文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)武汉理工大学水质工程学二毕业课程设计

(完整版)武汉理工大学水质工程学二毕业课程设计

(完整版)武汉理工大学水质工程学二毕业课程设计
(完整版)武汉理工大学水质工程学二毕业课程设计

新丰市污水处理厂初步设计

摘要

众所周知,中国的国际地位不断提高,对世界的影响力逐渐扩大,所以我们必须提高环保意识,改善中国现有污浊的环境。

根据城市所处的地理位置和污水厂的规模,并结合考虑需脱氮除磷的要求,城市污水处理厂设计采用传统Sequencing Batch Reactor工艺。该工艺污水处理流程为:中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→SBR反应池→消毒池→出水排放。污泥处理流程为:污泥→集泥井→污泥浓缩池→贮泥池→污泥脱水机房→泥饼外运。通过此工艺的处理,出水水质设计中对整个水处理流程的各主体构筑物如格栅、平流沉砂池、SBR反应池、接触池等进行了系统、详细的设计计算和说明。理论上给出了这个流程中BOD、COD、SS的去除率及脱氮除磷的效率。

1 设计说明书

1.1 工程概况

1.1.1设计依据

1.收纳污水厂出水的河流:Ш类水体,从城市南边西向东流过,河流保证率95%的流量为3m3s,河道最高水位151.03m(黄海高程系,下同)

2.污水厂厂址位于城东河流北岸300m处,地形平坦,地面标高为

153.12m,污水厂大门朝北。

3.城市污水干管终点水面标高为150.09m,处理厂污水纳入超越管渠,经3.8km的渠道排入水体,渠道总水头损失为2m。

4厂区地质良好,地下水位标高为146.91m,夏季主导风向为东北风。

1.1.2设计规模

新星市近期(2020年)规划人口为10万人,平均日污水量为25000m3d,远期(2030年)规划人口为15万人,平均日污水量为35000m3d,总变化

系数K

z =1.43,Q

min

=0.5Q

max

1.1.3设计水质

BOD

5

=200mgL,SS=220mgL,夏季水温25℃,冬季水温15℃,平均水温20℃。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准。

1.2 污水处理厂工业设计

1.2.1工业流程选择与布置

城市污水处理厂的方案,既要考虑有效去除BOD

5

又要适当去除N,P 故可采用SBR或氧化沟法,或AAO法,以及一体化反应池即三沟式氧化沟得改良设计。

本设计采用传统SBR法为核心工艺:

工作流程:见下图

工作原理:、

SBR是通过其主要反应器---曝气池的运行操作而实现的。曝气池的运行操作,是有流入,反应,沉淀,排放,待机等5个工序所组成。这五个工序都在曝气池这一个反应器内进行实施。

工作特点:

①采用集有机污染物降解与混合液沉淀于一体的反应器。

②无需设污泥回流设备,不设二次沉淀池,曝气池容积也小于连续式。

③无设置调节池的必要。

④SVI值较低,污泥易于沉淀,一般情况下,不产生污泥膨胀现象。

⑤在单一的曝气池内能够进行脱氮和除磷反应。

⑥应用电动阀,液位计,自动计时器及可编程序控制器等自控仪表,可能使本工艺过程实现全部自动化,而由中心控制室控制。

⑦运行管理得当,处理水水质优于连续式。

1.2.2处理构筑物设计

1.中格栅和提升泵房(两者合建在一起)

中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。

提升泵房用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过,从而达到污水的净化。

设计参数:

因为格栅与水泵房合建在一起。因此在格栅的设计中,做了一定的修改,特别是在格栅构造和外型上的设计,突破了传统的“两头小,中间大”的设计模式,改建成长方体形状利于均衡水流速度,有效的减少了粗格栅的堵塞。建成一座潜地式格栅,因此在本次得设计中,将不计算栅前高度,格栅高度,直接根据所选择的格栅型号进行设计。

(1)水泵处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求:

1)人工清除 25~40mm

2)机械清除 16~25mm

3)最大间隙 40mm

(2)在大型污水处理厂或泵站前原大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),一般应采用机械清渣。

(3)格栅倾角一般用450~750。机械格栅倾角一般为600~700,

(4)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m。

(5)过栅流速一般采用0.6~1.0ms。

运行参数:

栅前流速 0.7ms 过栅流速 0.9ms

栅条宽度 0.01m 栅条净间距 0.02m

栅前槽宽 1.44m 格栅间隙数 42

水头损失 0.103m 每日栅渣量 1.20m3d

设计中的各参数均按照规范规定的数值来取的。

提升泵房说明:

1.泵房进水角度不大于45度。

2.相邻两机组突出部分得间距,以及机组突出部分与墙壁的间距,应保证水泵轴或电动机转子再检修时能够拆卸,并不得小于0.8。如电动机容量大于55KW时,则不得小于1.0m,作为主要通道宽度不得小于1.2m。

3.泵站为半地下式,长20m,宽10m,高12m,地下埋深6m。

4.水泵为自灌式。

2.细格栅和沉砂池

细格栅的设计和中格栅相似。

运行参数:

栅前流速 0.7ms 过栅流速 0.9ms

栅条宽度 0.01m 栅条净间距 0.01m

栅前部分长度 1.09m 格栅倾角 60o

栅前槽宽 1.96m 格栅间隙数 84(两组)

水头损失 0.26m 每日栅渣量 2.40m3d

沉砂池设计:

沉砂池的作用是从污水中将比重较大的颗粒去除,其工作原理是以重力分离为基础,故应将沉砂池的进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带起立。

沉砂池设计中,必需按照下列原则:

1. 城市污水厂一般均应设置沉砂池,座数或分格数应不少于2座(格),并按并联运行原则考虑。

2 .设计流量应按分期建设考虑:

(1)当污水自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;

(2)当污水为用提升泵送入时,则应按每期工作水泵的最大组合流量计

算;

(3)合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。

3 .沉砂池去除的砂粒杂质是以比重为2.65,粒径为0.2以上的颗粒为主。

4 .城市污水的沉砂量可按每106m3污水沉砂量为30m3计算,其含水率为60%,容量为1500kgm3。

5.贮砂斗槔容积应按2日沉砂量计算,贮砂斗池壁与水平面的倾角不应小于55°排砂管直径应不小于0.3m。

6.沉砂池的超高不宜不于0.3m 。

7 .除砂一般宜采用机械方法。当采用重力排砂时,沉砂池和晒砂厂应尽量靠近,以缩短排砂管的长度。

说明:

采用平流式沉砂池,具有处理效果好,结构简单的优点,分两格。运行参数:

沉砂池长度 7.5m 池总宽 2.0m

有效水深 085m 贮泥区容积 0.36m3(每个沉砂斗)

沉砂斗底宽 0.5m 斗壁与水平面倾角为 600

3.计量堰

选择测量范围在0.040-0.500m3s的巴氏计量槽,其各部分尺寸为:W=0.30m,B=1.350m,A=1.377m,C=0.60m, D=0.84m, 23A=0.918m。

4.SBR反应池

SBR池有一座,每座分为4个SBR反应池。SBR反应池共设四座。每座曝气池长45m,宽25m,深5m,超高0.5m,有效体积5625,4座反应池总有效体积为22500。单座SBR反应池见草图附表一

各池均为独立运行,进水和出水由DN600mm的电动蝶阀控制,进气由DN500mm的电动蝶阀控制。SBR反应池设计运转周期为6小时(进水曝气1.5小时,沉淀1.5小时,曝气2.5h,滗水与闲置1h)。

5.接触消毒池

城市污水经过一级或二级处理(包活性污泥法和膜法)后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病源菌的可能。因此,污水排入水体前应进行消毒。消毒剂的选择见下表:

经过以下的比较,并根据现在污水处理厂现在常用的消毒方法,决定使用液氯毒。 设计参数:

设计流量:Q′=35000m 3d=0.579(设二座) 水力停留时间:T=0.5h=30min 设计每日投氯量为:ρ=25.0mgL 平均水深:=40)

设计两组格栅,每组格栅数n=20条

(3)栅槽有效宽度2(1)0.01(201)0.02200.59B s n en m =-+=-+?= 总水槽宽220.220.590.2 1.38B B m =+=?+=(考虑中间隔墙厚0.2m )

(4)进水渠道渐宽部分长度

111()/2tan (1.38 1.09)/2tan 200.40L B B m =-α=-=其中α1为进水渠展开角)

(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2=L 12=0.20m (6)过栅水头损失h 1,因栅条边为矩形截面,取k=3,β=2.42则 42

23

1sin /2sin (/)/2h kiv g k s e v g =α=αβ

4

23

0.8663 2.42(0.01/0.02)0.9/2/9.810.103m =????= (7)栅后槽总高度H

取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1==40

(3)栅槽有效宽度2(1)0.01(401)0.01400.79B s n en m =-+=-+?= 总水槽宽220.220.790.2 1.78B B m =+=?+=(考虑中间隔墙厚0.2m ) (

4

111()/2tan (1.78 1.09)/2tan 200.95L B B m =-α=-=(其中α1为进水渠展开角)

(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2=L 12=0.48m (6)过栅水头损失h 1,因栅条边为矩形截面,取k=3,β=2.42则 4

2

23

1sin /2sin (/)/2h kiv g k s e v g =α=αβ

423

0.8663 2.42(0.01/0.01)0.9/2/9.810.260m =????= (7)栅后槽总高度H

取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1==2格,每格宽

12/2 1.66/2/0.8 1.04B A h m ===,取B 1=1.0>0.6m 。池总宽度B=2B 1=2.0m (5)沉砂室所需容积:

V=86400Q max tX 1106

K z

式中:t ——清除沉砂的间隔时间,一般采用1~2d ,本设计取2d ;

X 1——城市污水沉砂量,一般采用30m 3(106m 3污水); K z ——污水流量总变化系数,本设计中K z =1.43

代入各数据得,6386400/1.43 1.50V m =?0.414?2?30/10=

(6)每个沉砂斗容积

每格沉砂池设两个沉砂斗,则每个沉砂斗容积

31/4 1.50/40.375V V m === (7)贮砂斗各部分尺寸及容积:

设计斗底宽a 1=0.5m ,斗壁与水平面倾角为600,斗高h 3’=0.7m 则沉砂斗上口宽:a=2h 3’tan60+a 1=2*0.7tan60+0.5=1.31m

贮砂斗容积V 0==Q min n 1A min

式中:V min ——最小流速(ms ),一般≧0.15ms

Q min ——最小流量(m 3s ),一般取Q min =05 Q max n 1——沉砂池格数,最小流量时为1个 A min ——最小流量时的过水断面面积

代入各数据得,min 0.207/(1)0.25/V m s =?1.66/2=,满足要求

(11)排砂管道

采用沉砂池底部管道排砂,排砂管道管径DN=200mm 。

2.2.4计量堰

2.2.4.1计量堰尺寸设计

本设计设计流量,根据〈给排水设计手册〉第五册567页表10-3,选择测量范围在0.040-0.500m 3s 的巴氏计量槽,其各部分尺寸为:W=0.30m ,B=1.350m ,A=1.377m ,C=0.60m, D=0.84m, 23A=0.918m 。

计量堰按自由流计,根据〈给排水设计手册〉第五册,查的应采用的计量堰尺寸为:当W=0.30时, 时, , 自由流取H 2H 1=0.6

H 2=0.6×0.72 =0.432m, ,故计量堰水头损失为H1-H2=0.70-0.432=0.268m 2.2.4.2上游设计

上游流速:11/0.414/(0.840.70)0.70/v Q DH m s ==?= 水力计算如下:

湿周:f=B+2H 1=1.350+2*0.72=2.79m 过水断面:F=BH 1=1.35*0.72=0.972 水力半径:R=Ff= 0.9722.79=0.35m

水力坡度:i=(vnR -23) 2=2/324(0.70.0130.35) 3.3610--??=? 2.2.4.3下游设计

下游流速:v=QDH 2=0.4140.840.432=1.14ms 水利计算如下:

湿周:f=B+2H 2=1.350+2*0.432=2.21m 过水断面:F=BH 2=1.35*0.432=0.583 水力半径:R=Ff= 0.5832.21=0.26m

水力坡度:i=(vnR -23) 2=(1.13*0.013*0.26-23 )2=1.30*10-3

2.2.5 SBR 反应池

2.2.5.1运行周期

反应器个数,周期时间t=6h ,周期数n2=4,每周期处理水量1562.5,每周期分为进水曝气沉淀排水四个步骤,其中进水时间为

根据滗水器设备性能,排水时间td=0.5h MLSS 取4000mgL,污泥界面沉降速度:

4 1.264 1.264.610 4.6104000 1.33u X m --=?=??=

曝气池滗水高度h1=1.5m ,安全水深,沉淀时间:

曝气时间:6 1.5 1.50.5 2.5a e s d t t t t t h =---=---=

反应时间比: 2.2.5.2曝气池体积V

二沉池出水BOD5由溶解性和悬浮性组成,其中只有溶解性与工艺计算有关。出水溶解性可用下式估计:

准。 取=20mgL ,

207.1e S =-?0.06?0.75?20=13.6mgL

本例认为进水TN 较高。为满足硝化要求,曝气段污泥龄取25,污泥产率系数y 取0.6,污泥自身氧化系数Kd 取0.06,曝气池体积:

3()20711(1)0.45c o e d c YQ S S V m eXf K θ-0.6?25000?25?(200-13.6)

=

==+θ?4000?0.75?(1+0.06?25)

2.2.5.3复核滗水高度h1

SBR 曝气池共设4座,即n2=4,有效水深H=5m ,滗水高度h1:

复核值与设定值相同。 2.2.5.4复核污泥负荷

25000200

0.134(/)0.45o s QS N kgBOD kgMLSS eXV ?=

==?4000?20711

2.2.5.5剩余污泥产量

剩余污泥由生物污泥和非生物污泥组成。剩余生物污泥计算公式:

010001000

e v d S S X

X YQ K Vf -?=?

-? 式中,为二沉池出水SS 中VSS 所占比例,一般;Kd 为活性污泥自身氧化系数,Kd 与水温有关,水温为20度时kd20=0.06.根据室外排水设计规范的有关规定,不同水温时应进行修正。本例污水冬季温度15度

20(1520)1(15)(20)1.040.06 1.040.049()T d d K K d ---==?= 冬季剩余生物污泥量:

0(10)10001000

e v d S S X

X YQ K Vf -?=?

-? 20013.64000

0.6250000.4510001000

-=??-?0.049?20711?0.75?

(kgd )

剩余非生物污泥

22020

250001000

-=?(1-0.7?0.75)?

剩余污泥总量:

2175.923754550.9(/)v s kg d ?X =?X +?X =+= 剩余污泥含水率按

99.2%计算,湿污泥量

3

3

4550.9568.9/10(1)10000.8/100

s x Q m d p ?=

==?-? 剩余污泥含水率按

98%计算,湿污泥量为

33

4550.9

227.5/10(1)10002/100

s x Q m d p ?=

==?-? 考虑到一定的安全系数,取每天排出687.6kg 污泥 2.2.5.6复核出水

022*******

8.5(/)24240.0180.75 2.54

ch a S L mg l K ft n ?=

==++?4000???

2.2.5.7复核出水NH3-N

0.098(10)2

0.5 1.32

m e ?(10-15)μ=??

?[(1-0.833(7.2-7.2)]=0.19+

0.118(1015)(10)0.50.28(/)n e mg l ?-K =?= 1020(10)0.04 1.040.027n b -=?= 硝化菌比增长速度为:

11

1/250.0270.067()N n c

b d -μ=

+=+=θ 出水氨氮为;

(10)(10)(10)(10)(10)

0.280.15(/)0.190.067

N N e m N K mg l μ?0.067

N =

=

=μ-μ-

复核结果表明,出水水质可以满足要求。 2.2.5.8设计需氧量

设计需氧量包括氧化有机物需氧量,污泥自身需氧量,氨氮硝化需氧量和出水带走的氧量。有机物氧化需氧系数,污泥需氧系数。氧化有机物和污泥需氧量为:

''10()e AOR Q S S eb XVf =α-+ 20013.6

0.5()0.450.124000/1000207110.751000

-=?25000?+????

进水总氮N0=45mgL, 出水氨氮Ne=15mgL, 硝化氨氮需氧量:

01 4.6(0.12)1000e c

N N eVXf

AOR Q

-=-θ 45150.454000207110.75

4.6(250000.12)1000100025

-???=??-? (kgd ) 反硝化产生的氧量:

3 2.86Q

0.12

)

1000

1000j e w c

N TN eVN f

AOR -=?( -θ

45200.45207110.75

=2.86(25000

0.12)1000100025

-?4000???-?、

总需氧量:5685.22832.61403.77114.1/296.4/AOR kg d kg h =+-== 2.2.5.9标准需氧量

(20)

(20)

()C ) 1.024

s t sb t AOR C SOR C -?=

α(βρ-?

式中20度时氧在清水中饱和溶解度,为9.17mgL. 氧总转移系数,0.5

氧在污水中饱和溶解度修正系数,0.95 因海拔高度不同而引起的压力系数 P 所在地区大气压力 T 设计污水温度

设计水温条件下曝气池内平均溶解氧饱和度 设计水温条件下氧在清水中饱和溶解度

空气扩散装置处的绝对压力, Ot 气泡离开水面时含氧量 Ea 空气扩散装置氧转移效率 C 曝气池内平均溶解氧浓度,2mgL

工程所在地海拔高度153m ,大气压力估为0.98,压力修正系数为

5

0.98/1.0130.971.01310

p

ρ=

==? 微孔曝气头安装在距池底0.3m 处,淹没深度H=4.7m ,其绝对压力为

3555

9.8 1.013100.09810 4.7 1.4710()b P P H Pa =+?10=?+??=?

微孔曝气头氧转移效率Ea 为20%,气泡离开水面时含氧量:

21(10.2)

100%17.5%7921(10.2)

?-=

?=+-

夏季水温25度,清水氧饱和度为8.4mgL,曝气池内平均溶解氧饱和度:

(25)5

(

)2.02642

b t

sb s p O C C =+?10 55

1.471017.5

8.4)9.6/2.0261042

mg l ?=?(+=? 夏季标准需氧量;

(20)

2520

5

(25)296.49.17

() 1.0240.85(0.950.979.62) 1.024S sb AOR C SOR C C -??=

=

αβρ-???-?

夏季平均空气用量:

33525.8

8763.3/146.1/min 0.30.30.2

A SOR Kz m h m E ?ρ=

===?

最大时空气用量:

33525.8 1.43

12531.6/208.9/min 0.30.30.2

A SOR Kz m h m E ??ρ=

===?

2.2.5.10曝气池的布置

SBR 反应池共设一座,每个曝气池长45m ,宽25m ,深5m ,超高0.5m ,有效体积5625,4个反应池总有效体积为22500。单座SBR 反应池见草图附表一

2.2.5.11鼓风曝气设施

鼓风机房土建按远期建设,设备按近期安装。

2.2.6消毒池

1.设计依据

⑴二级处理出水的加氯量应根据试验资料或类似运行经验确定。无试验资料时,二级处理出水可采用6~15mgL,再生水的加氯量按卫生学指标和余氯量确定。

⑵二氧化氯或氯消毒后应进行混合和接触,接触时间不应小于30min。

2.设计参数

水力停留时间T=30min

加氯量取12mgL

池体平均水深h=3m

污水量按远期最大流量计:35000×1.43=50050=0.579

3. 设计计算

①加氯量计算

每日加氯量为:

0864001000120.579864001000600.3125.01/

q q Q kg d kg h =??=??==

②加氯设备

液氯由真空转子加氯机加入,加氯机设计两台,采用一用一备,每小时加氯量为25.01 kgL

水质工程学2课程设计任务书

给排水14级《水质工程学2》课程设计任务书 一、课程设计的内容和深度 本课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,培养运用所学专业知识的能力,在设 计、计算、绘图等方面得到锻炼。 针对一座城市污水二级处理厂,要求对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算, 确定污水厂的平面布置,最后完成设计计算说明书和设计图纸(污水处理厂平面布置图和污 水处理厂流程图)。设计深度为初步设计深度。 二、课程设计任务书 1、设计题目 某城市污水处理厂工艺设计 2、基本资料 (1)污水水量及水质 污水处理水量:30000+50000×% (m3/d)(横线上的数为学号末尾两位数) 污水水质:COD Cr =350+200×%(mg/L),BOD5 =220mg/L,SS =250mg/L,氨氮=15mg/L。(横线上的数为学号末尾两位数) (2)处理要求 城市污水经处理后应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,即:COD Cr ≤ 60mg/L,BOD5 ≤ 20mg/L,SS ≤ 20mg/L,氨氮≤ 5mg/L。 (3)处理工艺流程 污水拟采用传统活性污泥法工艺处理。 (4)气象及水文资料 风向:多年主导风向为东南风。 水文:降水量多年平均为每年728mm;蒸发量多年平均为每年1200mm;地下水位,地面下6~7m。 年平均水温:20℃。 (5)厂区地形 污水厂选址区域海拔标高在19~21m左右,平均地面标高为20m。平均地面坡度为0.3 ‰~0.5‰,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长224m,南北长276m。 3、设计内容

(1)对工艺构筑物选型作说明;(2)主要处理设施的工艺计算;(3)污水处理厂的平面布置;(4)污水处理厂工艺流程图的绘制。 4、设计成果 (1)设计计算说明书一份; (2)设计图纸:污水处理厂平面布置图和工艺流程图各一张。 三、污水处理工程设计指导书 1、总体要求 (1)在设计过程中,要发挥独立思考独立工作的能力。 (2)本课程设计重点训练的是污水处理主要构筑物的设计计算和总体布置。 (3)课程设计不要求对设计方案作比较,处理构筑物选型说明按其技术特征加以说明。(4)设计计算说明书应内容完整,简明扼要,文字通顺;设计图纸应按标准绘制、内容完整,主次分明。 2、设计要点 (1)污水处理设施设计的一般规定 ①该市排水系统为合流制,污水流量总变化系数取1.2 ②处理构筑物流量:曝气池之前,各种构筑物按最大日最大时流量设计;曝气池之后,构筑物按平均日平均时流量设计。 ③处理设备设计流量:各种设备选型计算时,按最大日最大时流量设计。 ④管渠设计流量:按最大日、最大时流量设计。 ⑤各处理构筑物不应少于2组。 (2)平面布置 ①功能明确、布置紧凑。布置时力求减少占地面积,减少连接管的长度,便于操作管理。 ②顺流排列,流程简便。指处理构筑物应尽量按流程方向布置,避免与进(出)水方向相反的安排;个构筑物之间的连接管应以最短线路布置,尽量避免不必要的转弯和用水泵提升。 ③充分利用地形,平衡土方,降低工程费用。 ④构筑物布置应注意风向和朝向。将排放异味和有害气体的构筑物布置在居住与办公场所的下风向;为保证良好的自然通风条件,构筑物布置应考虑主导风向。 ⑤污水厂厂区应适当规划设计机房、办公室、机修、仓库等辅助建筑。 3、对设计文件的内容和质量的要求 (1)设计计算说明书

取水工程课程设计计算书

《城市水资源与取水工程》课程设计任务书 一.任务书 本课程设计的任务是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。 一、设计目的 本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。 二、设计基本资料 1、近期设计水量6,8,10万米3/日,要求远期9,12,15万米3/日(不包括水厂自用水)。 2、原水水质符合饮用水规定。河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。取水头部到吸水井的距离为100 米。 3、水源洪水位标高为73.2米(1%频率);估水位标高为65.5米(97%频率);常年平均水位标高为68.2 米。地面标高70.00。 4、净水厂混合井水面标高为95.20米,取水泵房到净水厂管道长380(1000)米。 5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。 6、水厂为双电源进行。 三、工作内容及要求 本设计的工作内容由两部分组成: 1、说明说 2、设计图纸 其具体要求如下: 1、说明书 (1)设计任务书 (2)总述 (3)取水头部设计计算

(4)自流管设计计算 (5)水泵设计流量及扬程 (6)水泵机组选择 (7)吸、压水管的设计 (8)机组及管路布置 (9)泵站内管路的水力计算 (10)辅助设备的选择和布置 (11)泵站各部分标高的确定 (11)泵房平面尺寸确定 (12)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部和取水泵站) 2、设计图纸 根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水头部平面图、剖面图;取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。绘制取水工程枢纽图。 泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站和取水头部主要设备及管材配件的等材料表。

武汉理工大学模电课设温度控制系统设计

课程设计任务书 学生姓名:张亚男专业班级:通信1104班 指导教师:李政颖 工作单位:信息工程学院 题目: 温度控制系统的设计 初始条件:TEC半导体制冷器、UA741 运算放大器、LM339N电压比较器、稳压管、LM35温度传感器、继电器 要求完成的主要任务: 一、设计任务:利用温度传感器件、集成运算放大器和Tec(Thermoelectric Cooler, 即半导体致冷器)等设计一个温度控制器。 二、设计要求:(1)控制密闭容器内空气温度 (2)控制容器容积>5cm*5cm*5cm (3)测温和控温范围0℃~室温 (4)控温精度±1℃ 三、发挥部分:测温和控温范围:0℃~(室温+10℃) 时间安排:19周准备课设所需资料,弄清各元件的原理并设计电路。 20周在仿真软件multisim上画出电路图并进行仿真。 21周周五前进行电路的焊接与调试,周五答辩。 指导教师签名:年月日 系主任(或责任教师)签名:年月日

温度控制系统的设计 1.温度控制系统原理电路的设计 (3) 1.1 温度控制系统工作原理总述 (3) 1.2 方案设计 (3) 2.单元电路设计 (4) 2.1 温度信号的采集与转化单元——温度传感器 (4) 2.2 电压信号的处理单元——运算放大器 (5) 2.3 电压值表征温度单元——万用表 (7) 2.4 电压控制单元——迟滞比较器 (8) 2.5 驱动单元——继电器 (10) 2.6 TEC装置 (11) 2.7 整体电路图 (12) 3.电路仿真 (12) 3.1 multisim仿真 (12) 3.2 仿真分析 (14) 4.实物焊接 (15) 5.总结及体会 (16) 6.元件清单 (18) 7.参考文献 (19)

水质工程学下册试题

作业一 BOD:由于微生物的生活活动,将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧量,称为生化需氧量。 COD:在酸性条件下,将有机物氧化成CO2与水所消耗氧化剂中的氧量,称为化学需氧量。 TOC:在900℃高温下,以铂作催化剂,使水样氧化燃烧,测定气体中CO2的增量,从而确定水样中总的含碳量,表示水样中有机物总量的综合指标。 TOD:有机物主要组成元素被氧化后,分别产生二氧化碳,水,二氧化氮和二氧化硫所消耗的氧量称总需氧量TOD。 水体富营养化:水体富营养化是指由于大量的氮、磷、钾等元素排入到地表水体,使藻类等水生生物大量地生长繁殖,破坏水生生态平衡的过程。 水体自净:污水排入水体后,一方面对水体产生污染,另一方面水体本身有一定的净化污水的能力,即经过水体的物理、化学与生物的作用,使污水中污染物的浓度得以降低,经过一段时间后,水体往往能恢复到受污染前的状态,并在微生物的作用下进行分解,从而使水体由不洁恢复为清洁,这一过程称为水体的自净过程 污泥沉降比:污泥沉降比(SV)是指混合液在量筒内静置沉淀30分钟沉淀污泥与所取混合液之体积比为污泥沉降比(%)。 MLSS:混合液悬浮固体浓度表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。

MLVSS:混合液挥发性悬浮固体浓度表示的是混合液中活性污泥有机性固体物资部分浓度。 氧转移效率 (EA):是指通过鼓风曝气系统转移到混合液中的氧量占总供氧量的百分比(%) BOD 污泥负荷率(标明公式,单位):表示曝气池内单位重量(kg)的活性污泥,在单位时间(d)内接受的有机物量(kgBOD)。P14 污泥容积指数(SVI):指从曝气池出口处取出的混合液经过30分钟静沉后,每克干污泥形成的沉淀污泥所占有的容积。SVI=SV(ml/L)/MLSS(g/L) 活性污泥的比耗氧速率:是指单位质量的活性污泥在单位时间内的耗氧量。 泥龄:是指在曝气池内,微生物从其生长到排出的平均停留时间。 污泥回流比:是指从二沉池返回到曝气池的回流污泥量Q R与污水流量Q的比值。 BOD—容积负荷率(标明单位):表示为单位曝气池容积(m3)在单位时间(d)内接受的有机物的量。P14 1、什么是活性污泥法?活性污泥法正常运行必须具备哪些条件?答:往生活污水中通入空气进行曝气,持续一段时间以后,污水中即生成一种褐色絮凝体,该絮凝体主要由繁殖的大量微生物所构成,可氧化分解污水中的有机物,并易于沉淀分离,从而得到澄清的处理出水,这种絮凝体就是活性污泥。具备的条件:P2

完整word版,取水工程课程设计任务说明书

取水工程课程设计计算说明书 一、已知设计参数和设计要求 1、工程所在地区:忻州 2、河流平、断面 见附图1。 3、河流水位: 最高水位(频率P=1%)73m;最低水位(保证率P=97%)69.5m;常水位71m。 4、河水流量 最大流量630m3/s;最小流量550m3/s。 5、河流流速 最大流速2.40m/s;最小流速1.10m/s。 6、冰冻情况 无冰凌,无冰絮。 7、河流含沙量及漂浮物 最大含沙量0.65kg/m3;最小含沙量0.05kg/m3。 8、河宽 150m。 9、设计水量 8.5万m3/d 10、扬程 17m 11、设计任务 设计一座取水量为8.5m3/d的河床式取水构筑物。 二、河床取水构筑物设计计算 1、河床式取水构筑物 由于主流离岸较远,岸边水深不足,选用河床式取水构筑物,用自流管深入河心取水,进水间与泵站合建,采用矩形结构。河床式取水构筑物的示意图见附图2。 2、取水头部设计计算

(1)取水头部形式选择 由于河面较宽,含沙量少,河流为通航河流,选择设计一个箱式取水头部,取水头部上设固定标志,在常水位时通航船只能观察到,以避免船只碰撞。 (2)取水头部进水孔面积计算 河床式取水构筑物的进水流速在有冰絮时为:0.1-0.3m/s ,无冰絮时为:0.2-0.6m/s ,所以设计中进水孔流速取0.2m/s 。 227.82 .075.0833.00330.10210m v K K Q F =??== 式中,Q ——设计流量,m3/s 。 K 1——堵塞系数,采用0.75。 K 2——栅条引起的面积减小系数, 833.010 50502=+=+=s b b K b ——栅条间净距,mm 。 s ——栅条厚度,mm 。 v 0——过栅允许流速,m/s 。 进水孔设4个,设在两侧,每个进水孔面积: 20067.24 27.84m F f === 进水孔尺寸采用:21192.112001600m mm mm H B =?=? 格栅尺寸为:mm mm H B 13001700?=? 进水孔总面积为:2 68.792.14m =? 实际进水孔流速为:s m v /215.068 .775.0833.00330.10=??=' 通过格栅的水头损失一半采用0.05m-0.1m ,设计采用0.1m 。 根据航道要求,取水头部上缘距最枯水位深取1.2m ,进水孔下缘距河床底高度取1.0m ,进水箱底部埋入河底下深1.2m 。因此,取水头部设置在河流最小水深为3.70m 处,此处与进水间距离为68m 。 取水头部的形式和尺寸见附图3和附图4。用隔墙分成两格,以便清洗和检修。头部周围抛石,防治河床冲刷。

单片机课程设计-武汉理工大学单片机实训报告

第一章绪论 (2) 1.1概述 (2) 1.2课程设计任务 (2) 第二章硬件系统设计 (3) 2.1单片机最小系统 (3) 2.1.1 STC89C52的介绍 (3) 2.1.2 stc89c52系列单片机最小系统的介绍 (4) 2.2矩阵键盘模块 (5) 2.3数码管显示单元 (5) 2.4 LCD1602液晶显示电路 (6) 2.5蜂鸣器单元 (7) 第三章软件设计 (8) 3.1数码管实验 (8) 3.1.1循环数码管显示0—F程序设计结构图: (8) 3.1.2 59秒倒计数流程图 (9) 3.2 矩阵键盘流程图 (10) 3.3 LCD1602滚动显示年月日时分秒 (11) 3.4 AD转换, (12) 3.5家电遥控器 (13) 第四章调试结果分析 (14) 4.1数码管调试及分析 (14) 4.1.1循环数码管显示0—F (14) 4.1.2数码管59秒倒计数 (15) 4.2矩阵键盘 (15) 4.3 LCD1602滚动显示年月日时分秒 (16) 4.4 AD转换 (16) 4.5家电遥控器 (17) 第五章小结 (17) 参考文献: (18)

第一章绪论 1.1概述 随着我国工业技术和电子技术的发展和进步,自动控制技术也已经得到了极大的普及和应用,而这些自动控制技术的核心技术就是单片微型计算机,简称单片机。它以其高可靠性、高性价比、低电压、低功耗等一系列优点,被广泛应用于控制系统、数据采集等领域。而51单片机系列以其超高的性价比深受广大电子爱好者和开发者以及大学生群体的欢迎。故而本次课程设计采用STC89C52单片机。 1.2课程设计任务 必做项目(这是每个学生必做的任务): 1.基本系统:在51单片机开发系统PCB电路板上完成电子元器件的焊接、调试、程序下载,并实现数码管显示、矩阵键盘扫描、中断程序、定时器程序、串口通讯等基本功能; 2.显示功能:焊接电路并实现对1602液晶屏的显示功能,要求能滚动显示字符; 3.输出控制:焊接电路并实现对继电器的控制功能; 4.数据采集:焊接电路并实现对AD0832的数据采集功能; 选做项目(以下任选一): 1.家电遥控器:实现对红外接收管和发射管的控制功能,要求能够学习遥控器的红外码,并能发射相应的编码,实现红外遥控器的功能。 2.增强显示:实现光魔方的功能,要求搭建不少于8*8*4单元的光魔方,能够动态显示字符。 3.空气质量监测:实现对室外空气PM2.5浓度测量,要求能够实时读取PM2.5模块数据计算浓度,并将结果显示在屏幕中,或者通过无线方式发送到PC机中显示,或者超过设定值启动电机模拟开关窗。 4.入侵在线报警:要求通过采集远红外传感器数据,自动触发相机模块抓拍,照片发至PC或网络中。 5.穿戴式设备控制:对陀螺仪传感器的数据采集和处理,要求能根据采集到的数据计算出传感器加速度值,识别基本动作触发继电器开合,模拟启动外部设备。 6.智能台灯:根据环境光强度自动调节LED亮度,通过光敏元器件采集环境亮度,通过PWM方式控制LED灯亮度。定时自动开灯,设定开灯时间,到时间由暗逐渐变亮。通过门控检测夜晚有人回家时自动开启LED灯等功能。 7.火灾在线探测:采集烟感/异味传感器数据,并进行判断有无火情,继而控制继电器动作同时通过无线发送信息到PC或网络中。 8.智能门磁:设计门磁开关,一端安装门上,另一端安装在门框。读取霍尔传感器输出,确定门开合状态,并在门状态变化时发送提示信息到PC或者网络中。 9.智能窗帘:根据光强变化、夜晚休息、人离开等多种条件自动开闭窗帘。可以设计导轨及电机控制机构。 10.智能信息提示:每天早上自动搜集门户网站头条新闻、当天天气情况等,

水质工程学课程设计说明书(doc 32页)

水质工程学(一)课程设计说明书 1 设计任务 此课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 1.1 设计要求 根据所给资料,设计一座城市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算主要处理构筑物的工艺尺寸,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2 基本资料 1.2.1 城市用水量资料 1.2.2 原水水质及水文地质资料

(1) 原水水质情况:水源为河流地面水 ⑵水文地质及气象资料 ①河流水位特征 最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位-3m ②气象资料 历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量2634.5mm,年最低降水量1178.7mm。常年主导风向为东南风,频率为78%,历年最大冰冻深度:20cm。 ③地质资料 第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2, 深1~1.5m 第一层:粘土层,承载力10kg/cm2, 深3~4m 第一层:粉土层,承载力8kg/cm2, 深3~4m 地下水位平均在粘土层下0.5m 2 水厂选址

厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面: ⑴厂址应选择在工程地质条件较好的地方。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。 ⑵水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。否则应考虑防洪措施。 ⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。 ⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。 根据综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中管理,节省水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。 3 水厂规模及水量确定 Q生活=240×52000×10-3=12480m3/d Q工业=12480×1.78=22214.4m3/d Q三产=12960×0.82=10233.6m3/d Q工厂=0.5+0.8+0.6+1.1=30000m3/d

11水取水工程初步设计

安徽建筑大学 环境与能源工程学院 初步设计任务书 课题名称:地表水取水工程初步设计 系别:环境与能源工程学院市政工程系 专业:11给水排水(卓越) 班级:(1)(2) 2013年12月02日至2013年12月22日共1周 指导教师签字: 系主任签字: 2012年9月20日

根据给水排水专业(卓越)初步设计大纲制订本任务书。 2、初步设计的目的 本课程设计是《水资源利用与保护》课程实践性教学环节之一。通过深入企业和实际工程操作,使学生巩固所学的取水工程方面的知识,了解取水工程设计的基本内容,加强工程设计能力的训练,提高综合运用《水泵与水泵站》以及其它课程中所学的知识,解决取水工程实际问题的能力。 要求学生根据设计资料完成企业所要求的实际取水工程的方案设计,内容包括:水源地的选择、取水位置的选择、取水点水文计算、取水工程规模的确定、取水构筑物形式(固定式或河床式)的选择与设计计算、取水工程的平面布置与高程设计、取水工程节点详图、工程概算、经济分析等。 二、课程设计题目 1、地表水取水工程初步设计 2、流量要求:根据安排到企业完成的课题决定。 3、构筑物设计:本次设计构筑物可以选择固定式和活动式取水构筑物,具体同学可以根据实际情况自定。 三、指导教师及设计分组 1、指导教师:刘绍根、黄健、张勇、张华、、杨伟伟、薛莉娉 2、设计分组:

四、课程设计时间及进度安排 1、起止时间:2012.12.02-2012.12.22 2、进度安排表: 五、设计原始资料 某城市新建水源工程,采用固定式取水泵房用两条(根据设计数据确定直径)管线从江中取水,该江水中含有少量泥沙。水源洪水位标高位27.00 m(1%频率),枯水位标高为22.20 m(按97%频率),最枯水位为21.80m。一级泵站地面标高为30 m。给水净化厂反应池前配水井的水面标高为38.00 m,江中心距泵房集水井全长150 m,泵站到净化厂的输水干管全长3000 m。 六、设计成果(具体要求内容供参考) 1、设计成果:包括课程设计计算说明书、图纸 2、课程设计计算说明书的要求: ①课程设计说明书的内容包括:摘要,目录,设计任务和依据概述,取水头部的确定及计算,泵站主要设备的工艺计算与选型说明,泵站平面布置与说明。 ②课程设计计算说明书文字要通顺、层次清楚、工艺方案选择合理、选定

武汉理工大学混凝土结构设计原理课程设计上课讲义

学号:0121206120102 课程设计 课程:混凝土结构设计原理 学院:土建学院 班级:土木 zy1202 姓名: 学号: 0121206120102 指导老师: 2015年1月18日

目录 一、设计资料 (1) 二、设计荷载 (1) 三、主梁毛截面几何特性计算 (1) 四、预应力钢束面积的估算及钢束布置 (4) 五、主梁截面几何特性计算 (7) 六、截面强度计算 (9) 七、钢束预应力损失估算 (11) 八、预加应力阶段的正截面应力验算 (15) 九、使用阶段的正应力验算 (18) 十、使用阶段的主应力验算 (21) 十一、锚固区局部承压验算 (23) 十二、主梁变形(挠度)计算 (24)

贵州道真高速公路桥梁上部构件设计 一、设计资料 1、初始条件:贵州道真高速公路桥梁基本上都采用标准跨径,上部构造采用装配式后张法预应力混凝土空心板,20 m 空心板、1.25m 板宽,计算跨径19.5m ,预制长度19.96m 。参照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》按A类预应力混凝土构件设计此梁。 2、材料:(1)混凝土:C40混凝土,MPa Ec 41025.3?=,抗压强度标准值 MPa f ck 8.26=,抗压强度设计值MPa f cd 4.18=,抗拉强度标准值MPa f tk 40.2=,抗拉强度设计值MPa f td 65.1=。 (2)非预应力钢筋:普通钢筋主筋采用HRB335级钢筋,抗拉设计强度 a sd MP f 280=;箍筋采用R235级钢筋,抗拉设计强度a sd MP f 195=。 (3)预应力钢筋公称直径为15.24mm ,公称面积为140mm2,抗拉标准强度 a pk MP f 1860=,MPa f pd 1260=,弹性模量Ep =1.95×105Mpa ,低松弛级。 二、设计荷载 设计荷载为公路-I 级,结构重要性系数0γ取1.0。荷载组合设计值如下: kN Q 76=跨中m kN M .399=汽m kN M .710=恒m kN M .1395=跨中kN Q j 3720=00=j M m kN M .10254/1= 三、主梁毛截面几何特性计算

水质工程学课程设计说明书

水质工程学(一)课程设计说明书 1设计任务 此课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规X等基本技能上得到初步训练和提高。 1.1设计要求 根据所给资料,设计一座城市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算主要处理构筑物的工艺尺寸,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2基本资料 1.2.1城市用水量资料 1.2.2原水水质及水文地质资料

(1) 原水水质情况:水源为河流地面水 ⑵水文地质及气象资料 ①河流水位特征 最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位-3m ②气象资料 历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量2634.5mm,年最低降水量1178.7mm。常年主导风向为东南风,频率为78%,历年最大冰冻深度:20cm。 ③地质资料 第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2, 深1~1.5m 第一层:粘土层,承载力10kg/cm2, 深3~4m 第一层:粉土层,承载力8kg/cm2, 深3~4m 地下水位平均在粘土层下0.5m 2水厂选址

厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面: ⑴厂址应选择在工程地质条件较好的地方。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。 ⑵水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。否则应考虑防洪措施。 ⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。 ⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。 根据综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中管理,节省水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。 3水厂规模及水量确定 Q生活=240×52000×10-3=12480m3/d Q工业=12480×1.78=22214.4m3/d Q三产=12960×0.82=10233.6m3/d Q工厂=0.5+0.8+0.6+1.1=30000m3/d

武汉理工大学水质工程学I课设

1.设计任务及资料 1.1设计原始资料 长垣镇最高日设计用水量为近期5万吨/天,远期10万吨/天,规划建造水厂一座。已知城区地形平坦,地面标高为21.00米;水源采用长江水;取水构筑物远离水厂,布置在厂外。管网最小服务水头为28.00米;二级泵站采用二级供水到管网系统,其中最大一级供水量占全天用水量的百分数为5.00%,时间为早上6:00~晚上10:00,此时管网系统及水厂到管网的输水管的总水头损失为11.00米;另一级供水时管网系统及水厂到管网的输水管的总水头损失为5.00米。常年主导风向:冬季为东北风、夏季为东南风。水厂大门朝向为北偏西15°。 1.2设计任务 1、设计计算说明书1本。 内容包括任务书、目录、正文、参考资料、成绩评定表等,按要求书写或打印并装订成册。 其中正文内容主要包括:工程项目和设计要求概述,方案比较情况,各构筑物及建筑物的形式、设计计算过程、尺寸和结构形式、各构筑物设计计算草图、人员编制、水厂平面高程设计计算和布置情况以及设计中尚存在的问题等。 2、手工绘制自来水厂平面高程布置图1张(1号铅笔图,图框和图签按标准绘制)。要求:比例选择恰当,图纸布局合理,制图规范、内容完整、线条分明,字体采用仿宋字书写。

2. 设计规模及工艺选择 2.1设计规模 根据所提供的已知资料:最高日用水量为近期5万吨/天,远期10万吨/天。 d Q=Q α α为自用水系数,取决于处理工艺、构筑物类型、原水水质及水厂是否设有 回收水设施等因素,一般在1.05-1.10之间,取α =1.07,则水厂生产水量 近期:Q 0=1.07Q d =1.07×50000=53500m 3/d=2229.2m 3/h 远期:Q 0=1.07Q d =1.07×100000=107000 m 3/d=4458.3m 3/h 水处理构筑物的设计,应按原水水质最不利情况时所需供水量进行校核。 2.2水厂工艺流程选择 2.2.1概述 给水处理的任务是通过必要的处理方法去除水中杂质,使之符合生活饮用或工业使用要求的水质。给水处理工艺方法和工艺的选择,应根据原水水质及设计生产生产能力等选择,由于水源不同,水质各异,生活饮用水处理系统的组成和工艺流程也多种多样。 2.2.2水处理流程选择 水处理方法应根据水源水质的要求确定。所给的设计资料中指出,水源采用 长江水,其水质应该较好,采用一般传统的水处理工艺,即:混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒。混凝剂采用硫酸铝,设溶解池和溶液池,计量泵投加药剂,管式静态混合器混合。絮凝池采用水平轴机械絮凝池。沉淀池采用平流沉淀池。滤池采用普通快滤池。

水质工程学下复习提纲

一、名词解释4×5分 1、MLSS(混合液悬浮固体浓度):表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。11页 MLSS=Ma+ Me+ Mi+ Mii ①具有代谢功能活性的微生物群体(Ma)(有活性的微生物) ②微生物内源代谢、自身氧化的残留物(Me)(微生物自身氧化残留物) ③由污水挟入的并被微生物所吸附的惰性有机物质(含难为细菌降解的惰性 有机物)(Mi)(吸附在活性污泥上未被微生物所降解的有机物) ④由污水挟入的无机物质(Mii)(无机悬浮物固体) 2、MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度):、混合液中活性污泥有机性固体物质部分的浓度。MLVSS=Ma+ Me+ Mi 11页 MLVSS与MLSS 的比值用f表示,即f=MLVSS/MLSS;f 值一般取0.75左右。 3、SV(污泥沉降比又称30min沉降率):混合液在量筒内静置30min后形成沉淀污泥的容积占混合液溶剂的百分率,以“%”计。在一定条件下能够反映曝气池中的活性污泥量。12页 4、SVI污泥指数:是从曝气池出口处取出的混合液,经过30min静沉后,每克干污泥形成的沉淀污泥所占有的容积,以“mL”计。能够反映活性污泥的凝聚、沉降性能。12页 5、SRT污泥龄(生物固体平均停留时间):指在曝气池内,微生物从其生成到排出系统的平均停留时间,也就是曝气池内的微生物全部更新一次所需要的时间。从工程上来说,在稳定条件下,就是曝气池内活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量之比。14页 6、HRT(水力停留时间):指污水进入曝气池后,在曝气池的平均停留时间,也称曝气时间。 7、Lv(BOD容积负荷率):单位曝气池容积在单位时间内接受的有机物量。 P 14 8、Ls(BOD污泥负荷率):曝气池内单位重量的活性污泥,在单位时间内接受的有机物量。 P14

水质工程学课程设计实例

目录 设计任务书 (2) 设计计算说明书 (4) 第一章污水处理厂设计 第一节污水厂选址 (4) 第二节工艺流程 (4) 第二章处理构筑物工艺设计 第一节设计参数 (6) 第二节泵前中格栅设计 (6) 第三节污水提升泵房设计计 (8) 第四节泵后细格栅设计计算 (9) 第五节沉砂池设计计算 (10) 第六节辐流式初沉池设计计算 (12) 反应池设计计算 (14) 第七节O A/ 1 第八节向心辐流式二沉池设计计算 (16) 第九节剩余污泥泵房 (17) 第十节浓缩池 (18) 第十一节贮泥池 (20) 第十二节脱水机房 (21) 第三章处理厂设计 第一节污水处理厂的平面布置 (23) 第二节污水处理厂高程布置 (23) 参考文献 (26)

《水质工程学》课程设计任务书 一、设计题目 某计城市日处理污水量15万m 3污水处理工程设计 二、基本资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 设计日平均污水流量Q=150000m 3/d ; 设计最大小时流量Q max =8125m 3/h (2)进水水质 COD Cr =400mg/L ,BOD 5 =180mg/L ,SS = 300mg/L ,NH 3-N = 35mg/L 2、污水处理要求 污水经过二级处理后应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B 标准 ,即: COD Cr ≤ 60mg/L ,BOD 5≤20mg/L ,SS≤20mg/L ,NH 3-N≤8mg/L 。 3、处理工艺流程 污水拟采用活性污泥法工艺处理,具体流程如下: 4、资料 市区全年主导风向为东北风,频率为18%,年平均风速2.55米/秒。污水处理厂场地标 高384.5~383.5米之间, 5、污水排水接纳河流资料: 该污水厂的出水直接排入厂区外部的河流,其最高洪水位(50年一遇)为380.0m ,常水位为378.0m ,枯水位为375.0m 。 三、设计任务 1、对处理构筑物选型做说明; 2、对主要处理设施(格栅、沉砂池、初沉池、生化池、污泥浓缩池)进行工艺计算(附必要的计算草图); 3、按扩初标准,画出污水处理厂平面布置图,内容包括表示出处理厂的范围,全部处理构筑物及辅助建筑物、主要管线的布置、主干道及处理构筑物发展的可能性; 4、按扩初标准,画出污水处理厂工艺流程高程布置图,表示出原污水、各处理构筑物的高程关系、水位高度以及处理出水的出厂方式; 5、编写设计说明书、计算书。 四、设计成果 1、设计计算说明书一份; 2、设计图纸:污水处理厂平面布置图和污水处理厂工艺流程高程布置图各一张。 五、参考资料 1、《给水排水设计手册》第一、五、十、十一册 2、《环境工程设计手册》(水污染卷) 原污水 污泥浓缩池 污泥脱水机房 出水 格栅 污水泵房 沉砂池 二沉池 泥饼外运 曝气池 回流污泥

武汉理工大学课程设计格式要求

武汉理工大学网络与继续教育学院 一、毕业论文的资料组成 毕业论文资料由三大部分组成: 第一部分:目录 第二部分:正文 正文是论文的主体,正文应包括论点、论据、论证过程和结论。包括以下内容:提出问题—论点、分析问题—论据和论证、解决问题—论证方法与步骤。具体格式如下:第1章绪论 1.1 研究目的、意义 1.1.1 1.1.2 (1) ① ② (2) 1.2 国内外研究现状概述 主体部分 ……………………… 第×章结论与研究展望 第三部分:参考文献 二、毕业论文的打印、装订要求 1、论文一律用WORD打印。 2、论文外行尺寸按A4标准打印装订,页码用小5号字打印在页下居中。 3、论文按页码顺序,一律在左则装订,最后加上封面、封底。 4、毕业论文的封面及格式见附件2。 5、文字排版,以版面清晰,容易辨识和阅读为原则 (1)标题采用黑体:论文题目用黑体一号、居中方式;第一级(章)题序和题名用黑体小二号;第二级(条)题序和题名用黑体小三号;第三级及以下(条)题序和题名用黑体小四号。 (2)正文内容用小四号宋体(英文用新罗马体12),行距为固定值20磅。

仪器仪表电路课程设计 设计题目:仪器仪表电路课程设计 学校:武汉理工大学 专业:测控2013级 姓名:李宗楠 指导老师:程鑫 完成设计时间:2015年7月3日

目录 (目录列示在1个页面上,且标示出每一标题的内容所在的页码) 摘要............................................................................................ 错误!未定义书签。绪论............................................................................................ 错误!未定义书签。 1 会计目标理论的基本问题 (2) 1.1会计目标理论的产生 (2) 1.2会计目标的受托责任观和决策有用观 ........................... 错误!未定义书签。 2 会计准则制定的起点—会计目标 ......................................... 错误!未定义书签。 2.1会计目标是会计准则制定的逻辑起点 ........................... 错误!未定义书签。 2.2会计目标是会计准则运行的向导 ................................... 错误!未定义书签。 3 目标导向会计准则模式相关问题分析 ................................. 错误!未定义书签。 3.1目标导向会计准则的提出 ............................................... 错误!未定义书签。 3.2目标导向会计准则的特点 ............................................... 错误!未定义书签。 3.3对目标导向会计准则的简要评析 ................................... 错误!未定义书签。 4 目标导向会计准则对我国会计准则制定模式启示 ............. 错误!未定义书签。 4.1影响会计准则制定模式的因素分析 ............................... 错误!未定义书签。 4.2目标导向会计准则在我国的适用性 ............................... 错误!未定义书签。 4.3我国会计准则向目标导向转变过程中可能遇到的问题错误!未定义书签。 4.4我国会计准则向以目标为导向发展对策分析 ............... 错误!未定义书签。结语............................................................................................ 错误!未定义书签。致谢............................................................................................ 错误!未定义书签。参考文献 .. (3)

水质工程学课程设计

水质工程学(一)课程设计 说明书 学院:环境科学与工程学院系名:市政工程系专业:给水排水工程姓名: 学号: 班级:给排 1311 指导教师: 指导教师: 2015年12月25 日

目录 第一章设计基本资料和设计任务 0 1.1 设计基本资料........................................... 错误!未定义书签。 1。2设计任务?1 第二章水厂设计规模的确定?错误!未定义书签。 2.1 近期规模?错误!未定义书签。 2。2 水厂设计规模.......................................... 错误!未定义书签。第三章水厂工艺方案的确定. (3) 3。1初步选定两套方案....................................... 错误!未定义书签。 3.2方案构筑物特性比较?错误!未定义书签。 3。3方案确立?错误!未定义书签。 第四章水厂各个构筑物的设计计算?错误!未定义书签。 4。1 一级泵站.............................................. 错误!未定义书签。 4。2 混凝剂的选择和投加?错误!未定义书签。 4。3 管式静态混合器........................................ 错误!未定义书签。 4.4 水力循环澄清池....................................... 错误!未定义书签。 4。5 无阀滤池............................................. 错误!未定义书签。 4.6消毒.............................................. 错误!未定义书签。 4.7 清水池?错误!未定义书签。 4。8二级泵站............................................. 错误!未定义书签。 4.9 附属构筑物?错误!未定义书签。 第五章水厂平面和高程布置?错误!未定义书签。 5.1 平面布置.............................................. 错误!未定义书签。 5.2 高程布置?错误!未定义书签。 参考文献?错误!未定义书签。

武汉理工数字电子技术课程设计

课程设计任务书 学生姓名:专业班级: 指导教师:工作单位: 题目: 多功能数字电子钟的设计与实现 初始条件:1.555定时器构成的多谐振荡器 2.集成芯片74LS90 3.集成芯片74LS48 4.共阴极七段数码管 要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) 一、设计任务 设计一个秒、分为六十进制,时为二十四进制计数功能并能通过数码显示器显示的正常工作的多功能数字钟。 二、设计要求 1.准确计时,六个数码显示器分别以数字形式显示时、分、秒的时间; 2.小时的计时要求为二十四进制进位,分和秒的计时要求为六十进制进位; 3.在数字钟运行的情况下,能修改时、分的数值,且不影响数字钟正常的计 数功能; 4.画出框图和逻辑电路图,写出设计、实验总结报告; 4.用555定时器设计一个频率为1Hz的多谐振荡器,其输出脉冲作为秒计时 电路的输入脉冲。 三、发挥部分

1.用计数电路和译码显示电路显示年、月、日数值或其它时间信息(如农历月、日等); 2.具有记事本或备忘录的功能,即可以设置任意时刻的报时功能; 3.具有报时功能,即时间显示接近整点时,有喇叭鸣叫(或产生其他提示信号)功能。 4.仿广播台正点报时; 5.触摸报整点时数。 四、课程设计报告书 1.注意内容的完整和格式的规范; 2.完成课程设计报告书。 时间安排: 指导教师签名:年月日 系主任(或责任教师)签名:年月日

目录 一、多功能数字电子钟的设计 (6) 1.1数字电子钟的基本原理 (6) 1.2数字电子钟的系统组成 (6) 二、数字电子钟设计方案的选择及论证 (7) 2.1设计方案的选择 (7) 2.2设计方案的论证 (10) 三、数字电子钟单元电路设计及总体电路组成 (11) 3.1单元电路的设计 (11) 3.2总体电路的设计与组成 (21) 四、仿真及实物图 (22) 4.1数字电子正常的走时仿真图 (22) 4.2数字电子钟校时仿真图 (23) 4.3数字电子钟整点报时仿真图 (23) 4.4实物图 (24) 五、设计总结 (25) 六、参考文献 (25) 七、元件清单 (26)

水质工程学下册废水处理工程_试题库

《废水处理工程》试题库 一、名词解释 1、污水 指经过使用,其物理性质和化学成分发生变化的水,也包括降水。 2、生活污水 指人们在日常生活中使用过,并为生活废料所污染的水。 3、工业废水 指在工矿企业生产过程中所产生和排放的水。 5、生物化学需氧量(BOD) 指在微生物的作用下,将有机污染物稳定化所消耗的氧量。 6、化学需氧量(COD) 指用强氧化剂-重铬酸钾,在酸性条件下将有机污染物稳定化消耗的重铬酸钾量所折算成的氧量。 7、总需氧量(TOD) 指有机污染物完全被氧化时所需要的氧量。 8、总有机碳(TOC) 指污水中有机污染物的总含碳量。 9、水体自净作用 水体在其环境容量围,经过物理、化学和生物作用,使排入的污染物质的浓度,随时间的推移在向下游流动的过程中自然降低。 13、污水的物理处理法 指利用物理作用,分离污水中主要呈悬浮状态的污染物质,在处理过程中不改变其化学性质。 14、污水的化学处理法 指利用化学反应作用来分离、回收污水中的污染物,或使其转化为无害的物质。 15、污水的生物处理法 指利用微生物新代作用,使污水中呈溶解或胶体状态的有机污染物被降解并转化为无害的物质,使污水得以净化的法。 16、沉淀 水中的可沉物质在重力作用下下沉,从而与水分离的一种过程。 17、活性污泥法 以污水中的有机污染物为基质,在溶解氧存在的条件下,通过微生物群的连续培养,经凝聚、吸附、氧化分解,沉淀等过程去除有机物的一种法。 22、污泥龄 指曝气池中活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量之比值。 23、BOD-污泥负荷率N S 指单位重量的污泥在单位时间所能代的有机物的量。 24、污泥膨胀现象 当污泥变质时,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥的结构松散和体积膨胀,含水率上升,澄清液变少,颜色也有变异,即为污泥膨胀现象。 25、容积负荷率Nv 指单位容积曝气区在单位时间所能承受的BOD数量。 26、表面负荷 指单位时间通过沉淀池单位表面积的流量。

相关文档
相关文档 最新文档