文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小型水库除险加固工程技术要求

小型水库除险加固工程技术要求

小型水库除险加固工程技术要求
小型水库除险加固工程技术要求

沂源县小型水库除险加固工程施工技术要求

沂源县水务局

二○○九年三月

沂源县小型水库除险加固工程施工技术要求

目录

一、总则 (2)

二、施工程序要求 (3)

三、工程测量 (7)

四、土石方工程 (8)

五、坝体填筑 (9)

六、浆砌石工程 (11)

七、干砌石及护坡工程 (15)

八、砼及钢筋砼工程 (17)

九、止水、伸缩缝 (20)

十、金属结构和启闭机(闸门)安装工程 (20)

十一、灌浆治漏工程 (23)

十二、其它工程 (24)

一、总则

1、为进一步加强沂源县小型水库除险加固工程的质量管理,明确工程质量责任,严格工程建设管理程序,统一工程质量检验评定标准,更好地完成除险加固任务,争创优良工程,结合我县小型水库工程分布点多面广的特点,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《碾压式土石坝施工技术规范》(DL/T 5129-2001)、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288—2003)等制定本技术要求,供工程施工和工程质量检测、监督人员执行,要求未及内容,执行有关规范。

2、施工企业必须建立健全质量保证体系,并成立工地实验室(或委托有资质的实验室),确保本细则的贯彻执行,施工过程中严格执行“三检制”,即:实行班组自检、施工员复检、质检科终检的检查检测程序,并做好施工记录。

3、实行单元和分部工程验收制度,施工单位必须及时提供相应的工程质量评定结果及有关资料,报请项目法人组织验收合格后,方可进行下道工序施工。

4、工程开工后,工程计量开始,每完成一项工程内容,其工程质量和工程量都要经过项目法人、监督、监理单位有关人员签字认可,否则不予确认工程量。对于隐蔽工程,施工单位要在开挖和回填前进行验收测量,并留取影像资料,否则不予计量。

5、施工企业应在工地成立安全生产组织机构,配备专职工地安全员,制定安全生产操作规程,汛前制定度汛施工预案并落实各项安全度汛措

施,报项目所在乡镇防汛指挥部审批。施工企业搞好工地周围的群众关系,防止各类事故的发生,创建文明建设工地。

6、小型水库除险加固工程是关系着工程质量、生产安全和人民生命财产安全的重要施工岗位,必须持证上岗,未取得岗位合格证书的人员一律不准上岗。

7、项目法人应及时组织设计、施工、监理单位的有关人员按照有关规定,制定单位工程、分部工程和单元工程划分意见,以文件形式报质量监督站审查。

8、在项目法人、监督单位和监理单位人员的见证下,由施工单位的有关人员按规定对进场材料、砂壳土样、砂浆、混凝土等进行随机取样,并送至具备相应资质的检测单位进行检测。

二、施工程序要求

1、施工企业在工程开工之前,必须向水行政主管部门提报备案和施工合同;向项目监理部提交开工申请,经总监理工程师批准,下达开工令后才能开工。

2、设计修改

(l) 施工企业在收到监理人提供的图纸和文件后,应进行详细阅读和检查,若发现错误或表达不清楚时,应在收到图纸和文件后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时,亦应在接件后7天内将修改和补充后的图纸和文件提供给施工企业。

(2)监理人发出施工图纸后,需要对某些工程设计进行局部修改和补充时,应在该部位开始施工7天前及时签发设计修改图,其中涉及变更的应按规定办理,对不属于变更范畴的设计修改,承包人不得要求增加额外付款。

3、任何分部工程开工前,施工企业应将现场放样资料和放出的具体位置,提交监理工程师检查认可。

4、施工企业应及时向监理工程师提交下列工程报告单供审批:施工组织设计申报表、施工放样报验单、施工设备机具进场报验单、实验报告单、材料检验报告单、各类工程工序检验报告单、工程计量报告单及监理工程师指定需要提交的其他报告单。

5、施工企业与项目法人单位、监督单位联合进行施工前地形和典型断面测量,并经三方签字确认。按项目法人单位(监理)提供的高程点和平面控制坐标点进行施工放样。

6、施工企业应保护好项目法人(监理)单位提供的所有测量控制点,制作永久易用的高程和坐标控制点不少于2个。

7、工程开工前,施工企业应建立为满足现场进行施工质量控制所需的设施齐全、仪器配套符合精度要求的工地实验室(或委托有相应资质的实验室),配备具有丰富实践经验的专职试验员。

8、各工地试验室所配备的仪具应报监理工程师查验。如果所配仪具不能满足施工质量控制要求时,应委托经项目法人(监理)单位认可的试验室进行试验。

9、施工企业在提交进度计划时应附上一份拟用于本工程的施工机械报验单。表中应写明:机械名称、型号、功率、数量及到达日期,送监理工程师审批。

10、施工企业应将用于本工程的一切施工机械及人员按时到达工地,报监理工程师查验。进场的施工机械,工程竣工前未经项目法人(监理)单位书面同意,不得擅自运出工地。

11、凡将构成永久工程组成部分的一切材料(含半成品、成品),都必须是符合设计及规范要求的合格材料。施工企业在这些材料的订购或自采加工之前,应取得监理工程师的同意,应附有材料的样品及其材质和使用的有关说明。

12、施工企业对材料质量的常规检验应按要求进行取样试验,其结果报监理工程师认可后才能使用。

13、所有外购材料运到工地后,都应附有厂商的材质检验合格证书或项目法人(监理)单位认可的试验室的检验报告。不合格材料不得运入工地,已运入工地的要限期运走。

14、施工企业应设有各级专职或兼职的质量检验人员,对施工中每道工序应按“三检制”的要求进行自检,自检合格后,填写《工程质量报验单》,报项目法人、监督单位和监理工程师查验,查验合格后,才能进行下道工序的施工。

15、对本工程各部分完成后的质量检验,应按有关规范的要求,认真进行全检或重点抽验,实行抽验时,应采用随机抽样的办法,对主观选定

测点的检验所得数据一律无效。

16、施工企业凭项目法人、监督单位和监理工程师签认的已完工程质量检验合格证明和工程计量单,按合同规定填报工程款支付清单,报驻地监理工程师核签,经总监和建设单位负责人审签后,签发工程款支付证书。施工企业应按项目法人(监理)单位的要求,按时填报各类统计报表。

17、在工程施工期间,一旦发生了事故,施工企业应迅速向项目法人(监理)报告,属于工程质量事故,应及时提交《工程质量事故报告单》,按“三不放过”的要求,及时妥善处理。

18、施工企业在施工中应采取措施保护好本工程沿线和附近的建筑物、地上或地下的管线设施。如果由于施工企业的施工造成上述建筑物或设施的损坏,施工企业负责赔偿或修复。

19、施工企业应在备料、施工、维护以及生产、生活中执行国家及地方有关环境保护控制污染的法律、条例和规定。

20、施工企业所需各项临时设施,应在项目法人指定的位置自行设计修建,工程竣工后,应将自建临时工程和垃圾清除运走,并恢复到修建前的原有状态。

21、施工企业应按项目法人、监督单位和监理单位的要求编制工程竣工文件(包括施工原始记录、照片、录相等资料),各单元、分部工程的竣工图应在有关工程完工后陆续报项目法人、监督单位和监理工程师审查。

22、单位工程竣工验收需提交的施工技术资料规定项目如下:

(1)施工组织设计(或施工方案)

(2)图纸会审、技术交底记录

(3)原材料、半成品、成品出厂质量证明和试(检)报告

(4)施工试验报告

(5)测量复核及预检记录

(6)隐蔽工程验收记录

(7)工程质量检验评定资料

(8)设计变更图纸

(9)施工记录

(10)竣工图

(11)竣工验收单

(12)建设(监理)单位要求提交的其他资料

三、工程测量

(一)施工测量、放线

1、施工单位应成立专业小组或指定专人负责施工测量,并及时准确地提供各施工阶段的测量资料。经项目法人单位、监督单位、监理单位签字认可后作为工程量计算依据。

2、坝轴线两端、转弯点、整桩号处及涵洞位置处均应测设固定的控制基准点,并标明桩号。固定基准点必须埋设牢固,施工中加强保护并经常加以校正。

3、基准点测量精度

(1)平面控制网等级,采用四等,其最末级控制点相对于同级起始点的点位误差不应大于±10mm。

(2)高程控制网等级,采用四等,其最末级高程控制点相对于首级高程控制点的高程中误差应不大于±5mm。

4、坝体中心线的测定,在以布设的施工导线控制点中间埋设加密中心桩,中心桩间距在直线段为25.0m,曲线段为10~20m。

5、坝体放样时,必须考虑到坝体试运行期间的变形因素,保证竣工验收检测时,坝顶、坝坡轮廓线满足设计及规范要求。

(二)竣工测量

1、竣工测量应测绘坝体断面图和平面图。断面图上应绘出原始地面线、设计堤身线施工断面线,并按资料归档要求,整理枢纽平面控制、高程控制资料。

2、坝体横断面间距应与施工放线断面间距一致。断面中心桩的精度要求与控制基准点相同,不应低于四等水准精度。

3、竣工断面图和平面图比例为1:100。点间距一般不得大于10米,地形特殊处必须加测点。

4、1:100的竣工断面测量不宜采用视距法,可采用全站仪定向的水平量距法或斜距法。

5、竣工断面误差,以图上误差表示时,平面为±5mm,高程为±2mm。

四、土石方工程

1、开挖前,应先检查开挖线放样测量是否合格,严格按设计开挖断面、高程要求进行施工。

2、对各种障碍物必须清除或处理,基层不得超挖,如有超挖,应按要求回填夯实,边坡必须保持稳定。

3、开挖土方按指定地点有序堆放,开挖工程质量标准应符合设计要求,及时报请项目法人、监督、监理单位验收。

4、坝顶砂石路面应用拌合均匀的1:1的风化砂和碎石,按设计要求用振动碾压实到设计高程,干密度不小于1.9T/立方米。

5、回填土应压实,干密度不小于1.8T/立方米。

五、坝体填筑

(一)坝坡填筑

1、在原坝上加高培厚坝身时,需先将原坝表面的草根、树根、垃圾等杂物清除干净,坝顶要刨毛抓窝,原坝坡要挖成台阶,用碾压机具分层碾压夯实,务必使新旧土结合紧密。

2、坝坡如有洞穴等隐蔽坑穴或新筑路基和坑沟虚填土方时,要对其单独进行处理,加以彻底清除,先行分层夯实填平后,再填筑坝身。

3、遇水坑、水沟的坝段,先将筑坝范围内的水抽干,清除淤泥、流砂及其它杂物,并将坑、沟边坡挖成台阶或开数条斜坡、斜渗沟,再分层夯实填筑到地面高程。

4、坝体填筑,应由最低洼部位开始,按水平分层向上铺土填筑,不得顺斜坡填筑,施工作业面必须做到统一铺土,统一碾压,并应配备足够的平土人员和平土机械整平作业面,变界沟采用搭接,搭接长度不得小于0.5米。

5、铺料时应控制铺土厚度和土块粒径的最大尺寸。铺土厚度:履带式机械碾压时,每层不得超过30cm,必须层土层压(夯),严禁铺土过厚。土块最大粒径不得超过铺土厚的三分之一。

6、土层夯实碾压合格后,表面土层因爆晒干燥不易与上层土结合时,必须进行刨毛洒水处理,以利层间结合。

(三)碾压、夯实

1、本工程采用履带机械碾压,结合人夯实机压边的压实方法,使填土干容重达1.8T/立方米,碾压遍数,应根据土料含水量、铺料厚度、通过实验确定。碾压遍数确定后,施工中必须严格执行。

2、履带机械碾压时,要顺堤轴线方向往返套叠进行碾压,碾迹套压宽度应大于10cm。分段碾压时,相邻两个工作面碾迹的搭接长度,平行堤轴线方向应不小于0.5cm。对机械碾压不到的死角,应以夯具进行补夯。

3、采用人工夯实和机械压实时,应采用连环套打法夯实,夯压夯1/3,行压行1/3。使平面上夯迹双向套压。分段、分片夯实时,夯迹搭接长度不应小于10cm。

4、压实过程中出现“弹簧土”,层间光面,层间中空、松土或剪切破坏等现象出现时,应进行处理,并经检查合格后,方可铺筑新土。

六、浆砌石工程

(一)石料规定

1、石料应选用质地坚硬、新鲜、无剥落或裂纹,不宜风化之石料,其抗水性、抗冻性、抗压强度、几何尺寸等均应符合设计要求。

2、石料表面无泥垢、水锈、尘土等杂物。

3、石料规格要求的规定

(1)片乱石:未经加工的石块,形状不规则,大小不一致,用于本工程的护坡底层和建筑物基础,其重量不得小于15kg。

(2)块石:现状大致方正,厚度不小于20CM,宽度为厚度的1.0~1.5倍,长度为厚度的1.5~2.5倍,外露表面要加以修凿。

(3)粗料石:外形方正,成六面体,外露表面要加以仔细修凿,正面凹陷深度不超过1.5CM。

(4)细料石:细料石采用三遍斧石,严格按照设计尺寸加工制作。

(二)砂浆的规定

1、砂浆用砂的质量的要求:天然砂中含泥量小于5%,其中粘土含量小于2%,不允许有粘土团粒;砂的云母含量小于2%,比重大于2.5T/m3;砌筑砂浆用粗砂,勾缝用细砂。

2、砂浆用水泥的品质

(1)先到的水泥先用,袋装水泥出厂日期超过三个月时,应重新检验,不合格的不能使用。

(2)受潮结块的水泥不能用。

(3)水泥品种应根据砌体要求选用,一般受水流冲刷的砌体宜先用普通硅酸盐水泥。

3、砂浆拌合要求

(1)砂浆必须符合设计要求的强度等级;

(2)砂浆应严格按重量比例配制;

(3)砂浆一律采用机械拌和。

(4)砂浆应随拌随用,用完的时间不得超过初凝时间(硅酸盐水泥在气温20~30时,初凝时间为1小时)。

(5)收工以前应控制砂浆拌和量,尽量将砂浆用完后再停工,砂浆超过使用延续时间,达到初凝以后,不得重新加水搅和使用,应作砂子处得。

(三)砌筑要求

1、一般要求

砌筑前,应对基础、坡面等进行检查,符合设计、施工要求后方可砌筑。浆砌石砌筑,应先铺砂浆后再安砌石块,要求达到平整、稳定、密实、错缝。

(1)平稳:同一层面应大致砌平,差值小于1~2cm。

(2)稳定:石块安置要大面朝下,适当摇动或敲击,使其稳固。

(3)密实:石块之间充填砂浆要饱满、密实,严禁石块之间无砂浆或座浆不均匀。

(4)错缝:石块应错缝砌筑,不得有透缝,错缝长不小于10cm。

(5)砌筑坡面时,不得将砂浆放在坡面上使用,应用灰斗放砂浆,以保持砂浆干净。

2、块石砌体

(1)砌筑块石基础的第一皮石块应座浆,且将大面向下。块石基础扩大部分,若做成阶梯形,上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的块石应相应错缝搭接。

(2)块石砌体应分皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

(3)块石砌体的灰缝厚度应为2cm左右,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。

(4)块石砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平块石砌筑。

(5)块石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布、相互错开,一般每0.7m2墙面至少应设置一块,且同皮内的中距不应大于2m。

拉结石的长度,若其墙厚等于或小于40cm时,应等于墙厚,墙厚大于40cm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于15cm,且其中一块长度不应小于墙长的2/3。

(6)砌石体每日的砌筑高度,不应超过1.2米。

3、料石镶面砌体

(1)基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。阶梯形基础的上级

阶梯石料应至少压砌下级阶梯的1/3。

(2)料石砌体的灰缝厚度,应按料石种类确定,细料石砌体不大于5mm,,粗料石和毛料石砌体不大于10mm。

(3)砌筑料石砌体时,料石应放置平衡,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高出厚度;细料石和半细料石为3~5mm,粗料石和毛料石为6~8mm。

(4)料石砌体应上下错缝搭砌,砌体厚度等于或大于两块料石宽度时,若同皮内全部采用顺砌,则每砌两皮后,应砌一皮丁砌层,若在同皮内采用丁顺组砌,则丁砌石应交错设置,其中距应不大于2m。

(5)砌角石:角石是安砌在砌体表面转角处的石块,应方正并加工的石块,安砌时应使其高度、角度和挂线相吻合。同是层的角石厚度要一致。

(6)镶面石砌筑:镶面石是砌体表面的石块,要很好的加工,本工程要求桥墩墙、溢洪道导流墙表面、护坡的坡面均应采用镶面石砌筑,应按以下要求进行。

①砌筑前要计算层数,按同一层厚度相等的尺寸选择石料。

②应逐层砌筑,如砌体较长时可分段砌筑,但相邻工作段的砌筑高度不应超过1.2米,分段位置设在伸缩缝处。

③镶面石每层都要使用丁石,每三块顺石安砌一块丁石,即三跑一丁(河道护坡可不用丁石砌筑)。

4、勾缝:砌筑完的砌体,应及时勾缝。勾缝前是剔缝,剔缝深度不

小于5cm,剔缝宽度:平缝1.5~2.0cm,竖缝2.0~2.5cm。并用清水冲洗干净,经监理工程师检查验收后,方可进行勾缝。勾缝时砂浆要塞实压光,勾成平缝,不勾凸缝和虚缝。勾缝一般采用M10水泥砂浆。

5、养护:当砌体砂浆初凝后,应及时覆盖,并经常洒水养护,使其处于湿润状态,养护时间应根据水泥品种和气温而定,一般不小于7~14天。

6、浆砌体工程质量检测项目应符合下表要求

浆砌体工程质量检测表

七、干砌石及护坡工程

1、干砌石排水体,使用材料应按设计要求,采用块石砌筑,干砌块石尺寸长×宽×厚=50×25×20cm,四边修整成“斗形”,石料使用前表面

应洗除泥土和水锈杂质。

2、前坝坡护坡

(1)预制砼护坡:砼所使用水泥、骨料、水、外加剂等材料,必须符合国家现行技术标准规定及设计要求。护坡砼必须掺抗冻剂,达到设计抗冻、抗渗和强度要求。

混凝土预制块的制作偏差:预制块尺寸应符合设计要求,其长度允许误差±5mm,横断面允许误差±3mm,边角无损伤。

预制砼护坡施工前应先将坡面进行修整平顺,按设计要求铺设反滤层,衬砌要自下而上进行,护坡平整度控制在3㎜内。

(2)干砌料石护坡:

石料要达到粗料石标准,长度≥500㎜,高度=250㎜,厚度≥150㎜,按设计要求铺设反滤层,横缝要求水平,相邻两层的竖缝应错开,错开距离就不小于10cm,衬砌要自下而上进行,护坡平整度控制在5㎜内,石块之间缝宽≯10mm。兴利水位以下3米坡长内必须使用料石护坡。

(3)反滤垫层:反滤垫层采用二级配反滤垫层,下层0.5~2cm,上层2~4cm,碎石厚度按设计厚。铺设垫层前,应将地基平整夯实,砂砾垫层厚度应均匀,其密实度应大于90%。反滤层必须验收合格后方可铺设预制砼块或料石护坡。

3、后坝坡应选用抗旱、抗寒、抗贫瘠、易蔓延的草皮品种护坡(如狗牙根草),栽植草皮密度不小于90%。

4、贴坡排水紧贴下游坝坡下部表面,设置好反滤层,按设计要求砌

筑,石料参照干砌石护坡要求。

5、后坝坡排水沟应采用预制砼,强度等级不低于C20,表面用M10水泥砂浆抹面。

八、砼及钢筋砼工程

(一)模板:

1、模板及支架,必须保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计要求;

2、模板表面光洁平整,接缝严密不漏浆,缝隙应不超过2mm。

3、模板安装过程中,必须保持足够的固定设施,以防倾复。

4、支架必须支撑在坚实的地基上。要有足够的支持面积,斜撑应防止滑动。

5、模板与混凝土接触的面板,以及各块模板的接缝处,必须平整严密,以保证混凝土表面和平整度和密实度。

6、模板的面板宜涂脱模剂。

7、拆除模板的期限:

(1)不承重的侧面模板,应在砼强度达到表面及棱角不因拆除而损伤时,才能拆除。

(2)承重的模板及支撑,应在砼强度达到下列强度后才能拆除:悬臂梁、板,跨度≤2m时,强度达到70%;跨度>2m时,强度达到100%;其他梁、板、拱:跨度≤2m时,强度达到50%,跨度>2m,等于8米或小于8米时强度达到70%,跨度>8m时,强度达到100%;桥梁、胸墙等重要

部位的承重支架,除砼强度达到以上规定外,龄期不得小于7天。

(二)钢筋

1、钢筋应有出厂书或试验报告单。使用前应作拉力、冷变试验,需焊接的钢筋应做焊接工艺试验。

2、钢筋的机械性能试验,应遵守下列规定:

(1)钢筋应分批试验,以同一炉(批)号,同一截面尺寸钢筋为批,重量不大于60T。

(2)在每批钢筋中,选取径表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋,各取一个拉力试件和一个冷弯试件,按《金属拉力试验法》和《金属冷、热弯曲试验法》规定进行试验。

(三)钢筋的加工

1、钢筋应调直和清除污锈;

2、钢筋的弯制和束端的弯钩应符合设计要求;

3、用圆钢制成的箍筋,其末端需有弯钩;

4、钢筋的接头应采用闪光对焊,无条件可采用电弧焊;

5、对于直径100mm或10mm以上的热轧钢筋,其接头采用搭接焊;绑条电弧焊时,接头应做成双面焊缝,I级钢的焊接缝不应小于钢筋直径的4倍;II、III级和5号钢筋,焊接长度应不小于钢筋直径的5倍;不能作双面焊时,才允许单面焊,焊缝长度增加1倍。搭接焊接头的两根搭接钢筋的轴线,应位于同一直线上。

6、钢筋安装的根数的间距应符合设计规定,并绑扎牢固。

7、钢筋砼保护层厚度:桥间板20mm,梁、柱35mm。

8、钢筋安装时,严格控制保护层厚度,钢筋与模板间应设置足够数量,强度高于构件强度的砼或砂浆垫块。

(四)混凝土

1、混凝土所用水泥品质应符合国家标准,并应按设计要求选用适宜的普通硅酸盐水泥。

2、骨料的堆存,不同粒径的骨料应分别堆放,不允许直接堆放在有土质的地面上。

3、砂料应为质地坚硬、清洁、级配良好的天然砂。

4、拌制和养护用水。凡适用饮用的水,均可用以拌制和养护混凝土,未经处理的工业污水和沟内的污水,不得用于拌合的养护。

5、拌合混凝土时,必须严格按试验室混凝土的配合比和强度等级进行配料。

6、水泥、砂、石子材料均应以重量计量,水可按重量折算成体积。

7、混凝土应拌合均匀。

(五)混凝土浇筑

1、浇筑混凝土的基面必须验收合格后,方可进行混凝土浇筑的准备工作。

2、浇筑面上的杂物、泥土及松动岩石应清除干净。

3、浇筑前应检查有关准备工作,地基处理、浇筑前的准备工作、模板、钢筋、预埋件及止水设施是否符合设计要求,并做好记录。

小型水库除险加固工程安全文明施工方案修订稿

小型水库除险加固工程安全文明施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、工程概况 七沥水库位于福永街道凤凰村北面,距广深公路约三公里,集雨面积,坝址以上主流河长L=,坡降J=。七沥水库与屋山水库为上下库,七沥水库泄洪至屋山水库。本次七沥水库除险加固后属于小(1)型水库,Ⅳ工程,主要建筑物级别为3级。水库正常蓄水位为40m,相应库容万m3,设计洪水位,相应库容万m3,校核洪水位,相应水库总库容万m3。本次除险加固工程内容主要是对主坝、副坝的加固,拆除原防浪墙,新建砼防浪墙;启闭机房拆除重建;完善安全监测设施,增加量水堰、蒸发皿、雨量计、自记水位计等监测设施;对引水渠进行整治;变配工程等。 二、安全施工及其保证措施 安全目标 结合本工程特点和我公司多个工程的实践,特拟订本合同施工安全保护管理目标:“四无一杜绝”和“一创建”。“四无”即无工伤死亡事故,无重大机械设备事故,无交通死亡事故,无火灾、洪灾事故;“一杜绝”即杜绝重伤事故和职业病;“一创建”即创建安全文明工地。 本项目的安全生产重点 按本项目的工程内容、本工程的特点、难点,以及我公司在类似工程中积累的安全施工经验,所遇到的教训,本项目的安全生产重点有以下几方面: (1)施工场地安全布置; (2)填筑施工安全措施; (3)混凝土浇筑安全措施; (4)土料运输安全措施; (5)供电与电气设备安全措施; (6)防洪及安全度汛措施; (7)消防和保卫安全措施; 安全保障体系 1、组织保证 建立项目经理为第一责任人,项目部设置安全部负责安全管理日常工作,配备安全生产管理人员2名,其中安全工程师1名,专职安全员1名,班组配备兼职安全员,从组织上保证施工安全。 施工现场成立以项目经理领导下的,由安全工程师、项目部总工程师、质检师、综合管理部、工程管理部、财务合同部负责人组成的施工安全管理领导小组。各工区和部室负责人是本项目的第一安全责任者,保证全面执行各项安全保护管理制度,对本单位的安全施工负直接领导责任。各工区设一名专职安全员,专管现场安全工作。各部门设一名兼职安全员,在安全工程师的监督指导下负责本工区、本部门的日常安全管理工作,各工区负责人为兼职安全员,在工区专职安全员的指导下开展班组的安全工作,对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责,确保本班人员按照业主的规定和作业指导书、安全施工措施进行施工,不违章作业。 施工安全管理体系见图,安全员工作程序见图。

小型水库除险加固工程的施工技术

小型水库除险加固工程的施工技术 摘要:我国是一个农业大国,农村小型水库众多,但因建造之初受设计、技术 等因素的影响,农村小型水库质量并不高。随着时间的推移,病险水库对下游造 成潜在威胁,除险加固势在必行。然而,在小型水库加固过程中,又会因图纸设计、施工过程质量控制、监理不到位等因素而影响加固质量。基于此,本文结合 云南省鲁甸县的小型水库除险加固工程,就小型水库除险加固工程常见的问题及 控制对策进行简要分析。 关键词:小型水库;除险加固;质量控制 引言;水库具有防汛、供水、灌溉等诸多功能,在改善群众生产生活条件、保障 地方经济发展与社会发展方面发挥着重要的作用。但国内大部分水库兴建于 20 世纪 50 年代至70 年代,存在着建设标准低、技术落后等先天不足,建成后又长 期缺乏管护,经过数十年运行后,许多水库都变成了病险水库,出现了渗漏、管涌、流土等问题,严重威胁了下游居民安全。有鉴于此,水利部从1998 年开始,不断加大病险水库除险加固。而如何提高除险加固工程质量,也成为一个值得关注、研究的问题。 一、小型水库存在的安全隐患 1.存在严重的渗漏现象 出现渗漏现象主要是由蚁害、水流冲刷和风化等自然因素造成的,同时水库 工作人员在日常工作中忽视了对水库的维护保养,导致了水库出现渗漏现象。水 库渗漏包括:①坝基渗漏。大多数小型水库在建设的过程中,未建造相应的风化层和冲击层,直接导致了随着使用年限的增加出现了透水现象,留下了较严重的 安全隐患;②坝体渗漏。水库坝体由于受到水库内水的重力作用以及其他外力的影响产生了裂缝,如果未做好防护措施,会造成水流渗漏。 2.抵抗自然灾害的能力降低 许多小型水库由于受到当时技术水平和经济条件的限制,造成水库投入使用 的过程中抗洪和抵抗地震的能力较低。随着各地政府不断丰富当地的水文系列资料,对水库的抗洪能力标准进行了重新制定。但是对于已经建成投入使用水库依 然无法满足其制订的标准,这样一来水库的安全隐患依然存在。 3.大坝的稳定性不理想 当前,我国还未引进针对水库大坝安全检测所需要的安全检测仪,相关技术 人员的技术水平也较低,因此在日常水库大坝安全检查的过程中,往往是水库工 作人员根据经验来判断水库的安全情况,这种做法很不正规,同时工作人员未把 水库的日常维护保养工作做到位,水库出现了质量问题后也未采取及时有效的措施。随着水库使用年限的不断增加,加上水库不断受到各种因素的影响,导致了 水库大坝的稳定性越来越差。 二、除险加固对小型水库的必要性 就目前情况而言,我国现存的小型水库数量较多,相关人员建设水库使用的 技术水平较低,没有严格把控建筑材料的质量,很多在水利施工过程中使用的材 料质量较差,这使水库的总体质量受到影响。有些水库使用的时间过长,水库的 材料出现老化、风化的现象也越来越普遍,这些情况导致水库不能正常运作,而 且还会在运作过程中出现安全隐患。水利工程管理人员应该加强管理力度,在水

水库除险加固报告

目录 第一章综合说明 (1) 一、概况 (1) 二、工程存在的主要问题 (3) 三、工程等级及洪水标准 (3) 四、工程除险加固项目及措施 (4) 五、加固后工程规模 (5) 六、工程投资概算 (6) 七、工程效益 (7) 第二章水文水利计算 (10) 一、工程等级及洪水标准 (10) 二、工程水文计算 (10) 三、水库调洪演算 (12) 第三章工程地质 (14) 一、库区地形地貌特征和地质条件 (14) 二、大坝坝体评价 (15) 三、天然建筑材料 (16) 第四章工程加固设计 (17) 一、工程总体布置 (17) 二、大坝工程加固设计 (17) 三、溢洪道加固设计 (24) 四、输水涵管加固设计 (27)

第五章其它项目设计 (30) 第六章工程管理设计 (32) 一、工程管理围及保护围 (32) 二、管理机构及运行 (32) 三、工程管理制度 (33) 四、工程管理措施 (34) 第七章施工组织设计 (37) 一、施工条件及施工组织 (37) 二、施工管理 (38) 三、施工导流 (39) 四、施工进度安排及主要工程量 (39) 五、主体工程施工方法 (40) 第八章投资概算 (43) 一、工程概况 (43) 二、编制依据 (43) 第一章综合说明 一、概况 ㈠基本情况

×××水库位于×××镇×××村以北约3km处的丘陵山区中。水库于1972年冬兴建,是一宗集灌溉和防洪于一体的小(二)型水库,其集雨面积0.21km2,正常库容15万m3,捍卫人口3000人,有效灌溉面积120亩。三十多年以来,在防讯抗旱、灌溉等方面发挥了基础性作用。 该水库枢纽建筑物主要有主坝和副坝及溢洪道、放水涵等。其中主、副库坝都为均质土坝,坝顶轴长分别为114m和110m,主、副坝面宽窄悬殊,最大坝高12m,坝顶高程83.6m。溢洪道位于主坝右坝头以西约100m处的小山坡下,堰顶宽度3.0m,进口底板高程81.35m,放水涵为粘土瓦管,管径0.2m。 由于历史条件的限制,水库坝的工程设计标准低,施工质量差,且采用多种填土的方法筑坝,压实不均,造成部结构差异性大,土坝建成后经常发生坝坡渗漏、牛皮胀等不良现象,多次出现险情。坝面宽窄悬殊,坝身单薄、欠高,坝体坡干砌石护坡松垮损坏,坝脚长期受冲刷造成一些地方出现坍塌现象,外坝脚无设反滤体。涵管漏水严重。开敝式土质溢洪道残破、崩塌,淤积阻水。库坝由于年久失修,水库长期带病运行,不能按正常水位蓄水,影响该库应有的功能发挥。 现根据对小型水库实施除险加固工程建设的指示,×××局和镇政府拟出了对该水库库坝进行除险加固的计划。 ㈡水文气象 ×××水库地处北回归线以南,属南亚热带季风气候区,海洋性气候较为明显,平均气温高,雨量充沛,霜期短,日照充足。根据气象站实测降雨统计资料,多年平均降雨量1800mm,实测最大年降雨量2677mm (1968年),实测最小年降雨量894mm(1963年),多年平均蒸发量

水库除险加固工程设计投标文件

水库除险加固工程设计 投标文件 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

项目名称:湖南省邵阳县张家冲水库除险加固工程 勘察与设计项目 招标编号: 技术标书 投标时间:2014年2月11日 1 对本工程认识 工程概况 张家冲水库位于东经104°30′、北纬25°59′、水库大坝座落在郦家坪镇栗树庙村,系资水二级支流槎江水系,距县城塘渡口56km,距邵阳县62km,有简易公路可达。 水库控制集雨面积㎡,外引㎡,坝址以上干流长,平均坡降35‰。水库正常蓄水位425.2m,设计洪水位,校核洪水位,死水位,相应库容分别为1010万m3、 1168万m3、1196万m3、死库容3万m3。是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖、旅游等综合效益的中型水利工程。 枢纽工程由主坝、溢洪道、输水低涵、副坝、副坝输水高涵、引水渠及引水隧洞组成。 主坝设计为粘土斜心墙坝,大坝坝顶高程426.99m,最大坝高33.507m,坝顶轴线长121.5m,坝顶宽6.0m,坝顶设0.8m高防浪墙。坝内坡坡比自上而下分别为1:、1:、1:、1:,在、、均设有1.5m宽的平台,外坡坡比自上而下分别为1:、1:、1:、1:、1:(棱体),在、、均设有宽1.5m的平台、平台宽2.0m。 溢洪道位于主坝左侧垭口,坐落于强风化岩石上,为宽浅式,溢流堰堰顶高程为425.2m,由进口段、控制段、一级陡坡段、二级陡坡段、消力池、泄洪渠组成,其中进

口段长15.0m,控制段长35.5m,坡降2%,一级陡坡段长(宽×高=5m×1.8m),坡降%,二级陡坡长,坡降%,消力池长14m,宽5m,下接泄洪渠,未衬砌。 灌溉输水低涵位于主坝中部,为圬工拱涵。进口底板高程、断面尺寸为×1.2m、输水能力为s,卧管取水,闸门型式为悬臂铸铁闸门,启闭设备为3t手摇绞车。刘家院副坝为均质坝,坝顶高程426.99m,最大坝高12.45m,坝顶轴线长172m,坝顶宽4.0m,坝顶高防浪墙未建成。灌溉输水高涵位于刘家院副坝中部,已损毁,具体情况不明,取水设施未建成。王家皂副坝设计为均质坝,未建成。 引水渠共5条,总长为,分别是地田冲、蔡家田、城天堂、付家坪、刘家院引水渠。外引集雨面积为㎡。引水隧洞共2条,总长996m,分别是喷水岩及东塘岭引水隧洞。 该工程于1964年动工兴建为小(Ⅰ)型水库,坝高20.6m,蓄水量万m3。1978年冬,将小(Ⅰ)型水库扩建改造,主坝设计坝高34.46m,设计坝顶高程427.943m,由于沉陷,实际坝顶高程426.80m,坝高。水库扩建后,由于水源问题,一直未正式批文升级。1986年3月,打通了栗树庙岩溶水入库,年增水量万m3。1995年10月,打通了东塘岭岩溶水,通过引水隧道引入已建的城天堂引水渠入库,年引水量达万m3。湖南省水利厅于1998年6月23日正式批复,同意张家冲水库从小Ⅰ型水库级为中型。 工程任务 任务篇章: (1)综合说明 (2)水文 (3)工程地质 (4)除险加固设计 (5)工程管理

对小型水库除险加固问题的探讨

对小型水库除险加固问题的探讨 摘要:我国的小(一)、(二)型水库为数众多,据有关统计资料表明大约有81893座。它们分布的区域广,坝型多样。这些水库主要是为农业生产提供灌溉水源,也为人民生活用水和工业用水提供水源,同时为防御洪水灾害也发挥了一定重要作用,近年来越来越受到养殖业的青睐,利用水库养殖业已成了一种热门行业。然而,由于各种原因,许多水库都不同程度存在一些病险问题,特别是上世纪六七十年代文革期间由民工投劳建成的水库问题较大较多,一直成为水利行业的工作重点之一。 关键词:水库除险加固问题探讨 1、病险水库基本情况 我国的小(一)、(二)型水库为数众多,据有关统计资料表明大约有81893座。它们分布的区域广,坝型多样。这些水库主要是为农业生产提供灌溉水源,也为人民生活用水和工业用水提供水源,同时为防御洪水灾害也发挥了一定重要作用,近年来越来越受到养殖业的青睐,利用水库养殖业已成了一种热门行业。然而,由于各种原因,许多水库都不同程度存在一些病险问题,特别是上世纪六七十年代文革期间由民工投劳建成的水库问题较大较多,一直成为水利行业的工作重点之一。这类水库中,有的是防洪标准偏低,达不到有关规范,规定要求,有的是工程本身质量差,有的則是工程老化失修等问题。形成的这些大量病险水库,不仅造成水库不能正常运行,不能充分发挥其效益,而且还严重威胁到下游人民生命财产的安全。这些病险水库急需抓紧除险加固处理。 2、解决项目资金来源问题的探讨 小型水库除险加固工程,一次性资金投入较大,通过水库的租赁,承包方式获得的资金较少,不能满足项目要求。小型水库的经济社会效益特别显著,这是公认的,但近年来,其养殖的经济效益也很可观,其经济价值越来越受到人们的重视。因此,加固工程资金以公共(国家)投放为主的观念随社会主义市场经济的拓展,也要改变,要改变到以私营投入为主的方向上去,这样或许能够加快病险水库的治理步伐。万安县百加乡2004年底采取水库经营权拍卖的方式,将数座水库成功地竞标拍卖出去了,筹集了充足的加固资金,对这几个水库进行了全面整治加固处理,收到良好的效果。拍卖实施的过程,仍按照“分级管理、分级负责”的原則,各级政府建立相应的专项机构管理,在防汛责任制和灌溉保证制得到切实落实的前提下,以拍卖水库的长时期的经营权,来换取除险加固资金或许是一个良好的出路。 3、小型水库除险加固中地勘工作的必要性 在工程建设前期,主管部门一般都会组织设计、施工、运行管理等方面的知情人员座谈水库的有关事项情况。这对水库的加固设计有脾益的,但要作出一个

小2型水库除险加固工程初步设计导则

湖南省小(2)型水库除险加固工 程 初步设计导则 湖南省水利厅建管处

目录(暂未改) 一、水文 (1) 二、地质 (12) 三、除险加固设计 (17) 四、施工组织设计 (22) 五、工程概算 (24) 六、经济评价 (37)

总则 1、为认真搞好我省小(2)型病险水库除险加固设计工作,特制定本导则。 2、小(2)型病险水库除险加固设计,应针对安全鉴定(或安全核定)阶段所提出的各项病险问题,作出相应的加固处理措施。 3、对于坝高在20米及以上、地质构造较复杂的小(2)型 水库,应进行必要的地质勘探试验工作。对于坝高在20米以下、地质构造较简单的小(2)型病险水库,可由地质人员进行查勘,提出地质报告。 4、在除险加固设计工作中,首先要认真作坝址和库区的测理工作,复核大坝控制流域面积和水库库容曲线。 5、我省小(2)型水库除险加固的设计,除应参照本导则外,还应符合现行国爱、水利水电行业标准中的有关规定。

一、水文 1 水文 1.1 流域概况 简述水库所在地理位置,地理坐标,所属河系;坝址控制流域面积,流域地貌特征,植被情况;流域内水利工程情况及水库有无外引,如有外引,要说明外引水源及渠道情况。 特别要注意复核坝址控制流域面积和水库库容曲线,对于喀什特地区还有调查清楚是否有相邻区域汇入的地下水。 1.2 气象 收集邻近气象台(站)的气象观测资料,主要是降雨、风速(特别是最大风速多年平均值)、气温等。简要叙述流域暴雨特性。 1.3 径流 方法之一是用水库所在位置地理坐标查水资源成果中的径流深等值线图,用多年平均径流深计算水库多年平均来水量;方法二是用水库自身雨量观测资料或借用下垫面条件相似的就近雨量站的雨量资料及当地水利部门分析的径流系数计算水库多年平均来水量。 1.4 设计洪水复核 小(2)型水库一般无实测洪水资料,洪水复核可用《湖南省暴雨洪水查算手册》(1984年版)由暴雨推求设计洪水。

小(二)型水库除险加固整治初步设计

小(二)型水库除险加固整治初步设计

前言 XX市XX区XX水库是一座以灌溉为主,兼有防洪、水产养殖等综合效益的小(二)型水利工程。水库总库容12.0万m3,有效库容10.05万m3,死库容1.0万m3。设计灌溉面积0.07万亩,已实现灌溉面积0.036亩。 在5.12特大地震和余震的影响,大坝、溢洪道等出现不同程度的震损,经专家认定,确认该水库为病险水库,建议尽快对枢纽进行加固完善。 我队受XX市XX区水务农机局委托,根据四川省水利抗震救灾指挥部《关于开展5.12特大地震震损水库灾后除险加固设计工作的通知》(川水指传〔2008〕6月14日)的要求,按GB 18306-2001《中国地震动参数区划图》国家标准第1号修改单和2008年6月出台的〔四川、甘肃、陕西部分地区地震动峰值加速度区划图、地震动反应谱特征周期区划图〕,确定该水库所在区地震动峰值加速度为0.1g,动反应谱特征周期为0.4S,对应地震基本烈度为VII度。按照《四川省水利厅关于印发震损水库除险加固编制大纲及若干技术问题的通知》要求,对震后的XX区XX水库枢纽进行除险加固设计,并于2009年2月编制完成了《XX市XX水库枢纽震后除险加固工程初步设计报告》和相关设计附件。

1 综合说明 1.1枢纽工程现状 XX水库位于XX市XX区晋贤乡保民村五社境内的烂田湾,坝址地理坐标东经105°54′20″,北纬32°12′45″,距晋贤乡10公里。属嘉陵江流域二级支流柏林一级支流张家河上游,是XX区境内的以农业灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合利用的小(二)型水利枢纽工程。 工程于1996年动工修建,枢纽工程由大坝、溢洪道和放水设施等工程组成,等别属五等工程,主要建筑物为5级,次要建筑物为5级。坝址以上集雨面积为0.09km2,总库容为12.0万m3,兴利库容10.05万m3,设计灌溉面积0.07万亩,实际灌面0.036万亩。 1.1.1大坝工程现状 工程于1996年4月完成枢纽工程,大坝为均质坝,最大坝高11.70m,坝顶长116m,坝顶宽3.0m;上游坝坡坡比为1: 1.62,内坡土质坝坡,运行30多年,大坝内坡冲刷严重,内坡于2009年8月份滑坡,滑坡体位于大坝中央,距右坝端约15m,滑坡体长80m,内坡沉陷,无护坡体,堆石体高3.6m,坡比为1:1。下游坝坡比为1:1.75 ,1:1.8,1:3.0。大坝外坡有草皮生长,下游坡马道宽1.5m,外形较规则,坝下游坡脚处未做堆石体护脚。现大坝无位移沉降和渗流观测设施。 1.1. 2溢洪道工程现状 溢洪道位于大坝右岸砂页岩基础上,为开敞式正堰溢洪道,现仅为开挖的一临时毛渠,洪水直冲大坝右坝体,对水库安全已造成较大隐患。该水库防洪标准为20年设计、200年校核。现堰顶高程918.0米,堰口宽为3.0m,溢洪道长度10米,未做任何衬砌,尾端无消能设施。 1.1. 3放水设施工程现状

小型水库除险加固工程招标公告

小型水库除险加固工程招标公告 1. 招标条件 本招标项目AA市2013年官山等123座小(2)型水库除险加固工程(第一批)已由上级主管部门批准建设,建设资金已落实。招标代理机构为江西中汇工程技术监理咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行国内公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1建设地点、标段划分及招标金额:《详见标段划分情况表》; 2.2招标范围:以招标人发放的工程量清单为准; 2.3计划工期:182日历天,预计2013年10月1日开工,2014年3月31日完工。 2.4质量要求:符合国家质量验收与评定合格等级。 3.投标人资格要求 3.1 施工标要求投标人须具备: (1)具有独立法人资格,水利水电工程施工总承包三级及以上资质。 (2)具有有效的营业执照证书。 (3)具有有效安全生产许可证。 (4)企业法定代表人必须执有有效的A类安全生产考核合格证;拟投入项目负责人必须执有水利水电专业二级或以上注册建造师证或建造师临时执业证书和有效的B 类安全生产考核合格证;根据《关于进一步加强水利建设市场管理工作的通知》(赣水建管字〔2010〕192号)及《关于进一步加强和完善水利工程建设管理与廉政建设的若干意见》(赣水建管字〔2012〕341号)要求,临时水利水电注册建造师还须取得省级水行政主管部门颁发的岗位证(本省的以江西省水利厅网站公布的最新名单为准),非江西省施工企业的二级建造师不得参与投标。技术负责人必须具有水利类专业中级及以上职称;质检员必须执有水利工程有效质量检测员证书;专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证,以上人员均应是本单位在职人员。 (5)非江西省水利系统施工企业需持有江西省水利厅有效的《信用档案》(参加投

推荐-某水库除险加固设计初步设计报告 精品

XX水库工程特性表

1 综合说明 1.1 工程概况 XX水库是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖等综合利用的小(2)型水库,库址座落在XX市XX乡XX村境内,地理位置东经111°48′38″,北纬北纬29°21′58″,该库于1960年9月动工,1960年12月竣工。大坝防洪标准为:设计洪水30年一遇,校核洪水300年一遇。库区位于山区,植被覆盖良好。集雨面积0.3 Km2, 坝址以上干流长0.85km,干流平均坡降62.1‰。多年平均降水量1274mm。总库容52.2万m3,正常库容44.2万m3,死库容0.4万m3;校核洪水位(P=0.33%)89.10m,设计洪水位(P=3.33%)88.80m,正常蓄水位88.40m,死水位80.50m。该水库是以农田灌溉为主,兼有防洪、养殖任务等综合性小(II)型水库。枢纽工程由大坝、溢洪道和灌溉放水涵组成。 大坝坝型为均质土坝,最大坝高为12.0m,坝顶高程为90.13m,坝顶长度87m,坝顶宽度5.0m,坝基防渗型式为截水槽。内坡坡比为1:1.75,外坡有两级平台,自上而下坡比分别为1:0.7、1:1.85、1:0.45。 溢洪道位于大坝右岸,为开敞式宽顶堰,堰顶高程为88.40m, 堰顶宽1.5m,未护砌,最大下泄流量0.65 m3/s。放水洞型式为砼圆涵,断面尺寸ф500mm,进口底高程80.50m,最大放水流量0.2 m3/s。工程效益有效灌溉面积1500亩。 该水库修建以来主要存在大坝单薄,外坡脚渗漏严重(在北端大坝与山体结合部位更为严重)。20XX年冬对以上渗漏部位采用1:2:4三合泥进行处理,但没有达到理想效果。目前该水库存在的主要问题有:

小型水库除险加固工程初步设计报告编制导则

浙江省小型水库除险加固工程 初步设计报告编制导则 目次 1 总则 1 2 综合说明 1 3 水文 2 4 工程地质 2 5 加固设计 3 6 施工组织设计 4 7 水土保持与环境保护设计 5 8 工程管理设计 5 9 设计概算 5 10 结论与建议 6 11 附图 6 附录A:工程特征表 条文说明 附:相关设计规范 1 总则 1.1 为规范小型水库除险加固工程初步设计报告编制的内容,提高编制质量,特制定本导则。 1.2 本导则适用于小型病险水库除险加固工程(斜体黑字部分为小(2)型病险水库除险加固工程必要内容)。根据工程特点,初步设计报告可有所取舍和侧重;不涉及的,可以直接简略。 1.3 初步设计在水库大坝安全技术认定(或安全鉴定,余同)的基础上,按有关规程、规范和本导则进行编制。 1.4 编制初步设计报告时,应认真复核、充分利用工程已有的资料,并根据加固工程设计要求补做必要的勘察、试验、调查工作,取得可靠的基础资料。安全技术认定报告中的有关参数,经设计分析确认后,可作为初步设计的依据。 1.5 初步设计应根据安全技术认定阶段查明的工程问题做出相应的加固设计。加固方案应有分析论证,有多方案比较,并有明确的结论意见;比较方案和选定方案应有分析计算和相应图件,文字简明扼要,图件完整清晰。工程方案应安全可靠,技术先进适用;选用新技术时,应进行专门论证。 1.6 初步设计报告附件包括以下各项: 1 水库大坝安全技术认定报告书。 2 设计图纸。 3 工程地质勘察报告。

4 其它专题报告。 1.7 设计文件应汇编成册。 1.8 初步设计报告应按本导则第2章至第11章规定进行编制,将“综合说明”列为第一章,依次编排。 2 综合说明 2.1 水库基本概况 1 简述工程地理位置、水系、水文气象要素特征值。 2 简述水库建设过程。 3 简述加固前工程任务、规模及各项特征值。 4 简述加固前主要建筑物布置及结构型式。 2.2 除险加固的必要性 简述水库存在的问题及水库大坝安全技术认定结论,阐述除险加固的必要性。 2.3 除险加固的主要内容 简述除险加固工程主要建设内容。 2.4 工程特性表(详见附录A) 3 水文 3.1 基本资料 简述工程所在流域(或附近流域)水文测站分布、主要测站资料整编情况等;明确水库集雨面积、库容曲线。 3.2 设计暴雨 说明设计暴雨的分析方法,明确设计暴雨的计算参数;提出设计暴雨成果。 3.3 设计洪水 3.3.1 说明产、汇流计算方法,对产流和汇流计算参数进行合理性检查;提出设计洪水成果。 3.3.2 与原设计洪水成果和水库大坝安全技术认定阶段洪水复核成果进行比较,分析与周边水库工程设计洪水成果的协调性;对设计洪水成果的合理性进行评价。 3.4 提出水文自动测报系统设计。 4 工程地质 4.1 概述 4.1.1 简述水库原施工质量及施工情况。 4.1.2 简述坝址区域地质情况。 4.1.3 概述已有地质勘察工作的主要成果;简述本阶段勘察工作内容及完成的主要勘察工作量。 4.2 工程地质条件及评价 4.2.1 提出挡水建筑物(坝体、坝基)、泄水建筑物(溢洪道)、输水建筑物(坝下涵管)、等工程质量评价。 4.2.2 阐述挡水、泄水、输水等建筑物的工程地质条件及评价意见,提出地质参数建议值。 4.3 天然建筑材料 简述主要天然建筑材料的质量和来源,提出建筑材料的物理力学指标建议值。

小型水库除险加固技术

小型水库除险加固技术- 水利水电知识 土石坝坝坡滑动破坏加固技术 一土石坝坝坡在重力和其他作用力作用下都有向下和向外移动的走势。如果坝坡内岩土的抗剪强度能够抵抗住这种走势,则此坝坡是稳定的,否则就会失稳而发生滑坡。土石坝滑坡是多种因素共同作用的结果,是一种复杂的失稳破坏现象。产生土石坝滑坡的基本因素,实质上是滑动力的增加与抗滑力的不足。 滑动力与抗滑力取决于库水和雨水入渗、施工方法、施工速度、地震等外部条件所引起的坝体或坝基内孔隙水压力及筑坝土料的性质,包括与孔隙水压力有关的抗剪强度。为此,首先必须进行滑坡勘探、土工试验及观测工作,从而确定滑坡的性质及其主要原因,并定出滑坡加固设计,以便进行滑坡加固的施工与质量检查。 土坝坝体是由人工填筑坝料而成,而坝基与岸坡是隐蔽工程。根据滑坡加固的设计标准,应按SDJZ13-83《碾压式土坝施工技术规范》做好滑坡加固的施工。滑坡加固的施工方法主要有:清理坝基及岸坡,清除和处理好对大坝安全会造成隐患的树根、泉眼、洞穴、风化岩石、滑坡体等;抛石固脚阻滑,稳住滑坡体;在稳住滑坡体的基础上及时处理滑坡裂缝;全面培厚,放缓坝坡;下游坝坡堆石压载,做贴坡式反滤层等等。 土石坝坝体灌注粘土浆加固技术 二目前,坝体灌浆的方法可分为充填式和劈裂式两种,前者是指自重灌浆(孔口压力为零),后者是指利用灌浆压力劈开坝体,形成一道

近于垂直并连续的浆体帷幕。其实,两种灌浆方法都是压力灌浆,只是所用的压力大小不同而已。 这两种灌浆加固技术,在我国水利工作者的努力下都取得了富有成效的成果,为我国的病险土石坝加固处理作出了贡献。 坝体和坝基的密实加固技术 三土石坝的最大隐患是坝体填筑质量达不到设计要求,以及对软弱坝基处理不当,因此提高坝体和坝基密度是消除病险库的首要课题。提高坝体和坝基密度更是兴建土石坝的关键技术之一。 对于新建坝,坝体与坝基的密度一定要进行严格的论证,精心设计,选择最优施工加固方案,精心施工。对于坝体密度主要控制填筑质量,包括坝料的选择,碾压试验,碾压方法及碾压施工各项参数等,均应严格按有关规范进行,以确保坝体填筑质量。 新建坝坝体密度除用碾压法进行填筑施工外,也不排除采用振冲压密法进行填筑施工。新建坝的软弱坝基的加固有很多方法可以选择,如振冲压密法,排水砂井分期填筑法,深层搅拌法,强夯法,换填法以及化学灌浆法等等。 已建坝,坝体与坝基已形成一个整体,假如坝体和坝基密实度都有问题,那么选用加固方法时尽量选用同一种方法处理。在上面提到的诸多加固方法中,振冲法具有较好的适用性。对于筑坝的砂石、土料以及坝基的软弱土质(粘性土或砂性土)都能进行加固处理。因此,振冲法不失为一个较优的加固方案。 坝基为粘性土地基时,深层搅拌法也是可选择的加固方案之一。

小水库除险加固工程施工组织设计方案

施工组织设计 1 工程概况 小水库除险加固工程主要项目有: (1)大坝除险加固工程:包括坝身主河槽段劈裂式灌浆;大坝上、下游坝坡护坡改造;坝顶加宽和防汛道路整治;下游坝脚增设堆石排水棱体;输水洞加固;补充完善大坝观测设施等。 (2)溢洪道改造工程:包括溢洪道底板和边墙护砌,损毁部分修复。 (3)新建防汛交通桥。 (4)完善水情、雨情观测设施、通讯、管理设施等。 (5)其他工程:包括弃渣处理、水土保持工程等。 完成以上工程共需:土方开挖0.40万m3,土方回填0.87万m3,砌体拆除0.13万m3,混凝土0.11万m3,砌石0.61万m3,灌浆640m。 2 施工条件 2.1 气象、地质条件 流域内属暖温带大陆性季风气候,气侯因素变化明显,四季分明,干旱突出。多年平均气温为14.1℃,多年平均降水量690mm,区域降水年际变化大,年内分配不均,多集中在6~9月份,其降水量占全年降水量的60%左右。水库工程区地表水较贫乏。除汛期雨后有较大地表径流外,枯水期间仅关帝河及较大冲沟内有少量地表径流。 工程区出露的地层主要为第四系上更新统及全新统低液限粘土等松散沉积物。具体情况分述如下: ① 上更新统(Q3)低液限粘土(Q3al+pl):黄褐色、棕红色,粘粒含量较高,天然含水量较小,多呈硬塑~坚硬状,局部呈可塑~硬塑状,土质不均匀,含钙质结核,局部钙质结核富集成层。该层分布较广,厚度大。 ② 全新统(Q4)低液限粘土(Q42al+pl):黄褐色,粉粒含量

较高,天然含水量较大,多呈可塑~硬塑状,局部成软塑状,土质较不均匀,局部夹有零星卵砾石,主要分布在沟谷底部表层。 ③ 人工填筑坝体土(Q4s):主要由黄色低液限粘土和红色低液限粘土组成,土的成份和颜色变化较大,土质不均匀,偶见钙质结核,经分层碾压而成,压实程度不一,组成大坝坝体。 .2.2 对外交通条件 小水库除险加固工程位于店乡境内。库址在淮河流域支流关河上游,水库控制流域面积5.53km2。 工程对外交通:工程对外交通较好,现有公路与外部相通,路况基本良好,水库施工时可利用现有公路作为对外交通道路,对外交通运输方便。该工程施工时可利用本地的现有通讯线路及无线通讯网来满足施工期需要。 2.3 施工用水、电 施工用水:从水库内直接取水,生活用水可从附近村庄接入。 施工用电:由附近村庄接入。 3 施工场地布置 小水库除险加固项目多,工程量大,场地分散,各项工程采取按计划分期、分批、分散存放的方式布置施工场地。 3.1 施工道路布置 小水库位于店乡的关河上游,水库坝址位于店乡小村境内,距县城15公里,工程区对外交通运输条件十分便利。 为方便溢洪道施工,需修建临时道路约500m。为使施工后临时道路能尽快复耕,采用土质路面,路面宽度4.5m。 坝体施工临时便道均为自下而上,随高度变化调整的施工临时便道,便道采用两坝端进出的循环回路。 3.2 料场布置 3.2.1弃渣场 工程弃渣尽可能外运,利用移挖做填,减少费用。对不能利用或

水库除险加固工程中存在的问题及解决措施

水库除险加固工程中存在的问题及解决措施 发表时间:2017-10-13T17:09:42.993Z 来源:《基层建设》2017年第16期作者:韩士兴[导读] 摘要:水库管理的目的是延长水库的使用寿命并保证其安全性,对水库的科学管理,不仅能够节约水资源,对水资源做到科学、高效的利用,而且还能够支持我国经济社会的可持续发展,增加对水资源做到持续的利用。本文针对现的水库除险加固工程中存在的问题进行分析说明,并探讨了解决问题的相关措施。 湛江市兴建水电工程有限公司广东湛江 524000 摘要:水库管理的目的是延长水库的使用寿命并保证其安全性,对水库的科学管理,不仅能够节约水资源,对水资源做到科学、高效的利用,而且还能够支持我国经济社会的可持续发展,增加对水资源做到持续的利用。本文针对现的水库除险加固工程中存在的问题进行分析说明,并探讨了解决问题的相关措施。 关键词:水库;水资源;除险加固工程;措施引言 对水库的管理和利用是水库管理的工作,同时也是水库日常工作的重要内容之一。加强对水库的科学管理,发挥水库应有的社会效益和功能,保证水库的使用安全以及延长其使用寿命,不仅是我们当代水库工作者的责任,更是水库管理者,是各级领导应该高度重视的问题之一。众所周知,我国是一个水资源高度缺乏的国家,水资源的利用对我国有着极其重要的战略意义。做好对水库的管理工作,是是节约保护水资源、提高水资源利用率的重要措施,同时也是支持我国经济社会可持续发展的重要途径之一。因此,在水库除险加固工程中,发现施工中存在问题,并提出相应的解决措施就显得尤为重要。 1、水库除险加固工程中存在问题 在水库除险加固工程中存在的问题主要有以下几个:(1)水库防洪标准设计低 造成水库防洪标准低的原因主要有以下三方面原因,一方面是我国大多数的现有水库受到多个历史因素的影响,本身在设计施工过程中,设计标准就相对较低,不能够完全满足实际过程中的使用要求,第二个原因是在各个阶段,水库的施工标准不尽相同,随着水文系列资料的增多,特别是实际测得的大洪水资料的影响,我国对工程洪水标准不断的进行修改完善,造成以前的工程防洪标准低于国家标准。第三个原因是随着近些年来社会发展,科技水平的不断进步,我国对工程建设中的规范和标准在不断的统一和强化,原有的施工标准不符合现有的规范要求。 (2)渗流现象严重 由于设计的不合理、原勘探工作深度不够以及材料结构老化、施工不严格等因素的影响,造成引起坝体、坝肩或者坝基的渗透压力增大、渗漏量增大或者浸润线偏高等渗流问题。渗流问题的表现主要表现在坝体渗漏、坝基渗漏、绕坝渗漏三个方面。其中,坝体的结构面发生渗漏以及沿着坝体产生纵向裂缝是坝体渗漏的主要形式;坝基渗漏的原因主要是冲洪基层未做相关处理,水通过裂隙以及风化层向下游渗漏;绕坝渗漏主要表现在坝体与基岩的结合面以及两坝肩上。 (3)土石坝坝体变形 目前,我国现有的水坝绝大多数是采用土石坝的形式,由于构成坝体的介质是土粒,,因此,与其他相比较,土石坝的坝体更容易在应力和地下水的作用下而发生位移变形,坝体更容易受到破坏。在外在环境的因素下,土石坝的变形问题主要有三种形式,即滑坡、坝体裂缝以及护坡的破坏。 (4)结构设计问题 水坝的安全性问题是水坝运行过程中非常重要的问题之一,应该引起足够的重视。在和水库结构设计中,发现泄洪道的宽度往往设计的不是足够宽,导致在泄洪时,泄洪量小,在遇到特大洪水的时候,往往会发生水库的最高水位接近坝顶的现象,对水坝的安全运行造成严重的影响。图1是某水库泄洪道的结构设计图。 2 解决水库除险加固工程问题的主要措施

小水库除险加固现状与加固措施探讨

小水库除险加固现状与加固措施探讨 发表时间:2018-12-04T17:35:09.690Z 来源:《防护工程》2018年第22期作者:贾存李浩 [导读] 随着“现代农业”理念的提出,为促进农业生产效率的显著提升,小型水库便成为众多省市地区所积极构建的基础性水利工程项目威海经济技术开发区财政局山东威海 264205 威海经济技术开发区农业经济发展局山东威海 264205 摘要:随着“现代农业”理念的提出,为促进农业生产效率的显著提升,小型水库便成为众多省市地区所积极构建的基础性水利工程项目。由于施工建造工艺、地质水文情况以及环境气候等因素的影响,经常会导致小型水库堤坝在长时间的运营和使用后出现病险,从而出现渗漏或决堤的危险境况。针对此种情况,多数小型水库通常会采取除险加固施工对小型水库堤坝进行加固作业,从而减少或消除因为堤坝病险而酿成的事故与危险。 关键词:小型水库;除险加固现状;加固措施 引言:上世纪六十年代全国各地修建了大量的水库,特别是一些小型水库,既可以用来防洪、灌溉,又可以用来发电、养鱼,给周围的居民带到显著的生活便利和经济效益。但由于水库修建时没有先进的施工技术、现代化的施工设备以及高质量的施工材料,大多说水库的质量都不能达标,再加上几十年的运行甚至是超负荷运行,很多水库都出现了严重的问题,若不能针对这些问题及时的采取有效的加固除险措施,就可能发生水库泄漏、溃坝等事故。 1小型水库常见病害 1.1坝体渗透 我国40%左右的小型水库多建于上世纪六七十年代,由于当时的施工工艺、机械化程度以及管理水平等较之今天有着极大的差距,因此,导致很多小型水库在建设过程中并未对施工区域进行规范的勘察,致使此类水利工程项目存在病害的情况极为普遍,通常情况下,导致坝体病害生成的原因颇为简单,即是在水库受到长期的侵蚀且未得到及时、有效的解决,而导致出现的渗透现象。 1.2泄洪能力不足 由于受到设计及环境因素的影响,水库的溢洪道设计没有达到标准需求,同时,由于施工人员在施工过程中,没有严格按照施工图纸展开施工,对溢洪道的截面积进行擅自缩减,由此减少其泄洪能力,使其运营无法满足实际要求。。 1.3忽视施工前期的管控 开展小型水库除险加固工程建设工作,要从工程的全过程入手,做好全面的把控。施工前要针对水库情况开展实地调查,分析水库的使用性能,在保证其正常使用和原有功能的基本前提下,开展水库除险加固处理。具体落实方面,由于资金因素和环境因素等的限制,使得多数单位不注重或者忽略前期调查工作,对工程缺少全面的了解,使得施工计划影响水库正常施工。除此之外,资金不足使得施工单位无法解决水库的具体情况,来选择工程材料,若使用了质量不达标的材料,则会留下安全隐患。 2小型水库除险加固技术 2.1帷幕灌浆技术 对于小型水库而言,出现坝基渗漏病害是其较为致命的损害形式之一。产生此种病害的最主要原因为:在小型水库建造时未能采取效果明显的防渗措施,或存在对坝基的施工处理缺乏完整性所导致。而帷幕灌浆技术的应用,便是有效解决坝基渗漏病害的关键技术形式之一。作为小型水库除险加固施工技术中的重要组成部分,帷幕灌浆技术是通过在岩体或土层的孔隙及裂隙中进行浆液的灌注,以此构成阻水幕进而促使扬压力与渗漏流量有效降低的技术。较为常见的帷幕灌浆施工方法由下图1所示。其中,帷幕灌浆孔位应确保与设计孔位间的偏差值≤10cm,且孔径也应≥46mm。首先,施工前准备。应优先在一序孔中选取适合的先导孔,并将先导孔预设于帷幕灌浆的先灌排或主帷幕孔内,并确保间距≥15m。先导孔的压水试验应依照自上而下的顺序分段进行。与此同时,先导孔的灌浆作业可与压水试验同步实施,或在全孔压水试验结束后,再实施灌浆工作。 图1帷幕灌浆施工方法图解 2.2柔性及刚性防渗技术 为了防止水库的渗漏现象发生,可将柔性及刚性防渗技术应用加固中。在施工过程中,应当严格按照操作流程,应做好每个环节的施工,包括封堵作业、混凝土回填作业、泥沙材料的选择等,以此使加固的质量得到保障。混凝土截水墙与岩石结构的联合防渗体,可将刚性防渗结构应用其中。在进行加固作业之前,应将现场的杂质进行清理,密切观察施工过程中的质量,施工结束以后,应当采取有效方法进行21d左右的养护。 2.3强化施工全过程的质量监督 此水库存在着诸多质量隐患问题,在加固作业中,要强化施工质量监督,保证工程建设的质量。首先明确管理职责,建设单位要做好对施工单位的监督工作,落实质量管理职能。增强工程项目部全体人员的质量意识以及安全意识,落实管理目标责任制,做好工程质量的全过程把控。其次工程质量管理工作贯穿于项目全方面,涉及到材料和设备等。通过各部门相互配合,协调处理施工问题,保证工程质量。发挥监理单位的作用,做好除险加固工程施工质量监理工作,保证工程的质量。 2.4高压喷射灌浆技术 高压喷射灌浆技术是现阶段应用较为广泛的除险加固施工技术形式。其不仅具有施工操作简易、浆液可控性强等特点,更具有对地层的良好适应性优势。常见的高压喷射灌浆方法可划分成以下几种:首先,单管法。单管法在施工操作上较为便捷、简单,但有效范围相对较小。当灌浆压力>20MPa时,开始进行浆液的喷出作业,并通过搅和、填充等作用对附近地层进行进一步的切割与冲击,直至硬化后的

水库除险加固工程竣工报告

XX小(二)型水库除险加固工程竣工报告 1.综合说明 XX水库始建于1970年, 1976年枢纽工程建成。至今已运行31年,2006年12月经XX市大坝安全鉴定专家组鉴定,鉴定结论为:大坝内坡遭风浪浸蚀严重、防洪标准不够、大坝顶高程宽度不够等鉴定为三类坝。XX水库位于XX市XX乡XX村,属XX江水系XX河支流。以灌溉为主,兼有水产养殖的小(二)型水库。水库有集雨面积0.9平方公里,总库容19.6万立方米,其中有效库容14.02万立方米。 大坝为粘土心墙土石混合坝,高21.0 米,坝顶高程546.1米,坝顶宽度为3.0米,坝顶长度215米。溢洪道位于大坝右侧,由溢流堰、陡槽、消力池组成,溢洪道全长107米。陡槽与河床直接相连,冲刷严重。 XX水库枢纽属Ⅴ等工程,枢纽主要建筑物为5级。防洪标准按20年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核。 1.1工程概况 XX水库是一座以灌溉为主,兼有养殖、防洪的小(二)型水利工程,水库位于XX市东北105km的XX乡XX村XX湾,属XX江水系XX 河支流。坝址以上集雨面积0.9km2,水库最大坝高21米,总库容19.6万m3,有效库容14.02万m3,死库容0.88万m3,现有主渠长度4.0km,灌面800亩。 该水库枢纽由大坝、溢洪道和放水设施三大部分组成。 1.1.1 大坝

XX水库大坝为粘土心墙土石混合坝,最大坝高21.0 米,坝顶高程546.1米,坝顶宽度为3.0米,坝顶长度215米,上游边坡坡度为1:1.75,下游边坡坡度从上至下分别为1:2.0,1:1.8,1:2.4。大坝有排水棱体,顶宽3.6米,底宽34.6米,内坡坡度为1:1.25,外坡1:1.8。大坝内外坡坡度不平整,存在局部变形,大坝内坡存在风浪浸蚀严重, 1982年发生过局部内滑坡,需进行内坡整治。 1.1.2溢洪道 溢洪道位于大坝左侧,开敞式宽顶堰溢流,堰顶高程544.1米。溢洪道由控段、陡槽两部分组成,全长107.2米,宽度为3 米,无消力池,陡槽首段未衬砌,陡槽只衬砌55米,宽度为3米,比降为i=0.833。 校核洪水位546.3m的下泄流量为14.65m3/s,且溢洪道允许的最大下泄流量为4.5m3/s,溢洪道标准不够。1985年溢洪道首段发生山岩垮塌,长40米,高10米,堵塞溢洪道,同年进行溢洪道清理,清除了垮塌物,边墙未进行砌筑。溢洪道陡槽段,侧墙底板条石衬砌厚度均为0.3米,现溢洪道边墙变形严重,有多处侧墙断裂,最大缝宽5cm。溢洪道底板、侧墙条石风化严重,冲刷现象明显存在。有多处底板、侧墙条石折断。溢洪道下游接入河床,河床冲刷严重。 1.1.3 放水设施 该库放水设施采用岸边涵卧管结构形式,由涵管、卧管、消力池组成。放水高程为540.00至544.00m之间,有一排放水孔,每个放水孔直径为0.2m,放水孔间高差为1米,最大放水流量为0.12m3/s。

相关文档
相关文档 最新文档