第一章、工程概况

马鞍山市星光大道桥建设工程(世纪大道-东部环路)位于马鞍山市秀山新区,桥梁设计范围起点桩号K-0-012.47(搭板末端线),终点桩号K0+042.47(搭板末端线)。桥梁中幅桥采用3跨不等跨13m+16 m+13m预应力钢筋混凝土空心板结构,桥面连续,桥梁正交。中幅桥背墙前口线之间,桥梁全长42.12 m。

桥梁下部结构桥墩采用桩柱式桥墩,钻孔灌注桩基础,桥台采用桩接盖梁式桥台;边幅桥为三跨实腹式钢筋混凝土板拱,主拱圈轴线为悬链线,桥梁全长36.51m,下部结构采用实体式墩台,钻孔灌注桩群桩基础,边幅桥桥背墙前口线范围为K0-03.255~ K0-33.255。

全桥分为独立的四座桥梁:两座中幅桥、两座边幅桥。中桥桥面宽19.31m,供机动车和非机动车行驶;边幅桥桥宽4.5m,供行人通行。两座中幅桥之间采用盖板连接,其上覆土种植低矮绿化;边幅桥和中幅桥之间设置2cm宽的沉降缝,成桥后用沥青麻丝填塞。

第二章、施工准备和部署

施工准备关系图

我方将与业主联系,将项目部设置于K0-025处,相应临时设施设置如平面布置图。

根据业主提供施工驻地位置范围搭建工地临时办公住所,其中包括临时道路修建,围栏、工地指挥部、工人宿舍、停车场、临时水电接入等。

(2)、技术准备

组织施工技术及管理人员于开工前对施工现场进行详细的勘察,进一步了解设计意图,收集与本工程施工有关的设计、施工及验收的技术规范、规程等。

参加开工前举行的图纸会审会议,根据对图纸的自审记录以及对设计意图的了解,结合有关技术规范、规程,从方便施工、保证质量和工期、节约工程造价的角度出发,提合理的设计变更建议。

进行详尽而全面的自然条件及技术经济条件的调查分析,取得制定科学施工方案的第一手资料。调查的主要内容:水准点及控制网、地形、地质、水文、水文地质、气候、降雨量、砂、石料进货、产地、土料供应、水电供应、交通条件等。

施工用控制网的测量准备:将施工测量仪器进行校对,然后按监

理工程师提供的测量控制点及现场的场地情况引测布设供施工用的水准测量及平面测量控制点,埋设水泥桩,并进行控制点的保护,尽量将施工测量控制点布设在不受施工影响的地点。

编制施工组织设计并报监理工程师审批,作为施工的技术指导文件,同时编制施工图预算。

进行施工技术交底,向广大的施工技术人员及工人简介整个工程的概况及施工内容、施工进度计划、月旬作业计划、施工组织设计,尤其是施工工艺、质量标准、安全技术措施、成本降低措施和施工规范的要求,关键工序还要组织人员进行示范。让广大施工人员做到心中有数。

(3)、施工机具、设备的准备

根据施工的需要,项目施工过程中需要各种各样的大小机具共数十余种,主要的施工机具及设备有:挖掘机、推土机、压路机、运输车辆、吊车、发电机、抽水机、照明设备、试验检验设备等,这些设备按就近调配的原则进行调度,按工程的进展需要,分期、分批进场,并于施工现场划定进场机具及设备的存放和保养场地。

安装、调试大型施工机械设备,在施工前要组织专业技术人员及操作人员对上述施工设备进行安装、调试、维修,使之处于良好的状态,保证施工的顺利进行。

(4)、组建专业施工队伍

根据本工程特点,组建三到四个施工专业队,并分别给每个队配备两个专业施工组。

(5)、在完成各项施工准备工作后,请业主单位和监理单位审核批准,进行开工。

第三章、各分部分项工程的主要施工方法

第一节、土方工程

在施工中,由于土方工程是一项比较艰巨的工作。所以准备工作和组织工作不仅应该先行,而且要做得周全仔细,否则因为场地或施工点分散,容易造成窝工甚至返工,而影响工效。土方施工的内容和步骤大致如下:

一、准备工作

1、清理场地

在施工地范围内,凡有碍工程的开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清理,例如不需要保留的树木、废旧建筑物或地下构筑物等。

2、定点放线

在清场之后,为了确定施工范围的标高,应按设计图纸的要求,用测量仪器在施工现场进行定点放线工作。平整场地的放线要用经纬仪将图纸上的方格测设到地面上,并在每个交点处立桩木,边界上的桩木依图纸要求设置。

二、土方开挖

1.土方开挖

(1)开挖方法:

①采用机械(挖掘机)开挖、人工配合机械修整边坡的办法,先按放线测定的开挖线及开挖深度,放缓边坡坡度进行开挖,然后再用人工配合机械修整边坡,达到设计要求。

②土方开挖宜从上到下分层分段依次进行,随时作成一定的坡势,以利泄水,不得在影响边坡稳定的范围内积水。

③开挖土方地段有含水层时,在开挖该层土方前,应采取排水措施后再进行开挖。

④在土方开挖中,出现滑坡迹象时,应立即采取有效措施。

⑤土方随挖随运,适合回填的土,按要求运到填土地段回填。

(2)施工要求:

①开挖前,应测量经过清理的开挖区域的地形图,报送监理工程师。

②挖方作业应符合图纸规定或监理工程师确定的线向、标高和横断面。

③开挖中如果出现石方,应测出土石分界线,并经业主和监理工程师鉴定签认。

④挖方中有不同的土或岩石层时,应尽可能按土或岩石层进行开挖。

⑤开挖中的适用材料,应尽量利用作为小区场平的填方料源,未经监理工程师同意,不得任意废弃。

⑥开挖中挖出的非适用材料,应按图纸或监理工程师指定或同意的弃土场位置进行废弃。

⑦开挖中应避免超挖,如发生超挖,应用监理工程师批准的材料回填并压实。

⑧挖好的土方场地30cm范围内的压实度,应不小于规定要求。如不符合要求,应翻松碾压,使压实度达到要求。

2.边沟开挖

(1)边沟的位置、断面尺寸符合图纸的要求或业主和监理工程师的指示。

(2)平曲线处的边沟沟底纵坡,应与曲线前后沟底相衔接,不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。

(3)边沟边坡必须平整、稳定,严禁贴坡,沟底应平顺整齐,无阻水现象。

(4)路堑和路堤交接处,边沟应徐缓引向路堤两侧的自然沟、排水沟,勿使路基附近积水,亦不得冲刷路堤。

3.弃方处理

(1)路基的弃方包括:路基开挖未被利用的剩余土石方、清理场地的淤泥、腐植土和杂物,以及不适合作填方的材料。

(2)弃土堆放稳定、有较规则的形状。在土坡方面的弃土堆应连续不中断,并在弃土堆前设置截水沟;在下坡方面的弃土堆应每隔

50-100m设不小于1m宽的缺口,以利排水。弃土堆的坡脚应根据图纸规定或监理工程师的指示进行防护加固。

当弃土堆的位置,堆放形式或施工方案等有变更时,应在变更前将变更方案报监理工程师核查。

(3)弃土堆放时,不得干扰正常交通,并应防止对周围的灌溉渠道和天然水流的污染和淤塞。

二、非机动车路面

沥青面层主要采用70号道路石油沥青,等级为A级,上面层采用SBS 改性剂进行改进(掺入量为3.0%),改性沥青应达到PG70-22等级。粗集料宜采用石质坚硬、清洁不含风化颗粒的碎石,粒径大于2.36mm。细集料宜采用机制砂华或天然砂,与沥青有良好的粘结性能。在沥青砼拌制之前要做好原材料的试验工作。

施工机械检查

沥青路面施工前各种施工机具应作全面检查,并应符合下列要求。

(1) 洒油车应检查油泵系统、洒油管道、量油表、保温设备等有无故障,并将一定数量沥青装入油罐,在路上先试洒、校核其洒油量,每次喷洒前应保持喷油嘴干净,管道畅通,喷油嘴的角度应一致,并与洒油管呈15~25°的夹角。

(2) 矿料撒铺车应检查其传动和液压调整系统,并应事先进行试撒,以确定撒铺每一种规格矿料时应控制的间隙和行驶速度。

(3) 沥青混合料拌和与运输设备的检查。拌和设备在开始运转前要进行一次全面检查,注意联结的紧固情况,检查搅拌器内有无积存余料,冷料运输机是否运转正常,有无跑偏现象,仔细检查沥青管道各个接头,严禁吸沥青管有漏气现象,注意检查电气系统。对于机械

传动部分,还要检查传动链的张紧度。检查运输车辆是否符合要求,保温设施是否齐全。

(4) 摊铺机应检查其规格和主要机械性能,如振捣板、振动器、熨平板、螺旋摊铺器、离合器、乱板送料器、料斗闸门、厚度调节器、自动找平装置等是否正常。

(5) 压路机应检查其规格和主要机械性能(如转向、启动、振动、倒退、停驶等方面的能力)及滚筒表面的磨损情况,滚筒表面如有凹陷或坑槽不得使用。

3.混合料的运输

(1) 从拌和机向运料车上放料时,应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置,以减少粗细集料的离析现象。尽量缩小贮料仓下落的落距。

(2) 连续摊铺过程中,运料车应在摊铺机前10-30cm处停住,不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档,靠摊铺机推动前进。

(3) 已经离析或结成不能压碎的硬壳、团块或运料车辆卸料时留于车上的混合料,以及低于规定铺筑温度或被雨淋湿的混合料都应废弃,不得用于本工程。

(4) 除非运来的材料可以在白天铺完并能压实,或者在铺筑现场备有足够和可靠的照明设施,当天或当班不能完成压实的混合料不得运往现场。否则,多余的混合料不得用于本工程。

4.混合料的摊铺

(1) 在铺筑混合料之前,必须对下层进行检查,特别应注意下层的污染情况,不符合要求的要进行处理,否则不准铺筑沥青砼。

(2) 正常施工,摊铺温度不低于130-140℃不超过165℃;在10℃气温时施工不低于140℃,不超过175℃。摊铺前要对每车的沥青混合料进行检验,发现超温料、花白料、不合格材料要拒绝摊铺,退回废弃。

(3) 摊铺机一定要保持摊铺的连续性,有专人指挥,一车卸完下一车要立即跟上,应以均匀的速度行驶,以保证混合料均匀、不间断地摊铺,摊铺机前要经常保持3辆车以上,摊铺过程中不得随意变换速度,避免中途停顿,影响施工质量。摊铺室内料要饱料,送料应均匀。

(4) 摊铺机的操作应不使混合料沿着受料斗的两侧堆积,任何原因使冷却到规定温度以下的混合料应予除去。

(5) 对外形不规则路面、厚度不同、空间受到限制等摊铺机无法到的地方,经工程师批准可以采用人工铺筑混合料。

(6) 在雨天或表面存有积水、施工气温低于5℃时,都不得摊铺混合料。混合料遇到水,一定不能使用必须报废,所以雨季施工时千万注意。底面层摊铺要在左右侧各设一条基准线,控制高程,其准线设置一定要满足精度要求,支座要牢固,测量要准确(应用两台水准仪同时观测)。中面层、表面层采用浮动基准梁摊铺(不具备该条件的不准摊铺)。

5.混合料的压实

(1) 在混合料完成摊铺和刮平后应立即对路面进行检查,对不规则之处及时用人工进行调整,随后进行充分均匀地压实。

(2) 压实工作应按试验路确定的压实设备的组合及程序进行,并应备有经工程师认可的小型振动压路机或手扶振动夯具,以用于在窄狭地点及停机造成的接缝横向压实或修补工程。

(3) 压实分初压、复压和终压三个阶段。压路机应以均匀速度行驶。初压:摊铺之后立即进行(高温碾压),用静态二轮压路机完成(2遍),初压温度控制在130℃-140℃。初压应采用轻型钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压,碾压时应将驱动轮面向摊铺机。碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料产生推移。初压后检查平整度和路拱必要时应予以修整。复压:复压紧接在初压后进行,复压用振动压路机和轮胎压路机完成,一般是先用振动压路机碾压3-4遍,再用轮胎压路机碾压4-6遍,使其达到压实度。终压:终压紧接在复压后进行,终压应采用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压,消除轮迹(终了温度>80℃)。

(4) 初压和振动碾压要低速进行,以免对热料产生推移、发裂。碾压应尽量在摊铺后较高温度下进行,一般初压不得低于130℃,温度越高越容易提高路面的平整度和压实度。要改变以前等到混合料温度降低到110℃才开始碾压的习惯。

(5) 碾压工作应按试验路确定的试验结果进行。

(6) 在碾压期间,压路机不得中途停留、转向或制动。

(7) 压路机不得停留在温度高于70℃的已经压过的混合料上,同时,应采取有效措施,防止油料、润滑脂、汽油或其它有机杂质在压路机操作或停放期间洒落在路面上。

(8) 摊铺和碾压过程中,要组织专人进行质量检测控制和缺陷

修复。压实度检查要及时进行,发现不够时在规定的温度内及时补压,在压路机压不到的其它地方,应采用手夯或机夯把混合料充分压实。已经完成碾压的路面,不得修补表皮。施工压实度检测可采用灌砂法或核子密度仪法。

6.质量要求

(1) 在完工的沥青混凝土面层上,每300m随机钻取芯样1处,

检验压实度、厚度和施工孔隙率。

(2) 所有取样和检验均应按照工程师的要求办理。

第六节、路缘石和人行道铺设施工

路缘石安砌

路缘石由经业主批准后采购,本次侧平石和蘑菇石采用预制混凝土材料,质量应满足市政道路相关规范、标准的要求。在水泥稳定碎石施工完成后,即可安装。道路侧石主要采用800*150*220mm、800 *450*150mm 、800*300*120 mm花岗岩侧石,平石主要采用

800*300*120mm、800*120*250mm、800*200*100mm 花岗岩平石。(1)施工流程

(2)施工方法

A.对厂家提供的路缘石材料进行精心检查和挑选,保证色泽均匀一致,其尺寸、倒角满足设计要求。

B.准确放线,边线位置用钢筋棍标识,并挂线控制,基面清扫干净并洒水湿润。

C.砂浆拌和充分,铺设均匀。

D.采用座浆法砌筑,定位准确,一次成型。相邻侧石接缝必须平齐,缝宽为1cm。平石施工应按平石和侧石错缝对中相接,平石间缝宽为1cm,与侧石见的隙缝≤1cm,平石与路面接缝边线必须顺直。

人行道铺设

(1)人行道面包砖采用C25水泥混凝土进行预制,28d抗弯拉强度值达到3.5MPA,15CM厚5%水泥稳定碎石基层,3CM厚1:4水泥砂浆垫层,人行道盲道板,6CM厚C25预制砼面包砖。

测量放样,步道中线(或边线)上,每隔5—10m安设一块方砖做控制点,以掌握高程及方向;每一工作面应至少定出一条横线和两条纵线,分别控制水泥砖人行道的纵、横缝和高程,纵横二条线必须垂直且每铺40m左右,应校正一次纵、横线的直角关系,纵线分别位于人行道内、外边缘,线长每10m左右必须校正一次高程。

(2)铺砌

1)铺砌水泥砖前应对水泥砖进行挑选,有明显外观缺陷(如:严重翘角、破损、等)的水泥砖不得使用。

2)铺砌水泥砖所用的砂浆,其配合比严格按试验确定的砂浆控制,本工程为1:4水泥砂浆,水泥、砂子必须拌和均匀,要求至少拌2遍,然后缓缓加水湿拌,有条件的可使用砂浆拌和机拌和。砂浆随用随拌,每班铺砌完后,做到“工完、料尽、场地清”。

3)铺砌前用纵横线控制纵横及高程,按规定的方格排砖,排砖必须由熟练工(大工)铺砌,铺砌水泥砖时应轻轻平放,用橡胶锤敲打稳定。砂浆摊铺宽度应根据面包砖的宽度严格控制,砂浆层不平时,应拿起方砖重新用砂浆找平,严禁向砖底填塞砂浆或支垫碎石等。工长、质检员应对每工作面开始铺砌的50m2水泥砖跟踪监控,合格后方可允许该劳务队继续铺砌。

4)铺砌水泥砖的过程中除挂线控制纵、横缝及高程外,还必须配备3米直尺、钢尺等控制平整度、相邻块错台,铺砌过程中,水泥砖人行道平整度允许偏差按3mm、相邻块错台允许偏差按2毫米控制;相邻水泥砖间隙按3—4mm控制,间隙均匀且不宜过大。

(5)每工作面铺砌5m左右,质检员应检查一次。检验合格的水泥砖人行道,及时筛细纱灌缝。灌缝的砂子中可按体积比1:10加入适量水泥,拌和均匀。将砖缝灌注饱满,并在砖面上泼水使砂浆混合料下沉,再灌料补足。经检验不合格的水泥砖人行道必须返工重铺,返工前应分析不合格的原因、确定返工范围,制定经济、有效的处理方案。

(6)下班前对铺砌完的水泥砖人行道必须检查,合格的水泥砖人行道必须筛砂灌缝完毕,适量洒水养生、围挡防护3天,养生、防护期间禁止行人踩踏、车辆碾压和碰撞。

第七节:桥梁工程

在桩号K1+495处江东大道需跨越现状河流,在此采用的3*16米预应力混凝土简支桥,设计采用两幅桥布置,两幅桥宽度均为26.95

米,横断面采用对称布置,单幅桥结构宽为:0.45米(栏杆)+3.5米(人行道)+4.5米(非机动车道)+3米(侧分带)+15米(机动车道)+0.5米(防撞护栏)=26.95米两幅桥之间采用镂空处理(7.0米),桥梁总宽为60.9米。上部采用三跨式16米预制预应力混凝土空心板梁,桥面连续,斜度为30度,下部结构采用桩柱式桥墩、桩接盖梁轻型桥台,钻孔灌注桩,钻孔灌注桩单排基础。

桥梁设计基准期:100年,结构设计安全等级为二级,结构重要性系数哦:1.0。

一、桩基础施工

桥梁基础均采用钻孔灌注桩。基础工程的施工采用正循环回转钻进,采用桩机上卷扬机吊装钢筋骨架,卷扬机配吊斗灌注水下砼。桩基采用钻孔方法成孔,在附近较为空旷位置处设置泥浆池和排渣储存池,钻孔所需泥浆通过泥浆池供给,形成泥浆循环系统,成孔过程中形成的残渣集中于排渣储存池后,通过汽车运输运离施工现场排放于垃圾堆放场地,不至影响施工沿线和周边范围的环境卫生。在钻孔过程中做好施工原始记录,经常性地对泥浆池内泥浆的浓度进行测定和

记录,成孔后紧接着根据规范要求灌注水下混凝土,确保桩基施工顺利完成,钻孔桩施工每道工序均需有监理工程师在场认证和签证,并记录双方或多方的协意见和最终采取的处理办法。

图:

钻孔灌注桩施工工艺流程图

(1)钢筋骨架的制作与安装

①钢筋的加工条件许可则采用现场加工,否则采用预制场加工,钢筋的加工遵照交通部颁发的现行《公路桥涵施工技术规范》及设计要求进行。

按施工的实际桩长来决定钢筋的开料,依桩的长短及运输能力来确定分段制作的长度。

②混凝土灌注桩主筋净保护层为6CM ,施工中必须采取有效的保护措施予以保证。

③桩基钢筋笼的绑扎形式为螺旋筋,为防止变形,桩纵筋接头处全部采用闪光对焊。

④依设计图纸的规定,先制定相应的加劲筋,然后按图纸规定的根数布置主筋,设立每隔2m一道的加劲筋,排列好后将主筋按规定间距焊死在加劲筋上,再依设计规定的间距烧焊箍筋。该桩需作声测时按要求安装声测管。

⑤成孔验收第一次清孔后,利用卷扬机将骨架吊入桩孔,钢筋骨架分段制作,每下一节后用钢筒或方木固位,再吊住第二节进行驳接采用电焊接,吊放钢筋骨架入桩孔进,下落速度要均匀,骨架要居中,并且勿碰撞孔壁。

⑥骨架落到设计标高后,将其校下正在桩中心位置并固定。

(2)混凝土灌注

①导管吊装前试拼,接口连接严密牢固,并作水密试验,同时检查拼装后的垂直情况,根据桩孔的总长,确定导管的拼装长度,吊装时,导管应位于井孔中央,并在灌注前进行升降试验。

②导管吊放完毕,再利用导管进行第二次清孔。

③复测孔底标高,检查沉渣的厚度,判断是否达到设计要求及满足灌注要求。

④向混凝土搅拌站落实混凝土的预拌,一般可按孔桩体积乘扩大系数1.01~1.10备料。

⑤开始灌注时应在漏斗下口设置水泥粉包,当漏斗箱内储足首批灌注的混凝土数量时,剪断吊住砂袋的铁丝,使混凝土猝然落下,迅速落至孔底并把导管裹住。

⑥灌注应连续进行,并边灌注混凝土边提升导管和边拆除上一节导管,使混凝土经常处于流动状态,当导管底埋置于混凝土的深度达3m左右,或导管中混凝土落不下去时,就开始将导管提升。提升速

度不能过快,提升后导管的埋深不宜小于3m。提升导管时应先将顶上漏斗挪开,然后垂直提升导管,拆去顶上一节后再接上漏斗,继续灌注混凝土。提升导管要保持导管垂直及居中,禁止倾侧和牵动钢筋骨架。

⑦灌注过程中有短时间停歇时,应经常起动导管,使混凝土保持足够的流动性,以防止卡管事故发生。

⑧灌注混凝土时取较有代表性的混凝土做抗压试件,灌注完成后要及时将护筒拨出,清洗灌注工具及清除部分表面混浆层。待混凝土达到一定强度后再凿混凝桩头到混凝土新鲜面。

⑨柱基质量的检测应在工程师或有经验及能胜任的监督人员指导下进行,并按有关规范规定的根数作声测或小应变方法进行检测。

二、桥墩、帽梁与桥台工程

单幅桥桥墩采用五柱式桥墩,墩柱间距 5.686M,桥墩盖梁、抗震挡块采用C35混凝土结构,桩基采用C 30水下钢筋混凝土结构。

(1)墩柱施工主要施工方法

①调直桩顶预留搭接钢筋,准确测量出墩柱中心线,墩底中心要在桩顶面上,并复测墩底标高,架立墩柱施工支架。

②绑扎墩柱钢筋。首先将箍筋套在桩顶预留伸出竖筋上,并与桩顶伸出箍筋焊接,接着将墩柱竖筋与桩顶伸出竖筋焊接,接头要求上下相互错开。墩柱竖筋上端应靠支架临时固定,测量控制竖筋垂直度。根据施工图纸,准确在竖筋上标出箍筋、加劲筋的控制绑扎位置,每圈至少取8等分点,将制备好的对应墩柱加劲箍按竖筋上标出的控制绑扎位置从下往上与竖筋绑扎紧密,再将加劲箍与四周每根墩柱竖筋紧密绑扎,要求绑扎后加劲箍筋面水平。箍筋绑扎时,应在竖筋外侧绑一定数量的小块泥砂浆垫块,以保证浇筑时墩柱钢筋的保护层厚度。

③墩柱模板的安装。为保证墩桩施工质量,将加工钢模板用于柱式墩柱施工。模板安装前,应在模楹内侧涂一层脱模剂,然后根据放出的墩柱中心线及墩柱标高,支立模板至设计标高,墩柱模板支立后应能保证设计尺寸与允许轴心偏差。设3至4根风缆拉住模板,以防

浇筑混凝土时模板倾斜。

墩柱钢筋的绑扎、模板的安装须经验收合格后,方可进行混凝土的浇筑。墩柱采用吊机直接送混凝土灌注方案,混凝土应事先试验确定基配合比,且强度应符合设计要求。

④在支架工作平台上准备好混凝土浇筑设备。浇灌砼前,应先洒适量水湿润桩顶砼面。混凝土浇注采用导管导落。导管出料每次堆积高度不宜超过0.5m。人工入模内(配置以低压行灯)辅助混凝土的浇筑,分层振捣混凝土,控制好每层的厚度。

(2)帽梁施工主要施工方法

①待同排墩柱完成并达到设计强度时,即开始帽梁的施工。调直墩顶预留伸出钢筋,对伸出钢筋有设计要求形状的,按设计要求成型,测量准确放出帽梁中心线,并标于各墩柱顶面,架立帽梁支架,支立帽梁侧模,模板外用支撑固定,模板用定型模板。

②帽梁钢筋事先在现场钢筋加工场加工成型。绑扎钢筋时,按施工图纸在支架模板上绑扎。在帽梁钢筋底(或侧)绑一定数量的小块水泥砂浆垫块与模板隔开,以保证钢筋保护层厚度。测量放线,准确放出支座中心位置。按施工图纸绑扎好防震挡块钢筋。

③清除干净钢筋上污垢、焊渣与模内物及积水,且模板的支立、钢筋的绪扎经验收合格,即可在支架工作上准备好混凝土浇筑设备,开始帽梁混凝土的浇筑。

(3)桥台施工

桥台采用桩接盖梁桥台,单排钻孔灌注桩基础,桥台盖梁、抗震挡板、耳墙、背墙采用C35钢筋混凝土结构,桩基采用C30钢筋混凝土结构。

桥台施工时,先清除台后台前回填范围内的淤泥,杂填土,现状大堤边坡设土质台阶,

(台阶宽不小于1.0米,高不大于0.3米)分层回填(压实度不小于97%,重型击实标准,桥台边缘采用人工夯实)至桩顶以上1.0米处形成钻孔平台,再进行钻孔灌注桩的施工;桥台盖梁采用反挖槽法施工,盖梁施工完毕后回填至设计标高,这样可有效减少桩基的水

平推力,节约工程造价,

台身外露的部分,应保证无蜂窝、麻面、收宿裂缝,且整个表面混凝土色调一致,表面光洁无油污。

要求墩身严格控制柱身的倾斜度的误差不大于墩身高的1/3000,断面尺寸应许误差±5MM

台厚填土采用砂砾土,压实度应不小于97%,桥台边缘采用人工夯实。

台后填土自①层土地面回填至桩顶标高以上1M,并按要求压实,其后作为桩基钻孔平台,盖梁施工时在进行反挖开施工,待板梁架设完毕后,方可进行盖梁以上至路床设计标高的回填作业,回填作业时,两座桥台进行对称回填。

台厚回填应分层进行,层厚不应大于0.25M,保证其压实度。

三、预制空心板梁施工

(1)、预制空心板梁制作工艺

1.模板工程

(a)模板安装

安装顺序如下:

模板安装采用人工配合12吨吊车进行,安装模板前要对模板进行隔离剂的涂刷.

(b)模板拆除

当混凝土强度达到50%时且表层与环境温差均不大于15℃,且能保证棱角完整时,方可拆除模板,拆模时,首先拆除模板顶面联接平台(灌注混凝土时的操作平台),其次拆除内模和外模联接件及内模,再拆除端模,最后拆除外模。可进行模板拆除,模板拆除顺序

如下:

2、钢筋工程

本工程采用直径Φs15.2钢铰线、YCW150型千斤顶夹片式锚具,两端同时张拉,其长度按图纸尺寸进行下料。钢绞线下料应按设计孔道长度加张拉设备长度,并且预留锚外不少于100mm的总长度下料,下料应用砂轮机平放切割。断后平放在地面上,采取措施防止钢绞线散头。

每种钢绞线需先制作一根,然后再进行下料调整。

钢绞线切割时,在每端离切口30~50mm处用铁丝绑扎,切割用切断机进行。钢绞线编束时,每隔1~1.5m用铁丝绑扎,铁丝扣向里。绑好的钢绞线束要挂牌堆放。

钢筋加工及绑扎:钢筋下料严格按设计尺寸施工,下料钢筋堆放距地面不小于50cm,保持周围排水敞通,并将下好的料分类摆放、编号,堆放整齐。绑扎钢筋时应与波纹管安装相应进行,绑扎好的钢筋网片若不能及时灌注混凝土时,则用塑料布覆盖防止生锈,生锈后用钢丝刷或砂布擦干净,若严重锈蚀则禁止使用。钢筋直径d≥12mm 时钢筋采用焊接;钢筋直径d<12mm时则采用绑扎处理。

空心板预制时,按一米一道在铰缝处的侧模嵌上500MM长的φ6MM钢筋形成6MM凸凹不平的粗糙面。

3、波纹管

波纹管管道的布设形式要符合图纸要求,用定位钢筋焊接在相临钢筋上,使其固定牢固,防止管道在混凝土浇注过程中移位。波纹管的连接要采用同类型大一号波纹管作连接,接头管长200mm,连接完成后用胶带封口,避免水泥浆进入孔道造成堵塞。波纹管在操作时

要防止管壁破裂,同时防止临近火花烧伤管壁造成漏浆。如果有微小破损应及时补修并得监理工程师的认可。

在进行钢筋绑扎时,底板钢筋采用塑料垫块垫起,底板与侧板钢筋根据图纸要求进行绑扎。

为保证钢绞线的位置准确,用钢筋焊接成固定骨架,使波纹管穿过骨架时位置变化很小,并且钢绞线安装误差在规定范围以内,在梁端头部分锚垫板与钢筋进行焊接。

4、预埋件施工

预埋件安装要保证防撞护栏钢筋、张拉锚垫板位置根据要求安放。钢绞线在混凝土灌注前穿入波纹管内,在浇注的过程中经常抽动,防止漏浆对钢绞线造成影响,预埋锚垫板时准确定位,把波纹管端部用棉纱塞严,防止水泥浆流入。

5、空心板梁混凝土浇筑

每片梁生产周期为:钢筋绑扎、波纹管、穿钢绞线、支模校正1天,浇注混凝土0.5天,养生7天,拆模、上油1天,张拉0.5天,压浆0.5天。

在进行第一片梁预制时做好第二片梁的钢筋绑扎工作,做到模板拆除后马上进行下片梁的拼装,尽量压缩每道工序的工作时间,相接工序提前安排工作。

混凝土拌制之前应对所有的机械设备、工具、使用材料进行认真检查,确保混凝土的拌制和浇筑正常连续进行。开盘前按试验室提供的配合比调整配料系统,并做好记录,混凝土配合比应考虑强度、弹模、初凝时间、工作度等因素并通过试验来确定。

混凝土应随拌随用,混凝土空心板梁混凝土水泥采用高品质硅酸

盐水泥,粗骨料采用连续级配的碎石,最大粒径不宜超过20CM。细骨料采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的河砂。混凝土拌和物要满足和易性、凝结时间、强度、耐久性等质量要求。经常对骨料的含水量进行检验,并相应调整水的用量。

浇注混凝土时,先铺底板混凝土,用振动棒进行振捣。进行空心板的腹板、顶板混凝土灌注。混凝土分层灌注,每层厚度不超过30cm,在振捣上一层时应插入下一层中5cm左右,以消除两层之间的接缝。每点振捣的时间为20~30S,先后两层混凝土的间隔时间不得超过混凝土的初凝时间,振捣间距不大于30cm,同时应视混凝土表面不再下沉,不再冒气泡为止。侧面要用插入式振捣棒振捣,面层进行拉毛处理。振捣时应注意不能碰撞钢筋、吊环、预埋件或空心胶囊。混凝土边灌注边振捣。浇筑梁体混凝土时,应防止混凝土离析,混凝土下落距离不得超过2CM,并保证预埋管道不发生绕曲或移位,禁止管道口直对腹板槽倾倒混凝土。

当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应采取保温措施,并按冬季施工处理。

对钢筋、预埋件、波纹管、混凝土保护层及模板进行检查并经批准后才能浇注混凝土,浇注前必须清除模板内杂物。浇注混凝土时要防止模板、钢筋、波纹管等的松动、变形、破裂和移位,混凝土初凝后模板不能有振动,浇注完成且表面收浆干燥后要用塑料布进行覆盖撒水,梁体洒水应保持混凝土表面充分潮湿为度,当环境相对湿度小于60%时,自然养护不应少于28d,相对湿度60%以上时,自然养护不应少于14d,当环境温度低于5℃时,预制梁表面应喷涂养护剂,采取保温措施;禁止对混凝土洒水,拆模时要防止损伤混凝土边角。

6、预应力张拉

张拉机具要由专人管理,油泵和千斤顶使用的工作采用10#液压油,每月过滤一次。油箱内保持80%左右的油位,不足时及时补足,补充的油与油泵中的油相同,油温控制在10—40度,连接油泵和千斤顶的油管保持清洁,每次用完后,将油泵擦干净。清除滤油铜丝的油垢。油泵不能在超负荷下工作,禁止随意调整安全阀。接电源时,机壳必须接地,检查线路绝缘后进行试运转。每次张拉前必须进行试运转,设备正常后方可进行张拉。

空心板梁混凝土强度达到设计强度的95%以上时且混凝土的龄期不小于7d才能进行预应力张拉。预应力钢束采用两端张拉。

张拉采用两端张拉,采用双控法控制,即张拉力与引伸量双控,锚下控制力应为0.75fpk=1395MPA在张拉吨位达到设计值时,伸长量的容许误差在+6%之间。当混凝土在正常的养生条件下,混凝土的实际设计强度达到95%以上且施工龄期不少于7d时,方可进行张拉,张拉控制程序为0→0.1σ→1.0σ(持荷2分钟),张拉顺序为左N1→右N2→右N1→左N2,安装锚垫板时,锚固面与钢束相垂直,并用水清洗干净。预应力钢材张拉时,要填写施工记录,严格控制张拉力。

张拉伸长值控制:按设计要求进行控制.

7、张拉操作

(1)将工作锚套在已经穿好的钢铰线上,并上好夹片,然后安装穿心式千斤顶和工具锚,再用小套管适当顶紧。

(2)用高压油管将油泵千斤顶连接起来拧紧接头。

(3)张拉由专人统一指挥。两端同时开动油泵进行张拉。张拉时加压要缓慢,当油表读数加到初始应力时,停止加压,测量油缸初始

桥梁墩柱系梁施工方案

305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程 大桥集桥系梁首件制施工方案 安徽水利开发股份有限公司 305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程01标项目部 2017年9月2日

目录 一、工程概况 (3) 二、主要工程量 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工进度计划 (4) 五、系梁施工技术方案 (4) 六、施工质量控制 (9) 七、安全技术措施 (11)

大桥集桥系梁施工方案 一、工程概况 大桥集桥桥型采用整体式布置,本桥上部构造采用1.05×13m预应力砼T形中梁+1.05×13m预应力砼T边梁,全桥总长45.04米,宽25米,共计3跨。全桥桥墩柱均为直径为1.2米的柱式墩。全桥系梁为:宽1米×高1.2米的系梁共4道。 二、主要工程数量 大桥集桥系梁工程数量表 三、施工准备 (一)初步放样 根据图纸给定的桩位坐标和尺寸,在已经浇筑的桩顶上复核墩中心位置,在安装模板前予以校正。把放线资料交待给施工组长。 (二)技术准备 1、在桩基施工的同时,进行系梁C30砼的配合比设计和试验,报监理单位复 核审批后备用。(备注:每立方米C30砼水泥量360KG、砂728KG;碎石1139KG、水173KG、外加剂3.60KG) 2、进行砂石、钢筋、水泥等材料的进场和试验,保证工程所用材料合格、 3、对系梁模板进行设计制作,并经过检验验收合格后运抵工地备用,并选定 模板的脱模剂。 4、准备搅拌站的一切设备,保证混凝土拌和的正常。 5、准备好混凝土运输车和混凝土输送泵。 6、准备混凝土输送泵安放位置和平台。 7、准备好人工和其他辅助设施设备。 8、准备好质量检验程序和表格。

桥梁墩柱施工方案..

目录 1、编制说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、工程概况 (2) 4、质量标准 (4) 5、施工技术方案 (5) 5.1施工准备 (5) 5.2施工支架搭设 (5) 5.3工艺流程图 (8) 5.4钢筋的储存、加工与安装 (8) 5.5模板安装 (10) 5.6浇筑墩柱砼 (10) 6、质量管理和质量控制保证措施 (11) 7、冬雨季混凝土施工措施 (19) 7.1、冬季混凝土施工措施 (19) 7.2、雨季混凝土施工措施 (19) 8、施工安全保证措施 (20) 9、现场文明施工和环境保护措施 (22)

1、编制说明 本施工方案的编写充分考虑在国家及地方相关法律法规,以及重庆市质监站,项目公司、二监理办的相关要求,认真分析两阶段施工设计图纸的基础上,考虑本项目的现场实际情况,阐述了墩柱钢筋的制作绑扎、模板、混凝土浇注施工的方法和工艺流程,以及施工的安全、质量、环保注意事项;该方案使用于本标段所有墩柱施工。 2、编制依据 根据《重庆三环高速公路两阶段施工图》 相关规范和标准: (1)《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) (2)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) (3)《公路污工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) (4)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)(6)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/TB02-01 -2008) (7)《钢筋焊接及验收规范》(JTJ 18-2003) (8)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T F50-2011) (9)《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2002) (10)《公路工程质量验收评定标准》(JTG F80/1-2004) (11)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 3、工程概况

桥梁桩基础专项施工安全方案(优秀工程方案)

桥梁桩基础专项施工安全方案 一、工程概况 本标段位于承德市围场县兰旗卡伦乡境内,路线起点于钓鱼台水库西侧,起点桩号K40+570,分别经钓鱼台1号、2号、3号隧道,经魁圣堂村西侧、小卡伦村、于榆木沟村西至本标段终点,终点桩号K48+750.5,路线全长8.181公里.其中左幅里程为ZK40+530—ZK44+584.579. 我合同段桥梁有5座,人工挖孔桩基础共196根.沿线地质覆盖层不甚发育,地面为稀疏草灌植物,弱风化基岩露头良好,坡积物堆积与陡峭石山的山脚部位,以松散状碎石、砂砾为主.根据桩位的地址不同,采用人工挖孔桩灌注桩,我合同段范围内沿线桩基成孔后,用吊车就位钢筋笼,混凝土运输车将混凝土运至现场灌注.为做好桩基的施工安全,我部编制了针对人工挖孔灌注桩的安全方案 ,确保施工过程中的安全.其施工安全技术措施如下: 二、人工挖孔安全技术措施 (一)施工场地安全: 1、施工现场用围栏材料围起,把施工场地与外界清楚分隔,并设警示牌,禁止无相关人员进入施工场地.所有进入施工现场人员必须戴安全帽,及其他防护用品,否则按项目部安全管理细则处罚.现场便道用废石碴硬化,保证晴雨通车. 2、施工用电按临时用电施工组织进行,电线电缆的架设,以及开关的位置按要求设置.所有操作均由持证电工执行.

3、搞好孔口防护规划,防止地表水进入孔内. 4、孔口护壁要比原地面高出30厘米以上. 5、在开挖过程中根据不同地质情况做好护壁方案设计,在开挖过程中必须认真复核地质情况,根据不同地质条件严格做好孔壁防护工作. 6、对于需要砼防护的孔壁,严格按规定的进尺开挖,护壁砼达到设计强度后方可拆模. 7、钢筋笼安装过程中必须注意:焊接或者机械连接完毕,必须检查脚是否缩回,防止钢筋笼下放时将脚扭伤甚至将人带入孔中的事故发生. 8、导管安装注意:导管对接必须注意手的位置,防止手被导管夹伤. 9、砼浇注过程中,砼搅拌运输车倒车时,指挥员必须站在司机能够看到的固定位置,防止指挥员走动过程中栽倒而发生机械伤人事故.轮胎下必须垫有枕木.倒车过程中,车后不得有人.同时,吊车提升拆除导管过程中,各现场人员必须注意吊钩位置,以免将头砸伤. 10、在任何情况下,严禁施工人员在没有护筒或没有其他防护设施的钻孔中处理故障.当必须下入护筒或其他防护设施的钻孔时,应检查孔内有无有害气体,并备齐防毒、防潮、防坍埋等安全设施后,方可行动. (二)挖孔桩施工: 1、制订落实好各项安全技术措施,对桩孔内气体进行检测;

桥梁墩柱样板工程施工方案

桥梁墩柱样板工程 施工方案 桥梁墩柱样板工程施工方案 1、施工范围 2、施工工序 3、施工方法 4、施工注意事项 5、质检工艺流程、检查项目及标准 6、工程质量通病防治

桥梁墩柱样板工程施工方案 1、施工范围 我工区将对K5+192.853仁义桂江大桥2#墩2-0墩柱进行样板施工。 2、施工工序 施工准备→放样→钢筋制作成型、安装→模板安装→测量复核→浇混凝土→养生。 3、施工方法 1)施工放线 系梁浇筑达到足够强度后根据现场控制点,用全站仪测出墩位中心点,并用红色记号笔做出标记,同时测出中心点标高。在接柱钢筋顶选择对称的钢筋挂十字线,吊锤球使其中心对准墩柱中心线,调整其余钢筋的弯折角度,使之与墩位中心线等距离、等间距对称布置。逐根调整完成后,用同样的方法重新挂线并调整先前挂线的主筋。调整完成后报监理复核,确认后进行接柱钢筋的焊接。 2)钢筋制作和安装 钢筋制作前先认真熟悉图纸,核对各编号钢筋的直径、长度、形状和根数。 严格控制钢筋弯曲半径和角度,严禁超弯。系梁完成后接墩柱钢筋笼时,必须保证墩柱钢筋在系梁里的锚固深度和位置,桩系梁浇筑完时检查校正连接钢筋,保证墩柱钢筋的位置准确、保护层均匀,保护层厚度为4cm,采用高强度砂浆垫块每2米设置一个断面,每断面沿圆周等距离设置4个,上下层错开布置。钢筋制作和安装

质量要求如下: 受力钢筋间距为±20mm; 箍筋间距(5-10个间距)为±10mm; 钢筋骨架长度(长)为±10mm,(宽、高)为±5mm; 保护层厚度为±10mm; 钢筋主筋连接采用冷挤压连接,接头不允许放到最大弯距处(三分之一H处),同时抗拉区接头面积不大于25%,抗压区不大于50%。 3)墩柱模板采用定型钢模板,模板表面光滑平整,不允许有水平接缝。进场以后严格“模板准入制”;报检验收合格以后方可使用,模板在使用前必须认真检查模板的尺寸、直径、平整度和接缝,新模板要检查每块模板的平整度,翘曲、变形的必须进行校正,坑槽必须用磨光机进行打磨,使用前预拼装,拼装后检查各方向尺寸是否满足设计要求和规范规定。 墩柱模板采用直径180cm、厚度为6cm、高度为2m、3m组合拼装的钢模板,模板安装前应在平整的场地上先进行试拼接,试拼时注意检查接缝处的平整度与密封程度,当试拼后的模板各项指标均满足规范要求时,安装时严格编号进行拼接;清理模板卫生并涂脱模剂以备安装。模板的接缝处采用2mm的双面胶密封,严禁使用海绵条作密封设施。 在钢模板上十字方向拉出四根缆风绳和地锚连接,然后调整缆风绳长度用全站仪校正钢模板上口,确保钢模板上口中心与墩柱在桩系梁上的投影中心(即测量放线的墩柱中心)吻合;吻合后固定缆风绳以保证钢模板的

桥梁墩柱样板工程施工方案

桥梁墩柱样板工程 桥梁墩柱样板工程施工方案 施工方案 1、施工范围 2、施工工序 3、施工方法 4、施工注意事项 5、质检工艺流程、检查项目及标准 6、工程质量通病防治

桥梁墩柱样板工程施工方案 角度,使之与墩位中心线等距离、等间距对称布置。逐 1、施工范围 根调整完成后,用同样的方法重新挂线并调整先前挂线 我工区将对K5+192.853仁义桂江大桥2#墩2-0墩柱 的主筋。调整完成后报监理复核,确认后进行接柱钢筋 进行样板施工。的焊接。 2、施工工序2)钢筋制作和安装 施工准备→放样→钢筋制作成型、安装→模板安装→钢筋制作前先认真熟悉图纸,核对各编号钢筋的直 测量复核→浇混凝土→养生。径、长度、形状和根数。 3、施工方法 严格控制钢筋弯曲半径和角度,严禁超弯。系梁完成 1)施工放线 后接墩柱钢筋笼时,必须保证墩柱钢筋在系梁里的锚固系梁浇筑达到足够强度后根据现场控制点,用全站仪深度和位置,桩系梁浇筑完时检查校正连接钢筋,保证 测出墩位中心点,并用红色记号笔做出标记,同时测出 墩柱钢筋的位置准确、保护层均匀,保护层厚度为4cm, 中心点标高。在接柱钢筋顶选择对称的钢筋挂十字线, 采用高强度砂浆垫块每2米设置一个断面,每断面沿圆

吊锤球使其中心对准墩柱中心线,调整其余钢筋的弯折 周等距离设置4个,上下层错开布置。钢筋制作和安装

质量要求如下:用磨光机进行打磨,使用前预拼装,拼装后检查各方向 受力钢筋间距为±20mm; 尺寸是否满足设计要求和规范规定。 箍筋间距(5-10个间距)为±10mm;墩柱模板采用直径180cm、厚度为6cm、高度为2m、 钢筋骨架长度(长)为±10mm,(宽、高)为±5mm;3m组合拼装的钢模板,模板安装前应在平整的场地上先 保护层厚度为±10mm; 进行试拼接,试拼时注意检查接缝处的平整度与密封程钢筋主筋连接采用冷挤压连接,接头不允许放到最大度,当试拼后的模板各项指标均满足规范要求时,安装 弯距处(三分之一H处),同时抗拉区接头面积不大于 时严格编号进行拼接;清理模板卫生并涂脱模剂以备安25%,抗压区不大于50%。装。模板的接缝处采用2mm的双面胶密封,严禁使用海 3)墩柱模板采用定型钢模板,模板表面光滑平整, 绵条作密封设施。 不允许有水平接缝。进场以后严格“模板准入制”;报在钢模板上十字方向拉出四根缆风绳和地锚连接,然 检验收合格以后方可使用,模板在使用前必须认真检查后调整缆风绳长度用全站仪校正钢模板上口,确保钢模 模板的尺寸、直径、平整度和接缝,新模板要检查每块板上口中心与墩柱在桩系梁上的投影中心(即测量放线 模板的平整度,翘曲、变形的必须进行校正,坑槽必须的墩柱中心)吻合;吻合后固定缆风绳以保证钢模板的

桥梁模板专项施工方案

XXXXXXXXXXXXXXX县城段 公路拓宽改建工程第三合同段桥梁模板专项施工方案 编制人 审核人 XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXX公路拓宽改建工程第三合同段 二OO七年六月二十四日

桥梁模板专项施工方案 一、桥墩模板施工方案 1、工艺流程 找平定位安装桥墩模板安装模箍安装拉杆或斜撑 2、找平定位 桥墩模板底边抹好1:3水泥砂浆找平层,按照放线位置在离地50~80mm处的主筋上焊接定位支杆,从四面顶住模板,以防止模板移位。 3、安装桥墩模板 按桥墩模板设计图,由下至上安装模板,模板之间用U型卡连接卡紧。转角位置用连接角模将两侧模板连接。支模前涂刷脱模剂,在拼装时采用海绵条夹在模板接缝处以防漏浆。先固定两端桥墩模板,经校正、固定,拉通线校正中间各桥墩模板。 4、安装桥墩模箍 模箍可用钢管、型钢等制成,模箍应根据桥墩模板尺寸、侧压大小等因素确定模箍间距为50cm一道,以增强桥墩模板刚度。 5、安装拉杆或斜撑 根据桥墩边长决定采用桥墩模板每边设两根拉杆,拉杆与地面夹角宜为45°,固定于预埋在地面上的钢筋环上,用花篮螺栓调节校正。预埋的钢筋环与桥墩距离宜为3/4桥墩高。 桥墩模板也可采用方木斜撑的方法,一侧模板经校正后即可斜撑固定,斜撑与地面上木橛应连接牢固。 模板立好后,采用经纬仪调整横纵方向,并使用缆风绳加固,保证施

工时稳固。 二、盖梁模板施工方案 1、工艺流程 支立柱安装梁底模绑扎梁钢筋安装侧模 2、支立柱 (1)填土地面应夯实,并铺垫通长脚手板。 (2)安装钢立柱,因梁截面较大,施工时采用双排支柱,用扣件锁紧并加剪刀撑,水平拉杆离地200mm设一道,以上每隔1.8m设一道,支柱间距为1000mm。 3、安装盖梁底模 按设计标高调整支柱标高,然后安装盖梁底模板和两边连接角模,并拉线找平。 4、绑扎盖梁钢筋 盖梁钢筋在底板模板支好后绑扎,垫好保护层垫块,经检验合格后办理隐蔽工程验收记录。 5、安装侧模 安装梁侧模板,边安装边拉线、量尺,与底模用U型卡连接,并在梁模板内侧弹好梁标高线。 (1)采用梁卡具时,固定梁侧模板的间距不大于600mm,夹紧梁卡具,同时安放梁上口卡。因梁高超过600mm,需加对拉螺栓或对拉扁铁加固。 (2)梁板接头的模板根据施工现场实际情况进行设计和加工。

桥梁桩基专项施工方案范文

桥梁桩基专项施工 方案

四川交投巴恩快速通道项目泸溪河 大桥桥梁桩基工程 专 项 施 工 方 案 编制单位:巴恩快速通道第五作业队编制时间:二〇一三年十月十日

目录 一、工程概况 (2) 二、地形地貌 (2) 三、编制依据 ...................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 (3) 五、护筒埋设 (4) 六、钻孔施工 (4) 七、控制钻斗钻进、提升速度........................................... 错误!未定义书签。 八、钻进施工时出现卡埋钻的控制措施 (5) 九、施工注意事项 (6) 十、钢筋笼制作、安装及导管 (6) 十一、灌注水下混凝土 (10) (附:桩基工程施工工艺流程图和第二套人工挖孔桩施工方案)

一、工程概况 拟建的K7+372泸溪河大桥位于巴中市恩阳区境内,桥址区跨越泸溪河,桥轴线总体走向方位角约2330 ,与河流走向交角约800 ;拟建桥梁中心里程桩号为K7+372,起止桩号为K7+183~K7+512.78。上部结构采用40m预应力砼简支T形梁,由于8号墩附近高差较大,在大桩号桥台处错孔布置,左幅布跨为9-40m,右幅布跨为8-40m。本桥在两岸桥台台口设置80型伸缩缝,在4号桥墩处设置160型伸缩缝,并采用四氟滑板支座,其余墩顶为桥面连续,采用板式橡胶支座。下部结构半幅双柱式墩1号、8号左幅桥墩采用 1.8m+2.0m半幅双柱式圆形桥墩、桩基础,2~7号墩采用半幅双柱变截面空心薄壁墩,承台+桩基础。右幅8号桥台采用桩柱式桥台,桩基础,其余桥台采用重力式桥台和明挖扩大基础。全桥桩基均采用机械钻孔灌注桩,施工时应根据开挖后实际地质情况酌情调整桩长。桥梁横断面布置为:3.75米人行道+22.5米机非混行车道+3.75米人行道=30米。 二、地形地貌 工区场地地貌上属构造、剥蚀宽谷丘陵地貌。桥址区河流两岸为斜坡地形,向河谷倾斜,坡度一般为100~300,其中S101内侧陡坡、泸ZK08与泸ZK09间陡坡坡度约为700,部分坡面已开垦为农田。泸溪河河水高程为3339.30m,水深约为0.6m,水面宽约 25m,沿线路轴线地面高程为402.16~339.30~399.99m,最大相对高差约为62m,地形起伏较大。现有省道S101从桥址区经过,交

墩柱施工方案(最终版)

墩柱施工 1.1准备工作 1技术准备 1)施工方案已编制完成并经监理工程师审核批准。 2)桥梁的基础已检测完成,桥墩的测量放样已经完成。 3)施工人员满足施工需求,并已通过交底、培训。培训的内容应包括:钢筋加工及安装、模板拼接与安装、混凝土浇筑方法、混凝土浇筑顺序,混凝土振捣工艺,混凝土拆模强度及养护方案等。 2场地准备 1)对施工区域的场地已平整,排水畅通;模板堆放有序,施工机械、小型机具摆放整齐。 2)施工便道修整顺畅,能满足混凝土运输车、吊车等施工车辆通过并实施施工作业。 3)绑扎钢筋前先对墩柱底混凝土进行凿毛。凿毛完成后用压力水冲洗干净。 1.2施工工艺控制

墩柱施工工艺流程图 每座桥梁墩柱开工前,宜先做试验墩,以检查模板质量、砼外观质量、色泽等,获得批准后再进行全面施工。 1钢筋安装 1)墩柱钢筋在钢筋棚中统一加工。根据钢筋笼设计长度,运至工地现场安装。当柱内主筋直径大于25mm时,主筋接长采用直螺纹连接工艺,丝口在机械连接前需采用保护套包裹保护,接头需相互错开,满足施工规范要求。现场安装时,要在钢筋安装完毕后,拧开部分螺母检查钢筋实际间隙,两钢筋头之间的间隙应尽量小,不得大于6mm,否则应进行处理。其他钢筋接头应采用焊接,焊接长度不小于规范要求。凡需焊接的钢筋,应满足各项指标要求。 2)为保证钢筋的保护层厚度,钢筋外应按设计厚度绑扎梅花形高强度轮型垫块。墩柱砼保护层厚度应均匀。禁止为保证保护层厚度,在钢模顶部与钢筋笼之间加大头楔使其居中。 3)墩柱钢筋安装后应确保其垂直且居中,必要时应设置缆风绳

4)钢筋安装后及时安装钢模完成砼浇筑,避免钢筋长时间暴露,若无法保证立即浇筑混凝土,则钢筋骨架应采用土工布包裹以免锈蚀。 2模板安装 1墩柱模板制作完成后应进行试拼,检查模板的刚度、平整度、接缝密合性及结构尺寸等,以避免给现场使用过程带来难以克服的缺陷及困难。 2)模板不应与脚手架进行连接,避免引起模板变形。 3)墩柱高在5m以下(含5m)应采用一节整体式大型组合模板,5m以上时,在尽可能减少接缝要求的前提下,根据墩柱高度均匀分成。 4)模板支立前需认真清洗干净,之后涂刷脱模剂或模板漆,在拼装时采用海绵条夹在模板接缝处以防漏浆。模板支立完成后紧固各加固螺栓。 5)立模时,墩柱与桩基或承台连接处,若采用高标号水泥砂浆找平,严禁砂浆侵入墩柱内,以免出现钢筋无保护层质量隐患。 6)墩柱模板必须用缆绳校正固定,并搭设支架稳固模板和搭建操作平台。 7)墩柱顶高程须满足:模板顶高出设计标高至少5cm;墩柱混凝土顶面要高出设计标高1~2cm,不得低于设计高程。 3混凝土浇筑 1)墩柱一次分节浇筑时,浇筑间隔不得超过混凝土的初凝时间;分次分节浇筑时,含系梁墩柱先浇筑第一道系梁下墩身,再浇筑第一道系梁,然后浇筑第二道系梁下墩身,接着浇筑第二道系梁,最后完成最上部墩身浇筑,浇筑过程中混凝土落差不得超过2m,超过2m时应采用减速串筒下料,防止砼离析。 2)为保证墩柱砼外观,浇筑砼一定要振捣充分,但切忌过振,对于钢筋比较

桥梁工程施工方案汇总

第二章各分部分项工程的主要施工方案与技术措施 2.3 四里河桥施工方案 2.3.1 工程概述 本标段四里河桥位于长丰县四里河治理工程(大官塘~大房郢段),为装配式后张法预应力混凝土简支空心板桥,设计汽车荷载等级为公路—II级,桥梁设计为三跨,跨度分别为10m、20m、10m,总跨度为40m,桥面净宽为7m,桥面总宽为10m,桥面高程为39.5m,桥台搭板以外设置与未来公路平顺相接。 该桥上部结构采用预应力混凝土空心板梁,下部结构为桩柱结合结构,桥墩为圆柱式墩(直径1.5m和直径1.2m,最大高度27m),基础均采用桩基础,四里河桥主要工程量如下: 桥梁工程主要工程量表 表2-1

2.3.2 桥梁工程施工方案 ㈠桥梁工程施工工艺流程: 四里河桥工程施工主要工艺流程包括:施工准备-桩基施工-系梁、承台施工-墩柱施工-帽梁、台帽施工-箱梁安装-现浇湿接缝-桥面系施工-附属结构施工等。 ㈡桩基施工 四里河桥共8个桩基,合计长度143m,其中Φ1.2m桩基47.2m,Φ1.5m桩基95.8m。桩基混凝土总量为223.4m3,设计均为摩擦桩,且为桩柱结合方式,桩身、墩身均采用C30混凝土。 1. 施工布置: ⑴施工交通:从当地县乡公路修筑施工便道至四里河桥处接入,并沿线布置,施工便道宽5m,长240m。 ⑵临建布置:进入施工场地后,首先进行场地平整、硬化,修建临时设施、测量定位放桩位、设备安装调试等。主要临建设施包括:施工平台、贮浆池、沉淀池、排污沟、钢筋笼加工场地、临时供水、供电设施、各种管路敷设等。 制浆系统布置在施工工作面附近,布置泥浆搅拌机2台,修建贮浆池2个,沉淀池1

桥梁墩柱专项施工方案

桥梁墩柱 专 项 施 工 方

目录 1工程概况. (1) 1.1编制依据. (1) 1.2工程内容. (1) 2施工组织. (1) 2.1项目组织机构及人员准备情况. (1) 2.2设备材料准备情况. (1) 2.3具体施工组织. (2) 2.4施工安排. (3) 3墩柱施工方案. (4) 3.1施工工艺流程图. (4) 3.2施工准备工作. (4) 3.3桥墩施工方案. (5) 4工程质量检验标准. (10) 5质量保证体系及质量保证措施. (11) 5.1质量保证体系. (11) 5.2质量管理措施. (11) 5.3分项、分部工程质量保证措施 (11) 5.4混凝土浇注质量控制措施. (11) 5.5钢筋加工及安装的质量控制措施. (12) 5.6防止质量通病的关键技术措施 (14) 6安全保证措施. (15) 6.1安全管理制度措施. (15) 6.2安全管理组织措施. (16) 6.3施工机械作业安全措施. (16) 6.4用电作业安全措施. (16) 6.5支架施工安全措施. (16)

6.6高空作业安全措施. (17) 7环境保护的主要措施. (18) 7.1生活环境保护措施. (18) 7.2生态保护措施. (18) 8文明施工管理措施. (19) 8.1加强施工平面规划与管理. (19) 8.2加强施工组织. (19) 8.3规范施工操作. (19) 8.4作好安全警示牌. (19) 8.5现场材料条理堆放. (19) 8.6机械设备集中停放. (20) 8.7作好现场宣传教育. (20)

1工程概况 1.1编制依据 1)根据施工图设计文件; 2)公路桥涵施工技术规范JTG/T F50-2011 3)公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004 4)公路工程技术标准JTG B01-2003 1.2工程内容 本段共计12 个园墩柱,直径1.6 米墩柱9 个,直径1.4 米墩柱6 个,直径1.2 米墩柱5 个,墩柱高度3m—22m。 2施工组织 2.1项目组织机构及人员准备情况 主要施工及技术人员: 墩柱由专业施工班组进行施工,施工管理人员必须具有类似桥梁工程管理经验,现场设置施工负责人、技术负责人、质检负责人、安全负责人、试验负责人及材料设备负责人等主要机构。 计划安排5 个施工班组,每个班组计划48 人,其中钢筋工人数20 人,砼工8 人,模板工20 人,机械班8 人,电工班2 人。 2.2设备材料准备情况 根据墩柱工程数量及施工进度计划安排,配备技术先进、种类齐全的施工机械设备,做到配套合理、满足工程进度和质量标准的要求。并考虑设备完好率和雨季、夜间施工等不利因素影响而需增加的设备数量,

桥梁施工专项方案

桥梁施工专项方案 6.5.1桥梁主要工作量 详见桥梁设计施工图纸。 6.5.2桥梁总体施工程序 前期桩基工程施工完毕(包括搭设水上平台等工作)→承台、墩身及盖梁施工(包括主墩承台围堰、排水及清淤,承台、墩身、盖梁钢筋砼现浇及预应力体系,支座安装等)→上部结构施工(包括引桥预应力箱梁的预制、安装及三跨预应力砼变截面连续箱梁现浇施工等)→桥面系施工(包括桥台后路基处理,桥台搭板现浇,桥面铺装层,栏杆基座、缘石浇筑,人行道板安装,栏杆安装等)。 6.5.3承台、墩身及盖梁施工 主墩承台为两个分离的单侧园端型,长16.2米,宽6.5米,厚2.5米,砼标高为C25。墩身为双侧园端型,长13.5米,宽2.5米,高3.383米,砼标号为C30。 边墩承台为方哑铃型,长33.2米,宽2.5-6.5米,厚2.0米,砼标高C25,墩身为四柱式矩型墩身,每个立柱断面为2.0*1.4米,砼标高为C30。盖梁为L型预应力砼高低盖梁,高度分别为1.7m和2.8m,砼标号为C40。

引桥边墩承台为矩形,长33.2米,宽2.7米,厚1.5米,砼标高为C25。墩身为四柱式矩型墩身,每个立柱断面为2.0*1.2米,砼标号为C30,盖梁为预应力砼盖梁,高度分别为1.5米,宽度2.0米,砼标号为C40。 1、工艺流程图:(如图) 施工工艺流程图 2、桥梁围堰、清淤 依据设计图文件,结合水下一般施工方法,使承台的质量既能得到有效的保证,又能使工程进度得到控制,我们安排桥梁主墩承台外侧形成围堰施工方法考虑,其余边墩及引桥边墩施工为岸上旱地施工。 围堰长度约45米,宽约12米,采用梢径φ14桩长6米双排圆

桥梁桩基施工方案

一、编制依据: 1、国家、交通部现行的法律、法规、设计规范、施工规范、验收标准、规则等; 2、上海千年城市规划工程设计股份有限公司《两阶段施工图设计》; 3、桥梁现场实际情况。 二、编制原则: 1、遵循合同文件标准条款的原则,积极响应合同文件的各项条款,严格执行合同文件的规定,标准统一,格式规范。 2、遵循设计文件、规范和质量验收标准的原则。在编写主要工程项目施工方法和技术措施中,严格按设计标准、现行规范和质量验收标准办理,正确组织施工,确保工程质量优良。 3、坚持实事求是的原则,在制定施工方案中,充分发挥我单位、施工的优势和专业化、机械化联合作业的特点,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本项工程的建设,确保施工组织的先进性和合理性。 4、坚持遵循“GB/T19002-1994 ISO9002:1994生产、安装和服务的质量保证模式和由此编制的质量体系文件,优质、高效、重信、守诚,完成业主要求的质量目标。 5、坚持施工过程严格管理的原则。在施工过程中,严格执行业主及监理工程师的指令。 6、重视特殊工程地质、水文地质,建立以地质工作内容为先导、以量测为依据的信息化施工管理体系。

7、重视生态环境,在施工期间保证不发生水土流失,保证不破坏当地环境。贯彻执行国家和当地政府的方针政策,遵守法律法规,尊重当地的民风民俗。 三、工程概括 1、工程简介 白沙县牙港桥改建工程是2015年海南省公路网结构改造项目之一。该项目位于白沙县牙叉镇芭蕉村,因松涛水库蓄水,原桥桥面已经长期淹没在水面下,严重影响人民群众的安全出行,因此需要对原桥进行拆除重建。重建桥梁上部结构采用4-30米预应力混凝土小箱梁,全长130.00米;桥梁宽8.5米,下部结构采用u型桥台,柱式桥墩,墩台均采用桩基础;桥梁荷载等级采用公路-I 级,设计洪水频率为1/50,按6度抗震设防措施等级进行抗震设防。该项目总造价为1322.55万元,施工方已于2016年8月入场,项目建成后,使沿线1个行政村,3个自然村及白沙农场十一对的912人直接受益。 2、工期 拟开工日期2016年10月18日,完工日期2016年12月3日。 四、施工准备 1、施工技术人员认真复核图纸,并严格按照施工规范进行技术交底,并明确了质量、安全、工期、环保等要求;钢筋、水泥、砂、碎石、泥浆等材料均已到场并通过检验,满足施工需要。 2、施工放样已完成,且经过检验,精度满足规范要求。 4、泥浆循环系统已完成,拌制的泥浆经检验符合规范要求。 5、按照设计资料提供的地质剖面图,选用适当的钻机和泥浆;钻机就位前,应对施工场地与钻机座落处进行平整和加固,并对主要机具的安装,配套设备的就位及水电供应的接通等钻孔各项准备工作进行检查。 6、钢筋笼加工机具、班组已到位并完成现场钢筋笼制作技术交底。 7、砼施工配合比已调配完成,砼拌和站调试完毕,可随时供应砼。 8、沿桥走向设置一条施工便道,每个墩位设一工作平台,须能满足钻机就

桥梁墩柱施工方案

目录 一、编制依据 ........................................................................................................... - 2 - 二、工程概况 ........................................................................................................... - 2 - 三、施工准备 ........................................................................................................... - 3 - 四、施工工艺流程 .................................................................................................. - 5 - 五、具体施工方案 .................................................................................................. - 5 - (一)施工准备工作.............................................................................................. - 5 -(二)桥墩施工....................................................................................................... - 6 - 1.脚手架工作平台 ................................................................................................... - 6 - 3.模板施工 ................................................................................................................ - 7 - 4.混凝土浇筑............................................................................................................ - 8 - 5.混凝土养生............................................................................................................ - 9 - 六、质量保证措施 .................................................................................................. - 9 - 1.工序及班组质量保证措施.................................................................................. - 9 - 2.分项、分部工程质量保证措施......................................................................... - 9 - 3.混凝土浇注质量控制措施.................................................................................. - 9 - 4.钢筋加工及安装的质量控制措施.................................................................. - 10 - 5.防止质量通病的关键技术措施...................................................................... - 11 - 七、安全保证措施 ............................................................................................... - 12 - 1.安全管理制度措施: ....................................................................................... - 12 - 2.安全管理组织措施: ....................................................................................... - 13 - 3.施工机械作业安全措施:............................................................................... - 13 - 4.用电作业安全措施: ....................................................................................... - 13 - 5.支架施工安全措施............................................................................................ - 13 - 6.高空作业安全措施............................................................................................ - 14 - 八、环境、文明施工保护的主要措施.......................................................... - 14 - 一、编制依据 1.广东省龙川至怀集公路第TJ17标段《两阶段施工图设计》; 2. 广东省龙川至怀集公路连平至英德段工程建设标准化管理规定;

(完整版)桥梁工程专项施工方案方案

大冶市火车站金桥三路工程桥梁工程专项施工方案 编制人: 技术负责人: 审批人: 编制单位:江西省宏发路桥建筑工程公司 编制日期: 2017年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章桥梁施工专项方案 (5) 第四章工程质量保证措施 (16) 第五章安全保证措施 (20) 第六章文明施工措施和环境保护措施 (22) 第七章特殊季节施工措施 (24)

第一章编制依据 本桥梁工程专项施工方案的编制是以我公司现有的施工技术力量和历年来的施工经验为基点,统筹考虑土方开挖存在的施工方案,施工工艺,现场布置。主要编制依据如下所示: 1、大冶市火车站金桥三路工程施工招标文件及施工合同; 2、施工设计图、勘察报告书以及有关设计勘察文件; 3、现场实际踏勘所了解的情况; 4、《市政公用工程设计文件编制深度规定》 2013年版 5、《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011) 6、《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011) 7、《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ 139-2010) 8、《市政工程勘察规范》(CJJ 56-2012) 9、《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012) 10、《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012) 11、《城市道路路线设计规范》(CJJ 193-2012) 12、《城市道路路基设计规范》(CJJ 194-2013) 13、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 14、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2015) 15、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004) 16、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007) 17、《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) 18、《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)

桥梁桩基施工方案48849

桥梁桩基施工组织方案 一编制依据 1.玛尔挡水电站左岸对外交通工程第Ⅰ标段招标文件项目专用本; 2.玛尔挡水电站左岸对外交通工程第Ⅰ标段投标书; 3.玛尔挡水电站左岸对外交通工程第Ⅰ标段《两阶段施工图设计》; 4.《公路桥涵工程施工技术规范》2000版; 5.《公路工程质量检验评定标准》2005版; 6.我单位施工类似工程积累的技术和管理经验。 二编制原则 1.保证工程质量、保证工程进度; 2.合理编制施工计划、并据此配备劳动力、机械设备等资源; 3.采取平行、流水作业组织施工,科学合理安排各项工序; 4.坚持专业化施工,安排经验丰富的施工队伍进场。 三工程概况 本标段主要工程内容为4座桥,其中,黄河大桥桩基69根,瓦当沟桥桩基8根,捏仁沟桥桩基18根,旗上沟桥桩基20根。全线桩基共计115根,其中,水下桩基27根,陆上桩基88根。 四临时工程规划 根据本标段的实际情况,各施工作业队沿线路附近设营,搭建活动板房作为办公和生活用房;进场后利用既有道路接入施工场地,部分地段需要新修施工便道,便道宽6米,采用泥结碎石施工。 五施工组织机构人员安排 桥梁桩基的施工任务由项目部统筹安排,项目部安排一名分管领导亲自抓,相关业务部门配合,项目部统一管理,保证各种作业人员人人有证。 六工程进度计划 为了实现工期目标和成本目标管理,对工期实行分阶段控制,进行节点控制。 施工准备:2010.9.8~2011.2.28;

黄河大桥:水中桩基2010.10.21~2011.6.30; 陆上桩基2011.2.28~2011.7.30; 其他桥梁下部构造:2011.3.1~2011.8.30; 七施工方案 工期紧,任务重,为保证安全优质高效地完成桩基施工任务,根据各类型桩机施工方法、工艺及地基基础施工项目特点,钻孔桩基础采用冲击钻机成孔的方法。结合现场实际情况,制定了水下桩基和陆上桩基两种施工方案: 钻孔桩施工工艺流程图

墩柱施工脚手架搭设方案

墩柱施工支架搭设方案 一、编制说明 (一)编制围 南川至道真高速公路段(第2合同段:K8+500~K16+)桥梁墩柱工程。(二)编制依据 1、市交通规划勘察设计院设计的南川至道真高速公路段(第2合同段K8+500~K16+)两阶段施工图设计文件(第三册)、合同文件等; 2、本合同段实施性施工组织设计文件以及我单位类似工程的施工技术积累; 3、现场踏勘的实际情况、现有施工环境和施工条件; 4、现行有关施工技术规、验收标准: (1)《公路桥涵施工技术规》 JTG/T F50-2011 (2)《工程测量规》 GB50026-2007 (3)《市高速公路施工标准化指南》渝交委[2013]85号 (4)《公路工程施工安全技术规程》 JTJ 076-95 (5)《市公路工程质量控制强制性要求》 (6)《市公路工程安全控制强制性要求》 (三)编制原则 本方案使用南道高速TJ2工区围各大中型桥梁圆形墩柱支架搭施工,作为各墩柱支架搭设的主要依据,本方案计算主要针对本标段最不利位置或墩高较大的支架计算,其余墩高相对较小的支架可以根据本方案参照布置设计。 1、确保工期的原则 优化资源配置,按计划分期分批组织施工,科学、合理地安排各项目的施工工序与衔接,保证施工连续均衡有序地进行。工程进度安排充分考虑征地拆迁、气候和季节对施工的影响,确保施工工期。 2、安全第一、预防为主的原则

确立安全工作目标、完善规章制度、严格按照ISO18001:2011标准制定的职业健康安全体系运作,层层签订安全生产责任状,强化安全教育、狠抓安全交底和现场各项制度、措施的落实,确保安全生产目标的实现。 3、科学组织管理的原则 从实际出发,运用网络计划流水作业法,作到布局合理、突出重点、全面展开、协调有力;正确选用施工方法,科学组织,均衡生产。在实事求是基础上,力求技术先进、科学合理和经济适用。 4、文明施工,注重环保的原则 严格遵守国家法律,认真落实公路工程建设行政主管部门对本项目的文明施工、环保、安全、卫生、健康等相关管理条例,采取有效的控制措施,对扬尘、噪声、施工弃渣等进行全面控制,尤其要防止施工造成的水土流失,减少工程施工对河道的污染。做到文明施工、保护生态环境,树立良好的工程形象。 二、工程概况 南道高速公路TJ2工区起于南川区三泉隧道出口,止于马咀隧道进口。里程围:K8+500~K16+,全长7353米。桥梁分别为代家湾大桥、半河中桥、三和园大桥、龙塘井大桥、长坝大桥、杜家咀大桥、老道班大桥、天井湾大桥、电站1#大桥、电站2#大桥、石板沟2#大桥、贾家林大桥及山王坪互通主线桥、山王坪互通A匝道桥,全线墩柱主要为φ1.5m、φ1.8m、φ2.0m、φ2.2、φ2.3m以及2.55m×2.55m方墩。 墩柱支架搭设主要采用双排或三排支架,另外仅靠支架外侧另外搭设人字形钢管架,主要用于施工操作人员上下通道使用。垂直运输根据现场情况采取塔吊或卷扬机吊运。 三、材料选用

桥梁墩柱模板专项施工方案

桥梁墩柱模板专项施工方案

1、编制依据 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《钢结构设计手册(上册)(第三版)》 2、工程概况 本桥桥址位于重庆市南岸区茶园新区HC23号路,起止桩号为K0+880.891、终点桩号为K0+925.891,共14个墩台,桥梁上部采用1x35米预应力T梁,全桥共长45m。模板采用整体定型钢模板,墩身模板安装前,在墩身四周搭设钢管脚手架、施工平台及爬梯,钢管脚手架闭合,要有足够的刚度及稳定性满足施工荷载。根据墩身截面尺寸变化规律加工成不同模块周转使用。为保证混凝土外观质量美观,模板采用每节高?m,另外根据墩高不同配不同的调整节模板。为保证模板有足够的刚度和强度,模板背带采用[10槽钢,桁架加固,面板采用6mm厚优质冷轧钢板。模板在专业厂家制作,制作时在平台上的胎具控制下做整体施焊以保证其整体刚度及几何形状。墩顶检查凹槽模板按设计尺寸同时定型加工。钢模节片之间采用企口工艺,使用螺栓联接,节间隙用双面海绵胶条密封,以防砼施工时漏浆。 3、模板施工工艺 1、施工准备 准备一块比较平整的足够大的场地组拼模板,组拼模板所用到的起重设备要到位,螺栓连接所用的扳手也要准备好,清点好模板组拼所用的配件和标准件,为模板拼装做好准备。 2、模板安装 首先根据模板规格编号,模板按顺序组拼。先用砂浆或木方将地面找平,吊装第一块平面模板,然后安装相邻的圆弧模板,对好位臵后带上连接螺栓。若模板拼缝处局部有错台,需用钢筋撬棍放臵在边框长孔中调节,直至错台消失,然后用撬杠将两块模板移平齐,先拧上一个螺栓,然后逐个拧紧其它螺栓。模版示意图如下图:

3、模板拆卸 模板由上至下分片拆卸,吊装要小心不要将模板碰伤,刮破及斜拉导致模板变形需修复的行为。拆除模板需分类码放整齐,堆放时各个模板应保持最大接触面码放整齐平稳,最高可码放5层以防止模板变形。 4、模板保养及维修 模板面板正面必须除锈后刷好脱模剂。脱模后应将模板板灰渣清理干净,涂刷脱模剂后待用。在使用过程中及堆放时应避免碰撞,防止模板倾覆。模板使用后检查有无过大变形及损坏,并及时维修。 4.施工安全方案 1、危险因素及其应对措施 重大危险源的识别: 桥梁高墩柱的施工因地形和地质、水文条件的复杂,有时候作业人员的素质较低,因此属高风险和易发生安全事故的施工作业。从人、机、料、方法、环境等因素综合分析,识别确认以下几个危险源: 1.1高处坠落伤害:由于是属高空作业,如何防止坠落是此项安全生产活动中预防的重点。 1.2物体打击伤害:在高空作业过程中,所使用的材料及工器具有可能跌落而击伤处在下面的作业人员。 1.3模板胀裂坍塌:在施工过程中由于模板使用不当,支撑失效,而导致胀裂、坍塌伤及作业人员。 1.4触电伤害:包括两部分触电伤害。一部分是由于临时用电线路损坏及未按规范要求使用临时用电而造成触电;另一部分是由于在雷雨季节未能在雷雨来临前撤离而导致雷击。 1.5脚手架坍塌:没有按要求进行脚手架搭设或在使用过程中没有对其基础、扣件、支撑进行及时检查而发生坍塌,伤及作业人员。

相关文档