次界面及锚杆界面数据作为自动计算数据。

详细设计:点“开始”按钮,系统依次计算所选内容。期间可随时中断计算,可交互界面计算参数。

注意:

1. 放坡没有“自动设计”和“详细设计”选项;

2. 土钉的“详细设计”无法中断;

3. “自动设计”时,系统做承压水验算,此选项灰掉;如果需要验算承压水,必须进行“详细设计”。

2. 系数配置

“安全系数配置”:包括隆起、倾覆、渗流、管涌等参数配置,各规范的配置系数不同。

“土压力调整”:左侧为土压力查询窗口,右侧为土压力模型选择及系数调整窗口。如图1.4-2所示:

图1.4-2 土压力调整界面

土压力查询:显示基坑开挖结束时刻的弹性法、经典法土压力值,对应于选择的土压力模型;可通过点鼠标右键菜单(如图1.4-3)对图形详细查询。

图1.4-3 土压力图形查询鼠标右键菜单

土压力模型:满足不同地区土压力模型要求。

调整系数:通过系数调整满足各个地区的特殊土质的土压力计算要求。

1.4.2 参数录入

⑴此界面主要提供了整体稳定验算的相关参数,计算参见第二部分第6.1节。

⑵选择《上海市基坑工程设计规程》(DBJ 08-61-97)时,界面增加了水压力模型选择按钮,如图1.4-4所示:

图1.4-4 上海规范水压力模型

注意:

1. 《上海市基坑工程设计规程》(DBJ 08-61-97)有三种水压力模型,其他规范只考虑无渗流水压力,计算参见第二部分第1节中关于水作用的处理;

2. 水土合算与分算:

《上海市基坑工程设计规程》(DBJ 08-61-97)按“全部合算”、“全部分算”和“按层交互”三种方法考虑。“全部合算”表示所有土层按水土合算处理,计算参见第二部分第1.2.2.1节;“全部分算”表示所有土层按水土分算处理,计算参见第二部分第1.2.2.2节;“按层交互”表示按土层信息表中交互的合算或分算信息,分别计算各土层的土压力,计算参见第二部分第1.2.2.1、1.2.2.2节。其他规范只考虑“按层交互”一种情况。

1.4.3 计算项目

详细说明参见第一部分的2.1.2.2、2.2.2.2、2.3.2.2及2.4.2.2节。

1.5 结果查询

查询界面包括界面菜单、图形结果和文字结果3部分内容,如图1.5-1所示:

图1.5-1 计算结果查询界面

1.5.1 菜单

包括控制、工程操作、图形查询、文字编辑、显示控制和帮助6部分。图形查询、文字编辑和工程操作分别参见第一部分的1.5.2、1.5.3及1.2节,常规操作方法不做介绍。

注意:“显示表格输入提示信息”位于“显示控制”菜单中,如图1.5-2所示。控制界面参数的黄条提示是否显示,用户根据需要设置。

图1.5-2 计算结果查询界面

1.5.2 图形结果查询

1. 在下拉列表框中选择查询内容(如图1.5-3所示),没有计算的项目无图形结果。

图1.5-3 计算结果查询界面

2. 利用功能按钮(如图1.5-1所示)或鼠标右键菜单(如图1.5-4),对图形进行操作,便于详细查询图形结果。

图1.5-4 输出界面鼠标右键菜单

3. “显示图形拷贝到剪贴板上”

图1.5-5 图形查询下拉菜单

注意:位于“图形查询”菜单中,如图1.5-5所示。通过此命令可以把图形结果插入计算书中。

1.5.3 文字结果查询

1. 生成图文并茂的计算书

包括原始数据和详细计算结果(包括计算公式、计算过程、图形结果和数值结果)。

2. 利用“文字编辑”菜单或鼠标右键菜单进行文字编辑。

可读入RTF文件、保存RTF和文本文件。

3. 利用“控制菜单”中打印功能,完成计算书打印。

2 各支护类型操作说明

系统提供的支护类型有排桩、连续墙(包括钢筋混凝土墙和钢板桩)、水泥土墙、土钉、放坡支护和双排桩,如图1.3-1所示。下面对不同支护类型的操作分别说明。

2.1 单排桩、连续墙

2.1.1 操作流程

图2.1-1 排桩、连续墙操作流程图

2.1.2 流程说明

2.1.2.1 数据录入

1. 基本信息

如图2.1-2所示,包括支护结构参数、放坡参数、超载参数及附加水平力参数。

图2.1-2 基本信息界面

“内力计算方法”:包括“全量法”和“增量法”。“全量法”是5.0以前版本提供的计算方法;“增量法”是5.0版新增方法。

“规范与规程”:包含了十个标准,如图2.1-3所示。

图2.1-3 规范与规程

桩截面类型:6.0版新增了方桩截面类型,单排桩有圆形和方形两种桩截面类型可供选择。

“嵌固深度”:点击“嵌固深度”后的按钮【>】,弹出“嵌固深度计算参数”对话框。如下图2.1-4所示:

图2.1-4 嵌固深度计算参数

嵌固深度计算参数的取值与规范或规程、支锚条件(悬臂、单支锚或多支锚)关联。不同规范默认值不同(详见参数提示信息条),对支撑作用也可以选择考虑或不考虑,系统允许用户修改。图2.1-4中的参数确定后,界面参数栏自动显示嵌固深度计算结果,并允许用户修改。计算参见第二部分的第2节。

“桩材料类型”:可选“钢筋混凝土”、“型钢”、“钢板桩”三种类型,如选择型钢,可以从“截面参数”右侧的按钮【>】(图2.1-5)弹出“选择截面”的对话框(图2.1-6),从中可选择普通工字钢、轻型工字钢、H型钢、无缝钢管;如选择钢板桩,用户交互其各项参数(图2.1-7)。

图2.1-5 型钢参数界面

图2.1-6 截面库界面

图2.1-7 钢板桩交互参数界面

“混凝土强度等级”:采用《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)。

“有无冠梁”:提供冠梁刚度估算工具,数据交互参见图 2.1-18,点击“”

按钮,计算公式参见附2.5.1节。

“超载类型”:系统最多允许10个超载同时作用,不同规范超载类型不同。

“支护结构上的水平集中力”:只出现在单排桩和连续墙的基本参数界面中,点击“支护结构上的水平集中力”后的按钮【>】,弹出“结构附加水平力”对话框。如下图2.1-8所示:

图2.1-8 结构附加水平力界面参数

注意:

1. 《上海市基坑工程设计规程》(DBJ 08-61-97)考虑了防水帷幕,界面增加防水帷幕参数;

2. 连续墙:5.0版增加了钢板桩连续墙类型,钢板桩截面参数取值参见《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》(SJG 05-96)表7.

3.2。

2. 土层信息

包括土层基本参数、土层物理指标参数及加固土物理指标参数,如图2.1-9所示。

图2.1-9 土层信息界面

注意:

1. 5.0版土层物理参数增加了浮重度和水下物理参数指标;

2. “坑内加固土”为5.0版新增内容,计算及注意事项参见第二部分的1.1.6节、6.1.5节及附2.5.2节;

3. “弹性法计算方法”:6.0版新增了按土层来规定弹性计算方法的功能,在“弹性计算方法按土层确定”处打“√”,则可在“计算方法”一栏中分别设置各层的弹性计算方法,在“m,C,K值”一栏中分别输入相应数值,如下图2.1-10;若统一设置,则可在“弹性计算方法按土层确定”处打“×”,在“弹性法计算方法”里统一选取。

图2.1-10 土层信息界面

如图2.1-8所示,弹性计算方法的m法增加了土层选择功能。选择“当前土层”只计算当前土层的m值;选择“所有土层”对各土层的m值批量计算;并允许用户修改。可以按水上或水下计算参数估算基坑底面位移量,计算参见附2.4.2节。

K值、C值方法:由用户直接录入,系统不提供计算功能。

图2.1-11 m值计算界面

3. 支锚信息

典型界面如图2.1-12所示,但不同的支护类型支锚界面差别较大。

图2.1-12 单排桩、连续墙支锚信息界面

注意:

1. 支锚类型:锚杆、锚索和内支撑;

2. 支锚计算考虑了抗拉力;

3. 工况生成:内力计算方法选择“全量法”时,系统自动生成工况;选择“增量法”时,点“自动生成工况”按钮,由系统自动生成工况,或用户在工况表中直接交互工况信息。自动生成工况详见第一部分的2.5.1节。

2.1.2.2 计算

计算内容包括:结构计算、截面计算、锚杆计算、稳定验算。其中结构计算、截面计算和锚杆计算分别有对应的计算界面,计算过程中需要交互计算参数,详细说明如下。

1. 结构计算

提供了位移内力工况图、位移内力包络图、地表沉降图及土压力查看窗口、曲线显示选择窗口。

⑴位移内力工况图

包括每个工况的土压力、锚杆水平力、内力(弯矩和剪力)及位移图形,如图 2.1-13所示:

图2.1-13 位移内力工况图

注意:

1. 在单排桩和连续墙支护计算图形中蓝色和红色分别为弹性法和经典法计算结果曲线,下方的蓝色、红色标注分别为弹性法和经典法计算结果的最大值;

2. 可通过鼠标右键菜单操作(见图1. 4-3)或鼠标滚轮放大曲线,查看图形各点的坐标和数值;

3. 经典法计算嵌固深度及内力时,当系统提示“找不到弯矩零点或土层深度不足”时,计算结果不可用,请增加土层厚度再计算;

⑵位移内力包络图

包括位移、内力包络图及支反力。

⑶地表沉降图

显示每个工况的地表沉降曲线,包括三角形法、指数法和抛物线法三种沉降曲线,如图2.1-14所示:

图2.1-14 地表沉降图

⑷查看土压力

图2.1-15 当前工况单位米宽度的土压力图形

注意:

1. 可查看弹性法和经典法两种土压力计算结果;

2. 只需在曲线上移动鼠标,任意深度处的土压力及对应深度即可查看;所查看的土压力为当前工况单位米宽度上的土压力。

⑸曲线显示选择

图2.1-16 曲线显示选择界面

控制内力位移曲线、地表沉降曲线的显示内容。便于单独查看弹性法、经典法内力位移结果和单独查看任一地表沉降曲线结果。

改变“土压力文字显示比例”可放大土压力图形的坐标及土压力值的显示,便于同时查看各个计算深度处的土压力结果。

注意:对于3键以上鼠标,可以通过鼠标滚轮调节土压力文字显示比例。

2. 截面计算

图2.1-17 截面计算流程图

包括内力包络图、内力取值和配筋参数表格。单排桩、连续墙截面计算的界面如图2.1-18所示:

图2.1-18 单排桩截面计算界面

⑴内力取值

可以选择弹性法或经典法。系统默认内力设计值为内力实用值,或由用户直接交互内力实用值。配筋计算前需要交互钢筋信息。

弹性法、经典法的内力包络图和计算值分别用蓝色、红色表示。显示的内力包络图和计算值与选择的内力计算方法对应;当改变计算方法时,需要点击“内力取设计值”按钮,内力实用值可更新为当前内力计算方法的内力设计值。

内力包络图下面标注的第一行数据为最大内力值,第二行数据为最大内力值对应的基坑深度。

⑵钢筋信息

是否对称配筋:根据基坑内侧、外侧弯矩取值情况选用合理的配筋方式。

分段配筋:更合理、更灵活的配筋方式,详见附录3常见问题2的解答。

钢筋级别:采用《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)。

⑶选筋计算

既可以采用自动选筋结果,也可以由用户交互配筋值。

进入“桩配筋计算”截面(见图2.1-18)时,系统按界面默认的钢筋信息自动选筋,执行“下一步”,系统按自动选筋出计算书;不采用自动选筋结果时,请点击“”

按钮,进入“桩选筋”界面(如图2.1-19所示),直接交互钢筋级别及配筋,按“返回”按钮,并执行“下一步”,系统按交互配筋出计算书。

图2.1-19 排桩选筋界面

注意:

1. 不选择“结构计算”,无法进行“截面计算”;

2. 关于自动选筋的说明

当用户修改“桩配筋计算”界面的钢筋信息时,需要点击“”按钮,进入“桩选筋”界面(见图2.1-19),执行一次“”命令,系统按修改后的钢筋信息

自动选筋并出计算书。

当系统提示“找不到合适纵筋或箍筋”时,配筋结果不可用,请调整钢筋级别,直到有合适配筋。

配筋结果不可用时,系统用红色警告,并在计算信息窗口做出提示。

3. mm2为纵筋单位,mm2/m为箍筋单位;

4. 实际需要箍筋配筋面积小于构造配筋面积时,系统按构造配筋;

例如:如果按内力实用值计算的箍筋面积为1000mm2/m,小于系统按构造配筋计算值1200mm2/m,程序会按箍筋实配【计算】面积:1505[1200]mm2/m来选筋,即取计算面积为构造配筋计算值1200mm2/m,经选筋后实际配筋为1505mm2/m;

5. 当布置支锚时,可录入环梁信息并在施工图中生成环梁配筋图;

6. 钢筋混凝土墙截面配筋与排桩有所不同,如图2.1-20所示;

7. 型钢、钢板桩无截面计算。

图2.1-20 钢筋混凝土墙选筋界面

3. 锚杆计算

图2.1-21 锚杆计算流程图

注意:不选择“结构计算”,无法进行“锚杆计算”。

系统提供三种支锚类型:锚杆、锚索和内撑。锚杆计算界面如图2.1-22所示:

理正深基坑难点问题集锦

理正深基坑软件难点问题集锦: 1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处? 答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。 2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算? 答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档 冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ] / [ a^2 (L-a)^2 ] 3.土层信息,输入应注意哪些容?避免出错。 答:土层信息互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10) 4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定? 答:有四种方法: ①试验方法 ②用户根据经验输入 ③公式计算方法(见规程附录) ④软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。 5.护壁桩的桩径,配筋多少在合理围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置,理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。 答:桩钢筋多了不好布置,用户在设计时可自行调整,更改界面等。 与pkpm对比配筋量时力是否一致,如果一致的情况,用户可核查理正的配筋计算公式与PKPM是否一致,两个软件分别做了哪些折减,如果条件一样的情况所算结果差别较大,可与理正市场部联系,提供您的例题我们来核查软件计算的正确性。 计算m值时,输入的“基坑底面位移估算值d”的含义是什么? 答:“基坑底面位移估算值d”是指基坑底面的水平位移。 该值影响m值的选择;对于有经验地区,可直接采用m值;对于无经验地区,m值采用规建议公式计算。一般采用水平位移为10mm计算,当水平位移大于10mm时,应进行适当的修正,不能严格按规建议公式计算。否则,计算的基坑底面处水平位移会增大,计算的m值会更小,导致水平位移更大,m值更小,结果不一定收敛。使用时要特别注意,建议不要进行迭代计算。

理正深基坑软件应用全参数说明书

理正深基坑软件应用参数说明 1.各种支护结构计算内容 排桩、连续墙单元计算包括以下内容: ⑴土压力计算; ⑵嵌固深度计算; ⑶内力及变形计算; ⑷截面配筋计算; ⑸锚杆计算; ⑹稳定计算:整体稳定、抗倾覆、抗隆起、抗管涌承压水验算。 其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 水泥土墙单元计算包括以下内容: ⑴土压力计算; ⑵嵌固深度计算; ⑶内力及变形计算; ⑷截面承载力验算; ⑸锚杆计算; ⑹稳定验算:整体稳定、抗倾覆、抗滑移、抗隆起、抗管涌承压水验算。 其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 土钉墙单元计算包括以下内容: ⑴主动土压力计算; ⑵土钉抗拉承载力计算; ⑶整体稳定验算;

⑷土钉选筋计算。 系统仅提供《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)及《石家庄地区王长科法》计算方法, 放坡单元计算包括以下内容: 系统仅提供整体稳定验算. 2.增量法和全量法? (1)全量法是4.3版本以前采用多计算方法,采用这种计算时不能任意指定工况顺序。(注意:采用该方法会使5.0版本某些新增数据丢失。) 所谓总量法,就是在施工的各个阶段,外力是实际作用在围护结构上的有效土压力或其它荷载,在支承处应考虑设置支承前该点墙体已产生的位移。由此就可直接求得当前施工阶段完成后围护结构的实际位移和内力。 (2)增量法:采用这种方法,可以更灵活地指定工况顺序。 所谓增量法计算,就是在各个施工阶段,对各阶段形成的结构体系施加相应的荷载增量,该增量荷载对该体系内各构件产生的内力与结构在以前各阶段中产生的内力叠加,作为构件在该施工阶段的内力,这样就能基本上真实地模拟基坑开挖的全过程。因此,在增量法中,外力是相对于前一个施工阶段完成后的荷载增量,所求得的围护结构的位移和内力也是相对于前一个施工阶段完成后的增量,当墙体刚度不发生变化时.与前一个施工阶段完成后已产生的位移和内力叠

理正深基坑软件应用全参数说明书

实用标准文案 理正深基坑软件应用参数说明 1.各种支护结构计算内容 排桩、连续墙单元计算包括以下内容: ⑴土压力计算; ⑵嵌固深度计算; ⑶内力及变形计算; ⑷截面配筋计算; ⑸锚杆计算; ⑹稳定计算:整体稳定、抗倾覆、抗隆起、抗管涌承压水验算。 土钉墙单元计算包括以下内容: ⑴主动土压力计算; ⑵土钉抗拉承载力计算; ⑶整体稳定验算; ⑷土钉选筋计算。 系统仅提供《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)及《石家庄地区王长科法》计算方法, 放坡单元计算包括以下内容: 系统仅提供整体稳定验算. 2.增量法和全量法? (1)全量法是4.3版本以前采用多计算方法,采用这种计算时不能文档. 实用标准文案 任意指定工况顺序。(注意:采用该方法会使5.0版本某些新增数据丢失。) 所谓总量法,就是在施工的各个阶段,外力是实际作用在围护结构上的有效土压力或其它荷载,在支承处应考虑设置支承前该点墙体已产生的位移。由此就可直接求得当前施工阶段完成后围护结构的实际位

移和内力。 (2)增量法:采用这种方法,可以更灵活地指定工况顺序。 所谓增量法计算,就是在各个施工阶段,对各阶段形成的结构体系施加相应的荷载增量,该增量荷载对该体系内各构件产生的内力与结构在以前各阶段中产生的内力叠加,作为构件在该施工阶段的内力,这样就能基本上真实地模拟基坑开挖的全过程。因此,在增量法中,外力是相对于前一个施工阶段完成后的荷载增量,所求得的围护结构的位移和内力也是相对于前一个施工阶段完成后的增量,当墙体刚度不发生变化时.与前一个施工阶段完成后已产生的位移和内力叠加,可得到当前施工阶段完成后体系的实际位移和内力。 参考理正深基坑帮助文件单元计算编制原理/内力变形计算/内力、位移计算/弹性法。 3.弹性法计算方法中的“m”法、“C”法、“K”法? 桩在水平荷载作用下,其水平位移(x)越大时,侧压力(即土的弹性抗力)(σ)也越大,侧压力大小还取决于:土体的性质,桩身文档.实用标准文案 的刚度大小,桩的截面形状,桩的入土深度。侧压力的大小可用如下公式表达: σ=Cx

理正深基坑算例

深基坑支护设计 设计单位:广州地铁设计院 设计人:罗仕恒 设计时间:2011-03-17 22:32:07 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [基本信息 ] ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- ------ [放坡信息] -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------[ 超载信息] ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息] --------------------------------------------------------------------

理正深基坑最经典地手把手叫你设计基坑支护地教程2014

实用标准文档 理正深基坑 使用说明

打开理正

选择右侧的单元计算按钮,然后出现下边界面IT Q 酉吐£進St工祁M ± 痢、抚為 a 0 □ xs w miK 刚応史护说讣 01LI HiSlW.LUUl DAI]-增|HI|算| 点击小对话窗口中的增按钮,出现新增项目选用模板,如下图

删除|确认选择排桩支护设计一项,然后确 _ 显示如下: u

实用标准文档 3,1, 3基坑支护結构设计应根据表& 1. 3选用相应的侧壁安全等级及重要?性系数* 基坑侧壁安全簧级及重变工系数*3.13 嵌固深度可先不填写,等所有数据结束后再来桩间距是两桩之间间隔最多0.6m,如图:

超载信息 前2个均布荷载常用,后两个属于偏心荷载(不晓得什么情况用) 超我 序吕 类型 (in) 惟用賣度 tn ) 更埼谨距 Gn ) 刑式 长度 o.oao 1.000 o. ra — ——— 若有作用深度,作用宽度,距坑边距就用第二个。 土层信息 内侧降水最终深度和外侧水位深度 2项数值一般是相同(无隔水的情况下),经验数值为基坑深度 加深1.5米 土层数根据实际填写,其他项一般不变 层号 土类名輸 辰厚 G ) Wm3) 浮重度 CkU/m3) 粘聚力 膻) 与辐固住摩 捺阻力(kr <) 粘聚力 水〒(IF G 內厚穰角 水下強) ?k± 1 索壇土 50 00 le.o 8.0 10.00 15.00 120.0 LO.OO 10.00 分算 这个表根据勘察报告填写,厚度用相关孔该层平均值,与锚固体摩擦阻力可查软件中的表,宜取小 值。 放坡信息 坡度系数为放坡高宽比 11 - - - 超载4种类型

理正深基坑软件使用难点

理正深基坑软件使用难点

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

理正深基坑软件使用难点 ?1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处??答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。 2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算??答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档 冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ]/[a^2 (L-a)^2 ] ?3.土层信息,输入应注意哪些内容?避免出错。 答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10) 4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定??答:有四种方法:?①试验方法?②用户根据经验输入?③公式计算方法(见规程附录) ④软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。 5.护壁桩的桩径,配筋多少在合理范围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置,理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。?答:桩钢筋多了不好布置,用户在设计时可自行调整,更改界面等。?与pkpm对比配筋量时内力是否一致,如果一致的情况,用户可核查理正的配筋计算公式与PKPM是否一致,两个软件分别做了哪些折减,如果条件一样的情况所算结果差别较大,可与理正市场部联系,提供您的例题我们来核查软件计算的正确性。 计算m值时,输入的“基坑底面位移估算值d”的含义是什么???答:“基坑底面位移估算值d”是指基坑底面的水平位移。 该值影响m值的选择;对于有经验地区,可直接采用m值;对于无经验地区,m值采用规范建议公式计算。?一般采用水平位移为10mm计算,当水平位移大于10mm时,应进行适当的修正,不能严格按规范建议公式计算。否则,计算的基坑底面处水平位移会增大,计算的m值会更小,导致水平位移更大,m值更小,结果不一定收敛。使用时要特别注意,建议不要进行迭代计算。 如何输入锚杆(索)数据?? 答:锚杆和锚索数据输入的方法相同。设计采用锚索时,只需在支锚栏里输入锚索的参数即可。 界面交互的各参数含义如下:??支锚类型--可以选择锚杆、锚索和内支撑; 水平间距--锚杆的水平向(沿基坑边线方向)间距; 竖向间距--本道锚杆距上一道锚杆的距离,对于第一道锚杆指到基坑顶面的距离;?入射角--锚杆与水平面的夹角,以顺时针为正;?总长--锚杆的总长;?锚固段长度--锚杆锚固段的长度;?预加力--锚杆上的预加力,对于锚杆和锚索指预加力的水平分量,对于内撑为内撑的预加力;

关于理正深基坑支护软件中预加力的说明

预应力有两个作用,一个是拉紧结构,使桩稍有位移,锚杆就能受力;一个是控制变形。软件的计算模型不考虑第一种作用,软件的计算模型认为结构已经是压紧的了,因此对于软件来说,只考虑第二种。 对于上面的讨论,归根结底是规范上要求预加力要为锚杆力的0.5-0.65(有的规范规定这一 值为0.7)引起的。实际上如果增加预加力,势必改变支点刚度,改变支点刚度,就有可能改变桩的变形和锚杆力,而如果遵循预加力要为锚杆力的0.5-0.65 ,就又要改变预加力。如此循环下去,直到一种情况锚杆力不再增加,就是变形为0 的时候。有兴趣可以试试用软件不停迭代(这个本人试过),就可以出现这个结果。这个结果当然不是设计需要的。因此个人认为,要么是这个规范附录上弹性法的计算模型有问题,要么就是这个规定预加力要为锚杆力的0.5-0.65 没有考虑弹性法这个模型会产生这个死循环。因此,我们回归到预加力的根本上,既控制变形这一目的上说话,讲只要变形满足,预加力又不大于锚杆力的一个百分比(为了锚杆不被预加力破坏)就行了。或者干脆用经典法算出锚杆力(这个锚杆力是个固定值),然后再取其0.5-0.65 做预加力,然后看看变形满足了就行了。这只是个人愚见,盼望规范编制者们给出更符合计算的实际方法。 如要求加预加力,可按无预应力计算一次,得到锚杆的轴力设计值,预应力取其0.5-0.65(基坑规程),再计算一次即可,此处不可以迭代! 支锚刚度是用在弹性法计算中的,如果是锚杆,根据不同锚杆长度不同而变化,如果是内撑,跟内撑的材料、长度都有关系。不都是30。具体可以看看《基坑支护技术规程》附录C。 锚杆内力设计值=锚杆最大内力弹性法(经典法)* 荷载分项系数(即1.25)*基坑侧壁安全系数,你试算一下即可验证。 位移是否满足要求可参考《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 有关规定! 基底平均压力设计值149.2(kPa) < 180.0 基底边缘最大压力设计值232.5(kPa) > 1.2*180.0 抗滑安全系数: 5.267 > 1.600 抗倾覆安全系数: 10.178 > 1.600 如上,在土钉墙+预应力锚设计计算中出现基底边缘最大压力值偏大(红色显示)的情况,其他都没有问题,请问是否需要对设计参数进行调整?怎样调整?先谢谢了------ 说明土钉墙地基承载力验算时,基底最大压应力不满足要求, 请参照说明书中181 页的公式:7.1.7-30 进行调整. 请问土钉墙基底宽度怎么确定啊?土钉墙的外部稳定是将土钉加固的整个土体视作重力式挡土墙,土钉墙基底宽度即这个挡墙 的基底宽度,这个数值需由设计者自己设定。 排桩+锚杆方案中,锚杆的支锚刚度怎么计算出来呢?锚杆的支锚刚由用户交互,可以参考《基坑支护技术规程》附录C

理正深基坑软件使用难点

理正深基坑软件使用难点 1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处? 答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。理正深基坑6.0操作说明(经典).doc

理正系统操作说明 1 操作流程 图1-1 深基坑支护结构设计流程图 2 流程说明 开始 通过两个途径可以进入【深基坑支护结构设计软件】的主界面: ⑴在开始菜单中,打开【理正深基坑支护结构设计软件】; ⑵双击桌面上的快捷图标。 系统主界面如图所示: 图主界面 路径设置 有两种设置工程路径的方法: ⑴在主界面设置路径: 点主界面的【工作目录】按钮,弹出指定工作路径对话框,既可以从右侧上方选择路径处的树形目录中选择当前路径,也可以在工作路径文本输入框中直接输入当前的路径字符串。然后点【确定】按钮。 ⑵在单元计算界面设置路径:

进入单元计算模块后,点【选工程】,弹出指定工作路径对话框,在树形目录或文本输入框中进行路径设置。 1/257

注意: 1. 主界面设置的工作路径为单元计算、整体计算文件的默认路径。同时单元计算文件还可以在单元计算模块设置的路径下保存; 2. 单元计算界面与主界面设置的工作路径最好保持一致; 3. 路径设置支持输入“空格”; 4. 单元计算控制菜单下的“打开工程”功能同【选工程】。 单元计算和整体计算 分别参见第一、二、三和四部分。 数据存盘及备份 原始数据和结果数据均保存在设置的工作目录下: 单元计算原始数据文件名:*.SPW; 图形结果文件名:*.DXF; 计算书文件名:*.RTF。 退出 在单元计算界面下点击“退出”按钮或菜单,退出单元计算模块; 在主界面下点击“退出”按钮或菜单,退出软件。

2/257

1 操作流程 进入单元计算 点击“ 增加计算项目 第一部分 单元计算操作说明 图1-1 单元计算操作流程图 ”按钮,进入单元计算模块。 ⑴ 第一次进入单元模块时,计算项目为空,如图所示。 图 单元计算输出界面 ⑵ 必须点“增”按钮,弹出图所示模板,并从中选取计算项目。确认后进入设计数据录入界面。

理正深基坑使用说明

理正深基坑 使用说明 打开理正

选择右侧的单元计算按钮,然后出现下边界面 点击小对话窗口中的增按钮,出现新增项目选用模板,如下图

选择排桩支护设计一项,然后确认显示如下: 然后开始数据输入:(可根据软件提示进行填写)基坑等级和基坑侧壁重要性系数可查下图

基坑侧壁岩土体性质 基坑深度(m) 复杂中等简单 软土h>10 6<h≤10 h≤6 非软土h>14 10<h≤14 h≤10 岩体h>18 12<h≤18 h≤12 嵌固深度可先不填写,等所有数据结束后再来 桩间距是两桩之间间隔最多0.6m,如图: 混凝土强度等级的选择,不明 0.60m

放坡信息 坡度系数为放坡高宽比 超载信息 超载4种类型 前2个均布荷载常用,后两个属于偏心荷载(不晓得什么情况用) 若有作用深度,作用宽度,距坑边距就用第二个。 土层信息 内侧降水最终深度和外侧水位深度2项数值一般是相同(无隔水的情况下),经验数值为基坑深度加深1.5米 土层数根据实际填写,其他项一般不变 这个表根据勘察报告填写,厚度用相关孔该层平均值,与锚固体摩擦阻力可查软件中的表,宜取小值。 水土一项中土用合算,砂、砾用分算。 计算m值可根据软件提供的公式计算,如图:

基坑底面位移量估计值经验选10mm,也可以根据实际选小。点确定前注意区分水上水下。支锚信息 上图中画红圈的不用填写 预加力可选择50-100,锚固体直径有150,160的(用哪个不晓得怎么选) 锚固力调整系数和材料抗力调整系数都是1.00不用改。 其它项为自己设计。 来个规范建筑基坑支护技术规程JGJ 120-99 1.锚杆上下排垂直间距不宜小于 2.0m,水平间距不宜小于1.5m;

理正深基坑设计基础原理(配筋部分)

4砼截面配筋及钢构件截面验算 4.1结构内力设计值 截面弯矩设计值M 截面剪力设计值Q 式中: M——截面弯矩设计值(kN·m); Q——截面剪力设计值(kN); M0——截面弯矩计算值(kN·m); Q0——截面剪力计算值(kN); γF——荷载分项系数,规范取1.25,由用户交互; γ0——建筑基坑侧壁重要性系数;对应基坑安全等级一、二、三级分别取1.1、 1.0、0.9;由用户交互; ζ、ξ1——分别为弯矩、剪力折减系数,由用户交互。 注意:截面计算的内力取值与工况无关。无论结构计算中是否开挖到最后工况,系统始终取最后工况下的包络图中最大内力值作为配筋内力。 4.2排桩配筋计算 4.2.1规范依据 依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录E 及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)附录A。 4.2.2 配筋计算 4.2.2.1 圆桩纵筋配筋 4.2.2.1.a 均匀配筋

式中: M——截面弯矩设计值(kN·m); N——截面轴力设计值(kN),以受压为正, 注意:仅双排桩可选择是否考虑轴力,“不考虑轴力”时N=0; A——圆形截面面积(mm2); A s——全部纵向钢筋截面面积(mm2); r——圆形截面的半径(m); r s——纵向钢筋重心所在圆周的半径(m); αt——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值; αt=1.25-2×α,当α>0.625时,取αt=0; α——对应于受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与2π的比值; α1——受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值; 当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80 时,α1取为0.94,其间按线性内插法确定; f c——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2); f y——普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm2)。 注意: 1. 当纵筋级别为HRB400、RRB400时,ρmin=0.5%; 2. 当混凝土强度等级为C60及以上时,ρmin=0.7%; 3. 计算配筋面积为全截面纵筋配筋; 4. 用户交互选筋级别时,钢筋的计算面积按下式计算: 式中: A s1——程序按桩配筋计算界面交互的钢筋级别(对应强度为f y1)自动选筋结果; A s2——根据桩选筋界面用户交互的钢筋级别(对应的钢筋强度为f y2)计算的选筋 结果。 4.2.2.1.b局部均匀配筋 计算简图:

理正深基坑支护设计软件6.5版说明书

理正深基坑支护设计软件6.5版说明书 系统操作说明 1 操作流程 图1-1 深基坑支护结构设计流程图 2 流程说明 2.1 开始 通过两个途径可以进入【深基坑支护结构设计软件】的主界面: ⑴在开始菜单中,打开【理正深基坑】; ⑵双击桌面上的快捷图标。 系统主界面如图2.1-1所示: 图2.1-1 主界面 2.2 路径设置 有两种设置工程路径的方法:

⑴在主界面设置路径: 点主界面的【工作目录】按钮,弹出指定工作路径对话框,既可以从右侧上方选择路径处的树形目录中选择当前路径,也可以在工作路径文本输入框中直接输入当前的路径字符串。然后点【确定】按钮。 ⑵在单元计算界面设置路径: 进入单元计算模块后,点【选工程】,弹出指定工作路径对话框,在树形目录或文本输入框中进行路径设置。 注意: 1. 主界面设置的工作路径为单元计算、整体计算文件的默认路径。同时单元计算文件还可以在单元计算模块设置的路径下保存; 2. 单元计算界面与主界面设置的工作路径最好保持一致; 3. 路径设置支持输入“空格”; 4. 单元计算控制菜单下的“打开工程”功能同【选工程】。 2.3 单元计算和整体计算 分别参见第一、二、三和四部分。 2.4 数据存盘及备份 原始数据和结果数据均保存在设置的工作目录下: 单元计算原始数据文件名:*.SPW; 图形结果文件名:*.DXF; 计算书文件名:*.RTF。 2.5 退出 在单元计算界面下点击“退出”按钮或菜单,退出单元计算模块; 在主界面下点击“退出”按钮或菜单,退出软件。

第一部分单元计算操作说明 1 操作流程 图1-1 单元计算操作流程图 1.1 进入单元计算 点击“”按钮,进入单元计算模块。 1.2 增加计算项目 ⑴第一次进入单元模块时,计算项目为空,如图1.2-1所示。 图1.2-1 单元计算输出界面 ⑵必须点“增”按钮,弹出图1.2-2所示模板,并从中选取计算项目。确认后进入设计数据录入界面。

理正深基坑算例

深基坑支护设计 设计单位:广州地铁设计院 设计人:罗仕恒 设计时间:2011-03-17 22:32:07 [支护方案] 排桩支护 基本信息

附加水平力信息]

土层参数 支锚信息 [土压力模型及系数调整] 弹性法土压力模型经典法土压力模型

层号 土类名称 水土 水压力 调整系数 主动土压力 调整系数 被动土压力 调整系数 被动土压力 最大值(kPa) 1 素填土 分算 1.000 1.000 1.000 10000.000 2 粘性土 合算 1.000 1.000 1.000 10000.000 3 粉土 分算 1.000 1.000 1.000 10000.000 4 粉砂 分算 1.000 1.000 1.000 10000.000 5 粘性土 合算 1.000 1.000 1.000 10000.000 6 粘性土 合算 1.000 1.000 1.000 10000.000 [工况信息] 工况 号 工况 类型 深度 (m) 支锚 道号 1 开挖 3.700 --- 2 加撑 --- 1.内撑 3 开挖 8.250 --- 4 加撑 --- 2.内撑 5 开挖 12.800 --- 6 刚性铰 10.800 --- 7 刚性铰 9.100 --- 8 拆撑 --- 2.内撑 9 刚性铰 5.800 --- 10 拆撑 --- 1.内撑 [设计结果] [结构计算] 各工况: 泪 矩瞬布 q 。

I 刀( 3.70n > (-5d ?G )—(7^.8?) -—<25.59: <-1.87>--(0.00) (0?0—(0.0) C-b5£5)--(3J.34: (0.00)—(12.19) (-4954)—(45.04) <-9.74)(O.IXD "E —M 1 ( 3.20n ; -l-W ? ■ 7 |i ( r.i ?勺 ?■JI I 5 i J O 】5 ? 1 1 1 ? . 1( 】 5 a 7ZS ±H^KN/n) (-54.61)—-(7G.37) (-729 ?殆-一(?5.59: Wnn) (-1.37>--(0.00> (0.0>—(0.0: (-G5.G5)--(3J.34: (0.00)-—(12.19) G49?54〉——(45?04) (-974(0.00)

理正深基坑6.0操作说明(经典).doc

理正6.0系统操作说明 1 操作流程 图1-1 深基坑支护结构设计流程图 2 流程说明 2.1 开始 通过两个途径可以进入【深基坑支护结构设计软件6.0】的主界面: ⑴在开始菜单中,打开【理正深基坑支护结构设计软件6.0】; ⑵双击桌面上的快捷图标。 系统主界面如图2.1-1所示: 图2.1-1 主界面 2.2 路径设置 有两种设置工程路径的方法: ⑴在主界面设置路径: 点主界面的【工作目录】按钮,弹出指定工作路径对话框,既可以从右侧上方选择路径处的树形目录中选择当前路径,也可以在工作路径文本输入框中直接输入当前的路径字符串。然后点【确定】按钮。 ⑵在单元计算界面设置路径: 进入单元计算模块后,点【选工程】,弹出指定工作路径对话框,在树形目录或文本输入框中进行路径设置。

注意: 1. 主界面设置的工作路径为单元计算、整体计算文件的默认路径。同时单元计算文件还可以在单元计算模块设置的路径下保存; 2. 单元计算界面与主界面设置的工作路径最好保持一致; 3. 路径设置支持输入―空格‖; 4. 单元计算控制菜单下的―打开工程‖功能同【选工程】。 2.3 单元计算和整体计算 分别参见第一、二、三和四部分。 2.4 数据存盘及备份 原始数据和结果数据均保存在设置的工作目录下: 单元计算原始数据文件名:*.SPW; 图形结果文件名:*.DXF; 计算书文件名:*.RTF。 2.5 退出 在单元计算界面下点击―退出‖按钮或菜单,退出单元计算模块; 在主界面下点击―退出‖按钮或菜单,退出软件。

1 操作流程 1.1 进入单元计算 点击― 1.2 增加计算项目 第一部分 单元计算操作说明 图1-1 单元计算操作流程图 ‖按钮,进入单元计算模块。 ⑴ 第一次进入单元模块时,计算项目为空,如图1.2-1所示。 图1.2-1 单元计算输出界面 ⑵ 必须点―增‖按钮,弹出图1.2-2所示模板,并从中选取计算项目。确认后进入设计数据录入界面。

理正深基坑7.0基坑支护计算例题排桩内支撑

深基坑支护设计 3 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2016-04-11 11:55:10 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:

关于理正深基坑支护设计计算结果的校核

关于理正深基坑支护设计计算结果的校核 【摘要】理正深基坑支护设计软件在1998年推广以来,已成功应用各类高层建筑、城市轨道交通、机场建设、高速公路、岩土工程治理等大型工程的基坑设计中,在提高工程设计的同时,也受到广大工程设计人员的一致好评。理正深基坑支护设计软件是适用于多种支护形式的深基坑单元或空间整体协同分析计算的软件,包括腰梁、内支撑、立柱、斜撑的计算。理正工具箱软件是理正结构软件的一个分支,可以计算各种混凝土构件的内力及配筋。由于理正深基坑整体计算采用的是空间整体协同有限元计算的方法,而国内大部分工程设计人员对有限元计算方法不甚熟悉,所以往往会对理正深基坑整体计算结果产生怀疑。本文旨在通过使用工具箱软件的柱截面计算模块来校核深基坑整体计算内撑梁结果的正确性,同时也给设计人员提供了一种校核整体计算结果的方法。 【关键词】深基坑内撑梁整体计算工具箱柱截面压弯构件 一、深基坑支护设计整体计算 理正深基坑整体计算模块采用整体建模,空间整体协同线弹性有限元方法计算,可以考虑支护结构、内支撑结构及土空间整体的协同作用,模型、结果都可进行真三维整体查看,并可进行单构件查看。下面是整体计算中编号为ZCL-4的支撑梁构件的计算条件和计算结果。 1.计算条件 (1)所研究支撑梁构件 内撑梁编号:ZCL-4(构件长6米) (2)截面信息 矩形800×600(表示b*h,b=800mm,h=600mm) 截面面积A = 48×102(cm2) 截面惯性矩Iy = 256.00×104(cm4) 截面惯性矩Ix = 144.00×104(cm4) 抗扭惯性矩It = 312.00×104(cm4) (3)材料信息 材料:混凝土C30

理正深基坑软件应用参数说明

理正深基坑软件应用参数说明 1. 各种支护结构计算内容 排桩、连续墙单元计算包括以下内容: ⑴ 土压力计算; ⑵ 嵌固深度计算; ⑶ 内力及变形计算; ⑷ 截面配筋计算; ⑸ 锚杆计算; ⑹ 稳定计算:整体稳定、抗倾覆、抗隆起、抗管涌承压水验算。其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 水泥土墙单元计算包括以下内容: ⑴ 土压力计算; ⑵ 嵌固深度计算; ⑶ 内力及变形计算; ⑷ 截面承载力验算; ⑸ 锚杆计算; ⑹ 稳定验算:整体稳定、抗倾覆、抗滑移、抗隆起、抗管涌承压水验算。 其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 土钉墙单元计算包括以下内容: ⑴ 主动土压力计算; ⑵ 土钉抗拉承载力计算; ⑶ 整体稳定验算; ⑷ 土钉选筋计算。 系统仅提供《建筑基坑支护技术规程》( JGJ 120-99 )及《石家庄地区王长科法》计算方法, 放坡单元计算包括以下内容: 系统仅提供整体稳定验算. 2. 增量法和全量法? (1) 全量法是4.3 版本以前采用多计算方法,采用这种计算时不能任意指定工况顺序。(注意:采用该方法会使5.0 版本某些新增数据丢失。)所

谓总量法,就是在施工的各个阶段,外力是实际作用在围护结构上的有效土压力或其它荷载,在支承处应考虑设置支承前该点墙体已产生的位移。 参考理正深基坑帮助文件单元计算编制原理/内力变形计算/ 内力、位移计算/ 弹性法。 3. 弹性法计算方法中的“ m法、“ C”法、“ K”法? 桩在水平荷载作用下,其水平位移(x)越大时,侧压力(即土的弹性抗力)(也越大,侧压力大小还取决于:土体的性质,桩身的刚度大小,桩的截面形状,桩的入土深度。侧压力的大小可用如下公式表达: (T =Cx 式中C――土的水平基床系数,它是反映地基土“弹性”的一个指标,表示单位面积土在弹性限度内产生单位变形时所需施加的力,其大小与地基土的类别、物理力学性质有关。它的单位为kN/m3. C值通过各种试验方法取得,如可以对试桩在不同类别土质及不同深度

理正深基坑软件的使用问题及答复

关于理正深基坑软件的使用问题及答复 北京理正软件设计研究院有限公司: 我公司是贵公司开发的《理正深基坑支护结构设计软件》(F-SPW4.0)的正版用户。我公司设计人员在使用此软件的过程中,对软件中的部分参数的取值有疑问,恐影响到对软件的正确使用,甚至影响到工程的安全,特此提出,请贵公司予以书面解答: 问题1:在单元计算中,“支锚刚度”的计算公式,是否与《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)附录C公式C.1.1锚杆水平刚度系数(或者C.2.2支撑水平刚度系数)中kT的计算公式相同?对于C.1.1的锚杆水平刚度系数,是否有必要再除以锚杆水平间距?即是否是支锚刚度=kT/锚杆水平间距答:这个问题要分锚杆和内撑两部分说对于锚杆,《规程》54页公式没有涉及间距。而且有一个更简单的方法,软件可以自动计算,方法是:您先凭经验输入一个刚度值,计算时,计算到锚杆一项时,软件会计算出一个“锚杆刚度”,这时您点击上部的“应用刚度计算结果”按键,然后终止计算。然后用这一刚度重新计算到锚杆一项,重复上述操作,大约如此迭代2-4次,刚度值基本不变了,这时的刚度取值就基本合理了。对于内撑,软件不能自动计算,您可以参考《规程》55页公式C.2.2,但要注意,由于软件会用这个交互的刚度先除以前面交互的水平间距,所以您输入刚度时,只要用公式C.2.2的前半部分计算所得即可,即2αEA/L。 问题2:在单元计算中,计算结构弯矩的“弯矩折减系数”,究竟是考虑什么因素而设定的,这个系数的设定在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)中有无相应的依据?该系数应如何取值? 答:“弯矩折减系数”在《规程》中没有规定,是软件开放的一个经验系数,由用户自主交互,用于凭经验调整内力设计值大小。如不做调整,可取1即可。 问题3:单元计算中,冠梁的“水平计算刚度”的计算公式是什么?该刚度的设定在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)中有无相应的依据? 答:冠梁的“水平计算刚度”的经验公式请参看说明书203页或软件帮助附2.5.1。该刚度在《规程》中没有规定,是我们根据基本力学原理推导而出的经验公式。 冠梁的“水平计算刚度”值是由用户自主交互,以上经验公式只做为参考,建议用整体计算方法自动计算。以上问题,请尽快给予书面解答。谢谢。中铁隧道勘测设计院有限公司 我还有一些小问题,希望也能够在这里得到答案。 1。在计算m值时,基坑底面位移值是怎么估计? 2。自动生成工况的深度是怎么计算出来的? 3。花管参数的设置否影响计算吗? 4。材料抗力和抗力系数一般怎么取呢? 一位好学的初学者,谢谢。 1。在计算m值时,基坑底面位移值是怎么估计? 答:m值的计算依据基底位移,先假定10毫米位移,然后算,算完后再修改m值,重新算位移,如此反复,知道两个数值都比较稳定就行了.

理正深基坑设计原理(配筋部分)

4 砼截面配筋及钢构件截面验算 结构内力设计值 截面弯矩设计值M 截面剪力设计值Q 式中: M——截面弯矩设计值(kN·m); Q——截面剪力设计值(kN); M0——截面弯矩计算值(kN·m); Q0——截面剪力计算值(kN); γF——荷载分项系数,规范取,由用户交互; γ0——建筑基坑侧壁重要性系数;对应基坑安全等级一、二、三级分别取、、;由用户交互; ζ、ξ1——分别为弯矩、剪力折减系数,由用户交互。 注意:截面计算的内力取值与工况无关。无论结构计算中是否开挖到最后工况,系统始终取最后工况下的包络图中最大内力值作为配筋内力。 排桩配筋计算 规范依据 依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录E 及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)附录A。 配筋计算 圆桩纵筋配筋 .a 均匀配筋

式中: M——截面弯矩设计值(kN·m); N——截面轴力设计值(kN),以受压为正, 注意:仅双排桩可选择是否考虑轴力,“不考虑轴力”时N=0; A——圆形截面面积(mm2); A s——全部纵向钢筋截面面积(mm2); r——圆形截面的半径(m); r s——纵向钢筋重心所在圆周的半径(m); αt——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值; αt=×α,当α>时,取αt=0; α——对应于受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与2π的比值; α1——受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值; 当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为,当混凝土强度等级为C80时, α1取为,其间按线性内插法确定; f c——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2); f y——普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm2)。 注意: 1. 当纵筋级别为HRB400、RRB400时,ρmin=%; 2. 当混凝土强度等级为C60及以上时,ρmin=%; 3. 计算配筋面积为全截面纵筋配筋; 4. 用户交互选筋级别时,钢筋的计算面积按下式计算: 式中: A s1——程序按桩配筋计算界面交互的钢筋级别(对应强度为f y1)自动选筋结果; A s2——根据桩选筋界面用户交互的钢筋级别(对应的钢筋强度为f y2)计算的选 筋结果。 .b 局部均匀配筋 计算简图:

相关文档