现场临时用电一定要按施工临时用电平面图布设,任何人不得随意改变或挪动。

现场临时用电要由专职电工统一布设。

临时用电线路全部采用架空、高度不低于4.5m 敷设。

配电箱底距地1.3m,出入线应穿管从下进入,配电箱应购置合格产品,有防雨性,并要加锁。

布设线路必须采用“三相五线制”(TN-S)系统。

所有用电设备必须设置配电箱,电焊机等设控制箱和配电箱,并严格执行一机一闸一漏电保护器,配电箱应装置端正牢固。

配电箱内的漏电保护器,闸刀等电器,必须可靠良好,不能使用破损不合格电器。

漏电保护器的配置必须按规定安装,总配电箱漏开50mA,分箱漏开为30mA。

所有用电施工人员包括检查,维修人员进行电路检查时,必须穿戴绝缘鞋、手套、电工要使用绝缘工具。

本工程配电线路主干线采用架空设置到总配电箱,项目部基地从总配电箱到分箱采用埋地敷设电缆。凡接头时,接头应牢固可靠,并做绝缘包扎,保持绝缘强度。

所有电气设备的金属外壳必须用保护零线连接,并做重复接地(可利用自然接体接地),接地电阻不大于4欧姆。

闸刀与漏开位置是:电源线先进闸刀后进漏开。

施工现场的总接地电阻值不大于10欧姆。

工作零线与保护零线必须分开,工作零线不能接地,保护零线不接开关和熔断器,保护零线的统一色为绿黄双色线。

中型以上设备必须符合“三级配电两极保护”的原则。

配电箱内的闸刀,漏开装置参数、铭牌及盒盖必须匹配、完好、齐全,配电箱内应画线路走向明细图。

室内线路及灯具安装高度不应低于2.4m,接头处用绝缘胶布绑扎牢固,室外灯具设防水罩:严禁用其它金属线代替熔丝。

建立安全用电档案,设专人管理。

焊机必须接地,导线与焊钳接线处,应可靠绝缘,焊机不得超载工作。焊工必须穿戴防护衣具、面

罩,焊工应站在干木垫或绝缘的地方操作,焊工操作地点相互之间应设挡板,防止弧光刺伤眼睛,焊接过程中,焊机不正常响声应立即进行检修。

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

施工现场临时用电措施安全方案

施工现场临时用及外电保护电方案 一、工程概况 工程名称:黄沙快速干线(K0+000~K0+900) 工程地点:广州市南沙区 工程概况:黄沙快速干线(K0+000~K0+900)全长900m,主要工程有道路工程、排水工程、桥梁工程。道路工程K0+000~K0+900段改造41m;路幅分布为:4m(人行道)+12.5m(车行道)+8m(绿化带)+4m(人行道)。桥梁工程有中桥一座,位于道路里程为K0+765处;排水工程雨水排水管道、污水排水管道。现场临时施工用电:项目部驻地采用外接电源,施工现场动力用电均采用发电机发电。 为了确保施工人员的人身安全和机械电气设备,施工现场临时用电必须遵守国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》中有关临时用电的规定和要求,采取可靠的安全防护措施。 二、施工现场电力配置 1、用电使用情况 黄沙快速干线工程用电主要有两块:一是项目部驻地照明生活用电,二是工程施工用电。 项目部驻地用电采用当地居民用电,工程施工用电采用发电机发电解决。工程施工用电主要集中在路基水泥搅拌桩施工、涵洞施工、桥梁桩机施工方面。 2、施工现场动力用量电计算方法 (1)搅拌桩机10台上10×25=250KW (2)污水泵10台10×5=50KW (3)电焊机3台3×21=62KW (4)冲击钻机10台10×37=370KW

(5)抽水机10台10×5=50KW (6)钢筋弯曲机1台1×20=20KW (7)钢筋切断机1台1×20=20KW (8)木工加工设备1台1×20=20KW (9)其他100KW小计842 KW 3、项目部照明生活用电计算方法 (1)办公室及宿舍照明(共有房间48间、每间一个40w日光灯) 48×40=1920W(2)食堂电饭煲及饮水机2×2000+1*3000+5*500=9500W (3)电脑、复印机、打印机等5×100+125+3×20=1225W (4)空调4台4×1500=6000W (5)合计27.65KW 4、电力配置 (1)项目部照明用电用AC220V电源采用留东村当地BLV35mm2*2+16mm2线引进。详见项目部临时用电平面图。 (2)施工现场用电配置:软基处理水泥搅拌桩施工用两台150KW的发电机,每台发电机带5台搅拌桩机;桥梁桩基施工用三台200KW,每座桥一台带2台冲孔桩机、泥浆泵、电焊机等;一台200KW的发电机用来配用。桥梁砼施工、排水施工用两台20KW发电机解决。 三、三相五线制供电及漏电开关、保护接零(接地)供电系统说明 根据施工现场的具体情况及《施工现场用电临时用电安全技术规范JGJ46-88》的要求,本工程采用内燃发电机自发电进行电力供应,供电系统的接线方式采用TN-S系统。临时用电实行三相互相线制、三级配电二级保护、一机一闸一漏,动力线与照明线分开设置的原则。

施工临时用电安全措施(正式)

施工临时用电安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2、施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上

的用电设备。 4、电缆线路敷设的安全措施: 1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; 2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; 3)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 5、配电箱及开关箱的安全使用措施: 1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;

建筑工程施工现场安全用电措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑工程施工现场安全用电措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7902-60 建筑工程施工现场安全用电措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 现场临时用电一定要按施工临时用电平面图布设,任何人不得随意改变或挪动。 现场临时用电要由专职电工统一布设。 临时用电线路全部采用架空、高度不低于4.5m敷设。 中型以上设备必须符合“三级配电两极保护”的

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

项目施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案 1、现场电源情况 作为施工用电源。施工用电主要设备电焊机、混凝土设备、安装设备和拆除设备。 2、临时用电管理小组人员职责 项目总工:1.对现场临时用电工程质量负有第一技术责任。具体负责组织相关人员编制《专题施工方案》,领导新技术、新材料、新工艺的引进和推广应用。 2.组织领导三大体系的培训、实施与监督考核。 3.负责审核项目物资计划及工程物资需用计划。 4.负责组织现场试验与抽样试验。 5.负责对项目部管理人员和施工人员安全交底。 安全、质量员:1.负责现场临时用电工程质量、安全检查与监督工作,监督和指导分包单位质量、安全体系的有效运行。 2.负责质量、安全事故的调查和分析,根据处理方案对质量、安 全的整改进行监督。 3.负责员工的入场教育、考核;负责安全防护措施的落实、防护 用品的检查与整改。 4.按GB/T28001-2001职业安全管理体系实施安全管理及监督。 5.现场消防设施的管理与检查,消防培训。 机电工长:1.具体负责现场临时用电施工的安排、管理工作。

2.负责组织施工技术保证资料的汇总及管理。 3.负责各专业施工班组的交叉、流水作业中用电的组织和协调工作。 4.主持机电施工各工序的自检、互检和交接检工作。 5.按照项目部的施工进度安排组织作业班组进行临时用电布置。 3、现场勘察及临时用电布置方案 根据施工现场场地位置,施工道路、拟建筑物的分布情况和机械设备的分布情况、市电供电源的位置情况,结合现有供配电器材和当前施工现场临电管理要求的标准,对本施工现场的临时用电规划提出下列方案。 4、供电线路采用系统选择 1.供电方式采用三相四线制TN-S系统。在总配电箱起点处与变压器的负荷端进行可靠接地,安装一组接地极。保护零线除必须在变压器下端总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的分电箱处,作重复接地,接地电阻不应大于10Ω。工作零线(N线)和保护零线(PE线)要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。按照规范要求,PE线截面选择根据相线截面而定。 2.供配电方式严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46执行,实行三级供电二级保护的原则,分别设置隔离、短路、漏电、过载保护。现场根据需要必须设置备用电源,以保证停电后现浇砼的

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

建筑施工工地安全用电管理制度【最新版】

建筑施工工地安全用电管理制度 一、电气装置设置要求及措施 1、每台用电设备均有各自专用的开关箱,开关箱由分配电箱配电,实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁一闸多用。 2、照明和动力合用一配电箱,但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。 3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。 4、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 5、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1、4m,移动配电箱下皮距地面为1、2m。配电箱体用1、5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口设在箱体底面,进出线口处加护套,要求各箱进出线排列整齐,电源线和引出线都注明每条线路的名称和走向。

6、配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。每台配电箱由DZ型短路器作总控,下设漏电保护器,各设工作零和保护零接线端,完全达到三相五线制要求,每台固定配电箱都有独立的重复接地线与箱内保护零相接,重复接地电阻值都不得大于10欧姆。 7、所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零, 一部分接地。 二、室外照明设置要求 1、镝灯属于夜间施工现场照明主体,保证夜间作业照明。导线选用相适应的橡套软电缆及12×6+1×4设置专用开关箱,箱体内设置2×60闸刀作电源隔离空气开关C32一台漏电断路器32A,漏电动作电流30mA,动作时间0、1s,箱体下设30A保护零线端子牌,开关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连。 2、碘钨灯用竹子支架安装须用特殊照明处,必须固定导线选用2×1、5mm2的橡套电缆,保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线相连,必要时,移动灯具,要彻底隔断灯具电源。

施工现场用电安全隐患和防范措施实用版

YF-ED-J1524 可按资料类型定义编号 施工现场用电安全隐患和防范措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场用电安全隐患和防范措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 在建筑施工过程中,施工现场临时用电安 全管理占有很重要的地位,如何加强施工现场 临时用电安全管理,减少现场用电事故的发 生,已成为保证施工安全的重要环节。 以下对施工现场用电常见安全隐患和采取 的防范措施加以阐述。 一、开关箱不规范存在的隐患 检查中发现1、开关箱材质差、箱体引出线 随意,有的从侧面进入箱体,有的直接从箱门 口上进入,2、漏电开关失灵或不用漏电保护器

或漏电保护器未按规范规定配置 相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.15 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。8.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 施工现场开关箱是配电系统的末端,《施工现场临时用电安全技术规范》要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设

施工临时用电安全专项施工方案实用版

YF-ED-J4707 可按资料类型定义编号 施工临时用电安全专项施工方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工临时用电安全专项施工方案 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2013”编制用电施工组 织设计制定安全用电技术措施和电气防火措 施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程 技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时 施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱

(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

施工现场临时用电方案及安全措施

(六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3~5路电源进入分配电箱。 2、配电线路形式选择 2.1、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Ω。 2.3、电线敷设

电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。 2.3.4、电缆选择应根据现场环境条件,选择多类型且适合规定的电力电缆。 2.3.5、电缆选择应根据现场机械设备的额定电流选择能满足要求的载面,同时还必须考虑机械强度及电压降,必须使末端线路达到能保证机械设备正常运行允许的电压降。 3、配电箱各开关箱 3.1、配电箱和开关箱选择必须是相关检测部门检测通过的定型产品。 3.2、现场所有施工机械按三级保护配备配电箱,保证做到一机一闸一保护。 3.3、总配电箱、分配电箱加设护栏、防雨装置,设备配电箱加设防雨措施,移动式配电箱距地面高度不小于60cm,固定式配电箱距地面高度130-150cm。 3.4、现场所有的常用电气设备,必须按国家有关标准用电安全规范进行施工安装。 4、防雷接地 防雷接地引下线必须采用钢筋配以扁钢,各段之间采用焊接接头,保证电气可靠连接。 接地体必须采用长度不小于25的镀锌角钢式钢筋,或钢筋垂直打入地下。使用的根数视其阻值而定,每组的接地电阻不大于40Ω。 用电设备的保护接地线必须并联接地,严禁串联。如利用自然接地体必须保证其全长为完好电气通路。 接地与防雷要求: 接地:业主提供的电源为380/220V相线引入工地总配电箱后,应按照《规范》要求,

建筑施工安全用电检查标准

“建筑施工安全依据检查标准”TG759-99的要求、建筑施工现场安全技术资料管理的内容应包括以下13个方面: ⑴、安全生产责任制。 ⑵、目标管理。 ⑶、施工组织设计。 ⑷、分部(分项)工程安全技术交底。 ⑸、安全检查。 ⑹、安全教育。 ⑺、班前安全活动。 ⑻、特殊作业持证上岗。 ⑼、工伤事故处理。 ⑾、安全用电及机械准用证管理。 ⑿、各类设备、设备验收、检测验收。 ⑽、安全标志与标牌。 ⒀、文明施工。

4、督促施工企业及时向安监站、上报河南建筑工程安全评估表(此表一式五份、企业安全部门项目部、建设单位、监理单位、安监部各一份)。 5、临时用电工程安全技术要求。 ①、施工现场临时用电、应编制临时用电施工组织设计、临时用电的施工组织设计必须由电气工程师、人员编制。技术负责人审核报监理部门监督、经主管部门批准后实施。 ②、电气作为特殊作业人员必须经正式培训考试合格取得合格证书、方可上岗并按章操作。 ③、电工作为特种作业人员必须保持安全操作距离(IKV以下4m、1-10KV6m、35KV-110KV8m)当由于条件所须不能满足最小安全距离时、应设置防护性遮拦、棚栏并要求挂警告牌及防护措施。 ④、在施工现场专用的中性点直接接地的动力线必须采用TN-S接零保护系统(TN-S 系统、即采用专用保护零线的保护接零系统、既三相五线配置)。 ⑤、专用保护零线应由工作接地线、配电室零线或第一级漏电保护器电源侧零线引出绿/黄双色。 施工现场必须按“三级配电两级保护”设置开关箱并做到“一机、一闸、一漏、一箱”。 ①、总配电箱应设总隔离开关、分路隔离开关、漏电保护器。 ②、分配电箱有总隔离开关、分路隔离开关。

工地现场临时用电安全措施

编号:SM-ZD-60694 工地现场临时用电安全措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工地现场临时用电安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)消防泵电源电缆必须从现场配电总开关上口接出,不得接在下口。 (2)楼层照明灯具高度必须大于1.9m。 (3)配电箱必须安放在干燥通风部位。 (4)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面2m到地下0.2米处,必须加设防护套管。固定机械的电源电缆沿用地面敷设时应穿管并埋地。现场所有埋地电缆,地面必须有电标桩,并指明走向。 (5)电缆接头必须牢固、可靠,并用绝缘材料包扎,不得承受张力。接头应设在地面上的专用接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃易爆易腐场所。 (6)配电系统应实行分级配电,即总配电箱、分配电箱和开关箱三级。动力配电箱与照明配电箱分别设置,以保证发生火灾等紧急情况时,现场照明不间断。

施工现场安全用电要求

一、安全用电的技术要求 1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。 送电操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱 停电操作顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障和紧急情况除外) 10、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电、上锁。 11、对施工现场所有电气设备,按时进行巡视、检查、维修、登记。 二、施工现场用电的防火要求

1、依据“预防为主,防消结合”的方针对各工种做好安全用电的指导和电气防火的教育。 2、室内配线必须采用绝缘导线灯具不得低于2.4m,宿舍内严禁使用电热毯、热的快、电炉子。 3、仓库内使用低压照明,易燃易爆物品远离配电线路。 4、焊接现场不堆放易燃易爆物品。 5、施工现场的开关箱、配电箱内不放置任何杂物。 6、施工现场架空线路做好防雷接地装置。 7、配备专用的灭火器具,做到发生火灾及时扑灭。 三、使用手持电动工具的用电要求 1、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置符合相应的国家标准,专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。 2、建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。 3、在一般的场所使用手持电动工具时,应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s的漏电保护器。 4、露天、潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类手持电动工具,并装设防溅型的漏电保护器。 5、在狭窄场所、金属容器、坑洞、箱涵内使用时,应选用Ⅲ类手持电动工具,并把漏电保护器装置设在狭窄场所外面,工作时应有人监护。 6、手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

施工现场临时用电安全措施

xx辰信环保科技有限公司 2+22/h煤粉蒸汽锅炉安装工程 临时用电xx 一:用电管理: 1.依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的相关条文及规定,编制本安全用电技术措施和电气防火措施。 2.临时用电施工组织设计的内容和执行步骤: (1)确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 (2)进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 (3)绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 (4)制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3.安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二:电工: 1、电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 2.电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 3.xx前按规定穿戴好个人防护用品。 4.停用设备应xx断电,锁好开关箱。 5.负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 6.移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。

7.按规定定期(工地每月、项目部每季度)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 8.应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三:配电柜(盘)、配电箱及开关箱: 1.配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定: (1)配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。 (2)配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距大棚不少于0.5m。 (3)配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。 (4)配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路。 (5)配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。 2.配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置。 3.总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其拧制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。 4.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 5.配电箱、开关箱施用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。移动式开关箱应装高尴固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

施工现场临时用电安全措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工现场临时用电安全措施(标 准版)

施工现场临时用电安全措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容:1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE 必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2 的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零;

施工现场临时用电专项安全方案

目录 目录 1 一、编制依据 2 二、工程名称及工程概况 2 1、各单位名称 2 2、工程概况 2 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表 2 四、确定导线截面和电器类型、规格 3 五、配电系统布置和安装 3 六、安全用电组织措施 5 七、建立健全临时用电技术档案 10 八、事故应急预案 10

施工现场临时用电专项安全方案 一、编制依据 为了安全生产、文明施工,根据JGJ-46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》、JGJ59-99《建设施工安全检查标准》、《电工进网作业许可考试参考教材》等依据编制本工程临时用电方案。 二、工程名称及工程概况 1工程名称: 南方医科大学第五附属医院急诊楼工程 工程地址:广州市从化区从城大道566号 建设单位:南方医科大学第五附属医院 设计单位:广东省城乡规划设计研究院 监理单位:广东省城规建设监理有限公司 监督单位:广州市从化区建设工程质量监督站 施工单位:浙江中富建筑集团股份有限公司 2、工程概况: 南方医科大学第五附属医院急诊楼工程,本工程地上4层,基底面积981.56平方米,建筑面积3866.61平方米,建筑高度17.45米。建筑结构形式为基础为承台柱下独立基础,框架剪力墙结构,现浇混凝土,本建筑属医疗建筑类别(三级甲等),属多层公共建筑。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、确定导线截面和电器类型、规格 1、施工用的机械设备的导线选择,主要是从用电设备的容量和导线的机械强度两方面考虑,由电流计算的导线引至现场临时用电总箱的电缆宜选为VV3*25+1*16mm2。电缆用钢缆架空于室外自然地面4.0米高处,由总配电箱引至分配电箱用电导线截面为3×16+1×10 mm2,再由分配电箱引至各开关箱。 依据电流计算值选现场总配电箱的总漏电保护开关,其整定电流值为300A,保护脱扣为过流和漏电复式脱扣,漏电保护为30mA/0.1s 脱扣值。各分路漏电保护开关的整定电流值为40A。暂设及现场照明的漏电保护开关的整定电流值为20A 五、配电系统布置和安装 1、系统形式选择 本工程采用380V供电。根据施工现场各用电设备的位置、数量及现场情况,由农电配电箱直接引入总配电箱再到各分配电箱。 2、线路敷设 配电干线除由总配电箱引出的场区照明支路和移动配电箱外,均采用五芯橡皮绝缘线缆敷设。移动配电箱和各支路均采用500伏VV 橡皮绝缘电缆线。 3、电气装置选择 (1)总配电箱及分配电箱均设总自动开关及分路自动空气开关或刀闸开关,用电设备处工作电流大于20A用自动空气开关。自动空气

施工现场用电安全隐患

管理制度参考范本施工现场用电安全隐患 撰写人:__________________ 部门:__________________ 时间:__________________

随着电力改革的不断深入,电力基建企业作为电力系统内首批走 向市场的企业,其市场竞争形式也越来越激烈。无疑,搞好施工现场 安全生产是参与这一竞争的重要砝码,而施工用电又是现场安全生产 的一个重要的组成部分。因此,搞好施工现场的安全用电无论是对员 工还是对企业都具有深远的意义。 下面笔者就通过对电力系统施工现场的情况了解,及多次参加相 关安全检查所看到的施工现场存在的关于施工用电方面的一些问题, 并结合国家建设部强制推行的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)以及其他的一些安全管理方面的规程、规范,就怎样切实搞好施工现 场的安全用电谈谈我的看法,供大家探讨。希望能给奋斗在施工一线 的管理人员及施工人员提供一个参考依据,以便进一步搞好现场的安 全管理工作。 1.施工现场安全用电通病 1.1用电策划不到位: 按建设部强制推行的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)规定,工程开工前必须要有专项用电施工组织设计,内容包括现场用电 设施的布置图,使用的设施型号、规格,负荷分配情况,施工、维护 记录以及相关的用电管理措施、安全措施等,而一般施工现场基本没 有系统的做这方面的工作。即使有这方面的东西,内容也是零散的、 不系统的,离标准要求相差太远,起不到前期策划的作用。 1.2在建筑工程外侧与高压线路的距离小于规范规定的安全距离,又无防护措施;

1.3接地与接零系统不符合规范规定; 大部分施工现场普遍存在这一现象,按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)要求,接地与接零系统要的保护接地线采用黄、绿相间线,而施工现场的接地及接零线比较混乱,随意乱接不说,甚至有的 就根本没有接地,即使接地了,也没有用黄、绿相间线,这可是一条 保护一线施工人员的生命线。 1.4未完全采用TN-S(三相五线制)系统; 一些老的工程现场就不说了,根本就没有采用TN-S(三相五线制)系统。而对于新开工的现场(国家强制推行《建筑施工安全检查标准》)(JGJ59-99),虽然主要系统(二级盘以上)已采用了TN-S (三相五线制)系统,但在二级盘以下很大一部分所接的负荷仍然采 用三相四线系统(如各龙门吊、焊机集装箱等负荷)。按《建筑施工 安全检查标准》(JGJ59-99)要求:施工现场不容许同时存在三相五 线制和三相四线制系统共用现象。有的用电人员对此不理解,认为龙 门吊、焊机不需要接三相五线,这在专业上是可行的,但违背了国家 建设部强制推行的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的要 求。 1.5开关箱无漏电保护装置; 这一现象在施工现场也是普遍存在,这在《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)是不容许的,违背了“一机、一闸、一漏、一箱” 及“三线配电、二级保护”等规定。1.6照明专用回路无漏电保护装置; 我们的现场有一部分工具房,现场办公室还存在用刀闸现象,且 刀闸的熔丝用铜丝代替等等现象。

施工现场安全用电措施

施工现场安全用电措施 一、安全用电的技术措施 1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 二、施工现场用电的防火措施 1、依据“预防为主,防消结合”的方针对各工种做好安全用电的指导和电气防火的教育。 三、使用手持电动工具的用电措施 1、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置符合相应的国家标准,专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。 7、手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须空载检查,运转正常后方可使用。 8、操作人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 四、夯土机械的安全用电技术措施 1、夯土机械必须装设防溅型漏电保护器,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。

相关文档
相关文档 最新文档