1、按风管系统工作压力划分,风管系统可分为低压系统、中压系统和高压系统。其中系统工作压力小于等于(C )Pa为低压系统。

A、300

B、400

C、500

D、600

2、按材质分类,下列那种风管不属于金属风管?( D )

A、镀锌钢板风管

B、不锈钢风管

C、铝板风管

D、玻璃钢风管

3、砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的( B )倍。

A、1.2

B、1.5

C、2.0

D、3.0

4、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过(C )m,并不得有死弯及塌凹。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

5、圆形金属风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于(B )mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施。

A、1000

B、1250

C、1500

D、2000

6、法兰螺栓及铆钉的间距,低压和中压系统风管应小于或等于(C )mm。

A、50

B、100

C、150

D、200

7、截面积大于( B )m2的风阀应实施分组调节。

A、1.0

B、1.2

C、1.5

D、2.0

8、圆形风管无法兰连接采用承插连接形式时,要求插入深度大于(C )mm且有密封措施。

A、20

B、25

C、30

D、40

9、防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于(B )mm。

A、100

B、200

C、1000

D、2000

10、输送空气温度高于70℃的风管,其法兰垫料的材质应采用(A )。

A、石棉绳

B、石棉橡胶板

C、闭孔海棉橡胶板

D、密封胶带

11、过滤器与框架之间、框架与空气处理室的围护结构之间应(D )。

A、平整

B、留出空隙

C、设置垫料

D、严密

12、对于工作压力大于(C )MPa及在空调水系统主干管上起切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。

A、0.5

B、0.8

C、1.0

D、1.5

13、通风与空调工程施工质量的保修期限,自竣工验收合格日起计算为(B )采暖期、供冷期。

A、一个

B、二个

C、三个

14、硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于(B )mm时,其风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm。

A、400

B、500

C、600

D、800

15、采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位置应正确;各个隔振器的压缩量,应均匀一致,偏差不应大于( B )mm。

A、1.0

B、2.0

C、5

D、10

16、冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,为(C )倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。

A、1.1

B、1.2

C、1.5

D、2.0

17、冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于( D );软管连接的长度,不宜大于150mm。

A、2‰

B、3‰

C、5‰

D、8‰

18、通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于(C )h,通风、除尘系统的连续试运转不应少于2h。

A、2

B、5

C、8

D、24

19、输送空气温度高于(B )℃风管,应按设计规定采取防护措施。

A、60

B、80

C、100

D、150

20、矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于(B )mm时,必须设置弯管导流片。

A、400

B、500

C、600

D、800

21、风管垂直安装,支、吊架的间距应不大于(A )m且每根立管的固定件不应小于2个。

A、4

B、3

C、5

D、6

22、当水平悬吊的主、干风管长度超过(B)m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

A、15

B、20

C、30

D、40

23、通风机的传动装置外露部分应有防护罩,当风机的进口或进风管路直通大气时,应加装(C )或采取其他安全措施。

A、防雨罩

B、防尘罩

C、防护罩(网)

D、活动百叶格

24、固定通风机的地脚螺栓,除应带有垫圈外,并应有(B )。

A、螺母

B、防松装置

C、橡胶垫

D、防腐措施

25、管道压力试验时,当压力升到试验压力后,稳压10min,压力下降不得大于(B )MPa。再将系统压力降到工作压力,外观检查无渗漏为合格。

A、0.01

B、0.02

C、0.05

D、0.1

26、在下列场合必须使用不燃绝热材料:电加热器前后(B )mm的风管和绝热层;穿越防火隔墙两侧(D )mm范围内风管、管道和绝热层。

A、500

B、800

C、1000

D、2000

27、硬聚氯乙烯风管的直段连续长度大于(B )m,应按设计要求设置伸缩节;支管的重量不得由干管来承受,必须自行设置支、吊架。

A、15

B、20

C、30

D、40

28、消声器的穿孔板应平整,孔眼排列均匀,不得有(D ),穿孔率应符合图纸规定

A、穿孔

B、连体

C、内凹

D、毛刺

29、在防火分区的风管应(C )。

A、顺气流

B、逆气流

C、加设防火阀

D、加设风阀

30、风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的(D )倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格。

A、1.1

B、1.15

C、1.2

D、1.5

31、通风与空调系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于(B )。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

32、防排烟系统柔性短管的制作材料必须为(B )。

A、难燃材料

B、不燃材料

C、难燃B1级

D、可燃材料

33、低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为(A ),且不得少于1个系统。

A、5%

B、10%

C、20%

D、100%

34、风管、部件和设备的绝热工程施工应在(A )进行。

A、风管系统严密性试验合格后。

B、风管系统安装完毕。

C、质量检验合格后。

D、无需试验监理的认可后。

35、带有防潮层的绝热材料的拼缝应采用粘胶带封严,粘胶带的宽度不应小于(C )mm。

A、30

B、40

C、50

D、60

36、工作压力大于(C )Pa的调节风阀,生产厂应提供强度测试合格的证书(或试验报告)。

A、500

B、800

C、1000

D、1500

37、中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为(C)%。且不得少于1个系统。

A、5

B、10

C、20

D、100

38、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于(C )mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

A、1.0

B、1.5

C、1.6

D、2.0

39、连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用(B )。

A、难燃材料

B、耐热不燃材料

C、难燃B1级

D、可燃材料

40、当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于( B )处为合格。

A、15

B、16

C、18

D、20

41、安装通风机隔振器的地面应平整,各组隔振器承受负载的压缩量(A )。

A、应均匀

B、必需相同

C、应小于2/3的最大压缩量

D、不得偏心

E、不得歪斜

42、风管支、吊架安装,当水平悬吊的主、干风管长度超过( B )m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

A、10;

B、20 ;

C、30 ;

D、40。

43、空调水系统镀锌钢管安装不得采用( C )。

A、冷弯;

B、镀锌成品弯头;

C、热煨弯。

44、安装室外风管立管的固定拉索严禁拉在( A )。

A、避雷网上;

B、建筑女儿墙上;

C、建筑物外墙上。

45、空调水系统在保温管道上的各类手动阀门手柄不得( B )。

A、向上

B、向下

C、向左

D、向右

46、风管与砖墙、混凝土风道的连接接口,应( B )气流方向插入。

A、逆着

B、顺着

47、空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成书面验收文字记录。参加检查验收人员为(C )。

A、建设、监理

B、建设、监理、施工

C、建设、监理、施工、厂商

D、监理、施工、厂商

48、空调水系统管道穿越墙体或楼板处应设( A )套管,管道接口不得置于套管内。

A、钢制;

B、塑料;

C、柔性塑料;

D、橡胶。

49、住宅工程各类保温(绝热)材料耐火等级必须符合设计要求。材料在进场后应对其材质、规格、密度和厚度以及阻燃性能进行抽检,同品牌、同批次抽检不得少于2个规格,(B )进行复试。

A、委托监理单位;

B、有异议时可见证取样委托法定检测单位;

C、委托建设单位;

D、委托施工单位。

50、住宅工程通风与排烟工程竣工验收前,应由( A )单位检测,并出具检测报告,检测结果不合格的应重新进行调试,直至合格。

A、有通风空调检测资质的检测

B、监理

C、建设

D、施工

51、防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关( D )标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。

A、建筑产品;

B、行业产品;

C、新产品;

D、消防产品。

52、( D )必须符合有关消防产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。

A、止回阀

B、排风罩

C、调节阀

D、防火阀和排烟阀(排烟口)

二、多项选择题

1、组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行下列哪些试验(BCD )?

A、吹污

B、气密性试验

C、真空试验

D、充注制冷剂检漏试验。

2、硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于(C )mm、保冷时不应大于( A )mm,并用粘结材料勾缝填满。

A、2

B、3

C、5

D、10

3、空调系统综合效能试验包括下列哪些项目(AB )。

A、室内噪声的测定

B、室内温湿度的测定

C、系统总风量的测定

D、空调冷热水总流量的测试。

4、消声器、消声弯管均应设(AC ),其重量不得由两端风管承担。

A、支架

B、单独吊架

C、吊架

D、防晃支架

5、燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和压力试验应为(AB )。当燃气供气管道压力大于0.005MPa时,焊缝的无损检测的执行标准应按设计规定。当设计无规定,其采用超声波探伤时,应全数检测,以质量不低于Ⅱ级为合格。

A、压缩空气

B、氮气

C、水

D、煤气

6、中、低压系统金属风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于(D );高压系统金属风管不得大于(B )。矩形金属风管法兰的四角部位应设有螺孔。非金属风管法兰的螺栓孔的间距不得大于(C )。

A、80mm

B、100mm

C、120mm

D、150mm

7、通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目(AB ):

A、设备单机试运转及调试。

B、系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

C、带生产负荷的综合效能测定。

8、矩形风管边长大于或等于(A )mm和保温风管边长大于或等于(B )mm。且其管段长度大于(D )mm时均应采取加固措施。

A、630

B、800

C、1200

D、1250

A、400

B、500

C、300

D、450

9、风管安装,支吊架不得设置在(ABCD )处。

A、风口

B、风阀

C、检查门

D、自控机构

10、风管水平安装,直径或边长尺寸小于400mm,间距应不大于(A )m;大于或等于400mm,应不大于(B )m。

A、4

B、3

C、5

D、6

11、采用铝箔离心玻璃棉纤维板为保温材料的矩形风管及设备保温钉应均匀,其数量底面不应少于每m2(A)个,侧面不应少于(D )个。顶面不应少于( E )个,首行保温钉距风管或保温材料边沿的距离应小于(H )mm。

A、16

B、14

C、12

D、10

E、8

F、6

G、100

H、120

12、通风机试运转应无异常振动,滑动轴承最高温度不得超过(B ),滚动轴承最高温度不得超过(D)。

A、60

B、70

C、75

D、80

三、判断题(正确在括号中打“√”,错误在括号中打“×”)

1、通风与空调工程竣工的系统调试,应在建设和监理单位的共同参与下进行,施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。(√)

2、高压系统风管的严密性检验,应全数进行漏风量测试。(√)

3、设置弹簧隔振的制冷机组,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置。(√)

5、输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产车间时必须严密,并不得设置接口。(√)

6、通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应形成相应的质量记录。(√)

7、柔性短管应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应有防止结露的措施;用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。(√)

8、高效过滤器安装前需进行外观检查和仪器检漏。安装后,在调试前应进行扫描检漏。

(╳)

9、复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。(√)

10、燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且结合良好。(√)

11、镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。(√)

12、金属风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。(√)

13、柔性短管的长度,一般宜为150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠。(√)

14、管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。(√)

15、冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫,其厚度可小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面的宽度。(╳)

16、防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。(√)

17、通风与空调工程施工过程中发现设计文件有差错的,应及时提出修改意见或更正建议,并形成书面文件及归档。(√)

18、风管的密封,应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。(√)

19、风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。(√)

20、冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口的水色和透明度与入水口对比相近,无可见杂物),再循环试运行2h以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调机组相贯通。(√)

21、凝结水系统采用充水试验,应以不渗漏为合格。(√)

22、闭式系统管路应在最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀,在管路最低点应设置排水管及排水阀。(√)

23、复合材料风管采用法兰连接时,法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不

得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法。(√)

24、净化空调系统风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其他防腐措施,并不得采用抽芯铆钉。(√)25、斜插板风阀的安装,阀板必须为向下拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入。

(╳)

26、变风量末端装置的安装,应设单独支、吊架,与风管连接前宜做动作试验。(√)

27、安装在保温管道的各类手动阀门,手柄均不得向上。(╳)

28、防排烟系统联合试运转与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定。

(√)

29、空调系统使用的柔性短管应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。(√)

30、通风机的安装,调试时当每次停转后停留在同一位置上,叶轮旋转即为平稳。(×)

四、综合分析题

1、某工程通风与空调系统施工完毕(无净化要求)在单机试运转的基础上,作了无生产负荷的系统联合试运转的测定和调整,包括以下内容:

1)系统与风口的风量测定与调整。

2)空调系统不带冷热(热)源的试运转。

3)室内噪声的测定。

4)室内空气温度与相对湿度的测定与调整。

请问该测定与调整是否还有遗漏及其中有哪些项目是属于带生产负荷的系统联合试运转的测定和调整的内容?

答:⑴遗漏项目:设备单机试运转及调试;

⑵属于带生产负荷的系统联合试运转的测定和调整的内容:室内噪声的测定、室内空气温度与相对湿度的测定与调整。

2、现有一120m长接缝的中压系统风管,论述一下正确的漏光检测方法和评定方法,如该系统风管有11处漏光点,你将如何评判,如有不合格点你将如何进行修补措施。

答:⑴检测方法:漏光检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W 带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。

评定方法:当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m 接缝,漏光点不大于2 处,且100m 接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m 接缝,漏光点不大于1 处,且100m 接缝平均不大于8 处为合格

⑵该系统风管有11处漏光点,大于合格标准9.6点,该系统风管严密性不合格。

⑶应作密封处理或返修。

维修工考试试题(含答案)

水气工段维修工劳动竞赛理论考试试题 总分:100分时间:60分钟 姓名:职务分数: 第一题、填空题(每空分,共20分) 1、离心泵主要由(泵体)、(叶轮)、(密封)、(轴)、(轴封箱)等部件组成,有些离心泵还装有导轮、诱导轮、平衡盘等。 2、泵的常见故障分为(机械故障)和(水力故障)两类。流量不足、发生汽蚀等均为(水力故障)。泵不运转、轴承过热则属于(机械故障)。通常情况下,两种故障同时存在于一种现象中,如扬程不足、泵不出水或泵运行时存在异常振动及声音等。 3、机械密封弹簧的预压缩量一般为(4--6 )㎜。 4、联轴器对中检查及校正,要求达到:平行偏差不大于()mm(百分表指示值不大于);角偏差不大于()mm(百分表指示值不大于)。 5、游标卡尺是一种常用的量具,具有结构简单、使用方便、精度中等和测量的尺寸范围大等特点,可以用它来测量零件的(内径)、(外径)、(长度)、宽度、厚度、深度和孔距等,应用范围很广。 6、百分表是用来校正零件或夹具的安装位置检验零件的形状精度或相互位置精度的。使用百分表必须注意几点;使用前,应检查测量杆活动的(灵活性);测量零件时,测量杆必须(垂直)于被测量表面;不要使测量杆的行程超过它的(量程);不要使百分表受到剧烈的(振动)和(撞击),亦不要把零件强迫推入测量头下,因此,用百分表测量表面粗糙或有显着凹凸不平的零件是错误的。 7、螺杆式冷冻机由(螺杆压缩机)、(蒸发器)、(经济器)、(冷凝器)、(油分离器)、(节流阀)、(控制系统)组成。热水型溴化锂吸收式冷水机组包括:(吸收器)、(蒸发器)、(发生器)、(冷凝器)、溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵、自动抽排气装置及控制系统组成。 8、焊接就是通过(加热)或(加压),或者两者并用,使用或不使用填充材料,使焊件达到永久性的连接的方法。 9、零部件安装时涉及到配合,那么配合的类型分为(间隙)配合、(过渡)配合、(过盈)配合三种。 10、润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起(润滑)、(冷却)、(防锈)、(清洁)、(密封)和缓冲等作用。 第二题判断题,对的在后面括号内打√错的打×。(每题2分,共20分) 1、冷和热是同一个范畴的物理概念,都是物质分子运动平均动能的标志。日常生活中常说的热或冷是指温度高低的相对概念,是人体对温度高低感觉的反应。(√) 2、温度是描述热力系数系统冷热状态的物理量,它的高低反应物体内部分子无规则运动的剧烈程度,是标志物体冷热程度的参数,是物体状态的基本参数之一。(√) 3、蒸发是指液体表面分子汽化变成蒸汽分子的过程。(√)

中央空调基础知识-新手入门

一、空调常用单位换算 1、长度单位换算 英制单位:英尺ft(feet)、英寸in(inch) 1 in=25.4 mm 1 ft=1 2 in 1 ft =0.3048 m≈30.5 cm 1 m=3.281 ft 2、体积流量单位 CMH:cubic meter per hour CFM:cubic feet per minister 1 CFM = 1.699 CMH 3、功与能量的关系 能量=功×时间 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s) (1)能量单位: 国制:j、kj;英制:cal、kcal 1 j = 0.2388 cal (2)功率单位: 国制:w、kw;英制:kcal/h(大卡) 1 kcal/h = 1.163 w 1 kw = 860 kcal/h 习惯上的常用单位:马力(匹)HP、冷吨RT 1 HP = 735 w

1 RT = 3.516 kw =3024 kcal/h 说明: 1、冷吨:是一个英制的制冷量单位。 1冷吨就是在24小时内冻结1吨0℃的水变成0℃的冰,所需要的冷量。 美国是采用2000磅(907.2kg )作为一吨。因此1美国冷吨=12659 kj/h;即:1 RT=3.516kw 2、匹与制冷量的关系 在小型空调工程中1HP指给压缩机输入735W的功率所能产生的制冷量。与一般的功率单位匹意义是不一样的。这里的1HP 是根据能效比算出来的。 日本一般认为空调压缩机的能效比平均为3.4,则输入735W的电能所产生的制冷量为2500W。因此可以说1HP空调的制冷量相当于2500W的制冷量。小1匹一般为2200W,大1匹一般为2800W。 二、制冷原理 1、制冷原理及分类 空调用制冷技术属于普通制冷范围,主要是采用液体气化制冷法。(主要是利用液体气化过程要吸收比潜热,而且液体压力不同,其沸点也不同,压力越低,沸点越低。) 另外根据热量从低温物体向高温物体转移的不同方式,可分为:蒸气压缩式制冷、吸收式制冷。 对于蒸气压缩式制冷,其工作原理就是使制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等热力设备中进行压缩、放热、接流和吸热四个主要的热力过程,以完成制冷循环。 2、制冷剂 1)制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。 2)常用制冷剂 A、氨(NH3 R717)

通风空调工程常用材料与设备

通风空调工程常用材料与设备 (一)通风管道 通风管道是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装施工图预算的 主要部分。 1.通风管道的分类 通风管道按使用材料分为金属风管和非金属风管。金属风管包括钢板 风管(普通薄钢板风管、镀锌薄钢板风管)、不锈钢风管、铝板风管、复合钢板风管等。非金属风管包括硬聚氯乙烯板风管、玻璃钢风管、 炉渣石膏板风管等。此外还有由土建部门施工的砖、混凝土风道等。 通风管道按形状可分为圆形风管及矩形风管两大类。在一般情况下, 通风风管(特别是除尘风管)都采用圆形管道,空调风管多采用矩形 风管,高速风管适宜采用圆形螺旋风管。 通风管道按制作连接方法可分为咬口连接、铆钉连接和焊接。 2.风管的规格和厚度 为了最大限度地利用板材,实现风管制作、安装机械化、工厂化,确 定了统一的通风管道规格和厚度(见《通风与空调工程施工质量验收 规范》(GB50243-2002))。 3.风管的安装 风管的连接方法有法兰连接和无法兰连接两种。法兰连接主要用于风 管与风管或风管与部、配件间的连接。法兰拆卸方便并对风管起加强 作用。法兰按风管的断面形状,分为圆形法兰和矩形法兰。法兰按风 管使用的金属材质分为钢法兰、不锈钢法兰、铝法兰。圆形风管无法 兰连接形式有承插连接、芯管连接及抱箍连接;矩形风管无法兰连接 形式有插条连接、立咬口连接及薄钢板法兰弹簧夹连接。软管连接主 要用于风管与部件(散流器、静压箱、侧送风口等)的连接。

通风管道沿墙壁或柱子敷设时,经常采用托架来支撑风管。当风管敷 设在楼板或桁架下面离墙较远时,一般采用吊架来安装风管。垂直风 管可用立管夹进行固定。 4.通风管道的检测 风管安装连接后,在刷油、绝热前应按规范进行检测。通风管道检测 包括风管漏光法和漏风量测试两部分。 验收规范规定:低压系统的严密性检验宜采用抽检,抽检率为5%,且 抽检不得少于一个系统,在加工工艺及安装操作工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光法检测不合格时应按规定的抽检率做漏风 量测试。中压系统的严密性检验,应在漏光率检测合格的条件下,对 系统风管漏风量测试执行抽检,抽检率为20%,且抽检不得小于1个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。 (二)通风工程主要设备和部件 1.通风机 常用的通风机有:一般用途通风机、排尘通风机、高温通风机、防爆 通风机、防腐通风机、防排烟通风机、屋顶通风机和射流通风机。 2.风阀 通风空调系统中的风阀主要用于启动风机,关闭风道、风口,调节管 道内空气量,平衡阻力等。调节阀安装于风机出口的风道、主干风道、分支风道上或空气分布器之前等位置。通风空调工程中根据调节阀的 作用不同,有多叶调节阀、防火阀、蝶阀、止回阀、矩形风管三通调 节阀、密闭式斜插板阀和启动阀等。 3.风口 风口是通风系统的重要部件,其作用是按照一定的流速,将一定数量 的空气送到用气的场所,或从排气点排出。通风(空调)工程中使用

通风工考试试题带答案

一、选择题(每题1分,共20分) 1、试探矿井下有没有发生冒顶事故先兆的方法有三种:木楔法,_____,振动法。( ) A.敲帮问顶法 B.爆破法 C.测压法 2、矿井煤层中涌出的各种有害气体中,_____约占80—90%。( ) A.一氧化碳 B.沼气 C.氮气 3、矿井下沼气多了,就相对的减少了大气含氧量,若含氧量减少到_____以下,人就会因缺氧而死亡。( ) A.18% B.15% C.12% 4、下列哪项不属于煤矿粉尘的危害?( ) A.爆炸 B.矽肺 C.心脏病 5、新工人人矿前,必须经过_____检查,不适合从事矿山企业的,不得录用。( ) A.技术 B.健康 C.文化 6、局部通风的主要目的是_____。( ) A.将有害物质从产生处抽走 B.将有害物质稀释 C.防止空气中的有害物质进入工作场所7、每个生产矿井至少要有_____个独立的、能上下人的、直达地面的安全出口。( ) A.1 B.2 C.3 8、矿井下带电检修或移动电气设备容易产生火花,引起_____。( ) A.机械故障 B.人员烫伤 C.瓦斯或煤尘爆炸 9、矿井下带电检修或移动电气设备,因为环境潮湿容易_____。( ) A.触电 B.出现机械故障 C.滑倒 10、除了小型非沼气矿井,每个矿井应采用_____的通风系统,保证井下作业场所有足

够的风量。( ) A.自然通风 B.机械通风 C.都可以 11、矿井应该有_____的防水、排水系统。( ) A.地面 B.井下 C.地面和井下 12、防止瓦斯积聚的基本措施是什么?( ) A.加强通风 B.戴防毒面具 C.控制开采速度 13、常用的测定瓦斯的仪器有瓦斯检测灯和_____。 ( ) A.测氧仪 B.温度计 C.瓦斯检查器 14、井下防水措施要做到“探、放、隔、截、_____”五个字。( ) A.追 B.堵C.引 15、“_____、漏电、过电流”被称为井下低压安全供电的“三大保护”。( ) A.接地 B.断接 C.双绝缘 16、煤矿安全生产必须消灭_____照明。( ) A.防爆 B.明火 C.自然 17、在矿井中不合理的通风有串联风、_____、不符合规定的下行风、循环风和扩散风。 ( ) A.自然风 B.主流风 C.老塘风 18、相邻矿井之间,矿井与露天矿之间,矿井与老窑之间,应该留有足够的_____。( ) A.空间 B.通道 C.安全隔离矿柱 19、开采放射性矿物的矿井,应该采取_____。 ( ) A.后退式回采 B.前进式开采 C.双向开采

通风队通风工技术比武试题及答案.

《矿井通风工》技术比武试题库一 第一部分是非题 1、立井开拓适用于井田内煤层埋藏较深的情况下() 2、开采水平与阶段的范围是一样的() 3、通风属于钻眼爆破法掘进的辅助工序() 4、机械化掘进使巷道支护和挖水沟也实现了机械化作业() 5、可以将采区的上山分为两段,一段进风,一段回风() 6、开采有瓦斯喷出或有煤与瓦斯突出的煤层,只有经批准才准许串联通风() 7、开采瓦斯喷出、煤与瓦斯突出危险的采煤工作面时,必须制定安全措施,经批准可以只有一个安全出口() 8、风硐是连接通风机装置和风井的一段巷道() 9、风桥前后各5米内巷道支护应良好,无杂物、积水、淤泥() 10、风量在20m3/s时,采用混凝土风桥() 11、在测风站前后5米内,巷道断面应保持一致、采用一种支护形式() 12、风门地点前后5米内巷道支架完好,无片帮冒顶处() 13、维修巷道时首先要检查维修巷道的通风与瓦斯情况() 14、巷道维修工作应由里向外逐段依次进行() 15、斜巷维修时,一般应由上而下进行,并有安全措施() 16、处理冒顶维修工作时,应设专人观察顶板,发现情况立即撤人() 17、空气温度为20℃指的是绝对温度() 18、空气湿度为68%指的是相对湿度() 19、氧气是化学性质很活泼的气体() 20、当空气中氮气含量过多时会使氧气浓度降低,使人因缺氧而窒息() 21、氮气不助燃,也不能供人呼吸() 22、煤矿井下的氢气不是有害气体() 23、日产1t 煤所涌出的瓦斯量叫相对瓦斯涌出量() 24、相对瓦斯涌出量的单位是m3/t() 25、矿井的绝对瓦斯涌出量越大,相对瓦斯涌出量也一定越大() *26、矿井瓦斯等级分为低瓦斯矿井和高瓦斯矿井两种() *27、矿井气候条件是指井下空气的温度() *28、空气温度高、湿度大、风速小时,人体的散热能力减弱() *29、标高越高,大气压力越大() *30、动压永远为正值() *31、两测点的风速相同,则两测点的动压相等() *32、抽出式通风矿井中,空气中的相对压力均为正值() *33、压入式通风矿井中,空气的相对压力均为正值() *34、基准面取的越低,某断面的位压越大() *35、基准面不同,某断面的位压有正值也可能有负值() *36、风流流经同一井巷中时,断面越大的地点,风速越大() *37、井巷断面积越大,摩擦阻力越小() *38、井巷断面突然扩大或缩小会产生局部阻力() *39、巷道中通过的风量越大,摩擦阻力就越大() *40、矿井反风就是把总风流方向迅速反转过来() *41、我国大多数矿井的采煤工作面采用下行通风() *42、上行通风的优点是工作面涌出的瓦斯被充分的稀释和排出()

维修工考试试题(A卷)(2)

物业维修工考试试题姓名__________ 一.填空题: 1.安全生产方针为()、()、综合治理。 2.消防安全“四个能力”为:检查消除火灾隐患能力; ();组织疏散逃生能力;()。 3.设备中具有代表性的部分是机器设备,机器设备由()、 转动部分、工作部分及()四部分组成。 4.安全电压()V以下较为安全,常用的安全电压为: ()。至少写出两个等级。 二.判断题: 1.安装钢锯条时,锯齿应向前方,并应尽量使锯条拉紧。() 2.发现有人触电时,应立即请示领导再拉电源开关。() 3.发现电机机械噪音加大和轴承处温升异常时,应检查电机轴承润滑 情况。() 4.清洗电动机械时可以不用关掉电源。() 5.当出口阀未开或开度小时,泵体可能会产生汽蚀现象。() 6.锂基脂使用温度范围:零下20度——120度。() 三、单项选择题: 1.关于润滑油的说法错误的是()。 A 润滑油具有冷却、冲洗、密封、保护等功能 B 润滑油使用前要经过三级过滤 C 水分增加润滑油的泡沫性,能够增强润滑效果 D 设备润滑时应该按规定时间给润滑部位加油,并定期换油

2.离心泵不上水的只要原因有()。 ①进水管和泵体内有空气②水泵转速过低③吸程太大④水流进出水管阻力损失过大 A ①③④ B ②③④ C ①②④ D ①②③④ 3.止回阀的作用是()液体倒流。 A 加快 B 阻止 4.生产设备中很多用到电动机,电动机的轴承保养加注油脂一般为()时间。 A 一年 B 两年 C 半年 D 一个月 四、简答题: 1.低压验电笔的使用方法 2.水嘴不出水主要原因及处理方法 五、画图题: 1.试画荧光灯原理图: 2.试画带电流互感器三相电度表接线图:

工业通风试卷及答案

工业通风试卷及答案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、名词术语 1、自然通风:指由自然因素作用而形成的通风现象,亦即是由于有限空间内外空气的密度差、大气运动、大气压力差等自然因素引起有限空间内外空气能量差后,促使有限空间的气体流动并与大气交换的现象。 2、粉尘:悬浮于空气中的固体和液体微粒称为气溶胶粒子,国内习惯上统称为粉尘。 3、全效率:含尘气流通过除尘器时,被捕集的粉尘量占进入除尘器粉尘总量的百分数称为除尘器的全效率,也叫除尘器的平均效率。 4、分割粒径:把除尘器分级效率为50%时的粒径称为分割粒径。 5、吸收:用适当的液体与混合气体接触,利用气体在液体中溶解能力的不同,除去其中一种或者几种组分的过程称为吸收。 6、全面通风:向整个房间通入清洁的新鲜空气进行通风换气,用清洁空气稀释室内含有有害物的气体,同时不断把污染空气排至室外,保持室内空气环境达到卫生标准。 7、局部排风:利用局部气流,是工作区域不受有害物的污染,以形成良好的局部工作环境。 8、置换通风:指利用下送上回的送风方式实现通风的一种新气流组织形式,它将新鲜空气直接送入工作区,并在地板上形成一层较薄的空气湖。所谓空气湖就是由较凉的新鲜空气扩散而成的,因室内的热源产生向上的对流气流,新鲜空气随其向房间上部流动而形成室内空气运动的主导气流。 9、分级效率:指除尘器对某一粒径或某一粒径范围的粉尘的除尘效率。

10、驱进速度:当静电力等于空气阻力时,作用在尘粒上的外力之和等于零,尘粒在横向作等速运动,这时尘粒的运动速度称为驱进速度。 二、简要回答以下问题 1、简述旋风除尘器的工作原理及速度分布情况。 答:(原理)含尘气流由切线进口进入除尘器,沿外壁由上行下作螺旋形旋转运动,这股向下旋转的气流称为外涡旋。外涡旋到达椎体(底)后,转而向上,沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。这股向上旋转的气流称为内涡旋。气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力的推动下,向外壁移动,达到外壁的尘粒在气流和重力的共同作用下,沿壁面落入灰斗。 (速度分布)(1)切向速度。外涡旋的切向速度随半径的减小而增加的,在内外涡旋交界面上达到最大。内涡旋的切向速度随半径的减小而减小的。旋风除尘器内某一断面上的切向速度分布规律可用下式表示: 外涡旋: c r v n t = 内涡旋: c v r ' t /= (2)径向速度。外涡旋的径向速度是内向的,内涡旋的径向速度是外向的,气流的切向分速度和径向分速度对尘粒的分离起着相反的影响。前者产生惯性离心力,使尘粒有向外的径向运动,后者则造成尘粒作向心的径向运动,把它推入内涡旋。由于内涡旋的径向分速度是向外的,内涡旋对尘粒仍有一定的分离作用。(3)轴向速度。外涡旋的轴向速度是向下的,内涡旋的轴向速度是向上的。 2、吸收过程双膜理论要点。

汽车维修中级工考试试题级答案

汽车维修中级工考试试题级答案

汽车维修中级工考试试题级答案 100(EQH105B型化油器供油装置调整时,可将主配剂针拧到底,再退回( )圈。 A、1(5,2 B、2(5,3 C、3(5,4 D、4,5 101(安装汽油泵时,泵壳体与缸体间衬垫厚度要( ) A、加厚 B、减小 C、适当 D、均可 102(在传统的点火系中,分电器的电容器的容量一般在( )范围内。 A、 O.15,O.25μF B、O.15,0.25pF C、0.15,O.25F D、O(15,0.25mF 103(离合器传动钢片的主要作用是( ) A、将离合器盖的动力传给压盘 B、将压盘的动力传给离合器盖 C、固定离合器盖和压盘 D、减小振动 104(东风EQ1092型汽车变速器共有( )个挡位。 A、3 B、4 C、5 D、6 105(桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为( )?。 A、0(15 B、020 C、0(25 D、0(30 106,汽车转向时,其内轮转向角( )外轮转向角。 A、大于 B、小于 C、等于 D、大于或等于 107(东风EQ1092型汽车采用的是( )驻车制动器。 A、盘式 B、鼓式 C、带式 D、后轮鼓式 108(桑塔纳2000型轿车后轮制动器制动蹄新摩擦片的厚度为5?,磨损极限为( )?。 A、O(3O B、0(25 C、0(35 D、O(2 109(汽车主减速器的主、从动圆锥齿轮之间,正确的啮合间隙为( )?。 A、0.15,0.4 B、 0.20,0.30 C、0.20,0.40 D、0.15,0.30 110(中心引线为负极,管壳为正极的二极管是( )。

工业通风基础知识测试题分解

工业通风基本基础知识测试题 一、填空题 1. 1标准大气压二101325 Pa二760 mr汞柱?10 m水柱。 2.全面通风应尽量采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风 达不到卫生要求时,则采用机械通风或自然和机械相结合的联合 通 风。 3.凡是散发有害物质的作业场所,应优先考虑布置局部通风系统。 4.全面通风的效果取决于通风换气量和车间内的气流组织两 个因 素。 5.排放污染物企业布置在当地夏季最小频率风向的被保护区域的上 风侧,符合防护距离要 求。 6.厂区总平面布置:生产区选择在易扩散污染物地段,布置在全年 最小风频的上风侧。非生产区布置在全年最小风频的下风侧,辅 助生产区布置在二者之 间。 7 . 高温车间纵轴与夏季主导风向夹角大于45°,热源尽量夏季主导 风向下风 侧。 8 . 当机械通风系统采用部分循环空气时,送入工作场所空气中有害气体、蒸汽及粉尘的含量,不应超过规定接触限值的30%。 9 . 夏季自然通风的进气窗其下端距地面不应高于 1.2m,以便空气直接吹向工作地点。冬季自然通风用的进气窗其下端一般不低于4m。如低于4m时,应采取防止冷风吹向工作地点的有效措 施。

10.当工作地点气温》35C时,应采取局部降温和综合防暑措施 11.高温的测量:常年从事高温作业,在夏季最热季节测量,不定期 从事高温作业,在工期内最热月测量;从事室外作业,在最热月 晴天有太阳辐射时测量。 12.当空气温度低于5C和高于35C、大气压低于98.8 kPa和高于 103业Pa在计算空气中有毒物质浓度之前,必先将采集的空气 体积换算为“标准采样体积”。 13.向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频风向的 被保护对象的上风侧。 14.厂区总平面布置:生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段。 15.高温、热加工车间或有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒 16.控制或消除有毒有害物质、保障达到接触限值的根本措施是去毒 害化或低毒害化。 17.设置集中供暖且有排风的生产厂房及辅助建筑物,应考虑自然补 风的可能性。当自然补风达不到室内卫生和生产要求或在技 术、 经济上不合理时,应设置机械通风系统。 排风罩按工作原理可分为密闭罩、柜式罩、外部罩、接收吸气罩、吹吸罩等:按用途可分为除尘罩、排毒罩等。 18.室内通风量的测定,通常采用示踪气体法,使用SF B作为示踪气体 时,其释放量以0.5?1g /m3为宜,使用CO作为示踪气体时,其 释放量以2?4g /m3为宜。 19.通风除尘管网在布置时,要考虑尽量减少弯头的数目,弯头的曲

汽车维修高级工考试试题及答案全

一、单项选择题(下列答案中只有一个正确的,请将正确答案的序号填在括号内) 1.用百分表检测气门杆直线度时,将气门杆转动一周,百分表摆差()为气门杆的直线度误差。() A.最大值 B.最大值 C.一半 D.两倍 2.在平板上放两个V型铁,将气门杆放在两个V型铁上,以百分表触头抵住气门杆中部,将气门杆转动一周,百分表摆差的一半为气门杆() A.平面度误差 B.圆柱度误差 C.平行度误差 D.直线度误差 3.圆度误差是同一径向截面最大半径与最小半径差值的() A.最大值 B.最大值 C.一半 D.两倍 4.()是同一径向截面最大半径与最小半径差值的一半。() A.平面度误差 B.圆度误差 C.平行度误差 D.直线度误差 5.()是径向不同截面最大半径与最小半径差值的一半。() A.平面度误差 B.圆柱度误差 C.平行度误差 D.直线度误差 6.利用能在紫外线照射下发光液体作为检测零件探伤的方法为() A.荧光探伤 B.磁力探伤 C.水压探伤 D.观察探伤 7.对于质量分布不均匀的高速旋转零件应进行()检测。() A.静平衡 B.力平衡 C.动平衡 D.速度平衡 8.使用后磨损轻微、不经修理尚可使用的零件称为() A.原件 B.待修件 C.报废件

D.可用件 9.将钢加热到某一温度,保温一定时间,然后在静止的空气中进行冷却的热处理方法称为() A.淬火 B.回火 C.退火 D.正火 10.将钢加热到某一温度,保温一定时间,然后快速冷却的热处理方法称为() A.淬火 B.回火 C.退火 D.正火 11.将淬火后的零件加热到某一温度,保温一定时间,然后在冷却剂中以一定的冷却速度进行冷却的热处理方法称为() A.淬火 B.回火 C.退火 D.正火 12.将钢加热到与淬火时相同的温度,保温一定时间,然后在炉内缓慢冷却的热处理方法称为() A.淬火 B.回火 C.退火 D.正火 13.()是碳素钢淬火时最常用的冷却剂。() A.水 B.油 C.酒精 D.防冻液 14.()是合金钢淬火时最常用的冷却剂。() A.水 B.油 C.酒精 D.防冻液 15.提高零件表面硬度错误的说法是() A.渗碳 B.氮化 C.液体碳氮共渗 D.浸泡 16.检测发动机汽缸时,其各缸直径之差不得超过()mm。 17.镗、磨发动机汽缸时,其圆度和圆柱度误差应小于()mm 18.变速器壳体平面的平面度误差应不大于()mm 19.变速器滚动轴承与轴承孔配合间隙的使用极限值为() 20.发动机活塞环的()可导致活塞环早期折断。() A.开口间隙过小 B.漏光度过小

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表。 表风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。(1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

2016年中级技工(通风工)考核试题及答案

通风工考试大纲 理论知识(单选、多选、判断) 一、单选 1.焊接是金属板材连接的主要方式之一,其中(D )用于矩形风管或管件的纵向闭合缝或矩形弯头、三通的转角缝。 A.搭接缝 B.对接缝C?搭接角缝 D.角缝 2.矩形法兰的两对角线之长应相等,其误差不得犬于( C )mm 。 A.2 B. 2.5 C. 3 D. 3.5 3 ?塑料圆风管加热成型的温度为(D )°Co A.80~100 B.100~120 C.110~130 D.130~150 4.板材拼接和圆形风管的闭合咬口采用(A )o A. 单(平)咬口 B. 单立咬口 C. 转角咬口 D. 按扣式咬口 5.圆形风管的三通,其夹角宜为(A )o A.15 °~60 ° B. 10° C. 65° D. 5° 6.化工环境中需要耐腐蚀的通风系统,风管材质常采用( A )板。 A.不锈钢 B.铝 C.镀锌钢 D.塑料复合钢 7当剪板机剪切金属板厚度<2. Smm 时,刀片刃口之间的空隙为( B ) mm o A. 0. 07 B. 0.1 C. 0.15 D. 0.20 8?设在空气处理室中的导风板夹角一般取(C ) o A. 45 0?90 0 B. 60 0?120 0 C. 90 0?150 0 D. 120 0?180 0 9?圆形风管咬口连接的法兰翻边量一般为(C ) mm o 10?当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,焊点间距不应大于 ( B )mm 。 A. 50 B. 100 C. 80 D. 150

11.当薄钢板风管大边尺寸为800~1250mm 时,可采用( B )做加固框 A. -25 x3 扁钢 B.Z25 x25 x4 角钢 C.Z30 x30 x4 角钢 D.Z36 x36 x4 角钢 12 .无机玻璃钢风管壁厚及整体成型法兰厚度的偏差为( B )mm 。 A. ±0.7 B. ±0.5 C. ±0.3 D. ±0.2 13. 诱导式空调系统,静压箱上喷嘴的出口风速可达( D )m/s 。 A. 5?10 B. 10?20 C. 30 ~40 间腐蚀。 A. 700 B.800 C.900 D.1000 D. 20 ?30 14. 不锈钢法兰热煨后应使法兰从( D ) C温度下浇水急冷,目的是防止不锈钢产生晶 A. 800?900 B. 900 ?1000 C. 1000~1100 D. 1100~1200 15. 制作金属风管时,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口应采用( B )。 A. 转角咬口 B. 单咬口 C. 立咬口 D. 按扣式咬口 16 设备安装图应由 D )组成。 A. 平面图 B.剖面图 C. 局部详图 D. 平面图、剖面图、局部详图 16 .矩形和圆形风管的纵向接缝都应错开( A )mm 。 A. 40 ?200 B.50?250 C.30?150 D.60?300 17.局部排风系统的槽边吸气罩,槽宽大于( A )mm 时,宜采用双侧吸气。 18. 手工剪切的薄钢板厚度一般在( B ) mm 以下。 A. 1.5 B. 1.2 C.1.0 D. 0. 75 A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 19.钢板冲压,当厚度小于( B ) mm 时,应采用冷冲压。 A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

2019年中级汽车维修工考试试题汇总

2019年中级汽车维修工考试试题汇总(大全) 1. 在汽车制冷循环系统中,被吸入压缩机的制冷剂是( )状态。 A、低压液体 B、高压液体 C、低压气体 D、固体 2. 下列刮刀中属于曲面刮刀的是( )。 A、手握刮刀 B、挺刮刀 C、钩头刮刀 D、蛇头刮刀 3. 同一活塞环上漏光弧长所对应的圆心角总和不超过 ( )。 A、15° B、25° C、45° D、60° 4. 关于创新的正确论述是( )。 A、不墨守成规,但也不可标新立异 B、企业经不起折腾,大胆地闯早晚儿会出问题 C、创新是企业发展的动力 D、创新需要灵感,但不需要情感 5. 变速器上的( )是用于防止自动脱档。 A、变速杆 B、拨叉 C、自锁装置 D、拨叉轴 6. 发动机凸轮轴轴颈磨损后,主要产生( )误差。 A、圆度 B、圆柱度 C、圆跳动 D、圆度和圆柱度 7. 汽油泵盖和泵体接合面不平度不应大于( )mm。

A、0.10 B、0.15 C、0.12 D、0.20 8. ( )导致发动机温度过高。 A、发动机散热风扇转速过高 B、发动机散热风扇转速过低 C、发动机冷却系始终处于大循环 D、发动机负荷过小 9. 桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机怠速转速在(800±50)r/min时,点火提前角应为( )。 A、11°~13° B、11°~12° C、10°~11° D、9°~10° 10. 当汽车左转向时,由于差速器的作用,左右两侧驱动轮转速不同,那么转矩的分配是( )。 A、左轮大于右轮 B、右轮大于左轮 C、左、右轮相等 D、右轮为零 11.( )是汽车动力转向左右转向力不一致的原因。 A、分配阀反作用弹簧过软或损坏 B、缺液压油或滤油器堵塞 C、滑阀内有脏物阻滞 D、油泵磨损 12. 汽车启动机电磁开关通电,活动铁芯完全吸入驱动齿轮时,驱动齿轮与止推环之间的间隙一般为( )mm。 A、1.5~2.5 B、5 C、5~10 D、5~7 13. 关于高压无火故障,甲说高压无火故障的原因可能是分电气盖中心碳极脱落;乙说高压无火故障的原因可能是火花塞工 作不良。你认为以上观点( )。 A、甲正确 B、乙正确

全套建筑工程资料表格(通风空调资料)

目录 通风与空调工程材料、设备出厂合格证汇总表 (3) 设备进场验收记录 (4) 设备基础验收记录 (5) 隐蔽工程验收记录 (6) 风机盘管水压试验检验记录 (7) 风管强度检验记录 (8) 风管系统漏风量测试记录 (9) 风管系统漏光检验记录 (10) 现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录 (11) 水系统管道强度(严密性)检验记录 (12) 空调水系统管道和冷剂管道冲(吹)洗记录 (13) 冷凝水管道通水试验记录 (14) 制冷系统气密性试验记录 (15) 净化空调系统风管清洗记录 (16) 设备单机试运转记录 (17) 阀门试验记录 (18) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (19) 风管与配件制作检验批质量验收记录表 (20) 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表 (21) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (22)

风管系统安装检验批质量验收记录表 (23) 风管系统安装检验批质量验收记录表 (24) 通风机安装检验批质量验收记录表 (25) 风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (26) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (27) 通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (28) 空调制冷系统安装检验批质量验收记录表 (29) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (30) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (31) 空调水系统安装检验批质量验收记录表 (32) 工程系统调试验收记录表 (33)

通风与空调工程材料、设备出厂合格证 及进场检验(试验)报告汇总表 B-4-1

技术负责人:质检员:年月日 设备进场验收记录 B-4-2

通风工试卷(中级)A

《通风工》应知试题中级A 第 1 页 共 6 页 中级工A 卷: 座位号 通风工应知考试试题 一、填空题(每题1分,计20分,) 1、造成粉尘进一步扩散,污染室内空气环境的主要原因是 。 2、室内通风气流主要受 位置和形式的影响。 3、评价通风效果的指标有 、 两个指标。 4、传统的混合通风方式以室内的 来评价室内的通风效果。 5、在置换通风条件下,下部空气凉爽而清洁,只要保证 在工作区以上,就可以确保工作区优良的空气品质。 6、事故排风的吸风口,应布置在 散发量可能最大的区域。 7、一般建筑群的平面布局可分为 、 、斜列式、周边式等形式。 8、散热量大的热源尽量布置在厂房 面,夏季主导风向的 风侧。 9、对有可能突然放散大量有害气体或有爆炸性危险气体的场所应设置 。 10、在设计局部排风罩时,在可能条件下,应当首先考虑采用 使 有害物局限于较小的空间,节省风量。 11、气溶胶污染物属于非均相混合物,一般都采用 方法进行分离。 12、湿式除尘器主要依靠 作用机制。 13、 是过滤式除尘器、湿式除尘器、和惯性除尘器的主要除尘机理。 14、 是地下车库机械排烟系统设计的依据条件。 15、在建筑设计中,利用各种防火分隔设施,将建筑的平面和空间分成若干个 分区,称为 。 16、为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个防火分区划分成多 个分区称为 。

17、电除尘器是利用使尘粒荷电,在库伦力作用下使粉尘从气流中分离出来的一种除尘设备。 二、单选题(每题1分,计20分。) 1, 当房间高度大于6米时,同时散发余热余湿和有害气体的工业建筑,除设局部排风,宜从上部区域进行自然式机械全面排风,其排风量应按( )计算. A,不小于1次/h B,不小于2次/h C,6 m3/(h.㎡) D,10 m3/(h.㎡) 2,符合下列条件,可设置置换通风不正确的是( ). A,有热源或热源与污染物伴生. B,人员活动区域空气要求不严格. C,房间高度不小于2.4米. D,建筑,工艺及装修条件许可并技术经济比较合理. 3,进行置换通风设计时房间内人员头脚处空气温差不应( ). A,大于1℃. B,大于3℃. C,大于4℃. D,大于5℃. 4,通风工程所要控制有害物主要为( ). A,有害气体,有害粉尘,余热,余湿B,有害气体,粉尘, 余热,余湿C,有害气体,粉尘,高热,高湿. D,气体,粉尘, 余热,余湿 5,对于散发有害气体的污染源应优先采用()方式加以控制. A,全面通风B,自然通风C,局部送风D,局部排风6,外部吸气罩在控制点上造成控制风速的大小与()无关. A,外部吸气罩形式B,有害物毒性和散发性C,外部吸气罩排风量与控制点的距离. 7, ()不属于袋式除尘器的阻力 A,除尘器结构阻力B,清灰阻力C,滤料本身阻力D,粉尘层阻力8, 下列()措施不能防止电除尘器产生电晕闭塞. A,减小烟气温度B,提高工作电压 C,采用放电强烈的电晕极D,增设预净化设备 9, 下列()会导致旋风除尘器的效率下降. A,增大进口速度B, 增大排出管直径 C,减小筒体的直径D,增大筒体和锥体的高度 10,. 在吸收过程中,气相吸收质分压力相同情况下,吸收剂温度越高,液相平衡浓度() A,越高B,越低C,不变D,不一定 《通风工》应知试题中级A 第2 页共6 页

维修电工等级考试试题

维修电工知识试卷 注意事项 1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3. 不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关内容。 将相应的字母填入题内的括号中。每题2.0分。满分40分): 1.三相异步电动机的直流电阻应该相等。但允许有不超过的差值。 a.2% b.4% c.6% 2 .直流电机励磁电压是指在励磁绕组两端的电压。对电机,励磁电压等于 电机的额定电压。 a.他励 b.并励 c.串励 d.复励 3.各段熔断器的配合中,电路上一级的熔断时间应为下一级熔断器的以上。 a.一倍 b.二倍 c.三倍 d.四倍 4.容量较小的交流接触器采用装置。 a.栅片灭弧 b.双断口触点灭弧 c.电动力灭弧 5.HK系列开启式负荷开关必须安装,接通状态时,手柄应该。 a.垂直,朝下 b.垂直,朝上 c.水平,朝下 d.水平,朝上 6.桥式起重机主钩电动机下放空钩时,电动机工作在状态。 a.正转电动 b.反转电动 c.倒拉反转 7.根据Z3040 摇臂钻床的电气原理图,SAl十字开关在位置时所有的触 点都不通。 a.左 b.中间 c.右 8.卤钨灯工作时需安装,否则将严重影响灯管的寿命。 a.水平 b.垂直向上 c.垂直向下 d.45°倾斜 9.对于在工作部位有较高的照度要求,而在其它部位又要求照明时宜采用 ______ 照明。 a.一般 b.局部 c.混合 d.任意一种 10.指针式万用表实质上是一个_____________ 。 a.带整流器的磁电式仪表 b.磁电式仪表 c.电动式仪表 11.指针式万用表性能的优劣,主要看___________ 。 a.灵敏度高低 b.功能多少 c.量程大小 12.指针式万用表测量交流电压,只在______频率范围内测量的精度才符合要求。 a.45~1000Hz b.50—60Hz c.0—60Hz 13.钳形电流表与一般电流表相比______________。 a.测量误差较小 b.测量误差一样 c.测量误差较大 14.人体只触及一根火线(相线),这是__________ 。 a.双线触电 b.单线触电 c.不是触电 15.触电伤害的程度与触电电流的路径有关,对人最危险的触电电流路径是____________ 。 a.流过手指 b.流过下肢 c.流过心脏 16. 熔丝熔断后,更换新熔丝时,应注意 ____________ 。 a.更换同规格的新熔丝 b.加大熔丝的规格 c.减少熔丝的规格 17.有一电源电压为24V,现在只有额定电压12V的信号灯,要使用这些信号灯时,应该____________ 。 a.直接接到电源上,即可使用 b.无法使用这些信号灯 c.将两个同瓦数的信号灯串联接到电源上 18.改变单相异步电动机旋转方向的方法是 ___________ 。 a.将火线与地线对调 b.将定子绕组的首尾对调c.将起动绕组与运转绕组互换19.为降低变压器铁心中的,叠片间要互相绝缘。 a.无功损耗 b.空载损耗 c.涡流损耗 d.短路损耗 20.对修理后的直流电机进行各绕组之间耐压试验时,试验电压升到最高值后,应维持,然后再调低试验电压,最后切断电源。 a.0.5min b.1min c.2min 每题1.0分。满分20分): ( )1.电流互感器的结构和工作原理与普通变压器相似。它的一次绕组并联在被测电 路中。 ( )2.一般工厂中用的降压变压器接成Dyn接法,是因为低压绕组每相所承受的电压 降低可以减少绝缘费用。同时,二次绕组接成星形,在负载侧可以得到三 相四线制。 ( )3.交流电动机额定功率是指在额定工作状态下运行时轴上允许输出的机械功率。 ( )4.交流电动机转子电流是指绕线式异步电动机在额定工作状态下,转子绕组出线 端短接后,转子绕组中的电流。 ( )5.并励直流电动机励磁电压等于电动机的额定电压。 ( )6.异步电动机定子绕组有一相开路时,对三角形联结的电动机,如用手转动后即 能起动。 ( )7.用电压降法检查三相异步电动机一相绕组的短路故障,对于10kW以上的电动 机械工业:初级维修电工知识考核标准试卷第1页共2页

通风与空调工程试卷BC附答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷 B(闭) 年月 一、填空题(每空1分,共40分) 1、按通风系统作用范围的不同,通风方式可以分为____________和____________两类。 2、自然通风是依靠室外风力造成的__________________和室内外空气温度差造成的__________________使空气流动。 3、常用的避风天窗主要有____________、____________、____________。 4、空气幕按送出气流温度的不同,可分为___________、_____________、____________。 5、风管水力计算方法有__________________、_______________、__________________。 6、一次回风全空气空调系统,冬夏季都采用喷水室对空气进行处理:夏季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度;冬季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度。 7、空调系统设计时,夏季采用夏季空调室外计算干球温度和确定室外状态点;冬季采用冬季空调室外计算温度和确定室外状态点。 8、空调系统按负担室内热、湿负荷所用的介质种类划分,可分为、 、和。 9、某工艺性空调,采用一次回风全空气系统,系统所需的冷量包括、 和。 10、一次回风全空气系统,夏季采用表冷器对空气进行处理,表冷器处理空气进行的是过程;冬季采用喷干蒸气对空气进行处理,进行的是过程。 11、过滤器未沾尘时的阻力称为,需要更换或清洗时的阻力称为。 12、气流组织,就是在空调房间内合理的布置,使得经过处理后的空气 第1页共6页由送风口送入室内后,在扩散与混合的过程中,均匀的消除室内余热和余湿,从而使工作区形成比较均匀而稳定的、、和。 13、按其原理分,消声器主要有、、和 四种类型。 14、空调系统的主要噪声源是 。 二.判断题 1.φ(相对湿度)值小,说明湿空气接近饱和的程度小,吸收水蒸气的能力强。()2.通风系统的送风口尽量接近操作地点,排风口尽量靠近有害物源。() 3.过滤器在进行阻力计算时,应采用初阻力。() 4.表冷器处理空气,空气量多时宜串联,空气温降大时宜并联。() 5.喷水室前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀的作用。() 6.与二次回风系统相比,一次回风系统空气处理流程简单,夏季可节省再热量。()7.湿工况下的表冷器比干工况下有更大的热交换能力。() 8.防烟分区可以跨越防火分区。() 9.通风管道的水力计算目前常采用静压复得法。() 10.噪声在风管内经过弯头、变径管等处时,可产生自然衰减。() 三.简答题(每题6分,共24分) 1.为什么根据送风温差确定了送风量之后,还要校核换气次数? 第2页共6页

相关文档
相关文档 最新文档