文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 共和10MW并网光伏电站高低压柜安装作业指导书

共和10MW并网光伏电站高低压柜安装作业指导书

共和10MW并网光伏电站高低压柜安装作业指导书
共和10MW并网光伏电站高低压柜安装作业指导书

海南州恒基伟业10MWp光伏电站工程电气安装作业指导书

批准:时间

审定:时间

编写:时间

目录

1目的

2适用范围

3编制依据

4作业项目概述

5作业准备

6作业条件

7作业顺序

8作业方法

9工艺质量要求

10质量记录

11安全管理、文明施工及环境保护12附录

直流柜、逆变器、高低压变压器安装

1.目的

为了保证直流柜、逆变器、干式变压器安装质量,规范其施工工艺及安装程序。

2.适用范围

适用于工程共和10MWp并网光伏电站直流柜、逆变器、干式变压器

(10.5kV/0.4kV)安装。

3.编制依据

3.1.厂用电一次图纸。

3.2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

(GBJ148-90)

3.3.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

(GBJ148-90)条文说明

3.4.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1-5161.17-

2002)

3.5.《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997;

3.6.《交流电气装置的接地》DL/T621-1997;

3.7.《电力设备过电压保护设计技术规程》DL/T620-1997;

4.作业项目概述

本作业项目包括直流柜、逆变器、干式变压器安装,高低压盘柜安装,

直流柜、逆变器、室变压器等柜体安装。

5.作业准备

5.1.人力资源

5.2.组织施工人员学习作业指导书、施工图纸及厂家资料。

5.3.土建工作已结束,并经验收签证合格,具备交安条件。

5.4.工器具准备:电焊机一台,12″扳手二把,力矩扳手1把,型材切割机一

台,滚杠若干,水平尺一把,线垂一只,钢片尺一把,磨光机一台,锉刀若干、飞机钻1把。

5.5.根据设计位置预先策划进变压器通道,核对变压器室门的尺寸是否满足要

求,是否需要土建预留,如需搭设脚手架,应预先联系搭设。

5.6.检查主要材料符合设计要求,准备膨胀螺丝、镀锌螺丝、焊条、油漆、卡

子、专用接地线、镀锡铜鼻、99.9%的酒精、白布等消耗性材料;检查材料是否已到齐。

6.作业条件

6.1.开关室内安置一块三级盘。

6.2.开关室内安置4个二氧化碳灭火器材。

6.3.开关室内安置电焊机、无齿锯等施工器械。

7.作业顺序

基础型钢制作、安装

直流柜、逆变器、干式变压器安装

直流柜、逆变器、干式变压器检查

直流柜、逆变器、干式变压器试验

8.1直流柜、逆变器、干式变压器安装

8.1.1直流柜、逆变器、干式变压器带包装箱紧固在汽车上运输至安装现场,

吊车配合卸车。

8.1.2去除直流柜、逆变器、干式变压器包装箱,吊放在滚杆上,缓缓推至

基础旁。

8.1.3直流柜、逆变器、干式变压器(已装于保护罩内) 调整好高低侧方向后

按立盘方法固定好直流柜、逆变器、干式变压器。

8.1.4仪表送校表室检验,合格后固定于变压器本体指定处,安装平正、牢

固。

8.1.5干式变本体上外壳铁构件及铁芯接地点用1×25mm2以上载面的多股铜

芯线两端压镀锡铜鼻后,螺接于接地扁铁上,连接处涂一层薄薄的电

力复合脂。干式变压器中性点在穿过零序电流互感器后应按设计要求

与主接地网连接(无设计要求时用1x120mm2及以上截面的多股铜芯线

或—40x4热镀锌扁铁与主接地网连接)。

8.1.6母排连接部位用酒精(99.9%)、白布清洗干净后涂一层薄薄的电力复

合脂,用力矩扳手将母排连接镀锌螺丝紧固至规定力矩值(防松件应

齐全,螺牙露出长度为3~5扣,螺母在维护侧)。螺丝紧固力矩值应

符合本表规定:

螺母规格力矩值(Nm)螺母规格力矩值(Nm)M8 8.8-10.8 M14 51.0-60.8

M10 17.7-22.6 M16 78.5-98.1

M12 31.4-39.2 M18 98.0-127.4 8.2直流柜、逆变器、干式变压器检查

见附录1。

8.3直流柜、逆变器、干式变压器试验

祥见变压器试验作业指导书。干式变压器安装

8.3.1干式变压器安装垂直度误差<1.5mm/m,水平误差<2mm。

8.3.2干式变压器本体固定牢固、可靠。

8.3.3母排连接螺丝紧固力矩值符合规定。

8.3.4干式变压器温控装置动作可靠、指示正确。

8.3.5干式变压器风机系统固定牢固,转向正确。

8.3.6干式变压器相色标志齐全、正确。

8.3.7干式变压器外壳及本体接地牢固、导通良好。

8.3.8干式变压器温控器、风机、开启门的接地用软导线可靠接地且导通良好。8质量记录

8.1干式变压器施工技术记录。

8.2干式变压器质量检验评定记录。

9安全管理、文明施工及环境保护

9.1安全管理

9.1.1危险源识别:

本项目施工的危险点主要有:焊接火灾、弧光辐射、触电伤害、物体打

击、机械伤害等。

9.1.2危险源的控制

11.1防触电控制措施

(1)严格执行GB50194—93《建设工程施工现场供用电安全规范》JGJ46

—88《施工现场临时用电安全技术规范》。

(2)施工现场必须使用“三相五线制”供电。专用保护地线必须为黄绿相

间的专用接地线。

(3)电源线采用电压等级符合要求的双层绝缘导线。

(4)三级配电箱内必须装设符合规范要求的漏电保护器,严格执行要执行

一机一闸一保护的原则,不准乱拉电源,以防触电等事故发生。

(5)电动工具必须经检验合格并挂牌使用,其外壳接地良好。

(6)当发生电气火灾时,必须首先切断电源,再用符合要求的灭火器灭火。

11.1.2 防焊接火灾控制措施

(1)严格执行动火审批制度。动火必须办理动火工作票,焊接作业区内如有

易燃物,应将易燃物清离现场,如不能清离现场的,应采取必要的

防火措施,并在现场准备必要的消防器材。

(2)作业过程中必须遵守操作规程,任真落实动火票中的各项防护措施(监护

人、消防器材、环境处理等)。

11.1.2.3 防弧光辐射控制措施

焊接施工作业人员,必须配备和使用适当的防护用品。

11.1.2.4防物体打击控制措施

(1)必须正确戴好安全帽,帽带必须系牢。

(2)施工人员进入现场后必须集中精力,应观察上方、下方及周围状况确认

无物体打击可能后再进入。

(3)运输、安装干式变时要互相关照、协调行动以免伤人事件发生。

11.1.2.5防机械伤害控制措施

(1)运输及安装干式变时,要相互照应,防止压伤手脚。

(2)施工人员必须正确使用防护用品。

(3)必须严格按操作规程使用机械。

(4)必须服从指挥员的统一指挥,严禁擅自行动以免意外伤害发生。

(5)运输变压器应缓慢防止过大冲击,吊车应用性能良好的液压吊车。

(6)设备吊装时待设备完全放稳后,方可取下钢丝绳。

11.1.3 安全分析表

序号作业活动危险因素可能导致

的事故

采取措施

1.高处作业施工人员注意力不集

中、未正确使用安全用

品、用具

高处坠落、

人员伤亡

正确使用合格的安全用品、用

2.施工用电配电盘内漏电保护器失

灵、设备防护套不全导

体裸露

触电、人员

伤亡

工作前检查漏电保护器动作

灵敏,设备绝缘良好且外壳接

地良好,电源线无破损、绝缘

良好

3.焊接作业未使用防护用品,未严

格执行安规

电弧灼伤,

火灾、

正确使用防护用品,安置CO

2

灭火器4只

4.四口、五

临边

安全防护设施不合格人员伤亡

安全防护设施验收合格后再

工作

5.运输机械

作业

运超长、超宽、超高物

件,驾驶人员违章,制

动系统失控,捆绑绳松

动、物品颠散、构件摆

放不稳

翻车、损坏

设备、人员

伤亡

按规程操作、统一指挥,运输

机械检查合格、状态良好,物

品摆放正确,捆绑牢固、正确

6.加工机械

作业

设备漏电、违反操作规

触电、物、

屑伤人

按规程操作,设备绝缘良好且

外壳接地良好

7.起重吊装

作业

无技术措施或措施不

当、未按措施执行,物

件捆绑不牢、吊索、吊

具安全系数不够,个人

防护不当、起重机械有

隐患,指挥失误

机械设备事

故、高处坠

落、人员伤

按规程操作、由专业起重工统

一指挥,起重机械检查合格、

状态良好,吊物下方严禁站

人,物品捆绑正确、牢固,全

程专人监护,设隔离带

8.设备拖运危险区域有人,工器具

使用不当,拖拉速度过

快,撬、砸滚杠

挤、碰、砸

伤人,人员

伤亡

设隔离带,正确使用工器具及

防护用品,由专人正确、统一

指挥,拖拉平稳、缓慢

9.

单机试运

疲劳作业、设备故障、

交接班记录不全或未交

代清楚、人员误操作、

设备漏电

人身、设备

事故

严禁疲劳作业,严格执行试运

规程,严格执行操作票制度,

设备检查项目完整、记录齐

全,交接班记录清楚、完整11.2 文明施工

11.2.1施工区域实行挂牌管理,明确项目施工负责人。

11.2.2在施工现场设施工废料箱,施工垃圾放入废料箱内。

11.2.3包装废弃物及废料箱应有专人清理,并做到现场“一日一清,一日一

净”。

11.3 成品保护:

11.3.1 制作好的基础型钢标明规格、用途,按定制化要求摆放整齐,型钢间垫

木块、麻片等柔性物质加以保护。

11.3.2 基础型钢放置平正,防止变形。

11.3.3 干式变压器在运输、安装过程中外壳用纸壳加以保护,统一指挥、协调

操作以防止磕碰。

11.3.4 干式变压器内部严禁堆放杂务,防止损伤元器件。

11.3.5 作业人员离开作业现场时应将干式变压器柜门锁好。

11.3.6 干式变压器安装完成后根据现场情况确定是否采用三防雨布或彩条雨

布封严变压器本体防止二次污染。

12 附录

干式变压器检查表

序号检查项目质量标准实测

1 外壳及附件铭牌及接线图标志齐全清晰附件清点齐全

绝缘子外观光滑、无裂缝

2 铁芯检查

外观检查无碰伤变形铁芯紧固件检查紧固,无松动铁芯绝缘电阻绝缘良好铁芯接地1点

3 绕组检查绕组接线检查牢固、正确

表面检查无放电痕迹及裂纹绝缘电阻绝缘良好

4 引出线

绝缘层无损伤、裂纹裸露导体外观无毛刺尖角

裸导体相间及对地距离6kv侧:≥100mm;

0.4kv侧:≥20mm

防松件齐全、完好

引线支架固定牢固、无损伤

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册

大型光伏电站备案经过流程

大型光伏电站备案流程 及要件清单

目录 1. 项目前期考察 (3) 2. 项目备案申请阶段 (4) 2.1备案申请报告阶段 (4) 2.2项目备案阶段所需要的工作及需要的批文 (4) 2.2.1项目备案阶段的工作 (4) 2.2.2项目备案阶段的批文 (4) 2.3 电网接入的批准 (5) 2.3.1电网接入批准所需的要件有: (5) 2.3.2电网接入批准流程大致如下: (6) 2.4项目土地预审意见 (6) 2.5社会稳定风险评估报告 (7) 2.6节能评估报材料 (7) 2.7项目所需批文 (8) 2.7.1获得项目所在地(县)相关部门的批复文件 (8) 2.7.2获得项目建设地区级(市)相关部门的批复文件 (8) 2.7.3获得自治区(省)相关部门的批复文件 (8) 2.8小结 (9)

自国家能源局发布《光伏电站项目管理暂行办法》(国能新能[2013]329号文),将光伏电站的核准制改为备案制,省级主管部门对光伏项目实施备案管理后。国内各地的大型光伏电站项目已逐步从核准制改为备案制,国内大型光伏电站项目的申报流程产生了较大变化。 准予备案 企业项目的备案流程和申报程序 光伏电站项目前期阶段主要的工作有考察、备案申请、开工前准备、开工许可等主要工作。 1.项目前期考察 对项目地形、周边环境条件(交通、物资采购、市场的劳动力、道路、水电)电网结构及年负荷量、消耗负荷能力、接入系统的电压等级、接入间隔合适、送出线路长度廊道的条件、和当地电网公司的政策等条件进行考察。其中,电网接入一定要确定由间隔,主变容量最好在50MW及以上。并网店的距离尽量近,沿路有基本的线路走廊。最好无铁路、高速公路等跨越。线路走廊没有油库、气源、地下管网、水源等。近期或近地最好没有电源。建站周围可进行小量防洪。周围土质较好。天气情况,最好没有沙尘。距工业不要太近。降雪

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

光伏电站开发建设验收全流程详解

光伏电站开发建设验收全流程详解 一、项目前期考察 对项目地形及屋顶资源、周边环境条件(交通、物资采购、市场的劳动力、道路、水电)、电网结构及年负荷量、消耗负荷能力、接入系统的电压等级、接入间隔核实、送出线路长度廊道的条件、和当地电网公司的政策等。 二、项目建设前期资料及批复文件 第一阶段:可研阶段 1、委托有有资质的单位做大型光伏并网电站项目进行可行性研究分析、项目备案申请报告。 2、进入所在省份(市)的备案名单 第二阶段:获得省级/市级相关部门的批复文件 第三阶段:获得开工许可 1、办理建设项目银行资金证明(不少于项目总投资的20%)。 2、办理建设项目与银行的贷款意向书或贷款协议(不高于项目总投资的80%); 3、委托具有资质的单位做项目设计; 4、获得项目建设地建设局开工许可; 三、项目施工图设计 1、现场测绘、地勘、勘界、提资设计要求; 2、接入系统报告编制并上会评审;

3、出施工总图蓝图; 4、各专业进行图纸绘制(结构、土建、电气等); 5、出各产品技术规范书(做为设备采购招标依据); 6、和各厂家签订技术协议; 7、现场技术交底、图纸会审; 8、送出线路初设评审上会出电网意见; 四、项目实施建设 1、物资招标采购 2、发电区建设工作: 1)基础浇筑 2)支架安装、光伏组件安装、汇流箱安装; 3)逆变室、箱变基础建设; 4)箱变、逆变器、直流柜、通讯柜设备安装调试试验 5)电气连接及电缆敷设(组件之间、组件与汇流箱、汇流箱与直流柜、直流柜与逆变器、逆变器与箱变之间)、全场接地制作焊接、发电区道路建设; 3、生活区工作 所有房建建设(SVG室、高压室、中控室、综合用房、水泵房及设备安装、生活区道路围栏、所有房建装饰装修、设备间电缆沟开挖砌筑接地)等;

100kW光伏并网发电系统典型案例解

100kW光伏并网发电系统典型案例解 100kW光伏并网发电系统典型案例解析 1、项目地点分析 本项目采用光伏并网发电系统设计方案,应用类别为村级光伏电站项目。项目安装地为江西,江西位于位于中国的东南部,长江中下游南岸。地处北纬24°29′-30°04′,东经113°34′-118°28′之间。项目所在地坐标为北纬25°8′,东经114°9′。根据查询到的经纬度在NASA上查询当地的峰值日照时间如下: (以下数据来源于美国太空总署数据库) 从上表可以看出,项目建设地江西在国内属于二三类太阳能资源地区,年平均太阳能辐射量峰值平均每天为3.41kWh/m2,年平均太阳能总辐射量峰值为:3.41kWh/m2*365=1244.65 kWh/m2。 2、光伏组件 2.1光伏组件的选择 本项目选用晶硅太阳能电池板,单块功率为260Wp。下面是一组多晶硅的性能参数,组件尺寸为1650*990*35mm。 2.2光伏组件安装角度

根据项目所在地理位置坐标,项目所在地坐标为项目所在地坐标为北纬25°8′,东经114°9′,光伏组件安装最佳倾角为20°如下图所示: 2.3组件阵列间距及项目安装面积 采用260Wp的组件,组件尺寸为1650*990*35mm,共用400块太阳能电池板, 总功率104kWp。根据下表公式可以计算出组件的前后排阵列间距为2.4m,单 块组件及其间距所占用面积为2.39㎡。

104kWp光伏组件组成的光伏并网发电系统占地面积为2.39*400=956㎡,考虑到安装间隙、周围围墙等可能的占地面积,大约需要1000㎡。 3、光伏支架 本项目为水平地面安装,采用自重式支架安装方式。自重式解决方案适用于平屋顶及地面系统。利用水泥块压住支架底部的铝制托盘,起到固定系统的作用。

光伏发电项目并网调试方案

光伏发电项目并网调试 方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

武威协合9MW光伏电站工程 调试方案 武威协合太阳能发电有限公司 2012年12月13日 批准: 审核: 编写: 目录

第一章工程概况 1、工程简介 武威协合太阳能发电有限公司光伏发电工程本期建设9MWp。电池板所发电力经逆变器由直流转换为交流,通过箱式变压器升压至35kV,通过单回35kV 电缆及架空线路组合送至110kV凉州光伏汇集升压站35kV系统,线路长度约为1.3km。本期共9个光伏发电单元,每个发电单元共安装3392片295W光伏板组件,分12个支路各接入到1面500kW逆变器柜。逆变器输出270V三相交流,通过交流电缆分别连接到1100kVA箱变升压接至35kV配电室送出。 2、工程范围 35kV升压变、无功补偿装置及站用变、35kV配电装置交接试验、特殊试验项目。 站内所有保护装置及分系统、整组的调试、配合后台厂家工作以及与中调信息对点工作、架空线路参数测试,继电保护定值的计算(包含升压变低压侧开关、低压柜开关定值计算)。 光伏站内所有高压电缆的交接试验(包含高压电缆头的试验)。 全站接地网的测试。 电站整体带电调试。 3、编制的依据

中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006) 根据业主提供的电气施工图; 设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150- 2006 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995- 2006 第二章调试条件及主要设备 1、调试的外部条件要求 所有箱变已全部安装到位,标牌明确。 电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁; 电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确; 电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出制度。 2、电气调试顺序 熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具; 调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源; 以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认; 直流电源屏试验及蓄电池充放电试验; 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定; 变压器铭牌核对及试验; 35kV变电所高压电气设备工频耐压试验; 35kV系统空操作试验,确认其动作是否正确; 35kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验; 35kV电源受电,变压器送电考核; 低压控制盘送电操作检查。

光伏发电并网申办具体流程

太阳能分布式光伏发电并网申办具体流程,投资方业主需要关注的问题是: 1、投资方可先向当地电网公司了解和提出并网意向,并填写申请光伏并网表格,并网表格可由当地电网公司提供协 助,投资方是以居民个人申请的,还需提供本人身份证原件以及复印件、户口本、房产证等证件;投资方最好事先 就向电网企业咨询,了解清楚。 2、如以居民个人申请的项目占据的是小区公共空间,还需要提供申请人及其所在单元所有住户的书面签字证明(包括 所有参与人的签名、电话、身份证号)以及所在小区物业、业主委员会同意的证明,并由其所在社区居委会盖章。 3、当电网公司接受你的申请后,会安排工作人员上门现场勘察,做一套接入系统方案;如你所在区域的电源点(多少 KVWV电压)、电网企业会按你所在申请区域的电网、电压、进行编制接入方案,方案完成后,投资业主尽快把电网 公司编制的接入方案交给我光伏生产厂家进行评估,有异议光伏厂家会及时提出与电网公司沟通,双方最终确定并 网方案。 4、光伏厂家接到最终确定方案后,会按电网公司编制接入的方案,和投资方的要求进行光伏并网设备设计生产,光伏 发电厂家并会到并网的地点进行场地勘察、做统一规格的组件,根据项目容量选择匹配逆变器、控制器、防雷器、 汇流箱、电箱、计量装置、连接导线、支撑安装的水泥墩、三角支架等基础设施。5、提出并网申请受理后,电网公司会派人上门安装电表、和用户签并网合同,并进行并网调试。“从并网申请到并网 调试、安装计量装置,所有这些电力公司提供的服务都是免费的,国家电网公司承诺整个流程在45个工作日内 完成。同时电网公司会免费为用户安装一个可顺逆转的电流计量表,(或两个顺转电流计量表,一块是计算光伏 电站的发电量,另一块是计用户用电量电表)即用户自己用电和卖到电网的电量计量电表。这样用户可以直观的 看到自己每天的发电量、用电情况以及输送到电网上的电量情况信息。 6、在工程建设过程中,施工设备质量、接入、输出、相关参数等,光伏发电厂家都必须按照电网公司编写的接入方 案执行,防止不附合电网公司接入要求,发生停工,返工的现象。 7、投资方在填写申请调试验收的申请表时,可请求电网企业协助填写。

地面光伏电站开发及建设流程最新

地面光伏电站开发及建设流程 第一阶段:项目前期考察 1.项目可用地性质及其规模 2.项目所在地的地面电站光伏配额及相关政策 3.周边环境条件:交通、道路、水电 4.电网结构及其年负荷量 5.消耗负荷能力 6.接入系统的电压等级 7.接入间隔核实 8.送出线路长度和廊道条件 9.当地电网公司的相关政策 第二阶段:项目公司注册 第三阶段:项目建设前期资料及其批复文件 1、可研阶段 (1)委托当地有资质的单位进行可行性研究分析 (2)委托当地有资质的单位进行可行性研究分析评审 2、获得省发改委项目核准(以下手续为县级/区级、市级、省级逐级办理)(1)通过县级/区级、市发改委的审查 (2)获得国土局建设用地预审的初审意见 (3)获得省电力公司项目初审意见及电网接入意见 (4)获得环保局项目建设初审意见 (5)获得城建局项目选址报告

(6)获得安监局安全评价报告 (7)获得水利局项目水土保持方案审查 (8)获得文物局考古调查和文物影响评估报告 (9)获得林业局项目占用林地审批意见 (10)获得省级发改委项目核准 (各地因要求不同,所需提交批复文件有差异) 第四阶段:项目建设 1、项目施工图设计 (1)现场测绘、地勘、勘界、提资设计要求 (2)接入系统报告编制并上会评审 (3)出施工总图蓝图 (4)各专业进行图纸绘制(结构、土建、电气等) (5)各产品技术规范书(作为设备采购依据) (6)与各厂家签订技术协议 (7)现场技术交底、图纸会审 (8)送出线路初设可研评审上会,出电网意见 2、现场实施建设 (1)设备采购 (2)发电场区建设工作 (基础浇筑、支架安装、组件安装;汇流箱安装、逆变器箱变基础建设;箱变、逆变器、直流柜、通讯柜设备安装调试试验;电气连接及电缆敷设;全场接地制作焊接;发电场区道路建设) (3)生活区建设工作

光伏并网发电系统设计复习过程

光伏并网发电系统设 计

光伏并网发电系统设计 摘要:最大功率点跟踪是光伏并网发电系统中经常遇见的问题。系统设计采用电流型控制芯片UC3845实现最大功率点跟踪(MPPT),由单片机STC12C5408AD产生SPWM信号,实现频率相位跟踪功能、输入欠压保护功能、输出过流保护功能。结果表明,该设计不但电路设计简单,软硬件结合,控制方法灵活,而且能够有效的完成最大功率跟踪的目的。 关键词:STC12C5408AD DC-AC转换电路 MPPT 太阳能作为绿色能源,具有无污染、无噪音、取之不尽、用之不竭等优点,越来越受到人们的关注。光伏电池的输出是一个随光照、温度等因素变化的复杂量,且输出电压和输出电流存在非线性关系。光伏系统的主要缺点是初期投资大、太阳能电池的光电转换效率低。为充分利用太阳能必须控制电池阵列始终工作在最大功率点上,最大功率点跟踪(MPPT, Maximum Power Point Tracker)是太阳能并网发电中的一项重要的关键技术。 1 设计任务 为研究方便设计一光伏并网发电模拟装置,其结构框图如图1所示。用直流稳压电源U S和电阻R S模拟光伏电池,U S=60V,R S=30Ω~36Ω;u REF为模拟电网电压的正弦参考信号,其峰峰值为2V,频率f REF为45Hz~55Hz;T为工频隔离变压器,变比为n2:n1=2:1、n3:n1=1:10,将u F作为输出电流的反馈信号;负载电阻R L=30Ω~36Ω。要求系统具有最大功率点跟踪(MPPT)功能,频率、相位跟踪功能,输入欠压保护和输出过流保护功能。另外要求系统效率高、失真度低。

R L U 图1 并网发电模拟装置框图 2 系统总体方案 光伏并网系统主要由前级的DC-DC 变换器和后级的DC-AC 逆变器组成。在系统中,DC-DC 变换器采用BOOST 结构,主要完成系统的MPPT 控制;DC-AC 部分采用全桥逆变器,维持中间电压稳定并且将电能转换成110 V/50 Hz 交流电。设计采用单片机SPWM 调制,驱动功率场效应管,经滤波产生正弦波,驱动隔离变压器,向负载输出功率。系统设计保证并网逆变器输出的正弦电流与电网电压同频同相。系统总体硬件框图如图2所示: 图2 系统总体硬件框图 3 MPPT 原理及电路设计 3.1 MPPT 原理

5kWp光伏太阳能并网发电系统

5kWp光伏太阳能并网发电系统 设 计 方 案 设计人:申小波(Mellon) 单位:个人 电话: 日期: 2013年10月27日

目录 一、光伏太阳能并网发电系统简介 (2) 二、项目地点及气候辐照状况 (2) 三、相关规范和标准 (5) 四、系统结构与组成 (5) 五、设计过程 (6) 1、方案简介 (6) 2、设计依据 (6) 3、组件设计选型 (7) 4、直流防雷汇流箱设计选型 (9) 5、交直流断路器 (11) 6、并网逆变器设计选型 (13) 7、电缆设计选型 (14) 8、方阵支架 (15) 9、配电室设计 (15) 10、接地及防雷 (15) 11、数据采集检测系统 (16) 六、仿真软件模拟设计 (17) 七、接入电网方案 (22)

八、设备配置清单及详细参数 (22) 九、系统建设及施工 (22) 十、系统安装及调试 (23) 十一、运行及维护注意事项 (26) 十二、设计图纸 (28) 十三、工程预算投资分析报告 (32)

5kWp光伏太阳能并网发电系统配置方案 一、光伏太阳能并网发电系统简介 并网系统(Utility Grid Connected)最大的特点:太阳电池组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网,并网系统中光伏方阵所产生电力除了供给交流负载外,多余的电力反馈给电网。在阴雨天或夜晚,太阳电池组件没有产生电能或者产生的电能不能满足负载需求时就由电网供电。 因为直接将电能输入电网,免除配置蓄电池,省掉了蓄电池储能和释放的过程,可以充分利用光伏方阵所发的电力,从而减小了能量的损耗,并降低了系统的成本。但是系统中需要专用的并网逆变器,以保证输出的电力满足电网电力对电压、频率等电性能指标的要求。因为逆变器效率的问题,还是会有部分的能量损失。这种系统通常能够并行使用市电和太阳能太阳电池组件阵列作为本地交流负载的电源,降低了整个系统的负载缺电率,而且并网系统可以对公用电网起到调峰作用。但并网光伏供电系统作为一种分散式发电系统,对传统的集中供电系统的电网会产生一些不良的影响,如谐波污染,孤岛效应等。 二、项目地点及气候辐照状况 图片来自Google地球 1、项目地点为:江苏省泰州市XX区XX镇; 2、纬度:32°22’,经度:120°12’; 3、平均海拔高度:7m;

光伏电站并网流程

光伏电站并网流程 一、具备的条件 1、工程已完工,设备已完成调试,消防已验收,资料齐全,具备并网验收条件。 2、按照“光伏电站并网前所需资料目录”完成资料准备。 3、按照“光伏电站并网设备调试试验资料目录”完成资料准备。 二、流程 1、向物价局提交上网电价申请,物价局批复上网电价文件;(省物价局) 2、向供电公司提交光伏电站上网关口申请; 3、供电公司批复上网关口; 4、将电能计量装置送电科院进行校验,安装; 5、提交光伏电站接入间隔和送出线路调度命名申请及资料; 6、供电公司下达光伏电站接入间隔和送出线路调度命名;调管设备范围划分。 7、向省质量监督中心站提交并网验收申请及自查报告等资料; 8、省质量监督中心站组织对工程项目进行并网前检查验收; 9、对省质量监督中心站验收不合格项进行消缺,将消缺整改情况报省质量监督中心 站审查复验,省质监站出具验收报告; 10、向供电公司提交并网验收申请及资料; 11、供电公司进行图纸(包括变电所间隔、送出线路、光伏电站站内)及主要设备技 术参数等资料审查; 12、供电公司组织各部门进行并网前验收;对验收不合格项进行消缺,将消缺整改情 况报供电公司审查,进行复验,出具验收报告; 13、向供电公司提交办理《并网调度协议》的资料;

14、办理并网调度协议; 15、向供电公司提交办理《购售电合同》的资料; 16、办理购售电合同; 17、向供电公司提交办理《供用电合同》的资料; 18、办理供用电合同; 19、向供电公司提交光伏电站设备的保护定值,审核、备案; 20、向供电公司提交光伏电站投运计划; 21、向供电公司提交光伏电站并网启动方案; 22、成立启委会,召开并网启动会议。

光伏发电并网申办具体流程

太阳能分布式光伏发电并网申办具体流程: 业务流程: 并网申请→供电局出接入方案→由施工单位出系统方案→施工单位工程施工→电网验收→并网发电 并网流程: 提出并网申请→电网收里并网申请→电网指定接入系统方案→电网确认接入系统方案→电网出具接网意见函→项目工程建设→向电网提出并网验收申请→电网受理并验收调试→电网安装电能计量装置→电网签定购售电合同→并网验收→并网运行→备案 办理需提供手续: 1)企业办理 2)企业法人、经办人居民身份证原件及复印件 3)法人授权委托书原件 4)企业法人营业执照/组织机构代码证、土地证、房 产证原件及复印件等合法支持文件 5)省或市或县(区)级政府投资主管部门同意项目开 展前期工作的批复(需核准项目)分布式电源项目 接入申请表 6)项目前期工作相关资料 7)主要电器设备一览表

接入方案确定: 受理申请后,约定时间擦爱看接入条件,并在规定不期限答复接入系统方案,并在25个工作日内完成提供接入方案。 分布式发电项目主体工程和接入系统工程竣工后,项目单位(业主)向所在地供电公司提出并网验收和并网调试申请,供电公司自受理申请起10个工作日内完成关口电能计量装置安装服务,并网运行,并签收购售电、并网发电在系统完成后,电力部门将在10个工作日内完成验收和调试工作。电力部门在并网及后续服务中,不得收取任何服务费用,电力部门向政府能源主管部门进行备案。 1、投资方可先向当地电网公司了解和提出并网意向,并填写申请光伏并网表格,并网表格可由当地电网公司提供协助,投资方是以居民个人申请的,还需提供本人身份证原件以及复印件、户口本、房产证等证件;投资方最好事先就向电网企业咨询,了解清楚。 2、如以居民个人申请的项目占据的是小区公共空间,还需要提供申请人及其所在单元所有住户的书面签字证明(包括所有参与人的签名、电话、身份证号)以及所在小区物业、业主委员会同意的证明,并由其所在社区居委会盖章。 3、当电网公司接受你的申请后,会安排工作人员上门现场勘察,做一套接入系统方案;如你所在区域的电源点(多少KVWV电压)、电网企业会按你所在申请区域的电网、电压、进行编制接入方案,

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7 .3低压柜 7.3.1 调试项目

光伏电站并网调试方案

合肥中南光电1.5MWp光伏电站 并网调试方案 批准 审核 编制

1.编制依据: 为了使并网整套启动试验工作如期安全顺利进行,特编制此措施。本措施依据合肥重点光电1.5MWp电站提供的电气设计图纸和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《火并网逆变器厂家说明书》、《电业安全规程》及有关规程编制。 2.并网整套启动试验的范围: 本次并网整套启动试验的范围是逆变器到系统隔离变系统。 本次并网整套启动试验将带电的一次设备为逆变器交直流系统及其对应的隔离变低压侧等。 本次并网整套启动试验将带电的二次保护设备为逆变器相关的光电系统以及系统相应的机电联锁、信号、控制回路等。 本次将带电的二次装置为逆变器并网用同期装置、隔离变保护装置、电度表屏、二次监控设备。 3.并网整套启动试验前必须具备的条件: 3.1 与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的安装工作应全部结束。3.2 与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的静态调试、试验工作应全部结束,均应符合有关验收标准的要求。 3.3 与并网整套启动试验有关设备的继电保护,已按整定值要求调试整定完毕,并可投入运行。 3.4 与并网整套启动试验有关的各系统控制、保护、音响信号等二次回路均已逐项传动试验完毕,正确可靠,符合要求。 3.5 与并网整套启动试验有关的带电房间应锁门,带电区域应有遮栏,并设警告标志牌。 3.6 与并网整套启动试验有关的带电体周围应无杂物,道路畅通平整,电缆沟

及管道沟盖板均应盖好。 3.7 与并网整套启动试验有关的设备编号清楚、着色正确。 3.8 PT回路一、二次熔丝,直流控制回路熔丝需备齐并备有备品。 3.9 所有一次设备的接地线要明显,并应和接地网可靠联接,接地网的接地电阻应合格。 3.6 所有电气一次、二次设备全部通过验收,并有验评表。 3.11 消防设施完善,逆变器室、变压器、10KV开关室等处应有足够的电气灭火器。 3.12 通讯设备应畅通,照明应充足,事故照明试验正常、通风良好。 3.13 所有参加启动人员要持证才能进入现场,无关人员一律不准进入。 四、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状

光伏发电项目并网接入系统方案

光伏发电项目并网接入系统方案 工作单号: 项目业主:(以下简称甲方) 供电企业:(以下简称乙方)根据国家和地方政府有关规定,结合中山市供用电的具体情况,经甲、乙方共同协商,达成光伏发电项目接入系统方案如下: 一、项目地址: 二、发电量使用情况:平均日发电量为6433kWh,**工业园每月平均用电量约40万度,白天(6:00-18:00)日均用电量约为6600度,基本满足自发自用。 三、发电设备容量: 合计2260 kWp。 四、设计依据和原则 1、相关国家法律、法规 《中华人民共和国可再生能源法》 国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》 国家发展改革委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》

财建[2012]21号《关于做好2012年金太阳示范工作的通知》 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》(试行) 国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》 国家发改委《分布式发电管理暂行办法》 财政部《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》 国家能源局《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》 国家发改委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》 国家能源局《光伏电站项目管理暂行办法》 财政部《关于调整可再生能源电价附加征收标准的通知》 财政部《关于光伏发电增值税政策的通知》 国家能源局《分布式光伏发电项目暂行办法》 财政部《关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知》 国家能源局《光伏发电运营监管暂行办法》 2、最新政策解读: 国家能源局于2014年7月提出《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,并就这两份文件向各省市能源发改委相关部门以及部分企业征求意见。该文件针对分布式光伏电站提出了进一步完善意见,根据国内市场的特点扩大分布式光伏电站应用,在促进屋顶落实、项目融资、电网接入、备案管理和电力交易上提出进一步落实和保证性政策。 该文件的突出特点是分布式光伏电站的补贴可专为标高电价托底,同时提高补贴到位及时性,增加电站收益。第一,进而预留国家财政补贴的方式确保资金到位;

光伏电站并网调试方案27288

光伏电站并网调试方案批准 审核 编制

一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压

和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测 (说明:以下检测,为对光伏并网电站系统并网许可要求,最终结果需由电力部门认可的机构确认)

光伏发电并网系统Simulink仿真实验

光伏发电并网系统Simulink仿真实验 报告电气工程学院 王安20 一.光伏发电系统基本原理与框架图 基本原理为:光伏阵列接受太阳能产生直流电流电压,同时电流电压受光照和温度的影响,而后经DC\DC(BOOST升压电路)转化将电压升高,再经DC\AC逆变产生交流电压供给负载使用。在这中间需要用MPPT使光伏电池始终工作在最大功率点处。 二.光伏电池的工作原理 光伏发电的能量转换器件是太阳能电池,又叫光伏电池。光伏电池发电的原理是光生伏打效应。光伏电池应用P-N结的光伏效应(Photovoltaic Effect)将来自太阳的光能转变为电能。当太阳光照射到太阳能电池上时,电池吸收光能,产生光电子-空穴对。在电池内电场的作用下,光生电子和空穴被分离,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,这就是“光生伏打效应”。若在内建电场的两侧引出电极并接上负载,则负载就有“光生电流”流过,从而获得功率输出。这样,太阳的光能就变成了可以使用的电能。 三.光伏发电系统并网Simulink仿真 利用MTALAB中的simulink软件包,可以对10KW,380V光伏发电系统进行仿真,建立仿真模型如下: 输入参数如下: Simulink提供的子系统封装功能可以大大增强simulink系统模型框图的可读性封装子模块如下: 光伏电池封装模块: 最大功率点跟踪模块:

PWM模块如下: 并网端PWM内部PI模块: 运行结果如下图所示: 光伏电池输出电压如下: 光伏电池输出电流如下: 光伏电池输出功率波形如下: 并网(220V)成功后输出电流波形: 结果分析:通过对光伏发电的matlab-simulink仿真,得到了与理论曲线基本相同的电压、电流、功率曲线,但仍有不足之处,比如产生了许多谐波。通过这次的仿真实验,让我更加深刻认识了光伏发电的工作原理和过程,对光伏发电过程中可能出现的问题也有了一定的了解。虽然自己现在没办法解决,但随着自己学习的深入,以后会有办法解决的。另外,此次试验是和几个同学一起完成过程中也遇到了很多问题,最后集思广益解决了很多的问题,这让我也明白了合作的重要性。

光伏电站手续流程

光伏电站从准备到建成企业需要做哪些工作 一、项目前期考察 对项目地形及屋顶资源、周边环境条件(交通、物资采购、市场的劳动力、道路、水电)、电网结构及年负荷量、消耗负荷能力、接入系统的电压等级、接入间隔核实、送出线路长度廊道的条件、和当地电网公司的政策等论坛。 二、项目建设前期资料及批复文件 第一阶段:可研阶段 1、委托有有资质的单位做大型光伏并网电站项目进行可行性研究分析、项目备案申请报告。 2、进入所在省份(市)的备案名单 第二阶段:获得省级/市级相关部门的批复文件 第三阶段:获得开工许可

1、办理建设项目银行资金证明(不少于项目总投资的20%)。 2、办理建设项目与银行的贷款意向书或贷款协议(不高于项目总投资的80%); 3、委托具有资质的单位做项目设计; 4、获得项目建设地建设局开工许可; 三、项目施工图设计 1、现场测绘、地勘、勘界、提资设计要求; 2、接入系统报告编制并上会评审; 3、出施工总图蓝图; 4、各专业进行图纸绘制(结构、土建、电气等); 5、出各产品技术规范书(做为设备采购招标依据); 6、和各厂家签订技术协议; 7、现场技术交底、图纸会审; 8、送出线路初设评审上会出电网意见; 四、项目实施建设 1、物资招标采购 2、发电区建设工作: 1)基础浇筑 2)支架安装、光伏组件安装、汇流箱安装; 3)逆变室、箱变基础建设; 4)箱变、逆变器、直流柜、通讯柜设备安装调试试验 5)电气连接及电缆敷设(组件之间、组件与汇流箱、汇流箱与直流

柜、直流柜与逆变器、逆变器与箱变之间)、全场接地制作焊接、发电区道路建设; 3、生活区工作 所有房建建设(SVG室、高压室、中控室、综合用房、水泵房及设备安装、生活区道路围栏、所有房建装饰装修、设备间电缆沟开挖砌筑接地)等; 所有设备安装、调试、试验、保护调试、电器连接(SVG、高压开关柜、接地变、所用变、降压变、配电屏、综自保护、监控安装、消防设备安装、安全监控摄像头)等等。 4、外围线路建设,对侧站设备安装及对侧站对点对调、省调和地调的调度调试等; 5、所有设备的电缆敷设连接并做实验; 6、电力建设工程质量监督站验收(消缺并闭环); 7、省电力建设调试所安评、技术监督验收(消缺并闭环); 8、当地消防大队验收并出具报告; 9、电网公司验收(消缺并闭环); 10、电站调试方案(电力公司审核); 施工过程中,需办理下列手续

相关文档