文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路灯安装质量保证措施

路灯安装质量保证措施

路灯安装质量保证措施
路灯安装质量保证措施

第一节路灯安装质量保证措施

一、电气总体程序要求

<1>应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。

<2>电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。

<3>路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。

二、各工序流程及主要施工方法

(一)工序流程

施工中采用以下流程:定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收

(二)施工方法

<1>定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。

<2>挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。

<3>浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

<4>敷设电缆:应符合下列要求:

<4.1>电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;

<4.2>电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;

<4.3>电缆接头良好,绝缘应符合规定;

<4.4>电缆沟应符合要求,沟内无杂物;

<4.5>保护管的连接、防腐应符合规定。

<5>路灯安装规定

<5.1>同一街道的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。

<5.2>基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

<5.3>灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

<5.4>灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:

<5.4.1>在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。

<5.4.2>路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微

硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

<5.4.3>各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。(三)设备安装(路灯控制箱安装)

<1>材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;

<2>动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密;

<3>二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;

<4>箱内照明应齐全。

<5>配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。

<6>机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。

三、电缆终端头的制作安装

(一)材料要求

<1>电缆终端头套、塑料帯、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。

<2>塑料帯应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。1.3地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。

(二)主要机具

<1>制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。

<2>测试工具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。

(三)施工条件

<1>电气设备安装完毕,室内空气干燥。

<2>电缆敷设并整理完毕,核对无误。

<3>电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。

<4>现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。

(四)操作工艺

<1>工艺流程:测试电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子,与设备连接

<2>遥测电缆绝缘:

<2.1>选用500V摇表,对电缆进行遥测,绝缘电阻应在10MΩ以上。

<2.2>电缆遥测完毕后,应将芯线分别对地放电。

<3>剥电缆铠甲,打卡子:

<3.1>根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。

<3.2>将地线的焊接部位用钢锉处理,已备焊接。

<3.3>在打钢帯卡子的同时,将10mm2多股铜线排列整齐后卡在卡子里。

<3.4>利用电缆本身钢帯宽的1/2做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢帯松开,两道卡子的间距为15mm。

<3.5>剥电缆铠甲:用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度

为钢帯厚度的2/3,不得锯透。

<3.6>用螺丝刀在锯痕尖角处将钢帯挑起,用钳子将钢帯撕掉,随后将钢帯锯口处用钢锉修理钢帯毛刺,使其光滑。

<4>焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢帯上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。

<5>包缠电缆、套电缆终端头套:

<5.1>剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。

<5.2>根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料帯采用半叠法包缠电缆。塑料帯包缠应紧密,形状呈枣核状。

<5.3>将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。

<6>压电缆芯线接线鼻子,与设备连接:

<6.1>从芯线锻端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上电力合脂。

<6.2>将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压线应在两道以上。

<6.3>根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料帯分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

<6.4>将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

<6.5>根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。

(五)质量标准

<1>主控项目:电缆终端头的制作安装应符合规范要求,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。

<2>一般项目:电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。

(六)成品保护

<1>加强保卫措施,防止电缆丢失或损失。

<2>电缆头制作完毕后,应立即与设备连接好,不得乱放,以防损伤成品。

<3>在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烧伤。

<4>电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。

(七)应注意的质量问题

<1>防止地线焊接不牢:解决方法是一定要将钢帯锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W,否则焊接不牢。

<2>防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固:线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压线数量不得少于二道。

<3>防止电缆芯线损伤:用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。

<4>电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短:电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短;电缆头卡固时,应注意找正、找直、不得歪斜。

四、电缆管及电缆的敷设

(一)电缆管的加工及敷设

<1>电缆管不应有穿孔裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀,硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所,在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时应采用足够强度的管材。

<2>电缆管的加工应符合下列要求

<2.1>管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。

<2.2>电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

<2.3>金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

<3>电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。

<4>每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。

<5>电缆管的连接应符合下列要求

<5.1>金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准,套接的短套管或帯螺纹的管,接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍,金属电缆管不宜直接对焊。

<5.2>硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍。在

插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应封焊。

<6>引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

<7>利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线,有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,并敷设电缆。

(二)电缆的敷设

一般规定:

<1>电缆敷设前应按下列要求进行检查

<1.1>电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明,通风符合要求。

<1.2>电缆型号、电压、规格应符合设计。

<1.3>电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆应经试验合格。

<1.4>电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

<1.5>敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

<1.6>在带电区域内敷设电缆,用有可靠的安全措施。

<2>电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

<3>三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电

缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

<4>并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

<5>电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

<6>电缆的最小弯曲半径应符合规定。

<7>电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

<8>用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合规定,充油电缆总拉力不应超过27KN。

<9>机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min,在较复杂路径上敷设时其速度应适当放慢。

<10>在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向、校核牵引力核侧压力、配备敷设人员和机具。

<11>机械敷设时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。

<12>电缆敷设时转弯处的侧压力不应大于3kN/m。

<13>油浸纸绝缘电力电缆在切断后应将端头立即铅封,塑料绝缘电缆应有可能的防潮封端。充油电缆在切断后尚应符合下列要求:

<13.1>在任何情况下,充油电缆的任一段都应有压力油箱保持油压。

<13.2>连接油管路时,应排除管内空气,并采用喷油连接。

<13.3>充油电缆的切断处必须高于邻近两侧的电缆。

<13.4>切断电缆时不应有金属屑及污物进入电缆。

<14>敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于规定,当温度低于规定值时,应采取措施。

<15>电力电缆接头的布置应符合下列要求

<15.1>并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。

<15.2>电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。

<15.3>直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),位于冻土层的保护盒,盒内宜注以沥青。

<16>电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。

<17>标志牌的装设应符合下列要求:

<17.1>在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。

<17.2>标志牌上应注明路线编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点。并联使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹应清晰不易脱落。

<17.3>标志牌规格宜统一,标志牌应能防腐,挂装应牢固。

(三)管道内电缆的敷设

<1>在下列地点电缆应一定机械强度的保护管或加装保护罩

<1.1>电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。

<1.2>从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m

以下的一段。

<1.3>其他可能受到机械损伤的地方,保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm。伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm保护罩根部不应高出地面。

<2>管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。

<3>电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。

<4>穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

五、灯具安装、灯杆整体吊装

(一)灯具组装

将灯具内的整流器、触发器、电容器和灯头接好线,并将电源引线接出灯具备用,灯具内接头用电工胶布包扎绝缘,检查灯具内各元件安装正确牢固后,装上符合型号的钠灯泡。

(二)灯杆吊装

预先将灯杆运至灯基位置,安装灯架、管内穿线、安装灯具,整体吊装,吊装时必须有安全监护。穿刺线夹安装、保险盒安装、后用经纬仪校正灯杆。

路灯照明工程的施工方案及质量保证措施

路灯照明工程的施工方案及质量保证措施 为贯彻我公司“质量第一、信誉至上、文明施工、优质服务”的质量管理方针,确保本工程施工质量全优的实现,根据该工程施工图纸施工,现行施工规程、规范和质量检查验收的有关要求,特制定本质量保证措施。 第一节质量目标 质量目标:工程质量达到设计的功能与标准,竣工工程一次验收合格率100%,确保工程符合国家质量合格标准。 第二节质量保证体系 1、质量保证体系组织机构:建立以项目经理为总负责,项目质量工程师中间控制,项目质检员基层检查的管理系统,对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。 2、建立健全和严格执行各项制度 1)推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制,用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自

己。正确贯彻执行政府的各项技术政策,科学地组织各项技术工作,建立正常的工程技术秩序,把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量,缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。 2)建立健全各级技术责任制,正确划分各级技术管理工作的权限,使每位工程技术人员各有专职、各司其事、有职、有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性,为本工程建设发挥应有的骨干作用。 3)建立施工组织设计的施工方案审查制度,工程开工前,将我公司技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工,以及新技术新材料的使用,我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施,以及新技术新材料的试验,鉴定证明材料并呈报监理主管工程师审批。 4)建立严格的奖罚制度:在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员,根据公司有关规定,制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施,尤其是保证工程质量的奖

道路照明路灯工程施工进度计划及保证工期的措施

道路照明路灯工程施工进度计划及保证工期的措施 一、工期目标 工期目标:确保工程45日历天内竣工。 工程应按照总承包方的施工进度计划进行并完成整个 工程,不致对工程造成时间上的阻延。 若我公司中标,我们将立刻与建设方协议具体的施工时间表,作出详细的施工进度计划表,以确保工期目标的实现。 二、施工进度计划 施工进度计划见施工进度网络计划图。(附后) 三、保证工期的措施 本工程应在保证工程质量和安全的基础上,确保施工进度。施工中以总进度网络计划为依据,按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标,以各分项管理、技术措施为保护手段,进行施工全过程的动态控制。 1、进度控制的方法 1)按施工阶段分解,突出控制节点 以关键线路和次关键线路为线索,以计划中起止里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则,达到保证控制节点的实现。 2)按专业工种分解,确定交接时间。 在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化

工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。 3)按总进度网络计划的时间要求,将施工总进度计划分解为月度和旬期进度计划。 2、实行施工进度计划的动态控制 施工进度计划的控制是一个循环渐进的动态控制过程,施工现场的条件和情况千变万化,项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息,不断将实际进度与计划进度进行比较,一旦发现进度拖后,要分析原因,并系统分析对后续工作将产生的影响,在此基础上制定调整措施,以保证项目最终按预定目标实现。 3、保证按时开工措施 周密、细致的施工准备工作是确保工程准时开工,以及开工后形成连续施工能力的前提,如果中标,我方将立即组织参加本标段施工的项目班子进场,利用我公司已有的路灯安装施工经验和所积累的技术资料,编制详细的 专业施工方案、作业指导书、质量计划、验收评定表,制定周密的设备材料供应计划,与总承包方协议具体的施工时间表,并编制出施工进度二级计划。专业施工方案、质量计划及施工二级进度计划将在进场5d内交建设单位和监理单位核准。

路灯安装工程质量评估报告

路灯安装工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位:设计单位:施工单位:监理单位 偉): 总监理工程师:

才录 —、工程概况 二、评估依据 三、质量保证体系评估 四、工程质量评估 五、竣工预验收监理结论 六、附录:附一:工程概况表附二:道路照明工程质量综合评定汇总表附三—1 : 电缆线路分项工程质量检验评定表附三一2 :管配线及手孔井分项工程质量检验评 定表附三一3 :路灯安装分项工程质量检验评定表附三一4 :电器安装分项工程质 量检验评定表附三一5 :配电柜安装分项工程质量检验评定表附三一6 :接地装置 分项工程质量检验评定表附四:分项工程质量平定汇总表(一)附五:道路照明工程质量保证资料检验评定表(二)附六:道路照明工程技术资料检查评分表(三)附 七:路灯保护接地电阻的检验测试记录附八:路灯电缆线路绝缘电阻检验测试记录、工程概况 1)建设工程名称:固原市固原东街路灯工程 2)建设工程地点:固原市固原东街 3)建设工程规模:安装9米双臂金属灯杆及相关配套工33套、安装电力电缆YJV22-3*35 mm2共50米、安装电力电缆安装电力电缆VLV22-4*35 mm2共 15321米及安装箱式配电室50KVA箱变一套 4)工程投资总额:39万元 5)建设工程工期:丄5天 6)项目参建单位名称

二'■评估依据 1.依据国家法律、法规、部门和地方规章 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建设工程质量管理条例》 (4)《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案暂行办法》2.技术规范与标准 3.工程设计文件 (1)施工图纸与设计说明 (2)设计交底资料、设计变更文件 4.合同 (1)施工承包合同 (2)监理合同

路灯照明施工安全保证措施

路灯照明施工安全保证措施 一、一般规定 四个必须: 1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽; 2、高空作业必须正确佩带安全带; 3、特殊工种必须持有操作合格证; 4、必须按照规定搭设安全网。 七个不许: 1、施工作业的现场不许打闹、嬉戏; 2、不许穿拖鞋、高跟鞋上班; 3、不许不戴工作帽披长发进入施工现场; 4、不许非司机启动机械; 5、不许酒后进入施工现场; 6、不许在非指定地点吸烟和点明火; 7、不许无措施或交底不清作业。 二、施工用电安全措施 、施工用电必须有经批准的临时施工用电施工组织设1.计,现场用电按照此设计进行。 2、所有电力线路和用电设备,必须由持证电工安装,并负责日常检查和维护保养,其他人员不得私自乱接、拉电线。 3、现场使用的用电线路,一律采用绝缘导线,移动线路必

须使用胶皮电线,不得有裸露。导线要架空设置,以绝缘子固定,不得捆绑在脚手架上。 4、在潮湿场所作业时应使用24V的安全电压做照明。 5、室外的配电箱必须做防雨罩,并上锁,钥匙由值班电工统一管理。总配电箱和分配电箱均设漏电开关,开关箱内的漏电开关动作电流不大于30mA,所有用电设备无采用”一机一闸一漏电”。 6、配电系统采用TN-S接零保护系统,PE线截面不小于1/2相线.所有出线电缆末端均做重复接地,接地电阻不大于10 欧姆.电力设备的外壳及所有金属工作平台均与PE线相接。 三、施工机械安全措施 1、施工现场机械设备的安装,应严格执行验收制度,并由持有操作证的人员操作,实行定机定人。 2、各类施工机械的安全防护设施和安全措施,必须严格按照有关的安全技术规程配置,并保持齐全有效,严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施。 3、所有施工现场的机械保管、修理,操作人员必须严格执行机械设备的保养规程和安全操作规程,必须严格执行设备定期保养制度、定期维修制度,做好机械设备的清洁、紧固、润滑、调整和防腐工作,严禁机械超负荷使用、带病运转和在作业中进行维修。 4、所有机械设备必须在醒目处悬挂操作规程及注意事项。

路灯照明工程施工方案94693

第一章施工方案 一、概况: 本合同段起始桩号为K0+000,终点桩号为K1+558.95,全长1558.95m。 二、施工方案: 2.1测量放线定点方法 测量定点是整个工程的关键一步,测量放线定点工作必须以施工图为依据;放线定点工作关系到该工程的整体效果,所以首先以施工图现场初步确定,然后再反复调整,直至最后确定无误后,方可进行下一道工序施工。 2.2独立灯杆基础工程 1)开挖基坑时应作好排水措施,基坑不得让水浸泡,挖到持力层后,应及时验槽封闭基底。 2)灯杆独立基础设计持力层为老土下300mm,持力层超深时,当垫层厚度小于300mm 时,用C10素砼回填至基础底,当大于300mm时,用C15毛石砼回填至基底。 3)在混凝土浇灌前应先进行验槽,基坑尺寸和土质应符合设计规定。坑内浮土、集水、淤泥、杂物应清除干净。对溶蚀裂隙须作揭顶或作素混凝土回填处理。 4)在基坑验槽后应在立即浇灌垫层混凝土,以保护地基,混凝土宜用表面振动器进行振捣,要求表面平整。当垫层达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放基础钢筋网,底部用于混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞,以保证钢筋网位置正确。 5)在基础混凝土浇灌前,应将模板及钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物清除干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;木模板表面要浇水润湿,但不得积水。 6)基础混凝土应分层连续浇灌完成。对于阶梯形基础,每一个台阶高度内应整分浇捣层,每浇完一台阶应停0.5~1h,以便使混凝土获得初步沉实,然后再浇灌上层,每一台阶浇完,表面应基本抹平。 7)基础混凝土浇灌完,应用草帘等覆盖并浇水加以养护。 2.3钢筋工程 1)一般要求 a.钢筋加工、绑扎必须严格按图纸的规范施工,不得擅自更改。 b.灯杆基础受力钢筋尽量用整长整根钢筋,若需接长时,一根钢筋上只能有一个焊接接头,钢筋接头位置应错开35d并不小时500mm,对于弯起钢筋接头应离开弯起点10d,对焊钢筋轴线偏差要小于2mm。

路灯施工方案

B2 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:宜昌三峡保税物流中心(B型)项目—室外工程编号: 致:宜昌宏业工程项目管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成路灯照明工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日 审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日 注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。 工程技术文件报审表 表B1 编号:

工程名称宜昌三峡保税物流中心(B型)项目—室外工程日期 2015年月日现报上关于(宜昌三峡保税物流中心(B型)项目—室外工程路灯照明工程施工方案)工程的技术管理文件,请予以审定。 类别编制人册数页数□施工方案林庆元 1 □ □ □ 施工单位名称:山东省路桥集团有限公司技术负责人:申报人: 总承包单位审核意见: □有/□无附页 总承包单位名称:审核人:审核日期:年月日 监理审定意见: 审定结论:□同意□修改后报□重新编制 监理单位名称:监理工程师:日期:年月日 本表由施工单位报填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各存一份。 路灯照明工程施工方案审批表 工程名称宜昌三峡保税物流中心(B型) 项目—室外工程 工程地点宜昌市猇亭区工业园

建设单位宜昌三峡鑫物保税物流 有限公司 建筑面积(㎡)/ 结构类型钢筋混凝土基础及电缆桥架工程造价(万元)/ 设计单位长江航运规划设计院建筑物跨度/ 层数、高度一般路灯:灯杆长度8米, 基础59个 中灯杆:灯杆长度15米,基 础16个 开、竣工日期/ 设计方案主编林庆元编制日期2015.10 项目负责人邢永峰项目安全负责李志 部门审批意见 安全部门意见 签字盖章 年月日技术部门意见 签字盖章 年月日 设备部门意见 签字盖章 年月日计划部门意见 签字盖章 年月日 工程师(技术负责人)意见 签字盖章 年月日领导批示 签字盖章 年月日 备注 宜昌三峡保税物流中心(B型)项目

11照明设施施工的质量控制

第十三节照明设施施工的质量控制 一、总体要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管 堵塞的工作。 3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电 实验。 二、各工序流程及主要施工方法 1、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安 装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 2、施工方法 1、挖沟及埋管:以距路基石50cm为中心,开挖宽30cm深50cm电缆管预埋 沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管 2、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸 的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及 其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预 (GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)处理通则》 的有关规定。 3、敷设电缆:应符合下列要求 1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清 晰; 2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5) 保护管的连接、防腐应符合规定; 4、路灯安装规定 1) 同一街道、公路、的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜

保持一致。 2) 基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 3) 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4) 灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 5) 在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6) 路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 7) 各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 5、备安装(路灯控制箱安装) a) 材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; b) 动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; c) 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; d) 箱内照明应齐全。 e) 配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。 f) 机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。 6、有隐蔽工程,应提前通知业主,经业主检查验收合格后方可进行下一道工序。 7、用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格,并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。 8、施工前作好技术交底,吃透图纸,领会设计意图,配合其它专业工作,要作好成品保护及各专业协调。

路灯方案

路灯工程施工方案 一、工程概况 某路第一段:起点湖东路桩号K0+000,终点沿新立交桥桩号K5+460,总长5460m;第二段:起点沿新立交桥桩号K10+000,终点顺安河桩号K16+000,总长6300m。该路段属城市主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有双臂路灯、三火路灯、高杆灯。 二、路灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模或钢模。基础顶标高为该处路面高+10CM值,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。三、主要工程数量 第一段:湖东路至沿新立交桥名称

第二段:沿新立交桥至顺安河名称

四、施工计划 一、二工区6月底完成右幅所有路基的灯柱基础混凝土浇筑任务。 五、路灯施工方案5.1路灯施工工艺 施工工艺流程图见图1。 5.2、施工工艺和方法5.2.1、老路基开挖 与各管线所属部门联系,掌握大概分布资料,通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况,要求有序地开挖,并施作雨天临时排水沟,开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。5.2.2、测量定位 根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作,采用全站仪按极坐标法测设基础的位置,用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误,增设护桩指导施工。 5.2.3、基础土方开挖 采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖,而后人工按图示尺寸修边到设计标高,若出现超挖,不得使用弃土就地回填,应采用级配碎石或砂回填到设计值。

路灯施工质量保证措施

路灯施工质量保证措施 一、质量保证体系 二、施工准备过程质量标准及质量控制 1、技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件、结合工程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验计划。 2、管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定项目创优计划,制定相应的质量制度。 3、图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出改进意见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计要求,对关键工序、特殊工序,如焊接工程等均应制定专门的技术措施和控制办法。 各施工队质检员 检验责任工程师 电气安装项目工程师 材料责任工程师 项目经理 技术负责人 机械 施 工项 目 工程师

4、对材料供应商进行评估和审核,建立合格的供应商名册,选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材料的外观物理性能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验合格后方可留用。 5、拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。 6、合理配备施工机械,保证工程施工进度和工程质量。 7、采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预防为主”的目的。 三、施工过程中的质量控制及检测方法 1、严把材质关,坚持“三先三后三统一”的原则。“三先三后”即:先调查后定点、先检验后进场、先试用后推广;“三统一”即统一供应、统一管理、统一验收。严格材料采购、进场、贮存、发放制度,要优先选用经过国家产品质量认证的材料;进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规范要求,并必须有出厂合格证。需要进场复验的材料必须进行复验。 2、优选工作队伍,加大对施工队伍的考核、奖罚力度。对施工队伍的考核要由项目和公司共同进行,做好入场教育和取证培训工作,除对业绩进行考查外,还要通过样板间、

路灯各分部分项工程的工程施工组织设计方案与质量保证措施方案

第五章各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 第一节道路灯基坑及电缆沟土方开挖 施工准备 1、技术准备 熟悉施工图纸,编织电缆沟及基础坑土方开挖方案并经审批,对有关施工人员进行技术交底。 组织有关人员现场勘察地形、地貌,实行了解施工现场及周围情况。 组织测量人员进行桩位交接验收及复测工作,测设土方开挖控制点。 2、主要机具 测量仪器、铁锹(尖头和平头)、手推车、手锤、铁镐、撬棍、线或20#铅丝、钢卷尺等。 3、作业条件 土方开挖前,应详细查明施工区域内的地下、地上障碍物,对位于基坑、管沟内的管线和相距较近的地上、地下障碍物,已按拆、改或加固方案处理完毕。 根据给定的控制坐标和水准点,按建筑物总平面要求,引测到现场,在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点;做好轴线控制测量的校核。 根据电缆沟土方和基础工程规模、工期长短、施工力量安排等修建简易的临时性生产和生活措施,同时敷设现场供水、供电,

并进行试水、试电。 基坑边缘堆置土方或建筑材料或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,弃土堆置的高度不应超过1.5m。 4、操作工艺 1、开挖坡度的确定 基坑和管沟开挖时,应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖宽度,按放线分段挖土。根据土质情况,采取四侧或两侧直立开挖或放坡,以保证施工操作安全。 在天然湿度的土中,开挖基槽和管沟时,当挖土深度不超过下列规定时,可不放坡,不加支撑。 密实、中密的沙土和碎石类土(填充物为砂土):1.0m 硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土:1.25m 硬塑、可塑的粘土和碎石类土(填充物为粘性土):1.5m 坚硬的粘土:2.0m 当土质为天然湿度、构造均匀,水文地质条件良好(既不会发生坡降,采取直立开挖不加支护,基坑宽应稍大于基础宽。如超过规定的深度,但不大于5m时,应根据土质和施工具体情况进行放坡,以保证不塌方,放坡后基坑上口宽度由基础底面宽度及边坡坡度来决定,坑底宽度每边应比基础宽出30cm—50cm,以便与施工操作。 2、在工程施工区域设置测量控量控制网

市政道路路灯工程质量目标及保证措施

市政道路路灯工程质量目标及保证措施 第一节工程质量目标 工程质量目标:确保工程质量合格。 第二节质量保证措施 贯彻国际标准ISO—9002质量保证体系,编制切实可行的各专业质量保证计划,作为该项施工过程中实施质量保证和质量控制的纲领性文件。 本工程成立以项目经理为组长,并与生产经理、技术负责人等组成项目质量管理领导小组,全面负责质量保证工作。 主控职能部门是质控部,质控部通过质检员对工序监控和计量检测站对施工监控,设置从施工准备过程、施工生产过程和交工验收过程质量控制点及其管理程序,应严格按ISO—9002程序要求进行。(质量保证体系见附表三) 第三节工程质量保证措施 1、加强质量管理机构,充实质量管理人员,所配备各级专职质检员,必须选派有高技术水平和丰富实践经验、作风过硬的技术管理人员担任,所有质检人员必须经过培训,持证上岗。 2、在该工程施工前应先编制施工组织设计及项目质量计划书。施工组织设计应经过公司总工程师组织审批后方可正式执行。工程项目质量计划书应重点对该工程的关键过程及特殊过程进行选择,确定

控制标准,应达到的质量等级及需控制的各种影响因素由项目技术负责人编制相应的文件化程序,施工技术员根据文件化程序编制施工技术交底,实施中发现问题及时纠正,较严重问题及时上报。 3、项目质量检查员随时检查工序质量状况,对出现的轻微问题下达工程质量问题整改通知单,限期整改,并经过施工队长、质检员的复检后,方进行下道工序施工。 4、以创优质工程为目标,严把六关,即图纸会审关、技术交底关、严格按图纸和标准施工操作关、材料半成品成品检验关、按验评标准验收关和施工管理人员素质关。 5、做好“质量第一”的宣传工作,强化和提高职工整体质量意识,定期学习合同及有关规范和国家的标准、规程、工法。制定工序间的三检查制度,严格内控质量标准,挤水分、上等级、达标准、消除质量通病,确保使用功能,达到优良要求。 6、优化施工方案,积极采用先进的施工工艺,科学地组织施工,合理调配劳动力。对施工中可能出现的技术问题要有详细的针对性措施。 7、材料采购力求货比三家,择优选用,进场要有出厂价格证,进行必要的抽查复检复试,不合格的产品不准进场,落实原材料和半成品的跟踪验收制度。 8、认真组织计量检查工作,做好质量验收依据的计量认证监督工作。 9、制定各专业,各层次的工作岗位责任制,公布上墙,使各级

道路及场地路灯照明工程施工方案

路灯照明施工方案 编制: 审核: 审批: **************工程项目经理部

目录 一、编制依据和编制说明 0 1、编制依据 0 2、编制说明 0 二、工程概况 (1) 三、施工主要人员组织和配备 (1) 四、施工材料机具准备 (1) 五、主要工序及施工方案 (2) 5.1测量、定灯位 (2) 5.2挖沟 (2) 5.3埋管 (2) 5.4浇注路灯基础 (2) 5.4.1钢筋、预埋件的安装 (3) 5.4.2模板安装 (3) 5.4.3混凝土浇筑 (3) 5.4.4基础回填 (4) 5.5.敷设电缆 (4) 5.6.路灯安装 (5) 5.6.1基础清理 (5) 5.6.2检查灯具 (5) 5.6.3调整预埋件 (5) 5.6.4灯具的接地保护。 (6)

六、确保工程质量的技术措施 (6) 6.1质量保证体系图 (6) 6.2质量目标 (6) 6.3质量保证体系 (7) 6.4冬季施工质量保证措施 (8) 七、确保工程安全生产的技术组织措施 (8) 7.1安全管理目标 (8) 7.2建立安全保证体系 (8) 7.3安全生产管理制度 (9) 7.4施工用电管理 (9) 八、保证工期及文明施工管理措施 (10) 8.1计划工期 (10) 8.2 工期保证措施 (10) 8.3文明施工管理措施 (11)

路灯照明施工方案 一、编制依据和编制说明 1、编制依据 1.1**********工程施工合同; 1.2中国城市建设研究院设计的本工程电气施工图; 1.3本工程现场施工条件勘察; 1.4涉及本工程施工及管理的主要规范包括但不限于以下内容: (1)《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16—2008 (2)《建筑照明设计标准》GB50034—2004 (3)《供配电系统设计规范》GB50052—95 (4)《低压配电设计规范》GB50054—95 (5)有关路灯施工质量验收规范。 2、编制说明 本技术方案,在详细阅读及充分理解施工平面图纸,深入现场考察的基础上,目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动力组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分部分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行施工组织设计和部署。

路灯工程质量保证措施

路灯工程质量保证措施 (一)公司质量管理体系概述 1、质量目标 (1)设备、原材料、成品、半成品为优质品牌产品,合格率为100%; (2)工程一次验收合格率为100%,力保工程质量达到优良。 2、质量管理保证 (1)由我司提供的设备和服务完全满足方案设计中设备技术参数、技术指标、服务条件、包装及运输方式以及售后服务的有关要求,工程竣工验收质量保证达到国家优质灯光工程标准。 (2)在设备安装调试前和过程中即在工地现场对业主有关技术人员开始进行培训,并在系统开通后全面进行系统培训,使有关技术人员能够熟悉线路走向,充分掌握系统与设备性能,熟练操作和使用设备,并能明确判断故障原因,独立处理一些故障。 (3)质量管理执行IS09001质量认证体系,施工前制定《质量保证计划》和施工组织设计,由专人监督实施,发现问题及时向公司反馈,并进行整改。 (4)工程将严格按标准建立质量保证模式,确保整个工程的各个分项工程全面达到优良工程,以质量求速度,以质量求效益,以工作质量确保工序质量,上道工序不合格,决不允许下道工序施工。实行质量一票否决权,从而保证质量目标的实现。 (5)建立质量保证管理体系,明确相应的工作程序和质量职责,通过一流的质量管理活动保证产品质量达标。 (6)挑水平高、素质好的施工技术人员和管理人员。工程质量的好坏,首先取决于施工人员的素质,为保证工程施工质量和施工进度目标的实现,本公司将选派专业水平高、业务能力强,人员的配备将根据工程特点并符合施工需要。 (7)建立全面、全方位的职工质量控制网络。建立健全各项规章制度,对质量保证体系人员进行职责分工,建立健全岗位责任制,制定各项操作规程,加强岗位职责检查,督查各级人员的工程质量,以确保工序质量和工程质量,同时

路灯安装施工质量保证措施

路灯安装施工质量保证措施 一、人员培训 我方历来重视对职工的教育培训,业已造就出一支训练有素的施工队伍。为确保本工程符合国家质量合格标准,我方在中标后,除安排有资质和岗位证书的人员上岗外,还将立即分批对施工技术、管理人员和施工人员,进行各类针对性、适应性的岗位培训,考核合格后进驻施工点,各负其责、各司其职。 二、施工机械和工器具 1.本工程我方保证所用的施工机械和机具、检验试验仪器设备等处于受控状态,均在规定的检定或检验周期内,并由具有资格的检测机构出具符合使用要求的检定合格证书。 2.本工程开工前,我方对进驻施工现场的施工机械和机具将完成定期保养、阶段性修理(如电焊机、起重机械和运输机械)及技术鉴定,检验和试验仪器设备完成计量鉴定,工器具完成保修保养和计量鉴定,以完好的施工机械和设备来保证施工质量。 三、物资管理 采购物资和建设单位提供的设备、材料,其质量和各类参数与设计技术文件的一致性是确保机组施工符合设计要求、运行的安全性、可靠性、经济性以及环境要求的主要因素之一,我方对齐备、材料等物资的质量控制都有经第三方

认证的管理程序,具有设备、材料等物资的质量严格受控能力。我方将针对本工程的特点和管理模式,完善和建立适合本工程施工要求的设备、材料等物资的质量管理程序。 1.采购物资的物资供应商控制:本工程开工前,为我方提供采购物资的供货商均经过符合我方《物资分承包方评审程序》规定程序的评审,在对其企业资质、资信、规模、产品结构、市场信誉、技术标准、历年使用的质量情况、售后服务等多方面的评价合格后,作为我方的合格物资分承包方。我方建立了合格物资分承包方名录并对名录的单位每年评价一次进行筛选。我方建立的合格物资分承包方名录及评审过程将提供给建设单位审核。本工程采购物资的供货商均是本名录中的合格物资分承包方,对建设单位提出否定意见的物资供货商,我方将无条件取消其本工程合格物资分承包方的资格。 2.采购物资的质量控制 1)我方用于本标段工程的采购物资(含各类外加工件)都经过进货质量检查验收,验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验,所有物资的检验结果都将被记录,检验不合格的产品有隔离、标识和处置规定,保证不将不合格品用于本工程。 2)物资采购前要经过建设单位的评审和确认。对所有原材料的质保书、原材料的检验、原材料的复试,严格按国

路灯安装质量保证措施

第一节路灯安装质量保证措施 一、路灯安装工艺 (一)管沟开挖 1、开挖沟槽 <1>开挖后的土全部采用汽车运至场外堆弃,边挖边将土集中由人工运至现场一地点,统一上车外运;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85%,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。 <2>较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。 2、砂垫层施工 砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 3、路灯基座施工 采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.2米,宽度为0.8米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。(二)电缆敷设 <1>电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

(GB50168-92)的要求施工。 <2>电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接线,做标记,接地检测等。 <3>电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。 <4>穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。 <5>对已有预埋¢700镀锌钢管管道进行检查,对电缆检验,检验用500伏兆欧表测量,绝缘电阻不低于10兆欧,电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢700镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用50*50的方钢固定作为镀锌钢的支撑。 (三)控制箱的安装: <1>控制箱安装施工时严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。

路灯改造施工组织实施方案

工程 施 工 组 织 实 施 方 案 编制: 单位:

1、服务措施总体概述; (1)、工程概况及施工总体目标 工程概况:该小区路灯改造工程,总计更换路灯280套,道路为小区内部道路。路灯位于两侧路肩外,紧靠道路。采用原路灯基位。路灯为3米直立不锈钢灯杆。 为使本工程达到“安全、优质、高效”的预期目标,我单位拟成立“欧洲花园小区路灯改造工程”项目经理部,全权代表我公司负责本工程项目的组织、实施及管理。为了加强现场管理,项目经理部拟设置在本工程施工现场附近。 根据本合同段工程的施工特点和现场施工条件,我们将组建强有力现场项目经理部和专业施工队伍,投入先进的施工机械设备,采用多点流水作业,合理安排工期,科学管理, (2)、按招标文件的要求: 计划开工日期为待定,竣工日期为待定, 要求工期15日历天,为确保本合同工程在15个日历天内完工。 (3)、施工总体布署目标如下: 质量管理目标:确保全部工程达到国家现行的工程质量验收标准并满足业主针对本工程制定的有关规定和要求。标段工程竣工验收的质量评定为合格;竣工验收的质量评定为合格。 安全管理目标:全面贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产管理方针,实现“三无,一杜绝,一创建”即无重伤、交通、火灾事故,杜绝伤亡事故,创建安全文明工地的安全管理目标。 工期管理目标:加大资源投入,优化施工方案,加强科学管理,确保本合同段全部工程在15个日历天内完成。 文明施工目标:维护施工区域周边环境,无人为破坏环境情况的发生;无新污染源发生;加强施工现场及生活区卫生,保持清洁;加强施工现场积水抽排和材料机具管理,保证施工环境良好。

2、技术人员配备计划 为便于协调我公司的内部施工机械、设备、物质、资金、人员及技术各项资源,更好地为该工程服务,我公司拟在现场成立“欧洲花园小区路灯改造工程”项目经理部。 本工程拟成立的项目经理部设项目经理一名,项目部下设工程技术部、质量安全部、机械物资部、综合办公室,分别负责本合同工程项目的施工技术、安全、质量、计划、机具、材料、医疗急救、日常行政管理、对外协调工作;全面保证本合同工程建设任务的优质、高效完成。 根据本合同段工程结构特点及工程内容,为了有针对性地组织施工,项目经理部将组建各施工班组,分别负责灯杆、基础与防护工程等工作。各作业班组采取动态模式进行劳动力管理,根据施工进度计划安排,在各时期的劳力数量根据各工作面的施工需要进行调整。 3、确保施工质量的组织措施 施工准备过程的质量控制 (1)、技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件、结合本工程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验计划。(2)、管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定项目创优计划,制定相应的质量制度。 (3)、图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出改进意见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计技术要求,对关键工序、特殊工序,如焊接工程等均应制定专门的技术措施和控制办法。 (4)、对材料供应商进行评估和审核,建立合格的供应商名册,选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材料的外观物理性能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验合格后方可留用。 (5)、拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。

路灯安装质量保证措施

第一节路灯安装质量保证措施 一、电气总体程序要求 <1>应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 <2>电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 <3>路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 二、各工序流程及主要施工方法 (一)工序流程 施工中采用以下流程:定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 (二)施工方法 <1>定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 <2>挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 <3>浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 <4>敷设电缆:应符合下列要求:

<4.1>电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; <4.2>电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; <4.3>电缆接头良好,绝缘应符合规定; <4.4>电缆沟应符合要求,沟内无杂物; <4.5>保护管的连接、防腐应符合规定。 <5>路灯安装规定 <5.1>同一街道的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 <5.2>基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 <5.3>灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 <5.4>灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: <5.4.1>在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 <5.4.2>路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微

路灯各分部分项工程的施工方案及质量保证措施

路灯各分部分项工程的施 工方案及质量保证措施 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

第五章各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 第一节道路灯基坑及电缆沟土方开挖施工准备 1、技术准备 熟悉施工图纸,编织电缆沟及基础坑土方开挖方案并经审批,对有关施工人员进行技术交底。 组织有关人员现场勘察地形、地貌,实行了解施工现场及周围情况。 组织测量人员进行桩位交接验收及复测工作,测设土方开挖控制点。 2、主要机具 测量仪器、铁锹(尖头和平头)、手推车、手锤、铁镐、撬棍、线或20#铅丝、钢卷尺等。 3、作业条件 土方开挖前,应详细查明施工区域内的地下、地上障碍物,对位于基坑、管沟内的管线和相距较近的地上、地下障碍物,已按拆、改或加固方案处理完毕。 根据给定的控制坐标和水准点,按建筑物总平面要求,引测到现场,在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点;做好轴线控制测量的校核。

根据电缆沟土方和基础工程规模、工期长短、施工力量安排等修建简易的临时性生产和生活措施,同时敷设现场供水、供电,并进行试水、试电。 基坑边缘堆置土方或建筑材料或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,弃土堆置的高度不应超过。 4、操作工艺 1、开挖坡度的确定 基坑和管沟开挖时,应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖宽度,按放线分段挖土。根据土质情况,采取四侧或两侧直立开挖或放坡,以保证施工操作安全。 在天然湿度的土中,开挖基槽和管沟时,当挖土深度不超过下列规定时,可不放坡,不加支撑。 密实、中密的沙土和碎石类土(填充物为砂土): 硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土: 硬塑、可塑的粘土和碎石类土(填充物为粘性土): 坚硬的粘土: 当土质为天然湿度、构造均匀,水文地质条件良好(既不会发生坡降,采取直立开挖不加支护,基坑宽应稍大于基础宽。如超过规定的深度,但不大于5m时,应根据土质和施工具体情况进行放坡,以保证不塌方,放坡后基坑上口宽度由基础

路灯施工质量、工期、安全保证措施

路灯施工质量、工期、安全保证措施 一、路灯施工质量保证措施 1、路灯所需的主要材料应符合设计文件和现行标准要求,并须有出厂合格证,必要时应作试验。 2、路灯施工严格按规范中要求进行质量控制。并实行工序检验,当上道工序合格后,下道工序方可施工。 3、高程的允许偏差、倾斜率、中心位移等应在规范要求内。 4、强化质量意识,严格按设计图纸,现行施工规范、规则,以及业主的特殊技术要求、监理工程师现场指示组织施工,把创优工作贯彻到施工生产全过程,确保工程质量。 5、建立健全各级全面质量管理与质量保证体系。制定有效防范措施,提高工程质量水平。 6、加强工序质量控制,严格按质量保证体系组织生产,制定各工序、各环节的操作标准、工艺标准、检查标准,对工序标准执行情况作好记录,使各工序衔接有序并实现可追溯性。 7、强化工程管理,落实技术责任制,制定有针对性的专项施工方案,认真做好技术交底。 8、做好工程测量、试验及复核工作,确保中线、标高等测量项目符合设计要求,并做好相应记录。 9、特殊工种人员均需持证上岗,并接受岗前培训教育。 10、在施工中保证每个分项工程以优质为标准,全部质量合格,并树立样板项目,以样板工程带动全部工程实施。

二、工期保证措施 1、加强技术指导,严格管理,进行有效的组织和协调。 2、强化管理、健全内部经济责任制,发挥经济杠杆的作用,充分调动施工队的积极性、自觉性,作为保证工期的组织和思想保证。 3、组织经验丰富和施工能力强的队伍上场;人员、机械设备配置优良,齐全,确保每天完成施工计划。 4、根据总体施工计划,合理安排各个工序,牢牢抓住关键工序的管理与施工,安排好四个工区平行作业,尽量缩短工序衔接时间,提高施工速度。 5、分阶段把握节点目标。为便于检查考核调整,在总体施工计划的控制之下,编制分2个区段的施工计划目标,强调9月10日节点进度,以有效的控制实现总体计划。 6、加强物资采购供应管理,及时保障物资供应满足工程建设需要。 7、积极协调关系,创造良好的建设施工环境。按照程序进行组织施工,使影响进度各种因素得到有效控制。 三、安全保证措施 安全工作是项目施工管理的重要内容,确保施工安全、避免事故发生是参加施工的全体职工的重要任务,正确贯彻“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全保证体系,建立安全责任制,开展安全教育,强化安全意识,加强安全监督检查,在确保安全的前提下,全面完成施工任务。 1、安全施工管理措施

相关文档
相关文档 最新文档