文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电子围栏维修施工方案及三措

电子围栏维修施工方案及三措

电子围栏维修施工方案及三措
电子围栏维修施工方案及三措

石林公司35kV变电站电子围栏日常维修项目施工方案及三措

批准:

审核:

校核:

编写:

2017年05月02日

目录

一.概述 (3)

1.编制依据 (3)

2.施工执行标准 (3)

3.工程概况 (4)

4.主要风险概述 (5)

二.风险评估及控制 (5)

1.现场勘查情况 (5)

2.作业风险分析与控制 (8)

三.施工组织措施 (9)

1.项目人员组织构架 (9)

2.职责划分 (9)

四.施工总体计划 (11)

1.施工进度计划横道图 (11)

2.施工流程 (11)

3.工期及施工进度计划安排 (14)

五.施工技术措施、过程控制及验收要求 (15)

1.施工技术 (15)

2.过程控制及验收要求 (3)

六.施工安全措施 (16)

1.主要危险点及预防措施 (16)

七.现场文明施工与环境保护 (17)

八.现场应急处置 (17)

一、概述

1.编制依据

1.1任务来源

依据《石林公司35kV变电站电子围栏日常维修》建设工程施工合同的内容要求为编制依据,本施工方案适用于云南电网公司昆明供电局石林供电有限公司输变电所所辖变电站电子围栏日常维修。

2.施工执行标准

遵循的主要现行标准:

下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。

《中国南方电网有限责任公司生产项目实施过程管理业务指导书》

《昆明供电局生产管理业务指导书(2014版)》

国家电网生(2009)61号《变电站安全技术防范系统配置指导意见》

GB/T7946—2008 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》

GB50348-2004 《安全防范工程技术规范》

GB50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》

GA/T670-2006 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》

GB10408.1-2000 《入侵探测器第1部分:通用要求》

GB10408.4-2000 《入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器》GA308-2001 《安全防范系统验收规则》

GA/T 368-2001 《入侵报警系统技术要求》

GB/T 15408-1994 《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T16677/1996 《报警图像信号有线传输装置》

GB/T16796-1997 《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》

GA/T74-2000 《安全防范系统通用图形符号》

GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000版)

GB/T50314-2000 《智能建筑设计标准》

DG/TJ08-603-2002 《弱电工程通用技术标书》

GB12663-2001 《防盗报警控制器通用技术条件》

GB16796-1999 《安全防范报警设备安全要求和试验方法》

EN61011(1993) 《电子围栏激发器标准》

3.工程概况

3.1工程施工相关单位

建设单位:昆明供电局石林供电有限公司

项目责任单位:昆明供电局石林供电有限公司生产设备管理部

设计单位:无

监理单位:云南博精工程建设监理有限公司

施工单位:昆明海创科技有限公司

运行维护单位:石林供电有限公司输变电管理所

3.2施工范围及主要工程量

工程项目石林公司35kV变电站电子围栏日常维修

施工范围

对石林公司35kV大屯、板桥、三家村、长湖、月湖、圭山共6座变电站电子围栏系统进

行日常维护。

施工内容及工程量1、电子围栏系统电源电压适应范围试验,脉冲电压峰值试验,脉冲间隔时间试验,脉冲持续时间试验,短路报警试验,断路报警试验,报警输出校验,报警复位试验。

2、对老旧电子围栏前端进行加固,故障主机和控制键盘进行更换,修剪靠近围墙部分树枝,对电子围栏主机防水箱进行清洁除尘。

3.3施工期限

计划开工日期:2017年05月05日计划竣工日期:2017年10月31日

4.主要风险概述

本工程中存在的风险主要有4项:

1.高处作业:施工人员在房顶上施工时必须注意安全,做好防护措施(使用全身式安全带),避免出现高空坠落的事故。

2..搬运长物:长物(如:绝缘梯)必须放倒两人同时搬运。

3.搭接临时电源:使用带有漏电保护开关的插座电源,在由运行人员指定搭接地点,并在运行人员监护下进行电源搭接。

4.电子围栏触电:主机维护时切断主机电源,在确保无电压的情况下进行维护。

二、风险评估及控制

1.现场勘查情况

勘查时间:2017年05月03日

勘查单位:昆明海创科技有限公司

工作任务:石林公司35kV大屯、板桥、三家村、长湖、月湖、圭山共6座变电站电子围栏系统日常维护。

勘查地点:35kV大屯、板桥、三家村、长湖、月湖、圭山变电站电子围栏系统安装处。

现场需停电的范围:无

工作现场保留的带电部位:全站设备均带电运行

工作现场存在的危险点和重点注意事项:人员摔伤、电子围栏触电,进入变电站带电设备区域时应注意保证足够的安全距离。

2.作业风险分析与控制

根据风险数据及现场勘查情况对施工过程中可能存在的作业风险进行分析,制定控制措施,并明确责任人,形成项目重要作业风险清单。

项目重要作业风险清单

停危害分布、特可能暴露于

风险的人

建议措施的

采纳方式(打

“√”)

序号 时间 电

作业步奏

性及生产风险条件 员、设备及其他信息

现有的控制措施

风险等级 作业指导书 施工方案 工作票 操作票 作业表单 是否完成 制责任人 1

前期准备

1)现场摸底

2)材料、备件准备 3)危险点分析和讨论

4)施工方案学习 1)材料准备不充分影响工期和质量 2)施工方案学习不充分工作人员不清楚工作内容和流程、导致误碰触电

工作班成员及设备

1)依据前期勘察吧材料准备充分

2)召集工作班成员学习(施工方案),明确工作任务和范围,做到工作流程、步骤熟悉。

已完成

工作负责人

2 无

设备检查

人员受伤和设备损坏

工作班成员及维护设备 1.工作服及绝缘鞋穿戴整齐 2.工作中加强监

低风险

√ √

已完成

工作负责人

三、施工组织措施

1.项目人员组织架构

技术负责人 李文平

项目经理 刘艳辉

质量员 许俊玉

施工人员

王勇、赵剑、杨朝洪

安全员 高梵

材料员 沈雁平

工作负责人 赵允

2.职责划分

明确岗位职责的主要目的是为了能够更好地解决责、权、利的关系,充分调动职工的积极性,形成激励机制、动力机制、自我约束机制,促进施工处内部的管理工作。

2.1工程项目负责人职责

2.1.1对承担的维护工作项目的质量和安全全面负责。

2.1.2抓好班组管理,保障维护工作质量。

2.1.3协调各部门或外单位之间的关系,对项目工作的实施整体进度负责。

2.2工程技术负责人职责

2.2.1认真贯彻执行相应技术规定,抓好技术管理,合理安排协调技术工作。

2.2.2参与制定并组织落实维护工作现场的的管理标准和制定。

2.2.3 参与施工组织设计工作,审定实施方案、安全措施、网络计划,及时

解决维护工作中的技术问题,保证维护任务优质,安全,高效完成。

2.2.4 制定并组织实施科学合理的技术组织措施,保证维护工作质量。

2.3现场工作负责人职责

2.3.1执行上级指示,贯彻统一指挥原则。

2.3.2合理组织人员,按时优质完成维护工作任务。

2.3.3落实各种制度,加强管理。

2.3.4协调人员关系,保障维护工作的顺利实施。

2.4现场安全员职责

2.4.1负责组织安全技术措施的编制和审核,安全技术的交底和安全技术教育。

2.4.2分管维护工作范围内的安全实施负责,贯彻落实各项安全技术措施。

2.4.3专职安全管理人员,负责安全管理和监督检查。

2.4.4工作开展前必须对本单位所有管理人员进行《进场施工安全教育和安全培训》,加强人员安全意识,自我保护能力及遵章守纪自觉性。

2.4.5令制订相应的施工项目的安全生产管理制度、规定、条例,并认真执行建设单位有关制度和条例。

2.5质量检查员的职责

2.5.1全面负责班组技术工作并遵守各项规章制度。

2.5.2组织技术资料的学习,主持班组技术交底。

2.5.3及时发现和解决维护技术问题。

2.5.4做好各项施工技术记录,整理汇总,主持本班质量管理和质量检查验

收工作.

2.5.5参加设备、系统的调试工作并作记录。

四、施工总体计划

1.施工进度计划横道图

石林公司35kV变电站电子围栏日常维修

05月

03 04 05 06 07 08 09

开工手续办理准备35kV大屯变电站电子围栏日常维修

35kV板桥变电站电子围栏日常维修

35kV三家村变电站电子围栏日常维修35kV月湖变电站电子围栏日常维修

35kV长湖变电站电子围栏日常维修

35kV圭山变电站电子围栏日常维修

竣工验收

上报工作情况、提交

竣工资料

2.施工流程

根据相关技术规范,电子围栏系统维护共分为:维护前准备、电子围栏系统各项数据试验,设备加固、清洁,更换异常零部件共4项。具体工作包括:全面检查,包括:挂线杆、绝缘子、金属导体、跨接线、接地柱、警灯、内部报警、复位开关等。脉冲电子围栏开路报警和短路报警试验,高低压切换试验。停电对脉冲电子围栏主机作表面清洁,检查蓄电池。对脉冲电子围栏周围环境进行巡视,避免环境因素引起的电气危险和火灾风险。

1)、防区控制:控制键盘能对单个或多个防区进行布防或撤防功能,并对防区进行电压等级控制。

2)、报警记录查看:控制键盘上对报警记录进行查看,可以对单个或多个防区查询或删除报警记录。

3)、报警解除:能自动或手动选择解除电子围栏主机报警,清除复归报警信号。

4)、部件检查:检查挂线杆、绝缘子、合金线、跨接线、过线杆、警灯等外观无异常。

5)、电源电压适应范围试验:额定工作电压为正弦50Hz,220V交流。当输入

电压额定值的180-240V范围内波动时,能正常工作,不出现误报警。6)、脉冲电压峰值试验:测量电子围栏运行峰值电压单线对地电压应≥4kV且≤10kV。

7)、脉冲间隔时间试验:脉冲间隔时间应要求≥1.0s。

报警输出校验:脉冲主机报警输出接点在其注明电压或容量情况下正确动作。

8)、电子围栏开路报警试验:把被测防区电子围栏主机内的任何一根高压绝

缘线拆下来,形成开路,则脉冲电子围栏主机报警指示灯亮,对应的声光报警启动。监控室内的报警管理设备发出报警声音,指示具体报警防区等一系列功能实现。

9)、电子围栏短路报警试验:用一根两端为裸线的高压绝缘导线搭接在任何

相邻2根合金线上,电子围栏主机报警指示灯点亮,对应防区的声光报警

灯启动,监控室内的报警管理设备发出报警声音,指示具体报警防区等一系列功能实现。

10)、报警复位试验:每次试验故障恢复后,控制室的报警管理设备要及时复位报警信息。

11)、电子围栏前端检查处理:1、及时清理合金线上的杂物,避免发生误报、漏报情况。及时修剪电子围栏周围树木,避免树枝树木将合金线压倒、压断。必要时对合金线进行张弛调节。2、检查围栏支架、绝缘子、固定螺丝等部件是否完好,避免有部件发生松弛、脱落。3、检查警示牌固定是否完好、标识是否清晰。

12)、电子围栏控制键盘:1、操作键盘对主机进行布防、撤防、高低压切换等功能测试,检查键盘功能是否正常。2、检查控制键盘能否接收电子围栏主机发出的通信信号,准确显示各项工作状态。4、检测控制键盘与其它报警设备联动是否正常

施工流程(以500kV宝峰变电站为例)

首先持进站资料到达500kV变电站办理工作

票办理完工作票

得到运行人员

许可后开展维

护工作

按照工序总体

安排1-12项逐

一进行检查维

各项测试正

常,部件无损

对保安进行培

训,通知运行

人员进行验收

测试未通过或

发现部件损坏

查找系统异常

原因并进行处

理,更换损坏

部件

验收通过,填

写修试记录,

办理工作终结

手续

验收未通过

按运行人员所提

出意见进行整

改,整改完成后

再次请运行人员

进行验收

3.工期及工程施工进度计划安排

3.1施工步骤

工作阶段划分及计划如下:

?现场工作方案评审,设备人员进场准备(2天内完成)

?变电站电子围栏系统检修维护,工作完成后由变电站工作人员汇同

我方共同检查验收(安排一个项目队逐一进行维护)

?上报工作情况(按季度上报工作情况)

3.2施工工器具清单

现场施工常用安全防护用具统计表

序号安全防护

用具名称

配置数量最低配置数量

1 安全帽 3

现场作业人员必备

2 绝缘手套 3

3 安全鞋 3

五、施工技术措施、过程控制及验收要求

1.施工技术、资料准备

施工技术措施参照(一、概述二、施工执行所列标准)

2. 过程控制及验收要求

序号检验项目技术要求判定

1电源电压适应范围试

额定工作电压为正弦50Hz,220V交流。

当输入电压额定值的180-240V范围内波动时,

能正常工作,不出现误报警。

2脉冲电压峰值试验单线对地电压;≥4kV且≤10kV

3脉冲间隔时间试验≥1.0s

4脉冲持续时间试验≤0.1s

5短路报警试验3s内应发出报警信号

6断路报警试验3s内应发出报警信号

7报警输出校验

脉冲主机报警输出接点在其注明电压或容量情

况下正确动作

8报警复位试验

试验故障恢复后,控制室的报警管理设备要及

时复位报警信息

2.1项目验收

各站电子围栏系统维护工作完成后,由变电站工作人员及我方维护人员组成验收小组,对电子围栏防盗系统进行各项功能进行测试验收,测试通过,签字认定项目验收完毕,并对甲方使用人员进行系统使用的培训。

2.2文档整理

维护工作结束后,我方将以文本方式,向甲方上报工作竣工后的完成情况、验收资料等文档资料。

六、施工安全措施

6.1 主要危险点及预防措施

6.1.1 系统安装要求施工人员在房顶上工作,在工作过程中可能会出现施工人员从房顶上坠落,因此要求施工人员在房顶上施工时必须注意安全,做好防护措施(使用全身式安全带),避免出现高空坠落的事故。

6.1.2在安装工作前应确认系统设备施工人员与电力线路保持足够的安全距离。其间的最小距离如下表所示:

表1设备不停电时的系统前端与导线的安全距离

架空电力线路电压等级

最小水平距离(m)最小垂直距离(m)

(kV)

10kV及以下 2.5 2

35kV 5.0 3.0

表2人员正常活动范围与带电设备的安全距离

电压等级(kV)安全距离(m)

10kV及以下0.70

35kV 1.0

6.1.3 在系统安装时,需要用到一些工器具和设备,例如:绝缘梯子、导线等。为了防止在使用设备工具时触碰变电设备或输电线路,发生触电或损坏电路设备的事故。因此在施工过程中要严格执行变电站相关安全距离的要求,全体施工人员均不得进入非安全区域或将任何设备器具抛入非安全区域;

6.1.4 如在工作进行时,需要对一些工器具进行临时接电。为了防止接电时发生触电或电路短路的事故,要求要有变电站的工作人员在现场监督和指导下进行正确的接电操作。

6.1.5雷电天气工作可能会导致工作人员意外触电,因此,全体人员必须遵守雷电期间不进行工作的要求。

七、现场文明施工与环境保护

7.1工作人员应严格遵守变电站相关制度,订制合理的施工时间,不影响变电站正常的工作;全体工作人员均要正确穿戴劳动保护用品,严禁穿背心、短裤和拖鞋进入工作区域。上班前或工作时间不得饮酒,设备安装、调试施工现场区域禁止吸烟。

7.2安装工作需要的设备包装,在拆除设备包装后,工作人员必须把包装废弃物收至变电站指定地点,并妥善安置,防止大风将废弃物吹撒,污染环境。

7.3在工作的过程中,如产生垃圾,要求工作人员在工作结束时,及时将垃圾清理至变电站指定垃圾存放地点,不影响变电站及周边的环境。

7.4如在安装工作过程中出现需要对变电站墙体、道路或绿化带进行钻孔、开槽或埋设线路的情况,要在确保尽量不破环变电站设施环境的情况下进行工作,在工作完成完成后要进行修复工作。

八、现场应急处置

8.1施工现场触电应急救援预案

为了积极应对可能发生的触电安全事故,快速、有序地组织事故抢救工作,最大限度的减少人员伤亡及公司财产损失,制定本预案。

8.1.1发生触电的原因分析

①未按运行人员要求及在运行人员的监护下私自搭接电源导致的触电事故;

②擅自进入非工作区域(如:开关厂)导致安全距离不够导致的触电事故;

③变电站中使用非绝缘量具导致的触电事故。

8.1.2发生触电事故的后果

①根据电的传输形式,有发生群死群伤的可能;

②触电事故轻者可造成心率不齐,呼吸紧促,反应迟钝,重者可造成休克、昏迷、皮肤或体内组织烧伤,甚至死亡。

8.1.3伤害事故现场应急救护措施

(1)首先查明险情:确定触电者的电源是高压电还是低压电?触电电源是否被切断?是否还有发生触电的可能和危险物?

(2)对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源。

1)如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。

2)如果事故离电源开关太远,不即立即断开,当电线搭在触电者身上或被压在身下时,救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源;如果触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线;或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流。切不可直接去拉触电者。

(3)对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源

1)立即通知有关部门停电

2)戴上绝缘手套,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

3)用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

(4)在使触电者脱离电源时应注意的事项:

①未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

②严禁救护人员直接用手拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿的木棒、布带等)作为救护工具。

③在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人比较安全。

④当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后,坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。

(5)脱离电源后的救护。触电者脱离电源后,应尽量在现场救护,先救后搬;搬运中也要注意触电者的变化,按伤势轻重采取不同的救护方法:

1)如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻木,全身无力或者触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并送医院。

2)如触电者已失去知觉,但还有呼吸和心脏跳动,应将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,以免妨碍呼吸,让他闻些氨水,或在他身上洒些冷水,摩擦全身,使他发热。如天冷还要注意保温。同时,迅速请医生诊治如发现呼吸困难,或逐渐衰弱,并有痉挛现象,则应立即进行心肺复苏------即用人工的方法,以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。

3)如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止,也不能认为已经死亡必须立即进行心肺复苏,进行紧急救护,并送往医院,在送往医院的途中,不应停止抢救,许多触电者就是在送医院途中死亡的。

4)人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,万万不可当作“死人”草率从事。

对于假死的触电者,要迅速持久的进行抢救,有不少的触电者,是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡,停止抢救。

5)对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成死亡。

(6)心肺复苏基本内容和步骤

心肺复苏是触电急救行之有效的科学方法。心肺复苏包括人工呼吸和心脏挤压(即心脏按摩两种方法)。根据触电者的具体情况,这两种方法可单独应用,也可以配合应用。

1)口对口(鼻)式人工呼吸法的步骤:

a.施行人工呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物,脱落的断齿、血块、粘液等;使触电者仰卧,头部尽量后仰鼻孔朝天,下鄂尖部与前胸大体保持在一条水平线上;触电者颈部下方可以垫起,但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品,以免堵塞呼吸道。

b.救护人员用手使触电者鼻孔(或口)紧闭,救护人深吸一口气后紧靠触电者的口(鼻)向内吹气,为时约2秒钟,吹气大小,要根据不同的触电人有所区别,每次呼气要使触电者胸部微微鼓起为宜。

C.吹气完毕,立即离开触电者的口(鼻),并松开触电者的口(或鼻),让他自行呼气,为时3秒钟。然后再重复吹气动作。吹气要均匀,每分钟吹气呼气约12次。触电者已开始恢复自由呼吸后,还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止,应再继续进行人工呼吸,这时人工呼吸要与触电者微弱的自由呼吸规律一致。

d.如无法使触电者或把口张开时,可改用口对鼻人工呼吸法。即捍紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

(7)心脏挤压的操作方法、步骤:

a.如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了,则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上,仰卧姿势与口对口(鼻)人工呼吸的姿势同。操作方法如下:

b.救护者脆在触电者腰部一侧,或者骑跪在他的身上,两手相叠,手掌根部放在心窝稍高一点的地方,即两乳头间略下一点,胸骨下三分之一处。

C.掌根用力向下(脊背方向)挤压,压出心脏里面的血液。对成人应压陷3~4cm。以每秒挤压一次,每分挤压60次为宜。,每秒钟挤压后,掌根迅速全部放松,让触电者胸廓自动复原,血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸廓。d.应当指出,心脏跳动和呼吸互相联系的,心脏跳动停止了,呼吸很快就会停止;呼吸停止了。心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了,则应当同时进行口对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场仅一个人抢救,则两种方法交替进行,每吸气2~3次,再挤压10~15次。急救过程中,如果触电者身上出现尸班或身体僵硬,经医生做出无法救活的诊断后方可停止心肺复苏。8.1.4与外协相关单位联系电话

急救中心:120;公安救助:110;火警电话:119;

8.1.5后期处置

1、当事故得到有效控制、现场救援结束后,由事故救援现场负责人宣布应急救援行动结束。

2、向事故调查处理小组移交此次应急救援行动的各项资料,积极配合事故处理小组的工作。

3、实时发布信息,对事故善后处理情况进行公示,以尽快消除事故造成的不良影响。

4、积极稳定、深入细致地做好善后处置工作。对建设工程安全事故中的伤亡人员、应急处置工作人员,以及紧急调集、征用有关单位及个人物资,按规定给予抚恤、补助或补偿。

5、积极组织职工开展生产自救,安抚受害和受影响人员,组织施工人员恢复生产秩序。

6、项目经理召集有关班组的全体同志进行事故原因分析、制订防止再次发生类似的整改措施,并对应急预案的有效性进行评审、修订。

编制单位:昆明海创科技有限公司

编制时间:2017年05月

xx公司围墙电子围栏系统设计方案

Xx公司围墙电子围栏系统设计方案 电子围栏系统是企业周界安防系统的一个子系统,一般应与声光报警及视频监控配合使用,本文仅就电子围栏系统的相关内容进行简要论述。 一、法律法规依据 根据相关法规,从事电子围栏系统设计、生产、安装的单位均需有公安系统认可的从业资质,其设计、生产、安装、竣工验收及后期运维管理均需在公安系统监管下进行。具体条文内容如下: 1、根据《企业事业单位内部治安保卫条例》(国务院令第421号) 第十三条,大型能源动力设施属于治安保卫重点单位;第十四条治安保卫重点单位应对重要部位设置必要的技术防范设施,并实施重点保护。 2、根据《河南省公共安全技术防范管理条例》 第十条,大型能源动力设施应当安装相应的技防系统,其技防系统由场所和部位的所属单位投资建设,并接受公安机关的指导和监督。 第三十四条违反本条例第十条规定,应当安装技防系统而未安装的,由县级以上公安机关责令限期安装;逾期仍不安装的,处以五千元以上二万元以下罚款。 3、根据《河南省公共安全技术防范管理条例》实施细则

第五条,省公安厅技防办的主要职责包括:技防系统安装、运营许可的批准和管理。 第六条省辖市公安局技防办的主要职责包括:本行政区域内(不包含省直管试点县(市))技防系统的安装、运营许可申报、年审的初审工作,并开展日常监督工作;组织本行政区域内(不包含省直管试点县(市))发电企业三级以上(含三级)风险等级的技防系统和投资额超过30万元的技防系统的方案论证和竣工验收。 第七条县级公安机关技防办主要职责包括:负责组织本行政区域内发电企业投资额30万元以下(含 30万元)且无风险等级技防系统的方案论证和竣工验收。 第十八条(五)发电企业应当安装相应的技防系统,系统所属单位应当接受公安机关的指导和监督。 第二十二条应当安装技防系统的新建、改建、扩建建设工程,建设单位应当将技防系统与建设工程综合设计、同步施工、独立验收(技防系统的设计一般由其生产商负责)。 第三十一条技防系统安装、运营服务实行许可制度。 省公安厅技防办对从事技防系统安装、运营服务的单位,统一核发《河南省公共安全技术防范服务许可证》。未取得《许可证》的,不得从事技防系统安装、运营等业务。 二、脉冲式电子围栏系统设计方案 1、设计依据 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 《上海市重点单位重点部位安全技术系统要求防范》DB31/329.5-2005 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 《入侵探测器第1部分:通用要求》GB 10408.1-2000 《入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器》GB 10408.4-2000 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001

大型电子显示屏施工方案

目录

一、编制依据 1、本项目施工招标文件; 2、招标文件中的相关技术资料; 3、本公司制定并实施的符合GB/T19001-ISO9001(2000)标准的质量体系文件; 4、国家及行业规程规范和质量标准。 二、工程概况 1、工程概述 1.1系统简介: 包括显示单元、结构单元、低压电源、屏体钢结构架、钢结构与屏体的外装饰、信号电缆等其它必备的配套设备。 包括中控计算机、专业控制卡、网卡、通讯电缆、UPS电源等。 包括Windowsxp中文版、大屏幕显示系统专用应用软件、其它相关应用软件等。 LED电子大屏幕显示系统是一个集计算机网络技术、多媒体控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。计算机网络技术的使用使显示信息制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术,可以和用户的计算机网络联网。系统实现对系统配电和使用环境完全自动化的监控,使系统更趋于现代化,使

用更加方便、安全、可靠。 LED电子大屏幕实现点对点控制,支持以下功能: A.图文特技显示功能:具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能; B.显示各种计算机信息、图形、图像及二、三维计算机动画并叠加文字; C.播出系统配有多媒体软件,可以灵活输入及播出多种信息; D.有多种中文字体和字型可供选择,同时还可输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文,俄文、日文等多种文字; E.有多种播出方式,如单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无极缩放等; F.主要时事新闻的编辑与播放,并有多种字体供选择; G.时钟显示,重要通告的即时发布,网络版信息发布专用软件可直接从数据库中读取数据,按一定格式在显示屏上将信息显示出来; H.广告信息的播放等; A.配有标准网络接口,可与其它标准网络连网(信息查询系统、市政宣传网系统等) B.可采集播出各数据库实时数据,实现远程网络控制。 C.通过网络系统可以进入Internet网。 D.手动或自动无极调整屏幕亮度

电子围栏安装施工工艺

电子围栏安装施工工艺 电子围栏安装二

电子围栏施工工艺: 1、工艺流程: 现场勘察→组装终端杆、承力杆、中间杆→定位固定终端杆、承力杆、中间杆→挂合金线→安装主机→系统测试 2、操作工艺: 2.1勘察现场,获取将安装电子围栏的围墙的转角、落差、弧度、墙质、周边环境等信息; 2.2用终端绝缘子固定夹把终端绝缘子挂在终端杆上,用固定螺丝把承力杆绝缘子安装到承力杆上,用固定螺丝把中间杆绝缘子安装到中间杆上,绝缘子由上及下中心间隔均为18CM,并保证安装完成后最下面一根合金线离墙顶间距为15CM;

2.3根据施工图在围墙上确定终端杆、承力杆、中间杆的位置,采用膨胀螺栓把终端杆、承力杆、中间杆的安装底座固定在围墙上;2.4合金线从终端杆绝缘子的远端孔穿过来,靠近绝缘子的近处用手紧密绕接,不低于5圈。经若干根过线杆、承力杆,最后到接到装有收紧器的终端杆上。在电子围栏上醒目的地方,每隔约10m安装警示牌一块; 2.5将周界围栏用高压绝缘线分别连接至主机底端的高压接线柱上,最上面两条合金线经过避雷器后接入输出的两个发射端子,围栏末端第1、3、5…合金线及2、4、6…合金线须用高压绝缘线短接; 2.6系统通电前,须检查挂线杆是否装牢,绝缘子的位置是否正确,导线架设是否正常,地线的接地是否正确,电子围栏前端与电子围栏主机之间高压绝缘导线的连接是否正确,主机其它功能接口与相关设备的连接是否正确,并确认所有人员已经离开周界围栏; 2.7对系统进行短路、断线、防拆、报警响应时间等进行测试。 3、质量要求: 3.1排线时,必须保证一条线走到底。围栏前端导线之间须保持平行等距。围栏紧线器上下之间保持为一条竖直直线; 3.2万向底座安装固定,采用不锈钢膨胀螺栓或强力膨胀螺栓,为防锈和长期使用须选择不锈钢螺栓。终端杆的万向底座采用Ф10×100mm的螺栓,中间杆的万向底座可采用Ф8×80mm的膨胀螺栓;

电子围栏施工组织设计

. 脉冲电子围栏报警系统 随着科学技术的不断发展,安全防范技术的应用已深入到各个领域,过去采用单一的防范手段已经不能满足现代化管理的要求。 当今世界安全防范技术现代化发展的方向是将周界报警、图像监控等经电脑管理中心综合在一起,形成一个现代化、多功能、全天候的动态管理系统。 脉冲电子围栏是周界安防系统的一种,具有威慑、阻挡、报警三重功能,安装在变电站、工厂、仓库、军事设施、机场、学校、别墅区等处周围,用以防范入侵。 电子围栏的阻挡作用首先体现在威慑功能上,金属线上悬挂警示牌,一看到便产生心理压力,且触碰围栏时会有触电的感觉,足以令入侵者望而却步;其次电子围栏本身又是有形的屏障,安装适当的高度和角度,很难攀越;如果强行突破,主机会发出报警信号。脉冲电子围栏主机有两组信号:一组现场的报警声会使入侵者更加惊恐,另一组信号传送到监控中心。 电子围栏,有别与传统的红外对射、高压电网等周界报警系统,本产品具有安全、可靠、使用美观、维护方便、操作简单等众多优点。从安装调试、维护、使用寿命等综合因素来考虑显然比现有的周界安防产品是一个更好的选择。 系统概述 电子围栏周界防范系统由脉冲电子围栏主机(也叫围栏控制器或脉冲发生器)、前端(带脉冲高压的围栏)与报警信号的传输三部分组成。主机产生脉冲高压供给电子围栏以探测入侵者,并能发出报警信号;电子围栏前端包括终端杆、承力杆、合金线、紧线器、线线连接器、绝缘子、警示牌、固定件等。 技术性能 产品功能特点: ●>1s 周期性脉冲形式高压输出以保证安全。 ● BL-polar双极性技术:每条线上有电压,相临两线之间有压差。 ●高/低压输出脉冲手动切换、远程设备控制切换功能。 ● RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理方案。 ●具有可输出DC12V警号及常开/常闭的短路、断线、防拆报警功能。 ● 1-5级可用户设定的报警灵敏度,且1级灵敏度时误报警率<1%。 ●可选4AH 续航电池保证市电停电后持续工作8小时。 工作环境指标: ●工作电源:50Hz AC180V ~ 240v 资料word . ●工作温度:-40 ~ +50℃

LED屏幕施工方案资料.doc

市场革新收费岗LED显示屏安装工程 报 价 书 xxx有限责任2016年10月30日 目录

市场革新收费岗LED显示屏施工方案 一、工程概况 二、本工程执行规范、质量标准及图集 三、施工准备 四、施工工艺 五、工程质量保证具体措施 六、现场安全技术防范措施 七、文明施工现场保证措施 总报价清单 彩色LED屏(5米×8米)报价清单 单色LED屏(1米×17米)报价清单 产品规格及主要性能指标 图纸清单 市场革新收费岗LED显示屏施工方案 现革新岗入口需安装一块室外全彩LED屏幕,尺寸为5米×8米,面积40㎡。及两块室外单色LED屏幕,两块单色LED屏幕尺寸均为1米×17米,面积17㎡,根据现场实际情况特制定施工方案如下: 一、工程概况 1、工程概述 1.1系统简介: 1.1.1LED显示系统屏体: 包括显示单元、结构单元、低压电源、屏体钢结构架、钢结构与屏体的外装饰、信号电缆等其它必备的配套设备。 1.1.2控制系统设备: 包括中控计算机、专业控制卡、网卡、通讯电缆、UPS电源等。

1.1.3软件: 包括Windowsxp中文版、大屏幕显示系统专用应用软件、其它相关应用软件等。 1.1.4系统功能: LED电子大屏幕显示系统是一个集计算机网络技术、多媒体控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送的高速通信数据接口和视频接口。计算机网络技术的使用使显示信息制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术,可以和用户的计算机网络联网。系统实现对系统配电和使用环境完全自动化的监控,使系统更趋于现代化,使用更加方便、安全、可靠。 1.1.4.2计算机信息播出方式 LED电子大屏幕实现点对点控制,支持以下功能: A.图文特技显示功能:具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能; B.显示各种计算机信息、图形、图像及二、三维计算机动画并叠加文字; C.播出系统配有多媒体软件,可以灵活输入及播出多种信息; D.有多种中文字体和字型可供选择,同时还可输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文,俄文、日文等多种文字; E.有多种播出方式,如单/多行平移、单/多行上/下移、左/右

电子围栏施工方案

防盗电子围栏安装工程 施工方案 建设单位: 工程名称: 审查人: 批准人: 编制单位: 编制人: 审查人:

1、《电气生产企业安全设施规范手册(标准)》; 2、GB/T7946-2008 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》 二、工作内容: 1、在周界围墙安装电子围栏系统,工程总长 770(含传达室控制器安装) 2、在供电所围墙上安装电子围栏,每隔4米架设PVC杆1根,高度为85cm,采用顶部垂直安装。(注:大门一侧的围墙系铁栅栏式,PV需架设在墙墩及铁柱上,间距3米左右) 每个转角埋设不锈钢终端杆1根,高度为85cm,基部埋入墙体40cm。围墙高低落差处使用承力杆等支撑。合金丝以4线制架设。在值班室内墙上1.7米处安装控制箱。大门至传达室用电缆连通电子围栏与控制箱。 在围栏上挂出警告牌,间距为10米一块。在大门明显处安装警告牌,围墙外侧每隔30米安装警告牌一块。入口移门外已经安装有红外对射装置,故不再安装。传达室外墙安装高分贝报警器及声光报警器。 3、对围墙内外50CM处的绿化进行清理。 4、避雷器安装在离控制箱10米以外的围墙上。

1.施工负责人:冯晓良、屠顾潮 2.施工人员:张冰杰、张有钢、潘扣生等。 四、施工进行计划: 经过我公司认真安排,精心计划在保证满足建设单位要求的情况下,工期为期 8 天: 第一阶段(2天):电子围栏前端设备架设。 第二阶段(2天):围墙、电子围栏前端设备安装。 第三阶段(3天):电子围栏控制箱安装,排线,接线。 第四阶段(1天):电子围栏系统调试。 五、质量管理: 1、质量目标:工程竣工验收合格率100%,杜绝工艺低劣;做到文明施工,并确保有关记录完整齐全。 2、工程施工必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,工程项目经理、安全员应始终在施工现场,督查工程安全质量情况,及时组织处理影响施工质量的问题,确保施工质量。 3、加强设备及材料的检验工作,发现损坏或涉及技术质量等有关问题应及时向有关部门反映,以便及时解决,不影响施工进度,并做好记录。每天的施工进度及次日工程安排向所长汇报。

LED显示屏安装工程施工方案

LED显示屏安装工程施工方案

LED显示屏安装工程施工方案 A、项目概况 显示屏安装结构框架为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接:电源经配电室由电缆传输至显示屏配电柜;显示屏配电柜安装在屏体框架内,由远程开关,PLC 程序控制器,空气开关,交流接触器,固态继电器和其它控制显示部件等组成。显示屏体与控制室之间采用 CAT5 作为视频信号和各种控制信号传输的媒介;显示屏的控制计算机,视频设备等所有外部设备均安装在控制机房。 全过程包含以下环节: 显示屏深化设计与研发 显示屏设备的生产制造 金属框架的制作和安装就位 电源和通讯线缆的布设 显示屏和控制室设备安装 框架铝板包边装饰 系统调试、试运行和验收 B、项目组织 为使本项目达到预期效果,项目组织以达到如下目标进行设计。 质量目标:以行业标准为原则,制定详细的质量保证计划,确保优质高效地完成。安全目标:制订严密的安全保证措施杜绝一切人身,设备责任事

故,保证安装施工期间零事故率。 文明施工目标:科学管理、有序生产、团结协作、多方配合,保护环境及原有设施,场地整洁。 环保目标:遵守国家有关环境保护的规定,确保不污染,不破坏现场环境。 C、质量控制 质量控制目标 科学管理,精心设计,严密组织,文明施工,确保工程质量优良。工程优良率达到100%。按要求完成本项目的设计、供货、安装、施工任务。 项目质量保证体系 按 ISO9001 质量保证体系的要求对工程技术设计、制造、采购、物流管理、现场安装调试和项目售后服务的全过程进行严格控制、将整个系统工程的各个层次、各个阶段均实现预定的质量目标、最终满足项目质量目标的需要。 项目组长是项目质量工作的第一责任者,对项目实施过程开展全面的质量

张力电子围栏系统设计方案

张力电子围栏系统 安装工程设计方案 一、概述 周界防范报警系统是为防范从周边围墙或栅栏非法出入者而设置的技术防范系统,是安全防范系统的第一道防线。系统要求当出现非法越墙(或越栏)时,在现场具有声或者光的报警,同时在报警管理中心能立即收到报警信息,并发出声、光报警,同时系统联动相关设备。 随着现代科学技术的进步,人民的生活水平的不断提高以及人民防范意识的增强,周界防范越来越受到人们的重视。 近年来,随着市场应用前景不断扩大,各种安全防范技术措施应运而生,各种新型探测技术的安全防范系统产品迅速发展,周界防范产品也越来越丰富,有红外对射入侵探测器、红外光栅、脉冲电子围栏、感应式电子围栏、振动式电子围栏、平衡式电子围栏、触摸感应式电子围栏、张力式智能电子围栏等,由于红外对射入侵探测器和红外对射光栅对环境的要求较高,在环境变化时,如树枝遮档、强光照射、有动物出入或大风大雨的情况下容易产生误报信息; “天地之间,莫贵与人”,因此,应该在类似于居民住宅小区、学校等人员活动频繁的场所选用不产生直接或间接伤害人身生命安全,既能达到周界实体防护的效果,又具有入侵报警、防破坏功能以及不产生心里压抑的绿色周界防范产品。

张力式智能电子围栏,就是实体防范的一种,客观存在的误报率极低,而且不可能对人体造成伤害,又具有防破坏功能及不增加居住、活动人员的心理压抑和产生厌恶感。因此,现在越来越多的项目中已选用张力式智能电子围栏。张力式智能电子围栏已经作为一个可信赖的系统被人们所接受,实现了无与伦比的探测概率与实质性地消除误报两者的有机结合。 二、系统简介 GW-TC张力式智能电子围栏是由张力传感器、防区控制器、控制杆、受力杆、支撑杆、多道规则钢绳等组成的有形围栏系统,为周界围墙构筑了一道有形的防范实体,它采用了全新的张力探测方式及特殊的电信号处理方式,目前,是国内最安全、最可靠的外围入侵防范系统之一。据科技部部最新查新报告,该项目综合技术在国内处于领先,并达到国际先进水平。 GW-TC张力式智能电子围栏在每个防区利用张力传感器来监测所在防区的每道钢丝绳,利用物理屏障和智能入侵探测系统的有机结合,提供了空前的解决周界探测问题,只对有入侵行为者进行探测,能辨别出任何企图攀爬、松动、剪断围栏钢丝绳的不轨行为,并同时把任何企图攀爬、松动、剪断围栏钢丝绳的信号即时传送监控管理中心,管理中心在收到相应的信号后通过智能分析做出判断,利用电脑管理软件显示具体的方位:是哪一个防区的哪一根钢丝绳在报警;既方便了处警人员做好处警前的准备工作,又提高了处警的及时性和保护了处警人员的安全,真正让处警人员做到了有备而战。

电子围栏系统方案(标准)—含计算方法

脉冲电子围栏周界报警系统 解 决 方 案 北京欣秦林科技发展有限公司 2010年10月

目录 1、系统概述 (2) 2、系统设计依据 (2) 3、脉冲电子围栏系统组成 (3) 4、脉冲电子围栏系统功能 (4) 5、脉冲电子围栏系统特点 (4) 6、脉冲电子围栏系统跟其他报警系统的比较 (5) 7、脉冲电子围栏系统主要设备和组网方式 (5) 8、设计要点 (12) 9、电子围栏配件数量的标准计算方法 (14) 10、脉冲电子围栏系统设计举例 (15) 11、技术支持与服务 (17) 12、系统设备配置和预算........................................................................................... 错误!未定义书签。 13、电子围栏报警系统国内部分案例 (17) 14、部分案例图片欣赏 (21) 15、联系方式 (23) 附件一:我公司脉冲电子围栏检测报告 (24) 附件二:脉冲电子围栏主机型式检验报告甄别方法 (25) 附件三:型式检验和委托检验的区别 (25) 附件四:安装调试规范 (26)

1、系统概述 脉冲电子围栏是传统的普通围墙与报警系统的完美结合,在具有普通围墙的阻挡作用的基础上,增加报警功能,误报率极低,同时又具有威慑入侵者的作用,因此,脉冲电子围栏系统弥补了传统周界防护报警系统的弱点,具有物理屏障、主动反击、延迟入侵、准确报警、安全防护等特性。 脉冲电子围栏系统具有:威慑功能、阻挡功能和报警功能。电子围栏首先给企图入侵者一种威慑感觉;其次增加了围墙的高度,使入侵者难以攀越,延长了翻越的时间;如果强行入侵或破坏系统,系统便能发出报警,而且系统还有报警输出,能与其他的安防系统联动,提高了系统的安全防范等级。 脉冲电子围栏系统广泛应用于各类工矿企业、仓库、变电站、停车场、养殖场、机场、监狱、农场、军事设施、住宅小区、别墅、国境线、军事基地等。 2、系统设计依据 《脉冲电子围栏安装及其安全运行》GB/T7946-2008 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001 《入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器》GB 10408.4-2000 《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T 15408-1994 《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》GB/T 16796-1997 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94 《入侵报警系统技术要求》GA/T 368-2001 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB6510-92 《工业企业通讯接地设计规范》GBJ79-85 《智能建筑弱电工程设计施工图集》GJBT-471 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《弱电工程通用技术标书》DG/TJ08-603-2002 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

电子围栏施工方案设计

脉冲电子围栏报警系统 随着科学技术的不断发展,安全防范技术的应用已深入到各个领域,过去采用单一的防范手段已经不能满足现代化管理的要求。 当今世界安全防范技术现代化发展的方向是将周界报警、图像监控等经电脑管理中心综合在一起,形成一个现代化、多功能、全天候的动态管理系统。 脉冲电子围栏是周界安防系统的一种,具有威慑、阻挡、报警三重功能,安装在变电站、工厂、仓库、军事设施、机场、学校、别墅区等处周围,用以防范入侵。 电子围栏的阻挡作用首先体现在威慑功能上,金属线上悬挂警示牌,一看到便产生心理压力,且触碰围栏时会有触电的感觉,足以令入侵者望而却步;其次电子围栏本身又是有形的屏障,安装适当的高度和角度,很难攀越;如果强行突破,主机会发出报警信号。脉冲电子围栏主机有两组信号:一组现场的报警声会使入侵者更加惊恐,另一组信号传送到监控中心。 电子围栏,有别与传统的红外对射、高压电网等周界报警系统,本产品具有安全、可靠、使用美观、维护方便、操作简单等众多优点。从安装调试、维护、使用寿命等综合因素来考虑显然比现有的周界安防产品是一个更好的选择。 系统概述 电子围栏周界防范系统由脉冲电子围栏主机(也叫围栏控制器或脉冲发生器)、前端(带脉冲高压的围栏)与报警信号的传输三部分组成。主机产生脉冲高压供给电子围栏以探测入侵者,并能发出报警信号;电子围栏前端包括终端杆、承力杆、合金线、紧线器、线线连接器、绝缘子、警示牌、固定件等。 技术性能 产品功能特点: ●>1s 周期性脉冲形式高压输出以保证安全。 ● BL-polar双极性技术:每条线上有电压,相临两线之间有压差。 ●高/低压输出脉冲手动切换、远程设备控制切换功能。 ● RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理方案。 ●具有可输出DC12V警号及常开/常闭的短路、断线、防拆报警功能。 ● 1-5级可用户设定的报警灵敏度,且1级灵敏度时误报警率<1%。 ●可选4AH 续航电池保证市电停电后持续工作8小时。 工作环境指标: ●工作电源:50Hz AC180V ~ 240v

LED显示屏施工方案

LED显示屏施工方案 项目概况 显示屏安装结构框架为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接: 电源经配电室由电缆传输至显示屏配电柜;显示屏配电柜安装在屏体框架内,由远程开关,PLC 程序控制器,空气开关,交流接触器,固态继电器和其他控制显示部件等组成。显示屏体与控制室之间采用 CAT5 作为视频信号和各种控制信号传输的媒介;显示屏的控制计算机,视频设备等所有外部设备均安装在控制机房。 全过程包含以下环节: 显示屏深化设计与研发 显示屏设备的生产制造 金属框架的制作和安装就位 电源和通讯线缆的布设 显示屏和控制室设备安装 框架铝板包边装饰 系统调试、试运行和验收 项目组织 为使本项目达到合同约定的预期效果,项目组织以达到如下目标进行设计。 工期目标:根据合同确定的工期要求,充分做好生产、技术、人员和物料等方面的准备,保证按期交货到指定的地点完成相关设备的安装,测试。 质量目标:以合同相关技术指标和部分行业标准为原则,制定详细的质量保证计划,确保优质高效地履行合同。

安全目标:制订严密的安全保证措施杜绝一切人身,设备责任事故,保证安装施工期间零事故率。 文明施工目标:科学管理、有序生产、团结协作、多方配合,保护环境及原有设施,场地整洁。 环保目标:遵守国家有关环境保护的规定,确保不污染,不破坏现场环境。 为确保上述目标的实现,我司成立由**为组长的项目组,统一进行项目实施的组织和协调工作;现场工作由**主要承担现场协调和设备安装调试工作,主要承担结构制作,包边装饰和其他电器安装工作安装和调试 提前准备好设备安装所需的技术资料,安装规程,必要的技术力量,仪器设备和专用工具设备等,指派具有丰富经验的安装现场工程师负责技术指导、质量监督、现场测量和质量控制;针对安装现场的难点和临时出现的问题,主动与业主协商,提出解决方案。重点控制安装工艺,重点核查显示屏箱体安装精度,做到牢固端正,部件齐全,安装位置准确,平整度及箱体间隙符合要求,保证安装质量和效果。安装完成后的屏体无划伤裂痕,色泽均匀。接受业主和监理方的监督,管理和指导,对安装过程中发现的供货及质量问题积极采取补救措施。对于安装施工所用的机械工具、设备、材料和系统设备材料及时运到施工工地,进场后进行必要的性能安全检查并派专人进行保管;施工期间随时对已经不必要的机械工具、设备、材料进行清理。 系统调试分为出厂前调试,设备安装后调试和系统试运行,竣工验收测试等。调试遵循招标文件技术规范和合同规定,投标人也将尊重业主提出的有关调试内容和方法的建议。系统安装完毕后,投标人安排具有丰富经验的工程技术人员分别对系统的配电,系统连接,结构安全,绝缘、接地、平整度等安全和外观质量进行自查;邀请业主和监理进行复查;由本项目组长最终确认后,进行全系统现场通电调试。

电子围栏系统施工方案

电子围栏系统施工方案 附件电子围栏系统施工方案 一、施工的工具及材料工具:冲击电钻、钢丝钳、扳手、螺丝刀、电烙铁、登高梯、xx . 1 等工具。 RS485言号控制线:RVSP*2圆形双绞线(强磁干扰场所应选 用.2RVSP Z 2双绞屏蔽线;距离大于时应加RS485中继器);围栏 控制器电源线:RVV2< 2的护套线。 PVC穿线管(0 25)及其配件。3 . 太阳能警示灯及“电子围栏禁止攀登”警告牌若干。4.二、周界施工 确定周界围栏安装角度:(与墙顶面的夹角)1.根据现场的情况及 甲方要求确定周界围栏角度(0°、22.5°、?45°、67.5 °、90°、112.5°、135°、157.5°、180°)和倾斜方向(内倾式、外倾式、垂直式或水平式安装)根据周界环境:居民区、学校附近建议为内倾或垂直安装,xx ?地带建议为外倾,围墙高于时可以采用水平安装。 根据保护对象:防止外界入侵时建议为外倾式安装,防止内部翻?越时建议为内倾式。 电子围栏系统施工方案 组装中间杆:.2将中间干绝缘子套入中间杆,注意套入距离【保 证每条线之间的?距离、最下一根线距墙顶为(上海地区规定为),将围栏固定开口调整为同一方向然后旋紧(注意不可旋得太紧,只要 中间杆绝缘子不能挪动即可)。如下图:

用中间杆固定件、M5X 10螺栓将中间杆固定在万向底座上(注意:?围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直,安装倾角符合1项要求) 组装承力杆:? 3 将承力杆绝缘子用M3X 40螺栓固定在承力杆上。注意方向一致 电子围栏系统施工方案 用承力杆固定件、M5X 10螺栓将中间杆固定在万向底座上(注意:?围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直,安装倾角符合1项求)。 组装终端杆:4?如图:用M5X 50螺栓将终端杆固定在两个万向底 座之间。(注意:?围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相

LED电子显示屏系统施工方案

LED电子显示屏系统施工方案 一施工流程 大屏幕信息发布系统的施工流程主要为:LED安装施工人员进场-安装位置的现场确定-根据现场位置方位确定最终合适尺寸-管线预埋(LED管线预埋分为数据流中综合布线点的预置接口和对强电的供电接口预留)-屏体制作-屏体安装(与装修同步)-各屏幕试运行-屏幕亮点坏点统计-系统验收-LED大屏幕显示系统培训-系统交付使用。 二施工前准备工作 大屏幕信息发布系统和触摸屏系统的施工工程中,各屏体必须要和土建工程紧密配合,完成各屏体所需线管预埋的铺设工作,确保在走线放管的时候不会与强电暖通在走线路线方向存在干扰交叉的问题,此外还要确保在后期屏体安装后不会影响装饰工程的美观度而且还能增强整体建筑的优美程度和现代化信息程度。 其次,由于装修工程直接影响各屏体的实际安装,因此需要业主协调好装修工程的装修时间,协调装修工程和屏体工程进度。 在整个施工过程中,都存在着和各施工单位不可预见的协调关系,也存在着一些不可抗的因素。事件一旦发生,我们就需要通过业主或甲方监理按照实际情况进行各方面的协调工作。 三施工要点及注意事项 大屏幕信息发布系统的信息接口都是通过标准的网络RJ45口进行联网,针对镇海龙赛医院新城院区一期(病房综合楼)工程的具体组网方式可以分为以下两种:

大屏幕通过预先留置的综合布线点进行组网,此种方式对事先的管线预埋要求不高,只要综合布线系统根据LED安装位置作好预留即可。 大屏幕不是通过大楼综合布线点进行组网,而是通过其内部小网络进行的组网模式,在这种情况下,大屏幕系统可以通过光纤来进行信号的传输,在屏体安装后方进行光电转换即可实现数据信息流。 此外大屏幕信息发布系统需要就地有强电供应,在管线预埋阶段一定要事先同强电专业提出要求,因为往往这种垮专业的配合小细节上,会成为施工上的“灰色地带”。 四管线施工 与土建密切配合,并及时作好管口封堵,以防杂物进入堵塞管子。 对于部分线管较长、弯头较多管路,应预先穿好铁丝以方便日后穿过线工作的进行。 管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接采用不小于∮6钢进行跨接,以保证接地良好。 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,分开穿管。穿线前,采用压缩空气,疳管内的积水和杂物清除干净,并吸入少量滑石粉,以减少磨擦,并检查管口毛刺和刃口是否清除干净,以防穿线时导线绝缘被损坏。 放线时采用放线架,以免导线扭结,其接头应设在接线盒,钢管穿线前应先戴护口,穿线后戴护口的施工方法。导线连接完毕,应在接头处作好锡焊处理,并用绝缘带包扎牢。 五设备安装 安装工序

电子围栏系统设计方案

电子围栏系统设计方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电子围栏系统设计方案 为了最大程度保障周界的安全和适应新形势下的要求,项目采用先进可靠的脉冲电子围栏安全防范设备,相信在人防和技防的紧密结合下,将充分发挥先进的现代科学技术防范手段的积极作用,很大程度上提高安全系数。 系统具有集中统一管理能力,为管理提供便捷 每台脉冲主机都有RS485信号输出,通过传输线缆连接到监控机房或者门卫室的报警主机上,实时显示每个防区的电压值、防区状态(高压/低压/撤防),当围墙上某个防区报警,机房报警主机实时显示报警防区以及报警类型(短路/断路)。 系统应具有开放性、可扩充性、兼容性和灵活性 整个脉冲电子围栏系统除了接入自身的电网系统,还可以通过地址模块接入红外、声光、喇叭等信号,如果原有系统或者最初设计已有报警主机,脉冲主机也可以通过地址模块接第三方报警主机。 系统的设计和产品的选择确实符合标准化、规范化 按照电子围栏国家标准以及人体翻越围栏的高度,设计出4线电子围栏共米,6线电子围栏共1米的防范高度。 系统必须具有较高的安全性、可靠性 脉冲主机输出的脉冲信号,每秒钟1个脉冲,而且持续时间为秒,能量为毫库仑(监狱高压电网为50毫库仑),所以对人体是安全可靠的。 系统运行的智能化 脉冲电子围栏系统可以连接报警主机、电脑软件、模拟LED电子屏,可以进行多级管理,远程访问、还可以联动监控系统、高音喇叭等,当系统出现短路、断路、设备故障、断电、线路故障,机房报警主机都会报警。 合理的性价比 脉冲电子围栏在市场上运营有10多年,目前产品非常成熟,寿命能达到8-10年,比起市场上熟知的周界报警系统(如:红外),性价比非常高。

电子围栏施工方案.doc

电子围栏施工方案考察电子围栏装设地点的设置:要求电子围栏与地下、空中等方位的电线、管道无冲突;围栏附近的范围内无杂物;围栏装置装设地点附近是否存在强干扰源,(如发射电台等高频设备)如有,则在施工图中标明信号线必须采用屏蔽双绞线。 1.围栏倾角选定: ?根据现场的情况及甲方要求确定周界围栏角度(0°、22.5°、45°、67.5°、90°垂直、112.5°、135°、157.5°、180°)和倾斜方向(内倾式、外倾式、垂直式或水平式安装)。 ?根据周界环境:居民区、学校附近建议为内倾或垂直安装,空旷地带建议为外倾,围墙高于2.5米时可以采用水平安装。 ?根据保护对象:防止外界入侵时建议为外倾式安装,防止内部翻越时建议为内倾式。 2.电子围栏分区:根据周界的具体情况,将周界自然划分为多个区;根据当地职能部门的要求按规定分为多个区;根据用户管理的要求将周界分为若干区;每区最长距离为500米,分区要求应尽量靠近拐角(非垂直安装时,不易在转角处分区)。 3.围栏撑杆的确定:根据分区的起点、拐角、终点,每间隔4米装设一根中间杆;每4个中间杆建议设一个中间承力杆,转角或起伏不大时也可以使用中间承力杆;起点、终点、转角处、高低错台处及分区处应设置一个终端杆(非垂直安装在转角时,应在转角处左右各设置一个终

端杆或专用撑杆)。倾角67.5° 45° 22.5° 0° 倾斜角59.5° 35.26° 16.44° 0° 固定点距离 214 245 272 282 4.围栏控制器的安装地点的确定:要求围栏控制箱安装于分区的起点和终点处,并靠近金属电网;围栏控制器和围栏之间的间隔约40cm左右;要求围栏控制器设有相应的防雨装置。 5.电源线、485总线及配线管道的确定:从主机到每个围栏控制器铺设一根电源线2×1.5mm2(距离超过600m需加大线经)、一根RS485通讯线(双绞屏蔽线RVSP2×1.0mm2),距离大于1200m或强磁干扰等造成通讯困难时应采用信号中继器;主机与计算机之间近距离用RS232通讯,远距离建议用RS485通讯。根据控制主机、围栏控制器的位置和长度确定导线敷设的路径;要求必须采用管道配线。 6.RS-422与RS-485的网络安装注意要点: RS-422可支持40个节点,RS-485支持128个节点,因此多节点构成网络。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。在构建网络时,应注意如下几点: a.采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。错误连接方式在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。

最新大型LED电子显示屏施工方案 (1)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、本工程执行规范、质量标准及图集 (5) 四、施工准备 (6) 五、工程进度计划,安装工期 (8) 六、施工工艺 (9) 七、工程质量保证具体措施 (24) 八、现场安全技术防范措施 (24) 九、文明施工现场保证措施 (26) 十、生产材料、设备计划、生产设备等.. 27

一、编制依据 1、本项目施工招标文件; 2、招标文件中的相关技术资料; 3、本公司制定并实施的符合GB/T19001-ISO9001(2000)标准的质量体系文件; 4、国家及行业规程规范和质量标准。 二、工程概况 1、工程概述 1.1系统简介: 1.1.1LED显示系统屏体: 包括显示单元、结构单元、低压电源、屏体钢结构架、钢结构与屏体的外装饰、信号电缆等其它必备的配套设备。 1.1.2控制系统设备: 包括中控计算机、专业控制卡、网卡、通讯电缆、UPS电源等。 1.1.3软件: 包括Windowsxp中文版、大屏幕显示系统专用应用软件、其它相关应用软件等。 1.1.4系统功能: LED电子大屏幕显示系统是一个集计算机网络技术、多媒体控制技术和超大规模集成电路综合应用技术于一体的大型的电子信息显示系统,具有多媒体、多途径、可实时传送的高速

通信数据接口和视频接口。计算机网络技术的使用使显示信息制作、处理、存储和传输更加安全、迅速、可靠。采用网络系统控制技术,可以和用户的计算机网络联网。系统实现对系统配电和使用环境完全自动化的监控,使系统更趋于现代化,使用更加方便、安全、可靠。 1.1.4.2计算机信息播出方式 LED电子大屏幕实现点对点控制,支持以下功能: A.图文特技显示功能:具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能; B.显示各种计算机信息、图形、图像及二、三维计算机动画并叠加文字; C.播出系统配有多媒体软件,可以灵活输入及播出多种信息; D.有多种中文字体和字型可供选择,同时还可输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文,俄文、日文等多种文字; E.有多种播出方式,如单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无极缩放等; F.主要时事新闻的编辑与播放,并有多种字体供选择; G.时钟显示,重要通告的即时发布,网络版信息发布专用软件可直接从数据库中读取数据,按一定格式在显示屏上将信息显示出来; H.广告信息的播放等;

LED显示屏施工方案及安装注意事项(精)

LED 显示屏施工方案及安装注意事项 A 、项目概况 显示屏安装结构框架为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构, 显示屏钢制框架与铆固定钢板连接: 电源经配电室由电缆传输至显示屏配电柜;显示屏配电柜安装在屏体框架内,由远程开关, PLC 程序控制器,空气开关,交流接触器,固态继电器和其他控制显示部件等组成。显示屏体与控制室之间采用 CAT5 作为视频信号和各种控制信号传输的媒介;显示屏的控制计算机,视频设备等所有外部设备均安装在控制机房。 全过程包含以下环节: 显示屏深化设计与研发 显示屏设备的生产制造 金属框架的制作和安装就位 电源和通讯线缆的布设 显示屏和控制室设备安装 框架铝板包边装饰 系统调试、试运行和验收 B 、项目组织 为使本项目达到合同约定的预期效果,项目组织以达到如下目标进行设计。

工期目标:根据合同确定的工期要求,充分做好生产、技术、人员和物料等方面的准备,保证按期交货到指定的地点完成相关设备的安装,测试。 质量目标:以合同相关技术指标和部分行业标准为原则, 制定详细的质量保证计划, 确保优质高效地履行合同。 安全目标:制订严密的安全保证措施杜绝一切人身,设备责任事故,保证安装施工期间零事故率。 文明施工目标:科学管理、有序生产、团结协作、多方配合,保护环境及原有设施,场地整洁。 环保目标:遵守国家有关环境保护的规定,确保不污染,不破坏现场环境。 为确保上述目标的实现, 由的项目组统一进行项目实施的组织和协调工作; 现场工作由主要承担现场协调和设备安装调试工作,主要承担结构制作,包边装饰和其他电器安装工作。 C 、质量控制 质量控制目标 科学管理,精心设计,严密组织,文明施工,确保工程质量优良。工程优良率达到100%, 工程履约率达到 100%,顾客满意度达到 100%,工程一次验收合格率 100%。确保工期目标实现:按业主要求的工期完成本项目的设计、供货、安装、施工任务。 项目质量保证体系 元鼎光电 https://www.wendangku.net/doc/5c5564340.html, 以 ISO9001 质量保证体系的要求对工程技术设计、制造、采购、物流管理、现场安装调试和项目售后服务的全过程进行严格控制、将整个系统工程的各个层次、各个阶段均实现预定的质量目标、最终满足项目质量目标的需要。

电子围栏报警系统设计施工方案

电子围栏报警系统 设 计 施 工 方 案

目录 第一部分电子围栏概述 (2) 第二部分总体设计 (3) 设计原则 (3) 设计依据 (3) 系统设计思想 (4) 系统需求概述 (5) 系统原理 (5) 第三部分系统功能 (6) 阻挡功能 (6) 威慑功能 (6) 电击功能 (6) 短路报警 (6) 断路报警 (7) 联动功能 (7) 第四部分电子围栏系统组成 (8) 主机 (8) TCP终端控制器 (9) RS485总线分离器 (9) 软件管理软件平台 (10) 前端配件 (11) 第五部分安装说明 (12) 系统说明 (12) 安装人员安排 (12) 基础型前端围栏安装过程 (12) 终端杆组成及安装说明 (13) U型卡箍创建安装平面示意 (14) 合金线的拉紧 (14) 导线的连接 (14) 警示牌的安装 (15) RS485信号控制线、围栏控制器器电源线的铺设 (15) 围栏主机的安装 (16) 脉冲主机安装 (16) 脉冲主机调试 (16) 第六部分使用与注意事项 (17) 前端检查 (17) 通电使用 (17) 注意事项 (17)

第一部分电子围栏概述 电子围栏是目前最先进的周界防盗报警系统,它由电子围栏主机和前端探测围栏组成。电子围栏主机是产生和接收高压脉冲信号,并在前端探测围栏处于触网、短路、断路状态时能产生报警信号,并把入侵信号发送到安全报警中心;前端探测围栏由杆及金属导线等构件组成的有形周界。通过控制键盘或控制软件,可实现多级联网。电子围栏是一种主动入侵防越围栏,对入侵企图做出反击,击退入侵者,延迟入侵时间,并且不威胁人的性命,并把入侵信号发送到安全部门监控设备上,以保证管理人员能及时了解报警区域的情况,快速的作出处理。 电子围栏的阻挡作用首先体现在威慑功能上,金属线上悬挂警示牌,一看到便产生心理压力,且触碰围栏时会有触电的感觉,足以令入侵者望而却步;其次电子围栏本身又是有形的屏障,安装适当的高度和角度,很难攀越;如果强行突破,主机会发出报警信号。 电子围栏的发展来自欧美,现代的电子围栏来源于澳州,电子围栏分为安防电子围栏和畜牧业电子围栏和动物园专用电子围栏。在中国已获得广泛应用,已经成功应用于奥运会、世博会、国家电网等重大项目,成为周界报警领域的主要产品。 电子围栏系统与其他周界安防产品的比较

脉冲电子围栏系统设计方案

脉冲电子围栏 系统设计方案 V2.18 深圳市安通瑞达科技有限公司方案图片仅供参考,请以实际报价为准

目录 第一章深圳市安通瑞达电子围栏概况......................................................... 错误!未定义书签。 1.1 电子围栏概述.................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2安通瑞达科技电子围栏简介............................................................. 错误!未定义书签。第二章系统设计依据..................................................................................... 错误!未定义书签。第三章电子围栏系统总体方案..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 系统设计思想.................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 系统设计说明.................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 系统性能............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.4 电子围栏系统组成............................................................................ 错误!未定义书签。 3.4.1 主机......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4.2 前端围栏................................................................................. 错误!未定义书签。 3.5方案说明............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.6电子围栏成本组成............................................................................. 错误!未定义书签。第四章电子围栏系统总体施工方案............................................................. 错误!未定义书签。 4.1 施工的工具及材料........................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 施工说明........................................................................................... 错误!未定义书签。 1 施工的工具及材料............................................................................... 错误!未定义书签。 2 周界施工............................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 周界围栏杆子万向底座安装角度:(与墙顶面的夹角) ...... 错误!未定义书签。 2.2 组装杆子............................................................................... 错误!未定义书签。 3.合金线安装:........................................................................................ 错误!未定义书签。 4接地体、线材铺设、主机安装:........................................................ 错误!未定义书签。 4.1接地体的制作............................................................................. 错误!未定义书签。 4.2 RS485信号控制线、围栏控制器电源线的铺设: .............. 错误!未定义书签。 4.3警示牌的安装:......................................................................... 错误!未定义书签。 4.4围栏控制器的安装:................................................................. 错误!未定义书签。 4.5主机系统连接图................................................................................. 错误!未定义书签。 4.5.1主机前端施工实物图.............................................................. 错误!未定义书签。 4.5.2主机前端示意图...................................................................... 错误!未定义书签。 4.5.3主机控制方案图...................................................................... 错误!未定义书签。第五章使用与维护......................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 检查................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 通电................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3使用.................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4日常维护............................................................................................ 错误!未定义书签。 5.4.1 脉冲主机................................................................................. 错误!未定义书签。 5.4.2 周界......................................................................................... 错误!未定义书签。第六章售后服务承诺..................................................................................... 错误!未定义书签。附图: .............................................................................................................. 错误!未定义书签。

相关文档