文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德nsc塑壳断路器

施耐德nsc塑壳断路器

施耐德nsc塑壳断路器
施耐德nsc塑壳断路器

施耐德nsc塑壳断路器

▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。

▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。

▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器

▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。

▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。

▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。

▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。

▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。

▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。

▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用

▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/5b18403635.html,

施耐德断路器mt12h1-1250a

施耐德断路器mt12h1-1250a ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/5b18403635.html,

施耐德高压断路器型号

施耐德高压断路器型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德2000a断路器 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德空气开关的性能指标及技术参数

断路器,又称空气开关,也称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 性能指标 ◆制造厂商:施耐德梅兰日兰(法国施耐德电气) ◆产品系列:C65N系列 ◆产品类别:VIGI=漏电保护断路器(断路器+漏电模块); ◆分断能力:N=6000A ◆极数:2=2P ◆脱扣曲线(C):保护常规负载和配电线缆 ◆额定电流:6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A ◆额定剩余动作电流:30=30mA ◆可检测剩余电流类型C:C=AC类 基本参数 ◆符合标准:GB16917/IEC61009; ◆额定电压:(AC V):230/400 ◆额定电流:(A):6 ~ 63 ◆分断能力:(KA):6 ◆脱扣特性:C ◆额定剩余动作电流:30mA,AC类 ◆极数:1P+N/2/3/4P ◆机械寿命:20,000次 ◆接线:6~32,适用于25mm2及以下导线;40~63,适用于35mm2及以下导线;

◆获得CCC认证证书 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城

施耐德NS系列塑壳断路器选型

热继电器有两种安装方式。 一种为与接触器插装的安装方式; 另一种为直接独立安装的安装方式。具体方法如下:与接触器插装单独安装 LR2-D1*** 直接插装需加附件LA7-D1064 LR2-D2*** 直接插装需加附件 LA7-D2064 LR2-D3*** 直接插装需加附件LA7-D3064 LR2-D4*** 直接插装 不能单独安装LR9-D*** 直接插装直接单独安装LR9-F5*** 需加附件LA7-F901 直接单独安装 LR9-F6*** 需加附件LA7-F901 直接单独安装LR9-F7*** 需加附件LA7-F902 直接单独安装 施耐德(SCHNEIDER)-工控产品(TE)-热继电器-TEPCP LR2热继电器分为组合安装方式与独立安装方式;1、组合安装方式:热继电器与接触器插装,最为常见的安装方式。基本原则是国产产品之间互相插装,进口产品之间互相插装(除205A以上接触器);2、单独安装方式:单一热继电器通过螺钉或导轨安装在机柜内国产D系列、KIR 系列热继电器需要另外配置背包(适配器),进口电子式F系列则可以直接采用导轨安装上或螺钉安装*安装时需注意标准紧固扭矩及导线线径:接线螺钉的拧紧力矩偏小,使导线与接线端子之间的接触电阻偏大,从而引起接线端子的温度偏高,抬高了双金属片的温度,导致提前动作。连接的导线偏细,细导线散热慢,引起接线端子的温度偏高,抬高了双金属片的温度,导致提前动作。同时连接的导线偏粗,粗导线散热快,引起接线端子的温度偏低,降低了双金属片的温度,导致不动作。 施耐德NS系列塑壳断路器选型如下: NS100 N STR22SE 1003P F FC 附件 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ①Compact NSA塑壳断路器系列开关 ②5种壳架电流:100A、160A、250A、400A、630A ③N表示分断能力:N-25~45KA H-70KA L-150KA NS80只有H型 ④脱扣器类型:TM-热磁脱扣器(用于NS100、160、250)STR22SE-电子脱扣器(用于NS100、160、250)STR23SE-电子脱扣器(用于NS400、630)STR53UE-电子脱扣器(用于NS400、630) ⑤额定电流100A:16/25/32/40/50/63/80/100 160A:40/63/80/100/125/160 250A:40/63/80/100/125/160/200/250 400A:400 630A:630 ⑥极数:3P-3级4P-4级 ⑦安装方式:F-固定式P-插入式D-抽出式 ⑧联接方式:FC-板前方式RC-板后联接 ⑨附件可选代号OF:辅助触点SD:报警触点SDE:故障指示开关MX: 分励线圈MN:失压线圈MT: 电动机购ERH: 延伸旋转手柄RH:直接旋转手柄VIGI: 漏电保护模块VIGIM:绝缘监视模块IM:电流表模快

施耐德c65n断路器

施耐德c65n断路器 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。A9F18101 iC65N 1P C1A 59.1 A9F18102 iC65N 1P C2A 55.1 A9F18104 iC65N 1P C4A 51.0 A9F18106 iC65N 1P C6A 42.3 A9F18110 iC65N 1P C10A 30.9 A9F18116 iC65N 1P C16A 30.9 A9F18120 iC65N 1P C20A 30.9 A9F18125 iC65N 1P C25A 34.7 A9F18132 iC65N 1P C32A 34.7 A9F18140 iC65N 1P C40A 42.3 A9F18150 iC65N 1P C50A 51.0 A9F18163 iC65N 1P C63A 55.9 A9F18201 iC65N 2P C1A 133.0 A9F18202 iC65N 2P C2A 127.7 A9F18204 iC65N 2P C4A 117.9 A9F18206 iC65N 2P C6A 100.6 A9F18210 iC65N 2P C10A 75.7 A9F18216 iC65N 2P C16A 75.7 A9F18220 iC65N 2P C20A 75.7

A9F18232 iC65N 2P C32A 83.1 A9F18240 iC65N 2P C40A 101.9 A9F18250 iC65N 2P C50A 115.5 A9F18263 iC65N 2P C63A 123.0 A9F18301 iC65N 3P C1A 198.9 A9F18302 iC65N 3P C2A 188.3 A9F18304 iC65N 3P C4A 173.9 A9F18306 iC65N 3P C6A 149.0 A9F18310 iC65N 3P C10A 120.4 A9F18316 iC65N 3P C16A 120.4 A9F18320 iC65N 3P C20A 120.4 A9F18325 iC65N 3P C25A 130.4 A9F18332 iC65N 3P C32A 130.4 A9F18340 iC65N 3P C40A 155.1 A9F18350 iC65N 3P C50A 173.9 A9F18363 iC65N 3P C63A 186.3 A9F18401 iC65N 4P C1A 266.3 A9F18402 iC65N 4P C2A 255.3 A9F18404 iC65N 4P C4A 236.1 A9F18406 iC65N 4P C6A 198.7 A9F18410 iC65N 4P C10A 161.4 A9F18416 iC65N 4P C16A 161.4 A9F18420 iC65N 4P C20A 161.4 A9F18425 iC65N 4P C25A 173.9 A9F18432 iC65N 4P C32A 173.9 A9F18440 iC65N 4P C40A 204.9 A9F18450 iC65N 4P C50A 229.6 A9F18463 iC65N 4P C63A 248.2 A9F19101 iC65N 1P D1A 78.6 A9F19102 iC65N 1P D2A 78.6 A9F19104 iC65N 1P D4A 72.4 A9F19106 iC65N 1P D6A 52.2 A9F19110 iC65N 1P D10A 43.5 A9F19116 iC65N 1P D16A 43.5 A9F19120 iC65N 1P D20A 43.5 A9F19125 iC65N 1P D25A 49.6 A9F19132 iC65N 1P D32A 49.6 A9F19140 iC65N 1P D40A 57.2 A9F19150 iC65N 1P D50A 66.3

施耐德 C 微型断路器型号含义

D36 Multi 9系列 C65微型断路器 1 产品名称 C65微型断路器 2 产品基本组成、主要用途和适用范围 2.1 产品基本组成:C65系列断路器是低压终端电气产品。该 系列断路器由塑料外壳、过流脱扣装置、操作机构、触头及灭弧系统等主要部分组成,外壳采用高强度、高阻燃的塑料压制而成。 2.2 主要用途和适用范围:主要用于工业、民用建筑及第三产 业的低压终端配电,作为照明和动力设备的过负载、短路保护,以及接通或断开不频繁起动的线路及设备。适用于交流50Hz 或60Hz ,额定电压为230/400V 及以下的低压配电系统中。 3 功能、性能、特点和适用范围 1) C65H 可作为直流应用 2) 该系列断路器为限流型断路器,限流等级为3。 4 执行标准 国际标准:IEC 898;国家标准:GB 140963-1999. 5 产品规格及主要技术参数 5.1 产品规格及主要技术参数产品规格及主要技术参数 5.2 耐冲击电压6kV 6 设计选型要点 6.1 产品命名原则 C65 N C 63/2P VigiC63型号名称分断能力脱扣曲线额定电流极数漏电附件C65 N -H C -D 1-63A 1-2-3-4P 6.2 各种附件如下图: OF SD OF +SD/OF MX+OF MN VigiC65状态报警状态+报警分励线圈失压线圈 漏电附件 辅助辅助辅助+状态辅助触点 触点 触点 触点 7 Multi 系列断路器安装尺寸、安装方式及安装要点 7.1 隧道式接线端子,端子接线面积:1~25A ,适用于25mm 2 及以下导线;32~63A ,适用于35mm 2及以下导线。7.2 其他参阅相关样本。 1 产品名称 “安家”系列配电开关 2 产品基本组成、主要用途和适用范围 2.1 产品基本组成:“安家”系列配电开关是专为中国经济适用 房定制的低压终端配电保护产品,属于Multi9系列产品。2.2 主要用途和适用范围:满足了普通住宅及相关设施的配电 需求。适用于普通民用住宅及相关配电设备。 3 功能、性能、特点和适用范围 3.1“安家”以漏电(过压保护)开关(AJR 或AJR G )与单 极断路器(AJM )为基本元件,根据不同的需求而组合成多种配电方案。 3.2“安家”K 双极断路器,作为“安家”配电系统的上级保护 装置,从而使“安家”更完美。 4 执行标准 国际标准:IEC 898;国家标准:GB140963-1999。 5 产品规格及主要技术参数 Multi9系列“安家”系列配电开关 6 设计选型要点 产品命名原则: ANJIA 25 -3 (G )型号名称 漏电开关 分开关 过电压保护额定电流25/40 数量3/4/5 可选 施耐德电气(中国)投资公司

施耐德断路器规格

施耐德断路器规格 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。{Z}施耐德常用断路器型号及价格0324

施耐德常用断路器型号及价格 序号系列型号极数额定电流(A )价格(元)备注 15 NSX系列 断路器NSX100N/33 16、25、32 、40、50、 63、80、100 638.87 可替代 NS系列 16NSX100N/44871.2 17NSX160N/33100、125、 160696.97 18NSX160N/44958.33 19NSX250N/33160、200、 250813.13 20NSX250N/441103.53 21NSX400N/33 250、4004181.77 22NSX400N/445633.77 23NSX630N/33 6304530.23 24NSX630N/446098 25 C65-C配 电系列 断路器C65N-C1A/1P1134 26C65N-C2A/1P1234 27C65N-C3A/1P1334 28C65N-C4A/1P1434 29C65N-C6A/1P1632 30C65N-C10A/1P11032 31C65N-C16A/1P11632 32C65N-C20A/1P12032 33C65N-C25A/1P12532 34C65N-C32A/1P13232 35C65N-C40A/1P14034 36C65N-C50A/1P15034 37C65N-C63A/1P16334 38 C65-C配 电系列 断路器C65N-C1A/2P2168 39C65N-C2A/2P2268 40C65N-C3A/2P2368 41C65N-C4A/2P2468 42C65N-C6A/2P2664 43C65N-C10A/2P21064 44C65N-C16A/2P21664 45C65N-C20A/2P22064 46C65N-C25A/2P22564 47C65N-C32A/2P23264 48C65N-C40A/2P24068 49C65N-C50A/2P25068 50C65N-C63A/2P26368 51 C65-C配 电系列 断路器C65N-C1A/3P31102 52C65N-C2A/3P32102 53C65N-C3A/3P33102 54C65N-C4A/3P34102 55C65N-C6A/3P3696 56C65N-C10A/3P31096 57C65N-C16A/3P31696

施耐德c65h小型断路器

施耐德c65h小型断路器 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德真空断路器样本说明书ev12_hvx区别型号厂家价格代理商高压10KV_mte20n户内真空高压断路器

电动机保护 功能与特性 EasyPact 断路器 极数 尺寸: W x H x D (mm)重量 (kg) E 26988 装有Im 可调的MA 磁性脱扣器的CVS100~630A 断路器 将提供:- 短路保护- 隔离功能 CVS100~630断路器在供货时已完成脱扣器的安装。 科旭机电 https://www.wendangku.net/doc/5b18403635.html,

电动机保护 MA 脱扣器 功能与特性 EasyPact CVS100-630A 的MA 磁脱扣器 装有MA 脱扣器的断路器可与热继电器和接触器或启动器组合使用 保护 . 磁保护(lm) 短路保护功能门限值Im 可调,超过该整定值时触发瞬时脱扣。 Q Im = In x ... 可通过调节旋钮整定 O 6至14 x In (额定值为2.5~ 100 A) O 9至14 x In (额定值为150~220 A) O 6 至13 x In (额定值为320~500 A) 保护类型 Q 3极 (3P 3D):三极本体(3P );所有三极都具备保护功能( 3D )。 最高提供250 kW 的电动机保护 D B 400006 P B 106447 EasyPact CVS100F

附件 概述 绝缘附件 E-9, E-18 连接附件 A-16 D B 400001 电气附件 A-19 控制辅助设备 A-21 可铅封的端子护套 指示触点 电压线圈 直接旋转手柄接线端子 电缆连接器

附件 安装 功能与特性 EasyPact CVS断路器可以水平或垂直安装,也可以平 仰或顶部安装,不会影响其性能。 有三种安装方式: Q固定式 Q插入式 Q抽出式 如果采用后两种安装方式,需要在固定式的基础上添加 相应的附件(底座、侧板等)。很多连接附件对这三种 方式都是通用的。 固定式断路器 固定式断路器可以直接接母线,也可以通过接线片与电缆连接。另外针对铜裸线或铝 裸线提供裸电缆连接器。 D B 1 1 2 2 D B 1 1 2 2 1 D B 1 1 2 2 2 底板安装导轨安装DIN导轨安装(配适配器) Prisma安装板安装 插入式断路器 使用插入式断路器可以: Q在不接触进出线及安装底座的情况下,拔出或快速更换断路器。 Q允许预先安装插入式底座,方便用户后期增加断路器。 Q当断路器底板安装或穿板安装时,可以隔离电源电路。通过设备上的短端子护套 (必须配备)来实现全面的绝缘。防护等级如下: O断路器插入 = IP4 O断路器取出 = IP2 O断路器取出,底板带有挡板 = IP4 插入式断路器的配置 插入式结构是通过固定式断路器上增加“插入式套件”来实现。为了避免在带载情 况下连接或断开电源,断路器从底座上插入或拔出之前,如果断路器处于合闸ON状 态,安全脱扣装置会使断路器自动脱扣。此安全脱扣装置包含在插入式套件中,必须 要安装在断路器上。 附件 可选的绝缘附件: Q端子护套,防止直接接触接线端子 Q相间隔板,用来增强相间的绝缘 安装 D B 1 1 2 2 6 D B 1 1 2 2 5 D B 1 1 2 2 7 底板安装穿板安装导轨安装 P B 1 6 4 4 7 D B 1 1 2 2 8 固定式EasyPact CVS250安装方式 D B 1 1 2 2 9 插入式EasyPact CVS250安装方式

施耐德断路器型号系列

施耐德断路器 1、断路器概述 是一种过电流保护装置,指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 2、断路器分类 微型断路器 塑壳断路器 框架断路器 三种断路器在额定电流和分断能力上并无非常严格的划分,一些小型断路器在额定电流和分断能力上也可以达到塑壳断路器的低端标准,而一些塑壳断路器也可以到框架断路器的低端标准。 3、断路器简介 1.微型断路器 微型断路器的作用:短路保护、过载保护、隔离。 主要的:Acti9(取代M9):IC65、C65小型直流断路器、C60、IDPN、C120、NG125、DPN、 INT125系列隔离开关。 IC65为C65的升级产品,IDPN为DPN的升级替代产品。 E9(Easy9):EA9AN、EA9AH、EA9A45、EA9A65、EA9A47、EA9A67、EA9D 隔离开关(关合,隔离)、 Osmart系列:C32N、C65H、K系列 专为OEM市场推出的,其价格与性能估计与EASY9系列差不多,比ic65 总体要低。例如分断能力只有6KA,没有10KA及15KA的产品;没有1P+N的产品等等 选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数。 分断能力:是指断路器安全切断故障电流的能力 分断能力: Q 36-50kA: 标准应用:民用住宅、零售商店、医院、学校、公共建筑、工业厂房。 Q 70-100kA: 高性能要求的应用:工业生产线、关键电力设备。 Q 150kA: 特殊应用:船舶、重工业。 脱扣曲线 B 型曲线:保护短路电流较小的负载(如电源、长电览等),瞬时脱扣范围(3~5) In C 型曲线:保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围(5~10) In D 型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围(10~14) In

施耐德框架断路器的型号含义

MT---------系列号 N1----------分断能力有N1 N2 50KA 、H1 65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA 06----------电流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A 50-5000A 63-6300A mic2.0------控制单元有: 基本型 mic2.0 基本保护 mic5.0 选择性保护 mic6.0 选择性保护+接地故障保护 电流表A mic2.0A 基本保护 mic5.0A 选择性保护 mic6.0A 选择+接地故障保护 mic7.0A 选择+漏电保护 电能表D mic5.0D 选择性保护 mic6.0D 选择+接地故障保护 功率表P mic5.0P 选择性保护 mic6.0P 选择+接地故障保护 mic7.0P 选择+漏电保护 谐波表H mic5.0H 选择性保护 mic6.0H 选择+接地故障保护 mic7.0H 选择+漏电保护 3P----------极数分3P 4P 2档 另外还有固定式抽屉式断路器之分。 一个完整的框架断路器包括断路器本体、控制单元、上端接线、下端接线4大基本器件。抽屉式断路器还需选配抽架

艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/5b18403635.html,。

施耐德隔离开关

隔离开关隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。本文为大家介绍施耐德隔离开关。 隔离开关即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能在用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。 2.主要作用 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。隔离开关 2)根据运行需要,换接线路。

3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离开关(three-column disconnector)。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路。 3主要特点 1.用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。 2.隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。 3.用以接通或断开小电流电路。 一般在断路器前后二面各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔离,形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是油断路器,油断路器需要经常检修,故二侧就要有明显断开点,以利于检修;一般情况下,出线柜是从上面母线通过开关柜向下供电,在断路器前面需要一组隔离开关是要与电源隔离,但有时,断路器的后面也有来电的可能,如通过其

施耐德小型断路器ic65n c32a

施耐德小型断路器ic65n c32a ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德塑壳断路器nsx630n

施耐德塑壳断路器nsx630n ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德塑壳断路器型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德cvs断路器选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德断路器nsx100n

施耐德断路器nsx100n ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。